文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电梯层门安装检测记录

电梯层门安装检测记录

电梯层门安装检测记录

电梯层门安装检测记录

竣—141

电梯厅门系统的安装

1.1.1电梯厅门系统的安装 1.1.1.1厅门地坎的安装 1地坎安装精度要求 门样板安装示意图,参见图7-1。 图7-1 a)地坎端面与门样线距离为30mm,在出入口宽上,该距离的误差应小于1mm。参见图7-2。

图7-2 图7-3 b)地坎B面(参见图7-2,图7-3)上门口宽划线应与门口样线对齐,偏差小于1mm。 c)地坎B面(参见图7-3)的水平误差不超过0.5/75。 d)地坎B面应高出楼板装饰面2~5mm(参见图7-3)。 e)地坎托架角铁必须全焊。 2由样板放下的两条厅门安装标准线,对楼层高的仍可采用导轨的二次定位法将其固定在自然静止状态下,下样板仍用铁丝捆扎固定。 3根据电梯厅门地坎中心及净开门宽度,用划针画出开门中心线和净开门图7-3

宽度线。如图7-4。 4在安装厅门地坎之前,与土建协商,首先要定出各层厅门地坎的标高线。这一点非常重要,以便能和以后的地面装修协调一致,对多台并列梯安装厅门地坎时尤为重要。并作好相应记录,以便查验。 图7-4 5厅门地坎安装时必须控制的尺寸,参见图7-5,7-6。 业主标高线 图7-5

基准钢线 图7-6厅门地坎前后水平度 6牛腿的安装 6.1对混凝土牛腿,应先根据地坎标高线和地坎与铁组合件确定地脚钢筋或螺栓高度。然后测量轿厢导轨侧面至厅门地坎的距离L,厅门地坎净开门中心点是否一致。(误差不大于1mm)。 6.2钢制牛腿时地坎的安装(图7-7) 在样板架固定时已定出其位置,在测量梯井时,如墙面误差较大,要求剔、补的,应与土建部门联系。其安装方法: 1)用M12×120膨胀螺栓将层门地坎支架2紧固在层门侧井道墙壁上。 2)把层门地坎支架1与地坎组件临时紧固在一起。 3)用螺栓临时紧固层门地坎支架1和层门地坎支架2。 图7-7 4)通过层门地坎支架1和层门地坎支架2上的长圆孔前后、左右、上下移动地坎组件,使地坎的安装精度达到上述要求。

5电梯厅门安装

ITS YOURS 专业施工组织设计 DESIGN 2020年更新编撰大全版

厅门安装 1 范围 本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下,额定速度3m/s及以下各类国产曳引驱动电梯厅门安装工程。 2 施工准备 2.1 设备、材料要求: 2.1.1 厅门部件应与图纸相符,数量齐全。 2.1.2 地坎、门滑道、厅门扇应无变形、损坏。其它各部件应完好无损,功能可靠。 2.1.3 制作钢牛腿和牛腿支架的型钢要符合要求。 2.1.4 电焊条和膨胀螺栓要有出厂合格证。 2.1.5 水泥、砂子要符合第二章的规定。 2.2 主要机具: 台钻、电锤、水平尺、钢板尺、直角尺、电焊工具、气焊工具、线坠、斜塞尺、铁锹、小铲、榔头、凿子。 2.3 作业条件: 2.3.1 各层脚手架横杆位置应不妨碍稳装地坎、厅门安装的施工要求。 2.3.2 各层厅门口及脚手板上干净,无杂物。防护门安全可靠。有防火措施,设专人看火。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: →→→ 3.2 稳装地坎: 3.2.1 按要求由样板放两根厅门安装基准线(高层梯最好放三条线,即门中一条线,门口两边两条线),在厅门地坎上划出净门口宽度线及厅门中心线,在相应的位置打上三个卧点,以基准线及此标志确定地坎、牛腿及牛腿支架的安装位置(图5-53)。 3.2.2 若地坎牛腿为混凝土结构,用清水冲洗干净,将地脚爪装在地坎上。然后用细石混凝土浇注(水泥标号不小于325#。水泥、砂子、石子的容积比是1∶2∶2)。稳放地坎时要用水平尺找平,同时三个卧点分别对正三条基准线,并找好与线的距离。 地炊稳好后应高于完工装修地面2~3mm,若完工装修地面为混凝土地向,则应高出5~10mm,且应按1∶50坡度将混凝土地面与地坎平面抹平(图5-54)。 3.2.3 若厅门无混凝土牛腿,要在预埋铁上焊支架,安装钢牛腿来稳装地坎,分两种情况: 3.2.3.1 电梯额定载重量在1000kg及以下的各类电梯,可用不小于65mm等边角钢做支架,进行焊接,并稳装地坎(图5-55)。牛腿支架不少于3个。 3.2.3.2 电梯额定载重量在1000kg以上的各类电梯(不包括1000kg)可采用δ=10的钢板及槽钢制做牛腿支架,进行焊接,外稳装地坎(图5-56)。牛腿支架不少于5个。 M1及M2点分别做上标记(L是轿厢导轨间距)。 3.2.5.2 稳装地坎时,用直角尺测量尺寸,使厅门地坎距离轿厢两导轨前侧面尺寸均为

