文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈高大空间全空气系统供暖调试

浅谈高大空间全空气系统供暖调试

浅谈高大空间全空气系统供暖调试
浅谈高大空间全空气系统供暖调试

浅谈高大空间全空气系统供暖调试

摘要:本文结合于家堡03-04金融会议中心项目具体情况,针对高大空间区域全空气系统调试过程中遇到的困难,通过对现场实际情况和周围环境进行分析,解决高大空间全空气系统供暖难题。

关键词:空调系统调试;供暖;管道冲洗;供暖设备反冲洗

一、工程概况

于家堡洲际酒店坐落于天津市滨海新区于家堡金融区,建成后,将成为洲际酒店在大中华地区的旗舰店。地上12层,地下2层,建筑面积为9.5万平方米,建筑高度60米。集五星级酒店、全日制餐厅、服务式公寓、健身房、娱乐中心为一体的场所。

本工程冬季空调热源为城市热网提供的130/70℃的一次热水,通过热交换站换出60/45℃的二次热水供空调系统服务。冬季空调设计总热负荷为17000kW,建筑面积热指标为88W/m。高大空间区域空调系统均采用全空气系统。

二、全空气系统调试难点

2.1 本工程高大空间区域包含南区2层报告厅、北区2层宴会厅、北区4层、7层会议室等区域室内空间大,高度纵向跨过3个楼层室内净高均在12米以上,室内面积都在1400平米以上。

2.2 热量未能在室内形成有效对流,高大空间内全空气系统设计送、回风方式均为上送上回。

2.3 装修时为考虑顶棚装修效果,现场使用的送风口为普通条形风口,未使用高速的旋流或球形风口。

报告厅内条形风口现场照片

2.4 工程所在地供热部位供回水温度为77.03/29.17℃,远远低于设计值。

换热站内自控系统供热量

2.5 工程地处北方室外温度在零下10度以下,且工程紧挨天津海河建筑周围风速较大。工程外墙均为全玻璃幕墙保温隔热效果不佳热量流失大,吊顶上用水银温度计测量温度都在0度以下。

天津滨海新区天气情况

吊顶内温度在零度以下

三、针对调试中出现问题解决措施

3.1 送风口出风温度低

1 组合式空调机组供、回水温度

通过业主与供热部门沟通上调一次供热温度,保证换热站内二次供水温度达到45℃。

2 组合式空调机组换热效率低

提高水温,保证表冷器的铝翅片通风顺畅换热效率充分。

3 组合式空调机组热水供水管内水流不畅,供热量不足

对空调水管道上的过滤网逐级进行清洗,首先在换热站内对二次管道上的主干管上的过滤器进行清洗,再对到各组合式空调机组供水支管上的过滤器进行清洗,最后对空调机组内的盘管进行反冲洗;

4 检查供、回水管上的闸阀和动态压差平衡型电动调节阀的开度是否已到100%

采暖系统安装技术交底

表C2-2 技术、安全交底记录 施工单位:山西三建第十分公司 2013 年5月2日编号: 工程名称长治市城区城中村改造 东片战区新华新民安置 楼(文化东方项目) 交底部位采暖管道安装 共 2 页 第 1 页 交底内容: 室内采暖管道及设备安装 一施工准备 1、材料要求: 采暖系统管材应根据设计要求选用,采暖管道管径<100mm者用焊接钢管,管径≥100mm 者用无缝钢管。管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 二主要机具: 1. 机具:套丝机、切割机、电气焊机、煨管机、试压泵、钻孔机等。 2. 工具:工作台、管钳、手锤、手锯、扳手、水平尺、钢卷尺、线坠、石笔、铅笔、小线等。 3、作业条件: (1)主体结构已验收,现场已清理干净。 (2)管道安装所需要的基准线应测定并标明,如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。 (3)安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。 (4)检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。 三操作工艺 1、工艺流程: 预制加工→支、吊架安装→管道安装→配件安装→管道试压→管道冲洗→管道防腐和保温→通热调试 2、安装准备: (1)认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制加工。 (2)核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。 (3)检查预埋件和预留洞是否准确。 (4)检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。 (5)要安排合理的施工顺序,避免工种交叉作业干扰,影响施工。 3、. 干管安装: (1)安装卡架,按设计要求或规定间距安装。 (2)干管安装应从进户或分支路点开始,装管前要检查管腔并清理干净。在丝头处涂好铅油缠好麻,一人在末端扶平管道,一人在接口处把管相对固定对准丝扣,慢慢转动入扣,用一把管钳咬住前节管件,用另一把管钳转动管至松紧适度,对准调直时的标记,要求丝扣外露2~3扣,并清掉麻头。 技术负责人:交底人:接交人:表C2-2

采暖施工方案

采暖工程施 工 方 案 编制单位: 编制日期:年月日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、供暖主管道安装 (2) 四、一层地暖施工方案 (13) 四、散热器供暖施工方案 (22)

