文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2021年变压器吊装施工方案

2021年变压器吊装施工方案

2021年变压器吊装施工方案
2021年变压器吊装施工方案

起重吊装施工方案

欧阳光明(2021.03.07)

工程名称:500kV A箱变和315KV A箱变吊装工程

编制人:杨敬峰

审核人:林锐辉

建设单位:深圳市保达房地产开发有限公司

深圳市诚利德电力工程有限公司

2016年7月

目录

一、工程概况: 0

二、施工组织结构: (1)

三、施工前准备 (3)

四、施工步骤: (4)

五、安全保证措施: (5)

六、环境保护措施: (7)

七、劳动力安排: (8)

八.施工机具: (8)

九、主要施工用料: (8)

一、工程概况:

安装500kV A箱变1台和315KV A箱变1台及绝缘套管等辅助设

备,安装吊运至箱变基础;拟用50吨汽轮吊车配合安装吊运。

二、施工组织结构:

.质量保证体系

.技术管理体系

.安全管理体系

三、施工前准备

1、施工组织和现场管理方面的措施如下:

1)、起重吊装作业前,实地考察吊装现场,与主要施工操作人员制定出切实可行的吊装方法和安技措施保证作业安全,避免盲目施工在施工前将起重吊装方案内容(人员配置、起重机的选择、吊装技术方法、施工安技措施等)向施工操作人员交底。

2)、严格执行安全技术措施。

3)、清楚吊装环境因素的不利影响。

2、起重吊装安全施工作业前期准备

1)、搞好作业前准备。作业前准备内容为:<1>准备并检查起吊用具和防护设施;<2>准备辅助用具;<3>确定并清理落物地点,搭设临时(平台)设施。

2)、吊物绑扎位置合理、绑扎方法得当、吊装锁具合适。<1>查找吊件吊点确定绑扎部位;<2>绑扎应注意起吊时锁具间的中收夹角以60°-90°为宜,如大于100°应采取防止滑勾的措施;<3>锁吊具使用前计算其破断拉力,确定拉力在安全范围内使用,保证调运安全平稳;<4>防止歪拉斜吊。

3)、明确指挥信号准确化,吊装指挥信号必须按规定的标准进行联络,特别是起重机司机,一定要对指挥信号、吊挂形态、起落空间确认准确。

3、向起重司机明确“十不吊”:1)超载或对吊物重量不清;2)指挥信号不明确;3)捆绑、吊挂不牢、或不平衡可能引起吊物滑动;4)

被吊物上有人或浮置物;5)吊物有影响安全工作的缺陷或操作;6)遇有拉力不明的埋置构件;7)工作场地昏暗,无法看清场地、被吊物情况和指挥信号;8)重物棱角处与捆绑钢丝绳之间未加衬垫;9)歪拉斜吊重物;10)易燃易爆物体。

四、施工步骤:

1、在箱变北侧室外搭设箱变临时放置平台→

2、安放吊车→

3、吊运箱变→

4、吊车配合吊运用倒链拖拽向南平移箱变→

5、用倒链拖拽箱变至安装位置→

6、拆除圆钢安装调平箱变本体。

1、箱变吊运施工箱变基础,利用25吨汽轮吊车直接吊运进入箱变基础。在箱变基础外侧铺设临时平台(长3m),平台与原基础贯通,作为箱变延伸基础临时放置箱变。

2、将25吨汽轮吊车安放在箱变基础外侧适当位置,尽量靠近箱变基础,位置以将吊车的工作半径控制在据临时平台中心距离7m-8.5m以内为宜。

3、将四根(L=4.5mφ=56mm)钢丝绳分别挂在箱变四个吊点上后缓慢吊起箱变,注意吊车支腿周围地基是否沉降。将临时平台上涂抹钙基润滑脂并均匀摆放圆钢(L=0.5mφ=50mm)数根;将箱变吊运至临时平台的圆钢上后缓慢落钩后将吊钩起吊拉力降至20吨。

4、同时用两个10吨手拉葫芦水平牵引箱变使其向箱变基础平移,随着箱变平移过程中逐步将吊钩工作压力减小,当箱变中心移至箱变基础台边上后吊车落钩将两个吊运钢丝绳摘掉,吊车勾头调

整位置二次起吊当吊钩拉力至20吨时两个10吨手拉葫芦进行牵引,吊车配合将箱变完全移至基础台上后吊车落钩收车。

5、在原有两个10吨导链基础上增加两个5吨导链作为水平牵引拉力的备用导链以便箱变移动过程中辅助使用。箱变平移过程中利用两个50吨千斤顶进行顶升箱变以便调整圆钢位置。

6、箱变拖拽到位后使用千斤顶顶起箱变抽出圆钢,调整安装位置及水平度合格。

五、安全保证措施:

