十一、喷水末端试水接头

喷水末端试水接头装置可用于模拟一只喷头开放,进行灭火功能试验,并进行动静压力的测量,图11-1。

图11-1 水喷淋末端试水装置

(一)、应用范围

1.高位水箱供水时最不利点喷头的工作压力;

2.水流指示器动作时报警时间;

3.报警阀的压力开关动作报警时间;

4.距水力警铃3m远处声强;

5.喷淋泵完成启动的时间;

6.喷淋泵供水的最不利点喷头工作压力;

7.水流指示器、压力开关的复位。

(二)、使用方法(仅供参考,可查阅具体说明书)

将接头与水喷淋系统管道末端的实验阀门连接,将装置的末端的螺母卸下,开启水喷淋系统末端的实验阀门,既可进行检测。

十二、点型感烟探测器试验器

顾名思义是用于测试点型感烟探测器试验器功能的仪器,图12-1。

图12-1 点型感烟火灾探测器试验器

(一)、应用范围

适用于检查点型感烟火灾探测器。

(二)、使用方法(仅供参考,可查阅具体说明书)

用加烟器向点型感烟火灾探测器施加烟气,点型感烟火灾探测器的报警确认灯应长时间亮起,并保持至复位,同时火灾报警控制器应有对应的报警点显示,显示的位置应与点型感烟火灾探测器所在的位置一致。

在火灾报警控制器处复位,刚才报警的点型感烟火灾探测器的报警确认灯就结束长时间亮起状态,恢复到正常监视状态。

如果30秒内探测器灯亮,属于正常,否则不合格。

十三、点型感温探测器试验器

顾名思义是用于测试点型感温探测器试验器功能的仪器,图13-1。

图13-1 点型感温火灾探测器试验器

(一)、应用范围

适用于检查点型感温火灾探测器。

(二)、使用方法(仅供参考,可查阅具体说明书)

用热风机向点型感温火灾探测器的感温元件加热,图30,点型感温火灾探测器的报警确认灯应长时间亮起,并保持至复位,同时火灾报警控制器应有对应的报警点显示,显示的位置应与点型感温火灾探测器所在的位置一致。

在火灾报警控制器处复位,刚才报警的点型感温火灾探测器的报警确认灯就结束长时间亮起状态,恢复到正常监视状态。

(三)、注意事项

热风机应能产生使点型感温火灾探测器报警的热气流,进行试验时,气流温度应大于80℃。

十四、线形光束感烟探测器滤光片

用于测试线形光束感烟探测器功能的仪器,图14-1。

图14-1 线形光束感烟探测器滤光片

(一)、应用范围

适用于检查线型光束感烟火灾探测器,图14-2。

(二)、使用方法(仅供参考,可查阅具体说明书)

1.选用两片不同隔离度的滤光片:0.9dB滤光片和10.0dB。

2.将透光度为0.9dB的滤光片置于探测器的光路中并尽可能靠近接收器,观察火灾报警控制器的显示状态和火灾探测器的报警确认灯状态。如果30s内未发出火灾报警信号,说明该探测器正常。

3.将透光度为10.0dB的滤光片置于探测器的光路中并尽可能靠近接收器,观察火灾报警控制器的显示状态和火灾探测器的报警确认灯状态。如果30s内未发出火灾报警信号,说明该探测器正常。

图14-2 线形光束感烟探测器滤光片工作原理

(三)、注意事项

因为线型光束感烟火灾探测器的响应阈值应不小于1.0dB不大于10.0dB,所以0.9dB和10.0dB的滤光片都是探测器不响应的极限值。所以当放置这两片滤光片在探测器光路中时,如果探测器不响应,则认为探测器正常;如果探测器报警,则认为探测器不正常。必须两次测试都合格,则认为探测器正常。

十五、火焰探测器功能试验器

用于测试火焰探测器功能的仪器,图15-1。

图15-1火焰探测器功能试验器

(一)、应用范围

用于火焰探测器调试、验收和维护检查。对火焰探测器,感温(定温、差定温)探测器进行火灾响应试验。

(二)、使用方法(仅供参考,可查阅具体说明书)

将火焰光源(如打火机、蜡烛,火焰高度4cm左右)置于距离探测器正前方1m处,静止或抖动,点型火焰火灾探测器的报警确认灯应长时间亮起,并保持至复位,同时火灾报警控制器应有对应的报警点显示,显示的位置应与点型火焰火灾探测器所在的位置一致。

在探测器监测视角范围内、距离探测器0.55~1.00m 处,放置紫外光波长<280nm 或红外光波长>850nm 光源,静止或抖动,在30s内,查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示;撤消光源后,查看探测器的复位功能。

在火灾报警控制器处复位,刚才报警的点型火焰火灾探测器的报警确认灯就结束长时间亮起状态,恢复到正常监视状态。

图15-2 火焰探测器功能试验器火焰正常高度

1.火焰光源(如打火机、蜡烛)的火焰高度应在4cm左右,图15-2。

2.应将火焰光源置于距离探测器正前方1m处。

3.可以同时用秒表测定从报警确认灯亮起至火灾报警控制器发出报警声光和显示的响应时间。

十六、红外测温仪

红外测温仪是用来非接触测量温度的仪器,图16-1,它的测温原理是将物体发射的红外线具有的辐射能转变成电信号,红外线辐射能的大小与物体本身的温度相对应,根据转变成电信号大小,可以确定物体的温度。

图16-1 红外测温仪

(一)、应用范围

红外测温仪无需接触即可快速、精确地测量物体表面温度,非常方便。在电气消防安全检测时,用来检测电气线路超温情况。是电气消防检测不可缺少的检测仪器。

红外测温仪分为便携式红外测温仪和固定式红外测温仪。我们在消防电气检测中常用的是测量范围在-30-350℃,精度±2%或±2℃的便携式红外测温仪。

图16-2 红外测温仪使用范例

图16-3 红外测温仪使用范例

(二)、使用方法(仅供参考,可查阅具体说明书)

测温仪会在按下扳机时打开。若连续8秒钟内没有检测到活动,测温仪会关闭。测量温度时,将测温仪瞄准目标,拉起并保持扳机不动。松开扳机以保持温度读数。一定要考虑距离与光点尺寸比以及视场。激光仅用于瞄准目标物体,图16-2、16-3。

要找出热点或冷点,将测温仪瞄准目标区域之外。然后,缓慢地上下移动以扫描整个区域,直到找到热点或冷点为止。

十七、红外热像仪

红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应,图35。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。在消防监督检查工作中一般用于测量电气火灾隐患。