一、编制依据 1、潍坊金宝凯利莱大酒店改造工程设计暖通专业施工图, 2、《民用建筑设计通则》GB50352-2005 3、《建筑设计防火规范》GB50016-2014 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 5、《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》 6、《建筑地面工程施工质量验收规范》 二、工程概况 潍坊金宝凯利莱大酒店改造工程,建筑面积:61379㎡,其中地下建筑面积:14806㎡,应甲方要求,本楼夏季采用多联机空调供冷,冬季一层地暖供暖,二至十一层采用散热器供暖。本建筑采暖系统散热器安装均为明装,并在每组散热器供水管上设温控阀,回水管上设阀门以便调节温度,以利于散热和节能。本楼为供暖系统不分区,地暖系统设计工作压力为0.30MPa,供暖热负荷362KW,系统阻力为50KPa。暖气片系统设计工作压力为0.60MPa,供暖热负荷1762KW,系统阻力为50KPa 三、供暖主管道安装 (一)、技术准备 了解施工图纸上预留、预埋的孔洞和管线位置,并结合土建结构施工图纸,核对已留孔洞的标高、坐标,以保证安装工程的施工不受孔洞预留的影响。要求各给排水以及采暖管道施工作业人员对各项技术操作规程、规范做到心中有数,在安装时才能确保工程施工质量符合规程、规范的要

求。 (二)、作业条件 1.干管安装:位于地沟内的干管,应把地沟内杂物清理干净, 安装好托吊、卡架,未盖沟盖板前安装。位于楼板下及顶层的干 管,应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。 2.立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。 3.支管安装必须在墙面抹灰后进行。 (三)、材料要求 1、管材:碳索钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀, 无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 2、管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝,不得有砂眼、裂 纹和角度不准确现象。 3、阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密, 丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。安 装前应进行强度、严密性试验,主控阀门100%试验,其他阀门抽 检10%,若有不合格,则抽查20%,还有不合格,则逐个检验。 4、其他材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、 麻、垫、电气焊条等。选用时应符合设计要求。 5、在住宅工程中的室内部分中,禁止使用铸铁截止阀。 6、各类管材、阀门、调压装置、绝热材料应有产品质量 合格证和材质检验报告,热量表应有计量检定证书等。

供暖系统调试方案模板

供暖系统调试方案模板-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

供暖系统调试方案模板 一、概述: .............................................................................................. 错误!未定义书签。 二、组织机构及其职责 ............................................................................ 错误!未定义书签。 1.暖气调试组织机构图: ......................................................................... 错误!未定义书签。 2.组织机构职责 .................................................................................... 错误!未定义书签。 三、工作流程........................................................................................... 错误!未定义书签。 1.供暖调试前检查................................................................................. 错误!未定义书签。 2.暖气调试流程:................................................................................. 错误!未定义书签。 四、物资准备........................................................................................... 错误!未定义书签。 五、安全及技术交底................................................................................ 错误!未定义书签。 六、应急处理措施 ................................................................................... 错误!未定义书签。 1.暖气漏水应急处理措施...................................................................... 错误!未定义书签。 2.暖气调试过程中烫伤、碰伤的应急处理措施..................................... 错误!未定义书签。附件一: .................................................................................................. 错误!未定义书签。附件二: .................................................................................................. 错误!未定义书签。

某办公楼采暖系统改造施工设计方案

高等教育出版社宗技楼暖气改造工程 施 工 案

目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况 (1) 3 施工案 (1) 3.1 拆除原暖气系统 (2) 3.2 安装准备 (2) 3.3卡架安装 (2) 3.4管道安装 (2) 3.5散热器安装 (4) 3.6水压试验 (4) 3.7系统冲洗 (4) 3.8保温防腐 (4) 3.9系统调试 (4) 3.10后期恢复 (4) 3.11劳动力计划 (5) 3.12主要机具计划 (5) 3.13质量控制和保证的具体措施 (6) 3.14质量控制点及控制措施 (6) 4 安全生产、文明施工及安全措施 (7) 5 成品保护措施 (8)

1编制依据 1.1 设计文件; 1.2 《采暖通风及空气调节设计规》GB50019-2003; 1.3 《建筑设计防火规》GB50016-2006; 1.4 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002; 1.5 现行的工程建设、安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定; 2 工程概况 2.1 工程名称:******公司机关办公楼采暖系统大修工程。 2.2 建设单位:******服务管理中心。 2.3 工程地点:******公司机关办公楼。 2.4 主要工程容:拆除原暖气系统、新暖气系统安装、后期恢复。 2.5 工程期限:按甲要求 3 施工案 本工程施工过程要做到正常施工并保证办公楼工作的正常运行,这使得施工难度增加,顾施工中应注意以下几点: (1)原暖气系统的拆卸必须采用工人手工拆除,搬运过程中有些设备不便使用,要采用人工搬运式,同时设专门人员对拆卸搬运过程进行监督,以免造成人身伤害。 (2)楼人员活动频繁,为防止造成人身伤害,需要放置安全警示牌等以示提醒,同时采取一定的遮挡措施,以免管件机具等倾斜、掉落砸伤楼办公人员; (3)管件、机具等要轻拿轻放,以免出现噪音,影响楼人员正常办公; (4)施工过程中的管件、机具要轻拿轻放,必要时需要在墙壁、地面上铺设遮挡物,以防止管件、机具等放置、移动过程中对墙壁及楼地面造成破坏; (5)施工时间根据现场办公人员在场时间确定,办公人员不在场时不得施工,在场时可施工。因办公人员不在场导致的施工进度延缓,要在其余时间加班加点完成; 施工工序:拆除原暖气系统→安装准备→卡架安装→管道安装(先干管,再

供暖系统调试方案

供暖系统调试方案模板 1. 2.暖气调试流程:..........................................................................................................................

