文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 集中式供水站规划设计方案

集中式供水站规划设计方案

集中式供水站规划设计方案
集中式供水站规划设计方案

思依镇思依集中供水站建设

申请书

阆中市水务局

二0一0年十一月

1、总论

项目名称

项目名称:思依集中供水站。

项目法人

项目法人:阆中市水务局。

拟建地点

拟建地点:阆中市思依镇盘龙居委会。

建设规模

思依集中供水站供水规模为1450m3/d,制水规模为

1450m3/d,泵站规模为h。

建设年限

思依集中供水站建设年限为2011年。

估算投资

思依集中供水站估算总投资为00000万元。

效益分析

通过对思依集中供水站项目的国民经济计算,经济效益折现率is为8%,经济效益费用比EBCR为>1,经济净现值万元,经济内部收益率%,各项经济指标(内部收益率、净现值、益费比)满足国家规定的要求,说明该项目是合理的、可行的。

2、项目建设的必要性

项目区域概况

思依镇位于阆中市东北部,东邻巴中、仪陇,南邻南部,西邻剑阁,北连苍溪,距阆中市42公里,中低山丘陵区,海拔在米至米之间,区域内有12个村1个居委会,总人口为17866人,全市、乡公路网络发达,通讯设施完备,交通、通讯较为方便。

项目区供水现状及问题

项目区供水现状:思依镇属于铀辐射超标区域,区域共有农村饮水不安全人口12252人,其中铀辐射超标人口414人、未经处理的IV类及超IV类地表水411人,细菌学指标超标139人,未经处理的地表水955人、水量不达标8912人(主要为场镇居民和学校师生),取水方便程度不达标574人,水源保证率不达标847人。目前,思依场镇用水主要靠白虎咀供水站供水解决。白虎咀供水站建成于2003年,供水规模为320m3/d,制水水规模为30m3/h。

存在的问题:思依场镇6912人,按80升/人*d计,日用水量约为553m3,而白虎咀供水站供水规模为320m3/d,规模小,用水高峰时段水量小,存在等水现象,特别是学校,往往要排着长长的队伍,严重影响场镇居民和学校师生的正常生活秩序。农村群众饮水不安全现象十分严峻,由于地形高差介于海拔540-390米之间,沟谷切割深,生活在山顶、山梁、山腰的群众往往要到沟谷取水,其它地方受水源条件限制,往往取水路途远,高差大,最远取水距离可达4000米,最大取水高差可达150米,造成用水极不方便。有的村还出现疾病流行、患各种疾病的人口增加危

害他们的身体健,家畜家禽生长缓慢,病变增多,死亡率增高。项目建设的意义

思依供水站在龙庙河取水,水厂设在海拔米的罐子山,日供水1450m3,除解决思依场镇居民和学校师生饮水问题,还通过管网延伸辐射解决周边12个村老百姓生活用水,水质、水量有保障。工程的建成,将结束思依场镇和农村多年来等水、背水、找水的历史,降低区域内疾病发生率,促进人们健康水平提高。

项目区供水规划及供水范围

思依集中供水站供水范围为思依镇盘龙居委会、龙庙河村、竹罗村、小垭子村、石马梁村、白盐沟、大益湾村、桃花河村、木林堂村、金斗观村等9个村1个居委会12252人

3、项目建设的条件

水文(水资源)概况

气象概况

1)、降雨量及时空分布。项目区属于亚热带温润气候区,季风气候显着,四季分明,冬暖夏热,春早夏长,无霜期290-330天,多年平均降水理961-1180毫米,因受季风环流影响,全年降水量在四季分配极不均匀,一般冬季三个月降水理不超过50毫米,降雨无径流形成,春季总降水量在30毫米以下,占全年总降水量的%,夏季降水量在600毫米左右,5至10月占全年总降水量的80-86%。降雨汛期主要集中在7、8、9三个月,其降

水量占全年总降水的60%。

2)、日照及蒸发量。项目区年日照在1000-1400小时之间,日照时数以8月最多。平均为小时,12月份最少为61小时,相差152小时。虽然在主汛期降雨不少,但往往是以暴雨的形式降水,加之这几个月日照多,蒸发量大,植被覆盖率低,水土流失严重等因素,形成地下水补充不够,人口饮水受季节性影响极为严重,一遇天旱饮水很不安全。蒸发量为790-922毫米左右。

3)、干旱情况。干旱类型,大致分为春旱,一般持续50-60天,最长90天,最长一般从2月份开始,最晚一到五月上旬结束。夏旱一般持续25-30天,最长80天,一般始于五月上旬,结束于六月下旬,个别延续到7月下旬。伏旱一般持续一个月左右,最长80天,始于七月上旬,终于八月下旬至九月下旬。

地质概况

1)、地形地貌。思依镇位于嘉陵江水系白溪浩支流上游。地貌上属于构造剥蚀地貌,地形处深丘向浅丘过渡地带,地面高程一般在540~390米间,相对高差为80~150米。山顶多呈园包山、方山及指状山脊,冲沟较发育,呈树枝状,谷底一般宽60~90米,覆盖层厚6~9米,一级阶地断续分布。两岸基岩出露较好。地形受构造和岩性控制,砂岩一般呈不高的陡坡或陡崖;砂质泥岩呈浑圆状丘包和缓坡地。

该区气候温和,潮湿,雨水较多,植被较差。物理地质作用主要以风化作用为主,强风化层厚2~5米,弱风化层厚3~8米。

其次为崩塌作用,规模较小,零星分散于斜坡坡脚。

2)、地层及岩性。区内第四系覆盖层主要为坡洪积层(Q4dL+PL)和坡残积层(Q4dL+eL),基岩为侏罗系上统蓬莱镇组地层(J3P2)。

坡洪积层分布于罐子山下河沟及侧向冲沟地带,主要为粉质粘土,红褐色,可塑~软塑状,土质不均,下部含岩石碎屑,其表层米左右为耕作土,含大量植物根系和有机质。该层厚度~米。

坡残积层分布于河沟两岸台地及山顶平缓地带,主要为粉质粘土,紫褐色,可塑一硬塑,厚~米,多为耕作土。

基岩岩性在枢纽区主要为砂岩夹粉砂质泥岩。

第二、四岩性层(J3P2-②④),砂岩,呈灰白色,粉-细粒结构,钙泥质胶结,泥质较重,层理发育,主要成份分为长石、石英,次为云母及岩屑及暗色矿物组成。岩性较硬,强度较高,本层厚度大,达15~25米。第一、三岩性层(J3P2-①③),粉砂质泥岩,呈紫褐色,粉砂泥质结构,层状构造,矿物成份以粘土矿物为主,次为长石、云母等,层理发育,岩性软弱,属软质岩石。

3)、地质构造及地震。区内无发震构造存在,挽近期构造运动微弱。据GB18306-2001《中国地震动参数区划图》(1/400万)查得,工程区地震动峰值加速度为,动反应谱特征周期为,对应地震基本烈度为VI度。区域构造稳定性好。

4)、水文地质。区内水文地质条件简单。地下水主要为松散堆积层中的孔隙型潜水和基岩中的脉状裂隙型潜水。接受大气降

水与库水的补给,动态变化的季节性明显。

孔隙型潜水主要赋存于沟底松散土层中,水量一般丰富,地下水位高。裂隙型潜水主要赋存于基岩内各种裂隙中,一般以泉的形式排泄。砂岩裂隙发育,连通性好,充填差,透水性较强。

该区地表水,地下水水质类型属重碳酸钙型低矿化度水,适于饮用灌溉,对混凝土不具侵蚀性。

4、建设规模、内容及方案

供水规模(供水范围、用水预测及工程规模)

思依集中供水站供水范围为思依镇盘龙居委会、龙庙河村、竹罗村、小垭子村、石长村、大益湾村、桃花河村、木林堂村、新庙垭村、金斗观村等9个村1个居委会12252人。

按《村镇供水工程技术规范》和《四川省乡镇供水工程设计技术标准》等有关规范、规定和当地饮用水习惯情况,确定用水量标准为:场镇居民平均每人每日最大用水量80升,学校属于集中用水点取水,用水量标准平均每人每日为50升;对于发展乡镇企业的生产用水问题,本设计供(用)水量计算是按最大用水量组合计算的,要达到设计供水规模有一段时间,故未考虑新建用水量较大的乡镇企业、一般牲畜、消防及绿化等特殊用水需要,如出现可通过的调增取水、制水日工作时解决。

