一、单项选择题(共20题。每题1分。每题的备选项中,只有1最符合题意)

1钢丝绳用作吊索时,其安全系数一般不小于()。

A.3.5

B.5

C.8

D.10

参考答案:C

参考解析:钢丝绳的安全系数因用途不同而取值不同,规范规定,风缆绳安全系数取3. 5;走绳取吊索具取B;载人用钢丝绳取12~14,故选C。

2医院、幼儿园、敬老院等场所,灭火系统宜采用()。

A.自动喷水

B.干粉

C.泡沫

D.C02

参考答案:A

参考解析:自动喷水灭火系统特点是大水滴喷头的出流,水滴粒度大,穿透力更强的射流能穿透厚的火焰,到达火源中心,迅速冷却火源,达到灭火的目的。同时反应灵敏,动作速度更快,能在火灾初期即可控制,故适宜于老弱病残少集居的地方。故选A。

3同步电动机与异步电动机比较,其优点是()。

A.功率因数可调

B.结构简单

C.启动方便

D.价格低廉

参考答案:A

参考解析:同步电动机结构复杂,启动麻烦,价格昂贵,这三项均不及异步电动机,唯功率因数可调,目前还优于异步电动机。故选A。

4垫铁若采用座浆法施工时,座浆的混凝土强度必须达到()以上,才可安装设备。

A.60%

B.65%

C.70%

D.75%

参考答案:D

参考解析:垫铁采用座浆法施工时,座浆用的混凝土强度必须达到75%以上才可进行设备安装。强度未达75%以上,设备安装时易把混凝土压碎,保证不了安装质量。

5分部工程质量验收应在各分项工程验收合格的基础上,由施工单位向()提出报验申请。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.质监单位

参考答案:A

参考解析:从合同关系分析,合同的主体是建设单位与施工单位,施2r_单位是承建方,建设单位是投资方,与工程质量有直接的关系,故应向建设单位申请。

6对于规模较大的单位工程可将其中能形成()的部分定为一个子单位工程。

A.独立使用功能

B.独立施工建造

C.独立检验评定

D.独立竣工验收

参考答案:A

参考解析:子单位工程是新修订的《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB/T 50300--20 13)提出的,原因是建筑物大体量的出现,各部位的功能不同,若仍沿用一幢建筑物为一个单位工程进行验收,不验收不能使用的规定不能符合实际需要,例如一幢下面3层为商场。上部两层为酒店,再上面多层为宾馆的高层建筑,则可分为三个子单位工程,底下商场先建好可先验收投入使用,则投资可提前获得回报,并不一定要全部建成再验收使用。正确选项是统一标准对子单位工程的定义所决定的。

7电梯安装前,所有层门预留孔应用安全保护围封,其高度不小于()mm。

A.800

B.1000

C.1100

D.1200

参考答案:D

参考解析:电梯安装规范规定,所有层门预留孔必须设有高度不小于1200mm的安全保护围封。并应保证有足够的强度。因为过低小孩容易翻入,发生危险。

8进行缆风绳选择时,应以缆风绳的()为依据。

A.工作拉力

B.初拉力加安全系数

C.工作拉力与初拉力之和

D.等效拉力

参考答案:C

参考解析:缆风绳的规格的选取、确定,应以缆风绳的实际

际计算拉力为依据。缆风绳实际承受的吊装受力是工作拉力与初拉力相加所得到的值(即二者之和),C为正确选项。缆风绳的等效拉力是所有缆风绳平衡吊装主吊力的合力,不是主缆风绳的实际受力。

9分两段到货塔器采用在基础上逐段组对安装方式,下列工序顺序正确的是()。

A.吊装下段、找正→基础验收、设置垫铁→吊装上段、找正→组焊段间环焊缝→整体找正

B.基础验收、设置垫铁→吊装下段、找正→吊装上段、找正→组焊段问环焊缝→整体找正

C.基础验收、设置垫铁→吊装上段、找正→吊装下段、找正→组焊段间环焊缝→整体找正

D.下段吊装、找正→吊装上段、找正一组焊段间环焊缝→基础验收、设置垫铁→整体找正

参考答案:B

参考解析:本题有两个关键点:一是塔器在基础上组装,应在基础验收合格后进行,所以"基础验收、设置垫铁"是第1个工序;关键点二是"由下至da",应按"下段→上段"的顺序,违反了这两个关键点都是不正确的。按照排除错误的方法,A、D违反了关键点一,C违反了关键点二,B符合要求。

10防排烟系统中防火风管的板材厚度按()的规定选用。

A.常压系统

B.低压系统

C.中压系统

D.高压系统

参考答案:D

参考解析:制作风管、配件及部件所选用板材的厚度应符合相关国家规范标准要求。防排烟系统防火风管的板材厚度按高压系统的规定选用。所以正确答案是D。

11在220kV电力架空线路杆塔()范围内不得挖取黏土。

A.5m

B.10m

C.15m

D.20m

参考答案:A

参考解析:为了防止架空电力线路杆塔基础遭到破坏,在规定的半径距离内不得取土,各电压等级的杆塔周围禁止取土的范围是:35kV、110~220kV和330~500kV的范围分别4m、5m和8m。所以正确答案是A。

12锅炉本体不包括()部件。

A.水冷壁

B.送引风机

C.过热器

D.空气预热器

参考答案:B

参考解析:ACD均属锅炉本体结构,引风设备、给煤制粉设备、吹灰设备、除灰排渣设备等属锅炉辅助设备。

13金属管道进行耐压试验时,严禁使试验温度接近金属的()温度。

A.平均试验

B.设计试验

C.塑性转变

D.脆性转变

参考答案:D

参考解析:脆性材料严禁使用气体进行试验试验,压力试验温度严禁接近金属材料的脆性转变温度。

14下列有色金属材料中,属于轻金属的是()。

A.铜

B.锌

C.镍

D.钛

参考答案:D

参考解析:有色金属中的重金属与轻金属视其密度的大小来区分,密度大于4.59/cm3的为重金属,小于等于4.59/cm3的为轻金属。以上四种金属只有钛的密度正好为4.59/cm3,其他均大于此界限,故选D。

15浮顶储罐是罐顶盖浮在敞口的圆筒形罐壁内的液面上并随液面升降的立式圆筒形储罐,其优点是()。

A.罐体稳定性好

B.方便施工作业

C.便于观测罐内油面

D.可减少或防止罐内液体蒸发损失

参考答案:D

参考解析:浮顶储罐内液体介质的液位升降,在液体和浮顶之间形成密闭空间,有效地减少或防止罐内液体蒸发损失。C选项是任何储罐都应具备的,并非浮顶罐的特点。其他几个选项无依据。

16防排烟系统测定,不包括对()测定。

A.风量

B.风压

C.疏散楼梯间的静压差

D.疏散楼梯间的风温

参考答案:D

参考解析:防排烟系统测定和调整需测定防排烟系统风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合设计与消防的规定。疏散楼梯间的风温测定不做要求。

17设备安装基准线是根据施工图按()来确定。

A.土建提交的纵横中心线

B.建筑物的定位轴线

C.设备底座地脚孔的位置

D.地脚螺栓孔的位置

参考答案:B

参考解析:实际现场许多施工者以土建提供的基础中心线作为安装基准线,也有以地脚孔中心距作为基准,也有个别施工人员以实测的设备底座的地脚孔位置作基准,这些都是不正确的。因为工业设备大部分属于连续性生产线,全车间甚至全生产线必须由同一定位轴线引出,否则各设备将因标高或中心线偏差而出现许多问题,造成不能正常生产。为实现设备安装精确定位,必须依据工艺总平面布置图和厂区首级控制网建立安装控制网。安装基准线的测设就是根据施工图,按建筑物的定位轴线来测定机械设备的纵、横中心线并标注在中心标板上,作为设备安装的基准线。设备安装平面基准线不少于纵、横两条。

所以,建筑物的定位轴线与设备安装的定位轴线是相同的,建筑施工在前,故采用建筑物的定位轴线。

18以下耐火材料中,属于碱性耐火材料的是()。

A.镁铝砖

B.硅砖

C.高铝砖

D.刚玉砖

参考答案:A

参考解析:酸性耐火材料是指以二氧化硅为主要成分的耐火材料。如硅砖,其特性是能耐酸性渣的侵蚀。碱性耐火材料是指以氧化镁、氧化钙为主要成分的耐火材料,如镁铝砖,其特性是能耐碱性渣的侵蚀。中性耐火材料是指以三氧化二铝、三氧化二铬、碳为主要成分的耐火材料。如刚玉砖、高铝砖,其特性是对酸性渣及碱性渣均具有抗侵蚀作用。所以正确答案是A。

19一般情况下,不合格的检验项目应通过对()的过程控制,及时发现和返工处理达到合格要求。

A.分部工程质量

B.子分部工程质量

C.分项工程质量

D.工序质量

参考答案:D

参考解析:质量事故发现得越早越容易处理,即使是返工,损失也会较小。而上述选项中,唯工序质量控制是最基础、最先行的控制,其他三项的质量是各个工序质量的积累和综合,因此,施工时,只有认真控制好每一个工序的质量,其分项、分部(子分部)、单位工程的质量控制就会容易得多。故本题选D。

20设备管道及其附件保温的说法,错误的是()。

A.工艺需要减少散热的损失

B.工艺需要延迟介质凝结

C.工作台面边缘与热表面距离小于0.5m。

D.减少介质的温度降低

参考答案:C

参考解析:工作台面边缘与热表面距离规定不得小于0.75m,而本选项仅0.5m,故选C 项。

二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2 个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选.本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

