文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 爱德华火灾报警控制器(联动型)操作说明

爱德华火灾报警控制器(联动型)操作说明

爱德华火灾报警控制器(联动型)操作说明

爱德华火灾报警控制器(联动型)操作说明

火灾报警控制器通过环行网络,形成火灾报警网络系统。各点的分机均为该网络上的节点,各分机具有与控制中心信息交换的功能,同时,各分机之间也具有信息交换的功能,特别是相邻节点之间可相互进行火灾报警的信息传送,使得当某一节点发生火灾

报警时,相邻节点也可同时接受到此火灾报警信息,并根据此信息组织和必要的救灾

措施。

火灾报警控制器配有带指示灯和控制按钮组合的显示控制模块。用于对系统设备状态的显示和控制。该显示和控制可通过现场参数定义使之按要求进行显示和控制。

0 / 10

火灾自动报警灭火系统的组成

设计整体思路和方案 2.1设计概述 火灾报警灭火控制系统按所完成的任务和功能大致可以分为三部分:探测部分、信号处理部分和报警灭火部分。探测部分主要是有一些专门的传感器构成,用来检测与火灾相关的数据,并传送到信号处理部分,以判断是否发生了火灾。一般常用的传感器有温度传感器、烟雾传感器、火焰传感器、红外传感器等等,本论文采用的是温度传感器、气体传感器和烟雾传感器三种。信号处理部分是用一个具有微处理功能的器件组成,一般是各种型号的单片机,如51系列,本论文也是采用的是单片机,对传感器采集来的数据按照即定的程序进行处理,当判断结果是有火灾发生时,就向执行机构发送报警指令和灭火指令。报警灭火部分其实是两个相互分离的部分,但都是接受并分别执行单片机发送来的指令,它包括报警系统和灭火系统,而报警系统有包括声报警、语音报警和光报警。当单片机判断有火灾发生时报警系统开始启动,报警灯开始亮,同时鸣镝并发出火灾语音报警,灭火系统就会驱动喷水结构的电动调节阀,开始喷水灭火。 目录 1前言 1 1.1序言 1 1.2课题来源及背景 2 1.3火灾特征 2 1.3.1火灾有随机性 2 1.3.2火灾有模糊性 2 1.3.3火灾有可探测性 2 1.4火灾自动探测报警及灭火技术的发展和概况 2 1.5研制火灾自动报警灭火控制器的意义 4 2设计整体思路和方案 5 2.1设计概述 5 2.2火灾报警灭火控制器的整体框图 5 3火灾探测器的研究(前向通道) 6 3.1火灾探测器的分类与原理 6 3.1.1离子感烟探测器 6 3.1.2感温探测器 6 3.1.3红外感烟探测器 6 3.1.4光电感烟探测器 6 3.1.5气敏探测器 7 3.2本论文中采用的探测器 7 3.2.1温度探测器设计 7 3.2.1.1 DS18B20温度传感器 7 3.2.1.2 DS18B20温度响应实验 9 3.2.2光电感烟探测器设计 10 3.2.2.1工作原理 10 3.2.2.2设计要求 12 3.2.2.3结构设计与散射角确定 12

消防主机操作说明

北大青鸟JBF-11S消防主机一般性操作说明 一、消音:当主机发生报警信息,联动信息,故障信息时声响,按 “消音”键即可消音。 二、复位:当主机屏幕显示有火警,联动,故障信息且该火警信息, 联信息或故障信息已被排除时,按“复位”键可将主机恢复至 正常监控状态。 三、隔离/释放设备 隔离设备:此操作用于发生误报警的或故障的设备,但又不能及时处理的情况。 释放设备:当被隔离的设备经处理恢复正常即可对其进行释放操作,使其恢复正常工作。 操作方法如下:按“设置”键→输入密码“111”→选择2项“故障部件隔离”即按数字键2→根据提示输入回路号和地址 号→按“隔离”键将设备隔离,按“解除”键将被隔离设 备释放→按“退出”键 四、打印机的控制及换纸 开关打印机:按“设置”键→输入密码“111”→选择3项“打 印机开关设置”即按数字键“3”→按“开”或“关”键→退出老主机换纸: 1 将打印机设置在开启状态 2 先按打印机上“SEL”,再按“LF”键,使打印机在进纸状态 (打印机有呼呼声响) 3 将打印纸的端部剪成20度左右插入打印机的进纸口,让纸 慢慢的进入 4 待纸从打印口出来后,按“SEL”即完成打印纸的安装 新主机换纸: 1 将打印右边按钮按下,打印机会自动打开,然后将热敏打印纸(超市收银纸)光滑一面朝上,放入打印机,闭合打印机即可。

五、校对时间 按“设置”键→密码“111”→选1项“日期和时钟”→根据提示输入准确的日期和时间,按“确认”键→退出 六、气体灭火方式和设置 按“设置”键→密码“111”→选X项“气体灭火控制方式”→根据提示输入准确的控制状态。 七、主机控制方式和设置 1、有多线盘的控制方式由第一块多线控制盘决定。 2、没有多控制盘,按“设置”键→密码“111”→选X项“控制 方式”→根据提示输入准确的控制状态。 八、消防控制主机自检 按“设置”键→密码“111”→选X项“主机自检”→根据提示输入机器号00,按确定键即可。 九、新主机设置有部分变化,根据情况设置. 注:安装设置,系统设置菜单中禁止操作;如果进行不当的操作造成的后果自负。

