文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给、排水管道通水试验记录_填写模板_人防_

给、排水管道通水试验记录_填写模板_人防_

给、排水管道通水试验记录_填写模板_人防_

aYB6

给、排水管道通水试验记录

制表日期: 2009年月日

工程名称: 江西省地质灾害防治指挥中心施工单位: 中建四局江西公司建设单位: 江西国土资源厅

分项工程名称: 给水管道通水试验采用设备名称: 人防给水监理单位: 贵州三维工程建设咨询有限公司

通水时间: 2009年月日8时起至2009 月日12 时止平均气温: 24℃

-101-

给水管道通水试验记录

给水管道给水试验记录表给水管道给水试验记录表工程名称科教园1房屋建筑单位衡阳市楚才城乡建设公司系统名称规格数量稳定供水时间渗漏备注1 DN20水龙头6 9:10-9:30畅通渗漏2 DN20水嘴6 9:10-9:30光滑无泄漏3 6个DN20喷嘴:9:10-9:30,畅通无泄漏;4:6 DN20喷嘴,9:10-9:30,通畅;5:6 DN20喷嘴,9:10-9:30,通畅;6:6 DN20喷嘴,9:10-9:30,通畅;7,6个DN20喷嘴,9:10-9:30,通畅;8:6个DN20喷嘴,9:10-9:30,通畅;8:6个DN20喷嘴,9:10-9:30 6个DN20喷嘴9:10至9:30光滑无泄漏10个DN20喷嘴6个9:10至9:30,无泄漏。11 DN20接管为6口,9:10~9:30,无堵塞,无渗漏。 12 DN20接管为6,9:10至9:30。供水试验简述:按系统进行供水试验,每户打开水嘴,检查各接口有无堵塞,有无渗漏。项目经理:质检员:组长:日期:专业监理工程师:监理(项目部)印章:给水管道给水试验记录表给水管道给水试验记录表工程名称:13号楼施工单位楚才,衡阳科教园城乡建设公司系统名称规格数量稳定供水时间渗漏备注1 6个DN20喷头9:10~9:30无堵塞、渗漏,2个DN20喷头9:10~9:30无堵塞渗漏3,6个DN20喷头,9:10-9:30,无堵塞无渗漏,4DN20喷嘴,6个喷嘴,9:10-9:30,无堵塞和

泄漏,6个DN20喷嘴,6个喷嘴,9:10-9:30,无堵塞和无泄漏6个DN20喷嘴9:10-9:30,无堵塞和无泄漏8个DN20喷嘴6,9:10到9:30无堵塞和泄漏9个DN20喷嘴6,9:10到9:30无堵塞和泄漏10个DN20喷嘴69:30、无堵塞、无渗漏11 6个DN20接管9:10~9:30通畅DN20接管9:10~9:30通畅。给水试验简介:给水试验按系统进行。每户打开洒水车,检查各接口有无堵塞,有无渗漏。项目经理:质检员:组长:日期:专业监理工程师:监理(项目部)印章:给水管道给水试验记录表给水管道给水试验记录表工程名称:施工单位竹才城翔14楼,衡阳科教园建设公司系统名称、规格、数量、稳定供水、时间泄漏、备注:9:10至9:30,6个DN20无堵塞、无泄漏喷嘴;9:10至9:30;2个DN20喷嘴;6个无堵塞和泄漏;3个;6个DN20喷嘴;9:10-9:30;无堵塞、无泄漏;4个DN20喷嘴,6个喷嘴,9:10-9:30,无堵塞无泄漏,6个DN20喷嘴,6个喷嘴,9:10-9:30,无堵塞无泄漏6个DN20喷嘴9:10-9:30,无堵塞和无泄漏8个DN20喷嘴6,9:10-9:30无堵塞无泄漏9个DN20喷嘴6,9:10-9:30无堵塞无泄漏10个DN20喷嘴6,无堵塞无泄漏10个DN20喷嘴6,无堵塞成功9点10分到9点30分11个6个DN20喷嘴通畅,

室内给水管道通水实验记录

给水管道通水试验记录 表11.3.36 GB50242-2002 工程名称永城市体育公园设计图号水施 分项工程名称给水管道施工单位江苏和平建设集团有限公司专业工长/ 实验介质水试验日期 管段编号试验部位通水时间开启部位开启数量试验结果 01 A区1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 02 B1区1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 03 B2区1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 04 C区1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 05 D区1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 06 E区1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 07 F1区1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 08 F2区1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 09 G区1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 10 H区1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 施工单位检验评 定结果 施工单位检查评 定结果 符合规范规定要求。 项目专业质量检查员:项目专业质量(技术)负责人: 年月日 监理(建设)单位验收结论监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日 4.2.2:给水系统交付使用必须进行通水试验并做好记录。 检验方法:观察和开启罚门、水嘴等放水。 室内给水管道通水试验记录 表11.3.36 GB50242-2002

