文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 20070512140938$长沙望城电厂钢内筒施工组织设计

20070512140938$长沙望城电厂钢内筒施工组织设计

华电长沙电厂(2×600MW)机组

210m×Φ8602烟囱钢内筒安装施工组织设计编制:曾终敏钟北建

审核:朱林

审批:伍件

湖南省第四工程公司华电长沙电厂烟囱工程项目部

二零零六年十二月

目录

◆编制依据

◆执行标准

◆工程概况

◆气顶倒装施工工艺原理

◆工艺特点

◆钢内筒预制

◆气顶装置安装

◆钢内筒安装

◆主亚奥施工机械

◆各主要分项工程的施工工艺和质量保证措施◆施工班子成员及组织结构

◆安全生产、文明施工保证措施

编制依据

1、《钢制常压容器技术规范》(GBJ2880-81);

2、长沙电厂210m/Φ8602烟囱钢内筒设计概况;

3、《钢结构施工及验收规范》(GB50205-2001)

4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

5、《火电发电厂工程施工组织设计导则》(国电电源2002849)

6、《电力建设工程施工技术管理导则》(国电电源2002896)

7、《火电工程施工组织设计手册》(火电卷:通用部分、200MW、300MW、350MW 机组部分和600MW及以上机组部分)

8、国家及电力行业现行条例、规范、规程、标准。

执行标准:

本工程严格执行国家和电力部、国家电力公司颁布的有关火电施工的技术标准、规程、工程质量、安全、文明施工、启动调试、竣工验收等规定。

1、火电施工质量检验及评定标准(土建工程第一篇)(建质1994114)

2、火电发电厂工程施工组织设计导则(国电电源2002849)

3、电力假设施工及验收规范(建筑工程篇)(SLD69-87)

4、电力建设施工及验收技术规范(火力发电厂焊接篇)(DL5007-92)

5、火力发电厂测量技术规程(DL5001-92)

6、电力建设土建工程施工技术检验若干规定(建质199513)

7、火电发电厂基本建设工程启动及验收规程(1996版)(电力工业部电

建[1996]159号)

8、火电机组达标投产考核标准(2001版)(国电源[2001]218号)

9、电力建筑安全健康与环境管理工作规定(国电电源[2002]49号)

10、电力建设安全工作章程(第一部分:火力发电产)(DL5009.1-2002)

11、电力建设工程施工技术管理导则(国电电源[2002]896号)

12、电力建设工程质量监督规定(2002版)(国质监[2002]3号)

13、国电电力关于“二十五项反措施”实施细则(国电股生字[2002]133

号)

14、烟囱工程施工及验收规范(GBJ78-85)

15、钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)

16、建筑地基基础施工质量验收规范(GB50202-2002)

17、混凝土工程施工施工质量验收规范(GB50204-2002)

18、钢筋焊接及验收规范(JGJ18-2003)

19、钢筋机械链接通用技术规程(JGJ107-2003)

20、工程测量规范(GB50026-93)

21、混凝土质量控制标准(GB50164-92)

22、普通混凝土配合比例设计规定(JGJ57-2000)

23、混凝土泵送施工技术规程(JGJ/T10-95)

24、建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-2001)

25、建筑工程冬期施工规程(JGJ104-97)

26、特种设备安全检查条例(国务院令第373号)

一、工程概况

华电长沙电厂(2*600MW)工程210m烟囱是一座筒中筒烟囱。它是由一个钢筋混凝土外筒作为防护筒,其底部内半径为11500mm,上口内半径为6000mm,高207m,上小下大,成锥形。混凝土筒内设一个等直径的为8602mm 的钢桶作为排烟筒,高为210m,钢内筒材质为Q235B,钢内筒高于混凝土外筒3m。另外钢内筒与混凝土筒壁间还设有6层钢平台及爬梯,作为日常检修维护、烟气取样及钢内筒止晃作用。钢内筒外壁还设有越50mm的保温层,以保护烟气的温度,提高烟气抬升速度。

二、气顶倒装施工工艺原理

气顶倒装施工工艺的原理如同“汽缸与活塞”的关系,用常规的吊具组装好适当的高度的钢内筒顶端段(本工程为10.8m),在接近顶口处装上一个密封用的封头,构成一个敞口的“汽缸体”,将其套在由粗细圆柱体构成的“内底座”外周。内底座的底部钢板固定在钢内筒基础上,内底座外圈与钢内筒相接处设密封圈。这样,在密封圈以上、封头以下筒壁所包围的范围内构成一个密封腔。外部气源通过管道又底部向密闭圈通入压缩空气,当作用于封头的空气压力超过已组对的上筒段包括封头在内的重量,并足以科夫密封圈对筒内壁的摩待气体擦力时,钢内筒便开始上升待气体顶升使上筒段的下口超过后续节的钢板宽度以后,便将卷制的弧形钢板三块围成一个整圆,在内底座的周围合拢,组焊成后续筒节,再适当排气使上筒段徐徐下降,并与后续筒节对接相焊,上筒段便接长了一节。再气顶上升,合围组焊后续新筒节,上筒段与新筒节对焊,如此一节复一节,使筒段累计接上到设计高度。

三、工艺特点

3.1 本工艺以压缩空气为动力,把组装过程中的钢内筒自身化为顶升工具,

因而可大量节约起重机具的装备费用,而气源装置仅需要2-3台空气压缩机,一台罗茨鼓风机和一台贮气罐设备,工艺简单。

3.2 气顶时压缩空气的压强与筒身增高的重量成正比,所以压强是逐步增加的。经计算,到顶时的气压力为0.163pa,此时最薄筒段的材料许用应力为实际应力的2.39倍,所以在正常的施工监督下,气顶时没有发生泄露或爆炸的可能,筒体安全,这一点已为北仓港电厂、扬州第二发电厂、河北三河电厂的工程实践所证实。

3.3 本工艺对筒体以外的构筑物不发生施工荷载,可避免刚平台的承重受力,对多管式烟囱可以交叉顶升,加快了施工进度。

3.4 钢内筒的安装工程由组对和焊接时间决定,因此,辅助装置的完善及操作工人的熟练程度对工程偶直接影响。

四、钢内筒的预制

4.1 排版放样

根据施工图要求,高强度拉杆与钢内筒的水平焊缝间距应≥300mm,烟道的开口处与水平环缝≥100mm;钢内筒的基本节由2块组成一个圈,竖缝每两块之间错开。

4.2 下料坡口钢内筒内直径为8602mm,根据不同欧德板厚,确定展开周长。焊缝形式采用坡口焊。用半自动火焰切割机落料、坡口,下料后在钢板到角端用钢印和油漆编号。

4.3压头卷圈

利用三辊卷板机进行压头和卷圈,卷制时用弦长1.5m的内卡样板检查曲率,其间隙应不大于3mm,卷制后应按编号依次安放,以便以后安装吊运。

五、其定装置安装

5.1支撑梁安装

利用外筒滑模平台在钢筋混凝土外筒顶端立起支撑梁。支撑梁的作用在于牵引钢内筒上升,支撑梁设置在南北轴线上,与双钢内筒中心轴线相对应,跨度为11.196m。支撑梁主梁上弦上设置4个定滑轮、2个动滑轮和Φ30钢丝绳,钢丝绳一端通过动滑轮;连接钢内筒顶端,一端沿外筒身连接至地面10t卷扬机。此外,每个钢内筒两侧装设2个导向滑轮,并沿导向滑轮设置2根张紧钢丝绳,以辅助导向。

5.2 密封内底座安装

密封内底座设在钢内筒内底面,高约8m,其状似活塞,由底板、活塞杆、活塞头和密封圈组成(活塞杆小于钢内筒直径约1.2m)。在混凝土筒内设置1套临时起重扒杆(60t/40m),先将密封内底座运至烟囱洞口,利用扒杆将其吊入钢内筒基础内,找正、就位、固定,然后安装地面组焊平台、供气设备、顶升控制柜及气体管路。

5.3 组装筒体顶端段

顶端段的组装是在预制场地上先组焊若干整圆的筒体,逐个进入筒体基础附近,利用支撑梁及40t的滑轮组从筒首向下逐节组对焊接至13.4m处,并在筒首下7.3m处安装封头,随后将已组装完毕的顶端段分别吊至密封底座上面的位置,使其下口套向密封底座的外周,徐徐放下,避免碰伤密封圈,直至顶端段下口接触组焊平台。

