文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋面防水技术交底(聚乙烯丙纶卷材)

屋面防水技术交底(聚乙烯丙纶卷材)

屋面防水技术交底(聚乙烯丙纶卷材)
屋面防水技术交底(聚乙烯丙纶卷材)

屋面防水技术交底

工程项目: 社区改造安置楼

工程地址: 区, 以北 以西

建设单位: 社区居委会

防水单位: 建设集团

一、施工准备

(一)作业条件

1、施工前审核图纸,编制施工方案;防水施工队必须具备相应资

质等级,施工人员必须持证上岗。

2、防水垫层施工完毕,无空鼓、开裂、起砂现象。

3、屋面安全防护必须到位并经安全员验收合格方可施工。

(二)材料要求

1、防水卷材规格、材质要符合设计要求。

2、防水卷材、水泥、建筑用胶等要提供出场质量合格证、质量监

督报告、具有相应等级资质检测部门出具的检测报告。

(三)施工机具

电动搅拌器、剪刀、钢卷尺、木刮板、毛刷、笤帚、施工桶等。

二、工艺流程

基层表面清理——节点附加层处理——卷材铺贴——收头、节点密封处理——检查验收——保护层施工。

三、施工方法

(一)基层处理

1、防水施工不得在雨天进行,气温低于5°C不宜施工。

2、首先进行基层清理,将基层上的尘土、碎石、杂物、油污等建

筑垃圾清理干净,有油污的要用钢丝刷、砂纸、有机溶剂等处理干净,在施工过程中还要不断清扫以保证防水质量。

3、对于起砂起皮部位要进行清理,清理后用聚合物砂浆修补;凹

凸不平的部位要铲去或刨平重新补做;存在裂缝时要采用聚氨酯刮涂处理,涂刷1—2边。

(二)节点附加层处理

细部节点处理:落水口、檐沟、女儿墙、排气管道、排油烟管

道等阴阳角做成圆弧型,然后做附加层处理,附加层宽度不小

于500mm。

(三)卷材铺贴

1、大面铺贴:先铺贴平面,后铺立面,由远到近。先用毛刷将聚

合物砂浆均匀涂在基层上,聚合物防水砂浆要满涂,做到不漏底不堆积,滩涂均匀,随即进行卷材粘贴,卷材铺贴同时在卷材上表面用木刮板排气压实,防水层与基层应粘贴牢固,卷材表面要求无破损、褶皱、空鼓等现象。

2、两幅卷材短边和长短边搭接长度要求均不小于100mm,二层卷

材铺贴时要求完全覆盖下层,上下两层和相邻两幅卷材搭接处应错开1/3到1/2幅宽,铺贴平面与立面相连接的卷材时,应

由下向上进行,使卷材紧贴阴阳角,铺展时对卷材不能拉的太紧,避免长时间热胀冷缩作用开裂;要注意卷材尺寸的配制,尽量减少阴阳角处的接头。

(四)收头、节点密封处理

1、卷材铺贴完毕后,对于落水口、檐沟、女儿墙、排气管道、排

油烟管道等阴阳角等复杂部位再用聚合物水泥砂浆涂刷处理,涂刷时应来回涂刷,确保均匀平整。

2、卷材铺贴完成后,端头要裁齐。如果采用凹槽收头,应将端头

全部压入凹槽内,用压条钉压平固定,再用密封材料封严,最后用聚合物防水砂浆抹封凹槽;无法预留凹槽的,先用带垫片的钉子将卷材固定,用密封材料封严,再用金属盖板封堵,盖板与卷材之间再用密封材料或者聚合物防水砂浆埋压,保证防水整体性。

(五)检查验收

1、施工完成每层后应进行检查验收,验收合格经监理、甲方认可

后方可进行下层施工。

2、首先施工单位进行自检,自检完成后上报监理、甲方验收,对

于提出的问题及时整改,最后由专业监理工程师复验签认。

(六)保护层施工

1、防水层经验收合格后方可进行保护层施工,保护层厚度、等级

强度均要符合设计要求。

2、保护层施工时要做好防水层保护,避免二次破坏造成渗漏,如发

现渗漏应立即修复;保护层固化前严禁在其上作业运输。

四、注意事项

1、卷材铺贴出现褶皱无法展平时,应断开褶皱处,按接缝处理。

2、伸出基层的管道、设备、预埋件等,应在卷材施工前安装完毕,

防水层施工完毕后,不得在其上凿洞打孔,破坏防水的整体性。

3、防水施工要在5级风一下进行,雨雪天气禁止施工,并对已完成

部分进行封盖保护,防止卷材起鼓、受损。

4、工人进入防水施工现场必须穿软底鞋,避免损坏卷材;卷材存放

时要注意避免日晒、水浸、高温、机械损伤等情况。

5、施工完成后的卫生清理禁止使用铁锹,铁簸萁等尖锐物品,以免

对卷材造成损坏。

五、安全施工

1、防水施工现场严禁有明火。

2、材料存放处应有标识牌,环境必须通风干燥,远离火源,配有干

粉灭火器,有防雨措施。

3、施工现场必须防护到位,要求施工单位安全员到岗,并派有专人

巡查。

4、施工人员劳保用品要佩戴齐全,不得存在赤脚、穿短裤、短袖作

业现象,应将裤腿、袖口扎紧佩戴手套。

屋面防水技术交底样本

1.设计要求 : 屋面防水等级为一级, 两道设防。防水材料为SBS两层( 4+3mm) 。 2.施工准备 2.1.材料要求 ( 1) 高聚物改性沥青防水卷材的外观质量应符合要求。 高聚物改性沥青防水卷材的外观质量要求 ( 2) 卷材应有出厂合格证、检测报告及现场抽样复验报告。同一品种、规格的卷材, 抽样数量: 大于1000卷抽取5卷; 500~1000卷抽取4卷; 100~499卷抽取3卷; 小于100卷抽取2卷。 ( 3) 高聚物改性卷材的粘结剥离强度不得小于8N/10mm。 2.2.主要机具 改性沥青防水卷材热熔施工机具 2.3.作业条件 ( 1) 上道工序防水基层已经完工, 并经过验收; ( 2) 基层表面应平整、牢固、不得有起砂、空鼓等缺陷。 ( 3) 找平层与突起物相连接的阴、阳角, 应抹成均匀光滑的圆角。 ( 4) 基层表面应洁净, 根据不同防水材料对基层的含水率要求( 见产品说明书) , 合理

控制基层含水率。 3 工艺流程 防水卷材热熔法工艺流程图 ( 1) 基层清理 1) 基层必须牢固, 无松动、起砂等缺陷。基层表面平整洁净、均匀一致。 2) 必须将突出基层表面的异物、砂浆疙瘩等铲除, 并将尘土杂物清除干净, 最好用高压空气进行清理。阴阳角、管道根部等处更应仔细清理, 若有油污、铁锈等, 应以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。 3) 起砂、起皮、麻面处理方法: 清除浮砂、浮浆至干净; 涂刮一道聚合物水泥浆1~2mm; 抹聚合物水泥砂浆5mm~10mm。 4) 突出基层面结构的交接处、基层的转角处, 均做成半径≥20mm的圆弧( 改性沥青防水卷材时, 半径≥50mm) ; 内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑。 5) 根据不同防水材料对基层含水率的要求( 见产品说明书) , 合理干燥基层。 ( 2) 涂布基层处理剂 1) 基层处理剂必须与卷材及胶粘剂的材性相容; 2) 先用油漆刷对节点、周边、转角、管道根部等复杂部位均匀涂刷一遍; 再用长把

