文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录表1

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录表1

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录表1
电缆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录表1

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录表

GB 50303—2002

060302□□□ 060404□□□

电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表

GB 50303—2002

(I)室内

注:因表格格式所限。“电缆导管的弯曲半径”和“暗配管的埋设深度,明配导管的固定”按规范《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303)“第14.2.3条”和“第14.2.6条”检查,故有附表,此处略。

电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表

GB 50303—2002

060105□□□ 060305□□□ 060406□□□ 060503□□□ 060606□□□

槽板配线检验批质量验收记录表

GB 50303—2002

060504□×□×□×

电缆、接线和线路绝缘测试检验批质量验收记录表

GB 50303—2002

060106□□□,060407□□□ 060205□□□,060506□×□×□× 060306□□□,060607□□□

普通灯具安装检验批质量验收记录表

GB 50303—2002

060506□×□×□×

专用灯具安装检验批质量验收记录表

GB 50303—2002

060506□×□×□×

建筑物外部装饰灯具、航空障碍标志灯和

庭院路灯安装检验批质量验收记录表

GB 50303—2002

060509□□□ 060107□×□×□×

插座、开关、风扇安装检验批质量验收记录表

GB 50303—2002

060408□□□ 060510□×□×□×

建筑物照明通电试运行检验批质量验收记录表

GB 50303—2002

×××

接地装置安装检验批质量验收记录表

GB 50303—2002

060109□□□,060206□□□ 060608□□□060608□□□060701□×□×□×

避雷引下线和变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录表

GB 50303—2002

(I)防雷引下线

□×□×□×

建筑物等电位联结检验批质量验收记录表

GB 50303—2002

060703□×□×□×

电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收记录表

GB 50303—2002

060204口口口 060303□×□×□×

有线电视系统分项工程质量验收记录表

编号:表C01—0405

公共广播与紧急广播系统分项工程质量验收记录表

编号:表Col一0406

计算机网络系统分项工程质量验收记录表

编号:表C01—0501

建筑节能工程配电与照明节能工程检验批质量验收记录表

GB 50411—2007 110109□×□×□×

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录表

GB 50303—2002

060302□□□ 060404□□□

仪表电缆桥架技术要求

电缆桥架技术要求 本技术要求是为了工程使用的电缆桥架所作出的要求。该要求提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准、国家标准的优质产品。 一、技术要求 (一)桥架技术要求 JB/T10216-2000 《电控配电用电缆桥架》 QB/T1453-92 电缆桥架 JB/T6743-93 户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 (二)各项技术要求 1、电缆桥架制作应符合JB/T10216-2000 《电控配电用电缆桥架》和CECS31:91 《钢制电缆桥架工程设计规范》。 2、槽式桥架的整体防护等级应不低于IP33。 3、桥架及附件采用国内大型钢厂的优质冷轧钢板制作(提供钢厂材质证明)。 4、桥架的厚度要求:200*100规格,钢板厚度为2.5毫米;500*200规格,钢板厚度为2.8毫米;800*200及以上规格,钢板厚度≥3.0毫米。 5、桥架表面采用热镀锌后仪表电缆桥架喷塑果绿色、动力电缆桥架喷塑国际灰,表面处理应均匀,无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷。 6、桥架加工形成后,断面形状应端正、无扭曲、弯曲、裂纹、边缘毛刺等缺陷。 7、桥架的走线槽应光滑、平整、无损伤电缆绝缘的凸起和尖角。 8、所有焊缝应平滑、饱满,不应有气孔、夹渣、虚焊、咬边等缺陷。 9、所有桥架中梯形框槽口应向下焊接。 10、所有桥架(包括:直通、弯通、三通、四通)、盖板、连接片、螺栓等全部要求热镀锌。 11、镀锌层厚度≥65μm,镀锌层不应有剥离、起皮、气泡、花斑、凸起等现象,镀锌层不得露出金属基体。 12、桥架长度的极限偏差范围:当长度≥2米时,极限偏差为±4mm。 13、所采用板材应符合GB/T192、GB/T11253中的有关规定(偏差±0.15mm),桥架焊接应符合GB/T5117中有关规定,成套供应盖板,盖板厚度≥1.5mm。 14、连接片:桥架内外采用连接片双面固定,卖方需提供型号相符合、足量的桥架连接片、镀锌连接螺栓、螺帽等附件。

2021年电缆桥架验收标准 完整

电缆桥架验收标准 欧阳光明(2021.03.07) 1.检验程序及检测方法 1)外观:桥架镀、涂表面应符合下表规定,检测方法――目测法。 2)外形:两对边应平行,两侧边对底边应垂直,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷。 3)汇线槽应光滑、平整、无损伤电缆绝缘,凸起和尖角目测法2.表面处理 桥架表面应根据工作环境的要求进行镀、涂防护处理,各种防护层的厚度和附着力应符合下表的规定。 最小局部厚度45am >3mm厚度 70am 局部55am

检测标准:GB/T1391292 检测方法:用磁性测厚仪检测。 2)电镀锌或锌镍合金桥架主体≥12 am 3)喷涂或喷漆桥架主体≥50 am检测方法按GB1764 磁性测厚仪4)附着力——镀涂层对底材的粘合牢度热镀锌按标准试验应不脱落 5)电镀锌和锌合金按标准试验应不脱落 6)喷涂或喷漆不低于GB1720中的3级,检验用附着力测定仪。3.光泽度防护处理的表面光泽应不低于60%。 检测方法:按GB1743,油膜光泽度测定法,用光泽度仪测量数字直接显示。 4.耐盐雾性 表面防护层应具有下表中规定的3级耐盐雾性。 5.制造精度 1)桥架的长度极限偏差 当长度≤2米时,极限偏差为±2mm, 当长度>2mm时,极限偏差±4mm 2)桥架的宽度极限偏差 当宽度>400mm时,极限偏差为±4mm, 当宽度≤400mm时,极限偏差为±3mm