供暖系统调试方案 一、概述: 二、组织机构及其职责 1.暖气调试组织机构图: (3)副总指挥:协助总指挥工作。 (4)供水组:负责提供整个供暖调试过程中供水工作。 (5)供汽组:负责提供整个暖气调试过程中供汽工作。 (6)旁站检查组:负责供暖调试前及调试过程中检查各部分是否有渗漏点,做好记录,并向总指挥汇报。 (7)抢修组:负责抢修供暖调试过程中设备及管道出现的问题,并做好记录。(8)应急救援组:负责处理供暖调试过程中出现的各种突发事件,确保调试过程中的设备和人员安全。 (9)技术组:负责对整个供暖调试过程中出现的问题提供技术支持。 (10)巡查组:负责监督各个小组是否坚守工作岗位,每两小时巡查一次,并做好巡查记录。 (11)操作及消缺:电石厂区域红线以内具体操作由大连重工负责),红线以外具体操作由业主负责。 三、工作流程 供暖调试前检查 1.供水设备调试检查 (1)供水泵检查

检查供水泵是否运行良好,确保供水泵在供水期间可以正常运行,供水及时。 (2)供水管道检查 检查供水管道,确保供水管道畅通,无漏水、渗水现象。 (3)生活水箱清理 在供暖注水循环以前,检查生活水箱,确保生活水水箱密封良好,无渗漏,杂质清理完毕,各个水箱阀门开关灵活有效,无卡涩现象。 2 .换热站设备调试检查 (1)换热站水箱 在暖气注水循环以前,检查换热站水箱,确保水箱密封良好,无渗漏,杂质清理完毕,各个水箱阀门开关灵活有效,无卡涩现象。 (2)水泵检查 检查换热站内供水泵,补水泵是否运行良好,确保供水泵在供水期间可以正常运行,供、补水及时。 (3)化学药品添加 检查软化水系统的树脂,工业盐添加完毕,数量充足,确保设备正常运行。 (4)软化水系统调试 检测软化水管道、水泵,确保软化水系统运行良好。 (5)换热站各阀门状态检查 确保换热站供水、供汽阀门处于开启状态。 3 .供汽开始前,检查管道疏水阀,确保处于开启状态。暖管结束后,关闭疏水阀。 暖气调试流程: 工艺流程: 调试前系统检查→ 水路主管道注冷水→各单体水路注冷水→蒸汽管道吹管→给换热站供汽→ 开始单体运行→整体运行→24小时后结束 (一)循环水系统 1.主管路注水循环 待设备调试检查完成以后,由各小组向总指挥汇报,确认检查情况良好。

供暖系统调试方案

供暖系统调试方案模板 一、概述:.................................................................. 二、组织机构及其职责 ........................................................ 1.暖气调试组织机构图: ...................................................... 2.组织机构职责 ............................................................ 三、工作流程 ................................................................ 1.供暖调试前检查 .......................................................... 2.暖气调试流程: .......................................................... 四、物资准备 ................................................................ 五、安全及技术交底 .......................................................... 六、应急处理措施 ........................................... 错误!未定义书签。 1.暖气漏水应急处理措施..................................................... 2.暖气调试过程中烫伤、碰伤的应急处理措施................................... 附件一:.................................................................... 附件二:....................................................................

采暖工程改造工程施工方案设计:

辽统监表A-2 归档编号:B1-5施工组织设计(方案)报审表 工程名称:盛德实业公司0#、1#、2#、3#、4#、14#住宅楼采暖改造工程第( 1 )号

本表由施工单位填报一式四份,经项目监理机构审批后,施工单位留存一份,项目监理机构收存份。工程名称:承德市第三医院新院采暖改造工程 % 施 工 组 织

设 计 * 施工组织设计审批页

" 一、工程概况 本标段为承德市第三医院新院采暖改造工程 ,其中: 总建筑面积4928m2。 设计要求:拆除旧管道,按一户一阀方式改造,即供回水立管设在楼梯间,在各户供回水支管上设锁闭控制阀,使各户形成独立的供回水采暖系统。 楼梯间内及地下埋设的管道采用焊接钢管,管径小于等于DN32毫米为丝扣连接,管径大于DN32毫米为焊接,底层供回水立管上安装闸阀;户内管道均采用D e32*管,热溶连接,户内阀门采用PPR球阀。 — 原TFD-700-Ⅲ型散热器的数量及位置不变,旧管道拆除后须对散热器进行冲

洗除垢。 合同工期为2007年7月25日至2007年10月10日,共78天。 二、编制依据 1. 施工承包合同 2. 施工设计图纸 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2013) 4.《建设工程强制性标准》(2012版) 5.《建设工程质量验收统一标准》(GB50300-2013) 】 6.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 7. 标准图集 (1)采暖管道设计安装图 (2)采暖设备安装图 < 三、施工部署、组织机构 )

