1、柴油发电机组整体要求

1.1 机组所有配套设备(包括但不限于控制柜、散热器、风扇、消音器、蓄电池及充电器、供油系统、电缆等)必须由制造商统一配套。

1.2机组配置日用油箱、缸套水加热器、输出断路器、发电机去潮器、减震器、40℃散热器、阻尼式复合型低噪音住宅型消音器、蓄电池及充电器等。

1.3把所有外露可动部件(手动操作控制除外)都封闭包装起来并完全防护,以防人员意外触及。所有防护装置应可拆卸。

1.4用防锈底漆和面漆对发电机组、底架和辅助设备的所有外露金属表面进行处理。温度高的表面部分应涂上能耐温达650℃高温而不会损坏的耐热油漆。

1.5可使用国产燃油及机油。

1.6微机控制必须可靠性高,要求采用电气、光电隔离措施,以避免外部对控制系统的干扰。具有防震、防水、防电磁波干扰,具有故障储存、实时报警和系统自诊断功能。

1.7柴油发电机组尺寸大小必须满足本招标文件图纸所提供空间尺寸要求,即所提供的发电机组必须适合在现有的空间及环境条件的安装与运行;投标单位需详细填报机组实际外形尺寸。

2、柴油发电机组整体技术要求

★2.1 发电机组规格:常用800KW/备用880KW 开放式柴油发电机组1台。

2.2 功率因素:0.8(滞后)。

2.3 额定电压:0.4KV。

2.3.1稳态电压偏差:≤±1.0%

2.3.2瞬态电压调整率: -15%~+20%

2.3.3电压恢复时间:≤4秒

2.3.4电压波动率:≤±0.5%

2.3.5线电压波形正弦性畸变率:≤5%

2.3.6空载电压稳定围:±5%

2.3.7三相不对称负载下的线电压偏差:≤5%

2.4 输出方式:三相四线,星形接线。

2.5 额定频率:50Hz。

2.5.1稳态频率调整率:≤±0.5%

2.5.2瞬态频率调整率:≤-7~+10%

2.5.3频率稳定时间:≤3秒

2.5.4频率波动率:≤ 0.5%

2.6 机组结构:发电机组在出厂时已经将发动机、发电机、控制系统、机组输出开关箱装在钢性公共底座上,并已调试好整套机组。

2.7 开机指令发出后加至满载(感性)的时间:≤15秒。

★2.8 50%负载单步加载的能力。

2.9 缸套水加热器:发电机组原厂配套,AC220V电压。

2.10启动性能要求:柴油发电机组保证在市电停电的事故中,快速自动启动,带载运行。在无人值守情况下,发电机组接到启动指令后在30秒中一次启动并成功并联输出电力。在60秒实现一个自动循环(即3次启动)。若自动启动连续三次失败,则发出报警信号,并闭锁自动启动回路。在所提供的现场条件下,机组一次启动成功率不小于99%。柴油发电机组自启动成功的定义是:柴油发电机组在额定转速,发电机在额定电压下稳定2~3秒,并具备初次加载条件。

★2.11带载能力:发电机组应能在至少70%负载条件下,连续运行24小时或以上。

2.12带负载稳定运行功能:

2.12.1柴油发电机组自启动成功后,10秒允许首次加载不小于50%额定负载,在首次加载后的5秒带满负载(感性负载、容性负载各50%)运行。在负载容量不低于20%时,允许长期稳定运行。

2.12.2三相不平衡负载:在各相电流均不超过额定值的情况下,允许各相电流之差不超过额定值20%。

2.12.3柴油发电机组能在功率因素为0.8的额定负载下,稳定运行12小时中,允许有累计1小时的110%负载运行。

2.13 自动调节功能

2.1

3.1柴油发电机组的空载电压整定围为95%~105%Ue,满载时线电压波形正弦畸变率不大于±3%。

2.1

3.2柴油发电机组在空载额定电压时,其正弦电压波形畸变率不大于3%,柴油发电机组在一定的三相对称负载下,在其中任一相加上25%的额定相功率的电阻性负载,应能正常工作。发电机线电压最大值(或最小值)与三相线电压平均值相差不超过三相线电压平均值的5%,柴油发电机组各部分温升不超过额定运行工况下的水平。

2.14 折损情况

柴油发电机组在下述条件下运行时机组功率不折损:

●工作地点:省市固镇县;

●海拔高度≤500m;

●环境温度:年平均13℃

●年平均相对湿度≤90%;

●大气压:1个标准大气压。

2.15其他性能指标:

●柴油发电机组应具有市电浮充功能;

●柴油发电机组在承受1.25倍的超速运行时不发生有害变形;

●柴油发电机组不能出现漏水,漏油,漏气现象;

●柴油发电机组在10年使用时间或积累运行时间不超过大修期,平均无故障周期(MTBF)>2000小时;

●柴油发电机组大修时间>25000小时;

●机组振动(100%负载时):≤0.5mm。

3、柴油发动机技术要求

★3.1发动机推荐品牌卡特彼勒、奔驰MTU、铂金斯

★3.2 发动机主用功率满足:≥880kW;

3.3 发动机转速:1500转/分,要求有电子调速稳定装置;具有故障自诊断功能;

★3.4 发动机喷油方式:电喷或电调;

3.5启动方式:24V直流电起动,具备自动与手动两套操作,可远程启动,机组本身应具有应急手动停机装置;

3.6 冷却方式:闭式水循环风扇散热,散热风扇为发动机曲轴驱动,水箱散热能力应保证40℃环境满载输出;

3.7 发动机冷却空气最大允许排风阻力:≥0.12KPa;

★3.8发动机缸数≥8缸;

3.9发动机最大允许排气背压值:≥

4.0kPa;

3.10 燃油:可使用国产0#柴油(常温下);

3.11发动机控制和速度调节装置;

3.11.1功能

●同步或速度降控制;

●可调整发动机关键参数;

●可编程的速度加速斜率。

3.11.2电子传感器参数

●机油压力;

●发动机冷却液温度;

●发动机转速。

3.11.3控制装置

●电子速度传感控制器,能检测实际发动机转速;

●速度调节装置,可预先调试速度以确保满载时的额定频率,各种负载状态的±5%的围,可手动速度调节。

4、交流发电机技术要求

★4.1发电机推荐的品牌利莱森马、斯坦福等欧美原装进口或外商独资工厂产品;

4.2 发电机规格:主用功率大于等于800KW;

4.3 额定电压:0.4KV;

4.4 额定转速:1500转/分;

★4.5 发电机效率:≥94.5%;

4.6 绝缘等级:H级;

4.7 温升等级:H级;

4.8 防护等级:IP23;

★4.9 励磁方式:无刷永磁励磁(PMG)或AREP励磁;

4.10 调压方式:自动调压;

4.11 发电机转子轴承数:单轴承;