5.4 组装螺旋轨道

根据钢内筒的位置,将预制好的螺旋轨道安装完毕,以便筒体钢板的运输。

六、钢内筒的安装

6.1 安装步骤

6.1.1将钢内筒的筒板依次用运输小车送至洞口,利用螺旋轨道上的电动葫芦将筒板吊起,推至预定位置,将他们合围在初始顶端段的外围,并焊固相邻筒片间的3条纵缝中的2条,留一条纵缝有一定的间距,用2只手拉葫芦挂在焊缝两边预先焊的锁具眼板上。、

6.1.2打开通向筒体的进气阀,在气压室的压力达到预定的压力时,开启20t 卷扬机在顶端牵引,使筒段徐徐上升。

6.1.3当顶端段顶升到高度超过合围在外圈的后续节筒片上边50-200mm时,关闭卷扬机和进气阀,稳定住顶端段的位置。

6.1.4同步收紧2只手拉葫芦,使后续筒节的最后一长纵缝靠拢,并组对焊固,拆除手拉葫芦,割去锁具眼板,打磨光滑。

6.1.5徐徐打开排气阀,并同时松卷扬机,使顶端段缓缓下降,使它与后续节想靠拢,最后组焊二者的对接环缝。

6.1.6重复1-5的过程,使第二个后续节接上,顶端段由上而下又接上一节,依次逐步接长直到设计高度,气顶结束。

6.1.7划出烟道口位置,先补强后开口,拆除顶部封头,从烟道口吊出筒体,拆除气顶装置,分段从烟道口吊出。

6.2 外保温及拉杆安装

两只外筒的外保温安装采用在各层平台之间组焊环形外保温吊篮由上而下施工,将加强肋由吊篮运至指定位置,用手拉葫芦将加强肋吊至规定标高位置,施工人员在外保温吊篮中组焊加劲肋,同时将保温用的矿棉板及铝板围在筒体外壁并用不锈钢带固定。当吊篮下至各层止晃装置位置时,安设止晃拉杆。

七、选用的主要施工机械

八、保证工程质量的措施

8.1 钢结构制作工程

8.1.1 质量保证措施

1)构建型号、制作质量应符合实际要求和施工规范规定。

2)连接材料焊接螺栓等连接材料均应有质量证明书,并符合设计要求及有

关标准的规定。

3)涂料防腐油漆应符合实际要求和有关标准的规定,并应有产品合格证明

书。

4)划线号料前应准确看懂施工图:

a、根据设计图纸,以1:1的比例在样板台上标出节点及几何尺寸,

核对图纸各部的尺寸及工艺技术指导书上要求。

b、认真审核施工图中零件尺寸,以及零件的连接关系,如果构件复杂

不易确定零件的尺寸或组合连接关系时,可通过放样确定准确的零

件尺寸。

c、划线号料组装和检查所使用的量具,必须定期送计量部门检定或自

行严格考核,使其误差控制在允许的范围内。

d、用尺测量零构件时,必须把吃面紧贴零件表面,零件长度超过10m,

避免钢尺严重挠度,造成测量误差。应力拉力器或弹簧秤将尺拉到

0.3Mpa的直度后再进行准确测量。

5)号料时应根据不同零、构件的加工量:

a、划线号料样板外形尺寸为-0.5mm;

b、测量样板内卡样板应控制在-0.5mm,外卡样板控制在±0.5mm;

c、气割缝宽量:板材或型材厚度16mm以下为2mm,16-26mm为2.5mm。6)焊接收缩量,一般应根据控制焊接的线能量大小、焊接环境温度、被焊母材钢种零件尺寸、截面规格、坡口形式和组队对方法等综合因素考虑焊接收缩量。

7)钢材号料前和机械剪切或气割后的变形均应进行矫正到要求的直线度,以防造成量尺和组合的误差。

8)垂直受力的柱钩件拼接时,保证连接的焊缝强度与钢材强度相等的条件下,应采用正焊缝对接,拼接前应对两连接的截面进行铣平或磨平,保证对口间隙一致,以满足焊接质量达到结构受力要求。

9)横向悬空类的承重构件,当连接焊缝的强度低于钢材强度时,为增强焊缝的强度,应采用与作用力方向成45°-60°夹角的对接焊缝进行连接。正焊缝时,则必须按设计规定的强度进行计算或采取补强加固措施,以保证设计规定的结构强度。

10)拼接、连接焊缝(正、斜焊缝)的位置应放在受力较小的部位,焊接时宜采用与构件同材料、同厚度的引弧板施焊,消除弧坑裂纹等质量缺陷。11)合理的布置焊缝,避免焊缝之间的距离靠的太近。当材料的长度尺寸大于零件长度尺寸时,尽量减少或不作拼接焊缝,焊缝布置应对称于构件的重心或轴线对称两侧,以减少焊接应力集中和焊接变形。

12)零件和构件连接时,应避免以不等截面和厚度相接,相接时应按缓坡形式来改变截面的形状和厚度,使对接处的截面和厚度相等,达到传力平顺均匀受力。可防止焊后产生过大的应力及增加变形。

13)为了防止钢构件制作时的变形,应采取如下措施:拼接时应选择合理的

装配顺序,一般的原则是:先将整体构件适当分成几个部件,分别进行小单元部件的拼接,然后将这些拼接和焊完的部件予以矫正后,再拼成大单元的整体。这样可以防止某些不对称或者收缩大的构件焊缝和进行矫正,而不影响整体结构的变形。拼装时还应注意以下工作:

a、拼接前,应按设计图的规定尺寸,认真检查拼接零件的尺寸是否正确。

b、拼装底样的尺寸一定要符合半成品构件的尺寸要求,构件焊接点的收缩量应接近焊后实际尺寸的要求,预加焊后收缩余量数值。

c、拼装时为防止构件在拼装过程中产生过大的应力变形,应使不同形状零件的规格形状均符合规定尺寸和样板要求。同时在拼装时不宜采用较大的外力强制组对,以防止构件焊后产生过大的构束应力而发生变形。

d、构件组装时,为使焊接接头均匀受热以消除应力和减少变形,应做到对接间隙、坡口角度、搭接长度和下形贴角连接的尺寸正确,其形式尺寸的要求应按设计及确保质量的经验做法进行。

14)制作H型钢质量检验表

8.2 钢内筒制作工程

8.2.1 质量保证措施

1)板材规格质量应符合实际要求和施工规范规定,并应附有质量证明文件。2)涂料防腐油漆应符合实际要求和有关标准的规定,并应有产品合格证明书。

3)划线号料前应准确看懂施工图。根据设计图纸,以1:1的比例在平台上划出集合尺寸,核对尺寸及对角线。划线号料组装和检查所使用的量具,必须定期送计量部门鉴定或自行严格校核,使其误差控制在允许的范围内。8.2.2 钢内筒制作要求

1、基本要求:严格按图施工,按照GB50205-2001验收及JB2880-81要求验收。

2、保证项目:

4)钢内筒内直径为8602,直径允许偏差±2mm;

5)钢内筒外径周长允许偏差±6.5mm;

6)钢内筒每节高度为1800,允许偏差±2mm;

7)同一节内相对高度允差(任一位置)2mm;

8)钢板环焊缝坡口形式如图:

9)钢板立焊缝坡口形式如图:

10)坡口要求机械坡口或半自动火焰切割后,打磨光滑,其切割豁口不大于2mm;

11)椭圆度允差,用弦长600mm的弧板检查,不超过±2mm;

12)钢板对角线允差±2mm;

13)钢板表面的凹痕不大于1.5mm;

14)钢板表面不得有焊疤;

15)根据气顶要求,钢内筒均须按弧形瓣片(三个瓣片为一筒节,高1800mm)加工;

16)弧形瓣片应进行编号,相邻瓣片应为同一节,便于查找,并符合上述质量要求;

17)油漆应充分干燥,焊缝30mm不得刷漆;

18)严格按图排版、编号,便于追溯;

19)制作件的材质必须移植清楚,可追溯;

8.3 主题安装工程

1、主题安装工程顺序:

1)平台扶梯安装(平台扶梯安装示意图附后);

2)气顶装置安装:

a、利用顶部承载梁安装钢内筒首段(约12m);

b、气顶活塞安装;

c、组对平台安装;

d、将钢内筒首段套入活塞;

e、组焊平台及螺旋轨道安装;

f、气顶操作柜安装及气管配置;

g、排气扇安装;

3)顶升

a、通过小车螺旋轨道弧片就位;

b、第一条纵缝组对点焊;

c、进气的压力等于计算压力,然后由上部滑轮组或手拉葫芦提升;

d、提升的同时将储气罐打开充气顶升到规定的高度(顶升高度等于钢板的高度,约1800mm),停止充气;

e、待装筒节纵缝组对焊接;

f、待装筒节纵缝组对焊接;内环缝打磨清根,焊接封底;

g、焊缝检验打磨;

h、同上程序一样安装下一筒段,循环安装。

注:本工程顶升所需压力从初始段0.2kg/cm2,到最终的1.51kg/ cm2 ;4)检验,校正;

