文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力系统基础习题与答案

电力系统基础习题与答案

电力系统基础习题与答案
电力系统基础习题与答案

第一章电力系统概述习题

一、填空题

1.根据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、风力发电厂和核能发电厂等。

2.按发电厂的规模和供电范围不同,又可分为区域性发电厂、地方发电厂和自备专用发电厂等。

3.火电厂分为凝汽式和供热式火力发电厂。

4.水电厂根据集中落差的方式分为堤坝式、引水式和混合式。

5.水电厂按运行方式分为有调节、无调节和抽水蓄能电厂。

6.变电所根据在电力系统的地位和作用分为枢纽变电所、中间变电所、地区变电所、终端变电所。

7.衡量电能质量的指标有电压、频率、正弦交流电的波形。

8.根据根据对用电可靠性的要求,负荷可以分成第Ⅰ类负荷、第Ⅱ类负荷、第Ⅲ类负荷。

二、判断题

1、火力发电厂是利用煤等燃料的化学能来生产电能的工厂。(√)

2、抽水蓄能电站是利用江河水流的水能生产电能的工厂。(×)

3、变电站是汇集电源、升降电压和分配电力的场所 , 是联系发电厂和用户的中间环节。(√)

4、中间变电站处于电力系统的枢纽点 , 作用很大。(×)

5、直接参与生产、输送和分配电能的电气设备称为一次设备。(√)

6、电流互感器与电流表都是电气一次设备。(×)

7、用电设备的额定电压与电力网的额定电压相等。(√)

8、发电机的额定电压与电力网的额定电压相等。(×)

9、变压器一次绕组的额定电压与电力网的额定电压相等。(×)

10、所有变压器二次绕组的额定电压等于电力网额定电压的 1.1 倍。(×)

11、二次设备是用在低电压、小电流回路的设备。(√)

12、信号灯和控制电缆都是二次设备。(√)

13、根据对用电可靠性的要求,负荷可以分成5类。(×)

三、简答题

1.发电厂和变电所的类型有哪些?。

答:发电厂分火力发电厂、水力发电厂、风力发电厂和核能发电厂。

根据变电所在电力系统的地位和作用分成枢纽变电所、中间变电所、地区变电所和终端变电所。

枢纽变电所位于电力系统的枢纽点,汇集多个电源电压等级一般为330~500KV。

中间变电所汇集2~3个电源和若干线路,电压等级一般为220~330KV 。

地区变电所的电压等级一般为110~220KV 。

终端变电所位于配电线路的末端,接近负荷处,电压等级一般为35~110KV 。

2. 供电设备、用电设备和电力网的额定电压之间有什么关系?

答:用电设备的额定电压与电力网的额定电压相等;发电机的额定电压等于连接电网额定电压的 1.05倍;变压器一次绕组额定电压一般与连接电网额定电压相等,但与发电机直接相连者等于发电机额定电压;变压器二次绕组额定电压一般等于连接电网额定电压的1.1倍,但空载变压器或经短线路与用户相连或小阻抗变压器其二次绕组额定电压等于连接电网额定电压的1.05倍

3. 为什么对于远距离输电线路电压越高越经济? P18

4. 什么是电力系统的负荷曲线? P14

5. 电力系统运行有什么特点?对电力系统运行的基本要求是什么? P16~17

答;特点:(1)电能与国民经济各部门联系密切。(2)电能不能大量储存。(3)生产、输送、消费电能各环节所组成的统一整体不可分割。(4)电能生产、输送、消费工况的改变十分迅速,(5)对电能质量的要求颇为严格。

要求:(1)保证可靠的持续供电。(2)保证良好的电能质量,(3)保证系统运行的经济性。

6. 电力网,电力系统和动力系统的定义是什么?

答:电力系统:由发电机、发电厂、输电、变电、配电以及负荷组成的系统。(生产、输送、配电、消费的系统)

电力网:由变压器、电力线路等变换、输送、分配电能的设备组成的部分。(电力系统中输送和分配电能的部分)

动力系统:电力系统和动力部分的总和。(动力部分和电力系统的整体)

7. 电力系统为什么不采用一个统一的电压等级,而要设置多级电压?

答:三相功率S 和线电压U 、线电流l 之间的固定关系为 UI S 3 , 当功率一定时电压越高电流越小,导线的载流面积越小,投资越小;但电压越高对绝缘要求越高,杆塔、变压器、断路器等绝缘设备投资越大。综合考虑,对应一定的输送功率和输送距离应有一最合理的线路电压。但从设备制造角度考虑,又不应任意确定线路电压。考虑到现有的实际情况和进一步发展,我国国家标准规定了标准电压等级。

第二章 电力系统的接线

一、填空题

1.有母线的主接线的形式有 单母线 和 双母线 。其中单母线分为 单母线无分

段、单母线有分段、单母线分段带旁路母线等,双母线分为普通双母线、双母线分段、3/2断路器、双母线带旁路母线等。

3.开关电器按功能分为断路器、隔离开关、熔断器、负荷开关以及自动重合器和自动分段器。

4.高压断路器按所采用的灭弧介质分为油断路器、压缩空气断路器、和真空断路器、六氟化硫断路器。

5.

SF断路器灭弧室的结构分为单压式和双压式。

6

6. 电力系统的中性点接地方式有直接接地,不接地,经消弧线圈接地。

7. 电力网接线方式通常按供电可靠性分为无备用接线和有备用接线。

二、判断题

1.电气主接线图是反映电气一次设备连接情况的图纸。( √ )

2.电气主接线图中所有设备均用单线代表三相。( × )

3.隔离开关与断路器在操作时应满足“隔离开关先通后断”原则。 ( √ )

4.一台半断路器接线当任意一组母线发生短路故障时 , 均不影响各回路供电。( √) 5.单母线带旁路母线接线中旁路母线的作用是作为母线的备用。 ( × )

6.桥形接线与单母不分段接线相比节省了一台断路器。 (√)

7.内桥接线适用于变压器需要经常切换的发电厂。(×)

8.内桥接线适用于线路有穿越功率的发电厂。(×)

9.主接线方案的经济比较主要是比较综合投资和年运行费用。 (√)

10.发电厂和变电站的自身用电量很小 , 因此不重要。 (×)

11、保护接零是在 380/220 低压系统中 , 将电气设备的金属外壳与工作零线相连。 (√)

12、开关电器分为以下四类:: 断路器、隔离开关、负荷开关、接触器。(×)

13、高压断路器在电网中起控制与保护作用。(√)

14、高压断路器既能开断负荷电流又能开断短路电流。(√)

15、断路器在工作过程中的合、分闸动作是由操动系统来完成的。(√)

16、六氟化硫断路器是利用六氟化硫气体作为灭弧和绝缘介质。(√)

17、真空断路器由于动触头在真空管中动作因此无需灭弧。(×)

18、隔离开关没有专门的灭弧装置因此不能开断负荷电流。(√)

19、隔离开关在进行倒闸操作时应遵循“等电位操作”原则。(√)

20、带接地刀闸的隔离开关其主刀闸与接地刀闸应同时合上或拉开。(×)

21、熔断器在电路中起短路保护和过载保护。(√)

三、选择题

1.少油式断路器中油的用途是(A )。

A.灭弧介质 B.灭弧介质和绝缘介质 C.绝缘介质 D以上都不对

2.多油断路器中油的用途是(B )。

A.灭弧介质 B.灭弧介质和绝缘介质 C.绝缘介质 D以上都不对

3.关于

SF气体的特性下列说法不正确的是(B )。

6

A.无色、无臭、不可燃的惰性气体

B. 有毒

C.电负性气体

D.灭弧能力很强

4.有关隔离开关的作用下列说法错误的是(D )。

A.隔离电源

B.刀闸操作

C.接通和断开小电流电路D可以带电操作

5.线路停电的操作顺序是(D)。

A.先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器

B.先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器

C.先分断路器,再分母线隔离开关,最后分线路隔离开关

D.先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关

6.双母线接线采用双母线同时运行时,它具有单母线分段接线的特点,(A )A.但双母线接线具有更大的运行灵活性

B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性

C.并且两者的设备数量一样

D.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的

四、简答题

10.什么是电气主接线?对它有哪些基本要求?

