文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站工程调试大纲

变电站工程调试大纲

变电站工程调试大纲
变电站工程调试大纲

220kV变电站工程调试大纲

签字栏批准:

审核:

编制:

目录

第一章编制目的和依据 (1)

第二章工程概况 (2)

第三章人员及仪器仪表配备 (5)

第四章职业健康安全和环境管理 (8)

第五章质量管理 (18)

第六章进度管理 (22)

第七章施工现场管理 (24)

第八章调试工作内容 (25)

第一章编制目的和依据

一、编制目的

为了使调试施工管理人员及调试人员明确本工程的工程规模、工程特点、工作范围、工程的安全健康与环境目标、质量目标、进度目标,安全、优质高效的完成本工程调试工作,特编制本大纲。

二、编制依据

1、相关的法律法规(见《2015年适用法律法规清单》)

2、国家标准:

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006;

《工程建设施工企业质量管理规范》 GB/T 50430-2007;

《职业健康安全管理体系实施指南》 GB/T 28002-2011等。

3、行业标准:

《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 DL/T 995-2006;

《微机变压器保护装置通用技术条件》DL/T 770—2012;

《继电保护微机型试验装置技术条件》DL/T 624-2010 ;

《电力安全工作规程》(变电所部分)DL 等.

4、企业标准及相关文件

国家电网公司建设安全工作规程(变电部分)Q/GDW 665-2011

《电力系统继电保护规定汇编第三版》(中国电力出版社 2014年)《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)及编制说明》

防止电力生产重大事故的二十五项重点要求及编制释义

《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》

调试各专业《作业指导书》;

设计图纸;

产品说明书、试验报告及厂家技术资料等。

第二章工程概况

一、工程概况

1、工程名称:

2、建设单位:

3、设计单位:

4、监理单位:

5、施工单位:

6、调试单位:

7、建设地址:

二、调试工程概述

1、本期工程建设规模:

*220kV变电站,本期建设规模:

1 主变压器两台,容量180MVA,电压等级220/121/,联接组

YNyn0yn0+d11

2 、220kV部分为双母单分段接线方式(分段无断路器,只有刀闸),

包括I母PT间隔,II母PT间隔,III母PT间隔,I II母母联

间隔,1#主变进线间隔,2#主变进线间隔,对侧*I线出线间隔,

*II线出线间隔,7组母线地刀。

3 、110kV部分为双母线接线,包括I母PT间隔,II母PT间隔,I II

母联间隔,1#主变进线间隔,2#主变进线间隔,1出线间隔,6组

母线地刀。

4、 35kV部分为单母线分段接线,包括4组电容器柜,1#主变进线柜,

2#主变进线柜,I段PT柜,II段PT柜,分段I柜,分段II柜,

1#站变柜,2#站变柜,4组出线柜。

5、本期规模对侧为**220kV 变电站,新增220kV I线出线间隔、II 线

出线间隔。

2、本工程特点:

本工程是一个220kv变电站工程,本期工作为变电站新建工程,所有设备需要严格按照设计图纸执行,由于风沙较大,很多设备继电器出现接点不通,吸合不稳定的问题,需要经常清理设备内的沙土,另外由于设备放置时间太长,二次电缆以及厂家线会出现松动情况,在调试过程中要严格注意。

3、工作主要内容包括:

一次设备高压试验,继电保护及自动装置调试

4、主要工作量统计表

⑴高压试验

⑵继电保护及自动装置

第三章施工准备及资源配置

一、为了保证调试工作正常开展,配备人员及确定各自的岗位职责如下:

1、施工人员配备

2、组织机构图:

组织机构图

二、项目部和施工驻地将全面实行标准化管理,为了方便开展工作,项目部配置办公用品如下:

三、技术准备

1、组织有关人员熟悉图纸,进行图纸会审。

2、编制作业指导书

3、针对本工程特点编制传动方案

四、调试用仪器仪表清单

1、高压试验仪器

2、保护实验仪器

第四章职业健康安全和环境管理

一、安全、健康、环境目标

在调试过程中遵守国家和相关部门的各项安全、健康、环境管理规定,执行发包方的各项规章制度,重视施工现场作业安全,建立健全安全管理组织机构,建立安全管理制度,制定安全措施,确保自调试工程开工至竣工:

1、杜绝人身死亡事故和重大机械设备损坏事故

2、杜绝火灾事故和重大交通责任事故

3、不发生误跳闸、误动运行设备事故

4、不发生轻伤事故,不发生重伤事故

5、消除施工中的废油、废纸以及施工废料污染。

6、加强固体废弃物综合利用。

7、加强节能降耗管理。

8、减少尾气排放的污染。

二、保证措施

1.认真执行安全、健康、环境管理目标。

2.认真贯彻有关施工(生产)的方针、政策、法令、法规和公司

制定的各项安全管理制度。

3.第一安全负责人必须到位,本着管生产必须管安全的原则做到

安全工作“五同时”。

4.建立健全以岗位责任制为中心的安全管理制度和安全风险制

度,做到安全工作事事有分工,人人有职责,处处有保障。

5.建立健全安全组织机构和保障体系,使各级安全员职责明确,

并设专职安全员,保证工程安全施工。

6.开工前组织全体施工人员进行安全学习,考试合格后方可上岗。

7.一切施工活动必须编制安全施工技术措施,实行安全工作命令

票制度及工作票制度。

8.试验用的直流电源的额定电压应与装置装设场所所用的直流额

定电压相同。

9.进行绝缘检查时,应通知相关单位,防止电击伤人。

10.检验时应注意以下问题,以避免元器件损坏:

a.装置屏应可靠与变电站的接地网相连接。

b.规定有接地端的测量仪表,不允许直接接到元器件回路中。

c.要有防止将静电感应电源引入元器件的措施,例如工作人员

接触元件时,人身要有接地线及测试仪表连线不致引入感应

电源等。

三、职业健康安全及环境组织机构图

职业健康安全及环境组织机构图

施工(生产)现场

四、各岗位职业健康安全及环境职责

1 、项目经理、项目副经理职责

项目经理和项目副经理是本工地职业健康安全及环境的第一责任者,对本工地的职业健康安全及环境施工负直接领导责任。认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规和上级有关规定。

在计划、布置、检查、总结、评比施工任务的同时,把职业健康安全及环境工作贯穿到每个施工环节,做到“五同时”,在

确保安全的前提下组织施工。

认真贯彻执行上级编制的安全及环境施工措施。负责组织编制本工地的安全及环境施工措施,经批准后组织实施。

负责组织对跨班(组)施工项目开工前的安全及环境施工条件进行检查与落实。应亲临现场监督施工。

按时提出本工地安全技术措施计划项目,经上级批准后负责组织实施。

指导、支持本工地专职安全员的工作。支持安监部门和安监人员履行职责。

负责本工地职工的安全教育和特种作业的培训组织工作。认真组织与检查每周一次的安全日活动。

负责组织每月一次的安全施工检查与整改。严格遵守文明施工的规定,确保在本工地施工范围内做到文明施工。

认真执行安全施工与经济利益挂钩的管理办法,严肃查处违章违纪行为。

负责对分包单位的施工项目进行安全监督与指导。

组织并主持轻伤事故和记录事故中严惩未遂事故的调查分析。提出对事故责任者的处理意见。

2、项目部总工职责

协助项目经理(工程处经理)进行工程职业健康安全和环境管理,对工程项目的职业健康安全和环境负技术领导责任。

组织制定并确保实施工程项目职业健康安全和环境目标、指标和管理方案,组织编制并实施施工组织设计、项目质量计

划、专项施工方案,督促做好技术交底和安全技术措施交底工作;