5)底座安装;

6)气顶装置拆除;

采用气顶法的安全验证:气顶时的最大压力为1.75kg/cm2;则:

σmax=p*610/2/1=1.51*610/2/1=460.55 kg/cm2;

Q235B材料的需用用力[σ]=1650 kg/cm2;

安全系数ξ=[σ]/ σmax=3.58

可以采用气顶法安装是安全可靠的。

2、基础验收

(1)地脚螺栓的允许偏差应符合要求;

(2)混凝土筒身垂直度复验;

(3)各层刚平台位置的复测;

3、组焊要求

本工程材质为Q235B,厚为10-16mm,组装后采用手工焊焊制而成。本

工程特点是工程质量要求高,焊接工作量大,故施工人员必须认真施工,尤其是焊接人员更应认真负责,保质保量完成施工任务。

1)焊工资格

a)焊工必须进行培训并考试合格后方可上岗,在上岗前应进行一定的模拟训练。

b)焊工必须具有相应的劳动部门颁发的锅炉压力容器焊工合格证方可进行相应项目施焊。焊工应有较好体力,方能适用烟囱的焊接。

2)焊接工艺评定

烟囱施工前必须按公司GR-001、GR-002《焊接工艺评定》编制工艺卡。

3)焊缝分类和施焊程序

a、焊缝分类:纵缝、环缝;

b、主题焊缝的焊接程序:纵环缝焊接要遵守如下规定:

(a)先焊纵缝,后焊环缝;先焊外缝,后焊内缝;纵(环)缝焊接外面第一层采取分段或对称焊以分散应力。

(b)纵(环)缝焊接均采用正面焊接,背面清根的焊接方法。如果中途停止焊接则一条焊缝至少焊接二层以上。

(c)焊接时换焊条要快,接头部位在下次焊接前都应打磨,保证接头部位熔合良好且有利于气体排出。

(d)纵向焊道的焊肉应焊到环向焊缝的中心,在环缝焊接前铲除磨光。(e)对于坡口缺肉或间隙过大处,必须在焊前填补、磨光并进行外观检查,合格后方可焊接。

(f)多人焊接的焊缝,各层接头应错开,并将接头打磨成缓坡状后施焊。(g)严格禁止在破口外面的母材上引焊,一旦在母材上引焊,应随时磨

去。对于击弧后较深处,应打磨并补焊,外观检查合格符合要求。(h)禁止使用无绝缘的焊钳。

(i)引弧采用回焊法,在焊接前方约15mm引弧,然后拉回到焊接处焊接。

4)工艺规范

a、工艺规范:按公司《焊接工艺评定报告》GR-001、002制定焊接工艺规范。

b、气象管理及防护

在下列情况下,如没有防护措施,停止焊接:①下雨②相对湿度≥90% ③风速≥8m/s ④气温≤-10℃

5)点固焊及工卡具焊接

当对口依靠工卡具调整好后,均须进行点固焊,点固焊长80mm左右,间隔350mm-500mm,焊肉高6mm左右,焊接工艺与正式焊接相同。

工卡具焊接:组装所用的定位块、吊耳等焊接部位的焊接工艺同正式焊接,并应从严要求。焊接时严禁在壳板上引弧,起弧和收弧应在焊缝坡口内侧并采取回焊法,填满弧坑,排除气孔。

6)焊缝的清根和打磨

a、焊缝的清根:焊缝清根可采用角向磨光机及碳弧气刨清根。气刨时弧长为1-2mm,太长容易发生夹碳现象,弧长大于3mm则电弧不稳。调整合适的风压,风压太小,不能有效的将铁水吹出来;风压太大,则电弧不稳,且容易断弧。碳弧气刨的深度及宽度视钢板的厚度及坡口角度而定。清根时一般使用Φ8mm的碳精棒刨2-3次即可成型,其深度不宜超板超板厚的1/2。气刨宽度要适中,宽度太窄时,底层焊接时运条不方便,容易产生夹渣和未焊

透缺陷。

成型刨槽两侧的飞溅应清除干净,并用磨光机打磨成光滑过度形状,露出金属光泽方允许焊接。

气刨工艺参数:

工艺参数:电极直径Φ8mm

电流(A): 280-330

风压MPa: 0.35-0.4

弧长: 1-2

b)焊缝表面打磨

内外焊缝成型后,经过检查合格后,可以进行焊缝表面打磨工作,去掉表面渣、飞溅,修整咬边,减小应力集中。打磨后焊缝表面与母材相接处形成光滑过渡,这样可以有效的避免延迟裂纹的产生。打磨宽度:焊缝中心两侧各60mm,熔合线处深度小于0.5mm。若表面气孔、夹渣、熔合不良等缺陷存在,应继续修磨至消除表面缺陷,局部打磨深度在0.5mm以内者允许磨至0.5mm,但其周围要磨成圆滑过渡形状。如果深度超过1mm,则应打磨成适合于焊接的形状,以便进行补焊。

c、定位块、吊耳等的切割应优先采用碳弧气刨切割,其次选用氧气-乙炔焰切割。以上焊接件切割后,应用角向磨光机磨光,使其与母材平滑过渡。8)焊材管理

焊材在施工现场的正确和合理使用,对保证焊接质量也是一个重要环节,现场管理和使用主要是存放要防潮,焊前要预热。

焊材管理要做好以下几点:

1.焊接材料必须保存在焊材库内,焊材库必须干燥通风,相对空气湿度

低于60%。

2.入库焊条须检查焊条制造厂的质量说明书,焊条包装物不得有破损现

象,方可批准入库保管。

3.焊条保管人员要懂业务会管理,发放焊条时,应做到先入库后发放,

如储存中发现焊条出现质量问题应及时报告有关部门妥善处理解决。

4.焊条的发放必须建立发放和回收制度,并做好记录,严格控制。

5.焊条使用前必须严格按照该焊条供应厂家的要求烘干、保温。

6.烘干焊条时,禁止将焊条突然放进高温炉内或从高温中突然取出冷

却,防止焊条因骤冷骤热而产生药皮脱皮现象。

7.低氢型焊条烘干后,一般在常温下超过4小时,应重新烘干,重复烘

干不宜超过2次。

9)较少焊接角变形的方法

焊接角变形的产生会形成较大的内应力,利用工卡具防止焊接角变形。

工卡具对壳板的精确组装起很大的作用,能足够的保证间隙、错口、角变形等都在要求的范围之内,当焊缝点固焊完后,打紧全部楔子用以防止焊缝产生过大的角变形,反面清根前将其拆除。

1.反面清根的适宜深度及宽度,有利于减少角变形。正面焊接时,封底焊不宜太厚,一般在4mm以下,因为这层焊肉缺陷太多,必须要清除掉、从第二层以后一定要确保焊接质量,避免产生气孔和夹渣。

2.控制箱能量在要求的范围之内,可减少角变形。焊接线能量越大,则母材及焊缝温度越高,金属冷缩的应力越大,势必造成角度的增大,所以必须注意控制线能量,这是减少角变形不可缺少的措施之一。此外。为了防止角变形,尚应采取以下措施:①保证正面及焊接质量,反面清根湿度适中。

②环缝用卡具防止角变形。

10)焊缝质量检验

a、对接焊缝表面质量必须符合“GB50205-2001”标准规定,同时焊缝宽度应比坡口每边增宽1-2mm。

b、对接焊缝内部质量采用超声波探伤,探伤应在焊缝焊完后4小时后进行,其检查部位丁字接头处环缝左右各检查100mm,纵缝从与环缝相接处算起检查100mm。超声波探伤应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345的规定。

c、焊工钢印:钢印部位在焊缝接头附近50mm处,做好钢印布置图。

11)焊缝返修

1、焊缝返修或其它部位的返修参照压力容器安全技术检查规定要求执行,返修必须编制返修工艺,焊工按返修工艺进行返修,应有可靠的工艺措施,并经技术总负责人批准后方可返修补焊。