图17-1 红外热像仪

应用范围

用红外热像仪测量导线接头、导线与设备或器具接线端子的温度,其最高允许温度应符合相关规定,图17-1。

图17-2 红外热像仪使用范例

十八、防爆静电电压表

在一些具有可燃性气体或粉尘的场所,静电是绝对要禁止的,而静电又往往无法发现和感觉到,对于管道或皮带的输送、物料的搅拌或人体上产生的静电,是我们日常检查的重点之一。利用防爆型静电电压表就可以测量这些场所的静电电压,图18-1。

图18-1 防爆型静电电压表

(一)、应用范围

1.石油、化工、粮食加工、粉末加工、管道输送气体、液体、粉尘等。

2.气体、液体、粉尘的喷射(冲洗、喷漆、泄露)。

3.皮带输送。

4.物料搅拌、混合、过滤等。

5.高速行驶的交通工具。

6.人体静电(行走、脱衣、梳理毛发、用有机溶剂洗衣等)。

(二)、使用方法(仅供参考,可查阅具体说明书)

1.打开电源开关,接通电源;

2.距离带电体30cm以上处按调零开关调零,消除感应屏上的静电。

3.将电压表探头由30cm处靠近被测物体规定的距离处,读取电压值(为液晶显示值×10);

4.不要用手去触摸感应屏,以免损坏输入器件。

(三)、注意事项

1.电极板不能直接接触被测物体,以免发生静电转移,影响测量准确性。

2.应保持感应板的清洁。

3.感应板不能碰撞硬物体。

4.仪器显示数字不清或不显示时,请打开后盖,更换电池。

5.由于静电总是集中在物体的尖端、边缘等部位,这些部位的电荷密度高,且容易放电。因此,测量时要尽可能测量这些部位。

防爆静电电压表的测量范围宜在0-40KV,误差<±20V。

某机场电气防火及消防设施检测方案(经典)

检 测 工 程 方 案 二OO九年三月二十日

检测仪器设备表 序号机械或设备名称 型号 规格 数量国别产地 使用 状况 备 注 1 红外热电视DL-500E 2台浙江大立科技有限公司良好 2 红外热像仪DL-700A 2台浙江大立科技有限公司良好 3 红外测温仪ST80 6台美国良好 4 超声波侦测器PCU700-AT 2台美国福禄克公司良好 5 接地电阻测试仪C.A.6412 2台法国CHAUVIN ARNOUX 良好 6 谐波分析仪41B 2台美国福禄克公司良好 7 数字式交、直流钳形表DM6056 12台台湾良好 8 真有效值钳形电流表F318 2台美国福禄克公司良好 9 接地电阻摇测仪EC2P13 2台杭州良好 10 漏电保护器测试仪M900 4台杭州良好 11 可燃气体检测仪SP-112 2台北京科力恒良好 12 数码摄像机DCR-TRVDE 2台日本索尼良好 13 数码照像机S602Z 6台日本富士良好 14 照度计LX-101 2台台湾路昌电子公司良好 15 电子温湿度表DWS508C10 2台北京市严光仪器有限公司良好 16 风速仪AM-4201 2台台湾路昌电子公司良好 17 微压机DP1000-111B 2台上海贵谷仪表设备有限公司良好 18 火灾模拟发生装置 加烟测试仪 CAY-03 5台 北京国安火灾探测器专业 清洗厂 良好 19 火灾模拟发生装置 加温测试仪 CAY-04 3台 北京国安火灾探测器专业 清洗厂 良好 20 消火栓系统试水检测 装置 SSG-1 4个 天津安科电器消防安全检测 有限公司 良好 21 对讲机VX-160U 15台株式会社威泰克斯良好 组织机构框图

注册消防工程师制度暂行规定

注册消防工程师制度暂行规定 目录 第一章总则 第二章考试 第三章注册 第四章执业 第五章权利与义务 第六章附则 第一章总则 第一条为提高消防专业技术人员能力和素质,加强消防专业技术人员队伍建设,保证消防安全技术服务与管理质量,根据《中华人民共和国消防法》和国家职业资格证书制度有关规定,制定本规定。 第二条本规定适用于依据消防法律、法规有关规定,从事消防设施检测、消防安全监测等消防安全技术工作的专业技术人员。 第三条国家对依法从事消防安全技术工作的专业技术人员,实行准入类职业资格制度,纳入全国专业技术人员职业资格证书制度统一规划。 第四条本规定所称注册消防工程师,是指经考试取得相应级别注册消防工程师资格证书,并依法注册后,从事消防设施检测、消防安全监测等消防安全技术工作的专业技术人员。 第五条注册消防工程师分为高级注册消防工程师、一级注册消防工程师和二级注册消防工程师。高级注册消防工程师评价办法另行制定。 一级注册消防工程师和二级注册消防工程师英文分别译为: Level 1 Certified Fire Engineer

Level 2 Certified Fire Engineer 第六条人力资源社会保障部、公安部共同负责注册消防工程师制度的政策制定,并按照职责分工对该制度的实施进行指导、监督和检查。 各省、自治区、直辖市人力资源社会保障行政主管部门和公安机关消防机构,按照职责分工负责本行政区域内注册消防工程师制度的实施与监督管理。 第二章考试 第七条一级注册消防工程师资格实行全国统一大纲、统一命题、统一组织的考试制度。考试原则上每年举行一次。 第八条公安部组织成立注册消防工程师资格考试专家委员会,负责拟定一级和二级注册消防工程师资格考试科目、考试大纲,组织一级注册消防工程师资格考试的命题工作,研究建立并管理考试试题库,提出一级注册消防工程师资格考试合格标准建议。 第九条人力资源社会保障部组织专家审定一级和二级注册消防工程师资格考试科目、考试大纲和一级注册消防工程师资格考试试题,会同公安部确定一级注册消防工程师资格考试合格标准,并对考试工作进行指导、监督和检查。 第十条省、自治区、直辖市人力资源社会保障行政主管部门会同公安机关消防机构,按照全国统一的考试大纲和相关规定组织实施二级注册消防工程师资格考试,并研究确定本地区二级注册消防工程师资格考试的合格标准。 第十一条凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并符合注册消防工程师资格考试报名条件之一的,均可申请参加相应级别注册消防工程师资格考试。 第十二条一级注册消防工程师资格考试报名条件: (一)取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业(见附件1,下同)大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。