21管道气压试验以选用()气体为宜。

A.空气

B.氮气

C.氧气

D.天然气

E.一氧化碳

参考答案:A,B

参考解析:管道气压试验是检验管道的强度、焊缝质量的有效手段,试验过程存在泄露的风险,不得使用助燃、有毒、可燃介质进行试验,因此不能选用氧气、天然气、一氧化碳作试验介质。应选用空气、氮气或惰性气体等不易燃和无毒的气体作为介质进行压力试验。

22分部工程验收时,参加的单位包括()。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位

E.质检单位

参考答案:A,B,C,D

参考解析:分部工程通常是以专业划分,其验收的组织规模不似单位工程验收要有相关各方都参与。因而,分部工程验收的参加方按标准的规定,地方质检单位参加单位工程验收而不参与分部工程验收。故本题选ABCD。

2310kV手车式高压柜的试验要求有()。

A.耐压试验

B.动作试验

C.漏电试验

D.联锁试验

E.短路试验

参考答案:A,B,D

参考解析:耐压试验、动作试验和联锁试验是10kV高压柜(手车式)必须做的试验。没有漏电试验和短路试验。在保护装置的整定中,需要做漏电保护的整定和短路保护的整定。

第23题笔记

24适用于中、低压系统的风管有()。

A.聚氨酯、酚醛复合板

B.玻璃钢板

C.不锈钢板、铝板

D.硬聚氯乙烯板

E.玻璃纤维复合板

参考答案:C,D,E

P>参考解析:钢板、玻璃钢板风管适用于高、中、低压系统;不锈钢板、铝板、硬聚氯乙烯等风管适用于中、低压系统;聚氨酯、酚醛复合风管适用于工作压力≤2000Pa的空调系统,玻璃纤维复合风管适用于工作压力≤1000Pa的空调系统。

25金属贮罐等防静电的接地要求有()。

A.防静电的接地装置应单独设置

B.接地线应单独与接地干线相连

C.接地线的连接螺栓不应小于Ml0

D.防静电的接地装置可共同设置

E.并列防静电接地可以串联连接

参考答案:B,C,D

参考解析:防静电接地装置的要求:防静电的接地装置可与防感应雷和电气设备的接地装置共同设置。贮罐、管道等的防静电接地线,应单独与接地体或接地干线相连,除并列管道外不得互相串联接地。防静电接地线与贮罐等固定接地端子的连接螺栓不应小于M10,并有防松装置和涂以电力复合脂。

26从事压力容器安装的单位,至少取得包括()许可资格中的一种,方能允许从事压力容器安装(压力容器整体就位和整体移位安装)工作。

A.《特种设备安装改造维修许可证》1级

B.GC1级压力管道安装

C.GB1级压力管道安装

D.GA1级压力管道安装

E.2级锅炉安装

参考答案:A,B,E

参考解析:允许从事压力容器安装工作的单位,许可资格包括以下几种情况:一是单独取得《特种设备安装改造维修许可证》的,需要1级许可资格;二是不需要另取压力容器安装许可资格的,有三种情况:取得压力容器制造(含现场组焊)许可资格的单位,可以从事相应制造许可范围内的压力容器安装工作;取得GC1级压力管道安装许可资格的;取得2级(含2级)以上锅炉安装资格的。符合上述情况的是A、B、E。压力管道的GB1级、GA1级不属于上述情况。第26题笔记

27根据《注册建造师施工管理签章文件目录》,机电工程的质量管理文件包括()。

A.分部工程检查记录

B.单项工程质量验收记录

C.中间交工验收报告

D.单位工程质量验收记录

E.工程资料移交清单

参考答案:C,D,E

参考解析:《注册建造师施工管理签章文件目录》,机电工程的质量管理文件有:单位工程竣工验收报验表;单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录;单位(子单位)工程观感质量检查记录表;主要隐蔽工程质量验收记录;单位和分部工程及隐蔽工程质量验收记录的签证与审核;单位工程质量预验(复验)收记录;单位工程质量验收记录;中间交工验收报告;质量事故调查处理报告;工程资料移交清单;工程质量保证书;工程试运行验收报告。所以正确答案是CDE。第27题笔记

28容器水压试验合格标准有()。

A.地基无沉降

B.无可见的变形

C.无渗漏

D.磁粉检测无裂纹

E.试验过程无异常声响

参考答案:B,C,E

参考解析:容器水压试验合格标准是无渗漏,无可见的变形,试验过程中无异常的声响,即BCE。地基下沉与考核容器水压试验无关。对于一般容器,水压试验后无须进行表面无损检查(包括磁粉检测),此项仅对抗拉强度下限值大于540MPa的材料。题干未说明,只能以普通材料的容器作答。故选BCE较合理。

29SF6气体介质绝缘材料具有()等特性。

A.无色

B.有毒

C.无味

D.易燃

E.易爆

参考答案:A,C

参考解析:SF6气体介质绝缘材料具有无色、无味、无毒、不燃、不爆、化学性质稳定的气体,具有良好的绝缘性能和灭弧性能,故有毒和易燃的选项是错误的。所以正确答案是AC。

30自动化仪表工程的温度取源部件在管道上开孑L及焊接,必须在管道()前进行。

A.连接

B.防腐

C.衬里

D.试压

E.验收

参考答案:B,C,D

参考解析:在设备或管道上安装取源部件的开孔和焊接工作,必须在设备或管道的防腐、衬里和压力试验前进行。

三、案例分析题(共5大题.(一)、(二)、(三)题各20分。(四)、(五)题各30分)

31背景资料

P>某安装公司承担某市博物馆机电安装工程总承包施工,该工程建筑面积32000m2,施工内容包括:给水排水、电气、通风空调、消防、建筑智能化工程。工程于2010年8月开工,2011年7月竣工,计划总费用2100万元。

施工过程中项目部绘制了进度和费用的S形曲线(见图1),对工程进度和费用偏差进行分析;通风空调工程于2011年6月进行系统调试,安装公司主要考核了室内空气温度是否达到设计要求,是否满足生产工艺和建筑环境要求,并做了10小时带冷源的试运转。

工程竣工验收合格后,建设方立即向公安机关消防机构报送了工程竣工验收报告,有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装饰材料符合国家标准或行业标准的证明文件、施工和检测单位的合法身份证明及资质等级证明文件等资料,申请备案。消防设施检测单位对采用共用接地装置的消防控制室主机进行技术测试时,在柜体处实测接地电阻值为12Ω,在

基础槽钢处实测接地电阻值为0.4Ω。由于测试时有不合格项,为此向A单位提出整改要求,项目部认真分析原因,并及时整改,顺利通过消防部门验收。

问题

1.计算工程施工到第10个月时,项目部的进度偏差和费用偏差。

2.通风空调系统调试中还有哪些考核指标?

3.建设方申请消防竣工验收备案是否正确?说明理由。

4.消防竣工验收还应提交哪些资料?

5.分析检测单位提出不合格项整改要求的原因,接地电阻测量可采用哪些方法?

参考解析:1.曲线法在项目实施过程中,计划工程预算费用BCWS、已完工程预算费用B C-

WP、已完工程实际费用ACWP的三个参数可以形成三条曲线。

CV=BCWP一ACWP,两项参数之差,反映项目进展的费用偏差。

SV=BCWP一BCWS,两项参数之差,反映项目进展的进度偏差。

利用赢得值分析法曲线可进行费用进度评价,图中所示的项目,CV‰,SV‰,这表示项目执行效果不佳,即费用超支,进度延误,应采取相应的补救措施。

例如:本题用赢得值分析:表明费用超支200万元。施工进度已经拖延,表示项目进度落后,比较工程预算计划还有相当于价值600万元的工作量没有做。所以,计算结果如下:

进度偏差=已完工程预算费用一计划工程预算费用=1200-1800=-600万元进度落后600

万元。

费用偏差=已完工程预算费用一已完工程实际费用=1200-1400=-200万元费用超200万元。

2.通风空调系统调试考核指标还应包括:相对湿度、气流速度、噪声、空气洁净度及防排烟系统的风量与正压是否符合设计和消防的规定。

3.不正确。

理由:该消防工程属于建筑面积大于20000m2的博物馆是人员密集场所,按规定,应向公安机关消防机构申请消防验收。

4.消防竣工验收还应提交以下资料:

消防产品质量合格证明、消防设施及电气防火技术检测合格证明文件、工程监理的合法身份证明和资质等级证明文件。

5.不合格项整改原因:柜体接地电阻值12Ω超过基础槽钢接地电阻值0.4Ω很多,柜体与基础槽钢接地连接不可靠或未做接地连接。

接地电阻测量可采用的方法有:电流表、电压表法和接地电阻测量仪测量法。

32背景资料

渤海机电安装公司承包了30000m室外压力管道的安装工程,安装施工前履行了告之手续,书面告知提交了相关材料。

该工程工期很紧,施工期间阴雨天较多。项目部为了保证工程质量,把室外压力管道安装分为原材料检验、管架制作安装、管道预制、管道安装、管道焊接、管道试验、管道保温、管道吹扫等工序,按照对整体质量影响的重要程度进行预控和检查。在施工过程中,实行了

"三检制",同时加强了专职检查,并利用排列图法对出现的焊接气孑L问题进行了分析,及时采取了改进措施,顺利地完成了任务。

专职检查员在第一阶段检查焊口质量时,一共检查出40处气孔超标,分析了原因,列表如下:

问题

1.压力管道安装施工前。书面告知应提交哪些相关材料?

