文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 马道搭设方案

马道搭设方案

马道搭设方案
马道搭设方案

屋面渗漏治理工程 南 ****

马道搭设方案

编制: _________________

审核: _________________

北京市****工程公司

2014年7月

****5 号^线 **** ^南 **** **** 南

**** 玻璃

、工程概述

本工程为**** **南****玻璃屋面渗漏治理工程。

二、主要工作内容

****南****屋面高度在14米左右,为了方便施工人员上下屋面及施工材料运输,根据现场踏勘,在车****北侧围挡内用钢管搭设施工马道。

三、材料要求

3.1材料准备

3.1.1钢管:采用外径48 mm厚3.5mm的焊接管,采用Q235A钢,其力学性能符合GB700--89中的Q235A钢的规定。

3.1.2扣件:对所需要的对接扣件、直角扣件、转角扣件进行检查,其力学性能符合GB978--67的要求,搭设工用料时须使用工程管理人员指定的材料,不得私自选料。

3.1.3密目网:要求四证齐全,符合GB1690—1997的规定。

3.1.4木跳板:4m长,200mm宽,50mm厚,采用松木,木工选料时对于腐朽、虫蛀、扭纹、破裂及有大横透节的木材均不得使用,当发现新进跳板出现质量问题时及时向现场管理人员反映并记录。

3.2技术准备

3.2.1向班组做技术及安全交底,履行签字手续。

322松散土清扫干净,并按照交底放线,将立杆的位置标记清晰。

3.3人员准备

架体搭设时需要架子工5人,普工5人;拆除时需要架子工4人,普工5人

四、搭设方案

4.1架体构造

4.1.1平面布置:上人马道的架体尺为6000X 4000mm,立管间距为1200 mm,其中楼梯井处的立管间距为1600 mm,大横杆步距采用1.5m。

4.1.2连墙杆:上人马道附着采用与原有钢制楼梯拉结的方式。连墙杆垂直距离为3m一道,每道三根钢管,用扣件卡紧,保证上人马道的稳定性。

4.1.3剪刀撑:四面连续布置,每面设一道,成交叉状向上延续,角度为45度,剪刀撑应与每根立杆连接,接长时应使用2个接头扣件。

4.1.4上梯方式:本马道上梯方式为“之”字状,依附在脚手架内侧设置,见下页立面图,两端的1200X 4000 m空间为休息平台,两侧的1200X 3600 m空间为上下的“马道”,一边为上,另一边为下。满铺顺向木跳板(300m M 4m),木跳板上钉b x h=30x 30mm的^防滑条,间距

为200mm马道两侧及平台均设0.6m和0.9m高二道防护栏杆,并用20 mx 20cm木板做通长挡脚板。

4.1.5安全网:整个架体采用密目网垂直封闭,密目网挂设在脚手架的内侧,密目网应对齐上下大横杆,用尼龙绳系在大横杆上。立缝亦用尼龙绳连接密缝,扶手杆高度用密目网封闭,中间楼梯井用安全网每 4.5米高水平封闭一道,并在此处设置两侧的连杆两根。

4.1.6安全通道:在马道入口设一2.4 X 2.4 x 6m的安全通道,上面满铺2层5cm厚的木跳板,并在入口悬挂相应的安全警示牌。

4.2施工顺序

立杆底座一一立杆一一横杆一一斜杆一一接头紧锁一一上层立杆――立杆连接一一横杆。

按施工设计放线、铺垫板和标定立杆位置,从一角部开始向另一边搭设,按定位依次竖起立杆,将立杆与纵、横向扫地杆连接固定,然后装设第1步的纵向和横向平杆,校正立杆垂直度之后予以固定,并按此

要求继续向上搭设,剪刀撑和连墙杆应随搭升的架体及时设置。

4.3底座

根据脚手架高度以及地基情况选择适当的立杆底座,本工程建筑物最高的为14m通长满铺5 cm厚脚手板即可符合要求。

4.4架体布置

立杆里外三排共18根;横杆间距1.5m ;水平连墙杆二步三跨;小横杆除上人不方便处外每个节点均搭设;剪刀撑四面均设一道。

4.5质量标准

立杆的垂直偏差不大于50 mm,大横杆的水平偏差不大于50 mm。 4.6搭设要求

4.6.1架体扣件连接必须符合交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的三分之一。

4.6.2大横杆选用6米杆,每边露出立杆100 m。

4.6.3小横杆贴近立杆布置,搭于大横杆之上并用直角扣件扣紧,每个立、横杆交点应设一根小横杆,在任何情况下,均不得拆除作为基本构架结构的小横杆。

4.6.4剪刀撑钢管搭接长度不应小于1米,应采用3个旋转扣件固定,扣件盖板的边缘至杆端不应小于100mm沿架高用旋转扣件与立杆或大横杆扣紧,斜杆与地面夹角为45°?60°。

4.6.5连墙件通过钢管扣件与原有楼梯连接。

4.6.6护栏和安全网:在上人跳板的两边最少设二道护栏,上护手高度为1.2m,下护脚栏杆距脚手板面0.2 m。脚手架外侧满挂密目网,

467上人马道,呈“之”字形。

468外架必须全封闭,在进出口搭设安全通道,安全通道长6米469每相邻的两立杆不允许在同一步距内搭接,双排架亦前后、左右错开,单排架左右错开,水平杆每相邻两根不允许在同一跨内搭接。各接头位置距主节点距离应小于1/3步距(立杆间距),相邻的两立杆(水平杆)的接头间距不能小于50cm

4.7脚手架垂直度控制

上接脚手架时用线坠吊线控制垂直度,四角钢管上必须有墨线,以方便工程管理人员检查,脚手架垂直度偏差不得大于3cm

五.马道拆除

5.1拆除前应作好安全防护工作,防止有扣件、脚手架坠落.

5.2拆除时应从高处向下拆除,每一步架拆除前先卸除本步架高度范围内的安全网

5.3上人马道拆除时搭设安全护栏,拆除过程中任何人员不得进入安全防护区,并派专人看守。

5.4脚手架的拆除按确定的拆除程序进行,在拆除过程中,凡已松开连接的杆、配件应及时拆除运走,避免误扶和误靠已松脱连接的杆件。拆下的杆、配件应以安全的方式运走和吊下,严禁向下抛掷。在拆除过程中,应作好配合、协调动作,禁止单人进行拆除较重杆件等危险性的作业。六.安全措施

6.1在搭设之前,必须对进场的脚手架杆、配件进行严格的检查,

禁止使用规格和质量不合格的杆、配件。

6.2必须在专人统一指挥下,严格按程序进行拆除。

6.3施工人员必须戴安全帽,高空作业人员必须佩带安全带。

6.4堆放于脚手架上的材料应堆放整齐,不影响施工操作和人员通

行,脚手架上的施工荷载不能超过规范规定。

6.5在作业中,禁止随意拆除脚手架的基本构架杆件、整体性杆件、连接紧固件和连墙杆。

6.6人员在架上作业时,应注意保护自我安全和他人的安全,避免发生碰撞、闪失和落物,严禁在架上戏闹和坐在栏杆上休息等不安全行为。

6.7人员上下脚手架时,必须走安全通道,严禁攀援脚手架上下。

6.8施工过程中应注意下方行人安全,在施工过程中在施工范围内拉好警戒线,防止坠落物品砸伤行人。上方施工尤其注意高架桥上的声屏障,防止钢管捅破声屏障伸入轨行区内而发生影响****运营的事件。

