文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某项目施工临电方案(计算非常详细)

某项目施工临电方案(计算非常详细)

某项目施工临电方案(计算非常详细)
某项目施工临电方案(计算非常详细)

目录

1.编制依据 (1)

2.工程概况 (1)

3.用电设备 (1)

3.1现场用电设备 (1)

3.2负荷计算 (2)

4.线路电缆选用 (3)

4.1变压器至一级配电箱线路电流计算及主电缆线选用 (3)

4.2 一级配电箱供电线路及箱内元器件设置 (6)

4.3 二级配电箱供电线路及箱内元器件设置 (7)

4.4三级配电箱内元器件设置 (9)

4.5配电室设计 (9)

5.接地与防雷设计 (11)

5.1接地 (11)

5.2防雷 (11)

6.防护措施 (12)

6.1电气设备防护 (12)

6.2线路防护 (12)

7.安全用电措施和电气防火措施 (12)

7.1安全用电技术措施 (12)

7.2安全用电组织措施 (16)

7.3电气防火技术措施 (17)

7.4电气防火组织措施 (17)

8.施工临时用电应急救援预案 (17)

8.1编制目的 (17)

8.2范围 (17)

8.3组织机构及职责 (18)

8.4应急准备 (19)

8.5应急救援 (19)

8.6事故后期处理 (21)

9.附图 (21)

为了规范工地用电管理,合理利用国家电力资源。按照国家施工用电管理规定要求,坚持?安全用电,节约用电?的原则,编制以下施工现场临时用电施工方案。

1.编制依据

(1)本工程《施工组织设计》;

(2)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005;

(3)《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014);

(4)《施工现场机械设备检查技术规范》JGJ160-2008);

(5)《剩余电流动作保护装置安装和运行》(GB13955-2005)等。

2.工程概况

省略

3.用电设备

3.1现场用电设备

现场的主要用电设备及其额定功率详见下表1。

表1:主要设备用电负荷统计表

序号机械或设备名称型号规格数量额定功率小计

1 塔吊TC7525

2 94KW 188

2 塔吊TC5610

3 45.2KW 135.6

3 塔吊TC5013 1 43.2KW 43.2

4 人货电梯SC200/200BZ

5 90KW/66KW 378

5 输送泵 4 110KW 440

6 钢筋切断机GJ-40-1 4 5.5KW 22

7 钢筋对焊机UN-100 2 100KW 200

8 钢筋弯曲机GW-40 4 3KW 12

9 钢筋调直机GT4/8 4 5.5KW 22

10 钢筋直螺纹加工机

4 5.5KW 22

11 锚索张拉机 4 5 KW 20

12 交流电焊机BX-500 4 25KW 100

13 交流电焊机BX3-300 4 15KW 60

14 电渣压力焊机 4 30KW 120

15 空压机 4 22KW 88

16 圆盘锯φ300 4 2.2KW 8.8

17 手电刨 4 1.5KW 6

18 手电锯 4 1.25KW 5

19 平板振动器12 3.5KW 42

20 插入式振动器φ50 12 2.5KW 30

21 插入式振动棒器φ30 12 2.2KW 26.4

21 污水泵5KW 5

22 办公生活区用电50KW 50

23 施工区照明30KW 30 23 民工生活区用电200KW 200 3.2负荷计算

(1)有功负荷的计算式为:Pc=(K1*Ka∑P1+ K2*Kb∑P2+K3*Kc∑P3)。计算相关取值详见表2。

Pc =0.8×0.6×1694+0.8×0.6×280+0.8×0.8×280 =1126.72KW 式中各符号及取值如下:

1.上式中需用系数Ka、Kb、Kc查设计手册取定为:

Ka=0.6,Kb=0.8,Kc=0.8。

2.上式中同时系数K1、K2、K3查设计手册取定为:

K1=0.6,K2=0.6,K3=0.8。

3.∑P1电动机设备有功之和:

188+135.6+43.2+378+440+22+22+200+12+22+20+88+8.8+6+5+42+30+26.4+5=1694K W(详见表1);

4.∑P2电焊设备有功之和:100+60+120=280KW(详见表1);

5.∑P3照明有功之和:50+30+200=280KW(详见表1);

表2 计算相关取值

序号用电负荷分类

设备有功P

(KW)

需用系数

Ki

同时系数Kj

功率因素角的正切

值tgφ

1 电动机设备(KW)1694 0.8 0.6 0.62

2 电焊机设备(KW)280 0.8 0.6 1.02

3 照明(KW)280 0.8 0.8 0.75

(2)计算无功负荷

Qc=[tgφ*(K1*Ka∑P1)+ tgφ*(K2*Kb∑P2)+ tgφ*(K3*Kc∑P3)]

=0.62×(0.8×0.6×1694)+1.02×(0.8×0.6×280)+0.75×(0.8×0.8×280) = 775.6 KVA

式中tgφ为用电设备功率因素角的正切值(见表2),其余同上。

(3)计算总功负荷

Sc==1367.9 KVA

用电高峰期最大用电负荷为1367.9KVA。

4.线路电缆选用

4.1变压器至一级配电箱线路电流计算及主电缆线选用

4.1.1 1#变压器至一级箱1AP线路计算

表3:1AP用电负荷统计表

序号机械或设备名称型号规格数量额定功率小计

1 塔吊TC5610 3 45.2KW 135.6

2 塔吊TC501

3 1 43.2KW 43.2

3 人货电梯 3 66KW 198

4 输送泵 2 110KW 220

5 钢筋切断机GJ-40-1 2 5.5KW 11

6 钢筋对焊机UN-100 2 100KW 100

7 钢筋弯曲机GW-40 2 3KW 6

8 钢筋调直机GT4/8 2 5.5KW 11

9 钢筋直螺纹加工机械 2 5.5KW 11

10 锚索张拉机 2 5 KW 10

11 交流电焊机BX-500 2 25KW 50

12 交流电焊机BX3-300 2 15KW 30

13 电渣压力焊机 2 30KW 60

14 空压机 2 22KW 44

15 圆盘锯φ300 2 2.2KW 4.4

16 手电刨 2 1.5KW 3

17 手电锯 2 1.25KW 2.5

18 平板振动器 6 3.5KW 21

19 插入式振动器φ50 6 2.5KW 15

20 插入式振动棒器φ30 6 2.2KW 13.2

21 污水泵 2 5KW 10

22 办公生活区用电50KW 50

23 施工区照明15KW 15

1AP负荷计算:

序号用电负荷分类设备有功P(KW)需用系数Ki 同时系数Kj tgφ

1 电动机设备(KW)813.7 0.8 0.6 0.62

2 电焊机设备(KW)140 0.8 0.6 1.02

3 照明(KW)65 0.8 0.8 0.75

(1)有功负荷 Pc=(K1*Ka∑P1+ K2*Kb∑P2+ K3*Kc∑P3)

=0.6×0.8×858.9+0.6×0.8×140+0.8×0.8×65

=521KW

(2)无功负荷

Qc=[tgφ*( K1*Ka∑P1)+ tgφ*( K2*Kb∑P2)+ tgφ*(K3*Kc∑P3)]

=0.62×(0.8×0.6×858.9)+1.02×(0.8×0.6×140)+0.75×(0.8×0.8×65) =355.6KVA

(3)计算总功负荷

Sc= = 630.8KVA

(4)计算线电流

线电流I=1000 Sc /(1.732×U线×COS?)

=1000×630.8/(1.732×380×0.75)

=1277.9A

经计算线电流为1277.9A,可选用两根五芯铝电缆VLV-1KV-3×240+2×120。

复核允许相对电压降ε= Sc×L/100S×C=630.8×100/(100×480×56)

=2.3%(允许值为5%)

式中Sc:总负荷,630.8 KVA(至1AP)

L:送线电路距离,100m(至1AP)

S:电缆导线截面,240mm2

C:系数,根据导线材质及输电方式取56(建筑施工手册参考数据)

4.1.2 2#变压器至一级箱2AP线路计算

表4:2AP用电负荷统计表

序号机械或设备名称型号规格数量额定功率小计

1 塔吊TC7525

2 94KW 188

2 人货电梯 2 80KW 180

3 混凝土输送泵HBT80 2 110KW 220

4 钢筋切断机GJ-40-1 2 5.5KW 11

5 钢筋对焊机UN-100 1 100KW 100

6 钢筋弯曲机GW-40 2 3KW 6

7 钢筋调直机GT4/8 2 5.5KW 11

8 钢筋直螺纹加工机械 2 5.5KW 11

9 锚索张拉机 2 5 KW 10

10 交流电焊机BX-500 2 25KW 50

11 交流电焊机BX3-300 2 15KW 30

12 电渣压力焊机 2 30KW 60

13 空压机 2 8KW 16

14 圆盘锯φ300 2 2.2KW 4.4

15 手电刨 2 1.5KW 3

16 手电锯 2 1.25KW 2.5

17 平板振动器8 3.5KW 28

18 插入式振动器φ50 6 2.5KW 20

19 插入式振动棒器φ30 6 2.2KW 17.6

20 污水泵 4 3KW 12

21 施工区照明15KW 15

22 施工区照明200KW 200 2AP负荷计算:

序号用电负荷分类设备有功P(KW)需用系数Ki 同时系数 Kj tgφ

1 电动机设备840.5 0.8 0.6 0.62

2 电焊机设备140 0.8 0.6 1.02

3 照明215 0.8 0.8 0.75

(1)有功负荷 Pc=(K1*Ka∑P1+ K2*Kb∑P2+ K3*Kc∑P3)

=0.6×0.8×840.5+0.8×0.6×140+0.8×0.8×215

= 608.2KW

(2)无功负荷

Qc=[tgφ*( K1*Ka∑P1)+ tgφ*( K2*Kb∑P2)+ tgφ*(K3*Kc∑P3)]

=0.62×0.8×0.6×840.5+1.02×0.8×0.6×140+0.75×0.8×0.8×215

=422KVA

(3)计算总功负荷

Sc==740.3KVA

(4)计算线电流

线电流I=1000 Sc /(1.732×U线×COS?)

