文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高层建筑消防设计规范

高层建筑消防设计规范

高层建筑消防设计规范
高层建筑消防设计规范

高层建筑消防设计规范

中华人民共和国国家标准

高层民用建筑设计防火规范

GBJ 45-82

主编部门:中华人民共和国公安部

批准部门:中华人民共和国国家经济委员会

试行日期:中华人民共和国公安部

试行日期:一九八三年六月一日

关于颁发《高层民用建筑设计防火规范》的通知

经基〔1982) 585号

根据原国家建委(78)建发设字第562号文的通知,由北京市公安局会同有

关单位共同编制的《高层民用建筑设计防火规范》已经有关部门会审。现批准《

高层民用建筑设计防火规范》GBJ45-82为国家标准,自一九八三年六月一日起

试行。

本规范由建设、设计单位负责贯彻实施。各有关主管部门、公安机关负有检

查监督之责。在执行本规范个别规定如确有困难时,应在地方基建主管部门的主

持下,由建设单位、设计单位和当地公安机关协商解决。

鉴于本规范适用于十层及十层以上的住宅和建筑高度超过二十四米的其他民

用建筑,对于七、八、九层的非单元式住宅和层数超过六层且建筑高度不超过二

十四米的其他民用建筑的防火设计要求,可参照《建筑设计防火规范》TJ16-74

的有关规定执行。

本规范只规定了高层民用建筑的一般防火要求,各省、市、自治区可根据本

规范的原则,结合本地区的具体情况制订补充规定,并送国家经委和公安部备案。

本规范由公安部负责管理和解释。

中华人民共和国国家经济委员会

中华人民共和国公安部

一九八二年十二月八日

编制说明

本规范是根据原国家建委(78)建发设字第562号文的通知,由北京市公安

局会同北京市建筑设计院、上海工业建筑设计院、天津市建筑设计院、广州市设

计院、东北建筑设计院、上海、广州市公安局及公安部民警干校、四川消防科学

研究所等十个单位共同编制的。

在编制过程中,遵照国家基本建设的有关方针政策和“以防为主,以消为辅”

的消防工作方针,进行了调查研究,总结高层民用建筑防火设计的实践经验,吸

取了有关这方面的科研成果,参考国外有关资料,并征求了各省、市、自治区和

有关部、委所属设计、科研、高等院校和公安消防等单位的意见,最后经有关部

门会审定稿。

本规范共分八章和三个附录。其内容包括:总则,建筑分类和耐火等级,总

平面布局和平面布置,防火、防烟分区和建筑构造,安全疏散和消防电梯,消防

给水和固定灭火装置,防烟、排烟和通风、空气调节,电气等。

鉴于高层民用建筑建设的经验还不够多,加上编制工作受到条件的限制,有

一定局限性。因此,请各单位在试行本规范时,进一步注意积累资料,总结经验,

如发现有需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄给我部第七局,以供下次

修订时参考。

中华人民共和国公安部

一九八二年十月

目录

第一章总则

第二章建筑分类和耐火等级

第三章总平面布局和平面布置

第一节一般规定

第二节防火间距

第三节消防车道

第四章防火、防烟分区和建筑构造

第一节防火和防烟分区

第二节防火墙和隔墙

第三节电梯井和管道井

第四节防火门和防火卷帘

第五节屋顶金属承重构件和变形缝

第五章安全疏散和消防电梯

第一节一般规定

第二节疏散楼梯间和楼梯

第三节消防电梯

第六章消防给水和固定灭火装置

第一节一般规定

第二节消防用水量

第三节室外消防给水管进、消防水池和室外消火栓第四节室内消防给水管道、室内消火栓和消防水箱第五节消防水泵房

第六节固定灭火装置

第七章防烟、排烟和通风、空气调节

第一节防烟、排烟

第二节通风和空气调节

第八章电气

第一节消防电源及其配电

第二节火灾事故照明和疏散指示标志

第三节灯具

第四节火灾自动报警装置和消防控制室

附录一名词解释

附录二建筑构件的燃烧性能和耐火极限

附录三本规范用词说明

第一章总则

第1.0.1条为了保卫社会主义建设和公民生命财产的安全,防止和减少

高层民用建筑火灾的危害,特制定本规范。

第1.0.2条高层民用建筑的防火设计,必须遵循国家有关方针、政策,

针对高层建筑发生火灾时的特点,采用可靠的防火措施,做到保障安全、方便使

用、技术先进、经济合理。

第1.0.3条本规范适用于下列新建、扩建和改建的高层民用建筑及与其

相连的附属建筑:

一、十层及十层以上的住宅建筑(包括底层设置商业服务网点的住宅);

二、建筑高度超过24米的其他民用建筑。

本规范不适用于建筑高度超过100米的民用建筑和单层主体建筑高度超过24

米的体育馆、会堂、剧院等公共建筑以及高层民用建筑中的人民防空地下室。

注:建筑高度为建筑物室外地面到其檐口或女儿墙的高度。屋顶上的了望塔、

水箱间、电梯机房、排烟机房和楼梯出口小间等不计入建筑高度和层数内;住宅

建筑的地下室、半地下室的顶板面高出室外地面不超过1.5米者,不计入层数内。

第1.0.4条高层民用建筑的防火设计,除执行本规范的规定外,尚应符

合国家现行的有关设计标准、规范的要求。

第二章建筑分类和耐火等级

第2.0.1条高层民用建筑应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救

难度等进行分类。一般可按表2.0.1分类。

建筑物分类表2.0.1

注:①高级旅馆系指建筑标准高、功能复杂、可燃装修多、没有空气调节系

统的旅馆;

②高级住宅系指建筑标准高、可燃装修多、设有空气调节系统或空气调节设

备的住宅;

③重要的办公楼、科研棱、图书楼、档案楼系指性质重要,建筑标准高,设

备、图书、资料贵重,火灾危险性大,发生火灾后损失大、影响大的办公楼、科

研楼、图书楼、档案楼。

第2.0.2条高层民用建筑的耐火等级分为一、二两级。其构件的燃烧性

能和耐火极限不应低于表2.0.2的规定。

建筑构件的燃烧性能和耐火极限表2.0.2

第2.0.3条一类建筑物的耐火等级应为一级,二类建筑物的耐火等级不

应低于二级。

与高层主体建筑相连的附属建筑,其耐火等级不应低于二级。

建筑物的地下室,其耐火等级应为一级。

第2.0.4条建筑物内存放图书、资料、纺织品等可燃物的平均重量超过

200公斤/米^2的房间,如不设自动灭火设备时,其梁、楼板和隔墙的耐火极限应

按本规范第2.0.2条的规定提高0.50小时。

第三章总平面布局和平面布置

@@& 第一节一般规定

第3.l.1条在进行总平面设计时,应根据城市规划,合理确定高层民用

建筑的位置、防火间距、消防车道和消防水源等。

高层民用建筑不宜布置在火灾危险性为甲、乙类厂(库)房,易燃、可燃液

体和可燃气体贮罐以及可燃材料堆场附近。

注:厂房、库房的火灾危险性分类和易燃、可燃液体的划分应按规行的《建筑设

计防火规范》的有关规定执行。

第3.1.2条燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的

高压电容器和多油开关等应设在专用的房间内。

上述房间不宜布置在高层主体建筑内,如受条件限制必须布置时,应采取下

列防火措施:

一、不应布置在人员密集场所的上面、下面或贴邻,并应采用无门窗洞口的

耐火极限不低于3.00小时的隔墙(包括变压器室之间的隔墙)和2.00小时的楼

板与其它部位隔开;如必须开门时,应设甲级防火门;