4.12 发电机超速能力:≥150%

4.13 故障时,发电机能承受10秒过载300%。

4.14发电机向控制整流器、开关电源、UPS或其它负载供电时,不应发生低频振荡。

4.15发电机配置空间加热器,并安装在发电机。

5、控制系统技术要求

★5.1控制器须采用招标推荐品牌的欧美原装进口;

5.2 控制系统主要功能:

操作和显示界面应为全中文界面;

远程启动发电机组;

软性卸载;

软性加载;

软性卸载时零功率分闸;

易于维修模块式组合;

LED功能及故障显示;

5.3机组的启动和停机

5.3.1机组采用直流免维护蓄电池起动,起动电源和控制电源共享一组蓄电池组;电池能提供六次 15 秒钟连续起动,间隔时间5秒,放电性能不会达到损坏电池的程度。

5.3.2配置市电浮充装置,自动对蓄电池充电,电池应保持全充电状态备用。

5.3.3 机组可以手动紧急停车和事故自动紧急停车。

5.3.4机组的自动控制功能

机组应能实现自动起动、自动停机、自动保护等各种控制功能。

5.3.4.1自动启动

●在接收到市电故障或启动信号后,机组自动启动,启动成功率应不小于99%。

●机组允许连续三次启动,两次启动之间间歇时间为5s,如三次启动失败,则起动程序须被闭锁并发出声光报警信号,闭锁状态直至手动复归为止。

5.3.4.2自动投入

●15s能完成从启动、输出正常电压到自动接入额定负载运行。

5.3.4.3自动撤出、自动停机

●市电恢复达10~30s(可调)后,自动将负载换回市电,机组继续空转运行,经冷却延时约5min后(可调)自动停机。

5.3.4.4自动保护和报警

●发动机发生轻微故障(如水温温度高、机油压力低、过负荷、三次起动失败、起动电池容量过低,充电器故障等),发出声、光报警,并允许手动停车。

●发动机发生严重故障(如水温温度过高、机油压力过低、欠/超速、电压过低或过高,频率超围等),使发动机处于预定的危险阶段时,应立即自动停车,并发出声、光报警信号。

●发电机在过电流、供电母线短路、断相、电压过高,失压时立即自动跳闸,并发出声光报警。

●所有声光报警信号和解除开关必须接至控制屏上。

5.4机组的其它技术要求

机组的遥控,遥信和遥测性能:

机组应能通过继电器干触点实现下列遥控、遥信功能:遥控开机、遥控关机。

遥控输入条件:由遥控设备给出触点正常时开路,遥控时闭合,触点电流lA,触点接通时问300~500ms。

遥信容:发电中断和机组故障,充电整流器故障等,其输出条件:卖方设备提供继电器干触点,以上状态发生时,触点应闭合。

机组应提供RS232和RS422/RS485通信接口,这两个接口均能实现下列遥控、遥信和遥测功能。

●遥控:紧急停机、遥开、遥关机组。

●遥信:工作方式(自动/手动)、过压、欠压、过载、油压低、水温高、频率(转速)高、启动失败、启动电池电压低、机组工作、机组故障、充电整流器故障等。

遥测:三相电压、三相电流、输出功率、输出频率(转速)、水温、油压、启动电池电压。

6、机组输出断路器技术要求

★6.1断路器推荐品牌:ABB、施耐德、西门子。

6.2能承受机械、电气、震动、点和热应力及在正常运行情况下可能遭受的影响;

6.3装设3极断路器,并带有可调节的发电机过流装置,断路器容量必须和发电机组容量相匹配;

6.4额定工作电压:440V;

6.5额定电流:与发电机组匹配;

6.6极限分断能力:50kA;

6.7操作方式:手动/自动操作;

6.8保护方式:电子型,具有三段保护特性(长延时、短延时、瞬时);

6.9寿命(不维护情况下):≥5000次;

6.10机械寿命(不维护情况下):≥10000次。

7、日用油箱

7.1 柴油发电机组设一台1000L日用油箱、带有防爆阀、呼吸阀、油位监测;(机组调试运行时,机组须带负载48小时,各供应需考虑所需的人工及耗材等费用)

7.2 应有液位探测及远传设施,但不应采用玻璃管式液位表。

7.3 设置通气管,通气管管口应高出屋面1.5m及以上,通气管上应安装阻火器和防雨设施。

日用油箱应有避雷、防静电措施。

7.4 油箱须附装进油阀、排油阀、排气孔等。

7.5 油箱备有保护用金属帽密封设施,通风孔,燃料泄漏装置等。

7.6 油箱应配有检修口,并且检修口应有防尘盖板。

7.7 油箱应经过防腐防锈处理,至少喷涂一道底漆,两道面漆,油漆颜色投标人自定。

8、发电机机房系统安装及环保工程

8.1.发电机机房系统安装及降噪工程

★中标人应进行噪声治理,以使区域和场所边界附近的声压级达到国家二类标准。噪音治理包括但不限于发电机房消音降噪、进排风管道消音降噪等。投标人必须根据设备噪音情况及相关噪音治理标准的要求,提交详细的机组减震及机房噪音治理方案。(现场情况复杂,需要现场勘察的请联系甲方)

8.2 .排烟系统工程

排气系统应包括排气消音器、膨胀风管、吊钩、导管、夹钳、联接法兰、耐热接合以及其它部件。

烟道排气系统中的所有连接都应使用具有耐热接合的联接法兰。

8.3.发电机组进排风

中标人应相应配置排风系统:

排风导管需使用1mm以上的镀锌钢板。

排风导管与水箱本体间应以耐热材质作软性连接,以隔绝机组运转所产生的震动。

排风导管需提供检修孔,以利对散热水箱的检修。

排风导管最低处需设置泄水坡度及截水槽,以利雨水进入后的导流。

8.4.应根据招标提供的平面及剖面图纸由发电机组制造商计算排风井道排风机所需风量、数量和功率,负责风机选型、设备采购及安装、调试,并负责排风机所需相应低压配电系统配电箱、电缆及完成排风机与柴油发电机组启停的联锁控制(根据机房实际进排风情况考虑是否需要进排风风机)。

四、机组质量要求

1、机组应能输出额定功率并可靠地工作。

2、机组应无漏油、漏水、漏气现象。

3、机组的焊接应牢固可靠,焊缝均匀,无焊穿、咬边夹渣及气孔等缺陷,焊渣、焊药应清除干净;涂漆部分漆膜均匀,无明显裂纹和脱落;电镀件的镀层应光滑无斑点、锈蚀等现象;机组紧固件应不松动,工具及备件、附件应牢固。

4、机组各部结构应能承受运输时的振动和冲击。

柴油发电机施工组织方案

》?目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、编制说明 (2) 四、柴油发电机供电使用管理措施 (2) 1、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 (2) 2、电线与电缆的安全防护 (5) 3、雨季安全用电措施 (6) 4、现场柴油发电机临时用电系统防火措施 (6) 五、柴油发电机安全操作规程 (9) 1、启动前的准备工作 (9) 2、柴油机的启动和运行 (9) 3、停车与维护保养 (11) 六、柴油发电机安全措施 (12) 七、柴油发电机供电使用管理制度 (14) 八、触电事故的应急处理 (15) 1、紧急呼救和切断电源 (16) 2、脱离电源对症抢救 (17) 3、事故后处理工作 (19) 九、文明施工管理及节能环保措施 (19)