=1000×740.3/(1.732×380×0.75)

=1500A

经计算线电流为1500A,可选用两根五芯铝电缆VLV-1KV-3×240+2×120。

复核允许相对电压降ε= Sc×L/100S×C=740.3×120/(100×480×56)

=3.3%(允许值为5%)

式中Sc:总负荷,740.3KVA(至2AP)

L:送线电路距离,120m(至2AP)

S:电缆导线截面,240mm2

C:系数,根据导线材质及输电方式取56(施工手册参考数据)

4.2 一级配电箱供电线路及箱内元器件设置

4.2.1 1-3AP(施工区)箱内供电线路(注:本开关型号根据实际产品选择)

编号用途功率(KW)计算电流(A)开关型号(A)导线选择(mm2)

1 塔吊二级箱(预

备接其他设备)

50 98 200 铝芯3*70+2*35

2 备用200

3 输送泵二级箱110 200 400 铝芯3*120+2*70

4 钢筋棚二级箱120 236 400 铝芯3*120+2*70

5 地下室二级箱50 9

6 200 铝芯3*95+2*50

6 备用200

7 备用200

8 进线300 600 630 铝芯3*240+2*120 4.2.2 1-3AP(施工区)箱内元器件设置

名称规格、型号单位数量备注隔离开关HR-630A/3 个 1 总开关(带熔断)隔离开关HR-400A/3 个 2 分开关(带熔断)隔离开关HR-200A/3 个 6 分开关(带熔断)

漏电断路器DZLE20-400A 100mA <0.2S 个 2 带过载、漏电、短路漏电断路器DZLE20-200A 100mA <0.2S 个 2 带过载、漏电、短路电压表只 3

电流表只 3

电表及互感器DT862-4 BH-0.66 600/5A 套 1

GGD型,双开门电源进线为铝芯-3×240+2×120

4.3 二级配电箱供电线路及箱内元器件设置

4.3.1 钢筋加工棚二级箱供电线路及箱内元器件设置

钢筋加工棚二级箱供电线路(按公司标准配置)

编号用途功率(KW)计算电流(A)开关型号(A)导线选择(mm2)

1 闪光对焊机90 176 200 铝芯 3*70+2*35mm2

2 钢筋切断机 4 8 15 铝芯-4×6mm2

3 钢筋弯曲机

4 8 1

5 铝芯-4×6mm2

4 钢筋调直机 4 8 1

5 铝芯-4×6mm2

5 照明 2 12 1

6 铝芯-3×4mm2

6 套丝机 4 8 15 铝芯-4×6mm2

7 进线110 216 250 铝芯-3×95+2×50mm2

钢筋加工棚二级箱元器件设置

名称规格、型号单位数量备注

熔断隔离开关HR5-250A/3 个 1 总隔离开关隔离开关HF40/3-250 个 1 分隔离开关隔离开关HF40-16A/3 个 5 分隔离开关

漏电断路器DZ20L- 200A 30mA <0.1S 个 1 带过载、短路保护漏电断路器DZ15LE-16A 30mA<0.1S 个 5 带过载、短路保护

箱壳尺寸为1400×1200×250(带防雨)

4.3.2 地下室二级箱供电线路及箱内元器件设置

地下室二级箱供电线路:

编号用途功率(KW)计算电流(A)开关型号(A)导线选择(mm2)

1 区域二级箱40 96 160 铝芯-3*50+2*25mm2

2 区域二级箱40 96 160 铝芯-3*50+2*25mm2

3 区域二级箱40 96 160 铝芯-3*50+2*25mm2

4 区域二级箱40 96 160 铝芯-3*50+2*25mm2

5 施工三级箱30 58 100 铝芯-3*50+2*25mm2

6 进线90 176 250 铝芯-3*95+2*50mm2

地下室二级箱元器件设置:(按公司标准配置)

名称规格、型号单位数量备注

熔断隔离开关HR5-250A/3 个 1 总隔离开关

隔离开关HF40/3-160 个 4 分隔离开关

隔离开关HF40/3-100 个 1 分隔离开关

漏电断路器DZ20L-160A 30mA <0.1S 个 4 带过载、短路保护漏电断路器DZ15LE-100A 30mA<0.1S 个 1 带过载、短路保护箱壳尺寸为1400×1200×250(带防雨)

4.3.3 输送泵二级箱供电线路及箱内元器件设置

输送泵二级箱供电线路:

编号用途功率(KW)计算电流(A)开关型号(A)导线选择(mm2)

1 输送泵三级箱110 214 250 铝芯-3*70+2*35mm2

2 照明 5 32 40 BV-3×6mm2

3 备用100

4 进线120 254 400 铝芯-3*120+2*50mm2

输送泵二级箱元器件设置:(按我司标准配置)

名称规格、型号单位数量备注

熔断隔离开关HR5-400A/3 个 1 总隔离开关

隔离开关HF40/3-250 个 1 分隔离开关

隔离开关HF40/3-40 个 1 分隔离开关

隔离开关HF40/3-100 个 1 分隔离开关

漏电断路器DZ20L-250A 30mA <0.1S 个 1 带过载、短路保护

漏电断路器DZ15LE-40A 30mA<0.1S 个 1 带过载、短路保护漏电断路器DZ15LE-100A 30mA<0.1S 个 1 带过载、短路保护箱壳尺寸为1400×1200×250(带防雨)

4.3.4 塔吊二级箱供电线路及箱内元器件设置

塔吊二级箱供电线路:

编号用途功率(KW)计算电流(A)开关型号(A)导线选择(mm2)

1 塔吊三级箱50 96 125 铝芯-3*35+2*16mm2

2 塔吊镝灯箱20 46 6

3 铝芯-3*10+2*6mm2

3 备用100

4 备用100

5 进线60 118 200 铝芯-3*70+2*35mm2

塔吊二级箱元器件设置:(按我司标准配置)

名称规格、型号单位数量备注

熔断隔离开关HR5-200A/3 个 1 总隔离开关

隔离开关HF40/3-125 个 1 分隔离开关

隔离开关HF40/3-63 个 3 分隔离开关

漏电断路器DZ20L-125A 30mA <0.1S 个 1 带过载、短路保护漏电断路器DZ15LE-63A 30mA<0.1S 个 2 带过载、短路保护漏电断路器DZ15LE-100A 30mA<0.1S 个 1 带过载、短路保护箱壳尺寸为1400×1200×250(带防雨)

4.4三级配电箱内元器件设置

楼层施工移动三级箱元器件设置:

名称规格、型号单位数量备注

熔断隔离开关HR5-200A/3 个 1 总隔离开关

隔离开关HF40/3-100 个 4 分隔离开关

隔离开关DZ47L-32 个 1 分隔离开关

漏电断路器DZ15L-100A30mA<0.1S 个 4 带过载、短路保护箱壳尺寸为1000*800*250(带防雨、铁脚落地式)

4.5配电室设计

本工程分为1个供电区域(详见附图),设置2台一级配电箱。在1AP、2AP处各设置1座配电室。配电房处用电负荷集中,周边灰尘少、潮气少、振动小、无易燃易爆物,且道路畅通。(以及配电房设计见附图10)

4.5.1总配电室(房)要求

1)总配电室(房)应设在靠近电源的区域,配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于是1500mm,双列面对面布置不小于2000mm;

2)配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于是800mm,双列背对背布置不小于1500mm;个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少200mm;

3)配电室(房)内设置值班或检修室时,该室边缘距配电柜的水平距离大于1000mm,并采取屏障隔离;

4)配电室内的母线涂刷有色油漆,以标志相序;以柜正面方向为基准。

涂色符合下表规定:

相别颜色垂直排列水平排列引下排列

L1(A)黄上后左

L2(B)绿中中中

L3(C)红下前右

N 淡蓝——————

5)配电装置的上端距顶棚不小于500mm;

6)配电室的照明分别设置正常照明和事故照明。

7)配电柜应编号,并应有用途标记。

8)配电室应保持清洁,不得堆放任何妨碍操作、维修的杂物。

9)配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线,并应悬挂?禁止合闸、有人工作?停电标识牌。停送电应有专人负责。

配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点

4.5.2室内通风、消防

采用活动板房,开窗自然通风,窗户焊铁护栏。门向外开启,并配锁,非工作人员,严禁入内。门口备两具干粉灭火器,室内设开口木箱1个,装细砂2立方米,并配消防铲、桶两套。总配电柜周围用橡胶绝缘板全铺,并用-40*4镀锌扁钢做一圈均压环。照明分正常照明和应急照明。应急照明设置两套双头应急照明灯,持续时间90分钟。配电柜装有完好的电器元件,经调试合格后,方可投入使用。接地采用-50×5角钢做人工接地极,-40×4镀锌扁钢及BV-35mm2黄绿双色线做接地干线。

5.接地与防雷设计

5.1接地

采用TN—S接零保护系统,除一级配电箱接地外,各二级配电箱均重复接地。

接地尽量利用建筑物的接地系统,用不小于16mm2的黄绿双色软线及-40×4镀锌扁钢就近与其进行可靠连接(要求电气施工时预留接点)。若无法利用,则采用-50×5角钢做人工接地极。须进行接地电阻测试,并做好记录,该测试要求每月进行一次,接地电阻不应大于10欧姆。

电机、照明器具、手持电动工具的金属外壳,配电柜的金属框架。用电设备的保护地线或保护零线应并联接地,严禁串联接地或接零。保护接地线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接,严禁缠绕或挂钩。PE线上严禁装设开关或者熔断器,严禁通过工作电流且严禁断线。

5.2防雷

本地区年平均雷暴日46日,最高可达70日,高度大于等于20米的机械设备,要求做防雷设计。建筑的防雷装置满足防直击雷、侧击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,并设置总等电位联结。

建筑物防雷:在屋顶采用Φ10镀锌圆钢作避雷带,屋顶避雷连接线网格不大于10mX 10m 或 12mX 8m。将竖直敷设的金属管道及金属物顶端和底端与防雷装置连接。利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Φ16以上主筋通长焊接作为引下线,引下线的间距不大于18m,引下线上端与避雷带焊接,下端与建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接。外墙引下线在室外地面下1m 处引出与室外接地线焊接。

塔吊、人货电梯:顶部已有避雷针,利用自身铁架作为引下线,底部与建筑基础接地装置用-40×4镀锌扁钢焊接连通。从理论讲,塔吊避雷针对现场有一定保护范围。按二类防雷建筑进行防雷设计,滚球半径取hr=60米。本建筑高度按hx=95米考虑,避雷针高度h=100米。hr

r0=hr-√hx(2hr-hx)=12米。

但实际情况中,塔吊先拆除退场,而建筑本身的防雷系统还未投入使用,此时外架处于无保护状态。为安全起见,钢管脚手架上部,沿外圈每30米设置一根避雷针。尽可能利用建筑防雷接地系统,如果不能实现,则单独用φ10圆钢作为引下线,用-50*5

角钢做人工接地极。

办公区、生活区活动板房:四个角用-50*5角钢做人工接地极,BV-35mm2黄绿双色线做接地干线。

本工程变压器中性点接地、电气设备的保护接地、电梯机房、弱电系统、等的接地共用统一接地装置,要求接地电阻不大于 1欧姆,实测不满足要求时,增设人工接地极。凡正常不带电,而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω,定期测试,要求每月进行一次,作好测试记录。

6.防护措施

6.1电气设备防护

电气设备现场周围不得存放易燃、易爆物、污染源和腐蚀介质,否则应予清除或做防护处置,其防护等级必须与环境条件相适应。配电箱加设防护棚,其顶棚要求不少于两层硬质材料防护棚。

6.2线路防护

塔吊电源线与塔吊接触部位采用UPVC管做隔离措施。

用电线路基本沿围墙或临时道路(集中段设管沟)。在地下室施工阶段,下基坑的电缆架空保护;地下室施工完毕后,电缆改为沿地下室墙、板悬挂架空敷设。

电缆在穿越马路时穿钢管保护。埋地段电缆每20米设置醒目警示牌。

手持式电动工具的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头,其外壳、手柄、插头、开关,负荷线等必须完好无损,使用前必须做绝缘检查和空载检查,在绝缘合格、空载运转正常后方可使用。

7.安全用电措施和电气防火措施

7.1安全用电技术措施

7.1.1接地与接零

施工现场采用TN—S接零保护系统。

①保护零线应由配电室的保护零线干线引出,首末端必须贯通;

②保护零线应与工作零线分开单独敷设,不作它用,保护零线PE必须采用绿/黄双色线;保护零线上严禁装设开关或熔断器。

③保护零线和相线的材质应相同,保护零线最小截面:

相线截面(mm2) 保护零线最小截面(mm2)

S≤16 S

16<S≤35 16

S>35 S/2

④接引至移动式电动工具或手持式电动工具的保护零线必须采用铜芯软线,且不得小于1.5mm2,手持电动工具必须接地保护,禁止接零保护。

⑤电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、框架、部件、管道、金属操作台等均应作保护接零。

7.1.2配置漏电保护器

(1)施工现场的配电箱(配电室)和开关箱配置三级漏电保护器。

(2)漏电保护器应装设在配电箱电源熔断隔离开关的负荷侧和开关箱电源熔断隔离开关的负荷侧。

(3)开关箱中必须装设漏电保护器,漏电保护器应选用电流动作型,一般场合漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1S。

(4)总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级段保护的功能。其中总配电箱额定漏电动作电流和额定漏电动作时间乘积的极限值为(不大于)30 mA〃S。

(5)大多设备进场时均配备有动力开关箱,但须对其进行开关设置的校核。其中漏电保护器的设置应满足以下要求:总配电箱和开关箱中的漏电保护器,其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分段保护功能,以免发生越级动作;所有漏电保护器在实际工作时的负荷电流,应小于其额定工作电流。

(6)漏电保护器必须按产品说明书安装、使用。对搁置已久重新使用和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题及时修理工更换。

(7)漏电保护器的使用接线应与基本保护系统相适应、相配合,在任何情况下,漏电保护器(其剩余电流互感器)只能通过工作零线,而不能通过保护零线。

7.1.3开关箱

实行?一机一箱一闸一漏?制,严禁一闸多用。

7.1.4电缆布置

(1)施工现场情况比较复杂,施工高峰期设备、运输车运行很多,这对电缆的布置保护不利。

(2)供电电缆应沿道路路边或建筑物边缘埋设,转弯处和直线段每隔20m处应设电缆走向标志。电缆直埋时,其表面距地面的距离不宜小于0.7m;电缆上下应铺以软土或砂土,其厚度不得小于100mm,并应盖砖保护。

(3)电缆埋地敷设时在穿越施工道路时穿管保护,并设工作井。

(4)架空敷设电缆时,沿建筑物架设,架设高度不低于2m,接头处应绝缘良好,并做好防水措施。

(5)电缆埋地敷设时,电缆之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小距离应符合下表的要求。

项目最小距离(m)

平行交叉

电缆之间0.1 0.5

管道0.5 0.5

道路 1.5 1.0

建筑物基础(边线) 0.6 ——

排水沟 1.0 0.5

7.1.5配电箱

(1)配电箱布置原则:配电箱应尽量布置在电力负荷中心处,并充分考虑使用操作方便,经济适用的原则。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离为1.5m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为

1.0m。

(2)楼层配电箱:楼层配电箱需要同时为几层施工提供电源,其布置要考虑电源进线、引出至其它楼层用的方便性。

(3)配电箱内部设置原则:

a、配电箱的进线口和出线口设在箱的下面或侧面,电源的引出线穿管并设防水弯头。

b、配电箱内的导线应绝缘良好、排列整齐、固定牢固,导线端头应采用螺栓连接或压接。

c、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2

台以上的用电设备(含插座)。

d、动力配电箱和照明合并设置为同一配电箱时,动力和照明分路配电,动力开关箱与照明开关箱必须分开设置。

e、配电箱内安装的接触器、开关等电气设备,应动作灵活,接触良好可靠,触头没有严重烧伤现象。

7.1.6配电系统

配电系统除应符合以上设计要求外,还应达到以下要求:

(1)开关电器及电气装置必须完好无损;

(2)开关电器及电气装置必须装设端正、牢固,不得拖地放置;

(3)带电导线与导线之间的接头必须绝缘包扎;

(4)带电导线必须绝缘良好;

(5)带电导线上严禁搭、挂、压其它物体;

(6)带电装置的电源进线端必须作固定连接;