二、锅炉房、变压器室应布置在底层靠外墙部位,并应在外墙上开门。外墙

开口部位的上方均应设置宽度不小于1米的防火挑檐;

三、变压器下面应有贮存变压器全部油量的事故贮油设施。多油开关室、高

压电容器室均应设有防止油品流散的设施。

四、宜设置火灾自动报警和固定灭火装置。

注:上述房间如布置在与高层主体建筑相连的附属建筑内,应符合木条第一、

二、三款的要求。

第3.1.3条消防控制室宜设在建筑物的底层或地下一层,应采用耐火极

限不低于3.00小时的隔墙和2.00小时的楼板与其它部位隔开,并应设直通室外

的安全出口。

第3.1.4条建筑物内如附设观众厅、会议厅等人员密集的场所,宜设在

底层或二、三层;如附设托儿所、幼儿园时,应设置在建筑物的底层或二、三层

靠近安全出口的部位。

第3.1.5条建筑物的地下室不宜设置人员密集的厅、室。如必须设置时,

其面积不应超过300平方米。

第3.1.6条高层主体建筑的底部至少有一长边或有三分之一的周边长度

不应布置与其相连的高度在5米、进深在4米以上的附属建筑,且在此范围内必须

设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口。

第3.1.7条附设在建筑物内的汽车停车库,应采用耐火极限不低于3.00

小时的隔墙和2.00小时的楼板与其它部位隔开,井应设单独的出口。

第3.1.8条在高层民用建筑内使用可燃气体时,应采用管道供气。

使用可燃气体的部位宜设在靠外墙且通风良好的房间内。

& 第二节防火间距

第3.2.1条高层民用建筑之间及高层民用建筑与其它民用建筑之间的防

火间距,均不应小于表3.2.1的规定。

建筑物的防火间距表3.2.1

注:①防火间距应按相邻建筑外墙的最近距离计算。如外墙有突出的可燃构件时,

则应从其突出的部分外缘算起;

②其它民用建筑耐火等级的划分,应按规行的《建筑设计防火规范》的有关

规定执行;

③两座建筑物相邻较高一面的外墙为防火墙时,其防火间距不限;

④相邻的两座建筑物,较低一座的耐火等级不低于二级、屋顶不设天窗、屋

顶承重构件的耐火极限不低于1.00小时且相邻较低一面的外墙为防火临时,其

防火间距可适当减少,但不宜小于4米;

⑤相邻的两座建筑物,较低一座的耐火等级不低于二级,当相邻较高一面外

墙的开口部位设有防火门窗或防火卷帘和水幕时,其防火间距可适当减少,但不

宜小于4米。

第3.2.2条高层民用建筑与小型的易燃、可燃液体贮罐,可燃气体贮罐

和化学易燃物品库房的防火间距,不应小于表3.2.2的规定。

建筑物与贮罐、易燃物品库房的防火间距表3.2.2

注:贮罐的防火间距应从距建筑物最近的贮罐外壁算起。

第3.2.3条高层民用建筑与厂(库)房、煤气调压站、液化石油气气化

站、混气站和城市液化石油气供应站瓶库的防火间距,不应小于表3.2.3的规

定。

建筑物与厂房、库房、调压站等的防火间距表3.2.3

注:液化石油气气化站、混气站的贮藏,其单罐的容积不宜超过10

立方米.

第三节消防车道

第3.3.1条建筑物周围应设环形消防车道(可利用交通道路)。如设环

形车道有困难时,可沿建筑物的两个长边设置消防车道。当建筑物的总长度超过

220米时,并应设置穿过建筑物的消防车道。建筑物应设有连通街道和内院的人

行通道(可利用前后穿通的楼梯间),通道之间的距离不宜超过80米。

第3.3.2条建筑物的内院或天井,当其短边长度超过24米时,宜设有进

入内院或天井的消防车道。

第3.3.3条供消防车取水的天然水源和消防水池,应设消防车道。

第3.3.4条消防车道的宽度不应小于3.5米,其路边距建筑物外墙宜大

于5米。道路上空如遇有障碍物时,路面与障碍物之间的净空不应小于4米。

尽头式消防车道应设有回车道或回车场,回车场的尺寸不宜小于15米X15米。

消防车道下的管道和暗沟等应能承受大型消防车辆的压力。

第3.3.5条穿过建筑物的消防车道,其净宽和净高均不应小于4米;如穿

过门垛时,其净宽不应小于3.5米。

第3.3.6条消防车道靠建筑物一侧不应布置妨碍登高消防车辆操作的绿

化、架空管线等。

第四章防火、防烟分区和建筑构造

@@& 第一节防火和防烟分区

第4.1.1条高层民用建筑内应设防火墙划分防火分区,每个防火分区最

大允许建筑面积不应超过表4.1.1的规定。

防火分区最大允许建筑面积(平方米)表4.l.l

注:①设有自动灭火设备的防火分区,其最大允许建筑面积可按本表增加一倍;

局部设置时,增加面积可按该局部面积的一倍计算;

②高层主体建筑与相连的附属建筑之间,如设有防火墙等防火分隔设施

时,其附属建筑的防火分区面积可按本表增加一倍。

第4.l.2条建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、开敞楼梯、自动扶

梯、传送带、跨层窗等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区,其面积

之和不应超过本规范第4.1.l条的规定。

第4.1.3条需设排烟设施的走道、净高不超过6米的房间,应采用挡烟垂

壁、隔墙或从顶棚下突出不小于50厘米的梁划分防烟分区。

每个防烟分区的建筑面积不宜超过500平方米,且防烟分区不应跨越防火分

区。

@@& 第二节防火墙和隔墙

第4.2.1条防火墙不宜设在U、L形等建筑物的转角处。如设在转角附近,

内转角两侧墙上的门窗洞口之间最近的水平距离不应小于4米。如相邻一侧装有

耐火极限不低于l.00小时非燃烧体固定窗扇的采光窗时,可不受距离限制。

第4.2.2条紧靠防火墙两侧的门窗洞口之间最近的水平距离不应小于2米。

如相邻一侧装有耐火极限不低于1.00小时非燃烧体固定窗扇的来光窗时,可不

受距离限制。

第4.2.3条防火墙上不应开设门窗洞口。如必须开设时,应设置耐火极

限不低于l.20小时的防火门窗。

第4.2.4条输送可燃气体和易燃、可燃液体的管道,均严禁穿过防火墙;

