文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外立面幕墙拆除方案

外立面幕墙拆除方案

外立面幕墙拆除方案
外立面幕墙拆除方案

凯德MALL望京外立面装修项目

编制:

审核:

批准:

一、建筑工程概况

1、工程概况表

该项目所在地位于北京市朝阳区广顺北大街33号,位于广顺南大街及阜通西大街交汇处,交通运输较为便利,地理环境优越,施工材料可通过以上路线(按规定时间运输)顺利运输至工地现场。

二、幕墙工程概况

1、幕墙工程总体概况

该工程幕墙面积约8800平方米,幕墙形式包括裙楼立面铝板幕墙系统、塔楼立面竖明横隐玻璃幕墙系统、裙楼首层石材幕墙系统、玻璃雨棚系统等装饰形式。施工范围包括现有幕墙拆除及新增幕墙安装。

三、施工段的划分

该项目塔楼及裙楼界限明显、相对独立,塔楼及裙楼均采用框架式幕墙设计,为了具备更大的施工工作面,拆除施工时将采用裙楼和塔楼流水施工的方式进行,裙楼将从A区向B区施工,C区塔楼将采取自上而下的施工顺序进行。

施工顺序平面示意图

四、原有幕墙拆除方案

(一)、A区原有幕墙拆除方案

A区是该工程的裙楼部分,是华联商场的主入口,幕墙顶部标高为米,大部分为铝板,局部为点式玻璃,入口处有铝板雨棚。以下为该部分的拆除方案:

1、点式幕墙的拆除

现状图(照片)实际节点现有幕墙装饰面变化不大,且距离主体结构面距离较小,为了方便施工并展开工作面作业,对于原有幕墙部位的拆除将自下而上采用吊篮进行。

施工准备

、施工人员必须认真熟悉该处结构及节点图纸,对拆除部位有清楚的了解。

、施工前工长深化对《玻璃幕墙拆除方案》的理解,并对拆除施工操作人员进行详细安全、技术交底,使操作工人对图纸和规范要求、施工准备、施工方法和措施、注意事项有详细了解。

、吊篮详见吊篮的施工方案;

、机械管理人员负责将施工用电合理布置,以满足现场施工需求。

、队伍进场前由生产经理带队对室内安全防护进行全面检查,安全员负责监督落实将楼层临边防护搭设完、洞口封堵完,在拆除过程中由专人统一指挥地面设有警戒区并竖立警戒标志,安排专人指挥和监督禁止非作业人员靠近操作区。。

、检查楼顶部的插杆擦窗机及其配件能否正常使用。

、施工前施工员必须对拆除安全玻璃工人进行技术及安全交底。

、施工员在施工前应检查施工队伍工具如扳手、美工刀、玻璃吸盘、电动葫芦等以及拆卸工程所需的高空作业劳保用品。

幕墙拆除方案

幕墙拆除工艺流程:剔除密封胶→不锈钢驳接头分离→玻璃面板拆除→幕墙龙骨拆除→龙骨连接件拆除→现场清洁

、剔除密封胶:施工将利用吊篮到指定拆除位置,利用美工刀将分格缝位置耐候密封胶切割剔除,施工过程中需对剔除的密封胶进行及时收集,不要随便乱丢,并注意施工过程中的个人安全。

、不锈钢驳接头分离:因为驳接头与驳接爪的连接点位于室内,所以施工人员

必须从做室内围挡时预留的通道进去,用扳手扭开驳接头与驳接爪固定的螺帽,拆除时对称进行,预先将一块玻璃的上面两个驳接头的螺帽松开,然后用楼顶单独架设的吊臂和滑轮用钢绳固定住玻璃上面的驳接头,在该块玻璃为拆除前,不要松开其它板块的驳接头螺帽。

、幕墙面板拆除:在用钢绳固定住玻璃上面的驳接头时,当室外的施工人员(两人一组)要注意稳定住玻璃,室内的施工人员再用扳手扭开玻璃下端的驳接头与驳接爪固定的螺帽,室外的施工人员向外拉开玻璃,楼顶的电动葫芦操作人员将吊运至护头棚上。

、幕墙骨架拆除:由于点式玻璃的龙骨和连接件采用焊接,故将对钢龙骨将采用角磨机切割方式进行拆除,在采用切割方式拆除时将采用接火斗进行防护,避免产生的火星引起火灾(如上图所示)。

、材料转运及清洁:拆除的材料将临时堆放裙楼楼顶,并利用夜间商场下班时后对拆除的材料运至仓库的指定地点,并将现场整理干净。

2、铝板幕墙的拆除

现状图(照片)实际节点

现有幕墙装饰面变化不大,且距离主体结构面距离较小,为了方便施工并展开工作面作业,对于原有幕墙部位的拆除将自上而下采用吊篮进行。

施工准备

、施工人员必须认真熟悉该处结构及节点图纸,对拆除部位有清楚的了解。

、施工前工长深化对《铝板幕墙拆除方案》的理解,并对拆除施工操作人员进行详细安全、技术交底,使操作工人对图纸和规范要求、施工准备、施工方法和措施、注意事项有详细了解。

、吊篮详见吊篮的施工方案;

、机械管理人员负责将施工用电合理布置,以满足现场施工需求。

、在拆除过程中由专人统一指挥地面设有警戒区并竖立警戒标志,安排专人指挥和监督禁止非作业人员靠近操作区。。

、检查楼顶部的插杆擦窗机及其配件能否正常使用。

、施工前施工员必须对拆除铝板工人进行技术及安全交底。

、施工员在施工前应检查施工队伍工具如扳手、美工刀、电动葫芦等以及拆卸工程所需的高空作业劳保用品。

铝板幕墙拆除方案

幕墙拆除工艺流程:剔除密封胶及泡沫棒→不锈钢螺钉拆除→铝板板块拆除→保温系统拆除→铝板次龙骨拆除→铝板钢主龙骨拆除→现场清洁

、剔除密封胶:施工将利用吊篮到指定拆除位置,利用美工刀将分格缝位置耐候密封胶切割剔除并拆出泡沫棒,拆除后施工过程中需对剔除的密封胶和泡沫棒进行及时收集,不要随便乱丢,并注意施工过程中的个人安全。

、分格缝位置密封胶及泡沫棒拆除后,利用电动螺丝刀拆除横向缝的不锈钢螺钉及压块。

、铝板板块拆除:该部分铝板的固定方式竖向为挂钩,横向为压块式。施工人员(两人一组),用工具在铝板下分缝处往上撬动板块使之挂钩和螺杆脱离,再往外轻拉使之脱离龙骨,幕墙面板拆卸后利用吊篮运至护头棚上,再换运至库房指定地点。

、保温系统拆除:利用电动螺丝刀拆除固定在龙骨上的不锈钢螺钉,拆除衬板以及附在衬板后面的保温棉,利用吊篮运至护头棚上,再换运至库房指定地点。

、铝板钢次龙骨拆除:先从幕墙的顶层开始拆除钢次龙骨,拆除钢次龙骨前,先用扳手把与钢主龙骨的螺栓卸掉,注意取下的螺杆、螺帽还和铝角码放到随身带的收集袋里,然后取下横梁放置吊篮中。

、铝板竖龙骨拆除:在该拆除层内主龙骨部位的钢次龙骨拆除完后,再对幕墙主龙骨进行拆除,先对主龙骨进行固定拉结后方可拆除,固定方法为:将主龙骨上端用大绳与连梁捆绑固定,大绳的作用主要防止在拆除下端时钢主龙骨向外倾斜。拆除主龙骨应从连接角码上用扳手把固定螺栓取下,注意对螺栓和螺帽以及垫片的收集,在拆除该钢主龙骨时,需在吊篮上安排一人对钢主龙骨进行保护,在取下连接螺栓后,相互配合将立梃拆除下墙,码放在吊篮内。

现场清洁:拆除的材料将临时堆放裙楼楼顶,并利用夜间商场下班时后对拆除的材料运至仓库的指定地点,并将现场整理干净。

3、铝板雨棚拆除

现场照片

根据现场实际情况,为了方便施工并展开工作面作业,对于原有雨棚的拆除将利用护头棚脚手架和电动葫芦相结合的方式进行。

施工准备

、施工人员必须认真熟悉该处结构及节点图纸,对拆除部位有清楚的了解。

、施工前工长深化对《雨棚幕墙拆除方案》的理解,并对拆除施工操作人员进行详细安全、技术交底,使操作工人对图纸和规范要求、施工准备、施工方法和措施、注意事项有详细了解。

、机械管理人员负责将施工用电合理布置,以满足现场施工需求。

、在拆除过程中由专人统一指挥地面设有警戒区并竖立警戒标志,安排专人指挥和监督禁止非作业人员靠近操作区。。

、施工前施工员必须对拆除铝板工人进行技术及安全交底。

、施工员在施工前应检查施工队伍工具如扳手、美工刀、电动葫芦等以及拆卸工程所需的高空作业劳保用品。

铝板雨棚拆除方案

雨棚拆除工艺流程:剔除密封胶及泡沫棒→不锈钢螺钉拆除→铝板板块拆除→钢次龙骨拆除→钢挑梁拆除→龙骨连接件拆除→现场清洁

、剔除密封胶:施工将利用脚手架到指定拆除位置,利用美工刀将分格缝位置耐候密封胶切割剔除并拆出泡沫棒,拆除后施工过程中需对剔除的密封胶和泡沫棒进行及时收集,不要随便乱丢,并注意施工过程中的个人安全。

