平面整体表示法的制图规则简介

平面整体表示法简称平法,这种所谓“平法”的表达方式,是将结构构件的尺寸和配筋,按照平面整体表示法的制图规则,直接表示在各类构件的结构平面布置图上,再与标准构造详图相配合,即构成一套完整的结构施工图。改变了传统的将构件从结构平面图中索引出来,再逐个绘制配筋详图的繁琐表示方法。现在采用的图集为《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101),由中国建筑标准设计研究院编制。

现在梁、柱、剪力墙、楼梯等结构构件皆可用平面整体表示法来表示。下面以梁为例来简要介绍。

1.梁平面整体配筋图的表示方法

梁的平面注写包括集中标注和原位标注。

(1)集中标注

集中标注表示梁的通用数值,可以从梁的任何一跨引出。

集中标注的内容有五项必注值及一项选注值,必注值为:

1)梁的编号;

2)截面尺寸;

3)梁箍筋;

4)梁上部贯通筋或架立筋,梁下部贯通筋;

5)梁侧面纵向构造钢筋或受扭钢筋。

梁顶面标高高差为选注值,当梁顶面与楼层结构标高有高差时则注写。

(2)原位标注

原位标注表示梁的特殊值。

当集中标注中的某项数值不适用于梁的某部位时,则将该项数值原位标注,施工时,原位标注取值优先。原位标注有如下规定:

1)梁上部纵筋(含贯通筋)多于一排时,用斜线“/”将各排纵筋自上而下分开。

2)梁下部纵筋(含贯通筋)多于一排时,用斜线“/”将各排纵筋自上而下分开。

3)当同排纵筋有两种直径时,用加号“+”将两种直径的纵筋相连,角筋写在前面。

下面以梁为例,简单介绍“平法”中平面注写方式的表达方法,图3-11为梁配筋平面图例。关于“平法”中其他构件及其他表达方法,请参阅有关图集。

图3 -12是用传统表达方式画出的一根两跨钢筋混凝土连续梁的配筋图(为简化起见,图中只画出立面图和断面图)。从该图可以了解该梁的支承情况、跨度、断面尺寸,以及各部分钢筋的配置状况。此图可用梁平面整体表示法绘出,如图3 -13所示,梁的平面注写包括集中标注和原位标注两部分。集中标注表达梁的通用数值,如图中引出线上所注写的四排数字。按规定,第一排数字注明梁的编号和断面尺寸:KIA(2)表示这是一根框架梁(KIA),编号为4,共有2跨(括号中的数字2),梁断面尺寸是300 x 600;第二排尺寸注写箍筋情况:φ10@ 100/200 (2)表示箍筋为直径φ10的HPB级钢筋,加密区(靠近支座处)间距为100,非加密区间距为200,均为2 肢箍筋(括号中的数字2);第三排表示梁上、梁下贯通筋以分号";"分开,2尘20表示梁的上部配有两根直径为尘20的HRB级贯通钢筋;4尘25/2尘22表示梁下有6根贯通筋,"I"表示梁下有2 排钢筋,4尘25为第一排钢筋,2尘22为第二排钢筋,上部钢筋如有架立筋,需注写在括号内,如2尘20 + (2尘12),表示2尘20的贯通筋和2尘12的架立筋;第四排为侧面构造钢筋或侧面抗扭钢筋,N2尘14表示梁侧面有2根尘14抗扭钢筋(如标注G2金14,即表示梁侧面有2根构造钢筋);括号内数字为选注内容,表示梁顶面标高相对于楼层结构标高的高差值。梁顶面高于楼层结构标高时,高差为正(+ )值,反之为负(一)值。图中(- O. 100)表示该梁顶面标高比楼层结构惊高低0.100 lio

当梁集中标注中的某项数值不适用于该梁的某部位时,则将该项数值进行原位标注,施工时三生标注取值优先。图3 -13中间支座处上面注写2尘20 +2尘25/3尘25,"/"表示梁上支座处'':'§ 1严纲筋,第一排有2尘20为贯通筋(放在角处),2尘25放在中间(非贯通筋),第二排有3尘25 三三言王芝y二2尘16表示次梁处主梁设有2根吊筋o 图3 - 13两跨梁平面表示法

图3 -13中并没有标注各类钢筋的长度及伸入支座的钢筋长度,这些尺寸需由施工单位的技术人员查阅图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图~ (03G101 )中的标准构造详图,对照确定。

2.楼层梁的结构平面图

图3 -14表示标准层梁的平面布置及梁配筋图(采用平面整体标注法),能体现梁的平面布置、类型和每种梁的根数,

在图中有框架梁KL1、KL2,有简支梁LL1,有连续梁LL20每个标准层有:KL1、KL2各2根,9根LL1,1根LL20

下面来识读梁的截面尺寸、配筋及梁顶在每层的标高尺寸O集中标注:第一排KL2 (5)表示框架梁KL2共5跨,截面尺寸500 x750;第二排箍筋为φ8,4支箍,支座加密区间距100,非加密区间距200;第三排梁上部角处设有2尘25贯通筋,中间设有2尘12架立筋,梁下部设有6尘25贯通筋;第四排梁两个侧面设有4尘14抗扭钢筋,每个侧面2根;梁顶标高比结构层标高低。.100 IDo原位标注:边支座为6尘25,表示此支座上部除2尘25贯通筋外,中间还有4尘25非贯通筋;中间支座为8尘25(6/2),"I"表示此支座处有2排钢筋,第一排为6根,除2尘25贯通筋外,中间还有4金25非贯通筋,第二排为2根尘25非贯通筋;主、次梁交接处设有吊筋和箍筋加密区,见图中注明O

图3 -15表示顶层梁的平面图布置及梁配筋图(采用平面整体标注法),其中梁的平面布置、类型和配筋与标准层梁有差别,同时还加设了混凝土檐板。

柱平法施工图制图规则

2 柱平法施工图制图规则 2.1柱平法施工图的表示方法 2.1.1柱平法施工图系在柱平面布置上采用列表注写方式或截面注写方式表达。 2.1.2柱平面布置图,可采用适当比例单独绘制,也可与剪力墙平面布置图合并绘制(剪力墙结构施工图制图规则见第3章) 2.1.3在柱平法施工图中,应按本规则第1.0.8条的规定注明各构件层的楼面标高及相应的结构层号,尚应注明上部结构嵌固部位位置。 2.2 列表注写方式 2.2.1列表注写方式,系在柱平面布置图上(一般只需要采用适当比例绘制一张柱平面布置图,包括框架柱、框支柱、梁上柱和剪力墙上柱),分别在同一编号的柱中选择一个(有时需要选择几个)截面标注几何参数代号;在柱表中注写柱编号、柱段起止标高、几何尺寸(含柱截面对轴线的偏心情况)与配筋的具体数值,并配以各种柱截面形式及其箍筋类型图的方式,来表达柱平法施工图(如本图集第11页图所示)。 2.2.2柱表注写内容规定如下: 1.注写柱编号,柱编号由类型代号和序号组成,应符合表 2.2.2的规定。

