一、编制说明

为了保证电梯井及集水井土方开挖工程及砖胎膜施工安全、顺利的进行,特编制钢板桩施工专项方案。本专项方案的主要编制依据如下:

1、本工程施工承包合同及招投标文件;

2、本工程施工图及其会审变更记录等;

3、单位工程施工组织设计(总体方案);

4、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令393号);

5、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号);

6、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》广东省实施细则(粤建质[2011]13号);

7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);

8、《工程测量规范》(GB50026-2007);

9、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011);

10、《建筑工程施工现场供电用电安全规范》(GB50194-93);

11、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);

12、《广东省建筑施工安全管理资料统一用表(2011年版)》。

13、简明施工计算手册

二、工程概况

(一)工程设计概况

工程(二标段)位于珠海市,由×××兴建、×××设计、×××监理,×××总承包施工。

基础类型为预应力管桩和冲(钻)孔灌注桩,框剪结构。本工程原地面标高约-3.2m,地下室底板面标高为-5.16m(绝对标高为1.19m)。本方案为电梯井及集水井土方开挖钢板桩施工专项方案。

(二)工程地质条件

1、场地位置及地形地貌

场地位置及地形地貌: 本工程场地位于珠海市南坪珠海大道北侧,原始地貌单元为海陆交互相沉积地貌及山前滨海沉积地貌,场地高程介于-0.05~5.25m。

2、地层结构

根据钻探结果,场地内埋藏的地层主要有人工填土层、第四系海陆交互相沉积层和第四系花岗岩残积层,下伏基岩为燕山期花岗岩。场地内发育的地层按自上而下的顺序依次描述如下:根据133个钻孔揭露所取得的地质资料,经综合整理,将场地岩土层自上而下划分为:人工填土(Q4ml)、冲洪积层(Q4al)、风化残积土层(Qel)及第三系基岩 (E)等四大类,现分述如下:

(1)人工填土①-1:

褐灰、褐黄等色,主要成分为粘性土,约混30%的砖块、砼块等建筑垃圾及少量生活垃圾。层厚0.50~6.30m,平均2.16m。

(2)填石①-2:青灰、灰白等色,主要由碎块组成,一般粒径5-40cm,表观直径最大达3.00m,含量60%-90%,成分为花岗岩质碎石,充填少量粘性土及石英质砂,呈稍密状态。层顶高层0.00~5.33m,层厚1.10~23.00m,平均7.53m。

(3)第四系海陆交互相沉积层:由淤泥、淤泥质中砂、粉质粘土及粗砂组成:

1、淤泥②-1:灰褐、灰黑色,含有机质,见有贝克等生物碎屑,局部含石英质中粗砂20%-30%。层顶高层在-22.57~1.48m,层厚1.00~34.40m,平均

17.05m。

2、淤泥质中砂②-2:深灰、灰黑色,颗粒成分石英质为主,不均匀混淤泥质土10%-20%,见贝壳等生物碎屑。层顶高层在-13.82~-0.87m,层厚3.80~6.30m,平均4.63m。

3、粉质粘土②-3:深灰、灰黄等色,主要成分为粘粉粒,局部含石英质砂约20%。层顶高层在-24.41.57~1.48-13.66m,层厚1.30~4.00m,平均2.55m。

4、粗砂②-4:深灰、灰白等色,颗粒成分为石英质,多呈棱角形,含少量粘粒。层顶高层在-29.51~-13.52m,层厚1.60~3.10m,平均2.13m。

(4)第四系残积砂质粘性土③:褐黄间灰白色,系花岗岩原地风化而成。层顶高层-22.32~-13.25m层厚1.30~4.00m,平均2.79m。

(5)燕山期花岗岩:浅肉红色、褐黄、灰褐夹灰白、青灰等色,主要矿物成分为石英、长石及黑云母等矿物。分全风化、强风化及中风化花岗岩三个亚层:

1、全风化花岗岩④-1:属极软岩,褐黄间灰白色,绝大部分矿物已风化成土,岩体质量等级为V类。层顶高层-31.53~-16.19m,层厚1.00~6.40m,平均2.80m。

2、强风化花岗岩④-2:属极软岩,褐黄、褐灰等色,原岩结构大部分破坏,岩体质量等级为V类。层顶高层-35.04~0.69m层厚0.50~21.00m,平均2.56m。

3、中风化花岗岩④-3:属较软岩,褐灰、青灰等色,中细粒结构,块状构造,岩体质量等级为IV类。层顶高层-35.74~0.27m,层厚不详。

(6)中风化碎裂岩⑤:属软岩,灰褐色,灰绿色,灰白色,大部分矿物风化变质,层顶高层-26.17m,揭露厚度5.33m。

3、水文地质条件

拟建场地地下水的补给来源主要是大气降雨和地表水径流,地下水位较浅,埋藏深度介于0.10~2.60m之间,相当于标高0.27~2.93m。场区地下水对混凝土结构具微腐蚀性;在长期浸水下和干湿交替环境下,场区地下水对砼中的钢筋具微腐蚀性。

三、钢板桩的选用方案

1、工程概况

根据地质报告,本工程基础土质较差,淤泥层较厚,且电梯井及吸水坑埋置较深,开挖高度为-5.16m~-9.0m,最深达3.84m。为保证基坑安全稳定,拟在电梯井及吸水坑承台四周施打钢板桩支护。

2、钢板桩的选用

根据工程所在地的特点,结合钢板桩的特性、施工方法等方面进行考虑,选用IV拉森钢板桩,其主要技术参数为:截面模数W=2410cm3,[σ]=200N/mm2,单位重量g=60kg/m,规格为400mm×125mm×13mm。异型桩焊接制作标准为:钢板桩弯曲度(轴线方向)不大于1.1L/1000=22mm,翘曲(法线方向)不大于

2.25L/1000=45mm(L为钢板桩的长度)。现场根据地质资料及作业条件选用12m 长度的钢板桩,支护钢围檩采用40#工字钢。

3、打桩设备

根据施工进度,拟投入1台钢板桩打拔桩机。打拔桩机为挖掘机(KAT01250)加振动锤改装而成,振动锤为日本产NPK-HP-7SXB型,激振力200KN。

(二)围护施工经过

施工顺序为:测量放线-打钢板桩-基坑开挖-钢支撑支护-砌基础砖模-回填土-拆除钢支护-拔钢板桩。

四、钢板桩施工技术及要求

(一)、施工顺序:测量定位放线→打钢板桩→基坑开挖→钢支撑支护→砌基础砖模→回填土→基础施工→拆除钢支护→拔钢板桩。

(二)、施打:

本工程基坑采用12米钢板桩支护,单桩逐根打入法施打钢板桩。

1、由测量员放出钢板桩围护的轴线,每隔一定距离设置导向桩,导向桩直接使用钢板桩,然后挂绳线作为导线,打桩时利用导线控制钢板桩的轴线。

2、准备桩帽及送桩:打桩机吊起钢板桩,人工扶正就位。

3、单桩逐根连续施打,注意桩顶高程不宜相差太大。

(三)钢板桩施打的主要施工技术要求:

1、采用单根打入法施打钢板桩。相对桩长的垂直度允许偏差一般不得超过2%,闸前段不超过 2.5%;钢板桩上部吊孔需进行处理,使之不漏水;桩顶高程允许偏差为+5cm、-10cm。

2、对距离堤坡及已有建筑物近的位置,单根钢板桩打桩持续时间应小于

20min,打桩的顺序首先从据建筑物最近点附近开始。

3、工程施工过程中应加强施工检测,为钢板桩施工及工程验收提供依据。(四)土方开挖

施工顺序:测量定位放线→钢板桩施工→第一级土方开挖→钢支撑支护→第一级基础施工→第二级土方回填→第二级基础施工→土方回填。主要技术要求:

1、按设计开挖线进行开挖,施工过程中应确保边坡稳定,防止坍塌。

2、开挖料应运至指定堆场,避免二次转运。

3、土方填筑:采用开挖的原土回填。

(五)拔桩

采用履带拨桩机,配合振动锤拔桩。基础施工完成、钢支撑拆除后即可拔桩。先用打桩机夹住钢板桩头部振动1min~2min,使钢板桩周围的土松动,产生“液化”减少土对桩的摩擦力,然后慢慢的往上振拔。拔桩时注意桩机的符合情况,发现上拔困难或拔不出来时,应停止拔桩,先振动1min~2min后再往下锤0.5~1.0m再往上振拔,如此反复可将桩拔出来。

(六)钢板桩的施工过程中遇到的问题及处理:

由于该地质较复杂,钢板桩打拔施工中常遇到一些难题,常采用如下几点办法解决:

1、打桩过程中有遇上其他不明障碍物,导致钢板桩打入深度不够,采用转角桩或弧形桩绕过障碍物。

2、钢板桩杂填土地段挤进过程中受到石块等侧向挤压作用力大小不同容易发生偏斜,采取以下措施进行纠偏:在发生偏斜位置将钢板桩往上拔1.0~2.0米,再往下锤进,如此上下往复振拔数次,可使大的块石被振碎或使其发生位移,

让钢板桩的位置得到纠正,减少钢板桩的倾斜度。

3、钢板桩沿轴线倾斜度较大时,采用异形桩来纠正,异形桩一般为上宽下窄或宽度大于或等于标准宽度的板桩,异形桩可根据实际倾斜度进行焊接加工;倾斜度较小时也可以用卷扬机或葫芦和钢索将桩反向拉住再锤击。

4、在基础较软处,有时发生施工当时将邻桩带入现象,采用的措施是拔相邻的数根桩焊接在一起,并且在施打当桩的连接锁口上涂以黄油等润滑剂减少阻力。

5、钢板桩矫正、除泥、除锈:在吊机配合下,使用千斤顶,大锤和氧气、乙炔等工具材料完成包括端部修整、桩体浇曲、扭曲及局部变形矫正、锁口变形矫正等矫正内容。

五、基坑周边的监测及应急预案

1、基坑开挖时,应对基坑周边和道路作沉降和变形观测。

2、如果在基坑开挖过程中,发现支护结构出现漏水、涌砂,需要马上进行回填反压,反压可利用挖机就近开挖基坑内的土方、砂,也可以采用事先准备好的砂包。然后对漏水、涌砂部位进行灌砂、压浆加固,将涌砂部位由于水砂流失部位造成的塌方及时恢复原状。

3、如果开挖过程中发现支付结构位移较大或地面沉降较大,应马上停下,召集技术人员召开现场会,分析造成位移偏大的原因,调查是否对周边建筑物和地下管线造成了不利影响,及时采取回填土方、灌浆加固、或增加支撑等措施控制住支护桩位移和地面沉降。

4、设置不小于40#工字钢支撑,设置斜支撑斜角控制在45°~60°之间,工字钢与钢板桩顶端焊接连成一起,形成一个整体,以提高整体稳定性。

5、如果出现不明漏水、发生异响等情况时,要马上进行反压,撤离附近施工人员和施工机械,然后进行加固。如果发生危及周边建筑物的变形,则必须马上对建筑物人员进行疏散,撤离到安全地带,并进行妥善安置。

6、施工现场必须准备有钢管、砂包、水泥、水玻璃、脚手架和灌浆设备,并确保灌浆设备的完好,能够随时启动进行灌浆加固。

五、计算书

1、基本资料

待开挖基坑土质为淤泥质中砂②-2,取土的容重r=18.0KN/m3,Φ=15°。根据简明施工计算手册,计算不考虑土的饱和容重、浮容重和地下水的静水压力。按照围挡结构安全,施工方便的原则,拟定围挡结构的支撑按单锚浅埋板桩计算,假定上端为简支,下端为自由支撑建立计算模型。

2、计算过程

(1)计算作用于板桩上的土压力强度并绘简图,假定板桩入土深度为t,

Ka=tg2(45-ψ/2)= tg2(45-15/2)=0.589

Kp=tg2(45+ψ/2)= tg2(45+15/2)=1.699

Ea=0.5*r*(H+t)2*Ka 式一

Ep=0.5*r*t2*Kp 式二

(2)计算板桩最小入土深度t值

为使板桩保持稳定,在A点的力矩应等于零,即∑M A=0,

Ea*Ha-Ep*Hp=Ea*2/3*(H+t)-Ep*(H+2/3*t)=0

即t =(3Ep-2Ea)*H/[2*(Ea-Ep)] 式三

由于Ea和Ep均为t的函数,假定t值为已知,根据式一、式二、式三,

t=4.326m。

板桩长度L=3.84+4.326*2=12.493m,安全系数取2,

取板桩长度L=12m。

(3)选择钢板桩截面

先求钢板桩所受最大弯矩Mmax。最大弯矩处即为剪力等于零处,设剪力等于零处距板桩顶为X,则:

Ra-1/2X2rKa=0,Ra=Ea-Ep=367.151-297.252=69.899kN

X=3.632m

Mmax=367.151*(3.632/3)- 69.899*3.632=190.624KN.m

拟采用IV型拉森钢板桩,W=2410cm3

f=190.624×103/2410=79.1MPa<[f]/2=100MPa

满足要求。

3、围檩设置

根据现场情况与计算结果,拟采用IV型12.0m钢板桩,入土深度8.6m。内侧设钢围檩40#工字钢1道,基坑边设?377钢管及转角设?312钢管,具体详见附图。

六、平面布置图及开挖示意图等

最新文件---------------- 仅供参考--------------------已改成-----------word文本

--------------------- 方便更改

赠人玫瑰,手留余香。

钢板桩及支撑施工方案

钢板桩及支撑施工方案目录

定、技术资料的收集工作及施工现场安全动态管理、消防保卫、环境保护等工作。 3)、项目核算:主要负责预算、合同、资金收支、成本核算等工作。 4)、测量:负责规划红线、基线、基准点、桩位及控制网点的施放、复核、引测工作,并妥善保护。 5)、材料、设备:主要负责材料询价、采购、计划供应、管理、运输。工具设备的管理租赁以及配套使用等工作。 6)、资料:负责各种施工资料的整理和提交。 一、质量管理体系 (一)质量管理 1、树立质量意识,加强质量管理,开工前对全体员工进行一次全面质量管理教育;定期召开班组活动分析会,针对施工中存在的困难具体分析解决。 2、工程项目负责人对工程质量全面负责。 3、工程技术负责人配合项目负责人管理工程质量并在施工技术措施方面对工程质量起保证作用。并配合项目负责人进行各工序质量及自检工作。 4、施工前由施工技术负责人认真分析阅读设计图纸、了解施工意图,向各施工班组作施工技术交底并召开技术交底会,针对工程中质量重点环节着重提出易出差错的工序质量点及如何预防的技术措施。 5、把好工序质量关,按要求进行自检通过。 6、值班施工员认真做好施工原始记录的收集和整理工作,加强施工资料管理。 7、原材料进场及时报监理单位。原材料进场,材料员对规格质量数量进行验收,并与监理工程师一起取样送检。 (二)质量保证体系 1、施工准备过程的质量保证。施工准备关系到工程施工的经济合理性和工程量的稳定性、直接影响工程的最终质量: (1)综合地分析本工程特点,提出防范措施,按施工组织设计和规划搞好各项施工准备工作,指导各项施工活动。

(2)严格按质量标准订货、采购,材料进库进场严格进行质量验收,按规定的条件及要求堆放、保管,从本质上保证工程质量。 (3)正确选择机械设备,搞好机械施工设备的检修工作。使机械设备保持良好的技术状态,从而保证施工质量。 2、施工过程的质量保证: (1)严格按照设计图纸、施工验收规范、施工操作规程施工,从根本上减少和预防质量事故。 (2)加强施工质量的检查和验收,加强中间检查和技术复核以确保工程质量。 (3)掌握工程质量动态开展质量统计分析。加强工序质量的分析和控制,对于发现的质量问题或影响的不利因素,及时采取措施加以消除。 (4)配合工程监理对工程质量的监控。 二、施工准备 (一)施工条件 拟建场地位于浦东新区,开工前须根据政府部门的相关规定,及时办理好夜间施工手续。虽然本次施工的桩基工程对周边管线影响不大,但为确保安全,开工前仍须查清现场周边水、电、煤等公共管线的位置,了解与工地相邻的建筑物的结构与基础类型,并注意噪音防护、环境变形控制等环境保护。 (二)现场准备 1、设备进场前进行施工现场踏勘,详细了解场 地情况、地质情况及周围环境状况; 2、为确保文明、安全、优质、高效完成本工程, 先对施工现场进行硬化处理,采用硬地坪施工。硬地坪 浇筑后测放轴线及桩位,并在施工区域四周开挖排水沟, 以利于大气降水及场内冲水,汇流入泥浆沉淀池,后排 入市政污水管网。 3、了解水源、电源位置及最大可用量,将施工 用电和施工用水接至施工现场。甲方给定的水、电源须

钢板桩及支撑施工组织设计

目录 一、工程概况 0 二、编制依据 0 三、场地工程地质条件 (1) (一)施工项目管理和组织结构 (1) (二)组织结构图 (2) (三)项目部各人员的主要职能: (2) 四、质量管理体系 (3) (一)质量管理 (3) (二)质量保证体系 (3) 五、施工准备 (4) (一)施工条件 (4) (二)现场准备 (4) (三)技术准备 (5) (四)定位放线 (5) 六、施工机械设备及人员组织 (5) (一)施工机械的配置 (5) (二)辅助设备、配件 (6) (三)人员组织及岗位职责 (6) 七、钢板桩施工 (6) (一)施工工艺: (6) (二)钢板桩的拔出 (10) (三)技术、质量保证措施 (10) 八、钢支撑施工 (11) (一)施工准备 (11) (二)钢支撑安装: (11) (三)钢支撑拆除: (12) (四)质量技术保证措施: (13) 九、质量目标及质量保证措施 (14) 十、安全文明施工 (14) (一)安全组织措施 (14) (二)安全措施: (15) (三)施工安全保证措施 (15)

一、工程概况 工程名称: 工程项目:基坑围护 工程地点: 勘察单位: 设计单位: 拟建场地位于浦东新区,。。。 本工程基坑挖深较浅,大范围基坑边采用1:2放坡直接开挖;北侧基坑边紧靠高科西路,但挖深较浅,根据设计图纸该处采用钢板桩施工;紧靠春塘河和杨高南路的基坑边采用拉森Ⅲ钢板桩;南角的杨高南路和规划道路中的基坑因距离两侧道路均较近,且中间距离较小挖深较深,采用拉森Ⅲ钢板桩结合钢支撑方式;紧靠规划道路的基坑边采用拉森Ⅲ钢板桩,并在基坑内设置斜抛撑。基坑内深坑部位采用两轴搅拌桩坑底加固处理。 本工程斜抛撑和对撑均采用Φ609×12钢管支撑,钢围檩采用双拼500×300型钢。钢板桩采用12m拉森Ⅲ钢板桩,采用小止口打设。 二、编制依据 1.浙江省工程勘察院上海分院《岩土工程勘察报告》 2.上海市隧道工程轨道交通设计研究院《基坑围护方案设计》 3. 工程周围管线图 4. 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 5. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 6. 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 7. 上海市工程建设规范《市政地下工程施工质量验收规范》(DG/TJ08-236-2006) 8. 上海市工程建设规范《基坑工程施工监测规程》(DG/TJ08-2001-2006)

