蒸汽锅炉安全操作规程

本岗位操作人员须具有劳动部门颁布的锅炉工人操作证,每班应有一运行经验丰富的锅炉工人带班。

操作人员必须严格按照操作规程执行,定期总结操作经验,注意节约用煤,不断提高运行水平。

一、运行前的准备工作

确认如下设备已安装或检修调试完毕,并且处于备用状态。

静设备:锅炉主体、省煤器、除尘器、分汽缸、烟囱

动设备:给水泵、鼓风机、引风机、出渣机、炉排转动装置

仪表:压力表、水位表、配电操作台

工艺:工艺管道安装完毕

水压试验:系统已运行水压试验,且合格。

二、炉排冷态试车

锅炉组装完毕,炉排主轴与传动装置连接后,烘炉前应进行不少于8小时的冷态连续试运转。冷态试运转达如下要求:

(1)炉排片在链轮轴处应平衡转弯,如发现拱起,可拧紧两只调节螺栓。

(2)两侧主动炉排片,与侧密封块和侧密封角钢的最小间隙不小于4毫米。

(3)主动炉排片与链轮的啮合良好。

(4)炉排长稍两端与炉排两侧板的距离在链轮轴处应保持相等,若发现一端与侧板发生摩擦,可在炉排装配门处用锒头轻击使之两端距离保持相等。炉排片无严重的单边倾斜。

(5)炉排片转动无卡住现象。

三、烘炉和煮炉

烘炉的目的:使锅炉砖墙能够缓慢而均匀地干燥,在使用时不致损裂。

煮炉的目的:清除锅炉部的杂质和油垢、锈斑等。煮炉时,锅筒加入适当药品,使炉水变成碱性炉水,去掉油垢等物。

为了延长锅炉的使用寿命,当锅炉安装完毕检查合格及长时间停炉后,都必须经过烘炉(停炉时间超过15天)和煮炉(停炉时间超过40天)。在烘炉和煮炉前,必须详细检查锅炉的各零部件,检查项目如下:

1.链条炉排冷态试车8小时以上,检查是否有断裂了的炉排片,炉排片销轴有否严重弯曲,如有可在炉排装配门处随时进行抽出校直重装或更换。

2.链条炉排的任何地方不允许有如螺栓、螺帽、铁钉等铁器失落。

3.点火门开启灵活,煤闸门左右侧与炉排面的距离相等,以保证炉膛两侧煤层厚度相等,如距离不等可调节链条下部的螺栓,使之相等。煤闸门上的盖板应严密覆盖好,以防煤块漏入卡住煤闸门上下活动。

4.炉排各风室的调风门调节灵活。

5.人孔、手孔要求严密,附属零件装置要求齐全。

6.炉墙要求正常,烟道连接要求严密。

7.省煤器密封严密,烟气通道畅通。

8.所有轴承箱及油杯按要求充满润滑油。

锅炉以上各部件检查完毕和试运转后,证实有安全启动的条件,即可开始烘炉和煮炉,烘炉时间不

少于四天,其中二天结合煮炉一起进行。

A、烘炉

①关闭前部人孔、集箱手孔以及水位表泄水阀门,打开主汽阀门,启动给水泵,将软化水通过省煤器注入锅筒,进水温度要求不高于40℃,锅筒水位控制在65%,关闭给水阀门,待锅筒水位稳定后,观察水位有否降低,并检查锅炉人孔、手孔盖及法兰接合面、排污阀等是否有漏水,若有及时处理。然后,关闭上部人孔,开启一只安全阀,让锅筒空气和蒸汽有向外排放的通道。

②开启点火门,在炉排前端1-1.5米长的围铺一层20-30毫米厚的煤渣,在煤渣上用木柴(严禁用带铁钉的木板),或其他引燃物引火燃烧,打开鼓、引风机调整调节门自然通风。

柴火要逐渐增强,避免骤然加热,先用木柴烘炉24小时,接着加煤燃烧烘炉,并关小鼓、引风调节门,间断地开动引风机进行机械通风。燃煤烘炉24小时,在这二天锅应经常保持压力不超过0.1Mpa,如压力升高到0.1Mpa以上,应立即将安全阀芯升高放汽,水位下降应立即进水。

B、煮炉

最后二天烘炉结合煮炉。

将28Kg纯碱(Na2CO3)溶解到160Kg软化水中,充分搅拌,完全溶解。

(或将20Kg磷酸三钠(Na3PO4·12H2O)溶解到96Kg软化水中,充分搅拌,完全溶解)。

暂停燃烧,把配好的药物溶液一次注入锅筒,继续加煤燃烧。

锅炉压力逐渐升高到0.4Mpa时,维持约24小时,然后停止燃烧,让压力逐渐降低至0.1Mpa以下,水温低于70℃后,开启排污阀,将炉水全部放出。

待锅炉冷却后,开启人孔、手孔,用清水冲洗锅筒集箱部并进行检查,如发现仍有油污时,应按上述办法,再进行煮炉,直至没有油污为止。

四、升火

1.锅炉在升火前应进行全面检查(包括有关附件、管道)。关闭排污阀,开启一只安全阀,让锅筒空气可以排出。

2.启动给水泵将软化水通过省煤器缓缓注入锅筒,进水温度一般不高于40℃,当锅水位升至水位表最低水位时,即关闭给水阀门,待锅水位稳定后,观察水位是否降低,若有查出原因处理。3.升火时,开启点火门,在炉排前端放置木柴等引燃物(严禁铁钉带入)引燃,开大引风机烟气调节门,以增强自然通风,引燃物燃烧后,调小烟气调节门,间断地开启引风机,待引燃物燃烧旺盛后,开始手工添煤,这时可以开启鼓风机,当煤燃烧旺盛后可关闭点火门,向煤斗加煤,间断开动炉排,并在左侧看火门处加强观察着火情况,适当进行拨火,待前拱烧热,煤能连续着火后调节鼓风机风量,炉膛负压维持在2-3毫米水柱,使燃烧渐趋正常。

4.升火时,温度增加不宜太快,避免各部分因受热不同而产生过大的热应力,影响锅炉寿命,初次升火从冷炉到汽压升到工作压力的时间以3-4小时为宜,以后升火时冷炉不短于2小时,热炉不短于1小时。

5.升火后应随时注意锅水位,因为加热后水位线会上升,如超过最高水位线时可进门排污。

6.当开启的一只安全阀冒出蒸汽时,应即关闭安全阀,并冲洗压力表和水位表。当气压升到0.2-0.3Mpa表压时,检查人孔及手孔盖是否漏水,如有渗漏现象应拧紧人孔及手孔盖螺栓,同时检查排污阀是否严密无泄漏。

7.当锅汽压逐渐升高时,应注意锅炉各部件有无特殊响声,如有应立即检查,只有解除故障后方可继续运行。

8.锅炉升火期间,应检查省煤器的出口温度,该水温度小于110℃时,如超过110℃时,可关闭省煤器通往锅炉管道上的阀门,开启省煤器通往水箱的再循环阀门,对省煤器单独进行。

