文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆管道专项施工方案

电缆管道专项施工方案

电缆管道专项施工方案
电缆管道专项施工方案

高铁广场配套道路工程

电缆管道专项施工方案

编制:

审核:

审定:

山西×××××道路施工项目部

二O一三年十一月

目录

一、编制依据

二、工程概况

三、施工计划

四、施工工艺技术

五、安全保证措施

六、雨季施工技术措施

七、周围构筑物的保护

电缆管线专项施工方案

一、编制依据

1、高铁广场配套道路工程施工图纸;

2、《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007;

3、其他相关技术规范、标准。

二、工程概况

××××位于忻州市市区北部,本期结合道路新建,将电力管道作为道路配套管线建设,道路总长2200米,新建电力管线位于道路南侧人行道下,距道路中心线26米处,管线总长2252米,其中:旭来街南侧道路人行道下设置11+1回混凝土包封海泡石排管1773米,横向过路设置8+1回直埋热浸塑钢管6段384米;主干线过路设置11+1回直埋热浸塑钢管1段95米,连接环网柜设置11+1混凝土包封海泡石排管4段40米。全线每隔50——60米设置混凝土直线检查井29座、十字检查井14座,设置二联式环网柜基础2座,设置三联式环网柜基础2座,设备基础均设置在红线外侧绿化带内。

管道埋深必须大于1.5米。

三、施工计划:

1、机械设备计划详见下表:

2、劳动力计划:

四、施工工艺技术

1、沟槽底宽按B=D0+2(b1+b2+b3)确定。

B——管道沟槽底部的开挖宽度(mm);

D0——管外径(mm);

b1——管道一侧的工作面宽度(mm),可按下表采用;

b2——管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm;

b3——现场浇筑混凝土或钢筋混凝土管渠一侧模板的厚度(mm)。

沟槽开挖断面示意图

2、施工工艺流程

沟槽放线沟槽开挖砼垫层管道安装支模、砼包管检查井浇筑

素土回填

1)、沟槽放线

由测量人员仔细校核水准点及坐标点,并按照相关规范建立施工控制网。沟槽开挖前将水准点引至开挖区域,并校核无误后才进行开挖,首先测放沟槽的开挖中心线,确定槽口开挖宽度,并用石

灰线标明开挖边线, 堆土距沟槽边缘不小于0.8m,且高度不应超过1.5m,且沟槽上边缘严禁站人。

2)、沟槽开挖

沟槽开挖采用履带式挖土机挖槽,按0.2放坡系数进行放坡,开挖时应及时打木桩,严格控制沟槽宽度和基底高程,不得超挖、少挖和扰动基面。槽底不得受水浸泡。因地下管线布置情况不明,管线开挖时应保护好地下已设管线,如遇与其他管线交叉时,应及时与建设单位及设计单位人员联系,协商解决。

3)、清底、夯实

挖至比设计标高高20cm位置停止机械挖掘,防止超挖,同时采用人工清底,仔细找平。清槽完毕后,自检合格后,请甲方及监理及时验槽,合格后方可进行下步工序。当路基内遇有软土地层或土质不良地层时,应当报甲方及监理,协商处理方案。

4)、砼垫层

本管沟为C15砼垫层200mm厚。

支模、打灰应严格按照图纸控制截面尺寸及标高,符合规范要求的允许偏差。严格控制混凝土的配比及塌落度,及时留作试块。5)、管道安装

(a)下管

下管之前,所有管均须现场检查,管子应附有出厂证明书,证明管子型号及制造及出厂日期,对有裂纹缺陷不符合规格的均不许使用,并应符合设计要求。

(b)海泡管道安装

海泡石管规格Φ200(内径)Φ224(外径)

安装前混凝土砼垫层以达到施工强度,标高及尺寸检查合格。

安装时应严格按照图纸尺寸排列海泡管道,管道用专用管枕在管道接头两侧支撑海泡管道的安装,支架须固定牢固。接头连接时,要在管箍内涂上肥皂水再往里穿,致使两根管口的距离达到10mm—15mm 为准(每根管插入深度为整个管箍长度之半再减去5—15mm为止)。

管道安装完后,须经监理验收后方可进行下道工序。

(c)热浸塑钢管安装

热浸塑钢管规格DN175壁厚4mm。

管材切断时,应该使用金属锯,不得使用砂轮锯等能破坏管材表面防腐层的切割工具。管材切断后,要用修补剂对切断面进行修补。

热浸管采用扩口式连接,将扩口管放入开挖够中,未扩口的一段对准另一只扩口管的扩口端,插入至扩口深度为止。接缝处采用防水连接:填专用密封胶,防止泥沙和杂物渗入。

6)、支模、砼包管

模板:

复核轴线控制桩,复核无误后,根据轴线控制线及施工图设计要求,放出模板边线,进行复查。

抄出标高控制线,进行抄平。

进行模板安装,模板间接缝用回形销连接严密,用钢管作为龙骨,加强模板整体刚度。模板要加固牢固,保证其它定位准确,表

面平整及垂直度。

模板接缝不漏浆,模板与砼接触表面清理干净,并涂刷隔离剂。并严禁隔离剂污染钢筋与砼接槎处。

模板拆除后要将表面砼清理干净,并堆放到材料堆放场地,整垛整齐。

混凝土:

封包管混凝土为商混C25。

砼浇筑前将模板内的杂物清理干净。

振捣时快插慢拔,振动器在每一位置上的延续时间,以砼表面呈水平,并泛出水泥浆,不出现气泡和不再下沉为度,每点振捣时间为20~30s,最短不少于10s,不得过振,以防产生分层离析。振捣时,不许将振动器支持在管道及管道支架上。

振捣密实后按模板及标高线找平、搓平、搓直。

一般对只有轻微蜂窝麻面的地方不进行处理,如需处理,清水冲洗干净并充分湿润后,用水泥细砂浆抹平。对蜂窝麻面深度大于的地方,凿除松散的石子(缺陷部分上端要凿成斜形),用清水冲洗干净并充分湿润,刷水泥浆,浇筑比原混凝土强度等级提高一级的细石混凝土(掺加膨胀剂),人工振捣密实,重新支上模板。覆盖湿麻袋养护7天。

7)、检查井浇筑

检查井为钢筋混凝土检查井,垫层混凝土C15,电缆检查井混凝土C25,抗渗标号为S6,检查井内外壁为清水模,一次性浇筑成型。

在沟槽挖掘时则可依据检查井中心桩和井基圆圈尺寸挖好井基,

高程及尺寸无误后应与方可施工基础。

8)、素土回填

回填土是工程的重点,管道回填不密实,道路将受到影响。此工序派专人进行现场看管,确保回填土质量。

回填时沟槽内不得有积水、淤泥,所用填料严禁有砖头、砼块、树根、垃圾和腐殖质。回填土前就选好合格的土源,采用素土分层夯实回填,压实系数不小于0.95。并将槽底杂物清除干净,当日回填当日夯实。

