第一章编制依据

一、编制依据

1、繁峙县南循环工程设计图纸;

2、《建筑电气安装工程图集》JD5;

3、我公司工程技术管理及机械设备装备情况。

二、编制说明

1、我公司在监理工程师的监督、检查和指导下,严格按照招标文件、设计图纸和技术规范的要求,精心组织、精心施工,把繁峙县南循环工程建成优质工程。

2、我们的质量目标是确保中标工程一次性交验达到合格工程。施工中,我们将建立健全质量保证体系,精心施工,科学管理,确保质量目标的实现。

3、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。

4、本施工组织设计的编制,由项目部总工程师组织技术负责人、质检、

试验、安全等有关人员,共同研究、商讨、编制。根据本工程特点,力求施工组织设计重点突出,实施性强。

5、本施工组织设计是根据施工现场为基础,结合各种施工技术规范。为实现畅通工程、提高城市综合运输能力”作贡献。本着“质量第一、安全第一、确保工期,精心组织,精心施工”的宗旨而编制。

6、本施工组织设计包括道路工程和管道工程的施工方案。我公司将严格照本施工组织设计的内容,认真组织工程的实施。在分项工程开工前,我们将编制更为详细的施工方案。

第二章工程概况

一、工程概况

1、南环K0+000~K5+339.818长5.340公里,路基宽度为23米,(其中K3+600~K4+350段路基宽度为20米)。

2、管道布置

南环(23米路基宽)位于道路中心线以北9.62米,南环(20米宽路基)位于道路中心线以北9.25米。

3、管材、管件及基础

强电管道管材纵向采用三层排列9根φ200玻璃夹砂电缆管,横向采用φ200热镀锌钢管。基础采用30㎝厚3:7灰土基础,垫层采用C15豆石混凝土厚度为10㎝。每60m设一个强电检查井。

4、构筑物

(1)检查井尺寸:2000(L)×1500(W)×1900(H),370砖砌井墙,C25混凝土盖板。

(2)井盖口:240砖砌。

(3)井盖及井盖座:采用双层防水防盗电缆井盖。

二、强电管工程量

(1)挖沟槽土方 1333.51m3(2)回填砂砾 3061.50m3 (3)余土弃置 9308.17m3 (4)φ200㎜玻璃夹砂电缆管铺设 45922.5m (5)φ200㎜热镀锌钢管铺设 180.0m

(6)砌筑强电检查井 95个

第三章施工组织管理机构

一、施工组织机构的设置

为实现施工总体目标,搞好本工程建设,展现我公司综合实力、企业形象,提高企业信誉,我公司将遵循精心组织,精心施工的方针,设立项目经理部。

1)我公司委派一个团结、进取、讲求实效、善于打硬仗、多次创优的具备同类工程施工经验的项目经理部全面负责该工程的实施,搞好进度、质量、安全、文明施工,圆满完成施工任务。

2)项目经理部设8个职能部门,有施工经验的专业人员负责;现场设4个施工队。

3)实行二级管理(项目经理部、施工队)制度。

4)公司工程部配备足够名额的管理人员,领导施工队进行工程施工。

同时向业主承诺:针对此工程项目,我公司推选的项目班子全体职员一律持证上岗,实行项目经理责任制,项目经理对质量、工期、安全、成本及

文明施工全面负责。项目经理部在公司的直接指导下进行有计划的组织施工,确保工程质量、工期、安全等方面全面达标。

施工组织机构图

第四章强电管道施工方案及方法

A、测量放线

(1)在本工程开工前,会同监理对业主及设计单位提供的平面坐标及高程控制点进行复测,并在条件允许的情况下,尽快与相邻工程的测量控制点、网进行联测,测量记录及结果由业主及监理审核签认后方可进入正式施工。(2)根据已有的高级控制点、网,结合各条施工线路走向及需要,加密布置施工控制网,施工控制网各点之间应保持良好的通视状况,以方便随时进行闭合复测,所有的测量记录及结果应在报送监理审核签认后方可使用。(3)做好各施工控制点的保护工作,竖立明显的标志牌,以防止损坏。(4)施工期间应定时对高程控制网进行复测,保证其精度。

(5)具体测量方法和使用的仪器以简练、实用、保证精度为原则,建立复核制度,复核人员可用不同的方法进行检查。

(6)施工控制网各点之间应保持良好的通视状况,以方便随时进复测,所有的测量记录及结果应在报送监理审核签认后方可使用。管道的起点、终

点及转折点称为管道的重点,管道中线定位就是将主点位置测设到地面上去,并用木桩标定。沿管道中线每隔10m 钉一木桩(里程桩)。用灰线标明开挖边界。在测设中线应同时定出附属结构物的位置。

(7)高程测量:高差不大时采用S3 级水准仪,测量时往返各一次,取闭合差≤10 L,L 为往返测量水准线路长度(KM)。主要技术要求须满足《工程测量规范》的规定。

B、施工测量

根据设计图纸提供的定线依据施放管道中心线和检查井的位置。根据实测地面高程计算出槽深及上口宽度,并用石灰线放出管道和检查井的开槽边线。

C、沟槽开挖

1、依据沟槽深度、土质和地下水情况,开挖前向司机详细技术和安全交底,内容包括挖槽断面、堆土位置及施工技术、安全要求等,并指定人员与司机配合。并及时测量槽底高程和宽度,防止超挖。

2、沟槽开挖采用人机配合的方法,机械挖槽应确保槽底土壤结构不被扰动或破坏。

(1)根据地质情况和图纸设计要求,边坡采取1:0.5放坡系数,确定开槽上、下口宽度。

(2)边坡上口1米范围内不堆土。

(3)当挖土深度距设计槽底纸1米时,应测下反桩,下反桩沿管线每10米设一个。

(4)由于机械不能准确地将槽底按规定高程整平,开挖时应在设计槽底高程以上保留20cm左右一层不挖,用人工清底,如果发生超挖,采用砂石回填至设计标高。

3、开挖时保持槽底无积水,用排水井法排除地下水:在沟底开挖集水坑、排水沟,用水泵将沟槽水排清。

4、沟槽两侧设立警告标志,沟槽边侧设护栏,夜间悬挂警示灯,警示灯的间距约为30m每对。

D、强电管道基础及安装

1、总体要求

(1)强电管道工程

强电管采用φ200㎜玻璃夹砂电缆管,基础采用30㎝厚3:7灰土基础,垫层采用C15豆石混凝土厚度为10㎝。检查井与管道同进行施工。

2、施工方法

(1)开槽施工部分

铺设管基础→下管→安管及管卡→管道接口连接→砌井→沟槽回填

●下管前应对管材进行全面质检,不符合时,严禁使用。在基础上放线,以控制安管的中心线。管道采用人机配合下管。

●管子安装好后,一定用干净石子或碎砖将管卡牢,并及时好做管座。

●接口采用承插口橡胶圈接口

●检查井的施工要点及注意事项

严格按照设计图纸施工,砂浆饱满,几何尺寸准确,检查井与管道的接口处,应特殊处理,保证抗渗达到效果。

E、沟槽回填

沟槽回填采用人工回填,回填时,槽内应无积水,不得回填淤泥,腐植土、冻土及有机物质,回填土压实标准:对胸腔部分≥90%;管顶以上50cm≥85%;