公共建筑用水量按居民生活用水量的20%计算,管网漏失水量和未预见水量按居民生活用水量、村镇企业和专业虎饲养畜禽用水量、公共建筑用水量之和的10%计算。水厂自用水量按农村城镇最高日供水量、村镇企业和专业虎饲养畜禽用水量、公共建筑用水量的10%计算。

供水规模计算表L/人*天、m3

水源选择

在水源选择上,首先考虑区域内现有水利工程作为水源,区域内总蓄引提水能力422万立方米,水利工程年供水万方,其中农业灌溉用水400万立方米,水利工程蓄水量均不满足区域内用水要求,因此,不考虑用水利工程水作为水源。且附近没有丰富的地下水作为水源,经调查踏勘,确定取龙庙河水作为水源。龙庙河为嘉陵江白溪壕支流分支,距离罐子山,经计算,工程抽水流量h,取水处上游河段长,丰水期流量为550m3/s,枯水期流

量为30m3/s,满足用水需求。水质较好且枯水期有足够水深,有良好的工程地质条件、稳定的河床和岸边,易防洪,受冲刷、泥砂、漂浮物、冰凌的影响小,位于受益村镇上游,靠近主要用水区,符合水源开发利用和整体规划的要求,施工和运行管理方便。市疾病防控中心取原水化验,化验结果为:细菌总数、大肠菌群超标,污染严重,其他指标符合限值要求,经过严格消毒、过滤等水处理环节后,能作为生活饮用水。经水源论证,取龙庙河水作为水源,方案科学经济,水量可靠,水质合格,取水方便,便于管理。(后附水源水质化验报告)

供水系统布局(取输净配系统总体布局)

1)、取水构筑物布局

取水构筑物具体布置在龙庙河岸边一台地处,占地面积为160平方米,由储藏室、泵房、值班室、围墙组成。泵房—值班室—储藏室,建筑物长12米,宽米,高3米,屋底高程为米,取水口高程米,水泵至取水口200米。围墙长16米,宽10米。2)、输供水线路布局

①、工程输水管线:龙庙河取水泵站——罐子山,净扬程,长,管线沿公路布置,采用无缝钢管,经计算,管径为159mm。

②、工程供水主管线:工程共有供水主管线11条,长。3)、水厂平面布置

①、水厂总体布置。

水厂总占地面积为450平方米,由加药池、混合槽、絮凝池、

沉淀池、过滤池、清水池、管理房、花台、围墙等组成。管理房布置在厂区左边,靠近两边围墙,占地60平方米,地面高程为米;混合槽布置在距离管理房右侧5米,水平面积为4平方米,混合槽顶高程为米,底高程为米;加药池布置在混合槽的正上方,面积为平方米,池底距混合槽槽口为米;絮凝池接混合槽,水平面积为18平方米,池顶高程为米,底高程为米;沉淀池接絮凝池,水平面积为18平方米,池顶高程为米,底高程为米;过滤池接沉淀池,水平面积为15平方米,池顶高程为米,底高程为米;清水池接过滤池,水平面积为144平方米,池顶高程为米,底高程为米;花台布置在管理房的正前方,两个,为长方形,总面积为平方米。其具体位置、尺寸、间距详见图纸。

②、水厂各生产附属建筑物布置。

厂区内新建管理房60平方米,两层楼房,共6间,一楼为设备控制室、消毒间、储藏室,二楼为办公室、值班室、整个建筑物长米,宽米,高6米,地面铺设地砖,安置防盗门。

③、厂区各种管道布置。

工程连通管道布置:泵站Φ159无缝钢管混合槽Φ000PE管道絮凝池ΦPE管道沉淀池Φ000PE管道(控制闸阀、清水闸阀、排污闸阀、反冲闸阀)过滤池Φ000PE管道清水池Φ000PE管道用户。

排污管布置:絮凝池 000根Φ000PE管道排污渠;

沉淀池Φ000PE管道排污渠;

过滤池Φ000PE管道排污渠;

清水池Φ000PE管道排污渠;

④、厂区道路绿化、围墙、大门等布置

对进入厂区道路进行硬化,长650米,两边设置排水沟,路沿石,厂区内地面全部硬化,围墙外围设置宽米的硬化带,并设置排水沟。

厂区四周设置围墙,长30米,宽15米,高米,砖结构,安装钢管门,防止闲杂人员及其他进入厂区。

进入厂区道路后200米段两边隔5米栽树绿化,厂区内设置花台,栽植花草树木,沿围墙四周隔米栽植树木绿化。

建设内容

取水工程

取水构筑物占地面积为160平方米,由储藏室、泵房、值班室、围墙组成。泵房—值班室—储藏室,建筑物长12米,宽米,高3米,地面高程为米,采用浆砌条石基础,深米,宽米,墙体采用砖砌,厚米,内外采用厚3厘米的水泥砂浆抹面,屋顶采用C15钢筋混凝土浇筑,厚10厘米。围墙长16米,宽10米,采用浆砌条石基础,深米,宽米,墙体高米,采用砖砌,厚米。4.4.2泵站工程

经计算,龙庙河取水泵站——罐子山,净扬程,水泵流量为h,工作时间为12小时,输水管道长,采用无缝钢管,经计算,

管径为159mm。

机电设备选型

4.4.3 供水管道

1)、线路选择原则及要求

①、整个供水系统布局合理;尽量缩短线路长度;少占农田;尽量满足地埋深度要求,避免转急弯、较大的起伏、穿越不良地质地段,减少穿公路、河流等障碍物;靠近人行道、方便施工、离用户原进户管最近;充分利用地形条件,优先利用重力流输水;走向和位置应符合中心村及集镇发展规划的要求,沿现有或规划道路敷设,施工、运行和维护方便。

②最低处(河街尾端的小桥处)设泄水阀;街道中心(桥头处)设一个消火栓;干管流速为~s,支管流速为~s。

2)、配水管布置

①、配水管网布置(从清水池至用户)

配水管网是将洁净的自来水分配到用户的管道系统,配水管线路要做到供水安全、造价经济、施工维修方便、工程量小、符合集镇发展要求,尽量充分利用地形考虑重力配水。

配水管网的布置方式有树枝状管网和环状管网两种,由于本工程投资有限,为减少投资,思依供水站设计采用树枝状管网供

水。随着小集镇建设和经济发展加快,以后可以向环形管网与树枝管网相结合的混合方式过渡,以便进一步提高供水可靠性。

②、在清水池出口设总水表;配水干管上设消火栓;管道最低处和管网末端安装泄水阀;支管与干管连接处,支管上设阀门,干管上设检修阀;未考虑支管闸阀后的进户管。设计最大工作压力小于,采用PE管供水。

3)、配水管网水力计算

思依供水站配水管网的设计流量:按设计最高日最高时供水量h。

设计流速:采用计算步骤:列出用水大户的集中用水量,计算人均配水当量;根据人均配水当量和节点出流量自下而上推求管段设计流量;根据管段设计流量、经济流速,初步确定管径;再查塑料给水管水力计算表,计算管段水头损失。管段的局部水头损失按沿程水头损失的10%计。

建筑物(房屋)一般高在1-4层,建筑物最小服务水头按一层5米、二层10米、三层14米、四层18米。

根据管段水头损失、节点地面高程、最不利点的服务水头自下而上逐段计算配水管网的水压线标高,确定清水池的最低水位及管道允许压力。

工程共有供水主管线11条,长。经计算,其管径详情见下表

思依集中供水站供水主管统计表

4.4.4 净化水厂(净水工艺及水厂位置)

思依供水站净水工艺流程如下:

水厂总占地面积为450平方米,由加药池、混合槽、絮凝池、沉淀池、过滤池、清水池、管理房、花台、围墙等组成。

管理房布置在厂区左边,地面高程为米,设计为两层楼房,共6间,一楼为设备控制室、消毒间、储藏室,二楼为办公室、值班室、占地55平方米,单间尺寸为米×米,层高米,墙厚米,采用浆砌砖砌筑。下设用浆砌条石基础,深米,宽米。基础上铺设厚米的C20混凝土。楼板采用C20钢筋混凝土浇筑,厚米。阳台高米,采用浆砌砖砌筑,厚米。楼顶设置高米的女儿墙,采用浆砌砖砌筑,墙厚米。房屋外墙面、阳台、女儿墙贴瓷砖。每间