电梯厅门安装工艺标准

厅门安装工艺标准 1 适用范围 本工艺标准适用于额定载重量5000kg 及以下电力驱动的各类国产曳引式或强制式电梯厅门安装工程。 2 施工准备 2.1 设备、材料要求 2.1.1 厅门部件应与图纸相符,数量齐全。 2.1.2 地坎、门滑道、厅门扇应无变形、损坏。 2.1.3 制作钢牛腿和牛腿支架的型钢要符合要求。 2.1.4 电焊条和膨胀螺栓要有出厂合格证。 2.2 主要机具 台钻、电锤、水平尺、钢板尺、直角尺、电焊机、气焊工具、线坠、斜塞尺、铁锹、榔头、凿子等。 2.3 作业条件 2.3.1各层脚手架横杆位置应不妨碍稳装地坎、层门安装的施工要求。 2.3.2各层厅门口及脚手板上干净,无杂物,防护门安全可靠。 2.4 作业人员 2.4.1专业技术工人主要为安装钳工、电焊、钻工、气焊工、起重工、混凝土工等。 2.4.2上述个专业工种人员需经过技术培训并考试合格,持有相关专业的上岗操作证。 3 施工工艺 3.1 工艺流程 安装地坎安装门立柱、厅门导轨、门套厅门安装门锁安装 3.2 操作工艺 3.2.1 安装地坎 3.2.1.1按要求由样板放两根厅门安装基准线(高层梯最好放三条线,即门中一条线,门口的两边两条线),在厅门地坎上划出净门口宽度线及厅门中心线,在相应的位置打上三个卧点,以基准线及此标志确定地坎、牛腿及牛腿支架安装位置见图3.2.1.1。 3.2.1.2 若地坎牛腿为混凝土结构,用清水冲洗干净,将地脚爪装在地坎上。然后用细石混凝土浇注,水泥标号不小于325#。水泥、砂子、石子的容积比是1:2:2。安装地坎时用水平尺找平,同时三个卧点分别对正三条基准线,并找好与线的距离。地坎安装后,应高于装修完工地面2~3mm,若完工装修地面为混凝土地面,则应高出5~10mm,且应按1∶50 坡度将混凝土地面与地坎平面抹平见图3.2.1.2。 3.2.1.3 若厅门无混凝土牛腿,要在预埋铁上焊支架,安装钢牛腿以便于安装地坎,分两种情况: 1)额定载重量在1000kg及以下的各类电梯,可用不小于65mm 等边角钢做支架,进行焊接,并稳装地坎见图3.2.1.3⑴。牛腿支架不少于3 个。

电梯层门的检验技术

电梯层门的检验技术 摘要:电梯的应用在给人们的生活带来巨大便利的同时也带来了较大的安全隐患。电梯层门是电梯系统的重要组成部分也是电梯故障的多发区,加强对其的检验,可有效提高电梯系统的安全性,保障设备质量,使其更好地服务于社会。 关键词:电梯;层门电;检验问题 1 电梯层门系统结构概述 电梯是一种特种设备,在现代生活中担任着重要角色,同时也严重影响着现 代建筑的使用性能,因此电梯设备的运行质量直接牵动着众多人的利益,备受众 人关注。电梯设备包含的内容比较多,涉及众多电气零件、设备,运行技术含量 比较高。电梯层门是电梯设备的重要组成部分,其运行的好坏也直接关系到电梯 整体的运行质量。电梯层门指的是我们乘坐电梯时所看到的门,主要包含导轨架、滑轮、滑块、门框、地坎、门等。电梯层门的开关直接影响电梯的运营,而电梯 层门的开、关是由电梯轿门中的开门刀片来实现的。为了保证电梯运行过程中的 安全性,每个电梯层门都会设置门锁,如果门锁闭合电梯层门连锁与轿门连锁也 会关闭,并且电梯轿门的安全开关也可以保障在电梯层门没有完全关闭的情况下,禁止电梯移动。电梯层门的关、闭主要依靠的还是电气系统的支持,一般电梯层 门的电气控制系统包含驱动装置、控制器、门机械装置、门入口保护装置、门锁 及开关门限位,其控制原理如图1 所示。 2.门锁与层门 检规中对于层门的各个条款,本意应该是对整个层门的检验,但实际操作过 程中,大家往往把重心放在了门锁上,而忽略了整个层门的强度。或者说是用门 锁的强度代替层门的强度,偏重门锁的作用,而淡化了层门的作用。这样会造成 误导,以为层门的防护作用就体现在门锁上。实际上层门的强度应包含: 2.1 门扇强度 即用 300N 的力垂直作用于该层门的任何一个面上的任何位置,且均匀分布在5cm2的圆形或方形面积上时,应能:(1)无永久变形;(2)弹性变形不大于 15mm;(3)试验期间和试验后,门的安全功能不受影响。 2.2门联锁机构强度 现在的电梯层门主要由主动门和被动门组成,主动门和被动门之间靠联锁机 构进行连接,这个联锁机构的强度也反应了电梯门的强度。 2.3门悬挂的强度 门悬挂强度在检规有明确的规定:层门和轿门正常运行时不得出现脱轨、机 械卡阻或者在行程程终端时错位;由于磨损、锈蚀或者火灾可能造成层门导向装 置失效时,应当设置应急导向装置,使层门保持在原来位置。 2.4门下端导向的强度 门下端导向装置主要就是滑块,电梯门开关运行靠滑块在地坎槽中滑动导向。当滑块磨损严重或缺失时,会造成门前后晃动。纵观历史以来人员坠落事故,绝 大一部分是当事人踢踹层门,造成滑块断裂,进而导致人员从层门处掉落井道发 生事故。但查阅现在的各种电梯标准,对滑块的啮合深度以及滑块与地坎槽的间 隙却没有明确的要求,这可以说是一大不足之处。 2.5门扇的锁紧 对于门锁的锁紧检规中有明确规定:(1)门的迫紧:当轿厢在开锁区域之外时,如果层门开启(无论何种原因),应当有一种装置能够确保该层门自动关闭。