管顶以上50㎝至地面0~80㎝≥90%,其余部分应满足道路设计要求。胸腔及管顶50cm内用蛙式打夯机分层夯实,以上用压路机碾压回填。沟槽回填时及时做好密实度试验,密实度应达到设计和规范要求。沟槽回填注意事项:

●填土在管座基础混凝土达到一定强度后进行。

●槽两侧应同时回填夯实,以防管道位移。

●填时不得将土直接砸在抹带上。

●井室及附属构筑物土方回填,四周应同时进行。

●填土前必须先进行闭水试验。

F、强电检查井、井盖和爬梯

检查井的井盖采用双层防水防盗电缆井盖;240砖墙井盖口。检查井内采用φ14爬梯,按设计尺寸及规格设置。井身为370砖砌井墙。C25混凝土盖板

(1)施工准备

强电检查井位置按照道路设计图确定,同时按照检查井位置及设计要求确定强电支线管的槽位,对于不能及时加盖的检查井应加盖保护。

(2)基础施工

强电检查井基础采用300㎜厚3:7灰土,C15混凝土垫层,厚150㎜。槽底要夯实,遇有松软土质,换填后及时浇筑混凝土基础。

(3)砌筑强电检查井

在基础上放出强电检查井墙身位置线,并安放强电管,管端面露于检查井内,其露出长度不大于20mm,管端面完整无损。

砌筑检查井砂浆浆饱满,砌筑时随砌随清理,砌筑完成后及时加盖。强电口底面用水泥砂浆抹出强电口泛水坡。强电口平面尺寸及位置施工误差不超过±10mm,高程误差不超过-10mm。与检查井井壁连接处,添抹密实。(4)强电检查井质量

①强电检查井位置符合设计要求;内壁勾缝应直顺、坚实,不得漏勾、脱落;

②检查井井盖应完整、无损,安装平稳、牢固;

③井四周回填土应符合要求;

④管应直顺,管内应清洁,不得有错口、反坡、管内接口灰浆外露的“舌头灰”、存水及破损现象。管端面完整无损与井壁平齐。

第五章强电管道施工质量保证措施

1、管坑开挖保证质量措施

(1)开挖前必须明确管坑中心线,并有明确的标志。

(2)要做好挖深的控制,机械挖土不得超挖,坑底由人力执平,以保证原土层不受拢动。施工班组应派专人负责监控开挖,确保不偏离管中线和不超挖。按要求做好管坑基础的处理。

2、管道安装质量保证措施

(1)、认真检查管材或零件,要合符规格,并把管内杂物清除干净。(2)、发现管材有外观损伤的,要禁止使用。

(3)、安装前应认真检测管中线和标高,要符合设计和规范要求。

3、管道回填质量保证措施

(1)管道安装后应做好稳管和及时回填工作,防止浮管。

(2)根据设计规定,选择回填材料。

(3)回填时,做到均匀放土。并要分层夯实。

4、质量管理

(1)做好施工组织设计和施工方案的优化工作, 施工组织设计、施工

方案必须经技术负责人审批后方可执行。在施工过程中, 施工人员须严格按施工组织设计的要求实施, 不得随意更改。

(2)做好图纸会审和技术交底工作, 让所有施工人员领会设计意图和质量技术要求。

(3)施工人员及管理人员必须严格执行国家建设部颁布的现行规范、规程、标准及技术文件组织施工, 任何人不得随意更改。发现问题时及时上报, 并会同相关人员、部门研究处理。

(4)建立公司按ISO9001 体系要求编制的运行表格填报制度。预先控制质量事故发生。

(5)质安员实行现场施工过程的质量监督, 施工过程中发现问题及时处理。对不按设计要求、施工验收规范、操作规程及施工方案的行为, 质安员有权停止现场施工, 并勒令其限期整改。

(6)健全测量“两级”交接制, 把好施工制作、测量、试验关。

(7)对影响工程质量的关键部位及主要工序,在施工前编制专题施工方案, 用以指导现场施工,提高工程质量。

(8)认真做好计量工作,用数据说话,保证施工用料的定额用量。

6、原材料、半成品及成品质量管理

(1)合理编制材料供应计划, 并严格按照经审批的材料供应计划进行采购及调配。

(2)原材料、成品、半成品的采购必须有合格证, 局部加工件制作必须符合规范和设计要求。

(3)试验室派员驻场, 及时对进场的原材料进行抽样试验, 并出具检验报告, 检验结果与合格证相符者方可使用。

(4)材料进场按规格、品种、牌号堆放, 挂牌标识, 实行挂牌管理。

(5)国家建设部规定的九大类建材应定国家认证的厂家的产品。

7、质量检查管理

(1)工程质量检查经班组、现场自检和专业检查相结合, 坚持“三检”制度, 即自检、互检、交接检查。逐级检查, 层层把关。不符合质量要求的必须马上返工。

(2)严格执行质量等级评定。对完成的分部(分项)工程, 按“建筑工

程质量检验评定标准”进行评定、检查、验收。

(3)严格执行国家现行施工技术规范,消除工程质量通病。

(4)所有隐蔽工程必须按规定经现场监理验收合格后, 方可进入下一道工序施工。

(5)加强日常各种工作的文字记录和对文件资料的收集管理、保管工作,保证施工都有文字记录和图片资料,以便分析、发现问题、改进工作。根据工程施工过程要求和发现疑难问题, 开展QC 小组活动, 攻克质量弱点和施工难关。

第六章安全文明施工保证措施

(一)施工现场安全措施

本工程工期较短,各工种交叉作业。如何作到忙而不乱,杂而不混,科学有序地组织施工,确保施工人员的人身安全和生产设备、工程建设的安全尤为重要。为此,特制定以下具体安全措施。

安全生产管理机构成立以项目经理为组长,项目副经理、技术负责人、安全负责人为副组长,专业工长和班组长为组员的项目安全生产领导小组,在项目形成纵横网络管理体制。各自职责如下:

1)项目经理:全面负责施工现场的安全措施、安全生产等,保证施工现场的安全。

2)项目副经理:直接对安全生产负责,督促、安排各项安全工作,并随时检查。

3)技术负责人:制定项目安全技术措施和分项安全方案,督促安全措施落实,解决施工过程中不安全的技术问题。

4)安全负责人:督促施工全过程的安全生产,纠正违章,配合有关部门排除施工不安全因素,安排项目内安全活动及安全教育的开展,监督劳防用品的发放和使用。

5)施工工长:负责上级安排的安全工作的实施,进行施工前安全交底工作,监督并参与班组的安全学习。

(3)安全管理组织计划:在本工程施工过程中,项目将严格执行三级交

某医院机电工程施工组织设计最终版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 1. 总体指导思想 (2) 2. 工程概况 (3) 3. 施工组织部署 (12) 4. 项目深化设计 (21) 5. 各分部分项工程的主要施工方法与技术措施 (31) 6. 确保工程质量管理体系与措施..... 错误!未定义书签。 7. 确保安全生产、文明施工管理体系与措施错误!未定义书签。 8. 工程进度计划与措施及施工网络图 (205) 9. 确保工程进度计划及技术施工措施 (213) 10. 资源配臵计划 (230) 11. 施工总平面图及临时用地表 (238) 12. 施工中与其他单位的配合 (241)

