发表时间:2017-11-07T18:04:39.047Z 来源:《电力设备》2017年第18期作者:李新亚[导读] 摘要:在当前的社会发展中,经济、技术等都有了显著的发展,人们的生活水平也得到了提高,对电力的需求量也不断增大。在人们生产与生活中都离不开电力,这足以说明输配电工程在人们工作与生活中占有极重要的地位,但是线路极容易受到外界环境的影响,一旦发生雨雪或者冰冻灾害,就会导致电力无法正常使用,一方面影响到人们的正常生活,另一方面还造成了巨大的经济损失。目前,随着

社会的发展,人们越来越认识到输配电工程线路保护(国网河南省电力公司商丘供电公司河南商丘 476000)摘要:在当前的社会发展中,经济、技术等都有了显著的发展,人们的生活水平也得到了提高,对电力的需求量也不断增大。在人们生产与生活中都离不开电力,这足以说明输配电工程在人们工作与生活中占有极重要的地位,但是线路极容易受到外界环境的影响,一旦发生雨雪或者冰冻灾害,就会导致电力无法正常使用,一方面影响到人们的正常生活,另一方面还造成了巨大的经济损失。目前,随着社会的发展,人们越来越认识到输配电工程线路保护的重要性。关键词:配电线路;倒杆;措施为防范电力线路因冰雪灾害出现运行故障,导致人民生产生活受到影响与损失情况的再次发生,这就需要做好电力线路防冰雪灾害工作,除冰不是解决冰雪灾害的根本,防冰雪灾害对电力线路的破坏才是重点。因此,有必要对电力线路防冰雪灾害设计策略展开研究,增强电力线路运行能力,保护国家财产不受损失。

1 输配电工程中线路出现冻害的原因在输配电工程中线路输送电力的过程中,如果遇到雨雪或冰冻等极端天气时,外界气温就会明显下降,此时,在线路上的水分因为低温的影响而股结成冰,这种现象也就是所谓的导线覆冰。一般来说,这种现象的阴性因素非常多,随机性也相对较大,因此我们对其进行深入研究,结果发现,导线出现覆冰现象需要有三个条件:①在大气当中必须要充足的过冷却水滴,这是一种温度与压力均达到了冰点,但是并没有结冰的水滴,其取决于当期的气温以及气候条件的影响;②过冷却水滴必须要有其覆冰物;③在覆盖过冷却水滴的过程中或者在脱离覆冰物之前,过冷却水滴必须要结冰。

2 导线覆冰所产生的危害在设计输配电工程中线路的过程中,设计人员会根据国家现行的相关规定来设计出其覆冰值,如果在导线覆冰的厚度大于设计的覆冰值,那么线路就会损坏。根据相关资料显示,在我国南方地区,设计师在设计线路的过程中,一般会将覆冰值设计为15mm,另外有极少路段会设计为20mm。在设计的过程中,设计人员并不会将导线上覆冰时的纵向张力精心充分考虑,这就导致在一些海拔较高的地区,极容易覆冰不均匀的现象,对线路造成极大的影响。导线出现覆冰现象的主要原因是由于导线覆冰的实际厚度大于设计的覆冰值,由于线路所承受的荷载相对较高,这就导致线路出现断裂,杆塔出现折损等事故,严重影响到导线的正常工作,不利于人们的正常工作与生活。如果导线的覆冰出现不均匀的现象,那么由于线路的张力不足,就会导致杆塔出现倾斜等现象,影响到电力的正常施工。

3 输配电工程中线路防冻的措施近年来,环境问题受到了世界各国的广泛关注,随着全球气候变暖,各种各样的极端天气频繁发生,输配电工程中线路出现冻害的现象时有发生。由于电网系统具有复杂性特征,一旦发生导线覆冰等现象,不仅影响到人们的正常工作与生活,还会造成极大的经济损失。由上述可知,导线覆冰现象的形成原因非常多,所以我们必须要对其原因进行全面的分析,然后针对于各种原因而采取有效的措施,从而避免线路遭到冻害的影响。

3.1加强防灾意识在电网系统运行的过程中,管理人员可以在线路上安设保障系统,以此来对线路进行有效的监督,预防线路发生冰冻灾害,提高人们的防范意识。电力的正常运行有利于国家及社会经济的健康发展,如果线路出现故障,那么就会影响到人们的正常生,在恢复电路的过程中也会浪费较多的时间,而这也会造成极大的损失。所以,与其在线路发生故障之后进行维修,还不如提前对线路进行预防。作为一名优秀的管理人员,就必须要有一定的防范意识以及忧患意识,保证电网系统的正常运行。

3.2全国冰区划分由于我国地大物博,东西南北气候特征都有着巨大差异,对应不同地理环境,采用同一覆冰值的设计指标显然是不合理的。因此,应针对不同地区的气象条件,开展线路覆冰的概率分布统计,以此来划分冰区。对于容易发生冰冻灾害的地区,覆冰值的设计应留有一定的余量,且应建立冰情监测站。当极端天气来临时实时监测冰冻情况,对可能出现的冰冻灾害采用应有的手段进行预防。

3.3防冰、除冰措施当利用有效设计仍无法有效抗冰时,则需采用必要的防冰和除冰措施来保证输配电工程的正常运行,通常采用的有以下几种手段:(1)热力法。由于导线自身发热,可对其加以利用,配以附加热源,使冰雪无法覆盖在电线上,或加速已覆盖冰雪的融化。该方法在我国使用较广,往往采取不带负荷短路的方式使导线迅速加热起到融冰效果。(2)机械法。这是我国最常用的人工除冰方法,使用简单,效果明显。一般是采用木棍、竹竿等工具对严重覆冰的线路进行敲击,这种方法具有很好的除冰效果,能在短时间内迅速除冰,而缺陷是若线路地处人无法轻易到达的位置,则除冰难度剧增。另一种机械方法是利用起重机、绝缘工具车等方式,通过人在地面操作滑轮在电力线路上滚动除冰。(3)被动法。在人力难以达到的山区、湖泊等地形,往往采用被动法来除冰,主要依靠风、地心引力、温度变化等等。通过在输配电线路上安全除冰环、风力锤、阻雪环等设备来利用自然手段,达到被动除冰的效果。(4)其他方法。随着科技的不断发展,新方法也不断被提出并得以验证,目前有效的方法有电磁脉冲、气动脉冲、电子冻结、碰撞前颗粒加热等防冰、除冰方法,通过合理的利用,均能起到线路防冻的效果。

4 结论总体来说,在冬季来临时,应加强对输配电线路的清扫及监督,制定完善的应急预案,包括多套电网运行方式、拉闸限电、发电机组供电预案等等,在有效降低灾害发生的同时,完善的应急预案可迅速实施响应,将损失降到最低。参考文献