七.质量标准

7.1小横杆和墙体垂直架体。

7.2立杆间距允许偏差5cm立杆全高垂直允许偏差总值为3cm。

7.3大横杆水平高差总值为5cm同一跨内高差允许偏差1cm。

7.4小横杆在立杆上搁置长度不小于24cm)

7.5密目网不允许漏扣

八.安全文明施工要求

8.1高空作业时必须佩带安全带。

8.2搭拆架时必须有专人看护,照应下方行人,拆架时应设警戒区,严禁行人通过。

8.3施工时严禁将扣件、钢管等上下抛掷。扣件必须用袋装,物体传递时必须用绳递。

8.4拆架三人一组,两个拆卸,一人协调。拆除与他人****立有关

联的钢管和扣件时,必须招呼他人先行撤离。

8.5拆下的扣件用袋装送回仓库,钢管分长短在指定地点码放整齐,做到一头齐、一般高。木跳板也码垛,一头齐。

8.6搭拆架子时,严禁碰损墙面和装饰成品。

8.7夜间施工必须有足够照明,严禁将电线搭设在钢管上,应该设木杆。

8.8高空作业时遇到6级以上大风及雷雨天气时严禁班组作业

8.9施工人员必须持证上岗,凡患高血压、心脏病、癫痫病及其它不适于高空作业者,禁止从事高空作业。架子工在酒后及病中不得上架操作。

8.10所有连墙杆,应随层拆除,严禁先将连墙杆整层拆后,再拆架子。

九.脚手架稳定验算

9.1条件:脚手架采用密目网全封闭,搭设高度H=16.5m立杆横

距1.2m,立杆纵距1.5m,大横杆步距1.5m,施工荷载3KN/m2连墙杆布置为两步二跨,计算脚手架整体稳定。

9.2求N值

1)NG1K(一步一纵距自重X全高)

A. 立杆。立杆长度为脚手架的步距h。

计算式:2h X 自重=2X 1.5 X 0.0384=0.1152KN。

B. 大横杆。大横杆长度为脚

手架立杆纵距L。

计算式:2L X 自重=2X 1.5 X 0.0384=0.1152KN。

C. 小横杆。脚手架每一纵距一步内只有一根小横杆,在立杆与大

横杆的交点处。小横杆伸出外排杆100mm伸出里排杆350mm双排脚

手架宽度为b,里排立杆距墙边500mm

计算式:1X(0.1+b+0.35 )X 0.0384=0.0634KN。

D. 扣件。扣件个数为:一根小横杆上2个十立杆与大横杆交点处1 个

乘以2 (双排架)加上接长用扣件(立杆及大横杆按每6m长用一个对接

扣件)

计算式:〖2+2+(h/6 X 2+L/6 X 2)〗X 0.015=0.075KN

E. 合计每步距

NG1K=0.1152+0.1152+0.0634+0.075=0.3688KN

F. 脚手架全高16.5m,折合H/h=16.5 - 1.5=11步。

所以NG1K=1X0.3688/2=4.0568KN/2=2.0284KN。

2) NG2K(构配件全高一纵距自重)

A. 脚手板。脚手板按平方米计算,其长度即为立杆纵距,其宽度

是沿脚手板宽度满铺,另外还要加上小横杆向里伸出的350mn也应铺板计算式:4X( 1.2+0.35 ) X 1.5 X 0.35=3.256KN

B. 小横杆及扣件。由于还要在原有两根小横杆中间再加一根,同时还要增加2个扣件。

计算式:4X 1.65 X 0.0384+4 X 2X 0.015=0.374 KN

C. 护栏及扣件。按照规定,临边防护为两道防护栏杆,原有一道大横杆,尚需再增加一道大横杆及一个扣件。

计算式:11X 1.5 X 0.0384 X 2+11X 1 X 0.015 X 2=1.5972KN

D. 挡脚板。还应设置挡脚板。

计算式:11X 1.5 X 0.08 X 2=2.64KN

E. 剪刀撑。剪刀撑按水平4跨、垂直5步一组设置,两杆交叉与

地面成51.34 °

计算式:2X 1.92 X 11/5 X 0.0384+10 X 0.015=0.4744KN

F. 密目网。

计算式:11X 1.5 X 0.003=0.0495KN

G. NG2K=3.256+0.374+1.5972+2.64+0.4744+0.0495=8.3911KN

一根立杆的构配件自重为NG2K/2=4.1956KN

3) NQK(施工荷载)

艺QK=3KN/M X 1 层=3KN/M2

艺NQK=1.X( 1.2+0.35 ) X 3=6.975KN

一根立杆的施工荷载为艺NQK/2=3.4875KN 4) 各值代入公式求N

N=1.2 ( NG1K+ NG2K + 1.4 艺NQK

= 1.2 X( 2.0284+4.1956 ) +1.4 X 3.4875=12.3513KN

9.3 求A

A= 单根立杆截面=489mm2

9.4 求?

1 )先计算入=L0/i

L0=k 卩h

i=1.58 k=1.155 h=150cm 卩=1.55

L0=1.155 X 1.55 X 150=269cm

入二L 0/i=269/1.58=170

2)查表求?

当入=170 时=0.245

9.5将N,?, A值代入公式

N/ ? A=19540N/ (0.245 X 489)=103.093N/mm2C [f]=205N/mm2 (安全)

经验算,符合要求。

桥台基础施工方案

重庆市公路工程(集团)股份有限公司威钢一号桥工程项目部 桥 台 深 基 坑 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 编制日期:年月日

桥台深基坑专项施工方案 一、概述 方案是针对于四川省内江市威远县连界镇威钢有限公司厂区一号桥A0和A4桥台基础基坑开挖施工处理措施。A0、A4桥台匀为扩大基础U形类桥台,其中A0最大深度14m,最浅深度为10m,基底共分为三级不等高台阶,每级台阶长7m,宽6.13m;A4桥台最大深度16m,最浅深度11m,共分为四级台阶,每级台阶长5.25m,宽6.13m。 二、地质、地震、气候、水文等自然特征 1、地形、地貌:桥台位区植被茂盛,属地山谷地貌。坐落于宝溪河两岸“V”字形谷顶边,河流走向为南西—北西向,河床宽约10m,河床面较平缓,其河床地面最小标高为564.10m,河水流速介于0.50m/s~2.70m/s。宝溪河左岸相对宽缓,高程介于640.23m~565.65m,高差约75m,坡度19°~52°;右岸陡峻,高程介于650.89m~565.65m,高差约85m,坡度32°~75°。 2、地质:桥台址区地处新构造活动微弱的均衡缓慢抬升区,西部龙泉山断褶带与南部威远旋钮状构造影响较小,无深大裂缝通过,地层产状较平缓,岩层倾向270°~295°,倾角3°~60°。主要工程地质问题为第四系残坡积中夜限粘质土、第四系崩坡积小块石夹土及三叠系须家河组的砂岩、泥质砂岩。 3、地震:桥位区覆盖层较薄,地质结构简单,岩层产状平缓,处于建筑抗震有利地段。威远地区的抗震设防烈度为6度区设计地震分组为第一组,设计基本地震加速值为0.05g,设计特征周期0.35s。根据《市政工程勘察规范》CJJ56-94表2.0.4,该场地属Ⅲ类建筑场地。 4、气候:该场地处于四川中部,属亚热带湿润气候,四节分明,夏季较长,冬季较短,具气侯温和,湿度大,雨量充沛,无霜期长的气候特点。年平均气温14°C~17°年平均降雨量可达1620.00mm,日