房屋设置宽1米,高米的铝合金窗户,并安装防盗门。

混合槽布置在距离管理房右侧5米,水平面积为4平方米,混合槽顶高程为米,底高程为米。混合槽平面尺寸为1米×4米,墙厚米,采用C20钢筋混凝土浇筑。每隔米设置一隔板,隔板高米,宽米,厚米,采用浆砌砖砌筑,在混合槽的两长边交错布置。

加药池布置在混合槽进口中间位置的正上方,面积为平方米,尺寸为米×米,深米,池底距混合槽槽口为米,墙体厚米,C20钢筋混凝土浇筑。池底安装ф100PE管道,长米。

絮凝池接混合槽,为两排3格6室穿孔旋流絮凝池,水平面积为18平方米,单孔尺寸为2米×2米,池顶高程为米,底高程为米。外墙厚米,内隔墙厚米,采用C20钢筋混凝土浇筑,孔室之间开孔连通,孔呈对角上下交错布置。下设置排泥漏斗,呈倒立圆锥形,深米,底直径为2米,采用C20钢筋混凝土浇筑,圆锥顶端安装ф150PE排泥管道。并在两排孔室底端中间设置一根ф200PE排泥总管,长12米,直接排污渠。

沉淀池接絮凝池,水平面积为18平方米,尺寸为3米×6米,池顶高程为米,底高程为米,墙厚米,采用C20钢筋混凝土浇筑,在高程米安装塑料斜管,下设圆锥形排泥漏斗,顶端安装ф150PE 排泥管道,长5米,直接排污渠。

过滤池接沉淀池,水平面积为16平方米,尺寸为4米×4米,池顶高程为米,底高程为米。过滤池外墙采用C20钢筋混凝土浇筑,墙厚米。滤料层设置在高程米至米,厚度为米,滤料为石英

砂。层托层厚度设置在高程米至米,厚度为米,为径粒2-32mm 的卵石,至上而下卵石径粒逐渐增大。高程米设置钢筋混凝土支撑板,厚米,上每米设ф50孔,平均分布。在高程米,设置洗砂排水槽,尺寸为米×米×米,采用C20钢筋混凝土浇筑,墙厚米。

排污渠距离絮凝池4米,与沉淀池、过滤池平行,长18米,断面尺寸为米×米,浆砌条石砌筑。

厂区道路绿化、围墙、大门等布置。对进入厂区道路采用C20混凝土硬化,厚米,长650米,两边设置排水沟,宽米,深米,路沿石,厂区内地面全部硬化,围墙外围设置宽米的硬化带,并设置排水沟。

厂区四周设置围墙,长30米,宽15米,高米,墙厚米,采用浆砌砖砌筑。下设用浆砌条石基础,深米,宽米,浆砌条石砌筑。安装钢管门,防止闲杂人员及其他进入厂区。

进入厂区道路后200米段两边隔5米栽树绿化,厂区内设置花台,栽植花草树木,沿围墙四周隔米栽植树木绿化。

4.4.5 配水管道

配水系统安装在过滤池底部,经计算,配水主管为ф426钢管,长32米。配水支管为ф76钢管,每根长米,共40根。

4.4.6 调节构筑物

清水池接过滤池,水平面积为144平方米,为半埋式,池顶高程为米,底高程为米,尺寸为12米×12米×米,采用C20

钢筋混凝土浇筑,墙厚米。每隔3米设导流墙,高米,墙厚米,交错布置,采用C20钢筋混凝土浇筑。池顶设通气孔,进人孔(70×70cm2),并留孔下设置宽80厘米的爬梯,。在高程米安装溢流管和进水管,在高程米安装出水管,在高程米安装排污管,便于检修维护。贴白色瓷砖,刻上水位标记,便于检查。

4.4.7 电气及自动控制系统

思依镇人饮工程电气部分分为井区提水和厂区生活用电两部分。其中泵站用电电源由农村电源供电,厂区由中学外场镇线路接线,根据《低压电力技术规程》的要求,分别作如下设计:(1)、线路设计

①、泵站输电线路

根据工程设计,泵站选用90KW电动机一台,选择380v输点线路长公里。

②、厂区用电线路

厂区分为生活用电和消毒泵用电两部分,消毒泵功率较小,主要以生活用电为主,电源从中学外电杆上接入,采用7米电杆一根,导线采用10MM2绝缘导线架设。

③、注意事项:

电杆埋设深度为电杆高度的1/6,因跨越公路,施工时应搭跨越架,电杆组装按标准图组装。

(2)、控制与保护

该项目厂区只有生活用电,消毒泵功率又小,故仅采用瓷插保险作为过流保护。

由于井区距厂区较远,山路崎岖,现场操作不便,根据设计要求,该井仅作为补充水源,所以根据该井的出水量,采用定时自动抽水,配置时间继电器一台与3DBHQ-电动机控制保护器配合使用。

4.4.8 水质检测设备配置

思依供水站配置RENZCOD在线分析仪、RENZ氨氮在线分析仪、TU-700Z在线浊度分析仪、CL-7685在线余氯、二氧化氯分析仪等水质检测设备。

5、投资估算及资金筹措

投资估算(投资估算依据、总资金及分项投资)

(1)、投资估算依据

按照国家和四川省水利厅颁发的有关政策、法令、法规、制度、规程,执行四川省水利厅颁发的编规、定额,结合目前市场价格进行编制。编制依据按照:

①、川水发[2007]20号文件颁发的《四川省水利水电工程设计概(估)算编制规定》。

②、川水发[2007]20号文件颁发的《四川省水利水电建筑工程预算定额》。

③、川水发[2007]20号文件颁发的《水利工程施工机械台时费定额》。

④、川水发[2007]20号文件颁发的《水利水电设备安装工程概算定额》。

⑤、水利部颁《水利水电设备安装工程概算定额》。

⑥、价格水平为工程所在地编制季(月)材料价格水平。

⑦、费用标准。按四川省水利厅[2007]20号文件“关于发布《四川省水利水电工程设计概(估)算编制规定》”执行。

⑧、预备费基本预备费按5%计算。

(2)、总资金

完成思依集中供水站需完成工程总量3445.41 m3,其中:土方开挖回填16050m3,石方开挖2145m3,土石方回填16456m3,浆砌砖(石),砼及钢筋砼550m3,建泵房及生产管理用房146m2,钢管吨,PE塑管千米,工程总投资万元,其中:建筑工程万元;机电设备及安装万元;金属(塑料)设备及安装万元,临时工程万元。

(3)、分项投资

思依集中供水站概算总投资为500万元,其中建筑工程投资为万元,占工程投资的%;机电设备及安装工程投资为万元,占工程投资的%;金属(塑料)结构及安装工程投资为万元,占工程投资的%;临时费用投资万元,占工程投资的%;独立费用投资万元,占工程投资的%;工程预备费用万元,占工程投资的%。解决万人。

资金筹措(资金的来源及组成)

思依集中供水站本着“谁受益,谁负担”的原则,采取国家补、集体帮、个人出相结合的多渠道、多层次筹措资金的办法。该项工程总投资500万元,其中:申请国家补助400万元,占总

投资的80%;地方自筹100万元, 占总投资的20%。地方自筹部分主要来源:参加工程建设的劳务费和进户管网投资。因此,地方自筹、受益群众投资是有保证的。

6、工程建设管理

工程建设期管理(项目业主、实施计划、资金分配)1)、项目业主、

2)、实施计划、

3)、资金分配

工程建后管理(管理主体、管理模式、管理制度)

1)、供水管理

在水行政主管部门的统一领导下,根据国务院办公厅《关于加强饮水安全保障工作的通知》、水利部《村镇供水工程管理的意见》和《村镇供水站定岗标准》、国家发改委、水利部、卫生部《关于进一步做好农村饮水安全工程建设工作的通知》、《四川省农村饮水安全工程建设管理实施办法》,明确集中供水站的产权属于市水行政主管部门,市水务局组建农村供水公司;管理方式有统一管理、租赁、拍卖等。思依供水站由农村供水总站统一管理,供水站管理人员、生产人员要建立健全岗位目标责任制,出台一系列文件,即:《村镇供水工程工作人员岗位目标责任任制》、《村镇共水章程》、《供水站管理人员考核管理办法》、《供水站管理人员工作制度》。加强公司内部管理,同时建立用水户协会、制定用水户协会章程和制度,明确双方的权、责、利,强化