现场柴油发电机临时用电专项施工方案 一、编制依据 (1)项目部绘制的施工现场用电设备平面布置图; (2)公司关于施工现场电气安全管理规定; (3)建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; (4)国家技术监督局《漏电保护器安装和运行》GB13955-92; (5)国家技术监督局、建设部《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93; (6)建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001中的相关章节; (8)浙江省、台州市关于施工现场电气安装有关规定。 二、工程概况 本工程为温峤镇桥亭至虎坑道路工程,位于温峤镇下保村,道路由桥头至虎坑,全长451米,宽度0.25(土路肩)+2x2.75(车行道)+0.25(土路肩)。 建设单位:温峤镇下保村村民委员会 设计单位:温岭市交通设计院 施工单位:台州市名泰建设工程有限公司 三、编制说明 本工程用电量以排污管道为主,因管线较长,我方决定是施工现场采用柴油发电机来解决施工用电需要。结合实际用电缺口使用柴油发电机组并编制该方案。 四、柴油发电机供电使用管理措施 4.1、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 4.1.1汽油发电机操作、维护由专人持证上岗,操作人员能熟练掌握所维护设备的原理、性能及操作规程。 4.1.2柴油发电机选择移动式柴油发电机车,安装在施工现场合理位置。预先制定供用电管理制度、值班制度、发电机操作规程、发电机故障应急预案等。柴油发电机附近设置密闭防火泄油池,为柴油发电机供油的储油罐设置独立的存放区,做好防火措施,安排专人值守。 4.1.3移动式柴油发电机停放地点地面平坦,并高出周围地面0.25—0.3米。柴油发电机拖车的前后轮卡

500KW柴油发电机组技术附件

500KW柴油发电机组技术附件 一、基本要求 1、功率要求:常用功率≥500KW,柴油发电机组。 2、配置要求:柴油机为无锡万迪WD287TAD56;发电机为上海领驭KHI500-14单支点电机。 自动化控制屏为洛阳星光FDKZ8500,不含ATS开关。 自动充电模块为凯讯KB6A。 自动恒温水套加热器为洛阳星光2KW*2个 启动电瓶及连线1套;消音器1套;标准备件箱1套;油箱1个;技术资料1套。 3、服务要求: 提供操作人员现场操作培训; 提供一小时紧急事件反应及8小时到达现场处理的承诺; 提供一年或更多的免费质量保证期; 提供两年(或300小时)所需或更多的常用备品备件; 本机组须有防震功能; 包安装、调式(交钥匙工程)。 4、质量要求:符合或超越下列国家或国际标准 GB/T2820 往复式内燃机驱动的交流发电机组 IS08528 往复式内燃交流发电机组 IS03046 往复式内燃机 BS5514 往复式内燃机规范.性能 二、参数要求 1、基本要求

输出电压:三相四线交流输出,400V/230V,50HZ,0.8PF(滞后) 稳态电压偏差:≤±1%; 稳态频率偏差:≤±0.5%; 瞬态电压偏差范围:≤+20%,≤-15%; 瞬态频率偏差范围:≤+10%,≤-7%; 电压恢复时间:≤1S(电压±3%); 频率恢复时间:≤3S; 上述参数要求应提供发电机组的出厂检测报告,部分参数应提供现场试机报告。 三、功能要求 1、控制功能基本要求: ·本地手动/自动启动、停机 ·紧急停机控制 ·盘车自动控制 ·柴油机转速控制 ·发电机频率控制 ·发电机电压控制 2、保护功能基本要求: ·润滑油压过低报警/停机 ·冷却液温度过高报警/停机 ·柴油机超速停机 ·柴油机转速信号丢失停机 ·柴油机启动失败和盘车失败停机 ·蓄电池电压过低/过高报警 3、显示功能基本要求:

移动式柴油发电机临时用电施工方案

1.编制依据 1.1 按《建筑施工现场临时施工用电技术规范》JGJ46-2005执行。 1.2 按《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93执行。 1.3 深圳市卫生处理厂(新建)土建B标段工程施工组织设计 1.4深圳市卫生处理厂(新建)土建B标段工程施工图纸 1.5主要施工用电设备、机具清单 1.6施工现场平面布置图 2. 工程概况 2.1 本工程为深圳市卫生处理厂(新建)土建B标段工程,位 于深圳市龙岗区布吉水径郁南石场,总建筑面积2750平方米。分别为维修综合楼(3层),疫情应急处理作业间(3)层、储物间(2)层。 2.2 本工程包括施工图内土建施工、水电、消防、及设备安装 等全部内容。2.3 本工程的建设及安全生产对我公司有着重要的意义,为此该工程在临时施工用电方面将严格按《建筑施工现场临时施工用电技术规范》JGJ46-2005和《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93执行。 根据本工程规模及施工进度需要,安排的大中小型用电机械如下表所示 3、主要机械表

4.现场用电负荷计算 4.1 由于本工程用电量较大,施工现场市供电困难,甲方没有为我方提供施工用电,实际上使用市电低压供电也因线路过长造成电压变化不稳定而无法使用,为了解决正常用电问题我方决定使用柴油发电机来解决施工用电。 4.2 施工现场为动力用电和照明用电量两类,按施工进度及各施工队的工作安排,施工高峰期各类机械集中使用时的用电总量为:总用电量P总=1.05~1.10[K机×(∑P机)/COSΦ+K焊×∑P焊+K照×∑P 照] 式中:P总——供电设备总需要容量(KVA) P机——电动机額定功率(KW) P焊——电焊机額定功率(KVA) P照——施工照明用电总功率(KW) COSΦ——功率因数 K——需要系数 其中:P机、P焊、P照详见施工现场主要机械设备表 查表:K机=0.5

柴油发电机施工方案44829

目录 一、工程概况: (2) 二、临时用电部署 (2) 2.1 供电方式 (2) 2. 2 施工现场配电线路: (4) 2. 3 施工现场配电箱和开关箱: (4) 三、施工用电负荷计算:现场电箱 (4) 四、发电机组的安装 (6) 4.1发电机安装工艺流程: (6) 4.2 发电机基础 (6) 4.3 主机运输吊装就位 (6) 4.4 排气、燃油冷却系统安装 (6) 4.5、电气设备的安装 (6) 4.6 接地线安装 (7) 4.7、机组接线 (7) 4.8、机组调试 (7) 4.9 机组试运行调试。 (8) 五、安全用电措施 (9) 5. 1技术措施 (9) 5. 2组织措施 (10)