、分格缝位置密封胶及泡沫棒拆除后,利用电动螺丝刀拆除分格缝中的不锈钢螺钉及压块。

、铝板板块拆除:该部分铝板的固定方式为压块式。施工人员(两人一组)用工具在铝板分缝处往上撬动板块,再往外轻拉使之脱离龙骨,幕墙面板拆卸后转运至库房指定地点。

、钢次龙骨拆除:钢次龙骨和钢挑梁是焊接连接,故将对钢龙骨将采用切割方式进行拆除,再采用切割方式拆除时将采用接火斗进行防护。拆除后转运至仓库指定地点。

、钢挑梁拆除:由于钢挑梁和连接件采用焊接,并和拉杆连接在一起,故先用电动葫芦在钢挑梁的两端进行固定,避免拆卸的过程中坠落,然后对拉杆进行拆除,将拉杆两端与结构和钢挑梁之间的连接螺栓拧开,取出拉杆放置安全的地方,再对钢挑梁的固定端用切割方式进行拆除,采用切割方式拆除时将采用接火斗进行防护,最后用电动葫芦将钢挑梁运至地面,并注意对地面的保护,然后再转运至库房指定地点。

、清洁:所有工序完成后并将现场整理干净,每天做到工完场清。

(二)、B区原有幕墙拆除方案

B区是平面点式部分幕墙顶部标高为米,大部分为铝板,局部为点式玻璃,入口处有铝板雨棚。以下为该部分的拆除方案:

1、平面点式幕墙的拆除

现状图(照片)实际节点

该部分的难点在于顶部点式板块的拆除。

施工准备

、施工人员必须认真熟悉该处结构及节点图纸,对拆除部位有清楚的了解。

、施工前工长深化对《玻璃幕墙拆除方案》的理解,并对拆除施工操作人员进行详细安全、技术交底,使操作工人对图纸和规范要求、施工准备、施工方法和措施、注意事项有详细了解。

、吊篮详见吊篮的施工方案;

、机械管理人员负责将施工用电合理布置,以满足现场施工需求。

、队伍进场前由生产经理带队对室内安全防护进行全面检查,安全员负责监督落实将楼层临边防护搭设完、洞口封堵完,在拆除过程中由专人统一指挥地面设有

警戒区并竖立警戒标志,安排专人指挥和监督禁止非作业人员靠近操作区。。

、检查楼顶部的插杆擦窗机及其配件能否正常使用。

、施工前施工员必须对拆除安全玻璃工人进行技术及安全交底。

、施工员在施工前应检查施工队伍工具如扳手、美工刀、玻璃吸盘、电动葫芦等以及拆卸工程所需的高空作业劳保用品。

幕墙拆除方案

幕墙拆除工艺流程:剔除密封胶→不锈钢驳接头分离→玻璃面板拆除→幕墙龙骨拆除→龙骨连接件拆除→现场清洁

、剔除密封胶:施工将利用吊篮到指定拆除位置,利用美工刀将分格缝位置耐候密封胶切割剔除,施工过程中需对剔除的密封胶进行及时收集,不要随便乱丢,并注意施工过程中的个人安全。

、不锈钢驳接头分离:因为驳接头与驳接爪的连接点位于室内,所以施工人员必须从做室内围挡时预留的通道进去,用扳手扭开驳接头与驳接爪固定的螺帽,拆除时对称进行,预先将一块玻璃的上面两个驳接头的螺帽松开,然后利用顶部点玻钢横龙骨做支点用尼龙绳绳固定住玻璃上面的驳接头,在该块玻璃为拆除前,不要松开其它板块的驳接头螺帽。

、幕墙面板拆除:在用钢绳固定住玻璃上面的驳接头时,当室外的施工人员(两人一组)要注意稳定住玻璃,室内的施工人员再用扳手扭开玻璃下端的驳接头与驳接爪固定的螺帽,室外的施工人员向外拉开玻璃,楼顶的操作人员用尼龙绳将玻璃吊运至护头棚上。

、幕墙骨架拆除:由于点式玻璃的龙骨和连接件采用焊接,故将对钢龙骨将采用角磨机切割方式进行拆除,在采用切割方式拆除时将采用接火斗进行防护,避免产生的火星引起火灾(如上图所示)。

、材料转运及清洁:拆除的材料将临时堆放裙楼楼顶,并利用夜间商场下班时后对拆除的材料运至仓库的指定地点,并将现场整理干净。

B区其余板块拆除请参照A区拆除方案。

(三)C区原有幕墙拆除方案

C区为该工程的塔楼部分,顶部标高米,主要有隐框玻璃幕墙,局部为铝板幕墙,

入口处有雨棚。对该部分的拆除利用吊篮自下而上进行拆除。下图为实际节点图:立面现状图(照片)

1.隐框玻璃幕墙的拆除:

施工准备

、施工人员必须认真熟悉该处结构及节点图纸,对拆除部位有清楚的了解。

、施工前工长深化对《幕墙拆除方案》的理解,并对拆除施工操作人员进行详细安全、技术交底,使操作工人对图纸和规范要求、施工准备、施工方法和措施、注意事项有详细了解。

、机械管理人员负责将施工用电合理布置,以满足现场施工需求。

、在拆除过程中由专人统一指挥地面设有警戒区并竖立警戒标志,安排专人指挥和监督禁止非作业人员靠近操作区。。

、施工前施工员必须对拆除铝板和玻璃工人进行技术及安全交底。

、施工员在施工前应检查施工队伍工具如扳手、美工刀、电动葫芦等以及拆卸工程所需的高空作业劳保用品。

玻璃幕墙拆除方案:

剔除密封胶及泡沫棒→玻璃板块拆除→幕墙横梁拆除→幕墙竖龙骨拆除→现场清洁

剔除密封胶及泡沫棒:施工将利用吊篮到指定拆除位置,利用美工刀将分格缝位置耐候密封胶切割剔除并拆出泡沫棒,施工过程中需对剔除的密封胶和泡沫棒进行及时收集,不要随便乱丢,并注意施工过程中的个人安全。

玻璃板块拆除:拆除幕墙玻璃时,拆除时应两人配合,一个人用玻璃吸盘吸住玻璃,另外一人拧开固定螺丝并去掉压块,两个人同时用玻璃吸盘托起玻璃,放置到吊篮内然后运至护头棚上再转运至库房指定地点。

幕墙横梁拆除: 将玻璃拆除后,先从幕墙的顶层开始拆除幕墙横梁,拆除横梁前,先把横梁扣盖拿掉,用扳手把与主龙骨的螺栓卸掉,取出连接铝角码,注意取下的螺杆、螺帽还和铝角码放到随身带的收集袋里,然后取下横梁放置吊篮中。

幕墙竖龙骨拆除:在该拆除层内主龙骨部位的横梁拆除完后,再对幕墙主龙骨进行拆除,先对主龙骨进行固定拉结后方可拆除,固定方法为:将主龙骨上端用大绳与连梁捆绑固定,大绳的作用主要防止在拆除下端时立梃外倾斜。拆除主龙骨应从

连接角码上用扳手把固定螺栓取下,注意对螺栓和螺帽以及垫片的收集,在拆除该立梃时,需在吊篮上安排一人对立梃进行保护,在取下连接螺栓后,相互配合将立梃拆除下墙,码放在吊篮内。

材料转运及清洁:拆除的材料用吊篮运至护头棚顶部,再通过马道将拆除的材料运至仓库的指定地点,并把现场整理干净。

2.铝板幕墙的拆除:

铝板幕墙拆除方案:

剔除密封胶及泡沫棒→铝板板块拆除→幕墙横梁拆除→幕墙立龙骨拆除→现场清洁

剔除密封胶及泡沫棒:施工将利用吊篮到指定拆除位置,利用美工刀将分格缝位置耐候密封胶切割剔除并拆出泡沫棒,施工过程中需对剔除的密封胶和泡沫棒进行及时收集,不要随便乱丢,并注意施工过程中的个人安全。

铝板板块拆除:拆除铝板时,拆除时应两人配合,一个人用玻璃吸盘吸住铝板,另外一人拧开固定螺丝(注意先松开板块上面和两侧的螺丝)并去掉压块,两个人同时用玻璃吸盘托起铝板,放置到吊篮内然后运至护头棚上再转运至库房指定地点。

幕墙横梁拆除: 将铝板拆除后,先从幕墙的顶层开始拆除幕墙横梁,拆除横梁前,先把横梁扣盖拿掉,用扳手把与主龙骨的螺栓卸掉,取出连接铝角码,注意取下的螺杆、螺帽还和铝角码放到随身带的收集袋里,然后取下横梁放置吊篮中。

幕墙竖龙骨拆除:在该拆除层内主龙骨部位的横梁拆除完后,再对幕墙主龙骨进行拆除,先对主龙骨进行固定拉结后方可拆除,固定方法为:将主龙骨上端用大绳与连梁捆绑固定,大绳的作用主要防止在拆除下端时立梃外倾斜。拆除主龙骨应从连接角码上用扳手把固定螺栓取下,注意对螺栓和螺帽以及垫片的收集,在拆除该立梃时,需在吊篮上安排一人对立梃进行保护,在取下连接螺栓后,相互配合将立梃拆除下墙,码放在吊篮内。

材料转运及清洁:拆除的材料用吊篮运至护头棚顶部,再通过马道将拆除的材料运至仓库的指定地点,并把现场整理干净。

3.铝板雨棚的拆除:请参见A区雨棚拆除施工工艺。

五、安全文明措施

1、由于该工程为外立面改造,商场正常营业,人流较多,在拆除前先制定专项方案并对施工现场作业面、护头棚进行一次全面的安全检查,引导人流避开危险区域并进入安全通道,并保持拆除人员上下通讯联络畅通。