市政工程给水施工方案

给水工程压力试验方案 一、工程概况 二、施工工艺 测量放线—沟槽开挖—钎探—砂基础—管道安装—水压试验—检查井浇筑—沟槽回填、压实 三、具体的施工方法 1、施工前的准备工作: 测量放线与沟槽开挖过程按照土方开挖方案的内容执行。沟槽开挖完成需距离槽边1米位置进行沟槽防护,防护栏高为1.2米,防护栏之间用密目网进行防拦(后附图)。 沟槽开挖完成按照要求进行钎探,钎探布置点为每井位一点,遇有槽底土质不良或者搅动、可疑部位时增补钎探。 砂石基础施工时按照《给水排水管道工程施工及验收规范》执行,一层砂基础厚度为15cm,C2层厚度为4cm,C1层压实系数为≥90%,C2层压实系数为≥95%。 管材必须有合格证书、且批量与批号相符。管材的外形及尺寸允许偏差应符合现行国家标准。 管表面不得有裂纹、凹凸不平等妨碍使用的缺陷。 检查管材破裂,可用小锤轻轻敲打管口、管身,破裂处发声嘶哑,有破裂的管材不能使用。 对承口内部,插口端部的防腐沥青可用气焊、喷灯烤掉。对飞刺

和铸砂可用砂轮磨掉,或用錾子剔除。 承插口配合的环向间隙,应满足接口嵌缝的需要。 采用橡胶圈柔性接口的球墨铸铁管、承插口的内外工作面应光滑、轮廓清晰、不得有影响接口密封性的缺陷。 法兰和螺栓应满足有关标准的要求。 对内衬水泥砂浆防腐层进行检查,如有缺陷或损坏,应按产品说明书修补、养护。 2.1球墨铸铁管安装 (1)下管 采用机械下管,下管时用橡胶管将吊装带,禁止钢丝绳直接勒在管子上,应使管子完整无损的下到沟槽,管子两端不要碰撞槽帮,不要污染管子。 排管方向与来水方向一致,即承口为来水方向,插口为去水方向。如管体标有向上放的标志,注意在摆管时,把标志放在管上顶。 排管时留出撞口的工作距离,并隔一段距离进行适当的错管,避免距离过长后,后面窜管距离过长形成二次排管。 下管设专人统一指挥,以确保管材平稳下沟。 (2)清理承口 管及管件下沟前,先清除承口内部的油污、飞刺、铸砂及凹凸不平的铸瘤,承口的内工作面、插口的外工作面应修整光滑,不得有沟槽、凸脊缺陷。 下沟后清刷承口,铲去所有粘结物,如砂子、泥土和松散的涂层及可能污染水质、划破胶圈的附着物等,有任何附加物都可能造成接口漏水,影响试压或冲洗。 (3)清理胶圈、上胶圈 上胶圈:将胶圈清理洁净,弯成心形或花形放入承口槽内就位。把胶圈装入承口槽,确保各个部分不翘不扭,用探尺检查时,沿圆周各点应与承口端面等距,其允许偏差值为±3mm。检查胶圈的固定是否正确。 (4)接口(推插口)

集中式饮用水水源环境状况评估报告材料

集中式饮用水水源环境状况评估报告 (编制单位名称) (编制完成时间)

项目名称: 课题名称:××× 领导小组: 组长: 成员: 技术小组: 组长: 成员: 编写人员:

第一章总论 1.1背景依据 (主要阐述饮用水环境保护的重要性及必要性。) 1.2目标范围 (主要叙述参加评估的总体目标和年度目标。介绍城市数量、饮用水水源的数量、水源类型及各类水源占评估水源总数比例等内容,有特殊情况增加或者减少的水源情况,请在此部分叙述。) 1.3流程与技术路线 (请依据评估工作实际情况自行设计) 1.4主要结论 1.4.1水质状况 (概括性描述水源水质达标状况及不达标原因分析) 1.4.2环境管理状况 (概括性描述环境管理整体状况、存在问题及原因分析)

第二章水源基础状况 2.1 水源基本状况 (主要叙述水源的供水量、供水服务人口、不同类型水源的数量、供水量和供水服务人口比例等基础情况。) 2.2 水源水质状况 2.2.1水源总体状况 (主要叙述水源水质总体状况:包括达标水源、基本达标水源和相应的供水人口数量。) (以城市为单位,以水量达标率为依据,统计水源的达标比例,分析各城市水源达标的具体状况。) (不达标水源的主要超标因子情况,按照不同水源进行统计,要求有超标因子、倍数和超标月份。) 2.2.2河流型水源水质状况 (主要叙述河流型水源的水质状况,包括达标水源、基本达标水源的数量和相应的供水人口及比例,达标供水量比例。)(河流型水源主要超标污染物、超标倍数、超标月份的特征、主要超标污染物涉及的水源数量,主要超标污染物来源等,需要单独列出天然背景值超标、上游来水超标和仅大肠菌群的水源清单。对高锰酸盐指数和氨氮超标的水源,需在相应的部分做特别说明)

供水工程施工组织设计范本

施工组织设计 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章施工方案与技术措施 第一节施工准备工作 第二节施工总体安排 第三节沟槽开挖及砼垫层施工 第四节钢筋工程施工方案 第五节砼工程施工方案 第六节管道安装工程施工 第四章质量管理体系与措施 第一节施工组织 第二节有关材料试验的制度 第三节质量保证措施 第四节季节性施工措施 第五节测量复核保证措施 第六节材料和设备质量保证措施 第七节技术档案管理及保修服务措施第五章安全管理体系与措施 第六章确保文明施工的技术组织措施第七章环境保护管理体系与措施 第八章施工进度计划与措施 第九章资源配备计划 第十章施工设备及进场计划

第一章编制依据 1、本项目工程的招标文件; 2、本项目的图纸及工程清单量; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》; 4、《工程测量规范》; 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》; 6、《砌体工程施工质量验收规范》; 7、《市政排水管渠工程质量检验及评定标准》; 8、《钢筋焊接及验收规范》; 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》; 10、《施工现场临时用电安装技术规范》; 11、《给水排水构筑物施工及验收规范》; 12、《混凝土外加剂应用技术规范》; 13、《建筑工地施工现场供用电安全规范》; 14、《施工现场临时用电安全技术规程》; 第二章工程概况 一、工程说明 1、项目名称:山西医科大学第一医院交城分院红旗路供水工程。 2、项目编号: BRR20-SXS-ZB-71。 二、工程质量要求及验收标准 根据招标文件规定,本工程质量应符设计要求及国家验收规范。要求质量标准为“合格”。 三、工期要求 根据招标文件规定,本工程施工总工期为30天。 第三章施工方案与技术措施 第一节施工准备工作 在施工前首先应做好以下施工准备工作: 1、熟悉施工图纸,如发现图纸问题,及时与设计部门联系解决。认真学习有关技术规范,安全操作规程及质量检验评定标准,制定本工程质量控制、试验、安全、文明施工的具体实施细则。

给排水工程施工组织设计方案)

苏宁华南地区电子商务运营中心项目施工总承包给排水工程 施 工 组 织 设 计 (方案) 编制:____________________ 审核:_____________________ 批准:_____________________ 通州建总集团有限公司 年月日

给排水工程施工组织设计(方案) 一、编制依据 (一)给排水工程主要采用技术规范(规程)和标准: (1)GB50300-2001《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 (2)GJJ/T29-82 《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规范》 (3)G B50242-2002《建筑给排水及采暖施工质量验收规范》 (4)G B50268- 97《给排水管道工程施工及验收规范》 (二)编制范围苏宁华南地区电子商务运营中心项目施工总承包工程合同、招标文件及给排水施工图规 定的内容。 (三)编制原则 坚持我公司“工序受控、保质量达标;服务到位、让顾客满意。”的质量方针,实行诚信 施工,信守“质量第一,安全第一,信誉第一,用户至上”的信条。 今天的质量就是明天的市场的准则,合理安排施工进度,精心组织施工,将我们的施工 设想和我公司的质量方针贯彻于项目的全过程,实现我们的承诺。 二、工程概况 本项目建设地点位于佛山市三水区。项目包含仓库、综合楼以及泵房等。其中: 1号库总建筑面积21735.16m2,为丙二类单层仓库,层高14.9米,2号库总建筑面积 22748.39m2,为丙二类单层仓库,层高14.9米,3号分拨中心总建筑面积43805.21m2,为丙二类双层仓库,首层层高7.5米,二层层高7.35米,4号库总建筑面积20645.01m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米,5号库总建筑面积19014.20m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米,6 号库总建筑面积24219.26m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米, (一)概况