说明:盖板取正偏差,槽底宽取负偏差 3)桥架表面平面度允差 热镀锌防护处理平面度允差每米不大于8mm 电镀锌和喷漆,防护处理平面度允差每米不大于4mm 4)托臂自由状态时垂直高度允差为上翘1/100 5)其它尺寸公差按GB1804V (标准中最粗级) 7.接地喷涂桥架应有良好的接地,桥架用连接板连接时,任一未喷涂点与接地端子间的连接电阻不大于0.1欧姆。

电缆桥架国家标准

电缆桥架国家标准 (2010-01-26 22:25:30) 转载 分类:电工电气 标签: 杂谈 电缆桥架国家标准,设计规范 第一章总则 钢制电缆桥架(以下简称桥架)的设计、制造及工程使用中,必须贯彻执行国家有关技术方针政策,应做到技术先进、经济合理、安全适用,确保质量。 本规范适用于工业与民用建筑桥架工程设计、施工以及桥架制造、试验和检测。桥架产品应经国家的电缆桥架专业质量检测机构检测与认证。 电缆敷设工程使用桥架时,除应按照本规范执行外,尚应按国家有关标准的规定执行。 第二章电缆桥架 第一节电缆桥架名称定义、结构类型及品种 桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。 桥架可包含下列结构类型:

一、有孔托盘:是由带孔眼的底板和侧边所构成的槽形部件,或由整块钢板冲孔后弯制成的部件。 二、无孔托盘:是由底板与侧边构成的或由整块钢板弯制成的槽形部件。 三、梯架:是由侧边与若干个横档构成的梯形部件。 四、组装式托盘:是由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。 桥架可包含下列结构品种: 一、直线段是指一段不能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性直线部件。 二、弯通是指一段能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性非直线部件,可包含下列品种: 1.水平弯通:在同一水平面改变托盘、梯架方向的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 2.水平三通:在同一水平面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 3.水平四通:在同一水平面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 4.上弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向上的部件,分30°、45°、60°、90°四种;

电缆桥架安装规范及验收要求

槽式电缆桥架的介绍 电缆桥架品种繁多,在此特就槽式电缆桥架做一介绍。 槽式电缆桥架是用整张钢板弯制而成的槽式部件,其概念上与盘架的区别是高、宽比不同,盘架浅而宽,槽式电缆桥架具有一定的深度和封闭性。 槽式电缆桥架可以用于全封闭型电缆敷设。它最适合用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。 槽式电缆桥架产品的选用要点: 1、槽式电缆桥架及其支吊架使用在有腐蚀性环境中,应采用耐腐蚀的刚性材料制造,或采取防腐蚀处理,防腐蚀处理方式应满足工程环境和耐久性的要求。 2、电缆桥架在有防火要求的区段内,可在电缆梯架、托盘内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施,其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。 3、在工程防火要求较高的场所,不宜采用铝合金电缆桥架。 4、槽式电缆桥架宽度和高度的选择应符合填充率的要求,电缆的梯架和托盘内的填充率在一般情况下,电力电缆可取40%~50%,控制电缆可取50%~70%,且宜预留10%~25%工程发展裕量。 5、在选择电缆桥架的荷载等级时,电缆桥架的工作均布荷载不应大于所选电缆桥架荷载等级的额定均布荷载,如果电缆桥架的支吊架的实际跨距不等于2m 时,则工作均布荷载应满足要求。 6、各种组件及支吊架在满足相应荷载的条件下,其规格尺寸应与托盘、梯架的直线段、弯通系列相匹配。 7、在选择槽式电缆桥架的弯通或引上、引下装置时,不应小于电缆桥架内电缆最小允许

弯曲半径。 8、对于跨距大于6m 的钢制电缆桥架和跨距大于2m 或承载要求大于荷载等级D级的铝合金电缆桥架,应按工程条件进行强度、刚度及稳定性的计算或试验验证。 9、几组电缆桥架在同一高度平行敷设时,各相邻电缆桥架之间应考虑维护、检修距离。 10、槽式电缆桥架的直通单件标准长度可为2、3、4、6m。 玻璃钢桥架安装相关规定 玻璃钢桥架安装应符合以下规定: 1. 直线段玻璃钢桥架长度超过30m,铝合金或玻钢制桥架长度超过15m时,设有伸缩节玻璃钢桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置; 2.玻璃钢桥架应在桥架接头两端0.5m处、每间距1.5~3m处、转弯处、垂直桥架每隔1.5米处这些地方分别设置吊架或支架; 3. 吊架和支架安装保持垂直、整齐、牢固、无歪斜现象; 4. 桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧; 5. 缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方; 6. 金属桥架及其支架全长应不少于2处接地或接零。 7. 金属桥架间连接片两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,并且连接片两端跨接不小于4mm2的铜芯接地线; 8. 桥架安装时:桥架左右偏差不大于50mm;桥架水平度每米偏差不应大于2mm;桥架垂直度偏差不应大于3mm 电缆桥架中的一般术语 电缆桥架各部件名称含义及一般术语: 梯架:梯形电缆桥架直接承托电缆的部件的简称,由两根纵向侧边与若干根横档构成的梯形