2.在压力管道安装工程中,哪些工序为关键工序?

3.在管道焊接工序中,"三检制"应如何进行?

4. 根据背景和列表,画出针对产生焊接气孔缺陷原因分析的排列图。分析焊接中产

生气孔的主要原因。

5.项目部针对出现的焊接气孔质量问题,应采取哪些改进措施?

参考解析:1.安装单位应当在压力管道安装施工(含试安装)前履行告之手续。承担跨省长输管道安装的安装单位,应当向国家质检总局履行告之手续;承担省内跨市长输管道安装的安装单位,应当向省级质量技术监督部门履行告之手续;其他压力管道的安装单位,应当向设区的市级质量技术监督部门履行告之手续。

书面告知应提交的材料包括:《特种设备安装改造维修告知书》;施工单位及人员资格证件;施工组织与技术方案(包括项目相关责任人员任命、责任人员到岗、质控点位图);工程合同;安装改造维修监督检验约请书;特种设备制造单位的资质证件。

2.在压力管道安装工程中,材料检验、管道焊接和管道试验为关键工序。

压力管道安装工程为主要工程,而材料检验、管道焊接和管道试验是主控项目。

主控项目是指对安全、卫生、环境保护和公众利益,以及对工程质量起决定性作用的检验项目。对于主控项目是要求必须达到的。如果达不到主控项目规定的质量指标或降低要求,就相当于降低该工程项目的性能指标,导致严重影响工程的安全性能。

主控项目包括的检验内容主要有:重要材料、构件及配件、成品及半成品、设备性能及附件的材质、技术性能等;结构的强度、刚度和稳定性等检验数据、工程性能检测。

如管道的焊接、材质、压力试验等。

3."三检制"就是自检、互检和专检相结合的质量检查制度。

(1)在管道焊接工序,焊工应首先进行自检,要检查坡口质量、组对质量、焊条烘干质量、焊机是否完好、焊接环境以及焊接过程中的自检等;

(2)互检就是焊工或焊接组长之间的相互检查,尤其在自己没有把握的情况下一定要互检,防止自检判断的错误或者是漏检;

(3)专检就是专职检查员对焊口焊接质量的抽查,尤其在焊接一开始或新手焊工或在不利环境下的焊接,要多抽查,确保焊接质量;对焊口质量的无损检测也属于专检,应及时跟上,及时发现问题及时解决。

4.(1)焊接气孔超标原因分析排列图

(2)管道焊缝气孔超标的主要原因是:焊工操作原因、焊条未烘干和焊接环境影响。

前两项加起来已经达到75%,为A类,是影响气孔质量的主要因素;而第三项占了15%,虽为B类因素,但影响也不可忽视。

5.项目部针对出现的焊接气孔质量问题,应采取的改进措施是:

(1)针对焊工操作问题,要进行培训,使焊工掌握相应的焊接技术,淘汰经过培训还不能掌握相应技术的人员;

(2)针对焊条未烘干问题,要加强焊条烘干管理,建立相应的制度和管理措施,没有经过烘干的焊条不得使用;

(3)针对环境问题,主要是潮湿,应采取防潮、防雨措施。如对焊口处应烘干再焊,焊条储存在保温桶里,不使焊条受潮等;

(4)针对其他几个问题,也要采取相应措施给予改进。

33背景资料

A施工单位承担某市博物馆机电安装工程项目,合同约定保修期为一年。该工程建筑面积32000m2,施工内容包括:给水排水、电气、通风空调、消防、建筑智能化系统。其中采用10%余热回收水冷机组作为冷热源;空调供回水采用同程式系统。在各层回水管的水平干管上设置由建设单位推荐,A施工单位采购的新型压力及流量自控式平衡调节阀;建筑智能化系统由B单位分包施工。工程于2010年8月开工,201 1年7月竣工。

A施工单位作为总承包方对B分包单位的进场施工、竣工验收以及技术、质量、进度等进行了管理。

工程竣工验收合格后,建设方立即向公安机关消防机构报送了工程竣工验收报告,有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装饰材料符合国家标准或行业标准的证明文件、施工和检测单位的合法身份证明及资质等级证明文件等资料,申请备案。

2011年9月,计算机中心空调水管上的平衡调节阀出现故障,建设单位通知A施工单位进行维修,A施工单位承担了维修任务,更换了平衡调节阀,但以保修期满为由,要求建设单位承担维修费用。

问题

1.A施工单位对B分包单位的管理还应包括哪些内容?

2.通风空调系统调试中还有哪些考核指标?

3.建设方申请消防竣工验收备案是否正确?说明理由。

4.A施工单位要求建设单位承担维修费用是否合理?说明理由。

5 平衡调节阀更换前应做什么试验?维修完成后应进行什么性质的回访?

参考解析:1.这是一道建筑安装工程施工总包对分包管理方面的题。考核考生在施工中,总包单位对分包单位管理内容的掌握。

工程分包的履行与管理中,总承包方对分包方及分包工程施工,应进行全过程的管理。包括内容应从施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、工程保修以及技术、质量、安全、进度、工程款支付等。本题背景中,A施工单位作为总承包方只对B分包单位在进场施工、竣工验收以及技术、质量、进度等进行了管理是不全面的,A施工单位对B分包单位的管理内容还应进行补充。还应包括施工准备、工序交验、工程保修、施工安全、工程款支付等方面。

2.这是一道通风与空调工程施工技术方面的题。考核考生对通风空调系统调试要求的掌握。

通风与空调工程安装完毕,必须进行系统的测定和调整(简称调试)。系统调试包括:设备单机试运转及调试;系统无生产负荷的联合试运转及调试。系统调试主要考核室内的空气温度、相对湿度、气流速度、噪声或空气的洁净度能否达到设计要求,是否满足生产工艺或建筑环境要求,防排烟系统的风量与正压是否符合设计和消防的规定。空调系统带冷(热)源

的正常联合试运转,不应少于8小时,当竣工季节与设计条件相差较大时,仅作不带冷(热)源试运转,例如:夏季可仅做带冷源的试运转,冬期可仅做带热源的试运转。

本案例的安装公司在6月进行系统调试,主要考核了室内空气温度是否达到设计要求,是否满足生产工艺和建筑环境要求,以及做了10小时带冷源的试运转,是不够的。通风空调系统调试考核指标还应包括:相对湿度、气流速度、噪声或空气洁净度及防排烟系统的风量与正压是否符合设计和消防的规定。

3.这是一道建筑消防工程安装技术方面的题。考核考生对消防工程验收相关规定内容的掌握。

依据《中华人民共和国消防法》的规定,建筑总面积大于两万平方米的体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核,并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收:本案例的某市博物馆机电安装工程,建筑面积32000m2,应向公安机关消防机构申请消防验收。建设方申请消防竣工验收备案是不正确的。

该消防工程属于建筑面积大于20000m2的博物馆,是人员密集场所,应向公安机关消防机构申请消防验收。

4.这是一道施工单位在工程项目竣工验收交付使用以后,应履行合同中约定的保修义务的题。考核考生正确掌握《建设工程质量管理条例》规定,《建设工程施工合同》规定。

本题是对《建设工程质量管理条例》规定,在正常使用条件下,按建设工程的最低保修期限的应用。按规定,供热和供冷系统,为两个采暖期或两个供冷期。B施工单位与建设单位虽然有合同约定,但合同约定保修期为一年。该项目于2011年5月通过整体验收。

2012年7月,计算机中心空调水管上的平衡调节阀出现故障,3~5层计算机中心机房不制冷,建设单位通知A施工单位进行维修,A施工单位承担了维修任务,更换了平衡调节阀,但以保修期满为由,要求建设单位承担维修费用是不合理的。因为该合同约定,显然违背了国家法律法规,是无效的规定。

不合理。理由是:A施工单位与建设单位虽然有合同约定,但该约定显然违背了《建设工程质量管理条例》规定,与供热和供冷系统保修期规定为两个采暖期或两个供冷期不符,是无效的约定。所以,A施工单位虽然承担了维修任务,更换了平衡调节阀,以保修期满为由,要求建设单位承担维修费用是不合理的。

5.这是一道对阀门安装前试验要求,维修完成后进行回访的题。考核考生正确掌握阀门安装前应做的试验及按《建设工程质量管理条例》规定应进行的回访。平衡调节阀更换前,

应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。例如:给水、排水、供热及采暖管道阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。

进行技术性回访主要了解在工程施工过程中所采用的新材料、新技术、新工艺、新设备等的技术性能和使用后的效果,发现问题及时加以补救和解决,同时也便于总结经验,获取科学依据,不断改进完善,为进一步推广创造条件。这类回访既可定期,也可不定期地进行。本工程办公楼实验中心采用一组(5台)模块式水冷机组作为冷热源,计算机中心采用10%余热回收水冷机组作为冷热源;空调供回水采用同程式系统。在各层

回水管的水平干管上设置由建设单位推荐,A施工单位采购的新型压力及流量自控式平衡调节阀,采用了新材料、新技术、新工艺、新设备,所以维修完成后应进行技术回访。平衡调节阀门安装前,应做强度和严密性试验。

阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管土起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度和严密性试验。例如:给水、排水、供热及采暖管道阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。

本工程对新型压力及流量自控式平衡调节阀更换完成维修后,应进行技术回访。

34背景资料

某钢厂新建一条250轧钢生产线。通过招标方式,确定由A公司作为该项目的施工总承包商,负责土建施工,厂房钢结构制作、安装,车间内80t桥式起重机的安装,设备安装与调试,电仪工程的施工等,建设工期为18个月。