火灾报警控制器简单操作

一般性用户使用说明 开机、关机与自检 ●当调试工作完成后,用户就可以按以下顺序进行开机操作了: 1、打开联动电源和火灾显示盘电源的主备电开关。 2、打开主机电源的主备电开关。 3、打开控制器的工作开关 ●关机过程按照与开机时相反的顺序关掉各开关即可。要注意各个备电开关一定要关掉,否则,将有损坏电池的可能。 ●主机键盘上设有“自检”键,按下此键后系统将进行声光及电源检查。 ●检查系统配置 按下“设备检查”键,屏幕显示当前系统所有配置 ●查看运行记录 按下“记录检查”键,系统将显示运行记录信息,每条信息包括记录信息发生的时间、六位编码、类型及内容提要。 ●消音 在发生火警或故障等警报情况下,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示按“消音”键消音指示灯点亮,扬声器终止发出警报。如再次按下“消音”键或有新的警报发生时,消音指示灯熄灭,再次发出警报声。 ●显示信息的复位 按下“复位”或“清除”键,将复位屏幕显示的所有配置火警、故障、动作等信息 ●设备的屏蔽与取消屏蔽 当外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)发生故障时,可将它屏蔽掉,待修理或更换后,再利用取消屏蔽功能将设备恢复。 ●对外部设备进行手动操作 外部设备都是消防专用的,错误的操作一方面可能导致不应有的损失;另一方面可能会消弱固有消防能力。对外部设备进行启动操作应符合下列条件: ●1)操作人员必须是经过本控制器操作培训的合格人员。 ●2)了解所要启动设备所在的环境和控制的区域。 3)清楚所启动设备的功能,并能接受启动本设备后所产生的结果。

●对外部设备进行手动操作步骤: 1、设置控制器处于“手动允许”的状态 2、根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出;若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止。 3、利用主机键盘进行的被控设备启动/停动操作,按下控制器主键盘区内的“启动”或“停动”键,输入控制设备的编码信息。 ●气体灭火设备的启动条件 气体灭火设备是一种接受到有效启动命令后就会瞬时完成喷洒灭火工作的被控设备。对气体灭火设备的误操作一方面会导致重大的、不可挽回的损失,甚至是人员伤亡;另一方面也会在一定时期造成重要场所消防能力的消弱。进行气体灭火设备的启动除了具备启动一般设备的条件外还应符合以下条件: ●1)进行气体灭火设备启动的人员必须是经过气体灭火知识培训合格的人员。 ●2)确认火情确实需要启动气体灭火设备。 3)确认气体灭火设备喷洒的保护区域内人员疏散已经完成。

海湾型火灾自动报警系统操作说明

海湾型火灾自动报警系统 操作说明 The latest revision on November 22, 2020

火灾自动报警系统操作说明(200型) 1.查看故障报警信息和操作方法: 当火灾报警系统某个报警出现故障时,火灾报警系统讯响器发出故障报警声,报警主机会显示当前故障信息、故障总数和地点。同时打印机也会打印当前故障信息。值班人员应先按下“消音”键,同时将该故障信息记录下来,同时联系我单位技术员进行维修或处理。 2.查看火灾报警信息和操作方法: 当某个报警点位发生火灾报警信号的时候,消防主机报火灾警。消防主机会显示当前报警点位的信息和地点,同时打印机会打印当前信息。值班人员应先查看消防主机显示的报警信息,随后携带通讯工具到现场查看,如发生火灾,应立即疏散人员并组织相关管理人员进行灭火,并拨打“119”。 若到现场未发生火灾,应返回消防值班室,对消防主机进行“复位”操作。若复位后仍报警,先将消防报警主机取消“自动”状态在进行复位。然后通知我公司技术员。 3.报警、故障点位临时屏蔽和取消屏蔽操作方法: 当某个报警点位因为故障或者误报火警影响火灾自动报警系统正常工作的时候可采取将该报警点位暂时屏蔽。 屏蔽操作:例如001001探测器需要隔离,在键盘按“屏蔽”键,屏幕上显示“请输入屏蔽号码”。输入“00100103”,“03是代表探测器,如果是手动报警按钮则后两位输入11,声光报警器13,线型感温08,动力配电35;输入完成后按“确认”键,操作成功,火灾报警主机“屏蔽”灯亮。 取消屏蔽:取消屏蔽和设置屏蔽一样。在键盘上按“取消屏蔽”键,屏幕上显示“请输入取消屏蔽号码”例如001001号探测器取消屏蔽,在键盘上输入 00100103输入完成按确认键,操作成功屏幕显示操作成功。同时屏蔽灯熄灭。

JB-LGZ-YBZ2032火灾报警控制器(联动型)使用说明书

第一章 JB-LGZ-YBZ2032 火灾报警联动控制器简介 JB-LGZ-YBZ 2032火灾报警控制器(联动型)(以下简称控制器)是我公司推出的新一代火灾报警控制器,为适应工程设计的需要本控制器兼有联动控制功能,可与我公司的其它产品配套使用组成灵活的报警联动一体化控制系统,特别适合中小型火灾报警及消防联动一体化控制系统的应用。 多种方式保证高可靠性 控制器采用多微处理器运行方式,每个回路均设有总线隔离保护电路,当总线器件发生故障时可将其对系统的影响减少到最低。设有编程校验功能,保证系统运行的可靠性。 多窗口、汉字菜单式显示界面 多种类型信息分窗口显示,通过信息查询功能可以看到某一类型信息的全部内容。各种操作均有菜单提示,简单方便。 模块化结构保证系统配置灵活 控制器由各种功能板组成,可根据用户需要灵活配置,降低工程造价。又能为系统的扩展提供方便。 可连接汉字式区域显示器 通过系统编程可将某一区域的探测器状态在对应的区域显示器上显示出来,区域显示器以汉字方式显示器件的位置、状态等信息。 可配接总线手动键盘 通过总线手动键盘可以方便的手动启、停总线控制模块和控制模块组。 具有联网功能 控制器提供CAN接口,可以方便可靠的同计算机或4000系列报警器组成报警监控网络。