马道搭设方案

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 3.工程设计概况 (1) 4.马道塔设 (2) 5、文明施工要求 (8) 6、安全注意事项 (8) 附图1:1#马道搭设平面定位图 附图2:2#马道搭设平面定位图 附图3:马道搭设剖面图

1.编制依据 2.工程概况 表2-1 工程概况 本工程位于朝阳区奥林匹克公园南区、地铁10号线安贞门站地铁上盖,奥林匹克公园、国家奥林匹克中心、元大都遗址公园环绕四周,是奥林匹克商务区的首发旗舰项目,将带动区域成为北京中轴线上新的商务中心区。 项目由世界级建筑大师――美国SOM事务所按照国际甲级写字楼标准进行设计,作为国际甲级写字楼,将为世界500强、中国500强以及行业领袖企业定制高标准的总部大楼,将为国家级的领袖企业提供高端的总部办公物业,并将引领奥林匹克中心商务区成为北京中轴线上唯一的核心商务区,成为与金融街、CBD、中关村等比肩的成熟商务区。 3.工程设计概况 3.1 建筑设计概况

表3-1 建筑设计概况 3.2 结构设计概况 表3-2 结构设计概况 3.2现场概况 本工程±0.00=45.200m,室外自然地面标高-0.2m,拟搭设马道处基础底板下表面标高为-26.21m,基础底板垫层下表面标高为-26.27m,基坑深度约26.07m。基坑上部5.8m采用土钉墙支护,基坑下部采用直径800mm的护坡桩和两道预应力锚杆进行支护;桩顶帽梁800×600mm,帽梁顶标高为-6.0m,护坡桩共设置锚杆五道,28b工字钢腰梁中心标高分别为-6.30m、-9.90m、-13.50m、-17.20m、-20.90m。拟搭设马道位置护坡桩边线距离结构外墙外边线约为900mm。 4.马道塔设 4.1马道位置 本工程现场在清除土方出土坡道时即需搭设马道用以保证人员出入基坑使用。马道搭设在基坑内,为保证整体稳定与护坡桩及腰梁进行拉结。搭设马道仅为施工人员出入基坑

深基坑马道搭设施工方案及安全保证措施(实用)

基坑马道施工方案 目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 3、马道平面布置及使用时间 (2) 4、马道设计 (2) 4.1马道形式 (2) 4.2 马道脚手架参数 (2) 4.3 马道横向拉接 (3) 5、材料要求 (3) 5.1钢管 (3) 5.2 扣件 (3) 5.3 脚手板 (3) 6、材料准备 (3) 7、马道构造 (4) 7.1 立杆 (4) 7.2大横杆 (4) 7.3扫地杆 (4) 7.4 小横杆 (4) 7.5 剪刀撑 (4) 7.6拉结杆 (5) 7.7 脚手板 (5) 7.8 斜道 (5) 7.9 挡脚板 (5) 7.10 防护栏杆 (6) 7.11 安全网 (6) 7.12 马道安全通道入口 (6) 8、安全措施 (7) 9、应急措施 (8) 9.1组织机构 (8) 9.2 应急措施 (8) 10、附图 (9)

1、编制依据 1.1 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 1.2 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 1.3 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 1.4《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》(DB11/T583-2008) 1.5 现场平面布置实际情况 2、工程概况 本工程位于*********,总建筑面积******,马道搭设确保工人安全为工程重点。 3、马道平面布置及使用时间 为了方便施工人员上下基坑方便,根据现场实际情况,基坑内计划搭设2个上下人马道(基坑西侧及基坑东侧),马道采用钢管脚手架搭设。马道面从室外自然地面搭设至垫层底标高。 基坑马道使用时间为:基坑西侧马道4月26日开始搭设,至地下室结构封顶及室外回填土完成。基坑东侧马道5月27日开始搭设,由于东侧马道无场地只能随结构施工重复拆除搭设。 4、马道设计 4.1马道形式 马道采用三排立杆钢管脚手架搭设,立杆落在地基持力层上,立杆支承在基地脚手板上。东侧马道最下部为双立杆(32钢筋加48钢管)立杆支撑在钢筋马凳上马道平面尺寸为3.0m×6.0m,马道形式为之字形,坡度为1:3,折线处设置休息平台,马道净宽1400mm,休息平台宽度1200mm。 4.2 马道脚手架参数 立杆纵距1200mm,步距1200mm。3排立杆横距均为1500mm。

施工现场管理措施方案

施工现场管理措施方案 施工现场安全管理措施施工现场安全管理措施 (康士伯船舶电气1,4#厂房) (康士伯船舶电气1,4#厂房) 编制: 审核: 审批: 江苏省建筑工程集团有限公司 康士伯船舶电气1,4#厂房康士伯船舶电气1,4#厂房 2010年05月24日 1 施工现场安全管理措施一、概况 1.工程概况 地理 润州工业园区润威电气两侧工程名称康士伯船舶电气1,4#厂房康士伯船舶电气1,4#厂房 位置 康士伯船舶电气(江苏)有设计 上海同设建筑建筑设计院有限公司建设单位 限公司单位 建筑 江苏省建筑工程集团有限公司施工单位 m 高度 2框架结构建设面积结构 12167m

工期总工期:226日历天工程目标省级文明工地 2 二、施工现场安全防护管理措施 1、安全防护管理措施综述 1) 现场成立安全管理领导小组,项目经理是项目安全第一责任人,工地设 专职安全员。由安全保卫部全面负责安全生产及各种安全教育活动,每 月进行安全活动一次,工地每月设一名干部安全值班,值班期间组织有 关部门对现场进行经常性检查,发现隐患及时组织人员整改,检查出来 的问题要认真记录,在安全生产例会上提出,制定改进措施,建立安全 活动台帐。 2) 民工入场须经安全知识培训考试合格后上岗,安全员每天主持班前安全 讲话,根据施工情况,每月进行两次有针对性的安全教育,特殊作业人 员必须经专门培训后,持证上岗。 3) 建立规范、齐全的安全资料,以备指导现场安全工作和领导检查。 4) 单项工程必须有安全技术措施,工地有总的安全交底,分项工程施工必须进行安全技术交底,无措施、无交底,施工人员有权拒绝施工。 5) 冬、雨期施工另行编制安全技术措施。 2、基坑四周安全防护 1) 距基础四周上口边缘500mm处设置两道不低于1.2m高架子管搭设的护 身栏杆,并涂刷红白相间的油漆。 2) 出入基础采用架子管搭设专用人行马道,马道两侧设置1.2m高的扶手, 并挂密目安全网封闭。 3) 基础施工期间白天设警示牌,夜间挂红灯示警。 4) 基坑上口边沿2m范围内不得堆土、堆料、停放机具,尤其使用强震动