) 为了圆满完成此项任务,公司选择具有丰富施工经验的专业人员,组建了防空所综合实验工程项目管理班子,建立以项目经理为主的施工管理系统和项目技术负责人为主的技术管理系统,建立各项各级责任制,做好施工前的各项组织落实,以保证工程质量。 根据施工过程分三个施工阶段:主体结构施工预留孔洞及预埋件阶段、管道及设备安装阶段、试运行及设备调试阶段。 主体结构施工预留孔洞及预埋件阶段:配合土建,做好管道穿越墙壁及楼板等结构的预留孔洞,预埋套管工作,施工中采取与土建跟班作业,专人看守维护。 管道及设备安装阶段:第一次结构验收后,插入各专业管道的安装。在土建专业结构封顶以后,做一个样板层或重点部位样板,验收合格后,按此标准进行大面积施工。管道安装时,首先进行排水管道的安装,重点保证这些管道的坡度符合设计和规范要求;其次进行给水管道、采暖管道的安装。在管道的强度严密性试验进行之后,开始进行设备的安装,设备配管结束以后,开始进行各系统的调试、试运行及验收。本工程安装工程量较大,时间上紧迫,交叉作业多,必要时采取24小时连续作业。 调试阶段:严格按照设计及验收规范要求作好各种管道及设备调试。调试全部合格后应把所有的手续及资料整理完毕,签字齐全统一归档。 施工进度安排:

暖气调试方法

一.住宅小区大面积暖气不热 现象: 住宅小区大面积暖气不热 整个小区所有楼或大多数楼的散热器不热,室温普遍达不到要求。 原因: 1、换热站供热能力不够,小区原设计的供热量和供暖面积不相匹配,形成“小马拉大车”,系统供回水温度达不到设计温度。 2、循环水泵容量不足。 判断方法: 1、校核供热量是否满足热负荷 2、系统供水温度比较正常,而回水温度明显低于设计值,形成供、回水温度温差过大的现象,表明水泵偏小。 处理方法: 1、核算换热站的供热量后,如确实为供热能力不足,与供热部门协商,增加一 级管网的流量,有条件增加换热器 2、水泵容量不足,可以提高水泵转速或改换大泵。 二.供热管网末端建筑物暖气不热 现象: 一个小区中有部分距换热站较远的建筑物整栋楼暖气不热 小区最远端建筑物室温达不到要求,而其他楼供热正常 原因:

一般是热网的水平失调,管网设计时水力平衡欠考虑,造成离换热站近的建筑物水量过多,远端的楼栋水量过少。 判断方法: 检查热力入口,如果末端建筑物的供回水压差很小,回水温度明显低于供热效果好的楼栋,表明系统存在水平失调。 处理方法: 对离换热站近的楼栋加平衡阀或压差控制阀,减少近端楼栋的热水流量,清理热力入口处除污器,当此方法还达不到效果时,在不热的建筑物热力入口回水管上加管道泵。 三.同一建筑物内有部分单元暖气不热 现象: 同一建筑物内有部分单元暖气不热 同一建筑物内有个别或部分单元整个单元暖气不热,而其他单元供热正常。 原因: 1.接自主立管的入户支管供回水阀门未打开或开启度较小。 2 接自主立管的供水支管较长且出现向上拐弯,局部出现最高点但未设排气阀。 3.对于分户计量系统,出现垂直失调的可能不大,对于顶层或建筑物层数较高的单元,出现暖气不热的原因可能是: ⑴.热网的运行失水量太大 ⑵.热网系统定压值太低,使最高点不能充满水 4. 接自主立管的供回水支管有堵塞现象。 判断方法:

中央空调调试运行方案

中央空调调试运行方案 下载积分:400 内容提示:工程名称:仓储物流基地A区建筑等两项工程地源热泵空调系统工程工程地点:大兴区魏善庄结构类型:框架结构工程规模:建筑面积54000平方米设计单位:国内贸易工程设计研究院本工程为北京宇称物流有限公司仓储物流基地建设项目。总建筑面积53806口2。本工程分为A、B两个区,其中仓储物流B区为17832m2,仓储物流A区为35973 m2。地下一层,地上四层。本工程内容包括采暖、通风、空调风、空调水、消防排烟系统。采暖系统:A区地下一层车库采暖热媒为60~50°的热水,由B区三台满液式地源热泵机组供给。… 文档格式:DOC|浏览次数:299|上传日期:2011-05-02 22:19:58|文档星级: 工程名称:仓储物流基地A区建筑等两项工程地源热泵空调系统工程工程地点:大兴区魏善庄结构类型:框架结构工程规模:建筑面积54000平方米设计单位:国内贸易工程设计研究院本工程为北京宇称物流有限公司仓储物流基地建设项目。总建筑面积53806m2。本工程分为A、B两个区,其中仓储物流B区为17832m2,仓储物流A区为35973m2。地下一层,地上四层。本工程内容包括采暖、通风、空调风、空调水、消防排烟系统。 采暖系统:A区地下一层车库采暖热媒为60~50C的热水,由B 区三台满液式地源热泵机组供给。从B区地下一层1/E轴4-1/4 轴除外墙,经过室外管网接入A区地下一层采暖系统。采暖系统为上供上回双管系统。散热器采用铸铁散热器,型号为四柱