13. 工程资料管理 (264) 1.总体指导思想 本工程工程量大,工期紧张,涉及的专业较多。针对其特点,本公司发挥人员、技术、机械设备、施工管理上的雄厚优势,运用先进的施工技术,采取科学的管理,精心组织施工。充分考虑与土建、装修工程及其他专业的施工配合,机电安装本着“先干管、后支管”的原则进行,先安装地下室部分主干管线、管井内立管,再安装各楼层水平干管,最后在末端设备安装完后进行支管的接驳。对于管井内的多根立管,应本着先里后外、先大后小的顺序安装。本工程单层面积较大,采取分层作业,各专业工序穿插进行的原则组织工程施工。以一流的管理、一流的施工,铸造过程精品,让业主满意总体目标。 1.1.编制依据 (1)中华人民共和国制定的有关工程建设的法律、法规。 (2)中华人民共和国建设部制定的现行政策、规范和标准。

(3)本工程的投标施工组织设计根据招标文件、施工蓝图、招标答疑,以及国家的现行的技术规范和安徽省的地方性文件及规程。 2.工程概况 本工程由给排水工程、电气工程、通风空调工程、消防弱电工程等组成。 2.1.给排水工程 本工程的给排水工程包括给水系统、雨水系统、排水系统、消火栓系统、气体灭火系统、热水系统、自动喷淋系统。

配电10KV工程施工组织设计方案

10KV配电工程施工方案 xx建设实业有限公司 2017年09月15日

10KV配电工程施工方案 1、施工准备计划 施工准备包括技术准备、材料准备、施工场地准备、施工机械准备、施工力量配置、生活设施准备和资金准备等方面。开工前,项目经理组织项目经理部及相关负责人召开施工管理预备会,进行统筹协调,明确分工,确保施工过程的顺畅进行。同时,召集各专业骨干,总结以往的施工经验,集思广益,提出具有针对性的施工方案和措施。 1.1.1技术准备 1.1.1.1图纸会审 在接到施工图纸后,由项目经理组织项目有关技术人员审阅图纸,对其中的问题进行书面汇总,并提交图纸审核会。 1.1.1.2编写施工技术方案

由项目技术负责人组织专业技术人员,在熟悉图纸的基础上,认真研究技术要求,编写施工技术方案,并报项目经理审批,确保工程施工符合设计及有关规范的技术要求。 1.1.2材料准备 项目技术负责人根据施工技术方案,进行预先材料用量计划分析,提出详细的材料供应计划。物资部门根据材料供应计划统一进行采购,采购时坚持货比三家,保证质优价廉,三证齐全,确保工程使用合格材料的控制程序。材料采购之后,由项目经理、项目技术负责人会同监理人进行检验和验收,并按有关规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试。 1.1.3施工机械准备 根据本工程的特点和施工方案分析,编制施工机具需量及进场计划,对进场机具检查、保养、维修,落实专职人员进行岗前培训,做到持证上岗。 1.1.4施工力量配置 共设2个施工班,即:线路施工班、安装施工班。工程高峰时计划投入20人,其中工程师1人,技师2人,技工5人,普工10人。 1.1.5 资金准备 根据该工程的特点,本公司拟投入充足资金作为该工程施工的流动资金,在工程项目资金未到位时,保证工程项目顺利进行。 2、工期及保证措施 2.1 工期规划及要求 实施准备阶段:2个工作日 工程施工阶段:30个工作日

电气工程施工组织设计方案通用范本

目录 一、编制依据**************************************************1 二、工程概况**************************************************1 三、进度计划**************************************************1 四、施工准备与布置********************************************2 五、材料供应及进场验收****************************************3 六、主要分部分项工程施工方法及要求****************************5 七、施工质量控制措施*****************************************33 八、质量通病控制措施*****************************************34 九、质量检查程序*********************************************36 十、成品保护措施*********************************************37 十一、文明施工***********************************************38 十二、安全措施***********************************************39 十三、作业证*************************************************40 电气工程施工组织设计 一、编制依据 1、某小区二标段招、投标文件。 2、本工程施工图及图纸会审内容 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)。

建筑强电工程施工组织设计方案实例

建筑强电工程施工组织设计方案实例

第一章编制说明 第一节编制目的 本施工组织设计体现我公司对该工程施工的总体构思和布置。本方案着重从组织机构、管理体系、质量控制以及其它技术组织措施等几个方面进行详细阐述。 第二节编制依据 1.国家、建设厅等有关部门颁发的有关建筑规程、安全生产、质量管理、文明施工等方面的法律、法规、标准、规范、条例。 2._______省建设厅、质监站颁发的有关建筑规程、安全生产、质量管理、文明施工等方面的文件。 3.与本工程相关的工程施工验收规范、质量标准、技术规程等。 4.我公司按照ISO9001:标准建立的质量体系,以及我公司有关施工质量、安全生产、技术管理等方面的管理制度。 第二章工程概况 本工程位于 建筑类型:本工程为楼,共层,总高m,建筑面积

㎡,属高层建筑,质量要求为合格。 第三章施工总体规划 经过对现场的踏勘及详细研读设计文件、图纸,利用我公司人员、设备及丰富的强电工程施工经验等诸多优势,拟对本工程施工作以下规划: 第一节机构设置 本工程承建中,我单位将实行项目法施工,设置工程施工项目部。由项目部对安全、质量、施工人员等方面进行高效有计划地组织协调和管理,并配备先进的机具设备。以科学的手段、先进的技术,优质高效地完成本项工作。 1、项目部的组成 项目经理:代表单位负责本工程合同责任的全面履行,实施对本项目的全面管理,负责项目的行政、技术、财务和施工等各项管理工作,为本项目的管理核心。 技术负责人:协助项目经理负责所有技术与质量安全管理工作。 项目经理部共设五个部门,各部门职责如下: 技术部:负责项目部的施工技术、计划与方案;工程施工管理、统计与计量;图纸设计、竣工资料的整理、技术资料的

最新版电气安装工程施工组织设计

最新版 电气安装工程施工组织设计

1、总体施工程序 本施工总体施工程序为:接受任务阶段→开工前准备阶段→全面施工阶段→工程收尾→交工验收阶段。 安装各分部分项施工程序为:先配合土建,后安装管线及设备;先隧道内,后隧道外;先高空,后地面;先大管,后小管。 2、主要分部分项工程施工方法 2.1 施工准备: 2.1.1 工程正式施工前,施工人员要熟悉图纸,进行技术和物资准备, 重点解决图纸中存在的问题,组织物资和人员进场和并进行技术交底。2.1.2 专业技术人员应参加有设计单位、建设单位、监理单位、施工单 位联合组织的图纸会审,从施工操作的可行性、方便性、安全性,提出 意见或建议,并接受设计单位技术交底,办理图纸会审记录。 2.1.3 应根据设计图纸提出设备及材料数量、进场计划,确定施工机械 和人工的消耗量,为机具和人力力准备提供依据。 2.1.4 施工单位应根据施工方案,组织施工人员,合理搭配工种。 工人上岗前,应进行有关的培训,方可上岗操作。

