安徽省第二人民医院科教及康复功能区建设项目

设计说明

第一章 项目概况

安徽省第二人民医院科教及康复功能区建设项目位于合肥市新站区萧城路与扶疏路交叉口东南。基地西侧、南侧地块为已建高层居住小区,北侧为规划中的商住混合用地,东侧为规划中的商业用地。现状场地较为平整,用地条件良好。

项目规划内容包括康复中心功能区、科研教学及学术交流中心区、教职工及倒班公寓区。 规划总用地面积45603平方米,容积率2.42,总建筑面积131417平方米,其中地上建筑面积110417平方米,地下建筑面积21000平方米。

康复中心共设计床位840床,科研教学及学术交流中心共设计学生公寓216间,教职工及倒班公寓共设计公寓308套。

第二章 设计理念

1、坚持城市设计的思想

立足城市视野,将院区打造成城市发展的形象窗口。在萧城路与扶疏路营造一个积极的城市空间,以展示院区形象,创造城市的展示空间。 2、植入三个特色空间,创造园林化绿色院区

结合功能布局,院区设计三个功能区块。对应功能区块,植入三个特色空间,分别为西侧的阳光空间,中间的康复休憩园林空间,东侧的运动空间。绿化景观布置在特色空间之中,自然环境在建筑内外延续,和谐共生。 3、功能合理、流线清晰

院区设计康复中心区、科研教学及学术交流中心区、教职工及倒班公寓区三大功能区块,各功能空间分区明确,流线便捷清晰。其中,科研教学及学术交流中心区分为科研教学及学术交流中心大楼与会议中心。 4、以人为本,营造绿色院区

整个建筑群与自然、环境和谐共生。下沉式庭院、太阳能热水系统,遮阳系统,海绵城市均体现了绿色建筑的设计特点。

5、造型新颖、现代

建筑主楼形象整体性强、简洁、新颖,细节处理丰富,体现建筑的科技性和精确度。从构图上看,主楼设计成船的形状,寓意安徽省第二人民医院扬帆起航,开创新篇章。

第三章 规划布局

一、规划结构

基于对用地环境的分析,规划由西至东依次设置康复中心功能区、科研教学及学术交流区、教职工及倒班公寓区,形成“一心两翼,三区独立”的规划格局。 二、空间规划

空间规划分为外部空间规划、内部空间规划两个层面。 1、外部空间

为留给城市足够的外部空间,在萧城路与扶疏路交叉口布置开敞的阳光空间。同时,公寓靠南设计以留出足够空间布置运动场地。

2、内部空间

通过建筑的布局组合创造整个院区的中心景观空间。 三、功能布局

康复中心功能区位于基地西侧,强化康复中心与已建院区间的联系。

科研教学及学术交流区位于院区正中央,主体建筑退让城市道路35米设计广场空间以缓解人流压力。

教职工及倒班公寓区位于地块东南角,为整个院区最为安静、私密的区域。 四、出入口设计

康复中心功能区主入口位于萧城路,科研教学及学术交流区与教职工及倒班公寓区主入口均沿扶疏路布置。 五、动态交通规划

交通规划采用人车分流系统。院区道路采用外环路网,地面停车及车库出入口均布置在外环路网外部,人行系统布置在外环内部。通过各个出入口的分开设置,实现了各种流线的分流与引导。

说明2015.12.23-最终说明

六、静态交通规划

机动车停车采用地面与地下停车相结合的方式。外环道路设计绿化停车位,方便就诊患者。地下车库出入口设在入口附近,车辆快捷入库,减少对地面环境的影响。院区地上绿化停车共159辆,地下车库停车741辆。 七、景观绿化

说明2015.12.23-最终说明

院区共设计三个景观区,由西至东分别为阳光景观区,康复疗养园林景观区,运动景观区。康复疗养园林景观区位于整个院区中心,通过微地形设计起伏的绿丘景观系统,绿树掩映下分外亲切自然。不仅有助于患者的身心康复,同时为医技科研人员提供了舒适的工作学习环境,让人仿佛置身于自然的生态氧吧之中。 八、经济技术指标

第四章 单体建筑设计

一、康复中心功能区

康复中心共24层,建筑面积为45500平方米,设计床位840床。按照《康复中心建设基本标准》规范设计。

1、平面设计

主入口面向西侧萧城路,入口处设置四层通高门厅,宽敞明亮、绿色阳光,给人轻松、健康的第一印象。

(1)、一层

大厅北侧设扶梯两部。康复休养区电梯厅位于大厅南侧,正对大厅设咖啡吧。建筑南侧设餐厅及厨房。

洁物及工作人员入口位于建筑东侧,设2部洁梯,可通过电梯直达各层康复区域。 污物出口位于建筑西北角,设电梯一部,供污物垂直方向运输。 (2)、二层

正对扶梯为康复检验科,康复医技位于检验科南侧。康复休养电梯厅正对功能检查科。 (3)、三层、四层

主要功能为老年康复区及术后康复训练,对常见老年性疾病形成的功能障碍给予科学的治疗和训练。

后勤办公位于三层及四层东侧,为康复中心的运转提供强有力的后勤保障。 (4)、五层-二十四层

康复休养护理单元,每层设42床。护理单元采用复廊,康复区域、医护工作区域、办公区域相对独立,护士站位于中心。护士站后方为病人开敞活动区域,病人可在此就餐、活动。康复房间基本朝南,每个病房均有康复阳台。