2020年一级消防工程师案例分析解题思路-火灾篇

火灾案例分析解题思路对于火灾案例分析主要根据案例中对起火场所的基本情况、起火的经过、火灾扑救经过、人员伤亡的原因等情况的描述,从造成火灾的直接原因(操作不当、电气短路、纵火等)和间接原因、火灾的教训(消防管理不到位、工作人员培训不到位、火灾时不懂逃生方法等)、违反消防法规及标准情况(安全出口情况、消防设施的配置及运行状况、室内装修材料、建筑物总平面布局和平面布置情况等)、监管的缺失等方面考虑问题解答。一级消防工程师案例分析:汽车加油站建筑防火案例分析注意事项(一)加油站是指具有储油设施,使用加油机为机动车加注汽油、柴油等车用燃油并可提供其他便利性服务的场所。(二)埋地油罐是指罐顶低于周围4m范围内的地面,并采用直接覆土或罐池充沙方式埋设在地下的卧式油品储罐(三)卸油油气同收系统是指将油罐车向汽油罐卸油时产生的油气密闭回收至油罐车内的系统。(四)加油油气回收系统是指将给汽油车辆加油时产生的油气密闭回收至埋地汽油罐的系统。(五)使用人数超过200人的幼儿园的保护类别应划分为重要公共建筑物,总建筑面积超过100004的居住建筑的保护类别应划分为一类保护物,总建筑面积超过5000且不超过100004的办公楼的保护类别应划分为二类保护物,总建筑面积不超过3000的商场的保护类别应划分为三类保护物。级消防工程师案例分析:汽车库建筑防火案例分析-构造防火构造防火根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的规定,情景描述中汽车库的构造防火应符合以下要求:1,自动灭火系统的设备室、消防水泵房应采

用防火隔墙和耐火极限不低于1.50h不燃烧体楼板与相邻部位分隔。2,防火墙或防火隔墙上不宜开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置甲级防火门、窗或耐火极限不低于3.00h的防火卷帘。3,电梯井、管道井、电缆井和楼梯间应分开设置。管道井、电缆井的井壁应采用耐火极限不低于1h的不燃烧体。电梯井的井壁应采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体。电缆井、管道井应每隔2-3层在楼板处采用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔,井壁上的检查门应采用丙级防火门。4,该地下汽车库内的汽车坡道两侧应用防火墙与停车区隔开,坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或设置甲级防火门等措施与停车区隔开。当汽车库和汽车坡道上均设有自动灭火系统时,可不受此限。加油站等级根据《汽车加油加气站设计与施工规范》的规定,柴油罐容积可折半计入油罐总容积,情景描述中加油站的总计算容积应为120m3;因该加油站的油罐总容积大于90m3且不大于150m3,单罐容积均不大于50m3,故该加油站的等级划分应为二级加油站。厂房类别、耐火等级和层数情景描述中该厂房生产时产生甲醇,其火灾危险性特征为闪点小于28℃的液体,根据《建筑设计防火规范》的规定,该厂房生产的火灾危险性类别应为甲类。甲类厂房的耐火等级不应低于二级,最多允许层数除生产必须采用多层者外,宜采用单层。情景描述中该厂房生产时产生甲醇,其火灾危险性特征为闪点小于28℃的液体,根据《建筑设计防火规范》的规定,该厂房生产的火灾危险性类别应为甲类。甲类厂房的耐火等级不应低于二级,最多允许层数除生产必须采用层者

2018年一级注册消防工程师技术综合能力真题及答案解析

2017 一消《综合能力》真题及答案(完整版) 一、单项选择题(共80 题,每题1 1 分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.某歌舞厅的经理擅自将公安机关消防机构查封的娱乐厅拆封后继续营业。当地消防支队接受群众举报后即派员到场核查。确认情况属实,并认定该行为造成的危害后果较轻,根据《中华人民共和国消防法》,下列处罚决定中,正确的是()。 A.对该歌舞厅法定代表人处三日拘留,并处五百元罚款 B.对该歌舞厅经理处三日拘留,并处五百元罚款 C对该歌舞厅经理处十日拘留,并处三百元罚款 D.对该歌舞厅经理处五百元罚款 【答案】D 【解析】《中华人民共和国消防法》第六十四条违反本法规定,有下列行为之一,尚不构成犯罪的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处警告或者五百元以下罚款: (一)指使或者强令他人违反消防安全规定,冒险作业的; (二)过失引起火灾的; (三)在火灾发生后阻拦报警,或者负有报告职责的人员不及时报警的; (四)扰乱火灾现场秩序,或者拒不执行火灾现场指挥员指挥,影响灭火救援的; (五)故意破坏或者伪造火灾现场的; (六)擅自拆封或者使用被公安机关消防机构查封的场所、部位的。 2.某消防设施检测机构在某建设工程机械排烟系统未施工完成的情况下出具了检测结果为合格的《建筑消防设施检测报告》。根据《中华人民共和国消防法》,对该消防设施检查机构直接负责的主管人员和其他直接责任人员应予以处罚,下列罚款处罚中,正确的是()。 A.五千元以上一万元以下罚款 B.—万元以上五万元以下罚款 C五万元以上十万元以下罚款 D.十万元以上二十万元以下罚款 【答案】B 【解析】《中华人民共和国消防法》第六十九条消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的,责令改正,处五万元以上十万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任; 情节严重的,由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。 3.根据《中华人民共和国刑法》的有关规定,下列事故中,应按重大责任事故罪予以立案追诉的是()。 A.违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,导致发生死亡2人的火灾事故 B.在生产、作业中违反有关安全管理的规定,导致发生重伤4人的事故 C强令他人违章冒险作业,导致发生直接经济损失60万元的事故 D.安全生产设施不符合国家规定,导致发生2人的事故 【答案】B 【解析】《中华人民共和国刑法》 (三)重大责任事故罪:重大责任事故罪,指在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。 1.立案标准 在生产、作业中违反有关安全管理的规定,涉嫌下列情形之一的,应予以立案追诉: 1)造成死亡1 人以上,或者重伤3 人以上的。