基于ABAQUS的电梯层门静力学有限元分析

基于ABAQUS的电梯层门静力学有限元分析 摘要根据GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》[1]中7.2项规定了门及其框架的强度;随着经济的发展,电梯也变得越来越重要,电梯事故频发,电梯层门的门机械机构强度也是一个重要的检验项目,关系到特种设备的安全运行。本文针对现场检验中的电梯层门,以Abaqus有限元软件为工具,具体量化其机械结构,建立相关的简化模型并进行网格的划分,基于现场检验提供的数据,设置电梯层门门板的载荷与边界条件,模拟电梯受到静力的物理过程,通过其特定材质厚度的仿真分析,分析特定材质下的门板变形影响情况,为电梯层门门板的设计及检验提供一定的参考。 关键词曳引电梯;层门门板;检验;强度分析 1 电梯层门机械强度的标准要求 根据GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》7.2.3.1规定层门在锁住位置时,所有层门及其门锁应有这样的机械强度: (1)用300 N的静力垂直作用于门扇或门框的任何一个面上的任何位置,且均匀地分布在5 cm2的圆形或方形面积上时,应: ①永久变形不大于1 mm; ②弹性变形不大于15 mm; 试验后,门的安全功能不受影响。 (2)用1000 N的静力从层站方向垂直作用于门扇或门框上的任何位置,且均匀地分布在100 cm2的圆形或方形面积上时,应没有影响功能和安全的明显的永久变形[见7.1(最大10 mm的间隙)和7.7.3.1]。 注:对于(1)和(2),为避免损坏层门的表面,用于提供测试力的测试装置的表面可使用软质材料。 2 现场的检验 2.1 电梯基本技术参数 以现场检验电梯为例,进行层门的测量。结合检规规定的测量方法。该电梯产品制造商为某著名电梯公司,产品型号为TE-Evolution,电梯类别为有机房曳引驱动乘客客梯,额定载重量为1000kg,额定速度为1.75m/s,站/层/门为7/7/7。根据现场的测量,记录下层门相关数据,查阅安装资料,确定层门材质及尺寸。

电梯厅门系统的安装

电梯厅门系统的安装标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

1.1.1电梯厅门系统的安装 1.1.1.1厅门地坎的安装 1地坎安装精度要求 门样板安装示意图,参见图7-1。 图7-1 a)地坎端面与门样线距离为30mm,在出入口宽上,该距离的误差应小于1mm。参见图7-2。 图7-2 图7-3 b)地坎B面(参见图7-2,图7-3)上门口宽划线应与门口样线对齐,偏差小于 1mm。 c)地坎B面(参见图7-3)的水平误差不超过75。 d)地坎B面应高出楼板装饰面2~5mm(参见图7-3)。 e)地坎托架角铁必须全焊。 2由样板放下的两条厅门安装标准线,对楼层高的仍可采用导轨的二次定位法将其固定在自然静止状态下,下样板仍用铁丝捆扎固定。 3根据电梯厅门地坎中心及净开门宽度,用划针画出开门中心线和净开门图 7-3宽度线。如图7-4。 4在安装厅门地坎之前,与土建协商,首先要定出各层厅门地坎的标高线。这一点非常重要,以便能和以后的地面装修协调一致,对多台并列梯安装厅门地坎时尤为重要。并作好相应记录,以便查验。 图7-4 5厅门地坎安装时必须控制的尺寸,参见图7-5,7-6。 图 7-5 图 7-6厅门地坎前后水平度 6牛腿的安装

对混凝土牛腿,应先根据地坎标高线和地坎与铁组合件确定地脚钢筋或螺栓高度。然后测量轿厢导轨侧面至厅门地坎的距离L,厅门地坎净开门中心点是否一致。(误差不大于1mm)。 钢制牛腿时地坎的安装(图7-7) 在样板架固定时已定出其位置,在测量梯井时,如墙面误差较大,要求剔、补的,应与土建部门联系。其安装方法: 1)用M12×120膨胀螺栓将层门地坎支架2紧固在层门侧井道墙壁上。 2)把层门地坎支架1与地坎组件临时紧固在一起。 3)用螺栓临时紧固层门地坎支架1和层门地坎支架2。 图7-7 4)通过层门地坎支架1和层门地坎支架2上的长圆孔前后、左右、上下移动地坎组件,使地坎的安装精度达到上述要求。 5)将所有紧固螺栓紧固。 6)点焊(两个位置)膨胀螺栓的平垫圈与层门地坎支架2,另焊接层门板支架1与层门地坎支架2的两端部。参见图7-8。 图7-8 7)如有间隙封板,把间隙封板焊接在地坎组件及层门地坎支架2上。 1.1.1.2门套、上坎的安装 1安装前应对厅门各部件进行检查,对不符合要求处应进行修整,对转动部分应进行清洗加油,作好安装准备。 2检查地坎应具有足够的强度并且其不水平度不大于600,地坎上水平面应高出装修地面2~5mm。 3门套组装:在平坦的地方进行,并有防止表面划伤的措施。调整门套横梁与立柱互相平齐、垂直,确认门套立柱的间距为开门宽度(JJ)±1mm。 4门套的固定: 梯井如为砖墙结构,采用预埋地脚螺栓法。梯井如为混凝土结构,可以打膨胀螺栓(M12×100)或钢筋,加以固定。