屋面防水技术交底(聚乙烯丙纶卷材)

屋面防水技术交底 工程项目: 社区改造安置楼 工程地址: 区, 以北 以西 建设单位: 社区居委会 防水单位: 建设集团 一、施工准备 (一)作业条件 1、施工前审核图纸,编制施工方案;防水施工队必须具备相应资 质等级,施工人员必须持证上岗。 2、防水垫层施工完毕,无空鼓、开裂、起砂现象。 3、屋面安全防护必须到位并经安全员验收合格方可施工。 (二)材料要求 1、防水卷材规格、材质要符合设计要求。 2、防水卷材、水泥、建筑用胶等要提供出场质量合格证、质量监 督报告、具有相应等级资质检测部门出具的检测报告。 (三)施工机具 电动搅拌器、剪刀、钢卷尺、木刮板、毛刷、笤帚、施工桶等。 二、工艺流程 基层表面清理——节点附加层处理——卷材铺贴——收头、节点密封处理——检查验收——保护层施工。

三、施工方法 (一)基层处理 1、防水施工不得在雨天进行,气温低于5°C不宜施工。 2、首先进行基层清理,将基层上的尘土、碎石、杂物、油污等建 筑垃圾清理干净,有油污的要用钢丝刷、砂纸、有机溶剂等处理干净,在施工过程中还要不断清扫以保证防水质量。 3、对于起砂起皮部位要进行清理,清理后用聚合物砂浆修补;凹 凸不平的部位要铲去或刨平重新补做;存在裂缝时要采用聚氨酯刮涂处理,涂刷1—2边。 (二)节点附加层处理 细部节点处理:落水口、檐沟、女儿墙、排气管道、排油烟管 道等阴阳角做成圆弧型,然后做附加层处理,附加层宽度不小 于500mm。 (三)卷材铺贴 1、大面铺贴:先铺贴平面,后铺立面,由远到近。先用毛刷将聚 合物砂浆均匀涂在基层上,聚合物防水砂浆要满涂,做到不漏底不堆积,滩涂均匀,随即进行卷材粘贴,卷材铺贴同时在卷材上表面用木刮板排气压实,防水层与基层应粘贴牢固,卷材表面要求无破损、褶皱、空鼓等现象。 2、两幅卷材短边和长短边搭接长度要求均不小于100mm,二层卷 材铺贴时要求完全覆盖下层,上下两层和相邻两幅卷材搭接处应错开1/3到1/2幅宽,铺贴平面与立面相连接的卷材时,应

防水施工技术交底

防水施工技术交底 该工程按设计要求,地下室、屋面、设备用房防水等级为一级防水防水。根据建设单位及设计讨论,将设计施工图防水做法,详如下交底: 一、钢筋砼结构自防水: 1、为了防止地下室底板及剪力墙开裂,严格按设计要求配筋,确保钢筋间距,且有效控制保护层厚度。 2、砼强度等级为C35,抗渗P6,砼为潭建商砼。 3、确保砼密实度,认真做好施工缝的处理(仅于后浇带部位,剪力墙≥300高处及钢筋砼柱部位留置)。 4、做好砼养护,确保14昼夜养护。 5、严格按钢筋砼结构底板、剪力墙分项工程技术交底施工(另予交底)。 二、防水施工工序: ①车库、水泵房、电井等设备井道 a 150厚C20细石砼分仓捣制(内配?6@150双层双向,最厚处150、0.5%坡向排水沟),随捣随光 b 3厚水泥基防水涂料2道 c 钢筋混凝土结构自防水底板,抗渗等级≥P6,表面干净 ②消防水池 a 10厚1::2水泥砂浆抹平压光 b 15厚1:3纤维水泥砂浆打底(内掺杜拉纤维0.9kg/m3砂浆) c 4厚SBS改性沥青防水卷材防水层 d C20细石砼找坡 e 刷素水泥砂浆一道 f 钢筋砼底板(防水混凝土厚度≥250,抗渗等级≥P8) ③地下室外墙 a 钢筋混凝土结构自防水,抗渗等级≥P6(表面填平修整) b 20厚1:2.5水泥砂浆找平 c 刷基层处理剂一遍 d 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体) e 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体) f 30厚挤塑聚苯板,用聚醋酸乙烯胶粘剂粘贴保护层 g 三七灰土,分层夯实

④内庭院、地下室顶板 a 种植土或面层 b 土工布过滤层 c 20厚凹凸型排(蓄)水板 d 50~70厚C20细石砼 e 20厚(最薄处)LC5.0轻骨料砼找1%坡 f 干铺油毡隔离层 g 4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 h 2.0厚合成高分子防水卷材 i 20厚1:3水泥砂浆找平层 j 钢筋混凝土顶板自防水,随捣随抹平 ⑤连廊平屋顶 a 8~10厚防滑地砖铺平拍实,缝宽10,1:2水泥砂浆勾缝 b 25厚1:3干硬性水泥砂浆 c 0.4厚聚乙烯膜或200g/m3聚酯无纺布一层 d 2.0厚合成高分子防水卷材 e 2.0厚合成高分子防水卷材 f 20厚1:2.5水泥砂浆找平 g 70厚挤塑聚苯板保温层 h 30(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找坡2%坡 i 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净 ⑥宿舍平屋顶 a 35厚490*490,C20钢筋混凝土预制板(配筋双向Φ4@150),1:2水泥砂浆填缝 b M5混合砂浆砌筑120*120砖四皮,双向中距500或顺排水方向砌一侧一平砖带,高180中距500,砖带端部砌240*120砖四皮 c 0.4厚聚乙烯膜或200g/m3聚酯无纺布一层 d 2.0厚合成高分子防水卷材 e 2.0厚合成高分子防水卷材 f 2.0厚1:2.5水泥砂浆找平层 g 70厚挤塑聚苯板保温层 h 30(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找坡2%坡 i 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净