城市给水工程系统规划的用水量预测

城市给水工程系统规划的用水量预测摘要: 城市建设首先是各类工程的建设,而规划在城建中占有举足轻重的地位。一个城市的基础设施的位置、分类、功能、本套程度、能力大小等直接关系到城市的生活水平的提高,因此,城市规划对城市的作用是不言而喻的。城市工程系统指 的就是城市基础设施的综合体系,它由交通、通信、供热〔气〕、给排水、环卫、 全等工程体系构成,它们的规划就是城市工程系统规划,而给水工程系统规划则中的重要组成部分。 关键词:给水工程; 一、概述 城市给水工程系统由取水工程、净水工程、输配水工程、水资源保护工程等组成,其规划的主要任务和内容是:进行城市水源规划和水资源利用平衡工作;确 定城市给水设施的规模和容量;科学布局给水设施和各级给水管网系统,满足用 户要求;制定水资源保护措施和设施分布及规模。给水工作系统与排水工程系统 被称为城市生命保障体系,因此,做好它的规划有着极其重要的现实意义和社会意义。 二、预测方法 预测方法主要分定额指标法和函数法二大类。它们的侧重点是不相同的,定额法侧重于定性,函数法侧重于数学分析,要做好预测要用二者互相验算、互 相修正和互相补充,才能使预测所得结果最大限度地符合要求,满足规划的需要。 1.定额指标法 所谓定额指的是单位用水量,是国家相关部门根据不同条件下用水量

调查统计结果,考虑各种因素发布的规范指标,具有一定的科学性、规范性、权威性,这是规划工作者必须严格执行和认真实施的,对规划工作具有很好的指导作用和约束作用。用水量预测主要定额指标有:单位人口综合用水量指标(万m3/万人·d)、单位建设用地综合用水量指标(万m3/km2·d)、居住用地用水量指标(m3/ha·d)、综合生活用水量定额(L/人·d)、其他用地用水量指标 (m3/ha·d)、工业用水重复利用率(%)。一般在预测时根据城市规模大小、工业规模取不同值乘上相应的规划人口预测数或工业产值即可得到预测用水量。此类方法简单明了、通俗易懂、计算快捷方便、数值有一定的准确性,但如果城市发展变化大则易失准。比如海南海口市在20世纪90年代中期曾发生过供水严重不足的情况,居民生活用水连五楼都短缺,这即是规划跟不上变化的结果,用水量预测占了很大的因素。 2.函数法 函数法就是将与用水量有关的各种要素作为自变量,以对应关系建立与用水量Q有关的关系式,在一定的条件下通过数学计算求得Q值。主要有:线性回归法、产函数法、年递增率法、生长曲线法等。 ( (3)年递增率法 根据历年供水能力的增加(增值是非均匀的),考虑经济发展速度和人口增加因素,确定一个合理的年平均增长率用复利公式预测城市规划期用水量,根据有关资料,我国城市用水年增长速率在4%~ 6%之间,规划人员应根据城市发展规模和经济、人口的变化趋势确定年增长率的取舍,保证预测的准确性,另外此预测方法时限不宜过长。 (4)生长曲线法 城市用水量的变化根据我国各典型城市的数字来看,呈S型曲线,则据

供水工程施工组织设计

六、施工组织设计 (一)、施工方案 (二)、施工进度计划及保证措施(三)、平面布置 (四)、保证质量措施 (五)、保证安全措施 (六)、交通组织措施 (七)、文明施工现场措施 (八)、劳动力安排计划 (九)、主要材料、构件用量计划(十)、主要机具使用安排

一、施工方案与技术措施 1工程概况 工程名称:沅古坪镇集镇供水工程 建设单位:张家界永定区水利工程建设管理站 1.1工程简介 本工程为沅古坪镇集镇供水工程,位于张家界市永定区沅古坪镇。本工程的主要施工内容有引水工程、水厂工程、供水管网工程、设备及管网安装工程及临时工程等。 1.2场地 项目区场地开阔,工程施工均不受工程场地影响。 1.3供水、供电 施工用水直接从业主指定点接入供施工使用。供电则可和当地供电部门联系就近搭设。生活用水用电采用当地居民生活水电。 1.4建筑材料 所有建筑材料均有出厂合格证及试验报告,并达到国家和行业有关标准,工程所需主要材料品牌均由建设单位认可。项目施工地附近有砂石场,其砂石料完全可以满足本项目建设使用;另水泥和各种石材及其它的建筑材料等可在项目所在地县城购买。 1.5建设条件 我公司有足够的资金保证,现场“三通一平”条件基本具备。另外我公司技术力量雄厚且具有较丰富的同类型项目的施工经验,因此不存在制约工程建设的主客观条件。 根据本公司经济、技术、资金等实力和该工程的建设要求,

人员、物质、设备均能满足施工需要,可随时进场施工。 2编制说明 2.1编制原则 本施工组织设计的编制原则是:为本项目工程投标和施工准备阶段提供较为完整的技术纲领。本工程一旦中标,我公司将结合工程实际在此基础上进行强化细分,适当调整,用以指导工程施工。确保优质、高效、低耗、安全、文明、保质保量的完成该工程的建设任务。 施工组织方面,根据我公司以往的施工经验,结合该工程实际情况,为该工程配备强有力的领导班组,作好工程的分析、决策、管理、实施工作。确保分析正确、决策精明、管理合理、实施有效。 施工方案设计方面,仔细研究该工程施工图纸,参照国家相关规范和要求,对该工程进行详细的分部分项,针对每个分部分项工程制定详细的施工方案。并为每种方案制定合理的保证措施,确保每个方案都能付诸实施,顺利完成。 施工进度方面,详细分析各分部分项工程的实际情况,仔细核算各分部分项工程的人、材、机,对各分部分项工程进行详细规划和合理安排,确保工期合理,进度合理。并针对进度计划制定相应的保证措施,确保工程施工能够严格按照计划进行。 2.2编制依据 ⑴本项目的招标文件、工程量清单、施工图纸等。

给水工程施工方案75343

给水工程施工方案 一、编制依据 1、环观南路(平大路—外环路)工程给水工程设计图纸 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 3、《埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术标准CECS10:89 4、《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐涂层技术标准》 5、给排水标准图集 二、工程概况 ???????? 计划开工时间:??年??月??日 计划完工时间:??年??月??日 三、主要工程数量及劳动力安排 1、主要工程量一览表

2、劳动力计划表 3、项目部组织机构 四、施工方案 给水工程施工工艺流程 施工放样→沟槽开挖→下管、稳管→管道接口→水压试验、冲洗消毒→沟槽回填。 一)测量放线

1、临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩应经过符合方可使用并 经常校核。 2、根据道路工程给出的要素点坐标、给水工程距路中线的距离, 准确计算出给水管道闸阀井中心坐标。 3、用全站仪放样出闸阀井中心点,然后根据沟槽底部开挖宽度、 开挖深度、开挖坡度用石灰撒出开挖边线。 4、所施工管道如与已建管道衔接,必须在挖沟槽前对其平面 位置和高程进行测量校对,如与设计不符,及时通知监理单 位、设计单位协商解决。 二)沟槽开挖 1、沟槽开挖前,向机械手详细交底,交底内容一般包括挖槽断面、堆土位置、现有地下构筑物情况及安全要求等,并派专人指挥开挖,指挥人员应熟悉机械挖土有关安全操作规程,测量人员跟踪测量槽底高程、宽度、中线偏位,防止亏挖,杜绝超挖回填虚土。 2、开挖边线复核无误后可指挥挖掘机进入施工现场进行开挖,挖掘机一边开挖一边后退,开挖出来的土堆于沟槽一侧,堆土坡脚距槽边0.8m以外,堆土高度不超过1.5m,堆土坡度不宜陡于自然休止角。 3、由于挖掘机不可能准确地将槽底按设计高程整平,为确保槽底土壤结构不被扰动或破坏,开挖管沟时应在设计槽底高程以上预留10-20cm,而用人工起槽。 4、沟槽断面应符合设计要求,沟底夯实,平整密实,沟槽内洁净,无障碍物。