一、工程概况: 深圳市第八高级中学配套道路位于龙华新区观澜樟坑径片区,该工程含三条路,即新樟路、观盛东路和新澜路,设计时速20km/h,道路为城市支路。 新樟路在现状新樟路基础上进行旧路改造,线位大致呈东西走向,起点接待建五和大道里程XZK0+000,终点接现状新樟路里程XZK0+565,红线宽度26m,3m人行道+1.5m树池+8m机动车道+7m辅道+1.5m树池+3m人行道+2m挡土墙预留(合计26m),道路全长565m。 观盛东路为新建道路,线位大致呈东西走向,设计赴点西接五和大道里程GS0+000,设计终点东接新澜路里程GS0+254.813,规划红线宽度25m,3.5m人行道+1.5m 树池+15m机动车道+1.5m树池+3.5m人行道(合计25m),道路约全长254.813m。 新澜路为新建道路,设计起点接观盛东路里程X0+000,设计终点接八高东门出入口里程X0+234.781,线位大致呈西南—东北走向,规划红线宽度18m,3m人行道+1.5m 树池+9.8m机动车道+1.5m树池+2.2m人行道(合计18m),道路全长234.781m。 二、临时用电部署 2.1 供电方式 供配电方式:根据本工程施工现场实际情况,施工用电采用三台30kw和一台300kw柴油发电机供电。具体为新樟路2#、3#挡土墙位置采用移动式发电机一台,额定功率为30kw,主要用于锯木机、混凝土振动棒和照明用电。新樟路K0+260~K0+480段、新澜路X 0+195~X 0+234段高边坡支护各采用一台30kw发电机,观盛东路GS0+100~GS0+254段、新澜路X 0+000~X 0+136段人工挖孔桩位置采用一台300kw发电机(平面布置见附图)由柴油发电机引一路电源至施工现场总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电柜处设电度表、电压表、电流表,供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。根据现场情况总配电柜出线采用放射式和树干式相结合的配电方式,对负荷较远且较小的木工机械、钢筋机械及楼内装修电源可采用树干式配电方式。 附件图

柴油发电机技术要求

技术要求-柴油发电机 1.一般要求 1)须按施工图纸相关技术参数,选取及配置合适的设备,满足本工 程的使用功能。(图纸中各设备数量为暂定,最终投标时以施工图纸及机电安装的合同为准) 2)厂商须根据图纸进行深化设计。 3)须保证所提供设备为原厂生产的全新合格产品。 4)有关设备,无论在运送、储存及施工安装期间,应采取正确的保 护设施,以确保设备在任何情况下不受破损。 5)相关设备及配件上须附有原厂标志铭牌、指示、警告标识等,所 有标识必须具有中文表示,容应符合国家有关规定,材料应为耐腐蚀、耐磨的金属材料,且须牢固附着于货物显著位置处。6)整套柴油发电机组及配套部件的供货,现场安装及调试。通过当 地有关部门(环保、电力、消防)的验收并获取准用证。 7)所报价设备需满足本项目荷载、进风、排风、排烟、消音等要求, 保证任何情况下均能正常运行。 2.质量保证

1)制造厂家须具有生产及安装同类型设备的经验,且所提供的设备 必须为常规定型产品,技术成熟,运行可靠,并具有五年到十年或以上成功运行的记录。 2)供货商须在本工程所在地有售后服务中心,保证及时为用户提供 完善的技术和售后服务。 3)所提供设备要求为厂家自有系列产品,不接受厂家收购或并购系 列产品。 4)设备设计、制造、安装、调试和验收须符合相符的中国或国际认 可的规及标准。如规/规程/标准之间存在不同之处,应选择较严格或标准较高者;有更新的标准规版本,当采用最新的版本。当技术要求与图纸出现矛盾时,应遵守较高标准要求,最终解释权归业主所有。 3.资料呈审 1)设备交货时需提供发动机、发电机原产地证明及进口报关凭证。 2)应提供完整的产品技术说明书及相关技术资料。 3)厂商应真实有效地提供技术偏离表,附于报价文件中。 4)如业主认为所提供的技术资料不能满足需要时,业主有权提出补 充要求,厂商应按要求免费提供所要补充的技术资料。 4.产品要求 1)具体性能要求如下:

柴油发电机启动方案

柴油发电机启动方案 为了方便安全的运行柴油发电机特制定本方案。 柴油发电机型号:TZH-100 标准编号:JB/T8981-1999 柴油发电机电压:400V 励磁电压:130V 柴油发电机电流:180.4A 励磁电流:14.5A 柴油发电机功率:100KW 额定转速:1500R/min 柴油发电机频率:50HZ 绝缘等级:F 柴油发电机启动方案: 一柴油发电机启动: 启动前检查项目: 1 检查蓄电池电压正常(24V) 2 检查柴油发电机机油油位正常 3 检查柴油发电机水位正常正常 4 检查安装间处柴油发电机空开在断开位置(按钮向下位置) 5 检查柴油发电机出线接线正确 6 检查安装间柴油发电机空开2ZKK在关位置 启动步骤: 1 接入蓄电池; 2 对柴油发电机排放空气; 3 钥匙打到柴油发电机启动位置; 4 按住柴油发电机启动按钮(3-10S);

5 调节柴油发电机油路阀门,让柴油发电机电压、频率在额定范围; 启动后检查项目: 1 检查柴油发电机本体有无漏油 2 检查柴油发电机声音有无异常 3检查柴油发电机水温,油温上升是否在正常范围停机 1 将钥匙打到停机位置 2 关闭柴油发电机供油阀门同时拉开 3 待柴油发电机停稳后松开,将供油阀门复位 二柴油发电机带400V厂用电 1 检查柴油发电机安装间处空开在断开位置 2 检查柴油发电机400V厂用电开关在闭合位置 3 分开400V厂变低压侧断路器 4 检查400V厂变低压侧断路器确已断开 5 启动柴油发电机 6 检查柴油发电机正常启动 7 合上柴油发电机安装间处空开 8 检查柴油发电机安装间处空开确也合上 9 检查400V厂用电带电正常 为了保证电站的安全运行,在电站汛期时间每周一启动柴油发电机;启动时间10分钟。在枯水期电站每月初一启动柴油发电机一次,

柴油发电机现场施工方法

》?目??录? 一、编制依据? (2) 二、工程概况? (2) 三、编制说明? (2) 四、柴油发电机供电使用管理措施?.......................................................................................?2 ?1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 九、文明施工管理及节能环保措施? (19) 现场柴油发电机临时用电专项施工方案? 一、编制依据? (1)项目部绘制的施工现场用电设备平面布置图; (2)公司关于施工现场电气安全管理规定; (3)建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005;

(4)国家技术监督局《漏电保护器安装和运行》GB13955-92; (5)国家技术监督局、建设部《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93; (6)建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001中的相关章节; (8)浙江省、台州市关于施工现场电气安装有关规定。 二、工程概况? 米, 4.1.1 4.1.2 为柴 4.1.3移动式柴油发电机停放地点地面平坦,并高出周围地面0.25—0.3米。柴油发电机拖车的前后 轮卡主,固定好。? 4.1.4移动式柴油发电机大的拖车做好可靠的接地。? 4.1.5移动式柴油发电机拖车上部设置防雨棚,防雨棚做到牢固、可靠。? 4.1.6移动式柴油发电机周围4米内不得使用明火,不得存放易燃物品。? 4.1.7柴油发电机的总容量满足最大负荷的需要和大容量电动机起动时的要求。起动时母线电压不 低于额定电压的80%。? 4.1.8柴油发电机的出口侧装设短路保护、过负荷保护及低电压保护等装置。?