基础丙纶卷材防水施工技术交底

基础丙纶卷材防水施工技术交底 一、图纸要求: 根据图纸进行施工。 1 .工艺流程 处理基层——配制水泥防水粘结料——细部构造处理——涂刷聚合物水泥防水粘结料——粘贴防水卷材 2.操作要点 (1)清理基层: 在验收合格的防水基层上打扫干净,基层应坚硬平整,无颗 粒起砂、起皮、开裂等现象。 (2)配制聚合物水泥防水胶粘料。 (3)涂刷聚合物水泥防水胶粘料:根据施工面积大小,将配制好的胶粘料倒在防水基层上,用刮板刮平,或用滚刷涂刷平整,要求薄厚均匀一致,无露底、无堆积。一般厚度应不小于1.3mm。 (4) 粘贴防水卷材:根据设计要求,1.5厚聚乙烯丙纶防水卷材做1层。做法是在1. 3mm厚的粘结料上铺贴一层1.5mm厚的卷材。卷材搭接宽度长边100mm,短边120mm。两层长边错开≥1/3幅宽。 (5)搭接边处理:卷材的长短搭接边均应挤出水泥防水胶粘料,并应涂抹同样的胶粘料封边处理。 (6)养护:做完的防水层,应喷水养护,超过施工温度,平面可铺盖编织被或草帘子等,夏季采取降温措施。 (3)地下室的积水坑或电梯井,须保证池边阴阳角附加层卷材的粘贴质量,卷材满粘法铺贴应无空鼓、不翘边。 (4)阴阳角附加层做法①阳角附加层 第一层先剪裁500mm宽卷材长度按现场实际确定,做墙体(立面)与底板(平面)的阳角附加层。粘贴在墙根两侧,立面、平面各粘250mm。 第二层主防水层,将平面交接处的卷材向上翻至立面大于250mm(也可根据实际要求定)。 六.成品保护及注意事项 1 .成品保护 (1)现场施工人员要严格保护已做好的卷材防水层,防止人为损坏。 (2) 刚做完的防水层,禁止行人踩踏,不得在防水层上堆集材料而造成压碰。 (3)喷水养护不得过早,不宜用高压水冲刷。 2 .注意事项 (1)防水作业人员必须严格遵守施工现场各项安全规章制度,严格按操作规程施工。 (2)使用电动搅拌器等电气设备时,应选用有安全开关的变电箱,使用前应先试运转,确定无误后,方可进行作业。 (3)防水作业人员施工完毕,应做到工完、料净、现场清。经检查无渗漏后再撤离施工现场。 七.卷材防水层的质量验收: 1检查数量:按铺贴卷材面积每100m2抽查一处,但总数不少于三处。 2防水卷材应有出厂合格证、试验报告以及现场取样复检的试验报告。 3卷材之间以及防水层与基层之间,必须粘贴牢固,所有采用满粘和条粘工艺,

丙纶技术交底

聚乙烯丙纶复合防水卷材技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1、施工前审核图纸,编制防水工程施工方案;屋面防水工程必须由具备相应资质等级的专业施工队施工,作业人员须持证上岗。 2、找平层施工完毕,并经养护、干燥,含水率不大于9%。 3、找平层坡度应符合设计要求.不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。 4、各种阴阳角、管根抹圆角。 5、立面上卷最小高度要保证≥250mm。 6、做好挑沿、女儿墙、入孔、沉降缝等防腐木砖,沉降缝顶要做坡,以利于铁皮封盖。 7、下水口的位置、出墙距离不能影响雨漏斗的安装,不能与各楼层的通气孔、空调孔紧贴。 8、安全防护到位并经安全员验收,备好卷材及配套材料,存放和操作应远离火源,防止发生事故。 9、出屋面的各种管道、避雷设施施工完毕,会同专业技术负责人、相关工长、质检员进行工序交接检查,合格后填写相应检查、验收表格,方可进行防水层的施工。 (二)材料及要求 1、规格、材质满足设计要求。 2、防水卷材:三元乙丙橡胶防水卷材。必须有出厂质量合格证,有相应资质等级检测部门出具的检测报告、产品性能和使用说明书;进场后应进行外观检查,合格后按规定取样复试,并实行有见证取样和送检。 3、底胶:聚氨酯底胶(相当于冷底子油)分甲、乙两组份,甲为黄褐色胶体,乙为黑色胶体。 4、CX一404胶:为黄色混浊胶体,用于基层及卷材粘结。 5、聚氨酯涂膜材料:用于处理接缝、增补、密封处理,分甲、乙组份。 6、丁基粘结剂:用于卷材接缝,分A、B两组份,A为黄浊胶体,B为黑色胶体。 7、聚氨酗嵌缝膏:用于密封卷材收头部位,分甲、乙组份。 8、二甲苯或乙酸乙酯:用于稀释或清洗工具。 9、高聚物改性沥青防水卷材:是合成高分子聚合物改性沥青油毡。 10、氯丁橡胶沥青胶粘剂:由氯丁橡胶加入沥青及溶剂等配制而成,为黑色液体。 11、橡胶沥青嵌缝膏:即密封膏,用于细部嵌固边缝。 12、保护层材料:依设计要求。 13、70号汽油、二甲苯,用于清洗受污染的部位。 (三)施工机具 电动搅拌器、高压吹风机、自动热风焊接机、铁抹子、滚动刷、汽油喷灯、钢卷尺、剪刀、笤帚、小线、粉笔、红±粉。 二、质量要求 质量要求符合《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)的规定。 项序项目允许偏差或允许值(mm)

屋面防水技术交底最新

工程名称清雅居一期公共租赁住房项目2#楼施工单位山东三箭建设工程管理 有限公司 交底部位装饰装修工序名称屋面防水卷材施工交底提要:结构屋面的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 一、施工准备 1、材料准备:所有材料必须进场验收,必须有产品合格证。并按要求对各类材料进行复试,其质量、技术性能必须符合设计要求。 防水材料:3mm厚SBS防水卷材、冷底子油 2、机具要求:煤气罐、火焰喷枪、 二、施工要求 1、屋面保护层上已清理完毕,含水率符合规定;伸出屋面的设施、预埋件等已安装完毕。 三、建筑做法 保温不上人屋面 (1)、35厚C20细石砼,内配A4@200双向钢筋网 (2)、干铺无纺布一层 (3)、3厚高聚物改性沥青防水卷材(聚酯胎II型) (4)、3厚高聚物改性沥青防水卷材(聚酯胎II型) (5)、刷基层处理剂一道 (6)、20厚1:3水泥砂浆保护层 (7)、55厚挤塑聚苯板 (8)、20厚1:3水泥砂浆找平层 (9)、40厚(最薄处)1:6水泥珍珠岩找坡2% (10)、钢筋混凝土楼板 细石砼上人平屋面 (1)、40厚C20细石混凝土保护层,内配?4@200双向钢筋网 (2)、干铺无纺布一层 (3)、3厚高聚物改性沥青防水卷材(聚酯胎II型) (4)、3厚高聚物改性沥青防水卷材(聚酯胎II型) (5)、刷基层处理剂一道 (6)、20厚1:3水泥砂浆保护层 (7)、55厚挤塑聚苯板 (8)、20厚1:3水泥砂浆找平层 (9)、40厚(最薄处)1:6水泥珍珠岩找坡2% (10)、钢筋混凝土楼板