(7)配电箱与开关箱应作名称、用途、分路标记;

(8)配电箱、开关箱应配锁并有专人负责;

(9)电气装置内部及其周围邻近区域不得有杂物、灌木和杂草等;

(10)电气装置应定期检修,检修时必须做到停电;

(11)悬挂停电标志牌,挂接必要的接地线;

(12)由相应级别的专业电工检修;

(13)检修人员应穿戴绝缘鞋和手套,使用电工绝缘工具;

(14)有统一组织和专人统一指挥。

(15)电气设备或线路的停电检修,应遵守下列规定:

1)一次设备完全停电,并切断变压器和电压互感器二次侧开关或熔断器。

2)设备或线路切断电源并经验电确无电压后,方可装设接地线,进行工作。

3)工作地点均应悬挂相应的标示牌。

(16)所有配电箱、开关箱在使用过程中操作顺序:

(17)送电操作顺序为:总配电箱→分配电箱→开关箱;

(18)停电操作顺序为:开关箱→分配电箱→总配电箱。

7.1.7照明

(1)本工程在夜间施工设置镝灯照明,同时在施工现场采用局部照明,办公室设置一般照明;

(2)地下室施工和灯具距地面小于2.5米的场所采用36V低压照明;

(3)照明灯具的金属外壳必须与PE线箱连接。

7.2安全用电组织措施

(1)严格执行方案的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。

(2)电工必须是经过国家现行标准考核合格后,持证上岗的电工。其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。

(3)建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,载明交底日期。

(4)建立安全检测制度。从临时用电工程投入使用工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。

(5)建立电气维修制度,加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

(6)建立工程拆除制度。建筑工程竣后,临时用电工程的拆除必须由专业电工完成,并应有人监护,有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

(7)建立安全检查和评估制度。施工管理部门和企业要按照标准定期对现场用电安全情况进行检查评估。

(8)建立安全用电责任制,对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。

(9)建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,经过考核合格者持证上岗。禁止无证上岗或随意串岗。

(10)强化安全用电领导体制,改善电气技术队伍素质。

(11)使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施,严禁设备带?缺陷?运转;移动电气设备时,必须经电工切断电源并做

妥善处理后进行。

(12)配电箱、开关箱的使用与维护:箱内应有名称、用途、分路、标记及系统接线图;箱门应配锁,由专人负责;应定期检查、维修。对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源熔断隔离开关分闸断电,并悬挂?禁止合闸、有人工作?停电标志牌,严禁带电作业。

(13)现场宿舍、工棚内用电禁止私搭乱接。

7.3电气防火技术措施

(1)合理配置、整定、更换各种保护电器,对电路和设备的过载、短路故障进行可靠地保护。

(2)在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀介质;不使用火源。

(3)在电气装置相对集中的场所,如配电室、分配电箱等处配置干粉灭火器等,并禁止烟火。

(4)加强电气设备相间和相地间绝缘,防止闪烁。

7.4电气防火组织措施

(1)建立易燃、易爆物和强腐蚀介质管理制度。

(2)建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管制,并设置禁止烟火标志。

(3)建立电气防火教育制度,经常进行电气防火知识教育和宣传,提高各类用电人员电气防火自觉性和电气消防技能。

(4)建立电气防火检查制度,发现问题,及时处置。

(5)强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。

8.施工临时用电应急救援预案

8.1编制目的

为保证本项目施工现场用电安全事故的处理快速有序地进行,在发生事故后能及时有效地进行应急救援工作,防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱延误事故的应急救援,最大限度地避免或降低人员伤亡和财产损失,本着?预防为主、统一指挥、分工明确、及时救助?的原则,特制订项目施工用电安全事故应急救援预案。8.2范围

本预案适用于本项目部施工现场发生以下用电安全事故的应急抢救。

(1)发生重大外电线路大面积破坏,造成大面积停电;

(2)人员触电事故;

(3)挖断地下电力管线系统。

8.3组织机构及职责

(1)组织领导

重大事故应及救援工作实行项目统一组织、统一领导,各专业小组负责管理和落实。项目部成立用电安全事故应急救援领导小组,组长由项目经理高杨担任,副组长由项目生产经理夏伟军及项目总工程师曹振华担任。成员由项目部各有关部门负责人组成,包括项目管理人员、专职安全管理人员、机电技术人员、现场保卫人员等。

领导小组下设5个组,即调度通讯组、抢险救援组、治安管理组、后勤保障组、善后处理组。

项目部用电安全事故应急救援领导小组的职责是;对事故现场抢救工作进行全面组织指挥;及时向公司安全部和公司经理报告现场情况;根据事故现场的需要,及时向公司安全部和公司经理报告现场情况;根据事故现场的需要,及时调用抢险所需的人力、物资、设备、设施。项目部用电安全事故应急救援领导小组办公室设在项目部安全管理部门,设值班电话。

(2)职责分工

1)组长职责:事故发生后,应立即向公司领导报告;负责组织各专业组按照应急预案迅速开展安全可靠的自救措施,防止事故扩大;配合上及部门进行事故调查处理工作。

2)调度通信组:根据事故发生情况,在组长的领导下紧急调用各类物资、设备、人员参加抢险;根据应急预案实施过程中发生的变化和问题,及时对实施方案进行调整、修订和补充;根据事故灾害情况,及时联系第三方进行救援,发现有危及周边单位和人员安全的险情时,组织人员和物资的疏散工作;并以书面形式向公司及上级部门报告事故的发生时间、地点经过伤亡人数、事故抢救处理的进展情况及采取的措施、建议;配合有关部门进行事故调查处理工作。

3)抢险救援组:负责现场抢险救护、消除事故隐患、抢救人员、抢修设施、人员、抢修设施、保证抢险物资运输等工作。此工作由设备主管及机操班负责。

4)治安管理组:负责现场警戒、维护秩序、疏导交通、疏散人员等工作。此工作有项目部安全部负责。

5)后勤保障组:负责现场抢险物资供应及其他后勤保障工作。此工作由项目部材料

设备部负责。

6)善后处理组:负责伤亡亲属接待,处理善后事宜。此工作由项目部综合办公室负责。

8.4应急准备

(1)紧急联络电话

1)项目部应急救援领导小组相关人员联系电话。

序号姓名职务电话

1 项目经理

2 项目副经理

3 项目总工

急救电话:120 报警电话:110 火警电话: 119

(2)培训和演练

1)项目部、安全主任每半年、按照预案要求,负责组织进行一次触电事故,应急救援、模式演练。各组员按期职责分工,协调配合完成演练。演练结束后由组长组织对‘应急救援’的有效性进行评价,必要时对‘应急救援’的要求进行调整或更新。演练、评价和更新的记录进行保持。

2)项目安全管理部门负责对相关人员每半年进行一次培训。

3)应急物资的准备、维护、保养

a应急物资的准备;简易担架、急救药箱、氧气袋和触电急救抢险工具等;

b应急物资要配备齐全并加强日常管理;

c应急物资由安全部门定期检查,物资由后勤部门分别进行供应和维护保养。

8.5应急救援

(1)应急响应

1)当发生触电伤害时,最先发现情况的人员应立即大声喊叫,呼叫内容要明确。例;某某地点或某某部位发生触电伤害啦、及时将触电伤害事件的信息准确传出。

2)听到呼叫的任何人,均有责任将信息报告给其最近的管理人员,使消息迅速报告到项目用电安全事故应急救援领导小组处。

3)项目部用电安全应急救援领导小组应立即启动应急救援预案,开展救援工作。同时及时将事故及伤亡情况报告上级组织。

施工现场临时用电方案(1).doc

目录 一 . 制依 据??????????????????????????????.1 二. 工程概 况??????????????????????????????? 1 三. 施工部 暑??????????????????????????????..1 四 . 施工生活 ?????????????????????????????.3 五. 配装置安装技措 施??????????????????????..3 六 . 用安全管理措施???????????????????????.4 七 . 安全用技措 施?????????????????????????.5 八. 施工器防火措 施???????????????????????..5

