浅谈电力营销中的负荷控制

摘要:电力负荷控制对于电力企业发展具有十分重要的意义,是集现代化管理、计算机应用、自动控制、信息等多学科技术于一体,实现电力营销监控、电力营销管理、营业抄收、数据采集和网络连接等多种功能的一个完整的系统,是配电网自动化的重要组成部分。文章对电力负荷控制在电力营销中的作用谈了个人看法。

关键词:电力;负荷控制;营销管理

中图分类号:f407 文献标识码:a 文章编号:1001-828x(2012)09-0-02

一、负荷控制对电力营销管理的意义

近年来,我国电力负荷控制系统取得了前所未有的成绩,大大提升了自身的电力管理控制水平,电网运行的经济性、安全性,以及提高电力企业的投资效益的目的。电力负荷控制分间接、直接、分散和集中各种控制方法,所谓间接控制方法是按客户用电最大需量,或峰谷段的用电量,以不同电价收费,借此来刺激客户削峰填谷,事实上,这是一种经济手段。而接控制方法是在高峰用电时,切除一部分可间断供电的负荷,事实上,这是一种技术手段。所谓分散控制方法是对各客户的负荷,按改善负荷曲线的要求,由分散装设在各客户处的定时开关、定量器等装置进行控制。而集中控制方法是由负荷控制主控站按改善负荷曲线的需要,通过与客户联系的控制信道和装设在客户处的终端装置,对客户的可间断负荷进行集中控制。

电力负荷控制技术应用及发展趋势分析

电力负荷控制技术应用及发展趋势分析 发表时间:2018-10-01T17:51:58.973Z 来源:《基层建设》2018年第24期作者:赵鹏 [导读] 摘要:电力负荷控制系统是我国电力系统的重要组成部分,电力负荷控制技术是保证电力负荷控制系统正常工作的重要技术,进而也是整个电力系统正常工作的技术保障,电力负荷控制技术的内容比较复杂,在应用的过程中必须抓住该技术的要点使其更好地发挥作用。 国网吉林省电力有限公司榆树市供电公司吉林长春 130400 摘要:电力负荷控制系统是我国电力系统的重要组成部分,电力负荷控制技术是保证电力负荷控制系统正常工作的重要技术,进而也是整个电力系统正常工作的技术保障,电力负荷控制技术的内容比较复杂,在应用的过程中必须抓住该技术的要点使其更好地发挥作用。本文将研究电力负荷控制技术及应用情况。 关键词:电力负荷;控制技术;应用;发展趋势 1电力负荷控制技术 1.1无线电力负荷控制技术 无线电力负荷控制技术采用无线电波作为信息传输通道,控制中心通过无线电台与中转站、接收执行站交换信息,向大中小各用户发送各种负荷控制指令,控制用户侧用电设备的控制系统,实现负荷控制目的。 1.2工频电力负荷控制技术 工频电力负荷控制技术要求在每个变电站装设一台工频信号发射机,应用配电网络作为传输通道。其基本原理是根据控制中心发来的控制信号,在配电变压器低压侧,在电源电压过零点前25°左右时产生一个畸变,该畸变信号返送到10kV侧,再传输给该变电站的低压侧。 由于畸变是按照信息编码的要求产生的,所以在接收端通过判别电压过零前的畸变来接收编码信息,即可实现用户侧的负荷控制。 1.3载波电力负荷控制技术 传统的载波通信是把载波信号耦合到高压线的某一相上,经高压线传送,接收端通过从同一相的高压线上获取此载波信号来实现一对一的远方通信。而载波负荷控制技术是把调制到10kHz左右频率的控制信号耦合到配电网的6~35kV母线上,并随配电网传输到位于电网末端的低压侧。位于低压侧的载波负荷控制接收机从电源中检测出此控制信号,完成相应的控制操作。载波电力负荷控制能直接控制到千家万户,有很好的扩展性。 2电力负荷控制技术的主要内容 电力负荷控制技术属于电力系统远动技术的范畴,电力负荷控制系统作为我国电力系统中众多控制系统中的一个组成部分,具有其自身的特点和优势,电力负荷控制系统与电网监控系统最大的不同就是电力负荷控制技术主要是控制用户端的用电情况,而不是控制发电站的发电情况。电力负荷控制技术的应用既增加了电力系统的用电安全又从某种程度上降低了用电的成本。电力负荷控制技术的内容比较复杂,下面将介绍电力负荷控制技术的主要内容。 2.1监控电力系统中的负控终端 电力系统中的负控终端就是指用电的个人或者部门那一端,在对实际的用电终端实施检测之前,应该利用模拟技术模拟出不同的用电环境,利用相关的检测软件和计算机技术来控制系统中的硬件部分,进而对模拟的不同用电环境中用电终端的用电情况进行控制和检测,找到及时解决用电问题或者是电路问题的方法,这是电力负荷控制技术的工作原理。电力负荷控制技术在实际的使用过程中主要是通过在用电终端安装检测控制装置,监测用户终端的用电情况,可以限制用户的用电量,防止不合理不公平用电情况的发生,维护用电终端的用电秩序,保证用户用电的合理性。控制系统还可以完成远程电表数据的观测工作,在用户没有及时缴费的情况下提醒用户缴纳电费或者是在用户电量将要用完的情况下提醒用户续缴电费,保证用户用电的连续性,防止因电力问题影响用户的生活。负控终端的检测工作不仅能够保证用户端用电的合理性,而且还能够为电力企业的生产和销售工作提供依据,终端控制系统能够收集实时的用电数据,电力企业可以根据用电数据分析用户的用电需求情况,合理安排电力的生产工作和营销工作。 2.2电力负荷控制技术的主要类别 目前电力负荷控制技术主要包括四种:工频电力负荷控制技术、音频电力负荷控制技术、载波电力负荷控制技术、无线电力负荷控制技术、光纤通讯与GPRS公网通讯模式等。工频电力负荷控制技术主要应用于变电站,在变电站安装工频信号发射器,一般情况下每个变电站配设一台工频信号发射器,传输工频信号发射器发射出的信号的通道是配电网络。工频电力负荷控制技术的主要工作程序是:调度中心发射带有一定指令的控制信号,人为地造成变电站相应装置的短路,进而让高压母线上的电压在短时间内产生一定程度的畸变,人为造成的短路是根据调度中心发出信号中携带的指令进行的,因此人为短路的形成也携带了一定的信息,使接收端可以根据不同的信息编码完成相应的负荷控制工作。音频电力负荷控制技术则是在变电站安设信号注入设备,一般情况下也是每个变电站配设一套信号注入设备,输入信号设施的主要部件有站端控制机、载波式音频信号发射器和信号耦合设备,其中站端控制机主要负责接收带有不同指令的调度信号,并把调度信号输入到载波式音频信号发射机,载波式音频信号发射机把带有指令的信号转换成音频脉冲,信号耦合设备把音频脉冲注入到配电网中,实现对用电终端的检测和控制。载波电力负荷控制技术主要是通过把控制信号进行调制,调制成为六到十六赫兹的信号,利用信号耦合设备把经过调制的信号注入到六到三十五千伏的配单线路中,电压系统中的低压部分装设的载波负荷控制接收装置接收耦合设备传输的信号,并根据信号的要求完成对用电终端的检测控制工作,载波电力负荷控制技术的工作流程与音频电力负荷控制技术的工作流程具有相似之处,但是载波电力负荷控制技术能够控制电线所到之处所有部位的负荷情况。无线电力负荷控制技术主要依靠无线电波来完成对用电终端的控制,具体控制流程为:调度指挥中心利用无线电台发射无线电波,通过无线电波来向中转站和接收执行站传输信息,接收执行站通过分析无线电波中携带的信息和指令来完成相应的负荷控制工作。 这四种电力负荷控制技术都有自己的优势和特点,其中音频电力负荷控制技术和载波电力负荷控制技术在使用过程中信号的传输质量更高,系统能够根据高质量的信号更好地完成控制工作而且设备价格也比工频电力负荷控制技术和无线电力负荷控制技术中的设备价格低,但是系统的维修改造费用较高,控制范围不如其他技术的控制范围广。无线电力负荷控制技术的信息传输效率高,能够在短时间内通过传输大量的信息完成多项控制工作。在实际的电力负荷控制技术选择的过程中应该根据具体的资金情况、系统的环境等具体情况选择出