钢板桩专项施工方案

滨海西路夹河桥-西引桥工程钢板桩专项施工方案 滨海西路夹河桥-西引桥工程项目部 2017年2月10日

1、编制依据 《滨海西路及夹河桥项目夹河桥工程勘察、设计两阶段施工图设计》 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008) 《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50-2011) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012) 《建设工程项目管理规范》(GB/T 50326-2006) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《钢结构焊接规范》(GB 50661-2011) 《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013) 《滨海西路及夹河桥项目夹河桥工程施工组织设计》 《滨海西路及夹河桥项目夹河桥工程承台钢板桩围堰安全专项施工总方案》(烟建集团) 《滨海西路及夹河桥项目(夹河桥段)岩土工程勘察报告》 《钢板桩支护工程施工工艺标准》(QB-J010404-2004) 《简明施工计算手册》第四版 2、工程概况 2.1单位工程的简要概况 滨海西路夹河桥-西引桥工程设计里程为K0+122.1~K0+785,总跨 长为662.9米,共19跨,分五联。桥跨布置为:(10×30)m预应力砼现浇箱梁+(9×40)m预应力砼现浇箱梁;下部结构:桥墩采用花 瓶墩,桥台采用薄壁桥台,桩基均采用钻孔灌注桩基础。 建设工期:拟从2016年10月1日至2018年7月31日。 投资额:约7933万元。 2.2分项工程概况 全桥共18个承台和1个桥台,承台类型均为2.5m×12m×7.5m 型式,桥台类型为25m*6m*2m。承台采用钢板桩围堰施工,桥台采用放坡开挖法施工。 2.3施工条件 除13# -18#承台施工处在水上施工平台外,其余承台钢板桩围堰施工均在陆地施工。本工程地质情况根据烟台金宇岩土有限责任公司提供的《滨海西路及夹河桥工程(夹河桥段)岩土工程勘察报告》金勘字20150949的地质资料显示,场区揭露的地层自上向下主要为⑴素填土、⑵中细砂、⑵-1淤泥质粉质黏土、⑵-2粉质黏土、⑶中细砂、⑷粉土、⑸粉质黏土、⑹粉质黏土、⑹-1中砂、⑺粉土、⑻中粗砂、⑼圆砾层、⑼-1粉质黏土。

钢板桩施工方案

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、地质情况 (2) 4、支护结构主要选用的材料 (2) 5、进场主要材料计划 (2) 6、进场机械设备计划 (3) 7、基坑支护施工步骤 (3) 8、现场组织机构 (3) 9、施工进度安排 (4) 10、劳动力组织 (4) 11、钢板桩施工要求 (5) 12、排水施工要求 (8) 13、钢支护施工用电负荷 (9) 14、土方开挖施工要求 (9) 15、支护结构监测与检测要求 (10) 16、应急方案 (12) 17、安全与环保措施 (12)

1、编制依据 1.1、杭州浙大福世德勘测设计有限公司设计图纸 1.2、《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-2012 1.3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1.4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 1.5、施工现场及周边环境调查资料。 1.6、国家、行业、省、市有关法律、法规、技术规范等。 2、工程概况 乐清市虹桥镇塔桥村标准厂房建设项目;工程建设地点:乐清市虹桥镇塔桥村;属于框架结构;地上10层;建筑高度:39.9m;总建筑面积:15094.67㎡。 本工程由乐清市虹桥镇塔桥村股份经济合作社投资建设,浙江新创规划建筑设计有限公司设计,温州市增力工程勘察有限责任公司勘察,浙江中乐建设有限公司总承包施工;由金建强担任项目经理,李立新担任技术负责人。 本方案为工程地下一层,主要功能为水泵房及消防水池,地下面积为321.14㎡,施工现场地面标高约-0.7m,开挖深度约4.3米。地下水位约-1.5m,本工程基坑支护采用SP-W拉森钢板桩结合一道型钢支撑。 3、地质情况 3.1、在基坑开挖范围内主要有以下地层:

钢板桩支护专项施工方案

苏地2017-WG-62号地块项目 基坑钢板桩 支护专项施工方案 编制单位:江苏地基工程有限公司编制: 审批: 编制日期:

目录 第一节工程概况 (1) 第二节钢板桩支护设计及施工要点 (3) 第三节施工组织方案 (6) 第四节基坑监测措施 (13) 第五节质量保证措施 (14) 第六节安全施工措施 (15) 第七节文明施工措施 (17)

第一节工程概况 一般概况 工程名称:苏地2017-WG-62号地块二期。 工程地址:苏州高新区通安镇,真北路北侧、中塘路东侧。 建设单位:苏州里恒房地产开发有限公司。 基坑围护设计单位:江苏博森建筑设计有限公司。 基坑规模:本基坑开挖面积约14300m2,基坑外围周长412m,一般区域基坑开挖深度约 4.45m~5.50m,坑边集水井落深区域基坑开挖深度约6.40m~7.35m。 基坑安全等级:二级。 基坑周边环境概况 (1)基坑北侧:基坑北侧为现状河流,河道宽15m,。北侧地下室外墙距离用地红线为7.8m,用地红线外10m为河道驳岸。 (2)基坑东侧:为在建工地,东侧地下室距离用地红线为12.6m,红线上建有围墙。 (3)基坑南侧:苏地2017-WG-62号地块一期在建工程。 (4)基坑西侧:基坑西侧为中塘路,路宽15m,地下室外墙距离用地红线最近距离为6.0m,红线外4.46m为路边。距离用地红线1.25m为电力管线,埋深0.5m。,距离用地红线2.5m为给水管线,埋深1.0m。距离红线6.0m为雨水管线。 工程地质、水文概况

