文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人防排水管道技术交底

人防排水管道技术交底

人防排水管道技术交底

人防排水管道预埋技术交底记录

1

人防技术交底书..

佛山市人民防空工程 质量监督技术交底书 工程名称: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 防护设备生产安装单位: 交底人员: 交底日期:年月日 佛山市人防工程质量监督站 佛山市人防工程质量监督技术交底书

一、各参建单位责任和义务 (一)建设单位 1、建设单位应根据佛山市人防工程质量监督站“质量监督申请办理程序”要求提供相应资料,经审查合格后凭《佛山市人防工程质量监督通知书》和区人防办核发的《佛山市人防工程开工通知书》组织人防工程项目开工。 2、建设单位应将工程发包给具有相应资质等级的单位,不得以任何理由要求设计单位或者施工单位违反法律、法规和建筑工程质量、安全标准,降低工程质量。由建设单位自行采购的材料、设备必须满足设计文件及有关规范的要求。 3、建设单位应按建设程序组织或委托监理单位做好图纸会审、技术交底、隐蔽验收、分部验收、单位工程验收和竣工验收等工作。 (二)勘察、设计单位 1、勘察、设计单位不得转包或者违法分包所承揽的工程,必须对工程的勘察、设计质量负责,严格执行工程设计强制性标准; 2、设计单位应参加图纸会审,做好设计交底工作,及时办理设计变更,参加工程重要部位的隐蔽验收工作,对工程质量问题提出处理意见,重大设计变更应报原审批机关批准后方可修改,并且按照规定提交人防工程质量检查报告 (三)人防地下室施工单位 1、施工单位对工程项目施工质量负责。建设工程实行总承包的,总承包单位应当对全部建设工程质量负责。 2、施工单位必须按照经审查合格的施工图纸和施工技术标准施

工,不得擅自修改工程设计,不得偷工减料。按照工程设计要求、施工标准和合同规定,对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验,未经检验或检验不合格的,不得使用。 3、施工单位必须建立、健全施工质量保证体系,项目经理、技术负责人、质检员等专业技术管理人员配套,并具有相应的资格及上岗证书。施工过程做好隐蔽工程验收签证和记录,在自检合格后通知相关单位和工程质量监督机构进行隐蔽验收,并按规定提交人防工程质量竣工报告。 (四)人防设备生产安装单位 1、人防设备生产单位所生产的防护设备与其生产许可证相符,防护设备生产和安装人员有相应资质及上岗证书; 2、人防设备生产安装单位应按经审查合格的图纸严格施工,产品质量和安装符合现行国家有关标准和规定的要求,在施工过程中发现设计图纸有差错或与实际情况不符的,应及时提出意见; 3、凡用于人防工程的人防专用防护、防化设备,竣工验收前应安装到位。人防设备生产安装单位应协助建设单位做好人防工程开工、隐蔽验收、竣工验收及相关资料整理工作,并按规定提交人防工程质量评估报告。 (五)监理单位 1、监理单位应派经过人防专业培训的监理人员承担人防地下室监理业务,项目监理机构专业人员配套,责任落实。 2、监理单位应当按照法律、法规以及有关技术标准、设计文件、合同对施工质量实施监理,制定人防工程监理规划和监理细则,并对

人防工程预埋施工技术交底

人防工程预留预埋技术交底 一.电气工程 预留预埋配合: 安装预留人员按预留预埋图进行施工,不得随意破坏建筑物钢筋及防水工程。若有矛盾会同土建技术人员与业主、监理协调处理。在楼地坪内错、漏、堵塞或设计增加埋管,必须在未作面层前补埋,墙体预留设备孔洞,由设计和业主现场而定。 施工人员配合土建按图进行管路、铁构件及配电设备基础、孔洞的预留预埋。穿越建筑物基础的部分及时预埋,其中穿越建筑物外墙及屋面的部分需做止水圈,电缆套管预埋须做防腐处理后再埋入土中,管口打喇叭口。预留预埋验收合格后,方能继续进行下道工序施工。本工程质量要求高,因此施工时须与土建专业密切配合,熟悉图纸,做到预留预埋一次到位,位置准确,严禁漏留少埋。与土建结构矛盾之处,由技术人员协商处理,不得随意损伤建筑结构。(1)预留孔洞 预留战时电源进线管,以备战时引接地下区域电源。所有穿越防护墙的管线均做防护密闭处理。 (2)管路预埋 预埋的钢管使用前先进行外观质量检查,不得有穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及严重锈蚀等情况,管内壁光滑无毛刺,管口刮光。 暗配的钢管管路宜沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲和交叉,弯曲半径不小于管外径的10倍,且弯曲后无裂缝或显著的凹瘪现象。埋入砼内的钢管,表面净距不小于15mm。 (3)接地干线安装: 接地干线穿墙时,要加套管保护,跨越伸缩缝时,做煨弯补偿,并设有为测量接地电阻而预备的断接卡。 室内接地干线明敷设,应按设计要求尺寸位臵预留出线接地孔,预留孔的大小应比敷设接地线的厚度、宽度大出6mm以上,以便安装。 接地干线支持件要牢固可靠,平正。 (1)所有进出建筑物的金属管道在进出处营就近于防雷接地装置连接。 (2)在地下室设多处等电位连接板与部分导电体连接,并与防雷接地装置连接。 (3)作为防雷引下线及接地体的钢筋,采用搭接焊,钢筋端部搭接长度大于6倍钢筋直径, 双面焊,扁钢与钢筋焊接,长度大于6倍钢筋直径,双面焊,扁钢与扁钢的焊拉长度大于5mm,