工程名称清雅居一期公共租赁住房项目2#楼施工单位山东三箭建设工程管理 有限公司 交底部位装饰装修工序名称屋面防水卷材施工 交底提要:结构屋面的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 四、施工工艺 工艺流程:保护层清扫→ 涂刷基层处理剂→ 附加层施工→ 卷材铺贴及封边处理(两层错逢)→ 收头固定、密封→ 闭水试验 1、基层要求及处理: 基层表面应牢固平整,其平整度为:用两米长直尺检查,基层与直尺间的最大空隙不应超过5mm,且每1米长度内不能多于一处,空隙仅允许平缓变化。基层表面阴阳角处,均应做成圆弧,在阴阳角、管道根部等更应仔细清理。基层应干燥,含水率宜小于9%,测试方法为:将1米见方的卷材盖在基层表面上,静置2~3h,若覆盖处表面无水印,且紧贴基层一侧的卷材也无凝结水,即认为基层含水率小于9%。 2、喷涂基层处理剂: 一次喷涂的面积应根据当天的防水层的施工工作量,同时必须做好防止雨水等渗入找平层,当喷涂两遍时,第二便应在第一遍干燥后进行。 3、卷材铺贴: ⑴、卷材铺贴前,应先在保护层上喷刷一道冷底子油,待冷底子油稍干燥后在进行铺贴;铺贴多跨或高低跨屋面时,应先远后近,先高跨后低跨。 ⑵、在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中部分(如天沟、水落口、檐口),再铺贴油毡附加层,由低到高,使卷材按流水方向搭接。 ⑶、用热熔法使用改性沥青卷材(SBS)施工防水层,在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,附加的范围应符合设计和屋面工程技术规范的规定。⑷、铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处,喷枪距加热面300mm 左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺、粘贴,搭部位应满粘牢固,搭接宽度为100mm。卷材始端铺贴完成后,即可进行大面积滚铺。,⑸、铺贴时,应使卷材与基层紧密粘结,避免铺斜、扭曲,仔细压紧、刮平,赶出气泡封严。如发现已铺贴卷材有气泡、空鼓或翘边等现象,应及时进行处理。 ⑹、热熔封边:将卷材搭接处用喷枪加热,趁热使二者粘结牢固,以边缘挤出沥青为度;末端收头用密封膏嵌填严密。 ⑺、卷材防水层的搭接缝应粘结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷;防水层的收头应与基层粘结并固定牢固,缝口封严,不得有翘边。 ⑻、卷材完成后应做24 小时灌水试验。 4、节点附加增强处理: 对阴阳角应进行增设附加层,按具体情况将卷材剪好,先在细部试贴一下,视尺寸、形状合适后,再压实铺牢。 ⑴、檐口: 将铺贴到檐口端头的卷材裁齐后用压条固定,钉帽及卷材端头用密封材料封严,然后

丙纶布施工工艺及技术交底

技术交底记录 工程名称 交底部位 交底内容:墙、地面丙纶布卷材防水 一、施工准备 1.聚乙烯丙纶400 克防水卷材, GB18173-1-2006标准防水卷材。 2.辅助材料:专用胶,水泥。 3、材料进场复试:以同一生产厂家的统一品牌,统一等级的产品,大于1000 卷的抽 5 卷, 100 —499 卷抽4卷,100卷以下抽 2 卷,进行规格尺寸和外观质量检验,进行复试的卷材将卷材切除距外层卷头300 ㎜后顺纵向切取1500 ㎜的的全副卷材 2 块,一块作物理性能检验用,另一块备用。 4、材料进场后应放置于室内立放,避免雨淋。 二、对基层的要求: 防水施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、起砂、裂缝、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。 三、防水主、辅料的施工要求: 1.胶浆的配比:水泥与专用胶粉重量比为100 (水泥): 1 (胶粉): 50(水)(水适量)。 2.配比方法:先将胶粉放入容器内,再加水泥边搅拌,待拌合均匀后,加水搅拌成糊状流体后方可使用。 3.在施工基面弹好基准线,将卷材预铺调整。 4.基面不得有明水,如果非常干燥,需在基面表层喷水保温。 5.地面和卷材涂胶要均匀一致,不得漏涂,拉直后压实刮平。 6.要在封缝处做一道单组分聚氨酯封边。 四、防水层的施工与操作 施工顺序,每栋楼按照先底板后墙面,先附加层后大面,先基坑(集水坑、地体基坑等)后大底板面 施工,每栋楼大面施工时可由中间向两端施工。 5.1 施工条件 (1) 聚乙烯丙纶防水卷材施工温度宜在5℃以上 25℃以下进行,雨天、雪天、 5 级风及以上天气禁止施工,在施工中遇到雨天要做好防雨措施。 (2) 找平层验收合格,基层在潮湿的情况下只要无明水便可施工。 5.2 聚乙烯丙纶防水卷材的粘贴与铺设应按以下规定操作 (1).卷材粘贴方向确定。 当有坡度<3%时,卷材宜平行坡面铺贴。坡度>3% 时,卷材可平行或垂直坡面铺贴。 要求:上下层卷材不得相互垂直铺贴。 (2).地下室防水层施工前,应先做好节点、附加层和桩基础钢筋比较集中部位的处理,然后由最低标高 处向上施工。

屋面防水技术交底

屋面防水分项工程质量技术交底卡GD2301003006

、自粘聚合物改性沥青防水卷材施工工艺 1、作业条件 1)防水基层必须平整牢固,不得有突出的尖角,凹坑和表面起砂现 象,表面应清洁干燥,转角处应根据要求做半径为50mm的圆弧角。 2)基层含水率要无明水珠即可。 3)防水层施工前必须将基层上的尘土、砂粒、碎石、杂物、油污和砂 浆突起物清除干净。 底 2、施工准备: 1)清理防水基层的施工工具:铁锹、扫帚、吹尘器(或吸尘器)、 手锤、钢凿、抹布等。 内 2)卷材铺贴的施工工具:剪刀、卷尺、弹线盒、滚刷、胶压辊等。 3)施工时气温应在5℃以上,不宜在特别潮湿且不通风的环境中施工。施工现场应有良好的通风条件。 3、工艺流程: 专业技术负责人:交底人:接收人: 屋面防水分项工程质量技术交底卡

GD2301003006

基层表面清理、修补→涂刷配套的基层处理剂→节点部位粘贴→ 定位、弹基准线→铺贴自粘聚合物改性沥青防水卷材→辊压、排气→收头处理及搭接→组织验收→保护层施工。 4、操作要点: 1)卷材总体铺贴顺序为:先高跨,后低跨;同等高度,先远后近; 同一立面,从高向低处开始铺贴。 2)打底涂:基面清理干净验收合格后,将专用基层处理剂均匀涂刷在基层表面,涂刷时按一个方向进行,厚薄均匀,不漏底、不堆积,晾放至指触不粘。 3)弹线、试铺:在底涂上按实际搭接面积弹出粘贴控制线,严 格按粘贴控制线试铺及实际粘铺卷材,以确保卷材搭接宽度在 内8~10cm。根据现场特点,确定弹线密度,以便确保卷材粘贴顺直,不会因累积误差而出现粘贴歪斜的现象。卷材应先试铺就位,按需要形状正确剪裁后,方可开始实际粘铺。 4)节点处理: 屋面防水分项工程质量技术交底卡 GD2301003006