五、调整安全阀

按照操作参数,经上级主管部门的批准,调校安全阀起跳压力。

六、供汽

当锅汽压接近0.4Mpa时,准备向外供汽,供汽前锅水位不宜超过正常水位,供汽时炉膛应燃烧稳定。

供汽时应稍开总汽阀,让微量蒸汽进行暖管,同时将管路上的终端倒淋阀开启,排出冷凝水,暖管时间要大于10分钟,注意观察管道的支架及转弯处的膨胀情况,发现异常及时停汽处理。当倒淋阀排出的冷凝水减少并伴有蒸汽排出,此时关小倒淋阀,可缓慢打开蒸汽总阀,注意观察锅炉各部件有无特殊响声,若有异常,及时处理。为防止蒸汽带水,任何情况下水位不允许超过规定工艺参数(65%)。

七、正常进行

锅炉正常运行时要求做到,锅筒水位正常,蒸汽压力稳定,严格控制工艺参数,保持锅炉房的整洁。

1.炉膛正常的燃烧状况是:火床平整,火焰密而均匀呈亮黄色,没有穿冷风的火口,燃烧段整齐一致,从烟囱冒出的烟呈淡灰色,炉膛负压保持在20-30Pa,排烟温度在160℃左右。

2.必须不间断地根据用汽情况来调整锅炉负荷,和调整燃烧室的运行,保证锅炉汽压的稳定,用汽量有变化时,先增加引风再增加送风,然后加快炉排速度,必要时可以

增加煤层厚度。

3.当锅炉负荷减少时,先减慢炉排速度,然后减少送风,再减少引风,必要时可以减薄煤层厚度。

增减鼓引风量主要是通过开大或关小鼓引风调节门来达到,调节完毕应保持炉膛负压在20-30Pa。

4.一般烟煤采用薄煤层快速燃烧,煤层厚度建议为90-120毫米。煤层厚度经调整后,不宜多动,只有当煤种更换或锅炉负荷变化时才改变煤层厚度。

5.当煤进入炉膛后,应在距离闸门0.2米的围处着火,任何情况下不允许在煤闸门下面燃烧,否则容易烧坏煤闸门,如果燃烧距煤闸门0.4米处才开始着火,就算“脱火”。

6.发生“脱火”时,可在左侧看火孔处用拨火钩,将后面已燃烧的煤拨到新进入炉膛的煤层上。

或投入木柴,加速其着火。

7.煤层应在炉排尾部前0.3米左右处燃烧完毕,形成灰渣,灰渣呈暗色,在尾部应保持一定厚度的渣层,防止炉排直接暴露在火光之下,应经常注意,如发现红火(包括暗红未烧完的炭),堆积到炉排尾部时,应即拨火(把红火向前推),让其充分燃尽。

8.发现结焦时要打焦,焦块不大于300毫米,以保证其灰渣顺利进入出渣机,发现大块结焦应及时打碎并应调换煤种,若前拱下两侧墙结焦,应开启点火门,进行打焦。

9.当火床呈现火口或高低不平,应拉平消除火口,保证火床平整。

10.应该避免长时间压火,长时间压火带来下列危害:

①炉排容易过热而损坏;②炉排两侧板过热而发生弯曲,炉排长销与其卡住;③炉排长销发生弯曲。

当压火时间在1-2小时时,应将煤层离开煤闸门100毫米,防止烧坏闸门。

11.炉排调风:一般情况下首尾门全开,中间几门全开,只有在升火和煤着火困难时才适当打开首门,当发生满膛火、焦炭在炉排尾部还未燃尽时,才打开尾门。

12.出渣机应连续开动,坑水位应保持足够的高度,防止出渣器因受高温影响而变形,同时起水封作用,防止冷风漏入炉膛。

13.如遇铁器、结块、煤渣等把出渣机卡住,应关掉电动机,在自动控制箱上用手动使出渣机反转片刻,再正转达到排除故障的目的。

14.炉排前轴的机油杯,每周定期检查一次,并加满机油,每班需转动一圈对轴承注入机油。后轴每半年一次加润滑脂。

八、排污

排污应在低负荷、高水位时进行,在排污时应密切注意锅水位,每次排污以降低水位25-50毫米围为适宜。

排污分定期排污和连续排污。

定期排污具体操作如下:

首先全开下游阀门,然后微开上游阀门,以便预热排污管道,待管道预热后再缓慢开大上游阀门。关闭时,先关闭上游阀门,然后关闭下游阀门。

连续排污:连续排污的目的是为了将上锅筒蒸发面以下100mm-200mm之间含盐浓度

最大的炉水,以及炉水表面的悬浮物油脂排出锅筒。当水样化验结果含盐量和碱度超过规定的20%时,就进行连续排污,原则是细水长流。

九、停炉

1.临时停炉:遇到炉排卡住或炉排断裂,出渣机卡住等,为了迅速排除故障,应进行临时停炉处理(亦称临时压火),具体步骤为:先关鼓风机,微开引风机,停止炉排转动,消除煤闸门下面的煤,防止烧坏煤闸门。

2.暂时停炉:暂时停炉是有计划进行的,停炉时除注意安全和妥善维护设备外,还需要做到节煤节水。具体步骤如下:①停炉前根据用汽情况可提前20-30分钟停止供煤,炉排速度减为最慢。抬起点火门,等炉排前的煤进煤闸门200-300毫米时,停止炉排转动,将煤闸门放下,防止大量冷风进入,关小鼓风机,让煤燃尽停鼓风机;②锅炉冷却后水位要降低,因此停炉时水位宜高于正常水位;③停止供汽后,使锅筒压力降到零,再关闭总汽阀及烟气调节门。

3.完全停炉:

完全停炉是有计划进行的。具体步骤如下:按照暂时停炉步骤停炉后,等待炉水温度降至70℃以下时,将安全阀抬起,连通大气,打开排污阀门将炉水排空(若想缩短冷却时间,亦可通过给水泵进入冷水,通过排污管放出热水,但要注意水位不得低于正常水位)。然后开启人孔、手孔,清水冲洗水污。

4.紧急停炉:锅炉运行中,遇到下列情况之一时,应采取紧急停炉,并同时通知生产部及有关领

导。

①锅炉水位降低,不断给水及采取其它措施,但水位继续下降,低于水位表的下部可见边缘。

②锅炉水位超过最高,可见水位(满水),经放水仍不能见到水位。

③给水泵故障不能给锅炉进水。

④水位表或安全阀或压力表全部失效。

⑤燃烧设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧红,严重威胁锅炉安全运行。

⑥生产车间出现事故,需要紧急停炉。

具体步骤:a、先停止鼓风,后停止引风;b、将煤闸门闸到最低点,迅速铲出煤斗的存煤,并打开点火门,清除炉排头部堆集的煤;c、以最快速度使炉排转动,把炉膛的渣及煤通过出渣机全部清除掉,最后停止炉排转动。

十、维护保养

1.锅炉在运行期间应注意下列各点:①不允许炉膛正压燃烧,因为正压燃烧时,火焰向外喷容易烧坏煤闸门,拨火门等;②若引风机发生剧烈振动,应停车检查,一般系部叶轮磨损而致,应予检修更换。