基坑下人马道搭设方案

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 2.1、工程概况简介 (1) 2.2、下人马道设计概况 (2) 3、施工准备 (2) 3.1、技术准备 (2) 3.2、材料准备 (2) 3.3、人员准备 (2) 4、主要施工方法 (3) 4.1、施工工艺 (3) 4.2、定距定位 (3) 4.3、钢管搭设 (3) 4.4、剪刀撑 (3) 5、防护设施 (4) 6、马道拆除 (4) 7、安全防护措施 (4) 8、附图 (5)

1、编制依据 2、工程概况2.1、工程概况简介

2.2、下人马道设计概况 本工程,地下2层,基础埋深-10.78,由于基坑较深,为了方便地下结构施工时工人上下基坑,在基坑西北侧(6-7轴之间)及基坑西南角(1-2轴之间)处搭设基坑下人马道,北侧马道从室外地坪至-6.5m位置采用“之”字形坡道,马道支设在护坡桩的冠梁顶上,-6.5m至槽底采用“一”字形爬梯形式坡道;西南角(1-2轴)马道采“之”字型马道直至槽底。 3、施工准备 3.1、技术准备 3.1.1、由工地技术负责人,组织施工队的有关人员熟悉现场实际情况,确定马道搭设方案,并向施工作业班组进行交底。 3.1.2、对施工队操作人员进行再培训,认真学习马道搭设的技术要求及安全生产教育,为保证工程质量做好技术准备。 3.2、材料准备 3.2.1、钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm的无缝钢管,钢管要进行防锈处理,内壁涂刷二道防锈漆,外壁涂一道防锈漆,二道面漆,钢管如有严重锈蚀,弯曲,压扁或有裂纹的严禁使用。 3.2.2、用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度为3-6m,用于小横杆的钢管长度为1.2m,外径壁厚允许最大偏差为-0.5mm,长管弯曲≦10mm。 3.2.3扣件采用可锻铸铁扣件,发现有脆裂,变形滑丝的严禁使用。 3.2.4脚手板采用木板,厚度为50mm,宽度为200-250mm,板长在4m。 3.3、人员准备 本工程马道施工建立专业的架子班组,成员全部由专业架子工组成,所有人员持证上

基坑上下人通道搭设与方案

目录 一、编制依据................................................................................................................... - 2 - 二、工程概况................................................................................................................... - 2 - 三、施工方案................................................................................................................... - 2 - 四、施工准备................................................................................................................... - 3 - 五、施工工艺流程.......................................................................................................... - 4 - 六、施工方法................................................................................................................... - 4 - 七、安全文明施工.......................................................................................................... - 8 - 附图:马道平面布置图

人行马道搭设-安全技术交底 - 制度大全

人行马道搭设:安全技术交底-制度大全 人行马道搭设:安全技术交底之相关制度和职责,安全技术交底表表AQ-C11-1编号工程名称马驹桥镇物流基地生活配套区C-13居住用地工程施工单位北京金港机场建设有限责任公司三分公司交底部位人行马道搭设工种架子工安全技术交底... 安全技术交底表表AQ-C11-1编号工程名称马驹桥镇物流基地生活配套区C-13居住用地工程施工单位北京金港机场建设有限责任公司三分公司交底部位人行马道搭设工种架子工安全技术交底内容1、注意事项:进入施工现场作业人员必须经过入场安全教育,考试合格后方可上岗作业。特殊工种作业人员必须经过专业培训考试合格后持证上岗,进入施工现场必须带好安全帽,并系好下颚带,高处作业时2米以上(含2米)必须系好安全带(高挂低用),穿防滑鞋;严禁酒后作业,现场禁止吸烟,禁止随地大小便,严禁患有高血压、心脏病、癫痫病的人员高处作业。2、材料使用要求:搭设前作业班长要认真检查所使用的钢管是否有裂缝、硬弯,扣件有裂纹、变形、滑丝不得使用。3、任何人不得违章指挥,违章操作,搭设完毕后请相关人员验收。针对性交底:1、之字形马道搭设要求:马道高10m、宽3m、长6m,架体基础平整、夯实、垫通长脚手板,架体三排立杆,立杆间距1.5m,大横杆间距1m,转弯处平台宽度1.5m,坡度以1:3(高长)为宜,架体外三侧搭设十字盖到顶,必须保证架体牢固稳定。2、坡道铺板必须牢固、铺严、压牢、板头不小于20cm,设防滑条,钉牢,防滑条厚度30mm,间距不大于300mm,坡道两侧平台外侧设挡脚板,固定牢,坡道两侧平台外侧搭设两道防护栏杆,马道架体外侧用密目安全网封严,马道顶部搭设防护棚,脚手板铺严、压牢,马道搭设完毕请有关人员验收合格后使用,做到活完、料净、脚下清。交底人签名职务交底时间接受交底人签名注:1.项目对操作人员进行安全技术交底时填写此表。2.签名处不够时,应将签到表附后。工程项目管理制度施工现场管理制度生产车间管理制度 欢迎下载使用,分享让人快乐

基坑马道施工方案--正文

页眉 彭州置信逸都?丹郡区一期 基 坑 马 道 专 项 施 工

四川省佳宇建筑安装工程有限公司 二0 ------ 年四月 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、马道平面布置及使用时间 (4) 四、马道设计 (4) 五、材料要求 (5) 六、材料准备 (5) 七、马道构造 (6) 八、马道搭设及使用注意事项 (8) 九、马道拆除注意事项 (9)

编制依据 1. 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001 ) 2. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 3. 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 4. 现场平面布置实际情况 二、工程概况 本工程位于彭州市牡丹大道西侧,行政中心附近。由彭州置信实业有限公司开发,四川省商业建筑设计院有限公司设计,四川省佳宇建筑安装工程有限公司承建,本工程规划总建筑面积约106368.74m 2。由5#、6#、7#楼及地下室组成,5#、6#楼地下一层,地上26层,层高3m,为全现浇剪力墙结构;7#楼地下一层,地上两层,一层层高 6.1m,二层层高3.6m为框架结构。 本工程住宅楼部分采用平板式筏形基础,基础持力层为中密卵石层,其