严格按施工规范、质量标准、设计图纸等指导施工,组织工程质量、技术资料、施工组织设计和技术交底执行情况的检查活动,参加重要环境因素、重大危险因素的监测活动;

对工程环境和安全违章及时予以纠正,根据问题的严重程度组织制定并实施纠正措施;

组织并主持安全规程和安全施工管理规定的学习与考试。组织并进行安全技术培训工作;组织编制本工地技术革新和施工新技术、新工艺中的安全施工措施;

负责编制专业施工组织设计中安全施工、文明施工措施和重要工程项目的安全施工措施。办理重要工程项目安全施工作业票的报审并亲自进行交底。

负责布置、检查、指导班(组)技术员编制分项工程的安全施工措施和交底工作。督促检查班(组)技术员按规定填写安全施工作业票。

从技术方面指导和支持本工地专职安全员的工作。

负责对分包单位施工的项目进行安全施工技术上的监督与指导。

参加本工地的安全及环境施工检查,解决存在的安全技术问题。参加轻伤事故、记录事故和严重未遂事故的调查分析,提出防范措施。

3、安全员的安全职责

认真贯彻执行电力建设安全工作规程、安全施工管理规定和上级有关安全工作的指示与要求,在项目经理(工地主任)和工程处(工程处)安监部门的领导下,做好本工地的安全施工管理工作。

负责监督、检查本工地场所的安全施工、文明施工情况,对查出的事故隐患,应立即督促班(组)整改。

有权制止违章作业和违章指挥;有权对违章者进行经济处罚;

对严重危及人身安全的施工,有权指令先行停止施工,并立即报告领导研究处理。

参加本工地重要项目和危险性作业项目开工前的措施交底,并到现场检查开工安全施工条件,监督安全措施的执行。

协助工地领导布置与检查每周的安全日活动;监督、检查班组每天的班前安全讲话(站班会);督促班(组)加强安全建设。

参加工地安全会议和生产调度会,协助工地领导布置、检查、总结安全工作。

参加工地安全大检查,对发现的问题按“三定”原则督促整改;参加工程处(工程处)安监部门组织的安全专业检查;

参加安全员工作例会。

督促并协助工地有关人员做好劳动防护用品、用具和重要工器具的定期试验、鉴定工作。

开展安全施工的宣传教育。

4 、工人职责

认真学习并自觉执行安全施工的有关规定、规程和措施,不违章作业。

施工项目开工前,认真接受安全施工措施交底,并在交底书上签字。严格按照技术交底、安全交底、施工作业指导书操

作,无技术、环保、安全等要求的作业交底不施工。

作业前检查工作场所,做好安全措施,以确保不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害。下班前及时清理作业区域正确使用、维护和保管所使用的工器具及劳动保护用品、用具,并在使用前进行检查。

认真进行个体防护,减轻有害作业的职业健康安全危害。

自觉接受现场施工管理人员的检查和指导,及时纠正本工种作业的不合格品和违章行为。对无安全施工措施和未经安全交

底的施工项目,有权拒绝施工并可越级上告。有权制止他人

违章;有权拒绝违章指挥;对危害生命安全和身体健康的行

为,有权提出批评、检举和控告。

尊重和支持安监人员的工作,服从安监人员的监督与指导。

五、施工危险点及其控制措施

1、保护调试工作危险点及其控制措施

2、高压试验工作危险点及其控制措施

六、重大危险源清单

七、环境因素清单

控制方法:1、环境目标、指标、管理方案;2、工程处、项目部实现运行控制程序;

八、重要环境因素清单

第五章质量管理

一、质量目标

1.本工程应遵循工程处质量目标

调试过程中不发生质量事故

仪器仪表完好率100%

质量保证资料编制及时率100%

调试质量可靠率100%

工程达标投产、一次启动成功、零缺陷移交

2.本工程同时应遵循建设单位质量目标

单位工程合格率100%

分部工程合格率100%

分项工程合格率100%

二、控制措施

1.贯彻执行我公司制定的质量方针和质量目标。

2.严格执行国家有关标准及部颁施工规程、规范,通过精心组织对工程

质量进行控制。按照公司的质量手册和程序文件在现场认真实施。

3.建立健全工程质量保证体系及质量管理网络,通过对各项质量活动的

控制,逐步提高管理水平和工程达标要求。

4.工程有关负责人应正确处理工程质量与工程进度之间的关系,确保工

程优质、高效、按期完成。

5.在施工过程中,依据有关设计、规程规范和程序文件,对每个试验项

目都要编制施工技术交底,重要试验项目要编制质量保证措施以便于现场质量监督。

6.具体调试项目应依据《电气装置安装工程电气设备交接试验规程》、《继

电保护及电网安全自动装置检验条例》、反事故措施、设计图纸、厂家技术资料进行。在进行整体传动和系统调试前要编写传动方案。在实际工作中要按照批准的调试方案和传动方案进行。

7.所有现场使用的仪器仪表均应捡定合格并有检定合格证,试验所用仪

表应按计量规程规定,选用合适精度的仪表。测量继电器内部回路所用仪表保证不致破坏该回路参数值。

8.交流电源和相应调试设备应有足够的容量,以保证在最大试验负载下

调试大纲与方案

灰库和分选设备系统工程调试大纲与方案 批准: 审定: 审核: 会审: 初审: 编制: 编制单位:江西省丰城市丰华设备安装有限公司日期:2011年5月 国电丰城发电厂 GFX-50T/H型粉煤灰灰库和分选设备系统工程《调试大纲与方案》江西省丰城市丰华设备安装有限公司 2011年5月

一、前言 为合理、有序地完成系统的调试,保证调试工作顺利进行,特制定本调试大纲与调试方案>,作为调试工作的指导性依据。 二、工程概况 1工程名称:灰库和分选设备系统工程 2建设地点:江西省丰城市 3工程范围:GFX—50T/H粉煤灰分选系统工程设备配套、、调试。 4系统描述 本期工程建3座1500m3原灰库,1座1500m3粗灰库,1座1500m3 细灰库。灰库为全钢结构。 分选后的粉煤灰粉粒度:0.045μm方孔筛筛余量8~18%可调。 本工程建一条粉煤灰粉生产线,系统出力50t/h。 为解决粉煤灰入库时的扬尘及从库内所置换出的含尘气体,在库 顶各设1台脉冲布袋除尘器。 5粉煤灰分选系统 本工程设1套粉煤灰分选系统,设计出力50t/h,采用闭路循环 系统。 5.1系统从1500m3粉煤灰原料储存库底取料,在原灰库下设手动插板门(FCK400),变频调速锁气电动给料机(DSG400-80),将原灰库中的原灰送入系统主灰管中。进入分选系统的原状灰在系统负压作用下达到灰气混合并进入GFX-50VII型气流式分级机。进入分级机的原状灰在涡流离心力的作用下进行原灰的粗、细分离,分离后的粗灰穿过分级机的下部的二次风幕,经下部的锁气卸料阀进入粗灰库。分离后的细灰及从二次风幕吹回的细灰,因离心力无法克服涡流的负压而被吸入分级机的两侧涡壳,随气流进入细灰库顶的CZT-13.6D型高效旋风分离器实现灰气分离,由旋风分离器收集的细灰经锁气卸料阀

