GB50243-2016风管支吊架安装应符合下列规定
金属风管水平安装,直径或边长小于等于400mm时,支吊架间距不应大于4m;大于400mm时间距不应大
薄钢板法兰风管的支吊架间距不应大于3m。垂直安装时应至少设置两个固定点,间距不大于4m。
支吊架离风口和分支管的距离不宜小于200mm。
悬吊的水平主干风管长度大于20m时应设置防晃支架或防止或防止摆动的固定点。
边长(直径)>1250mm的弯头、三通等部位应设置单独支吊架
可伸缩金属或非金属柔性风管的长度不宜>2m。柔性风管支吊架的间距不应>1500mm。
非金属风管垂直安装时支架间距不应大于3m。
直径或边长≥630mm的防火阀应设独立支吊架、消声器及静压箱应设置独立支吊架。
空调
制冷剂管道、管件应符合:连接制冷机的吸排气管道应设置独立支架;管径≤40mm的铜管道在于阀门
管道穿越墙体或楼板处应设置钢套管。
金属管道
当设备安装在减震基座上时,独立支架的固定点应为减震基座
冷热媒水、冷却水系统管道机房内总、干管的支吊架应采用承重防晃管架。与设备相连的管架应采取
处及长度每隔15m处设置承重防晃支吊架。
竖井内的立管应每两层或三层设置滑动支架。
注:1.适用于工作温度不大于2.0MP,保温材料密度不大于200kg/m3的管道系统
2.洁净区(室内)应采用镀锌或其他防腐措施的支吊架
3.>300的管道可参考300的管道
应大于4m;大于400mm时间距不应大于3m。螺旋风管的支吊架间距可为5m与3.75m。
置两个固定点,间距不大于4m。
摆动的固定点。
的间距不应>1500mm。
设置独立支吊架。
支架;管径≤40mm的铜管道在于阀门连接处应设置支架。水平管道支架的间距不应大于1.5m,垂直管道不应大于2m。
注:1.支吊架不得支撑在接头上
2.水平管的任何两个接头之间应设置支吊架
防晃管架。与设备相连的管架应采取防晃措施。当水平支管的管架采用单吊杆时,应在系统管道的起始点、阀门、三通、弯头
m3的管道系统
管道不应大于2m。
起始点、阀门、三通、弯头