2、剖面设计

一层层高4.8米,二层-四层层高4.2米,五至二十四层层高3.9米,总高度95.4米。 二、科研教学及学术交流中心区

结合功能需求,方案将科研教学与会议中心独立设置,两者间通过水平向的飘板有机的融合在一起。飘板下的架空空间恰好形成从主入口至中心绿地的视觉通廊,在丰富院区景观的同时扩大了入口广场。

说明2015.12.23-最终说明

(一)、科研教学及学术交流中心

科研教学及学术交流中心22层,建筑面积为33100平方米。 1、平面设计

(1)、一层主入口朝北,入口为两层通高大厅,大厅东边北侧为主电梯厅,共设6部电梯。大厅内设咖啡、休息、超市干洗等功能。西侧为厨房区域。

(2)、二层、三层分别为学生食堂及教职工食堂,西侧为厨房,东侧为就餐区域,靠南侧分设卡座及包厢。

(3)、四层为学生活动区域,设健身房、棋牌室乒乓球室等功能。 (4)、五至八层为教学区,每层南侧设6个教室,北侧设2个多媒体教室。 (5)、九层为图书馆,藏书库位于建筑北侧,阅览室及开架阅览位于南侧。 (6)、十至十二层设置7个实验室。

(7)、十三、十四层为办公区,走道南侧为办公室,北侧为会议室。

(8)、十五层至二十二层为学生公寓,南北向布置,共设计公寓216间,每层27间。 2、剖面设计

一层层高4.8米,二层-四层层高4.2米,五至二十二层层高3.9米,总高度87.6米。 (二)、会议中心

建筑三层高,建筑面积为2067平方米。 1、平面设计

门厅面向主入口设置,清晰醒目。一、二层各设200人阶梯教室及五个会议室,三层为400人报告厅,可满足整个医院学术交流的日常使用。

2、剖面设计

一层层高4.8米,二层层高4.8米,三层层高6米,总高度15.6米。 三、教职工及倒班公寓

教职工及倒班公寓位于院区东南,24层,建筑面积29750平方米,共设计公寓308套。 1、平面设计

一层设超市、活动室、健身房、洗衣房等功能空间,二层为餐饮服务区,内设公共餐饮区、特色包厢以及休闲咖啡座。三至二十四层为住宿区,户型设计分单人间、一室一厅、两室两厅、三室两厅四个形式,面积分别为30、50、75、95平方米。其中,单人间66套,一室一厅66套,

两室两厅154套,三室两厅22套。

2、剖面设计

一层层高4.8米,二层层高4.2米,三层至二十四层高3.3米,总高度81.6米。 四、地下车库

地下车库建筑面积为21000平方米。设计停车位741个,充电桩90个。地下车库层高为3.8米。地下一层设计整体地下室,水泵房、制冷机房、变配电等设备用房均设在主楼下方,节约投资。

五、造型设计

建筑采用柔和的弧线和横向线条构图,体现了现代建筑的时代特征。暖色石材墙面,与玻璃、与钢等材料形成独特的立面肌理,温暖、精致。主楼与裙房高低错落,空间丰富,形象灵动。

第五章 绿色建筑设计

一、设计目标

本项目应满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014绿色公共建筑二星级设计标识要求;依据《安徽省公共建筑节能设计标准》(DB34/1467-2011)规定,该项目执行安徽省甲类公共建筑节能设计标准。 二、设计依据

《绿色建筑评价标准》 (GB/T 50378-2014) 《绿色医院建筑评价标准》 (CSUS/GBC 2-2011) 《安徽省公共建筑节能设计标准》(DB34/1467-2011) 《民用建筑隔声设计规范》(GB50118-2010) 《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010) 《民用建筑绿色设计规范》(JGJ/T 229-2010) 《建筑采光设计标准》(GB50033-2013) 《建筑照明设计标准》( GB50034-2013) 《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006)

《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》(GB50364-2005) 安徽省《太阳能热水系统与建筑一体化技术规程》DB34/1801-2012

说明2015.12.23-最终说明

《无障碍设计规范》(GB50763-2012) 本工程业主提供的资料

国家、省、市现行的相关建筑节能法律、法规 三、技术措施

1、节地与室外环境

本项目在设计工程中,尽可能维持原有场地的地形地貌;

不对周边建筑带来光污染,不影响周围居住建筑的日照要求,避免幕墙光污染;幕墙建筑的设计与选材合理,符合《玻璃幕墙光学性能》GB 18091的要求;