柴油发电机组的技术特点

雅通机电设备,柴油发电机动态不间断ups 一、对柴油发电机组的技术要求 发电用柴油机多数为通用型或其他机型的变型,可用于移动式、固定式和船用发电机组,其技术特点及要求如下: (1)频率稳定。为保证频率稳定性,要求安装灵敏度较高的全程式调速器。要求瞬时调速率δ1≤7%~10%,稳态调速率δ2≤5%,转速波动率Ψ≤±0.5%。常见的机械离心式调速器、液压调速器、电液调速器,过渡到应用电子调速器。一般机械调速器精度等级为3,静态调速率为5%;而电子调速器精度等级为l,静态调速率为2%。 (2)要求平稳性好,不均匀度小(ε≤05%~033%)。所以一般采用多缸机或较大的飞轮。 (3)可靠性高,具有长期连续工作的能力。应急备用发电机组或无人值守发电机组要求安全连续运行时间在500h以上。国外柴油机的平均无故障时间可以达到2500~5000h。 (4)噪声低。在距机组柴油机和发电机机体1m处的噪声声压平均值:机组功率≤250KW 时,噪声≤102dB(A);机组功率>250KW时,噪声≤108dB(A)。低噪声机组在距机体1m处的噪声声压值可达到≤65dB(A)。 (5)较大容量的发电机组及应急备用发电机组必须有自动起动、自动加减负载、自动停机等多种自动控制功能。 6)坑道内使用的发电机组要注意对发电机组进行排气净化。尽量采用低噪声和低排放机组。普通机组必须加装排气净化和降噪装置。 二、柴油发电机组的配套特点 发电机组主要技术性能有:稳态电压调整率δu、突加突卸负载时瞬态电压调整率及恢复时间、起动异步电动机的能力、无线电干扰允许值等多种指标。这里着重介绍两种性能指标。 发电机的电压调整范围为95%~105%额定电压。当发电机电压整定在95%或105%额定电压时,发电机从空载到额定负载的功率因数应在1.0~0.8(迟后)之间变化,并且三相电流平衡;柴油机转速变化率规定值(一般为5%,即空载时为105%额定转速,满载时为额定转速)变化时,电压变化值与整定电压之比的百分数称为稳态电压调整率。根据机组使用要求不同,有±1%、±25%、±3%、±5%、4种指标,也可以提出更高要求。 当电机突加负载时,其端电压将瞬时降低;突卸负载时端电压将瞬时升高,均需经一定的时间才能恢复至规定值。这种最大瞬时值与标定值之差与标定电压之比的百分数称为瞬态电压调整率。瞬态电压调整率及恢复时间与下列因数有关:负载性质及大小、励磁系统的强

柴油发电机组的主要技术数据

柴油发电机组的主要技术数据 身为柴油发电机组厂家专业的维修人员,必需要掌握机组的主要技术数据,了解和掌握了才能正确地按技术要求维修柴油发电机组。 下面列举了柴油发电机组的主要技术数据: 1、额的电压U: 柴油发电机组的除了高压的外基本都是三相四线制的,电压一般在400V/230V,标示三相电压为400V。单相为230V。 2、额的电流I: 是柴油发电机组运行允许长时间带负载的电流。 3、额定功率因数cos觯o 一般的柴油发电机组的功率因数都是滞后,也就是三相发电机功率因数为0.8(滞后),单相发电机功率因数为0.9(滞后)和1.0。 4、额定功率P(KW)或S(KV.A):

首先一般情况下的柴油发电机组都是按KW来计算也就是P代表的是发电机输出的有功功率(P=√3*I*U*cos觯琒代表的是发电机的视在功率(S=√3*I*U)。 5、额定频率: 按照国际相关规定工频机组为50Hz,中频机组为400Hz。 6、额定转速n: 柴油发电机正常运行时的转速,目前,三相发电机组比较普遍的四1500r/min,单相发电机组使用的一般在3000r/min。 7、额定励磁电流I: 励磁电流也就是交流发电机在额定负载条件时,励磁绕组所通过的直流电流。 8、额定励磁电压Uf: 交流发电机组额定励磁电流时在励磁绕组上加的直流电压。

9、发电机型号: 同步交流发电机是按照不同的结构和不同的用途制成不同的系列,每种系列用一种型号表示。 下面举例说明: 发电机型号:TFE2315M21-4 其中TF—表示的是同步发电机。 E2—结合国内外先进技术的无刷发电机系列 315—机座中心高度,315代表315cm。

柴油发电机组技术规范标准

附件1 技术规范 1 技术规范 1.1总则 1.1.1 本规范书适用于柴油发电机组及其附属设备,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2 招标方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,投标方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求(如锅炉与压力容器、高电压设备等)。 1.1.3 如未对本规范书提出偏差,将认为投标方提供的设备符合规范书和标准的要求。偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中的技术差异表中。 1.1.4从签订合同之后至投标方开始制造之日的这段时期内,招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求,投标方应遵守这些要求。 1.1.5投标方须执行本规范书所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.1.6投标方对柴油发电机组及其附属设备负有全责,即包括分包(或采购)的产品。 1.1.7投标方应具有销售、设计、制造与招标设备相同或相近设备(与300MW及以上燃煤发电机组配套)且至少与4台机组(不少于2个电厂)配套,具有三年以上良好的运行实践,在安装调试运行中未发现明显的设备质量问题,并有合同或用户证明文件。 1.1.8本工程采用KKS编码标识系统,投标方供货范围内所有设备及其部件、阀门、管道、控制设备及I/O点等均在最终版的图纸及货物上标明其KKS编码,具体的编码原则和区段由设计院提供和确认。 1.1.9本规范书未尽事宜,由双方协商确定。 1.2 工程概况 大唐略阳发电有限责任公司位于陕西省略阳县菜子坝,始建于1968年,原装机20万千瓦(2×2.5+3×5万千瓦),共5台机组。2005年,大唐略阳发电厂(1×330MW)技改工程(技改

柴油发电机专项方案

柴油发电机专项方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

目录 一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、工程概况 (1) 四、发电机使用情况 (2) 五、柴油发电机使用安全措施 (2) 六、安全用电技术管理措施和电气防护措施 (3) 七、触电应急准备与响应预案 (4) 附:发电机合格证一张 附图:售房部临时用电平面布置图 一、编制依据 1、工程施工合同、工程施工设计图纸及现场实际施工条件 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012