电梯门框固定方案4

电梯门框固定施工方案 一、项目概况及电梯层门的构造: 锦艺金水湾观澜苑项目主楼工程共计28部电梯,每部电梯地上停站34站,地下停站3站,合计37站。电梯井道结构由砼墙、结构梁、加气块气体和圈梁及门过梁构成,电梯层门构造一般由门、导轨架、滑轮、滑块、门框、地坎等部件组成。门导轨有扁钢和C型折边导轨两种;门通过滑轮与导0轨相联,门的下部装有滑块,插入地坎的滑槽中;客梯门的下部导向用的地坎由铝或铜型材制作。 二、现场安装情况力学分析及加固措施: 根据现场主体结构实际情况,每部电梯层门的导轨架固定在门口过梁(200X400)上,地坎固定在结构梁上,门框四边为一个整体,门框三侧固定在混凝土梁、混凝土墙体上,剩余一侧固定在加气混凝土砌体上,门框加固点固定在加气块墙上,固定方式采用塑料膨胀管膨胀螺栓进行锚固,保证门

框垂直度及安装位置正确性。另外根据电梯门安装图纸及电梯门受力特点,电梯外门为上悬挂式推拉门,重力支点为上部结构梁。为了使电梯门框更加稳定牢固,防止外力冲击门框导致门框变形造成安全事故,我方与电梯安装公司协商,拟采用以下方案进行加固 方案一: 将加气混凝土砌块一侧的锚固件部位开穿墙孔,在孔内穿对拉丝,两端固定后再将该处锚固件与对拉丝连接。如下图所示: 电梯门背立面图 施工顺序 1、将原有加固螺栓拆除; 2、在原来加固螺栓位置利用电钻打孔,孔径8,自内向外透孔; 3、将ф6对拉丝外端焊接ф6短钢筋与对拉丝成丁字型,; 4、重新固定膨胀螺栓固定电梯门连接件。

方案二: 在电梯外门边框加气混凝土墙面植入“L”型钢筋,与边框连接件焊接连接, 增加L型钢筋剖面图 施工顺序 1、在原来加固螺栓位置上方或下方利用电钻打孔,孔径18,深度200; 2、将L型ф18钢筋长端部分嵌入ф18孔内;

电梯门的分类与结构

电梯门的分类与结构 1.电梯门的分类 电梯门从安装位置来分可以分为两种,装在井道入口层站处的为层门,装在轿厢入口处的为轿厢门。层门和轿厢门按照结构形式可分为中分门、旁开门,垂直滑动门、铰链门等。中分式门主要用在乘客电梯上,旁开式门在货梯和病床梯上用得较普遍,垂直滑动门主要用于杂物梯和大型汽车电梯上。铰链门在国内较少采用,在国外住宅梯中采用较多。 2.电梯门的组成和结构 电梯层门和轿厢门一般由门、导轨架、滑轮、滑块,门框、地坎等部件组成。门一般由薄钢板制成,为了使门具有一定的机械强度和刚性,在门的背面配有加强筋。为减小门运动中产生的噪声,门板背面涂贴防振材料。门导轨有扁钢和C型折边导轨两种;门通过滑轮与导轨相联,门的下部装有滑块,插入地坎的滑槽中;门的下部导向用的地坎由铸铁、铝或铜型材制作,货梯一般用铸铁地坎、客梯可采用铝或铜地坎。 3.层门的基本要求 层门应是无孔的门,净高度不得小于2m。层门关闭后门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间间隙应尽可能的小,乘客电梯应为1-6mm,

载货电梯应为 1-8mm。为了避免运行期间发生剪切的危险,自动层门的外表面不应有大于3mm的凹进或凸出部分。(三角形开锁处除外)。这些凹进或凸出的部分边缘应在两个方向上倒角。装有门锁的层门应具有一定的机械强度。在水平滑动门的开启方向,以150N的人力(不用工具)施加在一个最不利点上时,门扇之间及门扇与立柱、门楣之间的间隙不得大于30mm。层门净进口宽度比轿厢净入口宽度在任何一侧的超出部分均不应大于0.05m。(采用了适当措施的除外) 4.层门地坎 层门地坎应具有足够的机械强度,以承受通过它进入轿厢的载荷,其水平度不大于2/1000。各层站地坎应高出装饰后地面2-5mm,以防止层站地面洗涮、洒水时,水流进井道。 5.层门的导向装置 水平滑动门的顶部和底部都应设有导向装置,层门在正常运行中应避免脱轨、卡住或在行程终端时错位。 6.层门的运动保护 动力操纵的水平滑动门应尽量减少人被门扇撞击后而造成的伤害,为此国家规范作了如下的一些规定: ①阻止关门的力应不大于150N(这个力的测量在关门行程开始后的1/3之后进行);

电梯厅门安装工艺标准

电梯厅门安装工艺标准 5—5 厅门安装工艺标准(505-1998) 1 范围本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下,额定速度3m/s及以下各类国 产 曳引驱动电梯厅门安装工程。 2 施工准备 2.1 设备、材料要求: 2.1.1 厅门部件应与图纸相符,数量齐全。 2.1.2 地坎、门滑道、厅门扇应无变形、损坏。其它各部件应完好无损,功能可靠。 2.1.3 制作钢牛腿和牛腿支架的型钢要符合要求。 2.1.4 电焊条和膨胀螺栓要有出 厂合格证。 2.1.5 水泥、砂子要符合第二章的规定。 2.2 主要机具:台钻、电锤、水平尺、钢板尺、直角尺、电焊工具、气焊工具、线坠、斜塞 尺、铁锹、小铲、榔头、凿子。 2.3 作业条件: 2.3.1 各层脚手架横杆位置应不妨碍稳装地坎、厅门安装的施工要求。 2.3.2 各层 厅门口及脚手板上干净,无杂物。防护门安全可靠。有防火措施,设专人看火。 3 操作 工艺 3.1 工艺流程: → →3.2 稳装地坎: 3.2.1 按要求由样板放两根厅门安装基准线(高层梯最好放三条线,即门中一条线,门口两边两条线),在厅门地坎上划出净门口宽度线及厅门中心线,在相应的位置打上 三个卧点,以基准线及此标志确定地坎、牛腿及牛腿支架的安装位置(图5-53)。 第1页 3.2.2 若地坎牛腿为混凝土结构,用清水冲洗干净,将地脚爪装在地坎上。然后用 细石混凝土浇注(水泥标号不小于325#。水泥、砂子、石子的容积比是1∶ 2∶2)。稳 放地坎时要用水平尺找平,同时三个卧点分别对正三条基准线,并找好与线的距离。 地炊稳好后应高于完工装修地面2~3mm,若完工装修地面为混凝土地向,则应高出5~10mm,且应按1∶50坡度将混凝土地面与地坎平面抹平(图5-54)。