答:(1)电气主接线是由多种电气设备通过连接线,按其功能要求组成的接受和分配电能的电路,也称电气一次接线或电气主系统。用规定的设备文字和图形符号将各电气设备,按连接顺序排列,详细表示电气设备的组成和连接关系的接线图,称为电气主接线图。电气主接线图一般画成单线图(即用单相接线表示三相系统),但对三相接线不完全相同的局部则画成三线图。

(2)1)保证必要的供电可靠性和电能的质量2)具有一定的运行灵活性3)操作应尽可能简单、方便4)应具有扩建的可能性5)技术上先进,经济上合理。

2.高压断路器的作用是什么?对其有哪些基本要求?

答:(1)高压断路器的用途

高压断路器是高压电器中最重要的设备,是一次电力系统中控制和保护电路的关键设备。它在电网中的作用有两方面:其一是控制作用,即根据电力系统的运行要求,接通或断开工作电路;其二是保护作用,当系统中发生故障时,在继电保护装置的作用下,断路器自动断开故障部分,以保证系统中无故障部分的正常运行。

(2)高压断路器的基本要求

1)工作可靠2)具有足够的开断能力3)具有尽可能短的切断时间。4)具有自动重合闸性能5)具有足够的机械强度和良好的稳定性能6)结构简单、价格低廉

3. 高压断路器有哪几类?

答:(1)高压断路器的分类

高压断路器按安装地点可分为屋内式和屋外式两种;按所采用的灭弧介质可以分为四种。

1)油断路器 2)压缩空气断路器 3)真空断路器 4)六氟化硫断路器

4. 隔离开关与断路器的主要区别是什么?它们的操作顺序?

答:(1)断路器有灭弧装置,能开断过负荷电流,也能开断短路电流;而隔离开关没有灭弧装置,只能开断很小的空载电流。

(2)断路器和隔离开关的操作顺序为:接通电路时,先合上断路器两侧的隔离开关,再合断路器;切断电路时,先断开断路器,再拉开两侧的隔离开关。

5.零线上允许安装熔断器吗?为什么?

答:不允许。因为如果熔断器熔断,则零线就相当于断线,如果这时有设备发生单相接

地故障时,接在断线后面的所有设备外露可导电部分都将呈现接近于相电压的对地电压,即?U U E ≈,这是很危险的。

6.隔离开关的用途是什么?

答: (1)隔离开关的作用

在电力系统中,隔离开关的主要作用有:

1)隔离电源。 将需要检修的线路或电气设备与带电的电网隔离,以保证检修人员及设备的安全。

2)倒闸操作。 在双母线的电路中,可利用隔离开关将设备或线路从一组母线切换到另一组母线,实现运行方式的改变。

3)接通和断开小电流电路。 隔离开关可以直接操作小电流电路。

7.简述熔断器的保护作用?

答:熔断器串联在电路中使用,安装在被保护设备或线路的电源侧。当电路中发生过负

荷或短路时,熔体被过负荷或短路电流加热,并在被保护设备的温度未达到破坏其绝缘之前熔断,使电路断开,设备得到了保护。熔体熔断电流和熔断时间之间呈现反时限特性,即电流越大,熔断时间就越短。

8. 直流输电与交流输电比较有什么特点? P35

9. 为什么电压等级较高的电力系统采用中性点不接地?我国在电力系统中性点接地的方式? P33~34

10. 电力系统的电气接线图和地理接线图有何区别?

答:电力系统的地理接线图主要显示该系统中发电厂、变电所的地理位置,电力线路的路径以及它们间的连接。但难以表示各主要电机电器间的联系。

电力系统的电气接线图主要显示该系统中发电机、变压器、母线、断路器、电力线路等主要电机电器、线路之间的电气结线。但难以反映各发电厂、变电所、电力线路的相对位置。

11. 导线型号LGJ-300/40中各字母和数字代表什么?

答:L表示铝,G代表钢,J表示多股导线绞合;300表示铝线额定截面积为300mm2;40表示钢线额定截面积为40mm2。

12. 电力系统的接线方式有哪些?各自的优缺点有哪些?

答:接线方式:有备用接线和无备用接线。

有备用接线优点:提高供电可靠性,电压质量高。缺点:不够经济。

无备用接线优点:简单,经济,运行方便。缺点:供电可靠性差。

13.我国中性点接地方式有几种?为什么110kV以上电网采用中性点直接接地?110kV以下

电网采用中性点不接地方式?而380/220V配电系统中性点直接接地?

答:有不接地、直接接地、经消弧线圈(线性电抗线圈)接地三种。

110kV以上电网采用中性点直接接地,防止单相故障时某一相的电压过高,可以降低设备绝缘水平;

110kV以下电网采用中性点不接地,满足设备经济绝缘水平。提高了供电可靠性;

380/220V采用中性点接地,保证人身安全。

14.中性点经消弧线圈接地的应用形式?

补偿方式: 1. 欠补偿(I L

2. 过补偿(I L>I C),一般采用这种方式;

3. 全补偿(I L=I C),不允许,容易谐振。

15.中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时,各相对地电压有什么变化?单相接地电

流的性质如何?

答:故障相电压等于0,非故障相电压升高3倍。单相接地电流为容性。

第三章电力系统元件及等值电路

一、填空题

1.变压器按其绕组数分为双绕组普通式、三绕组式以及自耦式等。

2.架空线路由导线、避雷线、绝缘子、金具、和杆塔等部件组成。

3.输电线路的电气参数有电阻、电抗、电导、电纳。

4.使架空线路的三相电气参数平衡的方法有三相导线等边三角形布置和三相导线换位

两种。

5. 输电线路的运行中电气参数反映电气现象的分别是 有功功率损失 、 磁场效应 、 电场

效应 和 泄漏功率损失 。

6. 电力系统的网络参数是 电阻 、电抗 、电导 、电纳。

7. 电力系统的运行参数是 电压 、 电流 、 功率 。

8. 高压远距离输电线路,为了防止 电晕损耗 和 减小线路电抗 ,往往采用分裂导线。

9. 高压线路上,导线周围产生空气电离现象,称之为 电晕 。

10. 线路等值电路中电抗和电纳产生 无功功率损耗 ,电阻产生 有功功率损耗 。

11. 标么值是指 有名值/实际值和 基准值的比值。

二、判断题

1. 为使架空输电线路的三相电气参数相同,可以通过架空线换位方法减小三相参数不平衡。

( √ )

2. 架空线路越长,电纳对线路的影响越小。( × )

3. 对于高压远距离输电线路,为减小线路的电晕损耗及线路电抗,采用分裂导线。( √ )

4. 采用分裂导线只是为了防止电晕产生。( × )

5. 交流电路中,交流电阻比直流电阻要小。( × )

6. 电力线路运行时,导线间及导线对地存在电导。( × )

7. 由线路电抗产生的损耗为有功功率损耗。( × )

8. 负荷的无功功率并没做功,所以发电机不用提供无功功率。( × )

9. 电力系统有多个电压等级时,系统等值电路计算需将不同电压等级下的元件参数归算到

同一电压级,该电压称为基本级。( √ )

10. 将参数和变量归算至同一个电压级。一般取网络中最高电压级为基本级。( √ )

11. 输电线路的等值电路为л型等值电路.其阻抗支路消耗功率,而对地电容支路发出功率。

(√ )

三、简答题

1. 输电线路的运行电气参数分别反映什么电气现象?

2. 标么值的定义和单位是什么?

3. 画出工程上常用的200km 架空线路的等值电路,并说明其参数意义?

4. 输电线路的电阻、电抗、电导、电纳四个电气参数分别反映哪些电气现象?

5. 根据输电线路的长度,分别画出输电线路的等值电路?

6. 画出双绕组变压器的等值电路。

7. 双绕组变压器简化等值电路参数计算公式

和 中的参数意义及单位。

8. 什么是电晕现象?它和输电线路的哪个参数有关?

答:电晕指在强电磁场作用下导线周围空气的电离现象。它和输电线路的电导G 有关。

9. 架空输电线路为什么要进行换位?

221000N N k T S U P R =

答:为了平衡线路的三相参数。

10. 按结构区分,电力线路主要有哪几类?

答:架空线路和电缆线路。

11. 架空线路主要有哪几部分组成?各部分的作用是什么?