电力系统频率调整

电力系统负荷可分为三种。第一种变动幅度很小,周期又很短,这种负荷变动由很大的 偶然性。第二种变动幅度较大,周期较长,属于这类负荷的主要有电炉、电气机车等带有冲 击性的负荷。第三种负荷变动幅度最大,周期也最长,这一种是由于生产、生活、气象等变 化引起的负荷变动。 电力系统的有功功率和频率调整大体可分为一次、二次、三次调整三种。一次调整或频 率的一次调整指由发电机的调速器进行的,对第一种负荷变动引起的频率偏移的调整。二次 调整或频率的二次调整指由发电机的调频器进行的,对第二种负荷变动引起的频率偏移的调 整。三次调整其实就是指按最优化准则分配第三种有规律变动的负荷,即责成各发电厂按事 先给定的发电负荷曲线发电。在潮流计算中除平衡节点外其他节点的注入有功功率之所以可 以给定,就是由于系统中大部分电厂属于这种类型。这类发电厂又称为负荷监视。至于潮流 计算中的平衡节点,一般可取系统中担负调频任务的发电厂母线,这其实是指担负二次调频 任务的发电厂母线。 一:调整频率的必要性 电力系统频率变动时,对用户的影响: 用户使用的电动机的转速与系统频率有关。 系统频率的不稳定将会影响电子设备的工作。 频率变动地发电厂和系统本身也有影响: 火力发电厂的主要厂用机械—风机和泵,在频率降低时,所能供应的风量和水量将迅速减少, 影响锅炉的正常运行。 低频运行还将增加汽轮机叶片所受的应力,引起叶片的共振,缩短叶片的寿命,甚至使叶片 断裂。 低频运行时,发电机的通风量将减少,而为了维持正常电压,又要求增加励磁电流,以致使 发电机定子和转子的温升都将增加。为了不超越温升限额,不得不降低发电机所发功率。 低频运行时,由于磁通密度的增大,变压器的铁芯损耗和励磁电流都将增大。也为了不超越 温升限额,不得不降低变压器的负荷。 频率降低时,系统中的无功功率负荷将增大。而无功功率负荷的增大又将促使系统电压水 平的下降。 频率过低时,甚至会使整个系统瓦解,造成大面积停电。 调整系统频率的主要手段是发电机组原动机的自动调节转速系统,或简称自动调速系统, 特别时其中的调速器和调频器(又称同步器)。 二:发电机原动机有功功率静态频率特性 电源有功功率静态频率特性通常可以理解为就是发电机中原动机机械功率的静态频率特性。 原动机未配置自动调速时,其机械功率与角速度或频率的关系: 221212m P C C C f C f ωω=-=- 式中各变量都是标幺值;通常122C C =。 解释如下:机组转速很小时,即使蒸汽或水在它叶轮上施加很大转矩m M ,它的功率输出m P 仍很小,因功率为转矩和转速的乘积;机组转速很大时,由于进汽或进水速度很难跟上叶轮 速度,它们在叶轮上施加的转矩很小,功率输出仍然很小;只有在额定条件下,转速和转矩 都适中,它们的乘积最大,功率输出最大。 调速系统中调频器的二次调整作用在于:原动机的负荷改变时,手动或自动地操作调频器,