浅谈输电线路冰害事故及原因

浅谈输电线路冰害事故及原因 【摘要】近年来,由于输电线路上覆冰引起的线路断线频繁发生,对电力系统的安全运行以及经济损失造成了巨大的影响。本文主要从输电线路发生覆冰的原因以及影响覆冰的不同因素等角度出发,提出了些许防止冰害事故的技术措施。 【关键词】输电线路;事故;覆冰;防治 1.引言 据统计,2003年电网有500kV的输电线路是因覆冰导致的线路跳闸有12次,因覆冰产生的事故有7次,其主要发生在我国的西北、华东、东北地区。2005年全网220kV及以上的输电线路因覆冰舞动而引起的跳闸有98起。覆冰事故引起的输电线路故障已经严重影响到了电力系统的安全运行,电网供电的可靠性也被冰害事故严重威胁着 2.冰害事故的主要类型以及原因分析 2008年我省由于受到雨雪冰冻灾害使得110kV输电线路有83处倒杆,18处倒塔。60处杆塔偏斜受到损坏,49处杆塔横担的部件弯曲折断,421处地、导线发生断线;35kV电路中受损的线路长度约为273千米;10kV线路中16935处杆塔受损,受损的线路长度约3615千米,0.4kV受损的台区约2551个,损坏的配变台区约680台,8992处电杆基受损,线路受损的总长度约2300千米。 2.1冰害事故的成因分析 通过长期对覆冰的分析和观测,我国输电线路的覆冰事故发生原因可以归纳成以下几点: ①对输电线路的覆冰规律在认识方面不足,设计线路时,线路选择的路径不合理,缺乏抗冰害经验,使得冰害的事故时常发生; ②有些设计的输电线路抗冰厚度比实际的覆冰值要低,当遭遇严重的覆冰时,就会发生覆冰事故; ③某些输电线路在重冰区,虽然具有一定抗冰的能力,但因为气候十分恶劣,某些环节依然较薄弱,当遇到恶劣的气候条件,输电线路的电气和机械性能降低,导致覆冰事故。 2.2冰害事故的类型 输电线路形成覆冰通常是在初春或严冬的季节,当气温下降到-5摄氏度到0摄氏度,且风速在3到15米每秒时,若遇到了雨夹雪或大雾,首先在输电线的路上将会形成雨淞,这个时候若是天气突然变冷,出现了雨雪天气时,雪和冻雨就在粘结强度比较高的雨淞上面开始迅速地增长,最后形成了较为厚的冰层。2008年我省的轻冰区主要多为110kV的线路,据统计,该区110kV输电线按照5毫米冰区所设计的,但实际的覆冰厚度约达60毫米左右,局部地区覆冰80毫米以上。巡视110kV线路的跳闸故障时,测得地、导线覆冰的直径约200毫米左右,通过观察拉线覆冰的情况,覆冰的结构以雾凇夹雪为主,相对的密度是0.4到0.6覆冰的厚度折算为40到60毫米。之后通过对其的运行与观察,发现该区110kV每年都会发生覆冰,其厚度为50毫米左右。但是该区最大的设计覆冰厚度约20毫米,因此输电线路覆冰所导致的事故主要有以下几种: 2.2.1覆冰导线舞动事故 导致输电线路跳闸以及停电,甚至发生断线倒塔等严重的事故。舞动时有可能会导致相间闪络,对导线、地线以及金具等一些部件造成损坏。 2.2.2绝缘子冰闪事故 当冰中所参杂的污秽等一些导电的杂质更容易导致冰闪事故的发生,而且覆冰还会改变绝缘子电场的分布,就是能够将覆冰可看作为是一种比较特殊的参杂物。

输电线路环境保护水土保持方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) (文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日 目录 一、目的.......................................................................................................................................................... 二、依据:...................................................................................................................................................... 三、环境保护及水土保持目标:.................................................................................................................... 四、环境保护、水土保持保障体系.............................................................................................................. 五、环境保护控制程序.................................................................................................................................. 六、本工程环境破坏因素分析...................................................................................................................... 七、本工程环境保护、水土保持措施..........................................................................................................

输电线路除冰技术

英文翻译 2008 届电气工程及其自动化专业班级 姓名学号 指导教师职称 二ОО年月日

在冬季,暴风雪是一个导致高功率传输线路中断以及花费数以百万计美元用以线路维修的大麻烦。用约8 - 200千赫的高频率震动法融化冰已经被提出来了(文献1-2)。这种方法需要两个相结合的机械驱动。在这种高频率下,冰是一种有耗介质,直接吸收热量加热冰。另外,电线的集肤效应导致电流只有在薄冰层才导通,由此造成电阻损耗,产生热量。 在这篇文章中,我们在长达1,000公里长的线路上描述该系统设计的实施方法。我们还利用一个适用于33-KV,100-千赫动力的标准系统测试报告了单位长度冻线的损耗的除冰模拟实验。 整个系统见图1。它可以以两种不同的方式部署。由于电线有慢性结冰的问题,或者那些有可能结冰和高可靠性需求的地方,这个系统可以永久的安装连接到部分线路的两端,用以设限控制励磁区域。另外,它也可以安装在汽车上,用以紧急“营救”结冰线路。三辆卡车可以携带一组电源和两套设备。 高频高压下输电线路的除冰系统图 冰介质加热原理 由于冰被视为是有损介质材料,等效电路进行了短暂的一段输电线路涂冰如图2。该组件值赖斯和西塞可以通过文献3给的冰的导电特性模型计算出来。在频率低至12赫兹,介电损耗成为产生热量的主要途径。

随着频率的增加,电压会产生大的压降。虽然较低频率是可行的,但通常采用20-150kHz范围的频率,以避免管制频率(下一章节会详细介绍)。 冰冻输电线路的等效电路图 实现均匀加热 高频下的励磁传输线路会产生驻波,除非在线路远端有相匹配的阻抗来终止。由于驻波,冰介质损耗或者集肤效应单独生热,导致加热不均。一种可能的办法是终止线路的运行,而不是驻波的问题。然而,运动波产生的能量流通常比冰上损耗要大。这种能量需要电源的一端来处理,另一端来吸收并终止。因此,电源的功率容量需要增加到远远超过所需的。终止端必须有能力驱散或者是回收这些损耗功率。因此,如果不循环利用的话,无论是在设备的成本,还是终端损耗,这都是一个昂贵的解决方案。 一个更好的解决方案是使用适用于两个热效应原理的驻波以达到相 辅相成的效果。在驻波模式中,冰介质加热时发生最强烈是在电压波腹,而集肤效应生热最为强烈是在电流波腹。因此,两者是相辅相成的。而且,如果幅度在适当的比例内,总热量就可以在线路上均匀分布了。