9)、电缆井及设备基础接地

1、环网柜基础和指定的检查井必须做独立接地装置,接地电阻不大于10Ω,所有接地装置沿排管通设-50*5镀锌扁钢贯通,检查井和设备基础内所有支架、沿线所有电气设备基础槽钢均与主接地网双回可靠焊接。

2、接地线采用“搭接焊”搭接长度满足规程要求,焊接处须采取防腐措施,如吐沥青漆等。

3、本工程的接地按土壤电阻率为500Ω,接地极埋深按≥1500mm 考虑。

4、每处接地电阻不大于4欧,在敷设过程中,要随时测量接地电阻,实测电阻不到要求时,采取加降阻剂或外引装置等措施,使接地电阻符合要求。

五、安全保证措施:

1、建立以项目经理为首的生产指挥、安全管理体系。项目经理在安

排生产时,要把安全工作放在首位,生产与安全发生矛盾时,生产必须服从安全,在保证安全的前提下组织施工。现场设专职安全员一名,负责项目的安全管理和安全检查工作,施工班组设兼职安全员。班组长要与兼职安全员密切配合,共同搞好班组安全工作。施工前由技术负责人对施工人员进行安全和技术交底。各分部分项工程由工长对施工班组(作业队)进行安全交底。

2、所有施工人员入场时,必须进行安全教育,贯彻有关安全文件精神,讲清现场规章制度,引起对安全生产的高度重视。

3、施工人员进入现场必须戴安全帽。

4、挖掘机操作手必须持证上岗。挖掘机开挖之前,必须放稳,不能左右、上下晃动。

5、挖掘机开机之前,必须查看挖掘机四周无无关人员,挖掘机旋转半径内无人员。

6、技术人员必须跟随挖掘机指挥、操作,发现违章作业立即停止作业,并随时注意无关人员不得进入施工现场。

7、沟槽开挖后立即组织工人进行整平槽底;

8、禁止酒后施工。

9、严禁有心脏病、脑溢血等不适合体力劳动者施工。

六、雨季施工技术措施:

1、雨季施工保证措施

雨天不宜进行接口施工,如需施工时,应采取防雨措施,确保管口及接口材料不被雨淋。

2、人员部署:

成立雨期施工领导小组,负责安排、管理检查雨期施工和防汛工作;加强员工教育,使全员防汛、做好雨期施工准备深入员工的内心。从根本上杜绝麻痹大意思想的存在,消灭存在员工内心的消极思想。在每周的安全例会上,进行必要的教育。

3、现场部署:

雨季来临时,随时做好沟槽排水及管道防止漂浮准备。

4、沟槽

在强降雨到来时,雨季领导小组必须设专人值班,加强巡察,观察施工现场,并做好记录,发现险情及时组织抢险队人员抢险;雨季来临之前,检查好排水设施,组织好抢险人员,并对职工宿舍、食堂、机具、料场防雨棚等临时设施进行检查,保证雨季施工安全。

雨季期间,项目部必须派人定期检查沟槽内排水沟的畅通,当雨水天气到来前提前铺设好排水泵以及排水管道,以保证雨后能在较短的时间排出积水。基坑上口设置止水埝,并挖明沟排水,防止水浸泡基坑上边。

5、管道

将符合回填条件的中粗砂状在尼龙编织袋中,堆放在基坑禁载区外,在有雨天来临前放置在未回填的管道上,防止管道漂浮。待达到回填条件时直接将尼龙袋中砂倒入沟槽内。在雨季回填土时除满足正常施工要求外,要严格控制土壤含水量,偏大时加灰处理,如含水量太大无法施工时,采用沙砾回填基槽并与业主、监理协商。

6、检查工作

对施工现场进行全面检查,主要检查部位:

基坑边坡:是否有排水沟、止水埝,边坡是否有漏水情况。雨季

施工领导小组定期(一个星期以及雨后)检查,如护坡有异动,必须

通知项目经理和总工程师采取相应处理措施,同时停止一切坑底施工

作业。

管道:未回填管道上是否有砂袋、侧向是否有木楔限位。

机械设备:现场机械设备要有防雨、防潮、防淹措施,电动机械、

手持电动工具必须设安全漏电保护器。雨季施工对动力、照明线路及

供配电设备进行全面检查,杜绝跑漏电现象。配电箱,电闸箱有防雨、

防潮措施,并外壳有接地保护。各种电气化动力设备经常进行绝缘、

接地、接零保护的检测,发现问题及时解决,尤其在雨后对设备电缆

线检查确无问题后,方可合闸施工。大型机械设备要放置于硬质路面上,防止陷入地面。

7、记录工作

委派专人收听天气预报,做好天气记录,及时掌握天气变化情况,及早做好防范工作,调整施工部署。

七、周围构筑物的保护:

1、施工过程中,地面及附近建筑物均设置沉降观察点。

2、落实专人,经常观察,做好记录。

3、挖土时不将余土堆放在建筑物一侧,这样可以减轻基槽边压力。

4、开挖后的沟槽应围护。

电力管道施工方案

电力管道施工方案 金海大道道路及配套工程(一标段) 电 力 管 道 施 工 方 案 重庆龙海建设工程有限公司 金海大道道路工程一标段项目经理部 二O 一二年十月 一、工程概况 本次施工的金海大道道路及配套工程(一标段)电缆排管工程是金海大道道路工程的重要组成部分,也是北部新区建设开发的重要配套工程,早日建设好本工程将对北部新区的建设和发展起到较大的促进作用。因此该工程的建设具有重要的战略意义。 自然地理条件 1、地理地形本工程位于北部新区大竹林建设范围内,本标段为黑沟~大溪沟段, 根据规划 局意见,取消横一支路交叉口之前路段,以K0+780为实施起点,至K1+900处大溪 沟1号桥南桥头止,道路全长1120m标准路幅宽为26.0m。其中,K1+080,K1+280 段为状已建道路,车行道宽度16.0 ~17.5m ,无人行道,本次设计保留现状道路,对两

车道以外路面作为划线路边停车带使用,同时两侧增设人行道; 其它路段均为新建道路。 2、气象条件 本工程施工期较短,总工期为60 天,此段期间正好为降雨频繁季节,因此本工程施工方案必须考虑气象条件的影响。 工程概况 本工程为电缆排管土建施工,标段总长为 1.12km,总工程量为电缆排管铺设 1.3KM,砌筑电缆检查井30座。工程起点桩号为0+780,止点为1+900,电缆管群分布在道路两侧,距边线约 1.5 米。、 二、施工准备为了本工程能够早日开工,缓解工期紧张的矛盾,在正式开工前必须做好施工准备。施工准备的内容包括施工场地的“三通一平”工作,搭建临时设施,图纸会审,测量放线,设备进场等施工工作。 一)、建临时设施 1 、根据本工程施工所必须的施工组织管理机构人员数量,劳动力必须的高峰期人数确定工棚的搭建面积,并及时组织搭棚队伍搭建民工宿舍、厨房和厕所等临时用房。 2、本工程所使用的机械设备较多,根据高峰作业时机械数量确定机械准备工作。 3、为了防止供电网络停电而影响正常的施工和生活用电,我们还必须在现场准备了发电设备,1台功率为100kw的发电机。 二)、设备进场