柱编号表2.2.2 注:编号时,当柱的总高、分段截面尺寸和配筋均对应相属,仅截面与轴线的关系不同时,仍可将其 编为同一柱好,但应在图中注明截面与轴线的关 系。 2.注写各段柱的起止起止标高,自柱根部往上以变截 面位置或截面未变但配筋改变处为界分段注写,框架柱 和框支柱的根部标高系指基础顶面标高;芯柱的根部标 高系指根据结构实际需要而定的起始位置标高;梁上柱 的根部标高系指梁顶面标高;剪力墙上柱的根部标高为 墙顶面标高。 注:对剪力墙上柱QZ本图集提供了“柱纵筋锚固在墙顶部”、“柱与墙重叠一层”两种构造做法(见 第61.66页),设计人员应注明选用哪种做法,当 选用“柱纵筋锚固在墙顶部”做法时剪力墙平面 外方向应设梁

工程制图尺寸标注基本规则

基本规则 1、机件的真实大小应以图样上所注的尺寸数值为依据,与图形的大小及绘图的准确度无关。 2、图样中(包括技术要求和其他说明)的尺寸,一般以毫米为单位。以毫米为单位时,不注计量单位的代号或名称,如采用其他单位,则必须注明相应的计量单位的代号或名称。 3、图样中所标注的尺寸,为该图样所表示机件的最后完工尺寸,否则应另加说明。 4、机件的每一尺寸,一般只标注一次,并应标注在反映该结构最清晰的图形上。为了便于图样的绘制、使用和保管,图样均应画在规定幅面和格尺寸标注通常由以下几种基本 元素构成,如图8-44所示。 5尺寸文字:表示实际测量值。系统自动计算出测量值,并附加公差、前缀和后缀等。用户可自定义文字或编辑文字。6尺寸线:表示标注的范围。尺寸线两端的起止符表示尺寸的起点和终点。尺寸线平行所注线段,两端指到尺寸界线上。如图8-44(a)所示。 7起止符:表示测量的起始和结束位置。系统提供多种符号供选用,用户可以创建自定义起止符。如图8-44(a)所示。

8尺寸界线:从被标注的对象延伸到尺寸线。起点自注点偏移一个距 标注尺寸的三要素 1. 尺寸界线——用来限定所注尺寸的范围。用细实线绘制。一般由轮廓线、轴线、对称线引出作尺寸界线,也可直接用以上线型为尺寸界线。超出尺寸线终端2-3mm。 2. 尺寸线(含有箭头)——用细实线绘制。要与所注线段平行。 3. 尺寸数字 标注尺寸的符号直径用“Ф”表示,球用“SФ”、“SR”表示。半径用“R”表示,方形结构用“□”表示,参考尺寸其数字加注“()”1、标注线性尺寸时:水平方向数字字头朝上;垂直方向数字字头朝左。2、标注角度尺寸时:数字一律水平书写,注在尺寸线的中断处、外侧或引出,尺寸线是圆弧线。实际上根本不是这样的,数字不必水平书写。3、标注圆和圆弧时:圆在数字前加“Ф”圆弧在数字前加“R”球面在数字前加“SФ”或“SR”标注圆和圆弧时,尺寸线应通过圆心。尺寸数字不能被任何图线穿过;大尺寸在外,小尺寸在内。上一篇文章讲到了尺寸的组成,但仅仅了解尺寸 组成是远远不够的,在机械制图中尺寸是图形的生命,是图形必不可少的组成部分。因此本文将详细的讲解关于尺寸的知识。 通过本文我们主要掌握尺寸标注的正确性,即按国家标准标注尺寸。重点掌握尺寸的组成、典型尺寸的标注。在学习具体内容之前我们要牢记尺寸标注的原则——正确+完整+清晰+合理。

第2章 柱平法施工图制图规则

第2章 柱平法施工图制图规则 第1节 柱平法施工图的表示方法 第2.1.1条 柱平法施工图系在柱平面布置图上采用列表注写方式或截面注写方式表达。 第2.1.2条 柱平面布置图,可采用适当比例单独绘制,也可与剪力墙平面布置图合并绘制(剪力墙结构施工图制图规则见第3章)。 第2. 1. 3条 在柱平法施工图中,尚应按第1.0.8条的规定注明各结构层的楼面标高、结构层高及相应的结构层号。 第2节 列表注写方式 第2. 2. 1条 列表注写方式,系在柱平面布置图上(一般只需采用适当比例绘制一张柱平面布置图,包括框架柱、框支柱、梁上柱和剪力墙上柱),分别在同一编号的柱中选择一个(有时需要选择几个)截面标注儿何参数代号:在柱表中注写柱号、柱段起止标高、几何尺寸(含柱截面对轴线的偏心情况)与配筋的具体数值,并配以各种柱截面形状及其箍筋类型图的方式,来表达杆平法施工图(如图2. 2. 4所示)。 第2.2.2条 柱表注写内容规定如下: 一、注写柱编号,柱编号由类型代号和序号组成,应符合表2. 2. 2的规定。 柱编号 表2. 2. 2 ┌─────┬──┬──┐ │柱类lid │代号│序号 ├─────┼──┼──┤ │框架柱 │KZ │XX │框支柱 │KZZ │XX │芯柱 │XZ │XX │梁上柱 │LZ │XX │剪力墙上柱│QZ │XX └─────┴──┴──┘ 注:编号时,当柱的总高、分段截面尺寸和配筋均对应相同,仅分段截面与轴线的关系不同时,仍可将其编为同一柱号。 二、注写各段柱的起止标高,自柱根部往上以变截面位置或截面未变但配筋改变处为界分段注写。框架柱和框支柱的根部标高系指基础顶面标高;芯柱的根部标高系指根据结构实际需要而定的起始位置标高;梁上柱的根部标高系指梁顶面标高:剪力墙上柱的根部标高分两种:当柱纵筋锚固在墙顶部时,其根部标高为墙项面标高:当柱与剪力墙重叠一层时,其根部标高为墙顶面往下一层的结构层楼面标高。 三、对于矩形柱,注写柱截面尺寸b h ?及与轴线关系的几何参数代号12,b b 和12,h h 的具体数值,须对应于各段柱分别注写。其中1212,b b b h h h =+=+。当截面的某一边收缩变 化至与轴线重合或偏到轴线的另一侧时,12,b b ,12,h h 中的某项为零或为负值。 对于圆柱,表中b h ?一栏改用在圆柱直径数字前加d 表示。为表达简单,圆柱截面与轴线的关系也用12,b b ,12,h h 表示,并使1212d b b h h =+=+ 对于芯柱,根据结构需要,可以在某些框架柱的一定高度范围内,在其内部的中心位置设置(分别引注其柱编号)。芯柱截面尺寸按构造确定,并按标准构造详图施工,设计不注;当设计者采用与本构造详图不同的做法时,应另行注明。芯柱定位随框架柱走,不需要注写