桥架验收规范

桥架验收规范 一、金属电缆桥架引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合以下规定: 1、金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零干线相连接。 2、非镀锌电缆桥架间连接板的跨接铜芯地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2。 3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不得连接跨接线,但连接板两端不少于个有防松紧螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 二、电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面有严重划伤等缺陷。 三、电缆桥架安装应符合以下规定: 1、直线段钢制电缆桥架长度超过30米、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15米,需加伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置。 2、电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径见下表。 电缆最小允许弯曲半径

3、当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3米;垂直安装的支架间距不大于2m。 4、桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施; 5、电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道或热力管道的下方,当无设计要求时,与管道的最小净距,符合下列规定: 与管道的最小净距(m) 6、敷设在竖井内和穿越不同防火区桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施; 7、支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。

四、桥架内电缆敷设应符合下列规定: 1、大于45o倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点; 电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)台处以及管子管口处等做密封处理; 2、电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处固定点;敷设于垂直桥架内的固定点间距,不大于下表规定: 电缆固定点的间距(mm) 五、电缆的首端、尾端和分支处应设标志牌。

电缆桥架安装规范

电缆桥架安装 电缆桥架的安装主要有吊顶安装、沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装、沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支(吊)架可选用成品或自制。支(吊)架的固定方式主要有预埋铁件上焊接,膨胀螺栓固定等。 施工时要按国家标准设计进行,一般要求如下。 一.金属线槽布线 1.金属线槽布线一适用于正常环境的室内干燥和不易受机械损伤的场所明敷,但不应采用对金属线槽有严重腐蚀的场所。 2.同一回路的所有相线和中性线,要敷设在同一金属线槽内。同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内,线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。控制、信号或其他相类似的线路,电线或电缆的总截向下应超过线槽内截面的50%。 3.金属线槽倾斜或垂直安装时,应采取措施防止电线或电缆在线槽内移动。 4.由金属线槽引出的线路,可采用金属管,硬质塑料管、半硬塑料管、金属软管等布线方式。电线或电缆在引出部分不得有损伤。 5.线糟要平整、无扭曲或变形,内壁光滑无毛刺。 6.金属线槽应要接地或接零,但不应作为设备的接地导体来使用。 二、电缆桥架布线

1.在室内采用电缆桥架布线时,其电缆不应有易延燃材料外护层。 2.在有腐蚀或特别潮湿的场所采用电缆桥架布线时,应根据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施。 3.电缆桥架(托盘)水平安装时的距地高度一般要高于于2.50m,垂直安装时距地2m 以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间(如配电室,电气竖井、技术层等)内时除外。 4.电缆桥架水平安装时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大于2m。 5.几组电缆桥架在同一高度平行安装时,各相邻电缆桥架间应考虑干扰、维护、检修距离。 6.在电缆桥架上可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率:控制电缆不应大于50%,电力电缆不应大于40%。 7.下列不同电压,不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上: 1)1kV以下和lkV以上的电缆。 2)同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆。 3)一般照明和应急照明的电缆。 4)弱电和强电电缆。如受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开, 线于线间隔应该大于200mm。

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设工程检验批质量验收记录表

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设工程检验批质 量验收记录表 Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设工程检验批质量验收记 录表 GB50303—2002 60302□□ 60404□□

说明 060302 060404主控项目 1、金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零 (PEN)可靠,且必须符合下列规定:1)金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;2)非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3)镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 2、电缆敷设严禁有绞拧、销装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 一般项目 1、电缆桥架安装应符合下列规定:1)直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝 合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置;2)电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆

最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径见表12.2.1-1;3)当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m;4)桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施;5)电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计元要求时,与管道的最小净距,符合表12.2.1~2的规定;6)敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施;7)支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,螺栓紧固,防松零件齐全。 2、桥架内电缆敷设应符合下列规定:1)大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处 设固定点;2)电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等做密封处理;3)电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点;敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距,不大于表12.2.2的规定。 3、电缆的首端、未端和分支处应设标志牌。 检查数量:主控项目1与接地干线接处,全数检查,其余抽查20%,少于5处,全数检查;2抽查全长的10%一般项目抽查10%,少于5处, 全数检查。 检验方法:见本规范第28.0.7条。 判定:应检数量全部符合本规范规定判为合格。

电缆桥架技术协议

***********项目 电缆桥架技术协议 买方:***********************************公司卖方: 年月日

技术协议 1总则 1.1本技术协议仅限于中国江苏国际经济技术合作公司东非分公司(以下简称买 方)安哥拉卢安达纺织厂项目电缆桥架采购部分。 1.2本技术协议提出的是最低要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引用有 关规范和标准条文,(以下简称卖方)应保证提供 符合国家现行有效标准、规范和本要求的优质产品及服务。 1.3本技术协议经买、卖双方共同确认签字后,作为订货合同的技术协议,与商务合 同具有同等法律效力。 1.4卖方所提供的标准及规范应就高不就低,卖方执行的标准、规范若有矛盾时,应 由买方确认。 1.5在合同签订后,买方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。 1.6本技术协议书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2使用环境条件 2.1安装地点:厂区地下通道内 2.2环境温度:24℃~35℃ 2.3日照强度:无 2.4相对湿度:略 2.5海拔高度:≤1000m 3技术规范 卖方所提供的电缆桥架应符合相应的国家技术标准,并满足本技术规范中的技术要求。其中主要技术规范如下(标准均为最新版,但不限于以下标准): 3.1JB/T10216 《电控配电用电缆桥架》 3.2CECS3191 《钢制电缆桥架工程设计规范》 3.3QB/T 1453-2003 《电缆桥架》 3.4JB/T6743 《户内户外钢制电缆桥架防腐技术要求》