人防技术交底完整版本

人防施工图纸技术交底 本工程为平战结合项目,平时结构施工图与战时施工图相互参照施工,以避免影响平时使用或战时使用要求。 建筑专业技术交底: 1:本工程为平战结合项目,分为平时和战时两套图纸,施工时两套图纸结合施工,消防部分按平时图纸施工,人防部分按战时图纸施工;2:与防空地下室无关的管线不应穿过人防围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室;穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大于150mm;凡进入人防地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应按相关专业要求采取防护密闭措施; 3:人防专用房间:如防毒通道、密闭通道和除尘滤毒、扩散等,禁止穿越跟人防无关的设备管线。 4:战时干厕,抗爆隔墙和抗爆挡墙平时不施工,属于临战砌筑。5:门窗表中门窗数量、型号、门洞尺寸以建筑战时平面图实际为准;安装前需及时联系人防门厂家,确认无误后方可安装。 6:平时风井风管预留洞尺寸及位置按平时消防图纸施工,注意人防需做防护处理,处理措施见建施图纸。 7:人防孔洞图施工时应对照暖通施工图,以确保准确无误。 8:人防临战封堵处门洞尺寸及洞高,施工时注意人防建筑图和结构图相对照无误后施工。 9:在染毒区与清洁区之间应设置整体浇筑的钢筋混凝土密闭隔墙,

其厚度不应小于200mm,并应在染毒区一侧墙面用水泥砂浆抹光。10:防空地下室顶板不应抹灰。 人防结构技术交底 1.人防墙体(图中标示LQ、GQ、NQ、WQ墙体,不包括平时墙体)模 板对拉镙栓严禁采用PVC套管以及其他会破坏人防使用密闭性要求的技术措施,以保证人防的密闭性要求。 2.双面配筋的钢筋混凝土板(包括地下室底板,WQ、GQ、LQ、NQ, 楼梯板、人防结构顶板)应设置梅花形布置的拉结钢筋,拉结钢筋应能拉住最外层受力钢筋,未注明者均为:直径6间距不大于500. 3.人防结构构件不得任意开洞,如平时设备需要开洞,应按相关规 定采用相应处理措施(可参见战时设备图以及技术交底),以便战时保证人防使用密闭性功能。 4.平战结合项目主楼内部材料强度要求、抗震等级及相应的抗震措 施,抗震构造措施,以主楼内部为准,且不得底于人防设计要求; 内部平时墙体如与战时墙体共用时,应取墙体较厚以及配筋较大者施工。 5.人防结构施工图中,各部位结构构造措施应参照07FG01~05,如 07FG01~05中未涉及构造应按16G101-1~3参照抗震时施工,其中所有LaE改为LaF。 6.人防口部砼应一次浇注成型,不得在口部设置后浇带及施工图缝

水电安装施工技术交底

水电安装施工技术交底 施工质量符合现行国家规范,建筑给排水施工质量验收规范GB50242-2002 ,建筑电气工程 施工验收规范GB50303-2002,严格执行国家的强制性标准,材料设备的采购使用,必须具 有质量合格证明文件。规格型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求,进场时要 应检查验收,并给经监理工程师检查确认,实行生产许可证和安全许可证的产品,必须有许 可证的编号和安全许可证的标志。排水管和电工套管等生产企业必须取得上海建设工程材 料备案证明,电线电缆低压成套开关设备等产品必须强制性3C 认证,材料的产品质量证明 书应是原件,复印件必须买受人名称供应数量、原件保存的单位,有供货单位盖章,责任人 签名,送货的时间联系方式。做好《建设工程材料采购验收使用台账》纪录。禁止无生产许 可证的材料及不合格伪劣产品进场。 (一)联合接地体的施工: 利用基础主筋不小于Ф25的钢筋,根据各单体基础接地平面图表示的位置作对角焊接成一 体,遇到对焊处、绑扎处、柱内主筋引上处需用ф12的元钢进行挎接焊接。要求双面焊且 不小于钢筋直径的 6 倍。在各单元楼梯间总熔丝箱位置的局线处,在基础主筋上引出4х40的镀锌扁铁,至底层的总熔丝箱,扁铁进箱后分别开孔作N 线PE 线接点,同时在该扁铁离地 面50CM 处焊出同规格的扁铁至总等电位箱与此连接。总等电位箱离地50CM 。在电信箱、 对讲设备箱布置的局线上分别引出4х40镀锌扁铁至底层设备箱作等电位用,在各卫生间处 的局线旁利用柱内不小于 2 根ф16钢筋与基础连接引至各层卫生间楼层高度30CM 处,用4 х25镀锌扁铁与局部等电位连接,利用柱内不小于 2 根ф16钢筋与基础连接后引出屋面,与屋面避雷带焊接,引出屋面时应靠近外天沟处,同时在各柱内离室外地坪50CM 处,在 2 根引出的主筋上焊一块4MM 厚的铁板,安装避雷测试卡,暗装在86 型盒内。测试卡上开ф10 孔作检测用,另在柱内钢筋引至各层时要求用色调明显的油漆做好标记,作检查或记号 标志。屋面上突出屋顶或避雷带不能保护的范围内,要求安装避雷带。避雷带水平高度为 1 5CM ,与立面平行为2CM,支架安装在转角处为30CM ,直线段为1M,在瓦屋面上作专