电梯厅门安装工艺标准

5— 5 厅门安装工艺标准(505-1998 ) 1 范围本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下,额定速度3m/s 及以下各类国产曳引驱动电梯厅门安装工程。 2.2 主要机具:台钻、电锤、水平尺、钢板尺、直角尺、电焊工具、气焊工具、线 坠、斜塞 尺、铁锹、小铲、榔头、凿子。 2.3 作业条件: 2.3.1 各层脚手架横杆位置应不妨碍稳装地坎、厅门安装的施工要求。 2.3.2 各层厅门口及脚手板上干净,无杂物。防护门安全可靠。有防火措施,设专人看火。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 稳装地坎→ 安装门立柱、上滑道、门套→ → 机 安装厅门、调整厅门锁、电锁安装 3.2 稳装地坎: 3.2.1 按要求由样板放两根厅门安装 基准线(高层梯最好放三条线,即门中一条 线,门口两边两条线),在厅门地坎上划出净门口 宽度线及厅门中心线,在相应的位置打上三个卧 点,以基准线及此标志确定地坎、牛腿及牛腿支架 的安装位置(图5-53 )。 第1页

3.2.2 若地坎牛腿为混凝土结构, 用清水冲洗干净, 将地脚爪装在地坎上。 然后用细石混凝土浇注 (水泥标号不小于 325#。水泥、砂子、石子的容积比是 1∶ 2∶2)。稳放地坎时要用水平尺找平, 同时三个卧点分别对正三条基准线, 并找 好与线的距离。 地炊稳好后应高于完工装修地面 2~3mm ,若完工装修地面为混凝土地向, 则 应 高出5~10mm ,且应按 1∶50坡度将混凝土地面与地坎平面抹平(图 5-54 )。 3.2.3 若厅门无混凝土牛腿,要在预埋铁上焊支架,安装钢牛腿来稳装地 坎,分两种情况: 电梯额定载重量在 1000kg 及以下的各类电梯,可用不小于 65mm 等 进行焊接,并稳装地坎(图 5-55 )。牛腿支架不少于 3个。 图5-55 电梯额定载重量在 1000kg 以上的各类电梯(不包括 1000kg )可采 用δ=10的钢板及槽钢制做牛腿支架,进行焊接,外稳装地坎(图 5-56 )。牛腿 支 架不少于 5个。 3.2.4 电梯额定载重量在 1000kg 以下(包括 1000kg )的各类电梯, 若厅门 地坎处既无混凝土牛腿又无预埋铁,可采用 M14以上的膨胀螺栓固定牛腿支架, 进行稳装地坎(图 5-57 )。 3.2.3.1 边角钢做支架, 3.2.3.2

浅析电梯层门检测

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/3f7457431.html, 浅析电梯层门检测 作者:杨博陈超卫 来源:《科学与财富》2016年第09期 摘要:电梯门系统在电梯的安全运行过程中起着重要的作用。本文提到了针对门系统电气和机械两方面的检验检测问题,还有关于门的强度的要求及检测方法。 关键词:门系统的检验。 伴随着我国城市化进程的跨越式发展,人民的生活水平得以不断提高。电梯作为一种便利性运输工具得到了广泛的使用,已经成为人们生活中的必需品。电梯行业经过了长期的发展,人们对电梯的认识也在逐步提高,电梯作为一种涉及乘客人身安全的使用频率高的工具,其安全性就显得格外重要。 我们的检验工作也是紧紧围绕着如何保障电梯安全运行来开展的。电梯是与人们生活接触较多的特种设备之一,其运行状况的稳定性与安全性越来越受到人们关注,在电梯行业跨步发展的背后,时有关于电梯安全事故的报道,时刻警醒着特检人在工作中丝毫都马虎不得。 门系统是整个电梯运行系统的重要组成部分。根据统计,由于门系统出了故障而导致电梯的故障和事故占比达到了70%以上,在以往的电梯事故中,在电梯平层开门后没有正常关闭层轿门就突然启动造成的人员被剪切的事故和坠落井道的事故占比较大,而且这些事故造成的后果都十分严重,所以对于门系统的检验就显得尤为重要了。 电梯层门由机械系统和电气系统组成,如下图所示: 层门门锁在整个门系统中起到了很关键的作用。在检验中我们对门锁安全触点有严格的要求:断路装置一旦动作触点应可靠断开,即使由于产生的电火花导致触点表面粘连,断路装置也应使触点可靠断开,而验证门扇闭合的电气安全装置,应由没有任何中间机构的锁紧元件强制动作,该机构应能防止误动作,需要时可进行调节。 在检验电梯层门电气联锁装置时,在层门闭合的过程中,机械锁紧装置可直接使电气安全触点闭合。因此,在检验过程中,还应该先观察,判断元件否处于闭合状态,观察门锁锁钩及接触点的动作是否能可靠断开和闭合,是否在电气联锁接通之前层门机械锁就可靠闭合,即机械锁啮合深度大于7mm 后,电梯的安全回路才能接通。 在检验过程中,应手动操作闭合机械锁紧装置,当安全触点即将接通时,测量锁紧元件的啮合深度。层门锁紧的最小啮合深度为7mm,当啮合深度小于7mm时,层门就有被打开的可能,造成人员坠落的危险。因此,测量啮合深度要在安全触点完全闭合之前测量,如果在完全闭合之后测量,可能发生电气接通然而机械锁钩还未可靠闭合的危险,这种情况电梯也能启动,但是层门有被打开的风险,会造成事故。检规规定:要使层轿门门锁保持锁紧状态,可由