项目的临电策划由项目电气工程师执笔,经项目经理审批后就付诸实施。在临电安装过程中,发现其与电力设施互相妨碍,最终根据《电力法》中处理此类事件的基本原则得

到妥善处理;

项目的控制使用林德法,其前6个月的统计数据见下表:

问题

1.施工临电的编制、审批手续有何不妥?指出正确的做法。

一级建造师历年考试真题及答案下载

一级建造师历年考试真题及答案下载 2014年一级建造师考试真题、模拟题尽收其中,千名业界权威名师精心解析,精细化试题分析、完 一、单项选择题(共20 题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1在热力管道的热伸长计算中,热伸长计算公式△L=αL△t中的α,其物理意义是()。 A. 管道膨胀系数 B. 管道体膨胀系数 C. 管道面膨胀系数 D. 管道线膨胀系数 参考答案:D 2绿地管道排水的设计施工,排水管道的坡度必须符合设计要求,或符合下列规定:()。 A. DN200mm管道0.5%,DN300rnm管道0.33%,DN350mm管道0.3%,DN400mm管道0.2%;流速: 0.75~5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm B. DN200mm管道0.4%,DN300mm管道0.33%,DN350mm管道0.3%,DN400mm管道0.2%;流速: 0.75~5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±15mm C. DN200mm管道0.4%,DN300mm管道0.33%,DN350mm管道0.3%,DN400mm管道0.2%;流速: 0.75~5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm D. DN200mm管道0.4%,DN300rnm管道0.33%,DN350mm管道0.3%,DN400mm管道0.2%;流速: 0.75~10m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm 参考答案:C 3抹面砂浆终凝后,应及时保持湿润养护,养护时间不宜少于()。 A. 28d B. 14d C. 7d D. 30d参考答案:B 4施工项目部应建立质量责任制和()办法。 A. 考核评价 B. 质量控制

2013年一级建造师考试四科考试真题及答案汇总

本人收集关于一级建造师的真题,供广大考生学习,共同进步2013年真题一级建造师考试历年真题:依次为:建设工程经济;建设工程法规及相关知识;建设工程项目管理;建筑工程 2013年一级建造师《建设工程经济》考试真题及答案 一,单项选择题(共60题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1,某施工企业向银行借款250万元,期限2年,年利率6%,半年复利利息一次。第二年末还本付息,则到企业需支付给银行的利息为()万元。 A,30.0 B,30.45 C,30.90 D,31.38 [答案]D [解析]250*(1+6%/2)4-250=31.38 ,参见教材p7、12. 2、某施工企业投资200万元购入一台施工机械,计划从购买日起的未来6年等额收回投资并获取收益。若基准收益率为10%,复利计息,则每年末应获得的净现金流入为()万元。 A、200*(A/P,10%,6) B、200*(F/P,10%,6) C、200*(F/P,10%,7) D、200*(A/F,10%,7) [答案]A [解析]200万为现值,6年等额回收投资并取得收益,则求A。参见教材P9. 3、某垃圾处理项目得到政府300万元的财政补贴,则这300万元应计入财务计划现金流量表中的()。 A.经营活动净现金流量 B.投资活动净现金流量 C.筹资活动净现金流量 D.营业收入 【答案】A 【解析】300万元为政府财政补贴,财政补贴收入应计入补贴收入,列入技术方案投资现金流量表,资本斤现金流量表和财务计划现金流量表。而根据财务计划现金流量表,补贴收入属于经营活动净现金流量。参加教材p44. 4.某设备5年前的原始成本是10万元,现帐面价值是3万元,市场价值是2万元,则该设备的沉没成本为()万元。 A.1 B.3 C.7 D.8 【答案】A 【解析】沉没成本=设备账面价值-当前市场价值。即:3-2=1.参见教材P56. 5.某设备在不同使用年限(1至7年)时的平均年度资产消耗成本和平均年度运行成本如下表所示。则该设备在静态模式下的经济寿命为()年。 设备在不同使用年限时的年成本 使用年限(年) 1 2 3 4 5 6 7 平均年度资产消耗成本(万元)140 110 90 75 65 60 58

2013年一级建造师《工程经济》真题及答案解析

2013年一级建造师《工程经济》真题及答案解析 一、单项选择题(共60题,每题1分.每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1 、某施工企业向银行借款250万元,期限 2 年,年利率6 % ,半年复利利息一次.第二年还本付息,则到期企业需支付给银行的利息为()万元. A 、30.00 B 、30.45 C 、30.90 D 、31.38 [答案]D [好学教育名师解析]250×( 1+6%/ 2 ) 4 -250 =31 . 38 .或者一年的实际利率=(1+6%/2)^2—1=6.09%,则250×[1+6.09%] ^2—250=31.377,参见教材P6,12 。 2 、某施工企业投资200 万元购入一台施工机械,计划从购买日起的未来6 年等额收回投资并获取收益.若基准收益率为10%,复利计息,则每年末应获得的净现金流入为()万元。 A 、200×(A/P , 10 % ,6) B 、200×(F/P,10 %,6 ) C 、200×(A/P , 10 % , 7 ) D 、200×(A/F, 10 % , 7 ) [答案]A 【好学教育名师解析】参见教材P9公式1Z101012-12的逆运算,实质是资本回收公式。 3 、某垃圾处理项目得到政府300万元的财政补贴,则这300万元应计入财务计划现金流量表中的() . A 、经营活动净现金流量 B 、投资活动净现金流量 C 、筹资活动净现金流量 D 、营业收入 【答案】:A 【好学教育名师解析】根据财务计划现金流量表,补贴收入属于经营活动净现金流量.参见教材P44表1Z101041-4 . 4 .某设备 5 年前的原始成本是10 万元,现帐面价值是3 万元,市场价值是2 万元,则该设备的沉没成本为()万元.

2015年全国一级建造师执业资格考试《法规》真题及解析

2015年一级建造师法律法规真题答案 1.根据《绿色施工导则》,处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用()作为混凝土搅拌用水,养护用水,冲洗用水和部分生活用水。 A.地下水B.市政自来水C.雨水D.中水 【答案】A 【解析】参考教材P199。 2.根据《建设工程安全生产管理条例》,注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执业()。 A.1个月以上3个月以下B.3个月以上1年以下 C.3个月以上2年以下D.6个月以上1年以下 【答案】B 【解析】参见教材P227。 3.某施工企业承揽拆除旧体育馆工程,作业过程中,体育馆屋顶突然坍塌,压*人,重伤11人,根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该事故属于()。 A.特别重大事故B.重大事故C.一般事故D.较大事故 4.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》,项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的()。 A.80%B.70%C.60% D.50% 【答案】A 【解析】参见教材P129。 5.根据《建设工程安全生产管理条例》,出租单位在签订机械设备租赁合同时,应出具()。 A.购货发票B.检测合格证明C.产品使用说明书D.相应的图片 【答案】B 【解析】参见教材P265。 6.关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。 A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业 B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业,必须经国务院批准 C.因特殊情况需要在文件保护单位的保护范围内进行爆破作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准 D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的,必须经国务院文物行政部门批准 【答案】C 【解析】参考教材P207。 7.某高速公路项目进行招标,开标后允许() A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容 B.投标人再增加优惠条件 C.投标人撤销投标文件 D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法 【答案】A

机电一级建造师考试真题及答案

一、单选题 1、下列非金属风管材料中,适用于酶碱性环境得就是()。 A、聚氯脂复合板材 B、酚醛复合板材 C、硬聚氯乙烯板材 D、璃璃纤维复合板材 答案:C 2、下列电工测量仪器仪表中,属于较量仪表得就是()。 A、兆欧表 B、机械示波器 C、钳形表 D、电位差计 答案:D 3、起重吊装中,安全系数就是45得6×19钢丝绳宜做()。 A、缆风绳 B、滑轮组跑绳 C、吊索 D、用于载人得绳索 答案:A 4、常用于设备安装标高控制得测量仪器就是()。 A、水准仪 B、经纬仪 C、全站仪 D、合像仪 答案:A 5、关于悍接工艺评定得说法,正确得就是()。 A、针对种钢号母材评定为合格得悍接工艺评定不可用于同组别得其她钢号母材 B、份悍接工艺评定报告只能作为份悍接工艺卡得依据 C、国内新开发得钢种应自钢厂进行悍接工艺评定 D、改变悍后热处理类别须重新进行悍接工艺评定 答案:D 6、采用电化学保护方法进行防腐施工时,不属于阳极保护系统得就是()。 A、参比电极 B、牺牲阳极 C、点状阴极 D、电线电缆 答案:B 7、关于选用保冷材料得说法,正确得就是()。 A、导热系数乘以材料单价,值越大越经济 B、宜选用闭孔型材料 C、纤维状保冷材料密度越小,导热系数越小 D、保冷材料得吸湿率越高越好 答案:B 8、耐火喷涂料喷涂完毕后,应及时()

A、作防水处理 B、进行烘干 C、开设膨胀缝 D、敲击释放应力 答案:C 9、下列电梯安装工程文件中,应有电梯制造单位提供得就是() A、电梯安装告知书 B、电梯安装许可证 C、电梯安装方案 D、电梯维修说明书 答案:D 10、用于阻挡烟、火与冷却分割物,不具备直接灭火能力得就是() A、水幕系统 B、预作用系统 C、干式系统 D、干湿式系统 答案:A 11、机电工程项目实施阶段得工作不包括() A、勘察 B、设计 C、建设准备 D、环境影响评价 答案:D 12、机电工程项目服务采购包括()。 A、招标文件编制 B、机电设备调试 C、机电设备运输 D、机电工程保修 答案:A 13、电子招投标在截止投标时间前,可解密提取投标文件得就是() A、招投标管理部门 B、招投标监督部门 C、招标人 D、投标人 答案:D 14、下列文件中,属于施工承包合同文件得就是()。 A、中标通知书 B、设计变更申请书 C、监理下达得整改通知书 D、工程结算文件 答案:A 15、下列设备验收内容中,不属于外观检查得就是()。 A、润滑油脂 B、非加工表面

