文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新塑料排水板排水固结法在处理

最新塑料排水板排水固结法在处理

最新塑料排水板排水固结法在处理
最新塑料排水板排水固结法在处理

塑料排水板排水固结

法在处理

塑料排水板排水固结法在处理

软土路基中的应用

一、程概况

渝遂高速公路F1合同段K26+193.55~K30+866.38段,全长4.62Km,该段经过多为低洼地,且多为水田,常年积水,勘查中借助取土试验和静立触探查明段内软基一般厚度3~6m,局部达到6~10m。本段淤泥的物理性质为高压缩性,高空隙化,高含水量等特性,呈极软塑状态。力学性质极差,Ps值0.7~1.0MP,容许承载力0.07~0.12MP。填筑路堤达到或超过极限高度时,易由工后沉降过大导致路基不均匀沉降。并且该段多处斜坡路堤,左右幅路堤沉降不均。为了保证路基的稳定性,该段采用了土工格栅、塑料排水板、反压护道综合治理的方法。其中塑料排水板加速土体固结的方式尤为重要。

二、塑料排水板法加速土体固结设计

在插打塑料排水板之前,首先摊铺一层泥岩,然后摊铺部分碎石,进行插打塑料排水板,插打完成后,在上完剩余部分的碎石的设计。见附图如下:

?Skip Record If...?

三、插板机具的选择

因软基施工地分布在高挖方之间,各区块转移作业较多,施工里程较短,难以形成集中插板作业,对此选择挖掘机改装后的插板机。挖机改装后的插板机在使用过程中可以灵活操作、灵活转移,而且可以将排水板插打到各个部位,尤其是边角处;同时由挖机改

装后的插板机接触地面较大,对地基承载力要求相对较小;对碎石面的的扰动小;现场较为整洁。

四、施工工艺以及工艺调整

塑料排水板施工前要对软基处进行预先处理,首先平整场地,摊铺泥岩垫层,具体工艺如下(依照原先设计):

平整场地挖设临时排水沟摊铺泥岩摊铺初期碎石垫层放样机具就位塑料排水板穿靴插入套管

插入塑料排水板拔除套管割断塑料排水板机具就位

铺设上层碎石垫层

施工中发现的问题以及调整

1)、泥岩的摊铺

①、出现的问题

第一、施工机械严重陷车:依照设计摊铺层厚度的情况,首先由中间设立施工便道,但是随着向两边施工的开展。推土机以及

运输车陷车严重

第二、对后续工程作业不利:由于中间便道的多次碾压,以及陷车整修便道加高,使得查打塑料排水板进度缓慢以及难以进

行。并且插打深度有所增加,成本增加。

②、解决方法

第一、调整设计:将原有设计厚度适当加厚,经过试调中间厚度为1.2m,两侧调整为0.6m。随着施工进行以及推土机的

碾压,路基下降,使得与原先的插板深度相差不大。

第二、调整填料:由于泥岩为非透水性材料,本地雨水量较大。雨后涵养水较大,基层根本无法用压路机碾压。利用

本施工段的开挖区砂岩(开挖区内绝大部分为砂岩以及泥

岩)加工,加工粒径不大于10cm(山体爆破后,可以直接

利用一大部分)。重新加工设计了打砂设备(本地打砂机

样式的改装焊接)。

第三、调整便道方向:便道改为从施工侧面进行。

2)摊铺碎石垫层

①、出现的问题

以往的施工工艺为碎石分两层进行。即插板前在泥岩上首先摊铺一层碎石,插打完成后再覆盖的方法。但是,这种分层摊铺的施工工法,在软基区域实际上很难进行,致使绝大部分的塑料排水板受到泥污染、折损、排水阻断、跟带以及被挖机履带沾出的现象。

②、解决方法

利用侧面的便道,通过装载机把碎石装运到挖机适合开展工作的有利位置,由挖机进行一次性摊铺。插打完成后,通过人工将排水板按规定方向倾倒覆盖。(上料示意图见下图)

?Skip Record If...?

3)、插打塑料排水板

①、出现的问题

a、插板施工时,距井口一定范围内插孔有缩孔现象

b、提拔导管时有个别跟带现象

c、插管进入泥水污染个别排水板

d、遇到干硬的粘土层时,进度较为缓慢。

②、解决方法

a、插孔不易缩孔。采用尽量扁的套管

b、加大液压插打设备,在挖机改装的插板机上加设一套液压

c、泥水进入套管除了增加了上拔时的“跟带”现象外,还造成

了排水板的污染,因此要经常的使用清水清洗套管。

调整后的工艺流程

平整场地挖设临时排水沟摊铺砂岩放样铺设碎石垫层

机具就位塑料排水板穿靴插入套管插入塑料排水板拔除套管割断塑料排水板人工埋设排水板

五、机具配合

六、施工质量控制

⑴、严格执行施工规范和设计要求,做好路床处理给予塘清淤回填工作。

⑵、控制塑料排水板的施工质量

塑料排水板的间距、深度的准确与否,直接影响软土地基的排水固结效果。为了确保施工质量,配备了质检技术人员跟班,随时检查、记录。组织质量抽查,抽查的方法为将已经打好的塑料排水板拔出来,检查长度,每15m路段抽查2~3根。

⑶、进行地基变形观测,严格控制填土速率,确保路堤安全稳定。加载速率控制:垂直沉降不大于10mm/d,侧向位移不超过5mm/d,每天加载原因不超过30cm。若加载垂直沉降及侧向位移速率超过上述标准,应立即停止。(见位移桩布置示意图)

七、讨论

(1)、对塑料排水板处理软土路基,经过目前(截止2005年12月11日)测试数据以及路基的施工来看。地基固结良好,状态正常,排水条件畅通,暂没有出现路堤失稳和滑坡现象(因为排水板在打入后要在加载的条件下才能发挥排水固结的功能,地基强度才会逐渐增强),说明采用塑料排水板排水固结的综合治理软基的方法是可行的。

并且有施工设备简单,速度较快,造价低的特点。

(2)、填土速率受到限制,必须满足每天的沉降标准。

(3)、填土需尽早施工,使得软土地基要有足够的沉降时间。

(4)、塑料排水板软基处理施工仍有可以优化的空间。

塑料排水板+堆载预压施工作业指导书

中铁十二局集团市政工程有限公司庆盛枢纽区块综合开发项目经理部 塑料排水板+堆载预压 编制 审核 接受人 日期

塑料排水板+堆载预压施工作业指导书 1 目的 明确塑料排水板+堆载预压作业工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范塑料排水板+堆载预压作业施工,减少和杜绝不利地质对路基实体质量的影响,满足地基处理设计和规范要求。 2 编制依据 ⑴《城镇道路工程施工质量验收标准》(CJJ1-2008) ⑵《庆盛枢纽区块综合开发项目庆盛人工智能产业园及安置配套工程设计方案》 ⑶《南沙新区市政基础设施技术指引》 ⑷《塑料排水板质量检验标准》(JTJ/T257-96) ⑸《公路路基施工技术规范》(JTG/T 3610-2019) 3 适用范围 适用于中国铁建庆盛枢纽综合开发区块(市政道路)工程软基处理塑料排水板+堆载预压段落施工。 4 工艺流程及技术要求 4.1 设计标准 ①机动车道:塑料排水板+堆载预压,排水板采用正三角形布置,间距 1.2m,平均桩长20m。 ②非机动车道:塑料排水板+堆载预压,排水板采用正三角形布置,间距 1.3m,平均桩长 20m。 塑料排水板平面布置图 图4.1.1 塑料排水板+堆载预压剖面及平面布置示意图