承载力特征值fak=500kPa。商业裙房框架柱下采用独立基础,地基持力层采用稍密卵石层,其承载力特征值fak=300kPa。基底设计标高为-6.94m,筏 板厚度为1200mm厚。本工程为钢筋砼现浇框架-剪力墙结构,属高层建筑,耐火等级为一级,抗震设防烈度为七度。 三、马道平面布置及使用时间 为了方便施工人员上下基坑方便,根据现场实际情况,本工程在基坑西北脚位置各搭设一个上下人马道,呈L型,马道采用钢管脚手架搭设。马道面从基坑底面-5.3m处搭设至室外自然地面标高处,马道搭设完毕,须经验收合格后投入使用,详见附图。 基坑马道的使用时间为:4月10日开始搭设,至地下室结构封顶及室外回填土完成。 四、马道设计 1. 马道形式 马道采用双排立杆钢管脚手架搭设,立杆支承在基底脚手板上。马道形式为L 字形,坡度为1 : 3,在中部设置休息平台,马道净宽1400mm,休息平台宽度1400mm。 2. 马道脚手架参数 立杆纵距1500mm,步距1200mm。双排立杆横距为1500mm。 3. 马道横向拉接 经与护壁单位协商,同意在两个方向的土钉墙护壁上打? 48钢管桩:钢管桩与护壁成45度角,伸入坑壁内长度不小于2.0m,竖向间距3.6m,水平间距2.8m

基坑马道方案

基坑马道方案

一、编制依据 二、工程概况 三、施工部署 3.1 基坑马道在基坑开挖完毕后搭设,采用φ48×3.5钢管搭设,搭设位置详见施工现场平面布置图。 3.2 马道仅供施工人员上下使用,不作为材料运送使用。 3.3 搭设原则:安全第一,满足文明施工的要求,密切配合其它工种施

工。 四、施工准备 4.1 场地准备 脚手架搭设前清除场地的障碍物,并对基础验收合格,定位准确。 4.2 技术准备 脚手架工程负责人应按马道方案中有关脚手架的要求,对架设和使用人员进行技术、安全交底。 4.3 材料准备 1.选用 脚手板:选用冲压钢脚手板,板长3m,宽200mm,厚50mm,其材质符合国家标准《碳素结构钢》(GBT700)中的规定。 钢管:采用外径48mm,壁厚 3.5mm钢管,钢管平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。; 扣件:选用可锻造铸铁制作的扣件,其材质符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB 15831-1995)的规定,而且无裂缝、变形和螺栓的滑丝。 安全网:选用3m×6m的密目安全网。 防滑条:选用40mm×60mm木条,1米长。 4.4 人员准备 专业脚手架工长1人,专业脚手架工10人。 五、主要施工方法

5.1 架体介绍 5.1.1本马道脚手架总高度11m,从基坑底至基坑上口。 5.1.2马道脚手架采用单立杆扣件式脚手架搭设,步距1000mm。 5.1.3马道形状为之字形,坡道宽1000mm,坡度为1:3,平台宽1000mm,共计11跑。 5.1.4采用基坑地坪作为脚手架的基础,坑底垫铁跳板。 5.2 架体搭设 5.2.1 扫地杆: 将地面找平后平放通长50厚脚手板,其上摆放纵向横杆和横向横杆,立杆、大横杆及小横杆扣紧相连,距地表面50mm。 5.2.2 立杆: 纵距为1000mm,横距为1000mm,马道段立杆间距为1400mm。立杆纵成线,横成方,垂直偏差小于20mm。立杆接长使用对接扣件连接,相邻的两根立杆接头错开距离大于500mm,并不在同一步架内。 5.2.3 纵向横杆: 大横杆间距为1000mm,布置在立杆内侧。大横杆与立杆用十字扣件连接。大横杆一根杆的两端高差小于20mm。 5.2.4 横向横杆: 小横杆间距为1000mm;坡道段小横杆间距定为1500mm。小横杆设在大横杆与立杆的交点处和两根立杆之间的大横杆上,与大横杆垂直,小横杆端头伸出立杆100mm。 5.2.5 剪刀撑:

基坑下人马道搭设方案

基坑下人马道搭设方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

目录

1、编制依据 2、工程概况、工程概况简介

、下人马道设计概况 本工程,地下2层,基础埋深,由于基坑较深,为了方便地下结构施工时工人上下基坑,在基坑西北侧(6-7轴之间)及基坑西南角(1-2轴之间)处搭设基坑下人马道,北侧马道从室外地坪至位置采用“之”字形坡道,马道支设在护坡桩的冠梁顶上,至槽底采用“一”字形爬梯形式坡道;西南角(1-2轴)马道采“之”字型马道直至槽底。 3、施工准备 、技术准备 、由工地技术负责人,组织施工队的有关人员熟悉现场实际情况,确定马道搭设方案,并向施工作业班组进行交底。 、对施工队操作人员进行再培训,认真学习马道搭设的技术要求及安全生产教育,为保证工程质量做好技术准备。 、材料准备 、钢管采用外径48mm,壁厚的无缝钢管,钢管要进行防锈处理,内壁涂刷二道防锈漆,外壁涂一道防锈漆,二道面漆,钢管如有严重锈蚀,弯曲,压扁或有裂纹的严禁使用。 、用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度为3-6m,用于小横杆的钢管长度为,外径壁厚允许最大偏差为,长管弯曲≦10mm。 扣件采用可锻铸铁扣件,发现有脆裂,变形滑丝的严禁使用。 脚手板采用木板,厚度为50mm,宽度为200-250mm,板长在4m。 、人员准备 本工程马道施工建立专业的架子班组,成员全部由专业架子工组成,所有人员持证上岗,架子工数量按工程进度进行调整。 4、主要施工方法 、施工工艺 材料配备→定位设置通长垫板→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆→斜撑→铺脚手板→搭设防护栏杆→绑扎安全网……

脚手架搭设方案(马道)

脚手架搭设方案(马道) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

1、编制依据 2、工程概况: 3、施工准备 技术准备 及时组织有关人员认真学习施工方案,领会方案意图。准备选用的规范、规程、标准等。 材料准备 所需材料提前备齐。 4、马道搭设要点 马道形式

每个施工区搭设施工人员上下用马道,马道采用之字形,搭设宽度,坡度不得小于1:3,位置设在一区与二区之间消防通道处。 马道搭设的几何尺寸 马道搭设尺寸如图: 马道上人坡道满铺脚手板,并用8#铁丝两端绑牢,上人坡道两侧及拐弯平 500mm;各接头中心距主接点的距离不应大于步距的1/3。 对接时,对接扣件交错布置,两个相邻立杆上接头不能设在同步同跨内,两相邻立杆头在高度方向错开距离不小于500mm,各接头中心距主节点的距离不大于600mm。 马道必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直接扣件固定在距底 座下皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆应采用直接扣件固定在紧靠纵向扫 地杆下方的立杆上。 脚手板铺设要求,脚手板一般应铺设在三根横向小横杆上,将脚手板两端与其可靠固定。