电梯厅门系统的安装

电梯厅门系统的安装 Last updated on the afternoon of January 3, 2021

1.1.1电梯厅门系统的安装 1.1.1.1厅门地坎的安装 1地坎安装精度要求 门样板安装示意图,参见图7-1。 图7-1 a)地坎端面与门样线距离为30mm,在出入口宽上,该距离的误差应小于 1mm。参见图7-2。 图 7-5 图 7-6厅门地坎前后水平度

6牛腿的安装 对混凝土牛腿,应先根据地坎标高线和地坎与铁组合件确定地脚钢筋或螺栓高度。浅谈电梯层门的检验分析 发表时间:2019-03-21T16:08:18.467Z 来源:《防护工程》2018年第34期作者:马晓鹏 [导读] 对此在实际中必须要加强研究,对其进行系统的分析,只有这样才可以在根本上保障电梯运行的安全性与稳定性。江苏省特种设备安全监督检验研究院南通分院江苏南通 226000 摘要:在社会的进步以及发展过程中,各种高楼大厦建设逐渐增多,电梯作为人们日常运行的重要运输工具,是人们日常生活中最为重要的内容。在现阶段的发展中各种电梯事故问题频繁发生,对此在实际中必须要对其进行研究,只有这样才可以有效的防范各种安全事故问题。 关键词:电梯;层门;强度;检验 在电梯系统中,门系统是电梯非常重要的组成部分。据统计,80%以上的电梯故障和70%以上的电梯事故,都是门系统出问题而引起的。因此,对电梯层门的正确检验能够降低电梯事故,保障广大人民群众生命财产安全。电梯层门的强度要求是GB 7588—2003第1号修改单中新增的条款,对层门增加强度的要求,能有效防止强度不够导致的层门被挤破、受外力脱落的情况。 1技术规范要求 在电梯国家标准GB 7588—2003的条款中,层门强度要求在锁住位置时,层门及其门锁应在用300N调节加力组件使其施加的力减少至0,然后观察被测层门门扇是否产生了永久性的变形,如有则进行测量的力垂直作用于该层门的任何一个面上的任何位置,且均匀地分布在5cm2 的圆形或方形面积上时,应能无永久变形、弹性变形不大于 15mm、试验期间和试验后,门的安全功能不受影响。这一条款对于电梯门扇的机械强度和刚度要求并不高,考虑到一个成年人对门扇可能的冲撞,其实际作用力远不止 300N 的力。 根据欧标 EN81-20/50 的内容进行修订的 GB 7588—2003 第 1 号修改单,对电梯层门强度的条款则增加了相对严格的要求,提出层门在锁住位置时,所有层门和门锁结构在用 300N 静力(这个力均匀分布在 5cm2 的圆形或方形面积上)垂直作用在门扇或门框的任意一个面上的任何位置时,应满足永久变形不大于 1mm、弹性变形不大于 15mm,且试验后门的安全功能不受影响;而当用 1000N 静力(这个力均匀分布在 100cm2 的圆形或方形面积上)从层站方向垂直作用于门扇或门框上的任何位置时,应没有影响功能和安全的明显的永久变形。标准条款中提到了 300N 和 1000N 的两种力,这分别代表了一个成年人可能施加的作用力——静力和撞击产生的力。 2 现场检验 2.1 检测仪器 许多整梯制造商及电梯部件厂家都进行了 GB 7588—2003《电梯制造与安装安全规范》第 1 号修改单中要求的层门系统的软摆锤冲击试验。为了防止乘客在候梯时人为撞击或者不可预知的冲击,导致层门脱离导向装置,造成人员坠入井道而发生安全事故,需要进行特定的试验,使层门系统在设计、制造和出厂时符合安全使用要求。而软摆锤冲击试验能够有效模拟冲击,验证层门系统的强度。然而软摆锤冲击试验由于设施安装、现场环境限制等原因,并不适用于在已安装好的电梯以及在用电2)利用100cm2的压块,进行1000N的测量。 安装好仪器之后,慢慢旋转调节加力组件,使得显示屏上的数值到达1000,此时将钢直尺紧靠压块并压在另一门扇上,另一门扇的位置不变而被测门扇会变形。然后,调节加力组件使其施加的力减少至0,然后观察被测层门门扇是否产生了永久性的变形,并进行测量。 梯上进行,这里采用的是一种新的检测仪器——便携式电梯层门变形测量仪。该测量仪主要用于电梯层门及门框变形受力变形及强度方面的检验测量。 2.2 现场安装 测试时须对便携式电梯层门变形测量仪进行组装,把支撑角钢放置在电梯门框内,连接好各部件之后,调节后使其固定在电梯门框上。通过调节手柄,把压块贴住电梯层门表面,尽量使层门在一开始时不受力或者轻微受力。将显示器的开关打开,上面显示此时所施加力的大小,通过调节手柄可以逐渐加大电梯层门的受力,便可以进行电梯层门强度的相关测试。 2.3 检测方法 1)利用 5cm2 的压块,进行 300N 的测量。安装好仪器之后,慢慢旋转调节加力组件,使得显示屏上的数值到达 300,此时将钢直尺紧靠压块并压在另一门扇上,另一门扇的位置不变而被测门扇会变形,则形成了钢直尺和被测门扇之间的间隙,利用斜塞尺测量该间隙,可得变形数值。 2.4注意事项 1)检验时,必须确保无人乘坐电梯,否则电梯到该层停站并开门时,会导致严重后果。 2)检测之前须判断门套和层门之间的间隙是否能塞进仪器的支撑板,如果间隙宽度不足而用蛮力塞进去,则会导致层门门扇变形、层门门套受损。 3)支撑两边层门门套的延长杆要保证其一直平行于地面,否则会导致施加力的时候出现异常。 4)当两边的门套和层门并不垂直,而是有一个倾斜角度时,须使用脚杯,以保证延长杆和调节杆和门套表面保持垂直。 5)使用前先要对层门门扇施加一个预紧力,预防仪器的跌落。 6)须保证先插上信号线之后才打开仪器,此时力的数值显示将为0。如果在开机后进行插线,可能会出现力的数值不为0的情况。 3检验结果分析 检验结果发现,电梯层门结构中,和层门强度相关的部件有以下这些。 3.1门悬挂 门悬挂强度则在TSG T7001—2009中明确规定:层门和轿门正常运行时不得出现脱轨、机械卡阻或者在行程终端时错位;由于磨损、锈蚀或者火灾可能造成层门导向装置失效时,应当设置应急导向装置,使层门保持在原来位置。[6]检验结果发现,现在大多数在用的层门上坎,由于降低成本和减轻材料本身质量的原因,加上结构不合理,基本上不能满足1000N的试验要求。

