文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管道冲洗消毒记录

管道冲洗消毒记录

管道冲洗消毒记录

市政基础设施工程

管道冲洗消毒记录

市政施—36工程名称:承包单位:

年月日技术负责人:质检员:

员:

给水管道冲洗消毒方案

给水管道冲洗消毒 方案

深圳地铁11号线给排水管线改迁及恢复工程11603标段宝安站交通疏解第二阶段给水管道 冲洗消毒方案 深圳市建宏达建设实业有限公司 二〇一五年十月十三日

深圳地铁11号线给排水管线改迁及恢复工程11603标段 宝安站交通疏解第二阶段给水管道冲洗消毒方案 前言 深圳地铁11号线给排水管线改迁及恢复工程11603标段宝安站A 出入口DN600给水管道(位于裕安一路与宝源路西北侧)已经管道水压试验合格,满足进行冲洗消毒条件,现在特申请冲洗消毒。 一、冲洗前准备工作 1、该冲洗管道位于宝源路与裕安一路交汇西北方向人行道下,经现场踏勘,选取现状临近DN1000雨水管道检查井,作为冲洗水排水口P,位置距新建DN600给水管道(X-21272.785;Y-96431.202)13m 处,为满足冲洗管道内基本冲洗流速,达到冲洗要求和效果,临时排水管道采用管径DN400钢管,并安装相应管径的排水阀门P1进行控制。(具体见附图) 2、冲洗前检查管道的阀门是否开启。 3、在冲洗管段进水的阀门后,设置DN100加药口和阀门B。 4、冲洗前用人工装沙包对排水管段进行加固处理,防止管道冲洗时水压给管道产生巨大震动。

5、为达到最佳的冲洗效果,要确保冲洗水源,本段先将北端与DN600给水管道碰口点接通,并新安装DN600阀门A,以获取水源。 6、冲洗前与管网运行部联系,确定管道冲洗的时间,避免引起管网局部地区水压降压,影响用户正常生活。 7、冲洗前,在管道进水口处和出水口处安装压力表以便测定水压,并在冲洗阀后适当地位妥善安装好取样龙头,以便采取水样。 二、冲洗过程(见简图所示) 1、初次冲洗 先打开进水阀门A、关闭现状阀门X,打开出水阀门P1,冲洗DN600管道内大颗粒的沙土等杂质,排水至雨水检查井P,出水口直至取水样未见沙粒及其它微小颗粒,关闭出水阀门P1。 2、投药消毒 为保证管网水游离氯的浓度不低于20mg/L,对于漂白粉而言,在计算的过程中除了考虑药粉自身的有效氯外,还有药粉在一定温度下水中的溶解度以及药粉在运输、溶解投放等过程中的损耗率(一般为10%—15%),其投药量的计算公式为: W=V×30AB×(1+C): w———计算投药量(g); V———管道的容积(m3); A———药粉自身含氯浓度;

-给水管道冲洗消毒实施方案

给水管道冲洗消毒方案 一、工程概况: 本工程给水管道总长454.6m,其中DN600为346.6吗,DN150为108m,管材采用球墨铸铁管。 二、编制依据: 1、给排水管道施工图; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503000—2001); 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008); 三、管道冲洗消毒的必要性: 给水管道若不进行相应的冲洗和消毒,可能会使整个管网系统的正常功能及性能下降,造成系统的附属设施如闸阀、消火栓、水表等工作灵敏度降低甚至失灵,降低其使用寿命。为了确保管道系统正常稳定运行,满足生产生活需要,保障饮用水卫生安全,管道系统在投入使用前,必须进行冲洗和必要的消毒处理。国家相关给水管道施工验收规范对管道的冲洗和消毒都有明确要求,将管道的冲洗和消毒列为强制性条文,必须严格执行。 四、冲洗前的准备工作 1、水源的水质符合《地下水质量标准》(GB/T14848),水量满足设计要求;水处理及消毒用的药剂已准备充足;所有的设备已经安装调试完毕,可以随时投入使用; 2、对整个供水管网系统还需要进行一次全面的普查,检查哪些管

道没有连接;哪些管道仍未安装完毕;现场确定管道冲洗水排放地点(雨水、污水井及雨水口); 3、管道冲洗消毒所需工具、人员安排 ⑴工具包括:配备相应的扳手、管钳、消防扳手、胶垫、螺栓;水泵两台,并配备相应的发电机;交通警示牌、红色交通锥形筒等。 ⑵人员配置:管理组织人员一名;现场技术人员两名;后勤人员一名;驾驶员两名;电工两名;管道工八名。 五、管道冲洗消毒水量的计算 对城市市政给水管道的冲洗,《给水排水管道工程施工及验收规范》要求管道的冲洗流速不小于1.0m/s,管道第一次冲洗完毕后,用有效氯离子含量不低于20mg/L的清洁水浸泡24h后,再用清洁水进行第二次冲洗。 1、管道冲洗水量的计算 根据《水力学》原理,管道冲洗水流运动属有压恒定流自由出流,管道冲洗时进水端接有压水源管道,水流经过冲洗管道后水头损失下降,在管道出水端放水,其出水端流量计算可按管道自由出流公式计算。 ⑴管道进水端和出水端水压与管道水头损失的关系为: H1-H2=H0 式中H1、H0分别为管道进口端压力和自由出流的作用水头(m),水厂二级泵房目前安装有三台流量为470 m3/h,扬程为35米的离心泵,因此出厂水压力可暂时设定为30米;北川新县城地势北高南低,平均地面坡度为4.5‰左右,水厂位于北部地势较高处,供水管网最不利点