马道平台面积应不小于6m2,宽度不小于。 为了保证马道的稳定,在马道两侧、平台外围和端部应设剪刀撑,剪刀撑与水平面的夹角为45~60°,剪刀撑的底部要插到马道架子底部,与立杆相交处要加扣件。 扣件安装要求: 扣件螺栓拧紧力矩不应小于,并不大于。 对接扣件的开口应朝上或朝内。 各杆件端伸出盖板边缘的长度不应小于100mm。 马道附在脚手架外面,应加强脚手架连墙杆的设置。 安全网铺设: 马道外侧满挂细目网封闭 马道的验收和日常检查合格后,方允许投入使用或继续使用。 5、马道的拆除 马道拆除前,由工长向拆除工人进行书面安全技术交底。 拆除顺序应遵循先搭后拆,后搭的先拆,?从上至下依次拆除。 拆除的钢管、扣件、脚手板不得抛仍,应用绳捆、袋装运至地面。 6 、安全措施 凡从事架子工程的人员,必须经过身体检查,凡患有高血压、心脏病、癫痫病等和其它不适应于高处作业的人员一律不准从事架子搭拆作业。架子操作人员必须熟知本工种有关的规范规程,并经有关部门发证后,方可持证上岗。 搭设作业安全措施: 1)在架上作业的工人应穿防滑鞋和配挂好安全带,为了便于作业和安全,脚下 2)当暂时无法铺设脚手架,用来落脚或抓握、把持的杆件均应为稳定的构架部分。位于立杆接头之上的自由立杆不得用作把持杆。 3)架上作业人员应作好分工和配合,传递杆件时应掌握好重心,平稳传递。5)对每完成一道工序,要相互询问并确认后才能进行下一道工序 6)作业工人应佩带工具袋,工具用后装于袋中,?不要放在架子上,以免掉落伤人。

施工方案—现场文明施工措施

二十、现场文明施工措施 1、工程概况 北京××科研实验大楼工程位于北京市××区××路××号,总建筑面积29052m2,地下二层,地上十六层,为全现浇框架一简体结构。 为解决施工场地狭小的问题,将民工宿舍及民工餐厅均设于场外,形成统一的民工生活区,现场设钢筋加工厂、木工棚、成品、半成品及周转材料堆放区域等。在施工中全部采用商品砼。 本工程质量目标:确保“长城杯”,争创“鲁班奖”。结构及装修施工质量要求较高,文明施工起点高,为确保“市级文明施工现场”要求,特制定本方案。 2、具体实施措施 2.1 安全防护措施 (1)所有施工人员必须进行入场教育,并经考试合格后上岗。 (2)施工现场严禁穿高跟鞋、拖鞋、带钉易滑鞋,并戴好安全帽。 (3)高空作业人员必须定期进行体格检查。 (4)架子作业人员必须持证上岗。 (5)分部、分项工程应做有针对性的安全技术交底,并签字齐全。 (6)在基坑上方开挖的同时,距坑边0.5m处没置1.2m高的两道护身栏(每隔0.6m一道),并刷红白油漆标志,挂标志牌。砖砌挡土墙高出室外地坪30cm,以防地表水流人基坑。 (7)上、下基坑搭没人行马道,坡度1:3:5。 (8)脚手架搭设符合规范标准,详见《脚手架方案》。 (9)楼梯扶手、坡道边侧,从上到下用钢管做1.2m高的两道护栏,刷红白油漆。 (10)预留洞超过15×15cm者加盖防护,上铺盖竹胶板,周围水泥砂浆抹缝,统一编号。 (11)电梯井口采用钢筋焊接开启式防护门,门高1.2m,安装时距地面20cm,并挂标志牌,刷红白油漆。

(12)梁、柱绑筋、立模以及浇筑砼用临时脚手架,凡高度超过3.Om者要设1.Om宽操作平台并设两道护栏,高度不低于1.Om,平台脚手板满铺,禁止出现探头板、飞跳板,脚手板间不得有空隙。 (13)施工人员严禁从高处向下投掷杆件、物体、材料、扣件及其他物品。 (14)所柯内外脚手架搭设完成后,必须通过验收合格后,方可使用,任何人未经许可严禁拆改架子。 (15)严禁攀登架子上、下作业面。 (16)场外防护:塔吊吊重物时,严禁在场外盘旋,东、西侧搭设防护棚,采用钢管搭设,持好警告标志。 具体洋见《安全防护方案》。 2.2 临时用电措施 (1)现场供电电源为450kVv (2)现场供电线路敷设必须按照《施工组织没计》平面图路线要求走向敷设。 (3)临时用电电缆及配电箱沿基槽边缘直埋.敷设式吊挂,所有电闸箱统一编号,外涂安伞标志,箱内贴好电路图,由专人负责。 (4)所有配电箱、开关均设漏电保护器。 (5)现场内电源线不得乱接、乱拉、乱扯。 (6)电焊机置于电焊极内,—、二次接线处设防护罩,焊把线用完及时收回,拉线时避开钢筋等硬物,以防破损。 (7)各部位临时用电安装必须符合施工临时用电的有关规定,非此专业人员严禁随决心书拆改接线。 (8)现场每班不少于2名暂设电工,并持证上岗。 (9)操作时必须戴好绝缘防护用品。 具体详见《临时用电施工方案》。 2.3机械安全措施 (1)塔吊基础严可知按塔基设计以及有关规定要求施工,立塔前及时办理验收手续,并定期进行沉降观测。

基坑上下人通道搭设及临边围护方案

. 苏地-G-22号地块建设项目(江星广场)工程基坑上下人通道搭设 及临边围护方案 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工方案 (1) 四、施工准备 (1) 五、施工工艺流程 (2) 六、施工方法 (2) 七、安全文明施工 (5) 一、编制依据 建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91); 本工程施工组织设计; 本工程深基坑支护和土方施工方案; 高层施工手册; 建筑施工脚手架实用手册。 二、工程概况 本工程由苏州市观前建设开发有限公司投资兴建,苏州建设集团规划建筑设计院有限责任公司和苏州市天地民防建筑设计研究院有限公

司负责设计。 . . 苏地-G-22 号地块建设项目(江星广场)工程-土建、安装、市政、 景观施工总承包项目位于平江新城城北东路(312国道)北、江星路东,交通便利。 本项目总用地面积为22186平方米,规划总建筑面积为75675平方米,其中地上建筑面积44157平方米,地下建筑面积31518平方米。 建筑最大平面尺寸:东西向1~29轴为226.7m,南北向A~K轴71.6m。1#、2#楼建筑高度为47.52米,3#、5#、6#、7#楼建筑高度为14.39米,4#楼建筑高度为11.26米。 本工程的设计规模等级为一级,设计使用年限50年。D区、E区高层为二类高层。消防用电负荷等级一级,防雷等级二类。地上部分建筑的耐火等级为一级,地下部分建筑的耐火等级为一级。工程±0.000 相当于国家85高程3.90m,室内外高差南侧为0.2mm,北侧为0.35m。 三、施工方案 为保证地下室结构施工期间的安全,避免质量和安全事故发生,消除深基坑施工危险因素,方便施工人员进行水平交通和上下10m深基坑,本工程拟采取以下安全技术措施来确保施工安全: ①、在基坑围护梁和冠梁顶搭设临边钢管防护,满足人员的水平交通需要; ②、搭设“之字”上下人通道,满足人员的垂直交通需要。

