文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机房建设需求调查表

机房建设需求调查表

机房建设需求调查表
机房建设需求调查表

机房建设需求调查清单

一、土建及总体:

1、工程概况

工程性质:( 新建 改建 其他)、 ( 普通计算机房 IDC数据中心 电信机房 其它) 楼板荷载承重: (现行机房规范规定, 5~7.5m2,即510~765公斤/平米),如需加固,需用户提供大楼结构平面图.

建筑层数共层;机房及需设计部分是第层;区域

楼层净高米;最低梁高______米;窗台距地米;窗洞高米;

内窗至内墙面距离(如需新加一层内窗,需外窗立面图以便确定新增内窗分割);

如为改建工程,需明确机房内哪些管道、线槽无法拆除,其位置及标高。

机房人员主入口及设备运输通道、货梯等是否满足设备运输需求。

空调室外机安装位置及周围环境情况(是否为居民区),空调室外机位置及铜管路由。

大楼强、弱电井,新风井、排风井位置;如无通风竖井、则能从何处取风、排风。

请提供原建筑图,如无此条件请最好另附实测门窗、平面尺寸、地面标高、原地面标准等(请尽可能详细),如果有电子版本的图纸尽量提供电子版本。

机房总面积: m2 ,其中,各功能区(房间)及功能区(房间)面积分别为:主机房: m2 主控室: m2 带库室: m2

操作间: m2 钢瓶间: m2 更衣缓冲区: m2

值班室: m2 接待区: m2 开发室: m2

介质室: m2 空调室: m2

培训室: m2 UPS/配电区: m2新风室: m2

打印机区: m2网管中心: m2屏蔽室: m2

会议室: m2测试室: m2备件室: m2

2、计算机机型是否已确定( 确定 未确定) 如已确定,请提供设备参数清单:

3、包含专业内容

加固、装饰、空调、新风、消防排烟、电气、弱电(综合布线、安防、门禁、摄像监控、环境监控、大屏显示)、消防、屏蔽

4、用户方案的形式要求: 电子版本 白图

二、装饰

1.地板级别( 进口 国产)

2.地板类型( 复合地板 钢质地板 网络地板)

3.辅助功能房间地面形式:( 地砖 地毯 其他)

4.吊顶材质、技术规格: ( 铝合金 钢板 石膏板 矿棉板 其他 )

微孔板是否带滤纸( 是 否)

5.墙壁: 乳胶漆 复合钢板 铝塑板

6.对隔断的要求( 玻璃隔断 石膏板隔断

会议室装修要求( 有 无) 如果有,具体要求是:

接待室要求( 有 无) 如果有,具体要求是:

监控室要求( 有 无) 如果有,具体要求是:

屏蔽室( 有 无) ,如果有,技术等级是: A级、 B级、 C级( 50 90 120dB)?

办公家具是否考虑, 具体要求是:

三、电气

1. 供给机房电源类型:

1)机房负荷为一级供电负荷,要求大楼按照一级负荷要求提供电源。有以下方式

a)、双路市电互投

b)、双路市电+柴油发电机互投

c)、一路市电+柴油发电机互投

以上互投是在大楼的低压配电室完成

以上互投是在机房的配电室完成

2)大楼为机房提供的互投电源是按以下那种方式提供:

a)、电源在大楼配电室互投后,供机房所有的负载使用

b)、按照机房的不同性质的负载,分别提供互投后的电源,比如:

为UPS负载单独提供一路互投后的电源?

为空调负载单独提供一路互投后的电源?

为照明负载单独提供一路市电电源?

3)大楼能否单独有的独立的事故照明系统,机房的事故照明系统是否可以利用

4)对机房总供电的容量:__ KW

2.机房的备用电源如果采用柴油发电机,核实油机位置

3.UPS是否已确定或甲方要求

UPS:( 确定 未确定) 功率:kw ,数量:台;

单机后备时间:小时;品牌:;

单机运行 双机并联 双总线输入双总线输出 双机热备份

规格: 三进三出 三进单出 单进单出

4.机房的设备类型,除了标准机柜外,小型机的数量及型号、功率等等。

5.末端计算机设备是否为双路供电?机房是否还存在单电源设备,如果有单电源设备,

请提供单电源总负荷 Kw.

6.需了解大楼的接地系统:

机房直流地建议甲方采用大楼的综合接地体,

接地电阻值:____欧姆,如小于1欧姆,请提供供机房用接地端子;如过阻值大于1欧姆,则建议甲方将大楼的综合接地体做降阻措施(建议找专业的防雷接地公司做),轻易不要建议甲方做单独计算机专用接地体。

7.是否需要做计算机设备末端防雷保护:( 不做 找专门的防雷公司做)

8.应急照明方式:( UPS转换 自带蓄电池 EPS集中供电)

9.直流电源系统(电信机房):( 考虑 不考虑)

3

直流设备容量多大?后备时间多长?

10.机房配电柜的要求( 全进口 进口器件,国产外壳)

要否需要智能接口设计( 需要 不需要)

四、空调及新、排风

1.精密空调:( 确定 未确定) ,如确定,其数量:台品牌:

空调机送回风方式: 下送上回 下送侧回

空调机冷却方式: 风冷 水冷

室外冷凝器与空调主机垂直高差:米

2.大楼有无集中空调: 有 无

辅助人员办公区是 利用大楼原中央空调系统 另单独设计空调

3.新风、排风系统您有无要求:

新风(排风)系统 利用大楼新风(排风)系统,需确定其接口位置

单独设计

4.请提供大楼现有排风、排烟竖井位置或核实能否直接至室外。

5.暖气设施:( 有 无),是否需拆掉( 是 否)

6.空调上、下水源位置,路由为 (或草图勾画), 距离____米

五、门禁系统( 需要 不需要)

1. 密钥种类:( 感应卡 指纹 密码键盘 卡+键盘)

2.是否双向控制:( 需要 不需要)

3.门禁系统档次:( 国产 进口)

4.系统类型:( 在线 离线)

5.报警功能:( 独立 集成)

6.点表:( 甲方提供 根据要求自行设计 根据常规设计)

7.门禁系统是否集成至上级弱电系统:( 独立 集成)

8.巡更功能:( 独立 集成)

9.消防联动:( 需要 不需要)

七、图像安全监控系统( 需要 不需要)

1.摄像头:( 枪式 半球 智能球 彩色 网络摄像机 低照度 云台 电动变

焦)

2.与报警系统联动:( 红外 微波 双鉴探测器 玻璃破碎开关)

3.硬盘录象机录像时间: ( 30天 其它)

4.移动侦测:( 需要 不需要)

5.电视墙规模?

6.点表:( 甲方提供 根据要求自行设计 根据常规设计)

7.是否需要与大楼安防中心联动,大楼安防中心位置?

8.是否集成至机房监控系统?