工程名称焦作一中新校区主教学楼设计图号水施 分项工程名称卫生间给水管道施工单位兴华建筑安装有限公司专业工长/ 实验介质水试验日期 管段编号试验部位通水时间开启部位开启数量试验结果 J2L-1-7F-A 厨、卫间1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 J2L-1-7F-B 厨、卫间1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 J2L-1-8F-A 厨、卫间1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 J2L-1-8F-B 厨、卫间1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 J2L-1-9F-A 厨、卫间1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 J2L-1-9F-B 厨、卫间1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 J2L-1-10F-A 厨、卫间1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 J2L-1-10F-B 厨、卫间1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 J2L-1-11F-A 厨、卫间1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 J2L-1-11F-B 厨、卫间1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 J3L-1-12F-A 厨、卫间1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密 J3L-1-12F-B 厨、卫间1h 阀门、嘴全数水流量符合设计要求,连 接无滴漏,关闭严密施工单位检验评 定结果 施工单位检查评 定结果项目专业质量检查员:项目专业质量(技术)负责人: 年月日 监理(建设)单位验收结论监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日 4.2.2:给水系统交付使用必须进行通水试验并做好记录。 检验方法:观察和开启罚门、水嘴等放水。 室内给水管道通水试验记录 表11.3.36 GB50242-2002 工程名称焦作一中新校区主教学楼设计图号水施 分项工程名称卫生间给水管道施工单位兴华建筑安装有限公司专业工长/ 实验介质水试验日期

管道通水试验记录

编号: 工程名称松江新城综合配套服务(原旅宾实训基地)续建及 装修工程 试验 项目 管道通水 试验部位 雨水管道 (Y38#~Y63#) 通水压力 /流量 0.63Mpa 0.45m3/h 试验 日期 年月日 试验系统简述: 管道安装为了保证使用功能,要求各配水点出水畅通,水压满足要求,水嘴和阀门开启、关闭灵活,闸阀工作正常,管路无异常现象,接口无渗漏。 供水 方式 □正式水源□临时水源 通水情况: 实验前冲水侵泡12小时00分开始,通水试验4人,来回巡视试验,各配水点能达到额定流量,闸阀使用正常,配水点出水均畅通,水压满足要求,水嘴、阀门启闭灵活。未发现有渗漏现象,于11时59 分结束。 参加人员签字建设(监理)单位 施工单位上海开天建设(集团)有限公司 技术负责人质检员工长 本表由施工单位填报并保存。

编号: 工程名称松江新城综合配套服务(原旅宾实训基地)续建及 装修工程 试验 项目 管道通水 试验部位 雨水管道 Y20#~Y38#) 通水压力 /流量 0.63Mpa 0.45m3/h 试验 日期 年月日 试验系统简述: 管道安装为了保证使用功能,要求各配水点出水畅通,水压满足要求,水嘴和阀门开启、关闭灵活,闸阀工作正常,管路无异常现象,接口无渗漏。 供水 方式 □正式水源□临时水源 通水情况: 实验前冲水侵泡12小时00分开始,通水试验4人,来回巡视试验,各配水点能达到额定流量,闸阀使用正常,配水点出水均畅通,水压满足要求,水嘴、阀门启闭灵活。未发现有渗漏现象,于11时59 分结束。 参加人员签字建设(监理)单位 施工单位上海开天建设(集团)有限公司 技术负责人质检员工长 本表由施工单位填报并保存。

给水管道通水试验记录

给水管道通水试验记录 一、施工准备技术文件: 1、施工承包合同 2、设计技术交底及图纸会审记录 3、施工组织设计及施工预算的编制、审查 4、开工报告 5、施工技术交底记录 6、水准点、导线点、控制点的交桩记录与复核记录 二、原材料、成品、半成品、设备、构配件的出厂质量证明文件及进场复检报告 1、主要原材料、构配件的出厂证明、进场复检汇总表(包括见证取样复检)。 2、水泥的出厂检验报告及进场复检报告。

3、钢丝、钢筋的出厂合格证及高强钢丝、受力钢筋的复检报告。 4、混凝土用砂、用石、粉煤灰的试验报告。 5、混凝土添加剂、外加剂的出厂检验报告及进场复检报告。 6、商品混凝土出厂质量合格证明文件。 7、预制混凝土管道、玻璃纤维夹砂管道、硬聚氯乙烯(PVC)管道及管件、铸铁、球墨铸铁管道及管件、钢制管道、管道阀门、管道拍门的出厂合格证及出厂检验报告。 8、管道接口密封橡胶圈、垫圈、橡胶止水带、防腐材料的出厂合格证, 出厂检验报告。 9、钢材、焊接材料的出厂合格证, 钢材力学性能检验报告,可焊性检验报告。 10、成套设备及配件、压力容器及配件的产品质量合格证书, 安装使用说明书,进口设备、产品的商检证明文件。