表4.1.1 塑料排水板+堆载预压处理部位及段落 板-摊铺上层砂垫层 20cm--摊铺双向土工格栅--全断面路基填细砂至车行道路面结构底

标高以下 50cm 处--全断面填筑 50cm 封层黏土至车行道路面结构底面--填筑等载预压土方--预压期间补填沉降土方,保持等载高度--满足卸载条件后卸载至路面结构底面标高,塑料排水板+堆载预压施工工艺流程见图 4.1.2。 4.2 水塘处理 ⑴挡土围堰施作 根据边坡底部清淤后距离围岩净宽2m布设挡水围堰,围堰靠近道 路侧坡比按1:1控制,另一侧坡比按1:1.5控制,填筑最终高度超出鱼塘水位顶面 0.5m。 ⑵水塘抽水及清淤、换填

塑料排水板施工技术交底

施工技术交底记录 建设单位上海湘鼎置业有限公司监理单位上海建通工程建设有限公司 施工单位项目经理 单位(子单位)工 陈家镇滨江休闲运动居住社区8号地块 程名称 分部(子分部)工 分项工程名称塑料排水板程名称 在以下部位使用塑料排水板:车库、会所顶板,地下车库底板以及地下车库地下室外墙内侧。 一、排水系统施工工艺 车库排水保护板直接在已经完工的防水层或混凝土保护层上铺设,板材的长短边拼接采取搭接方式;土工布亦采用搭接方式, 长短边搭接长度各为50~100mm。 1、施工条件 (1)基层表面应平整; (2)防水层施工完毕并经过验收。 (3)地下车库底板找坡完成(地下车库底板) 2、工艺流程 车库顶板:基层验收→规划弹线→空铺排水板→焊接搭接缝→铺设土工布→自检验收→检查验收→回填土方。 车库底板:基层砂浆找坡→弹线→空铺排水板→接缝处理→浇筑保护层(高度略高于排水板)→钢筋混凝土地坪 3、操作要点及技术要求 (1)排水板自然展开、疏松地铺设于规划好的位置。 (2)排水板可按纵向或横向统一的方向铺设。 二、车库顶板排水板回填方法 为了防止运土车辆对排水系统的破坏,回填需要由周边向内回填,工序如下: (1)排水板铺设完毕焊机后依次铺设塑料网格、土工布,随后回填土。 (2)第一层回填土一次性回填厚度要大于400mm厚,蛙夯夯实后才可以在回填土上行走车辆。 (3)其后分层回填,每次回填厚度可为300mm厚。 (4)最后根据需要回填人工配制种植土,自然回填,不夯实。 三、排水板应注意的质量问题 1、搭接缝:拼接缝搭接牢固,无翘边现象。

2、卷材的收口:注意卷材收口处的固定,必须保证上层的无纺布整体覆盖住排水保护板,以免土体进入排水板的空间内,阻塞排水。 四、成品保护 1、已铺设的高密度聚乙烯(HDPE)排水保护板排水层,应采取措施进行保护,严禁在铺设的排水层上进行施工和运输,并应及时进行下道工序的施工。 2、排水层施工时要注意已经施工完成的其他成品保护。 五、安全保证措施 1、作业人员应经过安全技术培训、考核。 2、材料存放于专人负责的库房,严禁烟火并挂有醒目警告标识和防火措施。 3、施工人员应佩戴安全帽、穿软底鞋、工作服,严禁在没有任何防护措施的情况下违章作业。 4、施工用电源必须配置漏电保护装置; 5、严禁在酒后作业,严禁乱摸、乱动非本工种的任何机械、电气设备。 6、其他未尽事项按相应安全技术作业要求执行。 六、塑料排水板朝向 1、车库顶板:支点朝上,在支点上覆盖土工布,如下图: 2、车库底板:支点向下,在支点内填充混凝土,参考下图: 3、地下车库外墙内侧:支点粘在墙上,钢丝网加钢钉后内墙粉刷,如下图:

塑料排水板施工方案

××港××作业区3#泊位后方堆场工程 技术负责人: 编 制 人: 报 送 日 期: ××作业区3#泊位后方堆场工程 塑料排水板分项施工方案 1) 工程概况 本工程的塑料排水板施工为陆上施工,板长约12~14m ,插板标高2.5~3.0m 。总数量约892566m 。插板间距1.1m ,以正方形布置。计划采用1台液压插板车和2台JD-20型门架式振动插板机进行插板施工。安排施工人员及液压式插板机进场。 液压插板机系采用大型挖掘机改造而成,门架高20m ,施工灵活,移动迅速,施工效率较高,适宜在小面积和不规则区域施工,每小时可插板500m ,且施工时不需要电力。 塑料排水板按设计要求选用B 型板,芯体周围包有过滤层,并带有刻度以便施工现场控制插板的长度。板芯材料必须采用新料,不得采用再生塑料。其技术指标如表下所示: 塑料排水板技术指标表 塑料排水板运抵工地之前,先将排水材料的样品,材料试验证书以及材料产地等资料提交工程师审核批准,符合规范和设计要求后方可进场。 塑料排水板 分项施工方案