2016年电梯检验员试卷(含答案)

四、问答题(请将正确答案填入题目下方空白处,共20分。) 1、按GB 7588-2003《第1号修改单》规定,轿厢意外移动保护装置主要考虑哪些风险?(2分) 2、按GB 7588-2003《第1号修改单》规定,由于轿厢意外移动保护装置的增加,还提 高了哪些要求?(3分) 3、采用驱动主机制动器作为轿厢意外移动保护装置的制停部件时,GB 7588-2003《第1号修改单》主要从哪些方面提高了要求?(5分)

4、与GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》相比,对于层门强度的要求,GB 7588-2003《第1号修改单》主要有那些变化?(5分)

一、是非题(正确画“√”,错误画“×”,请将答案填入答题卡,每题1分,共20分) 1、质量体系文件分为受控文件和非受控文件。受控文件用于对内发放,可以控制和追 溯。(√)2、受控文件的发放,文件封面都应加盖“受控文件”印章和受控编号,便于追溯和回 收。外出学习所发的所有文件,无需交由质量管理部门加盖“受控文件”印章和受控编 号。(×)3、各类记录填写有错误需更改时,应采用杠改的方式(应能辨别出原来的内容),并签署更改人(应是原记录的填写人)名字和更改日期,在差错的上方写上正确的内容。对 电子存储的记录则可采取同等措施。(√)4、所有仪器设备及其软件、标准物质均应有唯一性标识,有检定/校准仪器要求的设备应当有表明其检定/校准状态的标识。(√)5、用于检验检测工作的每一台计量器具、标准物质、检测设备均须贴上绿、黄、红三 色标志,分别表示合格、停用、准用状态。(×)6、对于额定载重量按照单位轿厢有效面积不小于200kg/m2计算的非商用汽车电梯,轿 厢装载2.5倍额定载重量。(×)7、按TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》规定,电 梯定期检验时,重要项目全部合格,一般项目不合格不超过3项(含3项)即判定为合格。(×)8、按TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》规定,限 速器生产厂家与整机不同时,其调试证书允许盖整机部件制造单位公章或专用章。 (×)9、按TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》的规定,对于定期检验的电梯,如果使用单位拟实施改造或重大维修进行整改,可以不向实施电 梯检验的机构返回《特种设备检验意见通知书》。(×)10、按TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》的规定,经许可的电梯维修单位可以对限速器进行动作速度校验,并出具校验报告。(√)11、TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》要求制造 单位提供型式试验合格证的安全保护装置是门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、含有 电子元件的安全电路(如果有)、轿厢上行超速保护装置。(√)12、按TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》规定,

电梯厅门安装工艺标准(doc 6页)

电梯厅门安装工艺标准(doc 6页)

5—5 厅门安装工艺标准(505—1998) 1 范围 本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下,额定速度3m/s及以下各类国产曳引驱动电梯厅门安装工程。 2 施工准备 2.1 设备、材料要求∶ 2.1.1 厅门部件应与图纸相符,数量齐全。 2.1.2 地坎、门滑道、厅门扇应无变形、损坏。其它各部件应完好无损,功能可靠。 2.1.3 制作钢牛腿和牛腿支架的型钢要符合要求。 2.1.4 电焊条和膨胀螺栓要有出厂合格证。 2.1.5 水泥、砂子要符合第二章的规定。 2.2 主要机具∶ 台钻、电锤、水平尺、钢板尺、直角尺、电焊工具、气焊工具、线坠、斜塞尺、铁锹、小铲、鎯头、凿子。 2.3 作业条件∶ 2.3.1 各层脚手架横杆位置应不妨碍稳装地坎、厅门安装的施工要求。 2.3.2 各层厅门口及脚手板上干净,无杂物。防护门安全可靠。有防火措施,设专人看火。 3 操作工艺 3.1 工艺流程∶ 稳装地坎→安装门立柱、上滑道、门套→安装厅门、调整厅门 →机锁、电锁安装