变电站电气调试方案

变电站电气调试的基本方案 电力工程中,从最初的图纸设计到投入运行,电气设备的调试是相当重要的一步,预结算书里电气调试也是必不可少的,让我们一起简单的了解和学习电气调试的基本项目和操作。 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。 在现场按照设计图纸安装完毕后不可以直接投入运行。为了使设备能够安全、合理、正常的运行;避免发生意外事故给国家造成经济损失、避免发生人员伤亡,必须进行调试工作。只有经过电气调试合格之后,电气设备才能够投入运行。其工作质量直接决定电气设备投产后的工作效率、质量,决定电气自动化的实施程度。 电气调试按时间大致分为前期准备阶段、调试阶段、试运行阶段、调试收尾阶段。前期准备阶段主要是对变电所一次设备、二次设备进行初步了解,全面掌握综自系统性能、具体装置、屏功能,达到进行系统调试的要求。调试阶段即结合设计要求和系统功能进行全面细致的试验,以满足变电所的试运行条件。试运行阶段即在所有一、二次设备带电、综自系统全部功能均投入运行的情况下,检验综自系统反映的正确性。在试运行结束后,针对试运行过程中反映出的问题进行消缺处理。最后,在调试收尾阶段做好维护人员和运行人员的培训,文件资料的整理和移交。

一、一次设备调试: 参照《电气装置安装工程电气设备交接验收规程》、《电力建设安全工作规程》(变电所部分)及变电站电气二次图纸等标准进行。对于站内设备的试验应严格按有关规程规范所规定的试验项目进行试验。 1、电力变压器的试验项目,应包括下列内容: a. 测量绕组连同套管的直流电阻; b. 检查所有分接头的变压比; c. 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; d. 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; e. 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tg; f. 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; g. 绕组连同套管的交流耐压试验(35KV及以下); h. 绕组连同套管的局部放电试验; i. 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻; j. 非纯瓷套管的试验; k. 绝缘油试验; l. 有载调压切换装置的检查和试验; m. 额定电压下的冲击合闸试验; n. 检查相位。

110KV变电站调试送电方案

一、简介 降压站的设计规模为:110KV系统3回路进线,3回路出线,主变压器3×75MVA;35KV系统分3段,3回路进线,18回路出线;10KV系统分3段,6回路进线,60回路出线,无功补偿电容系统为3×7500Kvar,该变电所分二期建设,第一期为:110KV系统2回路进线,2回路出线,主变压器为2×75MVA;35KV系统为二段,2回路进线,10回路出线;10KV系统为2段,4回路进线,40回路出线;无功补偿电容系统为2段,2×7500Kvar。 变电所位于厂区新炼钢南侧,其中占地面积3267平方米,其中主建筑面积为2533平方米,分上、下两层,框架防震结构, 主变压器选用股份公司生产的三线圈有载调压、风冷节能型变压器。 110KV设备选开关厂生产的SF6全封闭组合电器(G LS),35KV、10KV 设备选用开关有限公司生产的三相交流复合绝缘金属铠装封闭防暴式开关柜。110KV、35KV、10KV系统主接线均为单线分段,微机保护及综合自动化。 110KV、35KV、10KV、主变压器系统的保护均采用公司生产的F35系列继电器、T60变压器管理继电器进行保护,YCPM—2000综合自动控制系统。设计院完成,安装、调试由完成。监理单位公司第一监理部。 二、保护设备 保护设备:F35复馈线管理继电器、T60变压器管理继电器、YCPM—2000,其自动控制系统的主要功能如下: 1、F35是UR系统继电器家族成员之一,是一种集馈线保护和控制于一体的数字继电器,能提供5组带电母线电压馈线的保护和测量,它可作为单独的装置使用,也可作为变电站自动控制系统的一个部件。 保护功能包括:相、中性线和接地过流,相低电压和低周电压,还包

工程调试方案

工程调试方案 调试试运行阶段各个系统基本安装完毕,具备送电试运行条件。各系统先进行单机试运转,然后子系统动态调试运行、子系统间联动联调。系统经过联动联调后,即可进入总体工程的“综合联动调试及验收阶段”,期间完成试运行试验。最后进行系统的验收和机电安装工程的整体竣工验收。正常后才能交付使用。 1一般系统硬件测试要点 1、系统测试在设备全部安装完成后进行,线路敷设和接线要符合设计图纸要求;各设备按系统文件进行检查,单机运行必须正常,与各系统的联动、信息传输和线路敷设满足设计要求。 2、测试的目的是测试和验证设备(子)系统作为一整体时的功能是否满足合同要求。 3、链路的验证测试:使用单端测试仪,边施工边测试(随装随测电缆)检查电缆的开路、短路、反接、串绕等故障。认证测试参数:接线图测试、长度测试、衰减、近端串扰等。 4、通电测试前的检查:机房的温度、湿度和电源电压符合要求;检查标志齐全、安装位置正确、各种选择开关位置正确、设备各种熔丝规格符合要求、机架接地良好、电源线无接现象。 5、硬件测试:设备按操作程序逐级加电;检查变换器的输出电压是否符合要求;外围终端自测量是否正常,设备内部运行是否正常,告警装置工作是否正常,装入测试程序寻设备进行测试。 2现场完工测试试验阶段划分:

1、系统设备单体测试。 2、子系统静态测试。 3、子系统动态测试。 4、弱电系统工程联合调试。 5、大系统联合调试。 6、试运行。 3原始记录 检验测试遵照ISO9001:2000要求做好原始记录,例如:认真填写《电气绝缘与接地检查测试表》;《管路耐压检查测试表》等。 4设备单体测试,含通电测试、静态测试要点 1、安装前后系统模拟试验做到:准确模拟全系统的硬件、软件功能符合系统设计(对应合同技术部分)。 2、参数设置、数据库定义、监控对象、模式、接口检查。 3、在单体设备合格的基础上。 4、所有AI、AO、DI、DO与全部接口核对无误。 5、所有监控对象状态、运行模式。 6、静态画面完善,动态画面合理、链接实现。 5系统动态测试要点 1、针对子系统监控对象和监控要求及各种运行模式分别逐一进行测试、验收。 2、参数设置、数据库定义、监控对象状态、模式控制、接口数据传输正确。

新建35kV变电站调试方案(20200606133215)

金沙茶园kV变电站新建工程 调 试 方 案 贵州**企业(集团)公司 金沙茶园35KV变电站项目部 2011 年 6月 20 日

批准:审核:编制:

2.1.1施工技术资料的准备 2.1.1.1施工图纸会审 从项目法人处领取设计图纸后,进行登记造册。由项目总工 组织各专业技术人员分专业审阅图纸,对其中的问题进行汇总, 由项目总工提交图纸审核会。 2.1.1.2技术培训 为保证达标投产,创一流变电站,工程开工前进行技术培训,具体安排有: 焊工培训; 大截面导线压接培训; 起重基础知识培训; 载波、通讯专业培训等。 2.1.1.3配备技术资料 在技术准备阶段,根据本站设备选型收集各个厂家的技术资料,为职工配备专业技术书籍。 2.1.1.4编写施工技术方案 ⑴.配套工程施工方案 ⑵.全站接地施工方案; ⑶.变压器安装措施; ⑷.软母线安装方案; ⑸.电气设备交接试验方案; ⑹.电缆敷设措施; ⑺.二次接线工艺要求; ⑻.继电保护调试方案; ⑼.全站保护传动方案。 技术方案应在工序施工前编制审批后后进行技术交底。施工

班组严格按照方案执行,对有疑问的地方应报技术人员,按原审批程序审批后再依照执行。 2.1.2施工材料的准备 2.1.2.1编制材料计划 在认真审阅图纸的基础上,提供详细的材料计划;电气工程材料表包括金具、导线、电缆及其它装置性材料,材料表要求标示清楚,应具体到设备的安装间隔及主要金具的安装位置。 2.1.2.2编制机具计划 在熟悉工程图纸的情况下,根据工程特点,编制机具供应计划;及时安排配置一些专用仪器、设备,以满足工程需要。 2.1.3施工场地的准备 2.1.4.1施工现场要具备三通一平,即水、电、路三通,场地平整。 2.1.4.2施工临时建设应布置合理,施工场地、材料库、生活驻地整齐有序,施工废弃物要及时清理。 2.1.4.3生活垃圾及时清理。 2.1.4.4配电箱配置规范、安全、合理。 2.1.4施工机械配置 电气工程主要施工机械设备装备表 设备名称规格数量备注 吊车8t 16t 各1台 砂轮机 2台 液压机 2台 机动绞磨5t 2台 煨管机 1台 运输车 4辆

220kV变电站工程调试大纲

220kV变电站工程调试大纲

签字栏批准: 审核: 编制:

目录 第一章编制目的和依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章人员及仪器仪表配备 (5) 第四章职业健康安全和环境管理 (8) 第五章质量管理 (18) 第六章进度管理 (22) 第七章施工现场管理 (24) 第八章调试工作内容 (25)

第一章编制目的和依据 一、编制目的 为了使调试施工管理人员及调试人员明确本工程的工程规模、工程特点、工作范围、工程的安全健康与环境目标、质量目标、进度目标,安全、优质高效的完成本工程调试工作,特编制本大纲。 二、编制依据 1、相关的法律法规(见《2015年适用法律法规清单》) 2、国家标准: 2.1《电气装臵安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006; 2.2《工程建设施工企业质量管理规范》 GB/T 50430-2007; 2.3《职业健康安全管理体系实施指南》 GB/T 28002-2011等。 3、行业标准: 3.1《继电保护和电网安全自动装臵检验规程》 DL/T 995-2006; 3.2《微机变压器保护装臵通用技术条件》DL/T 770—2012; 3.3《继电保护微机型试验装臵技术条件》DL/T 624-2010 ; 3.4《电力安全工作规程》(变电所部分)DL 5009.3-2013等. 4、企业标准及相关文件 4.1 国家电网公司建设安全工作规程(变电部分)Q/GDW 665-2011 4.2 《电力系统继电保护规定汇编第三版》(中国电力出版社 2014年) 4.3《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)及编制说明》 4.4防止电力生产重大事故的二十五项重点要求及编制释义 4.5《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》 4.6 调试各专业《作业指导书》; 4.7 设计图纸; 4.8产品说明书、试验报告及厂家技术资料等。 1

变电站调试方案

目录 一、编制依据: (2) 二、编制说明: (2) 三、设备及人员配置 (2) 四、调试分项技术 (3) 五质量保证措施 (14) 六安全及环保措施 (15) 七电气试验数据统计及资料 (16)

一、编制依据: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《电力系统继电保护及电网安全自动装置检验条例》。 《电气安装工程施工及验收规范》GB50303-2010。 有关的电气计量表计检定规程。 电气设备的厂家技术文件资料。 工程项目的施工组织设计。 二、编制说明: 2.1本方案针对XXXXX项目电气工程的安装、调整和试验而编制,施工过程中某些工作将需要生产厂家提供资料或配合的电气调整试验及投电、保运方案视具体情况和需要届时再另行编制。 2.2本工程内容:XXXX变电所一座,共计高压开关柜及其配套设施61台,4台规格型号为SGB10-2500/10的干式变压器及一台型号为SGB10-630/10的干式变压器。 本调试方案即针对以上设备编制。 三、设备及人员配置 1.调试设备

2.人员配置 调试人员1名 配合电工2名 四、调试分项技术 4.1.高压柜设备本体调试

4.1.1电流互感器 ★电流互感器的试验项目,包括下列内容: 1、测量绕组的绝缘电阻; 2、绕组连同套管对外壳的交流耐压试验; 3、测量电流互感器的励磁特性曲线; 4、检查互感器引出线的极性; 5、检查互感器变比; ★用电流互感器变比测试仪对电流互感器的变比和极性进行校验; ★在电流互感器一次侧施加电流,检查二次电流回路的完整性和柜上各表计的显示是否正常; ★若继电保护对电流互感器的励磁特性有要求时,应对互感器的励磁特性进行校验,同型式互感器相互比较,结果应无明显差别; ★测量电流互感器一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻,测试结果与出厂值相比应无明显差别; ★对电流互感器进行绕组连同套管对外壳的交流耐压试验,耐压过程中应无放电、击穿现象; 4.1.2电压互感器 ★电压互感器的试验项目,包括下列内容: 1、测量绕组的绝缘电阻; 2、绕组连同套管对外壳的交流耐压试验; 3、测量电压互感器一次绕组的直流电阻; 4、检查互感器的三相接线组别和单相互感器引出线的极性;

110kV变电站调试送电方案

XXXXXXXXXXXX110KV变电站系统调试送电方案

目录 一、简介 二、110KV系统调试 三、主变压器调试 四、10KV系统调试 五、110KV、10KV主变压器保护试验 六、110KV、10KV主变压器系统受电

一、变电站简介 建设规模: 本次新建的XXXXXXX110kV变电站作为企业用电的末端站考虑。 主变压器:容量为2×16MVA,电压等级110/10.5kV。 110kV侧:电气主接线规划为双母线接线;110kV出线规划8回。 10kV侧:电气主接线按单母线分段设计,10kV出线规划39回。 10kV无功补偿装置:电容器最终按每台主变容量的30%进行配置,每台主变按4800kvar,分别接在10kV的两段母线上。 中性点:110kV侧中性点按直接接地设计,10kV中性点经过消弧线圈接地设计。 变电站总体规划按最终规模布置。 变电所位于电石厂区,其中占地面积1065平方米,主建筑面积为1473平方米,分上、下两层,框架防震结构, 主变压器选用新疆升晟变压器股份公司生产的两圈有载调压、风冷节能型变压器。 110KV设备选开关厂生产的SF6全封闭组合电器(GIS),10KV设备选用四达电控有限公司生产的绝缘金属铠装封闭式开关柜。110KV主接线为双母线、10KV系统主接线均为单线分段,微机保护及综合自动化。 110KV、10KV、主变压器系统的保护均采用南瑞继保公司生产的继电器保护综合自动控制系统。由昌吉电力设计院完成设计、安装、调试。由山东天昊工程项目管理有限公司负责现场监理。 二、 110KV系统调试 110KV系统(图1)设备经过正确的安装后,应做如下的检查和测试: 1、外观检查:装配状态,零件松动情况,接地端子配置,气体管路和电缆台架有无损坏等。