2.1.5 开工前应准备施工现场临时生产和生活设施,并考虑冬雨季施工 的因素。落实施工方法、施工用水、用电、材料堆场或仓库、半成品加 工场地。 2.1.6 专业技术人员根据设计图纸、施工方案、施工验收规范,向上岗 人员进行安装工程技术交底,并办理有关手续。 2.1.7 对现场的材料、设备应按材料清单进行清点、核查。不同材料按 不同技术要求认真检查其型号、规格、标准、材质、技术参数、数量是 否符合设计文件要求。如不符合要求,应及时提出,并与有关方面协商 接洽,做好记录。清点完毕,应根据不同材质、不同要求、安装先后顺 序存放,确保其用途、构造、重量、体积、包装性质与堆场相适应,避 免锈蚀、损坏、和重复搬运。 2.1.8 各道工序必须严格按照图纸要求和施工验收规范进行施工,确保 工程质量。 2.1.9 每道工序完成后必须立即填写工程报验资料,报请监理单位进行 验收,非经报验,监理未批准,不准进行下道工序。 2.1.10 严格实行样板工程安装制度。对于大面积相同的工程,应先做样板工程,请监理及业主同意后才可大面积施工。各专业先在同一空间交叉安装,按设计图和建设单位要求做好管线综合,请建设单位、监理单 位提出意见,及时发现问题,解决问题。 2.2 工程内容:

强电管道工程施工组织设计方案

强电管道工程施工组织设计方案

第一章编制依据 一、编制依据 1、繁峙县南循环工程设计图纸; 2、《建筑电气安装工程图集》JD5; 3、我公司工程技术管理及机械设备装备情况。 二、编制说明 1、我公司在监理工程师的监督、检查和指导下,严格按照招标文件、设计图纸和技术规范的要求,精心组织、精心施工,把繁峙县南循环工程建成优质工程。 2、我们的质量目标是确保中标工程一次性交验达到合格工程。施工中,我们将建立健全质量保证体系,精心施工,科学管理,确保质量目标的实现。 3、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 4、本施工组织设计的编制,由项目部总工程师组织技术负责人、质检、

试验、安全等有关人员,共同研究、商讨、编制。根据本工程特点,力求施工组织设计重点突出,实施性强。 5、本施工组织设计是根据施工现场为基础,结合各种施工技术规范。为实现畅通工程、提高城市综合运输能力”作贡献。本着“质量第一、安全第 一、确保工期,精心组织,精心施工”的宗旨而编制。 6、本施工组织设计包括道路工程和管道工程的施工方案。我公司将严格照本施工组织设计的内容,认真组织工程的实施。在分项工程开工前,我们将编制更为详细的施工方案。

第二章工程概况 一、工程概况 1、南环K0+000~K5+339.818长5.340公里,路基宽度为23米,(其中K3+600~K4+350段路基宽度为20米)。 2、管道布置 南环(23米路基宽)位于道路中心线以北9.62米,南环(20米宽路基)位于道路中心线以北9.25米。 3、管材、管件及基础 强电管道管材纵向采用三层排列9根φ200玻璃夹砂电缆管,横向采用φ200热镀锌钢管。基础采用30㎝厚3:7灰土基础,垫层采用C15豆石混凝土厚度为10㎝。每60m设一个强电检查井。 4、构筑物 (1)检查井尺寸:2000(L)×1500(W)×1900(H),370砖砌井墙,C25混凝土盖板。 (2)井盖口:240砖砌。

10KV配电工程施工组织设计

施工组织设计 工程名称:曲靖市民族中学搬迁新建项目正式用电工程建设单位:沾益区教育局 施工单位:曲靖凌云工程有限公司

目录 一、编制依据 二、施工管理及劳动力组织 三、施工机具选择及施工平面布置 四、施工进度计划及控制 五、施工准备 六、施工方案 七、质量目标及保证体系 八、安全生产、文明施工目标及保证措施 九、工程回访及保修办法

一、编制依据 1、业主提供的施工招标文件; 2、我国现行质量标准、相关施工及验收规范; 3、施工现场条件和勘察资料; 4、我公司同类建筑施工积累的丰富施工经验; 二、施工管理及劳动力组织 1、施工管理机构设置 结合本工程的施工规模和特点,为优质高效地完成该项工程施工任务,我们将全面贯彻实行项目法施工,建立以项目经理为首,技术、质量、安全、预结算等相互配合的管理层,以项目合同和成本控制为主要内容,通过科学系统的管理和先进技术手段,行使计划、组织、指挥、协调、控制、监督六项基本职能,全面履行与业主签订的施工合同。 1.1公司管理及技术人员配备原则 项目管理人员坚持配备工作扎实、专业精通、有较强的技术水平和项目管理经验、年富力强、精力充沛、有较强的责任心并具吃苦耐劳精神的人员。 1.2、项目经理部人员配备 公司设有项目经理一名,安装技术负责人、质量负责人、安全负责人各一名,另外还配有材料员、施工员等。各成员持证上岗,同时做到责权分明,在项目经

理领导下,各负其责,互相协作,以确保施工顺利进行。项目经理部向上受到公司各级主管部门的指导、监督。向下对劳务队伍进行监督指导工作,从上到下齐心合力共同完成本工程的全部施工任务。具体人员详见资格预审文件人员简历表。 1.3、管理及技术人员职责 安装负责人:落实岗位责任制,将各项指标落实到个人;负责安装工程施工生产、经营管理等全面工作;做好与业主、监理及外部单位的协调工作。 技术负责人:负责技术经济签证资料整理;参与工程预结算工作,负责施工图纸审查与交底,编制施工组织设计,进行技术复核,全面贯彻执行各项专业技术标准。 质量负责人:负责工程质量检验工作,监督检查进场材料质量,每批材料进场先进行自检,确保所需材料检验资料和质量文件无误、材料质量合格后认真填写材料报验资料,报监理单位批准后方可投入使用。做好施工过程质量跟踪检查、整改工作,负责统计通报质量情况,组织参加施工过程中的工序交接检查工作。 安全负责人:主管工程的安全生产、安全保卫消防工作,负责与有关职能部分的沟通与协调。 2、建立各项管理制度 建立建全各项管理规章制度。并全力贯彻落实,由项目经理定期组织检查制度落实情况。 3、劳动力组织 选用素质高,具有专业技术水平和丰富施工经验的工人从事安装施工。每天