安全工作必须放在首位,坚持“安全第一,预防为主”的方针,杜绝死亡,避免重伤、轻伤,在施工中保证安全。

1、成立以项目经理为主的安全委员会,设专职安全员。

2、进入现场的施工人员,应遵守轧钢厂的安全规定,施工前做

好安全交底。

3、坚持班前安全活动,施工人员每班前必须进行安全交底,加

强施工人员的安全教育工作,树立员工的安全意识,消除不

安全因素,保证安全施工。

4、施工现场须动用电、气、水等经批准后在指导下方可进行施

工。任何人不得擅自动用现场的电盘箱、介质管道、阀门、

开关、天车等。

5、进入施工现场人员需戴安全帽。高空作业人员必须穿戴整

齐,按要求佩戴并系挂牢安全带,安全带应“高挂低用”,且

要系在专用的安全绳上或牢固的物体上。严禁穿高跟鞋、拖

鞋和凉鞋进行高处作业。搭设的脚手架、跳板必须牢固。6、高空作业时,注意脚下以及周围情况,工具必须放在工具袋

内,用麻绳吊上吊下,严禁抛掷物件,工作时用力要适度,不得用力过猛,以防脱手。

7、高处作业的下方区域禁止无关人员进入、通行。

8、施工现场作业人员严禁喝酒、嘻笑、打闹、集堆、睡觉;严

禁野蛮施工。

9、用电设备应装设自保式漏电保护器,和可靠的接地保护。

10、搬迁或移动用电设备时,必须经专职电工切断电源并作妥善

处理后方可进行;临时用电必须按要求“一机、一闸、一漏

保”。施工用电由专人负责,做好定期检查,发现隐患及时

整改;焊把、把线应绝缘良好,不得乱拉或泡在水里。11、明确施工内容,建设单位专业人员负责现场确认并对我施工

人员现场交底,避免误拆损坏。

12、氧气、乙炔瓶间距不得小于5米,距明火不得小于10米,

减压阀、回火器准确完好。氧气瓶与电焊机一起使用时,如

地面是铁板要放置木板,防止氧气瓶带电发生爆炸。

13、施工现场各作业区备置消防器材,并设兼职消防员。

14、施工现场严禁吃瓜果、瓜子等零食。现场吃饭不得乱扔饭盒、

筷子、包装袋,要做到工完料清,做到文明施工。

15、施工区域要设置明显标志,非工作人员严禁入内。

19、施工现场成立应急预案领导小组。

施工现场如发生意外事故,由应急预案领导小组长宣布启公司原定应急预案机制,快速、妥善处理有关事宜。

六、环境保护措施:

1、现场施工严格做到活完料清。

2、现场存放的油料和其他有毒有害液体材料的仓库和地面应进

行防渗漏处理,储存和使用要采取措施,防止油料、液体材

料的跑、冒、滴、漏污染水体和大地。

3、现场产生的废油、废设备箱、废料按《固体废弃物管理规定》

的要求进行处置。

4、在施工作业现场和室内严禁烧木头等各种杂物,控制有毒有

害气体排放和避免人员中毒。

5、不准在施工现场焚烧油毡、油棉纱、废油漆、木头等废弃物,

避免造成大气污染。

6、在室内、基础坑内进行焊接、防腐等作业,要采取强制通风,

戴防毒口罩,安排专人监控等措施,严防作业人员中毒。

9、焊工或动明火作业的其他人员下班时,应严格检查作业现场

有无火种和火灾隐患,确认无隐患方可下班。

10、现场对易燃、易爆及有毒有害物品应按国家有关规定分库、

分类存放,不得超贮。

七、劳动力安排:

本吊装施工人员具体安排如下:起重工2人,电焊工2人,气焊工2人,管理人员2人,力工5人,电工2人,测量工1人,总计16人。

八.施工机具:

九、主要施工用料:

主变施工方案

专项施工方案报审表

四子王乌兰花110kV变电站工程 主变压器系统设备安装施工方案 批准:年月日 审核:年月日 编制:年月日

内蒙古第三电力建设工程有限责任公司 四子王乌兰花110kV变电站工程项目部 二O一五年十月 1、编制说明 本方案按正常情况下检查编制。变压器本体到货后,由我公司负责对本附件安装,变压器本体由制造厂负责就位。本工程两台主变,型号为SZ11-63000/110;额定容量为63000/MVA;相数为三相;频率50Hz;连接组标号Yndll;冷却方式ONAN;额定电压:(110±8×1.25%)/10.5kV。 2、编制依据 《电气安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90(国家标准) 《主变压器施工图纸》 《生产厂家的技术资料》 《电力设备预防性试验规程》 3、主变压器施工程序简介 3.1、变压器器身以及附件到货检查,验收; 3.2、绝缘油试验、以及附件相关高压试验; 3.3、主变压器附件安装; 3.4、抽真空及真空注油; 3.5、热油循环;

3.6、主变试验; 3.7、补油和静置 4、主变压器以及附件到货检查,验收 4.1、基本内容 4.1.1、按照设计图纸及厂家技术资料,核对变压器与定货合同是否一致; 4.1.2、根据出厂文件目录核对所提供的资料是否齐全; 4.1.3、按照出厂资料检查变压器附件是否齐全,有无损伤或配备不全情况。4.2、主变压器本体检查 4.2.1、主变压器本体就位后,拆下变压器装设的冲击记录仪并打印记录数据。分析记录,判断变压器本体在运输、装卸、就位施工中的受冲击情况,应符合生产厂家的技术要求。 4.2.2、检查主变压器本体携带的外围设备应无损伤、变形且装配备件齐全;4.3、主变压器附件检查,核对到货清单。 4.3.1、对于运输至现场的大型附件,应根据现场实际情况放置在开阔平坦,附近无其他设备和临时建筑物的地方,便于开箱检查和安装施工,小型配件放在干燥的库房中; 4.3.2、对于绝缘油,到达现场后要进行目测验收,其油罐应保持良好的密封;4.3.3、散热器(冷却器)、联气管、安全气道、净油器等外包装应密封。表计、风扇、气体继电器、测温装置、绝缘材料等包装应良好,本身无破损、变形,指示应正确动作应可靠,现场拆箱后,气体继电器和测温装置送于实验室检验; 4.3.4、套管的升高座、油枕、调压油箱等包装密封应良好。套管外包装应无破损,变形,套管本身应光滑无损伤,瓷绝缘外观良好无破釉或掉瓷,结线端应完好无损

变压器安装施工方案

目录 一、适用范围 二、编制依据 三、工程概况及特点 四、施工组织及计划 五、施工准备 六、施工工序流程 七、质量工艺标准及强制性条文 八、安全技术措施 九、安全、文明及绿色施工措施 十、附录