精准负荷控制系统测试方法的研究和应用

精准负荷控制系统测试方法的研究和应用 发表时间:2019-01-23T10:34:38.490Z 来源:《河南电力》2018年16期作者:卢伟明陈沁野孔维怡林远哲 [导读] 随着中国电网规模的不断扩大,电网进入了跨区域,超高压,交直流混合运行的新阶段 卢伟明陈沁野孔维怡林远哲 (国网台州供电公司浙江台州 318000) 摘要:随着中国电网规模的不断扩大,电网进入了跨区域,超高压,交直流混合运行的新阶段,对于电网实现运行管理复杂程度更高。为确保供电质量和电力系统的经济安全性,电网调度中心对于系统的运行状况要进行精准的控制和掌握,对于运行过程中产生的问题正确的分析和处理,通过合理有效的基本措施应对紧急情况。要保证电力能够安全供应和运行。本篇文章对于测试负荷控制系统的方法进行了研究分析,合理运用系统方式保证电力的基本续航能力。以下的观点仅供参考和借鉴。 关键词:负荷控制系统;测试方法;应用 引言: 特高压交直流系统保护的关键构成就是负荷控制系统。这种系统的作用在于综合配置电网资源,实现电源、电网、用户之间的互动沟通,保证电网的故障处理分析基本能力。对于负荷资源进行分级区分管理,通过直接调度可以实现对分类用户中断负载的实时精确控制,避免大量变电站或线路整体跳闸的情况,最大限度地减少电网故障的社会影响,提高大电网的故障防御能力。为了确保控制系统的稳定性和可靠性,负载控制系统在投入使用之前需要进行验证。目前,在变电站自动化系统中,负荷控制系统的验证测试主要是通过负荷控制系统的实际模型和仿真,然后进行分析和验证。虽然这种方法可以测试负载控制系统的性能,但是它会消耗大量的时间以及人力资源,并且所需的成本相对较高。 1 负荷控制系统 控制系统的结构由控制主站、子站和负控制终端构成。协调控制站的主机通信连接到主站的主机,并且一个主站的主机通信连接到8个子站的主机,每个子站主机连接到8个通信接口扩展设备,每个通信接口扩展设备连接到30个负控制终端。每个负控制终端将相应的负载量发送给相应的子站主机,子站主机将负载量发送给主站主机。当需要移除负载时,控制终端的主机向主站的主机发送减载命令。 图1 精准负荷控制结构 主机接收到减载命令后,进行计算和分析,得到每个子站主机需要切断的负载,并将负载发送到每个子站。主机发送相应的减载命令和需要切断的负载量。当子站主机接收到减载指令和要切断的负载量时,相应的控制终端用于控制负控制终端切断相应的负载量。根据主站发出的总减载指令,主站主机合理分配每个子站的水平和负荷。根据默认的8个子站标度预设默认控制字,用于设置子站减载优先级。对应于1-8的优先级,依据顺序切断子站负载,并根据子站为减载策略发送的负载信息,计算每个优先级的负载等信息。子站主机根据负控制终端地址的优先级,根据主站下发的总减载量,合理地分配每个负控制终端的级别和负载。根据发送的负载信息,收集统计信息。诸如优先级可加载量之类的信息用于减载策略并被发送到主站。 2 基本的测试环境 测试装置、主站和子站主机构成了基本的测试环境,在测试装置中设有协控主站、子站主机和负控终端模拟模块,形成了闭环测试系统,如图2所示。

负荷控制终端说明书

一、概述 FKWB82-GY4C系列型江苏电力负荷管理终端(以下简称终端),是江苏苏源光一科技有限公司根据电力负荷控制系统的要求,应用当前先进的电子技术,开发的负荷管理设备,具有功能强,集成度高,可靠性好,结构简洁,安装使用方便等特点,可应用于厂矿、商场、宾馆、学校、医院等各种用电场所,对电力用户进行数据采集计算、控制及管理。 终端用户界面采用240×128大屏点阵液晶屏,菜单显示直观,操作选择简单,内置国标字库,支持中文信息的发布;配置了4路双位控制接口,8路遥信输入接口,8路脉冲输入接口,2路RS485接口,2路4-20mA电流环接口(选配), 4路12V辅助电源输出等,以满足不同用户的需要,实现了电力负荷管理终端要求的所有功能。 终端产品标准执行DL/T533-93《无线电负荷控制双向终端技术条件》、Q/GDW 129-2005《电力负荷管理系统通用技术条件》、DL/T535-96《电力负荷控制与管理系统数据传输规约》,同时符合《江苏省负控终端技术条件》、《江苏电力负荷控制系统数据传输规约》及国电公司《电力负荷管理系统数据传输规约—2004》的要求。 主要特点: 采用模块式设计,方便、美观; 超大容量内存,“记忆力”更强,大大提高数据存储密度; 全面的功能配置,全面实现需方管理; 便携式、小型化,安装维护更为便捷; 二、使用环境条件

环境温度:-25℃~+55℃; 湿度:相对湿度10%~100%(包括凝露),绝对湿度小于29g/m3; 大气压:BB2级,66~108Kpa。 三、主要功能和主要参数指标 3.1 电源电压: 220VAC,允许偏差为-20%~+20%;频率为50Hz,允许偏差为±6% (如用户提出要求,可选择100VAC供电)。 3.2 消耗功率 守候状态:不大于20VA(100V供电时消耗率应不大于15VA); 发射状态:不大于80 VA。 3.3 数据和时钟保持 硬时钟、参数保存和历史数据的保存,可以在断电的情况下保持1年以上。后备电池(或其他保电部件)可维持10年,不需要更换。 3.4 输入回路 3.4.1脉冲输入 输入路数:8路; 脉冲宽度:60~120ms,脉冲幅度为10V±2V(有脉冲),≤0.8V(无脉冲); 输入方式:无源或有源脉冲; 测量误差:≤±0.1%。 3.4.2遥信输入 输入路数:8路; 输入信号:为不带电的开/合切换触点。 3.4.3辅助电源 提供4路直流12V/150mA电源,用于电能表脉冲输入或485接口的需要。 3.5 输出回路 3.5.1控制输出 输出路数:4路开/合双位置控制输出; 触点额定功率:可接通和断开交流250V、5A,380V、2A或DC110V、0.5A; 触点寿命:通、断上述额定电流不少于105次; 终端跳闸继电器采用脉冲输出方式,即跳闸输出时继电器动作约一秒钟,以后每到整分时再动作一次。 3.5.2语音报警输出 有语音报警输出,扬声器功率:1W;