输电线路防冰除冰技术

输电线路防冰除冰技术综述 一、除冰技术 目前国内外除冰方法有30余种,大致可分为热力除冰法、机械除冰法、被动除冰法和其他除冰法四类。 热力除冰方法利用附加热源或导线自身发热,使冰雪在导线上无法积覆,或是使已经积覆的冰雪熔化。目前应用较多的是低居里铁磁材料,这种材料在温度0C时,不需要熔冰.损耗很小。这种方法除冰的效果较明显,低居里热敏防冰套筒和低居里磁热线已投入工程实用。采用人力和动力绕线机除冰能耗成本较高。 机械除冰方法最早采用有“ad hoe”法、滑轮铲刮法和强力振动法,其中滑轮铲刮法较为实用,它耗能小,价格低廉,但操作困难,安全性能亦需完善。采用电磁力或电脉冲使导线产生强烈的而又在控制范围内振动来除冰,对雾淞有一定效果,对雨淞效果有限,除冰效果不佳。 被动除冰方法在导线上安装阻雪环、平衡锤等装置可使导线上的覆冰堆积到一定程度时,由风或其它自然力的作用自行脱落。该法简单易行,但可能因不均匀或不同期脱冰产生的导线跳跃的线路事故。 除上述方法外,电子冻结、电晕放电和碰撞前颗粒冻结、加热等方法也正在国内外研究。总之,目前除防冰技术普遍能耗大、安全性低,尚无安全、有效、简单的方法。 1、热力融冰 (1)三相短路融冰是指将线路的一端三相短路,另一端供给融冰电源,用较低电压提供较大短电路电流加热导线的方法

使导线上的覆冰融化。 根据短路电流大小来选取合适的短路电压是短路融冰的重要环节。对融冰线路施加融冰电流有两种方法:即发电机零起升压和全电压冲击合闸。零起升压对系统影响不是很大,但冲击合闸在系统电压较低、无功备用不足时有可能造成系统稳定破坏事故。短路融冰时需将包括融冰线路在内的所有融冰回路中架空输电线停下来,对于大截面、双分裂导线因无法选取融冰电源而难以做到,对500 kV线路而言则几乎不可能。 (2)工程应用中针对输电线路最方便、有效、适用的除冰方法有增大线路传输负荷电流。相同气候条件下,重负载线路覆冰较轻或不覆冰,轻载线路覆冰较重,而避雷线与架空地线相对于导线覆冰更多,这一现象与导线通过电流时的焦耳效应有关,当负荷电流足够大时,导线自身的温度超过冰点,则落在导体表明的雨雪就不会结冰。 为防止导线覆冰,对220 kV及以上轻载线路,主要依靠科学的调度,提前改变电网潮流分配,使线路电流达到临界电流以上;110 kV及以下变电所间的联络线,可通过调度让其带负荷运行,并达临界电流以上;其它类型的重要轻载线路,可采用在线路末端变电所母线上装设足够容量的并联电容器或电抗器以增大无功电流的办法,达到导线不覆冰的目的。 提升负荷电流防止覆冰优点为无需中断供电提高电网可靠性,避免非典型运行方式,简便易行;不足为避雷线和架空地线上的覆冰无法预防。 (3)AREVA输配电2005年在加拿大魁北克省的国有电力公司Hydro—Quebec建设世界首个以高压直流(HVDC)技术为基础的防覆冰电力质量系统。这个系统将覆盖约600km输电线,预计能于2006年秋天投入运行。

高压输电线路除冰技术

高压输电线路除冰技术 摘要:近些年来我国高压输电线路受冰灾的次数高达数千次,由于高压输电线路物布置地理位置,很容易受天气气候的影响,尤其是在大风天气下,高压输电线路由于覆冰的影响会引发电线的舞动,从而造成断线,杆塔倒塌等恶劣事故的发生,所以高压输电线路除冰成为了每个电力工作人员工作的一大重点。 关键词:高压输电线路除冰技术要点 0 前言 高压输电线路的防除覆冰成为电力工作者工作的一个重点,应该加强对高压输电线路覆冰的研究工作。电力工作者应该提高对高压输电线路除冰工作的重视,深刻理解高压输电线路覆冰的危害,掌握高压输电线路除冰的基本技术,做好高压输电线路的除冰工作,在实践的基础上总结高压输电线路除冰经验,对高压输电线路除冰技术进行合理的展望,完成对高压输电线路的保护,用技术的手段确保高压输电线路的问题,进而提升供电的稳定。电力从产生到应用一般要经历高压输电线路的输送,随着经济和社会的发展,各界对电力需求越来越高,电力生产能力也相应提高,高压输电线路的长度正在逐步增加,以完成电力和各界的需求。高压输电线路布设于田野、山脉和水系,容易受到天气因素的影响,据不完全统计,进50 年我国高压输电线路遭受冰灾的次数高达1000 次,高压输电线路覆冰会引发电线的舞动,在风力较大的情况下会导致断线和杆塔倒塌,成为影响我国北方高压输电网络安全的重要因素。 1.高压输电线路机械除冰法 使用机械外力迫使高压输电线路导线上的覆冰脱落,分为的方法。“ad hoc”法、滑轮铲刮法、电磁力除冰法和机器人除冰法。 1.1“ad hoc”法 “ad hoc”法,被告称之为外力敲打法,就是由工作人员在现场利用工具敲击输电线路,以此来达到除冰的目地,这个方法简便易行,但只能用于以10KV为主的近距离线路除冰,效率低,工作量大,只能在紧急情况下使用,应用范围极小。 1.2滑轮铲刮法 它是由在地面上的工作人员通过控制输电线路上的滑轮移动,利用力的作用,使导线弯曲,然后使覆冰破裂,这个方法效率高、操作简便、能耗小,并且价格低廉,是目前输电线路穝有效的除冰方法之一,但是此种方法受地形限制,安全性能还不太完善。 1.3电磁力除冰法

架空输电线路微风振动的危害与防治

架空输电线路微风振动的危害与防治 [摘要]微风振动是一个异常错综复杂和随机性很强的问题,稳定的又比较缓慢的微风是造成导线振动的主要因素。本文首先介绍了微风振动的危害,然后简单分析了影响振动的因素,最后详细谈谈架空输电线路微风振动的防治措施。 【关键词】架空输电线路;微风振动;防治 高压架空输电线路地处旷野,终年受到风、冰和气温变化等气象条件的影响。风的作用除使架空导、地线和杆塔产生垂直于线路方向的水平载荷外,还将引起导、地线的振动。其振动按频率和振幅可分为微风振动和舞动。微风振动的频率较高,约为10~20Hz,而振幅较小,一般很少超过导线的直径,但有时也会达到直径的2~3倍。 一、微风振动的危害 架空输电线路上为了防止微风振动而安装防振锤,如果安装不得当会适得其反。过多地装设防振锤,就像一个集中荷载加在线路上,致使防振锤夹头处出现振动死点,造成断股。线路振动能加速绝缘子老化,这是因为由于线路的振动,必然引起绝缘子及其连接金具一起振动,这种振动往往会造成金具零件松动、杆塔零件损坏,加速绝缘子的老化。另外,由于杆塔基础不稳固,拉线受力不均匀,造成线路、杆塔本身和拉线系统组成一个弹性系统,当线路发生振动时,其频率可能与杆塔振动的自然频率接近,容易形成共振。横担和吊拉杆在受力情况下的振动,不但会引起固定螺栓的松动,同样会加速这些材料的疲劳损伤,特别是当这些材料有内部缺陷时,更有可能造成因材料疲劳损伤发生折断事故。 二、影响振动的因素 微风振动最容易在下列地区发生:导线拉力大而对地面距离高的地方,平原开阔地带,山谷河流等大跨越地段。在大跨越档距中,不但有横向风力,而且由于上,下层有温差,还会产生垂直向上的气流,此时,架空线的微风振动比较严重。影响导线振动断股的原因很多,如导线的静应力、由振动引起的弯曲应力、线夹结构、杆塔型式、线路经过地区地形地貌及气象条件等。其中净应力和动弯应力的大小是影响导线断股的主要因素。一般以导线平均运行应力的大小去评价导线可能出现的振动水平,平均运行应力越高,振动断股就越严重。 随着风速的增大,在接近地面的大气层中,风和地面的摩擦出现气旋,气旋随着风速的增加而渗人到更高的气层中,破坏上层气层中气流的均匀性,也破坏了导线悬挂点的气流的均匀性,消除了引起导线振动的最基本因素,导线便停止了振动。与线路方向垂直、稳定的又比较缓慢的微风作用最容易使导线产生振动。当风向与导线轴线的夹角成45°~90°时,可以观察到稳定的振动;在45°~30°时振动的稳定性比较小;小于20°时,一般不会出现振动现象。平坦的地形有助于气流的均匀流动,利于形成导线振动的条件。对于地形极为交错的地区,特别