3、《低压配电设计规范》GB50054-2011 4、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 5、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 6、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 8、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 及临时用电技术交底 二、编制目的 因工期紧张、经甲方协商由我司采取租赁柴油发电机进行发电作业为本工程各施工阶段主要用电机械的施工电源,并按机型台班定额计取台班费用作为计算费用的依据。 三、工程概况 1、地理概况 本工程位于重庆市巴南区天鹿大道,建筑面积为m2 2、基础概况 本工程基础设计为部分人工挖孔桩、条形基础、独立基础,设计要求桩基础堪入中风化基岩3d或5m,根据地勘资料设计中风化泥岩,中等风化泥岩天然单轴抗压强度标准值为,承载力特征值为。 四、柴油发电机租赁情况 1、根据工程规模及特点、工期要求,现场勘察,为了满足现场施工用电,同甲方沟通,售房部基础、结构、土建施工等采用柴油发电机,计划使用2-3月。我单位在售房部施工阶段准备采取租赁一台

柴油发电机技术规范

稳态频率调整率: ≤±2%(固态电子调速器)电压波动率:≤±%(负载功率在25-100%内渐变时) 频率波动率:≤%(负载功率在0-25%内渐变时) c)柴油发电机组在空载状态,突加功率因数≤(滞后)、稳定容量为的三相对称负载或在已带80%Pe的稳定负载再突加上述负载时,发电机的母线电压秒后不低于85%Ue。发电机瞬态电压调整率u≤-15%~+20%,电压恢复到最后稳定电压的±3%以内所需时间不超过1秒,瞬态频率调整率≤5%(固态电子调速器),频率稳定时间≤3秒。突减额定容量为的负载时,柴油发电机组升速不超过额定转速的10%。 d)柴油发电机组在空载额定电压时,其正弦电压波形畸变率不大于3%,柴油发电机组在一定的三相对称负载下,在其中任一相加上25%的额定相功率的电阻性负载,应能正常工作。 发电机线电压的最大值(或最小值)与三相线电压平均值相差不超过三相线电压平均值的5%,柴油发电机组各部分温升不超过额定运行工况下的水平。 应答:满足要求。 4.4.4控制功能 柴油发电机组属于无人值守电站,控制系统具有下列功能: a)保安xx线电压自动连续监测。 b)自动程序起动,远方起动,就地手动起动。 c)柴油发电机与保安段正常电源(3台断路器)同期并网功能。 d)运行状态的柴油发电机组自动检测、监视、报警、保护。 e)厂用电源恢复后远方控制、就地手动、机房紧急手动停机。(详见逻辑附图)f)蓄电池自动充电,具有自动内外部切换功能及蓄电池电压监测。买方提供不小于W的380VAC供电电源。g)预润滑、润滑油预热,xx预热。

h)发电机空间加热器自动投入功能。 应答:满足要求。模拟试验功能 柴油发电机组在备用状态时,模拟保安段母线电压低至25%Ue或失压状态,能够按设定时间快速自起动运行试验,试验中不切换负荷,柴油发电机应具有按预先设定的带负荷百分比自动分担负荷的功能。但在试验过程中保安段实际电压降低至25%时能够快速切换带负荷。 应答:满足要求。 柴油发电机组的性能及结构要求 运行要求 柴油发电机组能在100小时内连续满容量运行。柴油发电机组能通过运行方式选择开关,选择柴油发电机组所处状态。运行方式选择开关有下列四个位置即“自动”、“试验”、“手动”、“零位”。柴油发电机组正常处于准起动状态即“自动”状态。自起动时间<10秒。 应答:满足要求。 起动要求 保证柴油发电机组自起动快速性和成功率,保证柴油发电机组正常处于热态,采取对柴油发电机组冷却水,润滑油的预热和预供手段。 柴油发电机组的起动方式为电起动。电起动方式的电源,采用全密封免维护阀控铅酸蓄电池(容量400AH),蓄电池的浮充装置具备在线小电源浮充和快速充电的两种自动充电功能。 蓄电池的容量满足连续起动15次的用电量要求。 应答:满足要求。 电气接线要求 一次接线

工程柴油发电机组施工方案

柴油发电机施工方案 1、工程概况 ***大厦工程地下三层,地上三十八层办公楼,高度为 170 米,总建筑面积约为 163958 平方米。在地下二层柴油发电机房内设置二台应急柴油发电机,额定功率为 1280kW,机组外形尺寸约为:6200×2300×2600(mm),总重量约 15 吨。 2、柴油发电机系统主要实物量表 序号设备名称单位数量 1 柴油发电机组台 2 2 热交换器只 2 3 循环泵台 2 4 卸油泵台 1 5 日用油箱只 1 6 卸油箱只 1 7 烟道根 2 第 1页

3、施工组织部署及施工(总)进度计划 3.1、施工组织部署 项目经理 项目副经理项目工程师 设备施工员电气施工员管道施工员 质量员安全员材料员资料员 施工班组 3.2、施工部署 (1)根据本工程突出重点,抓好施工要点,做好安装前 的准备工作。(2)明确各专业施工人员职责,详细了 解施工技术要求。 (3)编制好施工预算和施工方案 (4)落实设备到货日期。 (5)编制劳动力及机具需用计划。 (6)踏勘施工现场周围环境。 (7)落实施工人员及技术交底。 (8)落实有关安全、消防、保卫、施工现场教育。 第 2页

3.3、施工总进度计划 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 施工准备 基础验收 设备吊装就 位 排烟管道安 装 燃油管道安 装 储油罐安装 冷却系统安 装 电气系统安 装 机组调试 机组试运行 4、主要施工方法及技术措施 4.1、施工工艺流程图 施工准备基础验收开箱验收主机吊装就位 排气、燃油、冷却系统安装电气设备安装接地线安装 机组接线机组调试试运行验收 4.2、施工准备 4.2.1、材料、设备

柴油发电机组系统技术要求

柴油发电机组系统技术要求 一、项目概述 1.1常州市排水管理处: 1.2柴油发电机组主用200KW 1套及配套、附属设备,运抵招标人工地现场,负责安装调试,直至验收合格,交付招标人使用。 1.3机器中除主机外,还应包括烟道消声器等。 1.4以下情况机组保护自动停机并报警:速度传感器无信号、充电故障、高水温、低油压、超速等。此项功能报价须含在总价中。 1.5发动机:东风康明斯6LTAA8.9-G2; 1.6发电机:无锡斯坦福UCDI274K1 1.7主要部件采用合资或国产品牌. 二、技术要求 2.1招标设备清单: 2.1.1招标设备名称:柴油发电机组供电系统。 2.1.2柴油发电机组内容包含:静音箱、柴油发动机、发电机、全套排气系统(包括所有消声器、波纹管、弯管)、底座油箱、排烟系统、各种附件和控制器的控制板、直流电起动系统、冷却系统、蓄电池、浮充等。整机符合BS4999、BS5000、BS5514、IEC60034、VDE0530、NEMA MG-1.22标准。 2.2主要技术参数: 2.2.1常用额定功率:200KW 2.2.2额定电压:380V 2.2.3频率50HZ 2.2.4功率因数0.8(滞后) 2.2.5稳态电压调整率≤±1% 2.2.6瞬态电压调整率≤±15% 2.2.7电压稳定时间≤1S 2.2.8电压波动率≤1% 2.2.9稳态频率调整率≤1%