一、适用范围 本施工方案适用于贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程 #1机组主变压器、高压厂用工作变压器、高压脱硫变压器以及起备变的安装。 二、编制依据 1、《防止电力生产事故的二十五项重点要求》 2014版 2、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-2010; 3、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ 50147-2010; 4、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GBJ50169-2006) 5、《工程建设标准强制性条文电力工程部分》中电联标准[2012]16号 6、《电力工程达标投产管理办法(2006版)》中电建协工[2006]6号 7、《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL 5009.1-2002; 8、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1~5161.17-2002; 9、《主变及高厂变安装A版》50-F1902S-D0301A-西南电力设计院 10、《起备变安装》50-F1902S-D0302-西南电力设计院 11、变压器厂家相关资料及技术协议 三、工程概况及特点 贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程#1机组主变压器为3台额定容量260MVA 单相变压器,起备变额定容量为48MVA,均由特变电工衡阳变压器有限公司提供;高压厂用变压器额定容量为48MVA,由保定天威保变电气股份有限公司提供;高压脱硫变压器额定容量为25MVA,由南京大全变压器有限公司提供。发电机出口不设断路器,主变压器低压侧采用离相封闭母线与发电机相连接,高压侧采用架空导线与220KV升压站#1主变进线间隔相连接;起备变低压侧采用共箱封闭母线与6KV开关柜相连接,高压侧采用架空导线与220KV升压站#01起备变间隔相连接;高压厂用变压器及高压脱硫变压器低压侧采用共箱封闭母线与6KV开关柜相连接,高压侧与发电机出线离相封闭母线相连接。 3.1主变压器基本技术参数 型式:单相双绕组铜线圈无励磁调压油浸式低损耗变压器 冷却方式:强油循环风冷(ODAF)

配电房更换变压器安全技术措施示范文本

配电房更换变压器安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

配电房更换变压器安全技术措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 施工内容: 2#主变输入输出将铝排更换为铜排 施工时间:20xx年9月日- 施工负责人:xx 安全员:xx 验收员:xx 近日,由于公司配电房需要将2#主变输入输出将铝排更 换为铜排,为了保证施工的顺利进行,特制定如下措施: 1、施工前,由施工负责人组织全体施工人员学习本措 施,全体施工人员必须听从施工负责人的统一指挥。 2、严禁带电作业,停、送电工作由施工负责人一人担 任,其他任何人不得参与;高压停送电应严格执行“两票

三制”,施工前,施工负责人必须到配电房填好操作票;开关的操作由当班配电工进行,施工负责人在旁监护,特别是所安装检修变压器一、二次侧电源都应完全断开,且停电后都必须对变压器的一、二次侧进行验电、放电、挂短路接地线,并挂“有人工作,严禁送电”牌,经施工负责人详细检查,确任无电后,方可施工。 3、施工前,施工负责人应组织人员在邻近工作的主变周围围上防护栏,并挂“有人危险,严禁入内”牌,以防施工人员误入工作主变范围内。 4、施工前,施工负责人应向施工人员交待清楚,施工人员 应检查自己所带工具是否完好,起重工具(如葫芦、千斤头等)应由专职的起重工进行检查,严禁将损坏工具带入施工现场;施工中,各施工人员应切实搞好自保、互保、联保工作。

变压器安装施工方案

变压器安装施工方案 Revised by Chen Zhen in 2021

一、工程概括 1.工程地点:0000000000 2. 工程概况:本工程的高压电气部分包括变压器的安装调试、高压配电柜的安装调试、高压电缆的敷设和调试、高压电机的安装检查和调试。其变压器安装调试是一个非常重要的环节,为确保变压器安装调试顺利施工,保证施工质量,特编制本施工方案,以指导施工。 二、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50397—2007 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工验收规范》GBJ148—90 《变压器油》GB2536—90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149----90 《电气装置安装工程质量检验评定规程》DL/T5161-2002? 三、施工准备 设备及材料要求 变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗电压及接线组别等技术数据。 变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。 型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。

其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调和漆及变压器油,均应符合设计要求,并有产品合格证。 主要机具 3.2.1 搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊链,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。 3.2.2 安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活扳子、鎯头,套丝板。 3.2.3 测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平,线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器。 作业条件 3.3.1 施工图及技术资料齐全无误。 3.3.2 土建施工基本完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。 3.3.3 变压器轨道安装完毕,并符合设计要求(注:此项工作应由土建操作,安装单位配合)。 3.3.4 墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 3.3.5 室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 四、变压器安装施工 安装工艺流程 电力变压器安装工艺流程如下图1所示: 图1 基础验收 变压器就位前,要先对基础进行验收,并填写“设备基础验收记录”基础的中心与标高应符合工程需要,轨距应与变压器轮距相吻合,具体要求:4.2.1 轨道水平误差不应超过5mm. 4.2.2 实际轨道不应小于设计轨道,误差不应超过+5mm。 4.2.3 轨面对设计标高的误差不应超过±5mm。

变压器施工组织设计方案

审批

变压器安装施工方案 一、概况 1、清水河220kV变电站新建工程最终上4台主变压器、本期上#2和#3主变压器、四台主变压器的构架、上跨线等本期一次完成。变压器采用山东泰开变压器有限公司的产品。变压器型号:SFSZ11-240000/220 2、施工执行技术标准 (1)《电力变压器》 (2)《油浸式电力变压器技术参数和要求》 (3)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 (4)《变压器运行规程》DL/T572—95 (5)《电力设备预防性实验规程》DL/T 596-1996 (6)《电业安全工作规定》 (7)《电气装置安装工程施工及验收规范》 二、施工工序流程图(如下图示)

三、安装技术措施 根据安装工序流程,每道工序除严格按规程、规范和厂家技术说明书要求施工外,安装过程中主要控制以下几道工序:开箱清点、附件检查、本体就位、变压器油处理、器身检查、真空注油。 1、开箱清点及附件检查 在清点附件时,主要进行下列外观检查在清点附件时,主要进行下列外观检查;(1)本体内气体压力应为正压,压力在0.01~0.03Mpa之间。 ⑵根据装箱清单检查所到的设备及附件的技术文件是否齐全,检查变压器外表有无机械损伤、温度计、导油管等预留孔是否齐全各种封盖螺丝是否齐全紧固,对分散包装运输的附件要按清单逐一清点。⑶套管应无损伤、无裂纹、无渗漏油,散热器、油泵、导油管等应密封良好⑷检查冲击记录仪X、Y、Z三维均小于3g。 2、本体就位 变压器就位之前,在基础及变压器上标出纵横中心线,变压器按标识就位,变压器就位时要保证变压器中心线与基础中心线一致。 3、排氮 一般变压器均采用充氮运输,变压器就位后首先进行排氮。排氮有两种方法:注油排氮及抽真空排氮。 本站采用抽真空排氮 将排氮口装设在空气流通处,用真空泵抽真空。充氮运输的变