人防技术交底书

人防技术交底书

 2、监理单位应当按照法律、法规以及有关技术标准、设计文件、合同对施工质量实施监理,制定人防工程监理规划和监理细则,

06地下室人防工程技术交底

技术交底记录

2、钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢;绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架,不得有变形、松脱和开焊;各受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互错开。 3、大体积混凝土的浇筑应合理分段进行,使混凝土沿高度均匀上升;浇筑应在室外气温较低时进行,混凝土浇筑温度不宜超过28摄氏度。 4、工程口部、防护密闭段、采光井、水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应一次整体浇筑混凝土。 三、底板浇注 1、基础及底板配筋详见民用建筑设计,侧墙、顶板上、下层钢筋绑扎时须设梅花型布置的拉结筋。(见人防设计施工图纸)

2、平时使用的出入口及防护单元之间洞口如若采用构件封堵,应在钢筋绑扎阶段注意封堵框的预埋,在底板后浇面层应按设计选用的图集设置封堵凹槽。(作法详见 《07FJ02》) 3、在底板钢筋绑扎阶段应注意在防护门及活门门框每角2根长度1000的16螺纹钢预埋,不得漏埋。(作法详见《07FG04》) 4、防爆地漏、呼唤铵钮及下水管预埋:战时给排水管材应为镀锌钢管;战时排水防爆地漏为丝接口;为避免地漏安装后高出地面,施工单位应注意排水管底标高应控制在300mm 以上,若无法把握防爆地漏尺寸,建议施工单位对防爆地漏一起与钢管接好预埋到设计标高后再浇筑底板砼。(作法详见《07FS02》) 5、临战封堵门、悬活门、密闭门等门槛严格按照人防设计图进行制作安装,临战门预留 沟槽应按照设计要求设置。

四、侧墙浇筑 1、防护密闭门门框墙为悬臂板设计时,应注意水平受力筋的直径、间距、锚固方向及锚固长度;水平受力筋应配置在外侧;且门框墙受力筋宜封闭。同时应注意门洞四角斜向钢筋的布置;上门框设水平梁时,其方向应朝向人防区内,且应锚入两边墙内。(作法详见人防设计图及《07FG04》) 2、临空墙、门框墙的模板安装,其固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件 等。 3、人防门的安装对门框墙的垂直度要求很高,施工单位应与人防门生产厂家密切配合,在支模时注意不得使用大模板, 门框模板支好后施工单位应作复核,若有偏差则需由施工单位会同防护门安装厂家及时对门框墙垂直、水平作调正,控制在允许偏差以内后再浇筑砼。 4、为保证人防工程施工质量,防护密闭门、密闭门和活门门框墙、临空墙必须整体浇筑,不留水平施工缝,后浇带及施工缝位置应避开人防通道及人防门部位,严格按照民用设计后浇带位置留设和后浇带大样图施 工。 5、战时给排水,供配电以及平时使用的消防,采暖及电气有关预埋套管不能漏埋,各专业应及时作复核;管线穿越人防围护结构时应在穿墙处预埋防护密闭套管。(作法详见人防设计图及《07FS02》及《07FD02》)

水电安装施工技术交底精选版

水电安装施工技术交底 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

水电安装施工技术交底 施工质量符合现行国家规范,建筑给排水施工质量验收规范GB50242-2002,建筑电气工程施工验收规范GB50303-2002,严格执行国家的强制性标准,材料设备的采购使用,必须具有质量合格证明文件。规格型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求,进场时要应检查验收,并给经监理工程师检查确认,实行生产许可证和安全许可证的产品,必须有许可证的编号和安全许可证的标志。排水管和电工等生产企业必须取得上海建设工程材料备案证明,电线电缆低压成套开关设备等产品必须强制性3C认证,材料的产品质量证明书应是原件,复印件必须买受人名称供应数量、原件保存的单位,有供货单位盖章,责任人签名,送货的时间联系方式。做好《建设工程材料采购验收使用台账》纪录。禁止无生产许可证的材料及不合格伪劣产品进场。(一)联合接地体的施工:利用基础主筋不小于Ф25的钢筋,根据各单体基础接地平面图表示的位置作对角焊接成一体,遇到对焊处、绑扎处、柱内主筋引上处需用ф12的元钢进行挎接焊接。要求双面焊且不小于钢筋直径的6倍。在各单元楼梯间总熔丝箱位置的局线处,在基础主筋上引出4х40的镀锌扁铁,至底层的总熔丝箱,扁铁进箱后分别作N线PE线接点,同时在该扁铁离地面50CM处焊出同规格的扁铁至总等电位箱与此连接。总等电位箱离地50CM。在电信箱、对讲设备箱布置的局线上分别引出4х40镀锌扁铁至底层设备箱作等电位用,在各卫生间处的局线旁利用柱内不小于2根ф16钢筋与基础连接引至各层卫生间楼度30CM处,用4х25镀锌扁铁与局部等电位连接,利用柱内不小于2根ф16钢筋与基础连接后引出屋面,与屋面避雷带焊接,引出屋面时应靠近外天沟处,同时在各柱内离室外地坪50CM处,在2根引出的主筋上焊一块4MM厚的铁板,安装避雷测试卡,暗装在86型盒内。测试卡上开ф10孔作检测用,另在柱内钢筋引至各层时要求用色调明显的油漆做好标记,作检查或记号标志。屋面上突出屋顶或避雷带不能保护的范围内,要求安装避雷带。避雷带水平高度为15CM,与立面平行为2CM,支架安装在转角处为30CM,直线段为1M,在瓦屋面上作专用支架,支架抱在瓦片上。避雷带搭接