2、补修方法可以采用焊接方法,但必须保证尺寸公差,采用补焊时,应将超标缺陷打磨干净,并经渗透探伤检查,确认无缺陷时,再另行补焊。

3、焊缝内部超标缺陷返修后,应进行外观检查,合格后再惊醒超声波探伤,选用方法应与返修前发现缺陷的方法相同。

12)焊接安全操作

1、在施工过程中,高空作业较多,必须注意安全,做到安全第一。

2、凡患有心脏病、高血压、低血压或睡眠不足者,不准登高作业。

3、碳弧气刨时,应控制火花飞溅,防止被飞散的金属熔渣烫伤。气刨时应放在绝缘架上,碳弧气刨时电流较大,应防止焊机过载和过长时间工作而烧毁焊接设备。

适用电厂施工组织设计

修行前年的板蓝根知识店铺资料库拥有最新最全的设计参考方案资料,内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工方案、施工组织设计等,合同模板、劳动合同、协议模板各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上,总量在数千G以上。 1.竭诚为您提供优质的服务,优质的文档,谢谢阅读! 2. 丰县鑫成环保热电工程有限公司 (锅炉及主厂房工程) 施 工 组 织

设 计 方 案 施工单位:江苏华能建设工程集团有限公司 目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工准备 (3) 4.主要项目施工方法及各项技术措施 (6) 5、施工进度计划及保证措施 (22) 6.主要机具装备及劳动力安排计划 (23) 7.质量保证措施 (24) 8.附图及附表 (28)

3.编制依据 3.1.设计院设计的施工图。 3.2.现行国家施工及验收规范、规程、技术标准及质量验评标准。 3.3.现行的国家建筑、安装工程劳动定额。 3.4.国家、省及企业工法。 1.5 建设施工质量验收及评定规程 4.工程概况及地址 本工程为徐州丰县开发区北环路发展大道西侧,在徐州丰成盐化工厂区西南面,丰县鑫成环保热电工程有限公司分为锅炉及主厂房工程 5.施工准备 5.1.施工组织准备 3.1.1施工管理机构的准备 该工程按项目法施工,实行项目经理负责制,全面负责工程施工全过

程的工期、质量、安全、成本及现场文明的管理。公司成立以史卫忠同志为项目经理的项目组,项目管理机构如下: 项目经理部主要成员简历详见一览表 项目经理部主要成员一览表 3.1.2劳力组织 本工程设计为框架结构,结合考虑工程量及工期要求,整个施工施拟组织130人左右,按施工组织设计规定,组织好工人进场教育。待具备安装条件后,派安装工进场施工拟组织安装工55人左右,安装组织设计规定,组织好工人进场教育。

某热电厂机组建筑工程施工组织设计(doc 37页)

某热电厂机组建筑工程施工组织设计(doc 37页)

第一章编制依据及执行标准、规范 1、编制依据 1.1、******热电厂建设工程2×50MW机组冷却塔建筑、安装工程招标文件 1.2、《火力发电工程施工组织设计导则》(国家电源[2002]849号) 1.3 《厂区总平面布置图》、冷却塔等工程施工图 1.4、***省****建筑工程公司施工技术管理标准 1.5、******热电厂现场实际情况及地材资源调查; 2、执行标准 2.1、《土方及爆破工程施工及验收规范》(GB J201-83) 2.2、《地基与基础工程施工及验收规范》(GB J202-2002) 2.3、《火力发电厂工程测量技术规程》 2.4、《电力建设施工及验收技术规范》 2.5、《火电施工质量检验及评定标准》 2.6、《地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 2.7、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 2.8、《钢筋焊接及验收规范》 JGJ18-2003 2.9、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2.10、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 2.11、《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2002 2.12、工程测量规范(GB50026-93)

2.13地下防水施工质量验收规范(GB50208-2002) 2.14、《建筑机械安全技术规程》JGJ33-2001 2.15、《电力建设工程施工技术管理导则》国电电源[2002]896号 2.16、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电公司2002-01-21 2.17、《火力发电厂设计技术规程》 2.18、《电力建设安全施工管理规定》 2.19、《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程及相关规程》 2.20、《火电机组达标投产考核标准及相关规程》 2.21、国家、省、市及部颁现行的与本工程相关的法律、法规、规章制度 以上标准若有新标准执行替代原标准。 第二章工程概述 1.工程概况: 1.1地理位置: ***省****市,为新建2×50MW高压双抽冷凝式汽轮发电机组,两台240T/H粉煤锅炉。 1.2工程内容: 本施工组织设计仅针对2#标段,包括:冷却塔(开挖地基处理除外)、循环水泵房及管沟、管道土石方、升压泵房、生活消防泵房、水池、吸水井、排气井、110kv配电装置及室外构筑物的施工。

施工组织设计及编制原则

2Z101030 施工组织设计的内容和编制方法 施工组织设计是对施工活动实行科学管理的重要手段,它具有战略部署和战术安排的双重作用。它体现了实现基本建设计划和设计的要求,提供了各阶段的施工准备工作内容,协调施工过程中各施工单位、各施工工程、各项资源之间的相互关系。 2Z101031 熟悉施工组织设计的内容 一、施工组织设计的基本内容 施工组织设计的内容要结合工程对象的实际特点、施工条件和技术水平进行综合考虑,一般包括以下基本内容: 1.工程概况 (1)本项目的性质、规模、建设地点、结构特点、建设期限、分批交付使用的条件、合同条件; (2)本地区地形、地质、水文和气象情况; (3)施工力量,劳动力、机具、材料、构件等资源供应情况; (4)施工环境及施工条件等。 2.施工部署及施工方案 (1)根据工程情况,结合人力、材料、机械设备、资金、施工方法等条件,全面部署施工任务,合理安排施工顺序,确定主要工程的施工方案; (2)对拟建工程可能采用的几个施工方案进行定性、定量的分析,通过技术经济评价,选择最佳方案。 3.施工进度计划 (1)施工进度计划反映了最佳施工方案在时间上的安排,采用计划的形式,使工期、成本、资源等方面,通过计算和调整达到优化配置,符合项目目标的要求; (2)使工序有序地进行,使工期、成本、资源等通过优化调整达到既定目标,在此基础上编制相应的人力和时间安排计划、资源需求计划和施工准备计划。 4.施工平面图 施工平面图是施工方案及施工进度计划在空间上的全面安排。它把投人的各种资源、材料、构件、机械、道路、水电供应网络、生产、生活活动场地及各种临时工程设施合理地布置在施工现场,使整个现场能有组织地进行文明施工。 5.主要技术经济指标 技术经济指标用以衡量组织施工的水平,它是对施工组织设计文件的技术经济效益进行全面评价。

施工组织设计(正文部分)word模板可修改

施工组织设计审批表

一.施工组织设计编制依据和原则 1.编制依据 1-1.省道S253线英德市银英公路大蓝至升平段扩建工程施工合同书、施工设计图纸、招标补遗书、招标答疑书、投标文件; 1-2.工程招标前会议精神、施工现场勘察所获得的资料; 1-3.国家、交通部现行公路桥梁建设设计规范、施工规范、验收标准及安全准则; 1-4.我单位可投入本工程的资源和在类似工程施工中积累的施工、管理经验。 2.编制原则 2-1.按计划工期比招标文件规定的工期略有提前的原则编制施工计划。以此为前提配备劳动力、材料和机械设备。 2-2.坚持以人为本的原则,合理配置生产要素,坚持以机械化施工为主,人工辅助的总体指导思想,充分考虑当地环境对劳动能力和机械设备效率的影响,加强医疗保障和劳动保护。投入足够的人员、精良的机械设备进场,提高机械化程度,降低施工人员的劳动强度。 2-3.科学合理的施工组织设计,遵循技术先进可行、经济合理、安全可靠的原则,认真阅读、研究招标文件,严格遵照招标文件中对质量、工期、安全、环保等要求,结合工程实际编制。 2-4.施工最大限度地减少对环境的影响。遵照国家、交通部及当地政府对环境保护的规定,制定完善的施工阶段和完工阶段的水土保护、植被保护和环境保护措施。 2-5.采取平行作业、流水作业、顺序作业开工组织施工。

2-6.坚持专业化施工。特别对路面基层、水泥混凝土面层等工程安排经验丰富的专业化施工队施工。 2-7.统筹安排,做到“三早一快”,即早进场、早安家设营、早开工,尽快形成施工高潮。 2-8.针对当地交通条件,建立强有力的后勤保障系统,确保工程施工对人员、设备、物资等需要。 2-9.坚持高起点、高标准、高质量、高效率,严格要求,严格管理,争创一流的指导方针,确保优质、安全、高效地完成施工任务,创建优质精品工程。 二.工程概况 1.概述 本合同段起点位于英德市大蓝英佛公路与银英公路相交处,桩号K96+140,途经大蓝荼场、井水岗至波罗坑,终点桩号K101+980,其中K98+260—K99+100段为金坑中桥段(另标),路线全长5.00公里。本公路为扩建工程,原则上最大利用旧路作为半幅路基使用,具体布置如下:1-1. K96+140—K96+590为全利用旧路,不做加宽 1-2. K96+590—K98+260为左幅利用旧路,右幅加宽 1-3. K99+100—K99+590为左幅利用旧路,右幅加宽 1-4. K99+590—K99+840为全利用旧路,不做加宽 1-5. K99+840—K101+800为右幅利用旧路,左幅加宽 1-6. K101+800—K101+935为全利用旧路,不做加宽 1-7. K101+935—K101+980为左幅利用旧路,右幅加宽 2.水文地理环境