平法施工制图规则概述

钢筋混凝土结构平法设计与施工规则 混凝土结构设计工作内容 第一部分工作内容由设计者主导完成: 1.选定结构体系; 2.确定构件断面尺寸和材料; 3.荷载取值和统计; 4.结构计算; 5.根据计算结果和结合本人经验对构件配筋; 6.绘制结构施工图。 第二部分工作内容由设计者被导完成: 1.各构件的钢筋搭长与锚长值及常规构造详图; 2.抗震结构的梁柱构件箍筋加密区范围; 3.粱上部受力筋与的长度值。 采用传统钢筋混凝土结构施工图绘制方法的步骤第一步:绘制结构各标准层平面布置图,在结构平面布置图上,将所有构件进行编号和索引构件详图所在图号; 第二步:绘制构件详图。 传统钢筋混凝土结构施工图绘制方法的缺陷传统钢筋混凝土结构施工图—“单构件正投影表示法” 方法:在钢筋混凝土构件轮廓内直观地展示构件内部钢筋形状 效果:给初学者以直观印象,使其比较容易地对钢筋混凝土结构构件

的内部钢筋布置方式,直接产生感性认识。 缺陷:源于高等教育结构专业工程制图教科书中的教学表示方法。同类构件中的相同构造做法,将不可避免地出现大批量重复,这些重复通常为简单重复或低级重复,其结果造成结构施工图设计表达繁琐,图纸量巨大,设计效率低,质量难于控制,设计成本高。设计完成后的校对、审核两道工序也相应烦琐。 平法的基本理论(三要点): ——将结构设计分为创造性设计内容与重复性(非创造性)设计内容两部分,两部分为对应互补关系,合并构成完整的结构设计——设计工程师以数字化、符号化的平面整体设计制图规则完成其创造性设计内容部分 ——重复性设计内容部分(主要是节点构造和杆件构造)以《广义标准化》方式编制成国家建筑标准构造设计 平法的特点: 方法:把结构构件的尺寸和配筋等,按照平面整体表示方法制图规则,一次整体直接表达在各类的结构平面布置图上,再与标准构造详图相配合,即构成一套新型完整的结构设计。 特点:(1)高度降低了传统设计中大量重复表达的内容,将这部分内容用可以重复使用的通用标准图的方式固定下来。 (2)结构设计方便,表达准确、全面、数值唯一,易随机修正,提高效率。 (3)表达顺序与施工一致,使施工看图、记忆和查找方便,

机械制图的基本原则

机械制图的基本原则 一. 图样的基本知识: 图样准确地表达物体的形状及技术要求的图,图橛是设计制造工具,机器,仪表等产品和进行建筑工程的重点技术依据,不同的部门对图样有不同的要求,建筑工程使用的称建筑图样,机械工程使用的称机械图样. 机械图样按表示物体的大致形状可分为立体图和投影绘制的零件图,立体图立体感强,但不能反映物体的真实形状, 在立体图中为椭员,零件图则利用零件几个方向的视图,再附以要求的尺寸,公差表面粗糙度相应的技术要求等,反应零件的真实形状,大小和技术要求,以满足生产的要求。 1. 图样常用的种类有四种. (1). 零件图: 一台机器由许多零件组成。 (2). 装配图:几种零件组合在一起的情况。 (3).工序图:表示件在生产过程加工步骤和方法的图样. (4). 草图: 手,目测大致比便画也的图样. 2. 图线: 机械制图中对图线作了详细的规定: 粗实线,可见轮廓线,宽B(约0.5~2mm宽) 细实线宽b/3, 用在尺寸线,尺寸界线,剖面线,引出线 波浪线,b/3 断裂处边界线. 虚线. B/3 不可见轮廓线.

粗点划线,有特殊要求的线. 3. 三视图知识: 三视图按看图的视角不同可分为第一角三视图和第三角三视图.(在前苏联,中国,区欧等国使用前苏联标准,使用第一角法,欧美台湾等使用第三角法)如(附图四)因晟铭使用第三角法,若无特别说明,举例皆是第三角法,三视图按视角的方向分前视图,后视图,右视图,上视图,右视图.表达一个零件一般需要前视图,上视图,左视图,合称为三面视图.简称三视图. 看图样尺寸初步知识: (1) 主. 俯视图长对正(即长度方向相等) 主, 左视图高平齐, 俯.左视图宽相等. (2)图样尺寸mm为单位,采用其它单位要注明. (3) 图样中标注尺寸为最后完工尺,否则另加说明. (4) 机件的每一个尺寸一般只标一次. 尺寸一般包含尺寸界线,尺寸线,箭头和尺寸四要素,坐标标注一般无尺寸线和箭头. 图样大小的规定: 图样幅面一般分为: A0 841*1189 A1 594*841 A2 420*594 A4 297*420 A5 148*210 手写汉字一般采用仿宋体. 二. 几何作用: 作图方法一般分手工绘图和计算机绘图.

工程制图尺寸标注基本规则知识分享

工程制图尺寸标注基 本规则

基本规则 1、机件的真实大小应以图样上所注的尺寸数值为依据,与图形的大小及绘图的准确度无关。 2、图样中(包括技术要求和其他说明)的尺寸,一般以毫米为单位。以毫米为单位时,不注计量单位的代号或名称,如采用其他单位,则必须注明相应的计量单位的代号或名称。 3、图样中所标注的尺寸,为该图样所表示机件的最后完工尺寸,否则应另加说明。 4、机件的每一尺寸,一般只标注一次,并应标注在反映该结构最清晰的图形上。为了便于图样的绘制、使用和保管,图样均应画在规定幅面和格尺寸标注通常由以下几种基本元素构成,如图8-44所示。 5尺寸文字:表示实际测量值。系统自动计算出测量值,并附加公差、前缀和后缀等。用户可自定义文字或编辑文字。 6尺寸线:表示标注的范围。尺寸线两端的起止符表示尺寸的起点和终点。尺寸线平行所注线段,两端指到尺寸界线上。如图8-44(a)所示。 7起止符:表示测量的起始和结束位置。系统提供多种符号供选用,用户可以创建自定义起止符。如图8-44(a)所示。