第二章控制器结构及配置说明 控制器结构及配置 控制器分为一个主型和两个分型,型号分别为 JB-LGZ-YBZ2032 结构为柜式 JB-LBZ-YBZ2032 结构为壁挂式 JB-LTZ-YBZ2032 结构为琴台式, 可根据不同的要求来配置通道控制板、多线制控制盘、总线手动键盘等。

说明:1 主机面板 2 多线制控制盘 3 总线手动键盘 4 打印机 5 HBM1000电源其中多线制控制盘、总线手动键盘的数量由用户进行选择。 图2-1 主型配置图

区域火灾报警控制器使用说明书

J B-QBZ-HST8001区域火灾报警操纵器 使用讲明书 亨利国际集团有限公司 南京亨利系统技术有限公司版本号:HST800101112000

一、概述 JB-QBZ-HST8001是一种用于安装在一般工业与民用建筑的区域火灾报警操纵器,它满足国家标准GB4717-1993《火灾报警操纵器通用技术条件》。 JB-QBZ-HST8001区域火灾报警操纵器内含有一个回路,回路总线上可连接128个各类火灾触发器件。 JB-QBZ-HST8001内含多处理机系统,有实时时钟和大容量非易失性存储器,能保证十年以上的信息不丢失,时钟准确。 通过设置,可定义每一个火灾探测器的灵敏度。依照系统运行状态,操 二、技术参数

2.1工作电源 2.1.1电压 交流:220V+10% -15%,50Hz 直流:24V+15% -25%,5V±5%。 2.1.2电流 每回路128个编址单元满负载时,最大监视电流30mA 2.2整机最大功耗 25W 2.3使用条件 温度:-10℃~+50℃ 湿度:<95%RH(40℃)不结露 2.4外形尺寸:400(H)×550(W)×145(D) 2.5重量:毛重40kg,净重30kg 2.6容量 回路可连接128个编址单元。 2.7 线制 二总线,无极性,总线长度可达1500米。 三、工作原理 JB- QBZ-HST8001区域火灾报警操纵器是一种功能分布型多处理机系统,内部各功能信道之间采纳串行通信接口。 其原理图框图如下(图3.1)。

图4.3 端子讲明: XT1:从左到右分不为5V正,5V负,24V正,24V负; XT2:液晶数据操纵线; XT3:回路输出端子,无极性,接探测器总线; XT4:电源信号检测输入,检测电源的主电,备电和充电器的工作正常信号;XT5:直控输出,从左到右分不为反馈输入、启动输出、停止输出、地;XT6:蜂鸣器输出,左边为负,右边为正; XT7:火警继电器输出,系统中有任一火警时,继电器吸合;输出一干触点信号(即COM与NO闭合,且无源); XT8:24V电源,上端为正,下端为负。 五、人机界面 HST8001区域火灾报警操纵器分两级操作,一级操作为值班及系统维护人员作系统信息查阅用;二级操作由系统调试人员执行,可对系统重新登记,设置安装部位号和系统运行状态的设置等操作,由厂家提供的密码才能操作。

火灾报警控制器操作说明

火灾报警控制器操作说明 火警处理: 当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;如果为气体灭火区的火警则须首先按下相应区气体灭火控制卡的停动按钮,再确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如: * 启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离; * 拨打消防报警电话报警; * 启动消防灭火设备等。 若为误报警,应采取如下措施: * 检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为或其它因素造成误报警; * 按“取消”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其隔离,并尽快通知安装单位或厂家进行维修。 故障与异常处理: 当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施: * 当报主电故障时,应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。主电断电情况下,备电可以连续供电8小时; * 当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连续工作时间超过8小时后,也可能因电压过低而报备电故障; * 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除

的故障,应将其隔离,待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复; * 当发生故障原因不明或无法恢复时,请尽快通知安装单位或厂家进行维修; * 若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知安装单位或厂家。 启动/停动: 当确认发生火警时,可通过手动方式快速启动消防灭火设备。首先应确认该设备为总线制设备还是气体灭火设备。 * 总线制设备:根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止; * 气体灭火设备:确认火灾现场人员是否已全部撤离完毕,如已撤离完毕,打开气体灭火控制卡面板上的手动允许锁使之置于手动允许状态(允许灯点亮),找到着火区域对应的启动按钮用力按下并保持30秒即完成启动;如果没有火情则按下停动按钮以便停止延时并禁止自动灭火。 此操作关系重大,必须经过培训的人员才可操作! 键盘解锁: 控制器开机默认为锁键状态,若进行命令功能键(除“消音”键外)操作,液晶屏显示一个要求输入密码的画面,此时输入正确的用户密码并按下“确认”键,才可继续操作,同时完成键盘解锁。 保护备电: 当使用备电供电时,应注意供电时间不应超过8小时,若超过8小时应关闭控制器的备电开关,待主电恢复时再打开,以防蓄电池损坏。