其它管道也不宜穿过防火墙,如必须穿过时,应采用非燃烧材料将其周围的空隙

紧密填塞。

穿过防火墙处的管道保温材料应采用非燃烧材料。

第4.2.5条建筑物内的主要分隔墙,应砌至梁板的底部。

管道穿过隔墙、楼板时,应采用非燃烧材料将其周围的空隙紧密填塞。

第4.2.6条附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室(如钢瓶室、

泡沫站等),通风、空气调节机房等,应采用耐火极限不低于3.00小时的隔墙

和2.00小时的楼板与其它部位隔开。隔墙的门应采用甲级防火门。

第4.2.7条经常有人停留或可燃物较多的地下室房间的隔墙,其耐火极

限不应低于2.00小时,且隔墙上的门应采用甲级防火门。

@@& 第三节电梯井和管道井

第4.3.1条电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和易燃、可燃液

体管道,也不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井壁除开设电梯门洞和通

气孔洞外,不应开设其它洞口。电梯门不应采用栅栏门。

第4.3.2条电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管井应分

别独立设置,其井壁应为耐火极限不低于l.00小时的非燃烧体。井壁上的检查

门应采用丙级防火门。

第4.3.3条电缆井、管道井应每隔2~3层在楼板处用相当于楼板耐火极

限的非燃烧体作防火分隔。

电缆井、管道井与房间、吊顶等相连通的孔洞,其空隙应采用非燃烧材料紧

密填塞。

第4.3.4条垃圾道宜靠外墙设置,其内壁应无突出物,排气口应直接开

向室外。垃圾斗应采用非燃烧材料制作,并能自行关闭。

@@& 第四节防火门和防火卷帘

第4.1.1条防火门分为甲、乙、丙三级。其耐火极限:甲级为1.20小时,

乙级为0.90小时,丙级为0.60小时。

第4.4.2条防火门宜为平开门、推拉门,并在关闭后能从任何一侧手动

开启。

用于疏散楼梯间的防火门,应采用单向弹簧门,并应向疏散方向开启。

第4.4.3条建筑物设置防火墙或防火门窗有困难时,可采用防火卷帘。

代替防火墙的防火卷帘,必须用水幕保护。

@@& 第五节屋顶金属承重构件和变形缝

第4.5.1条屋顶采用金属承重结构时,其吊顶、望板、保温材料等均应

采用非燃烧材料。屋顶金属承重构件,并应采取外包或喷涂耐火材料等措施,使

其达到本规范第2.0.2条规定的耐火极限,或设置自动喷水灭火设备加以保护。

第4.5.2条室内变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)四周的基层,

应采用非燃烧材料。表面装饰层不应采用可燃材料。

在变形缝内不应敷设电缆、可燃气体管道和易燃、可燃液体管道,如穿过变

形缝时,应在穿过处加设非燃烧材料套管,并应采用非燃烧材料将套管两端空隙

紧密填塞。

第五章安全疏散和消防电梯

@@& 第一节一般规定

第5.1.1条高层用民建筑每个防火分区的安全出口,不应少于两个,但

符合下列条件的住宅除外:

一、十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过500平方米,且

设有一座防烟楼梯和消防电梯(可与客梯合用)的塔式住宅;

二、每个单元设有一座疏散楼梯,且从第七层起每层相邻单元设有连通阳台

或凹廊的单元式住宅。

注:公共建筑中相邻两个防火分区的防火墙上如设有防火门连通,且其面积之和

不用过本规范第4.l.l条规定的一个防火分区(地下室除外)面积的1.4倍时,

该防火门可作为第二安全出口。

第5.1.2条建筑物的安全出口应分散布置。安全疏散距离应符合表5.1.

2的规定。

第5.1.3条建筑物内的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、商场营业厅

等,由厅内任何一点至最近的疏散出口的直线距离,不宜超过20米;其它房间内

最远一点至房门不宜超过15米。

第5.1.4条位于两个安全出口之间的房间面积不超过50平方米时,可设

一个门;位于走道尽端的房间面积不超过75平方米时,也可设一个门,但门的净

宽不应小于1.4米,如房间面积不超过50平方米时.门的净宽可适当减少.

安全疏散距离表5.1.2

注:①跃廊式住宅的安全疏散距离,当小楼梯设在户外时,应从户门算起;设在

户内时,应从最远的房门算起;小楼梯的一段距离按其1.5倍水平投影计算;

②位于两座疏散楼梯之间的袋形走道(如下图)两侧或尽端的房间,其安全

疏散距离应按下式计算:a+2b≤c。

式中

a-一一般走道与位于两座楼梯之间的袋形走道的中心线交叉点至较近

楼梯间门

的距离;

b一一一两座楼梯之间的袋形走道端部的房间门或住宅户门至一般走道中心线交

叉点的距离;

c一一-两座楼梯间或两个外部出口之间最大允许距离的一半,即本表规定的位

于两个安全出口之间房间的安全疏散距离。

第5.1.5条建筑物各层走道的宽度应按其通过人数每100人不小于1米计

算,建筑物底层外门的总宽度应按人数最多的一层每100人不小于1米计算,但外

门和走道的最小宽度均不应小于表5.1.5的规定。

外门和走道的最小宽度表5.1.5

第5.1.6条建筑物内设固定座位的观众厅、会议厅等人员密集的场所,

其疏散走道、出口等应符合下列要求:

一、厅内的疏散走道宽度应按其通过人数每100人不小于60厘米计算,但边

走道的净宽不宜小于80厘米,其它走道的净宽不宜小于1米;

二、厅的疏散出口和厅外走道各自的总宽度,平坡地面应按其通过人数每

100人不小于65厘米、阶梯地面应按每100人不小于80厘米计算。但疏散出口和走道净宽均不应小于1.4米;

三、疏散出口靠近门口1.4米内不应设踏步,门必须向外开,并不应设置门

槛;

四、观众厅座位的布置,横走道之间的排数不宜超过20排,纵走道之间每排

座位不宜超过22个;但前后排座位的排距不小于90厘米时,可增至44个,只一侧

有纵走道时,其座位数应减半。

第5.1.7条建筑物的地下室、半地下室的安全出口应符合下列要求:

一、每个防火分区的安全出口不应少于两个。有两个或两个以上防火分区时,

其相邻分区之间的墙上的防火门可作为第二安全出口,但每个防火分区必须设有

一个能直通室外的安全出口;

二、房间面积不超过50平方米,且经常停留人数不超过10人时,可设一个门;

三、人员密集的厅、室疏散出口总宽度,应按其通过人数每100人不小于1米

计算。

第5.1.8条建筑物内的走道长度超过20米时,应设有直接天然采光和自

然通风设施,但设有排烟设施和事故照明者除外。

第5.1.9条建筑物的公共疏散门均应向疏散方向开启。疏散门不应采用

侧拉门、吊门和转门。

第5.1.10条建筑物直通室外的安全出口上方,应设置宽度不小于1米的

防护挑檐。

@@& 第二节疏散楼梯间和楼梯

第5.2.1条一类建筑和建筑高度超过32米的二类建筑(单元式和通廊式

住宅除外),以及塔式住宅,均应设防烟楼梯间。防烟楼梯间的设置应符合下列

要求:

一、楼梯间人口处应设前室或阳台、凹廊等;

二、前室的面积不应小于6平方米;

三、楼梯间的前室应设防烟、排烟设施;

四、通向前室和楼梯间的门均应设乙级防火门,并应向疏散方向开启。

注:利用阳台或凹廊进行自然排烟时,不应设置外囱。如必须设置时,应符台本

规范第7.1.3条对外墙排烟窗的规定。

第5.2.2条建筑高度不超过32米的二类建筑(单元式住宅除外)应设封

闭楼梯间。封闭楼梯间的设置应符合下列要求:

一、楼梯间应靠外墙,并能直接天然采光和自然通风;

二、楼梯间应设乙级防火门,并应向疏散方向开启;

三、楼梯间的底层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形

成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开。

注:不能直接天然采光和自然通风时,应设防烟楼梯间。

第5.2.3条单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶,其疏散楼梯

间的设置应符合下列要求:

一、十一层及十一层以下的可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙

级防火门,且楼梯间应靠外墙,并能直接天然来光和自然通风;

二、十二层至十八层的应设封闭楼梯间;

