电厂消防水系统运行操作人员

培训资料

自动喷水灭火系统是目前人们日常生产、生活和社会活动场所使用最普遍的一种固定灭火设备。具有灭火效率高、不污染环境、寿命长、经济适用、维护简便等优点。为达到“高效、经济、可靠、智能化”的目标。世界不少国家,如:美、英、德等制定了设计安装规范,并根据实际使用和研究成果每一两年就修订一次。

近20年来,我国自动喷水灭火技术发展很快,生产厂家近百家。仅洒水喷头产量就由1985年500万只上升到目前的1000万只以上,且系统产品形成配套,产品结构及质量接近国际先进水平,基本满足了国内市场需要。

虽然自动喷水灭火系统的应用、推广、普及的速度在逐步加快,越来越被人们重视,但在应用中还存在亟待解决的问题,主要表现在:

一是施工队伍素质差。工程质量难以确保系统功能,在施工中造成系统关键部件损伤的现象也时有发生。

二是竣工验收无统一的、科学的程序和标准。大多数工程验收是采用参观、听汇报、评议等一般做法,缺乏技术依据,故难以把好验收关。

三是维护管理差。大多数工程交付使用后,无维护管理制度,更谈不上维护管理。有的虽有管理人员,但大多数不

懂专业,既发现不了隐患,更谈不上排除隐患和故障。

四是领导不重视。把消防工程当作企业管理的一个包袱,有的甚至认为只要消防验收一过关,以后可有可无。如果不是国家强制性规范,根本不会做等等,严重影响到日常的管理。

前面我们已经在施工前期进行了施工质量的专题讲座。目前全厂工程处于调试验收阶段,现正在做消防检测,验收前的一切准备工作。为了保证该工程交付使用后系统能长期保持正常运行状态,使负责运行操作的相关人员能尽快的进入角色。今天我们就zz电厂消防自动喷水系统的组成、保护范围、组件及作用、操作规程、使用与维护及注意事项等进行一次简要的讲解,不足之处敬请批评指正。

一、zz电厂自动喷水灭火系统组成及保护范围:

二、各系统组成及工作原理:

<一>湿式系统组成及工作原理:

1、湿式系统的组成示意图如下:

17

19

18

M

17 16 4

15-信号阀;18-稳压泵;19-泄压阀

湿式系统适合在温度不低于4℃,且不高于70℃的环境中使用。其工作原理是,当火灾发生时,环境温度高于68℃

时闭式喷头上的玻璃珠破裂,喷头打开洒水,管道内水流向

火灾发生区域,水流指示器报告起火区域,报警阀组的压力开关动作,联动水泵启动,保证系统供水,开放的喷头将供水按不低于设计规定的喷水强度均匀喷洒,实施灭火。火灾扑灭后,在消防中心用手动按钮远程停泵切断水源,以免水渍造成不必要的损失,或者在就近人工关闭火灾区域的信号阀、闸阀切断水源。

湿式报警阀组成结构图一

结构图二

结构图三

3、湿式报警系统组件的功能和作用:

①、地下水池提供满足湿式系统火灾时灭火足够多的水

源,一般为设计水泵流量两个小时的溶量。zz电厂目前消防水池溶量为800M2

②、喷淋水泵:根据最大保护区域需水量设计的型号。根据流量选定泵型,约大于实际需要值。主要功能是稳压,提供充实的水量。

③、止回阀:也叫单向阀,起阀后水不能回流作用。

④、闸阀:截断水流的作用。

⑤、水泵结合器:在水池水用完或水泵补水不能满足系统需要时,能用消防车往该系统加水、加压。

⑥、消防天面水池(箱):主要是在没稳压系统时起稳压作用。

⑦、湿式报警阀组:将阀瓣开启状态信号转换为电信号用于消防泵启动。

⑧、配水干管:供水用设在报警阀与信号阀、水流指示间。

⑨、水流指示器:将开启喷头的区域位置转换为电信号送至报警控制器。

⑩、配水管与配水支管连接在水流指示器后,根据喷头多少确定管径大小。

?、末端试水装置:安装于管网末端用于系统试验。

?、配水支管:管上没有喷头并按设计要求将喷头布置在保护范围。

?、闭式洒水喷头:安装于防护区火灾发生时自动开启

喷水。

?、湿式报警控制器:即报警主机将收集到的反馈电信号转化为输出控制信号,联动水泵和相关设备工作。

?、信号阀:将阀门开启状态转化为电信号送至报警主机。

?、模块:控制水泵启停用。

?、压力表:显示管道内水压用。

?、稳压泵:在没天面水池时为系统稳压。

?、泄压阀:当管网压力高于设计压力时,自动泄水起保护系统管网作用。

4、湿式报警系统操作规程:

