1、确定桩长和截面面积

由可知可得选第四层为持力层,初选插入深度为 1.5m ,桩长19.5m ,桩截面尺寸为

400m m 400m m

?,桩长径比为48.75符合要求。因其下存在软弱下卧层为避免桩端阻力因受“软

卧层效应”的影响而明显降低,桩端一下坚实土层的厚度不宜小于4d=1.6m ,实际余2.5m 符合条件。

2、计算单桩竖向承载力极限标准值和特征值

标准值的计算

KN

A q l q u p

pk t sit 7844.01600)5.1321514324(44.0Q Q Q 2pk tk ak =?+?+?+???=+=+=∑

特征值

KN 3922

784K

Q R k a ==

=

3、初选桩的根数 16.8392

3200R F n a

k ==

>根,暂取9根。

4、初选承台尺寸

桩距m 2.14.00.3b 0.3s ≈?==

承台边长:m 2.32.14.02a =+?

==)(b 承台埋深为1.5m , 暂取承台高度为1.1m ,桩顶伸入承台50mm ,钢筋保护层去取70mm ,则承台有效高度为:

mm 1030m 03.107.01.1h 0==-= 5、计算桩顶荷载

取承台及其上土的平均重度3/20m kN G =γ。

桩顶平均竖向力:

kN R kN a 3927.3899

5

.12.32.3203200n

G F Q k

k k =<=???+=

+=

kN

4.4701.2R

k N 89.4520

k N 51.3262

2i

max

k k

k k max

k min a

{19.637.3892

.162

.11.1504007.389h H M Q Q =<>=±=???+±

=+±

=∑)()(χ

χ

单桩水平力:

kN n 6.59/50/H H k k 1===

此值远小于估算的单桩水平承载力特征值,可以。 6、群桩承载能力校核

按应力扩散法计算,取土层内摩擦角为16度,则扩散角为16/4=4度。边桩外侧尺寸为

m

25.3m 25.3?,则桩端应力面的长为:

m B 05.64tan 20225.3=??+=ο 实体基础埋深范围土的平均重度为:

3

p /kN 51.85

.1202

105.1915105.162103.1813.185.121m

=+?-+?-+?-+?+?=

)()()(γ

第四层粉质粘土的承载力特征值按下式修正:

2

m

d b ak a /kN 63.3945.05.2151.86.1305.65.93.01005.0d 3b f f m

=-??+-??+=-+-+=)()()()(γηγη

地下水位在承台地面处,取承台及上覆土的平均重度为3/20m kN G =γ,平台一下的取

3

p /51.8m kN =γ,则实体的自重为:

kN 82.73272051.85.12005.605.6G k =?+??

?=)( 当底面按轴心受压时: 3

2

2

k /63.39463.28705

.682

.73273200F m

kN f B

G a k

=<=+=

+,满足要求。

7、 软弱下卧层强度验算

由33.005.6/.2/,17.24.2/2.5/21====b z E E s s ,查表得146.0tan 28.8==θθο,。下卧层顶面处的附加应力:

kPa

z l P cd k 09.87)

146.02205.6()

5.2151.863.287(05.6)

tan 2()(B 2

2

2

z =??+?-?=

+-=

θσσ

下卧层顶面处的自重应力:kPa 97.18251.85.21cz =?=σ

验算: az f kPa <=+=+05.27009.8797.182z cz σσ 经验算,基础底面尺寸及埋深满足要求。

群桩承载力计算 8、 承台受冲切承载力验算

相应于荷载效应基本组合时作用于柱底的荷载设计值为:

kN

H H m kN M M kN

F F k k k 5.675035.135.1.54040035.135.14320320035.135.1=?===?===?==

扣除承台和其土自重后的桩端竖向力设计值:

kN

kN

i

Hh M N N

kN

n

F N 3..5657.3942

2max

max min

{3.854806

2.12

.1)1.15.67540(480)(4809

4320=±=???+±

=+±

===

=∑χ

χ

(1)柱边冲切

冲切力 kN N F F i l 4320=-=∑ 受冲切承载力截面高度影响系数计算: 975

.08001100800

20009.00.11hf =-?---=)(β

冲垮比λ与系数α的计算

861

.02

.0776.084.02

.084

.0)0.1(776.003

.18.0ox oy ox =+=

+=

=<===

=ox oy o

h a λββλλ

)

(43204.4456503.11100975.0)]8.04.0(861.0)8.04.0(861.0[2)]()([20

可以kN F kN h f a h a b l t hp ox c oy oy c ox =>=???+?++??=+++βββ

(2)角桩向上冲切,m c c 6.021==。 574

.02

.0776.056.011=+=

=y x ββ

)

(3.56565.123503.11100975.0)]2/8.06.0(574.0)2/8.06.0(574.0[)]()2/([max 0

112121可以kN N kN h f a c a c t hp x x y x =>=???+?++?=+++βββ

9、承台受剪切承载力计算

因为承台为方形所以截面I-I 和截面Ⅱ-Ⅱ的剪切承载力计算是一样的 剪跨比与以上冲跨比相同。

受剪切承载力截面高度影响系数计算 939

.0)

1030800(

)

800(4

/14

/10

===h hs β 剪切系数 985

.00

.1776.075

.10

.175

.1=+=

+=

λβ

)