水电施工组织设计详细版模板

水电施工组织设计 详细版

施工组织设计(施工方案)审批表工程名称 施工方案

一、工程概况: 本工程是铁通湖南通信枢纽楼, 位于湖南省长沙市马王堆路与荷晏路交叉口西北角, 由铁通湖南分公司负责筹建实施, 占地面积为 1104.82m2, 总建筑面积15920.74m2, 地下一层, 地上十五层, 建筑高度64m, 属高层建筑一类工程, 地下室设地下人防设备层。一层门厅, 二层报告厅, 三层餐厅, 四至七层客房, 八至十二层办公室, 十三层智能网设备层, 十四层数据中心, 十五层计费中心。由湖南农林业勘察设计研究总院设计, 由湖南省长沙市马王堆建筑公司施工。 二、工程介绍及说明 1、电部份 本大楼总装机容量为2584KW, 计算有效功率为1565KW, 大楼低压配电采用放射式与树干式相结合的方式。对重要的用电负荷, 采用电缆放射式供电。一级负荷, 采用双回路供电(如机房、 电梯、消防, 精密空调、通风、排污)在最末端, 配电箱双电源自动切换, 一级负荷, 供电采用耐火电缆NH-VV-1KV 。一般负荷采用阻燃电缆ZR-VV-1KV 敷设于大楼电缆井及地下室电缆桥架内, 穿地下室人防墙电缆设置防爆套管。大楼地下室从室外变电间引至强电井桥架采用Xaj-P-800 X 150。其于水平部份采用XQ-P-200 X 100。从主桥架至空调控制室采XQJ-P-400 X 150。强电井内垂 直桥架采用XQJ-P-800X 150。地下室设有空调、消防、生活水泵及配电控制屏。设有水箱、水池、排污及控制开关箱。地下室照明设有公共照明一般照明、应急照明。每层强电井内设有照明开关总箱, 屋顶设有排风、空调、电梯、开关控制箱。大楼每层设有一般照明筒灯, 过道走

电气施工组织设计-某小区二标段招投标电气工程施工组织设计方案

电气工程施工组织设计 一、编制依据 1、徐州铁路林场经济适用房供配电工程招标文件。 2、《建筑电气工程施工质量验收规范》 3、《建筑电气工程施工工艺标准》 4、《建筑安装工程施工图籍》 5、地方有关法律、法规、条文等。 6、ISO9001质量管理和质量保证标准。 二、工程概况 本工程总建筑面积124284M2。其中住宅部分101160M2,阁楼5451M2;公建部分(含人防地下室)11953M2;商业网点5720M2。供配电部分包括接入部分、中压开关站部分、1#-5#配电室部分、居民小区部分、公建及商业网点部分。 三、进度计划 施工进度计划

四、施工准备与布置 施工准备包括技术、生产、材料进场以及施工机具准备和人员安排等。 1、生产技术准备工作 技术人员和施工班组认真学习和审查图纸,熟悉图纸内容和会审记录情况。认真学习工程施工质量验收规范和有关施工工艺标准,做好技术和质量交底工作。 首先根据施工图、施工合同编制施工方案及材料计划。根据审批过的施工方案及材料计划组织施工。施工前须由专业技术人员对施工班组作施工技术交底及安全交底。 2 、施工机具的准备 主要施工机具安排见表1。 表1 主要施工机具计划

3、劳动力的配置 劳动力需用量计划 五、材料供应及进场验收 施工人员根据设备、材料的种类和施工进度计划编制物资需要量计划,做好材料供应计划,提前将所需材料进行统筹、采购。 进场的主要设备、材料、成品和半成品必须有合格证及检验报告。并报监理工程师验证。 1、照明配电箱检验 1)产品的合格证和随机文件查验,应有生产许可证和安全认证标志。 2)外观检查:有符合设计的铭牌,柜内元器件无损坏丢失、接线无脱落脱焊,涂层完整,无明显碰撞凹陷。 2、照明灯具及附件检验

电气安装工程施工组织设计

电气安装工程施工组织设计 1、总体施工程序 木施工总体施工程序为:接受任务阶段T开工前准备阶段-全面施工阶段—工程收尾-交工验收阶段. 安装各分部分项施工程序为:先配合土建,后安装管线及设备;先隧道内, 后隧道外;先高空,后地面;先大管,后小管。 2、主要分部分项工程施工方法 2、1施工准备: 2、1、1工程正式施工前,施工人员要熟悉图纸,进行技术与物资准备, 重点解决图纸中存在得问题,组织物资与人员进场与并进行技术交底。 2、1、2专业技术人员应参加有设计单位、建设单位、监理单位、施工单位联合组织得图纸会审,从施工操作得可行性、方便性、安全性,提出意见或建议,并接受设计单位技术交底,办理图纸会审记录。 2、1、3应根据设计图纸提出设备及材料数量、进场计划,确定施工机械与人工得消耗量,为机具与人力力准备提供依据。 2、1、4施工单位应根据施工方案,组织施工人员,合理搭配工种。 工人上岗前,应进行有关得培训,方可上岗操作。

2、1、5开工前应准备施工现场临时生产与生活设施,并考虑冬雨季施工得因素.落实施工方法、施工用水、用电、材料堆场或仓库、半成品加工场地。 2、1、6专业技术人员根据设计图纸、施工方案、施工验收规范,向上岗人员进行安装工程技术交底,并办理有关手续。 2、1、7对现场得材料、设备应按材料清单进行清点、核查。不同材料按不同技术要求认真检查其型号、规格、标准、材质、技术参数、数量就是否符合设计文件要求。如不符合要求,应及时提出,并与有关方面协商接洽,做好记录。清点完毕,应根据不同材质、不同要求、安装先后顺序存放,确保其用途、构造、重量、体积、包装性质与堆场相适应,避免锈蚀、损坏、与重复搬运。 2、1、8各道工序必须严格按照图纸要求与施工验收规范进行施工, 确保工程质量。 2、1、9每道工序完成后必须立即填写工程报验资料,报请监理单位进行验收,非经报验,监理未批准,不准进行下道工序。 2、1、1 0严格实行样板工程安装制度.对于大面积相同得工程,应先做样板工程,请监理及业主同意后才可大面积施工。各专业先在同一空间交叉安装,按设计图与建设单位要求做好管线综合,请建设单位、监理单位提出意见,及时发现问题,解决问题。 2、2工程内容:

强电外网项目施工组织

目录 第一章编制说明 (2) 第二章工程概况和施工准备 (3) 第三章施工技术措施 (6) 第四章质量保证措施 (8) 第五章安全保证措施 (9) 第六章成品保护 (11)

第一章编制说明 一、编制目的 根据建设单位要求,结合项目施工生产实际情况,为确保优质、安全的完成本项工程施工任务,特此编制此施工方案,用以明确指 导此项工程的施工管理。 二、编制依据 1、本工程设计图纸及相关技术资料。 2、相关的技术规范及标准图集: 《电缆敷设》D101-1-7(2002) 《电气装置安装工程电气设备交接实验标准》(GB50150-91) 《建设电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 三、计划目标 1、质量标准:确保整个工程质量合格。 2、安全目标:杜绝重大伤亡及火灾、机械事故。 3、工期目标:保证在整体工期内完成,对紧后工程及其他分项工 程无影响。

第二章工程概况和施工准备 一、基本信息 1、工程名称:大连国际机场站坪保障部综合车库和修配厂工程 2、建设单位:大连国际机场 3、设计单位:大连城建设计研究院有限公司 4、地理位置:大连国际机场 二、工程概况 大连国际机场站坪保障部综合车库和修配厂工程施工,总建筑 面积为:4890.8平方米,一层分为三个小型车库和一个修车库,建 筑面积:4617.8平方米;二层为办公、更衣、洗浴区,建筑面积:273平方米。 由现有物流园大门北侧变电所引出,沿原有电气管线敷设,并 于混凝土面层停车场和沥青车道相接位置向东转弯,转弯位置设置 新建电缆井,新建电气管线通入本工程施工区域,与指定地点接驳,为综合车库供电。 主要工程量: 电气管线敷设约230米;电缆井一座。 现场平面图如下:

强电工程施工组织设计方案

强电施工方案 动力系统安装 1)施工准备 ⑴技术准备: 施工前专业工长应熟悉设计图纸及设计意图,班组成员认真领会各自的施工容。由工长有针对性的对图纸的重点部分进行技术交底和讲解施工方案。如发现图纸中有疑问,应及时向有关部门提出,办理手续后,方可按更改后的图纸或方案施工,做到心中有数,不盲目施工。 ⑵材料准备: 工长应根据施工现场用料的先后,组织材料设备进场,材料部门应根据工长所提计划密切配合施工进度保证材料供应。 ⑶施工机具及劳动力准备: 工长应根据工期计划及施工进度提出劳动力需求计划,合理搭配班组人员及技术骨干,配备好所需的小型电动工具等。 2)施工工序 电气安装施工程序见下页框图 电气安装施工程序

3)施工工艺 ⑴ 准备工作 ① 技术资料 开工前,下列资料应齐备并进行技术交底。 A 已会审的施工图和指定采用的标准图籍。 B 已审批的施工方案,以及所采用的施工验收规、质量评定标准。 ② 材料、机具 A 主材应到齐,辅材应满足连续施工需要。 B 常用机具应齐备。大型机械在施工时应能进入施工现场。 品出厂合格证明、技术文件、名牌、型号规格应和设计相符合, ⑵ 高低压箱、盘、柜安装 ① 屏柜安装流程图 ② 配电屏(柜)安装

A 安装条件:电气设备安装应在土建墙面、楼板、室地沟和地面等项工作完成后进行,应对预埋件、预留孔进行检查并符合设计要求。 B设备开箱检查 ●设备和器材到达现场后,安装单位与建设单位应在规定期限,共同进行开箱验收检查,包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐全,型号、规格应符合设计要求,附件备件齐全。 ●屏(柜)本体外观应无损伤及变形,油漆完整无损,屏(柜)部电器装置及文件,绝缘瓷件齐全,无损伤及裂纹等缺陷。 C 屏(柜)二次搬运: ●屏(柜)垂直吊装方案另详设备吊装方案 ●屏(柜)的水平运输,应根据设备重量及形体尺寸,结合作业场地的实际情况,正确选择搬运方法,所用起吊器具必须检验合格后方可使用。水平运输时,可用硬杂木跳板和滚杆(加厚钢管,直径≥φ50)铺设成滚筒,将设备起吊平稳地座落在滚筒上,然后用3吨倒链及导向滑轮牵引,地锚应牢固,设备牵引速度宜控制在2m/min。 ●设备在搬运时,应采取防倾斜,防震、防框架变形以及漆面损伤的安全技术措施。 D压配电屏组立: ●设备就位前,先确定好屏(柜)底座尺寸,将调直好的10号槽钢制作后再与预埋件进行焊接固定,基础槽钢安装允许偏差见表1。槽钢安装完毕,应用-40×4的镀锌扁钢按规定点科与槽钢和接地引出端子可靠焊接,配电屏按图纸布置排列,依次将屏就位,找平找正后,再将屏体间,屏体与基础槽钢间用镀锌螺栓固定。 基础型钢安装的允许偏差表1

强电施工组织设计汇总

一、工程概况 1、工程概况 1.1工程地理位置及环境 本次设计为天祥大道(规划四路以东)电力预埋管道工程。 本工程地处亚热带湿润气候,气候温暖,雨量充沛,四季分明。 平均气温为17.50C极高气温为43.20C(7月),12月翌年2月气温最低,极端最低气温为-9.90C(2月);多年平均降水量为1046mm,最大降水量为2354mm,最不降水量为1046mm,最大日暴雨量为200.6mm,最大时降雨量为27.8mm。 工程区域内地下水为上层带水和孔隙潜水,上层带水需量分布于杂填土中,一般埋深1至2米左右,主要受大气降水及生活污水补给。孔隙水需存于第四素砂土层中,受居民用水、赣江水的侧向补给,水量丰富,水位的变化受居民用水、赣江水的影响,水位标高在9.10至2.2米,地下水对砼无腐蚀性。 工程规模 本工程采用管沟方式敷设电缆,沿天祥大道东南侧绿化带敷设12孔电力管道,具体布置见线路部分“工井平面布置图”。沿电缆管沟路径布置,管道基础为素砼结构,电力井为直通、三通井、四通井及转角井,其结构为砌体和钢筋砼混合结构,下地电缆线安装暂无; 本工程属于强电铺设配套工程,在施工期间,做好不受其它外界影响,做到施工管线铺设抢在晴天施工,铺设好管线。此外,由于该

工程设计管网应及时排水,做好管线的保护工作。因此,在施工过程中,除了制定详细的技术方案外,还应严格按科学的管理和先进的设备精心组织施工。项目部统一部署、统一协调、统一指挥、密切配合,按规定施工顺序精心组织施工。 工期要求 本工程按合同要求计划在年月日至年月日竣工。为确保工期的实现,我公司将组织技术力量,必须做到以下五点要求:一是制定合理的施工技术方案;二是加强前期施工准备工作及地方协调工作;三是加大机械设备的投入、维修、保养及材料的及时供应:四是加强质量和安全控制,确保工序检验,一次性通过:五是协调各班组施工进度,使之合理有序按拟定计划时间顺利进行。 本工程参建单位 建设单位: 监理单位:江西赣建工程建设监理有限公司 施工单位:南昌市市政开发有限公司 施工组织和管理 2.1 施工部署 根据工期的要求,结合本工程施工的实际情况,为了不影响施工,首先加紧开挖敷设好电缆管线,操作井的施工,保持线路畅通,紧接布置下地电缆线安装。为了不影响施工效率,在施工安排上,做到轻重缓急,有条不紊地分段分项施工。

教学楼电气施工组织设计

一.编制说明: 本施工组织设计方案是根据设计施工图,施工验收规范、质量验收统一标准及有关安全技术操作规程,结合现场条件和本工程特点进行编制。 设计编制内容作为现场指导施工的主要依据,设计方案有未尽事项,将在工程施工中依据实际情况进行调整补充。 二、工程概况 本工程为教学楼、设为二类防火建筑、负荷等级为二级以上。从表箱间向各楼层输送电源、接地方式釆用系统接地保护方式、本工程为第三类防雷建筑釆用了二类建筑防雷的设计标准。 1、施工依据 1)设计院提供并经图纸会审后确定的施工图纸。 2)经建设单位和设计院审定的变更图纸和变更通知单。 3)根据国家现行的施工验收规范和质量验评标准及相关的施工安装图集。 6)《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》(50259-96) 7)《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》(50170-92) 8)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》(50171-92)9)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(50169-92) 10)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(50168-92) 11)《电气装置安装工程1及以下配线工程施工及验收规范》(50258-96)12)《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(300-88) 13)《建筑工程质量检验评定标准》(301-88) 14)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(50150-91) 15)《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(303-88)