工程地质条件 根据基坑设计方案,拟建场地浅部土层情况如下: 第①层素填土,层厚约2.5m,γ=18.0kN/m3,C=10.0kPa,φ=10.0kPa。 第②层黏土,层厚约2.5m,γ=19.4kN/m3,C=46.0kPa,φ=13.0kPa。 第③层粉质黏土,层厚约3.0m,γ=18.4kN/m3,C=23.5kPa,φ=10.9kPa。 第④层粉质黏土夹粉土,层厚约3.0m,γ=18.6kN/m3,C=20.0kPa,φ=14.0kPa。 场地水文地质条件 场区勘探深度以浅地下水主要为浅部孔隙潜水和微承压水。 1、潜水 场地浅层的孔隙潜水,主要赋存于第①层素填土等浅部土层中,一般埋深较浅。 2、微承压水 根据基坑围护设计方案,微承压水主要分布于第④层粉质黏土夹粉土中,该层层顶距坑底尚有约2.5m的粘性土覆盖层。

钢板桩支护施工方案

目录 一、钢板桩施工的一般要求 (2) 二、钢板桩施工的顺序 (3) 三、钢板桩的检验、吊装、堆放 (3) 四、导架的安装 (4) 五、钢板桩施打 (5) 六、钢板桩的拔除 (6) 七、钢板桩土孔处理 (7)

塘厦镇2014-2015年截污次支管网建设工程(标段2) 钢板桩支护施工方案 本工程拉森钢板桩主要用于基坑边坡支护,防止基坑坍塌,具体施工操作如下。 基坑开挖采用Ⅲ及Ⅳ型6~12米长拉森钢板桩支护,工程钢板桩支撑总长度约9310m×2。拉森钢板桩用升降机就位后采用履带式液压挖土机KATO-1250带VH-2000的液压振锤的锤机施打,施打前一定要熟悉地下的情况,认真放出准确的支护桩中线。 考虑到钢板桩较长,在施打中,钢板桩容易向一边倾斜,由于倾斜误差积累不易纠正,难以控制钢板桩墙的平直度,所以钢板桩施工拟采用屏风式打入法。屏风式打入法不易使板桩发生屈曲、扭转、倾斜和墙面凹凸,打入精度高,易于实现封闭合拢。施工时,将10~20根钢板桩成排插入导架内,使它呈屏风状,然后再施打。 一、钢板桩施工的一般要求 (1)钢板桩的设置位置要符合设计要求,便于基坑施工,即在基坑最突出的边缘外留有支模、拆模的余地。 (2)基坑护壁钢板桩的平面布置形状应尽量平直整齐,避免不规则的转角,以便标准钢板桩的利用和支撑设置。各周边尺寸尽量符合板桩模数。 (3)整个基坑施工期间,在挖土、吊运、扎钢筋、浇筑混凝土等施工作业中,严禁碰撞支撑,禁止任意拆除支撑,禁止在支撑上任意切割、电焊,也不应在支撑上搁置重物。

二、钢板桩施工的顺序 (1)钢板桩位置的定位放线 (2)挖沟槽 (3)施打钢板桩 (4)清理锚杆处标高的土方 (5)挖土 (6)排污管、渠箱施工 (7)回填石屑 (8)拔除钢板桩 三、钢板桩的检验、吊装、堆放 (1)钢板桩的检验 对钢板桩,一般有材质检验和外观检验,以便对不合要求的钢板桩进行矫正,以减少打桩过程中的困难。 ①外观检验:包括表面缺陷、长度、宽度、厚度、高度、端部矩形比、平直度和锁口形状等项内容。检查中要注意:a)对打入钢板桩有影响的焊接件应予以割除;b)割孔、断面缺损的应予以补强;c)若钢板桩有严重锈蚀,应测量其实际断面厚度。原则上要对全部钢板桩进行外观检查。 ②材质检验:对钢板桩母材的化学成分及机械性能进行全面试验。包括钢材的化学成分分析,构件的拉伸、弯曲试验,锁口强度试验和延伸率试验等项内容。每一种规格的钢板桩至少进行一个拉伸、弯曲试验。每20-50t重的钢板桩应进行两个试件试验。

钢板桩及支撑施工方案

钢板桩及支撑施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 一、工程概况 ................................................................................... 错误!未定义书签。 二、编制依据 ................................................................................... 错误!未定义书签。 三、场地工程地质条件 .................................................................... 错误!未定义书签。 (一)施工项目管理和组织结构........................................................错误!未定义书签。(二)组织结构图................................................................................错误!未定义书签。(三)项目部各人员的主要职能:....................................................错误!未定义书签。 四、质量管理体系............................................................................ 错误!未定义书签。 (一)质量管理....................................................................................错误!未定义书签。(二)质量保证体系............................................................................错误!未定义书签。 五、施工准备 ................................................................................... 错误!未定义书签。 (一)施工条件....................................................................................错误!未定义书签。(二)现场准备....................................................................................错误!未定义书签。(三)技术准备....................................................................................错误!未定义书签。(四)定位放线....................................................................................错误!未定义书签。 六、施工机械设备及人员组织 ......................................................... 错误!未定义书签。 (一)施工机械的配置........................................................................错误!未定义书签。(二)辅助设备、配件........................................................................错误!未定义书签。(三)人员组织及岗位职责................................................................错误!未定义书签。 七、钢板桩施工 ............................................................................... 错误!未定义书签。 (一)施工工艺:................................................................................错误!未定义书签。(二)钢板桩的拔出............................................................................错误!未定义书签。(三)技术、质量保证措施................................................................错误!未定义书签。 八、钢支撑施工 ............................................................................... 错误!未定义书签。 (一)施工准备....................................................................................错误!未定义书签。(二)钢支撑安装:............................................................................错误!未定义书签。(三)钢支撑拆除:............................................................................错误!未定义书签。(四)质量技术保证措施:................................................................错误!未定义书签。 九、质量目标及质量保证措施 ......................................................... 错误!未定义书签。 十、安全文明施工............................................................................ 错误!未定义书签。 (一)安全组织措施............................................................................错误!未定义书签。(二)安全措施:................................................................................错误!未定义书签。(三)施工安全保证措施....................................................................错误!未定义书签。