人防地下室模板工程技术交底大全

工程名称交底部位地下室模板工程 工程编号—日期2014年11月22日— 4 )支模的总体要求如下: ①模板拼缝要不漏浆,防止漏浆造成混凝土表面蜂窝麻面; ②现浇梁跨度起拱,对于大跨度梁以及悬挑梁必须严格按照设计要求进行起拱; ③地下室墙所有防护密闭隔墙、密闭墙及其对于墙上梁在施工支模时采用螺杆拉结模板,只可使 用一次性螺杆不允许使用用PVC管,具体部位详见附图; ④穿越防护密闭隔墙、密闭墙上的所有管线应设防护密闭套管; ⑤当立杆未用可调支撑时,均增加保险扣。 三、模板支撑体系 模板的支撑体系选用普通钢管扣件满堂脚手架。 (1)满堂架要求:底部距筏板面200mm处设置扫地杆,纵横杆步距为 1.5米;满堂模板支架 四边与中间每隔四跨应设置一道纵向剪刀撑,由底至顶连续设置。剪刀撑的搭设应符合相关要求;梁侧立杆间距为0.8m,在梁底两侧设置通长杆,梁底小横杆间距为0.6m,梁侧采用对拉螺杆连接;两 外侧底部设防滑扣,立杆顶部设防滑扣。 1C-C-0 1000 I *000 10DO (2 )梁模板:

工程名称交底部位地下室模板工程 工程编号日期2014年11月22日 剪力墙厚度有450mm、350mm、300mm、250mm、200mm等尺寸,墙高4700mm,地下室剪 力墙外墙按照400mm (竖向)x 500mm (横向)设置A14止水对拉螺杆;地下室墙所有防护密闭隔墙、密闭墙及其对于墙上梁在施工支模时采用螺杆拉结模板,只可使用一次性螺杆不允许使用用PVC 管,具体部位详见设计图纸; 单■位:(mm) |1 ?-- 嫌世硕正立1060 瑞模板M抑面图 (4)地库框架柱模板: 本工程柱尺寸为600mm x 600mm ,柱箍采用钢管,竖楞采用方木。

人防工程电气配管技术交底大全

施工技术交底记录湘质监统编 施 2002-11 工程名称:厦航基地A地块一期工程施工单位:省建筑工程集团总公司编号:03 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、 编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水

平不得低于国家施工质量验收规的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、 省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规的规定要求; ⑤交底容摘要,只填写已交代执行标准中的章、节标题和补充容概要。 施工技术交底记录湘质监统编 施 2002-11 工程名称:厦航基地A地块一期工程施工单位:省建筑工程集团总公司编号:03

编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规的规定要求; ⑤交底容摘要,只填写已交代执行标准中的章、节标题和补充容概要。 施工技术交底记录湘质监统编 施 2002-11

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、 编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水 平不得低于国家施工质量验收规的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、 省市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规的规定要求; ⑤交底容摘要,只填写已交代执行标准中的章、节标题和补充容概要。 施工技术交底记录湘质监统编 施 2002-11 工程名称:厦航基地A地块一期工程施工单位:省建筑工程集团总公司编号:03

水电安装技术交底

舟山花园二期三区安置房三标段工程监理安装技术交底一、预埋工程技术要点首先熟悉工程图纸,对施工图中存在的疑问及时与建设单位、设计单位联系,不得擅自改动,并做好图纸技术交底;注意平面布置以建筑、结构图为依据并相互对照,对电气、给排水图中产生与建筑、结构图不一致的问题及时与项目部、技术人员取得联系;另外各施工班组长在每项施工前必须预先对每个施工人员进行技术交底。 其次用于工程施工的材料、设备的要求,进场前先报样品和资料,合同中品牌规定的按照合同(提供清单相关页复印件),合同无要求的先会同业主进行品牌确认(报三个品牌由业主选定),业主确认后会同资料提供确认单复印件,进场前施工单位先检查申报资料的应完整合格,经监理审查资料合格后材料进场,要求复试的取样复试,合格后才能用于工程施工。施工单位在材料供应商选择时除要注意产品质保资料、出产合格证、出产检验资料外还要特别注意材料的产品型式检验、3C 认证、卫生方面的许可、消防方面的许可等有关许可文件必须能从网上查得有效性、真实性。 资料要求:工序质量报验表上附件前面的施工单位不要打钩,由我们监理打钩,工程质量报验表每个工序至少两份,因为现在分为了隐蔽和检验批两项。 A 、给水工程 1、注意住户内给水横支管明装的标高与结构梁标高,穿梁必须设置套管,离墙尺寸须统一,一般止套管边3 厘米;冷热水管上下间隔10 厘米,平行设置,上热下为冷水管,并不得穿越储藏室、卧室、烟道。 2、注意管道井内的管道及设备须合理布置,核对相关设备尺寸,考虑管道大小,上下预留洞应垂直正确,洞口宜上大下小,并适当离墙,便于补捣及防止洞口接缝处的渗水。 3 、管道进出地下室及水箱须设置防水套管,套管的大小根据所穿越的管径设定,应注意套管的标高、位置须正确。 4 、PPR 材料要取样复检合格,施工工艺首先咨询厂家然后符合规范,施工前必须先对工人交底(热熔器温度、热熔停留时间、接管保持时间),同时注意固定间距,管道要求的伸缩余量;施工前先做一套样板,检查试压合格后再整体施工。 5 、所有关于饮用水的产品都要求能从相关卫生网站查的准用批文和进场见证取样复试合格。 B 、排水管工程 1、管道进出地下室须设置防水钢套管,如管道同时穿越多道墙板应考虑管道的坡度,坡度按设计施工,标准坡度为2.6% ,但不得小于1.2%。考虑管道实际施工操作、管配件尺寸。 2、立管、设备预留洞口的设置须上下一致、垂直、正确,设备的具体尺寸应根据设计及建设单位的要