注册消防工程师

11月2日下午,公安部消防局副局长单于广就注册消防工程师做解读并与网友互动交流。 单于广:注册消防工程师分为三级 [主持人]:各位网友,大家下午好!在党的十八大召开前夕,今年9月,人力资源社会保障部、公安部联合下发了《关于印发注册消防工程师制度暂行规定和注册消防工程师资格考试实施办法及注册消防工程师资格考核认定办法的通知》,这标志着我国社会消防专业技术职业资格的注册消防工程师制度正式建立。这是社会消防安全管理的一大创新,也是向党的十八大献上的一份礼物。我们广大网友非常关注这项制度,本期内容我们专门邀请到公安部消防局副局长单于广少将,请他为大家一起解读这项制度。首先欢迎单副局长,请跟网友打个招呼。 [单于广]:大家好!很高兴就新建立的注册消防工程师制度与大家进行互动交流。 [单于广]:大家知道,消防工作是政府公共管理和社会服务的重要组成部分,关系到人民群众的生命财产安全,近几年来,越来越多的人民群众关心和重视消防工作。感谢人民网为我们提供了一个很好的交流互动平台,也感谢广大人民群众对公共消防安全的关注、参与和支持。 [主持人]:再次欢迎单局长和网友面对面的交流。刚刚您说过消防工作和我们老百姓的生命财产安全密切相关。我们大家平时都听说过注册会计师,包括注册建筑师等等,但是对于注册消防工程师是第一次听说,您可以给我们先解释一下什么是注册消防工程师呢? [单于广]:好的。注册消防工程师就是经过考试取得了相应级别的注册消防工程师资格证书,并且依法注册,在执业范围里面从事消防安全技术工作的技术人员。 [单于广]:考虑到我们国家的地域差异和执业能力的不同,注册消防工程师分为三级:高级、一级和二级。目前主要实施的是一级和二级,一级注册消防工程师的执业能力要求相对较高,二级相对稍微低一点。高级注册消防工程师是适应我国职称制度改革提出来的,它的能力评价要求有待人力资源社会保障部出台相关政策后再完善,评价办法将另行制定。 单于广:我国目前大概有20万消防技术人员 [主持人]:通过您的整体介绍,我们大家对注册消防工程师应该说有了一个宏观的了解。但是大家可能要问了,我们为什么要选择这样一个时期来出台注册消防工程师的制度?我们有没有一些考虑的因素,跟我们介绍一下? [单于广]:好的。近几年来,我们消防工作取得了长足的发展,保持了火灾形势持续平稳。但是,重特大火灾时有发生,造成了严重的人员伤亡和财产损失,特别是中央电视台新址文化中心火灾、上海静安区高层住宅火灾,都暴露出了我国消防工作社会化程度和管理水平不高,消防安全保障能力不足,这里面一个最突出的问题就是缺乏专业的社会化的消防技术服务和消防专业技术服务人才。 [单于广]:据我们统计,我国目前社会上从事消防专业技术人员大概在20万人,这个数字离我们实际需求相差很远,而且这些人长期以来缺乏有效的规范管理,他们的职业地位也没有得到社会的认同,执业能力缺乏评价,这些人的素质良莠不齐,因此制约了社会消防技术人才队伍的建设和发展,也影响了社会消防管理水平的提高。所以,就迫切需要我们尽快地建立一支高素质的专业化的社会消防专业技术人才队伍,来发挥专业人才的作用,提升他们在社会火灾防控方面的水平和能力。 [单于广]:消防工作,我们前面说过,属于政府公共管理和社会服务范畴,关系到人民群众的生命财产安全,对于从事消防工作的专业技术人员和他们所从事的专业技术工作应当实行准入管理。我们国家的《消防法》、《行政许可法》以及去年底出台的国务院《关于加强和改进消防工作的意见》,在这方面都有明确的规定,特别是2009年施行的新的《消防法》就明确规定,消防设施检测、消防安全监测等消防服务机

二级注册消防工程师《综合能力》模拟试题(3)含答案

二级注册消防工程师《综合能力》模拟试题(3)含答案 1.为了保证消防给水系统正常使用,应( )对系统所有的末端试水试验阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。 A.每周 B.每月 C.每季度 D.每年 答案:C 2.不属于气象因素的火灾危险源的是( ) A.降水 B.泥石流 C.大风 D.雷电 答案:B

3.自动喷水系统施工安装前,要对喷头进行密封性能试验,试验压力为( ),保压时间不少于( )。 A.1.5MPa 5min B.2.0MPa 3min C.2.0MPa 5min D.3.0MPa 3min 答案:D 4.( )是常用的火灾风险评估方法,是一种按事故发展的时间順序由初始事件开始推论可能的后果,从而进行危险源到辨识的方法。 A.预先危险性分析法

B.安全检査表法 C.事件树分析方法 D.事故树分析方法 答案:C 5.下列关于闭式喷头密封性能试验的说法中,不正确的是( )。 A.密封性能试验的试验压力为3.0MPa,保压时间不少于3min B.随机从每批到场喷头中抽取l%,且不少于5 只作为试验喷头 C.抽取试验时,当1 只喷头试验不合格时,再抽取1%,且不少于l0 只的到场喷头进行重复试验 D.累计两只及两只以上喷头试验不合格的,不得使用该批喷头。 答案:C 6.消防控制室的下列检查记录中,应该立即整改的项目是()。

A.消防联动控制器处于手动控制状态 B.消防水池水位略高于正常水位下限 C.有5个探测器出过故障,但现在处于正常状态 D.消防水泵控制柜处于手动控制状态 答案:D 7.某氯酸钾厂房通风、空调系统的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是( )。 A.通风设施设置导除静电的接地装置 B.排风系统采用防爆型通风设备 C.厂房内的空气在循环使用前经过净化处理,并使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25% D.厂房内选用不发生火花的除尘器

建筑消防设施检测仪器设备操作规程

康龙消防管理体系文件 消防设施检测设备 操作规程 文件编号:ZHHD/WI—CZ--03-2014 版本号:页次:P1-P24 编写人:日期:XX年X月X日 审核人:日期:XX年X月X日 批准人:日期:XX年X月X日 受控印章: 发文登记号: 2014年X月X日发布 2014年X月X日实施

目录 1.感温探测器试验装置操作规程 (1) 2.感烟探测器试验装置操作规程 (4) 3.水喷淋系统试水检测装置操作规程 (6) 4.消火栓系统试水检测装置操作规程 (8) 5.数字照度计操作规程 (10) 6.数字风速计操作规程 (12) 7.数字微压计操作规程 (13) 8.数字声级计操作规程 (15) 9.坡度尺操作规程 (17) 10.接地电阻测试仪操作规程 (18) 11.数字万用表操作规程 (22) 12.数字秒表操作规程 (26) 13.绝缘电阻测试仪操作规程 (28) 14.数显卡尺操作规程 (31) 15.压力表操作规程 (33) 16.线性光束感烟探测器滤光片操作规程 (35) 17.电子天平操作规程 (37) 18.数显推拉力计操作规程 (38) 19.红外测温仪操作规程 (39)

JCSB-1 感温探测器试验装置操作规程 1.目的和适用范围 1)为确保操作过程安全可靠,保障检验结果准确、科学、公正, 特制定本作业指导书。 2)本作业指导书适用于感温探测器试验装置的使用与维护。 2.引用文件 1)检验工作程序 仪器设备的检定校准 仪器设备的管理程序 2)感温探测器试验装置使用说明书 3.职责 1)检验室人员负责该机的使用和维护。 2)综合办公室负责该机的维修检定、自检。 4、操作与维护 1)该试验装置主要用于火灾自动系统的调试、验收、维护检查等 工作。 2)环境条件 使用最高环境温度≤50℃。 3)安全要求及注意事项 A.不得在有爆炸危险场所使用本装置。 B.使用加热笔时不应将开关调节环开至最大,此时加热套内温