输电线路对环境的影响及措施

输电线路对环境的影响及措施 【摘要】电力工业是关系国民经济的重要基础产业之一。社会对电力需求日趋增大,目前正处在输电线路建设的高峰时期,在高压输电线路的建设过程中不可避免的对线路周围生态环境产生影响。随着环境保护意识的增强,输电线路对生态影响的问题也日益突出,严重制约了高压输电线路的建设和发展。因此,如何在电力生产和使用过程中,降低消耗,减少环境影响,对我国电力工业保持高速发展,重要战略资源不断得到节约和优化配置,保护环境具有重大意义。 【关键词】输电线路;环境影响;电磁效应;保护措施 0.前言 电能的传输,它和变电、配电、用电一起,构成电力系统的整体功能。通过输电,把相距甚远的发电厂和负荷中心联系起来,使电能的开发和利用超越地域的限制。输电线路按结构形式可分为架空输电线路和地下输电线路。高压、超高压输电线路的环境影响,一般包括对生态环境的影响、水土流失的影响,选线选址与相关规划的符合性和相容性,电磁环境影响,甚至景观影响等等。在高压输电线路的建设和使用过程中,不可避免的对线路周围环境产生影响。随着生态环境、电磁环境保护意识的增强,输电线路的问题也日益突出,使得近年来因输电线路建设、运行所引发的环境纠纷日益趋多,严重制约了高压输电线路的建设和发展。 1.输电线路电磁环境影响 输电线路提供大量电能,供应人民的生产、生活,也给线路所经地区的环境带来电场与磁场。近年来,输电线路电磁环境引发问题越来越突出。北京百旺家苑居民和众多煤体聚集,是产生较大社会影响的一次环境纠纷问题。在全国各地不断有居民上访、阻挠施工、到供电部门静坐等的情况出现。随着环境保护意识的增强,以及超高压输电线路的大规模建设,研究外电磁场对人体生态的影响是十分必要的。 1.1对通信线路的干扰影响 输电线路对通信线路的影响包括静电感应和电磁感应。由于静电耦合作用,输电线路的电场会在邻近的通信线路上产生感应电压,即静电感应。同样,输电线路的磁场也会在邻近的通信线路上产生感应电压。因为通信线路音频通道的工作频率一般为300-3400Hz,而输电线路中的许多谐波正好落在这个频率范围内,所以一般规定系统中的谐波等效干扰电压值应低于系统额定电压值的1%才能符合要求。 1.2对无线电、电视的干扰影响

输电线路冬季防冰害运行管理

2008年3月第9卷第3期 电 力 设 备 Electric al Equi p ment Mar 2008 Vo.l9No.3输电线路冬季防冰害运行管理 李荣宇 (贵州电网公司,贵州省贵阳市550005) 摘 要:2008年初,我国南方省份输电线路遭受了罕见的因冰害引发的倒塔、停电事故,因此做好输电线路冬季防冰害运行管理工作十分必要。文章指出在输电线路冬季防冰害运行管理工作中除了要做好线路重冰区的划分及修订工作外,还应在夏、秋季作好相应的防冰害准备工作,同时要加强输电线路冬季的运行与监测。作者还总结了各种输电线路冰害处置方法,以供读者参考。 关键词:电网;输电线路;冬季;防冰害;除冰;运行管理 中图分类号:TM726 0 引言 2008年1月初至2月中旬,贵州遭受了有气象历史记录以来最严重的长时间、大范围十分罕见的凝冻灾害。截至2月8日,贵州电网500kV线路共倒塔233基,220kV线路共倒塔293基,110kV线路共倒杆、倒塔258基,电网遭受了严重创伤。在此次灾害中,贵州全省有52个县市停电,部分县市停电时间甚至长达16天。 冰害是冬季输电线路运行的典型事故诱因,主导了冬季运行工作重心,因此做好输电线路冬季防冰害运行管理工作十分必要。此次特大冰灾警示了线路运行管理单位必须做好防冰害基础管理工作,只有这样,才能在出现冰害等紧急情况时做到运行监测重点突出、处置方案操作强、备品备件类型适宜,以便尽快恢复供电。 目前,冰害引发的输电线路机械和电气故障主要有以下6种: 杆塔变形、倾倒;导线或地线断线; !地线或导线掉线、坠地;?绝缘子串冰闪;#导线对地、对跨越物、风偏建筑(树、崖)限距不足而放电;?不均匀脱冰时相间短路。 输电线路冬季防冰害运行管理,首先是划分及修订线路重冰区,并做好技术分析与建档管理以便有针对性地开展防冰、防雪技术改造(如将普通地线更换为铝包钢绞线、铁塔补强、线路改道等);其次是在夏秋季做好冬季防冰害准备工作;最后是在冬季做好运行与监测工作,并及时处置冰害故障。 1 重冰区的划分、修订与分析管理 设计规程规定,覆冰设计值在20mm及以上的线路区段属于重冰区。 (1)重冰区的划分及修订。每年例行修订重冰区的区段划分时,应将新投运线路、更改工程区段纳入修订范围,除依据覆冰设计厚度外,重点应结合历史运行经验特别是上年运行情况来进行综合判断,实际地形地貌对重冰区的划分具有重要参加价值,必须注意河谷垭口、峡谷垭口、暖湿气流通道、冬季迎风面等小地形。 (2)重冰区建档管理。对重冰区内线路区段单独建档管理,主要包括杆塔塔型、区段内的垂直档距、水平档距、所用金具串组合、运行记录、检修记录、覆冰观测记录、施工运行交通图、群众覆冰观测员名录及联系方式、线路覆冰厚度危险等级评估。 (3)通过计算作好技术分析。线路覆冰厚度危险等级评估对象为重冰区区段和区段内每基杆塔,分析判断其危险程度时要分别填写线路覆冰危险等级表和杆塔覆冰危险等级表。重冰区以1个耐张段为基本设计单元,实际运行中常在大垂直档距、大转角、大高差、大档距差的杆塔与导地线上出现问题。通过计算绘制出重冰区区段中的大转角线路(转角大于60%)、大高差( h/l>15%)线路在覆冰厚度在20~ 60mm区间变化时的荷载、不平衡张力的曲线,并以此校核杆塔在多大覆冰厚度情况下达到失稳倒塌极限值。以极限值由低到高排序,将杆塔划分为特高危、高危、危险、一般等杆塔。根据线路电压等级系数、负荷重要系数、负荷率系数、覆冰危险度、互供系数计算出综合危险系数,依据得分的多少划分为特高危、高危、危险重冰区等区段。将特高危区段作为冬季大雪、低温凝冻天气的观测重点;将特高危杆塔塔型,特高危区段导线、地线作为抢修备品备件的准备重点。 2 电力系统防冰害原则性要求 电力系统防冰害原则性要求是: (1)设计时尽量避开可能引起导线、地线严重覆