变压器使用安全措施

变压器使用安全措施集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变压器使用安全措施 一、施工前的准备 1、检查变压器。变压器使用前必须进行仔细检查:变压器必须完好,外观无变型,部件不缺失,螺栓紧固,进出接线柱无缺失无松动。 2、检查变压器接入线、接出线,截面满足要求,中间无接头,无破损,固定牢固,工作电流及电压不得超过变压器的额定电压、电流。 3、检查变压器接线柱。接线柱完好无缺失,无松动晃动,接线柱无电流烧毁现象,接触良好。 4、变压器运输期间要轻拿轻放,严禁受到碰撞,变压器的进出电缆要盘齐收好,上面进行遮盖,防止变压器淋水,且固定牢固,以防移动,同时严禁和其他物料混装。 5、变压器由专职电工负责。 6、支护情况检查。变压器作业准备前由现场负责人对施工地点进行检查。

7、清理施工现场。将变压器作业地点前后两端各10M范围内的易燃物品以及杂物清理干净,以防人工搬运设备及材料绊倒,同时小心地滑。 8、放置变压器。变压器平稳放在顶板支护完好无淋水、地面干燥,为确保安全,变压器放平放稳,并可靠固定,防止滑动。 9、准备好消防器材。工作地点应配备不少于20kg的消防沙,合格的4kg 干粉灭火器2台,工作人员必须掌握灭火器的使用方法。 10、井下施工准备工作由现场负责人负责,安全员负责施工安全设施检查。 二、变压器作业前的准备 1、人员到位。现场负责人检查电工、安检员、瓦斯检查员到位情况。 2、施工前设备检查。使用变压器前,电工再次负责对变压器、电缆等完好及绝缘进行详细的安全检查,并记录绝缘遥测数据,确保完好。 3、检查瓦斯。瓦检员必须对附近风流中的瓦斯浓度和通风状况进行检查,瓦斯不得查过0.5%,只有在检查证明作业地点及附近20M范围内无瓦斯积存时,方可使用变压器。

35KV变电所主变压器大修安全技术措施(标准版)

35KV变电所主变压器大修安全技术措施(标准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0830

35KV变电所主变压器大修安全技术措施 (标准版) 因35KV变电所主变压器漏油、2#主变压器分接开关绝缘电阻大需进行大修,为保证作业过程中的安全,特编制以下安全技术措施:一、施工时间:2012年6月日—2012年6月日二、施工地点:35KV 变电所 三、施工人员:高压班全体人员、变压器厂家技术人员四、施工负责人:蒋勇 安全负责人:方成敏五、施工前准备: 1、提前提出改变主变运行方式申请,并报机电处供电科备案。 2、提前一天在矿调度会审批停电报告(报告上写明影响地点),要求35KV变电所主变检修期间,各采区变电所及掘进头局扇设专人看管,西风井、中央风井设专职电工看管。

3、提前一天填写、审核工作票、操作票。 5、提前对供电线路、供电设备等全方位检查,清除隐患,确保检修期间供电安全。 6、检查主变附近空间是否足够,规划拆卸过程中零器件摆放位置。 7、变压器大修安排在停产检修间内进行。施工现场需做好防雨、防潮、防尘和消防措施,清理现场及其他准备工作。在超出停产检修周期后要做好单台主变给全矿供电的安全供电防护措施和应急预案。 8、大修前进行电气试验,测量直流电阻、介质损耗、绝缘电阻及油试验。9、材料工具:吊车,试验仪器1套,变压器油1000kg,储油罐1只,滤油机1台,道木20块,塑料布100m,白布100m,电动扳手1套,扦子2根,吊带(20吨)2根,雨鞋2双,螺栓若干,防雨布100m,新工作服2套,扳手,套筒,呆板,梅花扳手,白布带,波纹纸,细锉2把,绝缘清漆,准备好备品备件及更换用密封胶垫,个人工具。六、施工步骤:

主变压器安装施工方案样本

目录 一、目 (1) 二、引用原则 (1) 三、项目部职责 (1) 四、施工流程图 (2) 五、施工流程及质量控制要点 (3) 5.1 施工准备 (3) 5.2 设备到货检查 (3) 5.3 套管等附件检查实验 (4) 5.4 器身检查和接线 (5) 5.5 冷却装置等附件安装 (6) 5.6抽真空 (8) 5.7真空注油 (8) 5.8 热油循环 (9) 5.9静置 (9) 5.10整体密封实验 (10) 5.11交接实验 (10) 六、安全注意事项 (10) 七、危险点辩识及预控办法 (12) 一、目

为了保证设备安装施工作业现场安装质量和安全,保证安装符合规范规程、设计规定、厂家资料,杜绝各类事故(事件)发生,使人员伤害和财产损失减少到最低限度、达到零目的。 二、引用原则 1、《电气装置安装工程电气设备交接实验原则》GB 50150-。 2、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-。 3、《电气装置安装工程质量检查及评估规程》DL/T 5161.1-5161.17-。 4、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-。 5、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规程》GB 50169-。 6、《国家电网公司输变电工程施工安全风险辨认、评估及预控办法管理办法》国网(基建/3)176-。 7、《国家电网公司基建安全管理规定》国网(基建/2)173-。 8、《国家电网公司输变电工程原则工艺管理办法》国网(基建/3)186-。 9、国网基建部关于应用《变电站工程重要电气设备安装质量工艺核心环节管控记录卡》告知》基建安质[]42号文。 10、产品阐明书、设计施工图。 三、项目部职责 1、项目部质量安全部门负责施工现场安全监督检查,并对在施工现场也许浮现危险(事故)事件制定相应应急预案。 2、项目部工程管理(技术)部门负责施工现场组织管理和现场文明施工管理工作。同步负责安全技术办法编制、审核、安全技术交底及监督贯彻。