电力负荷控制的原理分析及控制策略 刘海丰

电力负荷控制的原理分析及控制策略刘海丰 发表时间:2017-12-23T21:52:29.097Z 来源:《电力设备》2017年第26期作者:刘海丰 [导读] 摘要:随着社会经济的发展,人们对电能的需求量也在逐渐增加,对电力负荷控制的关注度也越来越高,加强对电力负荷的控制变得非常的重要。通过对电力负荷控制,不但能有效的节约用电,还能降低供电线路的损耗,同时还能有效的提升电网运行过程中的可靠性和经济性。 (国网内蒙古东部电力有限公司通辽供电公司内蒙古 028000) 摘要:随着社会经济的发展,人们对电能的需求量也在逐渐增加,对电力负荷控制的关注度也越来越高,加强对电力负荷的控制变得非常的重要。通过对电力负荷控制,不但能有效的节约用电,还能降低供电线路的损耗,同时还能有效的提升电网运行过程中的可靠性和经济性。本文对电力负荷控制的原理及控制策略进行了分析和探讨。 关键词:电力负荷控制;原理;控制策略 一、电力负荷控制简介 电力负荷控制运用所涉及的核心机能包括:计算机技术应用、信息管理技术以及自动控制系统。电力系统能通过该系统的运行来对电力营销实行监控和管理,同时,通过该系统还能实现对数据的采集、网络的连接以及营业抄收等。负荷控制的别称就是负荷管理,是通过碾平负荷曲线均衡电力负荷的使用,从而有效的提升电网系统运行的经济性和安全性,促进整个企业的效益增长。负荷控制的方法非常多,比较常见的控制方式有直接控制、简介控制、集中控制以及分散控制。 二、电力负荷控制的原理分析 2.1电力负荷系统的组成 电力负荷的主要构成部分是负荷控制中心、通信系统以及控制终端。负荷控制中心也被称为主控站,主要是针对各个负荷的终端进行控制和监视,作为负荷控制中心监视和控制的核心设备,用户端是控制终端的安装位置。 2.2电力负荷系统的工作原理 负荷控制终端主要由主控组件、显示单元、电台、调制解调组件、输入输出组件以及一些开关电源组成,以下是电力负荷系统的工作原理: (1)电源接通以后,系统会默认进入上电复位程序开始运行,首次运行的过程中,终端会收到一系列由中心站发出的运行参数,然后终端会依据该参数进行运行。正常运行过程中,中心站发出指令信号,由终端天线接收后经电台解调为SK低频信号送至调制解调单元,再将处理数据送向主控单元。主控单元的应用程序截取异步通信接口的数据后,经过分析识别后分由不同的系统组织进行处理。 (2)经过对上述的数据进行传输后,终端怎会根据中心站所发出的一些运行参数通过变送器计算出模拟量,然后再计算出相应的电压和电流。而开关的分、合状态则被控辅助接电送出的开关信号检测。然后终端在接收到相应的命令后,就会执行当地的闭环空,并发出声光信号。当功控时间段内,负荷超过规定值时,系统就会发出声光报警,若报警信号达到一定的次数而没有进行一定的处理措施,终端系统就会自动跳闸,后期也会轮番的出现跳闸现象。等负荷值低于规定值时,警告信号就会自动的消除,等功控时段结束后,用户就能进行合闸操作。 (3)接收功控解除或允许合闸的命令后,越限跳闸状态就可以进行解除,而电量控制状态下,日电量或者是月电量超过电量定值的百分之八十时,警报信号会再次发出,完全超过定量值时,终端便会采取跳闸行动。同样,当有功控解除或允许合闸后,又或是在日末或月末时,有关电量的越状态会自动清除。 三、电力负荷的控制策略 3.1削峰 制定年度削峰计划时,应按年度负荷延续曲线,确定削峰目标。在峰荷期间削减负荷,可用:(1)减荷,即由客户主动在峰荷期间停用可间断负荷避峰。 (2)直接控制负荷,即用集中或分散型控制装置在峰荷时直接控制负荷。 (3)用分时电价刺激客户在峰荷时降荷,其关键是要制定一个合理的高峰电价,在峰荷期间,客户每增加1kW负荷,由发电到输、配电各环节的设备容量均需相应增加。因此,高峰负荷期间,客户除应支付电能电费外,还需要支付发、输、配电设备每千瓦摊销的投资。为了鼓励客户均衡用电,低谷期间的电能电价应给予优惠,而高峰期间的电能电价则应予以提高。这样,客户在高峰期间的用电就要交纳比低谷期间高得多的电费。 (4)实行可间断供电电价,即对客户可间断供电负荷进行控制,则电力公司将对该客户的电价给予不同的电价优惠。提前通知的时间日分为一天、四小时和一小时三种。规定控制时间应不少于每天六小时和每年一百小时。 3.2填谷 所谓填谷就是在不是用电的高峰期时段使用电力,具体的实施方法有: (1)可以在用电的低谷时段采取一定的措施,对热量进行及时的存储,在这一时段是可以存储到大量的热量,而整个电网在运行的时候可以依靠这些热量进行十几个小时的热量供应; (2)在不同的季节要采取不同的电价,这样能有效的改善和调节每年用电的低谷时期和高峰时期; (3)对电价的定价要采取非高峰时段用电计算价格的方式; (4)要实行不同时段采取不同电费计价标准的方式来进行填谷。 3.3移荷 所谓移荷,是将客户在高峰时的用电移到峰前和峰后使用。其方法有: (1)贮热,此种电气加热器贮热容量不够大,只能供应三个小时左右的应用; (2)用分时电价鼓励客户移荷; (3)对电器设备进行控制,例如可以控制电弧炉和加热炉之类的电气设备,使其由峰荷移出。 3.4政策性节电降载