架空输电线路的故障与防护技术分析_1

架空输电线路的故障与防护技术分析 近年来,我国对电能的需求不断增加,输电线路建设有了很大进展。架空输电线一旦发生故障,如果不能及时处理,就会影响电力企业的正常运行。分析架空输电线路中常见的故障与原因,提出相应的解决措施,保证电网的运行安全 标签:架空输电;线路故障;防护技架空输电;线路故障;防护技术 引言 近年来,随着对磁阻材料不断的研究,各向异性磁电阻材料被发现并成功地应用到商用磁场传感器中。各向异性磁阻传感器具有灵敏度高、温度范围大,频带宽、易安装、体积小等特点,在弱磁场测量方面具有广泛的应用前景。将各向异性磁阻传感器安装在架空输电线路的正下方,采集架空输电线路发生短路故障时周围的磁场信息,从而对暂态故障行波信号进行检测。该方法适应于不用改动电力系统接线结构,不用拆卸设备,方便安装,对暂态行波信号的全频带具有良好的选择性,且抗干扰能力强。 1输电线路的检修 我国大多数地区的输电线路架设采用的都是以架空线为主的架设方式,一旦输电线路出现故障,那么将直接影响到电能的传输,就会给用户的正常用电带来巨大的影响。输电线路大多都是在野外搭设,长期暴露在自然环境中,必然会出现一些线损问题从而造成输电线路的故障,同时由于这些故障因素的不可控制,导致我们无法采取针对性的预防措施。为了避免输电线路故障给生产生活的正常用电带来影响,因此需要给予线路检修工作足够的重视,使输电线路能够稳定运行,同时还要能够采取更加先进的技术和办法来提高输电线路检修工作的质量。为了满足大负荷电压的需求,架设电网的电压等级越来越高,在一定程度上增加难度,使输电线路架设的地理位置变得越来越复杂。 2故障的原因 2.1风力引起的输电线路运行故障 在一些气流流动频繁、植被稀少地区架设输电线路,通常会遭受到强风的破坏,导致运行故障。如果地区风力强劲,强大的风力会将电线杆架刮倒,有时候电线也会被大风挂落或者刮断,造成局部断电,影响居民生产生活用电,甚至会发生安全事故,影响居民的安全用电。在风力的影响下,还可能造成架空输电线偏离其垂直位置,导致风偏放电的现象,造成输电线路的运行故障。 2.2输电线路防污、防雷工作中存在问题 社会经济的发展带动了我国工业建设的发展,但是也会对环境造成巨大的污

110KV输电线路设计环境保护措施浅析

110KV输电线路设计——环境保护措施浅析 线路管理所——许洪明 1 输电线路环境影响分析 (2) 1.1 输电工程的环境影响特点 (2) 1.2 电磁环境影响分析 (2) 1.3 水土流失影响分析 (2) 2 电磁环境影响的环保措施 (3) 3 生态保护措施 (3) 3.1 合理布置根开节约塔基占地 (3) 3.2 噪声防治措施 (4) 3.3 水污染防治措施 (4) 4 水土保持措施 (4) 4.1 塔位永久占地 (5) 4.1.1合理选择塔位 (5) 4.1.2优化塔基断面测量 (5) 4.1.3优化基础设计 (6) 4.1.4 基面综合治理 (10) 4.2 塔基施工区 (13) 4.3 牵场地 (13) 4.4 人抬道路 (14) 4.5 对花木的保护措施 (14) 4.6 施工预防和管理保护措施 (14) 4.7 效益分析 (15) 4.7.1 减少林木砍伐保护生态措施 (16) 4.7.2 塔位基面环境保护措施 (16) 4.7.3 水土保持的社会经济效益评价 (17)

1 输电线路环境影响分析 1.1 输电工程的环境影响特点 输电工程的环境影响,一般包括对生态环境的影响、水土流失的影响,线路走廊的土地占用、选线选址与相关规划的符合性和相容性,电磁环境影响,甚至景观影响等。但是,当输电工程建成投入运行后,无环境空气污染物产生、无工业废水产生、无工业固体废弃物产生,电磁现象成为主要的环境影响问题。随着越来越多的新技术应用到输电工程中,使得输电设计建设更符合环保的要求,如采用海拉瓦技术优化线路路径选择,尽量避开自然保护区、风景名胜区、军事设施等环境敏感区;山区的杆塔采用全方位高低腿设计,配合高低基础,以减少土方开挖和植被破坏;导线架设采用力放线技术和高塔高跨,可以减少树木砍伐或避免砍伐,且导线表面光洁,减少了运行中的电晕效应;合理布置导线的排列和采用紧凑型线路,降低线路周围的工频电磁场等。 1.2 电磁环境影响分析 输电工程中,高压电力线路和高压设备带电运行时,周围存在着交流50Hz的“工频电、磁场”。电磁场对处在其中的人的作用,就是通常所说的“健康影响”或“生态效应”,工频电场与人体的作用将产生电荷在体的流动(电流),束缚电荷的极化(形成电偶极子)以及已经存在于组织中的电偶极子的转向。工频磁场与人体的相互作用导致感应电场和闭合的回路电流。感应电动势的幅值和电流密度正比于回路的半径、组织的电导率以及磁通密度的变化率。 1.3 水土流失影响分析 输电线路对水土流失的影响主要是由项目建设过程中塔位基面平整、基础坑开挖、人抬道路修建及施工牵场地的平整扰动地表,一