(完整版)变压器安装施工方法

?变压器施工准备 ?原材料半成品的要求 (1) 查验合格证和随带技术文件,变压器应有出厂试验记录。 (2)变压器应有铭牌,铭牌上应注明制造厂名,额定容量,一、二次额定电压,电流电阻抗电压(%)及接线组别等技术数据。附件齐全,绝缘件无缺损、裂纹,充油部分不渗漏,充气高压设备气压指示正常,涂层完整。 (3)干式变压器的局放试验PC值及噪声测试Db(A)值应符合设计及标准要求。 (4) 带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的间距应符合标准的规定。 (5) 型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 (6) 螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 (7) 其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调合漆及变压器油,均应符合设计要求,并有产品合格证。 ?主要机具 ?搬运吊装机具:汽车吊、汽车、卷扬机、吊链、三步搭、道木、钢丝绳、带子绳、滚杠。 ?安装机具:台砂轮、电焊机、气焊工具、电锤、台虎钳、活扳子、锤子、套丝扳、滤油机、行灯变压器、电工用梯、手电钻。 ?测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平尺,线坠,摇表,万用表,钳形电流表,温度计,电桥及试验仪器。 ?作业条件 ?施工图及技术资料齐全无误。 ?土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。 ?变压器轨道安装完毕,并符合设计要求(注:此项工作应由土建做,安装单位配合)。 ?墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 ?室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 ?安装干式变压器室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。 ?变压器、箱式变电所的基础验收合格,且对埋入基础的电气导管、电缆导管的

变压器 安全操作规程

变压器安全操作规程 一、运行电力变压器必须符合《变压器运行规程》中规定的各项技术要求。 二、新装或检修后的变压器投入运行前应作下列检查: 1、核对铭牌,查看铭牌电压等级与线路电压等级是否相符。 2、变压器绝缘是否合格,检查时用1000或2500伏摇表,测定时间不少于1分钟,表针稳定为止。绝缘电阻每千伏不低于1兆欧,测定顺序为高压对地,低压对地。 3、分接头开关位置是否正确,接触是否良好。 4、瓷套管应清洁,无松动。 三、电力变压器应定期进行外部检查。经常有人值班的变电所内的变压器每天至少检查一次,每周应有一次夜间检查。 四、无人值班的变压器,其容量在3200千伏安以上者每10天至少检查一次,并在每次投入使用前和停用后进行检查。容量大于320千伏安,但小于3200千伏安者,每月至少检查一次,并应在每次投入使用前和停用后进行检查。 五、大修后或所装变压器开始运行的48小时内,每班要进行两次检查。 六、变压器在异常情况下运行时(如温度过高、声音不正常等)应加强监视,增加检查次数。 七、运行变压器应巡视和检查如下项目: 1、声音是否正常,正常运行有均匀的“嗡嗡”声。 2、气温不宜超过100℃。 3、气压在0.6kg/c㎡以上 3、套管是否清洁,有无破损、裂纹、放电痕迹及其它现象。 八、变压器的允许动作方式 1、加在电压分接头上的电压不得超过额定值的5%。 2、变压器可以在正常过负荷和事故过负荷情况下运行,正常过负荷可以经常使用,其允许值根据变压器的负荷曲线、冷却介质的温度以及过负荷前变压器所带的负荷,由单位主管技术人员确定。在事故情况下,许可过负荷30%运行两小时。 九、变压器可以并列运行,但必须满足下列条件: 1、线圈接线组别相同。 2、电压比相等,误差不超过0.5%。 3、短路电压相等,误差不超出10%。 4、变压器容量比不大于3:1。 5、相序相同。 十、变压器第一次并联前必须作好相序校验。 十一、不带有载调压装置的变压器不允许带电倒分接头。320千伏安以上的变压器在分接头倒换前后,应测量直流电阻,检查回路的完整性和三相电阻的均一性。 十二、变压器投入或退出运行须遵守以下程序: 变压器投入运行时,应先投入变压器两侧的所有隔离开关,然后投入高压侧的断路器,向变压器充电,再投入低压侧断路器向低压母线充电,停电时顺序相反。 十三、变压器运行中发现下列异常现象后,立即报告领导,并准备投入备用变压器。 1、气温超过106℃。 2、气压低于0.6kg/c㎡。 3、套管发生裂纹,有放电现象。 十四、变压器有下列情况时,应立即联系停电处理: 1、变压器内部响声很大,有放电声。 2、变压器的温度剧烈上升。 3、漏气严重,气压下降很快。 十五、变压器发生下列严重事故,应立即停电处理。 1、变压器套管爆裂。 3、变压器本体铁壳破裂,大量向外漏气。 十六、变压器着火时,用二氧化碳、四氯化碳灭火器进行灭火。变压器及周围电源全部切断后用泡沫灭火机灭火,禁止用水灭火。 十七、备用变压器必须保持良好,准备随时投入运行。

变压器安全技术措施(新编版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变压器安全技术措施(新编版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

变压器安全技术措施(新编版) 根据矿整体计划会工作安排,采区变电所内需安装变压器等高压设备;变压器单体重量为8366kg,长度为4、2米,为保证变压器下井期间人员和设备安全,特制定如下安全技术措施: 一、工作时间:2009年12月14日-12月19每天4点班 二、施工负责人:周金生 三、参加人员:周金生、李金怀等6人 四、工作程序及安全技术措施: 1、工作开始前,由工作负责人汇报调度室,安全科在井上、下派出安全员现场监督下料过程,保证下料期间主斜井及井底皮带大巷无行人。 2、绞车司机认真检查绞车各部件,各种连接是否紧固,滚筒上钢丝的缠绕情况及钢丝绳完好情况,深度指示器、挡车设施、信号