生活饮用水集中式供水单位卫生要求规范

生活饮用水集中式供水单位卫生规范 第一章总则 第一条为加强生活饮用水集中式供水单位(以下简称集中式供水单位)的卫生监督管理,保证生活饮用水符合有关卫生要求,根据《生活饮用水卫生监督管理办法》制定本规范。 第二条本规范规定了集中式供水单位的水源选择与卫生防护,生活饮用水生产和污染事件报告处理、水质检验、从业人员等方面的卫生要求。 第三条城市集中式供水单位(含自建集中式供水单位)必须遵守本规范。农村集中式供水单位可参照本规范执行。 第四条地方各级人民政府卫生行政部门在各自的职责范围内负责监督本规范的实施。 第二章水源选择和卫生防护 第五条集中式供水单位应选择水质良好、水量充沛、便于防护的水源。取水点应设在城市和工矿企业的上游。 第六条新建、改建、扩建集中式供水工程的水源选择,应根据城市远期和近期规划、历年来的水质、水文、水文地质、环境影响评价资料、取水点及附近地区的卫生状况和地方病等因素,从卫生、环保、水资源、技术等多方面进行综合评价,并经当地卫生行政部门水源水质监测和卫生学评价合格后,方可作为供水水源。 第七条供水水源水质应符合有关国家生活饮用水水源水质的规定。当水质不符合国家生活饮用水水源水质规定时,不宜作为生活饮用水水源。若限于条件需加以利用时,应采用相应的净化工艺进行处理,处理后的水质应符合规定,并取得当地卫生行政部门的批准。 第八条生活饮用水水源的保护区应按国家环境保护局、卫生部、建设部、水利

部和地质矿产部颁发的《生活饮用水水源保护区污染防治管理规定》的要求,由环保、卫生、公安、城建、水利、地矿等部门共同划定生活饮用水水源保护区,报当地人民政府批准公布,供水单位应在防护地带设置固定的告示牌,落实相应的水源保护工作。 第九条经有关流域、区域、城市经济和社会发展规划所确定的跨地区的生活饮用水水源保护区和有关污染防治规划,各有关单位应严格执行,各负其责。 第十条地表水水源卫生防护必须遵守下列规定: 一、取水点周围半径100米的水域内,严禁捕捞、网箱养殖、停靠船只、游泳和从事其他可能污染水源的任何活动。 二、取水点上游1000米至下游100米的水域不得排入工业废水和生活污水;其沿岸防护范围内不得堆放废渣,不得设立有毒、有害化学物品仓库、堆栈,不得设立装卸垃圾、粪便和有毒有害化学物品的码头,不得使用工业废水或生活污水灌溉及施用难降解或剧毒的农药,不得排放有毒气体、放射性物质,不得从事放牧等有可能污染该段水域水质的活动。 三、以河流为给水水源的集中式供水,由供水单位及其主管部门会同卫生、环保、水利等部门,根据实际需要,可把取水点上游1000米以外的一定范围河段划为水源保护区,严格控制上游污染物排放量。 四、受潮汐影响的河流,其生活饮用水取水点上下游及其沿岸的水源保护区范围应相应扩大,其范围由供水单位及其主管部门会同卫生、环保、水利等部门研究确定。 五、作为生活饮用水水源的水库和湖泊,应根据不同情况,将取水点周围部分水域或整个水域及其沿岸划为水源保护区,并按第一、二项的规定执行。 六、对生活饮用水水源的输水明渠、暗渠,应重点保护,严防污染和水量流失。 第十一条地下水水源卫生防护必须遵守下列规定: 一、生活饮用水地下水水源保护区、构筑物的防护范围及影响半径的范围,应根据生活饮用水水源地所处的地理位置、水文地质条件、供水的数量、开采方式和污染源的分布,由供水单位及其主管部门会同卫生、环保及规划设计、水文地质等部门研究确定。 二、在单井或井群的影响半径范围内,不得使用工业废水或生活污水灌溉和施用难降解或剧毒的农药,不得修建渗水厕所、渗水坑,不得堆放废渣或铺设污水渠

自来水厂工程施工组织设计方案

自来水厂工程 施工组织设计编制日期:年月日

目录 第一章编制概况 第二章工程概况 第三章施工总体部署 第四章施工进度计划及保证措施 第五章计划投入工程施工的劳动力情况 第六章主要机械设备配置方案 第七章施工相关方案 第八章质量管理与保证方式 第九章安全文明施工保证措施 第十章环境保护施工保证与措施 第十一章雨季紧急应变方案 第十二章对项目的建设重点、难点的分析及应对措施第十三章交工验收配合方案 第十四章服务承诺 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度计划横道图附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

第一章编制说明 第一节、编制指导思想 我司在认真学习了招标文件、施工设计图纸、工程量清单,并结合施工环境条件,并结合我司施工技术力量,以质量为中心,创建业主满意工程为指导思想,遵照GB/T19001-2000《质量管理和质量保证》系列标准,选配高素质的项目管理班子实施项目管理,编制一套完整的能够确保优质、高速、安全地完成本工程的施工组织设计,以满足和达到业主的要求。 第二节、编制依据 国家现行的设计法规、标准和地方有关法律和标准 1、《工程测量规范》(GB50026-2002) 2、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2008) 3、《建筑地基础施工质量验收规范》GB50202-2002; 4、《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《砼外加剂应用技术规范》(GB50119-2003) 6、《砼泵送施工技术规程》JGJ/T10-95; 7、《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000) 8、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ19-96) 9、《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78-91) 10、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 11、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96) 12、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-2008)

市政给水工程施工设计方案

. . . 给水管道工程施工方案

目录 第一章工程概况 (4) 一、工程概况: (4) 二、主要工程数量 (4) 三、工程特点 (5) 四、施工条件 (5) 第二章施工准备工作计划 (6) 一、施工准备 (6) 二、人员、材料、机械设备的使用计划 (7) 三、项目施工组织机构框图 (11) 第三章施工方案......................................................................................1..2. 一、测量放样...........................................................................................1..2. 二、沟槽开挖...........................................................................................1..3. 三、管道安装...........................................................................................1..5. 四、管道接口...........................................................................................1..6. 五、管道支墩...........................................................................................1..6. 六、阀门井砌筑、抹灰............................................................................1..8 七、回填土...............................................................................................1..9. 八、水压试验...........................................................................................2..0. 九、清洗、消毒20

集中式供水卫生监管规定

姓名:XXX 部门: XX部YOUR LOGO Your company name 2 0 X X 集中式供水卫生监管规定

集中式供水卫生监管规定 第一章总则 第一条为保证农村集中式供水卫生安,保障人民身体健康,根据《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》等规定,结合本县实际,制定本规定。 第二条凡在本县行政区域内的农村集中式供水单位均应遵守本规定。 第三条对违反本规定的行为,任何人都有权举报和投诉。 第四条县卫生局负责本行政区域内农村集中式供水的卫生监督管理工作,并负责组织实施。 第二章卫生管理 第五条凡在我县境内的农村集中式供水单位必须取得县卫生局签发的卫生许可证。卫生许可证有效期四年,每年复核一次。有效期期满前六个月重新提出申请换发新证。卫生许可证的申领程序按《省生活饮用水卫生许可管理办法》执行。 第六条申请发放卫生许可证,需向县卫生局(设在县行政服务大厅的卫生窗口)提交如下材料: (一)《卫生许可证申请表》; (二)供水单位水源卫生防护带平面图; (三)制水工艺流程图; (四)净水剂、消毒剂的名称、规格、用量、检验合格证; 第 2 页共 8 页

(五)从事制、管水人员名单及培训、体检合格证; (六)水质检验室专职检验人员名单; (七)县卫生局认为必需的其他资料。 第七条县卫生局对申请单位提供的资料审核后,受理申请,指派2名以上卫生监督员于15日内完成对申请单位的现场卫生监督审查和水质抽检工作。审核合格后,签发卫生许可证。 第八条生活饮用水的水源选择、水源卫生防护应符合下列要求:(一)水源应选择水质良好、水量充沛、便于防护的水源。取水点应设在城镇和工矿企业的上游。 (二)新建、改建、扩建的农村集中式供水工程的水源选择,应根据当地水文、环境影响评价资料、取水点及附近地区的卫生状况和地方病等因素,从卫生、环保、水资源、技术等多方面进行综合评价,并经县卫生局水源水质监测和卫生学评价合格后,方可作为供水水源。 (三)供水水源水质应当符合国家生活饮用水水源水质的规定。采用地表水为生活饮用水水源时应符合GB3838要求;采用地下水为生活饮用水水源时应符合GB/T14848要求。 (四)农村集中式供水单位饮用水水源保护区的划定范围及防护按照《关于印发市各乡镇集中式饮用水源保护区划分方案的通知》(政办[]108号)执行。 第九条农村集中式供水单位应当符合下列卫生要求: (一)水净化处理工艺应当符合国家现行的相关设计规范; 第 3 页共 8 页