架空输电线路覆冰危害及防冰除冰的措施

架空输电线路覆冰危害及防冰除冰的措施 摘要:架空输电线路覆冰是一种广泛分布的自然现象。导线结冰问题已成为世 界各国的共同关注和有待解决的问题。冰灾会影响维护的安全,造成大面积的冰 闪跳闸和倒塔,造成严重的经济损失,影响交通运输和人民的生活安全。 关键词:架空输电线路;履冰;防冰除冰 前言 为了适应中国经济的发展,国内传输电压与负荷在不断提高,地区的架空输电线路越来 越密集,范围也越来越大,因此跨越的区域和环境比较复杂。而一旦遇到低温、冰雪等恶劣 天气,架空线路就会造成覆冰问题的出现,这对稳定国家电力输送带来了巨大的威胁,一旦 出现状况就会对社会经济造成不可弥补的损失。 1架空线路覆冰的成因与对电网的影响 1.1架空线路覆冰的成因 架空导线覆冰的形成原因是由多种条件决定的,主要有气象条件、地理条件、海拔高度、导线悬挂高度、导线直径、风向和风速、电场强度等。气象条件对架空线路覆冰的影响主要 是由线路经过地的环境温度、空气湿度以及风向风速等因素综合造成的。架空线路覆冰问题 并非偶然事件,在我国很多地方每年冬天都会发生架空线路覆冰问题。但是不同地区、地形 上架空线路覆冰的类型不太相同,具体来说可分为雨凇、雾凇、混合凇、湿雪4种。 1.2覆冰对电网的影响 架空线路覆冰对电网的影响主要有过负载、绝缘子冰闪、覆冰的导线舞动、脱冰闪络等。过载会导致架空线路出现机械和电气方面的故障,即会出现倒塔、金具的损坏和由弧垂增大 而导致的闪络烧线等。当绝缘子上覆冰时,可以看作绝缘子上出现了污秽而改变了绝缘子上 的电场分布,特别是冰中往往会含有污秽,这就更易造成冰闪。在风力的作用下,架空线路 上的覆冰是不对称的,这就造成线路极易发生舞动,且舞动幅度较大、持续时间长。对线路 轻则引起相间闪络、线路跳闸,重则引起断线或倒塔。 2防冰与除冰技术 2.1常见的防冰技术 路径选择:应充分考虑规划路径沿线微气象、微地形因素和运行经验,尽量避开微地形、 微气象区域。实在无法避开的,应根据规程规定的重现期确定设计冰厚与验算冰厚,对重冰 区及中重冰区过渡区段进行差异化设计,适当缩小档距,降低杆塔高度,提高线路抗冰能力。 覆冰观测:应合理规划、建设覆冰观测气象站点,气象站址选择应尽量靠近线路具有代表 性的覆冰段,并将积累的覆冰气象数据作为今后线路设计和技改的依据,有条件的地区可配 置微气象或覆冰在线监测装置。 导、地线设计:重覆冰区宜采用少分裂、大截面导线以抑制不均匀覆冰时导线的扭转和舞动,并采用预绞丝护线条保护导线。对于山区线路,设计时应校验导、地线悬挂点应力,悬 挂点的设计安全系数不应小于2.25。中、重冰区还应校验导线间和导、地线间在不均匀覆冰 和脱冰跳跃时的电气间隙。 挂点设计:对于重要交叉跨越直线杆塔,应采用双悬垂绝缘子串结构,且宜采用双独立挂点,无法设置双挂点的杆塔可采用单挂点双联绝缘子串结构。 连接金具选型:与横担连接的第1个金具应转动灵活且受力合理,选型应从强度、材料、 型式3方面综合考虑,其强度应比串内其他金具强度高一个等级,不应采用可锻铸铁制造的 产品; 绝缘子串设计:易覆冰地区或曾发生过冰害跳闸的线路故障点附近区域的新建或改建线路,应采用加强绝缘设计,增加绝缘子片数、采取V型串、大小伞间插布置方式或防冰闪复合绝 缘子等防冰闪措施。 重冰、重污叠加区域绝缘子选型:重冰区与重污区叠加区域线路外绝缘配置宜采用复合化 瓷质或玻璃绝缘子,并遵循微气象区域加强外绝缘抗冰设计原则。复合化的瓷质或玻璃绝缘 子兼有盘型绝缘子和复合绝缘子的优点,运用在重冰和重污叠加区域的线路上,不仅能有效

架空输电线路季节性巡视特点及防范措施

架空输电线路季节性巡视特点及防范措施 摘要:在电力系统当中,架空输电线路具有重要作用,其运行状况,直接影响 到人们的生活。最近几年来,架空输电线路发生故障的现象时有发生,不仅导致 了大面积的停电,而且还极大的影响着居民的正常工作以及生活。由于受到自然 气候的影响,使得架空输电线路极易受到自然灾害的影响。 关键词:架空输电线路;常见故障;季节性巡视;防范措施 一、架空输电线路常见故障及典型事例分析 (一)线路结冰严重,杆塔失稳 二零零八年年初,阳山地区输电线路存在严重的结冰现象,尤其是地势较高 的输电线路,更为严重,因而导致了电线杆以及输电线路出现了断横担以及断线 的现象,导致该片区域出现大面积的停电,严重影响到该区域居民的正常生活。 (二)雷击瓷瓶爆裂,线路跳闸 二零一零年五月份下旬,阳山地区出现暴雨天气,并且伴随雷击,导致35kV 城黄线黄屋分线#55杆C相瓷瓶爆裂1片,导致架空输电线路出现了跳闸的现象。暴雨过后,经紧急抢修,恢复通电。 (三)风吹杂物触线,单相接地 二零一零年八月初,某地区供电部门在对架空线路进行检查的过程当中,发 现大风天气将青竹杆吹到了导线上,对拉线距离不够,因而产生了火花放电,导 致了跳闸,在跳闸之后,发现青竹杆存在一定的灼烧现象。 (四)瓷瓶质量偏低,钢帽破裂 二零一三年八月底,某地区架空输电线路电线杆A相绝缘子钢帽爆裂导线跌落,导致相邻两个电线杆悬挂导线,严重影响到地面安全,在经过抢修之后,恢 复了正常。 (五)拉线塔材被盗,倒杆断线 二零零九年十二月中旬,阳山地区35kV七杜线#51、#52杆,由于线路拉线,导致UT线夹全部被盗,这也就使得电线杆失去了支撑,最终倒塌,导致该区域 居民用户停电。 (六)线行树木过高,触及导线 二零一五年七月下旬,某地区架空线路保护区内,居民砍伐树木,不料树木 倾斜到架空线路上,导致输电线路跳闸,区域用户断电。 二零一一年五月中旬,由于接连不断的暴雨天气,导致阳山地区35kV青江线,架空输电线路保护区当中出现了山体滑坡的现象,滑坡导致树木倾倒,压在架空 线路上,导致架空线路断裂,出现大面积的停电现象,在雨停之后经过连夜抢修,次日恢复正常通电。 二、春、夏、秋、冬季巡视及防范措施探讨 (一)春季巡视及防范措施(3月~5月份) (1)运行特点 第一,在初春季节,极易出现异物短接线路绝缘距离缺陷,存在着严重的危害。尤其是在农村地区的一些垃圾场、塑料大棚,一旦面临大风天气,极易导致 一些薄膜、垃圾等物品被刮到导地线上,导致架空输电线路出现跳闸,出现停电 的现象。 第二,阳春三月,正处于放风筝的最佳季节,风筝线过长或者风筝离线的话,一旦触碰到架空输电线路,也会产生严重的后果。