8尺寸界线:从被标注的对象延伸到尺寸线。起点自注点偏移一个距 标注尺寸的三要素 1. 尺寸界线——用来限定所注尺寸的范围。用细实线绘制。一般由轮廓线、轴线、对称线引出作尺寸界线,也可直接用以上线型为尺寸界线。超出尺寸线终端2-3mm。 2. 尺寸线(含有箭头)——用细实线绘制。要与所注线段平行。 3. 尺寸数字 标注尺寸的符号直径用“Ф”表示,球用“SФ”、“SR”表示。半径用“R”表示,方形结构用“□”表示,参考尺寸其数字加注“()”1、标注线性尺寸时:水平方向数字字头朝上;垂直方向数字字头朝左。2、标注角度尺寸时:数字一律水平书写,注在尺寸线的中断处、外侧或引出,尺寸线是圆弧线。实际上根本不是这样的,数字不必水平书写。3、标注圆和圆弧时:圆在数字前加“Ф”圆弧在数字前加“R”球面在数字前加“SФ”或“SR”标注圆和圆弧时,尺寸线应通过圆心。尺寸数字不能被任何图线穿过;大尺寸在外,小尺寸在内。上一篇文章讲到了尺寸的组 成,但仅仅了解尺寸组成是远远不够的,在机械制图中尺寸是图形的生命,是图形必不可少的组成部分。因此本文将详细的讲解关于尺寸的知识。 通过本文我们主要掌握尺寸标注的正确性,即按国家标准标注尺寸。重点掌握尺寸的组成、典型尺寸的标注。在学习具体内容之前我们要牢记尺寸标注的原则——正确+完整+清晰+合理。

混凝土结构施工图绘制方法及平法标注-(1)..

毕业设置绘图设置 1)一般轴线是0.10-0.12宽,其他所有颜色设0.2,梁线可以用0.25,柱子边线和钢筋线可以用0.45-0.5(指的是采用无宽度的线绘制时) 2)字体方面,正文字体一般250-300高(请用dist进行实际测量高度),说明字体450-500高,图名600- 800高,shx字体宽度系数0.75-0.8,不要太多种字体,建议shx字体设置为英文tssdeng,中文tssdchn即可满足绝大部分的需求 3)填充灰度30%-40% 混凝土结构施工图绘制方法 1.概述 结构施工图的基本要求是:图面清楚整洁、标注齐全、构造合理、符合国家制图标准及行业规范,能很好地表达设计意图,并与计算书一致。 通过结构施工图的绘制,应掌握各种结构构件工程图表的表达方法,会应用绘图工具手工绘图、修改(刮图)和校正,同时能运用常用软件通过计算机绘图和出图。 2.结构施工图的绘制方法 钢筋混凝土结构构件配筋图的表示方法有三种: (1)详图法。它通过平、立、剖面图将各构件(梁、柱、墙等)的结构尺寸、配筋规格等“逼真”地表示出来。用详图法绘图的工作量非常大。 (2)梁表、柱表法。它采用表格填写方法将结构构件的结构尺寸和配筋规格用数字符号表达。此法比“详图法”要简单方便得多,手工绘图时,

深受设计人员的欢迎。其不足之处是:同类构件的许多数据需多次填写,容易出现错漏,图纸数量多。 (3)结构施工图平面整体设计方法(以下简称“平法”)。它把结构构件的截面型式、尺寸及所配钢筋规格在构件的平面位置用数字和符号直接表示,再与相应的“结构设计总说明”和梁、柱、墙等构件的“构造通用图及说明”配合使用。平法的优点是图面简洁、清楚、直观性强,图纸数量少,设计和施工人员都很欢迎。 为了保证按平法设计的结构施工图实现全国统一,建设部已将平法的制图规则纳入国家建筑标准设计图集,详见《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(GJBT-51800G101)(以下简称《平法规则》)。 “详图法”能加强绘图基本功的训练;“梁表柱表法”目前柱表还在使用,梁表基本绝迹;而“平法”则非常普及且代表了一种发展方向。毕业设计要求梁平法,柱平法(列表注写或截面注写)。 3.结构施工图绘制的具体内容 设计院正规出图的图纸内容包括:图纸目录、结构总说明、基础统一说明及大样(分别有天然基础大样和桩基础大样)、基础及基础梁平面、各层结构平面图(含墙柱定位图、各类结构构件的平法施工图(模板图、板配筋图以及梁、柱、剪力墙、地下室侧壁配筋图等))、大样图等。 毕业设计要求: 柱定位及柱配筋图; 第N层的楼板配筋图(与模板图合二为一,要注明板厚、梁定位等); 第N层的梁配筋图(平法表示);

工程制图基本规则

第1章工程制图基本规则 (1) 第1节工程图学发展史概况 (1) 1.1 工程图学发展历程 (2) 1.2 工程图学的现状和未来 (3) 第2节国家制图标准基本规定 (4) 第1章工程制图基本规则AutoCAD已成为工程设计领域重要的基础绘图平台。使用AutoCAD进行工程图绘制必须遵循一定的规则,这样才能绘制出符合实际需要的图纸。 第1节工程图学发展史概况 工程图学是研究工程技术领域中有关图的理论及其应用的学科。图是用点、线、符号、文字和数字等描绘事物几何特征、形态、位置及大小的一种形式,图的形象性、直观性和简洁性为人们表达、交流信息和形象思维提供了方便。工程图在工程设计、制造、施工中有着广泛的应用,它是工程技术部门的一项必不可少的重要技术文件。工程图样是根据投影原理、制图标准和有关规定,用以表示工程对象以及必要的技术说明。工程图是从生产实践中产生和发展起来的。

1.1 工程图学发展历程 我国是一个历史悠久的文明古国,在图形学的发展历程中有着辉煌的一页。“没有规矩,不成方圆”,揭示了我国古代人民对用尺规作图的规律具有深刻的理解和认识。 春秋时代的技术著作《周礼考工记》中记载了规矩、绳墨、悬垂等绘图测量工具的运用情况。战国时期中山王墓地出土的青铜板镶金银线条图,是用正投影法按1:500的比例绘制并注写了439个文字的建筑平面图。北宋的李诫(字明仲)于公元1100年写成的《营造法式》,是世界上最早的一部建筑规范巨著,对建筑技术、用工用料估算以及装修等都有详细论述。该书共36卷,其中6卷为图册,所列图样大多是正确地按正投影规则绘制的。明代宋应星所著的《天工开物》一书有大量插图,其中很多图样与现在的轴测投影差不多,有的还适当地运用了阴影。 18世纪末,法国著名科学家加斯帕·蒙日(GaspardMonge,1748—1818)全面总结了前人的经验,用几何学的原理系统地总结了将空间几何形体正确绘制在平面图纸上的规律和方法,以在互相垂直的两个投影面上的正投影为基础,写下了《画法几何学》。《画法几何学》的发表是工程图学史上的里程碑,它把工程图的表达与绘制高度规范化、唯一化,从而使得画法几何学成为工程图最基本的“语法”。 蒸汽机的发明及其应用,开始了近代工业革命,蒸汽机制造的关键技术是汽缸的加工,加工汽缸需要机床。无论是蒸汽机的加工还是机床的制造,都需要工程图纸作为产品信息的载体,从那时起就萌生了工程图样。到了20世纪初,美国由