级建造师考试建筑工程真题及答案

级建造师考试建筑工程 真题及答案 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

2017年一级建造师考试《建筑工程》真题及答案 一、单选题 1.海洋环境下,引起混凝土内钢筋锈蚀的主要因素是( )。 A.混凝土硬化 B.反复冻融 C.氯盐 D.硫酸盐 答案:C 简单 2.砌筑砂浆强度等级不包括( )。 A.M2.5 B.M5 C.M7.5 D.M10 答案:A 简单 3.不利于提高框架结构抗震性能的措施是( )。 A.加强角柱 B.强梁弱柱 C.加长钢筋锚固 D.增强梁柱节点 答案:B 简单 4.第一类人造软木地板最适合用于( )。 A.商店

B.图书馆 C.走廊 D.家庭居室 答案:D 简单;容易猜到 5.强夯法处理地基土的有效加固深度的起算标高面是( )。 A.终夯后地面 B.原始地面 C.最初起夯面 D.锤顶面 答案:C 超教材有难度 6.当回填土含水量测试样本质量为142g、烘干后质量为121g时,其含水量是( )。 答案:D 基本概念简单 7.拆除跨度为7m的现浇钢筋混凝土量的底模及支架时,其混凝土强度至少是混凝土设计抗压强度标准值的( )。 A.50% B.75% C.85% D.100% 答案:B 简单 8.受力钢筋代换应征得( )同意。 A.监理单位

B.施工单位 C.设计单位 D.勘察单位 答案:C 简单 9.下列与盈利损失中,属于长期损失的是( )。 A.孔道摩擦损失 B.弹性压缩损失 C.锚固损失 D.预应力筋应力松弛损失 答案:D 有一定难度 10.在大体积混凝土养护的温控过程中,其降温速率一般不宜大于( )。 A.1 ℃/d B.1.5 ℃/d C.2 ℃/d D.2.5 ℃/d 答案:C 简单 11.用水泥砂浆铺贴花岗岩地面前,应对花岗岩板的背面和侧面进行的处理是( )。 A.防碱 B.防酸 C.防辐射 D.钻孔、剔槽

2017一级建造师机电实务真题及答案

2017一级建造师机电真题及答案 一、单选题 1.SF6断路器的灭弧介质和绝缘介质分别是()。 A.气体和液体 B.气体和气体 C.液体和液体 D.液体和真空 【答案】:B 【解析】2017教材P12,考查机电工程常用材料 2.连续生产线上的设备安装标高测量应选用()基准点。 A.简单标高 B.预埋标高 C.中心标板 D.木桩式标高 【答案】:B 【解析】2017教材P29,考查测量技术 3.关于齿轮装配的说法,正确的是()。

A.齿轮的端面与轴肩端面不应靠紧贴合 B.圆柱齿轮和蜗轮的接触斑点 C.用压铅法检查传动齿轮啮合的接触斑点 D.基准端面与轴线的垂直度应符合传动要求 【答案】:D 【解析】2017教材P69-70,考查机械设备安装技术 4.高压开关柜的安装要求中,不属于“五防”要求的是()。 A.防止带负电荷拉合刀闸 B.防止带地线合闸 C.防止带电挂地线 D.防止无保护合闸 【答案】:D 【解析】2017教材P78,考查工业电气 5.管道系统压力试验前,应具备的条件是()。 A.管道上的膨胀节己设置临时约束装置 B.管道焊缝已防腐绝热 C.试验压力表不少于1块

D.管道上的安全阀处于自然状态 【答案】:A 【解析】2017教才P105,考查工业管道 6.连接钢结构的高强度螺栓安装前,高强度螺栓连接摩擦面应进行()试验。 A.贴合系数 B.扭矩 C.抗滑移系数 D.抗剪切系数 【答案】:C 【解析】2017教材P125,考查静置设备安装技术 7.1000MW发电机组的汽包就位,常采用()方法。 A.水平吊装 B.垂直吊装 C.转动吊装 D.倾斜吊装 【答案】:D 【解析】2017教材P132-133,考查动力设备安装技术

2014年一级建造师考试《建筑实务》真题及解析

2014年全国一级建造师执业资格考试《建筑工程管理与实务》真题 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.某受压细长杆件,两端铰支,其临界力为50kN,若将杆件支座形式改为两端固定,其临界力应为()kN。 A.50 B.100 C.150 D.200 2.预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于()。 A.C10 B.C35 C.C40 D.C45 3.某受均布线荷载作用的简支梁,受力简图如下图所示,其剪力图形状为()。 4.关于钢筋混凝土框架结构震害严重程度的说法,错误的是()。 A.柱的震害重于梁 B.角柱的震害重于内柱 C.短柱的震害重于一般柱 D.柱底的震害重于柱顶 5.下列水泥品种中,其水化热最大的是()。 A.普通水泥

B.硅酸盐水泥 C.矿渣水泥 D.粉煤灰水泥 6.在混凝土配合比设计时,影响混凝土拌合物和易性最主要的因素是()。 A.砂率 B.单位体积用水量 C.拌合方式 D.温度 7.关于高聚物改性沥青防水卷材的说法,错误的是()。 A.SBS卷材尤其适用于较低气温环境的建筑防水 B.APP卷材尤其适用于较高气温环境的建筑防水 C.采用冷粘法铺贴时,施工环境温度不应低于0℃ D.采用热熔法铺贴时,施工环境温度不应低于-10℃ 8.对施工控制网为方格形式的建筑场地,最方便的平面点位放线测量方法是()。A.直角坐标法 B.极坐标法 C.角度前方交会法 D.距离交会法 9.关于岩土工程性能的说法,正确的是()。 A.内摩擦角不是土体的抗剪强度指标 B.土体的抗剪强度指标包含有内摩擦力和内聚力 C.在土方填筑时,常以土的天然密度控制土的夯实标准 D.土的天然含水量对土体边坡稳定没有影响 10.下列桩基施工工艺中,不需要泥浆护壁的是()。 A.冲击钻成孔灌注桩 B.回转钻成孔灌注桩 C.潜水电钻成孔灌注桩 D.钻孔压浆灌注桩 11.关于小型空心砌块砌筑工艺的说法,正确的是()。 A.上下通缝砌筑 B.不可采用铺浆法砌筑 C.先绑扎构造柱钢筋后砌筑,最后浇筑混凝土 D.防潮层以下的空心小砌块砌体,应用C15混凝土灌实砌体的孔洞 12.当设计无要求时,在240mm厚的实心砌体上留设脚手眼的做法,正确的是()。A.过梁上一皮砖处

2013年一级建造师建设工程经济试题及解析ydy

2013年一级建造师建设工程经济试题及解析(1) 一、单项选择题(共60题,每题L分。每题有A、B、C、D四个备选答案,只有一个最符合题意) 1.对于等额系列现金流量,当计息周期与资金收付周期不一致时,应采用( )计算资金等值。 A.计息周期利率 B.收付期实际利率 C.计息周期名义利率 D.收付期名义利率 2.若年利率为12%,半年复利计息一次,第5年年末的本利和为10 000元,则现在应存入( )元。 A.5 580 B.5 760 C.5 820 D.5 850 3.某施工企业现在向银行借款600 000元,借款期6年,年利率7%,半年计息并支付利息,到期还本,则该施工企业6年共支付的借款利息金额为( )元。 A.252 000 B.136 000 C.142 000 D.128 000 4.与计算静态投资回收期无关的变量是( )。 A.净现金流量 B.现金流入 C.现金流出 D.基准收益率 5.在技术方案经济效果评价中,对于非经营性项目,财务分析应主要分析项目的( )。 A.盈利能力 B.财务生存能力 C.偿债能力 D.资本金利用率 6.关于财务净现值指标,下列说法错误的是( )。 A.FNPV<0,该项目一定是亏损的 B.FNPV不能真正反映项目投资中单位投资的使用效率 C.一般用于独立方案的评价 D.对于独立方案,应用FIRR评价与应用FNPV评价结论是一致的7.投资收益率是一个静态财务评价指标,尤其适用于( )的工程建设方案选择和投资经济效果评价。 A.投资经济效果比较明确 B.工艺简单而生产情况变化不大 C.政府投资项目