答:有导线、避雷线、杆塔、绝缘子、金具等构成。

作用:(1)导线:传输电能;

(2)避雷线:将雷电流引入大地以保护电力线路免受雷击;

(3)杆塔:支持导线和避雷线;

(4)绝缘子:使导线与杆塔间保持绝缘;

(5)金具:支持、接续、保护导线和避雷线,连接和保护绝缘子。

12. 电力系统采用分裂导线有何作用?简要解释基本原理。

答:改变导线周围的电磁场分布,减少电晕和线路电抗。

(原理:为减少电晕损耗和线路电抗,常需采用直径很大的导线。但就载容量而言,不必采用如此大的截面积,理想方案是采用扩径或分裂导线)

13. 电力线路一般以什么样的等值电路来表示?

答:按线路长短可分为短线路(<100km ),一字型等值电路;中等长度线路(100km ~300km ),л型等值电路;长线路(>300km )分布参数等值电路。

14. 双绕组变压器的等值电路与电力线路的等值电路有何异同?

答:电力线路的等值电路忽略了电导G=0。

15. 变压器电抗计算公式)(100%2Ω=N

N K T S U U X 中的N U 是一次侧还是二次侧的额定电压?有什么不同?式中N S 、N U 用什么单位?

答:是一次侧的额定电压,变压器的Г型等值电路,是将二次侧的阻抗归算到一次。N S 、N U 的单位分别为MVA 、kV 。

四、计算题

1. 电力系统的部分接线示意图如下,各电压等级的额定电压及功率输送方向已标明在图中。 试求:1.发电机及各变压器高、低压绕组的额定电压;

2. 各变压器的额定变比。

2

,导线单位长度的参数为 。已知其始端输入功率(120+j50)

MVA,始端电压为240kV ,求末端电压及功率,并作出相量图。 3.路额定电压为110kV ,电力网首端电压为118kV ,线路末端负荷为20×j10MVA ,求运行中末端母线电压及线路的功率耗损,并画出等值电路。

4.P72页例题3—1

5.P76页例题3-2

6.作业

第四章 电力系统潮流计算

一、填空题

1. 输电线路始末两端电压的向量差称为 电压降落 。

2. 输电线路始末两端电压的数值差称为 电压损耗 。

3. 输电线路始端电压或末端电压与线路额定电压的比值称为 电压偏移 。

4. 电力系统的潮流计算是求解电力网 母线电压 、 线路中的功率 以及 功率损耗 。

5. 所谓 电压降落 是指输电线首端和末端电压的(相量)之差。 电压偏移 是指输电线某点的实际电压和额定电压的(数值)的差。

二、判断题

3. 电压降落的表达式为 ( √ )

4. 电压损耗的表达式为 ( √ ) 三、简答题

1. 什么是潮流计算?

2. 电力线路阻抗中的功率损耗表达式是什么?电力线路始末端的电容功率表达式是什么?

上述表达式都是以单相形式推导的,是否合适三相形式?

答:功率耗损表达式:X U Q P Q R U Q P P 22

2222,+=?+=?; 末端的电容功率:22222

U B j Q j S B B -=?-=??, 量图。电压及功率,并作出相,求末端,始端电压为始端输入功率为某kV 240)50120(MVA j +U j U U U δ+?=-.

2.1U

U U ?≈-21

始端的电容功率:21112

U B j Q j S B B -=?-=??,适合三相形式。 3. 电力线路阻抗中电压降落的纵分量和横分量的表达式是什么? 答:2

22222;U R Q X P U U X Q R P U -=+=?δ 4. 什么叫电压降落?电压损耗?电压偏移?电压调整及输电效率?

答:电压降落:线路始末两端的电压的相量只=之差。相量

电压损耗:线路始未两端的电压的数值之差。标量

电压偏移:线路始端或末端电压与线路额定电压的数值之差。标量

电压调整:线路未端空载与负载时电压的数值之差。标量

输电效率:线路末端输出有功功率与线路始端输入有功功率的比值。

四.计算题

,导线单位长度的参数为 。已知其始端输入功率(120+j50)MVA,始端电压为240kV ,求末端电压及功率,并作出相量图。 2.P72页例题4--1

第六章 电力系统无功功率平衡与电压调整

一、填空题

5. 无功负荷指的是 电力系统中用电设备 。

6. 无功损耗是指电网中 变压器 和 线路 产生无功损耗 。

7. 电力系统稳态运行中,用电设备所取用的功率随电压变化的关系称为 负荷的电压静态特

性 。

8. 电力系统中无功电源有 发电机 、 静电电容器 和 静电补偿器 。

9. 电力系统的调压措施有改变发电机端电压,改变变压器变比, 电力网无功功率分布 、

改变输电线路参数 。

10. 电力线路等值电路并联支路的电纳无功功率又称为 充电功率 。

11. 发电机 是唯一即可以提供有功功率,又可以提供无功功率的设备。

二、判断题

5. 电力系统稳态运行中,随着电压的升高,用电设备所取的无功功率比有功功率快速增加。 ( √ )

6. 利用发电机即可满足电力系统的电压调整要求。 ( × )

7. 减小系统的负荷无功功率有利于电压的调整。 ( √ ) 量图。电压及功率,并作出相,求末端

,始端电压为始端输入功率为某kV 240)50120(MVA j +

4. 无功功率不做功,故不用考虑。(×)

5. 架空线路短线路只消耗有功功率。(×)

6. 电力网中发电机只提供有功功率,变压器提供无功功率。(×)

三、简答题

1.电力系统的调压措施有那几种?常用哪几种措施?

答:1.利用发电机调压;2.改变变压器变比调压3.改变电力网无功功率分布(无功补偿);

4. 改变输电线路参数。常用2、3两种。

2.电力系统中无功负荷和无功损耗主要指什么?

答:无功功率负荷是指各种用电设备除相对很小的自炽灯照明负荷只消耗有功功率、为数不多的同步电动机可发出部分无功功率外,大多数都消耗无功功率。无功损耗,主要表现在变压器的励磁支路损耗和绕组漏抗损耗。

3.电力系统中无功功率电源有哪些?

答:1)、发电机是最基本的无功功率电源。2)、电容器和调相机;3)、静止补偿器和静止调相机;4)、并联电抗器。

4.电力系统中无功功率与节点电压有什么关系?

答:在有功充足时,无功的充足与否可以决定节点电压的高低,无功充足则电压高,无功不足则电压低。

5.电力系统中电压变动对用户有什么影响?

答:电压变动会影响工农生产产品的质量和产量,损耗设备,引起系统性的“电压崩溃”。造成大面积停电。电压降低异步电机转差率变大,使电动机各绕组电流增大,温度升高效率降低,缩短寿命,电炉会因电压过低而影响冶炼时间,从而影响产量。电压过高会使电设备绝缘受损,尤其对于白炽灯电压过高,其寿命将大为缩短,电压低其亮度和发光效率将大幅下降。

6.电力系统中无功功率最优分布主要包括哪些内容?其分别服从什么准则?

答:电力系统中无功功率最优分布主要包括无功功率电源的最优分布和无功功率负荷的最优补偿。无功功率电源最优分布服从等网损微增率准则,无功功率负荷的最优补偿服从最优网损微增率准则。

7.电力系统中电压中枢点一般选在何处?电压中枢点调压方式有哪几种?哪一种方式容易

实现?哪一种最不容易实现?为什么?

答:一般选择下列母线作为中枢点:1. 大型发电厂的高压母线;2. 枢纽变电所的二次母线;3. 有大量地方性负荷的发电厂母线。电压中枢点调压方式:1. 逆调法;2. 顺调法;

3. 常调压。顺调法最易实现,逆调法最不容易实现。

8.影响输电线路电压的因素有哪些?