考了消防工程师有什么用,注册消防工程师证的用途详解

一级注册消防工程师是国家为了规范和提升消防安全工作而新出台的一个全国性质的注册证书。在出台的这几年来,消防工程师就成了当下最火的几个职业资格证书之一,因为消防工程师考试是不限专业的,只要满足报考的年限,就可以去报考,那考下消防工程师证书以后会有哪些用途? 1、设计咨询机构的签字,近年来国内火灾频发,国家非常重视消防。按现在的趋势,设计咨询机关在印刷之前必须按登记消防员的印章,消防局必须审查,所以登记消防员在设计咨询机关的地位很高。 2.对项目消防设施的设计评价、投入使用和安全运营有否决权。一级合格后,可作为工程师采用,同时作为消防高级工程师评价的主要依据之一,二级可作为助理工程师采用。 3.注册消防工程师报考条件非常普遍,设计院、消防公司、施工单位、消防

检测单位、国家重点消防单位、消防官兵、高校教师都可以报考! 4.一级注册消防工程师可以被聘为工程师,也是高级消防工程师考核的主要依据之一。第二级可以作为助理工程师,部分取代注册安全工程师的职能。 5、近些年,在我国的消防安全获得了长久的发展趋势,但重特大火灾仍层出不穷,而究其最本质,取决于销售市场欠缺技术专业的社会性消防技术服务项目及其消防技术优秀人才。假如考过消防证书,消防絕對发展潜力不凡! 从目前市场的招聘信息来看,需要一级注册消防工程师的单位大多是设计院、消防技术服务公司、消防技术检测公司等。根据有关法律法规,这些公司一般都要配备一定数量的一流消防工程师,目前这些职位可以说是空缺的,所以这些公司提供的薪酬和福利是相当可观的。 注册消防工程师优势: 1.注册消防工程师对项目消防设施的设计评估、投入使用和安全运行具有否决权; 2、由公安部负责并盖章,证书是强制性的; 3.一级注册消防工程师可以被聘为工程师,也是高级消防工程师考核的主要依据之一。第二级可以作为助理工程师,部分取代注册安全工程师的职能。 4、在证书登记方面,登记消防技术人员属于公安部消防部门主管,由省级消防部门登记执行,与建筑师等证书不矛盾,属于两个管理部门,部门间不接网。 武汉优悦学专注职业技能认证培训,公司提供全方位的考试政策咨询和报考指导,提供高品质的教学服务及针对性的教学指导。打造一支在职业技能认证培训行业,集教学研发、职业就业指导为一体的人才培训机构,不断为社会输送高质量的行业专业人才。

2017年安全工程师消防规划考试试题

云南省20XX 年安全工程师:消防规划考试试题 一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意) 1、主要负责调查生产经营单位和相关部门在安全生产管理、安全培训和政府监管监察等方面存在的问题,并负责提出对责任人的处理建议的事故调查工作小组是()。 A .技术分析组 B.综合组 C.设备管理组 D.管理调查组 2、以系统安全理论为核心的现代安全管理方式、模式、思想和理论是在我 进入国的。 A.20 世纪50 年代 B.20世纪80年代 C.20 世纪90年代 D.21 世纪初 3、非接触式火灾探测器适宜探测发展__的火灾。 A .较快 B.较慢 C.稳定 D.前期 4、股份制企业、合资企业等安全生产投入资金由__予以保证,该保证人承担由于安全生产所必需的资金投入不足而导致事故后果的法律责任。 A .董事会 B.厂长 C.经理 D.投资人 5、做好事故的统计工作,最基本的要求就是统计的__要全面、准确,没有遗漏。 A ?事件 B.数字 C.内容 D.依据 6、生产经营单位与从业人员订立单方免责的无效协议,应该对生产经营单位的__以及个人经营的投资人进行法律制裁。 A ?项目管理者 B.协议签订人 C.主要负责人 D.推荐人 7、火焰式探测器是利用__探测火灾。 A .红外线 B?日光盲

c .光电效应 D .光效应 8、对危险、有害因素识别的过程就是 A ?直观经验分析的过程 B .安全检查的过程 C. 安全分析的过程 D. 事故预防的过程 9、行政处罚必须依照 A .一般程序 B. 简易程序 C. 法定程序 D. 听证程序 10、 工艺过程事故易发性的影响因素确定为 __项。 A. 18 B. 19 C. 20 D. 21 11、 大火已被抑制或燃烧已被控制的情况下,经常采用 A .浮力 B. 加压控制 C. 空气流 D. 防烟分割 12、 化工生产环节可能接触到多种刺激性气体,最常见的刺激性气体是 __。 A .氮氧化合物 B. 乙炔 C. 二氧化碳 D. —氧化碳 13、 __是安全生产的基本保障。 A .安全投入 B. 安全文化 C. 安全科技 D. 安全责任 14、 国家安全生产监督监察机构是指国家 __授权行政部门设立的监察机构, 具有 法律形式的监督管理权利。 A .法律 B. 法规 C. 标准 D. 规范 15、 __是应用最广泛的非定型设备。 A .换热器 B. 精馏设备 C. 反应器 D. 搅拌器 16、 ”在编制生产计划时要同时编制劳动保护措施计划,检查生产进度时要同时 来实施。 控制烟气。

消防安全工程师解读

消防安全工程师解读

5A考证挂证经验交流群分享,这里汇聚了建造师、注册消防师、环评师、地震安评师、测绘师、注安师、咨询师、资产评估师等等,大家分享考试经验,交流考证信息,争取一人多证,多挂多赚,共同进步! 公安部消防局解读注册消防工程师制度 作者:孙锡云日期: -11-8 11:41:00 公安部消防局解读注册消防工程师制度11月2日下午,公安部消防局副局长单于广就注册消防工程师做解读并与网友互动交流。 单于广:注册消防工程师分为三级 [主持人]:各位网友,大家下午好!在党的十八大召开前夕,今年9月,人力资源社会保障部、公安部联合下发了《关于印发注册消防工程师制度暂行规定和注册消防工程师资格考试实施办法及注册消防工程师资格考核认定办法的通知》,这标志着中国社会消防专业技术职业资格的注册消防工程师制度正式建立。这是社会消防安全管理的一大创新,也是向党的十八大献上的一份礼物。我们广大网友非常关注这项制度,本期内容我们专门邀请到公安部消防局副局长单于广少将,请她为大家一起解读这项制度。首先欢迎单副局长,请跟网友打个招呼。 [单于广]:大家好!很高兴就新建立的注册消防工程师制度与大家进行互动交流。 [单于广]:大家知道,消防工作是政府公共管理和社会服务的重要组成部分,关系到人民群众的生命财产安全,近几年来,越来越多的人民群众关心和重视消防工作。感谢人民网为我们提供了一个很好的交流互动平台,也感谢广大人民群众对公共消防安全的关注、参与和支持。 [主持人]:再次欢迎单局长和网友面对面的交流。刚刚您说过消防工作和我们老百姓的生命财产安全密切相关。我们大家平时都听说过注册会计师,包括注册建筑师等等,可是对于注册消防工程师是第一次听说,您能够给我们先解释一下什么是注册消防工程师呢?