(9.16953.5653337.335303

.12.31100985.0939.0max 0

可以kN N kN bh f t hs =?=>=????=ββ

10、 承台受弯承载力计算

2

6

99.51771030

3009.010

14409.0.14400.14803mm

h f M

A m kN y N

M

y x

s i i

x

=???=

=

=??==

选用23Φ20,27222mm A s =,沿平行y 轴方向均匀布置。

2

6

y

2.60981030

3009.010

9.16959.0.9.16950.13.5653x mm

h f M

A m kN N

M

y y

s i i

=???=

=

=??==

选用26Φ20,28164mm A s =,沿平行x 轴方向均匀布置。

墙下桩基承台梁设计知识分享

我做过一些地梁设计,一般的地梁都处于墙下。就我所做的地梁中的,大多保证最小配筋率就可,在jccad有计算程序,但计算后需要校核。梁高取跨度的1/4至1/8就可。 cdcd2627 wrote: ...梁高取跨度的1/4至1/8就可。 请问为什么你们的地梁要设那么高? 地梁的受力较大,它要承受上部建筑的全部荷载,所以就不能按照普通的1/10、1/12的梁跨取梁高。墙下地梁取1/7~1/8,柱下地梁取1/4~1/8 谢谢楼上的指教,还有些不大明白.墙下地梁,如果不设架空板的话,荷载应该不会很大?我们这里全部采用轻质空心砖墙,不知道你们是否这样?柱下地梁是否用于平衡弯钜,要那么高吗?1/4应该是深受弯构件了. 我认为地梁取这么大的主要原因是大家都算不清 地梁受力要比一般的梁大一点 但取1/4~1/6我还是觉得大了一点 但我还是要这么取,免得麻烦 条基分为墙下条基与柱下条基,一般我对浅基础都手算,包括柱下独基。柱下条基我一般采用如下步骤: 一.承载力计算: 1.根据地质资料和上部结构传下荷载(PKPM竖向导荷)选定基础持力层及基础底标高; 2.根据选定的持力层,根据地基承载力特征值计算地基承载力标准值及地基承载力设计值; 3.选定某一地梁,根据地基承载力标准值和该地梁上所有柱的竖向导荷及墙体荷载(标准值),计算基础底面积,由此确定地梁底板宽度,并且根据构造,确定底板边缘高度并根据经验假设一底板根部高度; 二.配筋计算: 1.底板: 根据底板挑出长度(底板宽/2)、根部高度、地基反力(可由上部荷载(设计值)和基底面积相除得到,或直接采用地基承载力设计值)计算底板根部受力,并由此确定底板配筋,且注意最小配筋率。 2.地梁: 取某一受力最大跨或直接取整根地梁,计算基底反力(此时不必考虑墙体荷载)或直接采用地基承载力设计值,由此计算地梁的线荷载,再根据倒梁法,计算地梁受力及配筋。 以上只是大概,某些计算过程有简化包括什么刚度分配、弯矩分配、交叉部分重复计算问题等等,其实里面有很多需要考虑及深究的地方,具体可参考结构计算手册。 地梁高取跨度的1/4至1/8,可以保证基础整体刚度(刚度无限大)不考虑基础与地基受力变形协调,可以按一般梁按线形算法, 大于1/8小于1/10,可考虑基础与地基受力变形协调,即按弹性算法(规范上有公式) 基础刚度大,可以保证建筑均匀沉降,当然最好。 基础与地基怎么个共同受力变形协调,谁也说不清,既然规范,软件都是这样说的,当然也可以这么做,但要有经验。 以上地梁仅仅是作为基础地梁。不是拉梁。

钻孔灌注桩设计说明

钻孔灌注桩设计说 、一般说 【一】本说明为通用说明,说明中凡有”符号者适用于本设计 【二】本说明及附图中尺寸均以毫米为单位,标高以米为单位 0.000.004.35米为室内地面标高【三】本工程的绝对高程 设计依 采用中华人民共和国现行国家规程进行设计,主要有 《建筑地基基础设计规范GB5000200 《建筑桩基技术规范JGJ9200 《建筑桩基检测技术规范JGJ10200 、桩体施工说 【一】本工程根据宁波冶金勘察设计研究股份有限公司的本工程《岩土工程勘察报告进行设计,日期201月 【二】根据岩土工程勘察报告,本工程采用钻孔成孔灌注桩,桩长约4~7米 以-层粉土及-层粉土做桩端持力层,桩端以桩长控制 【三】本工程设计转孔灌注桩为端承桩,成孔的控制深度应符合以下要求 1图纸中设计桩长是根据地质资料估计的桩端的终孔标高应以持力层岩样和 孔进尺为主要依据,以设计桩长为参考依据 2桩孔成形后必将孔底沉渣清理干净,清空后孔底沉渣厚度不得大5,桩孔 检合格后立即安放钢筋笼,灌注水下混凝土 【四】本工程设计钻孔灌注桩为摩擦桩,成孔的控制深度应符合以下要求 1施工必须保证图纸设计桩长桩端终孔标高的决定一设计桩长为主,以成孔 尺速度为辅 2桩孔成形后必须讲孔底沉渣晴朗干净,清孔后孔底沉渣厚度不得大15, 孔质检合格后立即安放钢筋笼,灌注水下混凝土 【五】本工程设计钻孔灌注桩为摩擦—端承桩,成孔的控制深度应符合以下要求 1施工必须保证图纸设计桩长桩端终孔标高的决定一设计桩长为主,以成孔 尺速度为辅 2桩孔成形后必须讲孔底沉渣晴朗干净,清孔后孔底沉渣厚度不得大10, 孔质检合格后立即安放钢筋笼,灌注水下混凝土 【六】施工要求 1采用泥浆护壁成孔时,施工期间护筒内泥浆面应高于地下水1.米以上, 受水位涨落影响时,泥浆面应高出最高水1.米以上,泥浆制备和处理详情 JGJ94-2006.3.条6.3.条 2冲击成孔及钻孔成孔灌注桩的机具选择、护筒的埋设、冲(钻)孔施工要领 要求应遵照规JGJ94-200中有关具体条文 】钻孔成孔灌注桩详6.3.条6.3.条 】冲击成孔灌注桩详6.3.1条6.3.1条 3当清孔指标可能超过规定值时,应采取桩端后筑浆技术,清孔后应立即浇灌

1#承台桩基础计算书

塔吊四桩基础的计算书 依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)。 一. 参数信息 塔吊型号:5015 塔机自重标准值:Fk1=1335.00kN 起重荷载标准值:Fqk=60.00kN 塔吊最大起重力矩:M=885.00kN.m 塔吊计算高度: H=80m 塔身宽度: B=1.80m 非工作状态下塔身弯矩:M1=-1170kN.m 桩混凝土等级: C80 承台混凝土等级:C35 保护层厚度: 50mm 矩形承台边长: 4.00m 承台厚度: Hc=1.400m 承台箍筋间距: S=200mm 承台钢筋级别: HRB335 承台顶面埋深: D=0.000m 桩直径: d=0.500m 桩间距: a=3.000m 桩钢筋级别: HPB235 桩入土深度: 11.90m 桩型与工艺:预制桩桩空心直径: 0.250m 计算简图如下: 二. 荷载计算 1. 自重荷载及起重荷载 1) 塔机自重标准值 Fk1=1335kN 2) 基础以及覆土自重标准值 Gk=4×4×1.40×25=560kN 承台受浮力:Flk=4×4×0.35×10=56kN 3) 起重荷载标准值 Fqk=60kN