4主要技术指标要求 4.1桥架表面处理:热浸锌。 4.2钢板:冷轧钢板。 4.3钢板厚度 4.4热浸镀锌技术质量指标 4.5盖板、挡板的厚度按相应托盘、梯架的厚度统一。 4.6连接板、连接螺栓等受力附件,应与托盘、梯架、托臂等本体结构强度相适应; 内外采用连接片双面固定。 4.7托盘、梯架在承受额定均布荷载时的相对挠度不应大于1/200。 4.8吊架横档或侧壁固定的托臂在承受托盘、梯架额定荷载时的最大挠度值与其长度 之比,不应大于1/100。 4.9卖方应给出托盘、梯架在不同荷载与支、吊架跨距时的挠度值。 4.10托盘、梯架几何尺寸极限偏差: 4.10.1长度(单件标准长度)不得大于JS16级; 4.10.2宽度不得大于JS18级; 4.10.3高度不得大于JS17级。 4.11螺栓孔径与孔距的允许偏差: 4.11.1螺栓孔径可比螺杆公称直径大1.5mm(螺杆直径不大于M16时)或2mm (螺杆直径不小于M20时),螺栓孔精度不应低于H14级。 4.11.2螺栓连接孔的孔距允许偏差: 4.11.2.1同一组内相邻两孔间±0.7mm; 4.11.2.2同一组内任意两孔间±1.0mm;

电缆及电缆桥架安装敷设规范

电缆及电缆桥架安装敷设标准 1范围本章适用于建筑物内电缆桥架安装和桥架内电缆敷设工程。 2引用标准 建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002》 《北京市标准建筑安装分项工程施工工艺规程(第四分册) DBJ 01-26-96》《建筑电气通用图集-内线工程92DQ5》 高层民用建筑设计防火规范( GB50045-95)》。 3施工准备 3.1 材料要求: 3.1.1主要材料:电缆桥架、盖板、隔板、电缆、支吊架。 3.1.2辅助材料:电焊条、绝缘导线、铜端子、镀锌带母螺栓、镀锌垫圈、镀锌弹簧垫圈、酚醛防锈漆、汽油、镀锌电缆卡子。 3.1.3所有材料规格、型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 3.1.4桥架外观检查:部件齐全,表面光滑、不变形;钢制桥架涂层完整,无锈蚀;玻璃钢制桥架色泽均匀,无破损碎裂;铝合金桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁,表面不划伤。 3.1.5电缆外观完好无损,无压扁和扭曲现象。外皮、绝缘层无老化及裂纹。电缆外护层有明显标识和制造厂标。电缆合格证有生产许可证编号,按《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆》 GB 5023.1?5023.7标准生产的产品有3C认证标志。 3.1.6镀锌材料:采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过镀锌处理。 3.1.7金属膨胀螺栓:应根据容许拉力和剪力进行选择。 3.2 主要机具: 3.2.1铅笔、卷尺、线坠、粉线袋、锡锅、喷灯、钢锯、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、千斤顶。 3.2.2电工工具、手电钻、冲击钻、兆欧表、万用表、绝缘摇表、工具袋、工

电缆桥架国家标准修订版

电缆桥架国家标准 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

电缆桥架国家标准 (2010-01-26 22:25:30) 转载 分类:电工电气 标签: 杂谈 电缆桥架国家标准,设计规范 第一章总则钢制电缆桥架(以下简称桥架)的设计、制造及工程使用中,必须贯彻执行国家有关技术方针政策,应做到技术先进、经济合理、安全适用,确保质量。本规范适用于工业与民用建筑桥架工程设计、施工以及桥架制造、试验和检测。桥架产品应经国家的电缆桥架专业质量检测机构检测与认证。电缆敷设工程使用桥架时,除应按照本规范执行外,尚应按国家有关标准的规定执行。第二章电缆桥架第一节电缆桥架名称定义、结构类型及品种桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。桥架可包含下列结构类型:一、有孔托盘:是由带孔眼的底板和侧边所构成的槽形部件,或由整块钢板冲孔后弯制成的部件。二、无孔托盘:是由底板与侧边构成的或由整块钢板弯制成的槽形部件。三、梯架:是由侧边与若干个横档构成的梯形部件。四、组装式托盘:是由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。桥架可包含下列结构品种:一、直线段是指一段不能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性直线部件。二、弯通是指一段能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性非直线部件,可包含下列品种: 1.水平弯通:在同一水平面改变托盘、梯架方向的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 2.水平三

通:在同一水平面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 3.水平四通:在同一水平面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 4.上弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向上的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 5.下弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向下的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 6.垂直三通:在同一垂直面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 7.垂直四通:在同一垂直面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 8.变径直通:在同一平面上连接不同宽度或高度的托盘、梯架的部件。桥架附件是指用于直线段之间、直线段与弯通之间的连接以构成连续性刚性的桥架系统所必需的连接固定或补充直线段、弯通功能的部件,可包括:一、直线连接板,可简称直接板。二、铰链连接板,可简称铰接板,分水平、垂直两种。三、连续铰连板,可简称软接板。四、变宽连接板,可简称变宽板。五、变高连接板,可简称变高板。 六、伸缩连接板,可简称伸缩板。七、转弯连接板,可简称弯接板。八、上下连接板,可简称上下接板,分30°、45°、60°、90°四种。九、电缆桥架盖板。十、隔板。十一、压板。十二、终端板。十三、引下件。十四、竖井。十五、紧固件。支、吊架是指直接支承托盘、梯架的部件,可包括:一、托臂:直接支承托盘、梯架且单端固定的刚性部件,分卡接式、螺栓固定式。二、立柱:直接支承托臂的部件,分工字钢、槽钢、角钢、异型钢立柱。三、吊架:悬吊托盘、梯架的刚性部件,分圆钢单、双杆式;角钢单、双杆式;工字钢单、双杆式;槽钢单、双杆式;异型钢单、双杆式。四、其它固定支架:如垂直、斜面等固定用支架。第二节电缆桥架型号及规格桥架型号内容可含有名称、规格、荷载等级、防腐层类别:一、名称:可用大写拉丁字母表示。二、规格:托盘、梯架的直线段和弯通依次标明宽度、高度;附件和支、吊架标明一个或几个主要技术特性的尺寸。三、荷载等级:A、B、C、D四级。四、防腐层类别:涂漆或烤漆(Q)、电镀锌(D)、喷涂粉末(P)、热浸镀锌(R)、电镀锌后喷涂粉末(DP)、热镀锌后涂漆