设备调试、试运行方案

设备调试、试运行方案 设备调试、运行分别对仪表、电机、照明系统、接地进行测试调试,待各分项调试合格后,进行联合试运行。 1.调试方法 ①先检查各种照明配电柜是否已全部切断电源。 ②再检查各灯具是否测试合格及接线准确。 ③将本工程按系统、按照明配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域,调试从上到下,逐层逐区域调试。 选择好A、B塔顶层最西端的照明配电箱,先引来临时电源,把该照明配电箱进线开关断开,且把正式进线先拆除,接着接上临时电源,送上电源,先打开箱内1路照明控制开关,再开启相关的照明灯具,正常,打开另一路照明控制开关。接着逐步打开照明配电箱内的全部开关。 然后采用相同的方法进行调试第二个照明配电箱,逐步调试完顶层的所有照明配电箱,再往下层调试,采用相同的方法直至所有的照明配电箱全部调试完。 ④照明系统每2小时用电压表和电流表测量电源电压、负荷电流,公建试运行24小时,住宅部分运行8小时。调试中逐个检查插座接线是否正确,开关控制灯具是否灵活、准确,控制顺序是否相对应,并随时观察灯具发光是否正常,导线发热是否有异常,发现问题及时查找原因进行整改,并作好记录。 2.电气动力系统调试 ⑴系统要求 ①各种用电设备安装完毕,且已经过绝缘测试合格。 ②相关管线敷设完,且已经过绝缘测试合格。 ③配电控制箱已经安装完,且已通过绝缘测试。 ④桥架、电缆敷设完毕,电缆绝缘测试合格。 ⑤母线敷设完毕,绝缘测试合格。 ⑥配电箱、柜安装完毕,绝缘测试合格。 ⑦各种高低压配电柜安装完毕,测试合格。 ⑵调试方法 ①先检查各种动力配电柜是否已全部切断电源。

②再检查各动力配件组成部分如:母线、电缆、电动机等,是否测试合格及接线准确。 ③将本工程按系统、按配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域。 3.电机系统调试 ⑴电机调试运行步骤: 单机检查校验→线路绝缘摇测→控制回路接线→电机性能检查、接线→设备调整→供电回路电源电压测量、电机接线情况检查→单机无荷载启动→单机带荷载启动→数据记录 ⑵电机空载运行2小时,每隔1小时测量一次电源电压、空载电源直至2小时。 ⑶电机试运行接通电源后,如发现电机不能启动和启动时转速很低或声音不正常等现象,应立即切断电源检查原因。 ⑷电机试运行中需检查:电机的旋转方向、声音、气味是否正常;换向器、滑环及电刷的工作情况是否正常;电机的温度是否过热;轴承的温升是否正常;电机的振动是否符合要求。 ⑸交流电机带负荷启动次数应尽量减少,如产品无规定时按在冷态时可连续起动2次,在热态时,可连续起动1次。

系统调试大纲

中化近代DCS控制系统项目 系统调试大纲 编制:审核:批准:日期:日期:日期: 西安联合信息技术股份有限公司

目录 一.范围 (2) 二.编制调试大纲的依据 (2) 三、系统重点工序的施工要求、方法和步骤及调试 (2) (一)DCS柜与继电器柜的柜间接线 (2) (二)DCS机柜与继电器柜的柜间接线测试 (3) (三)接地系统测试 (3) (四)以太网、I/O网线连接 (4) (五)系统上电 (4) (六)通讯网络测试 (4) (七)二期I/O通道测试 (6) (八)三期I/O通道测试 (7) (九)系统模拟调试: (9) (十)系统调试 (12) (十一)系统投运 (12) (十二)系统最终验收 (12) 四.安装、调试合格判定准则 (13) 五.施工、调试技术措施和质量保证措施 (13) 六、安全 (14)

一.范围 本大纲规定了中化近代DCS控制系统调试要求、步骤和方法、调试合格、判定准则和对调试设备的要求。 本系统调试大纲仅适用于中化近代DCS控制系统项目的现场系统调试过程。 二.编制调试大纲的依据 本大纲编制依据是 1.《中化近代DCS控制系统I/O表》 2.《中化近代DCS控制系统图纸》 3.《炼油、化工施工安全规程》HGJ233-87,SHJ505-87. 三、系统重点工序的施工要求、方法和步骤及调试 (一)DCS柜与继电器柜的柜间接线 1.安装要求:要求各DCS机柜、继电器柜均就位,同时现场具备接线的条件。 2.技术要求: (1)接线正确; (2)柜间端子接线要求布线整齐美观,导线要留有余量,压接牢靠,线号标记清晰; (3)柜间端子配线不得有接头。 3.施工步骤

110kV变电站调试方案

110kV变电站工程调试方案 批准: 审核: 编写:古成桂

广东鸿安送变电工程有限公司 2013年1月 目录 一、编制依据及工程概况----------------------------2 二、工作范围--------------------------------------3 三、施工现场组织机构------------------------------3 四、工期及施工进度计划----------------------------3 五、质量管理--------------------------------------4 六、安全管理--------------------------------------11 七、环境保护及文明施工----------------------------14

一、编制依据及工程概况: 1、编制依据 1.1、本工程施工图纸; 1.2、设备技术文件和施工图纸; 1.3、有关工程的协议、合同、文件; 1.4、业主方项目管理交底大纲及相关管理文件; 1.5、广东省电力系统继电保护反事故措施2007版; 1.6、高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准; 1.7、《南方电网电网建设施工作业指导书》; 1.8、《工程建设标准强制性条文》; 1.9、《110kV~500k V送变电工程质量检验及评定标准》; 1.10、中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准(W HS); 1.11、现场情况调查资料; 1.12、设备清册和材料清单; 1.13、电气设备交接试验标准G B50150-2006; 1.14、继电保护和电网安全自动装置检验规程;DL/T995-2006; 1.15、国家和行业现行的规范、规程、标准及实施办法; 1.16、南方电网及广东电网公司现行有关标准; 1.17、我局职业健康安全、质量、环境管理体系文件以及相关的支持性管理文件; 1.18、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。 2、工程概况: 110kV变电站为一新建户内G I S变电站。 110kV变电站一次系统110k V系统采用单母线分段接线方式,本期共2台主变、2回出线,均为电缆出线;10kV系统为单母线分段接线,设分段断路器,本期建设Ⅰ、Ⅱ段母线,单母线分段接线,#1主变变低单臂