场地内无排放超标的污染源;本项目采用屋顶绿化、垂直绿化等方式;绿化物种选择适宜合肥本地气候和土壤条件的乡土植物,且地面绿化采用包含乔、灌木的复层绿化方式;

地上停车位采用植草铺砖,条件容许时,覆土高度超过1米区域采用渗透铺砖,尽量增大室外透水地面面积;

本项目地下层作为地下车库、设备用房、餐厅以及人防等功能使用,地下室面积与建筑占地面积比345%,充分开发利用了地下空间。

2、节能与能源利用

本项目为大型公建,按《合肥市公共建筑节能65%设计标准实施细则》设计,围护结构热工性能指标符合标准的规定;

空调采暖系统的冷热源机组能效比符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005第5.4.5/5.4.8及5.4.9条规定,锅炉热效率符合第5.4.3条规定;

照明功率密度指标满足《建筑照明设计标准》GB50034规定的目标值的要求; 项目设计采用集中式太阳能热水系统,满足部分热水需求; 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗进行独立分项计量;

本项目总平面设计有利于冬季日照并避开冬季主导风向,夏季利于自然通风;

建筑外窗的气密性不低于国家标准《建筑外窗气密性能分级及检测方法》GB7106规定的6级要求;

3、节水与水资源利用

本项目在方案制定水系统规划方案,统筹、综合利用各种水资源;

本项目所有用水部位均采用节水器具和设备,满足《节水型生活用水器具》CJ164及《节水

型产品技术条件与管理通则》GB/T18870的要求;

收集利用场地内屋面与道路雨水,建立完善的雨水收集、处理、储存利用等配套设施,绿化、景观、洗车等用水采用收集的雨水;

绿化灌溉采用喷灌、微灌、渗灌、低压管灌等节水灌溉方式;绿地中选用兼具渗透和排放两种功能的渗透性排水管;

4、节材与材料资源利用

本项目室内装饰装修材料中有害物质含量符合现行国标GB18580~18587和GB6566要求;不适用国家及当地建设主管部门向社会公布限制、禁止使用的建筑材料及制品;

建筑造型简约,尽量减少装饰性构件的使用,节约材料; 建筑结构材料合理采用高性能混凝土、高强度钢;

在保证安全和不污环境的情况下,建筑设计选材时考虑材料的可循环使用性能,可再循环材料使用重量占所用建筑材料总重量的10%以上;

5、室内环境质量

采用集中空调的位置,房间内的温度、湿度、风速、新风量等参数符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189中的设计计算要求;

建筑总平面布局和建筑朝向有利于夏季和过度季节自然通风;建筑单体采用诱导气流方式,促进建筑内自然通风;采用数值模拟技术定量分析风压和热压作用在不同区域的通风效果。综合比较不同建筑设计及构造设计方案,确定最优自然通风系统设计方案;

在室内采用调节方便、可提高人员舒适性的空调末端;

地下室设置CO 浓度检测系统,且与排风系统相联动,地上人员密集场所设置CO2浓度检测系统,且与新风系统相联动,改善室内空气质量;

地下室一层设计了光诱导系统,充分利用自然光,改善地下室采光效果,且节约能源; 建筑入口和主要活动空间设计有无障碍设施,满足规范要求。 6、运营管理

制定并实施节能、节水等资源节约与绿化管理制度;按照高质高用、低质低用的梯级用水原则,制定节水方案;采用分类的计量与收费;建立物业内部的节水管理机制;节水指标达到设计要求;

设备、管道的设置便于维护、改造和更换;平面设计中,将管井设置在公共部位;具有公共

说明2015.12.23-最终说明

使用功能的设备和管道设备在公共部位;

本项目建筑智能化系统按照《智能建筑设计标准》GB/T50314和《智能建筑工程质量验收规范》设计;

本项目耗电、冷热量等实行分项计量收费;建筑物空调通风系统、照明系统、其他动力用能系统设置用能分项计量装置;空调系统的冷热源、水泵风机输配系统等设置用能分项计量装置;建筑物内不同区域设置用能分项计量装置。

第六章 结构设计说明

一、设计依据

1.1.《混凝土结构设计规范》GB50010—2010 1.2《建筑抗震设计规范》GB50011—2010 1.3.《建筑结构荷载规范》GB50009—2012 1.4.《建筑地基基础设计规范》GB50007—2011 1.5.《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 1.6.《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223—2008 二、设计荷载

楼面活荷载载标准值如下: 1、康复中心

1)办公室、诊室 、病房 2.0kN/m 2 2)卫生间、盥洗室 2.5kN/m 2 3)餐厅 3.5 kN/m 2 4)楼梯、电梯厅、住院大厅、走廊 3.5 kN/m 2 5) 厨房 4.0 kN/m 2 6) 药房、库房 7.0 kN/m2 7)CT 、MRI 10.0 kN/m 2 9) 电梯机房 7.0 kN/ m 2 11)上人屋面 2.0 kN/ m 2 12) 不上人屋面 0.7 kN/ m 2