电线管敷设工程施工方案

目录 一、工程概况......................................................... 错误!未定义书签。 二、电线导管敷设施工依据............................................. 错误!未定义书签。 三、电线导管敷设工程施工管理人员..................................... 错误!未定义书签。 四、电线导管敷设工程施工准备......................................... 错误!未定义书签。 五、电线导管敷设工程施工措施......................................... 错误!未定义书签。 六、线管过伸缩缝的做法............................................... 错误!未定义书签。 七、工程验收(自查)................................................. 错误!未定义书签。 八、成品保护......................................................... 错误!未定义书签。 九、安全文明施工注意事项............................................. 错误!未定义书签。

一、工程概况 北京采育综合服务楼(北汽酒店)工程,由北京清尚环艺建筑设计院有限公司设计,建筑面积约为33385㎡,位于北京大兴区采育工业区。工程设计为地下一层,地上十层钢筋混凝土框架剪力墙结构。本工程电线导管以JDG 暗敷和明敷为主。 二、电线导管敷设施工依据 参照以下国标图集及设计变更洽商进行施工: 《建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001》 《建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002》 《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规范 CECS100:98》 《建筑设计防火规范GBJ16-87》 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 《建筑电气设计规范》 JGJ16-2008

电缆管道施工方案

电缆通道工程 (施工资料) 一、施工方案 二、进场设备一览表 三、施工计划图 四、施工平、剖面图 编制: 审核: 批准: 南昌安达管道工程有限公司二零一二年六月

施工方案 一、工程概况: 本工程电缆通道工程,由南昌安达管道工程有限公司承建。非开挖铺设管Φ200PE管24+3通及12+2通(1)牌楼路穿越浒扬路:24+3通道一段、长度根据现场勘探约为80米。(2)穿越牌楼路:12+2通道一段、长度根据现场勘探约为48米。 二、地层及地下管线情况: 地层情况:本段地层,上部为现有道路,路面基层为灰土路基,以下为土黄色,灰色粘土层,下为少许含砂土,具塑性,多含有黑色铁锰质,含水性交好,具韧性。 三、铺管轨迹设计: 入土处开挖工作坑(1*1.5*1.5),出土处开挖工作坑(1*1.5*1.5),入、出土成一抛物线的样式。 四、施工部署: 1、施工前的准备工作: 进一部落实各种地下管线的埋深及位置,进场前可派专人在施工现场查清地下管线的深度,同时查清有无其他管线,并标明,重新确定前面的设计轨迹。

流程图: 2、设备安装: 根据现场情况、可将顶管设备安放路南侧。 3、导向孔施工: 采用Φ73mm导向钻头钻进,根据确定的设计要求用美国DCI导向仪进行导航,完成导向孔的施工。 4、扩孔: 采用逐级扩孔的方式,最大扩孔直径Φ1000mm,先用Φ250mm的回扩头进行回扩拉泥,然后用Φ320mm的回扩头进行切泥,回扩头逐级增加,最后用Φ1000mm的回扩头拉泥2次后拉管(边扩孔边注入泥浆,防止塌孔)。以上过程保证施工过程的安全规范和减

少拉管时的阻力。 5、焊管: 在扩孔的同时,材料在出土点处进行熔焊,长度根据导向孔长度而定。 6、铺管: 孔成后,在焊好的管子一端塞上木塞,打眼,穿上钢丝绳,与拉管器连接,用钻机从出土点拉向入土点。 7、清场: 拉完后,清理场地,拆除管塞和钻杆,整理钻具撤场。 五、主要设备: 六、施工工期:

电缆排管施工专项方案

电缆排管施工专项方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 (一)工艺流程 (1) (二)施工方法 (1) 1、沟槽开挖 (1) 2、碎石垫层 (4) 3、底板支模、钢筋绑扎 (4) 4、砼管枕铺设 (4) 5、电缆保护管敷设 (4) 6、钢筋绑扎 (5) 7、排管支模 (6) (1)排管模板的设计 (6) (2)排管模板的设计验算 (8) (3)模板配制要求 (12) (4)模板安装 (12) (4)模板拆除 (13) 8、包封混凝土浇筑、养护 (13) (1)混凝土浇筑 (13) (2)混凝土养护 (15)

(一)工艺流程 沟槽开挖→碎石垫层铺设→底板支模、钢筋绑扎→包封混凝土浇注→砼管枕铺设→电缆保护管铺设→排管支模、钢筋绑扎→包封混凝土浇注、养护 (二)施工方法 1、沟槽开挖 (1)确定边坡坡度 本工程共约3.7公里,沿线会有大量不同的地质情况,具体放坡系数按下表进行选择: 为了保证沟槽侧部土体的稳定及施工安全,采用1:1系统放坡开挖。 如无法进行放坡开挖,可采用支护措施,一般情况下,开挖深度小于3米时的沟槽打用槽钢支护,开挖深度不小于3米且不大于5米的沟槽采用钢板桩支护,具体方案详见电缆工作井钢板桩支护。 (2)确定工作面宽度 为了便于支模及设置基坑支护,工作面宽度为500mm。 (3)开挖方法 采用沟端挖土法。挖掘机由临时便道进入管沟开挖范围进行开挖,先停于沟端,再一边开挖一边后退,开挖出来的土堆于沟槽两侧,多余的土方外运,如下图, (4)开挖施工要点 ①沟槽开挖前,先复核排管中心线的走向、折向控制点位置及宽度的控制线。调查临近建筑、地下工程、周边道路及有关管线等情况,必要时可进行试挖,以确定地下管线情况。 ②复核无误后,向机械司机进行详细交底,交底内容一般包括挖槽断面、堆土位置、现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等,并指定专人与司机配合。 ③沟槽开挖时,管沟应及时量测槽底高程和宽度。高程测量每开挖5米用水准仪复测一次,宽度采用采用一根与沟槽宽相等的木棍或者木方进行量测。

电缆排管施工方案47849

G230开封至尉氏段改建工程 Mpp电力管开挖施工方案 一、工程概况 G230通武线是《国家公路网规划(2013年~2030年)》中新增国道,北起吉林通化,南至湖北省武汉,是连贯南北的一条国道主干线,是国家公路网及河南省公路网主骨架的重要组成部分。本次拟建路段为开封境内市区至尉氏县段,分部起始里程:K28+982.6-K52+445.32,全长23.462公里。 本工程施工的范围为K28+982.6-K52+445.32之间的电缆主线排管施工工作,本段共计施工3位管799m,4位管415m。 二、编制依据 1、电缆排管施工图设计及建设单位提供的其它资料。 2、相关技术规范及验收规范。 3、其他有关的国家及地方强制性规范和标准、有关本项目的技术会议纪要。 4、我公司现阶段施工能力、管理水平及历年来承担类似工程的施工经验。 三、施工组织部署