给水管道冲洗消毒指引知识讲解

给水管道冲洗消毒指引 给水管道在安装、水压试验完毕后,在竣工验收投入使用前,必须进行冲洗消毒,直至出水口处浊度、色度与入水口处浊度、色度相同并符合生活饮用水的卫生规范要求为止,这是给水工程水质管理工作中一个非常重要的环节。结合相关规范,并针对两年来对供水工程中实际新敷设的管道和旧管线检修或换管后的冲洗、消毒工作中的实际问题,制定本指引。 一、制定合理可行的冲洗消毒方案 管道的冲冼消毒方案主要包括确定冲洗路线、设置注入水口、排水口以及加药口位置等。具体冲洗消毒方案编制要求如下: (1)冲洗路线的确定:自管道埋设高处往低处、从大口径管道至小口径管道方向冲;对于有支路等几路管线的工程,应进行分段冲洗(见图1)。 (2)注入水口、排水口设置:排水口宜选在能够保证整个管路排水通畅的地方;对于一个入水口(冲洗水源)的水量不能满足冲洗要求时,可考虑两个或多个入水口;当管道(管网)工程分布较复杂(例如管路中存在着虹吸形、倒虹吸、S形的)或管线较长时,应考虑设计成多个入水口及多个排水口,以达到最佳冲洗效果。 (3)加药口设置:对于管道投药口,在管线较短时,仅在入水口处设置一个便可满足,而当管线较长、管网较复杂时则应考虑分段设置(一般500~80m设一个),以保障全线管道投药的均匀性,充分进行消毒。投药口的位置宜选在管线上的排气阀、消火栓和水表等处,这样可避免在管道上另外开口。投药的方式应根据投药口所在管线位置因地制宜,若在高处一般采用自然加入法;若在低处则因承受高处水压必须采用泵加入法。

图1 管网冲洗消毒示意图 二、投加药剂及药量 管道冲洗消毒常用的药剂有漂白粉、漂白精,有时也采用液氯。各种消毒药剂的投加量要能够保证管网水游离氯的浓度不低于20mg /L 来计算。对于漂白粉(精)而言,在计算的过程中除了应考虑药粉自身的有效氯外,还有药粉在一定温度下水中的溶解度以及药粉在运输、溶解投放等过程中的损耗率(一般为10%—15%),其投药量的计算公式为: W=V×30AB×(1+C): w ———计算投药量(g); V ———管道的容积(m3); A ———药粉自身含氯浓度; B ———药粉在一定温度下水中的溶解度; C ———损耗率。 管道应采用含量不低于20mg /L 氯离子浓度的清水浸泡24h ,再次冲洗,直至品质风险部门取样化验合格为止。 老管道

1给水管道冲洗消毒实施方案-(1)

给水管道试压冲洗消毒方案

珠海市金湾区横石基、木头冲村 农村水改市政配套工程 给水管道试压 冲洗消毒方案 编制: 审核: 批准: 日期:2011年8月17日 汕头市潮阳第七建筑总公司 珠海市金湾区横石基、木头冲村农村水改市政配套工程项目部 给水管道试压、冲洗消毒方案 1、工程概况 珠海市金湾区横石基、木头冲村农村水改市政配套工程是为了配合横石基、木头冲村的农村水改而建成的。本工程共分二个系统,其中A系统(木头冲村配套市政管线)供水管道管长3270m,起点为木头冲村村口,终点为珠海机场(酒店旁);B系统(横石基村配套市政管线)供水管道管长3045m,起点为鱼林村路口段,终点为横石基村口;主要设计功能为供水。管道材质为球墨铸铁管道,供水管道工作压力为0.5Mpa, 管道水压试验的试验压力金属管为1.0Mpa、非金属管为0.8Mpa。 2、试验段划分: 2.1水压试验段分: 根据规范要求管线水压试验长度≤1000m为原则,并结合沿线线路布置情况,本工程水压试验段按照系统长度共分组,其中A系统3组;B系统3组,各系统闭水试验段桩号划分如下: A系统3组: 主要桩号为:A0+000~A1+000、A1+000~A2+000、A2+000~末端。 B系统3组: 主要桩号为:B0+000~B1+000、B1+000~B2+000、B2+000~末端、 2.2冲洗消毒试验段划分: 根据设计特点,管道共分二个系统,二个系统是独立体系,因此冲洗消毒试验按系统进行分类,共分2组。

A系统1组。 B系统1组。 3、施工组织: 3.1人员 项目经理:梅敦勇 现场技术负责人:王朝兵 质控负责人:吴列忠 安全负责人:吴晓东 技术工人:8人。 3.2施工设备配备 大功率高压清洗机(PX-58型)2台,压力表6块,水泵2台,JD6500三项汽油发电机2台,电焊机2台,双轮车4辆,胶皮管(DN32)50米,塑料布2卷(400平方米)。 4、施工方法 本工程采用水压试验法对管道强度及严密性试验,用水冲法对管道进行冲洗消毒。 4.1管道试压前须做好以下工作: (1)对管道、节点、接口等外观进行认真检查。 (2)对管件逐一进行检查,特别是闸阀、排气阀检查其完整性,启闭灵活性,有无破损现象,并是否处于开启状态,不合格的及时更换,未开启的及时开启。 (3)对线管、支墩、后背进行检查,其一检查有无被其它施工单位施工时破坏或挖断等现象,其二检查管端堵板的牢固性,其三检查支墩强度是否达到强度要求、后背是否稳固。 (4)试压所需的机械、设备是否配备齐全,人员是否到位,技术交底是否落实。 (5)对试压设备、压力表、排气阀门等检测器具进行功能检查,并进行试用,保证检测器具的功能满足试验要求。 (6)试验如发生管道破裂或漏水等突发现象,是否有应及措施。 (7)试验所需的水源是否落实,水质是否为饮用水,做好水源引接及排水疏导路线工作。