钢板桩支护施工方案

亚运源筑项目一期 瓷都东大门综合改造项目——新厂东路改造 工程 钢板桩支护施工方案 景德镇市珠山区东片区道路改造工程 PPP 项目部 2017年 12月 8 日

亚运源筑项目一期 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、地质情况 (1) 1、自然地形及地质构造 (1) 2、岩土层特征 (1) 四、施工准备 (1) 1、机械设备选择 (1) 2、材料选择及要求 (2) 3、支撑体系 (2) 4、地下探查情况 (2) 五、拉森钢板桩的主要施工方法 (2) 1、钢板桩支护施工流程 (2) 2、钢板桩的支护分析 (2) 3、钢板桩堆放 (3) 4、钢板桩打设 (3) 5、拔桩 (7) 6、钢板桩支护质量措施 (7) 六、施工中可能遇到的问题及处理方法 (8) 七、质量保证措施 (8) 八、安全文明保证措施 (8) 1、施工过程安全管理 (8) 2、施工用电安全管理 (9) 3、文明施工和环境保护措施 (9)

亚运源筑项目一期 钢板桩支护施工方案 一编制依据 1、《给排水管道工程施工及验收规GB 50268-2008 2、《瓷都东大门综合改造项目——东路改造工程》设计图 3、《岩土工程勘察报告》 4国家现行标准以及相关规范 二、工程概况本工程位于景德镇市珠山区新厂东路(起点为昌河路, 终点为湘官公路与景东大道延伸段交叉口),涉及道路改造全长2800.894 米,道路等级为城市主干道,设计速度为50km/h,路面设计标准轴载为BZ—100KN,道路红线宽35 米,双向6 车道,道路占地面积14.4 万平方米,包含道路工程、照明工程、交通工程、绿化工程及管线工程等,并涉 及对沿线建筑实行外立面装修等改造任务。 三、地质情况 1、自然地形及地质构造本工程施工区域属于亚热带季风气候,境内光照充足,雨量充沛,温和湿润,四季分明。场地高程一般位于33.10 ~35.70m,地形地貌属侵蚀剥蚀构造丘陵地形。 2、岩土层特征 地层自上而下依次为:杂填土: 褐色,松散稍密状,稍湿,主要由粘性土及风化岩石组成,局部夹有少量碎石、混凝土块、卵石及砖块等建筑垃圾,不均匀填筑时间10 年以上。揭露厚度为1.70 ~3.90m。 粉质黏土:黄褐色,可塑状,稍湿,矿物成份为高岭土、白云母及次元矿物,该层无摇震反应,切面稍有光泽,干强度中等,韧性中等,揭露厚度为2.60 ~3.80m。 强风化泥质粉砂岩:棕红色,为白垩系武功武宁群磨下组沉积岩石,只要矿物成份有石英、长石、白云母等。砂质结构,层状构,层理清晰可见。岩石为极软岩,极易破碎,岩芯多呈碎块、段柱状,泥质胶,胶结程度极差。风化裂隙积发育,易破碎,锤击声哑,遇水以软化和崩解,无膨胀性。 四、施工准备 1、机械设备选择 本工程为交通主干道,采取半封闭施工,考虑到交通安全及周边电线杆等建构筑物的稳定,拟计划使用打拔桩机作为钢板桩支护机具。 打拔桩机是利用其高频振动以高速度振动桩体,将机械产生的垂直振动传给桩体,导致桩体周围土质结构因振动发生变化,强度降低,使桩体周围土质液化,从而减少桩体与土地的摩擦阻力,然后靠桩机给向下的荷载与桩体自重将其沉入土中,平均每天施工20~30 米(考虑地质原因平均偏差浮动较大) 打拔桩机移动灵活就位方便,施工稳定效率高。 2、材料选择及要求

钢板桩施工方案67835

长沙市坪塘大道道路工程 目录 一、编制说明 0 二、工程概况 0 (一)工程设计概况 0 (二)工程地质条件 0 三、钢板桩的选用方案 (3) 四、钢板桩施工技术及要求 (3) 五、计算书 (6) 六、平面布置图及开挖示意图等 (7)

一、编制说明 为了保证电梯井及集水井土方开挖工程及砖胎膜施工安全、顺利的进行,特编制钢板桩施工专项方案。本专项方案的主要编制依据如下: 1、本工程施工承包合同及招投标文件; 2、本工程施工图及其会审变更记录等; 3、单位工程施工组织设计(总体方案); 4、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令393号); 5、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号); 6、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》广东省实施细则(粤建质[2011]13号); 7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 8、《工程测量规范》(GB50026-2007); 9、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 10、《建筑工程施工现场供电用电安全规范》(GB50194-93); 11、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 12、《广东省建筑施工安全管理资料统一用表(2011年版)》。 13、简明施工计算手册 二、工程概况 (一)工程设计概况 工程(二标段)位于珠海市,由×××兴建、×××设计、×××监理,×××总承包施工。 基础类型为预应力管桩和冲(钻)孔灌注桩,框剪结构。本工程原地面标高约-3.2m,地下室底板面标高为-5.16m(绝对标高为1.19m)。本方案为电梯井及集水井土方开挖钢板桩施工专项方案。 (二)工程地质条件 1、场地位置及地形地貌

钢板桩及支撑施工方案

、工程概况 工程名称:牙克石市银粮嘉园小区 工程项目:基坑围护 工程地点:牙克石市胜利东街以北 设计单位:内蒙古筑业工程勘察设计有限公司 本工程基坑挖深在自然地面以下-4.7m,基坑支护为东西长50m南北长60m周长为220余米,大范围基坑边采用1:1.47放坡直接开挖;基础持力层为 砾砂层,较为松散,根据基础情况采用型钢桩横挡板支护方式对基坑边坡进行防护。 编制依据 1 .《岩土工程勘察报告》 2. 《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001); 3. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 (GB50202-2002); 4. 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 三、场地工程地质条件 拟建场地位于牙克石市胜利东街北侧、翠杨南路东侧。基坑东、西、北三面距离其它房屋较近。 详细土层物理性质参数请参见岩土工程勘察报告。 四、施工组织 一)施工项目管理和组织结构 我公司为保证顺利施工,满足业主的需求,本工程施工现场设现场负责 (项目经理) 一名,负责本工程的领导管理与施工管理,负责与其它协作单位的协调联络工作。