2.定期清理省煤器管外污垢。

3.湿保养法,(停炉一个月)具体如下:锅炉炉水放净,将部污物清理干净,重新注入软化水,将炉水加热到100℃,让水中气体排出炉外,然后关闭所有炉门。(冬季不采用此方法)4.干保养法,(停炉一个月以上)具体步骤如下:将锅炉炉水放出,清理干净污物,在炉膛用小火烘干锅筒,取60Kg10-30毫米块状生石灰分盘装好,放置在锅筒,注意不要使生石灰与金属接触,关闭所有人孔、手孔、阀门,每二个月检查生石灰状况,若生石灰碎成粉状,及时更换。

5.N2保养方法,具体步骤如下:将锅炉炉水放出,清理干净污物,在炉膛用小火烘干锅筒,用N2置换掉锅筒空气,关闭所有人孔、手孔、阀门,充N2保压0.5Kg。

十一、应知应会

1.风机振动剧烈原因?

①风机轴与电机轴不同心;联轴器装歪;皮带轮槽错位。

②机壳或进风口与叶轮摩擦。

③基础的刚度不够或安装不牢固。

④叶轮铆钉松动或叶轮变形。

⑤叶轮轴盘孔与轴配合松动。

⑥机壳、轴承座与支架,轴承座与轴承盖等连接螺栓松动。

⑦风机进出口管道安装不良,产生共振。

⑧叶片有积灰,污垢或被磨损,腐蚀以及轴弯曲等,使转子产生不平衡。

2.轴承温升过高原因?

①轴承座振动剧烈;②润滑油质量不良;③润滑油加入量过多或过少;④滚动轴承损坏或轴弯曲;

⑤轴与滚动轴承安装歪斜,前后两轴承不同心。

3.电动机电流过大或温升过高原因?

①开车时进风口管道未关严;②电机输入电压过低或单相运转;③主轴转速超过额定值。

4.给水泵开车步骤?给水泵不上量原因及处理?

开车步骤:①关闭出口阀门,打开压力表阀门,打开泵入口阀门;②稍开泵体上排气阀门,让泵体气体排出,使水充满泵体;③用手盘车数圈,确定泵体无气体后,关闭泵体排气阀门;④开泵紧接关闭,

检查泵运转方向是否正确;⑤开泵,当泵出口压力表指标达规定值时,缓慢打开泵出口阀门。

不上量原因:①泵入口阀门未开或入口管线堵塞,清理;②泵电机反转,找电工处理;③泵体有气,稍开泵体放空阀门排气。

5.长时间压火有何危害?

①炉排容易过热而损坏;②炉排两侧板过热而发生弯曲,炉排长销与其卡住;③炉排长销弯曲。

6.为何炉排的松紧度要适宜?如何调整?

一般串好左右两方各有间隙总和约15毫米,过紧会造成炉排在头部拱起,引起卡住。过松漏煤层多亦不好,对于已装好的炉排可在冷态下收紧调节螺母,使炉排不会在链轮处拱起,如仍有拱起现象,可沿纵向抽掉一列炉排或将两侧边链轮适当的向外移,然后再收紧调节螺母,其收紧程度以不起拱为止,不宜过紧。在热态运行时,因炉排片要热后膨胀伸长可能产生拱起现象,可将调速箱下箱壳和活动托板上的四只螺栓放栓再收紧调节螺母,紧链条炉排以消除拱起现象为止。收紧和放松时左右侧距离必须相等,使松紧一致,消除跑偏。

7.锅炉水位下降是何原因?如何处理?

①若锅炉水位下降,同时蒸汽压力下降是由于用汽设备突然开大阀门,用汽量加大;②排污阀门泄漏;③给水泵上量不足;④进水阀门开度变小或卡住。

小型蒸汽锅炉安全操作规程

行业资料:________ 小型蒸汽锅炉安全操作规程 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共13 页

小型蒸汽锅炉安全操作规程 蒸汽锅炉是生产、生活不可缺少的重要设备之一。锅炉房是我单位的一个要害部位。蒸汽锅炉在使用中具有高温、高压的特点。如管理不善,就会发生事故,造成人员伤亡,生产中断,给学校和国家带来严重损失。因此每个司炉及维修人员在工作中时刻保持高度责任心,保证锅炉正常运行,严格遵守。 一、司炉工必须持证上岗,严格遵守司炉工岗位制,发挥互助友爱的精神。 二、搞好锅炉及设备的保养,经常保持锅炉房整洁,注意力争节约煤、水、电。 三、在锅炉运行中保持规定压力、温度,不得超压。要注意辩别假水位。牢记管道系统,阀门分布位置及运行中的开阀状况。开闭阀门时应在手轮的侧面逐渐开或闭。时刻关注老锅炉运行失常和事故前兆,应了解其发生原因及预防处理方法。必要时采取紧急停炉和紧急处理。牢记配电盘各按钮作用,停炉时不留有余压并切断总电源。 四、鼓风机吸风口、引风机、连轴器传动部分附近,要特别小心注意安全生产,杜绝事故发生。司炉工必须坚守工作岗位,违者罚款处理。 五、认真选煤,防止易爆物〈如雷管等〉危险物品入炉。冬季刨煤防止冻煤层塌落砸伤。运煤防止碰、扭、压伤,使用工具平时排列整齐。 六、配电盘周围严禁堆放金属及易燃易爆物,并注意防尘,注意防火。要按时排污,及时清理除尘器里的烟灰。 七、锅炉运行中如发生故障或电火等情况时,应采取紧急措施,并立即报告班长。 第 2 页共 13 页

4吨蒸汽锅炉操作规程

目录 第一章设备规范 (2) 一、锅炉机组特征 (2) 三、水质指标 (3) 四、风机规格 (3) 五、炉排特征 (3) 第二章锅炉机组的启动 (4) 第一节启动前的检查与准备 (4) 第二节锅炉上水 (4) 第三节点火与升压 (5) 第四节供汽 (9) 一、暖管 (9) 二、供汽 (9) 第三章锅炉的运行 (10) 第一节水位调节 (10) 第二节汽压调节 (10) 第三节燃烧调整 (11) 第四节清灰 (12) 第五节排污 (12) 第四章锅炉的停炉与保养 (13)

集输站蒸汽锅炉(4吨)安全操作规程 第一章设备规范 一、锅炉机组特征 1. 锅炉型号:DZL4—1.25—AⅡ 2. 排渣方式:螺旋除渣 型号:CHXJ-2 功率:1.1KW 输出转速:6.1r/min 3. 除尘方式:麻绳除尘 型号:CHJ—4 处理烟气量:30000m3 /h 脱硫效率:85% 除尘效率:95% 4. 给水设备:卧式多级泵 型号:500LR12-12.5*2 流量:1216 m3 /h 扬程:500m /转转速: 1480r/min 电机型号:Y160L—2 转速:2930r/min 5. 水处理:全自动时间控制式钠离子交换器 二. 相关参数