2、在拆除过程中由专人统一指挥地面设有警戒区并竖立警戒标志,安排专人指挥和监督禁止非作业人员靠近操作区。

3、工作人员上操作架施工时,必须戴好安全帽、系好安全带、穿好防滑鞋。

4、拆除时按统一指挥精力集中互相配合,协同合作以防物体坠落伤人。

5、施工中严禁打闹开玩笑不得交谈与工作无关的事情,严禁酒后作业,严禁向下抛掷物件。

6、运至地面的材料时应按指定的地点分类堆放废气物有害物不得遗弃现场。

7、在拆除过程中不得中途换人,如必须换人时应将拆除情况交代清楚方可离开。

8、高空作业人员身体状态良好,不得有高血压,心脏病、恐高症等。

9、遇到六级以上大风不得作业,派专人提前收听天气预报,及时更改作业计划。

10、拆除人员必须踩踏在绑扎牢固的脚手板上,不得踩踏在架体上。

11、拆除人员携带的工具应该放在工具袋中,不得随意乱放,不得向下投掷任何物品,防止伤人。

六、应急预案

一、目的

为确保我项目部拆除工程吊篮安全并预防事故,万一事故时,能迅速有效地开展抢救工作,以最大限度地降低员工及相关方生命安全风险,特制定本应急救援预案。

二、组织机构职责及成员

(一)应急领导小组组织机构

(二)组织机构及职责

由项目部成立应急响应指挥部,负责指挥及协调工作。

组长: xxx 副组长 xxx

成员: xxx 、xxx 、 xxx

具体分工如下:

1、 XXX 负责现场,任务是掌握了解事故情况,组织现场抢救。

2、 XXX 负责向上联络,保持与公司、建设行政主管部门及劳动部门等单位的沟通。

3、 XXX 任务是根据指挥小组命令,立即布置现场实施自救,

4、XXX 负责维持现场秩序,做好当事人、周围人员的问讯记录。

5、XXX负责妥善处理好善后工作,负责保持与当地相关部门的沟通联

三、事故人员伤害应急预案

(一)紧急处置程序

本应急预案是为预防和控制潜在的脚手架坍塌、模板支撑系统坍塌、基坑支护坍塌、或紧急情况,做好应急准备,一旦发生能及时有效地实施应急响应,使现场人员伤害得以减少和控制。

1、工地如突发因工重伤、死亡事故,应由救护组组织抢救伤员,保卫组保护现场,报警组以最快方式向项目部领导小组、领导小组应向公司、当地安全监督站报

告简要情况。报告由组长负责,报警电话120,由报警组XXX 负责报警。

2、如认定重伤或死亡事故,保卫组负责保护事故现场,安全员唐铁雄负责绘制事故现场平面图和提供有关资料。

3、安全员、项目经理填写事故快报。

4、各级人员认真配合上级和政府主管部门人员勘察现场,开展事故调查。

5、调查重伤事故由项目经理组织事故调查组,并在10天内提出事故报公司质安处。

6、轻伤事故由安全员 XXX 调查分析报告。

7、机械事故报公司设备处,因机械事故伤及的人员详情,同时报公司质安处。

8、项目部发生重伤事故,主管安全生产工作项目经理要召开各种会议,通报事故经过、原因,应吸取教训,提出改进措施,强化安全生产管理的要求,预防同类事故再一次发生或其它事故的发生。

9、如事件发生在夜间,须由项目部夜间值班人员立即将情部电告给应急预案领导小组。

(二)紧急处理

1、发生人身意外伤害时需采取的相应事项:

(1)如现场发生人身意外伤害事故,如当事人没有自觉症状,不要轻易放走当事人,要对其进行全面检查并观察24小时,确实没有损伤时才能视为正常而放行。

(2)现场发生人身意外伤害事故,不要慌乱,派专人守在伤员前进行临时救护。报警组负责人与急救中心或医院联系说明伤员所处地点,行车路线及达到所在地点的明显标志。接车工作由XXX负责。

(3)对于骨折伤员,特别是怀疑颈、胸腰椎骨折伤员要做好固定,用硬板搬运,不得随意拉扯、扭曲身体搬运。

(4)现场发现传染病人应立即报告项目经理 XXX ,并进行隔离,对所有周围环境消毒及检疫,由报警组与当地疫病控制中心联系处理。

2、急救中心及医疗单位急救车联系方法,项目部确定急救首选医院为北京麦瑞骨科医院医院。电话: 120

3、急救

(1)领导小组在得到因工伤害事故报告后,应立即组织救护,防止险情扩大;(2)伤情危急时送到就近医院进行抢救,其指导原则为尽最大努力减少拖延时间,保证抢救及时,把损失降低到最低限度;

(3)如现场无应急车辆,须打“120”请求急救车;

(4)若医院路线不清,可要求“120”急救车送往指定医院。

(5)伤员送往医院过程中,必须由项目部人员相陪(夜间施工由值班人员相陪)以避免产生不必要的麻烦,并保护好现场,及时通报有关领导及安全人员。

(三)现场应急救护措施

1、外伤应急救护

外伤出血后,根据伤口的部位、轻重程度,可分别或同时采取指压止血法、加压包扎法或止血带止血法,如有骨折,则采用木板等物予以固定。

(1)包扎动作轻、快、准、牢,对暴露的伤口,尽可能用无菌敷料覆盖伤口,再行包扎。包扎不可过紧、过松,以防滑脱或压迫血管、神经,影响远端血运。

(2)骨折固定时,本着先救命后治伤的原则,先进行呼吸心跳的急救,有大出血时,应先止血,再包扎,最后固定骨折部位。

(3)运送伤患者前,应检查伤者头、胸、腹、背及四肢的伤势,并给予适应的处理,如所处环境危险,应尽快脱离,否则就地抢救,搬运时注意伤员体位,避免再损伤。

(4)现场处理后,尽快转送到附近医院

2、现场心、肺、脑复苏、施工现场出现电击、严重创伤、中暑、中毒等易引起心跳骤停的情况,及早抢救,对伤者复苏有重大意义。

(1)判断心跳骤停症状

a.颈动脉搏动消失b.意识丧失,呼之不应

(2)现场心肺复苏

a、呼救:一旦判断病人昏迷,就要呼救,他人协组打急救电话或叫救护车,保健员就地抢救。

b、病人体位仰卧在硬地板或硬板床上。

(3)心肺复苏法

a、打开气道,使病人颈部上抬使头后仰,保证呼吸道通畅;

b、人工呼吸,口对

口吹气,每次1~秒钟,(注意胸部是否起落,每5秒吹一次);

(4)心外按摩,建立人工循环

用拳击心前区,拳距前胸20-30cm,向前胸猛击两下,有时即可恢复心跳。

(5)胸外挤压

部位:胸骨中下1/3交接处,下压深度3-5cm,频率80-100/分。双人操作:吹气与按压比为1: 5,每4-5分钟检查一次颈动脉搏动及自主呼吸是否恢复。

单人操作:每次按压15次,吹气2次,每4-5分钟检查一次颈动脉搏动及自主呼吸是否恢复。

按压注意事项:

a、按压必须平稳,有规律进行,不能中断;

b、平常不能离开胸膛,不能猛压猛松,以免改变按压位置,或引起肋骨骨折;

c、双肩应压胸前正上方,平臂要与胸垂直,按压时身体不要前后摇摆;

d、胸部按压部位必须正确,否则不仅按压无效,反有危险。

3触电事故应急措施

触电者的抢救

应尽快使触电者脱离电源,人触电后,可能由于疼或失去知觉(昏迷)等原因而紧抓导电体,不能自行摆脱电源。这时,应合触电者尽快脱离电源,切断通过人体的电流,据电压等不同,应采用不同的方法:

低压触电解脱法

附近有开关,应尽快拉开开关。

离电源开关较远,不能立即断开时,救护人可以使用干燥的绝缘复物品(如干燥的衣服、手套、绳子、木棒、竹杆或其它不导电物体)作为工具,使触电者与电源分开。

如果触电者因抽筋紧握导电物时,可以使用干燥的木柄斧头、木把锄头或胶柄钢丝钳等绝缘工具砍断带电导体。

用上述方法解救时,救护人宜站在干燥的木板、绝缘垫上或穿绝缘鞋进行抢救,而且宜用一只手进行操作,防止自己触电。此外,还要注意防止断电后触电人从高处坠落或摔倒造成电击二次伤害。

高压触电解救法

立即通知有关部门停电。

戴上绝缘手套,穿上绝缘鞋靴,用相应电压等级的绝缘工具拉开开关。

对症施救,当触电者脱离电源后,应争分夺秒紧急救护,在送医院途中还应根据下列不同情况采用不同的救护方法:

如果触电者伤势不重,神志尚清醒,但有些心慌、四肢发麻、全身无力,或者触电过程中曾一度昏迷。应使触电者安静休息,严密观察,并尽快送医院治疗。如果触电者伤势较重,失去知觉,但心脏跳动和呼吸尚存的,应使触电者舒适、安静地平卧,保持空气流通,并迅速送医院治疗,在送院途中要随时注意观察,如果发现触电者呼吸停止,应立即进行人工呼吸抢救工作。

如果触电者伤势特别严重,呼吸、脉搏及心脏跳动都停止,出现假死现象。应立即采用人工呼吸和胸外心脏挤压法进行紧急救护,否则触电人将失去得到救治的可能。在医生未来到现场救护之前或将伤者关医院途中也不可中断人工呼吸。常用的二种触电急救方法