消火栓系统的基本组成与工作原理

消火栓系统的基本组成与工作原理 一、给水系统:由消防给水基础设施、消防给水管网、室内消火栓设备、报警控制设备及系统附件等组织。其中消防给水基础设施包括市政管网、室外给水管网及室外消火栓、消防水池、消防水泵、消防水箱、增压稳压设备、水泵接合器等。主要任务是:为系统储存并提供灭火用水。 二、消火栓给水系统的工作原理及操作使用方法是: 当发现火灾时后,由人打开消火栓箱门、按动火灾报警按钮,由其向消防控制中心发现火灾报警信号或远距离启动消防水泵,然后迅速拉出水带、水枪(或消防水喉),将水带一头与消火栓出口接好,另一头与水松子接好,展(甩)开水带,开启消火栓手轮,握紧水枪(最好两人配合),通过水枪(或水喉)产生的身流,将水身向着火点实施灭火。 三、消火栓灭火系统: 采用消火栓灭火是最常用的灭火方式,它由蓄水池、加压送水装置(水泵)及室内消火栓等主要设备构成,这些设备的电气控制包括水池的水位控制、消防用水和加压水泵的启动。水位控制应能显示出水位的变化情况和高、低水位报警及控制水泵的开停。室内消火栓系统由水枪、水龙带、消火栓、消防管道等组成。为保证喷水枪在灭火时具有足够的水压,需要采用加压设备。常用的加压设备有两种:消防水泵和气压给水装置。采用消防水泵时,在每个消火栓内设置消防按纽,灭火时用小锤击碎按纽上的玻璃小窗,按纽不受压而复位,从而通过控制电路启动消防水泵,水压增高,灭火水管有水,用水枪喷水灭火。采用气压给水装置时,由于采用了气压水罐,并以气水分离器来保证供水压力,所以水泵功率较

小,可采用电接点压力表,通过测量供水压力来控制水泵的启动。 四、消火栓的种类可大体按以下几种情况进行分类,按消火栓布置大体上分:室内消火栓和室外消火栓。 按室外消火栓安装形式又可分为地上式、地下式、直埋伸缩式。 按消火栓出水口个数分单口式、双口式和三出水口式等。 室外消火栓通常安装于市政给水管网上,按市政给水管网上消火栓设计规范规定,消火栓间距不应超过120米,因而它的数量不亚于给水管网阀门,是供水管网上重要设施之一。 消火栓的特殊作用决定了它的管理在市政给水管网上特殊性,它不同于市政给水管网上的其它设施,其使用、维护、管理均由供水企业承担。而消火栓例外,其使用主要是满足于消防管理部门使用,而维护、管理则由供水企业自身承担。也有个别城市消火栓维护管理由消防部门承担。消火栓犹如一个军人,是“养兵千日,用兵一时”的救火取水控制设备。一旦出现火情必须满足消防部门取水灭火要求,因而作为消火栓日常维护管理部门来讲,消火栓的管理责任重于泰山。 室外消火栓的使用和维护管理更要引起重视,特别是室外消火栓的选型非常重要。 在市政给水管网中有些城市给水管网的消火栓规划设置强调采用地下式,而有些城市则由原来的地下式又全部改造为地面式。地下式消火栓有隐蔽性强,不影响城市美观,受破坏情况少,寒冷地带可防冻等优点。大量的地下式消火栓需要井室保护,资金投入大,同时在城市地下管网规划中占据了不少的位置,给规划带来了困难。而地上式消火栓则反之,比较醒目,容易寻找,使用、维修较方便,但容易受破坏,易造成偷窃用水。若真正按规范120米设置一个消火栓,势

消防中控主机基本操作说明

LD128EQII主机基本操作说明 主机的待机界面 主机的主菜单 在主机的待机界面下按“菜单”键,进入系统主菜单,显示如下 火警命令反馈延时故障 本菜单最下面一行五个区域分别对应其下面贴膜上的各内容。第一区为火警信息,第二区为命令信息,第三区为模块回答信息等。各区域数字中第一行为事件总数,第二行为事件当前地址。当某区域有信息时,按与显示区域中文相对应的按键,相应区域的数字信息便反显,此时中间“部位”栏中显示的便是光标处设备的具体信息。部位左下的时间为事件发生时的时间。按“确定”键可查看此设备的类型。按“↑”键,查看光标所在区域上一事件。按“↓”键,查看光标所在区域下一事件。 按“菜单”键可以在待机界面和主菜单之间切换 一、自检操作 待机界面下点击“自检”键后,系统提示输入密码,输入密码“→→→→”,主机完成自检。 二、主机复位操作 待机界面下点击“复位”键后,系统提示输入密码,输入密码“↑↓←→”,主机完成复位。 三、消音操作 点击主面板上的消音按钮即可

四、设备信息查看 1、火警信息(红色指示灯):主菜单下按“0(火警)”黑色光标所在之处即为所有的火警信息,通过“↑↓”键和“确定”键便可查看具体信息。 2、故障信息(黄色指示灯)::主菜单下按“4(故障)”黑色光标所在之处即为所有的火警信息,通过“↑↓”键和“确定”键便可查看具体信息。 3、反馈、命令、请求等查看方法与火警和故障一样查询即可 五、强制启动外部设备 (1)主菜单下按“7(启动)”键,(2)按系统提示输入启动密码“→→→→(四个向右箭头)”,(3)再按提示输入要启动的设备的回路及地址(回路为2位数,地址为3位数,不足的要用0补足,如要启动5回路的20号就输入05020),(4)点击“确认”键完成操作。 主机复位即可停止强制启动的设备。 六、全局自动操作(很重要)步骤如下: (1)在主菜单下按“F2”键,再按“菜单”出现如图界面 (2)按“2”键出现下图 (3)再按“2”键此时“【】”内出现“全局自动”字样如上图 (4)按下“确认”键,此时主机左侧指示灯应跳到全局自动的位置,完成操作 。 六、全局手动操作 全局手动操作与全局自动操作一样,只需在第(3)步操作选择“1”键 七、火警处理 发生火警后,主机有声音提示,应迅速从查到火警的准确位置并马上派人去现场查看,此时有两种情况