脚手架搭设方案(马道)

1、编制依据 2、工程概况: 3、施工准备 3.1技术准备 3.1.1及时组织有关人员认真学习施工方案,领会方案意图。 3.1.2准备选用的规范、规程、标准等。 3.2材料准备 所需材料提前备齐。 4、马道搭设要点 4.1马道形式 每个施工区搭设施工人员上下用马道,马道采用之字形,搭设宽度1.5m,坡度不得小于1:3,位置设在一区与二区之间消防通道处。 4.2 马道搭设的几何尺寸

马道搭设尺寸如图: 马道上人坡道满铺脚手板,并用8#铁丝两端绑牢,上人坡道两侧及拐弯平 于500mm;各接头中心距主接点的距离不应大于步距的1/3。 4.4对接时,对接扣件交错布置,两个相邻立杆上接头不能设在同步同跨内,两相邻立杆头在高度方向错开距离不小于500mm,各接头中心距主节点的距离不大于600mm。 4.5马道必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直接扣件固定在距底座下皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆应采用直接扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 4.6脚手板铺设要求,脚手板一般应铺设在三根横向小横杆上,将脚手板两端与其可靠固定。 4.7马道平台面积应不小于6m2,宽度不小于1.5m。 4.8为了保证马道的稳定,在马道两侧、平台外围和端部应设剪刀撑,剪刀撑与水平面的夹角为45~60°,剪刀撑的底部要插到马道架子底部,与立杆相交处要加扣件。

4.9扣件安装要求: 扣件螺栓拧紧力矩不应小于40N.m,并不大于65N.m。 对接扣件的开口应朝上或朝内。 各杆件端伸出盖板边缘的长度不应小于100mm。 4.10马道附在脚手架外面,应加强脚手架连墙杆的设置。 4.11安全网铺设: 马道外侧满挂细目网封闭 4.12马道的验收和日常检查合格后,方允许投入使用或继续使用。 5、马道的拆除 5.1马道拆除前,由工长向拆除工人进行书面安全技术交底。 5.2拆除顺序应遵循先搭后拆,后搭的先拆,?从上至下依次拆除。 5.3拆除的钢管、扣件、脚手板不得抛仍,应用绳捆、袋装运至地面。 6 、安全措施 8.1凡从事架子工程的人员,必须经过身体检查,凡患有高血压、心脏病、癫痫病等和其它不适应于高处作业的人员一律不准从事架子搭拆作业。架子操作人员必须熟知本工种有关的规范规程,并经有关部门发证后,方可持证上岗。 8.2搭设作业安全措施: 1)在架上作业的工人应穿防滑鞋和配挂好安全带,为了便于作业和安全,脚下2)当暂时无法铺设脚手架,用来落脚或抓握、把持的杆件均应为稳定的构架部分。位于立杆接头之上的自由立杆不得用作把持杆。 3)架上作业人员应作好分工和配合,传递杆件时应掌握好重心,平稳传递。 5)对每完成一道工序,要相互询问并确认后才能进行下一道工序 6)作业工人应佩带工具袋,工具用后装于袋中,?不要放在架子上,以免掉落伤人。7)架设材料要随上随用,以免放置不当时掉落。 8)每次收工以前,所有上架材料必须全部搭设上,不要留在架子上,而且要形成稳定结构。 9)在搭设作业进行中,地面上的配合人员应躲开可能落物的区域。 10)现场人员必须戴安全帽。搭设脚手架的操作人员必须持证上岗。 要服从统一管理,不得自行其事。

基坑人行马道工程施工组织设计方案

. . 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (2) 3.1总体思路 (2) 3.2工期安排 (2) 四、施工准备 (3) 五、主要技术施工方法 (4) 5.1马道形式 (4) 5.2马道坡度要求及防滑措施 (4) 5.3平面布置及细部构造详图 (4) 六、技术质量要求 (4) 6.1材料要求 (4) 6.2构造要求 (5) 6.3搭设要求: (6) 6.4验收和保养验收程序 (8) 第七章安全文明施工 (9) 7.1安全施工措施 (9) 7.2安全使用措施 (9) 7.3安全管理措施 (10) 7.4文明施工要求 (10)

一、编制依据 1、规规程 1)建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规(JGJ130-2011) 2) 建筑施工高处作业安全技术规(JGJ80-91) 3) 钢管脚手架、模板支架安全选用技术规(DB11/T583-2008) 4) 市建筑工程施工安全操作规程(DBJ01-62-2002) 5) 建筑结构荷载规(GB50009-2012) 2、施组及前期方案 1)武警边防部队机关经济适用房施工组织设计。 2)基坑支护方案、土方开挖方案。 3、企业标准 1)城建远东建设投资集团《施工现场标准化管理手册》。 二、工程概况 本工程为武警边防部队机关经济适用住房项目,位于市区青年路南口,北临黄杉木店中街,南临二道沟,东临甘露园中街,西临青年路,总用地规模31796平米,其中建筑用地12457平米,地块基本呈多边形,地势平坦,南北长约84m,东西最长处188m。 本工程综合地下室及6栋地上建筑构成,建筑面积为69331平米。 三、施工部署 3.1总体思路 本工程基坑深度约17m,属深基坑工程,基坑长127.23m,宽73.86m,基础结构设计混凝土施工约25000m3,钢筋4200t,基础工程计划工期4个月,深基坑施工工程量大,时间长。且跨越冬雨季施工。根据目前基坑开挖情况,在1#与5#之间,地下室A轴南侧设1#马道,2#楼西北角位置设2#基坑施工人行马道,采用钢管脚手架搭设。1#马道尺寸:长10m,宽2.2m,高20.5m,2#马道尺寸:长5.5m,宽2.2m,高20.5m,马道立杆均采用双立杆。每个马道搭设安全通道防护棚,高3.5m,宽4m,长3m。上方铺设双层硬质防护材料(50mm厚木板)。 3.2工期安排 施工马道的搭设应在上一道工序完成并且有工作面的情况下进行,具体安排如下:基坑结构施工阶段:根据土方开挖及验槽进度,在出土马道不能使用前搭设基坑施工马道,保证后续施工人员上下。东侧马道搭设时间大约在8月18日至8月20日之间。西侧马道计划搭

马道搭设方案样本

目录 1.编制依据.................................... 错误!未定义书签。2.工程概况.................................... 错误!未定义书签。 3.工程设计概况................................. 错误!未定义书签。 4.马道塔设..................................... 错误!未定义书签。 5、文明施工要求............................... 错误!未定义书签。 6、安全注意事项............................... 错误!未定义书签。 附图1: 1#马道搭设平面定位图 附图2: 2#马道搭设平面定位图 附图3: 马道搭设剖面图