9.是否有部分重要设备做安全监控的需求?如有需确定设备的具体位置。

八、机房监控系统( 需要 不需要)

1.机房监控系统包括:

( 配电柜 UPS 空调 漏水 消防报警 门禁 闭路监视 温湿度 智能照明 防雷 其他)

2.报警方式:( 短信 电话 邮件 声光 其他)

3.系统主机:( PC式 嵌入式 其他)

4.总线方式:( RS-485 LONWORKS TCP/IP 其他)

5.操作系统:( WINDOWS 2000 WINDOWS XP 正版 其他)

6.显示器:( CRT LCD 17 15 其他)

7.是否集成至上级弱电系统:( 独立 集成)

九、KVM系统( 需要 不需要)

1、设备接口类型:(PS2 台;SUN 台;USB 台;串口台;其他台)

2、选择何种产品系列?( KVM OVER IP 模拟KVM SERIAL OVER IP

SERIAL OVER LAN(IPMI等) POWER MANAGER )

3、最多有多少个用户同时操作?

4.通道数量?

5.认证服务器备份:( 无 本地 异地)

6.第三方认证:( 需要 不需要)

5

7.认证服务器及系统软件:( 工程提供 用户自备 需要正版操作系统)

十、综合布线系统( 需要 不需要)

1.双绞线等级:( CAT5e CAT6 屏蔽)

2.光纤接口:( ST SC LC MTRJ 其他)

3.防火要求:( 无要求 普通要求 高级要求)

4.信息点表:( 甲方提供 根据要求自行设计 根据常规设计)

5.走线方式: ( 上走线 地板下走线 其他)

6.物理隔离:( 无要求 内网隔离 涉密专网 红机电话网 其他 )

7.数据中心高级应用:( 高密度光纤配线架 智能配线架 光纤存储网SAN )

8.配线机柜:( 用户自备 普通要求 高级要求)

十二、网络系统( 需要 不需要)

1.品牌档次: ( 国产自主品牌 国产国外品牌 进口品牌)

2.速率等级:( 10M 100M 1000M 100O0M)

3.设备配置:( 核心交换机 边缘交换机 路由器 安全设备 其他)

4.点表:( 甲方提供 根据要求自行设计 根据常规设计)

5.其他特殊需求

十三、消防系统( 需要 不需要)

1. 是否包括消防系统: 包括 不做 找专业公司单独做

2.包括系统子系统: 火灾自动报警系统 气体灭火系统 其他2.甲方对机房气体灭火系统的要求: 有管网 无管网

2. 建筑物现有的消防系统现状:

十四、设计方案计划完成时间

十五、需要何时启动本工程

1个月内 3个月内 6个月内

十六、用户联系方式:

单位名称:

联系人:

职务:

电话:

传真:

单位地址:

邮政编码:

7

电子商务建设需求分析

电子商务网站建设需求分析电子商务就是指以电子方式在网上完成产品或服务的一种销售,或购买和电子支付等业务交易的过程叫电子商务。电子商务的通常缩写为EC(Electronic Commerce),是一种全新的商务活动模式,它充分利用互联网的易用性、广域性和互通性,实现了快速可靠的网络化商务信息交流和业务交易。电子商务根据各种参与交易的方式不同可以分为企业对企业和企业对公司,而电子商务网站可以根据功能设置的不同可以分为电子市场(E-marketplace)网站、电子销售(E-distributor)网站、电子购买(E-procurement)网站。其中,电子商务网站的设计就是在中立的立场上的,不但要考虑到购买方的不同和需求,也要考虑到销售方的利益。电子商务网站的主要服务对象是销售商,而电子购买网站的主要服务对象是买主,其目的说白了就是通过在网站上聚集大量的买主,在通过大宗的购买降低价格。有利于加速企业信息流通,为保证企业稳定发展奠定基础。1、电子商务网站的建设意义(1)满足顾客的需求,为企业(公司)赢得利润;(2)与其他组织形成电子伙伴关系,向顾客提供更好的服务是一个商务网站的目标;(3)电子商务网站能够使企业实现全国化与全球化经营战略;(4)通过网络建立战略性的资源外包联盟,原来复杂的工作现在只需按几下鼠标就能在国际互联网上逐一地拓展出几百万个潜在的客户。因此,电子商务网站是实现改善经营管理、开拓市场、提高企业竞争

力等。2、功能通过建立电子商务网站平台,可以与你的顾客紧密地联系在一起。重视顾客的意见反馈,掌握顾客的需求,加强与客户之间的关系与往来,是企业营销的重要环节。网站很重要的一个优势就是交互性,利用在网站上设置用户调查表、产品相关的留言评论、讨论公告板等方式可以迅速准确地得到大量用户反馈和建议,这些有助于新产品推出,新市场开拓,又有助于售后服务和客户调查,同时可以为顾客随时随地地提供完美的服务。(1)用户登陆 (2)用户注册及会员注册(3)与供应商协同合作可以与其他组织形成电子伙伴关系(例如:百度网、淘宝网、当当网等)。通过建立电子商务网站平台,发布企业所需采购物品品种、技术规格及需求量,寻找适合的供应商。并与供应商建立长期紧密地合作关系,通过运用电子数据交换手段处理与其他组织之间的事务往来,也就是计算机到计算机之间直接传输含有标准商务文档的事务处理,实时地与供应商通信协作,快速地完成生产物资采购与供应的过程。(4)美化的 3、市场的情报信息收集有关客户市场研究和竞争对手的信息,包含丰富的有价值的信息,分层次地提供给相关人员,如销售报表、市场环境分析报告、竞争对手情况、产品技术工艺、生产计划、质量问题报告等等,建立一个面向市场的情报信息中心系统。企业的各个人员可随时在任何地方获取这些准确最新的有价值的信息,从而有利于他们的工作或决策。原则与重点企业的电

机房建设要求

机房建设要求 一、电子信息系统机房位置选择 1.电力供给稳定可靠,交通通信便捷,自然环境清洁; 2.远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所; 3.远离水灾火灾隐患区域,远离强振源和强噪声源,避开强电磁场干扰。 4.对于多层或高层建筑物内的电子信息系统机房,在确定主机房的位置时,应对设备运输、管线敷设、雷电感应和结构荷载等问题进行综合考虑和经济比较;采用机房专用空调的主机房,必须具备安装室外机的建筑条件。 5.电子信息系统主机房建设面积(尚未确定设备规格的情况下)的计算公式:A=KN。 K——单台设备占用面积,可取3.5-5.5(㎡/台); N——计算机主机房内所有设备的总台数。 6.电子信息系统辅助区面积宜为主机房1倍。 二、电子信息系统办公区面积计算 1.短期或临时用户工作室的面积可按3.5~4m2/人计算; 2.长期工作人员的办公面积可按5~7 m2/人计算。三、环境要求 1.温度、相对湿度及空气含尘浓度