2.2.10瞬态频率调整率≤±5% 2.2.11频率稳定时间≤5S 2.2.12频率波动率≤0.5% 2.2.12 单步接受负载能力100% 2.3主要技术要求 2.3.1总体技术要求 2.3.1.1柴油机直接与交流发电机相连接。 2.3.1.2发电机抗无线电干扰能力达到BS8000的标准。 2.3.1.3所有外露可动部件(手动操作控制除外)都封闭包装并完全防护,以防人员意外触及,所有防护装置应可拆卸。 2.3.1.4对发电机组、底架和辅助设备的所有外露金属表面进行防锈底漆和电喷漆处理。 2.3.2柴油发动机技术要求 2.3.2.1冷却方式:风扇水箱散热 2.3.2.2速度(转/分):1500 2.3.2.3进气方式:涡轮增压空空中冷 2.3.2.4频率:50HZ 2.3.2.5调速型式:电子调速 2.3.2.6起动时间:由静止至额定转速少于15秒 2.3.2.7起动方式:直流电起动、手动 2.3.2.8 带载时间:从空载到满载时间少于30秒 2.3.2.9发动机使用国产0号或-10号轻柴油,并遵循BS5514标准; 2.3.2.10发动机额定功率应达到BS5514的连续负载,并且与交流发电机的连续功率相配; 2.3.2.11发动机曲轴转速不应超过1500rpm,旋转的正常方向应是逆时针; 2.3.2.12设有超速保护装置,在超速达到15%的情况下停止燃料供应。 2.3.3发电机技术要求 2.3.3.1励磁方式:无刷自励(永磁) 2.3.3.2绝缘等级:H

柴油发电机施工方案

中国国际贸易中心三期A阶段工程 柴油发电机施工方案 中建一局建设发展公司国贸三期项目经理部 2007年8月 目录 第1节工程概况 (2) 1.1 工程简介 (2) 1.2 建筑设计概况 (3) 1.3 柴油发电机系统设计概况 (3) 国贸三期设置柴油发电机(安装在B1层发电机房)。高压发电机组包含2台2,000kVA发电机组,其中预留1台机位(未来最大为2,000千伏安)、1台1000KVA发电机组;低压发电机组包含2台1500KVA发电机组;另外,国贸三期的租用人可能自行再安装应急发电机(电力备份),5台200KVA机组。当3路市政供电有2路以上停电时,高压柴油发电机起动,并联运行发电,高压发电柴油发电机提供10kV电力供应,并自动卸载相应低压配电屏非重要母线段负荷。同时低压发电机组延时启动,确保消防负荷回路的电源。高、低压发电机组采用水冷却方式,冷却塔设在裙房4层散热机房。B1柴油发电机房内设两个1000L日用油箱,通过油管接,由油泵提供动力,向柴油发电机供油。 (3) 第2节施工准备 (4) 2.1 现场组织管理机构 (4) 2.2 施工准备: (4) 第3节工艺流程 (5) 3.1 柴油发电机组施工工艺流程 (5) 第4节施工工艺 (6) 4.1 机组固定安装 (6) 4.2 进风、排风系统的安装 (6) 4.3 机组排烟系统安装 (6)

4.4 冷却系统:(板换、散热器) (9) 4.5 燃料供应系统安装 (10) 4.6 隔音、降噪措施: (12) 4.7 电气系统安装 (14) 第5节阶段性施工主要保证措施 (16) 5.1 质量保证措施 (16) 5.2 工程质量保证措施 (16) 5.3 材料质量控制与管理 (17) 5.4 运输与保管 (17) 5.5 安装调试中注意的问题 (18) 第6节安全与现场文明施工措施 (18) 6.1 消防管理 (18) 6.2 成品保护和文明施工 (18) 6.3 安全保证措施 (18) 国贸三期柴油发电机组设计说明 第1节工程概况 1.1 工程简介

柴油发电机专项方案

目录 一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、工程概况 (1) 四、发电机使用情况 (2) 五、柴油发电机使用安全措施 (2) 六、安全用电技术管理措施和电气防护措施 (3) 七、触电应急准备与响应预案 (4) 附:发电机合格证一张 附图:售房部临时用电平面布置图

一、编制依据 1、工程施工合同、工程施工设计图纸及现场实际施工条件 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 3、《低压配电设计规范》GB50054-2011 4、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 5、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 6、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 8、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 及临时用电技术交底 二、编制目的 因工期紧张、经甲方协商由我司采取租赁柴油发电机进行发电作业为本工程各施工阶段主要用电机械的施工电源,并按机型台班定额计

取台班费用作为计算费用的依据。 三、工程概况 1、地理概况 本工程位于重庆市巴南区天鹿大道,建筑面积为m2 2、基础概况 本工程基础设计为部分人工挖孔桩、条形基础、独立基础,设计要求桩基础堪入中风化基岩3d或5m,根据地勘资料设计中风化泥岩,中等风化泥岩天然单轴抗压强度标准值为,承载力特征值为。 四、柴油发电机租赁情况 1、根据工程规模及特点、工期要求,现场勘察,为了满足现场施工用电,同甲方沟通,售房部基础、结构、土建施工等采用柴油发电机,计划使用2-3月。我单位在售房部施工阶段准备采取租赁一台发电机(发电机额定功率为220KW)作为我司施工现场主要用电机械的施工电源,发动机组型号为MTA11-G2A 2、根据本工程施工合同及工期要求。发电机使用部位为售房部。进场时间为2017年11月10日。 3、临时用电部署 供电方式 供配电方式:设置一台额定功率为150kw柴油发电机。柴油发电机引一路电源至施工现场总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电箱,供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工

柴油发电机组技术规范要求

备用柴油发电机组技术规范要求 一、设备功能(模块)描述: 工艺技术规范: 一) 项目基本要求: 若所供货物为进口产品必须具备原产地证明或商检局的检验证明及合法进货渠道证明。 1) 本项目柴油发电机组供应范围应包括但不限于以下内容:柴油发动机、交流发电机、冷却系统、调速器、增压器、蓄电池及市电浮充充电器、控制系统、保护系统、膨胀减震节、避震器、空气滤清器、机油、柴油滤清器、专用维修工具、油箱及机组应配置的附件。 2) 全套发电机组设备设计、制造和测试标准符合ISO8528、BS4999、AS1359。机组整机技术条件应符合国家标准GB2820-90《工频柴油发电机通用技术条件》。机组技术指标符合ISO3046、IEC34、BS4999、BC5000、BS5514、WDE0530、DIN6271。具有ISO9001质量管理体系认证证书。 3) 设备厂商须提供充足的备件和24小时技术支持。供应方须提供相关证明资料。 4) 可靠性:供应方必须能确保系统选用的产品必须是高可靠性的。 二)发电机组整体要求: 1) 发电机组要求 发电机组为全新整机原装进口或者国内授权厂家组装成套生产 机组备用/主用功率:310/280KW 柴油发动机:进口或合资柴油发动机(推荐品牌:康明斯、帕琼斯、沃尔沃) 交流发电机:进口或无锡史坦福无刷交流发电机 额定电压:400/230V 额定频率:50Hz 功率因素:滞后0.8以上 绝缘等级:IP21以上