三、水质指标 蒸汽锅炉锅外化学水处理水质标准 给水悬浮物≤5mg/L 给水总硬度≤0.03mmol/L 给水PH(25℃)≥7 锅水总碱度6—24 mmol/L 锅水PH(25℃)10—12 四、风机规格 1. 鼓风机: 型号:XF45.25—12No4 风压 626-1000Pa 风量:4527—9588m3/h 电机型号:Y112M—2 、功率:4KW 主轴转速:2900r/min 2. 引风机: 型号:YGY4—18 风压3881—4057Pa 风量11000—17000m3/h 电机型号:Y200L—4 功率:30KW 主轴转速:1450 r/min 五、炉排特征 1、炉排面积:5.5m2 2、炉排调速器: 型号:GL—5PA 传动比:6000 输出转矩:5000N*M 转速:125-1250(无级)r/min

蒸汽锅炉岗位操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 蒸汽锅炉岗位操作规程(最新 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

蒸汽锅炉岗位操作规程(最新版) 1进入工作现场,必须正确穿戴劳动防护用品。 2操作者必须持证上岗,必须熟悉设备的操作要领和技术性能。 3提前30分钟交接班,认真做好开机前的准备工作,携带齐工具,检查机器各部位性能是否良好及各种零部件是否完好,机油是否到位,检查电压、电流是否正常。 4若上面各项检查,未发现任何问题,方可做好开机准备。若发现问题应立即处理,未处理完之前严禁开机。 1启动前的检查与准备 1.检查各处阀门开关位置是否正确。 2.检查水泵、鼓风机、引风机、炉排、除渣机等转动是否灵活,润滑油是否按要求加注。 3.压力表、水位计旋塞开关是否正确。

4.检查水位计照明是否正常。 5.检查各阀门填料是否留有余量。 6.机械通风5分钟。 2锅炉上水 1.开启给水泵入口阀门 2.打开给水泵放气阀排出泵体内空气。 3.检查各水、汽系统阀门开关符合上水要求。 4.启动水泵,待压力上升即可开启出口阀门向锅炉供水。 5.给锅炉进合格的软水。 6.上水时注意监视水位计水位。 7.当炉水水位上升至低水位时停止上水。 3点火 3.1点火 1.启动炉排向炉内送煤,煤层厚度100cm。炉排上煤层进到距煤闸板1.5米处停止炉排。 2.将引火木材旧棉纱等置于煤层上,引燃。不可使用强挥发性

锅炉水处理监督管理规则TSGG5001-2008

锅炉水处理监督管理规则(TSG G5001–2008) TSG特种设备安全技术规范 TSG G5001–2008 锅炉水处理监督管理规则 Boiler Water Treatment Supervision Administration Regulation 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布 2008年8月7日 前言 2004年4月,国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)特种设备安全监察局(以下简称特种设备局)向中国特种设备检测研究院(以下简称中国特检院)下达了本规则的修订任务书。2004年4月,中国特检院组织有关专家成立起草组。2004年5月,在北京召开了起草组首次工作会议,确定了修订工作的原则、重点内容及主要问题、结构(章节)框架,并就修订工作进行了具体分工,制定了修订工作时间表。2004年9月在苏州召开了起草组第二次工作会议,经讨论修改,

形成了《锅炉水处理监督管理规则》草案,之后,邀请部分专家对草案进行了讨论,并且按照专家意见进行了修改。2004年10月,特种设备局以质检特函[2004]60号文征求基层部门、有关单位和专家及公民的意见。2005年3月,特种设备局将送审稿提交给国家质检总局特种设备安全技术委员会审议,随后多次召开相关讨论会进行了修改。2008年8月7日,由国家质检总局批准颁布。 1999年版的《锅炉水处理监督管理规则》自颁布实施以来,对锅炉水处理的监督管理工作起到有利的推动和规范作用。本规则是在此基础上,按照2004年7月1日起实施的《行政许可法》和2003年6月1日起实施的《特种设备安全监察条例》的总体要求,结合我国锅炉水处理发展现状、锅炉使用单位的需求以及特种设备安全监察、技术检验的实际情况和需要进行的修订。本次修订中取消和修订了1999 年版《锅炉水处理监督管理规则》与《特种设备安全监察条例》的规定不一致的条款和内容,对于锅炉化学清洗以及水处理设备、药剂、树脂的生产等方面的工作,在采用行业自律模式的基础上,强化监督管理;对于锅炉水处理人员,分成锅炉水处理检验检测人员和锅炉水处理作业人员两类,分别按照相应的规定进行考核和管理。本规则旨在加强锅炉水处理工作的监督管理,防止和减少由于结垢、腐蚀及蒸汽质量恶化而造成的锅炉事故,促进锅炉运行的安全、经济、节能、环保。 本规则主要起草单位和人员如下: 江苏省特种设备安全监督检验研究院盐城分院徐志俊 中国特种设备检测研究院赵洪彪 中国锅炉水处理协会王骄凌 长春市特种设备检测中心刘瑞长 辽阳市锅炉压力容器检验研究所郝景泰 新乡市锅炉压力容器检验所焦建国 广州市锅炉压力容器监察检验所杨麟 宁波市特种设备检验检测中心周英 浙江省特种设备检验中心赵欣刚 河南省锅炉压力容器安全检测研究院张兆杰 西安热工研究院有限公司陈洁

6吨蒸汽锅炉安全操作规程

6吨蒸汽锅炉 安全操作规程 编号: 审核: 审批: 内蒙古东岳金峰氟化工有限公司 2011年10月

目录 目录 (2) 第一章设备规范 (4) 一.锅炉机组特征 (4) 二.相关参数 (5) 三.水质指标 (6) 四.风机规格 (6) 五.炉排特征 (7) 第二章锅炉机组的启动 (7) 第一节启动前的检查与准备 (7) 第二节锅炉上水 (7) 第三节点火与升压 (8) 一.点火: (8) 二.机组启动 (8) 三.升压 (9) 第四节供汽 (9) 一.暖管 (9) 二.供汽 (10) 第三章锅炉的运行 (10) 第一节水位调节 (10) 第二节汽压调节 (11) 第三节燃烧调整 (11)

一.燃烧指标 (11) 二.燃烧调整 (12) 第四节清灰 (13) 第五节排污 (13) 一.排污目的 (13) 二.定期排污 (13) 三.排污注意事项 (14) 第六节运行中的注意事项 (14) 第四章锅炉的停炉与保养 (15) 第一节锅炉的停炉 (15) 一.压火停炉 (15) 二.正常停炉 (16) 三.紧急停炉 (17)

第一章设备规范一.锅炉机组特征 1. 锅炉型号:DZL6-1.25-AⅡ 2. 上煤方式:煤斗上煤 上煤机型号:FS6 煤斗容量:0.18m3 提升重量:250kg 提升速度:0.12m/s 配套功率:1.1KW 减速机型号:SGC1.6 减速比:1:44 3. 排渣方式:螺旋除渣 除渣机型号:LX-6; 功率:1.5KW ; 输出转速:4.87 r/min 4. 除尘方式:陶瓷多管除尘 除尘器型号:XTD-Q-6 ; 处理烟气量:18000m3 /h; 除尘效率:95% 5. 省煤方式:省煤器换热 省煤器型号:SMQ 受热面积:31.68m2烟气流通面积:1.51m2 工作压力:1.6MPa 试验压力:2.5MPa 6. 给水设备:清水离心多级泵

蒸汽锅炉安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A75921 蒸汽锅炉安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

蒸汽锅炉安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 蒸汽锅炉是一种经常处于高温条件下工作的特种设备,操作不当它将有爆炸的危险。为了保障其安全、经济运行,特制定如下规程: 一、值班人员必须严格遵守劳动纪律,不得擅离职守,不得做与本单位无关的事情,在操作过程中,严格执行“操作规程”不得违章操作,并严格酒后和带病上班。 二、密切注视水位和压力变化,做到“燃烧稳定,水位稳定,汽压稳定”。严禁发生缺水、满水事故和超压运行。一旦发现锅炉严重缺水时,严禁向锅炉进水!