最新人防安装工程安全技术交底

人防安装工程安全技术交底 GDAQ20402 注:本交底一式三份,班组、交底人、资料保管员各一份。

教学目标: 1、巩固认识“祖、掏”等7个生字,会写“摘、掏、望、蓝、赛”5个字;会写“一望无际、蓝 天、野果、野兔”5个词语。 2、正确、流利地朗读课文,能读好第二、三小节中的问句。 3、能展开想象,仿照第二、三小节说出人们还会在祖先的摇篮里做些什么。 4、能认读含有“摘、采”等动词的词语,并体会动词的恰当运用。 教学过程: 一、复习字词,回顾课文内容 出示儿歌,学生认读:大森林、像摇篮、绿树阴、遮蓝天。摘野果,掏鹊蛋、逗松鼠、采蔷薇、捉蜻蜓、逮蝈蝈,那回忆,多遥远。 二、导学第二小节 1、品析“掏”的妙用。 (1)换词比较:把“掏鹊蛋”换成“拿鹊蛋”可以吗? 出示“掏”字在字典中的意思。掏:用手或工具伸进物体的口,把东西弄出来。 (2)联系“一窝喜鹊蛋”图片,理解手伸进鸟窝中,所以用“掏”。 (3)迁移运用:在生活中,还可以说掏什么呢?(掏钱掏耳朵掏口袋) (4)小结:“掏”不仅用得准确,而且写得很有趣味,一读就能想象出人很小心,偷偷地在树上掏鹊蛋的有趣情景。 (5)根据诗句意思填表示动作的词语。 出示:()野兔()蘑菇 引语:你也能根据诗中的“和野兔赛跑,看蘑菇打伞”的意思填上一个合适的表示动作的词语吗?师生交流:(追)野兔(赏)蘑菇 (6)读板书的词语,边读边想象画面。 掏鹊蛋摘野果追野兔赏蘑菇 2、品读问句 (1)出示:“我们的祖先可曾在这些大树上摘野果,掏鹊蛋?” 引语:我们体会了用词的准确性,也想象了画面,能不能读好诗句呢? (2)引导理解“可曾”。 (3)指导边读边想象画面,读出疑问的语气,读出好奇、猜想和感觉。 三、自主理解第三小节 1、自读第三小节,将表示动作的词语,画上着重号。 2、结合插图识记“蔷薇”。 3、师范读句子,生想象画面。 4、交流画面和自己的感受,相机指导读好问句。 四、仿说训练 1、引语:在祖先的摇篮里,人们还做了什么? 2、根据想象,仿照“掏鹊蛋,逗松鼠”说一说这样的词语,相机板书。 3、仿照第二或第三小节说句子。 五、学习第四小节

水电安装技术交底记录

施工技术交底记录

施工技术交底记录 公称外径热熔深度加热时间加工时间冷却时间 (伽)(伽 )S S S 2014543 2516743 3220844 4021864

施工技术交底记录

施工技术交底记录

施工技术交底记录 12#楼水电安装工程 交底内容:水电安装工程 应做闭水试验,出口由充气橡胶堵闭达到不渗漏,水位不下降为合格。地下埋设管道应先用细砂回填至 管上皮100mm 上覆筛土,夯实时勿碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度。最后将预留口封严和 堵洞。 244立管安装:首先按设计要求将洞口预留或后别, 洞口尺寸不得过大, 更不可损伤受力钢筋。 安装 前清理场地,根据需要支搭操作平台。将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预埋的伸缩节,将 锁母拧下,取出U 型橡胶胶圈,清理杂物, 复查上层洞口是否合适。 立管插入端应先划好插入长度标记, 然后上肥皂液,套上锁母及 U 型橡胶圈。安装时先将立管上端伸入上一层洞口内,垂直用力插入至标记 为止(一般预留胀缩量为 20~30mm )。合适后即用自制 U 型钢制抱卡紧固于伸缩节上沿,然后找正找直 并测量顶板距三通口中心是否符合要求。无误后即可堵洞,并将上层预留伸缩节封严。 2.4.5支管安装:首先剔出吊卡孔洞口或复预埋件是否合适。 清理场地,按需要支搭操作平台, 将预制 好的支管按编号运至现场。清除各运物及粘接部位的水份。将支管水平初步吊起,涂抹粘接剂,用力推 入预留管口,根据管段长度调整好坡度。合适后固定,卡架,封闭各预留管口堵洞。 2.4.6器具连接管安装:核查建筑物地面,墙面做法,厚度。找出预留口坐标、标高。然后按准确尺寸 修整预洞口,分部位实测尺寸做记录,并预制加工、编号。安装粘接时,必须将预留管口清理干净,再 进行粘接。粘牢后找正、找直,封闭管口堵洞。打下一层立管扫除口服液,用充气橡胶堵封闭上部,进 行用水试验。合格后撤去橡胶堵,封好扫除口。 2.4.7排水管道安装后按规定要求必须进行闭水试验。凡属隐蔽暗装管道,必须进行按分项工序进行。 卫生洁具及设备安装后,必须进行通水通球试验。且应在油漆粉刷最后一道工序前进行。 2.4.8粘接剂易挥发,便用后应随时封盖,冬季施工进行粘接时凝固时间为 2~3min 。粘接场所应通风 良好,运离明火。 2.5、质量标准: 2.5.1保证项目 2.5.1.1管道的材质、规格、尺寸、粘接剂的技术性能必须符合设计要求。 2.5.1.2隐蔽的排水管及雨水管道的灌水试验结果必须符合设计要求和施工规范规定。 检验方法:检查区(段)灌水试验记录,管材出厂证明及粘接剂合格 36。 2.5.1.3管道的坡度必须符合设计要求或施工规范规定。 2.5.1.4管道及管道支座(墩),严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。 2.5.1.5排水塑料管必须按设计要求装伸缩节。如设计无要求,伸缩节间距不大于 2.5.1.6排水系统竣工后的通水试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。 2.5.2基本项目 2.5.2.1管道支架及管座(墩)的安装应符合以下规定。 A 排列整齐,支架与管子管子接触紧密。 2.6、成品保护 2.6.1管道安装完成后,应将所有管口封闭严密,防止杂物进入造成管道堵塞。 工程名称 施工单位 中天建设集团有限公司 分项工程名称 4M 。 B 托架距离应符合下列规定。 公称直径(mm ) 支架间距(mm ) 50 75 100 0.6 0.8 1.0