排水板进场后应存放在材料库内,避免阳光直射而老化,并按要求小心装卸,妥善保护。在使用时应经常检查塑料排水板的外套薄膜是否完好无损。 2) 工艺流程 测量放线→机组组装→插板定位→安装排水板→沉管插板→提升套管及回带量测量→剪断塑料排水板→检查 3) 施工方法 ⑴根据设计施工图纸,塑料排水版采用B型板,正方形布置,间距1.1m,塑料排水板布置如下: ⑵测量放线 插板施工采用单元块法施工,将施工区域划分为若干个小的单元,每个面积30000m2左右,单元的划分便于点位的布置和机械作业,且应避免相互影响。 ①采用极坐标法用全站仪施放各单元的控制边线。 根据图纸计算出插板区域外边线坐标,架全站仪施放,打入木桩,并用红油漆标志点位并编号。 ②单元内各插板点位则利用钢尺量距通过内外边线施放,用白石灰粉作醒目标志,并编制打设板位编号和板位顺序。 ⑶机组组装及定位 机械设备运至施工地段,进行分别组装,其组装方法为:首先组装插板和底盘及龙门架,应用卷扬机和滑轮将龙门架拉起并固定好,然后再组装塔架,用同样方法将其拉起固定,塔架竖起后再安装卷扬机和振动锤。卷扬机安装固定在架的背面,再将各行走部位组装到位,最后将插管和振动锤连接固定,至此整个一台插板机组装完毕。插板机沿门架在设计插板断面上移动,定位于插板位置,准备实施插板作业。 ⑷安装排水板 安装好进场设备,根据设计插板的深度要求,将插管长度定好。并在插管和塔架上做好应插排水板深度记号。排水板从套管的插嘴进入套管内部,固定在套管底部的插销上,同时拉紧排水板,依靠排水板与插销之间的摩擦力连接在一起,上提时插销从套管口与排水板端部抽出,套管提出,排水板靠土压力留在地基中。 ⑸沉管插板 ①铺设枕木、轨道,将机器移入场内。 ②将排水板装入卷筒,并通过门架上的滑轮将排水板引入插杆中。 ③插板前检查套管垂直度,若不符合要求,前后可调节门架位置,左右可调节套管位置,保证插板垂直度在1.5%以内。 ④将排水板从插入杆端头引出、折回,夹上短钢筋(桩位放样时插在桩位上),用订板机订好。 ⑤拉紧排水板,将插入杆对准桩位。 ⑥开启振动将插入杆压入地基。

塑料排水板作业指导书

编制说明: 本作业指导书自签发之日起生效。 1、操作人员必须持证上岗。 2、检验人员必须有质检证或助工以上的技术职称。 3、对特殊工序的施工机械设备,施工前应进行验证。 4、操作过程中的施工记录必须满足施工及顾客要求。 5、情况发生变化时,对以上内容进行再确认。 6、本作业指导书解释权项目工程技术部,公司所属各单位、各部门必须遵照执行。 批准人: 2005年月日

塑料排水板作业指导书 1、目的/适用范围 为确保软土地基加固的施工质量,达到设计和规范要求,提高产品质量,特制定本作业指导书。 本作业指导书适用于本项目在建工程项目的塑料排水板软土地基处理。 2、依据 2.1《公路工程质量检验评定标准》—JTG F80/1-2004 2.2《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》—JTJ017-96 2.3随岳南高速公路土建工程监理实施细则 3、作业前的施工准备 3.1人员 3.1.1 根据工程性质及工程量大小,确定或组建该项目的施工队伍,以及所需的技术人员和技术工人。 3.1.2 要明确该项目现场管理人员与操作者对这一工序的责任人。 3.2 施工前:施工场地必须搞好“三通一平”工作。 3.2.1 电通:按塑料排水板机每台用电量30千瓦进行配电搭火。 3.2.2 路通:修建施工便道包括进场道路和场内道路,道路标准确保大型机械设备及重型车辆能顺利进入工地。 3.2.3 水通:施工场地备有水源、水井、水塔,确保生产、生活用水供应。

3.2.4 场地平整:要求施工场地平整,将施工范围内的沟坎、河溪和水塘平整,夯实回填,地表面平顺。 3.2.5 施工范围内所有建筑物清除以及埋入地下的建筑物,管线等采取相应的拆迁措施,确保施工顺利进行。 3.2.6 绘制施工平面布置图,包括桩位、编号、施工顺序、库房、电源设置等临时设施的位置。 3.3 材料 3.3.1芯板应具有足够的抗拉强度和垂直排水能力。其抗拉强度不应小于250N/cm,排水能力不应低于60cm3/m。芯板应具有耐腐性和足够的柔性,保证塑料板在地下的耐久性,并在土体固结时不会被折断或破裂。 3.3.2滤膜由无纺织物制成,应具有一定的隔离土颗粒和渗透功能渗透系数不应小于1.0X10-3cm/s。 3.3.3材料的材质应符合设计及规范要求,进场前应按规定进行试验检验,堆料场地要有规划。塑料排水板不能露天堆放,严禁受潮、雨淋和暴晒。 3.3.4 对不合格材料要及时移出施工场地,以免误用或混用。 3.4 机械设备 3.4.1塑料排水板法的施工机具主要是插板机,也可与袋装砂井打设机具共用,但应将圆形套管换成矩形套管。对于振动打设工艺、锤击振力大小,可根据每次打设根数、导管断面大小、入土长度和地基均匀程度确定。一般对均匀的软基振动锤击力可参照表3.4.1选用。

塑料排水板施工技术交底

. 台州湾大桥及接线工程第TS11标段 塑料排水板施工技术交底 (一级) 中交第四公路工程局有限公司 台州湾大桥及接线工程第TS11标段项目经理部 二O一五年九月

目录 一、工程概况 (1) 二、施工准备 (1) 三、塑料排水板的材料要求 (2) 四、塑料排水板施工工艺 (2) 五、塑排的施工步骤 (3) 六、塑料排水板施工要求及注意事项 (4) 1、塑料排水板的施工要求 (4) 2、塑料排水板的施工注意事项 (5) 3、塑料排水板的检测 (5) 七、土工格栅及碎石垫层施工 (6) 1、加筋材料要求 (6) 2、碎石垫层施工 (7) 八、安全保证措施 (7) 九、环保、文明施工 (8)

塑料排水板施工技术交底 一、工程概况 本标段软基处理为塑料排水板处理方式的段落有12处,主要用于一般路段的地基处理,塑料排水板采用正三角形布设,采用可测深式塑料排水板。本标段塑料排水板总根数为22223根,合计长度为533100m,平均深度为24m。具体工程量见下表1。 表1 塑料排水板工程数量表 1、场地平整:塑料排水板施工前先清除地表土,铺设碎石垫层;场地周围挖排水沟引水,保证作业区域场地无积水。合理规划作业区,材料堆放场地要求平整坚实,不得产生不均匀沉陷。 2、材料、人员、机械设备、各种工具应提前进场准备好,完成临水、临电设施架设、便道铺设等工作。

3、准确放样出各个塑料排水板的位置,并做好标记。 4、根据施工图绘制排水板布置图并编号,根据布置图及现场实际情况,确定施工顺序。 5、塑料排水板施工前,完成对塑料排水板的技术指标检测,合格后,方可施工。 6、做好现场标识、标牌。注明塑料排水板施工段落、开工日期、现场负责人等。 三、塑料排水板的材料要求 按设计,本工程采用SPB—C型原生塑料排水板。排水板由芯板和滤膜组成,板芯材质采用全新聚乙烯或聚丙烯新料,滤膜采用粘合性涤纶无纺土工布。塑料排水板技术指标要求见下表: 1、一般路段:测量放样→整平工作面→挖纵、横向排水沟→摊铺下层碎石垫层(30cm)→铺设复合土工布→布板位→打设塑料排水板→割断塑料排水板(露出地面50cm)→机具移位至下一位置→塑料排水板打设完成→摊铺上层碎石垫(20cm)→铺设土工格栅→填筑路基。 2、河沟或养殖塘段:测量放样→临时围堰→抽干围堰内的水→清除沟底或塘底浮淤→分层填筑、碾压素土或石屑至要求的标高→摊铺下层碎石垫层(30cm)→铺设复合土