给水管道冲洗.消毒方案

深圳地铁11号线给排水管线改迁及恢复工程11603标段宝安站交通疏解第二阶段给水管道 冲洗消毒方案 深圳市建宏达建设实业有限公司 二〇一五年十月十三日

深圳地铁11号线给排水管线改迁及恢复工程11603标段宝安站交通疏解第二阶段给水管道冲洗消毒方案 前言 深圳地铁11号线给排水管线改迁及恢复工程11603标段宝安站A出入口DN600给水管道(位于裕安一路与宝源路西北侧)已经管道水压试验合格,满足进行冲洗消毒条件,现在特申请冲洗消毒。 一、冲洗前准备工作 1、该冲洗管道位于宝源路与裕安一路交汇西北方向人行道下,经现场踏勘,选取现状临近DN1000雨水管道检查井,作为冲洗水排水口P,位置距新建DN600给水管道(X-21272.785;Y-96431.202)13m处,为满足冲洗管道内基本冲洗流速,达到冲洗要求和效果,临时排水管道采用管径DN400钢管,并安装相应管径的排水阀门P1进行控制。 二、冲洗过程(见简图所示) 1、初次冲洗 先打开进水阀门A、关闭现状阀门X,打开出水阀门P1,冲洗DN600管道内大颗粒的沙土等杂质,排水至雨水检查井P,出水口直至取水样未见沙粒及其他微小颗粒,关闭出水阀门P1。 2、投药消毒 为保证管网水游离氯的浓度不低于20mg/L,对于漂白粉而言,在计算的过程中除了考虑药粉自身的有效氯外,还有药粉在一定温度下水中的溶解度以及药粉在运输、溶解投放等过程中的损耗率(一般为10%—15%),其投药量的计算公式为: W=V×30AB×(1+C): w———计算投药量(g); V———管道的容积(m3); A———药粉自身含氯浓度; B———药粉在一定温度下水中的溶解度;

压力管道系统冲洗与吹扫作业指导书

压力管道系统冲洗与吹扫工艺 1 目的:编制压力管道冲洗吹扫作业指导书,使压力管道清洗作业规范化,便于其质量控制。 2 范围 本标准适用于按《压力管道安全管理与监察规定》所指定压力管道工程的系统吹扫。现场组装的机器或设备所属管道,其系统吹扫施工就按制造厂的技术文件要求进行,但质量标准应不低于本标准的要求。本标准不适用公称直径大于800mm的管道。大于800mm的管道,采用人工清理方法施工。 3 职责 3.1 管道的冲洗吹扫的质量控制由检验责任师控制。 3.2 冲洗吹扫方案由项目技术员编制,项目质保师审核,监理批准。 3.3 项目施工队进行操作记录,项目检验员检查,项目质保师、检验责任师、监理共同验证,施工员向监理单位、建设单位申报。 4 施工准备 4.1 材料要求 4.1.1 用于管道吹扫施工的钢管、钢板、法兰、螺栓、垫片、阀门、各种型钢等临时材料,质量应良好、外观检查合格。 4.1.2 用于管道吹扫用施工的其它临时材料(如橡胶软管、消防水带等)应质地良好,外观无缺陷。 4.1.3 蒸汽吹扫用的配管材料中管材和弯管应用无缝材料要有足够强度,密封材料应用钢垫,紧固件应使用合金螺栓,且材质要有明显标志。 4.2 主要机具 4.2.1 常用设备:氩弧焊机、电焊机、离心泵、空气压缩机等。 4.2.1 常用工具:磨光机、扳手、无齿锯、氧一乙炔切割器、手锤、护目镜、耳塞、防毒面具等。 4.3 作业条件:管道强度、严密性试验合格。界区外公用工程已可向界区内输送介质。

5 施工工艺: 5.1施工程序见图1。 施工准备 系统处理 冲洗、吹扫 检查确认 系统封闭恢复 图1 施工程序 5.2 吹扫原则: 管道系统吹扫按主管、支管、疏排管的次序,分段按吹扫介质流向依次进行;对管道系统中的盲点加吹扫排放口,以确保吹扫干净。 5.3 吹扫方法 5.3.1 空气吹扫 5.3.2 水冲洗 5.3.3 蒸汽吹扫 5.3.4 其它:吹扫方法应根据对管道的使用要求、工作介质、管道直径及设计要求来确定。 5.4 吹扫系统的处理 5.4.1 除设计要求外应将系统内的流量孔板、法兰连接的调节阀、安全阀、爆破片、节流阀、滤网、流量计、在线仪表及其它特殊管道组成件,应拆除或采取隔离措施。 5.4.2 对于管道上的焊接阀门、仪表,应采取流经旁路、卸掉阀头或阀座加保护套等措施予以隔离。 5.4.3 不参与吹扫的设备或管道,应用临时盲板断开再加临时跨线,使其与吹扫系统隔离。 5.4.4 吹扫用临时管线施工质量要可靠,支撑要牢靠;管线要设排放口,且要符合安全规定,必要时出口应加消音器。设置好检查用靶。 5.5 吹扫 5.5.1 空气吹扫

给水管道冲洗消毒.