供水项目施工组织设计

供水项目施工组织设计 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

1施工组织设计 1.1编制依据、范围和目标 1.1.1编制依据 (1)2005年***农村饮水安全项目(工程)招标文件、答疑书和补遗书。 (2)给水排水工程施工规范、规程、验收标准以及《**省水利基本建设工程设计概(估)算费用构成及计算标准》、《**省水利水电建筑工程预算定额》。 (3)现场踏勘咨询所获得的有关资料。 (4)本公司质量管理体系中,正在执行的《质量手册》、《程序文件》和相关文件的有效版本。 1.1.2编制范围 本施工组织设计编制范围为II标段(土建工程)**集中供水站。内容包括清水池2座,控制室20平方米,加压室24平方米,分水室42平方米,泵站井口暗室及管沟150米,管道安装吨,闸阀及机电设备安装,水厂院墙及管沟,管理房及大门106平方米,以及上述工程从开工至全标段达到现行给水排水工程交付验收标准,办理交验、保修为止的全过程。

1.1.3编制目标 (1)工期目标:计划工期130天,即2006年2月10日开工,至2006年6月19日全部工程竣工。 (2)质量目标:全部工程质量标准达到合格。 (3)安全目标:杜绝重伤以上人身伤亡事故,杜绝一切机械设备重大损失事故和交通运输重大事故,杜绝火灾事故,创“安全生产、文明施工的标准化工地”。 1.2工程概况 1.2.1工程地理位置 项目工程位于**市**乡南关营村东头,紧邻通市区公路的南侧。 1.2.2工程地质条件 (1)地形地貌 该地区属于太行山前倾斜平原,在地貌上属于平原区,地势平坦。现状场地由砖砌围墙围起,场内有机井一眼正在运行,机井出水管道自西向东引向场地东侧的全自动供水器压力罐,由压力罐接3条供水管分别向南、北引出场外向远处供水。 (2)地质条件 项目工程主要建于第四系松散堆积物上,由于断面小,自重轻,对结构影响不大。该地区土壤主要是褐土,由于自然条件影响和水耕熟化的作用,周边地区局部分布有水稻土。新生代以来,由于太行山

给水工程施工方案

给水工程施工方案 1.工程概况 (1)工程情况 滑兴路位于滑县城区东部,是一条南北向城市主干道,道路规划红线宽40米,南起禹大线,北至北环路,工程全长2030米。工程沿线自南向北分别及禹大线、向阳路、道康路、煤建路、北环路相交,其中禹大线、煤建路、北环路均为现状沥青路,道康路为同期设计道路,向阳路为规划道路。 本给水管道工程单侧布置在中东8米处,管径为dn400。 (2)给水工程的主要形式 滑兴路给水管材dn400、dn315、dn200采用硬聚氯乙烯管(PVC-U),公称1.0MPa;dn100管材采用镀锌钢管,管道外防腐采用环氧煤 (3)主要工程数量表 2. (1)《滑县滑兴路道路工程施工图设计》(第二分册雨水工程)。 (2)滑县滑兴路道路工程招投标文件和施工承包合同。

(3)现场调查所取得的资料; (4)我公司现有的施工能力及机械、设备状况及本单位施工队伍的技术水平、专业化程度、机械设备情况和综合生产能力等。 (5)我公司掌握的先进施工经验、新技术,各种施工统计资料及国内外新技术,先进施工经验和各种施工统计资料。 (6)主要技术标准: 1)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 2)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 3)《市政基础设施工程资料管理规程》(DBJ01-71-2003) 3.施工进度安排 本项工程施工阶段可主要划分为土方开挖及回填、管道铺设、检查井砌筑、水压试验等。 (1)施工进度计划 本项工程施工进度安排:计划开工日期为2012年4月15日;计划完工日期为2012年7月31日。具体进度安排见《分项工程进度横条图》。 (2)施工准备 1)人员配置: 为满足施工需要,已配置足够的施工管理人员、工程技术人员和劳动力,建立完善的组织机构和健全的管理制度。主要人员配置如下: 施工负责人2人、施工员2人、技术员6人、质检员2人、试验员2人、安全员2人、材料员2人、壮工20人、后勤2人,共40人。 2)材料准备情况 材料准备充分,且进场材料都严格按要求进行检验和试验工作,不合格材料不准进入施工现场。 3)机械设备 为保证施工能顺利进行,配备足够的机械设备,能满足工程的全面开展。

城市工程系统规划考试试题

城市工程系统规划复习资料 简答题 l、城市给水工程系统功能及工程设旖(P.81) l)取水工程:水源和取水点、取水构筑物及将水从取水口提升至水厂的一级泵站等; 2)水处理(净水)工程:水厂内各种水处理构筑物或设备、将处理后的水送至用户的二级泵站等: 3)输配水工程:输水工程是从水源泵站或水源集水井至水厂的管道,或仅起输水作用的从水厂至城市管网和直接送水至用户的管网,包括其各项附属构筑物、中途加压泵站。输水工程分为配水厂(泵房、清水池、消毒设备和附属建筑物)和配水管网(各种口径的管道及附属构建筑,高地水池和水塔)。 2、城市给水工程系统布置形式及特点(P。81-83) 1)统一给水系统:该系统管理简单,但供水安全性低。 2)分质给水系统:分质供水可以保证城市有限水资源优质优用。分质供水管理系统增多,管理复杂,对旧城区实施难度较大。 3)分区给水系统:分区给水可以使管网水压不超出管网所能承受的压力,减少漏水量和减少能量的浪费。但将增加管刚造价且管理比较分散。该系统适用于给水区很大,地形起伏,高差显著,及远距离输水的情况。 4)循环和循序给水系统:可以节约用水,提高工业用水重复利用率,也符合清洁生产的原则,对水资源贫乏的地区,尤为适用。 5)区域性给水系统:对水资源缺乏地区,尤其是城市化密集地区的城镇较适用,并能发挥规模效应,降低成本。 3、给水管网布置形式及其特点、适用范围(P.96-97) 1)树状网 特点:构造简单、长度短、节省材料和投资:供水的安全可靠差,并且在树状网末端,因用水量小,管中水流缓慢,甚至停留,致使水质容易变坏,而出现浑浊水和红水的可能。 适用范围:一般用于小城镇和小型工矿企业或城镇建设初期;用地狭长和用户分散的地区:在详细规划中,小区或街坊内的管网。 2)环状网 特点:任意管道都可由其余管道供水,从而提高了供水的可靠性;能降低管网中的水头损失,并大大减轻水锤造成的影响;增加了管线的总长度,使投资增加。 适用范围:在供水安全可靠性要求较高的地区。 4、城市排水体制的概念、类型、选择因素(P.108-110) 对生活污水、工业废水和降水采用的不同的排除方式所形成的排水系统,称为排水体制,又称排水制度。 分类: 1)合流制排水系统:直排式合流制、截流式合流制; 2)分流制排水系统:完全分流制、不完全分流制。 选择因素: l)环境保护方面:分流制是城市排水系统体制发展的方向; 2)工程投资方面:合流制的总造价要较分流制低; 3)近、远期关系方面: 4)施丁管理方面:分流制水量水质变化较小,有利于污水处理和运行管理。

集中式供水分散式供水相关知识

集中式供水分散式供水相关 知识 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

集中式供水、分散式供水、浅井、深 井、自备井 相 关 知 识

一、有关概念 1.1.集中式供水 指以地面水或地下水为水源,经集中取水,统一净化处理和消毒后,又经输水管网送到用户的供水方式,如市政供水、自备水源供水。 1.2.分散式供水 所谓分散式供水是相对于集中式供水说的。是指分散居户直接从水源取水,无任何设施或仅有简易设施的供水方式。取水方式主要包括从大口井、手压机井中取水和人力提水等。 1.3.地下水 已经充分饱和的地质层组中的水体。是工业、农业和生活用水的重要来源。主要来源:通过地表或河湖床渗入的降水以及土壤中的凝结水。 1.4.浅层含水层 亦称潜水层,为非封闭含水层。 1.5.浅层地下水 第一个不透水层上的地下水。 1.6.浅井水 以浅层地下水为水源、第一个不透水层上的地下水。