1、项目管理组织 根据本工程的实际情况,我项目分部成立专门施工队伍,负责mpp 电力管开挖施工。 工程项目管理组织机构图 项目经理 项目总工程师生产经理 工区长 各分队施工队长 Mpp施工队 2、施工人员配置 施工人员组织表

3、施工设备 MPP电力排管主要施工设备:挖机1台、混凝土罐车2辆、mpp热熔机两台、20T吊车一台,自卸车一台,50kw发电机一台、混凝土振动棒一个。 4、材料进场 采用浙江飞龙生产的MPP电力排管,内径尺寸为175cm,环刚度大于24,其余指标均满足《DLT 802.7-2010电力电缆用导管》要求。 四、施工技术方案 施工施工流程如下:中线放样→沟槽开挖→浇筑底层混凝土→安装mpp电力管→浇筑包封混凝土→砂砾回填至路床底 1、中线测设 沟槽开挖前,应根据图纸提供的定线依据,施放管道中心线和检查井位置。每个检查井除钉桩外,还要在检查井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至检查井中心的距离,以备校核。 中线测设时,首先应根据图纸设计的管道起点、终点与转向点的坐标,计算出这些点与附近控制点的关系,再使用全站仪测设定位的方法,

电缆井施工方案

电缆井施工方案

一、编制依据 本施工方案主要根据以下文件和标准进行编制。 《电力施工验收规范》(DL5031-94)。 《顶管施工及验收规范》(中国非开挖技术协会行业标准)。 《建设工程项目管理规范》(GB/T 50326- ); 二、工程概况 本工程位于黄骅市市区内,城五站南侧,南N1塔北侧和西域饺子馆西侧共3处电缆井,天然地面平均在-3m—-4m之间。本工程共有电缆井3座,共需浇筑C15混凝土12.6m3,C40混凝土 30.54m。 三、穿越段地质特征 根据河北省地质工程勘察院关于《110KV文宾变电站电源完善地下电力通道新建工程岩土工程勘察报告》中描述,该段地层情况由上至下主要表现为:杂填土、素填土、可塑粘土。路段区地下水位 1.7-2m,地下水类型属第四系孔隙潜水,年变幅0.5- 1.5m左右。 四、工程总体安排 1、施工计划 计划工期15天: 4月28日— 5月12日完工

2、测量放线 工程开工前组织测量人员到现场进行测量放线交底,作好定桩记录。 按设计提供的水准点在施工范围内引测,设置临时水准点。 设置沉降观测点,在工作坑、顶管施工范围内的建筑物、电杆、管线等位置放置沉降观测点。 3、施工安排 进场后对施工场地进行平整,解决施工场地的用水、用电问题。 进行工作井的施工场地平面布置。进行工作井的开挖。 井坑开挖到位封底后,后靠背设置,进行顶管设备的安装调试。 进行顶管穿越施工。 五、施工准备 1、施工组织机构 我公司在充分总结以往本公司在同类工程施工中的经验,结合本工程实际情况,全力以赴,精心组织队伍,采取切实可行的管理方法和手段,保质保量按期完成施工任务。

电缆排管工程施工工艺及验收规定

电缆排管工程施工工艺及验收规定 一、排管敷设的要求 1. 电缆排管所需孔数,除按电网规划确定敷设电缆根数外,还需有适当备用孔供更新电缆用,但排管的最大规模不宜超过21孔。排管顶部土壤覆盖深度不宜小于0.5m,且与电缆、管道(沟)及其他构筑物的交叉距离应满足有关规程的要求。 2.选择排管路径时,尽可能取直线,在转弯和折角处,应加工井。在直线部分,两工井之间距离以120~140m为宜,排管在工井处的管口应封堵。 3. 排管地基应坚实、平整,不得有沉陷。不符合要求时,应对地基进行处理并夯实,以免地基下沉损坏电缆。排管应有0.3%的坡度,使积水流向工井。 4. 工井的尺寸应考虑电缆的弯曲半径和满足接头安装的需要,工井的高度应使工作人员能站立操作,且不小于1.9m,工井底应有积水坑,向集水坑泄水坡度不应小于0.3%。 5. 工井内电缆支架应有良好的接地,托架应作防腐处理。工井内应预埋构件,便于在敷设电缆使用牵引机械时固定滑轮。 6. 排管建成后及敷设电缆前,应用试验棒疏通检查排管内壁有无尖刺或其他障碍物,防止敷设时损伤电缆。 7. 排管应使用对电缆金属护套无腐蚀作用的材料制成,如水泥管或玻璃钢管。管的内径不宜小于电缆外径的1.5倍,且不小于150mm。

管子内部必须光滑,管子连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有地下水和泥浆渗入。 8. 工井内的两侧除需预埋供安装用立柱支架等铁件外,在顶板和底板以及与排管接口部位,还需预埋供吊装电缆用的吊环以及供电缆敷设施工所需的拉环。安装在工井内的金属构件皆应用镀锌扁钢与接地装臵连接。每座工井应设接地装臵,接地电阻不应大于10欧姆。在10%以上的斜坡排管中,应在标高较高一端的工井内设臵防止电缆因热伸缩而滑落的构件。 二、直埋电缆排管工程相关工序质量标准和检验方法 (一)直埋电缆排管模板安装工程质量标准和检验方法 1 检查数量 (1)主控项目 a) 先进行全面检查和实测,再抽查有代表性的部位3处-5处及以上(每处长5m-10m)。 (2)一般项目 a) 抽查5处-10处,每一检验项目的测点不得少于10处(不足10处的作全数检测)。 2质量标准和检验方法见表一 表一直埋电缆排管模板安装质量标准和检验方法

电缆管道专项施工方案

高铁广场配套道路工程 电缆管道专项施工方案 编制: 审核: 审定: 山西×××××道路施工项目部 二O一三年十一月

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工计划 四、施工工艺技术 五、安全保证措施 六、雨季施工技术措施 七、周围构筑物的保护

电缆管线专项施工方案 一、编制依据 1、高铁广场配套道路工程施工图纸; 2、《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007; 3、其他相关技术规范、标准。 二、工程概况 ××××位于忻州市市区北部,本期结合道路新建,将电力管道作为道路配套管线建设,道路总长2200米,新建电力管线位于道路南侧人行道下,距道路中心线26米处,管线总长2252米,其中:旭来街南侧道路人行道下设置11+1回混凝土包封海泡石排管1773米,横向过路设置8+1回直埋热浸塑钢管6段384米;主干线过路设置11+1回直埋热浸塑钢管1段95米,连接环网柜设置11+1混凝土包封海泡石排管4段40米。全线每隔50——60米设置混凝土直线检查井29座、十字检查井14座,设置二联式环网柜基础2座,设置三联式环网柜基础2座,设备基础均设置在红线外侧绿化带内。 管道埋深必须大于1.5米。 三、施工计划: 1、机械设备计划详见下表:

2、劳动力计划: 四、施工工艺技术 1、沟槽底宽按B=D0+2(b1+b2+b3)确定。 B——管道沟槽底部的开挖宽度(mm); D0——管外径(mm); b1——管道一侧的工作面宽度(mm),可按下表采用; b2——管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm; b3——现场浇筑混凝土或钢筋混凝土管渠一侧模板的厚度(mm)。

电力电缆管线敷设工程施工方案

一、施工顺序安排 根据本工程特征及施工进度要求,我们作了精心组织,合理按排,充分利用公司类似工程施工中的宝贵经验,进行流水施工作业,保质保量控制在工期内完成本工程的全部工程量,根据施工安排,从进场开工时间至完工时间总工期为41天。(具体见下页) 具体施工工艺流程

二、施工方案 非开挖施工方法 1、管道设置 以道路环境特点拟定施工管线位置;为避开道路交错及十字路口,特把工作井位置设置在偏道上。管线设置相对低深度的埋设物,及避开多管线,人均流动少的慢车道上及绿化草坪上,停机工作井断面尺寸为2.8*5.0m2,穿管工作井断面尺寸根据电力管线井大小开挖。 2、管线工作井放样 根据工作井及管道布置图上注明的尺寸位置,用经纬仪测出管线位置,再顺管线位置用钢尺定出工作井位置,用白灰线画出工作井的尺寸。 3、工作井开挖 根据灰线尺寸,采用人工开挖放坡系数为1:0.25,在挖土过程中把弃土放到离工作井边缘1m以外堆土,其高度不宜超过2m以上,以防弃土压塌工作井及弃土坠落伤人。并在沟底两侧设立排水边沟和集水井,以便用水泵及时抽干槽内积水,防止槽底被水浸泡。因场地限制沟槽挖出土方无法全部堆放在绿花草坪及人行道上,故有一部份土方需运走,余土堆放不能阻碍交通及减少损坏苗木。 4、钻孔回拉管道施工方法 (1)先导孔施工阶段

先导引的施工是整个工程施工的关键阶段,它决定管线穿越位置的科学与合理性,必须要考虑到D160(HDPE)管材的物理特性及最小弯曲半径。入孔角度不应超过10度,因扩孔直径较大且大曲率半径钻进,可使PE管回拖时阻力减小、弯曲平滑。 为保证导向孔钻进的精确定位,采用进口仪器英国雷迪公司RD386型定位系统。在具体操作时,对钻头定位要进行多点、精确测量,每钻进2m测一次,防止过度纠偏;控制好钻孔轨迹的走向,并使之与设计轨迹相吻合;曲线段的纠斜,要根据钻头面向位置及倾角变化值,运用软件及经验数据,及时计算和预测出纠斜钻孔位置的变化;小角度钻进及水平钻进阶段,可根据倾角变化适当增加测点距离;通过原有地下管线时,测点要精确,当深度和倾角与设计轨迹不符合时,应立即采取相应措施,确保钻孔按预定轨迹出土。 (2)扩孔阶段 导向孔施工完毕后,在下管位置将导向钻头拆下,换上扩孔钻头,分级多次将钻孔扩大到需要的孔径(D160管材);扩钻时冲洗液采用优质膨润土泥浆,并使用钻液宝(液体Drispac聚合物)添加剂,保证孔壁完整、光滑;适当增加泥浆比重,提高泥浆粘度;同时降低钻杆转速,适当加大拉力,减少对地层的冲蚀;有砖石地段,要采取慢拉多扩的方法,将砖石尖角磨掉以免对PE管有严重的划伤。 (3)拉管施工阶段 扩孔完成以后,将PE管与扩孔钻头通过分动器连接好。为防止管头拉入孔内的过程中有水进入管中,在按装拉管头时应事先把封水堵头

10KV电缆管道工程施工方案

永嘉县人民医院供电线路增装项目工程10KV高压电缆土建工程专项施工方案 审批:刘海斌 审核:李星 编制:邱万隆 温州中展电力建设有限公司 2012年11月08日

永嘉县人民医院供电线路增装项目工程 10KV高压电缆土建工程专项施工方案 目录 一、工程概况 二、线路路径及地形 三、电缆管道作业 四、电缆井作业 五、业主职责 六、施工进度计划 七、施工质量计划 八、安全防护及管理的措施 九、安全文明施工保证措施

一、工程概况 本工程为永嘉县人民医院配电室10KV供电新增电源线路接入工程。目前县人民医院10KV供电电源为单回电源,不能满足重要用电设备(一级负荷)供电可靠要求,为提高供电可靠性,实现由两个变电所10KV双回路电源供电要求,根据施工设计图纸,在原来仅有35KV城关变永中787线(T接)10KV供电的基础上,新增35KV上塘变城南674线(由城南674线10#电缆分接箱T接)电缆引入永嘉县人民医院10KV配电所,原有管道约1000米,新建管道4孔直埋电缆保护管(管型DN-Ф150*5)22米,2孔直埋电缆保护管(管型DN-Ф150*5)36米,1孔直埋电缆保护管(管型DN-Ф150*5)92米,新增电缆工作井2座。(详图参照温州电力设计有限公司设计施工图) 二、线路路径及地形 路径根据温州电力设计有限公司设计施工图,本工程电缆全线敷设于市区,沿线地表以混泥土为主。地形为平地100%。地质:普通土50%,松砂石50%。

三、电缆管道作业 1.依据及引用文件

. ... . 2.作业流程图

3.作业内容 3.1本工序作业前施工条件 3.2施工准备

电缆管道敷设工程施工方案

影视A390线线路迁改工程(弘慧路) 施工方案 批准:年月日 审核:年月日 编制: 年月日

浙江弘源建设工程有限公司 2016年8月 目录 第一章工程概况及编制说明 1.1 工程概况··········································2 1.2工程目标 (2) 1. 3 编制说明··········································2 第二章工程组织措施 2.1施工组织机构图····································3 2.2施工总平面布置原则 (4) 2.3现场平面布置 (4) 2.4劳动力计划表······································4 2.5施工进度表(见附录) 第三章工程技术措施 3.1施工准备 (5)