燃气蒸汽锅炉操作规程完整

燃气蒸汽锅炉日常操作规程及注意事项 为了确保锅炉安全经济运行,保障人身安全,锅炉操作人员必须严格执行《锅炉安全技术监察规程》的有关规定和本规程。燃气锅炉正常运行要做到:天然气正常稳定;保持锅炉的整洁,做好交接班的工作;加强对各机械设备和仪表的监察,防止事故发生;司炉工应定期总结操作经验,不断提高操作运行水平。 一、启动前的检查 1、检查所有电机是否干净、干燥可用。 2、检查锅炉压力表、三通旋阀、安全阀、水位计阀门是否打开、排污阀、放空阀、主蒸汽阀是否关闭、管道阀门仪表开启是否灵活可靠。 3、检查天然气管道压力是否满足使用,管道电磁阀启闭是否正常。 4、检查燃烧器点火程序和熄火保护装置,是否灵敏可靠。 5、检查补水箱液位是否正常。 6、检查软化水设备是否正常工作,树脂罐与盐罐(盐即工业用大粒盐)原料是否缺少。 7、检查防爆门的螺丝是否松动,防爆门是否处于关闭状态。 8、检查室内燃气报警器报警是否可靠。 9、其它检查:锅炉进水前,必须查明锅筒上的所有手孔盖均已完全严密关闭;各操作部位都要有良好的照明;操作平台、扶梯、设备应清洁,其上无杂物和垃圾堆放;给水设备、管路及其附件、支吊架等完好,所有水泵试运转10—20分钟正常;汽水管道、阀门都应连

接齐全,管道支吊架应完整牢固;主蒸汽管、给水管道及排污管等法兰连接处应无堵板(盲板);所有阀门和旋塞都应开启灵活,关闭严密。 10、检查锅炉房内的强制通风设施启动并可靠运行。 11、检查锅炉房内的防爆照明设施投入运行,非防爆照明及电气设备全部不得送电或运行。 12、每隔1小时,对燃气管道上的接口处进行一次检查,确认其有无漏气,一旦发现漏气要立即关闭调压柜输出处的总阀。 二、点炉操作规程 1、点火前,先把主电源开关开启,确保控制系统稳定电压 2、锅炉上方的副汽阀打开,主汽阀关闭,水泵系统阀门打开,将锅炉内注水,观察水位计水位控制妥当。 3、燃烧器风机自动开启(此时燃气阀组上的所有阀门都是处于关闭状态)吹扫炉膛内的氧气及上次停炉前残留的天然气,吹扫30秒。吹扫30秒回燃烧器自动捡漏,捡漏通过后开始准备点火。(若连续捡漏3次未通过应及时联系专业技术人员排除故障) 4、吹扫30秒后,燃烧器自动点火,起步时火焰为小火,没有达到锅炉设定压力时自动转为大火燃烧工作指令,燃烧器自动进入正常的工作状态。例如锅炉停炉压力1.0MPa,启炉压力0.7MPa,目标压力0.9MPa,锅炉压力低于0.7MPa时燃烧器自动启动,燃烧器燃烧锅炉升压达到0.9MPa时,燃烧器转换为小火燃烧,锅炉继续升压达到1.0MPa时,燃烧器自动停止工作。

燃气蒸汽锅炉操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 燃气蒸汽锅炉操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2304-86 燃气蒸汽锅炉操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 范围 1.1 本标准规定了动力分场锅炉房4T燃气蒸汽锅炉设备操作的技术条件和要求。 1.2 本标准适用于平安高精铝业有限公司动力分场锅炉房4T燃气蒸汽锅炉设备的操作。 2 内容 2.1凡操作锅炉的人员必须熟知所操作锅炉的性能和有关安全知识,持证上岗。非本岗人员严禁操作。值班人员应严格按照规定认真做好运行记录和交接班记录,交接班应将设备及运行的安全情况进行交底。交接班时要检查锅炉是否完好。 2.2锅炉及安全附件应检验合格,并在有效期内。 2.3启炉前准备 2.3.1天然气阀门应保持在常开状态,燃气压力

要保持在0.4MPa,不得≥0.5MPa,压力不正常时须立即通知调压站; 2.3.2观察压力表检查水泵是否上水,否则打开放气阀,直至上水为止。打开上水系统的各个节门(包括水泵前后及锅炉的上水节门); 2.3.3检查水位计,水位应在正常位置,水位计器、水位色塞需处在打开位置,杜绝假水位,若缺水可手动上水; 2.3.4检查压力管道上的阀门,应在开启位置; 2.3.5检查控制柜上的各个旋钮均处于正常位置; 2.3.6检查蒸汽锅炉蒸汽母管阀门应处于开启状态; 2.3.7检查软化水设备保持正常运行; 2.4启炉运行 2.4.1打开总电源; 2.4.2启动燃烧器; 2.4.3待锅筒上的放气阀,冒出的完全是蒸汽时,随即关闭;

蒸汽锅炉安全管理制度

蒸汽锅炉安全管理制度 一、锅炉岗位责任制 (一)锅炉房管理人员职责 1、贯彻执行国家安全生产法规和锅炉房管理安全规定,参与制定锅炉房各项规章制度,并监督规章制度的实施。 2、每月对锅炉房安全生产和各项规章制度的执行情况进行检查,并认真填写检查记录。 3、加强对司炉工人、水质化验人员、维修人员的技术培训和安全教育,提高操作技术水平。 4、参与锅炉技术改造等项目的决策和研究,督促检查锅炉及其辅助设备的维修和定期检修计划的实施。 5、有权制止违章作业和违章操作,有责任向锅炉压力容器安全监察机构和主管部门报告本单位锅炉管理的使用情况。 6、解决锅炉房有关人员提出的问题,改善司炉工人的劳动强度,使锅炉房做到安全文明生产。 (二)锅炉班组长岗位责任制 1、在生产管理部门的领导下,全面负责锅炉班的管理工作。 2、熟悉国家锅炉法律法规,认真贯彻执行锅炉房的各项规章制度,确保锅炉安全经济运行。 3、负责本班人员技术指导、工作安排和考勤工作。 4、组织本班组人员做好供汽(热水、高温导热油)设备安全运行和锅炉房卫生等工作,严格按操作规程操作,做好各种运行记录。 5、负责产汽(热水)量、耗水电量和耗油(煤、气)量等统计工作。