尼特消防报警主机操作说明

尼特消防报警主机操作说 明 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

消防报警主机操作流程说明 火警处理:当发生火警时首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生应根据火情采取相应措施。 例如:: *启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示通知现场人员撤离; *拨打消防报警电话报警; *启动消防灭火设备 1、消防主机在手动状态下按对应区域电磁阀按钮再启动泡沫罐电动阀按钮同时启动电动消防泵进行灭火。 2、消防主机在自动状态下现场区域内消防手动报警按钮被按下后消防主机将自动启动现场的灭火装置进行灭火。 若为误报警应采取如下措施: *检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高确认是否是由于人为或其它因素造成误报警; *按“复位”键使控制器恢复正常状态观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其屏蔽并尽快通知安装单位或厂家进行维修。 故障与异常处理: *当发生故障时首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位确认是否有故障发生;若确认有故障发生应根据情况采取相应措施: *当报主电故障时应确认是否发生市电停电否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。主电断电情况下备电可以连续供电8小时;

*当报备电故障时应检查备用电池的连接器及接线:当备用电池连续工作时间超过8小时后也可能因电压过低而报备电故障; *若为现场设备故障应及时维修若因特殊原因不能及时排除的故障应将其屏蔽待故障排除后再利用设备取消屏蔽功能将设备恢复: *当发生故障原因不明或无法恢复时请尽快通知安装单位或厂家进行维修; *若系统发生异常约吉音、尤指示、气味等情况时应立即关闭电源并尽快通知安装单位或厂家: 启动/停动:当确认发生火警时.可通过手动方式快速启动消防灭火设备。 首先应确认该设备为总线制设备还是直接控蔺设各: *总线制设各:根据手动消防启动盆的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元按下这个单元的手动键启动灯点亮启动命令发出:若再次按下该键则启动灯熄灭启动 命令被终止: *直接控制设备:根据直接控制盘面板上的标签找到要启动的设备对应的单元按下这个单元的手动键启动灯点亮启动会令发出。若该设备为电平控制方式再次按此该键则启动灯熄灭启动命令被终止:若该设备为脉冲控制方式需找到停动该设备对应的单元并按下这个单元的手动键启动全令被终止: 键盘解锁: 控制器开机默认为锁键状态若进行命令功能键(除“消音”键外)操作液晶屏显示一个要求输入密码的画面此时输入正确的用户密码并按下“确认”键才可继续操作同时完成键盘解锁。 保护备电:

火灾报警控制器使用说明书1

火灾报警控制器使用说明书 JB-TG-YJ5088型智能火灾报警控制器采用目前先进的大规模集成电路技术与功能强大的微处理器,对安装在现场的火灾探测器实时传递的模拟量值等进行处理,能够准确地反映安装现场的探测情况。由于采用模拟量检测技术,提高了火灾报警的可靠性,并具有黑匣子存储功能,可随时进行信息查询和分析。显示部分采用大屏幕液晶,操作全部采用纯中文菜单,具有良好人机界面,火警故障信息也全部采用纯中文显示,并且带打印机的控制器能实时的打印出火警故障信息及类型和位置,便于使用和掌握。 系统加电后,控制器自检测每个回路上所安装的探测点,同时在液晶显示屏上显示纯中文操作菜单。系统共有五个主菜单,它们分别是: 1. 系统设置该菜单用于设置系统的时间日期、设备类型、显示编程、 区域名称、房号名称。 2.系统编程该菜单用于联动设备的编程、联动器的编程。 3.系统调试该菜单用于调试中需使用的部分功能,系统登记、清除登 记、模拟量值、清除编程、清除记录等。 4.系统联动该菜单用于模块的启动、关闭信息查询。 5.信息查询菜单主要用于查询火警的历史记录、系统中目前的设备安 装情况、编程数据、释放关断、系统灯的查询。 一、控制器显示及键盘说明 控制面板布局如下图: 1. 键盘说明:本控制器中键盘分成三个部分:数字键、菜单控制键、功能 键。 1.1 数字键:包括数字0-9及“+、-”键,主要用于数字输入、数字加减和翻页。 1.2 菜单控制键:←↑→↓四个键,主要用于菜单的选择及光标的移位。

1.3 功能键: A.退出键:该键主要用于进行菜单操作及功能操作时,想退回主菜单及取消功能操作时使用。 B. 确认键:进行菜单功能操作时,按下此键,就执行光标所在位置的菜单功能。 C. KEY键:系统加电后,除了消音键外所有的键全部被锁定。解锁键盘需 要按下KEY键,此时屏幕右下角显示“口令”二个汉字,继 续键入“1111”,“口令”二字消失,“键盘允许”指示灯亮, 说明键盘处于开启状态。此时若按下KEY键,则“键盘允许” 指示灯灭,键盘又被锁定。 D. WR键:此键只用于系统编程功能中,用于待编程、登记信息永久地保存 在系统的不掉电存储器中。 E. 自检键:此键用于检查系统的指示灯、数码管工作正常与否,同时,检 查系统中有多少上线探测器及控制设备,当按下此键时,屏幕 显示如下: F. 隔离键:按下此键,液晶屏幕显示“地址:”信息,输入需隔离 部件的地址号,按确认键即可将此部件隔离;按退出键输入的 地址号无效。 G. 消音键:当系统发出音响,确认警情后,需要消除音响,只需按下此键, 音响消失,同时该键上方的红色指示灯亮,当有新的警情发 生时,音响又响,消音指示灯灭。 H. 复位键:在键盘开启时按下此键,系统复位。 I. F1键:在键盘允许状态下,按此键可退出主介面,同时调出主菜单。 J. F2键:联动编程时,用作分隔符。 K. 自动键:在进入主菜单后,按此键进入自动联动状态,再按此键进入手动状态。