电力施工组织设计

荆门热电厂翻车机场电力工程 施 工 组 织 设 计 中铁电器化局集团有限公司荆门电厂项目部 2006.06.10 施工单位(章)编制::审核:批准: 目录 一、编制依据 二、编制范围

三、工程概况及主要工程数量 四、施工方案及施工工艺 五、施工组织及进度安排 六、施工组织措施 一、编制依据 1.1荆门发电有限公司专用铁路线路灯施工合同。 1.2荆门发电有限公司专用铁路线路灯施工设计图。

1.3国家、电力部门及有关标准、施工规范及工程质量简评标准。 采用的主要规程规范如下: 1、《铁路电缆牵引供电设计规范》TB10009-98 2、《铁路电力设计规范》TB10008-99 3、《铁路电力施工规范》TB10207-99 4、《铁路电力工程质量检验评定标准》TB10420-2000 5、《路灯设计施工规范》 1.4现场勘测调查所获的有关资料。 1.5公司工程质量管理手册。 1.6已批准的施工组织方案。 二、编制范围 铁路专用线翻车机场控制室至综合办公楼到翻车机场三楼配电室路灯工程。 三、工程概况及主要工程数量 3.1工程概况 铁路专用线翻车机场路灯是国电长源荆门发电有限公司2*600MW机组建设项目铁路专用线的配套工程。电路从翻车机场三楼配电室至综合办公楼1522米双回3*70+1.50锴装铜芯电缆,2*10锴装铜芯电缆1217米的路灯电源;4*10锴装铜芯电缆704米的升降式投影灯电源;以及3*16+1*10和3*25+1*16的控制室至综合楼电缆敷设试验以及21盏可倾斜路灯和2盏升降式投光灯、综合楼配电箱控制箱安装调试。

3.2主要工程数量 5

山东某电厂四期2×1000MW工程施工组织设计

目录 第一章施工组织设计及方案措施.................................. 错误!未定义书签。 第1节承建本工程的总体目标规划............................ 错误!未定义书签。 第2节编制依据及本工程执行的规范、标准.................... 错误!未定义书签。 第3节工程概况、工程特点及对策............................ 错误!未定义书签。 第4节施工现场管理组织机构、队伍部署及劳动力计划.......... 错误!未定义书签。 第5节施工总平面及临时设施布置............................ 错误!未定义书签。 第6节主要施工机械、测试仪器设备及主要材料设备供应计划.... 错误!未定义书签。 第7节主要施工技术方案和措施.............................. 错误!未定义书签。 第8节特殊施工措施........................................ 错误!未定义书签。 第9节物资设备管理........................................ 错误!未定义书签。 第10节施工管理........................................... 错误!未定义书签。第二章总工期、施工进度计划安排及保证工期进度措施.............. 错误!未定义书签。第三章质量管理、质量保证体系及保证措施........................ 错误!未定义书签。第四章安全管理、安全体系及保证措施............................ 错误!未定义书签。第五章文明施工措施............................................ 错误!未定义书签。

关于印发《长沙市望城区城市综合整治百日行动实施方案》的通知

望办发…2012?37号 中共长沙市望城区委办公室 长沙市望城区人民政府办公室 关于印发《长沙市望城区城市综合治理 百日行动实施方案》的通知 各乡镇党委、政府,区直机关各单位: 《长沙市望城区城市综合治理百日行动实施方案》已经区委、区政府同意,现印发给你们,请认真组织实施。 中共长沙市望城区委办公室 长沙市望城区人民政府办公室 2012年6月27日 长沙市望城区城市综合治理百日行动实施方案

为进一步加强城市管理,改善城市面貌,提升城市形象,创建适宜创业发展和生活居住的和谐新望城,经区委、区人民政府研究,决定从7月1日起在城区开展城市管理综合治理行动,力争通过100天的奋战,实现城市管理井然有序,城市面貌焕然一新。为确保行动顺利开展,取得实效,根据我区实际,特制定本实施方案。 一、领导机构 为切实加强治理行动组织领导,圆满完成各项任务,成立长沙市望城区城市综合治理百日行动领导小组。 组长:刘国龙 副组长:孔玉成、骆志平、谢进、余学辉、周志军、杨金其、王华英、秦国良、姚建刚 成员:程德明(区公路局)、韦树恒(区公安局)、凌立霞(区纪委)、杨利成(区政府办)、文德霖(区委办)、李树发(政府办)、黄定(区政府办)、姚家和(政府办)、杨毅(政府办)、周志国(政府办)、邓建华(区委组织部)、周志敏(区文明办)、高明(区发改局)、朱起志(区城乡建设局)、甘志武(区民政局)、黄辉宏(区财政局)、刘勇军(区国土资源局)、莫科明(区环保局)、刘洪波(区交通局)、王彬(区水务局)、刘宏伟(区文广局)、佘亚军(区卫生局)、郭文波(区行政执法局)、周国如(区规划局)、李颂武(区住房保障局)、舒勇(区市政管理局)、郭昌(区法制办)、任树标(区爱卫办)、刘群英(经开区社会2

施工组织设计(含横道图)

第一章编制说明及编制依据 第一节编制说明 本工程施工阶段设计图已完成,施工前期的准备工作已经就绪,具备开工条件。 我公司从施工方案、人员配置、机械配备、材料供应和工程服务等各个方面全力准备,诚意投标。如果中标,我们将会把此工程列为本公司的重点工程,以雄厚的企业整体实力为依托、为后盾,优质快速地完成本次招标工程的施工,交出让业主满意的精品。 在本工程施工中,我们将以优质、快速、安全、文明为施工宗旨,本着对业主高度负责的态度,按合同控制工期进行合理安排部署,使施工忙而不乱、成本最低、效率最高、质量最好,达到国家验收合格标准。同时在施工中,我公司将从业主利益出发,积极与质量监督部门、监理单位配合,协调好内外关系,通过对工序、材料、人员进行控制,进而保证工程质量,而且保证安全文明施工得到有效保障。通过有效的环保措施,使声、光、尘污染得到控制,创建安全文明施工的模范工地。 在施工中本公司要发挥总承包效能,开展“增收节支、开源节流”活动。通过对各类消耗的挖潜、控制、增效益、少花钱、多办事、办实事,将业主的每一分钱花到实处,以达到有效控制投资的目的。 本《施工组织设计》作为指导施工的技术性文件,编制时对各单位工程、单项工程、分部分项工程的施工工期、质量目标、项目管理架构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术措施、安全、文明施工及降低成本、推广新技术等诸多因素尽可能做了充分考虑,突出其科学性、适用性及针对性。

第二节编制依据 本施工组织设计编制依据: 1、平凉市泾河南岸景观带改造提升灯饰亮化工程施工图; 2、平凉市泾河南岸景观带改造提升灯饰亮化工程施工招标文件; 3、平凉市泾河南岸景观带改造提升灯饰亮化工程招标答疑; 4、现行国家规范、规定及标准; 5、甘肃省有关规定; 6、我公司多年来的亮化安装施工经验,现有施工管理资质能力和技术设备水平,根据本工程特点、施工现场实际情况、施工环境和施工条件。 7、技术规范标准 (1)《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001; (2)《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006; (3)《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008; (4)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002; (5)《35KV及以下电缆敷设》94D101-5; (6)《特种灯具安装》03D702-3; 执行措施:开工前,针对工程性质和施工内容,搜集整理相关的国家、行业、地方强制性规范标准,并组织相关人员认真学习;工程施工过程中各级施工人员必须严格按照国家、行业、地方强制性规范标准要求作业;工程的检查和验收必须依据相关标准执行;积极推广应用“四新技术”,所采用的新技术应符合相关标准。

电厂施工组织设计.