电子信息系统机房A级标准 2.噪声、电磁干扰、振动及静电 (1)有人值守的主机房和辅助区,在电子信息设备停机时,在主操作员位置测量的噪声值应小于65dB(A)。 (2)当无线电干扰频率为0.15~1000MHz时,主机房和辅助区内的无线电干扰场强不应大于126dB。 (3)主机房和辅助区内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。 (4)在电子信息设备停机条件下,主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度不应大于500mm/s2。 (5)主机房和辅助区内绝缘体的静电电位不应大于

1kV70%。 四、建筑要求 1.一般规定 (1)建筑平面和空间布局应具有灵活性,并应满足电子信息系统机房的工艺要求。 (2)变形缝不应穿过主机房。 (3)主机房和辅助区不应布置在用水区域的垂直下方,不应与振动和电磁干扰源为邻。围护结构的材料选型应满足保温、隔热、防火、防潮、少产尘等要求。 (4)电子信息系统机房须设有技术夹层和技术夹道,建筑设计应满足各种设备和管线的安装和维护要求。当管线需穿越楼层时,必须设置技术竖井。 2.防火与疏散 (1)电子信息系统机房的耐火等级不应低于二级。 (2)当电子信息系统机房位于其他建筑物内时,在主机房与其他部位之间应设置耐火极限不低于2h的隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。 (3)面积大于100m2的主机房,安全出口不应少于两个,且应分散布置。门应向疏散方向开启,且应自动关闭,并应保证在任何情况下均能从机房内开启。走廊、楼梯间应畅通,并应有明显的疏散指示标志。 (4)主机房的顶棚、壁板(包括夹芯材料)和隔断应为不

物业公司物业项目服务需求调查表

XX市XX物业管理有限公司 物业项目服务需求调查表 您好: 感谢您选择我公司为您提供物业服务工作。为详尽了解您的服务需求、准确 制定适合贵项目的个性化服务方案,请您详细填写以下表单。我公司将秉承“安全、体贴、高效、健康”的服务宗旨、依照“量身制定管理方案,规范标准服务质量”的管理理念,根据贵项目的特点和服务需求,为您量身设计并提供全方位、高品质的物业管理服务。 A.基本信息 (请您详细填写贵项目的基本信息,以便我们对您的项目有一个整体的了解)

B.服务类别需求 (作为专业的物业服务企业,我公司可以为您的项目提供全方位、规范化的各项物业服务工作,根据您的具体服务需求您可以进行逐一或全部的选择) 管业服务: 服务宗旨——撒下我们辛勤的汗水,带给您温馨与洁净 服务项目——祥见附件1“管业服务项目” 服务内容——详见附件1.1“管业服务需求表” 保安服务: 服务宗旨——安全保障分分秒秒,提高警惕时时刻刻 服务项目——祥见附件二“保安服务项目” 服务内容——详见附件2.1“保安服务需求表” 工程服务: 服务宗旨——安全运行快捷服务 服务项目——祥见附件三“工程服务项目” 服务内容——详见附件3.1“工程服务需求表”

接待服务: 服务宗旨——完善的管理贴心的服务高雅的品位服务项目——祥见附件四“接待服务项目” 服务内容——详见附件4.1“接待服务需求表” 餐饮服务: 服务宗旨——享受美味拥有健康 服务项目——祥见附件五“餐饮服务项目” 服务内容——详见附件5.1“餐饮服务需求表” C.其它服务需求 (如果您还用其它方面的特殊需求,请详细填写)

D.服务重点要求 在贵项目需求的各项服务工作中,那一项需要特别关注? 这项服务有什么特殊性质的要求吗? 非常感谢您填写此表,我公司将安排专业技术人员根据您的需求编制专属于贵项目的“物业管理服务方案”,您指定的文件递送方式是: □上门走访□EMS快递□电话联络□电子邮件□传真 感谢您的大力合作!

机房建设标准

机房建设标准及管理规范 第一章总则 第1条:按照信息化建设“统一领导、统一规划、分级管理、上下联动”的指导原则,信息中心负责本级机房的建设和管理工作。市局信息中心负责指导县区局计算机房建设、管理工作。县区局信息中心(办公室)负责其所辖基层分局(所)的机房建设和管理工作。 第2条:市局机房是工商信息系统运行的核心部位,主要由服务器、网络设备、综合布线系统、电力系统、空调系统、消防系统、防雷接地、监控系统等设施设备组成。县区局机房包含市局机房大部分组成要件,但设备数量、架构层次、建设标准与市局机房存在差别。基层分局(所)机房包括网络设备、综合布线系统、电力系统、防雷接地系统等相对较为基础的设施。 第3条:机房管理员应加强业务学习,不断提高专业技能,树立全员服务、全力保障的意识,做到“响应及时、保障一线”。 第4条:各级机房管理员负责本级局机房的日常管理工作。保证机房的各类设施设备时刻处于良好的运行状态,确保系统、网络安全稳定运行。 第5条:机房建设要积极贯彻“因地制宜,量力而行”的原则。一般按技术指标和配套需求进行分类,可分为A级建设标准(附表一)和B级建设标准(附表二)。各级在机房新建、改造、扩建时根据实际情况灵活地选择建设标准,市局中心机房必须达到B级建设标准。 第二章机房建设标准 市局中心机房建设标准 包含要素有:中心机房的组成、建筑装修、供电系统、接地

防雷系统、空调系统、照明系统、消防报警系统、安防系统、综合布线与网络系统等。 第6条:中心机房的组成 1.中心机房由主机房和辅助房间组成。主机房:放置各类服务器、主要网络设备、网络配线架(机柜)等。辅助房间一般包括:UPS电源间、专用空调控制室、灭火钢瓶间、监控室、信息管理人员办公室和维修室。主机房必须是专用房间,辅助房间可根据实际情况适当合并。 2.机房管理员办公室、维修室必须与主机房分离。 第7条:机房的建筑装修 为保障网络设备的高安全性、高可靠性,机房建筑面积必须达标(B级主机房要求最小使用面积不得小于40平方米);机房必须具备防尘、防潮、抗静电、阻燃、绝缘、隔热、降噪音的物理环境;机房功能区域分隔要清晰明了、便于识别和维护。 第8条:机房的供电系统 1.保证服务器、网络设备及辅助设备安全稳定运行,计算机供电系统必须达到一类供电标准,即必须建立不间断供电系统(B 级机房市电停电时,不间断电源系统主机电源实际输出功率宜大于后端负载1.5倍,满负荷运转时间不得小于120分钟)。 2.信息系统设备供电系统必须与动力、照明系统分开。(B 级机房供电系统要求:频率,50Hz;电压,380V/220V;相数,三相五线或三相四线制/单相三线制;稳态电压偏移范围220v(-10~+10%);稳态频率偏移范围,50Hz(-0.5~+0.5%)。 3.电力布线要求:机房UPS电源要采用独立双回路供电,输入电流应符合UPS输入端电流要求;将市电不稳定性对机房产生的影响降低到最低;静电地板下的供电线路置于管内,分支到各