1.编制依据 2.工程概况 表2-1 工程概况 本工程位于广州南沙区龙穴岛, 项目总用地面积为60100平方米, 总建筑面积为167862平方米, 由13栋12层高层和相应公共配套设施( 包括宿舍区、公共商业区和配套区、运动休闲区) 组成。 3.工程设计概况 3.1 建筑设计概况

表3-1 建筑设计概况 3.2 结构设计概况 表3-2 结构设计概况 结构形式框剪结构基础形式承台基础结构安全等级二级重要性系数 1.0 结构设计使用年限50 地基基础设计等级乙级抗震设防分类丙类抗震设防烈度7度 3.2现场概况 本工程±0.00=8.700m, 室外自然地面标高-0.3m, 拟搭设马道处基础表

面标高为-0.3m, 搭设高度43m.拟搭设马道位置边线距离结构外墙外边线约为900mm。 4.马道塔设 4.1马道位置 本工程现场在主体结构施工时即需搭设马道用以保证人员出入楼层使用。马道搭设在外墙脚手架外边, 为保证整体稳定与外架及结构梁进行拉结。搭设马道仅为施工人员出入楼层的通道, 不作为现场材料运入楼层的通道。 根据施工流安排及工程实际情况, 本工程13栋12层高层分别各设置1部马道, 供作业队使用。马道平面定位图详见附图1。马道尺寸及剖面图见附图2。 4.2马道设计 马道塔设采用双立杆钢管脚手架铺设木跳板, 具体施工措施如下: 4.2.1根据结构平面尺寸及高度, 距离结构外边线0.9m处搭设”之”字形马道, 马道坡度约为1: 3; 4.2.2马道每跑宽度1m, 每跑长10.5m, 相邻两跑坡段间设置转接休息平台, 平台宽度1m宽; 4.2.3马道架体总高43m。地上12层为钢管爬梯。马道出入口为室外自然地坪-0.3m标高处。地面出入口搭设 5.2m高防护棚。钢管爬梯每步采用双钢管扣死, 上面铺木板, 螺丝固定, 钢管爬梯坡度不应大于45度。 4.2.4马道立杆采用Φ48×3.5单排钢管,两侧立杆间距1.2m,中间设置4排立杆, 立杆间距1.2m。

基坑人行马道施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (2) 3.1总体思路 (2) 3.2工期安排 (2) 四、施工准备 (3) 五、主要技术施工方法 (3) 5.1马道形式 (3) 5.2马道坡度要求及防滑措施 (4) 5.3平面布置及细部构造详图 (4) 六、技术质量要求 (4) 6.1材料要求 (4) 6.2构造要求 (5) 6.3搭设要求: (6) 6.4验收和保养验收程序 (8) 第七章安全文明施工 (9) 7.1安全施工措施 (9) 7.2安全使用措施 (9) 7.3安全管理措施 (10) 7.4文明施工要求 (10)

一、编制依据 1、规范规程 1)建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2011) 2) 建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91) 3) 钢管脚手架、模板支架安全选用技术规范(DB11/T583-2008) 4) 北京市建筑工程施工安全操作规程(DBJ01-62-2002) 5) 建筑结构荷载规范(GB50009-2012) 2、施组及前期方案 1)武警边防部队机关经济适用房施工组织设计。 2)基坑支护方案、土方开挖方案。 3、企业标准 1)北京城建远东建设投资集团有限公司《施工现场标准化管理手册》。 二、工程概况 本工程为武警边防部队机关经济适用住房项目,位于北京市朝阳区青年路南口,北临黄杉木店中街,南临二道沟,东临甘露园中街,西临青年路,总用地规模31796平米,其中建筑用地12457平米,地块基本呈多边形,地势平坦,南北长约84m,东西最长处188m。 本工程综合地下室及6栋地上建筑构成,建筑面积为69331平米。 三、施工部署 3.1总体思路 本工程基坑深度约17m,属深基坑工程,基坑长127.23m,宽73.86m,基础结构设计混凝土施工约25000m3,钢筋4200t,基础工程计划工期4个月,深基坑施工工程量大,时间长。且跨越冬雨季施工。根据目前基坑开挖情况,在1#与5#之间,地下室A轴南侧设1#马道,2#楼西北角位置设2#基坑施工人行马道,采用钢管脚手架搭设。1#马道尺寸:长10m,宽2.2m,高20.5m,2#马道尺寸:长5.5m,宽2.2m,高20.5m,马道立杆均采用双立杆。每个马道搭设安全通道防护棚,高 3.5m,宽4m,长3m。上方铺设双层硬质防护材料(50mm厚木板)。 3.2工期安排 施工马道的搭设应在上一道工序完成并且有工作面的情况下进行,具体安排如下:基坑结构施工阶段:根据土方开挖及验槽进度,在出土马道不能使用前搭设基坑施工马道,保证

脚手架搭设方案(马道)

1、 编制依据 .序号 名 称 编 号 1 建筑图 建3—6 2 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130—2001 3 建筑施工脚手架实用手册 4 施工组织设计 2、工程概况: 3、 施工准备 3.1技术准备 3.1.1及时组织有关人员认真学习施工方案,领会方案意图。 3.1.2准备选用的规范、规程、标准等。 3.2材料准备 所需材料提前备齐。 4、马道搭设要点 4.1马道形式 每个施工区搭设施工人员上下用马道,马道采用之字形,搭设宽度1.5m ,坡度不得小于1:3,位置设在一区与二区之间消防通道处。 4.2 马道搭设的几何尺寸 1 建筑面积 总建筑面积 71586m 2 2 层数 地下 2层 地上 9层,局部11层 3 层高 B1 4300mm B2 4200mm 首层 4800mm 标准层 3900mm 4 高度 基底标高 -12.4m 檐口高度 36.9m 建筑高度 44.8m 5 结构形式 基础形式 筏板式基础 结构形式 一区框架结构、二区框剪结构 8 结构端面尺寸(mm ) 基础底板厚度 一区500mm 、二区800mm 外墙厚度 350mm 内墙厚度 350mm 、250mm 、200mm 、160mm 柱断面 750×750、600×600、500×500 梁断面 350×750、350×700、350×800 楼板厚度 200mm 、170mm

马道搭设尺寸如图: 马道上人坡道满铺脚手板,并用8#铁丝两端绑牢,上人坡道两侧及拐弯平 于500mm;各接头中心距主接点的距离不应大于步距的1/3。 4.4对接时,对接扣件交错布置,两个相邻立杆上接头不能设在同步同跨内,两相邻立杆头在高度方向错开距离不小于500mm,各接头中心距主节点的距离不大于600mm。 4.5马道必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直接扣件固定在距底座下皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆应采用直接扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 4.6脚手板铺设要求,脚手板一般应铺设在三根横向小横杆上,将脚手板两端与其可靠固定。 4.7马道平台面积应不小于6m2,宽度不小于1.5m。 4.8为了保证马道的稳定,在马道两侧、平台外围和端部应设剪刀撑,剪刀撑与水平面的夹角为45~60°,剪刀撑的底部要插到马道架子底部,与立杆相交处要加扣件。

相关文档