并成立现场施工项目技术组,全面负责施工现场技术和质量工作。项目技术组相应配置技术、设备、核算、实验、测量等相应人员的管理班子。 作为本项目管理的组织机构,全面负责本工程从开工到竣工全过程施工生产技术、经营管理,对桩机施工队作业负有管理与服务的职能,保证工程的质量和工期能达到承诺目标及要求。 (二)组织结构图 (三)项目部各人员的主要职能: 1、项目负责(项目经理):代表企业法人,对本工程全面负责,其职责为: 负责项目部的全面工作,沟通项目部与作业队之间与公司之间,与业主监理及各横向单位之间的关系。 2、项目施工组:主要负责生产调度,文明施工技术管理,施工组织设计、 计划进度安排、计量等工作。 1)、项目施工员:全面负责技术、质量、安全工作、协助项目负责(项目经 理)开展管理工作,协调项目部与业主监理及各方面的工作关系,并对现场的工作起指导监督作用。 2)、质安:主要负责工程质量控制、自检、隐蔽验收、技术复核、质量评定、 技术资料的收集工作及施工现场安全动态管理、消防保卫、环境保护等工作。 3)、项目核算:主要负责预算、合同、资金收支、成本核算等工作。 4)、测量:负责规划红线、基线、基准点、桩位及控制网点的施放、复核、

钢板桩及支撑现场施工方法

目录 一、工程概况........................... 错误!未指定书签。 二、编制依据........................... 错误!未指定书签。 三、场地工程地质条件................... 错误!未指定书签。 (一)施工项目管理和组织结构........................................................ 错误!未指定书签。 (二)组织结构图................................................................................ 错误!未指定书签。 (三)项目部各人员的主要职能:.................................................... 错误!未指定书签。 四、质量管理体系....................... 错误!未指定书签。 (一)质量管理.................................................................................... 错误!未指定书签。 (二)质量保证体系............................................................................ 错误!未指定书签。 五、施工准备........................... 错误!未指定书签。 (一)施工条件.................................................................................... 错误!未指定书签。 (二)现场准备.................................................................................... 错误!未指定书签。 (三)技术准备.................................................................................... 错误!未指定书签。 (四)定位放线.................................................................................... 错误!未指定书签。 六、施工机械设备及人员组织 ............. 错误!未指定书签。 (一)施工机械的配置........................................................................ 错误!未指定书签。 (二)辅助设备、配件........................................................................ 错误!未指定书签。 (三)人员组织及岗位职责................................................................ 错误!未指定书签。 七、钢板桩施工......................... 错误!未指定书签。 (一)施工工艺:................................................................................ 错误!未指定书签。 (二)钢板桩的拔出............................................................................ 错误!未指定书签。 (三)技术、质量保证措施................................................................ 错误!未指定书签。 八、钢支撑施工......................... 错误!未指定书签。 (一)施工准备.................................................................................... 错误!未指定书签。 (二)钢支撑安装:............................................................................ 错误!未指定书签。 (三)钢支撑拆除:............................................................................ 错误!未指定书签。 (四)质量技术保证措施:................................................................ 错误!未指定书签。 九、质量目标及质量保证措施 ............. 错误!未指定书签。

钢板桩及支撑施工方案

一、工程概况 工程名称:牙克石市银粮嘉园小区 工程项目:基坑围护 工程地点:牙克石市胜利东街以北 设计单位:内蒙古筑业工程勘察设计有限公司 本工程基坑挖深在自然地面以下-4.7m,基坑支护为东西长50m,南北长60m,周长为220余米,大范围基坑边采用1:1.47放坡直接开挖;基础持力层为砾砂层,较为松散,根据基础情况采用型钢桩横挡板支护方式对基坑边坡进行防护。 二、编制依据 1.《岩土工程勘察报告》 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 3. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 4. 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 三、场地工程地质条件 拟建场地位于牙克石市胜利东街北侧、翠杨南路东侧。基坑东、西、北三面距离其它房屋较近。 详细土层物理性质参数请参见岩土工程勘察报告。 四、施工组织 (一)施工项目管理和组织结构 我公司为保证顺利施工,满足业主的需求,本工程施工现场设现场负责(项目经理)一名,负责本工程的领导管理与施工管理,负责与其它协作单位的协调联络工作。 并成立现场施工项目技术组,全面负责施工现场技术和质量工作。项目技术组相应配置技术、设备、核算、实验、测量等相应人员的管理班子。 作为本项目管理的组织机构,全面负责本工程从开工到竣工全过程施工生产技术、经营管理,对桩机施工队作业负有管理与服务的职能,保证工程的质量和工期能达到承诺目标及要求。

(二) 组织结构图 员员材料员施工施员 员安全项目副经理项目经理 项目工程师 员工班组 质量测量资料 (三) 项目部各人员的主要职能: 1、项目负责(项目经理):代表企业法人,对本工程全面负责,其职责为:负责项目部的全面工作,沟通项目部与作业队之间与公司之间,与业主监理及各横向单位之间的关系。 2、项目施工组:主要负责生产调度,文明施工技术管理,施工组织设计、计划进度安排、计量等工作。 1)、项目施工员:全面负责技术、质量、安全工作、协助项目负责(项目经理)开展管理工作,协调项目部与业主监理及各方面的工作关系,并对现场的工作起指导监督作用。 2)、质安:主要负责工程质量控制、自检、隐蔽验收、技术复核、质量评定、技术资料的收集工作及施工现场安全动态管理、消防保卫、环境保护等工作。 3)、项目核算:主要负责预算、合同、资金收支、成本核算等工作。 4)、测量:负责规划红线、基线、基准点、桩位及控制网点的施放、复核、引测工作,并妥善保护。 5)、材料、设备:主要负责材料询价、采购、计划供应、管理、运输。工具设备的管理租赁以及配套使用等工作。

钢板桩施工工艺及方法

钢板桩施工工艺及方法 1、施工工艺 钢板桩施工采用振动法沉桩施工,架设单层双面导架,屏风式打入法打设钢板桩。其钢板桩得施工工艺流程图见下图。 22、1、钢板桩施工准备 1)钢板桩检验 对拉森钢板桩进行外观表面缺陷、长度、宽度、厚度、高度、端头矩形比、平直度与锁口形状等检验,对槽钢桩进行外观表面缺陷、长度、宽度、厚度、高度、端头角度、平直度等检验,对桩上影响桩打入得焊接件割除(有割孔、断面缺损应补强)。 2)钢板桩得矫正 钢板桩为多次周转使用得材料,在使用过程中会发生板桩得变形、损伤,当偏差超过下表4-1中得数值时,使用前应进行矫正与修补。 表4-1钢板桩检验标准