机房建设需求调查表

机房建设需求调查清单 一、土建及总体: 1、工程概况 工程性质: ( 新建 改建 其他)、 ( 普通计算机房 IDC数据中心 电信机房 其它) 楼板荷载承重: (现行机房规范规定, 5~7.5KN/m2,即510~765公斤/平米),如需加固,需用户提供大楼结构平面图. 建筑层数共层;机房及需设计部分是第层;区域 楼层净高米;最低梁高______米;窗台距地米;窗洞高米; 内窗至内墙面距离(如需新加一层内窗,需外窗立面图以便确定新增内窗分割); 如为改建工程,需明确机房内哪些管道、线槽无法拆除,其位置及标高。 机房人员主入口及设备运输通道、货梯等是否满足设备运输需求。 空调室外机安装位置及周围环境情况(是否为居民区),空调室外机位置及铜管路由。 大楼强、弱电井,新风井、排风井位置;如无通风竖井、则能从何处取风、排风。 请提供原建筑图,如无此条件请最好另附实测门窗、平面尺寸、地面标高、原地面标准等(请尽可能详细),如果有电子版本的图纸尽量提供电子版本。 机房总面积: m2 ,其中,各功能区(房间)及功能区(房间)面积分别为:主机房: m2 主控室: m2 带库室: m2 操作间: m2 钢瓶间: m2 更衣缓冲区: m2 值班室: m2 接待区: m2 开发室: m2 介质室: m2 空调室: m2 培训室: m2 UPS/配电区: m2新风室: m2 打印机区: m2网管中心: m2屏蔽室: m2

会议室: m2测试室: m2备件室: m2 2、计算机机型是否已确定( 确定 未确定) 如已确定,请提供设备参数清单: 3、包含专业内容 加固、装饰、空调、新风、消防排烟、电气、弱电(综合布线、安防、门禁、摄像监控、环境监控、大屏显示)、消防、屏蔽 4、用户方案的形式要求: 电子版本 白图 二、装饰 1.地板级别( 进口 国产) 2.地板类型( 复合地板 钢质地板 网络地板) 3.辅助功能房间地面形式:( 地砖 地毯 其他) 4.吊顶材质、技术规格: ( 铝合金 钢板 石膏板 矿棉板 其他 ) 微孔板是否带滤纸( 是 否) 5.墙壁: 乳胶漆 复合钢板 铝塑板 6.对隔断的要求( 玻璃隔断 石膏板隔断 会议室装修要求( 有 无) 如果有,具体要求是:

机房建设标准要求【最新版】

机房建设标准要求 一、电子信息系统机房位置选择 1.电力供给稳定可靠,交通通信便捷,自然环境清洁; 2.远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所; 3.远离水灾火灾隐患区域,远离强振源和强噪声源,避开强电磁场干扰。 4.对于多层或高层建筑物内的电子信息系统机房,在确定主机房的位置时,应对设备运输、管线敷设、雷电感应和结构荷载等问题进行综合考虑和经济比较;采用机房专用空调的主机房,必须具备安装室外机的建筑条件。 5.电子信息系统主机房建设面积(尚未确定设备规格的情况下)的计算公式:A=KN。 K--单台设备占用面积,可取 3.5-5.5(㎡/台);

N--计算机主机房内所有设备的总台数。 6.电子信息系统辅助区面积宜为主机房1倍。 二、电子信息系统办公区面积计算 1.短期或临时用户工作室的面积可按3.5~4m2/人计算; 2.长期工作人员的办公面积可按5~7 m2/人计算。 三、环境要求

1.温度、相对湿度及空气含尘浓度 电信息系统机房A级标准 2.噪声、电磁干扰、振动及静电 (1)有人值守的主机房和辅助区,在电子信息设备停机时,在主操作员位置测量的噪声值应小于65dB(A)。 (2)当无线电干扰频率为0.15~1000MHz时,主机房和辅助区

内的无线电干扰场强不应大于126dB。 (3)主机房和辅助区内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。 (4)在电子信息设备停机条件下,主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度不应大于500mm/s2。 (5)主机房和辅助区内绝缘体的静电电位不应大于1kV70%。 四、建筑要求 1.一般规定 (1)建筑平面和空间布局应具有灵活性,并应满足电子信息系统机房的工艺要求。 (2)变形缝不应穿过主机房。 (3)主机房和辅助区不应布置在用水区域的垂直下方,不应与振动和电磁干扰源为邻。围护结构的材料选型应满足保温、隔热、防火、防潮、少产尘等要求。

企业服务需求调查问卷

企业服务需求调查问卷 尊敬的女士/先生: 您好!非常感谢您的信任和支持,为了更好的服务于企业发展,我们希望您能就企业需求提供宝贵的意见和看法。感谢您的大力支持和合作! 一、贵公司基本情况(请在适合的选项前面打 ,未特别备注,请单选) 1.企业的所有制类型: 民营企业 集体企业 国有企业 港、澳、台资企业 合资企业 外资企业 混合所有制企业 其它(请注明:___________)2.公司所属行业: 装备制造 汽车及零部件制造 机器人及其零部件制造 仪器仪表 电子设备制造 航空航天设备制造 软件与信息服务 新材料 新能源 生物制药 化学化工 金融服务 其它(请注明:_____)3.公司已创办的时间: 3年以下 4-10年 11-20年 20年以上 4.公司员工数量: 10人以下 10-50人 51-100人 101-500人 500人以上5.公司2014年的营业额(元): 100万以下 100-500万 501-1000万 1001-5000万 5000万以上 6.您在贵公司担任的职务:(可多选) 董事长 总经理(总裁) 其他高层管理人员 中层管理人员 其他(请注明:____________)

二、贵企业资源和服务需求(请在适合的选项前面打 ,可多选) 1.您经常浏览的网站类别有: 政府门户 新闻门户 综合服务交易平台 大型购物网站 行业机构 相关企业官网 社交互动平台 其他(请注明______)2.您经常使用的手机程序App有: 商务办公类(如邮箱大师、WPSoffice) 社交类(如微信、QQ) 新闻资讯类(如腾讯新闻、今日头条) 音乐类(如酷我音乐、唱吧) 生活服务类(如高德地图、大众点评) 游戏类(如斗地主、消消乐) 杂志图书类(如第一财经、商业评论) 其他(请注明______) 3.您或者您的企业已经加入的协会或者圈层有: 行业协会 社团组织 企业(家)联盟 不涉及 其他(请注明______)4.在物业服务的基础上,贵公司需要哪些园区基础配套服务: 员工用餐 员工住宿 搬家服务 装修服务 印刷服务 设备维修 物流服务 会议服务 员工体检 文体娱乐 其他(请注明_____)5.贵公司通常需要的法律服务: 法律讲座 法律咨询 诉讼代理 调解服务 公证服务 法律文书代理 其它(请注明: ______) 6.贵公司通常需要了解的政策: 园区优惠政策 地方优惠政策 行业优惠政策 专项资金申报政策 其它(请注明: __________)