塑料排水板施工方案

塑料排水板专项施工方案 一、工程概况 1、地理位置:洪湖至监利高速公路是湖北省“十二五”规划的“七纵五横三环”高速公路网的重要组成部分。该项目的建设对于促进两湖平原经济交流、推动区域经济一体化发展,建设鄂中地区纵向新通道,促进沿线城市群交通发展,加快荆州地区经济发展,推进湖北“壮腰工程”,促进影响区内港口建设,发展区域综合运输体系,提高长江中下游防洪减灾能力等方面有着重要意义。 洪湖至监利高速公路划分三个施工合同段。本施工合同段起于洪湖市新滩白斧池村,设新滩互通、大同互通与汉洪公路相连。路线全长26.000 Km。沿线经过的主要行政村有:洪湖新滩镇白斧池村、胡家湾村、蔬菜村、东湖村、经过磁器湖养殖场到坪北村,进入大同湖管理区境,途经永福村、姚湾村,进入瓦子湾办事处、,经过大沙湖管理区境到老湾乡鑫隆村。本合同段分三个工区,本部属三工区,起于K18+717止于本合同段末K26+000。 2、地质条件:本项目位于扬子准地台两湖断坳,东西分别为江汉断陷和华容断隆两个三级构造单元,其中又以洪湖市为界分别为陈沱口地堑和沔阳凹陷两个四级构造单元。洪湖断裂为区内一条规模较大的隐伏断裂,北向沙湖延伸,向南与湘阴--岳阳断裂相连,控制两湖断坳的东部边界,西部为白垩--第三纪强沉降区;洪湖南,沿断裂有玄武岩分布,第四纪时期继承性明显,地貌反映东部丘陵、西部平原分界;西侧为全新统分布区,东部为上更新统分布区。该断裂力学性质以压剪性为主,局部出现张裂性特征。地表水主要有沟渠和鱼塘水,地下水稳定,水位埋深较浅,因地形环境不同,钻探时实测水位埋深一般约0.91-3.1m。地下水类型主要为第四系松散层孔隙水,含水岩组为粉砂、细砂、粗砂层,含水层具承压性,地下水连通性和透水性强,水量较丰富,富水程中等,不良地质主要表现为软土地基。主要为流塑状淤泥和软塑一流塑状淤泥质土,具有含水量高、高孔隙性、低渗透性、高压缩性、低抗剪强度、较显著的触变性和蠕变性等不良特点,对混凝土结构及混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。项目软土地基设计在考虑软土的实际情况,比如软土的分布范围、厚度,路堤高度,所处位置(桥头、涵洞、通道、一般路堤)及工程工期等各方面因素的基础上,不同的地段采取不同的加固措施。根据各路段路基及桥涵构造物允许工后剩余沉降的设计原则,主要推荐采用排水固结方案对软基予以处理。 我工区共有塑料排水板数量为623983m,间距为1.3m,桩长为22m-22.5m。采用正三角形布置,自路中线向路两边排列。 二、施工工艺及方法 (一)、施工准备 1、场地布置 根据实际情况,实地测量放样,提前进行场地平整和现场布置,抽除地表明水,清除桩位处地面、地下的一切障碍物,如石块、树根等,并进行清表处理。场地低洼时,应用土填平。 (二)、施工前的准备 2.1技术准备 ①对现场施工条件进行全面了解,掌握施工现场全面情况; ②熟悉试验段设计文件、地质资料; ③接受建设单位移交的测量控制基准点; ④标出分界线,安排打设设备及顺序; ⑤制定具体的施工方案、措施,并对作业人员进行技术交底。 ⑥布设施工测量基线,办理水准基点及施工测量基线验收手续; ⑦平整场地,并根据建设单位提供的测量控制基准点进行场地高程测量与复

塑料排水板作业指导书最终版

天津新港北铁路集装箱中心站工程 塑料排水板施工作业指导书 1.适用范围 本作业指导书适用于天津新港北铁路集装箱中心站路基工程塑料排水板的施工。 2.作业准备 2.1内业技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性组织设计,阅读、审核施工图纸,充分理解有关技术要求,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底和安全交底,并就施工过程中质量控制、试验检测工作进行针对性的学习和培训,确定技术现场的分工合作,对参加施工人员进行上岗前技术培训,进行考核,考核合格后方可上岗。 2.2外业技术准备 熟悉施工组织设计,总结以往塑料排水板施工的相关技术参数和经验,确定合理的机械设备、劳动力。 3.技术要求 3.1线路复测、放样 现场交桩以后,必须完成中线、水准的施工复测,并与相邻地段贯通闭合,之后才进行测量放样,测量误差必须符合铁路施工测量的有关规定。 3.2试验

施工前按照设计及验标要求,由试验室同监理见证取样,进行试验,各项技术性能指标应符合设计要求。 3.3技术标准 塑料排水板的各项指标见下表,每10万米作为一个批次进行检验,检查产品合格证,对芯板的单位长度重量、抗拉强度、伸长率、纵向通水率、以及滤膜的单位面积重、抗拉强度、渗透系数、等效孔径等性能进行试验。

4.施工工艺流程 施工工艺流程图如下: 5.施工要求 5.1测量放样 在塑料板施工区内根据地质资料,结合淤泥底标高情况事先对插板施工区域进行划分,淤泥底标高差异大的,采用20×20 m的方格网进行划分,每个区域试插9根插板;淤泥底标高均匀差距不大的,