口对口人工呼吸法,人工呼吸法是触电急救较之有效的科学方法,对于尚有心跳而呼吸停止或不正常的触电者宜用此法:施行人工呼吸前,迅速将触电者身上妨碍呼吸的衣服领口,紧身衣服、裤带等解开。并将口腔内的食物、假牙、血块、粘液等取出,使呼吸道畅通,救护人员一手将伤者的下额托起,使尽量后仰,另一只手捏住伤者的鼻孔,深吸一口气,对伤者的口用力吹气,然后立即离开伤者口,同时松开捏鼻孔的手,吹气力量要适中,次数以每分钟16-18次为宜。

胸外心脏按压法,对于尚存心跳而呼吸不正常触电者宜用此法:将触电者仰卧在地上或硬板床上,救护人员跪或站于触电者一侧,面对触电者,将右手掌置于触电者胸骨下段及剑突部,左手置于右手之上,以上肢的重量用力把胸骨下段向后

压向脊柱,随后将手腕放松,每分钟挤压60-80次。

事故发生后应急小组在抢救触电者、保护事故现场的同时,立即报公司领导、工程管理部按规定向上级有关部门报告。

工程管理部得知事故发生后,应立即赶赴事故现场,开展上述应急措施,注意检查事故是否处于安全状态,防止事故的扩大。

配合公司有关部门开展事故调查工作。

(四)总结与改进

1、对发生事故的原因进行调查和分析,提出事故责任人,并作出适当的处理意

见。

2、总结教训,找出薄弱环节,采取纠正/预防措施。

外墙立面块料拆除施工方案

外墙立面块料拆除施工方案 (一)脚手架搭设 根据本工程特点,采用全高搭设双排扣件式钢管外脚手架。 搭设高度:根据各个部分不同高度进行搭设。 搭设要求: 脚手架立杆接头必须采用对接扣件对接连接,相邻两立杆接头应错位,不小于500mm,且应不在同一步内。 脚手架立面设连续剪刀支撑,支撑宽度宜为5-7根立杆间距,斜杆与地面的倾角宜在450-600之间。 在脚手架外立杆内侧满挂安全网围护,随层设水平兜网,并每隔四层设水平兜网。 脚手架应设避雷措施,设在脚手架四角立杆上,高度不小于1m,接地线连接应保证接触可靠。 脚手架拆除应从上而下进行,严禁同时作业。 (二)外墙面拆除 一)拆除顺序: 1、对外墙立面块料进行拆除。 2、垃圾分类:每个工作面拆除完毕后,立即垃圾进行合理分类堆放。 3、垃圾搬运:垃圾分类后运至电梯口采用电梯运输的方式到达地面后按指定的位置归类堆放。 二)技术措施: 1、防坠落:施工前靠外墙窗户必须进行防护,施工至窗户部位时应用夹板临时防止窗户玻璃击碎和其他杂物坠落。 2、防粉尘:在拆除墙体或吊顶面层时难免出现较多粉尘,施工时应及时用

洒水的方式以尽量减少灰尘扩散。 3、噪音:拆除工程噪音是在所难免,而该工程在拆除的同时,业主也在照常上班,因此在拆除的过程必须做到,把所有窗户关闭,拆除物轻拿、轻放。 4、临时用电必须由专人专线临时用电规范进行配备,进场施工的工人必须戴安全帽,穿安全鞋及配备完整的劳何设施,施工的工人严禁在现场吸烟,使用明火作业时应运离易燃、易曝物品等防火规范进行施工,必须配备足够的灭火器。 5、文明:工人进场严禁到非施工面乱窜,必须服从现场管理人员的指挥,不野蛮施工、不违章指挥、不大声喧哗、不赌博、不酗酒、不打架、不有意影响业主的工作环境、不随地大小便。 三)安全技术措施: 1、在拆除作业前,应检查水、电管线情况确定全部切断后方可施工。 2、进入施工现场的人员必须配戴安全帽,凡在2米及以上高处作业无可靠防护及施时,必须使用安全带。 3、电动机械和电动工具必须漏电保护器,其保护零线的电气连接应符合要求。 4、施工人员进行拆除工作时,应该站在专门搭设的脚手架或其他稳固的结构部分上进行操作。操作人员要戴安全帽、手套、安全鞋等个人防护用品。 5、拆除墙体时,严禁采用掏掘和推倒的方法,并采取相应保护措施。 6、拆下的物料应及时清理,按品种、类别堆放在平整的地面上,高度应符合安全规定,并留有一定的间距,防止倒塌伤人。 7、拆除堆放的材料场地,要专人看管,加强治安保卫,严禁烟火要配有一定的消防器材,以防万一。 8、施工现场严禁天关人员出入,严禁吸烟。 四)文明施工管理

幕墙工程施工方案1

幕墙工程 施 工 方 案 XX工程公司 年月日

1.总则 1.1工程概况 本工程外立面全部采用石材幕墙与玻璃幕墙装饰。其中,主楼与南北两个辅楼的玻璃幕墙采用全隐框中空玻璃幕墙,面积约6800㎡;二区圆弧餐厅的玻璃幕墙采用单钢化点式玻璃幕墙,面积约322㎡;玻璃幕墙中间用石材幕墙点缀装饰,面积约10800㎡;外立面所有门窗均采用铝合金门窗,共计约20樘。 1.2适用范围 本施工方案适用于工业与民用建筑隐框玻璃幕墙、单钢化点式玻璃幕墙以及石材幕墙的施工。 1.3编制依据的标准及规范 * 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 * 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001) * 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 * 《建筑防雷设计规范》GB50057-94 * 建筑工业行业《建筑幕墙》JG3035-1996 * 《建筑幕墙物理性能分级》GB/T15225-94 * 《铝合金建筑型材》GB/T5237 * 《变形铝及铝合金化学成分》GB/T3190 * 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 * 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 * 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 * 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 * 上海市标准《建筑玻璃工程技术规程》(玻璃幕墙分册)DBJ08-56-96 * 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 * 《天然花岗石板材》GB/T18601-2001 * 《中空玻璃》GB11944-2002 * 《钢化玻璃》GB/T9963-1998 * 《夹层玻璃》GB9962-1999 * 《浮法玻璃》GB/T11614-1999

框架玻璃幕墙拆除方案

玻璃幕墙拆除方案 方案一:玻璃幕墙拆除方案 一、工程概况 **项目扩建辅楼工程已完成三框结构,开始连廊施工,连廊主体连通培训中心辅楼与主楼二层,通廊走道标高,顶板标高。辅楼连廊为钢筋混凝土框架结构,平面尺寸*,呈平行四边形。由四根钢筋混凝土圆柱支撑,柱距*。现连廊两层平台梁、板部分结构需伸入主楼西立面幕墙,涉及部分幕墙必须事先拆除。 二、编制依据 相关的规范、技术规程 设计院提供的相关图纸 设计交底文件 公司有关技术、质量、安全、文明施工文件 相关的施工技术交底文件 三、施工组织及准备 1、做好测量控制网,施工中经常复核。 2、积极组织材料、设备货源,根据施工进度计划,及时准备现场所需各种材料,成品,半成品,机械设备等。 3、合理组织劳动力,安排好劳动力进场时间、顺序和生活设施。 四、幕墙拆除施工 施工流程: 设置安全区域→搭设脚手架→安全防护搭设→跳板铺设→拆除铝板幕墙→局部骨架加固→拆除骨架→检查型材焊接是否牢固→清理小件。 铝板幕墙根据施工顺序分两次拆除,待一层排架搭设完毕,拆除东立面二层局部幕墙。一层结构完工,二层排架搭设完毕后,开始拆除三层部分铝板幕墙,同时铺设三层模板,拆除时注意安全防护。 每块铝板拆除时,注意对周边不涉及拆除范围的板块保护,壁免破坏原有密封胶条及相邻结构。 铝板幕墙面板自上而下拆除,骨架立柱及横梁自下而上拆除,便于施工安全防护。待每层板块拆除完毕,注意现场杂物清理。 施工方案:

连廊施工过程中考虑避免影响主楼正常使用,仅拆除连廊梁板截面涉及范围内部分幕墙。一般为沿连廊结构外轮廓边拆除20cm,具体拆除范围和尺寸详见附图。 铝板幕墙面板拆除后,原有幕墙骨架及保温板需一并拆除,拆除幕墙骨架会影响到原有幕墙结构,拆除前先对埋件、连接系统、龙骨系统、及紧固件进行仔细校核,如有必要局部加固,应当先加固后拆除,以确保幕墙的安全性。 拆除后复查骨架型材的牢固性,拆除切口断面应注意防锈处理,离墙间隙做好防水处理。 幕墙拆除后,部分外墙裸露,外墙与幕墙缝隙间没有防水保护,现在裸露外墙与幕墙空隙之间铺设防雨布封闭作为临时防护,待连廊结构完成后修复。 施工准备: (1)搭设排架,脚手架,在靠幕墙脚手架上铺设双层竹芭,防止幕墙碎块坠落。拆除原有铝板幕墙,并用专用清洁材料清理骨架型材断面,检查型材的牢固性,将型材断面涂抹上防锈漆。将拆除的幕墙废料外运。 (2)所有材料及各种附件配套齐全,并具有产品出厂合格证书。 (3)防腐材料、防火材料、填缝材料、密封材料、保护材料、清洁材料等应符合设计要求和有关的规定。 (4)构件拆除后,应检查其结构质量,如有损伤、变形及松动等问题,应及时进行修理、校正等处理。 五、施工过程控制程序 施工前期工作主要包括下列内容: ①建立施工组织管理机构(项目组),管理人员配备到位。 ②编制施工计划。 ③编制技术文件、主要设备需用计划。 ④编制现场安装,拆除计划。 ⑤技术交底。 现场施工过程控制内容:

脚手架拆除施工方案

脚手架拆除施工方 案

工程技术安全交底

一、工程概况 1、工程名称:朔州市国土资源易市场、劳动力市场外装饰工程 2、工程地点:朔州市开发区 3、结构类型:楼长100米,宽16米,楼高47m。其中地上12层。一楼室内地面与室外地面高差为0.9米。 二、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》JGJ-99; 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130- ; 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 4、施工组织设计及施工图纸。 三、脚手架拆除施工工艺 拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为:安全网→栏杆→脚手板→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆)。 不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清、一杆一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于

2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。 拆除后架体的稳定性不被破坏,如附墙杆被拆除前,应加设临时支撑防止变形,拆除各标准节时,应防止失稳。 当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6米)时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙件。 四、脚手架拆除的安全技术措施 4.1、拆架前,全面检查待拆脚手架,根据检查结果,拟订作业计划,报请批准,进行技术交底后才准备工作。 4.2、架体拆除前,必须察看施工现场环境,包括架空线路、外脚手架、地面的设施等各类障碍物、地锚、缆风绳、连墙杆及被拆架体各吊点、附件、电气装置情况,凡能提前拆除的尽量拆除掉。 4.3、拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。 4.4、拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。 4.5、在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。 4.6、每天拆架下班时,不应留下隐患部位。 4.7、拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。 4.8、所有杆件和扣件在拆除时应分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。

某幕墙装饰施工方案

某幕墙装饰施工方案 新昆明新城高新技术产业基地标准工业厂房 幕墙装饰工程 施 工 方 案 云南中正幕墙装饰工程有限责任公司

二OO九年八月二十三日

第一章企业自述 我公司成立于1995年,是云南省设计院的下属企业。具有云南建设厅颁发的建筑幕墙、建筑门窗和装饰工程专业承包资质。在多年的工程实践中,承建了大量的室内和室外装饰工程。积累了丰富的施工经验。 我公司的设计创作人员均具有中级以上专业职称,有着多年的工作经验,承担过各种大中型建筑的室内外设计。公司设计部门各专业配备齐全、实力较强,许多设计项目得到用户及专家的好评。 我公司施工管理部门由具有国家颁发的项目经理证的人员组成,有着多年的施工管理经验,公司管理部门层次分明,结构稳定,责任明确,靠优良的工程质量和良好的信誉得到了用户的广泛好评。公司建成两条幕墙门窗组装生产线,精良的设备和规范的管理使我们的产品质量得到根本的保证。 我公司奉行“质量为本,用户至上”的方针,积极参与社会竞争,对待工程始终坚持“切实际,忌浮夸”的科学态度,对施工中的每一个环节都认真策划,使施工工程清晰、有序、避免交叉干扰,避免停工待料,在良好的管理和合理的计划中实现高效率。 我公司把国际“ISO9001”保证体系的质量理念贯穿于生产施工全过程,在产品生产和安装过程中严格工序管理,消除质量隐患,确保工程质量,避免返工和由此造成的资金和工期的损失。 在工程报价方面,我公司将尽量靠近现行定额,根据市场材料价格调整。寻找价格合理,质量优良的材料,尽可能的降低工程造价,在创造优质工程,优良服务的前提下获取合理利润。 创造建筑精品是我们的宗旨,让用户的投资获得最好的效果是我们的愿

更换幕墙玻璃施工方案

更换幕墙玻璃施工方案 1、拆除安装的过程中应充分考虑景观亮化灯具的保护工作,更换部位的灯具应先拆除后再进行玻璃拆除安装工作,事后应把拆除的灯具按原样安装复位。 2、破碎幕墙玻璃的拆除、幕墙玻璃拆除是玻璃更换施工中技术难度较大的一项工作,因为原有幕墙玻璃一破碎、若不小心有可能破碎玻璃碎片的坠落而砸坏其它部位的玻璃、特别是玻璃面积过大、其幕墙玻璃拆除难度更大一点。 3、原有玻璃的拆除、对易破碎的玻璃表面用胶带粘贴、以确保玻璃碎片不会坠落下去、而从四周把碎玻璃轻轻拨开、使用吸盘把原有碎玻璃整块取下放到安全桶里、清理完玻璃四周碎渣、用壁纸刀将玻璃四周密封胶清除、取出胶缝里的泡沫棒、用六角扳手卸掉胶缝里的铝合金玻璃固定件、外边四个施工人员用吸盘、吸住玻璃、里边三人也用吸盘吸住玻璃、里外同时向上托、玻璃上口向外、底下向房间里、慢慢向下滑、直到安全落地、将玻璃安全运到地面。 4、对碎玻璃的铝合金框架进行拆除、用双组份玻璃结构胶将玻璃和铝合金框架粘接到一块、玻璃结构胶固化时间是2个小时、玻璃结构胶固化后、清除玻璃表面、安全运到施工现场。 5、玻璃的安装、外边施工人员上楼顶顺着绳子滑道施工位置、将玻璃上边朝外、里外施工人员吸好吸盘、里外合力向上托、玻璃上边先出去、下边随着也出去、向上托、向左滑、将玻璃铝合金框挂钩挂进去、

用六角扳手紧固铝合金固定件、玻璃四周胶缝填充泡沫棒、胶缝贴上美纹纸、用玻璃胶枪把玻璃密封胶打道胶缝里、用灰刀压实胶缝、使玻璃四周胶缝光滑通顺、清理玻璃表面、外边施工人员顺着绳子滑到一层、上到楼顶收起绳子、里边施工人员做好屋里的卫生、恢复屋里的现状、带出清扫的垃圾、确保无遗留残物、和工程遗留问题。

外脚手架拆除施工方案

洛栾洛卢高速公路监控分中心房建工程外脚手架拆除施工方案 编制人: 审核人: 2017年08月25日

外脚手架拆除施工方案 目录 一、工程概况................................................... - 1 - 二、编制依据................................................... - 1 - 三、材料....................................................... - 1 - 四、钢管外脚手架的拆除要点与步骤及其安全措施................... - 2 - 1.拆除准备工作................................................. - 2 - 2.外架拆除要点与施工步骤....................................... - 2 -2、外架拆除安全措施............................................ - 4 -附1:架子工安全技术操作规程(拆除部分) ....................... - 6 -

一、工程概况 本工程为洛栾洛卢高速公路监控分中心位于洛阳市洛龙区,洛阳至栾川高速公路的起点处,办公楼地上六层、宿舍楼地上四层,结构形式为框架结构。;即将拆除的外脚手架系办公楼扣件式双排钢管脚手架,办公楼搭设时总长度约53m,总宽度约19m,搭设时高度20m。根据本工程的施工特点,特制定落地式外脚手架拆除施工方案。 二、编制依据 1、国家规定建筑安装工程施工及验收规范,规程及建筑施工手册。 2、施工图纸 3、本工程采用的规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架[安全技术规范(JGJ130-2001)》 《建筑安装工程质量检验评统一标准GBJ300—88》 《建筑施工高处作业安全技术规程JG80—99》 《建筑施工安全检验标准JGJ59—99》 三、材料 1、钢管采用外径48mm,壁厚3.0mm的钢管。 2、立杆、大横杆、斜杆的钢管长度4—6米。 3、小横杆的钢管长度为2.3米。 4、扣件:直角扣件,对接扣件,回转扣件。

某观光电梯幕墙工程施工方案

目录 第一章工程综述 (2) 1.1前言 (2) 1.2编制依据 (2) 1.3国家行业地方规范标准 (2) 1.4工程概况 (2) 第二章进度计划于工期保证措施 (6) 2.1施工进度计划安排 (6) 2.2工期总体目标 (6) 2.3本次招标项目工期控制目标 (6) 第三章组织管理 (7) 3.1项目管理机构 (7) 3.2项目实施的指导思想 (7) 第四章脚手架搭设要求 (9) 第五章观光电梯钢结构施工方案 (10) 5.1构件的加工准备 (10) 5.2钢结构的垂直运输与初安装 (11) 5.3钢结构的焊接施工 (11) 5.4紧固件的连接及验收 (14) 5.5钢结构防火涂装施工 (15) 第六章幕墙施工方案 (16) 6.1点式幕墙安装工艺 (16) 6.2点驳接玻璃幕墙的特点 (17) 6.3施工顺序 (17)

6.4施工方法 (17) 6.5立面玻璃安装 (18) 6.6工程质量技术措施 (18) 6.7点驳接玻璃幕墙施工质量控制要点 (19) 6.8安装 (19) 6.9面板玻璃安装 (20) 6.10质量控制要点 (20) 6.11对安装工的技术交底内容 (20) 6.12安装施工流程 (21) 6.13测量放线及复检埋件及处理 (22) 6.14幕墙防雷系统的安装及技术措施 (24) 第七章施工安全作业措施 (24) 7.1现场安全管理 (24) 7.2安全管理措施制度 (25) 7.3安全用电措施 (27) 7.4施工机械安全技术措施 (28) 7.5钢骨架安全操作规程 (28) 7.6油漆工安全操作规程 (29) 7.7玻璃安装注意事项 (30) 7.8电焊工安全操作规程 (30) 7.9仓库员安全防火措施 (30) 第八章现场文明施工措施 (30) 8.1文明施工措施 (30) 8.2保证措施 (31) 第九章主要施工设备表 (32) 第十章施工进度计划 (33)

