文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 光伏组件安装施工实施方案.doc

光伏组件安装施工实施方案.doc

光伏组件安装施工实施方案.doc
光伏组件安装施工实施方案.doc

1.工程概况????????????????????1

2.制依据????????????????????1

3.主要工程内容??????????????????1

4.参加作人的格和要求????????????1

5.作所需的工器具????????????????1

6.作前做的准工作??????????????1

7.支架制作安装方案????????????????2

8.光伏板安装???????????????????5

9.防雷接地????????????????????6

10.敷????????????????????7

11.方案????????????????????8

12.安全文明施工措施????????????????8

1.工程概况

东营(胜利)城卫分布式光伏示范区20 兆瓦项目(以下简称本工程)规划容量

为20MWp。项目建设地位于山东省东营市垦利区胜利油田孤东十万亩土地开发项

目区东营金润盐化有限责任公司初级蒸发区水池,坐标为北纬37°56'29.8" ,东

经 119°0'21.7" ,海拔高度 0m,项目规划容量为 20MWp。本工程装机容量为

20MWp,采用分区发电、集中并网方案。光伏组件是光伏发电系统的核心部件,

其各项参数指标的优劣直接影响着整个光伏发电系统的发电性能。通过比较,本工程电池组件选 270Wp多晶双玻硅电池组件,逆变器选用 1250kW光伏并网逆变器。光

组件采用固定式安装形式,结合建设方意见,电池方阵的固定倾角为 26 。本工程系

统综合效率取 80%,由计算可得,本工程 25 年总发电量约为 64749 万 kW·h,

25 年年平均发电约2589.96 万 kW·h ,平均年利用小时数为:1112 小时。

本工程容量为 20MWp,本期建设开关站一座,站内 35kV 侧采用单母线接线方式,

并建设 1 回 35kV 出线接至系统侧。本期将 16 个发电单元组按照每 8 个发电单元组

为一组,通过 2 回 35kV 集电线路接入 35kV 母线上,再通过 1 回 35kV 出线接入系

统。本期整个20MWp光伏并网电站系统由16 个约为1.25MWp的光伏并网发电单

元组成,每个发电单元由 1 套 1250kW光伏并网逆变器组成,每台逆变器输

出电压为360V 三相交流电,通过断路器接到升压变压器的低压绕组上,经

1250kVA箱式变压器升压至35kV 高压,将 8 台变压器经 35kV 集电线路并联后,

通过高压开关柜接入35kV 配电室 35kV 母线上,共设计 2 回路。 35kV 配电装置采用屋内布置,成套金属铠装开关柜,开关柜单列布置,开关柜均采用" 下进下

出" 接线方式。无功补偿装置的连接变压器室外布置,消弧线圈接地变兼站用

变布置在 35kV 配电室外。

2.编制依据

2.1 江苏谦鸿电力工程咨询有限公司设计施工图

2.2 《光伏电站验收规范》(GB50796-20012)

2.3 《光伏发电站施工方案》(GB 50794-2012)

2.4 《电力建设安全工作规程》( DL5009.1-2013)

2.5 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T 5161.1~5161.17-2002)3.主要工程内容

东营(胜利)城卫分布式光伏示范区 20 兆瓦项目的光伏支架安装、光伏板安装、电缆敷设、接地、防火封堵及调试等,并做好施工过程的质量安全控制工作。

4.参加作业人员的资格和要求

4.1 凡参加作业人员必须经三级安全教育,并经考试合格。

4.2 熟悉全厂接地装置安装工艺要求、验收规范及质量标准。

4.3 熟悉电缆敷设的工艺要求、验收规范及质量标准。

4.4 施工人员应熟知本作业指导书,必须参加技术交底活动,并做好记录。

5.作业所需的工器具

5.1 交流电焊机 4 台

5.2 弯排机 1 台

5.3 切排机 2 台

5.4 活动扳手10 把

5.5 卷尺 3 把

5.6 榔头 3 把

5.7 钢丝钳 2 把

5.8 接地电阻测试仪 1 台

5.9 锉刀 2 把

6.作业前应做的准备工作

6.1 组织施工人员学习图纸及验收规范,学习本作业指导书,并进行技术交底。

6.2 准备好施工所用的工器具。

7.支架制作安装方案

支架制作流程:熟悉图纸及材料特性→下料→焊接→焊点检查→尺寸检查→

防腐。

由于本期工程采用成品支架,支架均为 C型钢,在安装支架过程中严格按照厂家指导作业书进行安装。

8.光伏板安装

安装流程:

光伏板开箱前检查→组织现场开箱→光伏板调运→光伏板安装→光伏板线路

连接调试

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

单元阵列布置详图( 24 块, 1 串)

光伏板应该安装招标设计文件生产,收集生产合格证书,检查外包装是否完好,若有包装碰擦,立即采取有效的措施进行现场取证。

9.防雷接地

作业流程:学习图纸、规范→技术交底→备料→水平接地极安装敷设→挖

土→垂直、水平接地极敷设→接地极连接→监理及有关部门验收→回填土→接

地电阻测试→签证

接地体(线)的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊,焊接面应采取防

腐处理。接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接,有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接,螺栓连接处的接触面处理应按《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》的规定处理。

接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接焊长度:扁钢为其宽度的 2 倍(且至少 3 个棱边焊接)。接地线(不包括设备接地线)与接地网的连接不应少于两点。

装在钢筋混凝土支架上的电气设备不得采用设备支架进行自然接地,电缆设施的预埋铁件不得作为接地线。接地线与建筑物伸缩缝交叉时,应加补偿器,补偿器可用接地线本身弯成弧形代替。