电力频率调整及控制

频率与有功功率平衡 电力系统频率是靠电力系统内并联运行的所有电机组发出的有功功率总和与系统内所有负荷消耗(包括网损)的有功功率总和之间的平衡来维持的。 但是,电力系统的负荷是时刻变化的,从而导致系统频率变化。为了保证电力系统频率在允许范围之内,就需要及时调节系统内并联运行机组的有功功率。 频率质量是电能质量的一个重要指标。中国《电力工业技术管理法规》规定,大容量电力系统的频率偏差不得超过,一些工业发达国家规定频率偏差不得超过。 说明电力系统元件及整个系统的频率特性,介绍电力系统调频的基本概念。 12.1.2.1负荷频率特性 负荷的频率静态特性:在没有旋转备用容量的电力系统中,当电源与负荷推动平衡时,则频率将立即发生变化。由于频率的变化,整个系统的负荷也将随着频繁率的的变化而变化。这种负荷随频率的变化而变化的特性叫做负荷的频率静态特性。 综合负荷与频率的关系可表示成: 由于电力系统运行中,频率一般在额定频率附近,频率偏移也很小,因此可将负荷的静态频率特性近似为直线,如下图所示。

12.1.2.2发电机组频率特性 发电机组的频率静特性:当系统频率变化时,发电机组的高速系统将自动地改变汽轮机的进汽量或水轮机的进水量以增减发电机组的出力,这种反映由频率变化而引起发电机组出力变化的关系,叫发电机调速系统的频率静态特性。 发电机组的功率频率静态特性如下图:在不改变发电机调速系统设定值时,发电机输出功率增加则频率下降,而当功率增加到其额定功率时,输出功率不随频率变化。图中向下倾斜的直线即为发电机频率静态特性,而①和②表示发电机出力分别为PG1和PG2时对应的频率。

等值发电机组(电网中所有发电机组的等效机组)的功率频率静态特性如下图所示,它跟发电机组的功率频率静态特性相似。 12.1.2.3电力系统频率特性 电力系统的频率静态特性取决于发电机组的功率频率特性和负荷的功率频率特性,由发电机组的功率频率特性和负荷的功率频率特性可以经推导得出: 式中――电力系统有功功率变化量的百分值: ――系统频率变化量百分值; ――为备用容量占系统总有功负荷的百分值。 12.1.2.4一次调频 一次调频:由发电机特性和负荷调节效应共同承担系统负荷变化,使系统运行在另一频率的频率调整称为频率的一次调整。

电力负荷控制员电力负荷控制员技师考试卷模拟考试题.docx

《电力负荷控制员技师》 考试时间:120分钟 考试总分:100分 遵守考场纪律,维护知识尊严,杜绝违纪行为,确保考试结果公正。 1、“2FSK ”中的2表示()。( ) A.一种信号; B.两路信号; C.二进制信号; D.2个FSK 。 2、在自由空间传播条件下,电波传播的路径损耗与()有关。( ) A.工作频率; B.发射机的输出功率; C.天线的增益; D.天线的有效高度。 3、如图A-1所示电路,只增加交流电的频率时,()灯亮度增强。 [95f44dc6039103dec7c6ba328fa9c06d.jpg]( ) A.LH1; B.LH2; C.LH3; D.LH1、LH2、LH3。 4、在单桥式整流电路中,若一个二极管极性接反了,则()。( ) A.仍是全波整流; B.是半波整流; C.1/4波整流; D.没输出波。 5、电波在自由空间中传播时有()现象。( ) 姓名:________________ 班级:________________ 学号:________________ --------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线---------------------- ---

A.反射; B.折射; C.吸收; D.直射。 6、局域网络结构分()层。() A.5; B.6; C.7; D.8。 7、对设备的保养应贯彻()的方针。() A.预防为主; B.维护为主; C.修理为主; D.检查为主。 8、信噪比的表示方式是()。() A.S/N; B.D/U; C.NF; D.C/N。 9、DOS命令分内部与外部命令,下面属于内部命令的是()。() A.FORMAT B.XCOPY C.DISKCOPY D.TYPE 10、根据拓扑结构的不同,计算机网络一般可分为()。() A.对等式、专用服务器和主从式三种结构; B.令牌网、以太网; C.总线型、星型和环型三种结构; D.局域网、广域网、城域网。 11、在低压带电作业时,要搭接或断开导线,应遵循()。() A.断开时先断相线,搭接时先接相线; B.断开时先断相线,搭接时先接地线; C.断开时先断地线,搭接时先接地线; D.断开时先断地线,搭接时先接相线。

区域供电动态调剂负荷控制系统技术规范

区域供电动态调剂负荷控制系统技术规范 1 范围 本文件规定了区域供电动态调剂负荷控制系统的总体原则、系统架构、系统功能、技术指标、安全防护和容量分配设计要求。 本文件适用于电网、用户及电能服务商等开展区域供电动态调剂负荷控制系统的规划设计、开发部署、建设运营和验收评估。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 17626 电磁兼容试验和测量技术 GB 17859 计算机信息系统安全保护等级划分准则 GB/T 18487.1 电动汽车传导充电系统第1部分:通用要求 GB/T 22239 信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求 GB/T 22240 信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南 GB/T 32127 需求响应效果监测与综合效益评价导则 GB/T 32672 电力需求响应系统通用技术规范 GB/T 33593 分布式电源并网技术要求 GB/T 35681 电力需求响应系统功能规范 GB/T 36040 居民住宅小区电力配置规范 GB 51348 民用建筑电气设计标准 DL/T 1365 名词术语电力节能 JGJ 242 住宅建筑电气设计规范 NB/T 33005 电动汽车充电站及电池更换站监控系统技术规范 NB/T 33007 电动汽车充电站/电池更换站监控系统与充换电设备通信协议 NB/T 33010 分布式电源接入电网运行控制规范 NB/T 33014 电化学储能系统接入配电网运行控制规范 NB/T 33015 电化学储能系统接入配电网技术规定 QC/T 895 电动汽车用传导式车载充电机 3 术语和定义 GB/T 32672、GB/T 35681、GB/T 32127、DL/T 1365界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 需求响应 demand response;DR 电力用户对实施机构发布的价格信号或激励机制做出响应,并改变电力消费模式的一种参与行为。 [来源:GB/T 32672—2016,3.1]