3. 2 排管安装及砼包方加固····························6 3.3工井施工··········································9 3.4 沟槽回土 (10) 第四章工程安全措施 4.1 安全目标 (1) 1 4.2 土建施工危险点预测与预防措施····················11 4.3 安全生产保证措施·································12 4.4施工安全生产具体措施·····························13 4.5 封道围护 (14) 4.6 地下管线保护措施 (1) 4 第五章环境保护及文明施工措施 5.1环境保护 (1) 5 5.2文明施工及注意事项·······························16 第一章工程概况及编制说明 1.1工程概况 1、本工程自通惠北路东侧起至学知路西侧,沿弘慧路南侧人行道沿线新建电缆管道。在弘慧路南侧新建16孔管道,共做5处过路横

电力电缆管线敷设施工方案

电力电缆管线敷设施工方案 非开挖施工方法 1、管道设置 以道路环境特点拟定施工管线位置;为避开道路交错及十字路口,特把工作井位置设置在偏道上。管线设置相对低深度的埋设物,及避开多管线,人均流动少的慢车道上及绿化草坪上,停机工作井断面尺寸为2.8*5.0m2,穿管工作井断面尺寸根据电力管线井大小开挖。 2、管线工作井放样 根据工作井及管道布置图上注明的尺寸位置,用经纬仪测出管线位置,再顺管线位置用钢尺定出工作井位置,用白灰线画出工作井的尺寸。 3、工作井开挖 根据灰线尺寸,采用人工开挖放坡系数为1:0.25,在挖土过程中把弃土放到离工作井边缘1m以外堆土,其高度不宜超过2m以上,以防弃土压塌工作井及弃土坠落伤人。并在沟底两侧设立排水边沟和集水井,以便用水泵及时抽干槽内积水,防止槽底被水浸泡。因场地限制沟槽挖出土方无法全部堆放在绿花草坪及人行道上,故有一部份土方需运走,余土堆放不能阻碍交通及减少损坏苗木。 4、钻孔回拉管道施工方法 (1)先导孔施工阶段 先导引的施工是整个工程施工的关键阶段,它决定管线穿越位置的科学与合理性,必须要考虑到D160(HDPE)管材的物理特性及最小弯曲半径。入孔角度不应超过10度,因扩孔直径较大且大曲率半

径钻进,可使PE管回拖时阻力减小、弯曲平滑。 为保证导向孔钻进的精确定位,采用进口仪器英国雷迪公司RD386型定位系统。在具体操作时,对钻头定位要进行多点、精确测量,每钻进2m测一次,防止过度纠偏;控制好钻孔轨迹的走向,并使之与设计轨迹相吻合;曲线段的纠斜,要根据钻头面向位置及倾角变化值,运用软件及经验数据,及时计算和预测出纠斜钻孔位置的变化;小角度钻进及水平钻进阶段,可根据倾角变化适当增加测点距离;通过原有地下管线时,测点要精确,当深度和倾角与设计轨迹不符合时,应立即采取相应措施,确保钻孔按预定轨迹出土。 (2)扩孔阶段 导向孔施工完毕后,在下管位置将导向钻头拆下,换上扩孔钻头,分级多次将钻孔扩大到需要的孔径(D160管材);扩钻时冲洗液采用优质膨润土泥浆,并使用钻液宝(液体Drispac聚合物)添加剂,保证孔壁完整、光滑;适当增加泥浆比重,提高泥浆粘度;同时降低钻杆转速,适当加大拉力,减少对地层的冲蚀;有砖石地段,要采取慢拉多扩的方法,将砖石尖角磨掉以免对PE管有严重的划伤。 (3)拉管施工阶段 扩孔完成以后,将PE管与扩孔钻头通过分动器连接好。为防止管头拉入孔内的过程中有水进入管中,在按装拉管头时应事先把封水堵头装入管内。拉管时,孔内加注优质泥浆护壁,并防止泥浆对地层的冲蚀作用,而造成孔壁坍塌;回拉管线的拉力尽可能保持与扩孔壁阻力的平衡性,采取快速回拉的办法,提高铺管效率和避免钻孔坍塌回拉阻力增大。直至两工作井间管道贯通为至。在管子回拉安管过程

电力管道施工方案

金海大道道路及配套工程(一标段) 电 力 管 道 施 工 方 案 重庆龙海建设工程有限公司 金海大道道路工程一标段项目经理部 二O一二年十月 一、工程概况 本次施工的金海大道道路及配套工程(一标段)电缆排管工程是金海大道道路工程的重要组成部分,也是北部新区建设开发的重要配套工程,早日建设好本工程将对北部新区的建设和发展起到较大的促进作用。因此该工程的建设具有重要的战略意义。 自然地理条件

1、地理地形 本工程位于北部新区大竹林建设范围内,本标段为黑沟~大溪沟段,根据规划局意见,取消横一支路交叉口之前路段,以K0+780为实施起点,至K1+900处大溪沟1号桥南桥头止,道路全长1120m,标准路幅宽为26.0m。其中,K1+080~K1+280段为状已建道路,车行道宽度16.0 ~17.5m,无人行道,本次设计保留现状道路,对两车道以外路面作为划线路边停车带使用,同时两侧增设人行道;其它路段均为新建道路。 2、气象条件 本工程施工期较短,总工期为60天,此段期间正好为降雨频繁季节,因此本工程施工方案必须考虑气象条件的影响。 工程概况 本工程为电缆排管土建施工,标段总长为1.12km,总工程量为电缆排管铺设1.3KM,砌筑电缆检查井30座。工程起点桩号为0+780,止点为1+900,电缆管群分布在道路两侧,距边线约1.5米。、 二、施工准备 为了本工程能够早日开工,缓解工期紧张的矛盾,在正式开工前必须做好施工准备。施工准备的内容包括施工场地的“三通一平”工作,搭建临时设施,图纸会审,测量放线,设备进场等施工工作。 一)、建临时设施 1、根据本工程施工所必须的施工组织管理机构人员数量,劳动力必须的高峰期人数确定工棚的搭建面积,并及时组织搭棚队伍搭建民工宿舍、厨房和厕所等临时用房。

电缆顶管施工及方案

神舟四路(航腾路—航天南路)电缆沟 顶 管 工 作 坑 支 护 方 案 2013年7月8日

一、工程概况 本工程顶管共计两处:一处位于神舟四路与航腾路十字交汇处东北角,此处又分为两段,分别为神舟四路电力管沟过航腾路段和航腾路电力管沟过神舟四路段,两段设计长度56米,采用Ⅲ级钢筋砼管顶管施工,管径2000mm,设计深度9.33米。另一处位于神舟四路与航天南路交汇处南侧(k0+570-k0+602),与已修建完成的神舟四路部分顺接,顶管长度为32m,采用Ⅲ级钢筋砼管顶管施工,管径2000mm,设计深度9.78m。 经现场勘查,两处施工段地质均为湿陷性黄土,第一处工作坑处于学校围墙东南角处人行道上,第二处工作坑位于学校围墙东北角处人行道上,两处均紧贴学校围墙,围墙内地势低凹遇大雨时大量积水,土壤含水量严重饱和,现在正置连阴雨季节,工作坑的开挖及安全支护十分重要。 二、施工部署及工作坑开挖支护方案; 2.1.1 施工部署:根据现场勘查,第一处顶管工程的顶管工作坑设在神舟四路东侧,航腾路北侧红线切角人行道转弯处,桩号K0+209三通型电缆井D6处,向南向西两趟顶管。南北段穿航腾路与神舟四路中心线平行,顶管接收坑设置在神舟四路东侧,桩号K0+160直通型电缆井D5处,长度40米。东西段穿神舟四路与航腾路平行预埋长度16米,预留口位于神舟四路西侧K0+209处人行道下。 第二处顶管工程的顶管工作坑设在神舟四路东侧,桩号k0+570电缆竖井D15处,向北顶管与神舟四路已完成的顶管(k0+602)顺接,