注册消防工程师项目介绍

注册消防工程师 一、行业背景 2012年9月,人力资源和社会保障部、公安部联合下发了《关于印发注册消防工程师制度暂行规定和注册消防工程师资格考试实施办法及注册消防工程师资格考核认定办法的通知》,由公安部组织成立注册消防工程师资格考试专家委员会,人力资源社会保障部组织专家审定,并对考试工作进行指导、监督和检查。 二、消防工程师的能力要求 (一)一级注册消防工程师 1. 熟悉国家消防法律、法规、规章及相关规定,具有较丰富的消防安全技术工作经验; 2. 了解国际消防相关标准和技术规范,及时掌握消防技术前沿发展动态,能够独立解决重大、复杂、疑难的消防安全技术问题; 3. 熟练运用消防相关技术标准、规范和手段,圆满完成执业范围内各项工作,所签署的消防安全技术咨询和评估、消防设施检测和维护等各类技术文件准确无误,所维护的消防设施完好有效; 4. 具有较强的消防技术课题研究能力,能够应用新技术成果,指导二级注册消防工程师工作。 (二)二级注册消防工程师 1. 熟悉国家消防法律、法规、规章及相关规定,具有一定的消防安全技术工作经验; 2. 熟练运用消防相关技术标准、规范和手段,及时发现和解决一般性消防安全技术问题; 3. 较好完成执业范围内各项工作,所签署的消防安全技术咨询和评估、消防设施检测和维护等各类技术文件真实、完整、准确,所维护的消防设施完好有效。 消防安全技术服务活动中形成的消防安全技术文件,应当由相应级别的注册消防工程师签字,并承担相应法律责任。 三、消防工程师执业范围 (一)一级注册消防工程师 (1)消防技术咨询与消防安全评估; (2)消防安全管理与技术培训; (3)消防设施检测与维护; (4)消防安全监测与检查; (5)火灾事故技术分析;

一级消防工程师安全技术实务归纳总结

一级注册消防工程师安全技术实务归纳总结 注:本总结归纳依照2015年消防考试真题为依据编制,按照消防考试刚开始实行,第二年试题与第一年重复性极低的思想进行归纳的,因此省去了2015年部分的考点,但强烈建议各考友把2015年真题做几遍,以防漏题同时优化做题思路。 第一篇消防基础知识 (2015年1分,2016年预计2分) 1、 ①、 2、固体燃烧:(表姐xx有力) 蒸发燃烧②、表面燃烧③、分解燃烧④、阴燃⑤、动力燃烧 火灾分类: A固体B液体C气体D金属E电器F烹饪 3、火灾事故分级:特大事故:30死↑100重伤↑1亿↑ 重大大事故:10-30死50-100重伤5000-1亿 较大事故:3-10死10-50重伤1000-5000万 一般事故:3死↓10重伤↓1000万↓ 火灾原因:人的行为:吸烟、用火不慎玩火、放火 灭火原理:冷却隔离窒息抑制 粉尘爆炸特点:①、连续性②、需要点火能量大③、压力缓慢能量大3、4、 5、

生产行为:电气、生产作业、设备故障 易燃易爆分级:气体:Ⅰ级:爆炸下线<10%,爆炸极限>12 Ⅱ级:10%≤爆炸下线<13%,爆炸极限<12 液体:Ⅰ级:沸点≤35℃ Ⅱ级:闪电<23℃,初沸点>35℃ Ⅲ级:闪点≥23%并≤35℃<13或闪点>35℃并≤60℃ 建筑防火 生产和储存物品火灾危险性分析(2015年单选2分) 生产乙类:铝镁粉厂、金属抛光、 生产丙类:可燃油类、、油侵变压器、植物油加工厂、木类加工、造纸类等可第二篇 第一节 1、 2、 燃物加工长、(2015年35.6%) 饲料厂、集成电路、泡沫塑料 第二节建筑分类级耐火等级(2015年单选3分) 1、民用建筑:一类高层:住宅54m↑,公共建筑50m↑,广电局、100万册书,二类高层:住宅27m↑,公共建筑24m↑ 多层建筑:住宅27m↓,公共建筑24m↓ 建筑结构:(三钢两砖一木头)

注册消防工程师技术综合能力思考题答案

消防安全技术综合能力 思考题

-1-第一篇消防法及相关法律法规与消防职业道德 第一章消防法及相关法律法规 第二章注册消防工程师职业道德 第二篇建筑防火检查 第一章建筑分类和耐火等级检查 第二章总平面布局与平面布置检查 第三章防火防烟分区检查 第四章安全疏散检查 第五章防爆检查 第六章建筑装修和外保温系统检查 第三篇消防设施安装、检查与维护管理 第一章消防设施质量控制、维护保养与消防控制室管理 第二章消防给水 第三章消防双系统 第四章自动喷水灭火系统 第五章水喷雾灭火系统 第六章细水雾灭火系统 第七章气体灭火系统 第八章泡沫灭火系统 第九章干粉灭火系统 第十章建筑灭火器配置 第十一章防烟排烟系统 第十二章消防用电设备的供配电与电气防火 第十三章消防应急照明和疏散指示系统 第十四章火灾自动报警系统 第十五章城市消防远程监控系统 第四篇消防安全评估方法与技术 第一章区域消防安全评估方法与技术要求 第二章建筑火灾风险分析方法与评估要求 第三章建筑消防性能化设计方法与技术要求 -1-

天津驭风整理编辑QQ :16977950 -2--2- 第五篇消防安全管理 第一章消防安全管理概述 第二章社会单位消防安全管理 第三章社会单位消防宣传与教育培训 第四章应急预案编制与演练 第五章施工消防安全管理 第六章大型群众性活动消防安全管理