6、负责锅炉日常维护和检修易损备件和大修配件的采购计划。 7、当设备发生故障时,及时组织有关人员按规定进行处理。 8、遇违规指挥和违规操作行为,及时制止。 (三)司炉工岗位责任制 1、坚守岗位,严格执行锅炉房各项规章制度,精心操作、服从安排、守纪律,确 保锅炉安全经济运行,满足单位用汽需要。 2、司炉人员必须持技术监督部门核发的司炉证方可上岗,工作中要坚守岗位,严 格操作;当班人员要严格遵守劳动纪律、不做与生产无关的事,不得擅自离开工 作岗位,不准违章操作,严禁当班人员“大班套小班,小班一人干”。 3、负责进行点火、停炉、换泵等操作,随时注意控制箱、工作仪表变化,不断监 视压力表、水位表,观察炉膛运行状况,发现问题及时汇报处理,对安全附件保 护装置,煤斗、大小孔门,吹灰器及各挡板位置,认真进行检查。 4、对锅炉房运行设备应每小时进行一次巡回检查,并准时地填写锅炉及附属设备 运行记录,做到准确、整洁、不漏项,对设备故障及所采取设施,要记入运行记 录中,并向领导反映。 5、认真做好锅炉设备的维护保养工作,按时按量向各润滑部位添加润滑油和润滑脂。 6、保持消烟除尘设备运行正常,烟气排放符合要求。 7、锅炉发生异常或事故时,应积极主动采取紧急处理措施并立即向有关领导汇报,事故未经妥善处理,司炉工不得离开现场。 8、保持锅炉房内外清洁,设施干净,仪表清晰,工具存放整齐,道路畅通。 9、努力学习专业知识,精通业务。钻研技术,互教互学,不断增强安全意识和提 高操作水平。

工业蒸汽锅炉操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A91794 工业蒸汽锅炉操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

工业蒸汽锅炉操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.升火前 1.1查验“交接班记录”及锅炉技术登记簿。 1.2检查设备各部位和安全附件(安全阀、水位表、压力表、排污阀及通风除尘设备),确认正常后方可操作。 1.3对于新装或大修以后的锅炉,应对以下几方面进行检查操作: 1.3.1检查锅炉本体、给水系统、烟风系统、各检测仪表等均应完好。 1.3.2检查锅筒或锅壳,集箱内应无杂物及贵遗留工具,管路无阻塞。

1.3.3拆除各管路上因检修而设置的盲板,人孔、手孔及连接法兰等处的螺栓应拧紧,各管路阀门均调整至点火要求位置。 1.3.4开给水泵、经省煤器向锅炉上水。上水温度为40-50摄氏度。 1.3.5上水至锅炉水位表的最低水位线时,停止上水,开启低位水位计、远传水位计及水位报警器。 1.3.6开启设备所有的冷却系统。 2.升火与升压 2.1对锅炉机组烟道进行彻底通风。风机通风的时间约为5分钟,自然通风应不少于15分钟。 2.2锅炉升水应按不同的燃烧设备所规定的操作方法进行。对于链条炉排可按下述步骤操作: 2.2.1在炉排的前部铺上一簿煤层,并在其上铺好木材及引燃物。

锅炉水质管理制度范本

内部管理制度系列 锅炉水质管理制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-89472 锅炉水质管理制度 Boiler water quality management system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1.蒸汽锅炉用水必须处理,没有可靠的水处理措施,水质不合格,锅炉不准投入运行。 2.严格执行GB/T1576-2008标准,加强水质监督。 3.蒸汽锅炉水处理一般采用锅外化学水处理,对于立式锅炉和蒸发量1t/h以下(含1t/h)卧式锅炉可采用锅内加药水处理。 4.采用锅内加药水处理的锅炉,每班必须对给水硬度、锅水碱度、PH值三项指标至少化验一次(给水化验水箱内的加药水)。 5.采用锅外化学水处理的锅炉,对给水应每2小时测定一次硬度、PH值及溶解氧;锅水应每2-4小时测定一次碱度、氯根、PH值和磷酸根。 6.专职或兼职水质化验员,要经质监部门考核合格后,

才能进行水处理工作。 7.对于离子交换器的操作,要针对设备特点制定操作规程,并认真执行。 8.水处理人员要熟悉掌握设备、仪器、药剂的性能,性质和使用方法。 9.分析化验用的药剂用妥善保管,易燃、易爆有毒有害药剂要严格按规定保管使用。 10.锅炉停用检修时,首先要有水处理人员检查结垢腐蚀情况,对垢的成分和厚度,腐蚀的面积和深度以及部位做好详细记录。 11.化验室和水处理间应保持清洁卫生,有防火措施。 12.水处理设备的运行和水质化验记录填写完整正确。 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

燃气锅炉安全操作规程及注意事项(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 燃气锅炉安全操作规程及注意 事项(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

燃气锅炉安全操作规程及注意事项(新版) 为了确保燃油燃气锅炉安全经济运行,保障人身安全,锅炉操作人员必须严格执行《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的有关规定和本规程。 1启动、升压、供汽 1.1启动前的准备工作 1.1.1内外部检查:确认锅炉本体、燃烧机、附属设备状态良好;安全附件、各阀门,仪表等作用灵活,位置正确; 1.1.2检查线路电压是否符合要求,各种开关位置是否正常,分别启动水泵、燃烧机的风机、油泵等各种辅机的运行是否正常。 1.1.3锅炉上水:打开排空阀,使水位上至正常水位(略低于中水位)。 1.2启动 1.2.1首先进行炉膛吹扫,引风机抽吸时间通常为10分钟左右,

确保炉膛内没有残余煤气,置换合格,然后点火,送气燃烧。 1.2.2点火完毕后根据所需要的负荷调整燃烧量,锅炉投入正常运行。 1.2.3启动过程中,要严密监视水位变化情况,防止锅炉缺水事故或满水事故的发生。 2正常运行 2.1水位 2.1.1燃油燃气锅炉水位表应有红线指示高、中、低水位,运行中 不得超过最高安全水位或低于最低安全水位。 2.1.2水位表每班至少冲洗一次,运行中对水位有怀疑时,应随时冲洗检查; 2.2汽压压力表应有红线指示工作压力,作到灵敏可靠,存水弯管每周至少应冲洗一次。 2.3安全阀 安全阀应铅封完好,无泄漏;每周做一次手动(或自动)排放

工业蒸汽锅炉操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K8302 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 工业蒸汽锅炉操作规程 标准版本