排水固结法综述

排水固结法加固软土地基综述 摘要:阐述了排水固结法的发展历程与趋势,排水固结法加固软土地基的原理,以及目前几种常用方法的使用条件及优缺点,结合工程实际证明加固效果。 关键词:固结;排水;软基 前言 我国东南沿海自连云港至广州湾几乎都有软土分布,其厚度大体自北向南变薄,软土主要是由天然含水量大、压缩性高、承载能力低的淤泥沉积物及少量腐殖质所组成的土。具有天然含水量高、天然孔隙比大、压缩性高、抗剪强度低、固结系数小、固结时间长、灵敏度高、扰动性大、透水性差、土层层状分布复杂、各层之间物理力学性质相差较大等特点。 由于软土的特殊性,软土地基加固的重要性被越来越多的业内外认识所认知,在软土地基上直接建造建筑物或进行填土时,地基将由于固结和剪切变形会产生很大的沉降和沉降差异,而且沉降的延续时间长,因此有可能影响建筑物的正常使用。另外,由于其强度低,地基承载力和稳定性往往不能满足工程要求而产生地基土破坏。许多因没有做好地基处理的建(构)筑物最终倒塌的案例让更多人清醒的认识到采取科学的方法进行地基加固的重要性。如何能让“软”变“硬”从而增加土的承载力成为工程师们首要解决的问题。目前国内对于软土地基加固最常见的施工方法就是排水固结法。而排水固结法经过多年的实践,从技术创新到施工创新均有较大提高,排水固结法这一技术体系不断在被完善。 1.排水固结法的发展历程与趋势 固结问题的研究在太沙基(Terzaghi)在1923年发表他的固结理论后的到的新的高度。有效应力原理和固结理论的建立标志着现代土力学的建立。 从此,人们才可以借助有效应力原理和固结理论对土体的稳定性和沉降问题进行更符合客观实际的定量计算,也使在实验中计算固结速率的方法才成为可能。 由于淤泥等软土渗透性差,在附加应力下排水缓慢,单纯的使用排水固

塑料排水板施工技术交底

塑料排水板施工技术交底 交底内容: 1、施工准备 (1)审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。 (2)利用已批复的水准点、导线点定出路线边线、中线及标高控制点。 (3)用全站仪在现场恢复和固定线路测量桩点,并设立标记,在施工过程中严格保护主要控制点。 (4)根据实际编制实施性施工组织设计(施工技术方案、质量计划),编制中力求考虑周到,措施得力,便于操作。并上报监理工程师批复。在掌握现场情况的基础上,合理划分施工段、并制定详细的施工计划。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 (5)施工便道贯通,通电、通水、拆除障碍物,平整场地。 (6)准备符合质量塑料排水板等材料,并已进场。 2、材质要求

材料要求:目前国内生产的塑料排水板,仅有企业标准,其测试项目不尽相同,试验方法也不完全一致。应参照施工设计要求进行。 3、塑料排水板施工工艺流程: 塑料排水板施工工艺流程见图3。 4、施工要点 (1)选择合适的打设机械和管靴。 (2)管靴要与塑料板连接好,与套管扣紧,防止套管进泥。 (3)打设机上设有进尺标志,控制塑料排水板打设深度。 (4)地面上每个井位应有明显标志。 (5)塑料大施工完毕验收后,按要求埋入砂垫层。 (6)塑料排水板技术、质量指标应符合设计要求。露天堆放应有遮盖,不得长时间曝晒。 (7)现场堆放的塑料排水板,应采取措施防止损坏滤膜。 (8)塑料排水板超过孔口的长度应能伸入砂垫层不小于500mm,

预留段应及时弯折埋设于砂垫层中,与砂垫层贯通,并采取保护措施。 (9)塑料排水板不得搭接。 (10)施工中防止泥土等杂物进入套管内,一旦发现应及时清除。 (11)打设形成的孔洞应用砂回填,不得用土块堵塞。 6、注意事项 1.必须先铺砂垫层后再进行排水板施打。且砂垫层横断面厚度一般为40-50cm,无硬壳层的软基段落,视软土含水量,软土厚度和填土高度不同,砂垫层厚度酌情加厚,砂垫层的砂应是中粗砂,含泥量不大于3%。 2.塑料排水板应具有足够的抗拉强度和垂直排水能力。其抗拉强度不小于 1.5KN/10cm,纵向排水能力应不低于20cm3/S,(侧压为350Kpa时)或符合设计特殊要求,滤套应具有等效于0.025mm孔隙,并且其最小自由透水表面积为1500cm2/m,渗透系数应不小于10-2cm/s. 3.对进场的板质量必须经过有检测资质的单位进行抽捡,送检样品应有足够代表性,认定合格后方可投入使用。如有不同规格应附以标志,分别堆放,并注意保护,不得日晒雨淋。

塑料排水板专项施工方案

北仑区梅山水道抗超强台风渔业避风锚地工程 (水工部分)第1标段 塑料排水板专项施工方案 编制: 审核: 中交第三航务工程局有限公司 北仑区梅山水道抗超强台风渔业避风锚地工程(水工部分)第1标段项目经理部 2013年5月

目录 1、工程概述 (3) 2、施工准备 (3) 2.1施工技术准备 (3) 2.2材料准备 (3) 2.3测量放样 (4) 2.4陆上施工准备 (5) 2.5水上施工准备 (5) 3、施工工艺 (6) 3.1陆上塑料排水板施工流程 (6) 3.2水上塑料排水板施工流程 (7) 4、施工方法 (7) 4.1陆上排水板施工 (7) 4.2水上排水板施工 (9) 4.3施工船机设备 (12) 4.4排水板回带和断带的产生与防治措施 (13) 4.5施工进度计划 (14) 4.6施工质量保证措施 (14) 5、施工安全保证措施 (15) 5.1施工水域安全措施 (15) 5.2施工船舶安全措施 (15) 5.3用电安全措施 (16) 5.4施工区域安全防护和警戒标志 (16) 5.5其它安全措施 (16) 6、附件 (17) 6.1附图01:围堰及南堤塑料排水板分块图 (17) 6.2附表01:插板船定位记录表 (17) 6.3附表02:水上塑料排水板施工原始记录表 (17) 6.4附表03:陆上塑料排水板施工原始记录表 (17) 6.5附表04:水上塑料排水板分区打设记录表 (17)

6.6附表05:陆上塑料排水板分区打设记录表 (17)

1、工程概述 本工程的临时围堰、南堤及场坪区的建筑地基处理采用施打塑料排水板的软基基础处理。塑料排水板采用刻度式可测深C型板,总长度约为496万m,采用陆上打设和水上插板船进行插板相结合的施工工艺。 陆上打排水板约为105万m,插板间距为1.3m,呈正方形布置,底标高控制在-18.47m~-31.80m,主要为围堰与七姓涂的连接处、南堤两个堤头处、南堤圆弧段和场坪区建筑区域。船打排水板约为391万m,插板间距为1.3m,呈正方形布置,底标高控制在-17.60m~-36.00m,主要为临时围堰和南堤的区域。单根长在12.0m~30.0m之间。根据工程总体进度的安排。陆上施工设备拟投入4台轨道式排水板桩机,每台每日插板达300根/天;水上插板船拟投入2艘专业排水板船进行插打,如丰旺10每半个小时可插打38根,每天作业可达13-14小时。 2、施工准备 2.1施工技术准备 (1)熟悉规范、施工图纸等各种技术文件,并查勘现场了解施工条件。 (2)按设计要求,会同监理工程师一起明确相关塑排施工参数,正式施工前,选择有代表性地段进行插板施工试验,验证插板施工工艺的适用性,重点检查排水板的回带控制效果。 (3)准备施工表格﹑质量管理表格形式,并征得监理工程师同意。 (4)对各施工班组进行技术交底,使之掌握相关技术规程、指标和设计要求。 2.2材料准备 2.2.1塑料排水板厂家选择 塑料排水板厂家选择具体根据业主的《建设管理办法和程序汇编》中的“工程物资经销商和生产商的准入条件”的有关规定,项目部选用塑料排水板厂家的产品必须质量可靠,信誉良好,并且厂家的注册资本、资信等级、生产能力和生产工艺等需符合业主相关管理办法的有关规定,经上报有关塑料排水板厂家的资料,且经过业主和监理单位实地考察后,确定两家供应商:盐城市恒茂土工材料有限公司和盐城市涌泉排水板有限公司。采购的塑料排水板品质必须符合现行国家标准、行业标准的规定。 2.2.2检测要求 (1)塑料排水板委托信誉好的专业工厂加工,塑料排水板进场后,采用随机抽样的方法,每批次抽取1卷,逐卷展开进行外观质量检测。其外型尺寸要求均匀,宽度允许偏差