项目一建筑小区给水系统安装 模块三建筑小区给水管道施工 单元2 建筑小区给水管道安装 室外生活给水管道的冲洗与消毒 新铺生活给水管道竣工后,均应进行冲洗消毒,清除管道内的焊渣、污物等杂质,使给水水质符合生活给水水质要求。 冲洗后,拆除管道中已安装的水表,以短管代替,同时在管道末端设置几个放水点排除冲洗水。冲洗工作一般在夜间进行,冲洗水的流速应大于或等于0.7m/S。 管道消毒一般采用漂白粉。将配好的消毒液随水流一起加入管中,浸泡24h后放水,并用清水冲洗干净,直至排出的水中无氯液,且管内的含氯量和细菌量经检测后满足水质标准的要求。 (一)管道冲洗 管道冲洗一般以上游管道的市政供水为冲洗水源,冲洗后的水可通过临时放水口排至附近河道或排水管道。安装放水口时,其冲洗管接口应严密,并设有闸阀、排气管和放水龙头等,弯头处应进行临时加固。 冲洗水管可比被冲洗的水管管径小,但断面不宜小于被冲洗管直径的1/2。冲洗水的流速不小于1.0 m/s。冲洗时尽量避开用水高峰,以不影响周围的正常用水。冲洗应连续进行,直至检验合格后,方可停止冲洗。 1.准备工作 会同市政供水管理部门商定冲洗方案,如冲洗水量、冲洗时间、排水路线和安全措施等。 2.开闸冲洗 放水时,先开出水闸阀,再开来水闸阀,注意排气,并派专人监护放水路线,发现问题及时处理。 3.检查水质 检查沿线有无异常声响、冒水和设备故障等现象,并观察放水口的外观,至水质外观澄清、达到无色无味为止。 4.关闭闸阀 冲洗后,尽量使来水闸阀、出水闸阀同时关闭,如做不到,可先关闭出水闸阀,但留几扣暂不关死,等来水闸阀关闭后,再将出水闸阀关闭。 5.化验 冲洗完毕后,管内应存水24h以上再取水化验,色度、浊度合格后,方可进行管道消毒。 (二)管道消毒

给水管道冲洗消毒方案

深圳市第八高级中学配套道路工程 冲 洗 消 毒 方 案 编制单位:厦门中联永亨建设集团有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:年月日

深圳市第八高级中学配套道路工程 冲洗消毒方案 一、工程概况 深圳市第八高级中学配套道路工程:新樟路XZ K0+000~XZ K0+565段、新澜路X 0+000~X 0+234.281段、GS 0+000~GS 0+254.812段给水管道工程,给水管材采用球墨铸铁管、主要工程量为DN200球墨铸铁管长度分别约566.8m、267.9m、296m。 二、编制依据 1、根据现场管线实际情况和施工方自身装备及施工技术等。 2、深水龙华水务有限公司管网部门的相关要求和规定。 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008。 三、冲洗消毒计划 根据现场实际情况,本区域内的管道整体进行冲洗,先冲洗主管道,主管道冲洗完毕后再逐段分别冲洗各段支管。 四、冲洗水源及排水口的确定 冲洗消毒用药量计算 本工程管道消毒剂采用漂白粉,具体用量如下: 0.335*(0.1*0.1*566.8+0.1*0.1*267.9+0.1*0.1*296)*3.14=16 .26(KG),考虑到消防栓及预留口等管线的损耗,把上述所得的消毒漂白粉的用量增加一倍,则实际用量: 管道冲洗消毒漂白粉实际用量为: 23.8kg; 五、冲洗消毒具体实施

1、人员组成 由建设单位(深水龙华水务有限公司)、监理单位及施工单位相关人员组成。 2、冲洗前准备工作 组织人员进行任务分工以明确各的工作职责范围,阀门的开启、安装投药口、安装排水口等,以及操作程序、药量、投药方式等等,在冲洗消毒前都应做好准备。 另外,从安全角度还应妥当解决下列问题: 2.1、冲洗水通过下水道系统排放,事前确保下水道的安全与畅通。 2.2、排水管的设置安装应合理牢固,当冲洗水排入排水井时,应保证排水口正对朝下,防止水流冲坏井壁、爬梯等,同时由于水体高速向下流出,在排水口对管道必然会作用于一向上的反冲力,使管道有向上抬的趋势,当这个力足够大时可令管道抬起,造成冲洗事故,应根据实际情况采取对排水管加以锚固或在其管身上压重物等安全措施:严禁采用有危险和损害财物的排水设计布置方式。 2.3、冲洗前,应在管道进水口处和出水口处安装压力表以便测定水压,并应在冲洗阀后适当地位妥善安装好取样龙头,以便采取水样。 3、预冲洗 考虑到冲洗时对水压损耗太大,因此安排居民非用水高峰时期,开启排水控制阀及进水控制阀,关闭加药口阀门,对进行冲洗,冲洗时间约40min,观测水质清澈无泥砂杂质即可,再关闭冲洗的排水管