柱平法施工图的表示方法

一、柱平法施工图的表示方法 1、2.1.1柱平法施工图系在柱平面布置图上采用列表注写法或截面注写法。 2.1.2柱平面布置图,可采用适当比例单独绘制,也可与剪力墙平面布置图合并绘制。 2、列表注写法:是在柱平面布置图上分别在同一编号的柱中选择一个或者几个截面标注几何参数代号,在柱表中注写柱号、柱段起止标高,几何尺寸与配筋具体数值,并配以各种柱截面形状及其箍筋类型图的方式来表达柱平法施工图。 第2.2.2条1)注写柱编号,柱编号由类型代号和序号组成,应符合下表规定柱类型代号序号 框架柱KZ XX 框支柱KZZ XX 芯柱XZ XX 梁上柱LZ XX 剪力墙上柱QZ XX 注:编号时,当柱的总高、分段截面尺寸和配筋均对应相同时,仅截面与轴线的关系不同时,仍可将其编为同意柱号,但应在图中注明截面与轴线的关系。 2)注写各柱段的起止标高,自柱根部往上以变截面位置或截面未变但配筋改变处为界分段注写。框架柱和框支柱的根部标高系指基础顶面标高;芯柱的根部标高系指根据结构实际需要而定的起始位置标高;梁上柱的根部标高系指梁顶面标高;剪力墙上柱的根部标高为墙顶面标高。 注:对剪力墙上柱,当选用“柱纵筋锚固在墙顶部”做法时,剪力墙平面外方向应设梁。 3)对于矩形柱,注写柱截面尺寸b*h及与轴线关系的几何参数代号b 1、b 2 、和 h 1、h 2 、的具体数值,需对应于各段柱分别注写。其中b=b 1 +b 2 ,h=h 1 +h 2 。当截面 的某一边收缩变化至与轴线重合或偏到轴线的另一侧时,b 1、b 2 、h 1 、h 2 中的某 项为零或为负值。 对于圆柱,表中的b*h一栏改用在圆柱直径数字前加d表示。为表达简单, 圆柱截面与轴线的关系也用b 1、b 2 、和h 1 、h 2 表示,并使d=b 1 +b 2 =h 1 +h 2 。 对于芯柱,根据结构需要,可以在某些框架柱的一定高度范围内,在其内部的中心位置设置(分别引注其柱编号)。芯柱截面尺寸按构造确定,并按标准构造图施工,设计不注;当设计者采用与本构造详图不同的做法时,应另行注明。芯柱定位随框架柱走,不需要注写其与轴线的几何关系。 4)注写柱纵筋。当柱纵筋直径相同,各边根数也相同时(包括矩形柱、圆柱和芯柱),将纵筋注写在“全部纵筋”一栏中;除此之外,柱纵筋分角筋、截面b 边中部筋和h边中部筋三项分别注写(对于采用对称配筋的矩形截面柱,可仅注写一侧中部筋,对称边省略不注)。 5)注写箍筋类型号及箍筋肢数,在箍筋类型栏内注写按本规则第2.2.3条规定的箍筋类型号与肢数。 2.2.3具体工程所设计的各种箍筋类型图以及箍筋复合的具体方式,需画在表的上部或图中的适当位置,并在其上标注与表中相对应的b、h和类型号。(当为抗震设计时,确定箍筋肢数时要满足对柱纵筋“隔一拉一”以及箍筋肢距的要求)

平法施工识图规则.

平法施工识图规则 建筑结构施工图平面整体设计方法(平法),对我国传统混凝土结构施工图的设计表示方法作了重大改革,既简化了施工图,又统一了表示方法,以确保设计与施工质量。 本章节是根据国家建筑标准设计图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(XXG101)编写的。 一、平法制图的一般规定 1、按平法设计绘制的施工图,一般是由各类结构构件的平法施工图和标准构造详图两大部分构成。但对于复杂的房屋建筑,尚需要增加模板、开洞和预埋等平面图。只有在特殊情况下,才需要增加剖面配筋图。 2、按平法设计绘制结构施工图时,必须根据具体工程设计,按照各类构件的平法制图规则,在按结构层绘制的平面布置图上直接表示各构件的尺寸、配筋和所选用的标准构造详图。 3、在平法施工施工图上表示各构件尺寸和配筋的方式,分为平面注写方式、列表注写方式和截面注写方式等三种。 4、在平法施工图上,应将所有构件进行编号,编号中含有类型代号和序号等。其中,类型代号应与标准构造详图上所注类型代号一致,使两者结合构成完成的结构设计图。 5、在平法施工图上,应注明各结构层楼地面标高、结构层高及相应的结构层号等。 6、为了确保施工人员准确无误地按平法施工图进行施工,在具体工程的结构设计总说明中必须注明所选用平法标准图的图集号,以免图集升版后在施工中用错版本。 第一节框架柱的制图规则 柱平法施工图是在结构柱平面布置图上,采用列表注写方式或截面注写方式对柱的信息表达。 一、柱的编号规定 在平法柱施工图中,各种柱均按照表3-1-1的规定编号,同时,对应的标准构造详图也标注了编号中的相同代号。柱编号不仅可以区别不同的柱,还将作为信息纽带在柱平法施工图与相应标准构造详图之间建立起明确的联系,使在平法平法施工图中表达的设计内容与相应的标准构造详图合并构成完整的柱结构设计。 柱编号表3-1-1 柱类型代号序号特征 框架柱KZ XX 柱根部嵌固在基础或地下结构上,并与框架梁刚性连接构 成框架 框支柱KZZ XX 柱根部嵌固在基础或地下结构上,并与框支梁刚性连接构 成框支结构。框支结构以上转换为剪力墙结构。 芯柱XZ XX 设置在框架柱、框支柱、剪力墙柱核心部位的暗柱。 梁上柱LZ XX 支承在梁上的柱 剪力墙上柱QZ XX 支承剪力墙顶部的柱 二、列表注写方式 列表注写方式,系在柱平面布置图上(一般只需要采用适当比例绘制一张柱平面布置图,包括框架柱、框支柱、梁上柱和剪力墙上柱),分别在同一编号的柱中选择一个(有时需要选择几个)截面标注几何参数代号;在柱表中注写柱号、柱段起止标高、几何尺寸(含柱截面对轴线的偏心情况)与配筋的具体数值,并配以各种柱截面形状及其箍筋类型的方式,