环境保护措施19563

环境保护措施 环保措施有效性与可靠性是影响工程环境保护效果的关键因素,所采取的环保措施需达到工程建设过程中各种污染因子的达标排放,建成后评价范围内的敏感目标能够满足相应的环境质量要求。针对建设期和运行期的环境特点,应采取与之相对应的环保措施,从而将工程建设所带来的环境负面影响降至最低程度。 施工期污染防治措施 施工期空气污染防治措施 由于施工开挖,交通运输等而产生建筑粉尘和施工作业面的二次扬尘,在一定程度上影响了周围的空气质量。施工单位应在施工区内勤洒水,对临时堆放的土石料应用土工布围护,运输车辆减速行驶,车厢采用全封闭,可减少扬尘产生,则其影响程度和影响范围较小。施工期水污染防治措施 在变电站施工场地内分别连续布置体积为的隔油池和的沉淀池,隔油池处理机械维修油污水,并一起排入沉淀池,沉淀池处理施工机械设备冲洗、混凝土搅拌等废水,利用沉淀处理废水并复用,不外排,油污集中收集交由有资质的单位处理。 塔基施工废水产生量少,可采用沉淀池后复用。为减少施工废水的产生,建议采用商用混凝土。本工程跨越门夹头水道及穿越顶头水库水源二级保护区,在其两侧山上的塔基施工时,除采取以上措施外,更需要采取对施工材料用袋装碎石、圆木、钢板等容易清除的材料,施工废弃物日产日清的措施,避免水土流失影响以上水体水质。同时,

在门夹头水道、顶头水库水源二级保护区汇水流域两侧山坡不应布置材料堆场、取弃土场等可能影响水体水质的行为,并教育施工人员,禁止进入门夹头水道、顶头水库水源二级保护区汇水流域清洗工具、洗涤衣物及向水体倾到废物等行为。 施工期噪声污染防治措施 对混凝土搅拌等发出高频噪声的生产过程尽量不安排在现场施工;运输车辆进出施工现场应控制或禁止鸣喇叭,减少交通噪声;同时施工设备合理布局,合理安排施工活动。 施工期固体废物污染防治措施 妥善处理工程施工过程中产生的建筑垃圾,应进行分类处理,并尽可能回收利用,使之资源化,禁止乱堆乱放。 妥善处理施工期施工人员的生活垃圾,设置若干垃圾桶统一堆放、收集、运输垃圾,纳入城市垃圾处理系统。 不得将固体废物弃入门夹头水道水域范围内。 施工期生态环境保护措施 )设置挡土墙、排水沟、护坡、临时废水处理设施等生态防护措施,在施工过程中严格采取相应措施减缓水土流失。土地开挖时,应避开雨季,及时采取碾压、开挖排水沟等工程措施,避免水土流失,同时准备一定数量的遮盖物,遇突发雨天、台风天气时遮盖挖填土的作业面。 ) 设计时考虑地形情况,塔基采用不等高腿设置,尽可能减少植被破坏面积和土石开挖量,在开挖量较大的地点,要求做到文明施工,

输电线路除冰机器人除冰机构设计

第一章绪言 1.1引言 2008年1月,郴州市出现了连续近一个月的低温雨雪冰冻天气,遭受了历史罕见的冰雪灾害。国家减灾委员会专家已定性为:“郴州发生的这次冰雪灾害,是世界上一次大面积、极端性气候事件,是江南地区持续时间最长的一次雨雪冰冻过程,影响地区的人口之多是世界罕见的”。这次郴州冰灾造成中心城区正值春节期间停电、停水10多天,个别地方达到20多天,交通、通讯、电视均出现不同程度的中断,成为了一座与外界隔绝的“孤城”。郴州成为我国南方冰雪灾害最严重的地区之一。 特别是电力系统遭受毁灭性重创,冰灾引起了倒塔,现场调查了2008年湖南冰灾期间≥220kV输电线路的受损情况,发现倒塔线路覆冰厚度主要集中在20~60mm,同时微地形和微气象造成覆冰加重和覆冰的不均匀性,档距、塔形等对线路倒塔也存在影响。分析倒杆断线的形式认为覆冰太厚超过设计值、垂直荷载压垮和不平衡张力拉垮是造成线路倒塔。专家解说,高压线高高的钢塔在下雪天时,可以承受2-3倍的重量。但如果下雨凇,可能会承受10-20倍的电线重量。电线结冰,遇冷收缩,风吹引起震荡,就使电线不胜重荷而断裂。 随着我国经济的高速发展,超高压大容量输电线路越建越多,线路走廊穿越的地理环境更加复杂,如经过大面积的水库、湖泊和崇山峻岭,给线路维护带来很多困难.而且在严冬及初春季节,我国云贵高原、川陕一带及两湖地区常出现雾凇和雨凇现象,造成架空输电线路覆冰,使线路舞动、闪络、烧伤,甚至断线倒杆,使电网结构遭到破坏,安全运行受到严重威胁.在紧急情况下,寻道员用带电操作杆或其它类似的绝缘棒只能为很少的一部分覆冰线路除冰,人工除冰有很高的危险性。 在国外,一些国家的地理与气候情况与我国相似,甚至一些国家的情况更加恶劣,为了保证电力系统的可靠性,提高高压输电线除冰的效率,减少损失,维护工人的安全,开发一种可以替代或部分替代工人进行除冰作业的新型设备一直是国内外相关研究的热点.因此,研制安全有效的除冰机械以代替人进行导线除冰具有较好的应用前景和实用意义。

输电线路的基本知识线路

输电线路的基本知识线路 一、送电线路的主要设备: 送电线路是用绝缘子以及相应金具将导线及架空地线悬空架设在杆塔上,连接发电厂和变电站,以实现输送电能为目的的电力设施。主要由导线、架空地线、绝缘子、金具、杆塔、基础、接地装置等组成。 1.导线:其功能主要是输送电能。线路导线应具有良好的导电性能,足够的机械强度,耐振动疲劳和抵抗空气中化学杂质腐蚀的能力。线路导线目前常采用钢芯铝绞线或钢芯铝合金绞线。为了提高线路的输送能力,减少电晕、降低对无线电通信的干扰,常采用每相两根或四根导线组成的分裂导线型式。 2.架空地线:主要作用是防雷。由于架空地线对导线的屏蔽,及导线、架空地线间的藕合作用,从而可以减少雷电直接击于导线的机会。当雷击杆塔时,雷电流可以通过架空地线分流一部分,从而降低塔顶电位,提高耐雷水平。架空地线常采用镀锌钢绞线。目前常采用钢芯铝绞线,铝包钢绞线等良导体,可以降低不对称短路时的工频过电压,减少潜供电流。兼有通信功能的采用光缆复合架空地线。 3.绝缘子:是将导线绝缘地固定和悬吊在杆塔上的物件。送电线路常用绝缘子有:盘形瓷质绝缘子、盘形玻璃绝缘子、棒形悬式复合绝缘子。 (1)盘形瓷质绝缘子:国产瓷质绝缘子,存在劣化率很高,需检测零值,维护工作量大。遇到雷击及污闪容易发生掉串事故,目前已逐步被淘汰。 (2)盘形玻璃绝缘子:具有零值自爆,但自爆率很低(一般为万分之几)。维护不需检测,钢化玻璃件万一发生自爆后其残留机械强度仍达破坏拉力的80%以上,仍能确保线路的安全运行。遇到雷击及污闪不会发生掉串事故。在Ⅰ、Ⅱ级污区已普遍使用。 (3)棒形悬式复合绝缘子:具有防污闪性能好、重量轻、机械强度高、少维护等优点,在Ⅲ级及以上污区已普遍使用。 4.金具 送电线路金具,按其主要性能和用途可分为:线夹类、连接金具类、接续金具类、防护金具类、拉线金具类。 (1)线夹类: 悬式线夹:用于将导线固定在直线杆塔的悬垂绝缘子串上,或将架空地线悬挂在直线杆塔的架空地线支架上。 耐张线夹:是用来将导线或架空地线固定在耐张绝缘子串上,起锚固作用。耐张线夹有三大类,即:螺栓式耐张线夹;压缩型耐张线夹;楔型线夹。