消防主机操作说明

消防主机操作说明 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

消防自动报警/联动系统操作说明 第一部分:值班人员操作指南 一、系统简介: 探测部分:包括各种探测器。 整个系统管理部分:包括各型控制器。 联动控制:各种模块。 辅助部分:包括电源盘、火灾显示盘、CRT等。 探测器的作用:监视保护区,把火警信息传给控制器,包括感烟、感温、感光等多种类型。 控制器的作用:接收显示火警信息,手动自动控制联动设备。 模块的作用:接收控制器的控制灭火设备及辅助设备的指令,通过模块内的继电器使相应设备启动,同时可接收设备的动作信息。 电源盘的作用:输出直流24V电源,给模块、火灾显示盘等设备供电。 火灾显示盘的作用:在保护区内与控制器同步显示火警信息,有数字式、液晶式、图形式三种。 CRT的作用:有火警等信息时,用图形化显示具体位置,并可对联动设备进行操作。 二、开机及注意事项:

1、开机顺序:(关机顺序与开机顺序相反) 1)原则:先开备电开关,后开工作开关;先开电源盘(箱)开关,后开控制器开关;先开从机(包括火灾显示盘)开关,后开主机开关。(柜式控制器开机前先打开后面的空气开关)控制器部分开机后,再打开消防电话主机、消防广播系统的卡座、功放、CRT等。 2)说明:工作开关、备电开关位置:见具体设备及相应使用说明书,不明之处请与海湾公司技术服务部联系。打开备电开关作用:平时给备电充电,交流掉电时备电自动投入使系统保持正常工作。 2、开机时注意事项: 1)主电是否正常(交流电压显示不在187V-242v之间、主电故障指示灯亮或设备报主电故障); 2)备电是否正常(备电故障指示灯亮或设备报备电故障); 3)电源盘(箱)电压输出是否正常(正常在24-27v之间); 4)各个指示灯、数码管、液晶屏是否正常点亮,声音是否正常; 5)是否显示总线故障,如显示表示总线短路,应立刻关机,待排除线路故障后再开机。 3、控制器开机时的正常显示过程:消防自动报警/联动系统操作说明()依次点亮指示灯、数码管,液晶屏,显示各种信息,并顺序发出各种声音(火警、故障、动作等声音),然后检测总线和通讯线上所连接的设备。 4、开机后注意事项:

消防报警火灾报警控制系统一般操作规程

消防报警系统 1.操作说明 火警处理: 当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如: 启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离; 拨打消防报警电话报警; 启动消防灭火设备等。 若为误报警,应采取如下措施: 检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为或其它因素造成误报警; 按“取消”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其隔离,并尽快联系相关单位进行维修。 故障与异常处理: 当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施: 当报主电故障时,应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。 当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连续工作时间超过规范时间后,也可能因电压过低而报备电故障; 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其隔离,待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复;

若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知相关单位。 启动/停动: 当确认发生火警时,可通过手动方式快速启动消防灭火设备。 总线制设备:根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。 若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止; 保护备电: 当使用备电供电时,应注意供电时间不应超过规范时间,若超过规范时间应关闭控制器的备电开关,待主电恢复时再打开,以防蓄电池损坏。 2火灾报警控制系统一般操作规程 一、火灾自动报警控制系统的组成 本工程的火灾报警控制系统由感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓启泵按钮、声光讯响器、消防泵、排烟风机、排烟风阀、消防电话等设备组成。 二、系统的简单操作 1.开机:首先打开系统的“空气开关”,为系统提供交流220V供电,然后打开系统内的“备电开关”,打开“电源盘”的“主电开关”和“备电开 关”过两分钟后打开主机的工作开关,系统进入自检程序然后进入正常 工作状态; 2.消音:在发生火警或故障等警报情况下,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示按“消音”键消音指示灯点亮,扬声器终止发出警报。 如再次按下“消音”键或有新的警报发生时,消音指示灯熄灭,再次发

消防联动控制系统构造原理组成

消防联动控制系统概述 消防联动控制系统是火灾自动报警系统中的一个重要组成部分。通常包括消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、传输设备、消防电气控制装置(防火卷帘控制器等)、消防设备应急电源、消防电动装置、消防联动模块、消火栓按钮、消防应急广播设备、消防电话等设备和组件。 消防联动控制设备的构成如图2-1所示。 图2-1消防联动控制设备的构成框图 第一节消防联动控制器 消防联动控制器是消防联动控制设备的核心组件。它通过接收火灾报警控制器发出的火灾报警信息,按预设逻辑对自动消防设备实现联动控制和状态监视。消防联动控制器可直接发出控制信号,通过驱动装置控制现场的受控设备。对于控制逻辑复杂,在消防联动控制器上不便实现直接控制的情况,通过消防电气控制装置(如防火卷帘控制器)间接控制受控设备。 一、分类 消防联动控制器可按结构形式、使用环境和防爆性能进行分类。 紫荆花商务中心所用台式消防联动控制器 .;图2-2消防联动控制器示例图