污水处理厂调试和试运行方案

污水处理厂调试和试运行方案 目录 1、主要内容 2、调试条件 3、调试准备 4、试水方式 5、单机调试 6、管道试压、冲洗和单元调试 7、分段调试 8、接种菌种 9、驯化培养 10、全线连调 11、抓住重点检测分析 12、改进缺陷、补充完善 13、试运行 14、自行运行 15、提交检验 16、竣工验收 进入商业运行阶段

1、主要内容 本方案包含四大部分,其中主要有:调试条件、调试准备、试水方式、单机调试、单元调试、分段调试、接种菌种、驯化培养、全线连调、监测分析、改进缺陷、补充完善、正式运行、常规水质指标监测的主要内容。 2、调试条件 2.1.土建构筑物全部施工完成; 2.2.设备安装完成; 2.3.电气安装完成; 2.4.管道安装完成; 2.5.相关配套项目,含人员、仪器,污水及进排管线,安全措施均已完善。 3、调试准备 3.1.组成调试运行专门小组,含土建、设备、电气、管线、施工人员以及设计与建设方代表共同参与; 3.2拟定调试及试运行计划安排; 3.3准备好试验需要的所有有关的操作及维护手册、备件和专用工具,进行相应的物质准备,如水(含污水、自来水),气(压缩空气、蒸汽),电,药剂的购置、准备;检查和清洁设备,清除管道和构筑物中的杂物。 3.4准备必要的排水及抽水设备;赌塞管道的沙袋等; 3.5必须的检测设备、装置(PH计、试纸、COD检测仪、SS); 2.6制定相应的试验、试车计划,准备相应的测试表格。并报请建设单位、监理工程师、厂商代表的批准。 3.7建立调试记录、检测档案。 4、功能试验(空载试验)和试水(充水)方式 4.1功能试验(空载试验) 4.1.1、在建设单位、监理工程师、厂商代表的同意的时间开始试验。 4.1.2、在供货商指导下给设备加注润滑油脂。在建设单位、监理工程师都出席的情况下进行功能试验,直到每个独立的系统都能按有关方面规定的时间连续正常运行,达到生产厂商关于设备安装及调节的要求为止。并以书面形式表明所有的设备系统都可以正常运转使用,系统及子系统都能实现其预定的功能。 4.1.3、空载试验首先保证电气设备的正常运行,并对设备的振动、响声、工作电流、电压、转速、温度、润滑冷却系统进行监视和测量,作好记录。 4.1.4、试验直到每个独立的系统都能按有关方面规定的时间连续正常运行,达到生产厂商关于设备安装及调节的要求为止。并以书面形式表明所有的设备系统都可以正常运转使用,系统及子系统都能实现其预定的功能。 4.2试水(充水)方式 4.2.1、按设计工艺顺序向各单元进行充水试验;中小型工程可完全使用洁净水或轻度污染水(积水、雨水);大型工程考虑到水资源节约,可用50%净水或轻污染水或生活污水,一半

调试大纲(QJ-01)..

项目名称:陕西汇能化工发电工程机组启动调试 装机容量:1×150t/h 锅炉 +1×30MW 凝汽机组 项目性质:基建调试 调试大纲 SMHN-TS-QI-01 江苏华能建设集团有限公司 名 称 单 位 签 名 日 期 批准 试运指挥部 审 核 建设单位 监理单位 施工单位 调试单位 编写 调试单位

目录 1 工程概况--------------------------------------------------------------------1-3 2 调试目的--------------------------------------------------------------------1-4 3 调试依据--------------------------------------------------------------------1-6 4 试运组织机构--------------------------------------------------------------1-7 5 分部试运阶段--------------------------------------------------------------1-9 6 安全技术措施--------------------------------------------------------------1-18 7 调试资料的移交-----------------------------------------------------------1-19

设备调试方案

设备调试方案 一,项目试运行程序与责任分工 (一)试运行的阶段 1,试运行目的。是检验单台机器和生产装置的制造、安装质量、机械性能或系统的综合性能,能否达到生产出合格产品的要求。 2,试运行阶段的划分。分为单机试运行、联动试运行、负荷试运行等阶段。前一阶段试运行是后一阶段的准备,后一阶段的试运行必须在前一阶段完成后进行。 1)单机试运行。指现场安装的驱动装置的空负荷运转或单台机器以空气、水等代设计的工作介质进行的模拟负荷试运行。单机试运行属于工程施工安装阶段的工作内容。但确因受介质限制或必须带负荷才能运转而不能进行单机试运行的单台设备,按规定办理批准手续后,可留待负荷试运行阶段一并进行。 2)联动试运行。指对试运行范围内的机器、设备、管道、电气、自动控制系统等,在各自达到试运行标准后,以水、空气作为介质进行的模拟运行。联动试运行适于成套设备系统的大型工程。 3)负荷试运行。是指对指定的整个装置按设计文件规定的介质打通生产流程,进行指定装置的首发衔接的试运行,以检验其除生产产量指标外的全部性能,并生产出合格产品。负荷试运行是试运行的最终阶段,自装置接受原料开始至生产出合格新产品、生产考核结束为止。 (二)试运行责任分工及参加单位 1,单机试运行责任分工及参加单位

(1)单机试运行由施工单位负责。 (2)参加单位:施工单位、监理单位、设计单位、建设单位、重要机械设备的生产厂家。2,联运试运行责任分工及参加单位 (1)由建设单位(业主)组织、指挥。建设单位工作内容包括:负责及时提供各种资源,编制联动试运行方案,选用和组织试运行操作操作人员,实施试运行操作。 (2)联运试运行参加单位:建设单位、生产单位、施工单位以及总承包单位、设计单位、监理单位、重要机械设备的生产厂家。 (3)施工单位工作内容。包括:负责岗位操作的监护,处理试运行过程中机器、设备、管道、电气、自动控制等系统出现的问题并进行技术指导。 3,负荷试运行责任分工及参加单位 (1)由建设单位负责组织、协调和指挥。 (2)除合同另有规定外,负荷试运行方案由建设单位组织生产部门和设计单位、总承包,施工单位共同编制,由生产部门负责指挥和操作。 二、项目单机试运行前应具备的条件 1,机械设备及其附属装置、管线已按设计文件的内容和有关规范的质量标准全部安装完毕,包括: (1)安装水平已调整至允许范围。 (2)与安装有关的几何精度经检验合格。

汽轮机调试大纲

CCW水泥公司余热发电(7.5MW) 汽轮机系统启动调试方案 批准: 审核: 编制: 大连易世达新能源发展股份有限公司 二0一0 年五月

目录 1目的 (4) 2编写依据 (4) 3 汽轮机设备及热力系统简介 (4) 3.1汽轮机本体简介 (4) 3.2机组的主要技术规范 (5) 3.2.1 汽轮机技术规范 (5) 3.2.2 调节保安系统技术规范 (6) 3.2.3 发电机技术规范 (6) 4调试范围 (7) 5.组织与分工 (7) 6试运调试条件 (8) 7 准备工作 (8) 8.调试项目和程序 (9) 8.1 汽轮机静止状态下的试验 (9) 8.2 汽轮机在空载状态下的调整与试验 (11) 9 整套启动及试运 (12) 9.1 冲转前的准备工作 (12) 9.2电动主汽阀前暖管:(与锅炉升压同时进行) (13) 9.3启动辅助油泵,在静态下对保安系统试验(见8.1)。 (13) 9.4暖管(到自动主汽门前) (13) 9.5启动凝汽系统抽真空 (14) 9.6冷态启动 (14)