2. 风荷载计算 1) 工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值 a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (Wo=0.2kN/m2) =0.8×1.48×1.95×1.54×0.2=0.71kN/m2 =1.2×0.71×0.35×1.8=0.54kN/m b. 塔机所受风荷载水平合力标准值 Fvk=qsk×H=0.54×80.00=43.01kN c. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值 Msk=0.5Fvk×H=0.5×43.01×80.00=1720.32kN.m 2) 非工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值 a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (本地区 Wo=0.55kN/m2) =0.8×1.54×1.95×1.54×0.55=2.03kN/m2 =1.2×2.03×0.35×1.80=1.54kN/m b. 塔机所受风荷载水平合力标准值 Fvk=qsk×H=1.54×80.00=123.07kN c. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值 Msk=0.5Fvk×H=0.5×123.07×80.00=4922.67kN.m 3. 塔机的倾覆力矩 工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 Mk=-1170+0.9×(885+1720.32)=1174.79kN.m 非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 Mk=-1170+4922.67=3752.67kN.m 三. 桩竖向力计算

柱下独立承台桩基础设计例题

基础工程课程设计 ————某住宅楼桩基础设计 一:设计资料 1、建筑场地土层按其成因土的特征和力学性质的不同自上而下划分为四层,物理力学指标见下表。勘查期间测得地下水混合水位深为2.0m,地下水水质分析结果表明,本场地下水无腐蚀性。 建筑安全等级为2级,已知上部框架结构由柱子传来的荷载: V = 3200kN, M=400kN m,H = 50kN; 柱的截面尺寸为:400×400mm; 承台底面埋深:D = 2.0m。 2、根据地质资料,以黄土粉质粘土为桩尖持力层, 钢筋混凝土预制桩断面尺寸为300×300,桩长为10.0m 3、桩身资料:混凝土为C30,轴心抗压强度设计值f c=15MPa,弯曲强度设计 值为 f m=16.5MPa,主筋采用:4Φ16,强度设计值:f y=310MPa 4、承台设计资料:混凝土为C30,轴心抗压强度设计值为f c =15MPa,弯曲抗压强度设 计值为f m =1.5MPa。 、附:1):土层主要物理力学指标; 2):桩静载荷试验曲线。 附表一:

附表二: 桩静载荷试验曲线 二:设计要求: 1、单桩竖向承载力标准值和设计值的计算; 2、确定桩数和桩的平面布置图; 3、群桩中基桩的受力验算 4、承台结构设计及验算; 5、桩及承台的施工图设计:包括桩的平面布置图,桩身配筋图, 承台配筋和必要的施工说明; 6、需要提交的报告:计算说明书和桩基础施工图。

三:桩基础设计 (一):必要资料准备 1、建筑物的类型机规模:住宅楼 2、岩土工程勘察报告:见上页附表 3、环境及检测条件:地下水无腐蚀性,Q —S 曲线见附表 (二):外部荷载及桩型确定 1、柱传来荷载:V = 3200kN 、M = 400kN ?m 、H = 50kN 2、桩型确定:1)、由题意选桩为钢筋混凝土预制桩; 2)、构造尺寸:桩长L =10.0m ,截面尺寸:300×300mm 3)、桩身:混凝土强度 C30、c f =15MPa 、 m f =16.5MPa 4φ16 y f =310MPa 4)、承台材料:混凝土强度C30、 c f =15MPa 、 m f =16.5MPa t f =1.5MPa (三):单桩承载力确定 1、 单桩竖向承载力的确定: 1)、根据桩身材料强度(?=1.0按0.25折减,配筋 φ16) 2() 1.0(150.25300310803.8)586.7p S c y R kN f f A A ?' '=+ =???+?= 2)、根据地基基础规范公式计算: 1°、桩尖土端承载力计算: 粉质粘土,L I =0.60,入土深度为12.0m 100800(800)8805 pa kPa q -=?= 2°、桩侧土摩擦力: 粉质粘土层1: 1.0L I = , 17~24sa kPa q = 取18kPa 粉质粘土层2: 0.60L I = , 24~31sa kPa q = 取28kPa

高层公寓楼桩基础设计说明

高层公寓楼桩基础设计 姓名: 班级: 学号: 指导老师:

目录 一、工程概况---------------------------------------------2 二、岩土工程勘察-----------------------------------------2 三、桩基础方案选择---------------------------------------4 四、桩型、桩长和桩的截面尺寸的选择-----------------------5 五、桩基承载力验算(标准组合)---------------------------9 六、桩基沉降验算(准永久荷载)---------------------------12 七、桩身截面强度验算(基本组合)-------------------------15 八、桩基承台验算(基本组合)-----------------------------18 九、参考规及资料---------------------------------------23 十、施工图-----------------------------------------------23 一、工程概况 拟建场地及其周围,除中细砂层为液化土外,未发现有影响场地

稳定性的其他不良地质作用,也无洞穴、孤石、管线临空面等对工程不利的地下埋藏物,场地稳定,适宜拟建筑物建设。 二、岩土工程勘察 根据钻探揭露,场地土层由素填土①、淤泥②、粉质粘土③、中细沙④、残积土⑤、全风化花岗岩⑥、强风化花岗岩⑦和中风化花岗岩⑧组成。其中: 素填土为新近填土,松散。工程地质性能差; 淤泥为流塑状,高压缩性,力学强度低,工程地质性能一般; 粉质粘土呈可塑状,中压缩性,力学强度和工程地质性能一般; 中细沙呈松散-稍密,饱和,局部会产生轻微液化,力学强度和工程地质性能一般; 残积土呈可塑、硬塑状,中的-低压缩性,力学强度和工程地质性能一般; 全风化花岗岩层力学强度和工程地质性能中等; 强风化花岗岩层力学强度高,工程地质性能良好; 中风化花岗岩力学强度高,工程地质性能良好,未钻穿。 综上所述,场地岩土体种类较多,但土层分布均匀,除中细沙局部会产生轻微液化外,各土层工程地质性能变化不大,场地综合性较好。 三、桩基础方案选择 拟建高成建筑物,场地上部土层承载力较低,不具备天然地基的