电力负荷控制技术运用分析

电力负荷控制技术运用分析 发表时间:2019-01-08T17:07:34.983Z 来源:《电力设备》2018年第24期作者:张倩倩[导读] 摘要:电力负荷控制技术是实施计划用电、节约用电、安全用电的技术措施,具有遥控操作、负荷控制、远程抄表、实时监控等功能,为需求侧管理提供了有效的技术支持,负荷控制系统的应用使需求侧管理工作有了相应的成效,利用负荷控制系统进行负荷管理,提高了客户终端用电效益,电力负荷控制系统也将在用电管理现代化实现的进程中起到越来越重要的作用本文对电力负荷控制技术运用进行 分析。 (山西省电力公司阳泉供电公司客户服务中心计量室山西省阳泉市 045000)摘要:电力负荷控制技术是实施计划用电、节约用电、安全用电的技术措施,具有遥控操作、负荷控制、远程抄表、实时监控等功能,为需求侧管理提供了有效的技术支持,负荷控制系统的应用使需求侧管理工作有了相应的成效,利用负荷控制系统进行负荷管理,提高了客户终端用电效益,电力负荷控制系统也将在用电管理现代化实现的进程中起到越来越重要的作用本文对电力负荷控制技术运用进行分析。 关键词:电力负荷;控制技术;运用现阶段,能源的不足成为了全世界普遍存在的问题,为了对这一问题进行解决,实现能源的有效利用。电力负荷控制技术就成为了电气企业必须应用的一项技术,在对这一技术进行应用的基础上能够有效的调控电价,无论是高峰期还是低谷期,在对电价进行调控的基础上才能够对用户进行调控,使得用户有意识的避开高峰用电期,进而对各个阶段和时间点的电力进行平衡。 1电力负荷控制装置结构功能对于电力负荷控制装置的结构功能主要能够分为集中控制和分散控制两种类型,其中在分散控制类型的结构上是能够直接安装在用户变电所以及配电箱内的负荷控制器,是对用电的时间以及天数等进行控制的开关。不仅能对用电的时间得到了有效控制,同时也对用电量定量器得到了有效控制,通过这一装置结构就能对用电负荷及时准确的进行监控,不仅如此,也能够对供电线路以及用电设备等从电力系统当中进行切除。另外,对于集中控制类型的电力负荷控制装置主要是通过中央控制机以及信息传输和控制终端几个部分所组成。中央控制机则是对信息处理控制的重要机构,而信息的传输则是信息传递的通道,最后的控制终端则是最高的智能终端,也就是双向终端,能够接收以及执行中心命令等。 2电力负荷控制技术类型分析 2.1无线电力负荷控制技术 无线电力负荷控制技术由于其信息传统通道是以无线电波为主,而将各种负荷控制指令发送给大中小各用户时则是由控制中心通过无线电台、中转站及接收执行站等来进行信息交换,从而达到对用户侧用电设备进行控制,无线电力负荷控制系统的应用,有效的确保了负荷控制的实现。 2.2工频电力负荷控制技术 工频电力负荷控制技术要求在每个变电站装设一台工频信号发射机,应用配电网络作为传输通道。其基本原理是根据控制中心发来的控制信号,在配电变压器低压侧,在电源电压过零点前25°左右时产生一个畸变,该畸变信号返送到10kV侧,再传输给该变电站的低压侧。由于畸变是按照信息编码的要求产生的,所以在接收端通过判别电压过零前的畸变来接收编码信息,即可实现用户侧的负荷控制。 2.3音频电力负荷控制技术 音频电力负荷控制技术与载波电力负荷控制之间不存在很大的差异,二者之间有很多共同点,音频电力控制技术实施的前提就是在各大变电站中安装信号注入设备,从而相互之间进行连接。注入设备包括站端控制机以及载波式音频信号发射机,除此之外还包括信号耦合装置。站端控制机的作用就在于其能够接收控制中心所发出的所有负荷控制指令,并且将其转入到载波式音频信号发射机之中,发射机在运行的过程中可以有效的将其进行转变,使其变为具有较大功能的控制信号,并且传送给配电网,将载波控制信号添加在配电网之上,在最后一个步骤才传输给用户。 2.4载波电力负荷控制技术 耦合载波信号存在于高压线之中,对高压线进行应用,从而向其某一相耦合载波信号传送,接收端能够在同一相高压线获取载波信号,在此基础上实现远方信号的一对一。将频率控制信号向配电网的母线耦合进行调制,并且传送向电网的末端低压侧,在传输的过程中还需要配合配电网。载波电力负荷能够对家家户户的进行直接的控制,其扩展性良好。 3电力负荷控制技术运用 3.1可运用于负控管理 电力负荷控制装置中的负荷控制功能可以向用户反馈电力负荷的情况和信息,让用户能够清楚的了解电力负荷的情况以便用户可以根据具体情况来安排自己的用电计划。电力负荷控制措施的实施能够让用户通过接收到的信息来进行生活及生产中的工作,为用户的用电计划提供理论的数据,使用户可以根据自身的实际情况来安排用电的顺序。电力公司也应当根据用户的用电情况来调整发电量,保证电能能够得到合理科学的使用,使发电计划合理化,促进企业经济的发展。通过采取电力负荷控制管理的措施,用户可以自由安排用电的时间,可以减少用户电力的支出。且电力公司可以采取相应的措施来应对市场的变化情况,保证能够及时有效的供电。用电高峰期容易造成线损,可以通过电力负荷控制装置来对高峰期的用电量进行有效控制,进而减少线损现象的发生。且通过采用电力负荷控制措施能够保证电能和计量装置的质量,有效保证供电的可靠性,进而实现电力企业营销自动化。且很多用电公司开始进行独立运作,很多硬件及软件技术也在不断发展,而电力负荷控制系统也成为用电公司的技术支持,其融合了营业运作、线损分析、多媒体信息、负荷预测等多种功能,是用电公司的必备设备。电力负荷控制系统目前已经深入到了用户内部,且目前的电力负荷控制技术能够实现负荷控制,并逐渐实现用电及配电的自动化管理,并得到了广泛的推广和应用。 3.2能够分析和预测负荷电量 预测的方法和手段以及预测所需的基础资料的质量决定了电力负荷分析的精确性。对数据的采集及整理是电力负荷控制系统的基本的功能,其获得的数据是预测及分析负荷电量的重要依据,且电力负荷控制系统提供的数据可以保证负荷电量分析及预测的准确性。 3.3远程自动抄表