1.7.深层含水层 亦称承压含水层,为封闭含水层。 1.8.深层地下水 第一个不透水层下的地下水。 1.9.深井水 以深层地下水为水源、第一个不透水层下的地下水。 1.10.自备井 即自备水源井,是相对于城市公共供水而言的,指的是一些厂矿、机关、企事业单位及院校等,用自己设施打的并供自己使用的水井。 二、有关术语 2.1.地下水水位 地下水位(underground water level)是指地下水面相对于基准面的高程。通常以绝对标高计算。潜水面的高程称“潜水位”;承压水面的高程称“承压水位”。根据钻探观测时间可分为初见水位、稳定水位、丰水期水位、枯水期水位、冻前水位等。 2.2.井水动静水位 井水动水位:地下水取水井在井、孔中抽水时,用人工控制的,井孔内地下水的变动水位。

供水工程施工组织设计方案

****市****工程一期净水厂 总体施工组织设计 一、编制技术标书的主要依据 ()市政工程设计技术管理标准 ()城市给水工程规划规范() ()室外给水设计规范() ()建筑给水排水设计规范() ()给水排水制图标准() ()地表水环境质量标准() ()城市工程管线综合规划规范() ()滤池气水冲洗设计规程(:) ()城市供水厂运行、维护及安全技术规程()()混凝土结构设计规范() ()给水排水构筑物施工及验收规范() ()市政工程质量等级评定标准(及补充规定)()建筑工程施工质量验收统一标准() ()《质量手册》 ()《标准工作程序》 ()《市政工程施工技术规程》 ()《市政工程施工手册》 ()给水排水管道工程施工及验收规范() ()给水排水构筑物施工及验收规范()

()采暖与卫生工程施工及验收规范() ()埋地给水钢制管道水泥砂浆衬里技术标准()()埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准()()土方与爆破工程施工及验收规范() ()地基与基础工程施工及验收规范() ()砖石工程施工及验收规范() ()混凝土结构工程施工及验收规范() ()混凝土碱含量标准() ()屋面工程技术规范() ()建筑地面工程施工及验收规范() ()地下水防水工程施工及验收规范() ()混凝土外加剂应用技术规范() ()建筑工程质量检验评定标准() ()建筑电气安装工程质量检验评定标准() ()建筑工程施工现场供用电安全规范() ()钢筋焊接及验收规程() ()机械设备安装工程施工及验收通用规范()()压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范()()起重设备安装工程施工及验收规范() ()设计图纸 二、工程概况:

(完整word版)自来水施工方案

精心整理玉田县城集中供水工程(一期) 施 工 组

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工组织及施工现场平面布置 四、资源配置和控制 五、主要施工方法及技术措施 六、 七、 八、 九、 一、 1 2 3 4 安装D429×6钢管102米。 安装DN600球墨铸铁管186米。 安装DN400球墨铸铁管972米。 安装DN300球墨铸铁管518米。 安装DN250球墨铸铁管260米。 安装DN600蝶阀及伸缩节2个。

安装DN400蝶阀及伸缩节2个。 安装DN300法兰闸6个。 安装DN50放气阀6个。 安装DN600柔口4个。 安装DN400柔口2个。 5、材质:采用水泥砂浆衬里胶圈接口的球墨铸铁管和管件。 6、铺设方式:本工程均采用直埋铺设方式,管顶敷土1.0-1.2m。 7 》 本工程成立项目经理部,项目经理部由项目经理、施工负责人、技术负责人、物资负责人、安全负责人、质检负责人组成,项目经理部下设项目组。项目组由项目负责人、施工员、质检员、材料员、测量员、安全员组成,上述人员均经过专业培训,且持有上岗证。 其职能分工见项目质量管理体系图,上述人员均应明确职责及权限。 1、项目负责人:

①、单位工程的组织者和领导者,对工程质量、进度、安全,负有直接责任。 ②、负责对施工人员进行质量方针的教育,贯彻执行国家和企业有关标准,执行施工组织设计,建立工程项目质量管理体系。 ③、合理安排施工质量与施工进度的关系,确保工程质量。 ④、负责施工现场的图纸会审和技术交底工作。 ⑤、执行集团公司质量管理体系文件。定期向公司有关部门报告工程进度及对质量、成本、安全等工作进行管理的情况。 2 3 ⑤、参加对不合格品的处置并负责监督整改,对违反操作规程和忽视质量的做法有权制止或责令返修、返工或停工。 ⑥、负责本项目部贯标文件资料的管理。执行公司质量管理体系文件。 4、测量员 ①、必须使用经检验合格并在有效期内的测量仪器。 ②、了解设计意图,现场情况和施工组织设计进度计划测量依据,负责工程测

供水站施工组织设计.

第一章工程概况 1、概述 工程名称:×××项目(施工4) 建设地点:×××境内 建设单位:×××公司 2、工程概况 ×××项目,位于涪江二级支流中段,距县城43公里是一座农业灌溉为主,兼有防洪、养鱼等综合效益的小型水库。解决了大兴乡一带灌溉、生活、绿化和消防用水。 3、施工说明1以提高供水水质、提高供水安全可靠性为出发点,针对本工程的管线基本上沿不规则的道路边敷设,应用的弯头量大且多为非标准弯头,需要现场就位加工的特殊情况,本工程的供水管道全部采用内、外涂塑镀锌钢管(除顶管施工段的管件外),管道设计压力1.0MPa。管径DN100以上(含DN100)法兰连接(采用镀锌螺丝紧固),管径DN100以下丝扣连接。所有三通、弯头等管件均要求内、外涂塑;管道、管件上的法兰必须在涂塑前焊接,不能采取现场焊接后作简易防腐处理的方法施工;运输和施工过程中应注意对涂塑层的保护,破损严重的应重新涂塑,小的破损可用锌表面专用防腐漆修补(油漆一道,风干)。管道连接后,应对外露的镀锌螺丝用锌表面专用防腐漆油漆一道,并风干后方可回填土。

第二章、编制依据 (一)、编制依据 1、依据×××工程比选文件的要求; 2、依据×××工程施工设计图纸; 3、本工程的施工季节及本工程施工的具体特点; 4、依据国家有关施工验收规范、标准及施工管理制度,相关的法律法规和技术性文件。 5.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 6.《给排水构筑物施工及验收技术规范》(GBJ141-90); 7.《工程测量规范》(GB50026-93); 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。 (二)、编制原则 1、本投标施工组织设计编制将遵循四项基本原则,即一是符合性原则,二是先进性原则,三是合理性原则,四是满足业主要求的原则。 2、满足业主对工程质量、工期要求及安全生产、文明施工要求的原则。 3、满足与业主、监理、设计及有关单位协调施工的原则。 4、充分利用充足的施工机械设备,积极创造施工条件,做到连续均衡生产、文明施工。

建筑室内给水工程施工方案

成都航空职业技术学院Chengdu aeronautic vocational and technical college 建筑室内给水工程施工方案 系别:建筑工程系 专业:建筑设备工程技术 班级:30934 指导教师:叶巧云 组长:廖龙斌 组员:罗强苏梅雄代俊齐张茜 完成时间:2011 年9 月18 日

建筑室内给水工程施工方案 室内生活给水管道采用PP-R 塑料管,配套管件连接。 (一)PP-R 管施工工艺 PP-R 管的连接拟采用热熔连接。用专用切管刀将管道切成所需长度,并事先在管道上标出热熔深度,热熔设备为电子焊接机,其焊接温度控制以焊接机的指示灯亮为控制标准(约260оC)。将管道和管件压入焊接头中,在两端同时加压力,注意不要将管道和管件扭曲或折弯,保持压力直至热熔完成。热熔完成后,同时取下管道或管件,同样,从焊接头取出时,不要扭曲或折弯。取出后,立即将管道或管件压紧,直至所标的接合深度。此间,可在5 度范围内调整连接处角度。除以上热熔工序外,其焊接的深度,加热、焊接以及冷却的时间均应符合生产厂家工艺之要求。其冷却时应采用自然冷却方式,不得采用浇水或其它方法冷却。熔接后的结合面不得出现局部熔瘤或凹凸不平的现象。 (二)室内给水系统工艺流程 安装准备→预制加工→支架制作及安装→支管、主管安装→管道试压、冲洗消毒 1.安装准备 认真熟悉图纸,参看有关专业设备图和建筑装修图,核对各种管道的坐标,标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。 2.预制加工 按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口,阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工,按管段分组编号。所有阀门必须经过试压合格才能使用。 3.支架制作及安装 PP-R 管支架采用厂家配套产品。 4.支管、主管安装 管道系统的主管及其附件的安装应在支架安装完成的条件后进行,其安装施工的工艺流程为:支架安装→测量尺寸、下料加工预制→主管道及管道附件安装。

相关文档