二、功能和性能 1.功能 1)消防联动控制器能接收来自火灾报警控制器的火灾报警信号,并发出火灾报警声、光信号。在 非延时状态下能在3s(一般发生动作后会有一段信号传输过程)内向与其连接的各类受控设备发出启动信号,按设定的控制逻辑直接或间接控制该受控设备, 同时发出启动光指示信号。 消防联动控制器能接收受控设备动作后的反馈信号,并显示相应设备状态。 2)消防联动控制器能接收连接的启泵按钮、水流指示器等灭火系统启动按钮相关触发器件发出的 报警信号,显示其所在的部位,发出报警声、光信号,将报警信号发送到连接的火灾报警控制器。 3)消防联动控制器能以手动或自动两种方式完成所有控制功能并指示状态。在自动方式下,手动 插入操作优先。 4)(各分线盘)消防联动控制器具有直接手动控制单元。直接手动控制单元至少有六组独立的手 动控制开关,每个控制开关对应一个直接控制输出。直接手动控制单元能独立使用时,受控设备的启动、反馈等各种工作状态均能在手动控制开关旁单独显示。直接手动控制单元不能独立使用时,受控设备除启动状态外的其他工作状态在手动控制开关旁单独指示,或在联动控制器的共用显示器上显示。 5)消防联动控制器能通过手动或通过程序的编写输入启动的逻辑关系,对控制输出有相应的输入 “或”逻辑和/或“与”逻辑编程功能。 6)消防联动控制器可以对特定的控制输出功能设置延时,最长延时时间不超过10min,延时期间 能手动插入并立即启动控制输出。 7)具有信息记录功能的消防联动控制器能至少记录999条相关信息,在消防联动控制器断电后能 保持14d(天)。 8)消防联动控制器具有故障报警功能,当外部连线和控制器电源有故障信号存在时,能在100s 内发出声、光故障信号,任一故障部分均不影响非故障部分的正常工作。 9)消防联动控制器具有检查本机功能的自检功能(自检按键)。 10)消防联动控制器的电源有主电源和备用电源转换装置。当主电源断电时,能自动转换到备用电 源;当主电源恢复时,能自动转换到主电源(主备电的转换)。 2.性能 1)容量:消防联动控制器的容量,是指消防联动控制器总线上可连接编址器件数量和专线控制回 路数之和。消防联动控制器总线上可连接编址器件数量用“M”表示。一般给出两个相关的参数,一是消防联动控制器具有的总线回路数,用“F”表示;另一是每个总线回路的编址器件数量,用“N”表示,总线容量等于回路数乘以每回路的编址器件数量,即:M =F×N。 2)工作电压:消防联动控制器主电源一般采用220伏交流电压;备用电源为直流电源,采用电池 供电,供电电压一般为24~32V伏。交流供电时,电网电压在额定电压(220V)的85%~110%范围内波动,频率为50Hz±1Hz时,消防联动控制器应能正常工作。其输出直流电压的电压稳定度和负载稳定度不大于5%。 三、组成与工作原理 消防联动控制器的组成,如图2-3所示。

火灾报警控制器使用方法

火灾报警控制器使用方法 1.开机:用钥匙打开控制器面板,确认电源正确连接后,将机内电源开关拨到 左边(ON),控制器即进入开机过程。当控制器自检完毕后按任意键进入监控界面,屏幕上显示“系统监控中…”。 2.手动报警:当有人员发现火灾时,应迅速按下墙壁上的手动报警器启动声光 报警,提醒人员尽快撤离火灾现场。当火警被排除后,用手报复位钥匙将手动报警器复位。(主机复位详见“主机操作”)。 3.主机操作:控制器面板上共有23个按键,其中4个可独立于菜单键进行直 接操作,分别是消音、复位等。 消音键用于使主机报警声消除,同时旁边指示灯提示已处于消音状态。 复位键用于在排除火灾后是主机从报警状态恢复到正常监控状态。注:必须将手动报警器复位后,主机才能正常复位。 主机复位须密码进入密码为:“1234”。 4.火灾监控模块监控位置在主机上有详细记录,当自动监控到火灾并报警后, 主机显示器将显示报警模块的详细位置(即火灾发生处),到时应仔细观察主机给出的地理位置并迅速赶往火灾现场。 5.注意:在正常情况下,除了上述几项外,禁止非专业人员进行其他操作,以 防监控器发生故障无法正常监控火灾情况。 6.关机:开机过程中不能立即进行关机操作,关机时将机内电源开关拨到右边 (OFF),控制器进入关机程序。注意:不要试图切断电源来进行关机,此时控制器将进入备电供电状态,那样是不能关闭控制器的。备电供电时随着电力下降会引起备电故障报警。如仍不关闭电源,将造成系统的工作不正常,甚至会造成电池不可修复的损坏。 7.消防水泵启动:一般情况下,在发生火灾后,监控器将自动启动消防水泵。 如需要手动启动,应按菜单→联动操作→手动启动→选择设备启动,选择按设备启动后,先进入消防设备类型菜单。选择消防水泵,界面上会出现可控制的消防水泵的地址编号,用光标键移动光标来选择号码,按“F1”键进行启动。(没有安装消防水泵的不需要进行此操作) 8.误报警:确认误报警原因并排除后,按复位操作使控制器恢复正常状态。 9.注意事项:控制器面板钥匙和手动报警器钥匙请务必保存好,以便造成不必 要的麻烦。