CAD工程制图规则-必看

CAD工程制图规则 1 围 本标准规定了用计算机绘制工程图的基本规则。 本标准适用于产品图样、包装图样、工艺装备图样等的绘制。 2 规性引用文件 GB/T 4457.4-2002 机械制图图样画法图线 GB/T 4458.1-2002 机械制图图样画法视图 GB/T 4458.2-1984 机械制图装配图中零部件序号及其编排方法 GB/T 4458.4-1984 机械制图尺寸标注 GB/T 4458.6-2002 机械制图图样画法剖视图和断面图 GB/T 14690-1993 技术制图比例 GB/T 16675.1-1996 技术制图简化表示法第1部分:图样画法 GB/T 16675.2-1996 技术制图简化表示法第2部分:尺寸标注 QJ/ZD 0101-A 产品图样及设计文件格式 3 CAD工程制图的基本设置要求 3.1 图纸幅面与格式 图纸幅面、格式按QJ/ZD 0101-A执行。 3.2比例 用计算机绘制工程图样时的比例大小应按照GB/T 14690的规定。 3.2.1在CAD工程图中需要按比例绘制图形时,按表1中规定的系列选用适当的比例。 表1 表2 3.3 字体 CAD工程图中所用的字体应做到字体端正、笔画清楚、排列整齐、间隔均匀。 3.3.1CAD工程图的字体与图纸幅面之间的大小关系参见表3。

表3 mm 离见表4。 表4 mm 3.4图线 3.4.1 基本线型及应用 CAD工程制图中基本线型按GB/T 4457.4的规定执行,具体见表5。 表5 线型及应用

表5(续)

3.4.2图线宽度和图线组别 为了便于机械制图与计算机信息交换时的需要,将GB4457.4中所规定的8种线型统一成单一的类型,见表6。 表6 3.4.3 基本图线的颜色 机械制图在计算机屏幕上的基本图线的颜色及图层按表7提供显示。相同类型的图线采用同样的颜色。 表7 3.4.4基本图线的线形比例 机械制图中的基本图线的线形比例设为1,当前线形比例按图形大小选用围从0.1~10。 3.4.5图层设置 机械制图的图层管理按表8执行。 表8

梁平法施工图制图规则文档

第4章梁平法施工图制图规则 (图集号:03G101-1) 第1节梁平法施工图的表示方法 第4.1.1条梁平法施工图系在梁平面布置图上采用平面注写方式或截面注写方式表达。 第4.1.2条梁平面布置图,应分别按梁的不同结构层(标准层),将全部梁和与其相关联的柱、墙、板一起采用适当比例绘制。 第4.1.3条在梁平法施工图中,尚应按第1.0.8条的规定注明各结构层的顶面标高及相应的结构层号。 第4.1.4条对于轴线未居中的梁,应标注其偏心定位尺寸(贴柱边的梁可不注)。 第2节平面注写方式 第4.2.1条平面注写方式,系在梁平面布置图上,分别在不同编号的梁中各选一根梁,在其上注写截面尺寸和配筋具体数值的方式来表达梁平法施工图。 平面注写包括集中标注与原位标注,集中标注表达梁的通用数值,原位标注表达梁的特殊数值。当集中标注中的某项数值不适用于梁的某部位时,则将该项数值原位标注。施工时,原位标注取值优先(如图4.2.1所示)。 第4.2.2条梁编号由梁类型代号、序号、跨数及有无悬挑代号几项组成,应符合表4.2.2的规定。

注:(XXA)为一端有悬挑,(XXB)为两端有悬挑,悬挑不计入跨数。 例:KL7(5A)表示第7号框架梁,5跨,一端有悬挑; L9(7B)表示第9号非框架梁,7跨,两端有悬挑。 第4.2.3条梁集中标注的内容,有五项必注值及一项选注值(集中标注可以从梁的任意一跨引出),规定如下: 一.梁编号,见表4.2.2,该项为必注值。其中,对井字梁编号中关于跨数的规定见第4.2.5条。 二.梁截面尺寸,该项为必注值。当为等截面梁时,用b×h表示;当为加腋梁时,用b×h YC1×C2表示,其中C1为腋长,C2为腋高(图4.2.3a);当有悬挑梁且根部和端部的高度不同时,用斜线分隔根部和端部的高度值,即为b×h1/h2(图4.2.3b)。 三.梁箍筋,该项为必注值。包括箍筋级别、直径、加密区与非加密区间距及肢数。箍筋加密区与非加密区的不同间距及肢数需用斜线“/”分隔;当梁箍筋为同一种间距及肢数时,则不需用斜线;当加密区与非加密区的箍筋肢数相同时,则将肢数注写一次;箍筋肢数应写在括号内。加密区范围见相应抗震级别的标准构造详图。 例:10@100/200(410,加密区间距为100,非加密区间距为200,均为四肢箍。 8@100(4)/150(28,加密区间距为100,四肢箍;非加密区间距为150,两肢箍。 当抗震结构中的非框架梁、悬挑梁、井字梁,及非抗震结构中的各类梁采用不同的箍筋间距及肢数时,也用斜线“/”将其分隔开来。注写时,先注写梁支座端部

工程制图基本规则

工程制图 基本制图规则 徐巧

图纸幅面规格 图纸幅面指的是图纸的大小,简称图幅。标准的图纸以A0号图纸841*1189为幅面基准,通过对折共分为5种规格。图框是在图纸中限定绘图范围的边界线。 图纸的幅面、图框尺寸、格式应符合国家制图标准《房屋建筑制图统一标准GB/T50001——2001》的有关规定。 幅面代号:A0:841*1189 A1:594*841 A2:420*594 A3:297*420 A4:210*297

幅面代号 A0A1A2A3A4尺寸代号 b*L841*1189594*841420*594297*420210*297 c105 a25 b为图幅短边尺寸,L为图幅长边尺寸,a为装订边尺寸,其余三边尺寸为c。图纸以短边做垂直边称作横式,以短边作水平边称作立式。一般 A0——A3图纸宜用横式使用,必要时也可立式使用。一个专业的图纸不适宜用多于两种的幅面,目录及表格所采用的A4幅面不在此限制。

图线线宽 我们所绘制的工程图样是由图线组成的,为了表达工程图样的不同内容,并能够分清主次,须使用不同的线型和线宽的图线。 1,每个图样绘制前,应根据复杂程度与比例大小,先确定基本的线宽b,再选用表中相应的线宽组。 线宽比和线宽组: 线宽比线宽组 b 2.0 1.4 1.00.70.50.35 0.5b 1.00.70.50.350.250.18 0.25b0.50.350.250.18 ?如果微缩的图纸,不宜采用0.18mm及更细的线宽。 ?同一张图纸内,多个不同线宽中的细线,可统一采用较细的线宽组的细线。