三、十九层及十九层以上的应设防烟楼梯间。

第5.2.4条通廊式住宅,不超过十一层的应设封闭楼梯间,超过十一层

的应设防烟楼梯间。

第5.2.5条楼梯间及防烟楼梯间的前室内不应设烧水间、可燃物贮藏室、

可燃气体管道、易燃或可燃液体管道和影响疏散的突出物等。

第5.2.6条疏散楼梯间在各层的位置不应改变,且底层应有直通室外的

出口。

疏散楼梯和走道上的阶梯不应采用螺旋楼梯和扇形踏步。但踏步上下两级所

形成的平面角不超过10度,且每级离扶手25厘米处的踏步宽度超过22厘米时,可

不受此限。

超高层消防实例

简介:超高层建筑高度高,功能复杂,消防灭火立足于自救。消防给水设计是超高层建筑设计中的一个重要环节,供水方式的选择又是其中的关键。结合杭州某超大型机场大厦消防设计,强调设计时要根据技术的可靠性,选择安全,可靠的供水方式。 杭州某超大型机场大厦位于庆春广场东侧,庆春东路与新塘路交叉口。工程用地面积约一万平方米,总建筑面积约7.2万平方米,地下2层,主楼为36层,建筑主要屋面高度为143.70米,其中五层和二十一层为避难层。裙房为四层,建筑高度为21.6米,一至四层为票务中心、餐饮和娱乐等综合用房。主楼五至十九层为办公,二十二层至三十五层为商务办公,三十六层为西餐厅。 1消防用水量 本工程为高度大于100m的一类综合楼,按一类超高层建筑进行消防设计。

2室外消防 本工程所在区域有完善的城市基础设施,有可靠的城市消防保证体系,供水可靠,水质良好。水源为城市自来水管网。从西侧市政道路和东侧新塘路市政供水干管各引一条DN200毫米的自来水管,在本大楼沿周边道路设DN200毫米的生活、消防合用的给水环管,在环管上设置地上式室外消火栓5只。 3消火栓系统 3.1消火栓给水系统 消火栓系统分高、中、低三区,低区为地下二层~四层;中区为五层~二十层;高区为二十一层~到三十六层,每个分区均成环状管网供水。在地下二层设有消防水池和生活、消防合用泵房。消防水池分两格,通过消防水泵吸水总管连通,储存有540m3消防用水量。在地下二层消防泵房内设置高、中区各两台,均为一用一备。低区消火栓系统由中区给水泵出水环管用消防专用减压阀减压至0.45MPa供给;中区由中区消火栓给水泵直接供给。为保证高区消防给水安全,降低消防管道承压,在二十一层避难层设中间转输消防水箱66 m3(兼作中、低区消火栓系统稳压水箱)。为保证中区最不利点消火栓静水压力不低于 0.15MPa,在二十一层避难层设有中、低区增压稳压设备。高区消火栓系统由地下二层高区消火栓给水泵供水至中间转输水箱,再由中间转输泵串联供水,在

高层民用建筑消防给水的设计(正式版)

文件编号:TP-AR-L1372 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 高层民用建筑消防给水的设计(正式版)

高层民用建筑消防给水的设计(正式 版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、室外消火栓数量的确定 《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应 按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算 确定,每个消火栓的用水量应为10-15l/s”,但是 《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓 的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包 括室内、室外两部分”,笔者认为《条文说明》的解 释超越了《高规》的规定。室外消火栓是室外消防用 水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到, 室外管网供水流量一旦确定,即使设置再多的室外消

火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室外管供水总量。当设计把室消防用水储存在室内消防水池时,室外管网一般就按室外消防用水量来确定,因此室外消火栓的数量应按室外消防用水量经计算来确定,但是《高规》第7.4.5.3规定“水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15-40米”。从这个规定可以看出,水泵接合器的15-40米范围内在一般情况下要设置室外消火栓。因此,在工程设计中,在布置水泵接合器时,要考虑其相对集中,以利于与经计算的室外消火栓数量对应,一旦设计中有较多的室内消防系统需要较多水尖接合器,且分散布置时,则需要适当增设“额外”的室外消火栓。 二、水泵接合器数量的确定 众所周知,水泵接合器的主要用途是当室内消防

超高层建筑防火设计要求及灭火救援研究

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 超高层建筑防火设计要求及灭火救援研究Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7808-60 超高层建筑防火设计要求及灭火救 援研究 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 近年来,由于新技术、新材料的广泛运用高层建筑建筑高度呈现不断攀升的趋势。目前国际上最高建筑为哈利法塔(又名迪拜塔)位于阿联酋迪拜,总高828米、160层。我国大陆第一高楼为上海环球金融中心,总高492米。昆明市已建成第一高楼为佳华广场酒店,总高147.8米、38层,在建和拟建高层建筑527栋,其中在建高层建筑327栋,最高建筑为“欣都隆城”,高度186米,拟建高层建筑200栋,最高建筑为“南亚之门”,设计高度333米,81层。 随之而来相继发生北京“2.09”央视配楼火灾,上海“11.15”高层居民住宅火灾,沈阳“2.03”皇朝万鑫国际大厦等高层建筑火灾事故,从不同程度反映出高层建筑消防安全现状与消防部队实际灭火救援能

建筑消防设计任务书

火灾自动报警系统 设计任务书 1、本设计课题应达到的目的: (1) 设计的基本要求 ①培养学生综合运用、巩固与扩展所学的基础理论和专业知识,培养学生独立分析、解决实际问题的能力。 ②培养学生的创新意识和创新能力,并使学生获得工程设计方法和科学研究方法的基础训练。 ③培养学生正确的设计思想、理论联系实际的工作作风、严肃认真的科学态度。 (2) 本设计题目具体目标 通过本毕业设计题目要达到以下目标: ①熟练运用计算机CAD技术进行建筑电气弱电工程设计,掌握电气专业设计软件的使用方法; ②熟悉各种建筑弱电设计、施工规范; ③熟练运用互联网查询相关厂家产品、规范; ④综合运用所学知识解决本专业实际问题,深化提高知识水平; 2、工程概况 1、本工程为一层为大堂、厨房、餐厅,二层至六层为KTV包间,属二级火灾保护民用建筑。 2、要求设置火灾自动报警及联动控制系统:消防报警,消防广播,消防电话,消防栓按钮启泵,消防联动等。 3、报警区域按楼层划分、探测区域按独立房间划分。楼梯间,电梯前室,走道独立划分探测区。 3、本设计课题任务的内容和要求(包括原始数据、技术要求、工作要求等): (1)设计要求

设计过程中,应具有高度的责任感,充分发挥主观能动性,按时高质量的完成设计任务。 设计方案要符合国家各级有关技术标准和规范。 设计计算准确、完整,问题探讨清楚,方案流畅,书写工整,计算书按规定装订。 图纸表达清楚准确,图面清洁,折叠规范。 (2)设计条件 ①室外消火栓系统 室外消火栓系统用水量20L/s。消防泵房设于室外消防水池旁,消防水池设在室外,水池内储存180m3室内外全部消防水量,消防泵房及消防水池不包括在本设计范围.具体位置由甲方确定。消火栓系统控制根据规范要求,本建筑不需设置消火栓,由室外消火栓提供。 ②自动喷水系统 整个大楼自动喷水系统管道均在报警阀前布置成环状管网,本建筑按中危险Ⅰ级设置自动喷水灭火系统,系统设计流量 10L/S,火灾延续时间 1h。 ③供水方式: 室外消防水池该楼地下室自动喷水泵报警阀自动喷水系统屋顶水箱阀后压力0.50Mpa。 ④消防控制室(盘)应显示水流指示器.压力开关.信号阀.消防水池及水箱水位.以及电源和备用动力是否处于正常状态的反馈信号 ⑤自动喷水系统控制 a.自动控制:自动控制:平时系统的压力由屋顶消防水箱和增压稳压设施保证,当系统压力下降至0.4MPa(水泵房读数)时,自动喷水加压泵启动,灭火后手动停泵;火灾时喷头喷水,该区水流指示器动作,向火灾控制中心发出信号,同时报警阀动作,敲响水力警铃,报警阀上的压力开关动作自动启动自动喷水加压泵.消防结束后,手动停喷水泵,水流指示器,信号阀和湿式报警阀动作,均应向消防控制中心发出声光信号,备用泵应能自动切换投入使用。 b.手动控制: 消防控制中心在收到火灾信号并确认火灾发生后,手动启动喷水泵;泵房内