医疗服务需求调查表

医疗卫生服务体系建设调查问卷 为了掌握卫生服务需求和需要的变化,合理配置卫生资源,调控各种供求关系,制定卫生政策,我们真诚地邀请您参与本次调查,有您的支持,我们将做得更好。 一.调查对象个人基本情况 1.您的性别:男()女() 2.您的年龄:18岁—30岁()30岁—45岁() 45岁—60岁()60岁—75岁()75岁以上() 3.配偶情况:在婚()离异()丧偶() 4.文化程度:未上过学()小学()初中()高中()中专()大专()大学本科及以上()二、医疗需求 5、您一般就医所选择的医院() A、社区卫生服务站,B、乡镇医院,C、市级医院,D、民营医院、私人诊所,E、小病一般不去医院。 6、你选择就医地点的原因是()(可多选) A、距离家近,B、服务态度好,C、医生专业水平高,D、医疗费用低,E、医疗设备齐全,F、就医环境好,G、能报销,H、其他。 7、您觉得政府对农村医疗卫生改革的投入( )

A 很大B较大C一般 8、您认为政府对医疗卫生的投入能否满足现阶段人们的需求( ) A能满足B一般C不能满足 9、您觉得医院药价( ) A比药店高,B差不多,C比药店低,D不清楚 。)、您清楚合作医疗的报销制度吗(10. A .很清楚,B.知道,C.知道报销一说,不知道怎么实现,D .不知道。 11、您觉得合作医疗的报销制度怎么样()。 A.太麻烦,难以顺利完成所有程序。 B.有点复杂,但是可以接受, C.很简单,非常方便, D.不知道。 12、卫生室是否对孕、产妇进行定期随访并进行免费健康体检和健康指导? A、有, B、没有, C、不知道有该项服务 13、据您了解,卫生院或者卫生室是否为新生儿童建立了保健手册? A、有, B、没有, C、不知道有该项服务。 14、您是否知道卫生院和卫生室实行药品“三统一”,零差价销售?() A、知道, B、不知道。 15、您是否知道国家实行基本药物制度() A 不知道, B 知道。 16、您觉得《国家基本药物目录》的出台对您就医看病是否有帮助?()

校园网络需求分析报告

校园网络需求分析 一. 网络环境需求分析 校园网的建设能促进教师和学生尽快提高应用信息技术的水平,为学生提供了一个实践的环境,为教师提供了一种先进的辅助教学工具、提供了丰富的资源库。校园网是学校进行教学改革、推行素质教育的一种必不可少的工具,是学校现代化信息管理的基础,也提供了学校与外界交流的窗口。然而,校园网络管理应用系统支持的是一个不断多元化的网络应用系统设备组合,用以支持其日常运作和实现其长远目标。系统设备、管理者及使用者之间的联系必须是亲密无间的,自觉而透明的,从而具备较强的扩展性。所以,这需要学校和我们共同设计建成一个先进的多媒体校园网络系统而努力。这方面的需求不同学校有着明显不同,大体都可以分为,教学、办公、服务这四方面应用。如对教学、科研方面的网络设计应考虑稳定、扩展、安全等问题;办公、服务等带宽是要着重考虑的方面,所以学校应该根据自己的实际情况来考虑网络的结构,及安全问题。 二. 网络目标需求分析 2.1网络设计需求分析 学院的校园网建设目标是:实现校内数据资源共享,并能与INTERNET相连,使得校内多个信息点计算机通过校内网能访问INTERNET。在此基础上能满足教学、科研和管理工作的需要,并能开发建设各类教学资源库与应用系统,为教师、学生及住户提供充分的网路信息服务。建设好网络在能满足当前实际需求的基础上,其功能和规模还要能适应未来校园网的升级改造和后期工程的建设 2.2网络功能需求分析 1、信息交流:提供Internet连接及校内信息服务; 2、教学服务:多媒体教学资源、电子备课、电子阅览、远程教学; 3、学生学习:网上学习、班级网页、成绩反馈; 4、学校管理: 无纸化办公、成绩管理、学籍管理、财务管理、图书馆管理、后勤管理等。 2.3组网技术分析 在校园网校区网络的建设中,主干网选择何种网络技术对网络建设的成功与否

网站建设需求分析调研表

网站建设需求分析调查问卷 1.您现在是什么身份? A.老师 B.学生 C.公司职员 D.企业管理人员 2.您平时经常浏览本行业方面的网站吗? A.每天 B.经常 C.有时 D.偶尔 E.几乎不 3.您在浏览其他本行业网站时认为有什么不足之处?(可多选) A.网站不够美观 B.网站功能比较少 C.寻找需要信息困难 D.宣传方式单一 E.网站的浏览人群太局限 F.其他,比如: 4.您希望本省有自己关于本行业方面的网站吗? A.非常希望 B.希望 C.比较希望 D.不希望 5.您希望本省学会网站能有怎样的特点?(可多选) A.界面美观,风格新颖 B.功能众多 C.新闻资讯更新及时且全面 D.网站用户之间交流便捷 F.其他,比如: 6.您希望该程学会网站能起到那些作用?(可多选) A.提升本省程学会知名度 B.本省品牌的传播 C.企业及高校的宣传 D.新闻的发布 E.能查找到相关论文 F.会员服务 G.其他,比如: 7.您认为该学会网站必备的功能是什么?(可多选) (1)资讯发布 A.综合本行业 B.本行业政策 C.产品安全 D.陆、空、水运 E.本行业信息化 F.本行业装备 G.仓储配送 H.快递 I.国际本行业 J.本地资讯 (2)学会动态 A.学会工作 B.学术会议 C.学会论文 D.学会课题 E.学会概况 (3)委托信息发布 A.企业介绍及动态 B.企业人才招聘 C.高校介绍及动态 D.高校招生 (4)会员服务 A.会员注册 B.会员登录 C.会员介绍 D.会员社区 (5)其他功能 A.本行业书籍推荐 B.相关网站链接 C.产学研基地动态 D.本行业知识介绍 E.企业评估 F.本行业专家介绍 G.企业案例