(1)表面缺陷修补:先清洗缺陷附近表面得锈蚀与油污,然后用焊接修补得方法补平,再用砂轮磨平。 (2)端部平面矫正:用氧乙炔切割部分桩端,使端部平面与轴线垂直,然后再用砂轮对切割面进行磨平修整。当修整量不大时,也可直接采用砂轮进行修整。 (3)桩体挠曲、扭曲矫正:腹向弯曲矫正时两端固定在支承点上,用千斤顶顶在钢板桩凸处进行冷弯矫正;侧向弯曲矫正即在专门得矫正平台上进行。 (4)桩体局部变形矫正:对局部变形处用氧乙炔热烘与千斤顶顶压、大锤敲击相结合进行矫正。 (5)锁口变形矫正:用标准钢板桩作为锁口整形胎具,采用慢速卷扬机牵拉调整处理。 3)打桩机选择 由挖掘机(PC220)加振动锤改装而成,通过振动使桩周围得土体产生结构变化,降低了强度,钢板桩周围得阻力减少,有利于桩得贯入。 4)导架安装 为保证沉桩轴线位置得正确与桩得竖直,控制桩得打入精度,防止板桩得屈曲变形与提高桩得贯入能力,本施工方法采用单层双面导架(亦称施工围檩)。 导架通常由导梁与导桩等组成,导桩得间距为11、5m,双面导梁之间得间距比板桩墙厚度大8~15mm。导架结构示意图见下图4-2所示。

钢板桩施工方案(DOC)

钢板桩施工方案

一、编制依据 二、工程概况及主要工程量 1. 工程总体概况 2. 总体施工流程 施工准备→测量定位→导向桩制作→打钢板桩→钢板桩内支撑1→排水→堵漏→ 钢板桩内支撑2→排水→堵漏→清淤→封底→垫层→钢筋绑扎→模板安装→混凝土浇筑→钢 板桩围堰拆除(说明:在黑体字部分同时进行高压射水清淤作业)。 3. 施工队伍及工期安排 针对承台施工的复杂性和工期的紧迫性,我部计划为本工程配备一支人员稳定,施工经验丰富的施工队伍,以保证工程质量和工期要求。 4.机械设备与人员进场计划 主要施工机具、设备、人员组织情况如下表 序号工种人数作业内容机械名称及数量 1 电工 1 施工用电供应/ 2 钢筋工20 钢筋下料、制作、安装等钢筋加工机 4 台 3 电焊工 4 负责施工焊接电焊机10 台 4 混凝土工8 混凝土施工拌和站 2 座 5 罐车司机 5 罐车的驾驶与混凝土的运输砼罐车9 辆 6 吊车司机 2 25t/50t 吊机的驾驶25t 、50t 吊机各 1 辆 7 试验员 1 施工配合比与试压块的制作/

8 力工12 劳力补充、配属施工、劳务补充/ 9 挖掘机司机 1 挖掘机的驾驶225 挖掘机 1 辆 10 泵车司机 2 混凝土泵车的驾驶与使用泵车1 辆 11 钢板桩施工队15 钢板桩的插打与拔除60 震动锤 1 台 12 钢板桩拉森Ⅲ200 三、钢板桩围堰施工方案 1. 钢板桩打入 1.1 钢板桩的选用 本工程选用拉森Ⅲ止水钢板桩进行施工,该钢板桩为小锁口,有很好的止水 能力,考虑到本工程地质情况的需要,拟采用桩长为20 米的钢板桩。 首先在板桩堆放基地对钢板桩进行分类、整理,选用同种型号的板桩,进行弯曲整形、修正、切割、焊接,整理出施工需要的型号、规格、数量的钢板桩。 钢板桩进场前需要检查整理,发现缺陷随时调整,整理后在运输和堆放时尽量不使其弯曲变形,避免碰撞,尤其不能将连锁口碰坏。 桩打入前将桩尖处的凹槽底口封闭,避免泥土挤入,锁口宜涂以黄油或其它油脂,对锁口变形、锈蚀严重的钢板桩,整修矫正。转角处采用90 度的转角桩。 1.2 打入 1.2.1 施工放样与定位 (1)将施工区域控制点标明并经过复核无误后加以有效保护。 (2)由于本工程的钢板桩围堰已经将桩基施工平台用钢管桩圈在内部,所以可以利用现有的钢管桩进行定位,在钢管桩上焊接工字钢,用工字钢来保证打出的钢板桩在一条直线上。在钢管桩露出水面部分刷上警告标志,并焊上槽钢加固,

钢板桩及支撑施工方案

目录 一、工程概况?错误!未定义书签。 二、编制依据............................................................................................ 错误!未定义书签。 三、?场地工程地质条件?错误!未定义书签。 (一)?施工项目管理和组织结构............................................................... 错误!未定义书签。(二)?组织结构图?错误!未定义书签。 (三)?项目部各人员的主要职能:............................................................... 错误!未定义书签。 四、质量管理体系?错误!未定义书签。 (一)质量管理?错误!未定义书签。 (二)?质量保证体系?错误!未定义书签。 五、?施工准备 .................................................................................................. 错误!未定义书签。 (一)?施工条件?错误!未定义书签。 (二)现场准备.................................................................................... 错误!未定义书签。(三)技术准备.................................................................................... 错误!未定义书签。(四)定位放线.................................................................................... 错误!未定义书签。 六、施工机械设备及人员组织?错误!未定义书签。 (一)施工机械的配置........................................................................ 错误!未定义书签。(二)?辅助设备、配件?错误!未定义书签。 (三)?人员组织及岗位职责?错误!未定义书签。 七、钢板桩施工........................................................................................ 错误!未定义书签。 (一)?施工工艺:?错误!未定义书签。 (二)?钢板桩的拔出 (10) (三)技术、质量保证措施?错误!未定义书签。 八、钢支撑施工........................................................................................ 错误!未定义书签。 (一)施工准备.................................................................................... 错误!未定义书签。 (二)钢支撑安装:?错误!未定义书签。 (三)钢支撑拆除:?错误!未定义书签。 (四)?质量技术保证措施:......................................................................... 错误!未定义书签。 九、质量目标及质量保证措施?错误!未定义书签。 十、安全文明施工?错误!未定义书签。 (一)安全组织措施?错误!未定义书签。 (二)?安全措施:......................................................................................... 错误!未定义书签。 (三)施工安全保证措施.................................................................... 错误!未定义书签。