电缆桥架技术协议

中国江苏国际经济技术合作公司 东非分公司 安哥拉内图宾馆项目——电缆桥架 技术协议 买方:中国江苏国际经济技术合作公司东非分公司卖方: 2009 年7月28日

技术协议 1总则 1.1本技术协议仅限于中国江苏国际经济技术合作公司东非分公司(以下简称买 方)安哥拉内图宾馆项目电缆桥架采购部分。 1.2本技术协议提出的是最低要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引用有 关规范和标准条文,(以下简称卖方)应保证提供 符合国家现行有效标准、规范和本要求的优质产品及服务。 1.3本技术协议经买、卖双方共同确认签字后,作为订货合同的技术协议,与商务合 同具有同等法律效力。 1.4卖方所提供的标准及规范应就高不就低,卖方执行的标准、规范若有矛盾时,应 有买方确认。 1.5在合同签订后,买方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。 1.6本技术协议书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2使用环境条件 2.1室内安装 3技术规范 卖方所提供的电缆桥架应符合相应的国家技术标准,并满足本技术规范中的技术要求。其中主要技术规范如下(标准均为最新版,但不限于以下标准): 3.1JB/T10216 《电控配电用电缆桥架》 3.2CECS3191 《钢制电缆桥架工程设计规范》 3.3SDJ278-90 《水利水电工程设计防火规范》 3.4GB700 《普通碳素结构钢技术条件》 3.5GB715 《普通碳素钢铆螺用热轧圆钢技术条件》 3.6GB/T1408 《固体绝缘材料电气强度实验方法工频下的试验》 3.7GB/T1410 《固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》 3.8GB5117 《碳钢焊条》

电缆及电缆桥架安装敷设规范(行业参考)

电缆及电缆桥架安装敷设标准 1范围 本章适用于建筑物内电缆桥架安装和桥架内电缆敷设工程。 2引用标准 《建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002》 《北京市标准建筑安装分项工程施工工艺规程(第四分册)DBJ 01-26-96》《建筑电气通用图集-内线工程92DQ5》 《高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)》。 3施工准备 3.1 材料要求: 3.1.1 主要材料:电缆桥架、盖板、隔板、电缆、支吊架。 3.1.2 辅助材料:电焊条、绝缘导线、铜端子、镀锌带母螺栓、镀锌垫圈、镀锌弹簧垫圈、酚醛防锈漆、汽油、镀锌电缆卡子。 3.1.3 所有材料规格、型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 3.1.4 桥架外观检查:部件齐全,表面光滑、不变形;钢制桥架涂层完整,无锈蚀;玻璃钢制桥架色泽均匀,无破损碎裂;铝合金桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁,表面不划伤。 3.1.5 电缆外观完好无损,无压扁和扭曲现象。外皮、绝缘层无老化及裂纹。电缆外护层有明显标识和制造厂标。电缆合格证有生产许可证编号,按《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB 5023.1~5023.7标准生产的产品有3C认证标志。 3.1.6 镀锌材料:采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过镀锌处理。 3.1.7 金属膨胀螺栓:应根据容许拉力和剪力进行选择。 3.2 主要机具: 3.2.1 铅笔、卷尺、线坠、粉线袋、锡锅、喷灯、钢锯、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、千斤顶。 3.2.2 电工工具、手电钻、冲击钻、兆欧表、万用表、绝缘摇表、工具袋、工具箱、高凳等。 3.2.3 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机做通讯联络)。 3.3 作业条件: 3.3.1 配合土建的结构施工,预留孔洞、预埋铁和预埋吊杆、吊架等全部完成。 3.3.2 其他工种作业情况:顶棚和墙面的喷浆、油漆及壁纸全部完成

电缆桥架验收标准完整

电缆桥架验收标准 1 .检验程序及检测方法 1)外观:桥架镀、涂表面应符合下表规定,检测方法一一目测法 2)外形:两对边应平■行,两侧边对底边应垂直,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷。 3)汇线槽应光滑、平整、无损伤电缆绝缘,凸起和尖角目测法 2. 表面处理 桥架表面应根据工作环境的要求进行镀、涂防护处理,各种防护层的厚度和附着力应符合下表的规定。 2、电镀锌其平面最薄处的厚度不应低于表中规定的80%且不应超过20%勺测试点。 1)厚度热镀锌桥架主体对1.5~3mm厚度,最小平均厚度>55am, 最小局部厚度45am > 3mm厚度70am局部55am 检测标准:GB/T13912-92 检测方法:用磁性测厚仪检测。 2)电镀锌或锌锐合金桥架主体>12 am 3)喷涂或喷漆桥架主体>50 am检测方法按GB1764磁性测厚仪