桩基 承台 设计

1、确定桩长和截面面积 由可知可得选第四层为持力层,初选插入深度为 1.5m ,桩长19.5m ,桩截面尺寸为 400m m 400m m ?,桩长径比为48.75符合要求。因其下存在软弱下卧层为避免桩端阻力因受“软 卧层效应”的影响而明显降低,桩端一下坚实土层的厚度不宜小于4d=1.6m ,实际余2.5m 符合条件。 2、计算单桩竖向承载力极限标准值和特征值 标准值的计算 KN A q l q u p pk t sit 7844.01600)5.1321514324(44.0Q Q Q 2pk tk ak =?+?+?+???=+=+=∑ 特征值 KN 3922 784K Q R k a == = 3、初选桩的根数 16.8392 3200R F n a k == >根,暂取9根。 4、初选承台尺寸 桩距m 2.14.00.3b 0.3s ≈?== 承台边长:m 2.32.14.02a =+? ==)(b 承台埋深为1.5m , 暂取承台高度为1.1m ,桩顶伸入承台50mm ,钢筋保护层去取70mm ,则承台有效高度为: mm 1030m 03.107.01.1h 0==-= 5、计算桩顶荷载 取承台及其上土的平均重度3/20m kN G =γ。 桩顶平均竖向力:

kN R kN a 3927.3899 5 .12.32.3203200n G F Q k k k =<=???+= += kN 4.4701.2R k N 89.4520 k N 51.3262 2i max k k k k max k min a {19.637.3892 .162 .11.1504007.389h H M Q Q =<>=±=???+± =+± =∑)()(χ χ 单桩水平力: kN n 6.59/50/H H k k 1=== 此值远小于估算的单桩水平承载力特征值,可以。 6、群桩承载能力校核 按应力扩散法计算,取土层内摩擦角为16度,则扩散角为16/4=4度。边桩外侧尺寸为 m 25.3m 25.3?,则桩端应力面的长为: m B 05.64tan 20225.3=??+=ο 实体基础埋深范围土的平均重度为: 3 p /kN 51.85 .1202 105.1915105.162103.1813.185.121m =+?-+?-+?-+?+?= )()()(γ 第四层粉质粘土的承载力特征值按下式修正: 2 m d b ak a /kN 63.3945.05.2151.86.1305.65.93.01005.0d 3b f f m =-??+-??+=-+-+=)()()()(γηγη 地下水位在承台地面处,取承台及上覆土的平均重度为3/20m kN G =γ,平台一下的取 3 p /51.8m kN =γ,则实体的自重为: kN 82.73272051.85.12005.605.6G k =?+?? ?=)( 当底面按轴心受压时: 3 2 2 k /63.39463.28705 .682 .73273200F m kN f B G a k =<=+= +,满足要求。

桩基设计说明

1.表示静钻根植桩。为端承摩擦桩,以桩端全断面进入卵石层不小于为主要终孔条件。 各楼幢桩长范围及桩数如下: 1#楼:桩长约65~67m;桩数77根; 2#楼:桩长约66~68m;桩数76根; 3#楼:桩长约67~68m;桩数94根; 4#楼:桩长约67~69m;桩数98根; 5#楼:桩长约67~69m;桩数124根; 6#楼:桩长约65~67m;桩数116根; 7#楼:桩长约66~67m;桩数102根; 8#楼:桩长约65~68m;桩数114根; 9#楼:桩长约66~68m;桩数99根; 10#楼:桩长约66~68m;桩数105根;总共1005根. 桩基与承台连接为第一节桩,依次类推.配桩如下:第一,二,三,四节采用:先张法预应力混凝土管桩,(2010浙G22),型号为PHC600 AB

130-15,15,15,X(此X段配桩长度为满足设计终孔条件后,根据各楼幢桩长范围及现场地质状况自行配置);第五节桩采用:静钻根植先张法预应力混凝土竹节桩,(2012浙G37),型号为PHDC 650-500(125)AB-600/500-15 C100,施工时,钻孔直径为%%130750.桩端扩底,扩底直径Db=1125mm,扩底部分高度Lb=。桩顶标高为所在处承台底标高+ 本类型桩为承压桩,单桩竖向受压承载力特征值:3450kN, 桩端持力层为卵石层本类型桩适用于1#~10#楼。 2.表示静钻根植桩。为端承摩擦桩,以桩端全断面进入卵石层不小于为主要终孔条件。桩长约65~69m;桩数为803根。桩基与承台连接为第一节桩,依次类推.配桩如下:第一,二节采用:复合配筋先张法预应力混凝土管桩,(2012浙G-36),型号为PRHC 600(110) I -15,15 C80 第三,四节采用:先张法预应力混凝土管桩,(2010浙G22),型号为PHC600 B 110-15,X(此X段配桩长度为满足设计终孔条件后,根据各区域桩长范围及现场地质状况自行配置);第五节桩采用:静钻根植先张法预应力混凝土竹节桩,(2012浙G37),型号为PHDC 650-500(100)AB-600/500-15 C80 施工时,钻孔直径为%%130700.桩顶标高为所在处承台底标高+ 本桩位平面图中,桩心处索引线上所注内容即为抗拔桩锚固钢筋,此部分钢筋应沿PRHC桩外边均匀布置,未注明桩抗拔锚固钢筋为6%%13220 本类型桩为承压兼抗拔桩,单桩竖向受压承载力特征值:2350kN,单桩竖向抗