高层民用建筑消防给水的设计

安全管理编号:LX-FS-A84214 高层民用建筑消防给水的设计 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高层民用建筑消防给水的设计 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、室外消火栓数量的确定 《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10-15l/s”,但是《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室内、室外两部分”,笔者认为《条文说明》的解释超越了《高规》的规定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到,室外管网供水流量一旦确定,即使设置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室

超高层建筑防火设计要求及灭火救援研究实用版

YF-ED-J1389 可按资料类型定义编号 超高层建筑防火设计要求及灭火救援研究实用版 Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

超高层建筑防火设计要求及灭火 救援研究实用版 提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 近年来,由于新技术、新材料的广泛运用 高层建筑建筑高度呈现不断攀升的趋势。目前 国际上最高建筑为哈利法塔(又名迪拜塔)位 于阿联酋迪拜,总高828米、160层。我国大陆 第一高楼为上海环球金融中心,总高492米。 昆明市已建成第一高楼为佳华广场酒店,总高 147.8米、38层,在建和拟建高层建筑527 栋,其中在建高层建筑327栋,最高建筑为 “欣都隆城”,高度186米,拟建高层建筑200 栋,最高建筑为“南亚之门”,设计高度333

米,81层。 随之而来相继发生北京“2.09”央视配楼火灾,上海“11.15”高层居民住宅火灾,沈阳“2.03”皇朝万鑫国际大厦等高层建筑火灾事故,从不同程度反映出高层建筑消防安全现状与消防部队实际灭火救援能力之间存在不均衡、不对称发展的状况,消防部队针对高层建筑火灾的扑救能力受到了极大的考验。本文就昆明市公安消防部队超高层建筑灭火救援能力进行探讨和研究,以期发现问题和不足,寻找解决问题的有效途径。 一、超高层建筑定义、建筑材料及结构体系 建筑高度超过100米的高层建筑通常称为超高层建筑。超高层建筑的设计主要考虑竖向

消防设计专篇实例.

XXXX有限公司XXXX项目设计号:LN-2010-03 XXXX设计研究院有限公司 年月沈阳

目录 第一章…………………………总说明第二章…………………………建筑第三章…………………………结构第四章…………………………给排水第五章…………………………暖通第六章…………………………电气第七章…………………………电讯第八章…………………………消防专篇第九章…………………………环保专篇

第一章总说明 一、工程设计的主要依据 1.建设单位提供的《设计任务书》 2. 建设单位提供的《建设项目选址意见书》 3. 建设单位提供的1:500红线图 4. 建设单位提供的宗地图 5. 建设单位提供的《建设用地许可证》 6. 建设单位提供的《规划设计方案审定通知书》 7. 国家及市颁发的现行有关技术规范、规程、规定 二、基地概况 本工程位于市区,西临街、南临路、北侧为路,总用地面积78367.2平方米,总建设规模约27万平方米。 三、自然条件 本工程位于市区,该区域属温带半湿润季风型气候,由于受大陆性和海洋性气团控制,其特征是冬季漫长寒冷,春季多风干燥,夏季炎热多雨,秋季湿润凉爽。据市中心气象台多年资料统计,气温多年平均为7.9℃,最高为35.7℃,最低为-30.5℃,年平均降雨量为734.5㎜,集中在6~9月份,年平均相对湿度为65%;西北风,夏季多西南风,春秋两季风大,风向不定,最大风速12~15米/秒。地冻深度市区一般为1.0米左右,标准冻结深度为1.20米。 依据《全国建筑热工设计分区图》该地区属严寒地区。该地区基

本风压为0.55KN/㎡,基本雪压为0.5KN/㎡,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.1g,属设计地震第一组。 四、工程设计规模和设计范围 1. 基地环境 本工程位于市区,占地面积:15050.17㎡。场地设计标高51.600(51.850)m,±0.000相当于绝对标高51.900m,室内外高差0.300m。 2. 工程项目性质: 本工程包括1~19号楼和地下车库共计20个子项目,其中3~18号楼为高层住宅,地下车库为车库、设备用房、人防物资 库及人员掩蔽工程;1、2号楼为商住楼;19号楼为办公楼。 3. 建筑物设计使用年限和耐火等级 本工程为高层住宅建筑,设计使用年限为50年,耐火等级为一级。 4. 结构形式:本工程高层住宅为剪力墙结构,地下室为框架结构, 基础采用阀板基础和独立基础。 5. 抗震设计:本工程抗震设防烈度为七度。 6. 建筑节能 依据《居住建筑节能设计标准》(DB21/T1476-2006)沈阳市地方标准,本工程节能设计采用以上标准进行节能设计(详细设计见建筑专业说明)。

建筑消防课程设计

《建筑自动消防工程》课程设计任务书 一、设计目的: 建筑自动消防工程课程设计,是配合《建筑自动消防工程》课程学习的实践性质的教学内容,是一个重要的实践性教学环节。课程设计的要求高于平时的作业,是对整个课程及相关知识的一个综合运用。设计要求学生自己确定设计方案、查取相关资料、进行过程计算,并要对自己的选择做出论证和校核,经过分析比较,择优选定最理想的方案和合理的设计,最终掌握建筑电气消防工程的设计原理和方法。具体应达到以下目的: 1、通过课程设计加深对本课程基本知识的理解,提高综合利用本课程知识的能力; 2、掌握本课程工程设计的主要内容、步骤和方法; 3、提高消防电气控制线路的设计能力; 4、学会应用有关国标、规范等设计资料,进行设计计算的能力; 5、提高独立分析问题,解决问题的能力,逐步增强对实际工程的认识和理解。 二、设计题目: 某三层实验楼电气消防设计 三、设计工况参考参数 1、一层是1号实验室,其面积为2000 m2; 2、二层是2号实验室,其面积为1000 m2; 3、三层是计算机中心大厅:20×10×3.5m(长×宽×高)。 四、设计内容: 1).一层设计出预作用式自动水喷淋灭火系统; 2). 二层对防烟、排烟、加压送风系统、防火卷帘等消防联动控制进行设计; 3). 三层的计算机中心大厅,要求用自动气体灭火系统保护; 4).完成火灾探测器的选择、平面布置; 5).完成消防事故广播和直通电话系统的总体设计方案。 五、设计说明要求: 撰写规范的设计说明书,要求:有必要的计算说明;数字要准确,公式、数据要有根据并符合国标规范;文字要简明扼要;内容包括目录、正文、参考文献、附录等。 六、推荐的参考文献: 1、标准与规范: 1)、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版) 2)、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 3)、《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001版) 4)、《消防联动控制设备通用技术条件》GB16806-97 5)、《卤代烷灭火系统设计规范》GBJ110-87 6)、《二氧化碳灭火系统设计规范》GB50193-93 7)、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97 8)、05系列建筑标准设计图集05D11 2、期刊文章 [1 ] 蒋永琨.高层建筑消防设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2000. [2] 李引擎.建筑防火工程[M].北京:化学工业出版社,2004. [3] 陈保胜等.高层建筑安全疏散设计[M].上海:同济大学出版社,2004. [4] 杜文丽.论高层建筑的防烟与排烟设计[J].武汉理工大学学报,2002(4).