答:电压等级、导线的截面积、线路的长度、线路中的无功流动等。

电力系统分析课后作业题及练习题

第一章 电力系统的基本概念 1-1 什么叫电力系统、电力网及动力系统 1-2 电力线、发电机、变压器和用电设备的额定电压是如何确定的 1-3 我国电网的电压等级有哪些 1-4 标出图1-4电力系统中各元件的额定电压。 1-5 请回答如图1-5所示电力系统中的二个问题: ⑴ 发电机G 、变压器1T 2T 3T 4T 、三相电动机D 、单相电灯L 等各元件的额定电压。 ⑵ 当变压器1T 在+%抽头处工作,2T 在主抽头处工作,3T 在%抽头处工作时,求这些变压器的实际变比。 1-6 图1-6中已标明各级电网的电压等级。试标出图中发电机和电动机的额定电压及变压器的额定变比。 1-7 电力系统结线如图1-7所示,电网各级电压示于图中。试求: 习题1-5图 习题1-6图 习题1-4图

⑴发电机G 和变压器1T 、2T 、3T 高低压侧的额定电压。 ⑵设变压器1T 工作于+%抽头, 2T 工作于主抽头,3T 工作于-5%抽头,求这些变压器的实际变比。 1-8 比较两种接地方式的优缺点,分析其适用范围。 1-9 什么叫三相系统中性点位移它在什么情况下发生中性点不接地系统发生单相接地时,非故障相电压为什么增加3倍 1-10 若在变压器中性点经消弧线圈接地,消弧线圈的作用是什么 第二章 电力系统各元件的参数及等值网络 2-1 一条110kV 、80km 的单回输电线路,导线型号为LGJ —150,水平排列,其线间距离为4m ,求此输电线路在40℃时的参数,并画出等值电路。 2-2 三相双绕组变压器的型号为SSPL —63000/220,额定容量为63000kVA ,额定电压为242/,短路损耗404=k P kW ,短路电压45.14%=k U ,空载损耗93=o P kW ,空载电流 41.2%=o I 。求该变压器归算到高压侧的参数,并作出等值电路。 2-3 已知电力网如图2-3所示: 各元件参数如下: 变压器:1T :S =400MVA ,12%=k U , 242/ kV 2T :S =400MVA ,12%=k U , 220/121 kV 线路:2001=l km, /4.01Ω=x km (每回路) 习题1-7图 115kV T 1 T 2 l 1 l 2 习题2-3图

电路分析试题及其答案

一、填空题(每空1分,共15分) 1、一只标有额定电压20V、额定功率1W的灯泡。现接在10V的电源下使用,则其阻值为,实际电流是,实际消耗的功率为。 2、电流源IS=5A,r0=2Ω,若变换成等效电压源,则U=,r0=. 3、b条支路、n个节点的电路,独立的KCL方程数等于,独立的个KVL方程数等于。 4、三相四线制供电线路可以提供两种电压,火线与零线之间的电压叫做,火线与火线 之间的电压叫做。 5、正弦周期电流的有效值与最大值之间的关系是。 6、某一正弦交流电压的解析式为u=102cos(200πt+45°)V,则该正弦电流的有 效值U=_____________V,频率为f=H Z。当t=1s 7、线性电路线性性质的最重要体现就是性和性,它们反映了电路中激励与响应的内在 关系。 8、功率因数反映了供电设备的利用率,为了提高功率因数通常采用补偿的方法。 二、判断题(正确打“√”,错误打“×”)(每题1分,共10分) 1、受控源与独立源一样可以进行电源的等效变换,变换过程中可以将受控源的控制量 变异。() 2、叠加定理适用于线性电路,电压、电流和功率均可叠加。() 3、应用叠加定理和戴维宁定理时,受控源不能与电阻同样对待。() 4、电流表内阻越小,电压表内阻越大,测量越准确。() 5、含有L、C元件的正弦交流信号电路,若电路的无功功率Q=0,则可判定电路发生谐 振 。 ( ) 6、电压和电流计算结果得负值,说明它们的参考方向假设反了。() 7、电功率大的用电器,电功也一定大。()

Ω100s i 1H F 18、结点电压法是只应用基尔霍夫电压定律对电路求解的方法。() 9、非正弦周期量的有效值等于它各次谐波有效值之和。() 10、实用中的任何一个两孔插座对外都可视为一个有源二端网络。() 三、单项选择题(每小题1分,共20分) 1、一根粗细均匀的电阻丝,阻值为25Ω,将其等分成五段,然后并联使用,则其等效电阻是() A.1/25Ω B.1/5Ω C.1Ω D.5Ω 2、两个同频率正弦交流电流i1、i2的有效值各为40A 和30A 。当i1+i2的有效值为10A 时,i1与i2的相位差是() A.0O B.180O. C.90O D.270O 3、在R 、L 、C 串联电路中,当总电流与总电压同相时,下列关系式正确的是() A.ωL 2c =1 B.ωLC =1 C.ω2LC =1 D.ωLC 2=1 4、图示单口网络的等效电阻等于() (A)2Ω (B)4Ω (C)6Ω (D)-2Ω 5、图示电路中电阻R 吸收的平均功率P 等于() (A)12.5W (B)16W (C)32W (D)25W 6、示电路中电压u 等于() (A)4V (B)-4V (C)6V (D)-6V 7、图示谐振电路的品质因() (A)0.01 (B)1 (C)10 (D)100 8、5F 的线性电容的端口特性为() (A)i u 5=(B)i 5=ψ(C)q u 2.0= 9、端口特性为43+=i ψ的二端电路元件是()元件 (A)电感(B)电容(C)电阻 10、LC 并联正弦电流电路中, A I A I A I C L R 5,1,3===则总电流为()A 。 (A) 8(B)5 (C) 4 Ω 2Ω2- 2V + u -+

最新电路基础试题

《电路基础》试题 《电路基础》自我测试试题(1) 一、 填空:要求有计算过程。(每空5分,共15分) 1、图1所示电路中理想电流源的功率为 。(4分) 2、图2所示电路中电流I 为 。 3、图3所示电路中电流U 为 。 二、 分别用节点法、网孔法和戴维南定理求图 4所示电路中的电流I 。 (每种方法10分,共计30分。要求有计算过程。) 图4 图5 图6 三、 求图5所示电路中的电压U ab 。(10分) 四、 含理想变压器电路如图6,V U S 00100∠=? ,求负载R 上电压有效 值U 。(10分) 五、求图7中各二端网络的等效电阻。(15分)

图7 六、电路如图8所示,开关K闭合前电路已稳定,用三要素法求K 闭合后的u c(t)。(10分) 七、(10分) 电路如图9所示。已知:U=8V,Z1=1-j0.5Ω,Z2=1+j1Ω,Z3=3-j1Ω。 (1) 求输入阻抗Zi; (2) 求? I。 1 图8 图9 《电路基础》自我测试试题(2)

一、选择题(单选):(20分) 1、电阻与电感元件并联,它们的电流有效值分别为3A 和4A,则它们总的电流有效值为( ) 。 A、7A B、6A C、5A D、4A 2、关于理想电感元件的伏安关系,下列各式正确的有 ( ) A、u=ωLi B、u=Li C、u=jωLi D、u=Ldi/dt 3、耦合电感的顺串时等效电感为( ) 。 A、L eq=L1+L2+2M B、L eq=L1+L2-2M C、L eq=L1L2-M2 D、 L eq=L1L2-M2 4、单口网络,其入端阻抗形式是Z=R+jX,当X<0时,单口网络呈( ) A、电阻性质 B、电感性质 C、电容性质 二、填空:(每空2分,共14分) 1、图1.1所示电路中理想电流源吸收的功率为。 2、图1.2所示电路中电阻的单位为Ω,则电流I为。

电力系统习题答案

电力系统稳态分析部分习题答案 第一章电力系统的基本概念 1-2电力系统的部分接线示与图1-2,各电压级的额定电压及功率输送方向已标明在图中。 题图1-2系统接线图 试求: (1)发电机及各变压器高、低压绕组的额定电压; (2)各变压器的额定变比; (3)当变压器T-1工作于+5%抽头,T-2、T-4工作于主轴头,T-3工作于一2.5%轴头时,各变压器的实际比? 解(1)发电机及各变压器高、低压绕组的额定电压。 发电机:V GN=10.5KV,比同电压级网络的额定电压高5%。 对于变压器的各侧绕组,将依其电压级别从高到低赋以标号1、2和3。 变压器T-1为升压变压器:V N2=10.5KV,等于发电机额定电压;V N1=242KV,比同电 压级网络的额定电压高10%。 变压器T-2为将压变压器:V N2=121KV和V N3=38.5KV,分别比同电压级网络的额定电压咼10%。 同理,变压器T-3:V N1=35KV和V N2=11KV。变压器T-4 : V N1=220KV和V N2=121KV (2 )各变压器的额定变比。 以比较高的电压作为分子。 T-1:k TN1=242/10.5=23.048 T-2:k T2N(1-2)=220/121=1.818 k T2N(1-3)=220/38.5=5.714 k T1N(2-3)= 121/38.5=3.143 T-3:k T3N=35/1 仁3.182 T-4:k T4N=220/12仁1.818 (3)各变压器的实际比。 各变压器的实际变比为两侧运行时实际整定的抽头额定电压之比。 T-1:k T1 =(1 + 0.05)X 242/10.5=24.3 T-2:k T2(1-2)=220/121= 1.818 k T2(1-3)=220/38.5=3.143 k T2(2-3)=121/38.5=3.143