关于桩基承台间连系梁设计的探析

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/387734928.html, 关于桩基承台间连系梁设计的探析 作者:孟思源 来源:《建筑与装饰》2018年第02期 摘要桩基承台间连系梁是一种比较特殊的结构构件,如何判断其构件类型并采用合适的计算公式是进行设计工作的前提。基于此,本文阐述了、加强桩基承台间连系梁设计的必要性以及桩基承台间连系梁的合理设置,对桩基承台间连系梁的设计要点进行了探讨分析。 关键词桩基承台;连系梁;设计;必要性;合理设置;要点 1 加强桩基承台间连系梁设计的必要性 桩基承台间连系梁是桩基础设计中经常用到的一种结构构件。桩基承台间连系梁在基础体系中具有重要作用:①对于单桩承台双向和两桩承台短向的连系梁其作用是加强桩基的整体刚度,保证结构内力分析时柱底为固端的假定。连系梁用于平衡柱脚弯矩,避免桩承受柱脚弯矩。②在地震作用下,建筑物的各桩基承台所受的地震剪力和弯矩是不确定的,此时在纵横两方向设置的连系梁,有利于提高桩基的整体受力性能,起到协调各承台间地震荷载的作用。③调整承台沉降,减少承台沉降差的作用。④承担连系梁上的竖向荷载并将荷载传递至承台的作用。基于桩基承台间连系梁的重要作用,因此需要对其进行合理设计[1]。 2 桩基承台间连系梁的合理设置分析 桩基承台间连系梁的合理设置应按照《建筑抗震设计规范》及2016年局部修订 GB50011-2010第6.1.11条、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第8.5.23条、《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008第4.2.6条的要求执行。即:①一级框架和Ⅳ类场地的二级框架柱承台;②承台埋深较深,或各承台埋置深度差别较大;③单桩承台时,应在两个互相垂直的方向设置连系梁(当桩与柱的截面直径之比大于2时,可不设连系梁);④两桩承台时,应在其短向设置连系梁;⑤有抗震要求的柱下独立承台,宜在两个主轴方向设置连系梁;⑥连系梁顶面宜与承台顶面位于同一标高[2]。 3 桩基承台间连系梁设计要点的分析 3.1 确定连系梁截面分析 主要表现为:①连系梁应按轴心受压构件确定其截面尺寸,并同时满足:“宽度不宜小于250mm,其高度可取承台中心距,且不宜小于400mm。”的构造要求。连系梁最小宽度和高度尺寸的规定,是为了确保其平面外有足够的刚度;②按轴心受压构件验算截面尺寸时,可按《混凝土结构设计规范》(2015年版)GB50010-2010中的6.2.15计算。 3.2 桩基承台间连系梁设计的计算分析

设计说明(钢管微型桩)

目录 第一部分设计说明 (1) 一、工程概况 (1) 二、设计依据 (1) 三、设计标准 (1) 四、工程地质、水文地质情况 (1) 五、基坑周边的环境条件 (3) 六、基坑支护设计参数 (3) 七、基坑支护设计方案 (3) 八、基坑地下水控制方案 (5) 第二部分基坑支护施工技术要求 (6) 一、施工顺序 (6) 二、基坑开挖 (6) 三、钢管微型桩 (6) 四、花钢管土钉、钢筋锚杆 (7) 五、钢筋混凝土冠梁、腰梁 (7) 六、预应力锚索 (7) 七、土钉护面 (7) 八、其他注意事项 (8) 第三部分监测方案 (9) 一、概述 (9)

二、监测项目和频率 (9) 三、变形监测 (10) 四、地下水监测 (10) 五、应力应变监测 (10) 六、其它要求 (11) 第四部分土方开挖要求 (12) 第五部分应急措施 (13) 一、相邻建构筑物沉降较大或不均匀沉降 (13) 二、坑底涌砂、坑壁涌水、涌砂应急措施 (13) 三、基坑止水帷幕渗水的应急措施 (13) 四、支护结构漏水的应急措施 (14) 五、截、排水的应急措施 (14) 六.道路管线、管网应急措施 (14)

第一部分设计说明 一、工程概况 文山市炬隆万商汇项目建筑场地位于文山市开化镇中部。为拆旧建新场地,拟建三栋31F超高层建筑物,裙楼为2F-4F建筑物,框架(剪)结构,设置两层地下室。该场地南面为沙坝北路,路南侧为四、五层建筑物。东面为沙坝中路,北面为滨河路(已封堵),滨河路北侧为盘龙河,西面紧临四、五层建筑物(拟拆迁)。 该基坑深约11 m左右,基坑周边建筑物多,距基坑距离较近,情况复杂。 二、设计依据 1、设计规范、规程及标准 (1)《建筑基坑工程监测技术规范》(50497-2009); (2)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); (3)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91); (4)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99); (5)《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005); (6)《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) ; (7)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GBJ50300-2001) ; (8)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) ; (9)《岩土工程验收和质量评定标准》(YB9010-98); (10)《工程测量规范》(GBJ50026-93); (11)《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97); (12)《建筑桩基技术规范J》GJ94-2008。 2、基坑专项勘察报告——《文山市炬隆万商汇基坑支护岩土工程勘察报告》 3、业主提供的基坑周边的建筑环境及市政管网布置图。 4、业主对基坑投资控制的相关要求。 三、设计标准 1.基坑安全等级 依据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99),基坑深约9.7~11m,结合周边建筑环境有建筑、地下管线、道路等不利影响,本基坑安全等级定为一级。 2.基坑侧壁重要性系数 依据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99),本基坑侧壁重要性系数为1.1。 3.基坑支护适用年限 本基坑支护设计合理使用年限为12个月。 四、工程地质、水文地质情况 1.地理位置及交通概况 拟建工程场地位于文山市开化镇中部,双桥花园斜对面,双赢大酒店旁侧,原南桥客运站~沙坝桥之间,地理坐标:东经104°14′43.3″,北纬23°21′59.8″。场地北面接沿河路,南面接沙坝北路,西面接沙坝中路,东面接南桥路,场地内有沙北一巷等纵横向水泥道路。场地交通较为方便,车辆可直接进入场地,水电可就近解决,施工较为方便。 2.地形地貌 受盘龙河及其支流冲击切割,形成两侧高、中间低的走廊式地形。拟建工程场地位于文山断陷堆积盆地内,属盘龙河Ⅰ级阶地。场地四面接道路,北面沿河路边缘为盘龙河,河堤部分已治理,河岸稳定,其余三面外围无较大陡坎及陡坡,大部分为已建建筑物,地形平缓。场地内原为二~七层老建筑物,全部拆除重建,整个场地内地

四桩承台设计计算书

承台设计计算书 项目名称_____________构件编号_____________日期_____________ 设计_____________校对_____________审核_____________ 一、示意图 二、基本资料 承台类型:四桩承台承台计算方式:承台尺寸验算 1、几何参数 圆桩直径D s = 3000 mm承台边缘至桩中心距: C = 2500 mm 桩列间距: A = 6500 mm 桩行间距: B = 6500 mm 承台高度: H = 3500 mm纵筋合力点到底边的距离: a s = 200 mm 矩形柱宽: B c = 9000 mm矩形柱高: H c = 4000 mm 承台顶面以上土层覆土厚度d s=2.5m 圆桩换算桩截面边宽:b p=0.8D=2400mm 2、荷载设计值(作用在承台顶部) 竖向荷载: F = 34000.00 kN 3、材料信息 混凝土强度等级:C35 f c = 16.70 N/mm2f t = 1.57 N/mm2 钢筋强度等级: HRB400 f y = 360.00 N/mm2 4、依据规范 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011) 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004) 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) 三、计算过程 1、撑杆—系杆体系承载力验算 桩中心到墩身边缘距离符合撑杆—系杆体系