IT机房建设标准

I T机房建设标准 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

IT机房建设标准 一、基本配置设备 门禁系统:监控及门禁; 通风制冷:新风机、、排烟机; 供配电:UPS、; 环境监测设备:探测/检测器; 核心业务:服务器、防火墙、交换机等 二、配置要求 核心设备考虑高可用,核心交换、供电、空调、通讯链路均考虑一主一备。 三、具体标准细则 1、机房选址 机房必须具备防尘、防潮、防雷、抗静电、阻燃、绝缘、隔热、降噪音等物理环境,防盗设施齐全,应避开强磁场的干扰,应选择设在建筑物的中间层,方便管理和布线。避免设在最高层、地下室和用水设备下层。 2、机房装修 吊顶:机房应采用金属天花板吊顶,梁、顶应做防尘处理。 墙体:墙面应进行隔音、防火、防水、防尘、防辐射和屏蔽处理,墙面刷高档防火乳胶漆。 地面:机房地面必须平整。并做防水处理。地板采用架空防静电可拆卸地板,高度为15cm至35cm之间。

门窗:在IT机房进出口应安装防火防盗门,机房窗户应安装防盗防护窗,同时外窗安装防水雨棚来防止雨水溅入,窗帘采用双层结构,外层应采用防光隔热窗帘材料,避免阳光直接照射。 照明:主机房的平均照度不低于300 lx(距地面处) 3、机房配电 供配电系统是机房整个工程的重点,采用双回路供电(照明、空调等通用设备由市电供电,服务器等专用设备经UPS后供电,所有线路分相独立走线)。机房采用独立接入的三相五线制或单相三线制电源。 4、UPS配置 UPS作为中心机房建设的基本设备,应采购UPS设备为机房提供稳定、持续的供电,并在断电情况下保障机房一定的供电时间。UPS容量应是总用电功率的倍进行预留,在线备用时间应大于2小时 5、机房强电插座 机柜需配置相应的UPS,PDU标准插座,至少在8位以上。 6、机柜采购及安装 网络设备、服务器、配线架等设备统一安装到机柜里面。机柜应整齐排放,机柜与墙体的距离不小于(如房间面积允许,宜留1m),方便管理和维护服务器机柜标准:1000*650*2000,交换机机柜标准:600*600*2000。 7、机房空调系统 应根据实际面积或空间进行配置空调,至少满足有一主一备。空调的冷凝水排放,不得在机房内。以免溢水损坏设备。 8、综合布线系统

大数据需求调查问卷

1.调查问卷的目的: 调研问卷旨在挖掘5家附属医院一线医护、医技人员、管理人员、科研人员的需求,收回的反馈决定了汕头大学医学院大数据平台应用功能实现的优先级安排。 强烈建议大家认真填写,选项里没有的请尽可能详尽的描述,通过问卷表达自己对大数据平台的期许。 2.填写说明: 本问卷分三类:1.医疗类;2.管理类;3.科研类 医疗类适用于:医院内医护、医技等一线工作人员 管理类适用于:医院内各层级的管理人员 科研类适用于:科研工作者 可根据自己的角色选择相应的问卷填写,由于医院工作人员角色的多样性,很可能3份问卷都适合您,请勿遗漏。 3.填写后的问卷重命名规则: 为了方便收集与管理请填写好问卷保存时,将文件名按以下规则修改。 命名规则:大数据需求调查问卷_机构_姓名_职位 示例:大数据需求调查问卷_附一_王利_骨科主任 机构名使用:

汕头大学医学院大数据项目需求调查问卷(医疗类) 1. 2. 大数据项目需求调查(请按实际情况填写,空格不够可加行。) 汕大医学院大数据平台是什么? 大数据平台是以一个数据仓库(数据仓库汇集了汕大医学院5所附属医院的大部分临床数据和部分管理数据)为核心,并且提供各类数据的存储、计算和分析能力的平台。平台以4个应用领域(临床、管理、科研和医学教育)为建设方向。为使平台能够更好的满足终端用户包括医院管理者、医护人员及其他各部门工作人员、医学科研人员、医学院管理层、医学院老师、学生的需求,请认真填写此调查问卷,让大数据平台更加 “懂” 您、更能满足您的需求。 (1) 您日常工作中会在工作系统中录入哪些信息?【多选】 患者个人信息(如年龄、性别、身高、体重等) 患者诊断相关信息 患者用药信息 诊疗信息 会诊信息 护理信息 患者在院发生过的转科、区、床等信息 患者的手术,麻醉相关信息 患者的用血情况信息 患者的检查信息 患者的检验信息 患者的病历文本的信息 家族史 其他信息(请在下面方框中补充)

机房建设要求资料

机房建设要求 随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、防雷电、及时监控等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌。 机房精装修设计 一、隔断工程 机房中的隔断采用不锈钢边框&12mm厚钢化玻璃。钢化玻璃隔断近年正逐渐引入到网络机房装修中。它具有隔音、隔热、耐压等特点,透视效果极佳,并增添机房的简练与豪华感。 整个机房四周的墙边、墙角均做防水处理。玻璃与吊顶、地板交接处安装亚光不锈钢踢脚板线。 机房及办工区内隔断采用不锈钢大框玻璃隔断,隔断与天花、地板交接处装不锈钢角线,具体隔断位见平面布置图。 二、地面工程 机房地板采用架空地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,地面需要先涮防尘漆做防尘处理。 活动地板的种类较多,根据板基材料可分为:铝合金、全钢、中密度刨花板。它们的表面都是粘贴PVC抗静电贴面。机房建议选用全钢防静活动地板,可与地面装饰效果相协调。地板安装高度为0.3M。地板与墙体交界处用不锈钢踢脚板封边。机房大门入口处做踏步铺塑胶地板。 三、门窗工程 整个机房区及办公区的不锈钢无框玻璃隔断上的门均为不锈钢无框玻璃。 1、设备间:单开玻璃门一套。 2、网络机房:双开防火防盗门一套。 四、天花吊顶工程 根据网络机房的具体建筑结构情况,整个机房为了确保机房的保温和消防需要;建议采用微孔铝制天花板进行铺设,该天花板美观、耐用,防火、防潮,同时与机房屏蔽网一起组成一个完整的屏蔽系统,具抗静电、抗干扰的作用。 为保持机房环境廉洁度和保持机房温度均衡,建议采用铝泊制保温棉作天花、墙面、地面保温使机房具有防潮、防尘、保温的性能。 五、墙面装饰工程 墙面处理是指采用在主机房建筑物的墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保温处理,同时使房屋内部平整、光滑,清洁美观,改善采用光条件,增强保温、隔热、隔音、防尘等性能从而改善环境条件。主机房墙面、地面及梁面上刷防霉、防潮漆,涂防水油膏,进行防尘处理、确保洁净度高、不产生粉尘、耐久性高、不产生龟裂、眩光,同时起到防水、防潮、防霉的效果。 机房应采用优质铝塑板,在选择墙面板材料时,要求能满足屏蔽系统和等电位系统的需求。目前国内知名优质铝塑板生产流程采用目前最新技术及工艺,外观光亮,且性能价格比优,因此采用国产优质铝塑板无疑是最佳的方案。在现代科技及工业的高速发展,材料领域的广泛应用中,国产优质铝塑板饰面光学效果,洁净程度、安全性,施工质量、施工条件均为最佳,国产优质铝塑板还能满足屏蔽系统的需求。