工业蒸汽锅炉操作规程标准版本操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。2.2.2启动风机,点燃引燃物并调节风门。待木材燃烧稳定后,缓慢转动炉排。 2.2.3待煤燃烧稳定后,逐渐增加给煤量,调节送风量,使之燃烧正常。 2.2.4按设备使用说明书规定,掌握锅炉升火到供气的时间性。当蒸汽从空气阀中冒出时,即可关闭空气阀,并密切注意锅炉压力表,适当开大烟道挡板,加强通风,准备升压。 2.2.5升火期间应控制省煤器内水温,在工作压力下应低于饱和温度400C。 2.2.6当汽压上升到0.05-0.10兆帕时,应冲洗水位表。 2.2.7当汽压上升到0.10-0.15兆帕时,应冲洗压力表的存水弯管。 2.2.8当汽压上升到0.20-0.29兆帕时,应检查

蒸汽锅炉岗位操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L2580 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 蒸汽锅炉岗位操作规程 正式样本

蒸汽锅炉岗位操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1进入工作现场,必须正确穿戴劳动防护用品。1.检查各处阀门开关位置是否正确。蒸汽锅炉管理规定 1 目的和范围 为保证锅炉安全、经济、长周期运行,制定本规定。 本规定适用于压力在0.1Mpa以上固定式蒸汽锅炉的管理。 2 管理职责 2.1 设备管理部负责贯彻执行国家颁布的锅炉管理标准和技术标准;制定和贯彻锅炉管理的各项规章制度;负责制定年度锅炉大修理计划,并做好大修理计划管理和施工监督管理;负责年度备品备件计划的审核工作,组织相关部门对备品备件质量的检查验收工作;定期开展锅炉及锅炉房检查评比工作;负责协助安全部门对锅炉重大事故的调查分析和管理工作;负责锅炉新材料、新技术开发应用和推广工作;负责公司锅炉的技术改造、业务管理以及使用、更新、转移、报废工作;负责主持建立完善锅炉设备的技术档案。 2.2 锅炉使用单位负责贯彻执行国家、企业颁布的锅炉管理制度和相关的技术标准;负责培训操作人员和维护人员正确使用、精心维护,严格执行各项管理制度,保证锅炉的正常运行;编制本单位年、季、月设备检修、备品备件计划;组织编写设备改造方案、新材料、新技术试用推广工作;定期组织本单位的设备检查、评比工作,不断提高本单位锅炉设备的管理水平和锅炉综合技术素质;负责建立设备档案、技术资料,协助管理部门做好固定资产转移、调试、更新和报废等管理工作;做好锅炉设备的日常管理工作;参与重大锅炉事故的调查、分析和处理工作。 2.3 研发中心负责建设工程规划设计;负责锅炉有关原始资料,竣工验收资料的归档立卷。 2.4 供应部负责订货与采购。 2.5 使用单位、设备管理部、建设工程管理单位、安装单位共同负责联动调试。 2.6 安全环保部负责锅炉安全管理。 2.7 人力资源部负责锅炉操作人员的培训和取证工作。 3 管理内容与要求 3.1 规划与选型 3.1.1 设备管理部应参与项目锅炉设备部分的规划调研工作,并从书面形式提出

燃气蒸汽锅炉操作规程完整

10t/h 燃气锅炉操作规程 编制:王世锋 校对: 审核:

东营奥星石油化工有限公司 二零一七年十二月

目录 第一部分锅炉简介........................................................................................................ 一、WNS 型系列蒸汽锅炉的型号意义 (1) 二、锅炉结构和技术特点 (1) 三、锅炉及除氧器结构介绍 (2) 四、煮炉 (4) 第二部分锅炉使用说明................................................................................................. 一、燃气锅炉的运行 (5) 二、锅炉的升火及升温 (6) 三、锅炉的停炉 (7) 四、锅炉的排污 (8) 五、水位计的冲洗 (8) 六、锅炉水质分析方法 (9) 七、正常运行与管理 (10) 八、锅炉运行中常见事故处理 (11) 九、锅炉辅助设备表 (14) 十、附表:锅炉控制器使用说明 (15)

第一部分锅炉简介 一、WNS 型系列蒸汽锅炉的型号意义 以WNS10-1.25-Y (Q)为例:表示卧式内燃锅炉,额定蒸发量为10t/h ,额定蒸汽压力1.25MPa ,蒸汽温度为饱和温度,燃用油(气)的蒸汽锅炉。 二、锅炉结构和技术特点 1、WNS 系列全自动燃油(气)蒸汽锅炉,采用快装卧式内燃双回程湿背烟火管 锅炉型式。锅炉本体采用下置式波形炉胆,回燃室和波形炉胆、螺纹烟管相连接。高温 烟气火焰在炉胆内进行辐射放热后,经回燃室折向螺纹烟管进行对流传热后,进入前烟箱;高温烟气向后进入节能冷凝器,经充分换热后,最后通过烟囱排入大气。 2、WNS 系列全自动蒸汽锅炉,采用快装卧式内燃三回程湿背烟火管锅炉型式, 其中1t/h 的锅炉为中心回焰燃烧结构,其余的为顺流燃烧结构。锅炉本体采用下置式波形炉胆,烟气分三个回程,燃料在炉胆内正压燃烧,经过回烟室进入对流螺纹烟管,再 从前烟箱折回对流烟管,再进入节能器进行对流传热,最后通过烟囱排入大气。烟气三 回程在炉内的停留时间长,利于降低排烟温底,提高锅炉效率。 3、锅炉前烟箱装有活动烟箱盖,拆、装检修方便。锅炉配有整体式燃烧器,具有 启动快,效率高,高度自动化等特点,适用于各种需要提供生活、民用及工业用蒸汽的 地方。 4、锅炉具有超气压保护、水位自动调节、缺水保护、意外熄火停炉保护、程序启 动等完善功能。

蒸汽锅炉岗位操作规程

编号:CZ-GC-02115 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 蒸汽锅炉岗位操作规程 Post operation procedures for steam boiler

蒸汽锅炉岗位操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。不可使用强挥发性油类引火,防止引起炉内轰鸣甚至爆炸。

蒸汽锅炉安全管理制度

页次: 4 修订状态:第1次修改 蒸汽锅炉安全管理制度 一、锅炉房安全管理制度 1、 2、负责锅炉设备的运行操作要求 3、司炉工必须持证上岗,严格遵守锅炉管理的各项制度及日常巡检。 4、保持锅炉设备和锅炉房室内外环境的整洁卫生。 5、锅炉设备应统一向所在地技术监督部门申领《锅炉使用登记证》。 6、巡查项目应包括炉体、控制柜和水处理装置。炉体巡查每班至少检查一次控制柜、水处理装置每周进行一次巡查,遇有特殊情况应增加巡查次数。 7、a设备过负荷时b 设备经过检修、改造或长期停用后 c节假日及上级通知有重要任务时。 8、巡查设备时对异常状态要及时、正确处理详细记入《采暖锅炉运行记录》并向值班领导汇报。 9、发现设备缺陷或其运行不正常时应及时处理。不能解决的要立即汇报单位领导并联系锅炉质检部门进行检修。 10、每年向技术监督部门申请检验经检验无隐患后方准许继续运行。 二、锅炉房现场环境安全管理 1、锅炉房是动力重地与锅炉房无关人员不得随便进入锅炉房。 2、锅炉房内设施和设备非当班人员不得动用。 3、无证司炉工水质化验人员不得独立操作锅炉水处理设备进行水质分析。 4 5、重大事故隐患应立即采取有效措施进行处理并及时向主管领导报告。 6、锅炉房内电气、照明、电控设施不得随意拆接。停炉后必须切断电源。 7、锅炉房内应照明充足道路畅通不得存放易燃易爆物品。 8、接班前按规 9、严格执行各项规章制度认真学习锅炉有关方面的专业知识不断提高水平,确保锅炉安全经济运行。 10、使用锅炉要配备专职或兼职锅炉安全管理人员要经过考核取得《锅炉管理人员资格证书》方能从事锅炉管理工作。 11、接班人员按规定、班次和规定时间提前到锅炉房做好接班准备工作并了解锅炉运行情况。 12、交接班者提前做好准备工作进行认真全面的检查和调查保持锅炉正常。 13、交接班时如果接班人员没有到达现场,交班人员不得离开工作岗位。 14