11、电气设备、电缆、电线、仪表、开关、灯具、空调、计算机等的出厂合格证, 安装使用说明书。 12、自动控制、监视系统所用的控制器、调节器、信号、联锁及保护装置、模拟盘、计算机控制系统的有关设备、配件、材料的产品质量合格证书,性能检验报告。 13、防水材料、防火材料、门窗材料、地面材料、装饰材料的出厂合格证,出厂检验报告。14、钢制闸门、启闭机的出厂质量合格证明文件。 三、施工试验、检验报告记录 1、基坑基底、复合地基、挡土墙槽基承载力试验报告。 2、管道沟槽槽基钎探记录。 3、沟槽、基坑、路基填土(素土、石灰土、砂砾土)击实试验报告。 4、填土含水率现场检验记录。 5、沟槽回填土压实度检验汇总评定表。

给水管道通水试验记录

给水管道给水试验记录表给水管道给水试验记录表项目名称科教园1住宅建设单位衡阳市楚才城乡建设公司系统名称规格数量稳定供水时间泄漏备注1 DN20水龙头6 9:10-9:30畅通泄漏2 DN20水嘴6 9:10-9:30光滑无泄漏3 6个DN20喷嘴:9:10-9:30,畅通无泄漏;4:6 DN20喷嘴,9:10-9:30,通畅;5:6 DN20喷嘴,9:10-9:30,通畅;6:6 DN20喷嘴,9:10-9:30,通畅;7,6 DN20喷嘴,9:10-9:30,通畅;8:6 DN20喷嘴,9:10-9:30,通畅;8:6 DN20喷嘴,9:10-9:30 6个DN20喷嘴9:10至9:30无泄漏10个DN20喷嘴6个9:10至9:30畅通无泄漏11个DN20喷嘴9:10至9:30 6个无堵塞无泄漏12个DN20喷嘴9:10至9:30供水试验简述:供水试验应按系统进行,每户应打开水嘴,检查有无堵塞,各接口有无渗漏。项目经理:质检员:组长:日期:专业监理工程师:监理(项目部)印章:给水管道给水试验记录表给水管道给水试验记录表工程名称:施工单位竹财城翔13楼,衡阳科教园建设公司系统名称、规格、数量、稳定供水、时间泄漏,备注1 6个DN20喷头9:10~9:30无堵塞、渗漏,9:10~9:30 2个DN20喷头6个无堵塞、渗漏3个,DN20喷头6个,9:10~9:30,无堵塞、无渗漏,4个DN20喷嘴,6个喷嘴,

9:10-9:30,无堵塞无泄漏,6个DN20喷嘴,6个喷嘴,9:10-9:30,无堵塞无泄漏6个DN20喷嘴9:10-9:30,无堵塞无泄漏8个DN20喷嘴6,9:10-9:30无堵塞无泄漏9个DN20喷嘴6,9:10-9:30之间10个DN20喷嘴6畅通无阻,通畅无泄漏11 6个DN20喷嘴9:10至9:30通畅,9:10 6个被9:30堵塞。给水试验简介:给水试验按系统进行。每户打开洒水车,检查各接口有无堵塞,有无渗漏。项目经理:质检员:组长:日期:专业监理工程师:监理(项目部)印章:给水管道给水试验记录表给水管道给水试验记录表工程名称:施工单位竹才城翔14楼,衡阳科教园建设公司系统名称、规格、数量、稳定供水、时间泄漏,备注1 6个DN20喷头9:10~9:30无堵塞、渗漏,9:10~9:30 2个DN20喷头6个无堵塞、渗漏3个,DN20喷头6个,9:10~9:30,无堵塞、无渗漏,4个DN20喷嘴,6个喷嘴,9:10-9:30,无堵塞无泄漏,6个DN20喷嘴,6个喷嘴,9:10-9:30,无堵塞无泄漏6个DN20喷嘴9:10-9:30,无堵塞无泄漏8个DN20喷嘴6,9:10-9:30无堵塞无泄漏9个DN20喷嘴6,9:10-9:30之间10个DN20喷嘴6畅通无阻,通畅无泄漏11 6个DN20喷嘴9:10至9:30通畅,9:10 6个被9:30堵塞。给水试验简介:给水试验按系