天津驭风整理编辑QQ :16977950-3- -3- 第一篇消防法及相关法律法规与消防职业道德 第一章消防法及相关法律法规P1-P22 1.消防工作的方针和原则是什么?P1 2.单位的消防安全责任有哪些?P2 3.简述消防责任事故罪概念及立案标准?P11 4.一、二级注册消防工程师执业范围有哪些?大纲P44 5.注册消防工程师依法应履行哪些义务?P20 6.注册消防工程师考试科目如何设置?P21第二章注册消防工程师职业道德P23-P29注册消防工程师职业道德根本原则有哪些?P23-P24注册消防工程师职业道德基本规范包括哪些?P25-P27简述注册消防工程师进行职业道德修养的必要性.P27-P28职业道德修养的主要内容有哪些?P28职业道德修养的途径和方法有哪些?P29 第二篇建筑防火检查 第一章建筑分类和耐火等级检查P30-P35 1.简述建筑分类检查中建筑高度的计算方法.P30-P31 2.简述对钢结构建筑构件防火涂料进行检查时主要操作的对象.P33 3.简述不同耐火等级的厂房,其最多允许层数的区别.第二章总平面布局与平面布置检查P36-P50 1.简述防火间距不能满足规定时,可采取的加强措施.P39 2.简述对消防车登高操作场地进行防火检查的主要内容.P40 3.简述对民用建筑内歌舞、娱乐、放映游艺场所进行防火检查的主 要内容.P44 4.简述对厂房内中间仓库进行防火检查的主要内容.P41 5.简述对消防电梯现场进行功能检查时,需要进行操作的主要内 容.P48-P49第三章防火防烟分区检查P51-P631.简述对建筑内中庭防火检查的主要内容.P542.简述对防火卷帘现场检查时的主要操作内容.P593.简述对敞开式防火门检查的主要内容和方法.P574.简述防烟分区划分的基本原则.P555.简述对防火阀现场检查时的主要操作内容.P60-P61 第四章安全疏散检查P64-P75 1.高层民用建筑在满足什么条件下,每个防火分区可以设置一个安 全出口?P65 2.简述对避难层(间)进行防火检查的主要内容.P73 3.什么类型的建筑应设置封闭楼梯间?P71 4.简述对下沉式广场进行防火检查的主要内容.P74 5.简述对建筑疏散距离进行检查时需要注意的要求.P68 第五章防爆检查P76-P811.常见容易发生火灾或爆炸的厂房有哪些类型?试举例说明.P772.简述对有爆炸危险的厂房平面布置进行防火检查的主要内容.P773.简述爆炸危险环境电气设备选择的原则.P784.简述对爆炸危险性场所的供暖系统进行防火检查的主要内容.P805.简述对易燃易爆场所通风空调系统进行防火检查的主要内容.P80第六章建筑装修和外保温系统检查P82-P861.建筑内部装修材料按使用部位和功能划分的具体分类有哪些?P82 2.建筑内部装修材料的燃烧性能等级如何划分?请分别举例说 明.P82 3.简述对民用建筑外保温系统进行防火检查的主要内容.P85 4.简述对建筑外墙的装饰进行防火检查的主要内容. 5.民用建筑满足什么条件时,建筑内部装修材料的燃烧性能可以设 当降低?第三篇消防设施安装、检查与维护管理P87-P300 第一章消防设施质量控制、维护保养与消防控制室管 理P87-P97 1.施工过程质量控制要求有哪些?P87-P88如何进行消防设施到场检 查?P88-P89 2.消防设施施工安装前、调试时需要具备哪些条件? 3.如何组织消防设施竣工验收?竣工验收要求有哪些? 4.消防设施维护管理的内容及其要求有哪些? 5.消防控制室需要配置那些监控设备?这些设备配置能够实现哪些监控功能? 6.消防控制室的值班要求有哪些?火灾发生后如何实施应急处置?第二章消防给水P98-P1161.消防给水如何分类?2.水泵接合器的分类有哪些?3.消防水箱的安装方法有哪些?P103-P104

建筑消防设施检测仪器设备操作规程

中豪鸿达管理体系文件 消防设施检测设备 操作规程 文件编号:ZHHD/WI—CZ--03-2014 版本号:页次:P1-P24 编写人:日期:XX年X月X日 审核人:日期:XX年X月X日 批准人:日期:XX年X月X日 受控印章: 发文登记号: 2014年X月X日发布 2014年X月X日实施

目录 1.感温探测器试验装置操作规程 (1) 2.感烟探测器试验装置操作规程 (4) 3.水喷淋系统试水检测装置操作规程 (6) 4.消火栓系统试水检测装置操作规程 (8) 5.数字照度计操作规程 (10) 6.数字风速计操作规程 (12) 7.数字微压计操作规程 (13) 8.数字声级计操作规程 (15) 9.坡度尺操作规程 (17) 10.接地电阻测试仪操作规程 (18) 11.数字万用表操作规程 (22) 12.数字秒表操作规程 (26) 13.绝缘电阻测试仪操作规程 (28) 14.数显卡尺操作规程 (31) 15.压力表操作规程 (33) 16.线性光束感烟探测器滤光片操作规程 (34) 17.电子天平操作规程 (37) 18.数显推拉力计操作规程 (38) 19.红外测温仪操作规程 (39)

JCSB-1 感温探测器试验装置操作规程 1.目的和适用围 1)为确保操作过程安全可靠,保障检验结果准确、科学、公正, 特制定本作业指导书。 2)本作业指导书适用于感温探测器试验装置的使用与维护。 2.引用文件 1)检验工作程序 仪器设备的检定校准 仪器设备的管理程序 2)感温探测器试验装置使用说明书 3.职责 1)检验室人员负责该机的使用和维护。 2)综合办公室负责该机的维修检定、自检。 4、操作与维护 1)该试验装置主要用于火灾自动系统的调试、验收、维护检查等 工作。 2)环境条件 使用最高环境温度≤50℃。 3)安全要求及注意事项 A.不得在有爆炸危险场所使用本装置。 B.使用加热笔时不应将开关调节环开至最大,此时加热套温度