760型。通风系统:A区地下一层车库设有一台补风机风量=35296m3/h,地下一层理货加工间设有二台补风机及排风机,补 风机风量=33112m3/h,排风机风量=5595m3/h,首层理货加工间设有六台排风机,排风机风量=15026m3/h,二层理货加工间设有六台排风机,排风机风量=15026m3/h,三层理货加工间设有六台排风机,排风机风量 =15026m3/ho B区培训中心又分为五个区,各区每层卫生间设有换气扇。 另外B区培训中心四、五区首层 设有一台排风机及三台新风换气机,排风机风量=3114m3/h,新风 换气机风量分别为6300m3/h、3000m3/h,二层设有一台排风机及 二台新风换气机,排风机风量=5064m3/h,新风换气机风量分别为 6300m3/h。空调风系统:A区地下一层车库设有五台热风幕风量=1500m3/h,首层设有四台新风机组,新风机组,风量 =7000m3/h。夹层设有24台风机盘管,二台新风机组,风量=7000m3/h。B 区培训中心又分为五个区,一区为一个空调系统 分为四层,每层设有一台新风机组,各房间设有风机盘管,二、 三区为一个空调系统分为四层,每层设有一台新风机组,各房间设有风机盘管,四、五区为一个空调系统分为三层,地下一层机 房设有二台制冷制热满液式热回收地源热泵机组机及一台制生活热水满液式热回收地源热泵机组机,型号分别为MWH440ACD、 MWH^OACD,另设有地埋侧补水泵二台,补水泵二台、热水 机组地埋侧循环泵、热水加热循环泵、地埋侧循环泵、空调冷热 水循环泵、全自动软水设备、气压罐、电子水处理器、末端分集

供暖调试方案(上传)

供暖调试方案 一、编制依据: 1、一期供暖调试计划 2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 二、工程概况: 本工程为小区,地址位于,本次供暖范围为:,是第一个供暖季,供暖前需进行系统调试。 三、调试流程:

四、调试准备: 1、各单位安排专业施工人员到场,每栋楼至少两名;各施工机具及主要材料准备充足。 2、物业单位运行人员到岗,并已熟悉系统。 3、物业公司统计供暖业主用户完成。 4、所有施工已完成。 五、调试部署: 1、11月日由开始检查所施工区域内供暖系统阀门、放气阀、压力表、热量表、温度计等是否安装齐全;检查所有支架是否牢固;检查单栋楼与车库之间高低区管道连接是否正确。 2、11月日前由完成换热站设备安装调试工作,具备冷水循环条件。 3、11月日由开始分区由2-3-4-5#楼依次向主管注水,进行主管道注水工作,共同检查漏水情况,由及时处理漏水情况。 5、11月日进行24小时保压,共同检查跑冒滴漏漏水情况,由及时处理。 6、11月日开启循环水泵进行冷水循环,由共同清理主管道上过滤阀。 7、11月日由共同按照业主名单逐户进行调试,依次打开管井锁闭阀、分水器主阀门、各支路阀门,每户调试时间为0.5小时,根据调试情况,做好分户调试记录,由小业主签字确认,并检查,由地暖公司及时处理。 8、11月日采暖一次管网碰口完成及一切正常后,进行热水循环和调试,由所有单位共同完成。 六、需物业单位配合工作 1、书面通知单的形式通知小业主冷水循环调试的时间和正式供暖时间,并协调小业主调试的时间和正式供暖的前两天家中留人查看暖气管道、阀门、跑风等有无渗漏现象,外出需及时关闭采暖入户阀门和分水器主阀门,并签订保证书。 2、需要物业工程部在注水之前,确认并关闭每栋楼每户供、回水阀门。 3、开始分单元分区依次系统调试时,通知所有小业主全部到场,并逐户进行送

供热系统调试方案

编号:8080-HNHY-TSJ-A05-23 河南第一火电建设公司调试所 调试作业指导书 工程名称:郑东新区一期2×200MW机组工程 项目名称:供热系统调试方案 编制单位:河南第一火电建设公司调试所 出版日期:2007年07月19日

工程名称郑东新区热电厂一期2×200MW机组工程 文件名称供热系统调试方案 文件类别分系统试运 批 准 年 月 日 审 核 年 月 日 编 制 年 月 日

目录 1目的 (04) 2依据 (04) 3设备及系统简介 (04) 4调试内容及验评标准 (06) 5组织分工 (06) 6使用仪器设备 (06) 7调试应具备的条件 (06) 8调试步骤 (07) 9优化措施及建议 (09) 10联锁保护 (09) 11安全注意事项 (09)

1 目的 为了检验热网系统运行可靠性,保证系统试运顺利进行,为供热打下良好的基础, 特制定本措施。 2 依据 2.1 《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》。 2.2 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)》。 2.3 《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996年版)》。 2.4 《电力建设施工及验收技术规范(汽轮机组篇)》 2.5 《火电工程启动调试工作规定》。 2.6 《电力基本建设工程质量监督规定》。 2.7 《电力建设安全健康与环境管理工作规定(2002年版)》。 2.8 《郑东新区热电厂2×200MW机组工程调试大纲》。 2.9 《工程建设强制性条文(电力工程)》。 2.10 《电业建设安全工作规程(热力机械部分)》。 2.11 设备厂家、设计单位提供的有关图纸资料。 3 设备及系统简介 郑东新区热电厂2×200MW工程设计为两台双抽汽供热机组,向热网用户供热。每 台机组从汽轮机的五段抽汽引出一路作为供热抽汽,额定抽汽压力为0.245MPa。供热抽 汽送至热网加热器加热热网循环水,通过热网循环水向热用户供热。系统设计有4台热 网加热器,用于汽水换热;4台热网循环水泵,向热用户供热水;4台热网疏水泵,将热 网加热器内蒸汽凝结的水送到除氧器。 3.1 主要设备技术参数 3.1.1 热网疏水泵 热网疏水泵热网疏水泵电机 型号 250NW—47*3 型号 Y2-315L1-4 转速(r/min) 1480 转速(r/min) 1478 流量(m3/h) 260 电压(V)380/660 功率(KW) 185 扬程(m) 140

