AB-1769-SDN模块配置和地址映射
1、RSLinx5000程序中配置好I/O模块
2、通过DeviceNet软件组态
3、扫描该D网,配置模块或查看模块配置信息
点击1769-SDN模块属性,选择Upload
4、可配置或查看1769-AND模块的地址和通讯信息,点击Input,选择Upload
4、可以看出1769-SDN模块与1769-AND模块通讯的1:I.Data[0]~1:I.Data[6]有配置,然后
点击1769-AND模块的属性,可查看1769-AND模块后带的具体I/O模块,选择Upload。
5、点击属性的I/O Summary选项栏,可以查看AND模块后带的具体模块通讯所占的字节数
6、综上所述1:I.Data[0].0-1:I.Data[0].31为AND模块所占字节
1:I.Data[1].0-1:I.Data[1].15为第一数字量输入模块
1:I.Data[1].16-1:I.Data[1].31为第二数字量输入模块
1:I.Data[2].0-1:I.Data[2].15为第三个数字量输入模块
1:I.Data[2].16-1:I.Data[2].31为模拟量输入模块的第0通道
1:I.Data[3].0-1:I.Data[3].15为模拟量输入模块的第1通道
1:I.Data[3].16-1:I.Data[3].31为模拟量输入模块的第2通道
1:I.Data[4].0-1:I.Data[4].15为模拟量输入模块的第3通道
1:I.Data[4].16-1:I.Data[4].31为模拟量输入模块的状态位
1:I.Data[5].0-1:I.Data[5].15为模拟量输入模块的Pan
1:I.Data[5].16-1:I.Data[5].31为第五个数字量输出模块的反馈
1:I.Data[6].0-1:I.Data[6].15为第六个数字量输出模块的反馈
1:I.Data[6].16-1:I.Data[6].31为第七个数字量输出模块的反馈