高层民用建筑消防给水的设计(2021年)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 高层民用建筑消防给水的设计 (2021年)

高层民用建筑消防给水的设计(2021年)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、室外消火栓数量的确定 《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10-15l/s”,但是《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室内、室外两部分”,笔者认为《条文说明》的解释超越了《高规》的规定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到,室外管网供水流量一旦确定,即使设置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室外管供水总量。当设计把室消防用水储存在室内消防水池时,室外管网一般就按室外消防用水量来确定,因此室外消火栓的数量应按室外消防用水量经计算来确定,但是《高规》第7.4.5.3规定“水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15-40米”。从这个规定可以看出,水泵接合器的15-40米范围内在一般情况下要设置室

超高层建筑的消防弱电系统设计特点参考文本

超高层建筑的消防弱电系统设计特点参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

超高层建筑的消防弱电系统设计特点参 考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1适用设计与验收规范暂缺 按规定,我国的建筑高度为24米及以下的建筑物的消 防系统设计按国标《建筑设计防火规范》执行,24~100 米高的建筑物按国标《高层民用建筑设计防火规范》执 行,地下工业或民用建筑按《人民防空工程设计防火规 范》执行。国标是属于强制性技术规定,是约束业主、设 计单位、施工单位和验收单位的共同标尺。超高层建筑尚 无相应国标,在实际工作中只能参照有关国标及国际标 准,按照当地消防主管部门意见,本着安全第一的精神, 尽量仔细周详地完成设计工作。 2火灾探测器的布置标准较高

一般超高层建筑中除了顶层外,各层屋顶为平顶(即层顶坡度为零),层高不超过6米。在此条件下,一般建筑的感烟探测器保护面积一般为60平方米,保护半径为5.8米,但对于超高层建筑,消防主管部门往往要求提高标准,例如要求保护面积为40~50平方米,保护半径从严掌握,依探测器位置形成的矩形长宽比确定。显然,探测器的布置以接近正方形布置较为经济。感温探测器设于地下室、厨房及允许吸烟的场所,在平顶条件下,保护面积为20平方米,保护半径为3.6米。需要注意,问题往往出在建筑平面上的边角处,探测器的保护半径达不到审核要求。此类在一般建筑中可通融的问题在超高层中是应严格执行规定的。另外,在变配电室、发电机房、皮带输送机以及电缆桥架上,除了设气体灭火装置(一般在土建后由业主自建)外,还应考虑设置缆式烟感器。 3报警手段

高层建筑给排水消防设计研究

高层建筑给排水消防设计研究 摘要国内经济的迅猛发展加快了城市的现代化建设,也促进了高层建筑结构形式和设计的创新发展。这些结构形式和材料的多样发展,也提高了火灾的发生率。由于城市建筑比较密集,如果发生火灾,就会迅速蔓延,扑救相当困难。要更好地确保人民的生命和财产安全,必须做好给排水消防设计。 关键词高层建筑;给排水消防;设计 前言随着我国社会城市化进程的迅速发展,各个城市中也出现了大型建筑物及高层建筑物,这些建筑物一旦发生火灾,那么后果将不堪设想。所以就要有效降低火灾的发生概率,在火灾发生的时候对其进行有效控制,防止火灾的蔓延。要重视高层建筑给排水消防的设计,严格根据高层建筑给排水消防的设计要求,创新并且改进高层建筑给排水消防的设计方案。 1 高层建筑消防给排水的特点 1.1 安全可靠性要求高 高层建筑给排水的消防设计,一定要确保消防系统的可靠性和安全性。城市高 层比较密集,一旦出现火灾,大火就会迅速蔓延开来,扑救很困难,所以,必须保证高层建给排水消防系统的安全可靠性。 1.2 静水压力大 还应考虑到高层建筑的静水压力,跟普通低层建筑相比,高层建筑静水压力相当大,如果使用一般的单区供水,效果就会受到影响,也容易破坏管道和配件。 1.3 管道机械化程度高 跟一般的低层建筑相比,高层建筑中供水管道要长一些,对消防用水量的要求也要高一些,因为消防管道使用时管道里面的压力会发生很大的变化。为了确保高层建筑给排水消防系统良好的供水能力,保证管道内稳定的压力,要选用机械强度高的材料来做給排水消防管道[1]。 2 给排水消防设计存在的问题 2.1 消防给水管网试压不准 由于高层建筑的楼层较高,这就需要所设计的消防给水管网具有足够的水压,因此做好消防给水管网的试压工作意义重大。然而在高层建筑给排水消防设

第三章消防给水系统作业

一、选择题 1、消防水池的容量确定,以下叙述哪条正确?( A ) A. 当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求; B. 当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时,应满足在火灾延续时间内室内外消防用水量的要求; C. 当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时,应满足在火灾延续时间内室外消防用水量的要求; D. 当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,应满足在火灾延续时间内自动消防水量的总和。 2、消防水池的给水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于( C )。 A. 12h B. 24h C. 48h D.96h 3、高层建筑并联消防分区给水系统中,水泵接合器可如下设置( B )A.独立设置一个 B. 分区设置 C.环状设置 D.根据具体情况 4、高层建筑消防立管的最小管径为( B )A.50mm B.100mm C.75mm D.150mm 5、高层建筑中消火栓给水管道系统( A ),且消火栓给水立管管径应()。A.应独立设置;不小于100mm B.可与生活给水管道合用;不小于50mm C.应独立设置;不小于50mm D.可与生活给水管道合用;不小于100mm。 6、高层建筑消防给水管网,应布置成( C );进行水力计算时,应按()计算。 A.环状管网、环状管网; B.枝状管网、枝状管网; C.环状管网、枝状管网; D.枝状管网、环状管网。 7、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过( A )MPa ,如超过时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过()MPa 时,应有减压设施。A.1.0、0.50; B.1.2、0.70; C.1.2、0.50; D.1.0、0.70 。 8、临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积,一类高层公共建筑不应小于(C)m3,多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于()m3,二类高层住宅不应小于()m3。 A.50、18、12; B.18、12、6; C.36、18、12; D.36、18、6。 9、消火栓系统消防给水管道的水流速度,不宜大于( B )m/s;自动喷洒灭火系统给水管道的水流速度,不宜大于()m/s,但在个别情况下,配水支管的流速可以大一些,但不宜大于()m/s。 A.2.5、10、15; B.2.5、5.0、10.0; C.5、5.0、10.0; D.5、2.5、5.0 。 10、高层建筑消防给水系统应采取防超压措施,以下哪一项措施是错误的?( A ) A.多台水泵并联运行; B.选用流量-扬程曲线平的消防水泵; C.提高管道和附件承压能力; D.增大竖向分区给水压力值。 11、高位消防水箱的设置位置高度,一类高层民用公共建筑不应低于( C )MPa。 A.0.05; B.0.07; C.0.10; D.0.15 12、同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过( C )m ; A.15; B.20; C.25; D.30 13、湿式报警阀组包括( b ) ①湿式报警阀②水流指示器③水力警铃④压力开关⑤延迟器