电铃是否正常,不完好不开车。 3、摘挂钩工认真检查保险绳、钩头及连接环、销子是否齐全完好,不符合要求不挂钩。 4、挂钩工按照要求挂钩完毕后,再次对车辆部位、保险绳连接装置仔细检查一遍,确认完好后,配合井下挂钩工检查主斜井内无行人,确认无误后,发出开钩信号:慢下。开钩过程中,由安全员负责禁止人员出入井的违章行为。 5、车辆运行时要密切注视其运行情况,发现异常时发出紧急停车信号,立即通知工作负责人赶赴现场,详细检查确定情况及时处理。 6、变压器入井前,安全科派安全员必须对设备捆绑,挂钩情况进行全面细致检查,并共同签发工作票,方可进行下料工作。 7、因变压器属“四超”车辆,下变压器期间,机运队必须派一名正职队干现场跟班。每钩只准下一个变压器。 8、集中轨道巷内封闭管理,运输期间执行“行人不行车、行车不行人”管理规定。

主变压器安装施工方案

目录 一、目的 (1) 二、引用标准 (1) 三、项目部职责 (1) 四、施工流程图 (2) 五、施工流程及质量控制要点 (3) 5.1 施工准备 (3) 5.2 设备到货检查 (3) 5.3 套管等附件检查试验 (4) 5.4 器身检查和接线 (5) 5.5 冷却装置等附件安装 (6) 5.6抽真空 (8) 5.7真空注油 (8) 5.8 热油循环 (9) 5.9静置 (9) 5.10整体密封试验 (10) 5.11交接试验 (10) 六、安全注意事项 (10) 七、危险点辩识及预控措施 (12) 一、目的 为了保证设备安装施工作业现场的安装质量和安全,确保安装符合规范规程、设计要求、厂家资料,杜绝各类事故(事件)的发生,使人员的伤害和财产损失降低到最低程度、达到零目标。 二、引用标准 1、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006。 2、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010。 3、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1-5161.17-2002。 4、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-2010。

5、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规程》GB 50169-2006。 6、《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》国网(基建/3)176-2015。 7、《国家电网公司基建安全管理规定》国网(基建/2)173-2015。 8、《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》国网(基建/3)186-2015。 9、国网基建部关于应用《变电站工程主要电气设备安装质量工艺关键环节管控记录卡》的通知》基建安质[2015]42号文。 10、产品说明书、设计施工图。 三、项目部职责 1、项目部质量安全部门负责施工现场安全的监督检查,并对在施工现场可能出现的危险(事故)事件制定相应的应急预案。 2、项目部工程管理(技术)部门负责施工现场组织管理和现场文明施工的管理工作。同时负责安全技术措施的编制、审核、安全技术交底及监督落实。 3、项目部综合办公室负责施工车辆的调度管理,并协调各部门搞好后勤工作。同时负责临时劳务人员的采购、管理并对其使用情况进行监督。 4、项目部物资部门负责施工机械设备的管理和维护保养工作,负责生产物资的采购、使用和报废等工作的管理,以及负责劳保用品的使用。 5、现场专(兼)职安全人员负责对施工现场进行监督检查、现场纠违及事故隐患督促整改等。 6、工作场所内的施工人员及其他人员应遵守相应的规章制度和有关法律、法规、现场安全生产管理规定等。 7、施工组织管理体系图:

变压器吊装施工方案

起重吊装施工方案工程名称:500kVA箱变和315KVA箱变吊装工程编制人:杨敬峰 审核人:林锐辉 建设单位:深圳市保达房地产开发有限公司 深圳市诚利德电力工程有限公司 2016年7月

目录 一、工程概况: ........................................................... 3 二、施工组织结构: . (3) (3) (4) 三、施工前准备 ........................................................... 5 四、施工步骤: .. (6) 技术负责人:孙志清 技 术员 安全员 资料员 工程项目部 质检员:谢建 专业技术负责人:孙问题 施 工班 组长 吴华金 施工班组长 刘富源 技术员:陈武 项目部总工 林锐辉

五、安全保证措施: (8) 六、环境保护措施: (10) 七、劳动力安排: (10) 八.施工机具: (11) 九、主要施工用料: (11)

一、工程概况: 安装500kVA箱变1台和315KVA箱变1台及绝缘套管等辅助设备,安装吊运至箱变基础;拟用50吨汽轮吊车配合安装吊运。 二、施工组织结构: .质量保证体系 技术负责人:孙志清 技术员 安 全员 资料 员 工程项目部 质检员:谢建箱变安装施工项目指挥部

专业技术负责人:孙问题 施工班组长 吴华金 施 工班组 长 刘 富源 技术员:陈武 项目部总工 林锐辉

三、施工前准备 1、施工组织和现场管理方面的措施如下: 1)、起重吊装作业前,实地考察吊装现场,与主要施工操作人员制定出切实可行的吊装方法和安技措施保证作业安全,避免盲目施工在施工前将起重吊装方案内容(人员配置、起重机的选择、吊装技术方法、施工安技措施等)向施工操作人员交底。 2)、严格执行安全技术措施。 3)、清楚吊装环境因素的不利影响。 2、起重吊装安全施工作业前期准备 专职安全员:叶立根 问题 施工班组长: 刘 施工班组长: 技术负责人:孙 项目部经理 覃明彬

油浸式电力变压器安全操作规程(新版)