排水管道通水试验记录详解

编号:05–06 T 001 单位工程名称杭政储出(2006)35号地块商品住宅27#楼分部工程名称室内排水系统分项工程名称排水管道及配件安装项目经理朱红林 施工执行标准 名称及编号 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242–2002部位1层(共8户)管材材质U–PVC 排水管编号管径(mm)持续时间(min) 试验情况 主卫排–1 50 20 排水顺畅、无渗漏主卫排–2 75 20 排水顺畅、无渗漏主卫排–3 110 20 排水顺畅、无渗漏次卫排–1 50 20 排水顺畅、无渗漏次卫排–2 75 20 排水顺畅、无渗漏次卫排–3 110 20 排水顺畅、无渗漏厨房排–1 50 20 排水顺畅、无渗漏 试验结果: 从各排水管落水口处进行放水,排水畅通无堵塞,整个通水试验结果符合设计及规范要求。 验收结论 合格 分包单位: 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 合格 施工单位: 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责 人) 年月日

编号:05–06 T 002 单位工程名称杭政储出(2006)35号地块商品住宅27#楼分部工程名称室内排水系统分项工程名称排水管道及配件安装项目经理朱红林 施工执行标准 名称及编号 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242–2002部位1层(共8户)管材材质U–PVC 排水管编号管径(mm)持续时间(min) 试验情况 主卫排–1 50 20 排水顺畅、无渗漏主卫排–2 75 20 排水顺畅、无渗漏主卫排–3 110 20 排水顺畅、无渗漏次卫排–1 50 20 排水顺畅、无渗漏次卫排–2 75 20 排水顺畅、无渗漏次卫排–3 110 20 排水顺畅、无渗漏厨房排–1 50 20 排水顺畅、无渗漏 试验结果: 从各排水管落水口处进行放水,排水畅通无堵塞,整个通水试验结果符合设计及规范要求。 验收结论 合格 分包单位: 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 合格 施工单位: 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年月日 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责 人) 年月日

室内排水管道灌水试验及通水试验记录簿

室内排水管道灌水试验及通水试验记录 GD2302019SZ 单位(子单位)工程名称城投·七里香榭给排水工程 子分部(系统)工程名称室内排水工程 验收部位、区、段17栋 安装单位深圳市工务建设工程有限公司项目经理(负责 人) 胡浩 施工执行标准名称及编号建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 管段编号层段材质规格 污水管道室内雨水管道灌 水至立管顶部1h 后,是否渗漏 试验结果满水15min 水面情况 再灌满5min 水面情况 17PL-1 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-2 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-3架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-4 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-5 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-6 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-7 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-8 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-9 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-10 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17PL-11 架空层U-PVC DN100 不降不降符合要求 17NL-10 架空层U-PVC DN50 不降不降符合要求 安装单位检查结果 专业工长(施工员) 测试人员 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位 检查结论 专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): 年月日 深圳市建设局、深圳市档案局监制深圳市文档服务中心印制 0 1

通水试验记录

SG-A005 通水试验记录工程名称 中国石油工程设计有限公司西南分公司 设计办公楼 分项工程名称室内给热管道及配件安装验收部位附楼2层餐厅施工单位中建五局第三建设有限公司项目负责人郭腊生专业工长吴静施工班组张胜兵 试验管、段通水时间(h)配水点开放数量(%)检查结果备注 JQL-1-1F 0.5 100 阀门开启灵活、各配水点出水通 畅,供水流量正常。 合格 施工单位检查评定结果 开启全部截止阀,打开全部水嘴,检查供水流量正常,各配水点出水畅通,阀门开启灵活;逐个检查管道每一个接头是无渗漏、支、吊架牢固、管道固定符合要求;通水试验合格。 项目专业质量检查员:项目专业质量(技术)负责人: 2011年6月20日 监理(建设) 单位验收结 论监理工程师(建设单位项目技术负责人): 年月日

SG-A005通水试验记录 工程名称中国石油工程设计有限公司西南分公司 设计办公楼 分项工程名称室内给热管道及配件安装 验收部位地下室负1层厨房施工单位中建五局第三建设有限公司项目负责人郭腊生专业工长吴静施工班组张胜兵 试验管、段通水时间(h)配水点开放数量(%)检查结果备注 JQL-1-负1F 0.5 100 阀门开启灵活、各配水点出水通 畅,供水流量正常。 合格 施工单位检查评定结果 开启全部截止阀,打开全部水嘴,检查供水流量正常,各配水点出水畅通,阀门开启灵活;逐个检查管道每一个接头是无渗漏、支、吊架牢固、管道固定符合要求;通水试验合格。 项目专业质量检查员:项目专业质量(技术)负责人: 2011年6月20日 监理(建设) 单位验收结 论监理工程师(建设单位项目技术负责人): 年月日

相关文档