9.7 带电负荷 (16) 9.8补汽投入 (16) 9.9 正常停机 (17) 9.10故障停机 (18) 9.11 凝汽器真空降低规定 (19)

1目的 汽轮机整套启动调试是安装工程的最后一个阶段,是由静态变为动态,冷态变为热态,建设转为生产的关键工程项目和重要环节。为了加强对本余热发电工程汽轮机整套启动调试工作的管理,明确调试工作任务和职责,规范调试项目和调试程序,使汽轮机整套启动工作有组织、有计划、安全、顺利地进行,特制订本方案。 2编写依据 2.1 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》; 2.2 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》; 2.3 《火电工程启动调试工作规定》; 2.4 《火电机组达标投产考核标准及相关规定》; 2.5 《火电施工质量检验及评定标准》(调整试运篇) 2.6 《电力建设施工及验收技术规范》(汽轮机机组篇) 2.7 《BN7.5-2.29/0.2型7.5MW补汽凝汽式汽轮机安装使用说明书》。 3 汽轮机设备及热力系统简介 3.1汽轮机本体简介 汽轮机型式为单缸补汽凝汽式,其通流部分由一级单列复速级及十级压力级组成(其中末四级为全三维扭叶片)。 机组采用数字电-液调节系统(DEH)。调节系统主要由Woodward数字式调节器、电液转换器、液压伺服机构、调节汽阀等组成。 机组的保安系统采用冗余保护。除了传统的机械-液压式保安装置外,增加了电调装置、仪

污水处理厂单机试运行调试方案

机电设备调试方案 说明 本施工组织设计方案主要内容包括:施工组织措施、施工进度计划及人员配置计划、调试技术措施、环保与文明施工、质量保证体系和措施、安全施工保证体系和措施等。范围包括以下单元的部分机械设备电气设备及附属管道的调试:细格栅及旋流沉砂池、厂区污水泵房、二沉池、生物反应池、二沉池配水井、鼓风机房、加药间、加氯间。根据本工程的特点,本施工组织设计方案对机械设备、电气设备安调试和管道调试技术措施等内容作了详尽、完整的阐述。 本施工组织设计方案的编制依据为: 1. 上海市政工程设计研究院和广东省建筑设计研究院出具的“大坦沙污水处理(三期)工程”施工图纸 2. 各设备厂家提供的设备说明书 3. 现行施工规范、质量检验及评定标准、操作规程; 4.省、市现行有关建筑工程施工的劳动定额、机械台班定额; 5.现场勘察资料; 第一节概述 广州市XXX污水处理厂是广州市政府制定的全市污水治理总体规划中的第一座大型城市污水处理厂,位于广州市西郊的XXX上,总占地面积为25公顷。第一期日处理规模15万m3/d于1989年投产,第二期日处理规模15万m3/d于1996年投产,占地面积约14公顷。采用A2/O生物脱氮除磷处理工艺,2000年进行处理能力3万m3/d的挖潜改造工程,总处理规模达到33万m3/d。三期工程是大坦沙污水处理厂一、二期工程的延续和拓展,处理规模是22万m3/d,处理后污水排放标准符合国家和广东省污水排放的一级出水标准,是广州市政府的2002年重点投资工程项目及省、市重点工程项目,占地面积约11公顷。工程的

主要目标是治理西部污水,系统收集污水面积84.88km2,收集范围:东面以xxxx 路、xxx路为界:南面以环城高速公路为界,同时包括环城高速公路以南xx小区、xx小区、xx岛、xx洲等;西面以珠江航道岸边为界;北面以xx路为界。 污水收集范围平面图 工程目的主要提高广州市治理西部污水能力,有效地削减对珠江西航道的污染,改善石门水厂和西村水厂的水源水质,确保饮用水安全,受益人口约100万人,是一项利国利民、功在千秋的民心工程。 三期工程的设计单位是XX市政工程设计研究院和XX省建筑设计研究院,建设单位是广州市市政园林局,由市政园林局属下单位广州市XXX污水处理工程项目办公室实施建设任务。工程项目总投资约XX亿元人民币。 三期工程主要包括一间处理能力为22万m3/d的污水处理厂,及九个污水输送泵站、一个排洪泵站。泵站的输送流程图如下:

合肥垃圾焚烧发电厂调试大纲

编号:HF-TC/DG-01 合肥市生活垃圾焚烧发电项目 启动调试大纲 编制单位:安徽新力电业高技术有限责任公司 会审单位:中节能(合肥)可再生能源有限公司 北京中景恒基工程管理有限公司 山西省工业设备安装公司 审批单位:合肥市生活垃圾焚烧发电项目工程试运指挥部出版日期: 2013年3月版次:第 1 版

编制:年月日 审核:年月日 批准:年月日 会审单位及代表: 施工单位:(签字) 年月日监理单位:(签字) 年月日生产单位:(签字) 年月日建设单位:(签字) 年月日 试运指挥部批准:(签字) 年月日

参加会审单位及人员签名 会审日期: 年月日

调试大纲 目录 一.工程概述 (5) 二.启动调试大纲编制依据 (8) 三.启动调试试运组织机构及职责 (9) 四.启动调试阶段各方的工作分工原则 (14) 五.启动调试项目 (19) 六.主要调试工作程序 (32) 七.机组启动调试阶段主要控制节点 (36) 八.调试管理目标和调试管理措施 (44) 九.调试质量划分及进度目标计划 (51) 十.附录 (64)

合肥市生活垃圾焚烧发电项目2×500t/d 焚烧线+2×10MW机组启动调试大纲 一.工程概述 1.1概述 安徽省合肥市生活垃圾焚烧发电厂厂址位于合肥循环经济示范园的北部,属于园区首期规划范围。距离合肥市中心区约28Km,距离合马路仅2 Km。 合肥市生活垃圾焚烧发电项目一期建设日焚烧处理生活垃圾1000吨,年焚烧垃圾33万吨,并预留扩建场地。利用余热发电,余热锅炉和汽轮发电机组配置为中温中压,余热锅炉2台(单台蒸发量42.2t/h),汽轮发电机组为2台10MW凝汽式汽轮发电机组(最大12MW)。 为确保合肥市生活垃圾焚烧发电项目(简称垃圾焚烧电厂)23500t/d垃圾焚烧炉+2342.2t/h(余热炉)+2310MW机组启动调试工作优质、有序、准点、安全、文明、高效地进行,让参加调试工作的各方对机组的调试过程和要求有比较全面的了解,特制定本启动调试大纲。我公司将认真总结已往垃圾发电厂的调试经验,并将这些经验运用到合肥市生活垃圾焚烧发电项目调试中去,以确保本工程调试“质量优、进度快、高效益”的完成。 工程名称:合肥市生活垃圾焚烧发电项目 建设单位:中节能(合肥)可再生能源有限公司 设计单位主体:中国市政工程华北设计研究总院 监理单位:北京中景恒基工程管理有限公司 主体安装施工单位:山西省工业设备安装公司 主体调试单位:安徽新力电业高技术有限责任公司 建设地点:厂址位于安徽省合肥市循环经济示范园 1.2工程规模 合肥市生活垃圾焚烧发电厂设计一期规模为日处理垃圾1000t,年处理垃圾33万吨,采用23500t/d垃圾焚烧线,配置两台10MW凝气式汽轮发电机组,厂区内设有垃圾焚烧机热力系统、余热利用及余热发电系统,点火及辅助燃料供给系统、烟气净化及飞灰固化系统、水处理系统、供水系统、电气系统、自动化控制系统、辅