3.2 稳装地坎∶ 3.2.1 按要求由样板放两根厅门安装基准线(高层梯最好放三条线,即门中一条线,门口两边两条线),在厅门地坎上划出净门口宽度线及厅门中心线,在相应的位置打上三个卧点,以基准线及此标志确定地坎、牛腿及牛腿支架的安装位置(图5-53)。 图5-53 3.2.2 若地坎牛腿为混凝土结构,用清水冲洗干净,将地脚爪装在地坎上。然后用细石混凝土浇注(水泥标号不小于325#。水泥、砂子、石子的容积比是1∶2∶2)。稳放地坎时要用水平尺找平,同时三个卧点分别对正三条基准线,并找好与线的距离。 地坎稳好后应高于完工装修地面2~3mm,若完工装修地面为混凝土地面,则应高出5~10mm,且应按1∶50坡度将混凝土地面与地坎平面抹平(图5-54)。 图5-54 3.2.3 若厅门无混凝土牛腿,要在预埋铁上焊

电 梯 层 门 耐 火 试 验 方 法

中华人民共和国公安部安全行业标准 GA109—1995 电梯层门耐火试验方法 1 主题内容与适用范围 本标准规定了电梯层门耐火试验的试验设备、试验条件、试验要求、试验程序和耐火时 间判定条件等项内容。 本标准适用于候梯一侧受火的电梯层门的耐火试验。 2 引用标准 GB 7633 门和卷帘的耐火试验方法 GB 7588 电梯制造与安装安全规范 3 试验设备 3.1 耐火试验炉 电梯层门的耐火试验是由耐火试验炉来完成的。电梯层门受火一侧应符合本标准4.1条和4.2条所规定的升温条件和压力条年,并能满足试件的安装测试及观察试验过程的要求。 3.2 炉内温度测试装置 炉内温度测试装置应满足GB 7633第1.2条的规定。 3.3 炉内压力的测试装置 炉内压力测试装置应满足GB 7633第1.4条的规定。 3.4 试件背火面辐射强度的测试装置 测量试件背火面辐射强度的辐射仪,应具有瞄准和接收系统,能进行数值的打印,并能绘制时间与辐射强度的关系曲线。辐射仪位置和视角的选择要保证可以测量电梯层门发出的 全部辐射热通量。 3.5 缝隙测量仪 有两种类型的缝隙测量仪可以用来测量电梯层门的缝隙量,如图1所示,缝隙测量仪由不锈钢组成,并配以绝缘手柄,测量仪的测量精度为±0.5mm。

3.6 试验设备的精确度 各试验装置应满足以下精度: 图1 缝隙测量仪 温度:炉内±15℃; 其他±10℃; 压力:±2Pa; 时间:±10s。 4 试验条件 4.1 升温条件 4.1.1 升温形式 应采用明火加热,使电梯层门受到与实际火灾相似的火焰作用。 4.1.2 升温曲线 试验时,炉内温度随时间而变化,并受下列函数关系控制: T=345log10(8t+1)+20 (1) 式中:T—升温到t时炉内的平均温度,℃; t—试验所经历时间,min。 表示以上函数的曲线如图2所示。 4.1.3 误差 炉内温度上升允许的平均偏差值由式(2)确定:

电梯厅门安装细则方案(可编辑)

电梯厅门安装细则方案 电梯厅门安装 1 范围本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下,额定速度3m/s及以下各类国产曳引驱动电梯厅门安装工程。 2 施工准备 2.1 设备、材料要求: 2.1.1 厅门部件应与图纸相符,数量齐全。 2.1.2 地坎、门滑道、厅门扇应无变形、损坏。其它各部件应完好无损,功能可靠。 2.1. 3 制作钢牛腿和牛腿支架的型钢要符合要求。 2.1. 4 电焊条和膨胀螺栓要有出厂合格证。 2.1.5 水泥、砂子要符合第二章的规定。 2.2 主要机具: 台钻、电锤、水平尺、钢板尺、直角尺、电焊工具、气焊工具、线坠、斜塞尺、铁锹、小铲、榔头、凿子。 2.3 作业条件: 2. 3.1 各层脚手架横杆位置应不妨碍稳装地坎、厅门安装的施工要求。 2.3.2 各层厅门口及脚手板上干净,无杂物。防护门安全可靠。有防火措施,设专人看火。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 稳装地坎→安装门立柱、上滑道、门套→安装厅门、调整厅门→机锁、电锁安装 3.2 稳装地坎: 3.2.1 按要求由样板放两根厅门安装基准线(高层梯最好放三条线,即门中一条线,门口两边两条线),在厅门地坎上划出净门口宽度线及厅门中心线,在相应的位置打上三个卧点,以基准线及此标志确定地坎、牛腿及牛腿支架的安装位置(图5-53)。

图5-53 图5-543.2.2 若地坎牛腿为混凝土结构,用清水冲洗干净,将地脚爪装在地坎上。 图5-55 3.2.3.2 电梯额定载重量在1000kg以上的各类电梯(不包括1000kg)可采用 10的钢板及槽钢制做牛腿支架,进行焊接,外稳装地坎(图5-56)。牛腿支架不少于5个。 图5-56 3.2.4 电梯额定载重量在1000kg以下(包括1000kg)的各类电梯,若厅门地坎处既无混凝土牛腿又无预埋铁,可采用M14以上的膨胀螺栓固定牛腿支架,进行稳装地坎(图5-57)。 3.2.5 对于高层电梯,为防止由于基准线被碰造成误 差,可以先安装和调整好导轨。然后以轿厢导轨为基准来确定地坎的安装位置。方法如下:3.2.5.1 在厅门地坎中心点M两侧的1/2L 处图5-57M1及M2点分别做上标记(L是轿厢导轨间距)。 3.2.5.2 稳装地坎时,用直角尺测量尺寸,使厅门地坎距离轿厢两导轨前侧面

相关文档