图框线和标题栏线宽: 幅面代号图框线标题栏外框线标题栏分隔线 会签栏线 A0、A1 1.40.70.35 A2、A3、A4 1.00.70.35

(建筑工程管理)梁平法施工图制图规则

(建筑工程管理)梁平法施工图制图规则

第4章梁平法施工图制图规则 (图集号:03G101-1) 第1节梁平法施工图的表示方法 第4.1.1条梁平法施工图系在梁平面布置图上采用平面注写方式或截面注写方式表达。 第4.1.2条梁平面布置图,应分别按梁的不同结构层(标准层),将全部梁和和其相关联的柱、墙、板壹起采用适当比例绘制。 第4.1.3条在梁平法施工图中,尚应按第1.0.8条的规定注明各结构层的顶面标高及相应的结构层号。 第4.1.4条对于轴线未居中的梁,应标注其偏心定位尺寸(贴柱边的梁可不注)。 第2节平面注写方式 第4.2.1条平面注写方式,系在梁平面布置图上,分别在不同编号的梁中各选壹根梁,在其上注写截面尺寸和配筋具体数值的方式来表达梁平法施工图。 平面注写包括集中标注和原位标注,集中标注表达梁的通用数值,原位标注表达梁的特殊数值。当集中标注中的某项数值不适用于梁的某部位时,则将该项数值原位标注。施工时,原位标注取值优先(如图4.2.1所示)。 第4.2.2条梁编号由梁类型代号、序号、跨数及有无悬挑代号几项组成,应符合表4.2.2的规梁编号表4.2.2 梁类型代号序号跨数及是否带有悬挑 楼层框架梁KL XX (XX)、(XXA)或(XXB) 屋面框架梁WKL XX (XX)、(XXA)或(XXB) 框支梁KZL XX (XX)、(XXA)或(XXB) 非框架梁L XX (XX)、(XXA)或(XXB) 悬挑梁XL XX 井字梁JZL XX (XX)、(XXA)或(XXB)注:(XXA)为壹端有悬挑,(XXB)为俩端有悬挑,悬挑不计入跨数。 例:KL7(5A)表示第7号框架梁,5跨,壹端有悬挑; L9(7B)表示第9号非框架梁,7跨,俩端有悬挑。 第4.2.3条梁集中标注的内容,有五项必注值及壹项选注值(集中标注能够从梁的任意壹跨引出),规定如下: 壹.梁编号,见表4.2.2,该项为必注值。其中,对井字梁编号中关于跨数的规定见第4.2.5条。 二.梁截面尺寸,该项为必注值。当为等截面梁时,用b×h表示;当为加腋梁时,用b×hYC1×C2表示,其中C1为腋长,C2为腋高(图4.2.3a);当有悬挑梁且根部和端部的高度不同时,用斜线分隔根部和端部的高度值,即为b×h1/h2(图4.2.3b)。 三.梁箍筋,该项为必注值。包括箍筋级别、直径、加密区和非加密区间距及肢数。箍筋加密区和非加密区的不同间距及肢数需用斜线“/”分隔;当梁箍筋为同壹种间距及肢数时,则不需用斜线;当加密区和非加密区的箍筋肢数相同时,则将肢数注写壹次;箍筋肢数应写在括号内。加密区范围见相应抗震级别的标准构造详图。 例:10@100/200(4),表示箍筋为Ⅰ级钢筋,直径10,加密区间距为100,非加密区间

CAD工程制图规则

CAD工程制图规则 1 范围 本标准规定了用计算机绘制工程图的基本规则。 本标准适用于产品图样、包装图样、工艺装备图样等的绘制。 2 规范性引用文件 GB/T 4457.4-2002 机械制图图样画法图线 GB/T 4458.1-2002 机械制图图样画法视图 GB/T 4458.2-1984 机械制图装配图中零部件序号及其编排方法 GB/T 4458.4-1984 机械制图尺寸标注 GB/T 4458.6-2002 机械制图图样画法剖视图和断面图 GB/T 14690-1993 技术制图比例 GB/T 16675.1-1996 技术制图简化表示法第1部分:图样画法 GB/T 16675.2-1996 技术制图简化表示法第2部分:尺寸标注 QJ/ZD 0101-A 产品图样及设计文件格式 3 CAD工程制图的基本设置要求 3.1 图纸幅面与格式 图纸幅面、格式按QJ/ZD 0101-A执行。 3.2比例 用计算机绘制工程图样时的比例大小应按照GB/T 14690的规定。 3.2.1在CAD工程图中需要按比例绘制图形时,按表1中规定的系列选用适当的比例。 表1 3.2.2必要时,也允许选取表2中的比例。 表2 3.3 字体 CAD工程图中所用的字体应做到字体端正、笔画清楚、排列整齐、间隔均匀。 3.3.1CAD工程图的字体与图纸幅面之间的大小关系参见表3。

3.3.2CAD工程图中字体的最小字(词)距、行距以及间隔线或基准线与书写字体之间的最小距离见表4。 表4 mm 3.4图线 3.4.1 基本线型及应用 CAD工程制图中基本线型按GB/T 4457.4的规定执行,具体见表5。 表5 线型及应用

机械制图标准

第一节国家标准中对制图的一般规定 一图纸的幅面和格式(GB/T 14689-1993) 1 图纸的幅面 为了使图纸幅面统一,便于装订和保管以及符合缩微复制原件要求,绘制技术图样时,应按以下规定选用图纸幅面。 (1)应优先选用基本幅面(表1-1)。 (2)必要时,允许选用加长幅面。但是加长后幅面的尺寸必须是由基本幅面的短边成整数倍增加后得出。 表1-1 图纸幅面尺寸 2 图框格式 在图纸上必须用粗实线画出图框,图样必须绘制在图框内部。其格式分为留装订边和不留装订边两种。同一产品的图样只能采用一种图框格式。 3 标题栏 每张图纸上必须有标题栏,标题栏位于图纸的右下角,其格式遵守GB/T10609.1-1989的规定。 当标题栏的长边置于水平方向且与图纸的长边平行时,构成X型图纸;若标题栏的长边与图纸的长边垂直时,则构成Y型图纸。 二比例 1 术语 (1)比例:图与实物相应要素的线性尺寸之比。 (2)原值比例:比值为1的比例,即1:1。 (3)放大比例:比值大于1的比例,如2:1。 (4)缩小比例:比值小于1的比例,如1:4。 2 比例系列