人防安装工程安全技术交底

人防安装工程安全技术交底 广东省化州市建筑工程总公司工程名称佛山国际体育文化演艺中心分部分项工程人防工程工种 一、进入施工现场必须遵守安全操作规程和安全生产纪律,特种作业人员必须持证上岗。 二、电焊、气割,严格遵守“不烧”规程操作。 三、电焊作业要严格执行动火审批规定。 四、操作前应检查所有工具、电焊机、电源开关及线路是否良好,金属外壳应有安全可靠接地,进出线应有完整的防护罩,进出线端应用铜接头焊牢。 五、焊机与开关箱距离不大于3m,保险丝的熔断电流应为该机额定电流的 1、5倍,严禁用金属丝代替保险丝。并配专用触电保护器。六、施焊场地周围及下方,要先清除可燃、易燃物品(包括可燃杂物、废料),高处施焊时,并在焊点下方设置接火斗,并设置警戒线,不准行人通过或停留,指定专人带灭火器进行监护。七、在潮湿地点施焊工作,应站在绝缘胶板或干燥木板上。在高处作业,必须系挂好安全带。八、把线、地线,禁止与钢丝绳、外脚手架钢管和井字架接触,严禁用钢丝绳或机电设备代替零线。九、作业中,必须戴防护眼镜、防护罩,穿劳保鞋、长袖衣裤,戴皮手套。更换焊条时也应戴手套。、更换场地移动把线时,应先切断电源,并不得手持把线登高。 一、清除焊渣,也要戴防护眼镜或面罩,面部不应对正焊纹,防止铁渣飞溅入眼伤人。 二、多台焊机在一起集中施焊时,焊接平台或焊件必须接地,并有隔光板。 三、雷、雨、大雾、大雪或五级大风以上,应停止露天焊接作业。 四、焊机的变压器不得超负荷,温升不得超过60℃,机壳上不得放置可燃易燃物品。 五、暂停作业,应将焊钳挂起,不得放在楼地面或潮湿场所。六、工作后,应切断电焊机电源,收好电缆线和焊钳,检查作业地点及下方,确认无起火危险后,方可离开。七、注意安全用电,电线不准乱拖乱拉,电源线均应架空扎牢。八、现场补充交底内容:(1)进入施工现场必须戴好安全帽,严禁穿拖鞋、高跟鞋及硬底鞋和酒后作业,高处作业必须系好安全带。(2)现场运输、安装过程中,

人防工程技术交底记录大全资料

工程项目概况: 本工程位于郎溪县郎川大道与宁芜路交口西南角,总建筑面积约 335482m2,住宅为剪力墙结构,商业为框架结构。其中人防部分分为D2块地人防地下室和A#商业楼人防地下室,D2块地人防地下室面积为 12063m2,A#商业楼人防地下室面积为8065m2。人防地下室工程为单建式平战结合人防工程,平时功能为小汽车停车库,战时为常六级二等人员掩蔽部及物资库。 D2块地下室共分为5个防护单元和18个抗暴单元,共有15个口部,2、5、9、12、14为战时主要出入口,其它口部为战时次要出入口或平时人员疏散出入口,供非染毒期间人员出入使用,设有战时进风系统,每个口部均设有防护密闭门及密闭门,战时各通风口部设防爆波悬摆活门。 消防耐火等级为一级,共划分为六个防火分区,六个防烟分区(人防区)。 地下室防水等级为二级,砼抗渗等级为P6,防水材料为聚乙烯丙纶防水卷材。 A#人防地下室共分为3个防护单元和10个抗爆单元。共设8个口部。口部1、6、7为战时主要出入口。通过楼梯、坡道直通室外。其他口部为战时次要出入口或平时人员疏散出入口,供非染毒期间人员出入使用,设有战时进风系统,每个口部均设有防护密闭门及密闭门,战时各通风口部设防爆波悬摆活门。 消防耐火等级为一级,共划分为六个防火分区,六个防烟分区(人防区)。 地下室防水等级为二级,砼抗渗等级为P6,防水材料为聚乙烯丙纶防水卷材。 人防防护设施的要求:1、防护密闭门和密闭门以及防爆活门应选用有