2、施工条件 本工程三通一平已具备,施工用水、用电已具备,安装工程所需的机具、劳力已有保证,材料供货渠道已落实,施工管理机构已确定,施工条件已经具备。 3.施工管理机构图如下: 三、施工总体安排 1.工程特点 本工程系住宅,内部设施完善、技术含量高、安装施工均须达到高质量、以保证使用的可靠性、安全性以整体的美观与协调。

施工组织设计(强电)

一、施工方案 1.总体概述 1.1工程概述 本工程为裙楼,共七层主要为书城、商业,餐饮、影城、高度为31.7米,为高层建筑。 1.2施工和管理的职责范围 (1) 负责本项目配电柜、电缆、桥架等设备材料采购及相关服务的管理。 (2) 在施工过程中完成但不限于以下各项工作: ?编制工程管理方案,包括工程实施计划和总体进度表,并组织实施; ?提交阶段性的工程实施方案和测试数据,包括单体和系统总体测试; ?提交所有设备和材料技术参数,并有序地制成系统设备表册以备案存档; ?提交竣工图纸、施工日志和系统试运行的详细报告; ?按系统提交操作规程、系统维修或维护手册、用户操作手册; ?提交质量保证文件; ?提供质保期内所有设备及配件的免费保修工作; ?提供培训课程和指导业主工程技术人员对所有设备的操作; ?负责整体测试、联调和开通,提交系统的测试方案书; ?负责对系统进行测试,提交系统有关资料供技术监督主管部门审批。 ?负责所有的移交工作。 1.3施工范围 配电柜、电缆、桥架等设备材料采购及相关服务 1.4招标技术要求 按招标文技术要求组织供货和施工。

2.施工组织总体设想和规划 第一节施工现场的平面布置 1.1现场布置的原则 (1)依据工程特点和各施工阶段施工要求,综合考虑施工任务对平面实行分阶段布置和管理,把办公区、生活区、生产区分开。 (2)方便各施工单位材料存放以及组织场内运输,便于总承包单位进行管理和服务。 (3)施工平面紧凑有序,在满足施工的条件下尽量节约施工用地。 (4)按专业划分施工用地,尽量避免各专业用地交叉而造成的相互影响干扰。 (5)在保证场内交通运输畅通和满足施工对材料要求的前提下,最大限度地减少场内运输,特别是减少场内二次搬运。 (6)尽量避免对周围环境的干扰和影响。 (7)采用装配式施工设施,减少搬迁损失,提高施工设施安装速度。 (8)符合施工现场卫生及安全技术要求和防火规范,在施工期建立有效的排水系统,并进行日常维修,防止对周边路面造成污染,做到工地临时排水畅通有效,达到“平时无积水、雨后退水快”的效果。 (9)充分利用现有条件,综合考虑施工各阶段的工况,按“四节一保”要求进行布置,满足绿色节能建筑要求。 (10)在满足施工生产需要和政府有关规定的前提下,做到“五化”:硬化、绿化、净化、亮化、美化。 1.2施工现场布置图绘制计划 为保证工程安全消防、文明施工、场内交通顺畅,减少现场材料、机具的二次搬运以及避免环境污染,必须对现场生产、生活办公区域平面进行合理的布置。根据安装工程的实际情况,结合施工的实际需要我们对临时设施用地的规划等进行布置。进场后结合现场的实际情况,在征得业主许可后进行调整。 保证场内交通运输畅通和满足施工材料进场的前提下,最大限度地减少场内运输,特别是减少场内二次搬运。在平面交通上,尽量避免与装饰等单位相互干扰。符合施工现场卫生及安全消防技术要求和防火规范。满足施工需要和文明施工的前提下,尽可能减少临时设施投入。 布置依据:招标文件相关要求、总进度计划及施工资源供应计划、总体部署和主要施

强电维保工程施工组织设计方案

XX站强电年度维保项目 技 术 方 案 市利业机电设备

目录 一、项目概述 (3) 1.1项目概况 (3) 1.2目的 (3) 1.3施工承包方式 (3) 1.4工程规模 (3) 二、维护人员组织架构 (5) 2.1目的 (5) 2.2维护人员组织架构图 (5) 2.3项目管理班子职责权限 (6) 三、施工方案 (8) 3.1高压环网柜维护检修保养 (8) 3.2变压器维护检修保养 (8) 3.3变压器维护检修保养 (9) 3.4电缆维护检修保养 (10) 3.5接地维护检修测试 (11) 四、检查修理措施 (12) 五、安全目标、安全保证体系 (13) 附表 (14) 附件 (15)

一、项目概述: 1.1项目概况: 工程名称 工程地点 工程围和容: ①、充电站强电年度维保维护; ②、充电站强电故障维修更换,报障强电正常运行。 1.2目的:根据国家能源局行业标准DL/T 572-2010《电力变压器运行规程》、DL/T 573-2010《电力变压器检修导则》等相关规定,结合公司实际情况,从维护强电系统长期稳定运行的角度出发,对供配电系统进行年度检测以便及时发现并消除潜在的隐患保证设备稳定运行,延长设备的使用寿命,保障场站安全运营。 1.3施工承包方式:包设备、包人工、包主、包辅料、包工期、包质量、包安全。 1.4.工程规模: 本次检修围为配电房(箱变)的高、低压设备设施,除设备设施清洁、紧固及感观判断故障外其他容如下: (一)10KV高压环网柜: A、负荷开关部分 1、清扫、除尘、外观检查; 2、各部位螺丝紧固检查; 3、带电显示器是否完好。 4、检查电气控制回路; 5、对地绝缘测试 6、工频耐压试验; B、母线室: 1、清扫、除尘; 2、母排对地绝缘电阻测试; 3、所有连接处密封检查; 4、母排螺丝用力矩板手紧固、检查; 5、母排绝缘套开裂检查; 6、柜间缝隙密封检查; 7、母线室防锈漆有无脱落检查并补漆; C、电缆仓: 1、电缆对各部位没有受压点检查; 2、电缆头端接检查,并用无水酒精清洗; 3、电缆绝缘件无变色检查;

强电施工组织设计(一般技术文件)

强电施工组织技术指导文 件 一、工程概况: 本工程为武汉蔡甸区住宅∕酒店项目地块标段,工程地址位于马鞍山南路与知音湖大道交界处,地块标段总共由栋双拼住宅(号楼),栋联排住宅(号楼)以及一栋层住宅(号楼)组成,共户。总建筑面积平米,其中地上平米,地下平米。 本项目高层建筑属二类高层民用建筑消防用电按二级负荷要求供电,一般负荷按三级负荷供电。电源有一组一根高压进线方式接至总开闭所,供正常用电。在室外备有应急柴油发电机组,作二级负荷的备用电源,当市电故障后柴油发电机可于秒后启动完毕,向二级负荷供电。正常电源与备用电源之间除设电气联锁外,还设有机械联锁,以保证应急发电机组不向市电网供电。 二、技术准备: 施工前专业工长应熟悉设计图纸及设计意图,班组成员认真领会各自的施工内容。由工长有针对性的对图纸的重点部分进行技术交底和讲解施工组织技术指导文件。如发现图纸中有疑问,应及时向有关部门以书面形式提出合理的解决技术指导文件,并予以深化。得到监理及业主和设计单位及顾问单位等书面同意后,方可按更改后的图纸或技术指导文件施工,做到心中有数,不盲目施工。、材料准备: 工长应根据施工现场用料的先后,提前组织材料设备进场的准备工作,材料部门应根据工长所提计划密切配合施工进度以保证材料及时供应。 、施工机具及劳动力准备: 工长应根据工期计划及施工进度提出劳动力需求计划,合理搭配班组人员及技术骨干,配备好所需的小型电动工具等。 、施工工序 电气安装施工程序见下页框图