绘制图样是,应根据需要按表1-2中规定的优选选择系列中选取适当的比例。为了从图样上直接反映出事物的大小,绘图时应尽量采用原值比例。 3 标注方法 (1)比例符号应以“:”表示,如1:1,2:1等。 (2)比例一般标注在标题栏中的比例栏内。 不论采用何种比例,图形中所标注的尺寸数值必须是实物的实际大小,与图形的比例无关。

b 三字体 1在图样中书写的汉字、数字和字母,都必须做到“字体工整、笔划清楚、间隔均匀、排列整齐”。 2字体高度(h)的公称尺寸系列为:1.8,2.5,3.5,5,7,10,14,20mm.如果需要书写更大的字,其字体高度应按2的比例递增。字体高度代表字体的号数。 3汉字应写成长仿宋体字,并应在用国家正式公布的简化字h不应小于3.5mm,字体高度一般为h/ 2. 4字母和数字可写成斜体和直体。斜体字字头向右倾斜,与水平基准线成75°。 四图线 1 线性和图线尺寸 国家标准规定了15种基本线型。所有现行的图线宽度(d)应按图样的类型和尺寸大小在下

柱平法施工图制图规则

第2章柱平法施工图制图规则 (图集号:03G101-1) 第1节柱平法施工图的表示方法 第2.1.1条柱平法施工图系在柱平面布置图上采用列表注写方式或截面注写方式表达。 第2.1.2条柱平面布置图,可采用适当比例单独绘制,也可与剪力墙平面布置图合并绘制(剪力墙结构施工图制图规则见第3章)。 第2.1.3条在柱平法施工图中,尚应按第1.0.8条的规定注明各结构层的楼面标高、结构层高及相应的结构层号。 第2节列表注写方式 第2.2.1条列表注写方式,系在柱平面布置图上(一般只需采用适当比例绘制一张柱平面布置图,包括框架柱、框支柱、框上柱和剪力墙上柱),分别在同一编号的柱中选择一个(有时需要选择几个)截面标注几何参数代号:在柱表中注写柱号、柱段起止标高、几何尺寸(含柱截面对轴线的偏心情况)与配筋的具体数值,并配以各种柱截面形状及其箍筋类型图的方式,来表达柱平法施工图(如图2.2.4所示)。 第2.2.2条柱表注写内容规定如下: 一. 注写柱编号,柱编号由类型代号和序号组成,应符合表2.2.2的规定。

注:编号时,当柱的总高、分段截面尺寸和配筋均对应相同,仅分段截面与轴线的关系不同时,仍可将其编为同一柱号。 二. 注写各段柱的起止标高,自柱根部往上以变截面位置或截面未变但配筋改变处为界分段注写。框架柱和框支柱的根部标高系指基础顶面标高;芯柱的根部标高系指根据结构实际需要而定的起始位置标高;梁上柱的根部标高系指梁顶面标高;剪力墙上柱的根部标高分两种:当柱纵筋锚固在墙顶部时,其根部标高为墙顶面标高;当柱与剪力墙重叠一层时,其根部标高为墙顶面往下一层的结构层楼面标高。 三. 对于矩形柱,注写柱截面尺寸b×h及与轴线关系的几何参数代号b1、b2和h1、h2的具体数值,须对应于各段柱分别注写。其中b= b1+b2,h= h1+h2。当截面的某边收缩变化至与轴线重合或偏到轴线的另一侧时,b1、b2、h1、h2中的某项为零或为负值。 对于圆柱,表中b×h一栏改用在圆柱直径数字前加d表示。为表达简单,圆柱截面与轴线的关系也用b1、b2和h1、h2表示,并使d= b1+b2= h1+h2。 对于芯柱,根据结构需要,可以在某些框架柱的一定高度范围内,在其内部的中心位置设置(分别引注其柱编号)。芯柱截面尺寸按构造确定,并按标准构造详图施工,设计不注;当设计者采用与本构造详图不同的做法时,应另行注明。芯柱定位随框架柱走,不需要注写其与轴线的几何关系。 四. 注写柱纵筋。当柱纵筋直径相同,各边根数也相同时(包括矩形柱、圆柱和芯柱),将纵筋注写在“全部纵筋”一栏中;除此之外,柱纵筋分角筋、截面b边中部筋和h边中部筋三项分别注写(对于采用对称配筋的矩形截面柱,

制图的基本国家标准

第一篇制图基础 第1章制图的基本国家标准 工程图样是工程界的技术语言。为了统一房屋建筑制图规则,保证制图质量,提高制图效率,使其符合设计、施工和存档的要求,适应工程建设的需要,由国家建设部批准并颁布了有关建筑制图的国家标准。 本章主要根据国家标准《房屋建筑制图统一标准》(GB/T 50001—2001),介绍图纸幅面、图线、字体、比例和尺寸标注等的基本规定。其它常用的标准将在房屋建筑图的有关章节中介绍。 制图国家标准(简称国标)是所有工程人员在设计、施工、管理中必须严格执行的国家条例。是学习制图的依据,绘图时必须严格遵守。 1.1 图纸幅面和格式、 1.1.1 图纸幅面 图纸幅面是指图纸本身的大小规格。图框是图纸上所供绘图的范围的边线。图纸的幅面和图框的尺寸应符合表1-1规定和图1-1 a、b的格式,从表中可以看出,A1幅面是A0是幅面的对开,其他幅面依始类推。表中代号的意义如图1-1所示。在一个工程设计中,每个专业所使用的图纸,一般不宜多于两种幅面。图纸以短边作为垂直边称为横式(图1-1a),以短边作为水平边称为立式(图1-1b)。一般A0~A3图纸宜横式使用。图纸的短边一般不应加长,长边可加长,但加长的尺寸必须按照国标的有关规定。 图纸不管采用横式还是立式,其图框线均用粗实线绘出。 图1-1 幅面代号的意义

1.1.2 标题栏 每张图纸的右下角,必须画有标题栏,如图1-1所示。标题栏的设置按图1-2所示,根据工程需要选择确定其尺寸、格式及分区。 标题栏的外框线为粗实线,其余分格线为细实线。 对于学生在学习本课程的制图作业,其标题栏建议采用图1-3所示格式。 (a) (b) 图1-2 标题栏 图1-3 建议学生使用制图作业的标题栏 1.1.3 会签栏 除标题栏外,建筑工程图纸在图框外的左上角,还应画出会签栏,如图1-1所示。会签栏用于图纸会审后填写会签人员所代表的专业、姓名和日期等,如图1-4所示。不需会签的图纸,可以不画会签栏。 图1-4 会签栏 1.2 图线、字体与比例 1.2.1 图线 画在图纸上的线条统称图线。图线有粗、中、细之分。图线的宽度b,宜在下列线宽系列中选取:2.0、1.4、1.0、0.7、0.5、0.35mm。每个图样,应根据复杂程度与比例大小,先选定基本线宽b,再选用表1-2中相应的线宽组。 表1-2 线宽组( 表1-3 图线