防水工程施工技术交底

1材料、机具准备 材料准备:3mm、4mm厚弹性体SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎)II型、氯丁胶乳沥青底油、工业汽油。 机具准备:小平铲、扫帚、滚动刷、铁桶、汽油喷灯、剪刀、卷尺、干粉灭火器。 2技术准备 2.1由总工组织技术部、工程部相关人员熟悉图纸。 2.2编制分项分部工程施工方案,对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制具体施工方案。 2.3事先准备本工程的各项检查资料,填报完整及时归档。 3地下室防水施工工艺 3.1基础要求 基础表面应平整,用直尺检查,基层含水率不高于9%; 卷材满粘部分基层表面应抹平、坚实并充分干燥,无空鼓、起砂、裂缝、松动、掉灰和凹凸不平。平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,圆弧半径不小于50mm; 穿出基层的构件须安装完毕; 防水挡墙施工完毕; 防水挡墙高度为(防水保护层厚度)+(基础底板厚度)。 3.2主要施工工序 基层处理→阴阳角、细部节点等部位涂刷基层处理剂→细部节点附加增强处理→节点附加层验收→大面积涂刷基层处理剂→弹线→

空铺第一道SBS卷材→热熔焊接搭接缝→检查验收第一道SBS卷材→弹线铺贴第二层SBS卷材→热熔满粘第二道SBS卷材→热熔焊合搭接缝→检查、验收→成品保护 3.3地下室基础底板、立面施工工艺 3.3.1涂刷阴阳角、细部节点等部位冷底油,阴阳角、细部节点等部位冷底油用油漆刷刷涂,要求涂刷均匀,并干燥4小时以上方可进行下道工序。 3.3.2细部节点附加层增强处理:在平立面交接处、转折处、阴阳角等部应设置卷材附加增强层,采用与大面卷材同材质的专用附加层卷材宽度500mm。特殊部位附加卷材则需现场按要求进行裁剪。阴阳角的裁剪方法见下图:

防水工程施工技术交底

XXXX项目地下室防水施工技术交底 地下室底板按建设单位要求采用0.6mm厚聚乙烯丙纶防水,侧墙、顶板以及底板放大角和相应后浇带及阴阳转角处附加层采用4mm厚SBS改性沥青防水卷材,为保证工程的施工质量,特制定施工方案如下: 一、施工准备 1、主材: (1)选用4mm厚SBS改性沥青防水卷材(型号SBS I PY PE4 10),该产品应符合GB18242-2008标准要求。 序号项目名称4mm厚SBS卷材指标 1 可溶物含量 g/m 2 ≥4mm 2900 2 不透水性压力,MPa ≥0. 3 保持时间,min ≥30 3 耐热度,℃ 90 无滑动、流淌、滴落 4 拉力,N/50mm ≥纵向 500 横向 5 最大拉力时延伸率,% ≥纵向 30 横向 6 低温柔度,℃ -20 无裂纹 辅助材料:基层处理剂(冷底油) (2)选用0.6mm 厚聚乙烯丙纶防水卷材(型号FS2-PE-100),该产品应符合GB18173.1-2006标准要求。 项目0.6mm厚聚乙烯丙纶指标断裂拉伸强度N/cm 常温≥48 胶断伸长率,% 常温≥200 撕裂强度,N ≥20 不透水性,30min,无渗漏0.3MPa 低温弯折,℃≤-20

配套材料:水、水泥、水性水泥建筑胶。 2、施工机具的配备(数量为满足工程需要) 序号名称用途序号名称用途 1 喷枪热熔卷材7 圆角抹子热熔辅助工具 2 软管输气8 壁纸刀下料 3 液化气罐储装液化气9 铁锹临时清理基层 4 腻刀、扫帚清理基层10 料桶盛胶粘剂用 5 弹线盒卷材定位11 电动搅拌器搅拌水泥胶粘剂 6 卷尺度量尺寸12 橡胶或塑料刮板涂刮水泥胶粘剂 二、施工 (一)作业条件 1、地下工程防水卷材施工必须在上一道工序验收合格后进行。 2、防水层施工期间应做好降水工作,将地下水位降至防水工程底部最低标高以下300mm,直至防水工程全部完成。 3、卷材防水层应铺到整体混凝土结构或整体水泥砂浆找平层的基面上。整体混凝土或水泥砂浆找平层基层应平整,基面找平层应平整无积水积雪。 4、卷材防水层铺贴前,所有穿过防水层的管道、预埋件等均应施工完毕,并做防水处理。防水层铺贴后,严禁在防水层上打眼开洞,以免引起渗漏水。 5、基层表面的阴阳角处,均应做成圆弧形或钝角,圆弧半径应大于50mm。 6、严禁在雨天、在雪天施工;五级风及其以上时不得施工;冬季施工时应采取保温措施,施工时应采取防雨措施。热熔法施工气温不低于-10℃。 (二)施工工艺 1、SBS防水卷材施工工艺:

丙纶防水技术交底

一、适用范围:本技术交底适用于兴文县粤华星光天地小区5#、6#、7#住宅楼地下室聚乙烯丙纶防水卷材(400g/ m2施工。 二、施工准备: (一)、机具准备:搅拌容器、搅拌电钻、手提桶、橡胶刮板、剪刀、扫帚、铁锹等。(二)、材料准备: 所用材料进场有“三证一书” : 1、材料为山东省建筑材料质量监督检查站检查报告; 2、材料具备出厂合格证; 3、具备生产厂家检测报告,同时有产品说明书等。材料进场后必须现场取样,然后随意抽取1 卷,截取1000*1000 卷材防水,取样应在监理和甲方人员的见证下抽取。送交有关实验室或见证试验室做试验;试验合格后方可使用。 (三)、作业条件: 1、提前做好材料进场的复试工作,在施工前要提前进行,以免影响工期。 2、基础垫层及防水保护墙即砖胎模已施工完毕,并通过有关人员验收,办理好相关的验收手续,且垫层及防水保护墙粉刷层已干燥。 3、按防水卷材粘贴要求,所有粘贴卷材部位的阴阳角必须做成半径为20mm成 45 度折角,以保证防水卷材粘贴牢固。 三、施工工艺及方法: 1、底板防水施工 ①施工工艺: 基层清理-- 涂刷底层处理剂-- 弹出附加层边线--- 铺贴卷材标准线-- 附加层施工--第一层卷材防水层施工--第二层卷材防水层施工---封边--抹20厚1:2 水泥砂浆找平层。 ②施工方法: ①基层处理:先用铲刀和扫帚及其它工具将表面的突出物、砂浆和疙瘩等清理干净,并将尘土、杂物清扫干净,对阴阳角、管根等部位必须认真清理。 ②涂刷底层处理剂:将水溶胶作为底层处理剂,用长把滚刷均匀涂布于基层表面上,不得有漏刷和透底现象,手感不粘时,方可进行下道工序。其目的是清理基层灰尘,起到沾接牢固的目的。 ③弹线:在基层上用墨线,弹出卷材附加层位置边线和卷材铺贴标准的位置分格线。 ④附加层施工:阴阳角等复杂部位必须先做附加层,附加层采用聚乙稀丙纶布,附加层的有效覆盖宽度〉500mm按照弹好的位置线用聚合物水泥胶与基层粘贴牢固。 ⑤卷材铺贴方法:在垫层和胎膜上全部采用满铺法:将成卷的防水卷材按弹好的标准位置放于基层下面,把聚合物水泥防水胶按一袋胶粘剂1公斤与6到12公斤水泥干混均匀后,用电动工具边搅拌边加水27.5 至32.5 公斤,搅拌均匀后加入剩余的水泥,然后用电动搅拌器搅拌均匀,搅拌至无沉淀无凝块无泡沫即可用,并在规定时间内用完。并将其底面与基层之间的空气全部排出。卷材搭接:卷材的长边、短边之间压边均不小于10cm。在立面与平面的转角处,卷材的接缝应在平面上,距立面不小于600mn处。接缝处要用聚合物粘贴牢固,以边缘挤出聚合物为合格,随即刮封接口,防止出现张嘴和翘边,使之成为一个完整的防水层。卷材与基层粘结面积不应小于90%。 ⑥第一层聚乙烯丙纶防水卷材施工完毕经检查验收合格后,方可进行第二层聚乙烯丙纶防水卷材的施工,即将成卷的防水卷材按弹好的标准位置放于第一层聚乙烯丙纶防水卷材上面,用聚合物水泥防水胶卷材粘接,边用双手压紧卷材慢慢地滚铺,将基底面与基层粘贴牢固。上、下两层卷材顺一个方向平行铺贴,接缝须错开三分之一卷材幅宽,端部接头应错开300mm以上,卷材铺贴后24h内严禁上人或在其上进行下一道工序施工。大面积的卷材铺贴完,要对卷材的横竖接缝进行封边处理,将流出的聚合物刮封接口,