塑料排水板技术交底书

塑料排水板技术交 底书

技术交底书表格编号 1310 项目名称深茂铁路JMZQ-3标第页 共页交底编号 工程名称DK138+864.07~DK140+500路基工程 设计文件图号 施工部位DK139+610~DK139+960塑料排水板 交底日期 技术交底内容: 一、技术交底范围:本交底适用于深茂铁路江茂段JMZQ-3标二分部 DK139+610~DK139+960段塑料排水板工艺性施工。 二、设计概况:DK138+864.07~DK140+500,长1650m,为双水车站,前接潭江特大桥,后接《路-4》段路基,针对该段软土路基工程地质条件及工程具体要求,对DK139+610~DK139+960段场坪地基采用插塑料排水板联合真空预压加固,塑料排水板数量:共18853根,总长207494m,桩径0.1m,排水板厚度>4mm,宽度100mm,板间距1.0m,正三角形布置,加固至硬层中0.5m,板长7.22~12.01m,地基加固顶面设置0.6m砂垫层,并于期间铺设一层双向高强土工格栅(钢塑格栅和玻纤格栅除外),土工格栅极限抗拉强度不小于200kn/m。密封系统采用二布二膜,加固区四周挖密封沟,并在沟内覆水,以确保周边的密封。本次试桩数量为9根,位置选取在DK139+625~DK139+650处。 三、施工准备 1、施工场地布置及原地面清表已完成,能够进行施工。 2、人员、机械设备已进场,并已报验,施工人员已经过岗前培训,特殊工种人员持证上岗;机械设备相关证书齐全,计量设备均有相关检测单位出具的检测证书,且未过期。 3、塑料排水板均由指定厂家生产,投入使用的排水板具备质量合格证明,并经试验室、技术员经过现场验收,质量均符合相关设计要求,能够投入使用。

塑料排水板施工方案方案完整版

塑料排水板施工方案方 案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

目录

台州湾大桥及接线工程TS14标段 塑料排水板施工专项方案 1.编制说明 编制依据 本方案按照以下文件和标准进行编制: (1)《浙江省高速公路施工标准化管理实施细则》; (2)《公路土工合成材料应用技术规范》(JTG/T D32-2012); (3)《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006); (4)《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011); (5)《浙江省台州湾大桥及接线工程第TS14合同两阶段施工图设计》; (6)《台州湾大桥及接线工程TS14标实施性施工组织设计》; (7)《施工调查报告》; (8)类似工程的施工经验。 编制原则 (1)响应和遵守招标文件及设计文件中对于塑料排水板施工的安全、质量、工期、环保、文明施工等相关规定; (2)根据现有资源集中施工力量,合理规划施工工期的原则; (3)合理安排施工顺序,统筹考虑的原则; (4)以人为本,安全第一的原则; (5)高度重视文明施工和环境保护工作,合理利用土地的原则。 编制范围 本方案适用于台州湾大桥及接线工程TS14标项目首件塑料排水板的施工。 2.工程概况 工程简介

台州湾大桥及接线工程第TS14标段桩号K181+900~K189+050,路线长度。主要工程内容为:路基、桥涵工程等施工,主要结构物包括箬横2号高架桥、箬横3号高架桥1626m、S324分离立交,及温岭互通。温岭互通区内共设桥梁7座,其中主线桥1座(总长),匝道桥6座(总长)。标段路线如图2-1所示。全线主线及匝道共有路基,均为软基,软基处理一般路段采用塑料排水板、双向水泥搅拌桩、堆载预压处理。桥头等结构物路段,采用预应力管桩进行处理。 图2-1 台州湾大桥及接线工程TS14标段线路示意图 本项目塑料排水板处理区域为AK0+020~AK0+180,AK0+~AK0+936。总处理长度297m。 自然条件 TS14合同段地貌类型为海积平原,地势平坦开阔,地形标高多在左右,地表水网密布,沿线村镇密集,本标段沿线经过15个村庄,红线范围内有房屋400余处。 气象、水文 (1)气象