玻璃幕墙拆除施工组织设计

**中心玻璃幕墙拆除施工组织设计 一、工程概况: 1、幕墙概况: 幕墙位于**中心在**电力大厦内,建筑物共17层,幕墙最大高度,幕墙共分大部份分别为MQ-1、MQ-2、MQ-3、MQ-4、MQ-5(参看详图)。 2、幕墙结构情况: 1)铝材料: 采用155B系列隐框幕墙材料,表面氧化处膜厚15μm颜色为银白色。2)钢材、螺栓、五金件为不锈钢产品,钢板、角钢为热镀锌处理。 3)玻璃采用6++5镀膜绿色玻璃。 4)硅胶采用GE黑色结构胶和耐候胶。 5)幕墙结构: 采用155B系列隐框玻璃幕墙结构(参看详图)详情参看设计图纸节点图。 二、项目拆除的目标 本项目拆除的目标:确保安全,消除原有旧玻璃幕墙年限久的安全隐患,为重新做玻璃幕墙提供施工条件。 三、项目管理组织及施工人员配备 项目经理:××× 技术×负×责×人质 量× 负× 责× 人 施 工× 负× 责× 人 安 全× 负× 责 人 防 护 拆 除

四、主要资源供应计划 一)劳动力需用计划 序号项目名称需用人数需用工日 1 高空作业防护架搭设8 7 2 幕墙玻璃拆除 6 10 3 幕墙框体拆除 6 5 二)主要机具需用计划 序号名称数量(台) 1 角磨机 2 2 电钻等小型工具 2 五、施工进度计划 1、高空防护架搭设 由我公司派出专业安装小组进行高空作业防护架搭设。 2、幕墙、铝门窗拆除(详见施工进度计划表)。 六、幕墙拆除流程及拆除方案 一)拆除流程 定位→搭设高空作业防护架→防护架增设安全防护网、板→玻璃拆除(往内墙向)→框架拆除→清理→拆除防护网、板→拆除高空作业架→向外清运防护架及拆除物→交付验收 二)施工方案 1、施工准备 1)高空作业防护架的准备。 2)拆除工具的准备与自检。 3)人员准备与施工指导、安全措施学习。 2、施工安装

外架拆除专项施工方案设计

外架拆除专项施工方案 编制: 审核: 批准:

编制单位:长城建业工程 编制日期: 目录 一、编制说明 (3) 二、脚手架拆除前准备 (3) 三、脚手架拆除的工艺流程 (4) 四、脚手架拆除组织管理体系 (4) 五、脚手架拆除 (5) 六、脚手架拆除技术要求及安全措施 (6) 七、材料堆放 (7) 八、人员组织 (7) 九、架子拆除安全技术交底 (7)

一、编制说明 本工程脚手架拆除方案根据设计单位提供的施工图纸、编制的“脚手架搭设施工方案”,国家颁布的现行建筑施工验收规、建筑安装施工工艺操作规程、建筑安装工程质量评定标准、建筑施工安全规程及省市对基本建设的有关规定、结合以往的施工经验,本着经济合理、技术先进、目标明确、质量第一、措施优化和对建设单位高度责任感的精神进行编制。 工程概况一览表

二、拆除前的准备 1、人员准备:要求拆除人员是经过培训后,取得主管部门颁发上岗操作证书,经验丰富的人员进行拆除工作。 2、拆除人员进场后应先集中进行安全教育,并对工人进行安全技术交底,使操作人员了解现场情况,明确不同部位所需要安全防护措施和安全技术要求,掌握拆除顺序。 3、拆除前对脚手架的扣件连接、连墙杆、支撑体系作全面检查,确定无误后方可拆除。 4、清除脚手架上的材料,工具和杂物。 三、脚手架拆除工艺流程: 1、拆除顺序:安全网→挡脚板(或侧挡板)→脚手板→扶 手(栏杆)→剪刀撑(随每步脚手架拆除)→大横杆→小横杆→立柱→连接杆,逐步向下。

2、拆除时应统一指挥,按后装先拆、先装后拆的顺序拆除。 3、拆除时应从一端走向另一端,自上而下,逐层进行。 4、同一层架体拆除应先上后下,先外后里的顺序进行,最后拆除连墙杆。 5、连墙杆、通长水平杆和剪刀撑等,必须在脚手架拆卸到相关位置时方可拆除。 6、严禁在同一垂直方向同时拆除脚手架,做到一步一清。 四、脚手架拆除组织管理体系 在脚手架拆除过程中牢固树立“安全第一、预防为主的思想”逐步建立安全生产责任制,形成有力的安全生产保证体系,杜绝一切不安全因素,各责任人随时跟踪检查,发现问题,立即解决,贯彻全员管理、安全第一的原则。 1、建立以项目经理为领导的安全保证体系及安全监督体系,亲自组织并参加拆除过程中的安全检查活动。 2、现场安全员负责贯彻项目经理有关脚手架拆除安全指令,负责拆除过程中安全责任制、安规、安全技术措施的落实,对拆除过程中的人员和工器具的安全状态进行监督检查,提出改进措施,监督检查各施工班组的安全文明施工。 3、作业人员认真学习并自觉执行安全施工的有关规定、规程和

玻璃幕墙-拆除方案

玻璃幕墙拆除及安装 施 工 方

第一章施工准备 1、施工人员必须认真熟悉结构及装修施工图纸,对拆除部位有 清楚的了解。 2、施工前工长深化对《玻璃幕墙拆除方案》的理解,并对拆除施工操作人员进行详细安全、技术交底,使操作工人对图纸和规范要求、施工准备、施工方法和措施、注意事项有详细了解。 3、外脚手架搭设详见大连海关项目外脚手架施工方案 4、外立面拆除施工层上必须设满铺操作挑板,对外架与结构层 封闭。 4、机械管理人员负责将施工用水、用电合理布置,以满足现场 施工需求。 5、因拆除过程中扬尘较大,在裙楼外脚手架外侧立面用采用防 尘、防噪音密目安全网与彩条布满封。 6、队伍进场前由生产经理带队对裙楼室内安全防护进行全面检查,安全员负责监督落实将楼层临边防护搭设完、洞口封堵完。 7、根据现场实际情况安排架子工搭设一个便于拆除安全玻璃简 易操作平台。 8、施工前施工员必须对拆除安全玻璃工人进行技术及安全交底。 9、施工员在施工前应检查施工队伍工具如扳手、美工刀、玻璃 吸盘、手动葫芦等,以及拆卸工程所需的高空作业劳保用品。 第二章施工顺序及施工方法 一、施工顺序

1、安全玻璃幕墙拆除顺序 剔除玻璃周边的耐侯胶→拆除上下口盖板→采用吸盘吸住钢化玻璃板块→拆除上下口各类连接角铁→利用葫芦将钢化玻璃吊走→ 归类堆放 2、普通玻璃幕墙拆除顺序 处理玻璃装配组件间的密封及四周收口→划除玻璃周边的耐侯 胶→拆除幕墙玻璃→拆除幕墙小龙骨→拆除固定支座 二、施工方法 1、安全白玻璃幕墙拆除施工 (1)在进行裙楼安全白玻璃拆除前,先检查裙楼外脚手架是否 搭设完整,钢脚板是否铺好。 (2)应准备好相应的拆卸工具,如扳手、美工刀、玻璃吸盘、 手动葫芦等,以及拆卸工程所需的高空作业劳保用品。 (3)为了保证幕墙玻璃板块的顺利拆卸,必须在幕墙内外两侧各自搭设简易操作平台,以方便玻璃板块的落地。 (4)首先先采用美工刀切断清除玻璃与封条之间的耐侯胶,再拆除上下口盖板,然后采用玻璃吸盘吸住钢化玻璃,内外用葫芦将吸 盘吊住。 (5)气割割除上下口各类角铁和预埋件螺栓等。 (6)最后将松动的安全玻璃用葫芦吊下来,玻璃底部人工抬起,向前随葫芦下滑至平移放下玻璃;注意因是安全玻璃,故玻璃下方应搁置柔性材料与坚实的地面隔开,确保玻璃完好。 (8)最后将安全玻璃人工抬到指定位置堆放。 2、普通玻璃幕墙拆除施工 (1)在进行幕墙拆除前,先检查外脚手架是否搭设完整,钢脚

幕墙工程施工方案

幕墙工程施工方案 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

玻璃幕墙工程 施 工 方 案 湖北宏德建筑工程有限公司2019年11月16日

1.总则 工程概况 本工程外正立面全部采用玻璃幕墙装饰。研发楼南立面玻璃幕墙采用断热彩铝明框中空玻璃幕墙,面积约1368㎡;玻璃幕墙其中两边山墙用单铝板幕墙装饰;外立面所有门窗均采用彩铝明框玻璃平开门窗。 适用范围 本施工方案适用于工业与民用建筑明框玻璃幕墙的施工。 编制依据的标准及规范 * 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 * 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001) * 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 * 《建筑防雷设计规范》GB50057-94 * 建筑工业行业《建筑幕墙》JG3035-1996 * 《建筑幕墙物理性能分级》GB/T15225-94 * 《铝合金建筑型材》GB/T5237 * 《变形铝及铝合金化学成分》GB/T3190 * 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 * 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 * 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 * 上海市标准《建筑玻璃工程技术规程》(玻璃幕墙分册)DBJ08-56-96 * 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 * 《天然花岗石板材》GB/T18601-2001 * 《中空玻璃》GB11944-2002 * 《钢化玻璃》GB/T9963-1998 * 《夹层玻璃》GB9962-1999 * 《浮法玻璃》GB/T11614-1999 * 《着色玻璃》GB/T18701-2002 * 《镀膜玻璃》GB/第一部分,阳光控制镀膜玻璃 * 《镀膜玻璃》GB/第二部分,低辐射镀膜玻璃