山西国际能源集团宏光发电有限公司联盛2×300MW煤矸石发电新建项目 特殊消防工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:山西宏鑫消防工程有限公司 审核: 编制人:

编制依据: 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229-2006) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2005) 《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219-95) 《二氧化碳灭火系统设计规范》(GB50193-2010) 《气体灭火系统设计规范》(GB 50370-2005) 《低倍数泡沫灭火系统设计规范》(GB50151-92)(2000年版) 《石油库设计规范》(GB50074-2002) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) 《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281-2006) 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007) 《火探管式自动探火灭火装置设计、施工及验收规程》(DB22/T465-2009)《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163-2008)

一、工程概况 本工程为山西国际能源集团宏光发电有限公司联盛2X300MW煤矸石发电新建项目特殊消 防工程。 工程主要内容包括:低倍数泡沫灭火系统,主要布置在油灌区;固定式水消防系统系统,主要布置在变压器以及汽机房和锅炉房的油系统设备上,汽机房的汽机润滑油管道,锅炉房的空气预热器,煤仓层及输煤系统;IG541气体灭火系统,主要布置在集中控制楼的设备间及电缆夹层;低压CO2灭火系统,主要布置在集中控制楼、主厂房的电缆夹层;全厂火灾报 警及联动系统。 二、主要工程指标 1、施工工期:按招标文件的要求进行施工的各个关键日期。 2、本工程质量目标为合格工程。所有分项工程合格率为100%。 3、工程保修:本工程竣工后保修期为一年。 三、质量保证体系及项目管理 1、质量管理体系结构图 2、施工管理 现场踏勘,编制施工组织设计 图纸会审进行施工前期准备 申请开工 技术交底

某电厂厂房土建施工组织设计方案

第一卷某电厂厂房土建施工组织设计2 第1章建筑施工综述2 第2章主厂房土建施工26 第3章净化水区域施工31 第4章劳动组织准备32 第5章土方回填32 第6章基础施工33 34 工程接口管理章7第 第一卷?某电厂厂房土建施工组织设计 第?章?建筑施工综述 本标段主厂房区域土建施工分两条主线,一是汽机房、除氧煤仓间,锅炉房,另一是干煤棚、化学水,两条线同时作业.炉后、净化水区域将根据里程碑进度地要求安排施工. 一、主厂房基础施工 主厂房建构筑物基础采用桩基. 汽机房锅炉房除氧煤仓间区域基础施工先深后浅,基础模板均采用木胶合大模板. 汽轮发电机基础模板采用木胶合大模板,底板属于大体积混凝土,经验算50m3/h 能够满足浇筑技术要求,基座分四次施工,2003年7月15日交付安装. 锅炉基础在7月上旬回填完,具备2003年7月15日炉架吊装条件. 汽机房、锅炉房地下设施基础及沟道将根据图纸供应情况尽可能安排施工. 汽轮发电机基础施工工艺复杂,质量要求高,其周边基础要在汽轮发电机施工完再安排施工.为使煤仓间尽早形成吊装条件,煤仓间内地磨煤机基础在煤仓间7m 平台形成后再施工. 本工程计划开工时间是2xxx年xx月xx日_,即进行主厂房第一方混凝土浇筑,到2xxx年xx月xx日_完成240h,工程开工地施工准备期较短.开工准备直接关系到工程能否如期顺利开工,能否保证施工地连续性,因此必须充分做好开工前地准备工作.开工阶段主要进行主厂房基础地施工,我公司将从以下几方面做好开工准备工作. 228.1总体施工顺序: 1、总体原则:先施工汽机房、除氧煤仓间、锅炉房,后施工输煤系统净化水系统,最后施工其它附属工程,主厂房固定端地进水管,在主厂房出0M前施工完. 2、主厂房总体上,分两个施工作业面. 土方开挖顺序:锅炉房、除氧煤仓间、机汽机房开挖. 3、基础施工顺序:原则上先施工深基础,后施工浅基础,总体上与挖土顺序一致.汽轮发电机基础底板与厂房基础同步施工.阀门井埋置较深,将阀门井与凝泵坑施工完后,施工汽机基础上部结构. 成品保护管理 施工成品保护地目地是将通过验收检查或交接(包括安装与安装、土建与安装之

长沙(望城)驾驶考试中心(驾考中心) 科目三路考考试技巧与注意事项全集

长沙(望城)驾驶考试中心(驾考中心) 科目三路考考试技巧与注意事项全集 卫星图图文并茂 一、起步:如何才能更顺利、平稳? 首先要观察车辆周围情况。站在车门前,打开车门前要观察后方的交通安全情况,确认安全后喊“报告”后,拉开车门,双手将计时卡和身份证递给警官,同时说:“老师您好”然后马上调整座椅、系好安全带,检查调整内外反光镜,检查档位是否在空档,启动发动机,右脚轻踩一下油门,并对警官说:“报告老师,首丰学员×××检查仪表工作正常,请求起步。”待警官发出指令后,方可起步。准备起步前,首先通过后视镜(右边的,车内的,左边的,而且要向左方侧头观察左、后方交通情况)开启转向灯、挂档、鸣喇叭、松驻车制动器,适量控制发动机转速,缓抬离合器踏板,使车辆平稳起步。 在起步阶段,若出现车门未关闭就起步或未观察后视镜并未向左方侧头观察左、后方交通情况这两种状况也视为不合格。加油门、挂入2档后,注意慢抬离合(快则容易发生车抖动或熄火现象),加油、挂3档、4档、5档。 二、行车过程 路考的时候要特别注意,切忌空挡滑行。一定要在车辆停稳后再将挡位摘至空挡。 1、遇到与前车距离缩短情况,应减速,同时视情况配合减档,稳住离合;转弯时,应减速、减档、打转向灯,以2档通过,过弯后,加速前行;掉头时,应将双脚放在离合、脚刹上方,做好随时停车准备,这些大家一定要记住,对于安全第一的道路考,培养良好的安全意识和安全操作才是最终的目的。要注意速度不要太快,每隔开20秒注意后方道路情况(内外后视镜),方向不能跑偏。 2、当路面出现障碍的情况下,如果车速在三档以上,要先踩刹车再踩离合器,不能先踩离合器,这点很重要!一定要注意。然后再根据情况再切换档位。在考试中,如果考官提示你做顺车调头,首先第一步要打方向灯(打前先看反光镜)。千万注意要切换到二档,否则要关的。看到社会车辆注意要让行!必要时可以停车,换一档 3、直行、并线、转弯注意必须打转向灯,过程中及打反光灯之前及时通过内、外后视镜观察后方道路交通情况,及时发现路面障碍物并及时采取减速措施等。车道变更。在整个场外大路考试过程中,换道时,不管是换左还是换右,变更车道前,应通过内、外、后视镜观察与判断观察车辆后方、侧方和准备变更车道上的交通情况;确认安全后,开启转向灯示意。再次通过后视镜观察两侧道路上有无车辆超越,在不妨碍该车道内车辆正常行驶的情况下,逐渐将车辆变更到所需车道,然后关闭转向灯。千万不要不打灯直接变道,或者打

施工组织设计范本

建筑工程施工组织设计范本 目录 第1章工程概况 1 第2章施工总体部署1 2.1 施工部署1 2.2 工期控制1 2.3 施工准备1 第3章主要施工方法及技术措施1 3.1 基坑支护工程1 3.2 人工挖孔桩施工1 3.3 施工测量1 3.4 桩承台、地梁、底板施工1 3.5 地下室结构施工1 3.6 无粘结预应力钢筋施工1 3.7 主体框架结构施工1 3.8 砼泵送技术1 3.9 砌体工程1 3.10 乳胶漆施工1 3.11 天花吊顶工程1 3.12 楼地面工程1

3.13 屋面坐砌陶质寸半方大阶砖1 3.14 外墙面砖施工1 3.15 墙面花岗岩施工1 3.16 防水工程施工1 3.17 抹灰、油漆工程1 3.18 门窗安装工程1 3.19 玻璃幕墙安装工程1 3.20 外排栅搭设工程1 第4章施工进度安排1 第5章施工总平面布置1 5.1 施工平面布置1 5.2 施工临时用水计算1 5.3 施工临时用电计算1 第6章设备配置及材料进场1 6.1 主要施工机械计划表1 6.2 主要材料进场计划1 第7章人力配备1 第8章质量保证措施1 8.1 质量控制程序1 8.2 质量保证的检测、试验措施1 8.3 质量保证技术措施1 钢筋工程1

模板工程1 混凝土工程1 砖砌体工程1 抹灰工程1 楼地面工程1 门窗安装工程1 油漆工程1 8.4 质量保证体系1 第9章对专业施工单位的配合1 第10章文明施工及安全保证措施1 10.1 安全施工管理体系1 10.2 安全施工措施1 10.3 临时用电安全1 10.4 机械安全1 塔吊使用安全1 10.5 施工现场管理1 10.6 施工现场的料具1 10.7 施工现场的环境卫生1 10.8 施工现场的环境保护1 10.9 施工现场的消防保卫措施1 第11章工期保证措施1 第12章降低成本措施1