电力系统分析试卷及答案

电力系统分析练习题 一、简答题 1、电力线路的正序电抗与零序电抗是否相等? 2、在220kV及以上的超高压架空线路上,普遍采用分裂导线,采用分裂导线后,线路电感、线路并联电容会增大还是变小? 3、动力系统、电力系统和电力网的基本构成形式如何? 4、电力变压器的主要作用是什么? 5、采用标么值计算有什么优点? 6、对电力系统运行的要求是什么? 7、试画出单相变压器等值电路。 8、试画出电力线路等值电路。 二、如图所示的电力系统 1.确定发电机G,变压器T-1、T-2、T-3,线路L-1、L-2、L-3及电容器Y c的额定电压; 2.给出其稳态分析时的等值电路; 3.输电线路L-3阻抗为5+j20Ω(忽略并联支路),末端有功功率为10MW,功率因数为 0.80(感性),末端电压为35kV,计算线路L-3的功率损耗和电压损耗; 4.条件同3,但功率因数提高到0.90(感性),请问线路L-3的功率损耗和电压损耗会

增加还是减少? 三、电力系统接线如下图所示,电网各级电压示于图中,求 1)发电机和各变压器高低压侧额定电压; 2)设T-1 高压侧工作于+2.5%抽头,T-2工作于主抽头,T-3高压侧工作于-5%抽头,求各变压器实际变比。 四 93kW,短路电压23.5kW G 、B 。 五、一容量比为90/90/60兆伏安,额定电压为220/38.5/11千伏的三绕组变压器。工厂给出试验数据为:ΔP s’(1-2)=560千瓦,ΔP s’(2-3)=178千瓦,ΔP s’(3-1)=363千瓦,V S (1-2)%=13.15, V S (2-3)%=5.7, V S (3-1)%=20.4, ΔP 0=187千瓦,I 0 %=0.856。试求归算到220千伏侧的变压器参数。(注:功率值未归算,电压值已归算) 六、已知某一变压器参数如表1所示。 表1

(完整版)第十章电力系统基础知识试题解

第十章电力系统基础知识 一、单项选择题(每题只有一个选项是正确的,不选、多选、错选均不得分) 1、输电网又叫供电网,电压在(C )kV以上。 A、6 B、10 C、35 2、配电网是由配电线路、配电所及用户组成,它的作用是把电力分配给配电所或用户,通常电压在(B )kV及以下。 A、35 B、10 C、6 3、35kV及以上电压供电的,电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定值的(C )%。 A、5 B、8 C、10 4、变压器、发电机、电动机等电气设备均有规定的额定电压,而且在( A )电压下运行,其经济效果最佳. A、额定 B、长时 C、最大 5、电力网的高压电力线路一般可分为(A ) A、输电线路和配电线路 B、输电线路和用电线路 C、高压线路和配电线路 二、多项选择题(每题至少有两个选项是正确的,不选、少选、多选、错选均不得分) 1、按工、企事业用电单位按其用电性质及重要性用电负荷分(ABC )。 A、一类负荷 B、二类负荷 C、三类负荷 D、四类负荷2.一类负荷的备用电源可选用下列几种方式.(ABC )。

A、在同一供电网络中有效地独立于正常电源的专门馈电线路 B、独立于正常电源的发电机组 C、蓄电池静止型不间断供电装置等 D、保护接零装置 3、对供电系统的基本要求有(ABCD )。 A,供电可靠性 B、供电质量合格 C、安全、经挤、合理性 D、电力网运行调度的灵活性 4、供电质量指标主要有:( ABCD )。 A、电压 B、频率 C、可靠性 D、正弦波形及三相电压的对称性 5、内桥接线的特点有:(ABCD )。 A、设备简单,投资省 B、运行灵活 C、检修时操作复杂 D、继电保护复杂 三、判断题(正确的打“√”,错误的打“×”) 1、电力系统是指通过电力网连接在一起的发电厂、变电所及用户的电气设备的总体。 (√ ) 2、在电力系统中,连接各种电压等级的输电线路、各种类型的变、配电所及用户的电缆和架空线路构成的输、配电网络称为电力网。(√) 3、配电网按其额定电压又分为一次配网和辅助电网.(×)二次配网

电力系统分析试题答案(完整试题)

自测题(一)一电力系统的基本知识 一、单项选择题(下面每个小题的四个选项中,只有一个是正确的,请你在答题区填入正确答案的序号,每小题 2.5分,共50分) 1、对电力系统的基本要求是()。 A、保证对用户的供电可靠性和电能质量,提高电力系统运行的经济性,减少对环境的不良影响; B、保证对用户的供电可靠性和电能质量; C、保证对用户的供电可靠性,提高系统运行的经济性; D保证对用户的供电可靠性。 2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于()。 A、一级负荷; B、二级负荷; C、三级负荷; D、特级负荷( 3、对于供电可靠性,下述说法中正确的是()。 A、所有负荷都应当做到在任何情况下不中断供电; B、一级和二级负荷应当在任何情况下不中断供电; C、除一级负荷不允许中断供电外,其它负荷随时可以中断供电; D—级负荷在任何情况下都不允许中断供电、二级负荷应尽可 能不停电、三级负荷可以根据系统运行情况随时停电。 4、衡量电能质量的技术指标是()。 A、电压偏移、频率偏移、网损率; B [、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D、厂用电率、网损率、

电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为()。 A、配电线路; B、直配线路; C、输电线路; D、输配 电线路。 6、关于变压器,下述说法中错误的是() A、对电压进行变化,升高电压满足大容量远距离输电的需要,降低电压满足用电的需求; B、变压器不仅可以对电压大小进行变换,也可以对功率大小进行变换; C、当变压器原边绕组与发电机直接相连时(发电厂升压变压器的低压绕组),变压器原边绕组的额定电压应与发电机额定电压相同; D变压器的副边绕组额定电压一般应为用电设备额定电压的 1.1倍。 7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是()。 A、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B 、燃料消耗率、建 设投资、网损率; C、网损率、建设投资、电压畸变率; D 、网损率、占地面积、建设投资。 8关于联合电力系统,下述说法中错误的是()。 A、联合电力系统可以更好地合理利用能源; B、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减 少;

2021年电力系统基础知识竞赛试题库及答案(共105题)

2021年电力系统基础知识竞赛试题库及答案 (共105题) 1、电力系统发生振荡时,各点电压和电流(A )。 A、均作往复性摆动; B、均会发生突变;C变化速度较快;D、电压作往复性摆动。 2、距离保护各段的时限由(C )建立。 A、测量部分; B、逻辑部分; C、启动部分; D、极化回路。 3、关于备用电源自动投入装置下列叙述错误的是(D )。 A、自动投入装置应保证只动作一次; B、应保证在工作电源或设备断开后,才投入备用电源或设备; C、工作电源或设备上的电压,不论因任何原因消失时,自动投入装置均应动作; D、无论工作电源或设备断开与否,均可投入备用电源或设备。 4、电容式重合闸只能重合(B )。 A、两次; B、一次; C、三次; D、视线路的情况而定。 5、当线路保护采用近后备方式,对于220KV分相操作的断路器单相拒动的情况,应装设(B )保护。 A、非全相运行; B、失灵; C、零序电流; D、方向高频。 6、高频保护通道中耦合电容器的作用是(A )。 A、对工频电流具有很大的阻抗,可防止工频高压侵入高频收发讯机; B、对工频电流具有很小的阻抗,可防止工频高压侵入高频收发讯机。

C、对高频电流阻抗很大,高频电流不能通过。 7、对带有母联断路器和分段断路器的母线要求断路器失灵保护动作后应( B )。 A、只断开母联断路器或分段断路器; B、首先断开母联断路器或分段断路器,然后动作于断开与拒动断路器连接在同一母线的所有电源支路的短路器; C、断开母联断路器或分段断路器及所有与母线连接的开关。 8、在母线倒闸操作程中,母联断路器的操作电源应(A )。 A、拉开; B、合上; C、根据实际情况而定。 9、变压器在短路试验时,因所加的电压而产生短路的短路电流为额定电流时,这个所加电压叫做( A )。 A、短路电压; B、额定电压; C、试验电压。 10、高压侧有电源的三相绕组降压变压器一般都在高、中压侧装有分接开关。若改变中压侧分接开关的位置(B )。 A、改变高、低压侧电压; B、改变中压侧电压; C、改变中、低压侧电压。 11、当变比不同的两台变压器并列运行时,在两台变压器内产生环流,使得两台变压器空载的输出电压(C )。 A、上升; B、降低; C、变比大的升,小的降; D、变比小的升,大的降 12、在小接地系统中,某处发生单相接地时,母线电压互感器开口三角的电压为( C )。 A、故障点距母线越近电压越高; B、故障点距母线越近,电压越低; C、不管距离远近,基本上电压一样高