4)附着力一一镀涂层对底材的粘合牢度热镀锌按标准试验应不脱落 5)电镀锌和锌合金按标准试验应不脱落 6)喷涂或喷漆不低丁GB1720中的3级,检验用附着力测定仪。 3. 光泽度防护处理的表面光泽应不低丁60%。 检测方法:按GB1743油膜光泽度测定法,用光泽度仪测量数字直接显示。 4. 耐盐雾性 表面防护层应具有下表中规定的3级耐盐雾性。 5.制造精度 1)桥架的长度极限偏差 当长度v 2米时,极限偏差为土2mm, 当长度>2mm时,极限偏差土4mm 2)桥架的宽度极限偏差 当宽度〉400mm时,极限偏差为土4mm, 当宽度v400mm时,极限偏差为土3mm 说明:盖板取正偏差,槽底宽取负偏差 3)桥架表面平■面度允差 热镀锌防护处理平面度允差每米不大丁8mm 电镀锌和喷漆,防护处理平■面度允差每米不大丁4mm 4)托臂自由状态时垂直高度允差为上翘1/100 5)其它尺寸公差按GB1804-V (标准中最粗级) 7.接地喷涂桥架应有良好的接地,桥架用连接板连接时,任一未喷涂点与接地端子 间的连接电阻不大丁0.1欧姆。

仪表电缆桥架安装检查记录(MTBE)

置SYG03-G002 单项工程名称10万吨/年MTBE装置单项工程编号1415GJ91单位工程名称装置区仪表安装工程单位工程编号1415GJ91-11名称仪表电缆桥架敷设施工图号LE-13072-K-5-3 序号检查项目与要求检查结果检查日期备注 1 电缆桥架安装横平、竖直,弯曲半径满足电缆敷设 弯曲半径的要求 合格2015.08.13 2 多层安装时层间间距均匀,各层弯曲部分的弧度一 致 合格2015.08.13 3 对口连接牢靠、无毛刺,预留适当的膨胀间隙,螺 栓连接处已安装加强板,螺母在桥架槽的外侧 合格2015.08.13 4 电缆桥架与支架连接牢靠合格2015.08.13 5 电缆桥架与强电磁场、高温设备、管道的距离符合 规范要求 合格2015.08.13 6 电缆桥架上的保护管开孔位置在侧面合格2015.08.13 7 电缆桥架内部平整、光洁、无杂物、无毛刺合格2015.08.13 8 电缆桥架的隔板固定合理、牢固合格2015.08.13 9 电缆桥架的支架间距合理,且焊接牢固合格2015.08.13 10 电缆桥架的接地符合设计文件要求合格2015.08.13 以下空白 结论: 监理单位总承包单位施工单位 监理工程师: 年月日专业工程师: 年月日 检查人: 专业工程师: 年月日

置SYG03-G002 单项工程名称10万吨/年MTBE装置单项工程编号1415GJ91单位工程名称装置区仪表安装工程单位工程编号1415GJ91-11名称仪表电缆桥架敷设施工图号LE-13072-K-5-4 序号检查项目与要求检查结果检查日期备注 1 电缆桥架安装横平、竖直,弯曲半径满足电缆敷设 弯曲半径的要求 合格2015.08.13 2 多层安装时层间间距均匀,各层弯曲部分的弧度一 致 合格2015.08.13 3 对口连接牢靠、无毛刺,预留适当的膨胀间隙,螺 栓连接处已安装加强板,螺母在桥架槽的外侧 合格2015.08.13 4 电缆桥架与支架连接牢靠合格2015.08.13 5 电缆桥架与强电磁场、高温设备、管道的距离符合 规范要求 合格2015.08.13 6 电缆桥架上的保护管开孔位置在侧面合格2015.08.13 7 电缆桥架内部平整、光洁、无杂物、无毛刺合格2015.08.13 8 电缆桥架的隔板固定合理、牢固合格2015.08.13 9 电缆桥架的支架间距合理,且焊接牢固合格2015.08.13 10 电缆桥架的接地符合设计文件要求合格2015.08.13 以下空白 结论: 监理单位总承包单位施工单位 监理工程师: 年月日专业工程师: 年月日 检查人: 专业工程师: 年月日

电缆桥架检验规范

电缆桥架检验流程 文件类别: XX标准/XXXX 文件初始编制者/日期: XX/2016.7.22 文件修订者/日期: XXX/ XXXX.XX.XX

1 目的 本文件规定了XXXX公司对电缆桥架所用材料尺寸,镀锌质量、厚度、防腐能力等检测标准和检测方法。目的是及时发现异常,制止不合格品流到施工现场。 2 范围 本文件适用于各项目光伏电站所用的电缆桥架检验。 3 定义 3.1 桥架:由托盘梯架的直线段弯通附件以及支吊架等构成用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。 3.2 直线段:指一段不能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性直线部件。 3.3 弯通:指一段能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性非直线部件。 3.4 桥架附件:指用于直线段之间直线段与弯通之间的连接以构成连续性刚性的桥架系统所必需的连接固定或补充直线段弯通功能的部件。 3.5支吊架:指直接支承托盘梯架的部件。 4 职责 4.1 技术质量部 负责对外购电缆桥架的质量进行验货,并对异常状况的及时反馈和处理。 4.2 采购供应部 负责提供验货对应的结构图纸与技术要求。 5 管理内容、方法与要求 5.1 检验程序及检测方法 1)外观:桥架镀、涂表面应符合表面应均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷;每件电缆桥架上直径小于2mm的漏镀点每米不超过2个;且在任一100㎝2面积内不得有2个及2个以上漏镀点;不得有影响安装的锌瘤(热镀锌)。――目测法 2)外形:两对边应平行,两侧边对底边应垂直,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷。——目测法 3)汇线槽要求:光滑、平整、无损伤电缆绝缘,凸起和尖角。——目测法 4)焊接要求:焊接件所有焊缝应均匀,不得有漏焊、虚焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。——目测法 5)检验数量:随机抽检已生产完的成品电缆桥架配件,抽样比例为万分之一,样品数量不小于等于5件,不大于10件。 5.2 表面处理 桥架表面应根据工作环境的要求进行镀、涂防护处理,各种防护层的厚度和附着力应符合下表的规定。