一. 编制依据 2014 年朝阳区老旧小区节能改造工程第二十二标段施工组织设计 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005) 建筑施工现场供电安全规范(GB50194-93) 电气装置安装工程施工及验收规范汇编 施工现场文明安全管理规定 建筑施工现场安全检查标准(JGJ59-99 ) 二. 工程概况 本标段建筑面积,共17 栋砖混楼,六层以下, 4 栋高层 14 层至 16 层。 小区内居民住人密度大,社区老年人较多,交通拥挤、配套设施较为陈旧,同时, 由于施工期间需要保证居民的正常生活,在施工材料进场、堆放、运输、使用过程 中应做好交通疏导,场地合理占用、材料保管等工作。 本标段工程临电及规划施工方案,以朝阳区小黄庄 4 条1、2 号楼为总平面为编制依据。 小黄庄 4 条 1、 2 号楼电源的由配电室引入到施工现场配电箱。施工用电由此配电箱 引出。 本临电工程根据施工现场中用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树 干式或混合的配电方式,由分配电箱到用电备均采用放射式,以保证设备相互之间 无干扰。施工现场共计分二路,第一路由配电室引至配电箱,第二路由配电箱引至 各分线箱,用电设备由分线箱接电。 方案编制依据(施工现场临时用电安全技术规范)JGJ46-88 ,(建设工程施工现场供电安全规范) GB50194-93,(建筑施工安全检查标准) JGJ59-99 等相关施工用电技术规范标准。 三. 施工部署 1.现场临时供电采用 TN-S 方式,配电箱位于 1-2 号楼之间(其它楼号根据现场实际确 定,满足施工要求为准),分散供电,施工作业面用手提电箱供细部施工,以保 证供电可靠性。根据现场实际,选择配电线路的埋地及架设方式。 5%进行2. 现场供电采用铜芯橡套电缆,线径采用需要系数法进行计算,并按压降小于 校核。 3.配电箱、开关箱均采用标准配电箱,其要求符合(施工现场临时用电技术规范)的 要求。

施工现场临电施工方案

施工现场临电施工方案集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

宁波市轨道交通3号线一期及宁波至奉化线城际铁路工程首通段信号系统安装工程 施工现场临时用电专项施工方案 中铁一局集团电务工程有限公司 宁波轨道交通3号线一期及宁奉线首通段信号项目经理部

目录

临时用电专项施工方案 为加强施工现场临时用电标准化、规范化,提升临时用电管理水平,保障项目临时用电安全,防止触电事故发生,我们依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《低压配电设计规范》(GB50054-2011)、及相关规范文件等规定,并结合我项目部的工程实际,编制了我项目施工现场临时用电组织设计。 1.工程概况 工程概述 宁波市轨道交通3号线一期工程为高塘桥~大通桥段,主要经过鄞州新城区、江东区中兴路,下穿甬江后止于江北区庄桥机场前。线路全长约,设站15座,全为地下站,其中换乘站6座,最小站间距,为高塘桥站至句章路站,最大站间距,为中兴大桥南站站至大通桥站,平均站间距为。 宁波至奉化城际铁路工程首通段(以下简称宁奉城际铁路工程)自宁波市轨道交通3号线一期工程高塘桥站向南引出,线路全长,其中地下线,高架线,过渡段长(含U型槽段),设站3座(不含高塘桥站),全为高架站,分别为姜山站、鄞州工业园东站、甬江村站,平均站间距。 设置控制中心一座,共用位于1号线东环南路站地块的线网控制中心。2.工程用电特点 本工程全线车站19座,共7个信号联锁集中站,根据现场用电需求,联锁 站设备机柜多且配线周期长,完成一个联锁站施工需2个多月,其次在施工 完成后正式电未接入前会牵扯到临电调试,所以需在设备室设立固定的二级 配电箱满足用电需求。非联锁站施工量及施工周期短,可根据机电单位施工 计划选择三级配电箱。 本工程机电装修共分为5个标段: 1)1标中铁隧道股份有限公司(大通桥、中兴大桥南站及所辖区间) 2)2标甬港现代工程有限公司(明楼、体育馆站及所辖区间)

临电、临水施工方案

垫江县人民东路延伸段道路工程 临 水 临 电 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 中国能源建设集团垫江县东部片区新型城镇化PPP项目总承包项目部 2019年4月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工计划 (1) 3.1进度计划 (1) 3.2机械计划 (1) 3.3材料计划 (1) 3.4劳动力计划 (2) 四、平面布置 (2) 4.1临时用电布置 (2) 4.2临水布置 (3) 五、施工方法 (3) 5.1临时用电施工方法 (4) 5.2临时用水施工方法 (6) 六、临电、临水负荷计算 (6) 七、临电安全措施 (8) 7.1保护接地 (8) 7.2油式变压器安全措施 (8) 7.3设置漏电保护器 (8) 7.4主要电气设备的安装使用 (9) 八、临时用电质量措施 (9) 九、环保施工措施 (9)

一、工程概况 垫江县人民东路延伸段道路工程位于重庆市垫江县桂溪街道,是一条东西向的城市主干道,西接人民东路,东接文笔大道北延伸段,全长2684.228米。考虑道路施工距离长,整条道路划分为两个工区,一工区为K0+000-K1+500段、二工区为K1+500-K2+684.228段。 二、编制依据 (1)《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GBJ322-82 (2)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148-2010 (3)《低压配电设计规范》GB50054-2011 (4)《垫江县人民东路延伸段道路工程施工图设计文件》重庆市市政研究院2018.01 (5)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 (6)现场实地踏勘所掌握的情况 三、施工计划 3.1进度计划 施工开始日期暂定于2019年3月01日,结束时间2019年4月10日。 3.2机械计划 具体机械情况如下表所示: 3.3材料计划 具体材料情况如下表所示:

施工现场临时用电专项施工方案68961

施工现场临时用电专项方案 编制目的 无锡科技城项目天渝骏园三、四期楼宇亮化工程,此用电方案对外墙泛光照明整个施工过程用电进行整体规划,充分考虑了各施工阶段用电机具的用电量,能够满足三、四期亮化施工过程的用电要求,现将现场临时供电布置做详细说明如下; (一)、用电管理 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 (二)、电工 ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独

立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 (三)、安全距离与外电防护 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m 与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。 ⒊外电防护: ⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。 ⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm. ⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。 ⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。 ⑸无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。 (四)、供电路线

施工现场临时用电方案及安全措施

六)、施工现场临时用电方案及安全措施: 确定电源进线,总配电箱、分配电箱位置及线路走向。 电源进线:由业主提供电源。 电箱位置:由甲方提供电源,总箱设在施工中心50m 半径范围内,从配电室引出,直接进入总配电箱;从总配电箱分别引出3?5路电源进入分配电箱。 现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行,工地设配电室,大型设备用电另设分电箱,所有电源闸箱按规定设门、销、防雨盖板、危险标志等。 用电线路架设符合规程规定。现场施工用电所铺设的地下电缆应做明显标志,注意保护、避免损坏。每台机械都要有专用开关箱,开关箱中装设触电保护器。用电设备按规定接地(零),熔丝搭配合理。 1、配电间 配电间配电室门外开,高度满足配电箱能出入,建筑面积满足配电箱安装、维修与操作所需安全距离。 2、配电线路形式选择 2.1 、线路敷设方式 根据该工程现场容量特点,机械设备多,集中符合大等因素,决定选用放射式配电线路,可从现场临时配电间引出3-5 个回路供现场设备机械及施工临时照明,这样可提高供电可靠性,发生故障不互相影响,而且维修方便,停电面小。但此种方式成本高。系统灵活性差,施工时应注意节约,灵活施工、最大限度的压缩用电量。 2.2 、系统保护方式 按照有关规定进行施工。该工程采用TN-S 保护接零系统。并在保护零线上做补充重复接地,且阻值不大于10Qo 2.3 、电线敷设 电线敷设必须按照国家有关规定进行施工,还应注意以下几点: 2.3.1、根据已有各拟建建筑的位置,选择离配电间最近处考虑分电箱的位置。 2.3.2、尽量避免穿越、交叉弱电电缆。且满足国家规定中电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行交叉时最小安全距离。 2.3.3、移动式橡胶软电缆应注意不受到各种机械损伤,外力砸伤及化学腐蚀。

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

临水临电专项施工方案(1)

临水临电专项施工方案 一、编制依据 1.1根据该项目土建现场的施工总平面图布置图。 1.2根据该工程的工程量、劳动力人数、施工机械数量等。 1.3根据该项目现场周边市政给排水管网。 二、施工用水概况 本工程施工用水主要有以下几方面:生产用水、施工机械用水、施工现场生活用水、消防用水等。本工程的生产区和生活区分别设在不同的区域,故施工用水和生活用水可以严格分开。生产区用水按建筑物平面布置和临时设施的平面布置分为3个用水区域,(施工场区一区,办公区为一区,钢筋加工房和砼搅拌场为一区)采用PPR管敷设安装;生活区用水在甲方指定管网上接DN50的管道,作为生活区的给水干管。 三、施工临时给、排水计算 3.1施工用水 本工程仅对生产区的施工用水进行设计计算。 根据施工现场工程量、所需劳动人数、施工机械及施工现场等情况,对施工用水作如下设计: 3.1.1施工用水量计算 (1)施工用水 本工程采用商品砼,施工用水主要为砼养护用水和砂浆拌合用水,用水量取 q1=1.5L/S。 (2)机械用水 其中:q2——机械用水量(按施工手册计算) Q2——同一种机械台数 N2——施工机械台班用水定额N2=300L/8×3600 K1——用水修正系数K1=1.1 K3——施工机械不均衡系数K3=2.0 (3)现场生活用水 由于生活区域独立在施工区以外,施工现场仅有办公区和库房,现场的生活用水量非常小。 按q3=0.02L/s.进行计算。 (4)消防用水量 Q消=10L/S (5)总用水量: Q=q1+q2+q3=1.5+0.08+0.02=1.6L/S<Q消,故Q总用水量取8L/S。 (6)水源管径计算: 其中: D——配水管直径mm Q——总用水量(Q=8L/S) V——管内水流速度(取经济流速V=2.5M/S) 四、现场临时给水管布置 从业主提供的给水干管上,接出一根DN50的塑料给水管作为施工现场临时供水主管。可满足现场的施工及生活和消防用水。本工程施工现场用水分