锅炉安全操作规程

锅炉安全操作规程 The manuscript was revised on the evening of 2021

《锅炉安全操作规程》 一、点火前的检查和准备工作 1. 锅炉内有无杂场,人孔,手孔是否封好,耐火砖墙及前后拱无严重裂缝和结焦。 2. 锅炉水冷壁管集箱和对流管束应无裂纹和渗漏,变形,下降管绝热无破损。 3. 隔烟墙完整无损,炉排整齐无杂物。 4. 煤层调节板齐平,起落灵活刻度位置指示正确,耐火砖应牢固。 5. 煤槽闸板应开关灵活,严密好用。 6. 烟道内无积灰无杂质,烟道挡板严密,开关灵活,开关位置指示正确。 7. 炉排变速机构应进行变速试车,使炉排运转正常为止。 8. 在炉排运动中,检查炉排运动情况,发现问题及时处理。 9. 各分段风室内无杂物,搬把牢固,开关灵活,位置正确,放灰板严密,开关灵活好用。 10. 所有人孔门,看火门皆应开启灵活,关闭严密。 11. 所有的吹灰器都应灵活好用,吹灰控位置正确。 12. 安全阀,水位计,压力表,温度计符合规定,齐全完好。 13. 所有阀门和塞都应开关灵活好用。 14. 各操作部位要有良好的照明。 15. 炉排前挡灰罩完好严密 16. 各种仪表齐全灵敏。 17. 各种电器设备安装试车符合要求。

18. 燃料,水源有充足的储备。 二、阀门的检查 1. 所有阀门应完整开关灵活,阀门是否在规定的位置,同时注意检查阀门应无堵板。 2. 检查的同时按规定位置进行调整。 蒸汽锅炉: (1)蒸汽系统—主汽阀门(关)母管戴止阀门(关),炉筒空气阀门(开),炉筒压力旋塞(开),压力放水旋塞(关)炉水取样阀门(关) (2)给水系统—省煤器进出口阀门,旁路阀门及排污阀门(开)直通上水阀门(关)炉筒进水阀门(开) (3)水位计—汽水旋塞(开)放水旋塞(关) (4)排污系统—炉筒排污阀(关),集箱排污阀及炉筒连续排污阀(关) (5)吹灰系统—各阀门(关) 热水锅炉: (1)锅炉共同水管阀门(开) (2)循环泵进出口阀门(开) (3)注水前打开各部门空气,注水阀关闭 (4)排污阀(关) (5)压力表旋塞(开) 3. 上水,通风运煤及除尘设备,生火前要进行全面检查。

蒸汽锅炉岗位安全操作规程

蒸汽锅炉岗位安全操作规程 1、岗位任务及职责: 1.1负责锅炉机组的开停车以及日常维护,完成生产和生活供汽任务。 1.2负责软化系统的正常运行,保证软水各项指标合格。 1.3负责各设备的正常运行和除氧水池的补水及液位控制。 1.4负责本岗位的卫生情况和所属设备维护保养润滑等。 1.5严格执行本厂的各项规章制度,按时进行巡检和填写运行记录表,不得超前滞后, 保证正常供汽。 1.6坚守岗位,随时监视锅炉水汽、蒸汽压力、流量、液位及锅炉的燃烧运行情况, 出现问题及时采取有效措施,自己无法处理时,尽快向上一级领导汇报。 2、工艺指标: 软水硬度≤0.03mmol/l 锅炉水碱度6—24 mmol/l 锅炉水PH值10—12(25℃)安全阀设定值(汽压)1.25 MPa 锅炉运行汽压0.8—1.1 MPa 额定蒸发量10t/h 3、系统运行方法及步骤: 3.1运行前的准备工作 ①检查各种仪器仪表是否正常。 ②检查整个供汽管道和各水汽法兰连接点,确认无泄漏。 ③检查煤气压力是否标准,确定供煤气管道内畅通,无冷凝液。 ④检查软化水系统能否正常运转。 ⑤检查软水是否合格,确认软水箱液位在1/3以上。 ⑥检查除氧水池是否有足够的水。 ⑦检查锅炉水是否合格及锅炉内有无其它异常现象。

⑧检查锅炉操作配电柜内部运行设备的电源开关是否在运行状态。 ⑨检查锅炉水位是否正常,保持在锅炉水位表1/3处。 3.2启动运行程序 ①启动引风机开启引风机挡板,待引风机运行正常平稳后,启动鼓风机并且开 启鼓风门挡板。 ②调节引风机和鼓风机风门开张角度比例2:1,吹扫炉膛内残留可燃气体10— 15分钟,观察引风机、鼓风机运行状况。 ③待吹扫适当的时间后,准备点火,先开启1#煤气球阀,按住点火按钮,观察 确认炉膛内有电火花后,开启2#点火煤气阀,将火点燃后,放开点火按钮。 ④待小火燃烧确认平稳正常后,开启煤气气动切断阀后,立即缓慢开启3#煤气 球阀,调节3#煤气球阀开张角度至正常、平稳燃烧状态后观察燃烧状况,以 火焰中心呈红、黄色,边缘呈蓝色,燃烧稳定,机组不振动、不脱火为宜, 至此点火完成,锅炉进入正常运行状态。 ⑤点火完成后,立即关闭1#、2#点火煤气阀,防止停炉后点火煤气进入炉膛而 发生爆炸导致事故。 4、燃烧的调节: ①锅炉的排烟温度控制在170℃左右。 ②增加煤气量时,应先增加通风量,反之减弱通风量也应先减少煤气供给。 ②保持炉膛完全燃烧时,必须保持一定的空气剩余系数。 ④配风增加风量时,先开大引风门,后开大鼓风门,减少风量时,先关子鼓 风门,再关子引风门。 ⑤燃烧配比的三种情况: a 火焰呈明蓝色,烟冒白烟,表明空气量过大(或煤气量过小)。 b 火焰中心呈红黄色,边缘呈浅蓝色,炉内充满平稳燃烧火焰,烟无色透明,

相关文档