电力系统习题答案

电力系统习题答案

一.填空 1.发电机准同期并列的条件为1、电压频率相等2、电压幅值相等3、电压相角差为零有功冲击电流的大小与电压相角差有关,无功冲击电流的大小与电压幅值差有关,暂态过程的长短与频差有关。 2.合闸逻辑部分中,怎样判断滑差合格t恒定越前时间>t恒定越前相角。 3.并联运行机组间无功负荷的合理分配取决于发电机外特性。可以利用自动调压器的调差接线达到这一目的。 4.励磁系统中,对励磁功率单元的要求是1. 足够的调节容量 2. 较大的顶值电压和电压上升速度 5.交流励磁系统中,自动调压器直接调节发电机励磁电流与调节励磁机励磁电流相比好处是励磁电压响应速度快,但是受机端电压和系统测故障的影响。 6.电压响应比是说明发电机转子磁场建立快慢的粗略参数。 7.理想灭磁过程要求发电机转子电压保持最大值不变,放电电流直线下降。 8.负荷的调节效应系数K是表示系统频率变化1%时,负荷功率变化的百分数。9.经济负荷分配的原则是等耗量微增率。 10.自励式励磁机比他励式励磁机时间常数大。 11.积差调频的调频方程式为0 ? ? + = ? ?c p f。 k dt 12.EMS是Energy Management System 。DMS是Distribution Management System 。SCADA是Supervisory Control And Data Acquisition 。RTU是Remote Terminal Unit。13.自动准同期装置主要由合闸、调频、调压和电源组成。 14. 同步发电机的励磁系统主要是由励磁功率单元和励磁调节单元两大部分组成。 15.远程自动抄表系统主要包括四个部分:具有自动抄表功能的电能表,抄表集中器,抄表交换机,中央信息处理机。

电力系统分析习题答案

八、某简单系统如图若在K点发生三相短路,求使得系统保持暂态稳定的极限切除角。 2 2 九、某电厂有两台机容量均为50MW ,耗量特性分别F1= 0.01P1+ 1.2P1+ 10 , F2= 0.02P 2+ P2+ 12 ,最小技术负荷为其容量的25% ,求电厂按图示负荷曲线运行时如何运行最经济?

10.75 10.56 10.75 27.晨小技术员荷为:5O 敦 忑二12,5 0.02P l + 1,2 = 0.04P ; ÷ 1 2P 1 + 120 = 4P- ÷ Ioo O-12 A : PZ = 15 - P l 2P 1 =4(15 - P ; ) 一 20 4?: P I =X 6.7 P 1 ττ 8.3 VP L = I5只館同一台机运行 故取 P I =O P 2 = 15 12 - 24点电=80 -片 2P 1 =4(80 -P l )- 20 得:PL= 50 P i = 30 满足不芍约束条件 十、有一台降压变压器如图所示,其归算至高压侧的参数为 4.93 + j63.525 Ω已知变压器母线在任何方式下 均维持电压为107.5KV ,其低压侧母线要求顺调压, 若采用静电电容器作为补偿设备, 试选择变压器分接头 和无功 补偿设备容量。 VL∏?κ 二 HP. 5 - -?(J I3 ? ■525 = 98.7 KV 107 5 f2!∣S?小负苛时无补糅常祝衰逻择变压薛分接头 U^-=IQ2.96X J 17^ = 105.35KV 选用 1102-5% 3P 107.25/IIKV (2?) ?fi≠Z??时调压要衷礁宇Q ::客说 Qt:=書X (U)-25 - 98" X Jθ7? t 勺弩产 ^ 1,95M??u 补黑迓? ?码投人 1? X 4.93j√B ■5 "J .95J X 63.325 舲 拓相一 107.5 UI = 99.8$ 冥詰‘劳=10-24KV 100? ms. S√!v?I ftl !■: U ra ' - ω2.96×n∕107.Λ? - tβ^6K ?' 102.96KV (3 ?) 解 X 100%

电力系统分析复习题答案

电力系统分析复习题 二、计算题 1.有一台110/11,容量为20000KVA 的三相双绕组变压器,名牌给出的实验数据为:△P K =135KW, P 0=22KW ,U k %=10.5,I 0%=0.8,试计算折算到一次侧的Γ型变压器参数,画出等值电路。 2. 无穷大电源供电系统如图1所示,在输电线中点发生三相短路,求短路冲击电流最大有效值和短路功率,已知:Ug=110kV,降压变压器参数为Z T =0.5003+j7.7818Ω,Z L =1.1+j402Ω。 图1 3.电力线路长80km ,线路采用LGJ-120导线,其参数为Z l =21.6+j33Ω,B l /2=1.1*10-4 S ,线路额定电压为110KV ,末端接有一台容量为20MVA 、变比为110/38.5KV 的降压变压器,折算到变压器高压侧的变压器参数为: Z T =4.93+j63.5Ω,Y T =(4.95-j49.5)*10-6 S ,变压器低压侧负荷为15+j11.25MVA ,正常运行时要求线路始端电压U 1为117.26KV 。试画出网络等值电路,计算该输电网的潮流、电压分布(有名值、标幺值均可)。 4.计算图3网络导纳矩阵(图中数据是阻抗值) 图 3 5.单相对地短路故障如图4所示,故障边界条件为:. . . 0,0fb fa fc U I I ===, 其中:Z 0 =j0.25, Z 1 =j0.14, Z 2 =j0.15, U F =1.05∠0 (a )画出序网络的连接关系图,(b)写出正、负、零序故障电流、电压计算式。 T 1 L 23 S 36KV

图4 电力线路长100km ,线路采用LGJ-120导线,如图3所示,其参数为Z l =27+j41.2Ω,B l /2=j1.38×10-4 S ,线路额定电压为110kV ,末端接有一台容量为20MVA 、变比为110/38.5kV 的降压变压器,折算到变压器高压侧的变压器参数为:Z T =4.93+j63.5Ω,Y T =(4.95-j49.5)×10-6 S ,变压器低压侧负荷为10+j5MVA ,正常运行时要求线路始端电压U 1为118kV 。(1)试画出网络参数为有名值时的等值电路;(2)计算各元件标幺值并绘制标幺值等值电路;(3)计算该输电网的潮流、电压分布(有名值、标幺值均可)。 图3 三、综合题 1. 某一网络进行潮流计算后的数据如图5所示,说明该系统中发电机、变压器及负载个数,利用图中数据说明发电机总的发电功率,负荷总的用电功率,计算网络损耗和效率,网络中各节点电压是否满足稳态运行要求,若要增大节点电压可采取哪种措施? 图5 2、电力线路长80km ,线路采用LGJ-120导线,如图3所示,其参数为Z l =21.6+j33Ω,B l /2=j1.1×10-4 S ,线路额定电压为110kV ,末端接有一台容量为20MVA 、变比为110/38.5kV 的降压变压器,折算到变压器高压侧的变压器参数为: Z T =4.93+j63.5Ω, T 1 L 23 S 36KV

电路分析基础试题库汇编及答案

《电路》试题六及参考答案 问题1、叠加定理、置换定理结合应用的典型例。 在图示电路中,若要求输出电压)(t u o 不受电压源2s u 的影响,问受控源的控制系数α应为何值? 解:据叠加定理作出)(2t u s 单独作用时的分解电路图 (注意要将受控源保留),解出)(t u o '并令)(t u o '=0即解得满足不受)(2t u s 影响的α的值。这样的思路求解虽然概念正确,方法也无问题,但因α,L R 是字符表示均未 给出具体数值,中间过程不便合并只能代数式表示,又加之电路中含有受控源, 致使这种思路的求解过程非常繁琐。 根据基本概念再做进一步分析可找到比较简单的方法。因求出的α值应使 0)(='t u o ,那么根据欧姆定律知L R 上的电流为0,应用置换定理将之断开,如解1图所示。(这是能简化运算的关键步骤!) 电流 22 1.06 26//3s s u u i =++=' 电压 21 2.02s u i u -='-=' 由KVL 得 2 22221)2.04.0(1.062.06s s s s s o u u u u i u u u ααα-=?-+-='-+'=' 令上式系数等于零解得 2=α 点评:倘若该题不是首先想到应用叠加定理作分解图,再用置换定理并考虑欧姆定律将L R 作断开置换处理,而是选用网孔法或节点法或等效电源定理求解出 o u 表达式,这时再令表达式中与2s u 有关的分量部分等于零解得α的值,其解算 过程更是麻烦。灵活运用基本概念对问题做透彻分析,寻求解决该问题最简便的方法,这是“能力”训练的重要环节。 1 s u Ω 3Ω 6Ω21u 1 u αo u 2 s u Ω 6s i L R 图1Ω3Ω 6Ω 22 s u Ω 61 u '1u 'α解1图 i ' o u '