电力负荷控制员电力负荷控制员高级技师考试卷模拟考试题.docx

《电力负荷控制员高级技师》 考试时间:120分钟 考试总分:100分 遵守考场纪律,维护知识尊严,杜绝违纪行为,确保考试结果公正。 1、耦合电容器与结合滤波器相连处应装设()。( ) A.熔断器; B.单极隔离开关; C.断路器; D.接地开关。 2、无线电力负荷控制系统容量与()有关。( ) A.数据传输速度; B.数据信息量; C.地址码长度; D.信道数。 3、剪贴板是()中一块临时存放交换信息的区域。( ) A.RAM ; B.ROM ; C.硬盘; D.应用程序。 4、在数据通信电台的发射开启的时间内,静噪开启时间对传输信码的影响,可通过()来解决。( ) A.选择调制方式; B.调制频偏; C.加快信号传输速率; D.加长信号中等待字头。 5、负荷控制终端线性电源调整范围受()的限制。( ) 姓名:________________ 班级:________________ 学号:________________ --------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线---------------------- ---

A.负载大小; B.变压器变化; C.调整管耐压; D.调整管功耗。 6、气候环境条件分类C2的温度范围是()℃。() A.-5~+45; B.-25~+55; C.-40~+70; D.-l5~+55。 7、主站应有互为备用的两路电源供电,必须配备足够容量的(),保证主站设备的不间断工作。() A.直流电源; B.蓄电池; C.稳压电源; D.UPS电源。 8、电力行业标准《多功能电能表》的标准号是()。() A.DL/Tl28; B.DL/T645; C.DL/T614; D.DL/T718。 9、电力行业标准《多功能电能表通信协议》的颁布日期是()年。() A.1997; B.2005; C.2006; D.2007。 10、在守候状态下(不与主站通信的状态),终端的消耗功率应不大于()VA。() A.10; B.25; C.15; D.20。 11、电能量定值闭环控制简称()。() A.功控; B.购电控; C.电控; D.催费告警。

负荷控制管理系统

TFSJ-Ⅱ用电负荷控制系统 一、概述 二、系统构成 三、系统功能 四、技术特点 五、系统通讯 六、控制终端

一、概述 电力负荷管理系统是集计算机技术、数据处理技术、通信技术、自动控制技术于一体的高新技术。充分利用供、负荷信息对提高管理水平、增加经济效益起着至关重要的作用。 当前城乡电网改造的不断深入发展,提高负荷管理自动化水平、提高电网运行的可靠性和安全性是各供电企业急需解决的问题。电力市场的运行除了供电企业制定出完善的管理机制外,还要从技术支持上建立一整套周密的保证体系,以此来作为管理的基础。如何对日益复杂的电网负荷进行调控、对纷繁复杂的电力设备进行科学管理,如何优化电度调度各个环节,使整个系统协调运转,都需要先进的技术作为基础。随着电力营销及需求侧管理技术的发展和管理创新,电力负荷管理系统已成为电力营销与客户服务工作的重要组成部分。 TFSJ-Ⅱ电力负荷控制管理系统主要实现对电力用户的负荷进行监控,实现限电不拉线和公平、合理、有序用电。实现远程抄表、催缴电费、计量监察等功能,为电力营销考核提供准确的数据。同时可以实现预购电,先交钱后用电,完善用电营销管理体制。该系统具有用户用电档案管理、负荷监控、系统管理、线损分析、报表与曲线输出、与其他系统接口功能。 随着电力负荷管理系统功能的日臻完善,不仅能对电力用户的负荷进行监控,实现限电不拉路的基本目标,而且能实现远程抄表、催缴电费、计量监察等功能,还能通过计算机联网实现数据共享。利用负控终端对大用户的用电负荷进行控制,实现有序用电、预购电和计量远程抄表管理。实现系统负荷预测, 为电力市场考核提供准确的数据。该系统具有用户用电档案管理、负荷监控、系统管理、线损分析、报表与曲线输出、与其他系统接口功能。 二、系统构成 系统主要是由负荷控制终端,监控中心计算机及控制管理软件三部分组成。负荷控制终端可以监测用户负荷参数和抄收计量数据,监控中心可通过CDMA/GPRS/GSM或230M无线数传电台实现对电力用户的负荷进行监控,将数据存入数据库,同时可完成对抄表数据的整理、计算、显示等工作。局域网中的终端电脑可通过权限查看中心服务器提供的各种数据及报表。 系统总体结构图如下:

电力负荷管理终端管理办法

电力负荷管理终端管理办法

电力负荷管理终端管理办法 1 范围 本办法规定了如何加强对电力负荷管理系 统终端运行管理,提高设备运行可靠性,更好 地发挥电力负荷管理系统在电网运行管理中的 作用,适用于供电公司电力负荷管理终端及相 关设备的建设、运行、维护管理。 2 规范性引用文件 DL/T533-1993 《无线电负荷控制双向终端技术条件》 Q/GDW 129-2005 《电力负荷管理系统通用技术条件》 电营销〔2006〕881号 《负荷管理系统终端安装规定》 电营〔2005〕239号《省电力负 荷管理终端安装工作流程暂行规定》 国家电网公司生产营销[2004]116号 《电力负荷管理系统建设与运行管理办法》 经贸电力[2004]240 号《省经贸委关于 推广应用电力负荷管理装置的通知》 价[2004]商281号《省物价局关于电 力负荷管理系统有关收费问题的批复》 3 职责 3.1 配电部:负责负荷管理终端建设规划 以及省公司营销部下达的负荷管理终端项目筹