海湾200型火灾自动报警系统操作说明

火灾自动报警系统操作说明(200型)1.查看故障报警信息和操作方法: 当火灾报警系统某个报警出现故障时,火灾报警系统讯响器发出故障报警声,报警主机会显示当前故障信息、故障总数和地点。 同时打印机也会打印当前故障信息。值班人员应先按下“消音” 键,同时将该故障信息记录下来,同时联系我单位技术员进行维修或处理。 2. 查看火灾报警信息和操作方法: 当某个报警点位发生火灾报警信号的时候,消防主机报火灾警。 消防主机会显示当前报警点位的信息和地点,同时打印机会打印当前信息。值班人员应先查看消防主机显示的报警信息,随后携带通讯工具到现场查看,如发生火灾,应立即疏散人员并组织相关管理人员进行灭火,并拨打“119”。 若到现场未发生火灾,应返回消防值班室,对消防主机进行“复位”操作。若复位后仍报警,先将消防报警主机取消“自动”状态在进行复位。然后通知我公司技术员。 3.报警、故障点位临时屏蔽和取消屏蔽操作方法: 当某个报警点位因为故障或者误报火警影响火灾自动报警系统正常工作的时候可采取将该报警点位暂时屏蔽。 屏蔽操作:例如001001探测器需要隔离,在键盘按“屏蔽”键,屏幕上显示“请输入屏蔽号码”。输入“00100103”,“03是代表探测器,如果是手动报警按钮则后两位输入11,声光报警器13,线型感温08,动力配电35;输入完成后按“确认”键,操作成功,

火灾报警主机“屏蔽”灯亮。 取消屏蔽:取消屏蔽和设置屏蔽一样。在键盘上按“取消屏蔽”键,屏幕上显示“请输入取消屏蔽号码”例如001001号探测器取消屏蔽,在键盘上输入00100103输入完成按确认键,操作成功屏幕显示操作成功。同时屏蔽灯熄灭。 4.火灾自动报警系统自动状态的设置和取消: 设置自动:在键盘上按“用户设置”选择“启动控制操作”、“自动启动控制”、“全部自动”设置好后按“确认”键。操作成功后,报警主机“自动启动”灯亮。 取消自动:在键盘上按“用户设置”选择“启动控制操作”、“自动启动控制”、“禁止自动”设置好后按“确认”键。操作成功后,报警主机“自动启动”灯熄灭。 5.基本操作: 复位:在键盘按“复位”键,屏幕显示输入密码,由于该主机未设置密码,直接按“确认”键,主机自动复位。 消音:在键盘上按“消音”键,报警主机讯响器停止声响。 注:由于该报警主机未设置密码,当进行操作需要输入密码时直接按“确认”键进入下一步操作。

火灾处理流程及主机操作

第一部分消防报警控制系统讲解 火灾报警控制系统按照功能可以分为火灾自动报警和消防联动控制。前者的功能是在发现火情后,发出声、光报警信号并指示出发生火警的部位,便于扑灭;后者的功能是在火灾自动报警系统发现火情后,自动启动诸于消防泵、喷淋泵等各种联动设备,实施灭火,避免火灾蔓延。从二者的不同功能可看出它们是密不可分的。 火灾报警联动控制系统 消防联动示意图 数字火灾报警系统

第二部分火灾处理流程 一、消防控制室的日常管理制度 1.消防控制室必须昼夜24小时设专人值班,值班人员应坚守岗位,严禁脱岗,未经专业培训的无证人员不得上岗。 2.值班人员要认真学习消防法律、法规,学习消防专业知识。熟练掌握消防设备的性能及操作规程,提高消防技能。 3.值班时间严禁睡觉、喝酒,不得聊天、打私人电话,不准在控制室内会客,严禁无关人员触动、使用室内设备。 4.严密监视设备运行状况,遇有报警要按规定程序迅速、准确处理,做好各种记录,遇有重大情况要及时报告。 5.未经公安消防机构同意不得擅自关闭火灾自动报警、自动灭火系统 二、消防控制室火灾事故紧急处理程序 消防控制室值班人员在接到火警显示后,应保持镇定、不得慌乱,并按照相应的处理程序进行工作. 图1-1 消防控制室火灾事故紧急处理程序流程图 (一)消防控制室火灾事故紧急处理程序: 1.接到控制设备报警显示后,应首先在系统报警点位置平面图中核实报警点所对应的部位;

2.消防控制室一名值班人员或通知安保人员迅速赶到报警部位核实情况,自动消防系统操作人员在控制室内随时准备实施系统操作; 3.值班人员和安保人员现场核实报警部位确实起火后,应立即通知消防控制室,自动消防系统操作人员应将系统联动控制装置调整到自动状态,并立即拨打电话“ll9”,向公安消防机构报警,说明发生火灾的单位名称、座落地点、起火部位、联系电话等基本情况; 4.报警后,消防控制室一名值班人员应利用火灾事故广播系统通知有关部门和有关人员组织疏散和自救工作; 5.消防控制室的自动消防系统操作人员要监视系统的运行状态,保证火灾情况下建筑自动消防设施的正常运行。 (二)消防控制室火警误报处理程序: 1.接到控制设备报警显示后,应首先在保护区域的建筑平面图中核实报警点所对应的部位; 2.消防控制室一名值班人员或通知安保人员持通讯工具和灭火器,迅速赶到报警部位核实情况,自动消防系统操作人员留在控制室内随时准备实施系统操作; 3.值班人员或安保人员在现场核实为火警误报时,应及时通知消防控制室,留在消防控制室的自动消防系统操作人员应将系统恢复到正常工作状态,并在值班记录中对误报的时间、部位、原因及处理情况进行详细的记录; 4.消防控制室值班人员应及时将系统误报的原因及处理情况向上级领导汇报。 5.消防控制室工作人员应熟悉火灾事故紧急事故处理程序,并应定期进行演练,达到熟练掌握的程度。具体来说是具备四个能力:消除火灾隐患能力、扑救初期火灾能力、组织引导疏散逃生能力、消防宣传教育能力

相关文档