13)基本风压 0.35 kN/ m 2 2、科研教学及学术交流中心

1)学生公寓、阅览室、办公室 2.0kN/m 2 2)教室、实验室 2.5kN/m 2 3)学生食堂 3.5 kN/m 2 4)楼梯、电梯厅、大厅、走廊 3.5 kN/m 2 5) 厨房 4.0 kN/m 2 6) 藏书库 10.0 kN/m2 7)卫生间、盥洗室 2.5 kN/m 2 9) 电梯机房 7.0 kN/ m 2 11)上人屋面 2.0 kN/ m 2 12) 不上人屋面 0.7 kN/ m 2 13)基本风压 0.35 kN/ m 2 3、教职工及倒班公寓

1)公寓、办公室 2.0kN/m 2 2)卫生间、盥洗室 2.5kN/m 2 3)餐厅、活动室 3.5 kN/m 2 4)楼梯、电梯厅、大厅、走廊 3.5 kN/m 2 5) 厨房 4.0 kN/m 2 6)库房 7.0 kN/m2 7)超市 8.0 kN/m 2 9) 电梯机房 7.0 kN/ m 2 11)上人屋面 2.0 kN/ m 2 12) 不上人屋面 0.7 kN/ m 2 13)基本风压 0.35 kN/ m 2 地面粗糙度为B 类

基本雪压 0.35 kN/ m2

合肥市地震基本烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g ,设计地震分组为第一组。

说明2015.12.23-最终说明

三、结构设计

1、抗震设计

合肥市地震基本烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g ,设计地震分组为第一组。建筑场地类别为Ⅱ类。特征周期为0.35s 。根据《建筑工程抗震设防分类标准》的规定,康复中心属重点设防类建筑,结构设计按地震作用7度进行计算,按8度采取抗震措施;科研教学及学术交流中心和教职工及倒班公寓属标准设防类建筑,结构设计按地震作用7度进行计算,按7度采取抗震措施。

2、上部结构设计

康复中心属重点设防类建筑,采用现浇钢筋混凝土框架-抗震墙结构体系,框架抗震等级为一级,框震墙抗震等级为一级。

说明2015.12.23-最终说明

科研教学及学术交流中心和教职工及倒班公寓属标准设防类建筑,采用现浇钢筋混凝土框架-抗震墙结构体系,框架抗震等级为二级,框震墙抗震等级为二级。

第七章 给排水设计说明

一、设计依据

1、国家建设及当地现行的有关规范、规程? 《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版) 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005)

《汽车车、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002; 《室外排水设计规范》GB50014-2006(2014年版) 《室外给水设计规范》GB50013-2006 《民用建筑节水设计标准》GB50013-2006

2、建设单位对本项目的设计要求

3、有关工种提供的设计资料与要求。 二、设计范围及水源

本项目室内外生活给排水、热水、雨水、消防给水、灭火器配置等设计,并作好与其它相关专业的设计配合。

水源:水源取自市政给水管,从萧城路市政给水管引两条DN200?进水管,在基地内连成环网,供工程内建筑的生活和消防用水。 三、用水量

1、生活用水量

2、消防用水量

(1)、消火栓系统用水量,室外消防用水量:40 l/s ,室内消防用水量:40 l/s (2)、自动喷水灭火系统用水量:40 l/s? 四、生活给水系统

1、冷水系统

室内生活给水系统竖向分成四个区,其中负一层至三层为低区,由市政管网直接供水;四至十层为高一区,十一至十七层为高二区,十八至二十四层为高三区,采用加压供水。每个分区最大静水压均控制在0.45MPa 内,供水压力大于0.20MPa 的支管上设置减压限流措施。加压供水设

说明2015.12.23-最终说明

备采用成套变频供水设备,生活水箱和生活泵房设于负一层地下室内。

2、热水系统

本项目提供全日制集中热水供应。热水系统采用集中太阳能与电辅助加热结合的方式制备热水。在康复中心屋面设置太阳能集热管和集热水箱,水箱内设置电辅助加热装置。热水供水分区同冷水系统。 五、排水系统

1、污废水系统

本工程室内生活污废水合流、雨污分流。排水系统采用双立管系统,设置专用通气管。生活污水经化粪池处理后,厨房废水经隔油池处理后,再集中排入院区污水处理站,并须按环评要求,经有效处理达标后排往市政污水管网。

2、雨水系统

雨水采用合肥市暴雨强度公式计算,屋面雨水设计重现期取10a ,室外雨水设计重现期取3a 。主楼屋面采用重力流雨水系统,裙房屋面采用虹吸雨水系统。屋面雨水与地面雨水汇集后就近接入市政雨水管网。 六、消防给水系统

1、消防用水量

本工程为建筑高度大于50m 的医院综合建筑,室内消火栓用水量40L/S ,室外消火栓用水量40L/S ,火灾延续时间按3小时计;自动喷水灭火系统用水量40L/S ,火灾延续时间按1小时计。