顶管长度32m。 2.1.2根据图纸要求将顶管工作坑及接收坑的位置测设到地面,并引测临时水准点,测设管道中线、始、终点,及中线位置控制桩。 2.1.3顶管施工队编制12人,分3班、每班4人。顶进开始后三班倒昼夜不停。 2.1.4主要机械设备配置:25T吊车一台、230挖掘机一台、运土汽车一辆、电焊机一台、水准仪一台、经纬仪一台。 2.1.5工作坑的设计 (A)、工作坑尺寸 工作坑应具有足够的空间和工作面。 工作坑底部宽度:W=D+2B+2b D—管道外径 2B+2b—管道两侧操作空间及支撑厚度2.4—3.2m 工作坑底长度:L=L1+L2+L3+L4+L5 L1=工具管长度、 L2=管节长度 L3=出土工作间长度、 L4=千斤顶长度 L5=顶管后背的总厚度 工作坑深度:H=h1+h2+h3 h1—道路至管道底部外缘的深度9.33米/9.78米 h2—管道外缘底部至导轨底面的高度9.65米/10.1米 h3—基础及垫层的厚度

电力管道工程施工方案

郑州市郑东新区七里河南路(郑港大道—京港澳高速辅道)道路(含管网)工程第二标段 电力排管施工方案 编制: 审核: 审批: 北京建工路桥工程建设有限责任公司 2016年8月10日

目录 1、编制依据---------------------------------------3 2、编制原则---------------------------------------3 3、工程概况---------------------------------------4 4、施工准备---------------------------------------4 5、施工工艺和质量控制-----------------------------5 6、质量保证措施-----------------------------------19 7、安全保证措施-----------------------------------21 8、环境保护、文明施工保证措施---------------------21

一、编制依据 1、郑州市郑东新区七里河南路(郑港大道-京港澳高速辅道)道路(含管网)工程电力管道工程施工图设计 2、《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T5221-2005行业标 准 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011 年版) 5、《电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 6、《电力电缆井设计与安装》07SD101-8 7、《接地装置安装》03D501-4 二、编制原则 1、严格遵守施工技术规范,施工规范和《城镇道路工程施工与质量 验收规范》中的有关规定和规范。 2、坚持在实事求是的基础上,力求技术先进、方案科学可行、经济 合理的原则。 3、坚持自始至终对施工现场全过程、全方位严格监控,以科学的方 法实行动态管理。 4、实施项目法管理,通过对劳动力、设备、材料、资金、技术、方案、时间与空间条件的优化处理,实现成本、工期、质量及社会信誉的预期目标。 5、坚持对进度、质量、安全全方位的管理,坚持科学技术第一生产 力的原则,确保实现规定目标。 6、充分考虑不利施工进度的各种因素,在工期安排、人员设备配置、施工方法等方面综合考虑。并针对本合同段的施工特点、难点、重点进行组织施工和采取必要的措施。 三、工程概况 郑州市郑东新区七里河南路(郑港大道-京港澳高速辅道)位于郑州 市郑东新区南部,规划为东西向城市主干道,道路红线55米,线路 西起龙子湖区南部,下穿京港澳高速后与白沙园区规划永盛西路相接。

电缆井工程及电缆钢管敷设施工方案

电缆井工程及电缆钢管敷设施工方案

文档仅供参考 正定692朱河西线丁家庄支线和 宝能支线改造工程施工方案 编制单位:石家庄汇鑫华康电气设备有限公司编制人: 审核人: 批准人: 编制日期: 11月21日

文档仅供参考 一、工程概况 1.1、工程情况 1、工程名称:正定692朱河西线丁家庄支线和宝能支线改造工程 2、工程地址:石家庄正定新区 3、施工单位:石家庄汇鑫华康电气设备有限公司 4、工期目标:30日历天,我公司承诺不超过30日历天内完工。 5、质量标准:合格 6、安全目标:确保无重大工伤事故,杜绝重大质量事故的发生,保证零缺陷移交生产,实现达标创优。 7、文明施工目标:创立文明工地,严格执行现场标准化管理,进行文明施工。 8、施工内容:新建直线井9座、转角井4座、中间接头井2座。新建敷设镀锌钢管工程0.75KM。 1.2、施工内容及工程量 本工程共有电缆井15座,新建直通型电缆井9座,转角井4座,中间接头井2座。共需浇注C15混凝土9 m3;,需浇注C30混凝土86.45 m3。敷设镀锌钢管0.75KM。 1.3、施工计划

计划工期30天, 10月25日~ 11月25日。 1.4、施工依据 1、正定692朱河西线丁家庄支线和宝能支线改造工程现场考察资料及施工图。 2、国家建设部、交通部、电力部现行施工及验收规范及质量检验评定标准及电力工业部关于安全工作的决定、供电安全工作现场规程。 3、本单位以往电力工程建设中的经验及有关资料及电力建设安全施工管理规定、电力建设安全工作规程。 4、拟投入本工程的施工机械设备及劳动力。 5、建设单位对本工程工期、质量、安全等方面的要求。 6、针对本合同段施工特点、难点着重考虑相应的施工方案和措施。

电缆排管的施工方案

For personal use only in study and research; not for commercial use For personal use only in study and research; not for commercial use 电缆排管的施工方案 第二章 各分部分项工程的主要施工方法 一、施工技术措施 1、电缆排管的施工技术措施 1.1采用挖掘机开挖,人工配合的方法进行电缆沟槽基础施工,沟 槽基础形成后由人工整平并进行地板砼的浇筑。 1.2电缆排管的铺设和埋砂全部由人工进行,逐层管间间距和埋砂厚度要求符合设计尺寸,必须使砂和排管形成密实的整体。 1.3 电缆埋设完毕后进行土方回填回填时分层进行。每层厚度不超过15cm由人工进行夯实。余土由汽车运至弃置场。 2、电缆井的施工技术措施 2.1由挖掘机开挖出基础,然后由人工平整并浇筑砼地板。 2.2人工砌筑电缆井墙体并按设计要求预埋L100×10电缆支架。 2.3电缆井压顶部分使用现浇方式进行。钢摸板的高度和宽度必须符合设计尺寸支撑要牢固,摸板稳固。浇筑时振捣密实,严禁漏振。 2.4盖板全部预制,安装时采用机械吊装,人工配合。盖板安装完后进行土方回填并夯实,余土运至弃置场。 混凝土构件的制作工艺流程