D.先开工后进行可行性研究 8.在财务评价指标中,考虑资金时间价值以及项目在整个计算期内的经济状况、不受外部参数影响、完全取决于项目投资过程净现金流量系列情况的指标是( )。 A.内部收益率 B.财务净现值率 C.财务净现值 D.静态投资回收期 9.在进行单因素敏感性分析时,如果主要分析投资大小对方案资金回收能力的影响,一般选用( )为分析指标。 A.内部收益率 B.静态投资回收期 C.偿债备付率 D.总投资收益率 10.在敏感性分析中,下列因素中最敏感的是(, )。 A.产品价格下降30%,使NPV=0 B.经营成本提高50%,使NPV=0 C.寿命缩短80%,使NPV=0 D.投资增加120%,使NPV=0 11.当产销量大于盈亏平衡点时,销售收入线与总成本线之间的垂直距离为( )。 A.固定成本 B.变动成本总额 C.亏损额 D.利润 12.设备的有形磨损可能是( )的结果。 A.技术进步 B.错误操作 C.自然力侵蚀 D.超负荷使用 13.某设备5年前的原始成本为L00 000元,5年共计折旧60 000元,目前的市场价值为 26 000元,如果现在进行设备更新决策,则该设备发生的沉没成本为( )元。 A.60 000 8.40 000 C.26 000 D.14 000 14.在假设所得到设备的收入相同的条件下,设备租赁与购置的经济比选是将租赁成本和购买成本进行比较。由于每个企业都要依利润大小缴纳所得税,按财务制度规定,不能计入成本的是( )。 A.租赁设备的租金 B.购买设备计提的折旧费 C.借款购买设备的利息 D.借款购买设备的贷款本金 15.在价值工程分析中,某评价对象的功能评价值为6.6245,现实成本为0.3567,根据价值系数,该评价对象的评价结果是( )。

一级建造师公路工程真题及标准答案

2014年度一级建造师执业资格考试试卷 一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.钢钎炮在炮眼装药并捣实后,常用()堵塞堵孔。 A.碎石 B.粘土 C.泥浆 D.粗砂 2.塑料排水板的施工工艺流程,“插入套管”的迁移到工序是()。 A.拔出套管 B.隔断塑料排水管 C.机具就位 D.塑料排水板穿靴 3.山坡陡峭的路堑不宜采用()。 A.柱板式锚杆挡土墙 B.加筋土挡土墙 C.重力式挡土墙 D.壁板式锚杆挡土墙 4.下列基层中,不属于半刚性基层的是()。 A.二灰稳定土基层 B.石灰稳定土基层 C.沥青碎石基层 D.水泥稳定碎石基层 5.培土路肩施工流程为:备料→推平→平整→X→Y→平整→碾压,其中X、Y工序分别是()。 A.回填、切边 B.切边、回填 C.静压、切边 D.切边、静压 6.关于斜拉桥受力特点的说法,错误的是()。 A.主梁为多点弹性支承 B.主梁高跨比小,自重轻 C.斜拉索相当于减小了偏心距的体外索 D.斜拉索的水平分力相当于梁体混凝土的预压力 7.关于明挖扩大基础基坑开挖的说法,错误的是()。 A.基坑顶缘四周适当距离外应设置截水沟 B.开挖机械距离基坑边缘应大于0.5m C.基坑开挖经过不同土层时,边坡坡度可分层而异,视情况留平台 D.基坑自开挖起,应尽量连续施工直至基础完成 8.钻孔灌注桩均匀性监测不宜采用()。 A.钻芯取样法 B.超声波法 C.机械阻抗法 D.回弹仪法 9.桥梁扩建加宽,新旧桥梁采用上部结构连接而下部结构分离方式时,下列说法错误的是【文都建考】()。 A.钢筋混凝土实心板桥,新旧梁板之间拼接宜采用刚性连接 B.钢筋混凝土实心板桥,新旧梁板之间拼接宜采用铰性连接 C.预应力混凝土T梁,新旧梁板之间拼接宜采用刚性连接 D.连续箱梁桥,新旧梁板之间拼接宜采用铰性连接 10.关于隧道衬砌的说法,错误的是()。 A.单层现浇整体式混凝土衬砌常用于Ⅱ、Ⅲ级围岩中 B.交工时衬砌及所使用的附属设施侵入建筑限界不大于0.2m C.衬砌混凝土的拌合应采用机械拌合 D.衬砌施工多采用由下而上、先墙后拱的顺序连续浇筑 11.关于涌水地段隧道超前钻孔排水施工的说法,错误的是()。 A.应使用轻型探水钻机或凿岩机钻孔 B.钻孔孔位(孔底标高)应在水流下方 C.采取排水措施,保证钻孔排出的水迅违排出洞外

2018年一级建造师机电真题卷

2018年一级建造师《机电工程》真题 一、单项选择题 1.热交换器一般采用()材料构成。 A.锡青铜 B.黄铜 C.白铜 D.镍合金 2.直驱式风力发电系统的组成不包括()。 A.塔筒 B.机舱组成 C.变速箱 D.测风系统 3.机电工程测量的主要内容不包括()。 A.基础检查、验收 B.钢结构应力测试 C.变形观测

D.交工验收检测 4.卷扬机的容绳量是指卷筒所能容纳的()。 A.钢丝绳工作长度的值 B.钢丝绳长度 C.钢丝绳的匝数 D.钢丝绳的直径 5.下列常用的焊接检验中,属于力学性能试验的是()。 A.外观检验 B.耐压试验 C.金相试验 D.拉伸试验 6.下列属于预防焊接变形的设计措施的是()。 A.合理选择装配程序 B.优化结构设计 C.合理选择坡口形式 D.合理的焊接线能力

7.机械设备的安装过程中,大型压力机地脚螺栓可选用()。 A.固定地脚螺栓 B.活动地脚螺栓 C.胀锚地脚螺栓 D.粘接地脚螺栓 8.有关机械设备典型零部件的安装技术要求,正确的是()。 A.将两个半联轴器一起转动,应每应每转120°测量一次 B.圆柱齿轮和涡轮的接触斑点,应趋于齿侧面边缘(中部) C.滑动轴承的轴颈和轴瓦侧间隙可用塞尺检查 D.采用温差法装配滚动轴承时,应均匀地改变轴承的温度,轴承的加热温度不应高于100℃ 9.下列配电装置的整定内容中,属于三相一次重合闸整定的是()。 A.同期角 B.电流元件 C.时间元件 D.方向元件

10.下列关于金属储罐的焊接顺序,正确的是()。 A.罐底边缘板对接焊缝靠边缘的30m部位→中辐板焊缝→罐底与罐壁板连接的角焊缝→边缘板剩余对接焊缝→边缘板与中幅板之间的收缩缝 B.中辐板焊缝→罐底与罐壁板连接的角焊缝→罐底边缘板对接焊缝靠边缘的300mm部位→边缘板剩余对接焊缝→边缘板与中幅板之间的收缩缝 C.中幅板焊缝→罐底边缘板对接焊缝靠边缘的300mm部位→罐底与罐壁板连接的角焊缝→边缘板剩余对接焊缝→边缘板与中幅板之间的收缩缝 D.中幅板焊缝→罐底边缘板对接焊缝靠边缘的300mm部位→边缘板剩余对接焊缝→边缘板与中幅板之间的收缩缝→罐底与罐壁板连接的角焊缝 11.光伏发电系统的光伏支架不包括()。 A.跟踪式支架 B.固定支架 C.半固定支架 D.手动可调支架 12.()属于效且节省油料的喷涂方法。

2014年一级建造师《市政实务》真题及答案解析(整理)

2014年一级建造师《市政实务》真题及答案解析 一、单项选择题 1. 土路基质量检查与验收的主控项目是()。【答案】A A.弯沉值;B.平整度;C.中线偏位;D.路基宽度【解析】土方路基主控项目有压实度和弯沉值。 路基质量检验和验收项目:主控项目为压实度和弯沉值(0.01mm);一般项目有路基允许偏差和路床、路堤边坡等要求。参见教材P17。 2. 与悬浮-密实结构的沥青混合料相比,关于骨架-空隙结构的黏聚力和内摩擦角的说法,正确的是()。 A.黏聚力大,内摩擦角大B.黏聚力大,内摩擦角小C.黏聚力小,内摩擦角大D.黏聚力小,内摩擦角小【答案】C【解析】骨架-空隙结构黏聚力小,内摩擦角大。参见教材P8。 3.下图所示挡土墙的结构形式为()。【答案】B A.重力式;B.悬臂式;C.扶壁式;D.柱板式 【解析】钢筋混凝土悬臂式挡土墙采用钢筋混凝土材料,由立壁、墙趾板、墙踵板三部分组成。墙高时,立壁下部弯矩大,配筋多,不经济。参见教材P13。 4. 关于桥梁模板及承重支架的设计与施工的说法,错误的是()。【答案】D A.模板及支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性;B.支架立柱高于5m时,应在两横撑之间加剪刀撑C.支架通行孔的两边应加护桩,夜间设警示灯;D.施工脚手架应与支架相连,以提高整体稳定性 【解析】支架或拱架不得与施工脚手架、便桥相连。参见教材P45。 5.关于预应力施工的说法,错误的是()。【答案】B A.预应力筋实际伸长值与理论伸长值之差应控制在±6%以内;B.预应力超张拉的目的是减少孔道磨阻损失的影响C.后张法曲线孔道的波峰部位应留排气孔;D.曲线预应力筋宜在两端张拉 【解析】曲线预应力筋或长度大于等于25m的直线预应力筋,宜在两端张拉;长度小于25m的直线预应力筋,可在一端张拉。预应力超张拉的目的是防止预应力损失,这其中包含了有孔道摩阻的影响、混凝土收缩徐变、预应力锚具等多个因素。参见教材P55、P56。 6.用于城市地下管道全断面修复的方法是()。【答案】A A.内衬法;B.补丁法;C.密封法;D.灌浆法【解析】给排水管道全断面修复可以采用内衬法、缠绕法、喷涂法。选项B、C、D属于局部修补方法。参见教材P185。 7.关于隧道浅埋暗挖法施工的说法,错误的是()。【答案】C A.施工时不允许带水作业;B.要求开挖面具有一定的自立性和稳定性 C.常采用预制装配式衬砌;D.与新奥法相比,初期支护允许变形量最小 【解析】浅埋暗挖法施工时不允许带水作业。采用浅埋暗挖法要求开挖面具有一定的自立性和稳定性。浅埋暗挖法与新奥法相比,浅埋暗挖法支护衬砌的结构刚度比较大,初期支护允许变形量比较小,有利于减少对地层的扰动及保护周边环境。喷锚暗挖法常采用复合式衬砌,衬砌结构由初期支护、防水层和二次衬砌所组成。参见教材P91、P96。 8.设有支护的基坑土方开挖过程中,能够反映坑底土体隆起的监测项是()。【答案】A A.立柱变形;B.冠梁变形;C.地表隆起;D.支撑梁变形 【解析】由于基坑一直处于开挖过程,直接监测坑底土体隆起较为困难,一般通过监测立柱变形来反映基坑底土体隆起情况。参见教材P116。 9.水泥土搅拌法地基加固适用于()。【答案】C A.障碍物较多的杂填土;B.欠固结的淤泥质土;C.可塑的黏性土;D.密实的砂类土 【解析】水泥土搅拌法适用于加固淤泥、淤泥质土、素填土、黏性土(软塑和可塑)、粉土(稍密、中密)、粉细