油浸式电力变压器安全操作规 程(新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0927

油浸式电力变压器安全操作规程(新版) 1了解本厂油浸式电力变压器的工作原理、主要参数(容量、型号、接法、额定电压、电网频率、一次侧电压、二次侧电压)及保护装置。 2了解变压器运行的负荷率、功率因素、三相电流不平衡度。 3变压器运行中的监视维护 3.1新装变压器需检查外表、监视装置、绝缘电阻、消防设备,进行合闸试验。 3.2变压器运行中,进行外部检查(变压器油色、油面高度及有无漏油、套管清洁无破损、无放电裂痕、无异响、油温正常、上层油最高不超过95℃,防爆膜板完好,呼吸器硅胶受潮情况、接头是否发热、散热器温度无异常、瓦斯继电器是否漏油或充满油、外壳接地良好、变压器室门窗照明等器具完好)。

3.3每年进行一次瓦斯继电器试验,测量一次、二次回路绝缘电阻、外壳接地电阻,瓦斯动作后必须检查试验确认良好方可接近。 3.4以下意外情况立即通知总部高压房停电,然后汇报生产部领导: 3.4.1大量漏油,油面低于油面计量下限且油面迅速下降。 3.4.2油面急剧上升,油枕冒油或防爆玻璃管破裂,外喷冒烟、油、火。 3.4.3油温不断上升。 3.4.4油色过深,油内出现碳质,有强烈不均匀音响或内部有放电声。 3.4.5瓷套管炸裂,有严重放电。 3.5变压器着火应立即断电,报消防部门,视情况漏放箱体内的储油。 3.6变压器最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。 3.7变压器安全防火:变压器要保证整洁,除消防器材、变压器外不得堆放任何物品,

更换整流变压器安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K3902 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 更换整流变压器安全技术措施标准版本

更换整流变压器安全技术措施标准 版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1搭设防护架子施工程序 基础准备工作→确定立杆位置、安放垫板、底座→竖立杆并同时设扫地杆→大横杆→小横杆→设置抛撑→扶手栏杆→剪刀撑→铺竹笆→挂设安全网→组织验收。 1. 基础回填土后必须将回填土夯实整平,用细石砼按1%的坡度浇筑8cm厚的C20垫层,宽度超出外立杆位置20cm,并在垫层外侧用砖砌一圈排水明沟,用水泥砂浆粉刷。 2. 在砼垫层上按上述的间距尺寸进行定位放

样,当放到端部时,应根据该部位的尺寸适当缩小间距,但应满足1.3米至1.5米的间距。 3. 内、外立杆通过垫块、底座支承在坚实平整的垫层上,内立杆距墙面不大于25cm。 4. 立杆应大头朝下,上下垂直,立杆杆身垂直偏差不得超过架高度的1/1000,且不得大于 100mm。不得向两边偏斜。最后一根立杆应大头朝上,为使立杆顶端齐平,可将高出的立杆向下错动。立杆竖好后,应纵成行,横成方,杆身垂直。立杆弯曲时,其弯曲面应顺纵向方向,以保证大横杆能与立杆接触良好。立杆必须按规定进行接长,相邻立杆的接头至少应错开一步架,接头的搭接长度不得小于1.5m。为使接长后的立杆位于同一平面内,上下立杆的接头应沿纵向错开。立杆时必须2~3人配合操作。按要求竖立杆并做好立杆根部处理后,即可在立

电力变压器安装施工方案

电力变压器安装施工方案 一、设备及材料准备 1、变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗,电 压%及接线组别等技术数据。 2、变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件备件齐全,并有岀厂合格证及技术文件。 3、型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 4、螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 5、其它材料:电焊条,防锈漆,调和漆等均应符合设计要求,并有产品合格证。 二、主要机具 2、搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊链,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。 2、安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤, 台虎钳,活扳子、鄉头,套丝板。 3、测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平尺,线坠,摇表, 万用表,电桥及测试仪器。

三、作业条件 1>施工图及技术资料齐全无误。 2、土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件强度符合设计要求。 3、屋面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 4、室内粗制地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 四、操作工艺 1、工艺流程: (1)>设备点检查 1)>设备点件检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,并做好记录。 2)、按照设备清单,施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求。是否 齐全,有无丢失及损坏。 3)、变压器本体外观检查无损伤及变形,油漆完好无损伤。 4)、绝缘瓷件及环氧树脂铸件有无损伤、缺陷及裂纹。 (2)、变压器二次搬运 1)、变压器二次搬运应由起重工作业,电工配合。最好采用汽车吊吊装,也可采用吊链吊装。

变压器吊装方案

目录1工程概况 2编制依据 3吊装准备工作 4吊装方法 5技术安全要求 6应急处理计划 7工机具及材料计划 8吊装施工人力资源计划 9应急预案

1、工程概况 1.1********************************************。 1.2分项工程:1台变压器的吊装 1.3编制说明 本施工方案用于指导********************************************49.5MWp并网光伏电站升压站电气安装工程#1主变压器的吊装。为保证主变压器能有序安全进行卸车作业,特编制此方案。本方案仅针对主变压器进入现场后对主变压器吊装放置及倒运到安装区起指导作用。 1.4吊装任务 1.4.1设备吊装区周边环境 主变压器吊装区域场地较平坦开阔,无较大物体阻挡,具备安全吊装条件。 1.4.2变压器吊装方案 主变压器吊装工况:一台100吨起重机满足使用要求。 2、编制依据 1.《安全文明施工组织设计》; 2.《建筑施工手册》; 3.《建筑安装工人安全技术操作规程》; 4.有关设计技术文件; 5.设备到货信息; 6.相关规程、规、标准; 7.工程所在地区的起重机械配置及额定性能;