电厂防腐保温施工组织设计方案

、工程概况 1.1工程名称:华能东方电厂2 X 350MW扩建工程烟气脱硫工程,脱硫岛吸收塔设备、烟道和氧化空气管道及支、吊架、设备的保温防腐。 1.2工程地点:华能东方电厂二期3#、4#烟道、吸收塔、氧化风机房及周边区域。 二、施工、编制依据 1、电厂对防腐保温工程的要求。 2、设计院保温防腐设计要求 3、施工规范、规程标准及验收规范 3.1安全、质量、环境法律、法规: 《建筑施工手册》中国建筑出版社出版; 《建筑施工安全技术手册》中国建筑工业出版社出版; 《火力发电厂基本建设工程启动试运及竣工验收规程》DL/T5437-2009 ; 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001、J119-2001 ; 《电力建设安全工作规程》第1部分:火力发电厂DL5009.1-2002 ; 《建设工程质量管理条例》(国务院) 《施工现场临时用电安全技术规范》(环境保护部) 《重大危险源辨识》(GB 18218-2000) 3.2施工技术标准、规范及质量检验评定标准 (1) ISO 国际标准8501 - 1:1988 (2) ISO国际标准12944 (3) 《电力建设设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022-1999 ⑷《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T 8923-88) ⑸《涂装前钢材表面预处理规范》(SY/T 0407-97)

(6)《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229 ⑺《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-9 (8) 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 (9) 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002 (10) 《工程建设质量管理条例》(2000年1月30日国务院令第279号) (11) 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006) (12) 《工业设备及管道绝热工程设计规范》(GB 50246-97) (13) 《工业设备及管道绝热工程施工规范》 (GB 50126-2008) (14) 《绝热用玻璃棉及其用制品》(GB/T13350-2008) (15) 《彩色涂层钢板及钢带》(GB/T12754-2006) (16) 《钢制管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》(GY/T0414-2007) 我方承诺在本工程施工中使用国家最新的各项技术法规。 三、工程特点 本工程具有规模大、工程量大、工期短、管理难等特点,并且主要施工任务多在 秋冬季,雨多、空气潮湿、适度常维持在70-80%使钢体产生腐蚀,且腐蚀速度 为平时4-5倍。为此,在本工程的施工部署时,应根据该工程实际情况的要求,围绕工程的特点和难点,合理选择施工方法,实施动态的施工管理,科学地组织施工,确保工程总体目标的实现。通过增大人力、物力、财力的投入,保证整个工程优质、快速、安全、文明地完成。四?施工组织准备 4.1人员组织准备 我施工队将抽调一批具有丰富防腐经验和责任心的施工人员组建专业施工班组,在开工前再针对该项目防腐设计要求的特点,由技术负责人员进行全员技术指导, 培训,每个岗位的人员必须熟悉各自的《岗位责任制》,经考试合格方可上岗,以确保达到工程安全、优质、高效。

某电厂扩建工程施工组织设计

第一卷某电厂扩建工程施工组织设计 (2) 第章工程概况 (2) 第章施工现场管理机构及人员职责 (2) 第章施工现场机械设备配置 (5) 第章劳动力计划 (5) 第章施工进度计划及工期保证措施 (5) 第章施工现场平面布置 (8) 第章主要施工方案 (9) 第章特殊季节施工措施 (20) 第章质量保证体系及质量保证措施 (21) 第章运用 P3 软件对工程进度的控制 (29) 第章物资管理体系及代保管措施 (32) 第章安全施工措施 (37) 第章文明施工与环境管理 (40)

第一卷某电厂扩建工程施工组织设计 第章工程概况 **电厂新建烟气脱硫工程位于贵州**地区**侗族自治县,该项目土建工程主要包括电气控制楼、石膏脱水车间、废水处理车间、吸收剂制备车间、石灰石磨制车间、GGH 支架系统、增压风机基础及检修支架、吸收塔基础、事故浆罐基础、烟道支架、其它建(构)筑物及包括各型泵、电机、风机、变压器、吸收塔烟气换热器等室内外设备基础。该项目计划于2005年3月份开工,2005年12月投产第一台机组,第二台机组装置分别投入运行。每台机组各设一套湿式石灰石/石膏法烟气 脱硫装置及其所有相关的系统及设备,包括脱硫岛范围内所有建筑工程、设备工艺、热控、电气、给水排水、消防、暖通等安装与施工。烟气脱硫装置布置在主厂房烟囱后,南北长约150m东西宽约100m场地的北侧及东侧为进厂区道路。场平工作已完成,该项目施工地点距离县城约25km,厂区由进厂公路通到省道,公路运输较为便利。脱硫装置(FGD区域的总平面布置是根据工艺特点设立相关建(构)筑物,按各自功能分区布置。FGD的主要部分包括:吸收塔、增压风 机、吸收塔排放池、烟道支架、综合支架等,统一布置在靠主厂房烟道旁。 主要建筑工程量表 第章施工现场管理机构及人员职责 本工程实行项目法施工管理,根据工程的特点需要,公司将安排年富力强,有丰富电厂施工经验,协调能力强的李正明为项目经理,徐丽珍为项目副经理,项目总工由高级工程师封俊章担任,并配备有相应施工经验和现场管理经验的工程技术人员,组建本工程项目管理班子,该管理班子对本项目的质量、安全、进度及工程中的有关事项负责。 1、现场管理机构:

关于《长沙市望城区个人建房管理办法》的解读(2019)

关于《长沙市望城区个人建房管理办法》的解读(2019) 为进一步规范全区个人建房管理工作,根据《中华人民共和国土地管理法》、《湖南省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》、《关于规范和改进农村宅基地管理的实施意见》(长国土资政发〔2018〕46号)、《长沙市“五治”工作三年行动计划(2018-2020)》(长政办发〔2018〕25号)、《长沙市望城区城乡居民建房管理规定(试行)》(望政办发〔2016〕39号)以及相关法律法规的规定,结合望城区实际,制定了《长沙市望城区个人建房管理办法》(望政办发〔2019〕9号)。现将有关情况解读如下: 一、修订背景 1、2016年5月30日实施的《长沙市望城区城乡居民建房管理规定(试行)》(望政办发〔2016〕39号)有效期为2年,现已失效。 2、2018年7月25日印发的《长沙市望城区农村“五治”工作三年行动计划(2018-2020年)》(望政办发〔2018〕74号)规定。 3、2018年市国土部门出台《关于规范和改进农村宅基地管理的实施意见》(长国土资政发〔2018〕46号)。 二、修订依据 1、《中华人民共和国土地管理法》; 2、《湖南省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》; 3、《关于规范和改进农村宅基地管理的实施意见》(长国土资政发〔2018〕46号); 4、《长沙市“五治”工作三年行动计划(2018-2020)》(长政办发〔2018〕25号); 5、《长沙市望城区城乡居民建房管理规定(试行)》(望政办发〔2016〕39号)。 三、主要内容 《长沙市望城区个人建房管理办法》共六章三十六条,在《长沙市望城区城乡居民建房管理规定(试行)》(望政办发〔2016〕39号)基础上,按照从严审批、从严管理、从严问责的基本原则,对个人建房管理规定进行了修订,具体内容如下: (一)内容更加全面 1、重建安置方面。增加重建安置小区建房管理相关内容(第十九条至第二十四条),从选址、报批、规划编制、分配、审批程序、结余处置等方面做了详细规定。 2、国有土地个人建房方面。改建房屋程序中增加了自然资源和住建的方案审批环节(第