电缆桥架安装记录.doc

目 SH/T3543-G526电缆桥架安装检查记录 单元名称:干法乙炔单元名称干法乙炔单元桥架图号 序号 1 检查项目与要求检查结果检查日期电缆桥架安装横平、竖直,多层桥架层间间距均匀,各层弯曲部分弧 符合要求 度一致,弯曲半径满足电缆敷设弯曲半径的要求 防腐层完好无损符合要求 对口连接牢靠、无毛刺,并预留膨胀间隙,螺栓连接处已安装加强板, 符合要求 螺母在槽板的外侧 电缆桥架与支架连接牢固,水平安装长度超过50m 有应力消除措施符合要求 电缆桥架距离热力管道最小净距符合规范要求符合要求 电缆桥架内部平整、光洁,无杂物、无毛刺符合要求 电缆桥架隔板固定牢固符合要求 电缆桥架盖板固定牢固符合要求 电缆桥架支架间距合理,焊接牢固符合要求 电缆桥架有良好的接地符合要求 托盘桥架上的保护管开孔位置在桥架侧壁高度的2/3 处以上符合要求 符合要求 备注: 结论:符合 GB50303— 2202 施工班组长:专业工程师:质量检查员: 日期:年月日日期:年月日日期:年月日

目 SH/T3543-G526电缆桥架安装检查记录 单元名称:电石贮运单元名称电石贮运单元桥架图号 序号 1 检查项目与要求检查结果检查日期电缆桥架安装横平、竖直,多层桥架层间间距均匀,各层弯曲部分弧 度一致,弯曲半径满足电缆敷设弯曲半径的要求符合要求 防腐层完好无损符合要求 对口连接牢靠、无毛刺,并预留膨胀间隙,螺栓连接处已安装加强板, 符合要求 螺母在槽板的外侧 电缆桥架与支架连接牢固,水平安装长度超过50m 有应力消除措施符合要求 电缆桥架距离热力管道最小净距符合规范要求符合要求 电缆桥架内部平整、光洁,无杂物、无毛刺符合要求 电缆桥架隔板固定牢固符合要求 电缆桥架盖板固定牢固符合要求 电缆桥架支架间距合理,焊接牢固符合要求 电缆桥架有良好的接地符合要求 托盘桥架上的保护管开孔位置在桥架侧壁高度的2/3 处以上符合要求 符合要求 备注: 结论:符合 GB50303— 2202 施工班组长:专业工程师:质量检查员: 日期:年月日日期:年月日日期:年月日

电缆桥架接地要求

金属电缆桥架接地线的截面选择及设置 choosing method of area of section for the grounding protection cond uctor of the metallic cable tray system,elaborates three forms of the grounding protection & their installation demand.points out the priority form which should be a dopted in order to guarantee that the ground- ing protection is safe&reliab le.Keywords:the cable tray system,the grounding protection conductor,bonding conductor 金属电缆桥架的接地必须安全可靠。要保证做到这一 点,首先接地保护线的材质及截面积必须符合要求;其次设置 必须正确。《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2000)【以下简称《验收规范》】第12.1.1条对电缆桥架接地 保护的施工质量要求作如下规定(国家强制性条文):金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必 须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:1、金 属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零 (PEN)干线相连接;2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接 铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm ;3、镀锌电 缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于 2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 此条款对非镀锌电缆桥架间连接板两端跨接铜芯接地线 的最小允许截面(4mm )作了规定,但许多工程技术人员对这

电缆桥架验收标准 完整

电缆桥架验收标准 1.检验程序及检测方法 1)外观:桥架镀、涂表面应符合下表规定,检测方法――目测法。 2)外形:两对边应平行,两侧边对底边应垂直,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷。 3)汇线槽应光滑、平整、无损伤电缆绝缘,凸起和尖角目测法 2.表面处理 桥架表面应根据工作环境的要求进行镀、涂防护处理,各种防护层的厚度和附着力应符合下表的规定。 1)厚度热镀锌桥架主体对1.5~3mm厚度,最小平均厚度≥55am, 最小局部厚度45am >3mm厚度70am 局部55am 检测标准:GB/T13912-92 检测方法:用磁性测厚仪检测。

2)电镀锌或锌镍合金桥架主体≥12 am 3)喷涂或喷漆桥架主体≥50 am检测方法按GB1764 磁性测厚仪4

)附着力——镀涂层对底材的粘合牢度热镀锌按标准试验应不脱落 5)电镀锌和锌合金按标准试验应不脱落 6)喷涂或喷漆不低于GB1720中的3级,检验用附着力测定仪。3.光泽度防护处理的表面光泽应不低于60%。 检测方法:按GB1743,油膜光泽度测定法,用光泽度仪测量数字直接显示。4.耐盐雾性 表面防护层应具有下表中规定的3级耐盐雾性。 5.制造精度 1)桥架的长度极限偏差 当长度≤2米时,极限偏差为±2mm, 当长度>2mm时,极限偏差±4mm 2)桥架的宽度极限偏差 当宽度>400mm时,极限偏差为±4mm, 当宽度≤400mm时,极限偏差为±3mm 说明:盖板取正偏差,槽底宽取负偏差 3)桥架表面平面度允差 热镀锌防护处理平面度允差每米不大于8mm 电镀锌和喷漆,防护处理平面度允差每米不大于4mm 4)托臂自由状态时垂直高度允差为上翘1/100