110kV变电站调试方案

调试方案 批准: 审核: 编写:古成桂 广东鸿安送变电工程有限公司

2013年1月

目录 一、编制依据及工程概况 ----- ------- ------- - --------- -- --- --- 2 三、施工现场组织机构 ------- --------- ------- - --------- --------- --- 3 四、工期及施工进度计划 ----- ------- ------- - --------- --------- --- 3 五、质量管理--- ------ - --------- --------- ------- - --------- --------- --- 4 六、安全管理--- ------ - --------- --------- ------- ------- --- --------- --- 11 七、环境保护及文明施工 ----- ------- ------- - --------- --------- --- 14

一、编制依据及工程概况: 1 、编制依据 1.1 、本工程施工图纸; 1.2 、设备技术文件和施工图纸; 1.3 、有关工程的协议、合同、文件; 1.4 、业主方项目管理交底大纲及相关管理文件; 1. 5、广东省电力系统继电保护反事故措施2007 版; 1. 6、高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准; 1. 7、《南方电网电网建设施工作业指导书》; 1.8 、《工程建设标准强制性条文》; 1.9 、《110kV ~500 kV 送变电工程质量检验及评定标准》; 1.1 0、中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准 (WHS); 1.1 1 、现场情况调查资料; 1.1 2 、设备清册和材料清单; 1. 13、电气设备交接试验标准GB5 015 0-2006; 1. 14、继电保护和电网安全自动装置检验规程;DL/ T995- 2006; 1.1 5、国家和行业现行的规范、规程、标准及实施办法; 1.1 6、南方电网及广东电网公司现行有关标准; 1.1 7、我局职业健康安全、质量、环境管理体系文件以及相关的支持性管理文件; 1.1 8、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。 2 、工程概况: 110kV 变电站为一新建户内GI S 变电站。 110kV 变电站一次系统110kV 系统采用单母线分段接线方式,本期共 2 台主变、2 回出线,均为电缆出线;10 kV 系统为单母线分段接线,设分段断路器,本期建设I、U段母线,单母线分段接线,#1主变变低单臂接入I段母线,带10k V出线8回、电容器1组、站用变1台、消弧线圈1组,母线设备1组,#2主变

(完整版)污水处理工程调试及试运行指导手册

污水处理工程调试及试运行指导手册 一、宗旨 本手册是针对污水处理工程调试及试运行工作编写的,可供安装、调试及营运工作人员使用,亦可作为建设方、施工方施工验收之参考。 二、纲目 手册含以下主要内容: 调试条件、调试准备、试水方式、单机调试、单元调试、分段调试、接种菌种、驯化培养、全线连调、检测分析、改进缺陷、补充完善、正式试运行、自行检验、正式提交检验、竣工验收。 三、细则 1、调试条件 (1)土建构筑物全部施工完成; (2)设备安装完成; (3)电气安装完成; (4)管道安装完成; (5)相关配套项目,含人员、仪器,污水及进排管线,安全措施均已完善。 2、调试准备 (1)组成调试运行专门小组,含土建、设备、电气、管线、施工人员以及设计与建设方代表共同参与; (2)拟定调试及试运行计划安排;

(3)进行相应的物质准备,如水(含污水、自来水),气(压缩空气、蒸汽),电,药剂的购置、准备; (4)准备必要的排水及抽水设备;堵塞管道的沙袋等; (5)必须的检测设备、装置(PH计、试纸、COD检测仪、SS); (6)建立调试记录、检测档案。 3、试水(充水)方式 (1)按设计工艺顺序向各单元进行充水试验;中小型工程可完全使用洁净水或轻度污染水(积水、雨水);大型工程考虑到水资源节约,可用50%净水或轻污染水或生活污水,一半工业污水(一般按照设计要求进行)。 (2)建构筑物未进行充水试验的,充水按照设计要求一般分三次完成,即1/3、1/3、1/3充水,每充水1/3后,暂停3-8小时,检查液面变动及建构筑物池体的渗漏和耐压情况。特别注意:设计不受力的双侧均水位隔墙,充水应在二侧同时冲水。 已进行充水试验的建构筑物可一次充水至满负荷。 (3)充水试验的另一个作用是按设计水位高程要求,检查水路是否畅通,保证正常运行后满水量自流和安全超越功能,防止出现冒水和跑水现象。 4、单机调试 (1)工艺设计的单独工作运行的设备、装置或非标均称为单机。应在充水后,进行单机调试。 (2)单机调试应按照下列程序进行:

调试大纲

华润新能源富锦东堤49.5MW风电场新建工程 调试大纲 批准:年月日 审核:年月日 编写:年月日 佳木斯华为电力(集团)有限公司 2015 年07 月13 日

一、编制依据及引用标准: 1、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 2、《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》 3、《继电保护及安全自动装置技术规程》 4、《电力建设施工及验收技术规范》 5 、设计院图纸及厂家技术资料 6、作业指导书适用范围: 本作业指导书适用于继电保护装置调试。 7、试验目的: 1)检验保护装置动作的正确性和可靠性 2)检验保护装置跳闸出口逻辑的正确性 3)检验保护二次接线及跳闸回路的正确性 二、工程概况与工程量 华润新能源富锦东堤49.5MW风电场新建工程,调试指导书涉及的施工范围为继电保护装置单体调试,主变保护装置、厂用快切装置、故障滤波装置装置、同期装置、综合保护装置等。 三、施工作业人员配备与人员资格 1、参加作业人员配置: 参加作业人员配置表 2、作业人员资质要求: 2.1 试验至少应有2人以上参加,一名调试负责人; 2.2试验人员应熟悉相关仪器的使用,熟悉继电保护装置的基本原理及保护构成情况,具有

2.3 试验人员应具备相关的实际工作经验和必要的安全知识。 四、施工所需试验设备及工器具量具、安全防护用品配备: 1、工机具配备表 2、安全防护用品配备 2.1个人安全防护用品配备:安全帽、安全带等; 2.2施工区域安全防护用品配备:安全网、安全围栏等。 五、施工条件及施工前准备工作 1、厂家资料、设计院图纸已到齐并已审核无误; 2 、继电保护装置已安装就位; 3、继电保护装置经过安装人员清查完毕,并经验收合格; 4、作业环境安全设施可靠、完善; 5 、试验电源应准备好,照明充足。 六、作业程序、方法及要求 1、作业程序流程图(略) 2、试验项目: 2.1 保护装置绝缘检查 2.2 保护装置通电检查 2.3 保护装置逻辑功能试验 2.4 保护开入开出量试验 2.5 定值整定核对