8.设备厂商提供的图纸和相关参数。 3、吊装准备工作 3.1卸车前准备 1.变压器外形尺寸及重量(带包装箱)需在吊装前进行再次确认。 2.已对施工班组进行安全、技术交底。 3.吊索吊环等吊装用具已准备齐全。 4.吊车位置及运送设备车辆位置已确认。 5.已设立吊装卸车警戒线。 6.找好变压器受力点后在进行吊装。 7.临时放置变压器的区域整齐的放置枕木。 8吊车位置由厂家指导人员,安装人员,吊车司机共同确认。吊车司机需有吊装方面经验。 3.2变压器卸车 1.吊车和运输车辆的相互位置应在卸车前再次确认,保证吊车的工作半径在许可围。 2.变压器卸车的吊装作业中,单台变压器重量最大为57t。吊装时,吊装半径6m,主臂长度为12m。 3.考虑到变压器本体较重,且容易对变压器造成损坏。故直接利用变压器的自身包装箱进行绑扎吊装下车(按照包装箱上的吊点就行绑扎)。 4.绑扎时选用100t-20m的钢丝绳2根、20吨卸扣4个,实现对变压器两侧进行绑扎。绑扎时确保吊装带均布重心两侧,同时还要在变压器的两侧拴上溜绳,以防变压器在吊装的过程摆动幅度过大并做好其余附属吊装作业保护,在确认绑扎牢固后起吊。起

变压器防护做法及安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 变压器防护做法及安全措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3365-50 变压器防护做法及安全措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 防护杆采用直径100mm,长6000mm—7000mm的沙杆,腐朽、折裂、枯节等不得使用。防护架上部采用3000mm×200mm的竹笆封闭。 立杆间距1200mm,剪刀撑见下图。 立杆先挖杆坑,深度为700mm,坑底夯实后,垫200mm*200mm*50mm木板,立杆下坑后回填3:7灰土分层夯实,200mm夯实一次。 下端离地面100mm处设扫地杆。立杆时必须2-3人配合操作。 纵向水平杆应搭设在立杆里侧,搭设第一步纵向水平杆时,必须检查立杆是否立正,搭设至四步时,必须搭设临时抛撑和临时剪刀撑。搭设纵向水平杆时,必须2-3人配合操作,由中间一人接杆、放平,由大

变压器安全技术措施方案

整体解决方案系列 变压器安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-82794变压器安全技术措施 Transformer safety technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 根据矿整体计划会工作安排,采区变电所内需安装变压器等高压设备;变压器单体重量为8366kg,长度为4、2米,为保证变压器下井期间人员和设备安全,特制定如下安全技术措施: 一、工作时间:20xx年12月14日-12月19每天4点班 二、施工负责人:周金生 三、参加人员:周金生、李金怀等6人 四、工作程序及安全技术措施: 1、工作开始前,由工作负责人汇报调度室,安全科在井上、下派出安全员现场监督下料过程,保证下料期间主斜井及井底皮带大巷无行人。 2、绞车司机认真检查绞车各部件,各种连接是否紧固,滚筒上钢丝的缠绕情况及钢丝绳完好情况,深度指示器、挡

车设施、信号电铃是否正常,不完好不开车。 3、摘挂钩工认真检查保险绳、钩头及连接环、销子是否齐全完好,不符合要求不挂钩。 4、挂钩工按照要求挂钩完毕后,再次对车辆部位、保险绳连接装置仔细检查一遍,确认完好后,配合井下挂钩工检查主斜井内无行人,确认无误后,发出开钩信号:慢下。开钩过程中,由安全员负责禁止人员出入井的违章行为。 5、车辆运行时要密切注视其运行情况,发现异常时发出紧急停车信号,立即通知工作负责人赶赴现场,详细检查确定情况及时处理。 6、变压器入井前,安全科派安全员必须对设备捆绑,挂钩情况进行全面细致检查,并共同签发工作票,方可进行下料工作。 7、因变压器属“四超”车辆,下变压器期间,机运队必须派一名正职队干现场跟班。每钩只准下一个变压器。 8、集中轨道巷内封闭管理,运输期间执行“行人不行车、行车不行人”管理规定。 9、由工作负责人负责将本措施向参加工作人员贯彻执

变压器防护做法及安全措施

编号:AQ-JS-01964 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 变压器防护做法及安全措施 Transformer protection and safety measures

变压器防护做法及安全措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 防护杆采用直径100mm,长6000mm—7000mm的沙杆,腐朽、折裂、枯节等不得使用。防护架上部采用3000mm×200mm 的竹笆封闭。 立杆间距1200mm,剪刀撑见下图。 立杆先挖杆坑,深度为700mm,坑底夯实后,垫 200mm*200mm*50mm木板,立杆下坑后回填3:7灰土分层夯实,200mm夯实一次。 下端离地面100mm处设扫地杆。立杆时必须2-3人配合操作。 纵向水平杆应搭设在立杆里侧,搭设第一步纵向水平杆时,必须检查立杆是否立正,搭设至四步时,必须搭设临时抛撑和临时剪刀撑。搭设纵向水平杆时,必须2-3人配合操作,由中间一人接杆、放平,由大头至小头顺序绑扎。 剪刀撑杆子不得蹩绑,应贴在立杆上,剪刀撑下桩杆应选用粗

壮较大杉槁,由下方人员找好角度再由上方人员依次绑扎。剪刀撑上桩(封顶)椽子应大头朝上,顶着立杆绑在纵向水平杆上。 两杆连接,其有效搭接长度不得小于1.5m,两杆搭接处绑扎不少于三道。杉槁大头必须绑在十字交叉点上,相邻两杆的搭接点必须相互错开,水平及斜向接杆,小头应压在大头上边。 所有小横杆长度应统一,且两头超出立杆的长度不小于 200mm,立杆和大横杆的接头位置要错开。遇到两杆交叉必须绑扎。铁丝扣不得过松、过紧,应使用双股绑实均匀受力,拧扣以一扣半为宜,并将铁丝末端贴在沙杆外皮,不得外翘。 变压器清理及搭设防护棚安全措施: 1、清理变压器,必须由供电局停电,现场所有配电箱全部分闸,电箱上锁后方可实施作业。 2、变压器清理及防护搭设完毕后,我项目部书面通知甲方,由甲方通知供电局供电。 3、向电工就临时用电施工方案和安全用电技术措施的技术内容和主要事项进行技术交底。

相关文档