电气设备的每一接地部件应以单独的接地线接于接地体或接地干线上,禁止将数个部件串接,接地连接应保证可靠。设备的接地线采用铜绞线TJ-16 经线鼻子与设备接地端子及扁钢接地线连接。

为防止接地线遭受机械损伤,在接地线与沟道交叉处及其它有可能使接地线

受损处均用管子或角钢加以保护。接地网中接地干线应与下列所述相连接,下列设备应保证有完好的电气通路。

埋设在地下及架空敷设的金属管道(易燃易爆及有危险的除外)。建筑物及

水工的金属结构。穿电线电缆的保护钢管及铠装电缆的金属外皮。

行车轨道及钢架。电气装置和设施的下列金属部分应接地。屋内外配电装置

的金属构架和钢筋混凝土构架,靠近带电部分的金属围栏。

10.电缆敷设

作业程序:挖沟→清理铺沙土→电缆管敷设→电缆敷设→铺沙土→回填→标识按照电缆敷设清单上电缆的型号规格,用汽车、吊车、叉车或人力将电缆运

送到敷设地点。按清单上电缆的排列顺序将盘架好,电缆盘应用专用的起重架支起,架好的盘离地面距离以 100mm为宜,电缆从盘的上部引出,不应在地面上或支架上拖放,有特殊要求的动力电缆要使用放线滚轮,严禁将电缆盘平放地面上而甩放电缆。电缆敷设顺序:先敷设集中的电缆,后敷设分散的电缆;先敷设动力电缆,后敷设控制、通讯电缆;先敷设长电缆;后敷设短电缆,同一方向的电缆应尽量一次敷设完毕。敷设电缆的路径应有电缆专业人员来领头,每敷设一根电缆,应立即从末端开始整理、检查、固定和挂牌,留好长度,每根除了留好备用长度外,电缆长度不能超过接线高度 1m,并锯断开始敷设下一根电缆,在用扎带固定电缆同时应把多余的扎带末梢剪去,并作出必要的敷设记录。

作业结果的检查、验收和质量标准:电缆的规格应符合设计要求,电缆无机械损伤,排列整齐,交叉少,标志牌应齐全,内容准确,字迹清晰,不易脱落。

电缆的固定、弯曲半径、排列顺序和预留长度应符合有关要求。固定电缆用的扎带多余的部分要剪去。直埋电缆路径标志应与实际路径相符,路径标志应清晰、牢固、间距适当。电缆管规格应符合设计要求。电缆管不应有穿孔,裂缝和显著

的凹凸不平的地方。管口应光滑无毛刺,管口两端应封闭良好。排管应排列整齐,管口之间应以便固定接头的安装。架空管及支架应在同一的水平线上。保护管焊接牢固,套管长度应是管子外径的2.2 倍。保护管采用管卡固定,固定标高要在同一水平线上。保护管接地应符合要求。保护管的防腐漆应齐全。

11.试验方案

11.1 高压电缆试验

绝缘电阻及吸收比测定:绝缘电阻应良好,吸收比应符合规范要求;

交流耐压试验:交流耐压值为24KV,时间为 5 分钟。

11.2 汇流箱测试

光伏组件连接线检查:检查组件接线盒盖子是否松动,轻扯接线盒处电缆及组

串连接头处电缆是否松动,脱落

光伏组件编号检查:按组件编号图检查相应组件上编号,所标识的号码应正确且清晰可见

逆变器检查,逆变器内元器件检查:检查内部连线有无松动、器件有无破损。

直流侧电缆极性及电压检查:用万用表依次校对每台汇流箱至逆变器电缆极性,

确认无误后依次合上每台汇流箱保险。在逆变器直流母线上测量电压,并做好记录。

以上为整个电站的设备试验项目,在整个试验过程中要求有稳定的试验电

源,以保证试验数据的正确性;可靠的接地点,以保证仪器及人身的安全;良好

的照明和环境,以保证试验的工作进度,试验检测发现问题应及时反馈,缩短处理时间,保证整个工程进度的顺利进行。

12.安全文明施工措施

所有参加试验的人员须经安全技术交底方可上岗参加试验作业;树立“安全第一”的思想,进入现场必须佩戴安全帽,着装要符合有关规定,不得穿拖鞋、凉鞋

和高跟鞋进入现场,带电和高空作业必须有人监护,同时高空作业必须系安全

带。

正确使用绝缘工具和保护装置以减少电击的危险,不得在雨天进行组件串线连接工作。光伏组件曝晒在太阳光下会产生电流,光伏方阵可以造成致命的电击或损坏设备。只有专业人员方可进行组件的安装、调试。为避免电击或损坏设备,在组件组串至额定串数后可将接头用绝缘胶布封好,待汇流箱内接好线时再连接此回路正、负极接头。

严禁将组件正负极插头对接并确保连接端子间插接牢固。在汇流箱内接线没

有测试之前严禁将汇流箱内保险投入。进行汇流箱及逆变器测试时一定选好万用表档位和量程。

在进行设备及电缆耐压时,确保在耐压设备区域拉设警戒绳并有专人看护,

严禁无关人员进入。

电气设备的送、停电必须符合设备厂家的规程要求,并按规定作详细的检查,确定无问题后方可进行设备的送停电。设备停送电操作需有监护人,并挂警示牌。

调试人员必须熟悉相关设备、系统的结构、性能以及调试方法和步骤。

系统动态试验应取得调试指挥机构的同意并由其安排时间进行和指派运行人员

密切配合。若试验现场发生意外危险,试验人员应尽快远离危险区。经试验证明系统确已正常、可靠地工作后,各试验监视岗位的人员方可撤离。

在调试过程中,调试人员必须遵守《电业安全工作规程》的相关规定,不得

违反。

相关文档