丙纶防水技术交底

一、适用范围: 本技术交底适用于兴文县粤华星光天地小区5#、6#、7#住宅楼地下室聚乙烯丙纶防水卷材(400g/m2)施工。 二、施工准备: (一)、机具准备:搅拌容器、搅拌电钻、手提桶、橡胶刮板、剪刀、扫帚、铁锹等。 (二)、材料准备: 所用材料进场有“三证一书”: 1、材料为山东省建筑材料质量监督检查站检查报告; 2、材料具备出厂合格证; 3、具备生产厂家检测报告,同时有产品说明书等。 材料进场后必须现场取样,然后随意抽取1卷,截取1000*1000卷材防水,取样应在监理和甲方人员的见证下抽取。送交有关实验室或见证试验室做试验;试验合格后方可使用。 (三)、作业条件: 1、提前做好材料进场的复试工作,在施工前要提前进行,以免影响工期。 2、基础垫层及防水保护墙即砖胎模已施工完毕,并通过有关人员验收,办理好相关的验收手续,且垫层及防水保护墙粉刷层已干燥。 3、按防水卷材粘贴要求,所有粘贴卷材部位的阴阳角必须做成半径为20mm成45度折角,以保证防水卷材粘贴牢固。 三、施工工艺及方法: 1、底板防水施工 ①施工工艺: 基层清理--涂刷底层处理剂--弹出附加层边线---铺贴卷材标准线--附加层施工--第一层卷材防水层施工--第二层卷材防水层施工---封边--抹20厚1:2水泥砂浆找平层。 ②施工方法: ①基层处理:先用铲刀和扫帚及其它工具将表面的突出物、砂浆和疙瘩等清理干净,并将尘土、杂物清扫干净,对阴阳角、管根等部位必须认真清理。 ②涂刷底层处理剂:将水溶胶作为底层处理剂,用长把滚刷均匀涂布于基层表面上,不得有漏刷和透底现象,手感不粘时,方可进行下道工序。其目的是清理基层灰尘,起到沾接牢固的目的。 ③弹线:在基层上用墨线,弹出卷材附加层位置边线和卷材铺贴标准的位置分格线。 ④附加层施工:阴阳角等复杂部位必须先做附加层,附加层采用聚乙稀丙纶布,附加层的有效覆盖宽度>500mm,按照弹好的位置线用聚合物水泥胶与基层粘贴牢固。 ⑤卷材铺贴方法:在垫层和胎膜上全部采用满铺法:将成卷的防水卷材按弹好的标准位置放于基层下面,把聚合物水泥防水胶按一袋胶粘剂1公斤与6到12公斤水泥干混均匀后,用电动工具边搅拌边加水27.5至32.5公斤,搅拌均匀后加入剩余的水泥,然后用电动搅拌器搅拌均匀,搅拌至无沉淀无凝块无泡沫即可用,并在规定时间内用完。并将其底面与基层之间的空气全部排出。卷材搭接:卷材的长边、短边之间压边均不小于10cm。在立面与平面的转角处,卷材的接缝应在平面上,距立面不小于600mm处。接缝处要用聚合物粘贴牢固,以边缘挤出聚

屋面防水技术交底

技术交底记录(表式C2-2-1)编号 交底日期年月日 工程名称信业佳·佳园住宅小区分部(分项)工程名称屋面 施工单位美信佳集团建设有限公司交底部位屋面防水 交底内容: 一、材料要求 1、SBS改性沥青防水卷材,采用3mm厚。 2、冷底子油。 3、橡胶沥青嵌缝膏:用于特殊部位、管根等处的嵌固密封; 4、材料必须符合设计要求 二、主要机具 小平铲、钢线刷、滚刷、橡皮刮板、汽油喷灯等,由施工队准备。 三、作业条件: 1、基层必须牢固,无松动现象;表面应平整、牢固、干燥;阴阳角处均应做成圆弧形(半径50mm)。 2、每部位屋面施工时待屋面女儿墙、机房、水箱间伸出屋面的设备、水暖管道安设完毕,设备基础、出屋面的通风道等施工完毕后进行屋面防水工程的施工。 3、防水施工用材料均为易燃物,必须准备好相应的消防器材,作业面设置灭火器,并派专人看火。 4、施工前认真审核图纸,熟悉防水工程施工方案,并进行技术交底。 5、防水工程必须由专业队施工,操作人员持证上岗 6、铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕,并经养护后干燥,含水率不大于9%;基层应平整、牢固,不空鼓、不起砂。 四、操作工艺 1、防水工艺流程:基层处理→刷冷底子油→附加层施工→铺贴防水卷材→热熔封边→验收→蓄水试验→验收 2、基层处理: 2.1基层的凹槽缺陷用1:2.5水泥砂浆找平,达到表面光滑平顺。 2.2出屋面的管根、阴阳角等部位用1:2.5水泥砂浆抹出半径不小于50mm的圆弧角,注意管道连续集中处,管与管之间的管根也要处理到位,防止遗漏。 2.3铺贴卷材前将基层表面的突起物、砂浆、疙瘩等杂物清除,把尘土清理干净。基层干燥,含水率不大于9%,检测方法:将1m*1m见方的同质卷材平铺在防水基层上,在中午太阳直射3小时后掀开,基层覆