玻璃幕墙改造施工方案

嘉宏小区工程 2010年10月 目录 一、工程概况 二、项目质量目标 三、项目管理组织及施工人员配备 四、主要资源供应计划 五、幕墙施工流程及工艺施工方案 六、施工过程控制程序 七、主要技术措施 八、产品保护措施 九、施工安全 十、玻璃幕墙工程验收 玻璃幕墙改造施工方案 一、工程概况: 工程名称:嘉宏小区 工程地点:绵阳市游仙区六里村交警三大队旁 工程简介:本工程为嘉宏小区玻璃幕墙的改造,主要施工内容为脚手架搭设、原有玻璃幕墙的拆除、骨架的清理、安装玻璃幕墙、脚手架拆除。 二、项目的质量目标 本项目的质量目标:确保优良。 三、项目管理组织及施工人员配备

-1 二)主要机具需用计划 表-2 三)主要材料计划 表-3 五、幕墙施工流程及工艺施工方案 (一)施工流程 拆除原有玻璃幕墙→清洗骨架型材表面→检查型材焊接是否牢固→玻璃安装→注密封胶→饰面清洁→预验收→交付验收 (二)施工方案 1、施工准备 (1)、搭设脚手架,在脚手架及安全通道上搭设双层硬木板,防止玻

璃坠落。拆除原有玻璃幕墙,并用专用清洁材料清理骨架型材表面残留的胶粘剂,检查型材的牢固性,将型材表面涂抹上防锈漆。将拆除的玻璃建渣外运。 (2)、所有材料及各种附件配套齐全,并具有产品出厂合格证书。 (3)、防腐材料、防火材料、填缝材料、密封材料、保护材料、清洁材料等应符合设计要求和有关的规定。 (4)、构件安装前,应检查其外观质量,如有表面损伤、变形及松动等问题,应及时进行修理、校正等处理,合格后才能进行安装。 (三)施工安装 1、玻璃安装 玻璃安装前应将表面尘土和污物擦拭干净。热反射玻璃安装应将镀膜面朝向室内,非镀膜面朝向室外。 玻璃与构件不得直接接触。玻璃四周与构件凹槽底应保持一定空隙,每块玻璃下部应设不少于二块弹性定位垫块;垫块的宽度与槽口宽度相同,长度不应小于100mm;玻璃两边嵌入量及空隙应符合设计要求。 玻璃四周橡胶条应按规定型号选用,镶嵌平整。橡胶条长度宜比边框内槽口长%~2,其断口应留在四角;斜面断开后应拼成预定的设计角度,并应用粘结剂粘结牢固后嵌入槽内。幕墙的分格玻璃接缝应横平竖直、均匀一致。 2、防火层处理 幕墙与主体结构层之间的缝隙应采用100厚防火岩棉和厚镀锌铁皮等保温材料填塞,内外表面应采用密封胶连续封闭,接缝应严密不漏水。 3、硅酮密封胶施工 硅酮结构胶施工参照《打胶作业指导书》操作。 硅酮耐候密封胶的施工厚度应大于,施工宽度不应小于施工厚度的2倍;较深的密封槽口底部应采用聚乙烯发泡材料填塞。 硅酮耐候胶在接缝内应形成相对两面粘结,并不得三面粘结。

脚手架搭设与拆除施工方案

word 脚手架搭设与拆除 施 工 方 案 脚手架搭设与拆除施工方案 一、工程概况 本工程位于内江市东兴区东兴大道东侧,建筑面积B-8、B-9楼各为12113㎡,基础为人工挖孔桩,结构形式为框肢剪力墙结构。消防高度56.6m,按58m高度进行搭投。 本方案编制根据《建筑施工扣件式钢管脚手管安全技术规范》JGJ130-2001、J84-2001的有关规定进行计算和编制的。 二、构造要求和计算 1、双排脚手架高度≤50m,按构造要求进行及搭设外架。本工程实际高度为58m,已超过8m,按58m高进行计算,构造要求:立杆横距1.05m,跨距L0为1.50m,步距为1.5m。连墙杆设置为:,每根连墙杆覆盖面积≤27㎡并按梅花型进行设置,并且与主架体成刚性连接同时二步三跨距2h.3L 能起卸荷作用。剪刀撑要求:一面墙从两边往中间布置,应满设。立杆底座置于竖向硬的地上加垫块,架体起步内外侧均应设扫地杆。有关基础处理见此节后的内容。 2、立杆核算:选用高度为58m以内的,步距1.5m,立杆纵距1.5m进行核算。 48×35钢管每米重3.84㎏

word 扣件1.32㎏/颗 轴力(每一根立杆)计算 N=121.2() 1.4NG K NG K NQK ++∑ 1NG K 横筒自重:3.84㎏/m ×1.5m=5.76㎏传到一根立杆2.88㎏纵杆跨距(L0)1.5m 3.84㎏/m ×1.5m=5.76㎏+2.88㎏=8.64㎏×39 =336.96㎏ 中间横杆重:3.84×1.81×1/2(39层)=134.78㎏ 134.78+336.96=471.74㎏ 58÷1.5=39(步数) 39颗扣件 1.32×39=51.48㎏(扣件重) 58×1.5×1.05=91.35㎏(安全密目网重) 58×3.84=222.72㎏(立杆按58米高进行计算) 222.72㎏×0.40=89.01㎏剪刀撑重(传到一根立杆上若无剪刀撑部位就轻一些了) 1NG K =471.74+51.48+222.72+89.01=834.95㎏ 2NG K 计算 木箱板20㎏/㎡、材料40㎏/㎡∑60㎏/㎡,二层设硬防护及中间每五层设一道安全兜网: 20㎏/㎡+5×3kg/㎡ =35kg/㎡×1.5×1×1/2 =26.25kg 传到一根立杆轴力:60㎏/㎡×1.5×1.05×1/2=90×1/2=47.25㎏ 2NG K =45㎏+26.25kg=71.25kg NQK 计算 100㎏/㎡×1.5×1.0×1/2=75㎏(操作人员) N=121.2() 1.4NG K NG K NQK ++∑ =1.2(834.95+47.25)+1.4×157.5 =1058.64+220.5 =1279.14㎏ =12791.4N 立杆稳定计算: N/A ≤f L0=KMh=1.55×1.56×1.5=3.627m=362.7cm I=1.58cm λ= L0/i=362.7/1.58=229.56 查表c 得: =0.138 查B 表得:A=4.89cm 2=489mm 2 N/A=12791.4÷(0.138×489)=189.54N/2mm <205 N/2mm 计算结果有满足使用要求。距极限状态也很接近了,在使用过程中,不可预见的因素很多,为了安全可靠从支承点开到第十层为止(+30.000)增加立杆,(主立杆按设计到顶)。这样十层以上的双排脚手架就置于稳定的的架体上方了。

高层外墙GRC拆除方案

. . GRC外墙装饰构件 拆除施工方案 编制: 审核: 批准: 工程名称: 建设单位: 施工单位: 日期:

GRC拆除施工方案 一、工程概况 (1)项目名称:**** (2)项目位置:****** (3)建设单位:******* (4)监理单位:********* (5)设计单位:*********** (6)施工单位:******************* (7)施工范围:************************* 二、拆除内容: GRC外墙装饰构件拆除,包括:主楼通天柱、主楼檐线腰线、商铺大型檐线窗套,装饰线条等。 三、拆除准备: (一)、拆除工程班组人员 针对此工程特点,我公司推选的项目班组一律持证上岗实行项目组长责任制,项目组长将对工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目组的直接指导下做到有计划的组织施工,确保工期、安全等方面达到目标要求。并配备副组长、组员等专业人员组织施工管理。人员配备情况如下: 组长:******* 副组长:******* 组员:**************

(二)、拆除技术准备 1、施工前应在相关的部门办理相应的动火、高空作业许可证。 2、对现场GRC构件结构进行详细的查证。 3、在拆除危险区域设置警戒区,并树立警戒标志。 4、向进场工人进行施工技术交底,特殊作业人员证照齐全,进场作业人员必须佩戴安全帽,着装规范,高空作业必须系好安全带。 5、按照GRC构件分部情况,搭设吊篮。 6、为保护构建的完成性,按照GRC构件规格尺寸,拆除作业采用自上而下分段进行,严禁上下同时拆除。 7、确保进行拆除的GRC构件运输通畅。 8、施工前进行详细的安全施工技术交底,交底内容按现场实际拆除情况编制。 (三)、现场准备 1、清理施工现场,保证运输道路畅通,选取拆除的GRC构件的堆放区域。 2、在拆除危险区域设警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入拆除作业范围。 (四)、拆除工具准备 工具准备表 (五)、劳动力准备

幕墙工程施工方案 (1)