堆载联合真空预压排水固结法加固沿海软弱地地基

堆载联合真空预压排水固结法加固沿海软弱地地基 [摘要] 堆载预压法和真空预压法同属排水固结法,二者各有优缺点。本文结合工程实例,详细论述了堆载预压和真空预压联合加固软基的原理和施工要点。 [关键词]堆载预压:联合;真空预压;加固;软基。 一、概述 沿海地区广泛分布着含水量高、透水性差、压缩性大、强度低的海相沉积软弱粘士层,其地基承载力和稳定性很差,在荷载作用下会产生相当大的沉降和沉降差,影响建筑物的正常使用,因此,这种地基通常需要加固处理。排水固结法中的真空预压法和堆载预压法就是处理软弱地基的常用方法,二者加固地基的原理相同,只不过是施加预压的加载方式不同。真空预压法与常规的堆载预压法相比,具有加荷速度快、无需堆载材料、加荷中不出现地基失稳现象等优点,其最大缺点是预压荷载偏小(不超过100KPA);而堆载预压法工期相对较长,需大量的预压材料,但其优点是最大预压荷载不受限制。若能将真空预压与堆载预压联合加载就刚好可以发挥二者的优点,而理论分析和工程实践都已证明真空预压法与常规的堆载预压法是可以联合使用的,这两种方法在加固软土时分别产生的负超静水压力(真空预压)和正超静水压力(堆载预压)是可以迭加的,由此产生的有效应力迭加在一起,最终使土体产生垂直压缩变形、强度增长。 堆载预压法有个特例就是用建筑物的自身重量(比如路堤土等)作为预压荷载,加固结束后不再卸载,从而节约投资、缩短工期。为和常规堆载法区分,这里称之为自载预压法。在用排水固结法加固软基过程中,为了加快施工进度、提高加固效果,把自载预压法作主要荷载,而把真空预压当作超载来进行联合加载时,我们称之为自载联合真空预压法。 二、自载联合真空预压法在沿海公路建设中的应用 在深厚软弱地基上修建公路,通常采用自载(路堤土)预压法处理地基,但其往往面临两方面的问题: 1、工后沉降量过大问题 在公路设计与施工时,虽然对桥头和路堤的工后沉降量提出了明确要求,但却难以做到。一是因为估算的沉降量本身就不易准确控制;二是因为预压期往往是在没有施加路面荷载的情况下确定的,因此当铺上了路面之后,路基在路面荷载的作用下又会产生新的沉降,从而使工后沉降达不到要求。有的地方为此对路堤或桥头采取了等载预压的措施,即用与路面荷载相当的堆载先对地基预压一定时期后,再将此堆载卸掉修建路面,但是这就有一个寻找土源、重新移弃堆载土的问题,既不经济,又不环保。 2、加载过程中路堤稳定及工期过长问题 采用堆载或自载预压法处理软弱地基时,始终得考虑路堤的稳定而必须分级加载,且加载后要稳定一段时间以便地基强度的增长能随得住荷载的增加,否则就容易在施工中产生滑坡或导致软土侧向变形过大、土体固结达不到要求,因此施工速度较慢、工期过长。 如果在自载预压的前提下再辅以真空预压进行联合加载,实际上是在对路基实施超载载预压加固,超载部分就是由真空荷载来代替,该荷载施加方便、迅速,其最大荷载可达80-95KPA,相当于4-5M的填土荷载,大大超过路面荷载(30KPA)和一般的超载(2M左右的填土),这不仅实现了等载预压、而且还真正起到了超载预压的加固作用。 因此,在对修建在沿海软基上的公路路基进行加固处理时采用自载联合真空预压法,可以解决以下三方面的问题:

水上打设塑料排水板施工方案教学文案

9.5 塑料排水板 本工程共有塑料排水板135880根,长度7~11米,布置在北堤水深-10米以深范围内。塑料排水板使用A型,滤芯不得采用再生料,其技术指标如表9-6所示。 计划采用两艘专用塑料排水板打设船进行施工,平均每天打设1500根,需90个有效工作日,计划三个月完成全部。 塑料排水板技术指标表9-5 塑料排水板工艺流程如图9-18所示。

图9-18 塑料排水板施工工艺流程图 9.5.2 施工工艺 9.5.2.1插板船调平 根据施工及船舶的抗风浪稳定性要求,通过压载调平船体,以满足排水板施工垂直度的要求。 9.5.2.2剪板 根据塑料排水板施工长度要求,在考虑外露长度和施工预留量的前提下,把检验合格的塑料排水板剪成单根板段,在排水板一端束上14#铁丝,有序地排列在施工船上备用。

图9-19 塑料排水板打设船外型 9.5.2.3塑排船船定位 塑排船船采用2台GPS和专用软件进行定位,按照排水板间距进行排列,定位参考点选在船艏第一根套管中心处,然后按照套管打设的纵横向间距设定工作区,计算工作区坐标,输入专用施工软件中,生成电子布局图,施工船舶在该图的指引下进行定位。 9.5.2.4穿靴 插管顶部开孔,孔内焊一个定滑轮,把一端带有挂钩的Φ8mm丙纶绳穿入插管,直至挂钩露出插管外,另一端通过滑轮由施工人员拉住。开始打设前施工人员把单根塑料排水板上的铁丝挂在挂钩上,然后人工拉住尼龙绳将塑料排水板带入套管内部,端头20cm弯好别住桩尖。 9.5.2.5打设 定位及装靴完成后,测定垂直度,并利用测深仪测量施工水域的水深,根据水深数据算出套管的入水深度,通知到每名打设施工人员。 台车上的控制人员先启动卷扬机,然后再启动振动锤,将排水板打入预定深度后,关闭振动锤,将卷扬机换至反方向,将锤和桩管提起,同时放松拉绳,台车上的操作员通过观察提升插管时滑轮处的丙纶绳是否及时向插管

塑料排水板作业指导书

新建宁启铁路南通至启东先期开工段 路基工程 编号: 塑料排水板试验段 施工作业指导书 单位:__________________ 编制:__________________ 审核:__________________ 批准:__________________ 2015年04月20日发布2015年04月21日实施

新建宁启铁路南通至启东先期开工段路基工程 塑料排水板试验段施工作业指导书 1.适用范围适用于新建宁启铁路南通至启东先期开工段路基工程,DK351+400-DK354+500 软基处理塑料排水板试验段施工。 2.作业准备 2.1 内业技术准备 开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2 外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据已收集完毕。修建生活房屋,配齐生活、办公设施,能满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。 3.技术要求 3.1土工格栅采用高强度经编(涤纶)土工格栅,其主要技术指标:抗拉强度不小于110KN/m ,对应延伸率w 10% 。 3.2土工格栅铺设前应对每批产品的性能经国家授权的有资质的产品质量监督检验中心进行检测(不少于三组),产品合格方可铺设。 3.3土工格栅的纵向(受力方向)应垂直线路方向铺设,两幅间采用密贴排放,不搭接,受力方向连接时,应采用可靠措施,连接强

度不低于设计容许抗拉强度。 3.4路基基底铺设一层土工格栅时,砂垫层厚0.5m 。 3.5土工格栅铺设要平整,严禁暴晒,应随铺随盖砂,以免降低土工格栅的强度。 3.6砂垫层采用含泥量不宜大于5% 的中粗砂,砂垫层面尺寸如宽度及纵横向坡度符合设计要求,基面平整,不积水,路拱明显,坡面平顺。 3.7塑料排水板按三角形布置,顶部插入砂垫层0.5m 。 3.8塑料排水板施工质量检验:填土施工完成 6 个月后,对地基土进行原位十字板剪切试验,检验数量为每3000 m2 抽样检验 6 点。 4.施工程序与工艺流程 严格按照设计定位,采用CDYT-20 插板机作业。塑料排水板的施工程序包括施工准备、定位、穿板、插板、上拔导管和切断排水板等工序。 4.1 施工程序 场地清理,清除原地面的杂草树根,整平场地,铺设 25cm 厚砂垫层; 测量放线,根据设计间距及布置要求(相邻的排水板间距按照1.2m 进行控制(布置为正三角形),确定出打插排水板位置; 插板机就位,根据标定的插板位置和安排的先后顺序进行作业;