2、室外消防给水系统

从萧城路市政给水管引两条DN200?进水管,在基地内连成环网,供本楼生活和消防用水。室外环状管网上设SS150型消火栓,间距不大于120米。

3、室内消火栓给水系统

楼内均设置消火栓系统,设置室内消火栓加压泵。室内消火栓系统采用临时高压给水系统,竖向分成两个区,其中负一层~八层为低区,九层~二十四层为高区,每区最大静水压小于100米,消火栓口动压超过50m 时采用减压稳压消火栓。高、低区管网均布设成环状。消火栓布置间距保证相邻两支水枪的充实水柱同时达到室内任何部位,系统于室外配消防水泵接合器。

4、自动喷水灭火系统

除变配电房、CT 室等不能用水灭火的房间外,均设有自动喷水灭火系统。地下车库按中危险

级Ⅱ级设防,设计喷水强度为8L/min.m2,同时作用面积160m2;其他部位按中危险级Ⅰ级设防,设计喷水强度为6L/min.m2,同时作用面积160m2。喷淋系统设若干组湿式报警阀,于室外配消防水泵接合器。设置喷头的楼层和每个防火分区均设信号蝶阀和水流指示器,以发信号至消防控制中心。设置喷淋系统各层末端设放水阀和压力表,最不利点喷头处设末端试水装置。

5、灭火器配置

地下车库按B 类火灾中危险级配置灭火器,康复中心及科研教学及学术交流中心按A 类火灾严重危险级配置灭火器,其他按A 类火灾中危险级配置灭火器,规格、型号和数量满足《建筑灭火器配置设计规范》要求。

6、气体灭火系统

变配电房、发电机房、CT 室等重要设备用房,采用七氟丙烷气体灭火系统。 七、消防水箱、水泵房和蓄水池

屋顶设有效容积为36m3的消防专用水箱一个,水箱间内分别设有消火栓系统和喷淋系统稳压增压设备各一套。

生活水泵房设在地下负一层,内设变频供水加压设备。消防泵房内设消火栓系统加压泵两台,一用一备;喷淋系统加压泵两台,一用一备;同时采取消防泵定期自动巡检措施。

生活水箱和消防水池分开设置,生活水箱采用不锈钢板制作,有效容积为120m3。消防水池贮存3小时室内消火栓用水和1小时自动喷淋用水,有效容积为432m3。 八、管材

室内生活给水管采用薄壁不锈钢管,环压或法兰连接;消防管、喷淋管DN<80时采用热镀锌钢管,丝接;DN 》80时采用热镀锌钢管,卡箍连接。雨水管采用热镀锌钢管,污水管采用机制铸铁管。所有卫生洁具均采用节水型。 九、节能、节水和环保

1.充分利用市政管网压力直接供水;

2.选用节水型卫生洁具及配件;

3.所有水泵均设隔振基础,进出水管设软接头;

4.加压设备均采用高效节能产品。

5.本工程污、废水均排往院区污水处理站,经有效处理,达标后排往城市污水管。

6.室外设置区域雨水回用系统,用于院区内的绿化

及景观用水。7.采用太阳能集中热水系统,以节省能源。

说明2015.12.23-最终说明

第八章 电气设计说明

一、工程概况

本工程为安徽省第二人民院区科教及康复功能区建设项目,位于合肥市新站区萧城路与扶疏路交叉口东南。总建筑面积131417平方米,其中地上面积110417平方米, 地下面积21000平方米。本项目包括康复中心功能区、科研教学及学术交流中心区、教职工及倒班公寓区等建筑。最高建筑为24层。 二、设计依据

1、《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)

2、《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008)

3、《供配电系统设计规范》(GB 50052-2009)

4、《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)

5、《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)

6、《疗养院建筑设计规范》(JGJ 40-87)

7、《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013) 8、《智能建筑设计标准》(GB 50314-2015) 9、《建筑照明设计标准》(GB 50034-2013)

10、建设单位所提要求及建筑、给排水、暖通等其它专业所提条件。 三、设计内容

本次电气设计内容包括高低压变配电系统、照明系统、动力系统、建筑物防雷与接地系统等强电系统;公共安全系统、信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、智能化集成系统等建筑智能化系统。 四、变、配电系统

1、负荷级别:本工程中一类高层建筑中的消防水泵、消防电梯、排烟风机、正压风机、消防控制中心、应急照明等消防负荷;客梯、排污泵等负荷均为一级负荷;其余为二、三级负荷。故按照一级负荷要求供电。

2、总负荷估算容量:地上办公建筑与医疗建筑面积83756平方米,公寓建筑积29750平方米,地下面积21000平方米,地上部分的办公建筑与医疗建筑功率密度按70W/平方米计算,公寓建筑功率密度按50W/平方米计算,地下部分的功率密度按30W/平方米计算,故设备总负荷约为8230KW ,