施工现场临时用电安全专项施工方案

施工组织设计(方案)审批表工程名称:广安时代天骄(二期)

施工现场临时用电安全专项方案 编制: 审核: 审批: 四川得友建工集团广安时代天骄(二期)项目部 二0一七年十月 施工现场临时用电安全专项方案 一、工程概况: 项目名称:广安时代天骄(二期) 工程地址:广安市广安区枣山站前广场西侧(GC2016-26号)地块建设单位:广安枣山泰美置业有限公司

设计单位:中外建华诚城市建筑规划设计有限公司 监理单位:四川蓉兴建设监理有限公司 施工单位:四川得友建工集团有限公司 质量要求:合格 安全要求:安全无事故 文明施工:达到文明施工标准 建筑规模:本项目为二期用地,其中总规划用地面积:31928㎡,规划总建筑面积约为131309.51㎡,地上建筑面积约为96507.72㎡,地下室建筑面积约为34801.79㎡,地块内有7栋建筑组成,其中建筑总高度分别为5-1、5-4 、5-5#楼地下车库1层,高度为6.6米,地面以上层数30层,地面以上高度为90米;5-3、6-1#楼地下车库1层,高度为6.6米,地面以上层数27层,地面以上高度为81米;5-2、6-2#楼地下车库1层,高度为6.6米,地面以上层数26层,地面以上高度为78米;地下车库共两层,住宅每栋共采用两台电梯,功能为无障碍电梯兼消防电梯、担架电梯兼消防电梯。该项目其中首层,二层为商业,局部有三层商业。本工程设计使用年限为50年,抗震设防烈度为六度,属一类高层公共建筑;建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑抗震设防高层为一、二级抗震类;结构构件的耐火等级为一级,建筑防火类别一类。 结构形式:主体框架、部分剪力墙结构。 基础为:承台独立柱及条基 合同工期:666日历天 二、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001);

建筑工地施工现场临时用电方案设计

爱建新城河洲街北部0-3地块建筑工地施工现场临时用电方案 建设单位:爱达投资置业有限公司 监理单位:东北林业大学工程监理部 施工单位:省建一 编制人:魏东 日期:2007-5-28

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、主要施工用电设备 (3) 四、防雷接地的设计 (4) 五、供电容量计算和变压器选择 (4) 六、现场临时用电设备选择 (7) 七、临时用电防火措施 (7) 八、安全用电措施 (8) 九、环境、职业健康安全管理措施 (8) 附图 (9)

建筑工地施工现场临时用电方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 2、爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程施工图纸和施工现场平面布置图 3、爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程施工组织设计 二、工程概况 本工程为爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南3#楼,座落于哈尔滨市道里区原车辆厂院内,占地面积约为570m2,±0.000绝对高程为120.10米,建筑总高为94米,其中地下一层3.6米,地上一层3.3米,二层至30层为标准层层高3.0米。主体结构形式为剪力墙结构。本工程开工日期为2007年4月20日,竣工日期为2008年10月30日。现场用电由电业局接到现场变压器,由10KV 高压转换成380v,再由配电箱接到各用电设备。 三、主要施工用电设备 爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程3#楼施工机械设备和生活用电

四、防雷接地的设计 由于现场塔吊高出楼的主体结构,在雨季时会有落雷的可能,所以现场每台塔吊均要做两组接地极。以防雷电的打击,接地体的做法按规范做,接地电阻不大于4Ω。 五、供电容量计算和变压器选择 根据施工现场使用的机械动力和其他电气机具及照明用电量,根据施工进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备的最高数量,采用需用系数法分组进行计算,得出用电设备总容量,式中x K 为需用系数,cos φ为功率因数,JC 为暂载率,tg φ为功率因数角正切值。 功率计算:(按照主要施工用电部位) 1、塔吊1台 60e P KW =,取JC=15%,x K =0.3,cos φ=0.5,tg φ =1.17 112126046.5e P KW =?=??= 110.346.513.95j x e P K P KW ==?= 11 1.7113.9523.85j j Q tg P KVar φ==?= 2、电焊机2台 222221565%0.35cos 0.4, 2.29 1520.416.760.3516.76 5.872.29 5.8713.45e e e j x e j j S KVA JC tg P S KW P K P KW Q tg P KVar φφφφ======?=?===?===?=x ,取,K , 3、混凝土输送泵2台 33333110,15%,0.7,cos 0.7, 1.022*********.420.7170.42119.291.02119.29121.68e x e j x e j j P KW JC K tg P P KW P K P KW Q tg P KVar φφφ======?=??===?===?= 4、小型电气设备容量为 搅拌机2台:24×2=48KW ,切断机1台:3×1=3KW ,弯曲机1台:3×1=3KW 调直机1台:3×1=3KW ,压刨1台:3×1=3KW ,电锯1台:3×1=3KW 夯机1台:3×1=3KW ,振捣电机4台:1.5×4=6KW ,升降机:11×1=11KW 5e P =48+3+3+3+3+3+3+6+11=83KW

现场临时用电施工方案(1)

施工临时用电专项方案 工程名称:车库及宿舍 编制人: 职务(职称): 审批: 职务(职称): 监理: 职务(职称): 施工单位: 北镇市建筑安装工程有限责任公司

一、编制依据: 本工程施工用电组织设计依据《建设工程施工现场供用电安全规范》 (GB50194-93);《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及本工程施工组织设计编制。 二、工程概况 1、工程概况 1、建设地点:辽宁省营口市经济技术开发区滨海工业园区内 2、建筑结构类型;框架。 3、建筑层数:六层。建筑高度:室外地坪到女儿墙顶为22.7米。 4、建筑占地面积:12472.11㎡。 2、现场勘探 (1)本工程所在地区为新建地区,施工现场范围无上、下水管道,无各种埋地线路,现场南侧有建设单位提供380V电源,专门作为建筑施工电源。 (2)根据施工现场用电设备布置情况,配电线路分设四个动力分配电箱,一个照明分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。 (3)根据《施工现场临时用电安全技术规范》本施工供电系统采用TN-S三相五线制供电。 三、施工现场临时用电布置 该系统采用放射式供电方式,线路敷设为埋地敷设,作法符合安全施工规范,各设备位置及编号见施工现场临时用电平面图,系统中重复接地,防雷接地见图示。

四、负荷计算 施工现场用电设备表: 1、估算设备总用电量,选择变压器 ∑P 1 P= (K 1 +K 2 ·∑P 2 + K 3 ·∑P 3 + K 4 ·∑P 4 ) COSφ 电动机额定功率 ∑P 1 41.6+15+12.1+6+6+15+8.8+10 K 1 × =0.6× COSφ 0.75 =57.6KVA 电焊机额定容量 K 2·∑P 2 =0.6×42.7KVA=25.62KVA;(P 2 为暂载率(ε=100%)时的电焊机铭牌额定容量) P=(57.6+25.62+0.8×4+1.0×6)=92.42KVA 2、选择变压器:

临建临电临水施工方案

青建集团股份公司施工方案 和黄·小港湾改造项目风貌区(8号地块) 临建、临水、临电施工方案 (A-ld01) 批准: 审核: 编制: 青建集团股份公司房建一分公司 二O一二年六月

目次 1 工程概况 (2) 2 临建规划 (2) 3 临电布置 (6) 4 临时给水布置 (24) 4 临时排水布置 (25)

1 工程概况 和黄·小港湾改造项目8号地块工程位于青岛市市北区,北临朝阳路,与已建成的安置区隔路相望,西隔小港一路与七号地块相邻,东起冠县路。 工程占地面积21745.6m2,总建筑面积49121.71m2,其中地下21121.91,包括5栋底层商业建筑,一个半地下超市和一个大底盘地下室:分别为1-5#楼和大底盘地下室(人防地下车库和物业管理用房),其中2#、3#楼为二层独立商业建筑,1#、4#、5#楼为三层商业建筑,1#、4#、5#楼在一层相连为半地下超市和部分商铺。 2 临建规划 2.1 整体规划 目前,8#地块场地围挡已由业主安排人员沿用地红线完成安装封闭,根据现场实际情况,将现场办公区设置在3#楼西南侧区域。现场办公区设18米×6.23米双层活动板房一栋作为办公室。工人生活区由项目部在施工场区外另行搭设。现场平面布置图附后。 2.2 现场办公区的布置 2.2.1现场办公区设置一栋双层活动板房作为办公楼,尺寸为18m×6.23m,面积约224m2共设面积不等的房间9间。 办公区板房设一部楼梯。一层办公区铺设600×600的地砖,为减少噪音,二楼地面铺设地板革。办公室采用600×600的石膏板进行吊顶。 2.2.2 办公楼平面布置图