给排水及采暖工程调试方案

编号: 北方工业大学第三实验楼工程给排水及采暖工程调试专项方案 中国建筑一局(集团)有限公司 北方工业大学第三实验楼项目部 二O一五年四月

北方工业大学第三实验楼工程 给排水及采暖工程调试专项方案 编制: XXX 审核: XXX 审批: 注:上述签字格式为:横线上为手签名字,横线下为机打名字 中国建筑一局(集团)有限公司 北方工业大学第三实验楼项目部 二O 一五年四月

给排水及采暖工程调试专项方案审批表

目录 1................................................................ 工程概况1.工程概况. (6) 1.1.工程总体概述 (6) 1.1.1.生活给水系统 (6) 1.1.2.生活中水系统 (6) 1.1.3.污水废水排水系统 (7) 1.1.4.雨水排水系统 (7) 1.1.5.压力排水系统 (7) 1.1.6.消防系统 (7) 1.1.7.采暖系统 (7) 1.2.主要调试内容与计划 (8) 1.2.1.调试计划 (8) 2.调试的依据及目的 (9) 2.1.调试的依据 (9) 2.2.调试的目的 (9) 3.调试程序及技术要求 (10) 3.1.给排水及采暖系统 (11) 3.2.调试程序 (11) 3.3.调试前准备工作 (11) 3.4.系统调试 (12) 3.5.生活给水系统调试 (12) 3.6.排水系统调试 (13) 3.7.水泵等设备调试 (13) 3.8.喷淋系统调试 (14) 3.9.消火栓系统调试 (16) 3.10.采暖系统调试 (17) 4.主要资源需用计划 (18) 4.1.调试人员配备配备计划 (18)

新区集中供热工程调试方案.

新区集中供热工程系统验收调试大纲 公司热力有限公司 2015年9月

目录 一、集中供热工程试压方案 (3) 1工程概况 (3) 2试压组织机构 (3) 3施工准备 (3) 4试压方案 (5) 5水压试验安全措施及注意事项 (6) 6安全文明施工 (7) 7应急预案 (7) 二、集中供热工程管网冲洗方案 (10) 1工程概况 (10) 2冲洗工作组织机构 (10) 3冲洗工作时间安排 (10) 4冲洗工作现场人员与安排 (11) 5冲洗准备工作 (12) 6冲洗工作操作规范及程序 (13) 7冲洗工作要求 (13) 三、换热站试运方案 (15) 1工程概况 (15) 2试运组织机构 (15) 3换热站系统的组成及基本原理 (15) 4热网运行操作试运 (18) 5热水管网和热力站试运行应符合下列规定 (20) 四、联动试车实施方案 (21) 1联动试车具备的条件及准备工作 (21) 2指挥机构、操作人员、巡线人员、抢修队、材料设备及后勤服务 (21)

3车辆、备品备件及通讯 (21) 4试运行前状态检查 (22) 5热力站运行启动 (22) 6首站、隔压站冷运行启动 (23) 7热运行启动 (24) 五、其它验收调试 (25) 1单位工程验收 (25) 2试运行 (26) 3工程竣工验收 (27) 一、集中供热工程试压方案 1、工程概况 根据工程设计要求和《城镇供热管道工程技术规程》(CJJ/T81–98),《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28–2014)制定本试压方案。 结构施工完毕,热机安装完毕,管道焊口射线检测及保温施工完毕。

2、试压组织机构 2.1试压工作领导小组 组长: 副组长: 成员: 领导小组下设办公室。办公室设在工程管理部。 2.2现场指挥人员 (1)试压工作总指挥: (2)试压工作副总指挥: (3)技术总负责: 3、施工准备 3.1一般规定 3.1.1供热管网工程施工完成后应按设计要求进行强度试验和严密性试验,当设计无要求时应符合下列规定:供热管网强度试验应在试验段内的管道接口防腐、保温及设备安装前进行。 (1) 强度试验压力应为1.5倍设计压力,且不得小于0.6 MPa ;严密性试验压力应为 1.25倍设计压力,且不得小于0.6MPa ; (2) 当设备有特殊要求时,试验压力应按产品说明书或根据设备性质确定; (3) 开式设备应进行满水试验,以无渗漏为合格。 3.1.2压力试验应按强度试验、严密性试验的顺序进行,试验介质宜采用清洁水。 3.1.3 压力试验前,焊接质量外观和无损检验应合格。 3.1.4安全阀的爆破片与仪表组件等应拆除或已加盲板隔离。加盲板处应有明显的标记,并应做记录。安全阀应处于全开,填料应密实。 3.1.5压力试验应编制试验方案,并应报有关单位审批。试验前应进行技术、安全交底。 3.1.6压力试验前应划定试验区、设置安全标志。在整个试验过程应有专人值守,无关人员不得进入试验区。 3.1.7 站内、检查室和沟槽中应有可靠的排水系统。试验现场应进行清理,具备检查的条件。 3.2技术准备