冲洗方案

管道消毒冲洗实施方案 二、工程地址: 石岗西一至十三巷 四、工程基本情况 管径 DN200 ,管长 6 米,管材为 钢 (三)排放口情况 所属类型:排水井(雨水) (四)采样口情况 管径 DN20 , 数量 2 个。 五、消毒前准备工作 1.在石岗大道原有DN300管即A 点处安装DN300 X200 三通,新装 DN200 临时进水管及在新装管道的南 A 点和 处安装内封板,利用阀门①作为临时进水控制阀。在新装管 点和D 点处临时安装 DN200 X100、DN100 XDN100 钢制三 通,并安装 DN100 临时排水管及 DN100 阀门③、 ⑤作临时泄 水控制阀,进行排水量控制。 2.在a 点处设DN200 XDN50孔并安装DN50阀门作投放消毒 剂用,在B 、D 点处设DN100 XDN20孔并安装DN20阀门作 采样口用,采样附件 8 、工程名称: 石岗西一至十三巷供水管网改造工程 三、施工单位: 广州晋海建设发展有限公司 (一) 管道基本情况 管径 DN200 ,管长共 管径 DN150 ,管长共 管径 DN100 ,管长共 (二) 冲洗水源情况 270m , 283m , 420m , 管材为球墨铸铁管 管材为球墨铸铁管 管材为球墨铸铁管 钢制

口的设置必须保证采样方便和卫生。 3.必须确保沿线所有阀门处于正常工作状况。 4.管腔内的污水、杂物、泥土、沙石必须清扫干净,施工监理要派人检查、验证。 5.消毒剂使用情况 6.消毒剂:次氯酸钠(NaC10 );投加量:10.49g ;拟浸泡时间:24 小时六、消毒步骤 1.确认排水阀处于正常工作状态后,才进行第一次冲洗工作。 2.确认沿线自动排气阀全部开启后,常关阀门②,完全打开泄水阀⑤,关闭阀门④,缓慢打开阀门①,让水逐渐灌满管道并排清管内空气,开启阀门①,用阀门①控制水量进行冲洗,在 D 点处的DN20 闸阀采水样检验。用自来水冲洗至出水浊度 3NTU 以下,由供水管理所水质员进行现场检验确认,检验结果填入《管道消毒记录表》。关闭阀门①,关闭阀门阀门⑤,完全打开泄水阀③,缓慢打开阀门①,重复以上步骤,待用自来水冲洗至出水浊度3NTU 以下,由供水管理所水质员进行现场检验确认,检验结果填入《管道消毒记录表》。关闭阀门①,排

管道冲洗消毒方案

管道冲洗消毒施工方案 一、编制依据 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 二、工程概况 本工程需要进行管线冲洗工程有给水、中水、消防、喷淋、采暖。其中,给水管线管材为铸铁承插式;中水、消防、喷淋为钢丝网骨架聚乙烯复合管,电熔连接;采暖为聚乙烯外护层聚氨酯硬质塑料保温管,管芯为铸铁材料,焊接连接。且每段打压试验都以结束,经监理和业主审查,管道试压满足规范条件要求,现对管道进行冲洗消毒 三、施工前准备 1,冲洗管道的水质符合国家水质标准,且水量充足,以确保可以随时对管道进行冲洗 2,对进行冲洗的管线进行一次全面检查,以确保在冲洗过程中没有管道漏水等情况发生 四、管道冲洗消毒实施方案 1,对管道进行由高至低逐条冲洗,并再次巡视整条管线是否有漏油等现象,如有此现象发生,立即停止管道冲洗 2,冲洗管道时,水的流速大于s 3,管道冲洗所用的清洁水冲洗至出水口水样并用分光光度法(详见附表)来确定水的浊度是否小于3NTU,当水的浊度小鱼3NTU时,证明冲洗完毕。 4,所有管道冲洗完毕后,将给水管道内的水排净,方便给水管道进行第二次冲洗与消毒作业。第二次冲洗前,将给水管道用有效氯离子含量不低于20mg/L的清洁水注入管内,高压给水管压力控制在,中压给水管压力控制在,低压给水管控制在,以确保管内空气尽快排出,并检查管内是否注满水,。注满水后对给水管道进行封闭消毒作业。浸泡24h,对给水管道进行第二次冲洗,冲洗完毕后,进行水质取样检验,如不符合国家《生活饮用水卫生标准》GB5749将再次进行

冲洗直至合格为止。 五,注意事项 1、初次冲洗时,由于管道是空管,冲洗总阀门的最初开启不宜太快以及开启度不宜太大。否则管内进水速度太快,管道中空气来不及排除,在局部会形成极大的气水压,有时高出正常管网水压几倍, 2,冲洗时,应避开用水高峰,以免影响正常用水 3,冲洗管道时,不定期的进行管道巡视,确保管线无漏水等现象。如有此现在发生立即停止管道冲洗,进行维修。 4,第一次冲洗给水管道后,将其管内水排净,封闭进水口,一面受到二次污染5,无论第一次冲洗还是第二次冲洗,每次都要对冲洗时间,水量,水质及冲洗效果进行记录及有关的影像资料 附表:分光光度法 原理 在适当温度下,硫酸肼与六次甲基四胺聚合,形成白色高分子聚合物,以此作为浊度标准液,在一定条件下与水样浊度相比较。 试剂 除非另有说明,分析时均使用符合国家标准或专业标准分析纯试剂,去离子水或同等纯度的水。 1.无浊度水 将蒸馏水通过μm滤膜过滤,收集于用滤过水荡洗两次的烧瓶中。 2.浊度标准贮备液 1g/100mL硫酸肼溶液 称取硫酸肼[(N2H4)H2SO4]溶于水,定容至100mL。 注:硫酸肼有毒、致癌!