电力系统分析试题答案(全)

2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于( )。 A 、一级负荷; B 、二级负荷; C 、三级负荷; D 、特级负荷。 4、衡量电能质量的技术指标是( )。 A 、电压偏移、频率偏移、网损率; B 、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C 、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D 、厂用电率、网损率、电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为( )。 A 、配电线路; B 、直配线路; C 、输电线路; D 、输配电线路。 7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是( )。 A 、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B 、燃料消耗率、建设投资、网损率; C 、网损率、建设投资、电压畸变率; D 、网损率、占地面积、建设投资。 8、关于联合电力系统,下述说法中错误的是( )。 A 、联合电力系统可以更好地合理利用能源; B 、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减少; C 、联合电力系统可以提高供电可靠性和电能质量; D 、联合电力系统不利于装设效率较高的大容量机组。 9、我国目前电力系统的最高电压等级是( )。 A 、交流500kv ,直流kv 500±; B 、交流750kv ,直流kv 500±; C 、交流500kv ,直流kv 800±;; D 、交流1000kv ,直流kv 800±。 10、用于连接220kv 和110kv 两个电压等级的降压变压器,其两侧绕组的额定电压应为( )。 A 、220kv 、110kv ; B 、220kv 、115kv ; C 、242Kv 、121Kv ; D 、220kv 、121kv 。 11、对于一级负荷比例比较大的电力用户,应采用的电力系统接线方式为( )。 A 、单电源双回路放射式; B 、双电源供电方式; C 、单回路放射式接线; D 、单回路放射式或单电源双回路放射式。 12、关于单电源环形供电网络,下述说法中正确的是( )。 A 、供电可靠性差、正常运行方式下电压质量好; B 、供电可靠性高、正常运行及线路检修(开环运行)情况下都有好的电压质量; C 、供电可靠性高、正常运行情况下具有较好的电压质量,但在线路检修时可能出现电压质量较差的情况; D 、供电可靠性高,但电压质量较差。 13、关于各种电压等级在输配电网络中的应用,下述说法中错误的是( )。 A 、交流500kv 通常用于区域电力系统的输电网络; B 、交流220kv 通常用于地方电力系统的输电网络; C 、交流35kv 及以下电压等级通常用于配电网络; D 、除10kv 电压等级用于配电网络外,10kv 以上的电压等级都只能用于输电网络。 14、110kv 及以上电力系统应采用的中性点运行方式为( )。 A 、直接接地; B 、不接地; C 、经消弧线圈接地; D 、不接地或经消弧线圈接地。 16、110kv 及以上电力系统中,架空输电线路全线架设避雷线的目的是( )。

电力系统基础试题

全国2003年10月高等教育自学考试 电力系统基础试题 课程代码:02300 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.无功功率通过线路电阻时( ) A.产生有功功率损耗 B.产生无功功率损耗 C.不产生有功功率损耗 D.既不产生有功功率损耗也不产生无功功率损耗 2.我国主要电气设备的额定电压是指( ) A.相电压 B.线电压 C.工作电压 D.直流电压 3.一般情况下,无功功率分点是闭式网络中的( ) A.电压最低点 B.电压最高点 C.功率最低点 D.功率最高点 4.表达式P=,U表示三相系统的( ) A.相电压 B.线电压 C.相电流 D.线电流 5.水力发电厂的缺点( ) A.发电成本高 B.生产过程复杂 C.投资大、工期长 D.环境污染程度高 6.电力系统中绝大多数节点属于( ) A.PQ节点 B.PV节点 C.平衡节点 D.无法确定 7.调整系统中短时的负荷变动并担负计划外的负荷增加而设置的备用是( ) A.负荷备用 B.事故备用 C.检修备用 D.国民经济备用 8.频率的二次调整是由( ) A.发电机组的调速器完成的 B.调相机的励磁调节器完成的C.发电机组的调频器完成的 D.静止无功补偿器完成的 9.根据对称分量法,a、b、c三相零序分量相位是( ) A.a相超前b相120° B.b相超前a相120° C.c相滞后b相120° D.相同

10.三相短路的正序的附加电抗xΔ为( ) A. B. C.+ D.0 11.电力系统暂态稳定主要是指系统( ) A.大扰动时稳定性问题 B.小扰动时稳定性问题 C.没有扰动时稳定性问题 D.微小扰动时稳定性问题12.简单的闭式网主要可分为环网和( ) A.放射网 B.两端供电网 C.干线式网 D.链式网 13.我国中、小电力系统运行时,规定允许频率偏差( )A.±0.1Hz B.±0.2Hz C.±0.5Hz D.±0.7Hz 14.变压器中性点经小电阻接地的主要作用是( ) A.调整电压 B.调整频率 C.调控潮流 D.电气制动 15.当电力系统正常运行时,发电机的机械功率与电磁功率相比( ) A.机械功率远大于电磁功率 B.机械功率远小于电磁功率C.机械功率与电磁功率基本相等 D.无法确定 16.δ-t曲线被称为( ) A.负荷曲线 B.摇摆曲线 C.功角曲线 D.耗量特性曲线 17.输电线路单位长度的电阻主要决定于( ) A.材料和对地高度 B.电晕损耗和电压 C.几何均距和半径 D.材料和粗细 18.当计算变压器的电抗公式为:欧姆时,其中U N和S N的单位应为( ) A.KV和KVA B.KV和MVA C.V和VA D.V和KVA 19.电力系统潮流分布计算中,无功功率Q的单位是( )A.KW B.MW C.MVA D.MVar 20.冲击电流主要用于检验电气设备和载流导体的( )A.热稳定 B.动稳定 C.绝缘强度 D.电压水平 二、填空题(本大题共10小题,每小题1分,共10分)

电力系统分析第二版课后答案

作业一 1、什么叫电力系统、电力网及动力系统?电力系统为什么要采用高压输电? 答:把生产、输送、分配和消费电能的各种电气设备连接在一起而组成的整体成为电力系统。 电力系统加上发电厂的动力部分就称为动力系统。 电力系统中输送和分配电能的部分就称为电力网 当输送的功率和距离一定时,线路的电压越高,线路中的电流就越小,所用导线的截面积可以减小,用于导线的投资也越小,同时线路中的功率损耗。电能损耗也相应减少。2、为什么要规定额定电压?电力线、发电机、变压器和用电设备的额定电压是如何确定的?答:为了使电力设备生产实现标准化和系列化,方便运行、维修,各种电力设备都规定额定电压。 电力系统的额定电压和用电设备的额定电压相等。 发电机的额定电压比网络的额定电压高5%。 变压器一次绕组和额定电压与网络额定电压相等,但直接与发电机连接时,其额定电压等于发电机额定电压。变压器二次绕组的额定电压定义为空载时的额定电压,满载时二次绕组电压应比网络额定电压高10%。 3、我国电网的电压等级有哪些? 答:0.22kv、0.38kv、3kv、6kv、10kv、35kv、110kv、220kv、330kv、500kv、750kv、1000kv 4、标出图1-7电力系统中各元件的额定电压。 答:1T:10.5kv、121kv、242kv T:220kv、121kv、 2 T:110kv、6.6kv、38.5kv 3 T:35kv、11kv 4 T:10kv、400kv 5 T:110kv、38.5kv 6