某办公楼采暖系统改造施工方案[1]

1编制依据 (1) 2工程概况 (1) 3施工方案 (1) 3.1 拆除原暖气系统 (2) 3.2安装准备 (2) 3.3卡架安装 (2) 3.4管道安装 (2) 3.5散热器安装 (4) 3.6水压试验 (4) 3.7系统冲洗 (4) 3.8保温防腐 (4) 3.9系统调试 (4) 3.10后期恢复 (4) 3.11劳动力计划 (5) 3.12主要机具计划 (5) 3.13质量控制和保证的具体措施 (6) 3.14质量控制点及控制措施 (6) 4安全生产、文明施工及安全措施 (7) 5成品保护措施 (8) 1 编制依据 1.1 设计文件;

1.2 《采暖通风及空气调节设计规范》GB50019-2003; 1.3 《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 1.4 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 1.5 国家现行的工程建设、安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定; 2 工程概况 2.1 工程名称:沈阳市服装艺术学校昆山校区采暖改造工程。 2.2 建设单位:****** 服务管理中心。 2.3 工程地点:****** 公司机关办公楼。 2.4 主要工程内容:拆除原暖气系统、新暖气系统安装、后期恢复。 2.5 工程期限:按甲方要求 3 施工方案本工程施工过程要做到正常施工并保证办公楼内工作的正常运行,这使得施工难度增加,顾施工中应注意以下几点: (1)原暖气系统的拆卸必须采用工人手工拆除,搬运过程中有些设备不方便使用,要采用人工搬运方式,同时设专门人员对拆卸搬运过程进行监督,以免造成人身伤害。 (2)楼内人员活动频繁,为防止造成人身伤害,需要放置安全警示牌等以示提醒,同时采取一定的遮挡措施,以免管件机具等倾斜、掉落砸伤楼内办公人员; (3)管件、机具等要轻拿轻放,以免出现噪音,影响楼内人员正常办公; (4)施工过程中的管件、机具要轻拿轻放,必要时需要在墙壁、地面上铺设遮挡物,以防止管件、机具等放置、移动过程中对墙壁及楼地面造成破坏; (5)施工时间根据现场办公人员在场时间确定,办公人员不在场时不得施工,在场时方可施工。因办公人员不在场导致的施工进度延缓,要在其余时间加班加点完成; 施工工序:拆除原暖气系统一安装准备一卡架安装一管道安装(先干管,再立管,后支管)f散热器安装f水压试验f系统冲洗f防腐保温f系统调试f后期恢复 3.1 拆除原暖气系统 3.1.1 为防止对办公环境等造成破坏,原有暖气系统采用手工拆除方法,自较

采暖工程改造工程施工方案:

辽统监表A-2 归档编号:B1-5 施工组织设计(方案)报审表 ######

工程名称:承德市第三医院新院采暖改造工程 施 工 组 织 设 计

一、工程概况 本标段为承德市第三医院新院采暖改造工程 ,其中: 总建筑面积4928m2。 设计要求:拆除旧管道,按一户一阀方式改造,即供回水立管设在楼梯间,在各户供回水支管上设锁闭控制阀,使各户形成独立的供回水采暖系统。 楼梯间内及地下埋设的管道采用焊接钢管,管径小于等于DN32毫米为丝扣连接,管径大于DN32 32*4.4PPR管,热溶连接,户内阀门采毫米为焊接,底层供回水立管上安装闸阀;户内管道均采用D e 用PPR球阀。 原TFD-700-Ⅲ型散热器的数量及位置不变,旧管道拆除后须对散热器进行冲洗除垢。 合同工期为2007年7月25日至2007年10月10日,共78天。 二、编制依据 1. 施工承包合同 2. 施工设计图纸 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2013) 4.《建设工程强制性标准》(2012版) 5.《建设工程质量验收统一标准》(GB50300-2013) 6.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 7. 标准图集 (1)采暖管道设计安装图 (2)采暖设备安装图

三、施工部署、组织机构 3.1为了圆满完成此项任务,公司选择具有丰富施工经验的专业人员,组建了防空所综合实验工程项目管理班子,建立以项目经理为主的施工管理系统和项目技术负责人为主的技术管理系统,建立各项各级责任制,做好施工前的各项组织落实,以保证工程质量。 3.2根据施工过程分三个施工阶段:主体结构施工预留孔洞及预埋件阶段、管道及设备安装阶段、试运行及设备调试阶段。 3.2.1主体结构施工预留孔洞及预埋件阶段:配合土建,做好管道穿越墙壁及楼板等结构的预留孔洞,预埋套管工作,施工中采取与土建跟班作业,专人看守维护。 3.2.2管道及设备安装阶段:第一次结构验收后,插入各专业管道的安装。在土建专业结构封顶以后,做一个样板层或重点部位样板,验收合格后,按此标准进行大面积施工。管道安装时,首先进行排水管道的安装,重点保证这些管道的坡度符合设计和规范要求;其次进行给水管道、采暖管道的安装。在管道的强度严密性试验进行之后,开始进行设备的安装,设备配管结束以后,开始进行各系统的调试、试运行及验收。本工程安装工程量较大,时间上紧迫,交叉作业多,必要时采取24小时连续作业。 3.2.3调试阶段:严格按照设计及验收规范要求作好各种管道及设备调试。调试全部合格后应把所有的手续及资料整理完毕,签字齐全统一归档。 3.3施工进度安排:

采暖系统专项工程施工组织方案

范文范例学习指导 1、工程概况 2、编制依据 3、施工准备 4、采暖系统安装 5、施工质量管理 6、职业健康安全管理 7、文明施工及环境保护 8、文明施工现场措施 附表(1)拟投入本标段的主要施工设备表 附表(2)拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表(3)劳动力计划表 附表(4)计划开、竣工日期和施工进度横道图 附表(5)施工总平面图 附表(6)临时用地表

1、工程概况 本工程为临汾职业技术学院2016年学院暖气及暖气管网维修项目。 2、编制依据 2.1、施工图 2.2、国家现行有关规范、标准和手册 2.2.1、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 ; 2.2.2、《民用建筑设计通则》GB50352-2005 ; 2.2.3、《房屋建筑设计规范》JGJ36-2005 ; 2.2.4、《供热计量技术规 范》 JGJ173-2009 ; 2.2.5、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2010 3、施工准备 3.1、技术准备 3.1.1、明确责任工程师职责,明确个人职责所在。 3.1.2、认真熟悉图纸,做好图纸会审工作和技术交底工作。 3.1.3、做好进度计划图,严格控制各个节点。 3.2、设备的验收及搬运 3.2.1、设备必须有装箱清单、图纸说明书、合格证等随机文件。

322、设备安装前,进行开箱检验,开箱检查人员又建设、监理、施工单位的代表组成。 3.4、材料准备 施工前按施工图,提取详细材料计划报材料组准备材料。 3.4.1、管材、管件检验:对材料组所供材料对照图纸对材质进行严格的检查核对。 3.4.2、管道附件检验 a、螺栓及螺母的螺纹应光整、无伤痕、毛刺等缺陷。螺栓与螺母应配合良好,无松动或卡涩现象。 b、管道支架按规范安装,其间距符合设计及规范要求。 4、采暖系统安装 4.1、管道及配件安装 4.1.1、管道及配件安装前应具备下列要求 a、管子、管件、散热器及阀门等已经检验合格,且具备有关的技术要求。 b、管子、管件、散热器及阀门等已按设计要求校对无误,内部已清理干净,不存杂物。 4.1.2、管道及配件的安装 4.1.2.1、管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列要求:

采暖系统调试措施方案

xx公司 采暖系统调试措施 批准: 审核: 编制: xx年xx月

目录 1、概述 2、调试范围 3、组织措施 4、调试步骤 5、调试条件 6、系统隔离 7、补水泵调试 8、采暖系统注水 9、循环泵调试、系统水循环 10、采暖换热器投入 11、疏水泵调试及疏水回收 12、暖风机调试投入 13、安全注意事项

1 概述 我厂采暖系统主要是对全厂生产区的汽机房、锅炉房的暖气片、暖风机和所有辅助厂房的暖气片提供采暖用水;采暖加热站主要有三台热网循环泵、两台补水泵、两台疏水泵、两台汽水换热器、一台水水换热器以及分汽缸、分水器、补水箱等设备和相应的管网、暖气片组成。系统运行压力0.5-0.6Mpa,温度不大于110℃。本系统补水采用除盐水和蒸汽采暖回水,换热器疏水合格后通过疏水泵回收至汽机排汽装置。 2 调试范围 2.1 采暖加热站的循环泵、补水泵、疏水泵启停及联锁试验 2.2 #1机组采暖系统注水检漏 2.3 辅助厂房采暖系统注水检漏 2.4 采暖系统水循环 2.5投入采暖换热器 3、组织措施 由于采暖系统庞大,关系到生产区的每一个地方,一旦造成泄漏可能会影响正常的生产、生活秩序,因此在调试时必须统一协调指挥,各相关单位积极配合。 调试组织机构—— 总指挥:运行副总 指挥:运行专工 调度:值长 监督:安监部经理或专工, 操作:运行值班员(施工单位协助) 配合单位:管理公司、监理公司、xx、技术维护部、工程部及相关的设计施工单位。

职责: 总指挥:负责指挥系统、设备的调试过程,协调各相关单位的工作 指挥:运行专工负责指挥设备的启停操作、系统的隔离等 调度:当值值长负责统一调度 监督:安监部负责指挥清理设备系统的违章现象、监督采暖系统的整个调试过程。 操作:运行值班员在指挥人员的指导下进行操作 管理公司:督促设备厂家和设计单位提供设备和设计说明书及相关资料 监理公司、工程部:督促各施工单位参与调试,并消除调试出现的问题 电建一公司:负责向电厂提供和介绍设备安装和管网分布的详细情况,在调试中协助运行人员对系统进行隔离和消缺。 技术维护部:负责配合施工单位消缺。 4 调试步骤: 4.1采暖换热站补水泵试验 4.2 #1机组生产区及辅助厂房暖气系统注水 4.3 热网循环泵试验及水循环 4.4换热器投加热 4.5疏水泵试验及疏水回收 4.6暖风机试转 5 调试条件 6.1 系统设备安装完毕,检查合格,安装记录齐全 6.2 脚手架等临时设施拆除,设备和周围环境清理干净 6.3 沟道.孔洞均用盖板盖好 6.4 现场应有足够照明

相关文档