实例解析超高层建筑给排水消防设计

实例解析超高层建筑给排水消防设计 发表时间:2018-04-03T14:25:21.673Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第31期作者:谢荫 [导读] 本文就结合案例分析超高层建筑给排水消防设计。 广东建筑消防设施检测中心有限公司 510000 摘要:超高层建筑在当前的社会发展中影响较大,虽然这类建筑优势较多,但是其实际设计中的细节控制难度依然亟待解决,如超高层建筑的给排水、供电、消防设计等系统的有效性都需要进行相应的细化与深入探究。超高层建筑给排水的消防设计关系到了用户的使用安全,需要设计人员在普通高层建筑消防设计的基础上进行创新,本着对用户负责的态度去履行好自身的职责,确保住户生命及财产的安全,维护社会的稳定。基于此,本文就结合案例分析超高层建筑给排水消防设计。 关键词:超高层建筑;给排水;消防设计 1、超高层建筑给排水消防设计特点及现状 超高层建筑给排水设计特点鲜明,在具体的设计中应考虑到管道敷设的科学性及冷热水管道的分离,基于超高层建筑逃生难、消防难的现状,在具体的设计中应确保紧急情况下消防供水的充足及快速有效。同时,在消防设计中,管道降噪、形变问题的控制也要通过科学的设计来实现。 我国现下超高层建筑给排水消防设计现状不容乐观,过高的楼层及供水量需求下,设计者需考虑到每一层的日常使用需求,过高的使用频率下管道堵塞问题也应纳入考量的范畴。再者,现下群众生活的质量明显提升,家用电器数量增加下也给建筑火灾的出现埋下了较大的隐患。 2、实例探析超高层建筑给排水的消防设计 2.1工程概况 该项目总建筑面积263528㎡,地上办公楼46层,裙房6层,抬升裙楼3层,地下3层,建筑高度办公楼237.10m,抬升裙楼悬挑36.0m,裙楼抬升高度27.1m,底距地36m。 2.2系统设计 2.2.1室外给水系统 项目临近的民田路及福中三路均预留有市政供水接口,预留的管径及市政管道压力(管网压力大于0.15MPa)均能满足项目的生活及消防用水需求。根据市政供水条件,本工程为两路供水,室外消防供水由市政管网直接供水。 2.2.2室内给水系统 根据《建筑给水排水系统设计规范》:建筑高度不超过100m的建筑的生活给水系统,宜采用垂直分区并联供水或分区减压的供水方式;建筑高度超过100m的建筑,宜采用垂直串联供水方式。本项目采用垂直串联供水方式;在16层避难层和32层避难层设中间水箱及转输水泵,在47层设置屋顶高位水箱。地下3层装置水泵,从地下3层生活水箱提升生活用水至16层避难层之中间水箱,然后由16层转输水泵提升生活用水至32层避难层之中间水箱,最后由32层转输水泵提升生活用水至47层屋顶高位水箱。 2.2.3中水系统 为节省水资源及应业主的要求,项目设计中水回用系统及雨水收集利用系统,中水主要用于公共卫生间的冲厕。将本大楼的淋浴、盥洗优质杂排水及空调冷凝水全部收集,重力流排至地下三层中水处理机房,经处理后用于本大楼1~43层冲厕用水。中水系统分区按室内给水分区的原则进行划分,中水系统分区与室内给水分区相同。 2.2.4雨水回用系统 根据屋面及地面雨水的污染程度,项目分设雨水回收处理系统。将塔楼屋顶雨水、抬升裙楼屋面雨水收集至室外1010m3雨水蓄水池,雨水经沉淀、过滤处理后用于空调冷却塔补水;将室外广场雨水收集至室外320m3雨水蓄水池,雨水经处理后用于抬升裙楼屋面、室外地面的冲洗和绿化浇洒以及地下车库地面冲洗。 2.2.5生活排水系统 项目设置中水系统,收集淋浴及盥洗排水,因此本项目采用雨、污、废分流的排水系统,卫生间污、废水共用专用通气立管。因抬升裙楼部分的屋面外挑36m,整个外挑屋面面积约11060㎡,按深圳市暴雨强度公式,10年重现期,5分钟降雨历时,雨水设计流量约为 624L/S,若设重力流雨水排水系统需要DNl00雨水斗53个或DNl50的雨水斗25个,需设DNl50排水立管25根,悬吊管需一直引至裙房主核心筒附近的水井内设排水立管,管道安装占用顶板下的安装高度较大;根据以上几种原因,该项目抬升裙楼屋面采用虹吸雨水排水系统,减少排水立管的数量以及悬吊管安装占用的空间高度。 因项目属于低于250m的超高层建筑,需特别注意排水立管的材质,需选择能够承压的排水管材,且排水立管需按规范的要求设置消能措施。根据此要求:屋面虹吸雨水管采用HDPE排水专用管材(PE80),管道连接方式采用热熔连接。塔楼屋顶雨水排水管采用内外涂塑无缝钢管,卡箍连接,承压2.5MPa,室内污、废水及通气管采用离心铸铁排水管,管箍连接。DN200壁厚5.0mm,DN250壁厚5.5mm,DN300壁厚6.0mm。其它雨水管采用离心铸铁排水管,管箍连接。 2.2.6室内消火栓系统 该项目采用串联供水方式,竖向分为4个区。其中地下室及地上1~9层为1区;10~16层为2区;17~32层为3区;33~47层为4区;各分区保证水压力不超过1.0MPa。地下3层消防水泵房设置二台低区消火栓水泵(一用一备),供应1区和2区消火栓用水。16层避难层消防水泵房设置二台高区消火栓水泵(一用一备),供应3区和4区消火栓用水。地下3层消防水泵房设置三台与喷淋系统共享的转输供水泵(二用一备),与高区消火栓水泵同步运行(联动),在火灾发生时,补充16层避难层之中转消防水箱用水,以确保高区消火栓水泵能持续运行。1区消火栓的稳压及火灾初期消防用水,由设于16层避难层的中转消防水箱(有效容积90m3)以重力自流方式提供。2、3、4区消火栓的稳压及火灾初期消防用水,由设于47层的屋顶消防水箱(有效容积18m3,为按当时现行版本规范设计)提供。 2.2.7自动喷水灭火系统

高层住宅建筑防火设计要点实用版

YF-ED-J7311 可按资料类型定义编号 高层住宅建筑防火设计要 点实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

高层住宅建筑防火设计要点实用 版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、高层住宅建筑的火灾隐患特点及防火 原则 高层住宅建筑由于其建筑内部实体隔墙较 多,纵向和横向防止火势蔓延扩大的功能都比 较好,加之这类建筑的内部装修比较简单和内 含人员较少,国内火灾实例不多,所以在其消 防功能方面往往被有意无意地忽视,建设中从 设计、施工到管理都存在着某种程度的思想和 技术准备不足。这种不足主要反映在高层住宅 建筑建设、设计、施工单位对《高层民用建筑

设计防火规范》(以下简称《高规》)的不遵循、不落实上;同时也反映在我们公安消防部门对高层住宅建筑防火工作的宣传、教育与监督管理工作的疏漏和玩忽职守上。这种不足与日新月异超常发展的城市建设速度形成了尖锐矛盾,直接造成了先天性火灾隐患的产生。一般地说,住宅建筑防火主要应考虑三个原则:一是从设计上保证建筑物内的火灾隐患降到最低点;二是最快地知晓和最及时地依靠固定的消防设施消除火灾火警;三是保证建筑结构具有规定的耐火强度以利于建筑内的居住者在相应的时间内有效地安全撤离。基于以上的原则,可将建筑防火设计分为主动防火系统和被动防火系统两大部分。所谓主动防火系统是由自动(或手动)控制的报警、灭火、防排烟以

超高层建筑防火设计要求及灭火救援研究参考文本

超高层建筑防火设计要求及灭火救援研究参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

超高层建筑防火设计要求及灭火救援研 究参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 近年来,由于新技术、新材料的广泛运用高层建筑建 筑高度呈现不断攀升的趋势。目前国际上最高建筑为哈利 法塔(又名迪拜塔)位于阿联酋迪拜,总高828米、160 层。我国大陆第一高楼为上海环球金融中心,总高492 米。昆明市已建成第一高楼为佳华广场酒店,总高147.8 米、38层,在建和拟建高层建筑527栋,其中在建高层建 筑327栋,最高建筑为“欣都隆城”,高度186米,拟建 高层建筑200栋,最高建筑为“南亚之门”,设计高度 333米,81层。 随之而来相继发生北京“2.09”央视配楼火灾,上海 “11.15”高层居民住宅火灾,沈阳“2.03”皇朝万鑫国际