计算负荷约为6584KW 。

3、电源:按照一级负荷供电要求。分别从城市不同的110KV 区域电站引来两路10KV 高压专用独立电源,同时使用,互为备用,每路均能够满足所带负荷中所有一、二级负荷的供电容量要求。

拟设一座总变配电所,两座分变配电所,总配设置于康复楼地下一层,两座分配均设于科研教学及学术交流中心地下一层和教职工及倒班公寓地下一层,变压器总容量约为8500KVA 。

4 、高压供配电的最终方式须经当地供电部门批准。 五、建筑智能化系统

为使整个建筑群集结构、系统、服务、管理及其优化组合为一体,向人们提供安全、高效、舒适、便捷、节能、环保、健康的建筑环境,特设置以下建筑智能化系统:

1、公共安全系统:本工程的火灾自动报警系统采用控制中心报警系统,并在康复中心一层设一处消防控制中心,科研教学及学术交流中心和教职工及倒班公寓一层各设计一处消防控制室。设计包含以下主要内容:1)火灾报警控制系统; 2)消防专用电话系统; 3)消防广播系统(公共及火灾应急广播系统);4)消防联动控制系统;;在康复中心、科研教学及学术交流中心和教职工及倒班公寓的各楼层人员密集场所供配电系统中设电气火灾监控系统以避免因漏电而引发的火灾。在大楼主要出入口、通道、走廊、电梯前室等公共场所设安全技术防范系统(含视频安防监控系统、入侵报警系统、电子巡更系统、停车库管理系统等)。公共安全系统的设置可以及时应对火灾、非法侵入、自然灾害等各种突发事件,充分保证大楼使用者的安全

2、信息设施系统:设置综合布线系统、计算机网络系统、电话交换系统;设置有线电视系统;设置广播系统。以上信息设施系统的设置可以为建筑物的使用者及管理者创造良好的信息应用环境。

3、信息化应用系统:在大楼内大厅等公共场所设置公众信息服务系统、公共服务管理系统、信息网络安全管理系统等,以便提供快捷、有效的各类业务信息服务。

4、建筑设备管理系统:通过对大楼电梯、水泵、空调机组、高低压配电装置等主要建筑机电设备的测量、监视和控制功能,确保各类设备系统运行稳定、安全、可靠并达到节能和环保的管理要求。

5、智能化集成系统:在以上各类建筑智能化系统的基础上构建智能化系统信息共享平台,保证对各类智能化系统信息资源的共享和优化,以实施高效的综合管理功能。

说明2015.12.23-最终说明

6、此外,根据医院的特点在康复中心设置病房呼叫系统,排队叫号系统、探视系统、远程医疗会诊系统、办公会议系统等。

建筑智能化系统中需要电信、有线电视台等相关部门提供进线方向等条件。 六、建筑电气节能专篇

1. 计量方式:在变电所采用高供高计的方式。根据建筑物不同部门使用要求在低压侧相关出线处设计量装置。电梯、水泵房等供电回路单独设计量装置。

2. 继电保护装置:高压部分采用微机综合保护装置。高压操作电源采用220V 直流屏供电,设中央信号屏。

3、谐波治理:在低压侧集中补偿的电容补偿产品采用带有抑制谐波功能的产品,部分重要负荷采用有源滤波装置。

4、变压器(变电所)设置在负荷中心,以减少低压侧线路长度,降低线路损耗;变压器采用SC(B)11型高效、节能、环保型产品;变压器接线采取D,yn11接线方式;荧光灯光源采用LED 绿色、高效、节能光源;采用电子镇流器;灯具采用高效、节能型灯具;设楼宇自控系统,对空调系统设备、给排水系统设备、电梯设备等采取智能控制等节电措施。

5、设能耗监测系统,对电、水、暖等能耗进行实时监测,便于进行成本分析、实施更加有效的管理。

6、充分利用可再生能源,设太阳能光伏电源系统,供建筑群的景观照明、公共照明等用电。

7、设照明智能控制系统,对地下室、门厅、走道等公共部位以及大型会议室的照明系统采取智能控制的方式,以有效节省电能、避免浪费,并营造一个舒适的就医环境。 七、电气合理化建议

1、充分利用可再生能源,设太阳能光伏电源系统,供建筑群的景观照明、公共照明等用电。

2、荧光灯光源采用LED 绿色环保光源,光效高,寿命长。

3、设能耗监测系统,对电、水、暖等能耗进行实时监测,便于进行成本分析、实施更加有效的管理。

4、设照明智能控制系统,对地下室、门厅、走道等公共部位以及大型会议室的照明系统采取智能控制的方式,以有效节省电能、避免浪费,并营造一个舒适的就医环境。

5、谐波治理:在低压侧集中补偿的电容补偿产品采用带有抑制谐波功能的产品,部分重要负荷采用有源滤波装置,充分提高电能质量。

第九章 暖通空调方案设计

一、工程概况

1.1安徽省第二人民院区科教及康复功能区总用地面积约45603平方米,容积率

2.42,总建筑面积为131417平方米,其中地上建筑面积为110417平方米,地下建筑面积为21000平方米。院区有康复中心区、科研教学及学术交流中心区、教职工及倒班公寓区三大功能区块。