(1) 撑杆抗压承载力验算 i 01i x a h tan +=-θ 压力线与拉力线的夹角θ1=1.084,即62.13°; 撑杆计算高度t 1=2314.2mm 基桩竖向力设计值N id =68000.00KN 撑杆压力设计值D id =N id /sin θ1=76921.7KN 系杆拉力设计值T id =N id /tan θ1=35957.6KN i 2s s id i cot 002.0E A T θε???? ??+= x ε=0.00106 k cu i k f ,,cu s ,cd 48.030443.1f f ≤+= ε f cd,s =19.977Mpa ,而0.48f cu,k =16.8Mpa ,取f cd,s =16.8Mpa 。 r 0*D id =76921.7KN ≤t*bs*f cd,s =447109.3KN ,满足要求。 (2) 系杆抗拉承载力验算 r 0*T id =35957.6KN ≤f sd *A s =38191.1KN ,满足要求。 2、弯矩与配筋计算 计算公式:《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011) M x = ∑N i ·y i (8.5.18-1) 计算公式:《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011) M y = ∑N i ·x i (8.5.18-2) 按照简易方法配筋计算 A s = γ 0M 0.9 f y h 0 (1) 垂直X 轴方向计算截面处弯矩计算: M y = ∑N i ·x i = -85000 kN·m 相对受压区高度:ζ= 0.074424 配筋率:ρ= 0.19% X 向钢筋: A sx = 60650mm 2 (2) 垂直Y 轴方向计算截面处弯矩计算: M x = ∑N i ·y i = 85000 kN·m 相对受压区高度:ζ= 0.074424 配筋率:ρ= 0.19% Y 向钢筋: A sy =60650m 2 (3) 配筋结果 X 向: 计算面积(总计): 60650mm 2 采用方案(总计): 15B 32 实配面积(总计): 61927.07mm 2 Y 向:

桩计算

一.单桩承载力计算(DZCZ-1) 项目名称构件编号日期 设计校对审核 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010), 本文简称《混凝土规范》 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011), 本文简称《地基规范》 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010), 本文简称《抗震规范》 《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008), 本文简称《桩基规范》 ----------------------------------------------------------------------- 《湿陷性黄土地区建筑规范》2004版第5.7.5条;本文简称《黄土规范》 《铁路桥涵地基及基础设计规范》2005版第6.2.2条中有关摩檫桩计算部分;本文简称《铁基规范》 ----------------------------------------------------------------------- 1. 设计资料 1.1 桩土关系简图

1.2 已知条件 (1) 桩参数 承载力性状摩擦端承桩 桩身材料与施工工艺混凝土预制桩 截面形状圆形 砼强度等级 C30 桩身纵筋级别 HRB335

直径(mm) 600 桩长(m) 12.000 (2) 计算内容参数 竖向承载力√ 计算方法经验参数法 考虑负摩阻ㄨ 水平承载力√ 桩顶约束情况固接 允许水平位移(mm) 10.0 纵筋保护层厚(mm) 60 抗拔承载力√ 软弱下卧层ㄨ 考虑地基液化不考虑 (3) 土层参数 (m)高(m)(kN/m3)(kN/m3)(kPa)(kPa)(MN/m4) 1.3 计算内容 (1) 单桩竖向承载力 (2) 单桩水平承载力 (3) 单桩抗拔承载力 2 计算过程及计算结果

三桩承台计算书

三桩承台计算书 项目名称构件编号日期 设计校对审核 执行规范: 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010), 本文简称《混凝土规范》《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011), 本文简称《地基规范》《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012), 本文简称《荷载规范》 《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008), 本文简称《桩基规范》 ----------------------------------------------------------------------- 1 设计资料 1.1 已知条件 承台参数(3 桩承台第 1 种) _承台底标高 _: -2.000(m) _承台的混凝土强度等级_: C30 _承台钢筋级别 _: HRB400 _配筋计算a s _: 50(mm) 承台尺寸参数 桩参数 _桩基重要性系数 _: 1.0 _桩类型 _: 混凝土预制桩 _承载力性状 _: 端承摩擦桩 _桩长 _: 15.000(m) _是否方桩 _: 否 _桩直径 _: 400(mm) _桩的混凝土强度等级 _: C35 _单桩极限承载力标准值_: 2400.000(kN) _桩端阻力比 _: 0.400 _均匀分布侧阻力比 _: 0.400 _是否按复合桩基计算 _: 否 _桩基沉降计算经验系数_: 1.000 _压缩层深度应力比 _: 20.00% 柱参数 _柱宽 _: 600(mm) _柱高 _: 600(mm) _柱子转角 _: 0.000(度)

_柱的混凝土强度等级_: C35 柱上荷载设计值 _弯矩M x _: 0.000(kN.m) _弯矩M y _: 0.000(kN.m) _轴力N _: 4400.000(kN) _剪力V x _: 0.000(kN) _剪力V y _: 0.000(kN) _是否为地震荷载组合 _: 否 _基础与覆土的平均容重_: 20.000(kN/m3) _荷载综合分项系数 _: 1.35 土层信息 _地面标高 _: 0.000(m) _地下水标高_: -10.000(m) (m)(kN/m3)(kN/m3)(MPa)征值(kPa)程度(kPa) 1.2 计算内容 (1) 桩基竖向承载力计算 (2) 承台计算(受弯、冲切、剪计算及局部受压计算) (3) 软弱下卧层验算 (4) 桩基沉降计算 2. 计算过程及计算结果 2.1 桩基竖向承载力验算 (1) 桩基竖向承载力特征值R计算 根据《桩基规范》5.2.2及5.2.3 式中: R a——单桩竖向承载力特征值; Q uk——单桩竖向极限承载力标准值; K ——安全系数,取K=2。 单桩竖向极限承载力标准值 Q uk = 2400.000(kN) 单桩竖向承载力特征值 R a = 1200.000(kN) (2) 桩基竖向承载力验算 根据《桩基规范》5.1.1 式5.1.1-1计算轴心荷载作用下桩顶全反力,式5.1.1-2计算偏心荷 载作用下桩顶全反力