消防工程师考试的55个必须知道的问题

消防工程师考试的55个必须知道的问题 2016年消防工程师报名及考试时间已出,网报时间为:8月18日考试时间为:11月12、13日。那么问题来了,具体消防工程师是怎么报考的?有哪些报考要求以及考出来后前景怎么样呢?带着这些疑问,小编整理相关55个问题如下: 1、注册消防工程师是干什么的? 答:“注册消防工程师”,是指经考试取得相应级别注册消防工程师资格证书,并依法注册后,从事消防设施检测、消防安全监测等消防安全技术工作的专业技术人员。 2、注册消防工程师分几级? 答:注册消防工程师分为三级:高级、一级和二级。目前主要实施的是一级和二级,一级注册消防工程师的执业能力要求相对较高,二级相对低一点。 3、消防工程师证的市场前景如何? 答:未来3―5年,我国需要近50万注册消防工程师,各行各业凡有重要消防责任的单位和相关的,均需要配备相应数量的消防工程师。全国有40万家消防机构,每家最少需要6本注册消防工程师,全国总计需要240万个消防工程师,可见市场的缺口庞大。到2017年政府专职消防队伍达到25万人。经过近年来的发展,全国政府专职消防队伍已达17万余人,在火灾防控方面发挥了积极作用。但是,人员身份不明确、工资待遇偏低、管理制度不健全、执勤模式不适应、职业化程度低等问题还比较普遍,“招不来、留不住”的现象还比较突出。“十二五”期间全国政府专职消防队员、消防文员突破20万人,到2017年,政府专职消防队伍规模要达到25万人。 4、注册消防工程师资格考试要考哪些科目? 答:根据《注册消防工程师资格考试实施办法》,一级注册消防工程师资格考试设《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》3个科目。二级设《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》2个科目。 5、注册消防工程师成绩几年有效? 答:一级注册消防工程师考试成绩实行3年为一个周期的滚动管理办法,在连续的3个考试年度内参加应试科目的考试并合格,方可取得一级注册消防工程师资格证书。二级注册消防工程师考试成绩实行2年为一个周期的滚动管理办法,在连续的2个考试年度内参加应试科目的考试并合格,方可取得二级注册消防工程师资格证书。 6、注册消防工程师资格考试学历要求? 答:学历条件:一级资格考试报考人员为大学专科以上学历;二级资格考试报考人员为中专以上学历。 7、注册消防工程师资格考试对专业有什么要求? 答:专业背景:考虑到消防工程专业及相关专业与消防工作的紧密联系性,并结合消防专业技术工作的特点和要求,将报考人员的专业背景分为“消防工程专业”、“消防工程相关专业”和“其他专业”三类。对于不同专业背景的考生,在工作年限和从事消防安全技术工作年限上做了一定的要求,对“消防工程专业”、“消防工程相关专业”和“其他专业”工作年限和从事消防安全技术工作年限梯次递增。即,所有专业都可报考,只是在工作年限和从事消防安全技术工作年限上有不同要求。 8、注册消防工程师资格考试对工作年限/工作经验有要求吗? 答:要求报考注册消防工程师的人员不仅需要掌握专业理论知识,而且需要具备一定的消防安全技术工作实践经验。一级消防工程师消防专业学历毕业年限从事消防工作年限专科6年4年本科4年3年双学士学位3年2年硕士2年1年博士1年1年备注:取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限均相应增加1年。二级消防工程师消防专业学历毕业年限从事消防工作年限中专3年3年专科2年2年本科/以上学位1年1年备注:取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限均相应增加1年。 9、持有高等教育自学考试和函授等毕业证书能否报考注册消防工程师资格考试?

2017一级注册消防工程师考试综合能力真题完整版

2017年一级注册消防工程师考试综合能力真题完整版 一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.某歌舞厅的经理擅自将公安机关消防机构查封的娱乐厅拆封后继续营业。当地消防支队接受群众举报后即派员到场核查。确认情况属实,并认定该行为造成的危害后果较轻,根据《中华人民共和国消防法》,下列处罚决定中,正确的是() A.对该歌舞厅法定代表人处三日拘留,并处五百元罚款 B.对该歌舞厅经理处三日拘留,并处五百元罚款 C.对该歌舞厅经理处十日拘留,并处三百元罚款 D.对该歌舞厅经理处五百元罚款 2.某消防设施检测机构在某建设工程机械排烟系统未施工完成的情况下出具了检测结果为合格的《建筑消防设施检测报告》。根《据中华人民共和国消防法》,对该消防设施检查机构直接负责的主管人员和其他直接责任人员应予以处罚,下列处罚中,正确的是() A.五千元以上一万元以下罚款 B.一万元以上五万元以下罚款 C.五万元以上十万元以下罚款 D.十万元以上二十万元以下罚款 3.根据《中华人民共和国刑法》的有关规定,下列事故中,应按重大责任事故罪予以立案追诉的是() A.违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,导致发生死亡2人的火灾事故 B.在生产、作业中违反有关安全管理的规定,导致发生重伤4人的事故 C.强令他人违章作业冒险作业,导致发生直接经济损失60万元的事故 D.安全生产设施不符合国家规定,导致发生2人的事故 4.老张从部队转业后,准备个人出资创办一家消防安全转业培训机构,面向社会从事消防安全转业培训,他应当经()或者人力资源和社会保障部门依法批准,并向同级人民政府部门申请非民办企业单位登记。 A.省级教育行政部门 B.省级公安机关消防机构 C.地市级教育行政部门 D.地市级公安机构消防机构 5.对某高层宾馆建筑的室内装修工程进行现场检查。下列检查结果中。不符合现行国家消防技术标准的是() A.客房吊顶采用轻钢龙骨石膏板 B.窗帘采用普通布艺材料制作

消防设施检测内容及程序

消防设施检测内容 消防设施检测内容有七大项 1、火灾自动报警系统; 2、消防供水系统; 3、室内消火栓系统; 4、自动喷水(雾)灭火系统; 5、防排烟及通风空调系统; 6、防火门、防火卷帘和挡烟垂壁; 7、气体灭火系统消防电气检测内容有六大项:1、变压器室;2、高(低)压配电装置;3、低压配电箱(盘);4、低压配电线路敷设;5、电气照明装置;6、开关、插座 新修订的《中华人民共和国消防法》已于2009年5月1日起实施。新《消防法》对消防检测工作作了更加明确的规定:一、机关、团体、企业、事业单位,要按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测,必须符合消防技术标准和管理规定。二、消防产品质量认证、消防设施检测、消防安全监测等消防技术服务机构和执业人员,应当依法获得相应的资质、资格;依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则,接受委托提供消防技术服务,并对服

务质量负责。三、工程建设单位申请消防验收和备案抽查时要提供消防设施、电气防火技术检测合格证明文件和施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件。四、公安消防监督机构、公安派出所对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查,要检查单位建筑消防设施是否定期进行全面检测,消防设施、器材和消防安全标志是否定期组织检验、维修,是否完好有效;检查电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测。 消防检测法规条文:安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测,保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录,并由有关人员签字。生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备,以及危险物品的容器、运输工具,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产,并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格,取得安全使用证或者安全标志,方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。涉及生命安全、危险性较大的特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定,报国务院批准后执行。 承担安全评价、认证、检测、检验的机构应当具备国家规定的资质条件,并对其作出的安全评价、认证、检测、检验的结果负责。生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停止建设或者停产停业整顿,可以并处五万元以下的罚款;