插设塑料排水板-安全技术交底 - 制度大全

插设塑料排水板:安全技术交底-制度大全 插设塑料排水板:安全技术交底之相关制度和职责,记录号:序列号:工程名称连云港荣泰化工仓储有限公司厂区二期工程一标段分部分项工程插设塑料排水板接受交底班组塑料排水板施工作业班组交底记录:1.插设塑料排水板安全施工的技术要求(1)桩... 记录号: 序列号:工程名称连云港荣泰化工仓储有限公司厂区二期工程一标段分部分项工程插设塑料排水板接受交底班组塑料排水板施工作业班组交底记录:1. 插设塑料排水板安全施工的技术要求(1)桩架在焊接时必须严格控制质量,以前残留的接点要用气焊机吹掉,焊接板厚度必须大于8mm,焊缝长度必须大于10cm,焊接处要切坡脚,焊缝要饱满,高强钢的焊接必须用直流焊机和相应的焊条;桩架连接螺栓必须用高强螺栓,不准采用普通螺栓冒充;(2)所有机械的运动部分、设备或电动工具必须安装防护罩,防止人体接触。排水板桩机进场时必须小心,要有相应的设备帮助上岸;(3)机械在离地面2米高度处要安装挡板,防止落物伤害人;(4)作业人员必须清楚了解场地内软弱部位,防止机械倒塌;(5)桩机在安装好以后,要经过项目部安全主管检查并同意,才允许竖立桩架;2. 插设塑料排水板安全操作规程(1)配备松木条、钢板等安全辅助物,遇到软弱场地时履带下必须垫放安全辅助物;(2)进入施工现场要戴好安全帽;机械操作手必须持证上岗;(3)排水板桩机在场地内行走时,必须注意道路情况,对于场地软弱部位,需做好标记,插板机行走时避免出现沉陷或倾角过大的情况;要密切注意桩机的倾斜度,必要时用人工进行整平;(4)上机架等高空作业不得穿硬底鞋,必须系安全带;(5)机械必须经过电缆线时必须将电缆线埋地后再通过,必须采取有效措施,避免损坏电缆线;(6)施工现场机与机之间保持安全距离至少20米,防止机械伤人;禁止无关人员进入插扳机25米范围内;(7)机手和辅助工要密切配合,机手要听从辅助工的调度;机手要注意辅助工的操作,并密切配合,移位后要等辅助工离开才插板;(8)电气焊工必须持证上岗,电焊作业时穿戴绝缘手套,乙炔瓶与氧气瓶保持安全距离(5米以上)。(9)密切注意天气情况,风力六级以上要停止施工,风力八级以上要将桩架放倒;3. 危险源及作业风险交底(1)车辆行驶注意安全;(2)电焊作业触电;气焊作业乙炔瓶发生爆炸;(3)插板机高空落物;(4)机架作业高处坠落;(5)软弱场地机械倒塌;(6)落入密封沟;(7)电缆线、配电箱、开关箱触电;(8)高压电缆线、变压器触电;(9)台风对机械和作业人员造成的损坏;4. 应急预案要求触电:(1)如果发现人员在水中触电应首先去分配电箱拉下总闸(隔离开关),而不是直接去场地内救人。(2)如果在去营救的途中脚下有触电的感觉(2)应沿进入方向沿路返回,可采用双脚并拢,跳跃式返回。(1)如果发现触电人员口中有污泥(1)应先清除口中污泥,再按触电急救措施进行救援。(2)触电人员如何抢救(2)应让其平躺在干燥的硬木板上;(2)如果心跳呼吸停止应由兼职急救员进行心肺复苏法。(3)现场其他注意事项A.发现事故第一时间应通知急救运送车;B.事故在场人员应立即报告现场应急救援联络员;C.现场应急救援联络员在赶往事故现场同时应报告项目各有关负责人;D.注意保证现场急救通道通畅。高处坠落:(1)迅速将伤者移至安全地方,让伤者安静、保暖、平卧、少动。(2)立即拨打120与当地急救中心取得联系(医院在附近的直接送往医院),应详细说明事故地点、严重程度、本部门的联系电话,并派人到路口接应。(3)在急救中心专业人员未到达之前,应根据事故现场的整体情况、位置和伤者的伤情、部位,在排除人为加重伤者伤情的情况下,立即组织人员进行抢救。 (4)伤者发生休克,应进行人工呼吸,或者根据部位的受伤情况做胸外心脏挤压法(但必须注意骨折的部位).(5)若伤员有断肢情况发生应尽早用干净的干布(灭菌敷料)包裹装入塑料袋内,随伤员一起转送。(6)遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现,创伤处用消毒

塑料排水板施工方案98549

武汉城市圈环线高速公路仙桃段 第二合同段 塑料排水板专项施工方案 编制:______________ 复核:______________ 审批:______________ 武汉城市圈环线高速仙桃段第二合同段 中建五局项目经理部 2013年3月 塑料排水板专项施工方案 一、工程概况 本合同段属于仙桃市西流河镇、沙湖镇范围内,起于仙桃市西流河镇金桥村,止于沙湖镇滩湖村,与武汉城市圈环线高速公路孝感市境段对接,终点与武汉城市圈环线高速公路荆州段对接,桩号为K153+000~K175+938,全长22.938Km。 本合同段不良地质为软土地基,路线全线为软土,池塘、小湖泊较为发育。主要为流塑状淤泥和软塑—流塑状淤泥土。为保证路基的稳定和满足工后沉降的要求,对软土深度15m以内的非桥头路基段落采取塑料排水板处理(对于软土厚度较大的,塑料排水板处理难以达到要求的路基段落可考虑双向水泥搅拌桩处

理)。 本工程塑料排水板设计桩长有10m 、13m、14m、15m、18m,桩间距均为1.5m,共计82264根,共计1143666m,采用等边三角形布置。本工程塑料排水板工程量情况见下表: 表1 塑料排水板工程数量表

表2 施工计划表 二、施工准备 1、场地布置 根据实际情况,实地测量放样,提前进行场地平整和现场布置,抽除地表明水,清除桩位处地面、地下的一切障碍物,如石块、树根等,并进行清表处理。场地低洼时,应用土填平。 2、施工前的准备 (1)技术准备 ①对现场施工条件进行全面了解,掌握施工现场全面情况; ②熟悉试验段设计文件、地质资料; ③接受建设单位移交的测量控制基准点; ④划分施工区段,标出分界线,安排打设设备及顺序; ⑤制定具体的施工方案、措施,并对作业人员进行技术交底。 ⑥布设施工测量基线,办理水准基点及施工测量基线验收手续; ⑦平整场地,并根据建设单位提供的测量控制基准点进行场地高程测量与复核; ⑧按施工图布设施工区域边界线,并办理验收手续; ⑨按设计分区并划分各区边界线,分区测量定出板位并作好标记,板位偏差不宜大于±30mm。 (2)材料准备 塑料排水板采用可测深粘合型。要求纵向通水量不应小于60cm/s(侧压为350kPa);复合体抗拉强度大于2.5KN/10cm,复合体弯折性能为对折180不断裂不剥离;滤膜渗透系数大于1.0*10cm/s(试件在水中浸泡沫塑料4小时),滤膜等