2013年一级建造师机电真题与答案

2013年一级建造师考试真题机电工程试题及答案 一、单项选择题(共20题。每题1分。每题的备选项中,只有1最符合题意) 1.设备安装基准线是根据施工图纸,按( D )来确定设备的纵横中心线。 A.土建提交的纵横中心线 B.土建预留孔的位置 C.设备底座地脚孔的位置 D.建筑物的定位轴线 安装基准线的测量:放线就是根据施工图,按建筑物的定位轴线来测量机械设备的纵、横向中心线并标注在中心标板上,作为设备安装的基准线。 2.常用的焊缝无损检测方法中,适合于焊缝内部缺陷检测的方法是( A )。 A.射线探伤 B.涡流探伤 C.磁性探伤 D.渗透探伤 射线探伤和超声探伤适合于焊缝内部缺陷的检测; 磁粉、渗透和涡流适用于焊缝表面质量的检测。 3.按埋置深度分类的机械设备基础是( D )。 A.箱式基础 B.垫式基础 C.减振基础 D.联合基础 按照埋置深度不同分为浅基础和深基础, 浅基础包括扩展基础、联合基础、独立基础; 深基础包括桩基础、沉井基础。 4.在雷电特别强烈地区采用双避雷线,少雷地区不设避雷线的防雷方式适合于( C )的高压输电线路。 A.500kv及以上 B.220~330kv C.110kv D.35kv 110kv线路,一般沿全线装设避雷线,在雷电特别强烈地区采用双避雷线。在少雷区或运行经验证明雷电活动轻微的地区,可不沿线架设避雷线,但应装设自动重合阀。 5.下列工业管道工程一般施工程序中,正确的是( B )。 A.管道与设备连接→仪表安装→调试与试运行 B.仪表安装→试压及清(吹)洗→防腐与保温

C.管道敷设→管道与设备连接→防腐与保温 D.管道与设备连接→试压及清(吹)洗→防腐与保温 本题考查工业管道安装工程一般施工程序。 6.露天长输管道现场管段组装焊接时,焊接方法不宜采用( D )。 A.手工电弧下向焊 B.半自动焊 C.全自动焊 D.CO2气体保护焊 长输管道管段组装焊接选择手工电弧下向焊、半自动焊、全自动焊焊接方式焊接管道。 该知识点已删除 7.容器的产品焊接试板应设置的部位是( A )。 A.筒节纵向焊缝的延长部位 B.筒节环向焊缝的中间部位 C.封头径向焊缝的延长部位 D.筒节纵向焊缝的起始部位 本题考查的是塔器设备的安装技术。 容器产品试板应设置在筒节纵向焊缝的延长部位,与筒节同时施焊。 8.下列不同材质的仪表管道,用管道外径的总数表示其最小允许弯曲半径,倍数从大到小依次为( B )。 A.高压钢管、紫钢管、塑料管 B.高压钢管、塑料管、紫钢管 C.塑料管、高压钢管、紫钢管 D.塑料管、紫钢管、高压钢管 高压钢管的弯曲半径大于管子外径的5倍;

2011年一级建造师机电真题与答案

2011年一级建造师考试真题机电工程试题及答案 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.在输配电线路勘测定位时,要确定( A )。 A.各处杆塔型号 B.杆塔组立方法 C.立杆方式 D.杆身调整程序 考点电气工程安装技术 在输配电线路勘察定位时,确定了线路走向之后,应对路径沿途地段作一次实地勘查。 线路应尽量避开跨越物,取直线。勘测定位时,要确定重要转角杆的位置,确定杆距及各处杆塔型号。 2.影响机械设备安装精度的因素不包括( C )。 A.设备测量基准的选择 B.设备制造的质量 C.设备基础的硬度 D.设备安装环境 考点机械设备安装技术 影响机械设备安装精度的因素包括: (1)基础的施工质量(精度); (2)垫铁、地脚螺栓的安装质量(精度); (3)设备测量基准的选择; (4)散装设备的装配精度; (5)测量器具的选择; (6)设备制造的质量; (7)设备安装环境; (8)操作者的技术水平及操作产生的误差。 3.金属储罐罐底的中幅板搭接接头焊接时,控制焊接变形的主要工艺措施之一是( B )。 A.先焊长焊缝 B.初层焊道采用分段退焊或跳焊法 C.焊工均匀分布,对称施焊 D.沿同一方向进行分段焊接 考点:静置设备安装技术 解析控制焊接变形的主要工艺措施包括: (1)中幅板采用搭接接头时,先焊短焊缝,后焊长焊缝,初层焊道应采用分段退焊或跳焊法;(2)弓形边缘板对接焊缝的初层焊,宜采用焊工均匀分布、对称施焊的方法;

(3)罐底边缘板与中幅板之间的收缩缝,第一层焊接,采用分段退焊法或跳焊法,罐底与罐壁连接的角焊缝,由数对焊工对称均匀分布,从罐内、外沿同一方向进行分段焊接。 4.单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选择,一般不应少于( D)点。 A.2 B.3 C.4 D.5 考点自动化仪表工程安装技术 单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取,一般不应少于5点。 回路试验时,仪表校准点不应少于3点。 5.易受化工大气、海洋大气腐蚀的石油储罐表面进行喷砂前应采用(A)。 A.高压洁净水冲洗 B.碱液清除处理 C.有机溶剂清除处理 D.蒸汽冲洗 考点防腐蚀工程施工技术 石油储罐易受化工大气、海洋大气的腐蚀,表面易残留盐分、油脂、化学品和其他污染物,如果直接喷砂或打磨处理,一部分污染物会随着磨料或锈蚀产物脱离钢材表面,还有部分会被嵌入表面锚纹中,形成油膜等。因此,在进行喷砂或打磨处理前应采用高压洁净水冲洗表面。 6.下列设备中,属于机械通用设备的是( A )。 A.压缩机 B.桥式起重机 C.锅炉 D.汽轮机 考点机电工程项目常用工程设备 机电工程的通用机械设备是指通用性强、用途较广泛的机械设备。一般包括切削设备、锻压设备、铸造设备、输送设备、风机设备、泵设备和压缩机设备等。 7.玻璃纤维复合风管适用于( D )。 A.洁净空调系统 B.酸性环境空调系统 C.有机溶剂空调系统 D.中压以下空调系统 考点机电工程项目常用资料 酚醛复合风管适用于低、中压空调系统及潮湿环境,但对高压及洁净空调、酸碱性环境和 防排烟系统不适用;

一级建造师市政考试真题及答案

精心整理 2017年一级建造师考试真题及答案 1.【题干】表征沥青路面材料稳定性能的路面使用指标的是( ) 【选项】 A.平整度 B.温度稳定性 C.砂桩法 D.挤密法 5.【题干】桥梁防水混凝土基层施工质量检验的主控项目不包括( ) 【选项】 A.含水率 B.粗糙度

C.平整度 D.外观质量 6.【题干】预制梁板吊装时,吊绳与梁板的交角为( )时,应** 【选项】 A.45° B.60° C.* C.生物塘 D.反应池 11.【题干】给水与污水处理厂试运行内容不包括( )。 【选项】 A.性能标定 B.单机试车

C.联机运行 D.空载运行 12.【题干】某供热管网设计压力为0.4MPa,其严密性试验压力( )。 【选项】 13.【题干】下列燃气和热水管网附属设备中,属于燃气管网独有的是( )。 【选项】 A.阀门 )。 A.不同标准尺寸比(SDR)的材料,应使用热熔连接 B.不同级别材料,必须使用电熔连接 C.施工前应对连接参数进行试验 D.在热熔连接组对2,应清除表皮的氧化层 20.【题干】市政工程竣工验收前,建设单位应请( )对施工资料进行预验收。 【选项】

A.监理单位 B.工程质量监督机构 C.设计单位 D.城建档案管理机构 21.【题干】城镇沥青路面道路结构组成有( )。 【选项】 A.路基 E.合龙段应在一天中气温最高时进行 24.【题干】当基坑底有承压水时,应进行坑底突涌验算,必要时科采取( )保证坑底土层稳定。 【选项】 A.截水 B.水平封底隔渗

C.设置集水井 D.钻孔减压 E.回灌 25.【题干】关于地下连续墙的导墙作用的说法,正确的有( )。 【选项】 A.控制挖槽精度 B.承受水土压力 28.【题干】关于生活垃圾填埋场HDPE膜铺设的做法,错误的有( )。【选项】 A.总体施工顺序一般为“先边坡后场底” B.冬期施工时应有房东措施 C.铺设时应反复展开并拖动,以保证铺设平整 D.HDPE膜施工完成后应立即转入下一工序,以形成对HDPE膜**