高压输电线路的环境保护

高压输电线路的环境保护 发表时间:2017-12-11T17:13:42.973Z 来源:《电力设备》2017年第23期作者:廖雪峰 [导读] 摘要:本文针对高压线路建设过程及后期运行中产生的问题进行分析。 (湖南省送变电工程公司湖南长沙 410000) 摘要:本文针对高压线路建设过程及后期运行中产生的问题进行分析。结合各种实际情况,提出相关的防控措施,以此保证环境更加和谐,充分发挥电力建设与运营的优势,使之成为社会可持续发展的原动力。 关键词:输电线路;环境保护;电磁污染;治理措施 随着电网容量的不断增大、输电线路电压等级的不断提高、城市规模的不断扩大和用电负荷的不断增加,高压输电线路的架设总量不断增加。由此引发的各种环境问题也日益突出,并逐渐成为人们关注的热点。同时,随着人们对环保观念和法律意识的增强,高压输电线路所产生的环境问题成为投诉对象,甚至出现各种纠纷。 1高压输电线路的环境因素 电力输送过程主要由发电、输电、配电和用电四个环节构成。其中输电是指发电厂发出的电能通过高压输电线路输送到消费电能的地区,或进行相邻电网之间的电力互送,使其形成互联电网或统一电网,以保持发电和用电或两个电网之间供需平衡。输电方式主要有交流输电和支流输电两种。为达到输送电能的目的,一般需要建设架空输电线路。输电线路是从发电厂向消耗电能地区输送电能和不同电力网之间互送电能的联网渠道,它是电力系统组成网络的必要部分。输电线路一般由绝缘子、杆塔、架空线以及金具等组成。架空线是架空敷设的输送电能的导线和防雷的架空地线统称。生态影响是指外力作用于生态系统,导致其发生结构和功能变化的过程。 2 输电线路建设对生态环境影响 输电线路建设对线路沿线的生态影响主要有三方面,包括对土地的影响,对植被的影响和对动物的影响。 2 . 1 对土地利用的影响分析 输电线路建设对土地的利用包括临时占用和永久占用两类,两类用地对土地利用类型和土地功能的影响不同。 (1)输电线路施工期临时占地对土地利用的影响分析。 在输电线路建设工程中,临时占地只发生在输电线路施工期间。这些临时占地如发生在作物生长期,则可能会毁掉一部分农作物、林地和灌丛,对农林业生产带来一定损失,也会使其它自然植被遭到一定程度的破坏。但工程结束后,临时占地均可恢复原有功能,土地利用类型不会发生改变。所以,临时占用地对土地利用类型的影响是短期的。 (2)输电线路运行期永久占地对土地利用的影响分析。 输电线路永久占地主要指输电线路塔基占地。由于单个塔基占用土地较少(一般≤ 50m2)。因此,输电线路永久占地对土地利用类型的影响不大。 2.2 输电线路建设对植被生产的影响分析 输电线路建设过程中,会破坏沿线施工位置的植被,同时为保证建成后线路的安全运行,输电线路与线下树木垂直距离<4. 5m时,线下的树木需要砍伐。因此,输电线路在建设时将砍伐一定数量的树木,使林草植被遭到一定程度的破坏,对当地林业生产带来一定损失。现阶段220kV的输电线路在设计和施工过程中一般会对树木采用高塔跨越的方式进行,也就是在有树木的地方增加塔高,合理控制林木砍伐量。 2.3 输电线路建设对沿线动物的影响分析 输电线路建成后,对沿线动物影响主要体现在对鸟类的影响。当鸟类在飞行中遇到输电线或着落于输电塔时会造成死亡或受伤。大型水鸟和食肉鸟类最易受到影响。但在多数情况下,输电线引起的鸟类死亡可能性较小。如果输电线穿过鸟类主要的迁徙路径,则影响较大。减轻输电线对鸟类影响的措施有:各种类型的输电铁塔尽可能装设防护设施;认真研究当地的鸟类栖息情况,尽量根据其食物类型及捕猎现状,减少输电线路对其的影响;将输电线路设于地形较低的地区,减少鹰类通过输电线路的几率与死亡率。同时,必须结合电力生产、输送及环境保护等进行仔细的观察、分析,制定妥善的解决措施。 3 生态环境影响的保护措施 3.1 对生态环境影响的避免措施 (1)施工期尽量选择在非生产季节,即选择在秋收后至播种前,这样可以避免对农作物的破坏。 (2)在线路跨越林地和灌丛时,尽量采用高塔跨越的方式,对临时占地,应以尽量不砍树为原则。 (3)工程结束后,要把表土覆在地表,进行植被恢复,保证土壤质量不受影响,恢复土地原有功能。 3.2 对生态环境影响的减缓措施 (1)优化线路 为尽量减少输电线路对农业生产的影响,建议对线路进行优化,尽量使塔位不落入农田,或尽量在农田边缘立塔,以减少占用农田。 (2)因地制宜 为减少对林地的砍伐,建议在设计塔基定位时,要尽量绕过林地,或选择森林覆盖率较低的区域通过,或采取加高塔身方式跨越。在山地建立杆塔,应根据地形地貌,采用主柱加高基础,结合铁塔全方位高低腿使用,尽量减少对地表植被的破坏。 (3)安全生产 在施工期,尤其在山区施工时,要重视用火安全,严禁由于用火不当引发森林火灾。 3.3 线路水土保持措施 输电线路塔基施工具有沿线路布点分散及单个塔基开挖弃土量较小的特点,建设过程中应合理组织施工,尽量利用现有田间道路,减少占用临时施工用地。 (1)合理选定塔位 在山区线路的选线和定位时,尽量避开陡坡和易发生塌方、滑坡、冲沟或其他地质灾害的不良地质段。对地质不良低端尽量采用直线转角塔,以避开原直线上恶劣的地质地形,减少土石方开挖,减少水土流失发生的可能性。