压力管道的吹扫与清洗

压力管道的吹扫与清洗 编制日期 审查日期 批准日期

1.适用范围:本程序适用于本公司锅炉和压力管道安装中的管道吹扫与清洗。 2.一般要求 2.1管道的吹扫与清洗应在压力试验合格后进行,应在吹冼前编制吹洗方案。 2.2吹洗方法应根据对管道的使用要求、工作介质及管道内表面的脏污程度确定。公 称直径大于或等于600mm的液体或气体管道宜采用人工清理;公称直径小于600mm的液体管道宜采用水冲洗;公称直径小于600mm的气体管道宜采用空气吹扫;蒸汽管道应以蒸汽吹扫;非热力管道不得用蒸汽吹扫。对有特殊要求的管道,应按设计文件规定采用相应的吹洗方法。 2.3不允许吹洗的设备及管道应与吹洗系统隔离。 2.4管道吹洗前,不应安装孔板、法兰连接的调节阀、重要阀门、节流阀、安全阀、 仪表等,对于焊接的上述阀门和仪表,应采取流经旁路或卸掉阀头及阀座加保护套等保护措施。 2.5吹冼的顺序应按主管、支管、疏排管依次进行,吹洗出的脏物不得进入已合格的 管道。 2.6吹洗前应检验管道支、吊架的牢固程序,必要时应予以加固。 2.7清洗排放的脏液不得污染环境,严禁随地排放。 2.8吹扫时应设置安全区域。 2.9蒸汽吹扫时管道及其附近不得放置易燃物。 2.10管道吹洗合格并复位后不得再进行影响管内清洁的其他作业。 2.11管道复位时应有业主或建设单位代表在场共同检查,并填写检验记录。 3.水清洗 3.1冲洗管道应使用洁净水,冲洗奥氏体不锈钢管道时水中的氯离子含量不得超过 25ppm。 3.2冲洗时,宜采用最大流量,流速不得低于1.5m/s。 3.3排放水应引入可靠的排水井或沟中,排放管的截面积不得小于被冲洗管道截面积 的60%。排水时,不得形成负压。 3.4管道的排水支管应全部冲洗。 3.5水冲洗应连续进行,以排出口的水色和透明度与入口水目测一致为合格。 3.6当管道经水冲洗合格后暂不运行时,应将水排尽,并应及时吹干。 4.空气吹扫 4.1空气吹扫应利用生产装置的大型压缩机,也可利用装置中的大型容器储气,进行 间断性的吹扫。吹扫压力不得超过容器和管道的设计压力,流速不宜小于20m/s。

自来水管道试压、冲洗消毒实施方案

xxxxxxxxxxxxxxx工程 管道试压、冲洗消毒实施方案 编制:xxx 审核:xx 审批:xx xxxxxxxxxx有限公司 二零一九年十一月

目录 第一章工程概况 (4) 1.1工程概况 (4) 1.2 工程内容 (4) 第二章编制依据 (5) 第三章管道试压方案 (6) 3.1水压试验段分 (6) 3.2试压要求 (7) 3.2.1球墨铸铁管和钢管 (7) 3.2.2 PE管 (7) 3.2.3其他要求 (7) 3.3试压流程 (7) 3.3试压前准备工作 (7) 3.3.1准备工作 (7) 3.3.2试验设备选择 (8) 3.4 管道试压 (9) 3.4.1注水升压 (9) 3.4.2球墨管和钢管试压 (9) 3.4.3 PE管试压 (10) 3.4.4泄水、防水 (10) 3.4.5试压结果要求 (11) 第四章管道冲洗、消毒 (12) 4.1管道冲洗消毒的必要性 (12) 4.2冲洗前的准备工作 (12) 4.2管道冲洗消毒水量的计算 (13) 4.3管道冲洗方案 (14) 4.3.1管道冲洗流程 (14) 4.3.2管道冲洗实施方案 (15) 4.3.3管道浸泡消毒 (15) 4.4管道冲洗消毒注意事项 (16)

第五章安全施工措施 (17) 5.1 危险源分析 (17) 5.2安全施工措施 (17) 5.2.1打压试验安全技术措施 (17) 5.2.2冲洗消毒安全技术措施 (18) 5.2.3临时用电安全技术措施 (18) 第六章环保文明施工措施 (19) 第七章设备资源计划 (20) 7.1试验用设备清单 (20) 7.2人员配备一览表 (20) 附图一水压试验划分图 (21)

供水管道冲洗消毒实施方案

XX街供水管道冲洗消毒实施方案 一、工程概况:: 本工程为xx市xx街供水管道工程。xx街为南北两侧供水管线,南线管材使用球墨铸铁管(DN400及DN300),主线长度为xx米,给水阀门井xx 座,消防井xx座。北线管材使用PE管(dn200),主线长度为xx米,给水阀门井xx座,消防井xx座及排泥井x座。此路段球墨铸铁管,PE管和阀门管件的施工已全部完成,并且每段的试水打压试验都已经结束,经监理和业主的审查,管道试压满足规范要求,现对管道进行冲洗消毒。 二、编制依据: 1、市政设计院设计图纸; 2、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503000—2001); 4、《埋地聚乙烯给水管管道工程技术规程》(CJJ101—2004); 5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002) 三、管道冲洗消毒的必要性: 为了确保系统正常稳定运行,满足生产生活需要,保障饮用水卫生安全,管道系统在投入使用前,必须进行冲洗和必要的消毒处理。国家的相关给水管道施工验收规范对管道的冲洗和消毒都有明确要求,如《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》(CJJ101—2004)将管道的冲洗和消毒列为强制性条文,必须严格执行。 四、冲洗前的准备工作、 1、源水的水质符合《地下水质量标准》(GB/T14848),水处理及消毒用的药剂已准备充足,水厂所有的设备已经安装调试完毕,确保可以随时投入使