1.2 设计范围:

1.2.1 院区各单体建筑的舒适性空调设计。 1.2.2 院区各单体建筑的通风及防排烟系统设计。 1.2.3 冷热站房设计。 1.2.4 医用气体供应设计。 二、 空调室内设计参数

说明2015.12.23-最终说明

三、空调方案及冷热负荷估算

由于医院各个功能区使用时间不同,且为便于管理和计量收费,按功能区分设冷热源,并充分利用可再生能源。教职工及倒班公寓采用分体空调,满足公寓对空调独立控制的需求。科研教学及学术交流中心、会议中心空调冷热源采用地源热泵机组。康复中心功能区夏季冷源采用离心式制冷机组,冬季热源采用燃气真空热水锅炉。MRI 、CT 等医疗设备用房设置风冷热泵型恒温恒湿空调系统。本工程科研教学及学术交流中心、会议中心中央空调冷负荷3400kw ,热负荷1950kw ;

说明2015.12.23-最终说明

康复中心功能区中央空调冷负荷5100kw ,热负荷2970kw 。制冷机房及锅炉房集中设在地下室。 四、冷源、热源选择及其参数

科研教学及学术交流中心、会议中心空调冷热源采用2台1687KW 螺杆式地源热泵机组。康复中心功能区夏季冷源采用2台2637KW 离心式制冷机组;冬季热源采用2台制热量为 2493KW 的燃气真空热水锅炉,可提供康复中心的冬季空调热水及院区的生活热水。冷媒水温度:地源热泵夏季空调供回水温度为7℃/12℃,地源侧为30℃/35℃;离心式冷水机组夏季空调供回水温度7℃/12℃,冷却水温度为32℃/37℃。热媒水温度:地源热泵冬季空调供回水温度为45℃/40℃,地源侧为10℃/5℃;燃气锅炉供回水温度为60℃/50℃。 五、空调系统形式、控制方式

普通病房、门诊、医技、科研教学、办公等小开间用房设风机盘管加独立新风系统,风机盘管设电动二通阀及房间温控器实现房间温度独立控制。门厅、会议室等大空间设低风速、单风道全空气系统,室温集中控制。空气处理机设恒温变频控制,以利节能。冷热水泵设恒压差变频控制。

六、 通风系统

(1)公共卫生间设机械排风,换气次数:12次/h 。

(2)门厅、会议室设机械排风,排风量按新风量85%计算,排风设热回收装置,过渡季节全新风运行。

(3)不具备自然通风条件的地上房间设机械排风换气次数3次/h 。 (4)地下车库及设备用房设机械排风。 (5)实验室按要求设局部排风及全面排风系统。

(6)厨房油烟由专业油烟处理机组处理达到环保要求后高空排放。 七、 防排烟系统和防火设计

排烟系统:

(1)汽车库设机械排烟系统,排烟系统与平时通风系统合用,地下车库发生火灾时,自动或手动开启排烟风机进行排烟,满足不了自然进风的防火分区设机械补风系统,补风量大于排烟量50%。当排烟风机前280℃排烟防火阀关闭时,连锁关闭风机。

(2)地下超过20m 的内走道设机械排烟系统;地上不满足自然排烟条件的房间设机械排烟系统。部分排烟系统与平时通风系统合用,排烟量按最大防烟分区120m3/h ·m2计算。

(3)不满足自然排烟要求的中庭设机械排烟系统。火灾时由消防控制中心启动排烟风机进行排烟,当烟气温度达到280℃时,关闭排烟阀并联动关闭排烟机。

加压送风系统:

(1)按规范要求:不满足自然排烟条件的防烟楼梯间及前室,合用前室设正压送风系统。 (2)楼梯间采用自垂式百叶风口,前室及合用前室设常闭多叶送风口。火灾时由消防控制中心或手动打开前室或合用前室常闭风口并连锁启动正压风机送风。

暖通空调:空调通风系统按防火分区划分;通风、空调风管在穿越防火分区处,与竖向风道连接处设置防烟防火阀。 八、 医用气体供应系统

(1)医用气源,不论气态或液态,都应按照用量要求贮备足够的备用量。由机组供应气源的站房,设备用机组。

(2)医院供氧系统,通过管道将气态氧气送至医院门诊、治疗部以及医院有关的氧气使用部门使用。供气压力0.5~0.55MPa ,使用压力0.4~0.45MPa 。

(3)医院负压吸引系统,由真空泵房通过管道接至医院门诊、治疗部以及医院有关的负压吸引使用部门。吸引系统负压在大气环境下在0.02MPa (绝对压力) ~ 0.07MPa (绝对压力)范围内。

(4)医院压缩空气系统,由医院空气压缩站通过管道将压缩空气送至医院门诊、治疗部以及医院有关的压缩空气使用部门使用。供气压力0.8MPa ,并通过减压稳压后治疗使用压缩空气压力0.4~0.45MPa ,或者根据其他的用户要求减至不同压力。 九、节能设计要点