大厦等高层建筑火灾事故,从不同程度反映出高层建筑消防安全现状与消防部队实际灭火救援能力之间存在不均衡、不对称发展的状况,消防部队针对高层建筑火灾的扑救能力受到了极大的考验。本文就昆明市公安消防部队超高层建筑灭火救援能力进行探讨和研究,以期发现问题和不足,寻找解决问题的有效途径。 一、超高层建筑定义、建筑材料及结构体系 建筑高度超过100米的高层建筑通常称为超高层建筑。超高层建筑的设计主要考虑竖向和水平荷载的设计,竖向荷载主要指建筑材料、楼内设备及人员等所带来的重力荷载,水平荷载主要是指风、地震带来的侧向荷载。目前超高层建筑用于承受荷载的建筑材料主要有三种,分别为:钢结构、钢筋混凝土结构、钢混凝土组合结构。超高层建筑的建筑结构体系是指承受竖向和抵抗侧向荷载的构建组成形式,大致分为7种形式,分别是:框架体系、剪

如何选择高层建筑消防给水系统给水方式

如何选择高层建筑消防给水系统给水方式 摘要:本文论述了对消防给水系统给水方式起到决定性影响的因素;然后又对如何正确的选择消防给水方式进行了分析。通过论述本文文章,从而为有关的单位及工作人员在实际工作中提供一定的帮助作用。 关键词:高层建筑;消防给水系统;给水方式 整个高层建筑中,消防给水系统是其中非常重要的设施环节,直接关乎到人们的居住安全性和舒适性,那么,为了能够打造出高质量的消防技术系统,文章通过下文对相关方面的内容进行了阐述,从而为有关单位及工作人员在实际工作中提供一定的理论与技术支撑。 一、对消防给水系统给水方式起到决定性影响的因素 因为高层建筑的楼层数量较多,其高度较高,因此,对于消防给水系统的供水必然会带来一定的影响。所以,我们需要从实际情况出发,将科学合理的消防给水系统给水方式选择出来,并且,弄清楚其中的一些影响因素,特别是对于以下两个影响因素,必须要认真的进行把控: 1.自行喷水灭火 按照消火栓系统设计自动喷水灭火系统的竖向分区,从而能够更好的进行设计与施工,确保其应用效果。各个报警阀供水的最低喷头和最高喷头之间的高差应该低于或者等于50米,在1.2Mpa以下控制报警阀入口水压。 2.消火栓给水系统 建筑结构施工中所应用的材料、自身高度、管理与维修水平和设备的性能对室内消火栓给水系统给水方式有着决定性影响。其中,建筑高度对其带来的影响是最为大的。相关规定指出,应该在0.80Mpa以下控制消火栓口静水压力。在高于0.80Mpa后,应该对分区给水系统进行选择。当在0.5Mpa以上控制消火栓栓口的出水压力时,需要将减压装置设置于消火栓处。并且,需要按照这样的方式去布置消火栓给水系统的竖向分区。相关人士认为,当在0.80Mpa以上控制消火栓所承受的静水压力时,会考虑这一条。首先,渗漏问题非常容易出现在消火栓系统中,失火时,会增大水压,这样爆裂等事故就非常容易产生;其次,因为这种影响,将会不断增大消火栓竖向分区高度,造成消防水泵压水管变长、消防水泵扬程增大。在消防的过程中,一旦由于高压而出现事故,不但对灭火会带来影响,而且还会带来别的严重后果。所以,要在在0.80Mpa以下控制最低消火栓栓口的静压压力,进而确保消火栓系给水系统可以安全、稳定的运行,确保竖向分区科学合理。 二、正确的选择消防给水方式 高层建筑因为有着较大高度,对于高压部分消防给水系统的水?阂?求因为室外给水管网水压不能够有效的给予满足,所以,一定要加大压力。气罐给水、变频调速水泵、高位水箱和水泵等为常见的加压供水方式。《高规》中指出,在对高压给水系统进行应用时,可以不将高位消防水箱设置出来。当对临时高压给水系统进行选择应用时,需要将高位水箱

高层建筑的消防设计

高层建筑的消防设计Fire Control Design for the High-rise Building■张晓平■Zhang Xiaoping[摘要] 从高层建筑给排水消防系统分类、常见问题和解决方案以及设计要点这几个方面对该问题进行了讨论,为今后高层建筑给排水消防设计提供了思路。 [关键词] 高层建筑消防系统给排水[Abstract] This paper discusses the problem from the aspectsof classification of the water su。 ly and drainage system for firecontrol, the problems and corresponding solutions, the designpoints. Finally, it provides ideas about the future fire controldesign of the water su。 ly and drainage system in high-rise buildings.[Key words] high-rise building, fire control system, water su。 lyand drainage system随着政府对于居民人身财产安全的重视度以及百姓自身安全意识的不断提高,高层建筑对给排水消防系统也提出了越来越高的要求。尤其当外部的消防力量无法提供对高层建筑本身的有力保护时,立足自救成为了高层建筑消防系统的首要目的。 高层建筑给排水消防系统通常分为普通消火栓系统和自动喷水灭火系统两类。普通消火栓系统是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口,为工厂、仓库尤其是高层建筑等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与消防水带、水带接扣和水枪等器材配套使用。减压型消防栓为其中一种。自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、

四十五个建筑防火及防排烟设计

45个关于建筑防火及防排烟设计问题研讨 1、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97第8.2.1条“面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。现在审查中遇到开窗面积合适,自然排烟距离满足要求,是否可以不设置机械排烟系统。 答:不可以不设机械排烟系统。超过2000平米的地下车库,火灾发生时,由于烟气瞬间爆发且迅速蔓延,其流动特性无法预测,因此应设置机械排烟系统。可开启外窗可作为排烟补风口。 2、高层住宅地下室为自行车库、机电设备用房时,地下一层前室和楼梯间可不设机械加压送风装置,地下一层中超过20m的内走道是否要设排烟系统。 答:根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第8.4.1条:一类高层住宅及超过32m的二类高层住宅无自然排烟条件的长度超过20m的内走道应设排烟系统。 3、底层外门可以作为自然排烟口吗?(①某七层公共建筑,二层以上均满足自然排烟要求,一层有一个58米长的无外窗内走道,内走道两端各有一个直接通往室外的外门,外门开启后满足内走道排烟面积要求,一层内走道是否需设机械排烟.②商场、超市等建筑的一层入口的大门是否可计入自然排烟的可开启外窗面积?③自然排烟口按《建筑设计防火规范》9.2.2-4规定其他场所,宜取该场所建筑面积的2%~5%。对于长走廊,走廊尽头的门是否可作为自然排烟口,可以作为自然排烟口的有效面积如何计算,最底高度从多少开始算。 答:外门为安全出口,为有利安全疏散,不宜作为自然排烟口。某些场合,在不影响安全疏散的前提下,可以兼作排烟用,但有效面积应该折算。 4、超过50m的一类高层建筑,地上部分采用机械防烟措施,只有一层地下室,地下防烟楼梯间具备自然排烟条件,可以采用吗? 答:应按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第8.2.1条处理。 5、建筑高度在100米以内,层数34层的住宅楼(或商业网点),地下一层为汽车库或自行车库时。分段设计正压送风比较困难,包括地下层在内是否可以合用一个正压送风系统,不进行分段设计。 答:根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第8.3.3条层数超过三十二层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计。

相关文档
相关文档 最新文档