桩基础工程说明

桩基础工程说明 2.0.1 桩基础工程指陆地上打桩,包括打预制混凝土桩、打拔钢板桩、灌注桩、人工挖孔桩、 钻 (冲)孔桩、预应力钢筋混凝土锚杆、地下连续墙等,不同土壤类别、机械类别和性 能均包括在定额内。 2.0.2 本定额打、压桩未包括接桩,打、压桩接桩按相应子目计算。 2.0.3 经建设单位审定的施工方案,单位工程内出现送桩和打桩的应分别计算,送桩按相应 打、压桩定额子目工日及机械台班乘系数1.2计算: 2.0.4 打试验桩按相应子目的人工、机械乘以系数2计算。 2.0.5 单位工程打、压 (灌)桩工程量在下表规定数量以内时,其人工、机械按打、压(灌) 2.0.6 定额不包括清除地下障碍物,若发生时按实计算。 2.0.7 现场预制方桩: 1扣除方桩相应子目的消耗量,按含量套预制方桩制作子目,其他不变。 2方桩运输按"混凝土及钢筋混凝土工程"中预制混凝土构件运输子目计算。 3方桩运输仅适用于承包方在预制加工场制作运至施工现场。 4方桩接桩钢材用量不同时,可按实调整,其他不变。 2.0.8 人工挖孔桩护壁混凝土已包括规范规定凸出土面的20cm高度。 2.0.9 打钢管混凝土灌注桩,钻(冲)孔灌注桩和地下连续墙的混凝土含量按1.2扩散系数考 虑,实际出槽量(以实际配合比,容重按2400kg/ m3 计算)不同时,可调整。 2.0.10 管桩桩芯填混凝土,按相应子目计算。 2.0.11 灌注桩 1 在原位打扩大桩时,人工费按85%,机械费按50%计算。 2 打灌注混凝土桩至地面部分(包括地下室)采用砂石代替混凝土量其材料按实计算。 3 如在支架打桩,人工及机械费乘以系数1.25。

桩基设计要点

桩基础设计的主要流程 一、 基础选型 桩基设计资料(参考“岩土勘察报告”——岩土物理力学参数及原位测试参数、地下水位情况、抗震设防区按设防烈度提供的液化土层资料;)、确定基础设计等级:丙级;PHC 管桩(可以参考“岩土勘察报告”) 二、桩基设计 [1]、初定桩尺寸。 初估截面尺寸(可以参考PHC 管桩图集)、桩长(承台底致桩端长度)以便计算单桩承载力: 初步确定承台底面标高,(承台埋深d ≥ 600mm ,承台高可以参考桩基承台图集); 选择持力层和确定桩端进入持力层深度 (桩端全断面进入持力层的深度,对于黏性土、粉土不宜小于 2d ,砂土不宜小于 1.5d ,碎石类土,不宜小于 1d 。当存在软弱下卧层时,桩端以下硬持力层厚度不宜小于 3d 。) [2]、确定单桩竖向承载力。 Quk=Qsk+Qpk=u ∑q sik *l i +q pk *Ap Ra=Quk/2 [3]、确定桩的数量、间距和布置方式。 初步估算桩根数时,先不考虑群桩效应,按桩数小于等于3情况初定。 )4.1~2.1(?+≥a k k R G F n (考虑偏压) Fk :柱根/桩顶的竖向力;Gk :底层墙、基础梁自重、覆盖土重、承台自重 布桩:桩的最小中心距应满足规范要求: 大等于3.5d 。独立柱下桩基承台的最小宽度不应小于 500mm ,边桩中心至承台边缘的距离不应小于 桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于 150mm 。 [4]、验算桩基的承载力: [5]、桩身结构设计: N ≤ ψc*f c*A N ——相应于荷载效应基本组合时的单桩竖向力设计值 ψc*f c*A (可直接查管桩图集) [6]、承台设计: 可以查图集 A 、承台在柱荷载作用下桩周边的抗冲切验算; B 、承台板在单桩最大净反力作用处的抗冲切验算; C 、承台板在桩净反力作用下的抗剪强度验算; D 、把在各桩净反力作用下的承台板,作为受弯构件的抗弯强度验算,并配筋; E 、当承台的混凝土强度等级低于柱或桩的混凝土强度等级时,验算柱下或桩上承台的局部受压承载力。 [7]、绘制桩基施工图

桩基三大原始记录填写要点说明

桩基三大原始记录填写要点说明 本说明针对质监站7月底下发的桩基三大原始记录作填写要点的提示,希望各桩基队技术负责、桩基队资料员、项目部质检员、内页管理员务必认真学习,按照要求填写准确。质监站在各次检查中,将以此为检查重点之一。 一、总体要求 1、该记录首先必须有原始件;工序资料中的记录使用相同表格,并应保证两处内容一致;内容和签字必须全部填写。 二、填写要点和提示(务必认真阅读,尤其是字体加粗下划处) 1、钻孔记录(回旋) (1)该表着重注意以下空格: 设计桩底标高:为设计数据; 钻盘顶标高:实测后填写; 钻盘顶至设计桩底深度:为计算值; 二分之一钻锥高度:开钻前量测填写; 首钻杆长度(主杆顶至钻头导向圈下口);开钻前量测填写; 实钻孔深; 孔底标高; (2)填写要点 钻盘顶至设计桩底深度=钻盘顶标高-设计桩底标高; 桩长控制:“实钻孔深”数据必须达到“钻盘顶至设计桩底深度”(当然,应适量超钻一些,以保证沉渣后有效桩长能达到设计桩长); 进尺控制:开钻后的第一个“加杆长度”=首钻杆长度(主杆顶至钻头导向圈下口); 2、成孔及钢筋笼安装检查记录(回旋) 该表着重注意“灌注前沉渣厚度检查”一项; 填写方法:请牢牢掌握下面三个计算式: (1)灌注前沉渣面标高=钻盘顶标高-灌注前钻盘顶至沉渣面量测深度 (2)孔底沉渣起算面标高=成孔孔底标高-1/2钻锥高度 (3)推算沉渣厚度=灌注前沉渣面标高-孔底沉渣起算面标高 而“推算沉渣厚度”必须符合“设计沉渣厚度”的要求;