建。负责负荷管理终端安装调试技术培训、安装验收和档案管理。负责负荷管理终端日常运行维护管理、资产管理、技术管理。 3.2 营销部计量中心:负责负荷管理终端抄表数据比对、单轨设置的监督管理。负责负荷管理终端涉及的电能表计计量以及脉冲、485接口等功能的检定, 电能计量技术支持,三相高压表计的定期轮换。 3.3 各供电所:负责负荷管理终端日常巡视,以及巡视发现的缺陷反馈。负责用电客户管理信息系统登记的用电异常处理。负责每年终端安装需求提交,配合、协调终端安装。负责办理和负荷管理终端不匹配的表计换表工作。 4 管理内容与方法 4.1 建设管理 4.1.1 凡是由供电公司供电的100kVA及以上专变客户和从电网受电的各关口变电站都要按市供电有限公司营销部配电中心的统一规划装用电力负荷管理终端。 4.1.2 各供电所负责向配电中心上报每年电力负荷管理终端安装需求,营销部负责汇总平衡需求。 4.1.3 配电部根据省公司营销部下达的安装覆盖率指标和新增客户数量,向省公司营销部上报负荷管理终端的需量,并负责省公司

电力系统有功功率平衡与频率调整复习进程

第五章 电力系统有功功率平衡与频率调整 主要内容提示 本章主要讨论电力系统中有功功率负荷的最优分配和频率调整。 §5-1电力系统中有功功率的平衡 一、电力系统负荷变化曲线 在电力系统运行中,负荷作功需要一定的有功功率,同时,传输这些功率也要在网络中造成有功功率损耗。因此,电源发出的有功功率必须满足下列平衡式: ∑?+∑=∑P P P Li Gi 式中Gi P ∑—所有电源发出的有功功率; Li P ∑—所有负荷需要的有功功率; ∑?P —网络中的有功功率损耗。 可见,发电机发出的功率比负荷功率大的多才 行。当系统中负荷增大时,网络损耗也将增大,发电机发出的功率也要增加。在实际电力系统中,负荷随时在变化,所以必须靠调节电源侧,使发电机发出的功率随负荷功率的变化而变化。 负荷曲线的形状往往是无一定规律可循,但可将这种无规则的曲线看成是几种有规律的曲线的迭加。如图5-1所示,将一种负荷曲线分解成三种曲线负荷。 第一种负荷曲线的变化,频率很快,周期很短,变化幅度很小。这是由于想象不到的小负荷经常性变化引起的。 第二种负荷曲线的变化,频率较慢,周期较长,幅度较大。这是由于一些冲击性、间歇性负荷的变动引起的,如大工厂中大电机、电炉、电气机车等一开一停。 第三种负荷曲线的变化,非常缓慢,幅度很大。这是由于生产、生活、气象等引起的。这种负荷是可以预计的。 对于第一种负荷变化引起的频率偏移进行调整,称为频率的“ 一次调整”。调节方法一般是调节发电机组的调速器系统。对于第二种负荷变化引起的频率偏移进行调整,称为频率的“二次调整”,调节方法是调节发电机组的调频器系统。对于第三种负荷的变化,通常是根据预计的负荷曲线,按照一定的优化分配原则,在各发电厂间、发电机间实现功率的经济分配,称为有功功率负荷的优化分配。 二、发电厂的备用容量 电力系统中的有功功率电源是发电厂中的发电机,而系统中装机容量总是大于发电容 t

负荷控制管理系统

TFSJ- 口用电负荷控制系统 一、概述 二、系统构成 三、系统功能 四、技术特点 五、系统通讯 六、控制终端

、概述 电力负荷管理系统是集计算机技术、数据处理技术、通信技术、自动控制技术于一体的高新技术。充分利用供、负荷信息对提高管理水平、增加经济效益起着至关重要的作用。 当前城乡电网改造的不断深入发展,提高负荷管理自动化水平、提高电网运行的可靠性和安全性是各供电企业急需解决的问题。电力市场的运行除了供电企业制定出完善的管理机制外,还要从技术支持上建立一整套周密的保证体系,以此来作为管理的基础。如何对日益复杂的电网负荷进行调控、对纷繁复杂的电力设备进行科学管理,如何优化电度调度各个环节,使整个系统协调运转,都需要先进的技术作为基础。随着电力营销及需求侧管理技术的发展和管理创新,电力负荷管理系统已成为电力营销与客户服务工作的重要组成部分。 TFSJ-n电力负荷控制管理系统主要实现对电力用户的负荷进行监控,实现限电不拉线和公平、合理、有序用电。实现远程抄表、催缴电费、计量监察等功能,为电力营销考核提供准确的数据。同时可以实现预购电,先交钱后用电,完善用电营销管理体制。该系统具有用户用电档案管理、负荷监控、系统管理、线损分析、报表与曲线输出、与其他系统接口功能。 随着电力负荷管理系统功能的日臻完善,不仅能对电力用户的负荷进行监控,实现限电不拉路的基本目标,而且能实现远程抄表、催缴电费、计量监察等功能,还能通过计算机联网实现数据共享。利用负控终端对大用户的用电负荷进行控制,实现有序用电、预购电和计量远程抄表管理。实现系统负荷预测, 为电力市场考核提供准确的数据。该系统具有用户用电档案管理、负荷监控、系统管理、线损分析、报表与曲线输出、与其他系统接口功能。 二、系统构成 系统主要是由负荷控制终端,监控中心计算机及控制管理软件三部分组成。负荷控制终端可以监测用户负荷参数和抄收计量数据,监控中心可通过CDMA/GPRS/GS或230M无线数传电台实现对电力用户的负荷进行监控,将数据存入数据库,同时可完成对抄表数据的整理、计算、显示等工作。局域网中的终端电脑可通过权限查看中心服务器提供的各种数据及报表。 系统总体结构图如下:

相关文档