施工组织设计71951

内蒙古北联电能源开发有限责任公司吴四吃堵煤矿北翼采区开拓巷道工程 施工组织设计 中十冶集团有限公司

二0—二年二月五日 前言、编制原则及编制依据 我们在认真分析了内蒙古北联电能源开发有限贵任公司吴四吃堵煤矿北翼釆区开拓巷道工程施工设计图纸资料及地质资料的基础上,根据本工程设讣的特点,结合我 公司施工装备和技术特长编制了此项工程的施工组织设计,选用了行之有效的施工设 备和先进可黑的施工技术、施工工艺,釆用煤巷快速施工机械化作业线施工。 一、总体思路 在本工程施工过程中, 以高起步、高标准、高质量、高效益的“四高”为总体B 标,精心组织,精细施工, 铸造精品。 首先确保安全和质量U标、确保工期U标。 其次是面标准控制施工全过程,面效率、面水平建设本工程。 在实施中,用先进的设备和科学的配置来满足施工规范和建设单位、监理单位的 要求;用先进的技术和丄艺来保证质量要求;用先进的组织管理方法9结合工程特点9 统筹考虑,科学安排。 对施工中的重点、难点部位,始终放在突出的位置,狠抓不放过, 根据我处多年从事类似工程施工经验,对本工程施工过程中的重点.难点进行事前、事中控制。 做好施丄中的每项监测控制,对各道工序进行全过程的跟踪监测, 并及时收集整 理全过程的各类信息,以便更好地指导施工。 二、编制原则 1、认真贯彻现行国家、行业标准、规范,在确保安全施丄和丄程质量所规定其它 指标的前提下,科学合理地组织施工。 2、积极合理地采用和推广国内先进的技术装备和施工经验,优选施工方案,组织 平行交义作业,坚持正规循环和一次成巷,加快施工进度。 3、施工方案安全可靠、工期科学合理,能确保本工程达到优ft工程质量标准。 4、选用成熟配套的机械化作业线,合理组织和综合平衡各种资源,优化劳动组织, 有计?划、有重点地组织人力、物力和财力,确保各项经济技术指标的全面实现。

电力施工组织设计施工方案完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 第一章编制说明 第二章施工组织机构 第三章施工部署及准备 第四章施工方案及主要技术措施 第一节、施工测量 第二节、路灯工程 第三节、电力电缆工程 第五章:质量管理体系与措施 第六章:安全管理体系与措施 第七章:环境保护管理体系与措施 第八章:工期进度与措施 第九章:季节施工及保证措施 第十章:资源配备计划 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

第一章编制说明 本施工组织设计结合本工程的特点和现场实际情况,我公司的施工实力、技术、资源和机具的配套能力,以及多年从事道路、排水等工程施工的丰富经验等因素来编制的。在编制本施工组织设计中,结合本工程的特点及难点同时,全面、科学地予以安排。在人员方面,安排有丰富施工经验的人员参建;在机械设备方面,根据本工程实际,配备充足的施工机械、测量检验试验设备,对关键工程或关键工序予以充分合理的组织,解决好各工序、各工点间的施工干扰以及施工期间的交通组织,使整个工程施工得以协调一致、优质高效地进行,确保优质、安全、按期完成本项目工程的施工任务。 我公司在投标编制过程中遵守设计图纸要求和招标技术规范要求外,还参考了国家、相关行业、省市有关规范要求。一旦中标,将根据施工图纸和业主的具体要求,有针对性地对本施组进一步细化。编制实施性施工组织设计,以便更好地指导施工。 一、施工组织设计编制程序 1、施工招标文件; 2、邛崃市河滨路(黄坝大桥至老南桥段)LED路灯工程工程量清单; 3、四川省有关文明施工、安全生产的文件; 4、国家颁布的现行规划、设计规程规范及施工规范与验收规范: 二、工程概况 本工程为邛崃市河滨路(黄坝大桥至老南桥段)LED路灯工程,本工程主要安装LED路灯106套,LED高杆路灯4套。 第二章施工组织机构 一项施工产品的完美实现,是一个由施工单位、建设单位、设计单位、监理单位及其他配合单位多方共同努力,良好配合的结果。施工组织建立的

某电厂厂房改造工程施工组织设计

***电厂一期2×320MW机组烟气脱硫改造工程之脱硫室外构造物 施工组织设计 批准人:年月日 审核人:年月日 编制人:年月日

施工单位:吉林省***股份有限公司吉林分公司***项目部 目录 第一章综合说明 (3) 第一节工程概况 (3) 第二节编制说明 (3) 第三节施工的总体部署 (4) 第二章施工准备 (6) 第三章分部分项工程的主要施工方法 (8) 第一节基础土方挖填 (8) 第二节钢筋工程施工方案 (10) 第三节模板工程施工方案…………………………………………………………………………… 16 第四节混凝土工程施工方案………………………………………………………………………… 19 第五节脚手架工程…………………………………………………………………………………… 21 第六节楼地面地砖(防滑地砖)施工 (33) 第七节砌体工程 (34) 第八节抹灰工程 (35) 第九节雨季施工措施 (35) 第四章确保工程质量的技术组织措施 (37) 第五章确保安全生产的技术组织措施 (49) 第一节安全生产 (49) 第六章确保文明施工的技术组织措施 (53) 第七章保证工期的技术组织措施 (54)

2. ***电厂一期2*320MW机组烟气脱硫改造工程 第一章综合说明 第一节工程概况 1、工程概况 ***电厂一期2*320MW机组烟气脱硫技改工程脱硫岛建筑工程位于 ***电厂场内,电厂厂区位于鞍山钢铁集团以西,鲅鱼圈新港以北的庙咀半岛与韭菜坨子岛之间丘陵坡地上,北临辽东渤海海湾,南面为

墩台山。本工程位于厂区西南,自然地面最大高差约57.000m,一期工程经挖山填海平整后,以形成阶梯式的厂区。厂区平地部分由挖土和填方两部分组成。地形西南高,东北低,呈三级台阶。第一级台阶高程7.20m,第二级台阶高程10.80m,第三级阶高程13.50m,厂南侧为一期电厂岩质人工边坡,最大高差50m。***电厂一期2*320机组烟气脱硫改造工程之脱硫室外构造物,脱硫室外构造物分 1#、2#增压风机、烟道支架、1#、2#吸收塔、事故浆位于脱硫综合楼附近,综合管网位于综合楼和石膏脱水及废水车间之间,石灰石堆料场位于磨制楼西北侧,1#、2#增压风机、1#、2#吸收塔、事故浆大型钢筋混凝土结构。烟道支架、综合管网基础为钢筋混凝土基础,上部为钢结构。场地地层以基岩为主,有少量素填土及水泥地面。 第二节编制说明 1、编制依据 1.1《增压风机》、《烟道支架》、《球磨机》、《吸收塔》、《事故浆》、《石灰石堆料场》、《综合管网》图纸。 1.2国家现行施工规范、规程、标准及国家电力工程规定,包括:(1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50086-2002) (2)《钢筋焊接及验收规范》(GBJ18-1996) (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、编制原则 遵循“完全履约,突出重点,兼顾平衡;科学合理,配套适用,资源共享”的原则:

施工组织设计含横道图

施工组织设计含横 道图

第一章编制说明及编制依据 第一节编制说明 本工程施工阶段设计图已完成,施工前期的准备工作已经就绪,具备开工条件。 我公司从施工方案、人员配置、机械配备、材料供应和工程服务等各个方面全力准备,诚意投标。如果中标,我们将会把此工程列为本公司的重点工程,以雄厚的企业整体实力为依托、为后盾,优质快速地完成本次招标工程的施工,交出让业主满意的精品。 在本工程施工中,我们将以优质、快速、安全、文明为施工宗旨,本着对业主高度负责的态度,按合同控制工期进行合理安排部署,使施工忙而不乱、成本最低、效率最高、质量最好,达到国家验收合格标准。同时在施工中,我公司将从业主利益出发,积极与质量监督部门、监理单位配合,协调好内外关系,经过对工序、材料、人员进行控制,进而保证工程质量,而且保证安全文明施工得到有效保障。经过有效的环保措施,使声、光、尘污染得到控制,创立安全文明施工的模范工地。 在施工中本公司要发挥总承包效能,开展“增收节支、开源节流”活动。经过对各类消耗的挖潜、控制、增效益、少花钱、多办事、办实事,将业主的每一分钱花到实处,以达到有效控制投资的目的。 本《施工组织设计》作为指导施工的技术性文件,编制时对

各单位工程、单项工程、分部分项工程的施工工期、质量目标、项目管理架构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术措施、安全、文明施工及降低成本、推广新技术等诸多因素尽可能做了充分考虑,突出其科学性、适用性及针对性。 第二节编制依据 本施工组织设计编制依据: 1、平凉市泾河南岸景观带改造提升灯饰亮化工程施工图; 2、平凉市泾河南岸景观带改造提升灯饰亮化工程施工招标文件; 3、平凉市泾河南岸景观带改造提升灯饰亮化工程招标答疑; 4、现行国家规范、规定及标准; 5、甘肃省有关规定; 6、我公司多年来的亮化安装施工经验,现有施工管理资质能力和技术设备水平,根据本工程特点、施工现场实际情况、施工环境和施工条件。 7、技术规范标准 (1)《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89- ; (2)《城市道路照明设计标准》CJJ45- ; (3)《民用建筑电气设计规范》JGJ16- ; (4)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303- ; (5)《35KV及以下电缆敷设》94D101-5;

相关文档