7T :35kv、66kv 8T :6kv、400kv 9T :10.5kv、400kv 作业二 1、一条110kV 、80km 的单回输电线路,导线型号为LGJ-150,水平排列,其线间距离为4m ,导线的计算外径为17mm,求输电线路在40°C 的参数,并画出等值电路。解: 对LGJ-150型号导线经查表得,直径d=17mm,km 2mm 5.31Ω=ρ。 于是有:半径r=17/2=8.5mm ,mm m D D D D ca bc ab 504004.5424433m ==???==单位长度的电阻:2031.5r 0.21(/)150 km s ρ===Ω()()() 140201200.21*10.003640200.225/r r r t km α==+-=+-=Ω????????单位长度的电抗为 m 150400.144510.01570.144510.01570.416(/)8.5D x lg lg km r =+=+=Ω单位长度的电纳为()66617.587.58b *10 2.73*10/5040lg lg 8.5m S km D r ---===集中参数为 () 1r 0.0225*8018R l ===Ω() 1x 0.416*8033.3X l ===Ω() 641b 2.73*10*80 2.18*10B l S --===()41.09*102 B S -=等值电路如图1 所示

电力系统分析试题与答案(经典题目)

三、简答题 31.电力变压器的主要作用是什么? 答:电力变压器的主要作用是升高或降低电压,另外还起到将不同电压等级电网相联系的作用。 32.简单闭式网分为哪些类网络? 答:简单的闭式网可分为两端供电网络(2分)和环形网络(2分)两类(1分)。 33.为什么说当电力系统无功功率不充足时仅靠改变变压器变比分按头来调压并不能改变系统的电压水平? 答:通过调分接头实质是改变了电力网的无功分布,只能改善局部电压水平,同时却使系统中另个的某些局部电压水平变差并不能改变系统无功不足的状况因此就全系统总体来说并不能改变系统的电压水平。 34.为什么变压器中性点经小电阻接地能够提高当系统发生接地故障进的暂态稳定性? 答:在输电线路送端的变压器经小电阻接地,当线路送端发生不对称接地时,零序电流通过该电阴将消耗部分有功功率起到了电气制动作用,因而是能提高系统的暂态稳定性。 四、简算题 35.某三相单回输电线路,采用LGJ -300型导线(计算外径25.2mm ),已知三相导线正三角形布置,导线间距离D =6m ,求每公里线路的电抗值。 解:计算半径:m 106.12mm 6.122 2.25r 3-?=== 几何均距:D m =D=6m /km 403.0 0157.010 6.126 lg 1445.0 0157.0r D g l 1445.0x 3 m 1Ω=+?=+=- 36。.110KV 单回架空线路,其参数如图所示,线路始端电压为116KV ,末端负荷为15+j10MVA ,求该电力线路末端电压及始端输出的功率。

解: 37.某系统发电机组的单位调节功率为740MW/Hz,当负荷增大200MW时,发电机二次调频增发40MW,此时频差为0.2Hz,求负荷的单位调节功率。 解: 38.网K点发生两相短路接地,求K点短路电流值。

电力系统分析习题答案

八、某简单系统如图若在K 点发生三相短路,求使得系统保持暂态稳定的极限切除角。 九、某电厂有两台机容量均为50MW ,耗量特性分别22 1 11222F 0.01P 1.2P 10F 0.02P P 12=++,=++,最小技术负荷为其容量的25%,求电厂按图示负荷曲线运行时如何运行最经济?

十、有一台降压变压器如图所示,其归算至高压侧的参数为4.93+j63.525Ω,已知变压器母线在任何方式下均维持电压为107.5KV,其低压侧母线要求顺调压,若采用静电电容器作为补偿设备,试选择变压器分接头和无功补偿设备容量。 解

一、10kV 线路的等值电路如图所示,已知末端电压为10.4kV 。求始端电压。 解: 2113 0.48kV 10.4 PR QX U U +?+??= == 1210.40.4810.40.4810.88kV U U U =+?=+=+= 二、试求如图所示的等效电路的节点导纳矩阵,图中给出了各支路阻抗和对地导纳的标幺值。若3、4节点间的支路用图2所示的支路代替,再求该网络的节点导纳矩阵。 1+j3Ω 10.4kV 2+j1MV A 1U

解 三、某电力系统如图所示,f 处发生不对称接地故障,试画出正序、负序和零序等值电路(各元件的序参数用相应的符号表示,如用X L1表示线路正序电抗)。 3 j0.3 0.1+j0.4 0.12+j0.5 j0.25 j0.25 2 4 0.08+j0.4 1

解 四、已知系统如图所示。k点发生不对称接地短路,试画出图示系统的正序、负序、零序网络。 解 L N x f G-1 G-2 B-1 B-2 G1 G2 115kV k T2 N jx T1 l G1G2

电力系统分析试题答案(全)41355

自测题(一)—电力系统的基本知识 一、单项选择题(下面每个小题的四个选项中,只有一个是正确的,请你在答题区填入正确答案的序号,每小题分,共50分) 1、对电力系统的基本要求是()。 A、保证对用户的供电可靠性和电能质量,提高电力系统运行的经济性,减少对环境的不良影响; B、保证对用户的供电可靠性和电能质量; C、保证对用户的供电可靠性,提高系统运行的经济性; D、保证对用户的供电可靠性。 2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于()。 A、一级负荷; B、二级负荷; C、三级负荷; D、特级负荷。 3、对于供电可靠性,下述说法中正确的是()。 A、所有负荷都应当做到在任何情况下不中断供电; B、一级和二级负荷应当在任何情况下不中断供电; C、除一级负荷不允许中断供电外,其它负荷随时可以中断供电;

D、一级负荷在任何情况下都不允许中断供电、二级负荷应尽可能不停电、三级负荷可以根据系统运行情况随时停电。 4、衡量电能质量的技术指标是()。 A、电压偏移、频率偏移、网损率; B、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D、厂用电率、网损率、电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为()。 A、配电线路; B、直配线路; C、输电线路; D、输配电线路。 6、关于变压器,下述说法中错误的是() A、对电压进行变化,升高电压满足大容量远距离输电的需要,降低电压满足用电的需求; B、变压器不仅可以对电压大小进行变换,也可以对功率大小进行变换; C、当变压器原边绕组与发电机直接相连时(发电厂升压变压器的低压绕组),变压器原边绕组的额定电压应与发电机额定电压相同; D、变压器的副边绕组额定电压一般应为用电设备额定电压的倍。

电路基础试题及答案

1.负载在额定功率下的工作状态叫满载。( √ ) 2.电流方向不随时间而变化的电流叫稳恒电流。( × ) 3.如果把一个6V 的电源正极接地,则其负极为-6V 。( √ ) 4.电路中某点的电位值与参考点选择的无关。( × ) 5.电路中某两点间电压的正负,就是指这两点电位的相对高低。( √ ) 6.导体的长度增大一倍,则其电阻也增大一倍。( √ ) 7.电源电动势的大小由电源本身性质决定,与外电路无关。(√ ) 8.公式R U I /=可以写成I U R /=,因此可以说导体的电阻与它两端的电压成正比,与通过它的电流成反比。( × ) 9.在电源电压一定的情况下,负载大就是指大负载。( × ) 10.电源电动势等于内外电压之和。( √ ) 11.当电源的内电阻为零时, 电源电动势的大小就等于电源端电压。( √ ) 12.短路状态下,短路电流很大,电源的端电压也很大。( × ) 13.开路状态下,电路的电流为零,电源的端电压也为零。( × ) 14.电池存放久了,用万用表测量电压为1.4V ,但接上灯泡却不发光,这主要是电源电动势变小了。( × ) 15.全电路电路中,若负载电阻变大,端电压将下降。( × ) 16.一般来说,负载电阻减小,则电路输出的功率增加,电源的负担加重。( √ ) 17. 通过电阻上的电流增大到原来的2倍时,它所消耗的功率也增大到原来的2倍。( × ) 18.把“110 V/50 W ”的灯泡接在220 V 电压上时,功率还是50 W 。( × ) 19.在电源电压一定的情况下,负载电阻越大,在电路中获得的功率也越大。( × ) 20.把“25W/220V ”的灯泡接在1000W/220V 的发电机上,灯泡会被烧毁。( × ) 二、选择题 1.1A 的电流在5min 时间内通过某金属导体横截面的电荷量为( D )。 A. 1C B.5C C.60C D. 300C 2.当参考点改变变时,下列电量也相应变化的是( B )。 A. 电压 B.电位 C.电动势 D. 以上三者皆是 3.在电源内部,电动势方向是( B )。 A. 从电源正极指向负极 B.从电源负极指向正极 C.没有方向 D. 无法确定 4.如题图1—1所示,a ,b 两点间的电压为( A )。 A.1V B.2V C.3V D. 5V 题图1—1 习题一

相关文档