用。 2、对整个供水管网系统还需要进行一次全面的普查,检查哪些管道没有连接;哪些管道仍未安装完毕;现场确定管道冲洗水排放地点(雨水、污水井及雨水口)。 3、管道冲洗消毒所需工具、人员安排 ⑴工具包括:抢险车两辆;DN200、DN150、DN100橡胶软管各20米;DN400、DN300盲板各一块,DN200盲板三块;DN400×200和DN300×150变径各一个;并配备相应的扳手、管钳、消防扳手、胶垫、螺栓;流量为100m3/h,扬程为10-14米污水泵两台,并配备相应的发电机两台;便携式浊度仪两台;配备六台对讲机;交通警示牌八块、红色交通锥形筒八个。 ⑵人员配置:管理组织人员一名;现场技术人员两名;后勤人员一名;驾驶员两名;电工两名;管道工八名。 五、管道冲洗消毒水量的计算 对城市市政给水管道的冲洗,《给水排水管道工程施工及验收规范》和《埋地聚乙烯给水管管道工程技术规程》等国家相关规范均要求管道的冲洗流速不小于 1.0m/s,管道第一次冲洗完毕后,用有效氯离子含量不低于20mg/L 的清洁水浸泡24h后,再用清洁水进行第二次冲洗。 1、管道冲洗水量的计算 根据《水力学》原理,管道冲洗水流运动属有压恒定流自由出流,管道冲洗时进水端接有压水源管道,水流经过冲洗管道后水头损失下降,在管道出水端放水,其出水端流量计算可按管道自由出流公式计算。 ⑴管道进水端和出水端水压与管道水头损失的关系为: H1-H2=H0 式中H1、H0分别为管道进口端压力和自由出流的作用水头(m),水厂二级泵房目前安装有三台流量为470 m3/h,扬程为35米的离心泵,因此出厂水

给水管道试压、冲洗消毒方案模板

珠海市金湾区横石基、木头冲村农村水改市政配套工程 给水管道试压 冲洗消毒方案 编制: 审核: 批准: 日期:2011年8月17日 汕头市潮阳第七建筑总公司 珠海市金湾区横石基、木头冲村农村水改市政配套工程项目部

给水管道试压、冲洗消毒方案 1、工程概况 珠海市金湾区横石基、木头冲村农村水改市政配套工程是为了配合横石基、木头冲村的农村水改而建成的。 3、施工组织: 3.1人员 项目经理:梅敦勇 现场技术负责人:王朝兵 质控负责人:吴列忠

安全负责人:吴晓东 技术工人:8人。 (8)管道试压前,管顶以上0.5m内土方回填是否完成,以防试压时管道系统产生推移。 4.2闭水试验: (1)在试验管段下游管端堵板预留管口与注水管连接好,开始灌水。 (2)将注水阀门打开,开始注水,向试验管段管道内注水,管道注水应从下游缓慢灌入,注入时在试验管段的上游管顶及管段中的凸起点设排气阀,管道注水工作应缓慢进行,保证管道内空气充分排出,防止管内产生气锤或

冲洗消毒方案

冲洗消毒方案 乾务水厂出厂管道(E0+011~E2+450) 一、概述 为增加西部的供水量,缓解金湾的用水问题,总公司对乾务水厂进行了改造,并增设了一条DN1400的出厂管,现该管道工程已安装完工。按照国家饮用水标准的要求,管道在投入使用前必须进行冲洗消毒。冲洗消毒后,经有相应资质检测单位取样检测,达到国家标准后方可投入使用。 该出厂管工程建成的目的是使DN1400管道与珠峰大道侧的DN600和DN800给水管道联网,增加供水量。关于管线的布置及关系可详见《乾务出厂管线配备示意图》。 管道冲洗消毒的流程:冲洗→消毒→冲洗。消毒前的冲洗主要是对管道内的污物、杂物进行冲洗。消毒后的冲洗主要是排除管道消毒时高浓度的含氯水,使充水中的余氯达到正常数据。由于该管道消毒前的冲洗已完成,本次任务为消毒和消毒后的冲洗。 现将本次冲洗消毒的方案简述如下,下文涉及到有关桩号、阀门编号等,可详见《乾务出厂管线配备示意图(E0+011~E2+450)》。 二、管道冲洗水、消毒药剂设计 ⒈冲洗水及水量 ⑴冲洗水。