幕墙工程施工方案 本工程采用铝合金玻璃幕墙。外立面精装修均为甲方指定分包,我方将为指定分包单位提供合同范围内的总包服务,并进行质量、进度、现场安全、文明等方面的管理。 6.9.1 总包服务 外装分包进场的材料、办公用房现场指定; 外装分包的工人居住于集中的职工生活区(主体高峰期过后有部分工人撤场,生活区用房可以满足后续各工种工人的入住); 我方在合同约定和安全文明规定许可的前提下,满足外装分包对外架提出的改动要求,使其具备施工条件; 我方还将从垂直运输,现场用电等各方面配合外装分包的施工。 6.9.2 针对二次设计进行控制 在设计上,主要考虑强度、水密性和气密性、抗震和温差变形、隔音降噪、防雷、防火隔热、耐腐蚀性等方面的设计,保证该工程无论在使用功能上,还是在外观效果上,均让用户满意。 6.9.2.1 强度设计:要求设计必须完全依据国家现行标准《玻璃幕墙工程技术规范》中的要求,考虑幕墙自重效果、风荷载作用、地震效应、温差效应等多项荷载组合,进行横、竖框、玻璃和铝板的材料的刚度和强度验算。从整体布局到细部结构,都必须进行严谨的计算,在满足强度要求的基础上,最科学、合理的确定不同部位的材料规格,使帷幕系统的安全性得到可靠的保障,使材料充分发挥其应有的功能。 6.9.2.2 水密性、气密性设计:我们建议通过双道密封及等压原理,有效保证幕墙的水密性和气密性。第一道密封靠硅酮耐候胶来实现; 第二道密封通过胶条来实现。 6.9.2.3 抗震及温差变形设计:温差变化和地震影响,是幕墙设计中必须考虑的因素。北京地区地震烈度为8 度,本项工程按8 度设防。 我们要求设计必须完全实现《建筑抗震设计规范》中规定的建筑幕墙设计要满足三个设防水准和两个阶段设计的抗震设防目标。 在工程设计中,一般通过连接件将幕墙和建筑主体牢固地连为一体。我们建议连接件不仅要具有足够的刚性和弹性,而且还要可调节,以满足施工的要求。

外架拆除专项施工方案

外架拆除专项施工方案 令狐采学 编制: 审核: 批准: 编制单位:长城建业工程有限公司 编制日期: 目录 一、编制说明 (3) 二、脚手架拆除前准

备 (3) 三、脚手架拆除的工艺流程 (4) 四、脚手架拆除组织管理体系 (4) 五、脚手架拆除 (5) 六、脚手架拆除技术要求及安全措施 (6) 七、材料堆放 (7) 八、人员组织 (7)

九、架子拆除安全技术交底 (7) 一、编制说明 本工程脚手架拆除方案根据设计单位提供的施工图纸、编制的“脚手架搭设施工方案”,国家颁布的现行建筑施工验收规范、建筑安装施工工艺操作规程、建筑安装工程质量评定标准、建筑施工安全规程及省市对基本建设的有关规定、结合以往的施工经验,本着经济合理、技术先进、目标明确、质量第一、措施优化和对建设单位高度责任感的精神进行编制。 工程概况一览表

二、拆除前的准备 1、人员准备:要求拆除人员是经过培训后,取得主管部门颁发 上岗操作证书,经验丰富的人员进行拆除工作。 2、拆除人员进场后应先集中进行安全教育,并对工人进行安全技术交底,使操作人员了解现场情况,明确不同部位所需要安全防护措施和安全技术要求,掌握拆除顺序。 3、拆除前对脚手架的扣件连接、连墙杆、支撑体系作全面检查,确定无误后方可拆除。 4、清除脚手架上的材料,工具和杂物。 三、脚手架拆除工艺流程: 1、拆除顺序:安全网→挡脚板(或侧挡板)→脚手板→扶

手(栏杆)→剪刀撑(随每步脚手架拆除)→大横杆→小横杆→立柱→连接杆,逐步向下。 2、拆除时应统一指挥,按后装先拆、先装后拆的顺序拆除。 3、拆除时应从一端走向另一端,自上而下,逐层进行。 4、同一层架体拆除应先上后下,先外后里的顺序进行,最后拆除连墙杆。 5、连墙杆、通长水平杆和剪刀撑等,必须在脚手架拆卸到相关位置时方可拆除。 6、严禁在同一垂直方向同时拆除脚手架,做到一步一清。 四、脚手架拆除组织管理体系 在脚手架拆除过程中牢固树立“安全第一、预防为主的思

幕墙工程施工方案

目录 第一章、总述 (1) 一、工程概况 (1) 二、工程规模 (2) 三、工程位置 (2) 四、工程总工期 (2) 五.设计与施工必须遵照的规范: (2) 第二章、施工部署 (3) 一、技术准备 (3) 二、现场准备 (3) 三、物资和机械设备准备 (3) 四、其他准备 (4) 五、总体施工部署 (4) 六、施工顺序安排 (6) 七、工艺流程安排 (6) 八、施工管理与控制 (6) 九、项目经理部现场管理 (7) 十、施工进度的保证措施 (10) 十、主要劳动力计划 (12) 十一、材料运输与保管 (13) 第三章、主要分项工程的施工方法及工艺 (14)

一、钢支架制作安装工程 (14) 二、石材饰面安装工程 (21) 三、隐框玻璃幕墙安装工程 (22) 第四章、保证质量措施 (24) 一、石材饰面质量保证措施 (26) 二、铝塑板质量保证措施 (27) 三、玻璃幕墙质量保证措施 (29) 第五章、成品保护措施 (30) 第六章、安全、文明和消防施工措施 (32) 第七章、环保施工措施 (32)

第一章、总述 一、工程概况 工程名称:东莞市人民医院普济分院住院楼改造工程 建设单位:东莞市人民医院 监理单位:东莞市东运建设工程监理有限公司 设计单位:东莞市建筑设计院有限公司 二、工程规模 本工程为东莞市人民医院普济分院住院楼改造工程,主要对4#、5#、6#楼和1#、2#、3#连廊的改造,幕墙高度为13.1M,原有结构均为钢筋混凝土框架结构,其中:4#、5#楼原建筑为2 层1 栋,各加建1 层,加建楼层最大跨度为10.30M, 6#楼原建筑为3层1 栋;加建后4#、5#、6#楼总建筑面积19883.60M2,总装修面积约16212.00 M2;1#、2#、3#连廊均为3 层 ,总建筑面积511.20M2;工程总造价约 5000 万元 三、工程位置 本工程位于东莞市东城牛山。 四、工程总工期 建设单位规定工期为:183日历天。

玻璃幕墙安全施工方案

玻璃幕墙安全施工方案 一、工程概况 1.工程概况 本工程为XX工程。位于XX,主体工程已完成,交通运输畅通,施工条件成熟。 2.设计与施工必须遵照的规范: (1)《钢结构设计规范》GBJ17-88 (2)《钢结构工程验收规范》GBJ50205-95 (3)《建筑幕墙》JG3035-96 (4)《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96 (5)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 (6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (7)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 二、玻璃幕墙安全施工措施 1.幕墙设计技术交底 从技术角度看,隐框玻璃幕墙比一般幕墙难度、复杂度都高,尤其是形状复杂的隐框幕墙设计,技术难度更大。施工前应由该隐框幕墙的设计者对所要进行安装的工程项目、图纸资料、施工方案和技术工艺要求进行详细说明和解释,以确保幕墙达到设计要求和各项基本性能指标。要写出施工组织方案、施工准备计划、总体施工安排、施工技术措施及安全措施等。 2.隐框玻璃幕墙的施工准备 隐框幕墙的施工准备,应考虑施工现场条件,要有清洁的场地堆放已粘接好玻璃的单个框架(称为结构玻璃装配组件),需要足够的场地以堆放为数不少的结构玻璃装配组件,要防止在堆放过程中划伤、变形、和破坏。对施工机具也要有充分的准备,如脚手架距幕墙300~400mm,以保证安装的需要,并检查脚手架是否牢固。如脚手架已拆除,应使用吊篮进

行安装。现在大型幕墙施工中,普遍采用经纬仪等调校安装基准线和尺寸并检查水平垂直度,为保证安装精度,施工前应对仪器进行调校。 3.施工材料的验收 (1)对结构玻璃装配组件的检查验收:检查装配组件长宽尺寸、对角线尺寸是否超差;粘接是否完好,玻璃表面是否清洁;镀膜玻璃如有严重划伤大片掉膜应立即更换。 (2)对立梃和横梁用铝型材要测定其平直度和扭拧度,如有明显的扭拧则不能使用。检查型材表面保护层粘贴情况,有无严重的脱落。 (3)对上墙的五金配件进行验收,检查其是否符合设计要求,如不锈钢螺栓、绝缘胶垫等。还要进行耐候胶型号及保险期的检查。 4.隐框玻璃幕墙的施工工艺 隐框玻璃幕墙施工工序为:放线→固定支座安装→幕墙立梃横梁安装→结构玻璃装配组件安装→玻璃装配组件间的密封及四周收口处理→楼层间防止隔层处理→全面检查及清洁。 (1)隐框幕墙立梃和横梁的安装 施工中应掌握正确的放线方法,保证立梃横梁安装水平在主梁全部或基本悬挂完毕后,再逐根进行调整,以保证隐框幕墙外表面平整。 (2)结构玻璃装配组件的安装 结构玻璃装配组件可由上至下安装,也可由下至上安装,一般可随土建施工进度,大部均由上而下安装。从下而上安装应待结构装饰施工完毕,否则安装时易遭到土建施工的破坏。上墙方法分内装或外装,若按形式分也可分为内块式悬挂法和外压板式悬挂法。不论用何种形式,悬挂固定前要逐块调整组件至相互平齐、间隙一致,板面表面的平整采用刚性直尺或铝方通料来进行测定。对不平整的部位,应调整固定块的位置或加入垫块。可采用木质材料或半硬材料制成的标准尺寸模块,插入两板间的间隙,以确保间隙一致。插入的模块在装配件固定后应取出,以保证板间有足够的位移空间。 玻璃装配组件安装过程中,当幕墙整幅高度或宽度方向尺寸较大时,特别要注意安装过程中的累积误差,适时进行调整,只有全体结构玻璃装配组件固定完毕后,表面的平整度和垂直度才真正代表隐框幕墙的外形形象。 (3)装配组件间的密封

相关文档
相关文档 最新文档