电气安装施工程序 压配电屏组立: ● 设备就位前,先确定好屏(柜)底座尺寸,将调直好的号槽钢制作后再与预埋件进行焊

变配电工程施工组织设计方案审批稿

变配电工程施工组织设 计方案 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

目录 第一章编制依据................................................ 错误!未定义书签。第二章编制说明................................................ 错误!未定义书签。第三章工程概况................................................ 错误!未定义书签。第四章主要工程量表............................................ 错误!未定义书签。第五章施工部署................................................ 错误!未定义书签。第六章施工准备................................................ 错误!未定义书签。第七章主要工程项目施工方法.................................... 错误!未定义书签。第八章保证质量的措施.......................................... 错误!未定义书签。第九章安全施工的措施.......................................... 错误!未定义书签。第十章施工进度计划横道图...................................... 错误!未定义书签。

安装工程施工组织设计

安装工程施工组织设计 施工方案2009-09-0412:28:44 阅读786 评论3字号:大中小 一、工程概况 1、安装工程范围 本安装工程的范围包括:七幢地上十四层高层建筑(29#30#31#35#37#38#39#及地下车库)给排水系统、天然气系统、动力照明系统、消防工程、弱电系统(仅管线预埋及穿线)等。 2、设计概况 A强电:包括住宅楼照明、电力、防雷及接地系统设计,不包括电业总体外线及小区道路照明设计;低压电缆埋地引来至住宅配电间进柜,进线柜前侧由供电所设计,后侧由本院设计; B弱电:包括信息通讯系统、有线电视系统、楼宇对讲系统及安保系统预埋管设计,不包括弱电总体 外线设计。 C线路敷设 电源进户线采用VV聚乙稀绝缘电力电缆穿钢管引进户,配电间引出线采用ZC-VV、ZCN-VV 电缆在地沟内敷设至各配电箱或电气井中,以放射和树干相结合的形式配电给个用电设备。 D给水系统 本建筑用水采用水池→水泵→屋顶水箱→用户的供水方式。超压部分设比例式减压阀减压,并在公共部位设分户水表。本建筑的屋顶水箱用水有36#楼的生活泵供给。 E排水系统 室内污废水分流,室外合流。 屋面雨水和阳台雨水分开排开。 集水坑的积水由潜水排水泵提升排开。 室外雨污分流,雨水经总体雨水管道收集后排入新漕路上的市政雨水管网。 污、废水汇总后排入涞寅路上的市政污水管。 3、工程特点

a.本工程规模大,施工工期紧张,施工各个要素的配置应充分考虑到上述因素。 b.由于工程单体多,平面运输是决定工程进度的关键因素。总包需统一指挥,解决好各个工种的配合, 充分利用现场的临时道路和运输机械,解决材料和设备的运输问题。 c.进户装置前的强电、电梯等工程为指定分包,总包应积极进行管理和配合。 二、施工协调管理 1)施工部署 A.集中力量保重点、保工期,在人力、物资、机具上给本工程的施工以充分保证。公司各部门将协助 指导本安装项目部组织好施工工作,搞好各方面的协调配合。 B.组织分段施工,突出重点,顾及平面和立面交叉施工,综合安排各工序的配合。组织配合施工,穿 插作业,密切关注重点部位。 C.在安装工程全面展开时,劳动力达到了高峰,各个系统的施工交叉进行,应事先进行仔细分析, 合理组织安排劳动力,确保施工进度。 D.精心组织编制安装工程施工组织设计,并在施工过程中根据工程的实际情况,不断优化和完善。 制订保证质量、安全、进度的具体措施,确保工程顺利进行。 2)施工协调管理 A.与设计单位的协调 及时对设计图纸进行会审,并把会审内容作为设计交底的依据。通过设计交底,使本工程的机电设备工程的设计更趋于完善。在施工过程如有设计修改,将及时和设计取得联系,明确修改的目的和内容, 并有相关的完备的手续,否则不准擅自施工。 B.与业主及监理的协调 在施工全过程中,须按经业主及监理批准的施工方案进行施工和管理。在自检、互检、专检的基础上,接受业主及监理的验收和检查,并按照其要求,予以整改。业主及监理在施工全过程中对安装质量进行监督,安装项目部在进行隐蔽工程验收、试气试压、绝源电阻测试、卫生洁具盛水试验、排水管灌水试验、设备基础复核、单机试运转等工作时,应自觉邀请业主及监理人员参加和验收。 所有进入现场使用的设备、材料都必须是新的,必须主动向业主或监理提交产品合格证或质保书,若按规定在使用前必须进行试验检测的材料,应主动递交检测结果报告,确保所使用的材料、设备符合设计和规范的要求。业主供应的材料设备应积极配合提供服务。 C.与土建的协调

强电预埋、弱电预埋工程施工组织设计方案

大都克电接触科技(中国) 电触头制造新建项目弱电预埋管线工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:滨海中安恒森科技 编制日期: 2013年3月10日

目录 一、编制说明 (3) 二、编制依据 (3) 三、工程概况 (3) 四、施工技术管理 (4) 五、施工进度计划 (6) 六、劳动力需求计划 (9) 七、主要施工机具设备配置计划 (9) 八、主要施工方法 (10) 九、检验 (28) 十、质量标准和保证施工质量的措施 (30) 十一、安全施工方案 (35) 十二、文明施工方案 (40) 十三、施工材料管理计划 (42) 十四、施工平面布置或其它附图 (45) 十五、工程资料管理 (45) 十六、工程项目成本管理 (46)

一、编制说明 大都克电接触科技(中国)电触头制造新建项目弱电预埋管线工程,此方案是根据施工图纸、我方以往施工经验以及通过现场实际考察编制的施工组织设计。 二、编制依据 1、设计图纸及设计说明文件 2、《工业金属管道工程施工及验收规》(GB50235-97) 3、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规》(GB50683-2011) 3、《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规》(HGJ229-91) 4、《工业设备、管道绝热工程施工及验收规》(GBJ126-89) 6、《工业金属管道工程质量检验评定标准》(GB50184-93) 7、《电气安装工程图集》JD6 8、《建筑电气通用图集》022DQ。 9、《等电位联结安装》02D501 三、工程概况 1、施工容和施工围 1.1工程名称:大都克电接触科技(中国)电触头制造新建项目弱电预埋管线工程 1.2建设地点:市武清开发区福源道与新兴路交口 1.3质量要求:一次性验收合格 1.4计划开竣工时间:2013年3月10日-2013年8月20日(以合同开工日期为准) 1.5 工程建设地点的自然状况 1.5.1气象条件 该地区属于北半球季风气候,气候温和,充足,四季分明。 1.5.2工程地质 工程建设场地属中软~中硬土,Ⅱ类建筑场地,地基主要由砂土组成。

相关文档
相关文档 最新文档