巡检指导书(电缆桥架)

神华榆林公司标准化电气设备巡检指导书 分发号: 版本号: 受控状态: 2018年2月1日发布2018年2月1日实施

(一)电缆桥架 1.电缆桥架巡检安全注意事项 1>巡检电缆桥架时要特别注意安全,防止踏空; 2>如遇有恶劣天气时,如:大雨、暴雨、冰雹、雪、霜、等要注意防滑;大风天气还要注意 盖板掉落伤人。 1.1 电缆桥架巡检基本原则 1.1.1 电缆桥架变电所巡检的一项内容,每周均要进行巡检。 1.1.2 电缆桥架每月进行一次全面检查并记录。 1.1.3 建立电缆桥架巡检记录。 1.1.4 如遇有恶劣天气时,如:大雨、暴雨、冰雹、雪、霜、雾等天气应对电缆桥架盖板加 强特巡。 1.1.5严格执行电气设备巡检作业指导书,明确检查内容、检查周期和完好标准。 1.2 电缆桥架巡视检查内容 1.2.1 监测检查范围:XXXXXX域内电缆桥架。 1.2.2 监测检查周期、时间 1.2.2.1监测运行环境、运行天气。 1.2.2.2 如发现有疑点时,应进行特殊巡视。 1.2.2.3 电缆桥架发生故障后,应进行专项巡视检查,及时处理。

1.2.4.1专区负责人要按时巡检,按时填写记录。 1.2.4.2在巡检时,如果发现以上各方面出现的问题,应及时上报,及时处理,重大问题要 及时上报主管领导。 1.2.4.3 每次电缆桥架检查后,应按时填写记录,即交接班日志或巡检记录,字迹规整。1.2.4.4 当电缆桥架检查发现异常时,应在记录检查情况栏中填入准确的故障现象情况。1.2.4.5 电缆桥架故障排除后,应填写在记录中处理情况栏和处理日期栏内。 1.2.5 对电气运行巡检人员的相关要求 1.2.5.1 对电气运行人员必须做到“四懂三会”。四懂:懂设备用途、懂设备原理、懂设备结构、 懂设备性能;三会:会使用、会维护保养、会排除故障。 1.2.5.2 必须掌握电缆桥架的巡检部位及项目。 1.2.5.3 熟悉电缆桥架正常运行的完好标准。 1.3 电缆桥架盖板现场检查标准 1.3.1 电缆桥架周围环境检查示意图

电缆桥架接地规范

电缆桥架接地标准你做到了吗? 电缆桥架是电气光缆裸露在外的部分,虽然线路外部有绝缘层防护,但是由于电气光缆均是导电线路,因此必须接地形成一个完好的电气连通才算安全可靠。而金属电缆桥架在生产时没有做出专业的接地螺栓,因此在施工的时候只能利用其连接板上的螺栓来连接固定跨接接地线。电缆桥架及其连接板涂有防腐涂层,若跨接连接处的绝缘防腐涂层不清除干净,将不能形成良好的电气连接,其接触电阻不能满足要求,将会影响到电缆桥架跨接接地线的可靠连接和接地质量。 《验收规范》曾规定:电缆桥架及其支架接地连接可靠,其全长应不少于2处与接地(PE)干线相连接; 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,其最小允许截面应不小于4平方毫米; 镀锌电缆桥架间连接板的两端可不跨接接地线,但连接板两端应不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的螺栓连接固定。这是在接地施工时最低的要求,目前大多数施工人员都是依据这个标准进行施工操作。但是熟悉工程的人都知道,只按照最低限度来接地操作是完全不够的,在具体施工中依旧存在很多接地问题: 1、电缆桥架全长不大于30m的,应有不少于2处与接地干线相连接,但施工中往往只做到1处与接地干线相连接,其末端应与接地干线相连接的要求常常被忽视; 全长大于30m的,由于设计未注明电缆桥架与接地干线相连接的施工要求和具体连接位置,施工中通常至多2处与接地干线相连接,未能做到每隔20~30m增加1处与接地干线相连接。 2、电缆桥架跨接接地线截面由于设计不明确,施工中往往只按规范规定的最小允许截面4平方毫米(铜质)选择,使其截面可能不满足要求,存在接地安全隐患。 3、对于非镀锌电缆桥架,不少产品本体上没有设置专用的接地螺栓,在施工中,往往利用连接板的螺栓,在连接板处对跨接接地线进行连接固定。由于连接板涂有绝缘的防腐涂层,可能使跨接接地线与电缆桥架的金属本体之间不能形成可靠的电气连通,而此时跨接地线连接又是串接连接,当出现连接板松动、脱开等现象时,将会造成跨接接地线连接不牢,甚至断开,使得电缆桥架失去接地,存在接地安全隐患。 4、电缆桥架的支架接地在施工中漏接现象较为普遍,而电缆桥架与支架之间也没有连接固定,使得支架没有可靠接地。 介于上述原因,在施工时必须采取以下措施来确保电缆桥架安全接地: 1、熟悉施工设计文件中关于接地干线设置、连接位置,以及接地干线截面、跨接接地线截面选择等内容。 2、接地点可在电气预埋阶段预留引出,以满足电缆桥架的始端、末端及中间部位的接地要求。接地干线材质、截面应符合设计要求。当设计未作要求时,可参照《验收规范》中保护导体(PE线导体)截面的规定选择截面。当接地干线采用型钢(如扁钢或圆钢),其截面应符合设计要求或按相应电导值进行换算。

相关文档
相关文档 最新文档