2.2.3 场地平整 根据现场实际情况,我项目部将在开工前对办公区部分场地进行平整,平整过程中应多次校正其平面位置。 2.2.4 基础 板房条基采用C15混凝土基础,200mm×300mm。 2.2.5 地面 办公区一层室内地坪施工工艺为:地面素土夯实→浇筑50mm厚C20细石混凝土,地面面层贴普通瓷砖。 2.2.6 楼面 为了减少噪音,办公室和宿舍在二楼地面铺贴一层地板革。

施工现场临时用电施工方案.doc(高层)

施工现场临时用电施工方案 (一)施工条件 1、工程概况: 本工程为洛阳市世纪华阳一期工程,位于洛阳市辽宁路与丽新路交汇处,由洛阳中压置业发展有限公司开发,深圳市建筑设计研究总院设计,洛阳金诚建设监理公司监理,洛阳市质量监督站监督。总工程共分1#、2#、3#、5#、6#、8#楼及室外地下车库裙楼共七个施工段。建筑总面积约12.6万m2,该工程地下一层,地上33层、32层及28层不等框剪结构。 2、根据施工现场用电量统计表编制序号、设备名称、安装功率(kW)、数量、合计功率(kW)。 3、主要施工机械设备一览表 序号设备名称规格型号数量额定功率总功率 1 塔吊QTZ63B 4 40KW 160 KW 2 塔吊QTZ80B 2 45 KW 90 KW 3 施工双笼电梯BX1-250 9 50 KW 450 KW 4 木工电刨子组MB504A 6 4.0 KW 24 KW 5 木工圆盘锯组MJ114 6 4.0 KW 24 KW 6 振捣棒组HZ-50 20 1.5 KW 30 KW 7 平板振动器组HZZ-5A 6 1.5 KW 9 KW 8 水泵组百米扬程6 6.0 KW 36 KW 9 镝灯12 3.5 KW 42 KW 10 蛙式打夯机HW-60 10 1.1 KW 11 KW 11 混凝土输送泵组6 90 KW 540 KW 12 电焊机组BX-300 10 55 KW 550 KW 13 钢筋调直机组GT4 3 11.2 KW 33.6 KW 14 钢筋切断机组GT14 3 6.0 KW 18 KW

15 钢筋闪光对焊机UN-100 5 100kvA 500 kvA 16 砂轮切割机YS-90L2 6 2.0 KW 12 KW 17 台钻3 2.5 KW 7.5 KW 18 生活办公用电100 KW 100 KW 19 楼层用电100 KW 100 KW (二)设计内容和步骤计算 1、根据现场面积及施工建筑物位置,进行实际现场勘探及初步设计: (1)、本工程所在施工现场范围内避让各种埋地管线及水管线路。 (2)、现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。 (3)、根据施工现场用电设备布置情况,采用导线架空敷设,布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,两级漏电保护。 (4)、按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 2、确定用电负荷: 根据施工现场建设单位电源提供情况计算用电量:建设单位提供电源两处,根据分配线路策划要求计算1#、2#、5#、6#、8#楼及办公用电负荷量。3#楼主要利用西南侧100 kvA变压器电源。 (1)塔吊P1= n kx =4 x 0.3 x 40 = 48 KW Q1= P1 tga =48 x 1.17 = 56.16 kvA (2)塔吊P2= n kx =1 x 0.3 x 45 = 13.5 KW Q2= P2 tga =13.5 x 1.17 = 15.80 kvA (3)施工双笼电梯 P3= n kx =8 x 0.3 x 50 = 120 KW Q3= P3 tga =120 x 1.17 =140.4 kvA (4)木工电刨子

施工现场临时用电施工方案12

一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑安全施工安全检查标准》 3、《建筑电器安装图集》 4、施工图纸和施工现场平面布置图 5、施工组织设计 二、工程概况 我项目部承建的富力湾山海豪庭P区工程施工项目共约20000多平方米. 广珠城际轨道工程ZH-3标段中2座特大桥、4座大桥、3座车站及站台特大桥、1座涵洞、1197.64 m 区间路基及409.64m 站场路基。本工程位于中山市及珠海市境内,施工里程为DK68+269.81-DK90+191.85 ,DK95+821.17-DK97+109.43 ,电网密集、繁忙,施工用电量大、线路停电时 间少,但由于本地区电力短缺,人为拉闸限电时间较多,给施工带来很多不便。 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表

四、电源负荷计算: 根据P='' IVcos $或P=IVcos 0,动力功率因数cos 0=0.8,照明功率因数cos $ =0.95。 1、钻机 I钻机=P/ ' Vcos 0=70 X45/ VT X380 X0.8=5.98kA 2、泥浆泵 I泥浆泵=P/ Vcos 0=70 X22/3- X380 X0.8=2.92kA 3、电焊机 I电- = P/ Vcos 0=20 X10 / /T X380 X0.8=0.038kA 4、钢筋切断机 I 切=P/ Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.057kA 5、钢筋弯曲机 I 弯=P/ '? Vcos 0=3 X10/ : — X380 X0.8=0.057kA 6、钢筋调直机 I 调=P/ - Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.042kA 7、插入式捣固器

现场临时用电施工组织设计

目录 、、工程概况 (2) 、、工程施工工艺要求 (2) 、、现场临时供电方案的确定 (3) 1.供电系统的确定 (3) 2.现场线路方案的确定 (3) 3.配电箱设置 (4) 4.保护方式的确定 (4) 5.现场线路敷设方式的确定 (4) 6.配电装置的配备适用于维护 (5) 7.配电箱(柜)的维护 (6) 、、设计计算 (7) 、、具体计算 (7) 、、接地 (9) 、、施工安全措施 (9) 、、建筑物内电源引入做法 (13) 、、设计说明 (13) 、、附图 (14)

现场临时用电施工组织设计 一、工程概况 本工程为威海麓山霖语花园小区A座、B座、C座住宅及地下车库1、2下车库和住宅楼工程,位于威海市北山路东戚谷疃小区北。地下二层,地上11层合计29793平方米。主楼高39.8米。车库为地下筏板基础+框架结构。主楼为剪力墙结构。 水电安装工程包括:地下通风空调工程;给排水工程;消防工程;采暖工程。强电弱电工程。 二、工程施工工艺要求 为了满足施工要求,确保工程顺利、合理按计划进行,需配备以下主要电气机械设备: 主要施工机械设备表

三、现场临时供电方案的确定 1.供电系统的确定: 380V/220V市电由甲方提供,在总配电柜处做一组重复接地,施工现场采用TN-S三相五线制接零保护系统供电方式供电。 2.现场线路方案的确定: 本设计中临时供电方式选择放射式与树干式相结合的供电方式,根据实际施工场地布置确定线路如下: 基础主体阶段: (1)N1回路由总配电柜至甲方供电柜。 (2)N2回路由总配电柜至A座楼西侧钢筋模板加工厂1#分配电箱(3)N3回路由总配电柜至B座楼西侧钢筋模板加工厂2#分配电箱(4)N4回路由总配电柜至C座楼北侧钢筋模板加工厂3#分配电箱主体施工阶段: (1)N1回路由总配电柜至甲方供电柜。 (2)N2回路由总配电柜至A座楼西侧钢筋模板加工厂1#分配电箱

临水临电施工方案

目录 第一篇临时用电施工方案 一、编制依据-------------------------------------------1 二、工程概况-------------------------------------------1 三、施工用电量计算--------------------------------------2 四、电流强度计算----------------------------------------3 五、支线截面选择及敷设----------------------------------4 六、施工配电设置要求------------------------------------5 七、施工用电配电系统图----------------------------------5 八、临时用电设施及线路安装------------------------------7 九、用电安全防护措施------------------------------------7 十、临时用电管理制度------------------------------------8 十一、触电安全应急措施----------------------------------11 第二篇临时给排水水施工方案 一、编制依据-------------------------------------------13 二、工程概况-------------------------------------------13 三、临时用水方案设计概况--------------------------------14 四、临时用水设计方案------------------------------------14 五、临时用水系统的维护及管理----------------------------21

施工现场临时用电施工方案正式版

目录 一、编制依据 二、工程概况及施工条件 三、用电负荷计算 四、安全用电技术措施 五、施工现场预防发生电气火灾的措施 六、施工现场平面布置图 一、编制依据 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 高平市公共资源交易中心(含档案馆)施工图纸 施工现场平面布置图 二、工程概况及施工条件 1、高平市公共资源交易中心(含档案馆):位于高平市三馆三中心东南侧,结构为框架结构。建筑物局部地下室一层,地上五层。建筑面积17578.12m2,层高为24m,室内外高差0.6m。 2、本工程在现场较开阔,主要施工设备分布在拟建工程的北侧,钢筋制作场地,木工场地、搅拌机场地、模板堆放场地等。 3、临时用电电源由甲方供给,总配电箱设在场地西北角,现场供电方式主要采用TN-S系统。 4、施工现场设备用电统计