资质的厂家产品,门框应与主体砼一次浇筑,并满足相应的施工规要求,人防设备专业预留预埋应与土建专业协调施工,在主体浇筑时一次性预留预埋到位,不得遗漏。所有的穿越防护墙的设备管孔均按防密防爆要求进行施工。 施工按平时平面图施工,但必须做好战时图的土建和设备专业预留预埋,不得在防护隔墙及混泥土墙上打洞穿管,平战转换部分临战时按战时图施工。 平战结合人防工程的下列项目,不得实施预留设计和二次施工。 1、战时使用以及平战两用的通风口和排烟口的防护密闭设施。 2、战时使用以及平战两用的通风口和排烟口的防护密闭设施。 3、现浇钢筋砼,砼的结构与构件。 4、防爆波防毒地漏,防爆波清扫口。 平战结合的人防工程可平战功能转换,但应当满足以下要求 1、凡预埋在砼中的各类封堵柜和各种穿墙管应与工程同步施工到位。 2、人防工程专供平时使用的出入口原则上采用防护密闭门方式。 3、平时使用各类人防工程的通风采光窗、进风口、排风口和排烟口,防护单元间连通口以及其它孔口,战时封堵构件应在工程施工前备置到位,当采用砼或钢筋砼封堵构件时,构件应与工程施工同步制备,并妥善存放在专用储藏室。 4、主要出入口现浇式防倒塌棚架应一次性施工安装到位,与工程同步验收。 5、战时排风机至扩散室以及设置在洗消间、防毒通道等染毒区域的排风管道和(防爆)超压自动排气阀门应一次性施工安装到位。 6、各类人防工程口部气密测量管,滤毒通风工程战时测压装置,超压自动排气阀门应一次性施工安装到位。 7、人防工程口部染毒区域供墙面、地面冲洗用的冲洗栓应一次性安装到位。 8、战时主入口最外一道防护密闭门或防火门外侧,有防护能力的音响信号按钮应安装到位,接到值班室的管线应预埋到位。 人防工程中的预埋工作特别重要,由于人防各大工种中均有大量的预埋件工作量,这项工作也是人防施工中的重点难点,要求施工单位施工前认真熟悉人

人防施工技术交底内容

人防施工技术交底内容 一、人防工程施工中的技术要求及注意事项 (一)墙体模板:人防地下室防护、密闭(隔)墙支模时,对拉杆件中间应焊上方形止水板,禁止使用带套管的螺栓。 (二)人防门安装:由于人防门扇对门框墙的垂直度要求很高,施工单位应与人防门生产厂家密切配合,且钢门框安装应和主体施工同时进行。 (三)、人防地下室双向配筋的侧墙、顶板应设置钢筋直径大于$6间距小于500的梅花型拉结筋。 (四)通风空调:1、战时通风管道穿越(染毒区)墙体必须预埋钢管并加止水翼环,该环与预埋管满焊,板材厚〉3㎜;2、预埋钢套管接出端出墙100㎜;3、染毒区风管穿人防墙体不能预留孔洞。 (五)、给、排水:1、穿人防墙、板的给水、排污、消防等管道在人防主体内侧均应设防爆波阀门或防护阀门。 (六)、电气:1、电缆桥架不应直接穿越人防围护结构;2、电源线穿人防墙体时应在墙体内预埋钢套管。 (七)、所有穿人防围护结构及防护隔墙的管道,均应进行防护密闭处理。 (八)、人防设备生产厂家,必须具备国家人防办批准的资质。 (九)、人防设施的安装,必须有人防生产资质的厂家施工。 (十)、使用外省、市的人防设备,必须到辽宁省人防办和大连市人防质监站进行备案。

(十一)、施工档案资料采用国家人防质监站批准的《人民防空工程质量检验评定(记录)表》。十(十二)、质量监督检查部位祥见《人防工程质量监督申请受理书》。(十三)、竣工验收档案资料祥见《人防工程竣工验收档案资料内容》。(十四)、未尽事宜以《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005、《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004、《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01-2002为准。 二、其他部分 (一)、人防地下室顶板、侧墙不应抹灰。 (二)、用于人防工程的防水材料,必须采用具有国家人防质监站颁发《人防工程防水材料准用证》的厂家产品。 三、该工程项目质量监督人员 (一)、质监项目负责姓名电话手机(二)、质量监督员姓名电话手机 注:本记录一式四份,质监站、建设、监理、施工单位各一份。

(完整版)水电安装施工安全技术交底

工程名称: 交底日期:年月日

用力; 4、不应将手持工具误作其他用途。 电焊机的使用 1、施焊前: (1)施焊人员必须是持有有效证件的电焊工,非电焊工严禁进行电焊作业; (2)施焊作业前必须办理好动火审批手续;施焊周围区域(10m范围内)易燃易爆物品进行了清理;配备了监护人员,灭火器已配备。 (3)穿戴好电焊工作服、绝缘鞋和戴电焊手套、防护面罩等安全防护用品,高处作业系好安全带;电焊机放置在干燥处。 (4)电焊机必须设单独的电源开关、自动断电装置,设置二次空载保护器,操作前应首先检查焊机和工具,如焊钳和焊接电缆的绝缘、无破损、接线柱的防护罩,焊机外壳保护接地和焊机的各接线点等,检查初、次级接线正确,输入电压符合电焊机铭牌规定,确认安全合格方可作业; 2、施焊过程中: (1)控制好电源线长度:一次侧电源线长度应不大于5米,二次侧长度应小于30米; (2)焊接时二次线必须双线到位,地线不准接在建筑物、机器设备、各种管道、结构钢筋、金属架或铁架路上,必须设立专用地线,直接放在焊件上,不准借路;焊接时临时接地线头严禁浮搭,必须固定、压紧,用胶布包严。 (3)电焊机的工作负荷应依照设计规定,不得超载运行; (4)遵守电焊机使用的相关安全要求。 3、施焊后: 工作结束或需要转移场地,应先切断焊机电源,将地线和把线分开,并检查作业地点,确认无起火危险后,方可离开。 穿线、切槽等安全要求 1、切槽机,在使用前事先对电源线、刀片、机械的运转情况进行详细检查,确定正常、安全可靠后,方可作业,使用中不准割比刀片强度过大的硬硬性物,不得用力过猛。操作人员不得站在与片刀的同一个面上,应保持一定的安全角度。 2、剔槽打眼时,锤头不得松动,毡子应无卷边、裂纹,作业人员必须带好防护眼镜。楼板、墙打、钻透眼时,板下、墙后不得有人靠近。 3、管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹力勾眼,穿导线时,应互相配

