变送器压差与电流的计算

变送器压差与电流的计算
变送器压差与电流的计算

变送器(差压;压力)电流换算关系

(1) 知道电流求:差压或压力值 例如:一台变送器输出信号为 4-20mA 压力上限为 4000Pa ,求:变送器输出 8mA 时,对应的压力值是多少?

I - 4 根据公式计算:px =2I 0--44P 压力上限值

通过计算得出 8mA 时对应的压力值为 1000pa

公式中各符号的含义:

px 变送器被求电流点对应的压力值

p 上限值为变送器的压力上限值

Ix 为已知被求压力对应的电流值

20为变送器压力上限时输出电流值 4为变送器所受压力为零时输出电流值

px =

8- 4 20- 4000 pa 4 px = 4000 pa 16 px = 4000 pa px =1000 px

(2) 知道(压力或差压值)求输出电流值 例如:一台变送器压力上限值为 4000pa,输 出电流为 4-20mA ,求:1000pa 时变送器输 出的电流值是多少

Ix = 1000 16 + 4 ........ Ix = 1 16 + 4 .... Ix = 16

4000 4 4

Ix = 4 + 4 = 8mA 通过计算得出 1000pa 时变送器的电流 值为 8mA 。

公式中各符号的含义: Ix:变送器被求点输出电流值 p :已知变送器所受到的压力值 p 上:已知变送器压力上限值 16+4:为变送器输出电流值,因为变送 器在零位时就有 4mA 输出,实际变送器 输出 应该是 20-4=16,计算过程中应该 加上 4mA 。

4:为变送器零位时输出电流值 根据公式计算:

Ix =p p 上16+4

+4

(3)知道流量求压力或差压制 例如:一台差压变送器,差压上限值为

4000pa,对应孔板最大流量为 40000 立方 每小时,求流量值在 20000 立方每小时 的差压值是多少。 px = 4000 pa ................. px = 1000 pa

通过计算流量在 20000 立方每小时的差 压值为 1000pa

公式中各符号含义:

px :被求变送器要求的差压值 p 上限值:为变送器的差压上限值 Qx:为已经知道的流量值

Q 上限值:已知最大流量值(孔板的最大流量值) 注意:流量与差压是平方关系 根据公式计算: px =

Qx Q 上限值 PX 上限值

PX = 20000 2 4000 Pa px = 1 2 2 4000 pa

(4)知道差压求流量值 例如:一台差压变送器,差压上限为 4000pa ,对应孔板最大流量值为 40000 立方每小时。求:1000pa 差压时对应的 流量值是多少。

Qx = 1000 40000m 3 / h ................ Q x = 0.25 40000m 3/ h Qx = 4000 40000m / h ................. Q x = 0.25 40000m / h Qx = 0.540000m 3 / h ....... Q x = 20000m 3/ h

Qx = 1000

= 0.25...Qx = 0.25 40000m 3 / h 4000

Qx = 0.540000m 3 / h .. Qx = 20000m 3 / h 根据计算1000 pa 差压时对应的流量值为20000m 3 / h 公式中符号的含义:

Qx :被求流量值

Q 上限值:孔板最大流量值(上限流量 值) px :已知差压值

p 上限值:变送器差压上限值 px 根据计算公式:Qx =

p 上限值 Q 上限值

(5)知道电流求流量值

例如:一台差压变送器输出电流为 4-20mA ,差压上限值为 4000pa 对应孔 送器输出 8mA 时对应的流量值是多少。

Qx = 0.25 40000m 3 Qx = 20000m 3 根据计算变送器 8mA 输

出时对应的流 量值为 20000m 3/h 公式中符号的含义:

Qx :被求流量值

Q 上限值:孔板最大上限流量值 Ix :已知变送器输出电流值 20:变送器输出上限电流值 4:流量为零时变送器输出电流值 注:三型变送器为 4-20mA 输出,零差 压时变送器输出就有 4mA 的输出,所以 变送器的全行程输出为 20-4=16mA 。 板最 大流量为 40000m 3每小时,求:变 根据公式计算: Qx = Ix - 4 20- 4 Q 上限值

8-4 20- 4

40000m 3 Qx = 146 40000m

Qx = 0.25 40000m 3