施工现场设备用电统计表 三、负荷计算 1、现场用电距离小,不考虑电压降,系统总容量为: ∑P1 P=1.05( K 1 ------ + K 3 ∑P3 ) cos φ 0.7×196.9 =1.05×( ------------ +0.7×111 ) 0.75 =274.55(KW ) 按导线的允许电流选择: U P I 线 100 31000== 电源至总配电室采用截面为(4×120+2× 70)铜芯电缆线。

施工现场临时用电施工方案报审表 2、AL1路:钢筋弯曲机、钢筋弯箍机、钢筋调直机、钢筋切断机 1)总箱至分箱导线选择 A COS U P I 线67.3675 .038031 .181********=??= = ? 查表选用(3×25+2×16)铜芯电缆线。 2)钢筋弯曲机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032 .2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋弯箍机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032.2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 4)钢筋调直机导线选择: A COS U P I 线21.1675 .038038100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋切断机导线选择: A COS U P I 线09.775 .038035.3100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3、AL2路:塔吊、砼输送泵、(施工电梯后期用暂不考虑) 1)总箱至分箱导线选择: A COS U P I 线75.29375 .03803) 9055(100031000=?+= = ? 查表选用(3×100+2×70)铜芯电缆线。 2)砼泵导线选择: A COS U P I 线33.18275 .0380390 100031000=??== ? 查表选用(3×50+2×25)防水电缆软线。 3)塔吊导线选择:

施工现场临时用电施工方案2

施工现场临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于成都市老马路;配套水、电、通风、消防安装;通讯网络线路工程;总平道路;场地照明;配套管网设施工程绿化工程中的花台砌筑工程组成。农贸市场建筑面积约11478.58平方米,为地下1层,地上4层的全现浇钢筋混凝土框架结构。 现场施工用电由甲方指定的配电房内接出,现场临时用电线路敷设采用三相五线制,以穿电缆沿围墙埋地敷设为主的方式。照明和动力用电分开,采用“一机一闸一保护”安全用电的方案,分配电箱严格采用安全部门监制的标准电源开关箱,并配有安全用电漏电保护系统,对住宿、食堂、办公室用电作了严格的安全保护措施。 严格按照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》和JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》,编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 二、施工现场主要用电机械 主要施工机械配备一览表

三、施工临时用电计算: (一)总用电量计算 电动机额定功率ΣP1=444.5KW 电焊机额定功率ΣP2=599KVA 照明用电按动力用电的10%计算:P计1.05×1.1(K1ΣP1/COSΦ+ K2ΣP2)

K1=0.7 K2=0.6 COSΦ=0.75 P计=1.05×1.1(0.7×444.5/0.75+0.6×599)=894.3KVA 实际施工中应合理安排机械设备的工作时间,砼浇筑时间同电渣压力焊、对焊的工作时间错开。因而实际用电量按同期使用系数0.7。 (二)变压器的选择 业主已为现场施工配备了一台400 KVA的配电柜,根据现场用电实际情况还应再配一台500KVA的配电柜才能满足施工要求。为保证工程质量,现场配备一台120KW 发电机,并与市电进行连锁,为停电应急用,不影响施工。 为了使各分支电路电荷基本均衡,电路从配电总屏出来后,分别按4路供电(一路供办公用电,一路供生产用电;另一配电柜出来的线一路供生活区用电,另一路供生产用电),并对每一支路实施独立设置断路控制。具体供电线路走向为:第一路生产用电供塔吊1号、塔吊2号、北面钢筋房及木工房、商砼搅拌站;在第一路线路走向中的塔机1、塔机2及钢筋房、木工房、商品砼搅拌站等均设专用配电箱,所有用电均由箱中引出。第二条办公用电线路主要供办公区和管理人员住宿区用电。第三条供电线路中生产用电线路主要供塔机3、塔机5、塔机6及行政楼外的钢筋房、木工房,每个用电点为一个专用配电箱引出用电线。第四条供电线路中生活用电主要是供厕所、浴室、食堂、及民工宿舍区;施工楼层用电从两条生产用电线路中引出并设成为2条供电线路;安装、装修用电从首层配电箱及各楼层开关箱处接线,为了保证供电质量,防止架空线与水平、垂直运输等机具的相互干扰。同时为施工现场的标准化、文明化管理创造有利条件,输电线路在非围墙边均按埋地敷设,各主要供电线路沿墙均设支架架空敷设(详附图)。 四、线路布置及线路截面选择

临电临水施工方案

水岸家园3#楼 临水临电施工方案 编制: 审核: 审批: 河南林豫建安集团有限公司 二0一二年三月十日

目录临电施工方案 一.编制依据 二.工程概况 三.现场状况 四.现场负荷统计 五.现场负荷计算及干线布置 六.临时用电技术措施 七.安全用电组织措施 八.电气防火措施 附图:临时用电现场平面图 临水施工方案 一、施工现场用水量计算及管径确定 二、施工水管布置 三、灭火器的布置

一.编制依据 1.《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ/33——2001 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ/46——2005 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB/50104——93 2.平顶山市文明施工有关条例; 3.施工组织设计。 二. 工程概况: 本工程位于平顶山市矿工路与月台河交叉口西南角,本工程由上海同建强华建筑设计有限公司设计,该楼建筑总面积为17772.55㎡,地下室为582.03m2。主体结构地上30层、地下1层,采用钢筋混凝土剪力墙结构,建筑物高度为地上87.7m,地下为4.5m。主楼基础采用厚1500mm筏板式基础。室内外高差0.3m,钢筋混凝土剪力墙结构,建筑类别为一类高层住宅楼建筑,耐火等级为一级;合理使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,屋面防水等级为Ⅱ级防水,防水层合理年限为15年。 三.现场状况: 由于本工程现场情况为:钢筋场地、木工加工场地和项目部办公、塔吊、施工电梯及混凝土输送泵等机具。现场总配电柜进线由5#楼北侧配电房引来采用VLV-3×120+2×75穿套管埋地敷设,1#分箱由配电总柜引来采用VLV-3×50+1×25,供钢筋及木工加工场使用;2#分箱由配电总柜引来采用VLV-3×70+2×35,供塔吊、混凝土输送泵及后期施工电梯设备用电;3#分箱由配电总柜引来采用VLV-4×16,供宿舍、办公、及现场临时照明用电。 四.现场负荷统计: 工程施工现场用电负荷统计表

施工现场临时用电工程施工方案编制要点

施工现场临时用电工程施工方案编制要点 一、编制说明: 根据JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 编制临时用电施工组织设计的目的在于使施工现场临时用电工程有一个可遵循的科学依据,从而保障其运行的安全可靠性,另一方面:临时用电组织设计作为临时用电工程的主要技术资料,有助于加强对临时用电工程的技术管理,从而保障其使用的安全和可靠性。因此,编制临时用电施工组织设计是保障施工现场临时用电安全可靠的、首要的、必不可少的基础性技术要求。 临时用电施工组织设计的任务是为现场施工设计一个完备的临时用电工程,制定一套安全用电技术措施和电气防火措施,同时还要兼顾用电方便和经济。 临时用电施工组织设计的主要内容包括: 二、工程概况 1.工程名称; 2.工程所处的地理位置; 3.工程结构及占地面积。 三、临时用电设计思路

1.根据现场实际情况选择配电线路型式(放射式、树干式、链式或环形配线); 2.根据总计算负荷和峰值电流选择电源和备用电源; 3.根据总负荷、支路负荷计算出的总电流、支路电流和架设方式选择总电源线线径和支路线径。 四、现场勘测 现场勘测工作包括:调查测绘现场的地形、地貌;主体工程的位置;给排水等地上、地下管线和管沟的位置;建筑材料、器具堆放位置;生产、生活临时搭设的建筑物位置;用电设备装设位置以及现场周围环境等。 临时用电施工组织设计的现场勘测工作应与建筑工程施工组织设计的现场勘测工作同时进行,或直接借用其勘测资料。 五、负荷计算 1.负荷计算的目的 电力负荷是指通过电气设备或线路上的电流或功率。它是以功率或热能的形式消耗于电气设备。建筑施工现场的供电系统所需要的电能通常是经过降压变电所从电力系统中获得的。因此,合理地选择各级变电所中变压器、主要电气设备以及配电导线等是保证供电系统安全可靠的重要前提。电力负荷计算的主要目的就是为合理选择变电所的变压器容量、各种电气设备及配电导线提供科学依据。 2.计算负荷确定方法 计算负荷是按发热条件选择电气设备的一个假定负荷,它所产生

相关文档