钢模制作→刷脱模剂→钢筋制作安装→混凝土的浇筑→脱模→养生→集中堆放 本公司拟在本公司预制厂进行盖板构件的生产。如业主要求订购,我方将经过周密查找并筛选出合格的供应商,与之签定供应合同。 二、各分项工程施工顺序 1、电缆排管的施工顺序 1.1测量放线。 1.2沟槽土方开挖及底板砼浇筑。 1.3电缆排管的铺设。 1.4土方回填夯实、余土弃运。 2、电缆检查井的施工顺序 2.1底板基础开挖及砼浇筑。 2.2砌筑墙体及预埋铁件制安。 2.3压顶现浇。 2.4盖板的安装。 2.5土方回填夯实、余土弃运。 三、总体施工安排 本工程的主要分项工程分别为施工准备、电缆排管施工、电缆检查井施工、构件预制安装等四项工程施工。各分项工程总体施工安排如下: 1、施工准备 1.1搭建临时设施 包括办公室、会议室、管理人员宿舍、工人宿舍、仓库和食堂拌和场等。主要安排在施工准备阶段,计划5天完成,即安排在开工后第1天~第5天内完成。 1.2、余土弃置场及其施工便道的施工安排在施工准备阶段,计划5天完成,即开工后第1天~第5天完工。

电线管敷设工程施工方案

目录 一、工程概况 ............................................................................................................................................... - 1 - 二、电线导管敷设施工依据 ....................................................................................................................... - 1 - 三、电线导管敷设工程施工管理人员....................................................................................................... - 2 - 四、电线导管敷设工程施工准备............................................................................................................... - 2 - 五、电线导管敷设工程施工措施............................................................................................................... - 2 - 六、线管过伸缩缝的做法 .......................................................................................................................... - 8 - 七、工程验收(自查) .............................................................................................................................. - 8 - 八、成品保护 .............................................................................................................................................. - 8 - 九、安全文明施工注意事项 ...................................................................................................................... - 9 -

电缆排管工程专项施工方案

一、工程概况 (1) 二、施工部署 (1) 三、施工方案 (2) 四、质量目标及保证措施体系 (6) 五、安全施工措施 (7) 六、文明施工与环保措施 (8) 宁丰安置房南侧路电缆沟工程专项施工方案 一、工程概况 (一)工程概况 宁丰安置房南侧路电缆沟工程,新建 8孔外径①200mm壁厚10mm排管313米,位于道路人行道西北侧敷设,距侧石边线1.5米;新建工作井8座。 (二)现场特点及施工条件 1、该工程位于道路人行道西北侧,此处有两个安置房小区出入口设置,施工时需要避让交叉施工。 2、本工程工期紧,施工中各班组穿插,因此合理组织、科学安排、及时调度、加大投入是保证工程按期竣工的首要保证。 (三)主要工程量 主要工程量一览表 、施工部署 (一) 施工前的准备工作

1 、解决好“三通一平”工作,其中水源及电源与现场周围单位协商解决。 2、进行测量控制放线。 3、进行机械设备的调配工作。 4、选择劳务施工队伍。 5、做好材料的计划及进场工作。 6、调查好地下管线情况。 7、落实好临时设施。 (二)施工组织安排 1、管理组织安排 由于本工期短、任务重,因此本工程成立一个管理、技术力量雄厚的项目部,并由分公司分管副经理负责,项目部设有技术、质检、测量、施工、材料、后勤等专职员,并严密组织,精心施工,确保工程质量及工期。 2、劳动力安排 根据工程特点,施工采用一个班组进行施工作业,计划投入人员10人。 3、机械设备安排 根据工程特点及工期要求,投入挖掘机 1台,装载机1台,油锤1台,钢筋加工机械2套,运输车辆3辆,电夯机2台。 (三)施工流程图 准备工作一沟槽开挖及障碍物破除一素砼垫层一管道敷设一管座浇筑一钢筋砼底板一砌筑砖墙一 现浇钢筋砼台帽—盖板安装。 (四)施工进度计划安排 本工程计划2012年4月15日开工,2012年5月10日完工,计划工期 25天。 (一)、施工测量放样 在施工前的准备工作阶段,即组织技术人员对业主交付的平面控制点和水准点进行复测,按100 米左右的间距设置临时水准点,并与高程基准点进行闭合,闭合差小于规范要求。施工控制网及施工水准起算点均应设置在不受干扰,牢固可靠,且通视条件良好,便于控制的地方。

电缆排管施工方案

电缆排管施工方案 第一章编制说明 1编制依据:《NB-25道路管线工程》; 《非示范段主、次干路市政道路工程地形图及地质详细勘察报告书》; 《城市工程管线综合规划规范》(GB50217-2007); 《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007); 《电力电缆用导管技术条件》(DL/T802.2-2007); 甲方提供的相关资料及道路工程设计图纸 其它国家及地方现行有关设计规范及标准。 《GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管理体系—要求》、《GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范》、《GB/T24001-2004环境管理体系规范》、我公司《质量管理手册》、造价人才网管理体系《程序文件》; 第二章工程概况及特点 第一节概述 工程名称:工程地点:业主单位:建设单位:勘探单位:工程设计单位:监理单位:施工单位: 2.1施工范围及施工任务布置:

主干道NB-25道路的设计起点坐标X=982884.544,Y=399710.514,起始点桩号K0+600,设计终点坐标X=985018.170,Y=399640.159,终点桩号K2+821。该工程中的电力电缆沟支架及电缆排管我单位负责施工。主干道NB-25道路K1+148~K1+175、K1+640~K1+672、K1+995~K2+395段为箱涵、下穿地道及其过渡段,采用水泥搅拌复合地基,其余段为软土路段,地基处理方式为堆载预压处理,地基处理交工面为3.11m。电缆沟支架均在道路东侧人行道上的电力电缆沟内安装,其断面净空为H*B=1.6m*1.45m;20KV电力电缆沟排管采用24*FRP-175/10,沿线每隔200m左右(遇到穿山隧道和下穿地道过渡段距离增加)造价人才网设置一组8*FRP-175/10过路排管。 2.2地质条件 主干道NB-25道路沿线主要为滩涂地、河涌、杂草地、砂石土路、已填筑用地等,局部地段分布有简易棚房、砖瓦房。现状场地标高为-1.5m(滩涂地)~3.64m(已填筑地)不等,多为原始地貌。 2.3水文条件 2.3.1地表水 区内沟渠交错,与海水连通,地表水体丰富,受潮汐影响较大;台风季节最大潮时潮水可漫过围堤造成大面积水浸。拟建

相关文档