地下室聚乙烯丙纶防水卷材施工技术交底

地下室聚乙烯丙纶防水卷材施工技术交底 1、建筑工程防水施工手册及《地下防水工程技术规范》GB50108—2001;《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002;及图纸设计、施工过程中涉及的相关规范、规程。 一、工程概况: 即本工程地下室底板防水除混凝土自防水外,外做柔性防水采用400g聚乙烯丙纶卷材复合防水层做法。 编制依据: 1、设计图纸。 2、施工组织设计。 3、88JZ9,GFZ聚乙烯丙纶卷材复合防水图集。 4、GB 18173.1-2006《高分子防水材料》。 5、88J6-1地下工程防水图集。 二、材料选用: 1.聚乙烯丙纶400克防水卷材,GB18173-1-2006标准防水卷材。 2.辅助材料:专用胶,水泥。 3、材料进场复试:以同一生产厂家的统一品牌,统一等级的产品,大于1000卷的抽5卷,100—499卷抽4卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验,进行复试的卷材将卷材切除距外层卷头300㎜后顺纵向切取1500㎜的的全副卷材2块,一块作物理性能检验用,另一块备用。 4、材料进场后应放置于室内立放,避免雨淋。 三、对基层的要求: 防水施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、起砂、裂缝、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。 四、防水主、辅料的施工要求: 1.胶浆的配比:水泥与707乳液、801胶比例为12(水泥):1(707乳液):2(801胶)。 2.配比方法:先将707乳液、801胶放入容器内,再加水泥边搅拌,待拌合均匀后,加水搅拌成糊状流体后方可使用。 3.在施工基面弹好基准线,将卷材预铺调整。 4.基面不得有明水,如果非常干燥,需在基面表层喷水保温。 5.地面和卷材涂胶要均匀一致,不得漏涂,拉直后压实刮平。 6.要在封缝处做一道单组分聚氨酯封边二道(加布)。 五、防水层的施工与操作 施工顺序,每栋楼按照先基坑(集水坑、地体基坑等)后大底板面施工,每栋楼大面施工时可由中间向两端施工。 5.1施工条件 (1)聚乙烯丙纶防水卷材施工温度宜在5℃以上25℃以下进行,雨天、5级风及以上天气禁止施工,在施工中遇到雨天要做好防雨措施。

屋面SBS防水工程施工技术交底

一、施工准备 (一)、材料及要求 1.防水材料应由产品合格证和性能检验报告、材料的品种、规格、弹性应符合现行国家产品标准和设计要求,并按规定见证,现场抽样复试合格。 2、卷材防水层施工时所用的基层处理剂,密封等配套材料应与铺贴的卷材、材性相容。 3、本屋面工程所使用的材料为,高聚物改性沥青防水卷材、(SBS聚酯胎Ⅱ型)6厚3+3两层。 高聚物改性沥青防水卷材的外观质量和物理性能应符合下表 表 (二)、主要机具: 1.电动搅拌器,高压吹风机。 2.喷灯或可燃气体焰具,铁抹子、滚动刷、长吧滚动刷、钢卷尺、剪刀、笤帚、小白线等。 (三)作业条件 1.施工前认真审核图纸,编制防水工程施工方案,并进行技术交底,各道工序应建立自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完善的检查记录防水层施工前,应经监理单位(或建设单位)检查验收。 2、屋面防水必须有专业施工队伍进行施工,持证上岗。 3、铺贴防水层的基层表面,应将灰尘,杂物彻底清除。不得哟快列空鼓及起砂、脱皮等缺陷。设备埋件以安装好。

4、.基层坡度应符合设计要求,表面应顺平,阴阳角处应做成圆弧形,基层表面必须干燥,含水率不应大于9﹪ 5、卷材及配套材料必须验收合格,规格、性能必须符合设计要求及标准规定,存放易燃材料应避开火源。在通风、干燥的室内存放,防止发生意外。 6、伸出屋面的管道、设备或预埋件等,应在防水层施工前安设完毕,。屋面防水层施工完工后,不得在其上凿孔打洞或重物冲击。 7、防水层施工严禁在雨天、雪天和五级风及以上施工,高聚物改性沥青防水卷材采用冷战法施工时环境气温不得低于5℃,热熔法施工时环境温度不低于-10℃。 8、基层表面应保持干燥,并要平整,牢固阴阳角转角处应做成圆弧。干燥成度简易检验方法,是将1㎡卷材平坦地干铺在找平层上,静置3~4小时后掀开检查,找平层与卷材上未见水印即可铺设。 二、操作工艺 1、工艺流程:(热熔法施工) 基层清理→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边→蓄水试验→保护层施工。 2、清理基层,施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。 3、涂刷基层处理剂,:高聚物改性沥青防水卷材施工,按产品使用说明书配套使用,基层处理机将氯丁橡胶沥青胶黏剂加入工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀刷在基层表面上,常温经过4h后开始铺贴卷材。 4、附加层施工:女儿墙、水落斗、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,用热熔法使用改性沥青防水卷材施工,必须粘贴牢固。 5、热熔铺贴卷材:按弹好线的位置,在卷材的一端用煤气焊枪或喷灯火焰将卷材涂盖层溶触,随即固定在基层表面,用焊枪或喷灯火焰对准卷材和基层表面的夹角,喷枪距离交界处300㎜左右,边容融涂盖层边跟随溶融范围缓慢的滚铺改性沥青卷材,卷材下面的空气应排尽,并辊压粘接牢固,不得空鼓,卷材的长边搭接不应小于80㎜,接缝处要用热风焊枪沿缝焊接牢固,或采用焊枪、喷灯的火焰熔焊粘牢,边远的部位必须溢出热熔的改性沥青胶。随即刮风接口,防止出现张嘴和翘边。 三、卷材铺贴方向应符合下列规定: 1、屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴。 2、屋面坡度在3%以上或屋面受震动时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴。 3、上下层卷材不得相互垂直铺贴、热熔铺贴卷材时,焊枪或喷灯嘴应处在成卷卷材与基层夹角中心线上,距粘贴面30mm左右处。 4、如采取双层铺贴防水层,第二层铺贴的卷材必须与第一层卷材错开1/2宽,其操作方法与第一次方法相同。 5、卷材末端收头,在卷材铺贴完后,应采用橡胶沥青粘接剂将末端粘接封严,防止张嘴、翘边,造成渗漏隐患。 6、卷材铺贴全部完成后,必须经过蓄水试验,确认无渗漏合格后,请监理验收后,按设计要求进行下道工序施工,并做好检查记录。 四、质量标准 (一)主控项目 1、防水层所用材料及配套材料,必须符合设计要求。 2、防水层不得有渗漏或积水现象。