工会职工服务需求调查问卷

工会职工服务需求调查问卷 请您结合实际情况,认真选择符合您真实情况或想法的选项(在所选项前的方框内打“∨”,可以选择多项)。衷心感谢您对本次调查工作的积极配合! 一、您的基本情况 1、您的性别: □男□女 2、您的年龄: □25周岁及以下□26—35周岁□36—45周岁□46周岁以上 3、您参加工作的时间: □5年以下□5—10年□11—20年□20年以上 4、您所在单位性质: □企业□事业□机关□其它 5、您所在单位是否建立工会: □已经建立□未建立 6、您所在单位职工数量: □25人以下□26至50人□51至100人□101至200人 □201至500人□501人以上 7、您受教育程度: □初中及以下□高中□专科□本科□研究生及以上 二、您对工会职工服务活动的需求 8、您在工作生活中遇到的主要问题和挑战有:

□知识结构难以满足工作需要□单位人际关系复杂难以处理 □工作压力大□专业技术能力不足□自身工作经验和能力不足□缺乏创新精神□家庭与工作存在矛盾□正当权益维护问题□其它: 9、您平时如何了解工会活动: □朋友介绍□听广播、看电视、看报纸□网络□单位工会10、您是否参加了工会开展的职工互助保障活动: □已参加□未参加 11、您对工会开展的职工互助保障活动哪些项目有需求: □在职职工住院医疗□在职女职工特殊疾病□在职职工重大疾病□在职职工团体人身意外伤害 12、您需要哪类就业服务项目: □办公自动化培训□会计培训□健康管理师培训□社工师培训□育婴师、月嫂培训□催乳师培训□小儿推拿培训□电子商务□职业介绍□其他 13、您需要哪类创业服务项目: □初创企业经营管理□创业企业游学□创业企业培养孵化 □项目管理□精细运营□团队建设及管理□项目路演 □创董会□私董会□财务管理□资源对接 14、您需要哪类创新服务项目: □技术产品展览、展示□技术、产品竞赛□技术产品推广、转化□创新思维培训□创新能力培训□创新管理培训 15、您需要哪类职工成长服务项目:

会议需求调查表

会议需求调查表 1、会议类型、会议时间及会议地点____________________________________________________________ □培训会议□总结/研讨会议□商务洽谈会□展览会□招商会□新品(闻)发布会□其它 ____________________________________ 2、会议题目_________________________________________________________ 3、会议概要 4、会议主讲人 5、会议规模(人数)________________________ □ 30 人以下口30~100 人口100~200 人口200~500 人口500 人以上 6、参会人员______________________ □全部内宾□内宾为主,部分外宾□全部外宾是否有少数民族?□有□无 7、会议准备时间 □一周口15~30天口30~90天口90~180天□半年以上 & 会议接送服务 _________________________ □负责接送□不用接送 9、是否需要用餐及标准________________________ □ 30元以下/人?顿□ 30~50元/人.顿口50~80元/人.顿□ 80元以上/人.顿 10、会议室 布局□课桌式□围桌式□礼堂式□混合式(前排课桌后排礼堂)匚:U型布局 □横幅 3桌签□背景板□讲台贴□鲜花等绿色植树□宣传展示架/台□水果□点心布置 匚 文具□纸□记录本□笔□文件袋 设施□麦克风□液晶电视机□灯光音响□投影仪幕布□电脑□其他 11、会议服务

□翻译□礼仪□会议速记□摄影/摄像□参会证□会议资料□会议通讯录或花名册

(整理)中心机房建设标准要求.

1.1.1机房建设要求 1.1.1.1 机房建设及相关标准 中心机房和设备间(以下统称机房)是放置各种硬件设备的场所,特别是中心机房存有关键设备,其内部设施和环境的安全直接影响到设备的稳定运行和寿命,而且维护点较多,需要给予特殊、充分的重视。 医院目前主要存在三大类机房:中心机房、设备间、其他设备间。 大型医院还有可能将中心机房分为:数据中心、网络中心和管理(运行)中心,但在建设规格上还应按照这三类机房来设计。针对不同的机房,基本要求也有高低之分:中心机房主要用于数据存储、网络运行和运维管理,要严格遵从相关标准进行设计规划;设备间主要用于存放网络设备,最好遵从相关标准,但可根据设备情况灵活掌握;其他机房要按照各自功能分别进行设计规划,但 UPS、空调、防雷、空气净化、接地等是必须的配套设施。 机房设计建设应遵循的标准有: 1.《电子计算机场地通用规范》(GB 2887-2000) 2.《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) 3.《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB_50462-2008) 4.《计算站场地安全要求》(GB 9361-88) 5.《计算机机房活动地板技术条件》(GB 6650-86) 6.《智能建筑建筑设计标准》(GB/T 50314-2000) 7.《供配电设计规范》(GB 50052-95) 8.《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-94) 9.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004) 10.《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-98) 1.1.1.1.1机房设计原则 机房设计的原则可考虑如下几个方面: 1.标准化原则,结合医院的系统状况及发展规划,遵循国家相关规范和标 准,设计满足医院使用需求且符合标准的机房方案。 2.前瞻性原则,机房设计要结合系统运行特点和现有系统及预期发展的因 素,采用先进的技术措施,编制出技术先进、经济合理的设计方案。 3.扩展性原则,机房的设计应具备扩展性,能满足医院的长远发展,最好

企业需求调查问卷

惠州市中小企业服务平台建设 企业需求调查问卷 企业名称:填表人:电话: 贵公司基本经营信息: 所有制形式: □国有企业□私营企业□港澳台(三资)企业□股份制企业□外资企业□个体私营 主营业务类型: 员工规模:人 办公地址: 一、企业对服务平台的需求 1、企业发展方面(可多选): □需要提供政策及法律咨询服务□需要企业战略发展及管理咨询 □需要获得行业资质、或产品质量体系认证□需要人力资源管理咨询服务或人事管理外包□需要提供财务及税收筹划咨询服务□需要提供培训提升管理层技能和水平 □需要融资担保服务□其他需要(请注明): 2、市场拓展对外合作方面(可多选): □需要提供技术引进项目□可提供技术输出项目□拟参加国内、国际专业展览□拟参加经济交流考察出访团□寻求产品外销渠道□需要提供技术资料翻译