使用朝务水厂的净化水冲洗,冲洗水的流速不小于1.0m/S,冲洗时保持连续冲洗,直至出水口浊度、色度与入水口处冲洗水浊度、色度相同为止。 ⑵水量。 本次冲洗是同口径管道冲洗(DN1400)。排水口为1、2、3、4号的DN500排泥口和3#DN700的检修人孔。 该段管冲洗按两管水计算的用水量: (E0+011~E2+450)π×0.72×2439×2≈7505(m3)。 该段管冲洗水用量约7505m3,实际的使用量,可在冲洗时进行实际计量。。 ⒉冲洗时间 根据乾务水厂提供的出厂管的流量为2500 m3/ h计算,该管的灌满时间为: π×0.72×2439÷2500≈1.5(h)。 ⒊消毒 管道消毒采用含氯水浸泡。含氯水是将用漂白粉溶解后,取上层清液随同清水注入管内。含氯水必须充满整个管道,氯离子浓度不低于20mg/L。管道灌注含氯水后,关闭所有阀门,浸泡24h,再次冲洗,直至水质化验中心取样化验达标为止。 漂白粉用量计算 漂白粉用量计算可按下式计算: W=πDLa/(4000b1b2)

给水管试压及冲洗消毒专项办法

欢迎阅读 马鞍山郑浦港新区起步区 镇淮花园1~6号楼室外给水管道工程 管道试压及冲洗消毒 专项施工方案 编制: 一、 户管为经试 管道试压是管道施工质量检查的重要措施,其目的在于衡量施工质量,检查接口质量是否达到设计标准,是否符合验收规范要求。 (一)、执行规范标准 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)及设计施工图纸 (二)、试压标准

本工程PE管试压标准:供水系统以试压1.0MPa;水压试验15分钟降压不大于0.02MPa为合格。 (三)、试压方法 本工程管道采用一次性连通试压,即PE管与水表前方所有管道一起试压。试压前,打开管道中间阀门,关闭所有出口阀门,关闭表前阀,从市政管网接入试压水 不小于 五、试压设备与进水管道的安装试压设备采用排气阀、卧式离心泵及压力表,排气阀应启用灵活,严密性好。 进水管道必须按要求进行安装,同时安装止回阀,防止供水管压力低于试验管道压力时,外部水流倒进入管道。 六、给水管道冲洗、消毒方案

(一)、冲洗消毒基本方法和原则 给水管道试压合格后,立即进行管道冲洗消毒。由于小区管道无泄水口,因此将消火栓处作为泄水口,管道冲洗前,开启消火栓处的闸阀及消火栓,并在消火栓处用软管将泄水接入雨水管道,其目的是将管道的杂物全部冲走,直到出水口无任何杂物流出。然后关闭进水口和所有出水口阀门,并在进水口处设置加药口,浸泡24 (二) 1 2 3 4 七、试压质量及安全措施 (一)、试压组织结构图及分工 1、由项目经理全面负责管道试压的总体组织、指挥、协调工作; 2、技术负责人负责管道试压工作的方案的审查、技术、安全交底,组织技术人员开展技术管理工作;

管道系统冲洗检验记录.docx

C编号: 工程名称中海朝阳郡·熙岸6# 楼试验项目室内生活给水系统 试验部位一至十一层给水系统试验日期2015 年 3 月 22 日 试验条件试验介质自来水试验方式 试验内容和要求: 1、管道冲洗前,应将管道上安装的水表等阻碍物通过的设施临时拆除,待冲洗合格后再按原样安装。 2、管道冲洗应采用设计提供的最大流量或不小于s 的流速连续进行,直到出水口处浊度、色度与入口水的浊度、 色度相同同时为止。 试验情况: 1、先从室外水表井接入临时冲洗管道和加压泵,水泵扬程为40m ,入口管径为DN80,关闭立管阀门,从导管末端 (管径为DN70)立管泄水口接DN70 排水管道,引至室外污水井。上午8 时 30 分用加压泵往管道内加压进行冲洗,经测水流速未s,从排放处观察不质情况,目测排水质与供水水质一致,无杂质。 2、拆掉临时排水管道,打开个立管阀门和各支管阀门,从支管末端防水,直到无杂质,水色透明,至10 时 10 分冲 洗结束。 试验结论: 经试验,给水管道冲洗试验符合设计及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》( GB50242—2002)的规定,评定为合格。 试验人员:日期: 2015 年 3月 22日监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师(专业负责人)专业技术负责人质检员专业工长 会 签 栏 日期:日期:日期:日期:

C编号: 工程名称中海朝阳郡·熙岸7#楼试验项目室内生活给水系统 试验部位一至十一层给水系统试验日期2015 年 3 月 22 日 试验条件试验介质自来水试验方式 试验内容和要求: 3、管道冲洗前,应将管道上安装的水表等阻碍物通过的设施临时拆除,待冲洗合格后再按原样安装。 4、管道冲洗应采用设计提供的最大流量或不小于s 的流速连续进行,直到出水口处浊度、色度与入口水的浊度、 色度相同同时为止。 试验情况: 3、先从室外水表井接入临时冲洗管道和加压泵,水泵扬程为40m ,入口管径为DN80,关闭立管阀门,从导管末端 (管径为DN70)立管泄水口接DN70 排水管道,引至室外污水井。上午8 时 30 分用加压泵往管道内加压进行冲洗,经测水流速未s,从排放处观察不质情况,目测排水质与供水水质一致,无杂质。 4、拆掉临时排水管道,打开个立管阀门和各支管阀门,从支管末端防水,直到无杂质,水色透明,至10 时 10 分冲 洗结束。 试验结论: 经试验,给水管道冲洗试验符合设计及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)的规定,评定为合格。 试验人员:日期: 2015 年 3月 22日监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师(专业负责人)专业技术负责人质检员专业工长 会 签 栏 日期:日期:日期:日期:

相关文档