励磁方式:无刷自励式 接线方式:三相四线 电压调整方式:自动电压调节 输出电压:可调整 2) 发电机组具备全自动启动功能,实现无人值守,当市电停电时自动启动机组供电,当市电恢复后,机组自行延时停机,手动控制与自动控制可切换。 3) 发电机组要有自动故障监控系统及保护系统,例如发电机的过载、短路、缺相、超水温、失速等保护;另外柴油机的各项数据也要监测及保护,例如油温、缺油、油压、水温、超速等保护。 4) 发电机组必须有完善的售后服务及技术支持,例如快速服务反应时间、零件供应等,提供操作手册、维修保养手册、零件书、电路图、安装图等。 5) 油箱大小的确定:满足机组满负荷运行8小时以上 6) 发动机均要求为6缸直列。并提供产品合格证。 7) 交流发电机要求提供产品合格证。 8) 类型:四冲程涡轮增压柴油发动机,使用中国零号柴油。 9) 冷却方式:水冷式散热,自带风扇水箱闭式内循环冷却。 10) 转速:l 500转/分。 11) 启动方式:DC24V电池启动。 12) 调速方式:电子调速。 三) 发电机组控制器基本功能要求 1)手动和自动控制机组的启停。 2)控制器应显示参数如下:三相线电压,三相相电压,三相电流,转速,频率,水温,油压,有功功率,功率因素,运行时间,及其发电机电压、频率等参数。 3)发电机预报警、保护停机如下:低油压、高水温、超速、超频、起动失败、过流、电压过高或过低、电压不平衡、电流不平衡停机。

柴油发电机现场施工方法

目录 !未指定书签。一、工程概况 .............................. 错误 !未指定书签。二、临时用电部署 .......................... 错误未指定书签。供电方 式 ........................... 错误!2.1未指定书签。2.2施工现场配电线路: ................. 错误! 未指定书签。施工现场配电箱和开关箱: ........... 错误!2.3未指定书签。 .................... 错误!三、施工用电负荷计算: ........................ 错误!未指定书签。四、发电机组的安装 ................ 错误!未指定书签。4.1发电机安装工艺流程: 错误!未指定书签。4.2发电机基 础 .......................... 错误!未指定书签。4.3主机运输吊装就位 .................... !未指定书签。4.4排气、燃油冷却系统安装 .............. 错误 未指定书签。错误4.5、电气设备的安装 ..................... !未指定书签。接地线安装 .......................... 错误!4.6

........................... 错误!未指定书签。4.7、机组接线错误!未指定书签。、机组调试4.8 ........................... !未指定书签。4.9机组试运行调试 ...................... 错误 未指定书签。五、安全用电措 施 .......................... 错误! ............................ 错误!未指定书签。5.1技术措施 未指定书签。............................ 5.2组织措施错误! 一、工程概况本工程悦洋路(沿湾路南端至沿湾路北端)位于大目湾新城的东部。道路南起沿湾路南端,北至沿湾路北端,长3140.56米,道路红线宽20米,部分路段(桩号)由于增设轨道交通,道路红线宽为K3+101.51~K3+140.56、 K0+304.08~K0+768.82. 23米。主要内容包括道路、桥梁、给排水、水工(护岸)、综合管线(电讯)预埋管、路灯基础及预埋管、交通设施基础等工程。由于本工程位于海塘边,总配电房拉设距离较远。在路基处理水泥搅拌桩施工阶段,项目部采用2台200KW的柴油发电机组供4台SJB-Ⅱ型深层搅拌桩机施工作业。 二、临时用电部署 2.1供电方式 供配电方式:在路基处理水泥搅拌桩作业区设置二台柴油发电机。额定功率为200kw。由柴油发电机引一路电源至施工现场总配电柜。再

发电机组安装施工方案

柴油发电机组安装 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程的单台、联机固定式柴油发电机组及其附属设备的安装与调试工作,柴油发电机组的连续功率为100~1500KVA。 设置在建筑物的首层、中间各层和屋顶或地下室或建筑物的裙房的柴油发电机组的施工。 一、设备及材料要求 1各种规格的型钢:型钢应符合设计要求,无明显的锈蚀,并有材质证明。 2螺栓:均采用镀锌螺栓,并配有相应的镀锌平垫圈、弹簧垫。 3导线与电缆:各种规格的导线与电缆,要有出厂合格证。 4其他材料:绝缘带、电焊条、防锈漆、调和漆、变压器油、润滑油、清洗剂、氧气、乙炔。 二、主要机具 1主要机具: 汽车吊、卷扬机、钢丝绳、吊链、龙门架、绳扣、台钻、滚杠、砂轮机、手电钻、联轴节顶出器、台虎钳、油压钳、千斤顶、扳手、电锤、板挫、榔头、钢板尺、圆钢套丝板、电焊机、气焊工具、真空泵、油桶、撬杠等。 2测试机具: 塞尺、水准仪、水平尺、转速表、兆欧表、相序表、万用表、卡钳电流表、测电笔、试铃、电子点温计、水电阻等。 三、作业条件 1施工图和技术资料齐全。 2土建工程基本施工完毕,门窗封闭好。 3在室外安装的柴油发电机组应有防雨措施。 4 柴油发电机组的基础、地脚螺栓孔、沟道、电缆管线的位置应符合设计要求。

5柴油发电机组的安装场地清理干净、道路畅通。 四、操作工艺 (一)工艺流程: (二)基础验收: 柴油发电机组本体安装前应根据设计图纸、产品样本或柴油发电机组本体实物对设备基础进行全面检查,是否符合安装尺寸要求。 (三)设备开箱检验: 设备开箱点件应有安装单位、供货单位、建设单位、工程监理共同进行,并做好记录。依据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查验合格证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜有出厂试验记录。 外观检查,有铭牌:机身无缺件,涂层完整。 柴油发电机组及其附属设备均应符合设计要求。 (四)机组安装: 如果安装现场允许吊车作业时,用吊车将机组整体吊起,把随机配减震器装在机组的底下。 在柴油发电机组施工完成的基础上,放置好机组。一般情况下,减震器无须固定,只要在减震器下垫一层薄薄的橡胶板就可以了。如果需要固定,划好减震器的地脚孔的位置,吊起机组,埋好螺栓后,放好机组,最后拧紧螺栓。 若现场不允许吊车作业,可将机组放在滚杠上,滚至选定位置。用千斤顶(千斤顶规格

相关文档
相关文档 最新文档