中建三局屋面防水施工技术交底大全

技术交底记录 资料编号 表C2-1 工程名称###### 交底日期年月日 施工单位中建三局分项工程名称屋面卷材防水施工交底提要屋面防水施工要求及注意的重点

3 铺贴附加层:阴阳角部位及水落口部位、天沟部位等首先铺设防水卷材附加层,在结构转角部位应铺贴一层附加层(如女儿墙、独立柱、设备基础等)上下各250mm。。 4 顺卷材铺贴方向弹线:防水卷材铺贴前应弹出基准线,基准线应从屋面最低处弹起,然后根据卷材的搭接宽度和卷材规格大小,弹出每一块卷材的位置,以保证卷材的搭接宽度和细部构造处理的合理性。 5 铺贴第一道卷材:;①卷材铺设方向为顺天沟方向,先低处再高处进行铺贴;②卷材的铺贴方法采用热熔法施工;③卷材接头采用搭接方法,相邻两幅卷材的搭接缝应错开,卷材相邻搭接宽度长边为100mm,短边为100mm;④按卷材长向弹出控制线,线间距为卷材幅宽减去相临两幅卷材的搭接宽度,然后将已卷好的卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚融化时,向前缓缓滚动设,与基层粘贴,并用压辊滚压,排除卷材下面的空气,使之平展,不得皱折,并应辊压粘结牢,要求用力均匀,不窝气,铺设压边宽度应掌握好。 6 铺贴第二道卷材:同第一道卷材铺贴方法相同,防水卷材尽量减少搭接接头,尽量采用整幅铺设,上下层防水卷材应错开1/2-1/3幅搭接。 7 细部处理及隐蔽验收:卷材铺贴好后,要及时报请监理验收;热熔封边:卷材搭接缝处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢。接缝处要精心操作,喷烤后趁卷材尚未冷却,随即用抹子将边封好,最后再用喷灯在接缝处均匀细致地喷烤压实。 四、控制要点 1、空鼓 防水层发生空鼓,其主要原因是基层潮湿,找平层未干,控制基层含水率过大,使防水层空鼓,形成鼓泡;铺贴卷材的基层潮湿、不平整、不清洁,均影响防水层与基层的粘结,基层的水分受热蒸发,气压增大,粘结不牢的防水层充满蒸汽与基层脱离,形成空鼓;除上述原因外,还有铺贴时未彻底排除空气。施工时要严格控制基层含水率,接缝处应认真操作,使其粘结牢固。对已经出现空鼓的卷材防水层,可将空鼓部分的卷材裁减掉,再加铺卷材。 2、接头搭接不良 卷材防水层的接头搭接很关键,直接关系到卷材防水层的密闭整体性。如果

防水工程施工技术交底

防水工程施工技术交底 一、垫层施工注意事项 1、垫层结构按图施工。在各区交界部位,为变形缝做法,见下图: 其中垫层凹槽采用预埋木方的方式预留,木方截面形式如下: 2、相临两区的垫层混凝土施工缝留在过变形缝大于815mm处。参见各区 底板结构节点详图和后面的《变形缝处垫层及卷材保护施工图》(一、 二、三)。 3、垫层(包括各种基坑处)混凝土浇注,要做收光处理。作为防水卷材 的基层要求垫层表面平整光滑,平整度控制在5mm以内。所有阴阳角 做成圆角,光滑,无棱角。垫层施工缝部位处理要求无同上。 4、A和B区与D区交界有积水部位,根据现场情况,要在过A和B区 1200mm范围处选择挖排水坑,直径300~400mm,深200~300mm,人 工排水。雨天要用潜水泵抽水。其他有水基坑均须进行排水处理。 5、在卷材防水施工前,清除突出表面异物,如洒落的砂浆等,清扫垫层 表面,不得堆放各种材料和杂物,及时为卷材防水施工提供干燥平整 的作业面。 二、砖胎模施工注意事项 1、各区底板外侧非变形缝部位,需要做砖胎模做防水保护层。在防水卷 材施工完成后及时进行铺编制袋砌压顶砖工序,防止成品卷材的破坏。 砖胎模结构如下图: 2、卷材上反到砖胎模后,及时进行20~30mm 厚水泥砂浆保护层抹灰施 工,抹灰高度在底板标高下10mm,要求抹灰高度顺直整齐美观。钢 筋绑扎过程中要保护水泥砂浆保护层,不得损害卷材。 三、土建队在卷材成品保护方面注意事项 1、卷材铺设前清扫其表面的砂石,卷材施工后清扫其表面上因土建施工 产生的石子。 2、卷材铺设完成后,其上不得放置任何对卷材有损坏的物品,包括钢筋, 带钉竹胶板,带钉木方,未做护脚的测量仪器用三脚架和自制的灯架 等。手推车做好护脚后,方可在卷材上通行。 3、在与D、C区交接部位因受垫层未施工的限制,要做临时保护,做法: 清理已开挖部位的碎石土,包括基坑侧壁和坑边的活动碎石;把垫层 做到土方开挖边,在不能浇注混凝土部位加铺不带钉的废竹胶板,竹 胶板底部用木方找平;卷材甩茬紧贴竹胶板铺放后,在卷材上表面铺 编制袋或麻袋片做保护层,并对卷材包边;在编制袋保护层上砌筑一 皮保护砖;如需在保护砖上进行支模等其他操作,要加铺一道旧竹胶

丙纶防水技术交底

关于和一、二路第5、6住宅楼基础加深换土的事宜: 一、加深换土只限于住宅6层的部位,各外边轴线外扩2米。一层的往前跨4.5米处不做。 二、各部位挖不到老土的地方可做加深处理。 三、室外地平为散水上皮,室内外高差为0.3米。 四、一、二、三、四号楼的室内外高差为0.6米。 2009-3-19,

大同大学新平旺校区1#培训楼建筑标高定位通知单 根据现场测量,1#培训楼的标高定在本建筑的1轴和A轴相交点大马路便道砖上皮为室外地平,(-0.60m),特此通知。 大同大学新平旺校区基本建设科 签发人: 收件人: 2009年3月29日

一层梁板B轴梁由于图上标高不明确,现出变更通知: 在B轴的梁中,3-5、9-11、16-18、22-24轴之间,梁上皮标高同楼梯间的上皮标高,配筋不变。 变更单位: 经办人: 2009年5月1日

一层梁板B轴梁由于图上标高不明确,现出变更通知: 在B轴的梁中,3-5、9-11、16-18、22-24轴之间,梁上皮标高同楼梯间的上皮标高,梁的断面和配筋不变。 变更单位:大同设计二院 经办人: 2009年5月1日

关于和一路6号楼一层填充墙事宜根据设计要求,一层的填充墙应是先起框架后砌墙,在施工中为了方便快捷,节约模板,可按下列要求施工: 一、柱的侧面有填充墙时,按柱的截面尺寸,不许放大和缩小, 并保证砼柱的钢筋保护层,主筋不小于25㎜。填充墙靠柱面 时砖要砌整齐,不得有马牙槎的现象,在支模前要清理好墙 面,把外露的砂灰铲平。 二、填充墙的高度先砌部分距框架梁底不小于300㎜,待装修 前在补砌,靠梁底的砖应是斜砌。框架梁底模板决不能以填 充砖墙所代替。 三、填充墙的砂浆标号由原M10改为 M7.5,二层以上按原图施 工。 变更单位:大同设计二院 施工方负责人: 技术负责人: 2009年5月2日

相关文档