节能设计有逐项,逐时冷负荷及热负荷计算;所选设备均达到节能标准,并严格按国家和地方的相关节能规范和标准执行,空调系统的集中排风设热回收装置,冷热水泵设变频控制,风机盘管和空气处理机组均设恒温控制器。 十、环境保护

所选电能及天然气均为清洁能源,设备选用低噪声产品,空调、通风系统采取消声隔震措施。

十一、设备自动控制

(1)机房部分

中央空调系统空调水采用变流量系统。首先,空调机组和水泵为一一对应联动控制。当机组

说明2015.12.23-最终说明

水温达到设定温度后,先停压缩机,再关闭对应的电动阀和循环泵,当机组水温降低到设定温度后,先开压缩机,再开对应的循环泵和电动阀。其次,所有水泵均采用变频控制,根据冬夏季空调水和地埋管水温差情况合理设定水泵运转频率。正常运转时,水泵满载50HZ 温差5度,当温差小于4度时,水泵自动降频运行;反之升频自动运行调整,水泵最小运行频率不小于30HZ 。

(2)末端部分

空调末端采用人工控制、自动控制和远程监控相结合的方式。风机盘管和空气处理机组均设恒温控制器。所有温控器均可根据室内温度自动调节水路电磁阀开关和风机风速。

(3)远程监控

无论是制冷主机还是水泵控制箱,均预留有远程监控RS485/RS232或RJ45接口,即可现场手动控制,又可通过网线/光纤传输上传至电脑软件数据包实现远程监控。通过电脑远程监控可实现其远程控制、集中监控、实时警报、复合查询、趋势查询、远程计量和自动切断功能,通过上述功能的自动控制从而实现中央空调系统绿色节能的目的。 十二、新材料、新技术、新工艺、新设备

(1)地源热泵系统

地热资源为清洁的可再生源,地热资源的应用既解决了热污染问题又进一步提高能效比。无燃烧设备,从而不存在爆炸、失火和中毒的隐患。机房占地面积较小,节省占地面积。

(2)热回收技术

热回收系统充分利用空调系统的废热,将空调系统中产生的低品位热量有效地利用起来,达到了节约能源的目的。热加收系统减少了排到环境的废热,有效地保护了建筑物周围的环境。

(3)变频及自动控制技术

能使客户电机节能30-50%。为客户节约大量电费。减少对电网、设备、电气及机械的冲击。减少设备磨损15%以上,减少用电高峰造成停机故障。

第十章 环保设计

本工程将环境保护工作作为建设的重要条件,并在下列各方面严格执行国家各级政府部门的有关规定和标准。

1、废水排放、污水处理

2、医用垃圾的处理措施

3、放射性屏蔽措施

4、危险品的安全处理和存储

5、医疗安全

6、消防和安全措施

7、药品管理

8、环保型建筑材料的选择与使用

第十一章 人防设计

人防设施设计在地下车库中,最终的设置规模与设防等级以当地人防部门的批复为准。

说明2015.12.23-最终说明

第十二章 工程造价估算

一、编制内容

1.1.本估算为安徽省第二人民院区科教及康复功能区建设项目规划及建筑设计方案阶段估算;

说明2015.12.23-最终说明

1.2.估算包括建筑安装工程费用、其他费用、预备费。其中工程费用含:土建、装饰、给排水及消防、电器照明、弱电系统、通风空调系统、室外工程。

1.3.、本估算不含土地使用费、办公设备费、其费用由另外渠道供给。 二、编制依据

1.1全套方案设计图纸、文字说明;

1.2. 安徽省第二人民院区科教及康复功能区建设项目工程设计招标文件; 1.3.安徽省工程造价相关计价规定及标准; 三、编制说明

本估算总投资按各项工程特征及性质划分为建筑安装工程费用、工程建设其它费用和预备费。 前期工作费(包括项建书、可研、环评、抗震、调研等)按计价格[1999]1283/计价格[2002]125号 文计列;

● 建设单位管理费按财政部财建【2002】394号文

● 前期工作咨询费(包括项目建议书、可研、评估、调研等)计价格[1999]1283 ● 监理费发改价格【2007】670号文 ● 勘察设计费计价格【2002】10号文

● 环境影响咨询服务费计价格【2002】125号文 ● 控制价编制费皖价服【2007】86号文 ● 施工图审查费 皖价服【2012】201号文

● 城市基础设施配套费、白蚁防治费皖价费【2008】112号 ● 基础设施按相关标准及市场行情计列;

预备费根据国家发展计划委员会文件[1999]1340号文件执行,基本预备费按5%、涨价预备费按零计算。

四、主要技术经济指标 1、建筑面积:131417 m2

2、估算总投资:49799万元。 五、其他必要说明的问题

本估算是在正常的设计、施工周期内为完成该项目所需投入的建设费用。

工程投资估算表