人防施工技术交底

人防施工技术交底 日期:2014年11月21日 交底单位:人防工程质量监督站 交底内容:施工单位在地下室施工过程中应注意以下要点 1、人防单元中集水坑如遇承台无法放置的,可在同一个房间内或同一个口部内移动,但不可移到口部外,且不可出现水由外排内的现象。 2、在梁板体系中,当底板上层钢筋与梁上层主筋标高相同时,板的上层钢筋放在梁的主筋上面底板中板梁式结构的梁筋与板筋的位置关系:上排双向板筋均应从梁的主筋下方穿过。 3、所有防护密闭隔墙、密闭墙在施工支模时若采用螺杆拉结模板,只可使用一次性螺杆,不允许采用PVC管或竹套筒。穿越防护密闭隔墙、密闭墙上的所有管线应设防护密闭套管。 4、人防地下室双向配筋的侧墙、顶板应设置钢筋直径大于$6间距小于500的梅花型拉结筋。 5、防护密闭门的门槛箍筋应该闭口,箍筋直径不得小于12mm,在箍筋转角处应绑扎水平钢筋,水平钢筋应该锚固到门框墙中,并与门框墙插筋绑扎牢。 6、悬板活门的门槛箍筋(手枪箍)应该闭口,箍筋应拉住底板的下层钢筋。 7、人防门槛分活置式与固定式,门槛箍筋均应闭口。活置式门槛高度应以建筑地坪为复核高度,而固定式门槛高度应以高出建筑地坪150mm为复核高度。门框洞口加强筋应从底板底起算,与底板一同浇筑。 8、外墙采用止水钢板施工缝,遇暗柱箍筋及内墙与外墙交接水平筋应穿过外墙止水钢板并焊接成一体。 9、通风竖井顶板处四周应设置牛腿。 10、防爆波电缆井电气预埋管应做到外低内高。 11、人防口部集气室除尘器要预埋出洞口。 12、穿过围护结构、防护密闭隔墙、密闭隔墙的各种电气(动力、照明、电话、消防、报警等等)管线和预留用管,应分别做好防护密闭和密闭处理。 13、呼唤按钮要设置在战时排风口部防护密闭门外的墙体上,并将产品直接预埋在混凝土墙内,不得高出混凝土墙面。或预埋15*15*13的洞口。 14、人防电气预埋管管材应选用热镀锌钢管。 15、防护密闭门加强梁应延伸至端位支座处,如电气预埋管与加强梁重合,可将电气预埋管向上移,不可从加强梁中穿过。

人防门技术交底

一、施工准备 1.材料准备: 各规格人防门框门扇、人防门预埋件、E50焊条、防锈漆、油漆等。 2.机具准备 电焊机、焊把线、面罩、绝缘手套、卷尺、吊垂、倒链葫芦、倒链支架、扳手等。 3.作业条件 .人防门框已经到场,其型号、规格符合设计要求,且检查合格。 .墙体钢筋绑扎完毕,并经项目部、监理验收合格。 .画出标高控制线,并验收合格。 二、施工工艺 1.工艺流程: 吊运人防门框→人防门框安装、固定→墙体砼浇筑→预埋吊环并浇筑顶板→安装门扇→补刷防锈漆、刷面漆→安装配件、附件 2.吊运门框到安装点: 使用现场的塔式起重机将待安装的各规格型号人防门框吊送到图纸上指定的安装地点。 3.人防门框安装、固定:

.用倒链将门框提起到位,卡入门孔。 .卡入后,检查其标高、垂直度是否符合要求,不符合则使用工具进行调整。 .调整精准后,将钢门框、铰页锚板等门框墙内所有预埋件与主筋焊牢。若门孔两侧都有人防门框,还需将两侧的人防门框四周埋入墙体的部位每隔600mm设置一个与门框垂直的钢筋头,两门框通过焊接在钢筋头上连在一起,起到加固和控制间距的目的。 .将人防门框上拉钩锚到墙体内,与主筋拉结。 .当墙厚小于或等于400mm时,门洞四角应各配置2C16斜向钢筋,当墙厚大于400mm时,应各配置3C16斜向钢筋,长度1200mm。 .由于人防门框安装固定之后才能进行门框墙的支模板和浇筑,且人防门框重量较大,为防止门框墙钢筋发生偏移,在门框安装之后应在门框上焊接钢管斜撑到地面。 .门框固定完毕后,用黄油将与门扇连接的螺栓孔堵严,然后用木工胶带将口封好,以防浇筑墙体砼过程中砼堵塞螺栓孔。 4.墙体砼浇筑: 浇筑墙体混凝土过程中要求专人随时注意观察门框是否位移、变形,发现问题应及时通知项目技术人员处理解决。 5.预埋吊环并浇筑顶板:

相关文档
相关文档 最新文档