2014年一级建造师考试《建设工程项目管理》(完整)真题及解析

2014年一级建造师考试《项目管理知识》真题及答案解析 一、单项选择题(给出的选项中,只有1个最符合题意。每选正确1题,得1分,满分70分) 1.关于关键工作和关键线路的说法正确的是()。 A.关键线路上的工作全部是关键工作 B.关键工作不能再非关键线路上 C.关键线路上部允许出现虚工作 D.关键线路上的工作总时差均为零 【答案】A 【解析】选项B非关键线路上也有可能有关键工作;选项C关键线路上允许有虚工作;选项D应为“总时差为0的工作为关键工作”。参见教材P152。 2.在FIDIC系列合同中,《EPC交钥匙项目合同条件》的合同计价采用()。 A.固定单价 B.变动单价 C.固定总价 D.变动总价 【答案】C 【解析】《EPC交钥匙项目合同条件》适用于在交钥匙的基础上进行的工程项目的设计和施工,承包商要负责所有的设计、采购和建造工作,在交钥匙时,要提供一个设置配备完整、可以投产运行的项目。合同计价采用固定总价方式,只有在某些特定风险出现时才调整价格。参见教材P352。 3.某双代号网络图如下图所示,存在的错误是()。 A.工作代号相同 B.出现无箭头连线 C.出现无箭头节点箭头 D.出现多个起点节点 【答案】A 【解析】工作①-②,用两条箭线表示是错误的,在双代号网络图中每一项工作都必须用一条箭线和两个代号表示。参见教材P129。 4.项目投资的动态控制中,相对于工程合同价,可作为投资计划值的是()。 A.工程支付款 B.工程结算 C.工程预算 D.项目估算 【答案】C

【解析】进行项目的估算、概算、预算、标底、合同价、投资使用计划和实际投资的动态比较(如概算和预算的比较、概算和标底的比较、概算和合同价的比较、预算和合同价的比较等),并形成各种比较报表。参见教材P370。 5.建设行政主管部门市场诚信信息平台上良好行为记录信息的公布期限一般为()。 A.1个月 B.6个月 C.1年 D.3年 【答案】D 【解析】良好行为记录信息公布期限一般为3年。参见教材P335。 6.根据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》(GF-2011-0216),发包人的义务是()。 A.组织竣工验收 B.提交临时占地资料 C.提供设计审查所需的资料 D.办理性项目备案手续 【答案】D 【解析】发包人的主要义务和权利如下:负责办理项目的审批、核准或备案手续。参见教材P300。 7.下列施工作业质量控制点中,属于“待检点”的是() A.隐蔽工程 B.重要部位 C.特种作业 D.专门工艺 【答案】A 8.根据《建设工程施工质量验收统一标准》(GB30300-2013),分项工程的质量验收由()主持进行 A.监理工程师 B.总监理工程师 C.项目经理 D.建设单位项目负责人 【答案】A 9.根据物资采购管理程序,物资采购首先应()。 A.进行采购策划,编制采购计划 B.明确采购产品或服务的基本要求 C.进行市场调查,选择合格的产品供应单位 D.采用招标或协商等方式确定供应单位 【答案】B 【解析】采购管理应遵循下列程序:(1)明确采购产品或服务的基本要求、

2014年一级建造师考试市政工程管理与实务真题及解析--环球网校

2014年一级建造师执业资格考试 市政工程管理与实务(参考答案及解析) 一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最正确或最符合题意。选对每题得1分,没选或错选均不得分)。 1.土路基质量检查与验收的主控项目是()。 A.弯沉值 B.平整度 C.中线偏位 D.路基宽度 【答案】A 【解析】检验与验收项目:主控项目为压实度和弯沉值(0.01mm) 【知识点来源】1K411021城镇道路路基施工技术 2.与悬浮-密实结构的沥青混合料相比,关于骨架-空隙结构的黏聚力和内摩擦角的说法,正确的是()。 A.黏聚力大,内摩擦角大 B.黏聚力大,内摩擦角小 C.黏聚力小,内摩擦角大 D.黏聚力小,内摩擦角小 【答案】C 【解析】骨架-空隙结构内摩擦角φ较高,但黏聚力c也较低。沥青碎石混合料(AM)和OGFC 排水沥青混合料是这种结构的典型代表。 【知识点来源】1K411014沥青混合料组成与材料 3.下图所示挡土墙的结构形式为()。 A.重力式 B.悬臂式 C.扶壁式 D.柱板式 【答案】B 【解析】悬臂式挡土墙由底板及固定在底板上的悬臂式直墙构成,主要依靠底板上的填土重量维持挡土构筑物的稳定。 【知识点来源】1K411016不同形式挡土墙的结构特点

4.关于桥梁模板及承重支架的设计与施工的说法,错误的是()。 A.模板及支架应具有足够的承载力、刚度和稳定度 B.支架立柱高于5m时,应在两横撑之间加剪刀撑 C.支架通行孔的两边应加护桩,夜间设警示灯 D.施工脚手架应与支架相连,以提高整体稳定性 【答案】D 【解析】脚手架应按规定采用连接件与构筑物相连接,使用期间不得拆除;脚手架不得与模板支架相连接。 【知识点来源】1K420162模板、支架施工安全措施 5.关于预应力施工的说法,错误的是()。 A.预应力筋实际伸长值与理论伸长值之差应控制在±6%之内 B.预应力超张拉的目的是减少孔道摩阻损失的影响 C.后张法曲线孔道的波峰部位应留排气孔 D.曲线预应力筋宜在两端张拉 【答案】B 【解析】曲线预应力筋或长度大于等于25m的直线预应力筋,宜在两端张拉;长度小于25m 的直线预应力筋,可在一端张拉。 【知识点来源】1K412015预应力混凝土施工技术 6.用于城市地下管道全断面修复的方法是()。 A.内衬法 B.补丁法 C.密封法 D.灌浆法 【答案】A 【解析】全断面修复的方法有:内衬法、缠绕法、喷涂法。 【知识点来源】1K415016给水排水管网维护与修复技术 7.关于隧道浅埋暗挖法施工的说法,错误的是()。 A.施工时不允许带水作业 B.要求开挖面具有一定的自立性和稳定性 C.常采用预制装配式衬砌 D.与新奥法相比,初期支护允许变形量较小 【答案】C 【解析】盾构法中隧道砌筑常采用预制装配式衬砌。 【知识点来源】1K413012地铁区间隧道结构与施工方法 8、设有支护的基坑土方开挖过程中,能够反映坑底土体隆起的监测项目是() A、立柱变形 B、冠梁变形 C、地表沉降 D、支撑梁变形 【答案】A

2018年一级建造师《机电实务》真题及答案

2018年9月16日,一建的所有科目考试已经结束,不知大家考后的心情如何?是不是迫不及待地想对答案,看看自己能不能通过。东学君给大家解答啦! 东学教育网都理解大家想估分的心情,所以,夜以继日马不停蹄,在第一时间搜集了《机电实务》的试题,大家可以参考真题解析对答案啦! 2018一建机电实务真题答案(网友版) 1.卷扬机容绳量校核: 答案:钢丝绳最大工作长度 3.直驱式风力发电系统不包括 答案:变速器 5.自动喷水灭火系统安装,管道试压的紧后工序是: B管道冲洗 D减压阀安装 6.机械设备典型零部件安装,正确的是: A 联轴器旋转120 B 圆柱齿轮接触斑点在边缘 C轴颈与轴瓦侧间隙可用塞尺检查 7.大型压力机地脚螺栓可选用: B T型头螺栓 C. 固定地脚螺栓个 8.预制钢结构检验,批次划分: A 1000个一批,不少于1个 9.储罐焊接工艺顺序正确的是: A 罐底与罐壁角焊缝-边缘板剩余对接焊缝 10 光伏发电用的支架不包括 A 固定支架 B 滑动支架 C 跟踪支架 11、汇流箱接线前,注意事项 A 光伏组件接线有明显断开 B 逆变器组件接线明显断开 12.最高效且节省油料的喷涂方法:高压无气喷涂 13.绝热层施工,正确的是 C 多层材料,逐层捆扎 14 陶瓷纤维层铺法,不存在的注意事项 B 防止潮湿 15.停工待见点: 16.热交换器采用哪种材料制成: D 黄铜 17.哪个可以进行压力容器的安装? A 2级 B:A3制造许可 C:锅炉2级 D:压力管道 2级 【案例】

1.劳动力计划调整后,3月份和7月份的施工人员分别是多少?劳动力优化配置的依据有哪些?解析:劳动力优化配置的依据:项目的进度计划:项目的劳动力资源供应环境 2.第一批进场阀门按规范要求最少应抽查多少个阀门进行强度试验?其中DN300闸阀的强度试验压力应为多少MPa,最短实验持续时间是多少? 解析:实验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个,强度试验压力为公称压力的1.5倍。 3.图一运行时会产生哪些不良后果?给出合格的返工示意图,**工程在联动试运行中需要与哪些专业系统配合协调? **外独除锈前,D公司质量员对钢筒外表面进行了检查,外表面平整,还重**缝表面,焊缝余高均小于2mm,井平滑过渡,满足施工质量验收规范要求。 4.设备运输方案被监理和建设单位否定的原因何在?如何改正?烟囱工程按验收统一标准可划分为哪几个分部工程?

相关文档