□需要翻译随团参加国际性经济考察活动□拟参加外语培训、提高活动 □其他(请注明): 3、信息化建设方面(可多选): □拟建网站□需要提供建网规划方案□需要提供建网服务□信息技术支持服务□需要与“惠州市中小企业服务平台”网站链接 □其他(请注明): 4、企业培训方面, 培训内容(可多选): □企业管理□法律知识□质量认证□人力资源□市场营销 □技术创新□企业信息化□创业辅导□信用融资□知识产权 □其他(请注明): 5、希望获得的服务咨询形式(可多选): □热线电话□建立电子政务电子商务服务平台□E-mail □到企业座谈 □讲座□研讨会、论坛□其他(请注明): 二、企业融资服务: 1、目前贵公司发展资金的主要来源是(可多选) □股东投资□商业银行信用贷款□私人借款□员工集资□典当抵押

网站建设客户需求分析调查表

网站建设客户需求分析调研表 尊敬的客户: 十分感谢您选择我公司作为贵公司网站建设的服务提供商,为了方便我们高质量、快捷地做好服务,请您协助我们做好以下调查,以便于我们的设计和开发人员为您提供更好的个性化网站服务,谢谢! 客户名称:新疆五家渠中远房产公司网站名称:新疆五家渠中远房产 网站域名:https://www.wendangku.net/doc/367993877.html,空间: 中远天空 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 一、贵公司希望通过Internet达到哪些目的? 1.企业宣传 A.概况介绍 B. 企业荣誉 C. 组织结构 D. 联系信息 2.产品宣传 A.产品展式 B.产品介绍 C.技术参数列表 D.产品手册下载 3.产品在线销售 A.在线订单 B.在线支付 4.经销商管理 A.产品报价 B.信息知会 C.经销商授权 D.在线反馈 5.品牌传播 A.品牌阐述 B.品牌文化 C.品牌故事 D.品牌传播活动 6.客户服务 A.在线报修 B.在线投诉 C.客服FAQ D.用户体验 E.在线咨询 7.媒体新闻发布 A.公司新闻发布 B.新产品发布 C.公关宣传 D.媒体报道 8.市场调查 A.竞争情况调查 B.消费市场调查 C.客户需求调查 D.产品相关调查 9.网络办公自动化 A.内网管理平台 B.网络会议 C.电子公文 D.集团邮箱 其他意见: 我公司还需要销售管理模块、财务管理模块、合同管理模块、业务管理模块 二、当前贵公司在利用Internet(或企业内部网)方面,感觉有哪些不足之处? 10.网站不够美观 A.页面布局 B.风格设计 C.美术编辑 D.Flash动画 11.网站功能太少,很多好主意都不能体现出来 A.动态管理 B.产品展示 C.客户沟通 D.信息发布

信息机房建设技术规范.

A B C三类机房建设标准

1规范性引用文件 下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。 GB/T 2887-2000 电子计算机场地通用规范 GB/T2887-89 计算站场地技术条件 GB6650-86 计算机机房活动地板的技术要求 GB9361-88 计算站场地安全技术 GB50054-1995 低压配电设计规范 GB50052-2009 供配电系统设计规范 GB50057-2000 建筑物防雷设计规范 GBJ 16-2001 建筑设计防火规范 GB50311-2007 综合布线系统工程设计规范 GB50174-2008 电子信息系统机房设计规范 GB 50222-95 建筑内部装修设计防火规范(2001年版) GB7450-87 电子设备雷击保护导则 GB50343-2004 建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB50311-2007综合布线工程设计规范 GB50396-2007出入口控制系统工程设计规范 GB50395-2007 视频安防监控系统工程设计规范 GB/T19413 计算机和数据处理机房用单元式空气调节机 ISO/IEC11801-2002 客户建筑通用布线信息技术国际标准 中国南方电网有限责任公司信息机房建设技术规范 2术语和定义 2.1电子信息系统 electronic information system 由计算机、通信设备、处理设备、控制设备及其相关的配套设施构成,按照一定的应用目的和规则,对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。 2.2信息机房 information room 主要为电子信息设备提供运行环境的场所,可以是一幢建筑物或者建筑物的一部分,包括主机房、辅助区、支持区和行政管理区等。 2.3主机房 computer room 主要用于电子信息处理、存储、交换和传输设备的安装和运行的建筑空间。包括服务器机房、网络机房、存储机房等功能区域。

网站建设需求分析报告

需求分析报告 对江洵网络科技有限公司的需求分析报告一、引言: 重庆江洵网络科技有限公司,是一家新兴成长的互联网公司,主要从事企业电子商务外包服务。为了和同行竞争,提升公司知名度,扩大产品销路,打造企业形象。公司董事会决定建设一个“公司网站”。 立项背景: (1)项目提出者:江洵网络科技有限公司董事会。 (2)提出原因:提升公司知名度,扩大产品销路,打造企业形象。 (3)项目创立者:吴优。 (4)项目开发者:吴优。 (5)项目名称:江洵网络科技公司网站建设。 立项原因概述: (1)随着网络的发展,大多数人都喜欢上网。 (2)大多数企业都有自己的网站。 (3)在网上找工作的人越来越多。 (4)通过做网站可以更好、更有效的宣传公司。 文档依据: 二、项目概述: 面向的用户人群: (1)公司员工。 (2)董事会管理人员。 (3)广大顾客群众。 (4)找工作的人。 (5)网站管理员。 实现目标: (1)建立一个拥有良好交互性、操作简单易用的网站。 (2)网站运行要高效,费用尽量低,注重实用性。 (3)该网站可为让广大群众更加方便的了解我们公司。 (4)网站实现及时把公司情况和意见反映给董事。 (5)能让进此网站的群众能对公司有一定的了解。 项目开发要求: (1)项目开发规范统一:模块划分,代码编写命名规范文档;

(2)程序优化、安全并要有良好的可扩展性; (3)用户界面简洁明了、操作简单实用; (4)与公司员工保持良好的沟通,及时根据员工新的需求改善系统功能; (5)有一些Flash 、动态画面; (6)有一些新闻、公告等,并且能动态更新。 (7)有个留言版,要用户登录过后便能留言。 系统功能模块图 开发工具: Dreamweaver8 、Flash8、 Microsoft Office Access 、Photoshop CS3 三、具体分析 实现概述: 后台程序将可以更新新闻、通知等其它信息。首页顶端的FLASH 动画可以显现出公司的一些情况。公司的交流平台可以通过登录过后进行留言。当用户进入公司网后可以第一时间了解公司的大体情况。 管理员的功能 登录:用户名、密码 管理员的管理动作自动记录在该管理员的管理日志中,该日志对同级别或更高级别管理员公开但只能由最高权限管理员更改、删除; 添加用户:由具有更高权限的管理员添加新用户名称、密码、权限 删除用户:由具有更高权限的人删除,彻底清除该用户的信息 权限:1. 最高权限:管理整个网站(包括手动删除信息,管理其它用户,搜索所有注册者的信息,添加新闻等); 四 首页设计: 后台数据库首页 功能公 司 网 站 后台 数据库

相关文档