另外,在“钢筋笼检查”一项中, (骨架每节长总和-搭接长度总和)必须≥设计骨架总长; 3、钻孔记录(旋挖) (1)该表着重注意以下空格: 设计桩底标高; 护筒顶标高; 护筒顶至设计桩底深度; 实钻孔深; 孔底标高; (2)要点 护筒顶至设计桩底深度=护筒顶标高-设计桩底标高; 设计桩长控制:“实钻孔深”必须达到“护筒顶至设计桩底深度”(当然,应适量超钻一些,以保证沉渣后有效桩长能达到设计桩长);相应的孔底标高也就必然达到“设计桩底标高”了; 4、成孔及钢筋笼安装检查记录(旋挖) 该表着重注意“灌注前沉渣厚度检查”一项; 填写方法:请牢牢掌握以下两个计算式: (1)灌注前沉渣面标高=护筒顶标高-灌注前护筒顶至沉渣面量测深度 (2)推算沉渣厚度=灌注前沉渣面标高-成孔孔底标高 而“推算沉渣厚度”必须符合“设计沉渣厚度”的要求; 5、灌注记录 (1)该表着重注意以下空格: 灌注前沉渣面标高; 护筒顶标高; 灌注前护筒顶以下导管总长; 灌注前导管底标高; 灌注前导管底悬空高度; 理论混凝土方量; 充盈系数; (2)填写方法

桩基承台基础方案

桩承台基础施工方案 批准: 审核: 编制:

目录 一、项目概况综述 (1) 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (2) 二、基础工程总体布置 (2) 三、主要施工方法 (2) 1、测量放线 (2) 2、桩头处理 (4) 3、钢筋工程 (5) 3、模板工程 (12) 4、混凝土工程 (14) 四、质量保证措施 (16) 1、测量质量保证措施 (16) 2、土方工程质量保证措施 (16) 3、钢筋工程质量保证措施 (16) 4、模板工程质量保证措施 (18) 5、混凝土工程质量保证措施 (19) 五、安全保证措施 (21) 1、土方工程安全措施 (21) 2、基础施工安全措施 (21) 3、安全生产措施 (24) 六、文明施工措施 (24) 七、成品保护 (25)

一、项目概况综述 1、编制依据 本施工组织设计依据国家现行规范标准,业主提供的招标文件、施工图纸、技术答疑以及我企业管理体系标准等编制而成。 主要施工规范和施工规程

国家及山西省市现行的其它与本工程相关的技术规范、质量规范及验收规范。 招标文件、图纸及其他技术文件。 2、工程概况 工程名称???基础类型为管桩承台基础。 二、基础工程总体布置 桩基础施工完成→桩间土清理→验槽→垫层施工→承台钢筋绑扎→承台模板支设→承台混凝土浇筑→拆模。 三、主要施工方法 1、测量放线 1)人力资源配备 1名专业测绘工程师,1名持证上岗测量工负责现场测量工作 2)设备配备 本工程拟采用一台J2—JDA激光经纬仪控制,检测轴线和垂直度;用一台S3型自动安平水准仪控制,检测水准点标高和平整度;垂球辅助控制,检测垂直度,标高传递采用标准长钢尺和水准仪相结合进行。 3)测量控制 定位放线依据 根据建筑设计总平面布置图,规划部门指定的建筑红线桩,甲方提供的高程标准桩及现场放点进行现场轴线控制网和标高控制点的引测。

钻孔灌注桩设计说明

钻孔灌注桩设计说明 一、一般说明 【一】本说明为通用说明,说明中凡有“√”符号者适用于本设计。 【二】本说明及附图中尺寸均以毫米为单位,标高以米为单位。 【三】本工程以000.0±为室内地面标高,000.0±的绝对高程为350.4米。 二、√设计依据 采用中华人民共和国现行国家规程进行设计,主要有: 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2008 《建筑桩基检测技术规范》JGJ106-2008 三、桩体施工说明 √【一】本工程根据宁波冶金勘察设计研究股份有限公司的本工程《岩土工程勘察报告》进行设计,日期为2010年6月。 √【二】根据岩土工程勘察报告,本工程采用钻孔成孔灌注桩,桩长约为42米~78米,以③-3层粉土及④-1层粉土做桩端持力层,桩端以桩长控制。 【三】本工程设计转孔灌注桩为端承桩,成孔的控制深度应符合以下要求: 1.图纸中设计桩长是根据地质资料估计的,桩端的终孔标高应以持力层岩样和成孔进尺为主要依据,以设计桩长为参考依据。 2.桩孔成形后必将孔底沉渣清理干净,清空后孔底沉渣厚度不得大于50,桩孔质检合格后立即安放钢筋笼,灌注水下混凝土。 【四】本工程设计钻孔灌注桩为摩擦桩,成孔的控制深度应符合以下要求: 1.施工必须保证图纸设计桩长,桩端终孔标高的决定一设计桩长为主,以成孔进尺速度为辅。 2.桩孔成形后必须讲孔底沉渣晴朗干净,清孔后孔底沉渣厚度不得大于150,桩孔质检合格后立即安放钢筋笼,灌注水下混凝土。 √【五】本工程设计钻孔灌注桩为摩擦—端承桩,成孔的控制深度应符合以下要求: 1.施工必须保证图纸设计桩长,桩端终孔标高的决定一设计桩长为主,以成孔进尺速度为辅。 2.桩孔成形后必须讲孔底沉渣晴朗干净,清孔后孔底沉渣厚度不得大于100,桩孔质检合格后立即安放钢筋笼,灌注水下混凝土。 √【六】施工要求: 1.采用泥浆护壁成孔时,施工期间护筒内泥浆面应高于地下水位1.0米以上,在受水位涨落影响时,泥浆面应高出最高水位 1.5米以上,泥浆制备和处理详情见JGJ94-2008第6.3.1条至6.3.3条。 2.冲击成孔及钻孔成孔灌注桩的机具选择、护筒的埋设、冲(钻)孔施工要领等要求应遵照规程JGJ94-2008中有关具体条文: 【1】钻孔成孔灌注桩详第6.3.4条至6.3.9条; 【2】冲击成孔灌注桩详第6.3.10条至6.3.17条。 3.当清孔指标可能超过规定值时,应采取桩端后筑浆技术,清孔后应立即浇灌水下