①、检查消防水池是否长期处于高水位状态(以达到设计溶积为准),水位下降时能及时补水,并有不用作它用的技术措施。

②、水泵结合器供水能力要达到设计要求,半年用消防车加压试验一次看是否畅通。

③、每月测试一次消防泵启停功能,看以手、自动启动时是否在30S内能正常投入使用。同时以备用电源切换或用备用泵切换启动消防泵时,看是否在30S内也能投入正常运行。

④、系统投入使用后稳压泵必须长期处于工作状态,当系统压力低于稳压值0.1Mpa时,稳压泵应启泵加压,高于

稳压值0.1Mpa时,稳压泵应停止工作(zz稳压值应为

0.8Mpa)。

⑤、泄压阀的工作压力应高于系统工作压力。zz电厂工作压力为1.2Mpa。

⑥、湿式报警阀进口压力大于0.14Mpa,放水流量达到10/S时,5-90S内水力警铃报警。压力开关动作,信号反馈至报警主机。主机联动启动相应的水泵。一般每月试验一次,用末端试水装置模拟试验。

<二>、电动雨淋系统、组成及工作原理:

1电动雨淋系统的组成示意图:

16

17

16-稳压阀;17-泄压阀

2、电动雨淋系统的工作原理:(附阀组图一、二、三)

图一

图二

图三

该系统要求环境温度不低于4℃,不高于70℃,共设有三个子系统:①雨淋系统适应火灾危险性大,可燃物多,发热量大、燃烧猛烈和蔓延迅速的场所。如点火油枪,主油管道处。②水喷雾系统适用于扑救固体火灾,闪点高于60℃液体火灾及电气火灾。也可用于可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设备的防护冷却等。如:变压器、电缆、油槽、油开关柜、电机设备及液化石油气体、易燃液体的储罐。③水幕系统适用于自动扶梯、通道与在在防火卷帘、玻璃幕墙等配合使用。具有阻火、隔断空间、封闭门窗洞孔、内分隔豁口和运输洞孔。冷却间距不足的建筑暴露面和易燃、可燃液体和可燃气体设备的功能。

火灾发生时,火灾探测器探测到火灾,将信号反馈到消防报警主机,主机按照编程要求将负责该区域的报警阀上的电磁阀打开,使雨淋阀膜片室内的压力水流出,膜片室的水压会因此下降,顶杆施加转臂的力就减少,当压力下降到一定程度,转臂施加于阀瓣组件的扣紧力小于供水水流施加于阀瓣组件的力时,水流就会将阀瓣组件打开,水就会流向系统侧的管网,由喷头喷出进行灭火。同时压力开关动作,启动相应的消防水泵向系统补水保证灭火用水。确认火灾扑灭后,消防控制室通过水泵启、停按钮停泵,断水。也可就近在现场关闭该火灾区域系统主阀或雨淋阀上的信号阀均匀

断水,尽量减少水渍损失。

3、电动雨淋阀系统组件的功能和作用:

①、紧急手动阀:必要时现场直接手动开启系统灭火用。

②、紧急手动阀控制盒:保护紧急启动阀不被人随意开启,并有启动示意图。

③、压力表I:显示膜片室内压力。

④、水力警铃:系统报警装置。

⑤、DN20过滤器:阻隔通往水力警铃的水中杂物,防止堵塞入水口,影响报警功能。

⑥、自动泄水阀:用于自动或手动排除渗漏到系统管侧的水。

⑦、排水阀:雨淋阀处于伺应状态时关闭,检修时关闭此阀后,打开排水检修。

⑧、报警试验阀:处于伺应状态时关闭,试验水力警铃时打开。

⑨、膜片室供水阀:处于伺应状态时开启,检修时关闭截断膜片室管路水源。

⑩、铜闸阀I:检修系统供水压力表时用。

?、压力表Ⅱ:显示系统供水压力。

?、报警管路阀:伺应时开启,进行报警试验时关闭,以免水入系统管网侧。

?、电磁阀:火灾时通过主机远程控制,打开电磁阀,实现放水灭火功能。

?、铜闸阀Ⅱ:检修膜片室压力表时用。

?、单向阀:防止膜片室管路内的水倒回供水管道,污染水源。

?、DN15过滤器:阻隔通往膜片室内的水中杂物,防止堵塞节流器影响控制管道。

?、信号碟阀:伺应状态时处于开启位置,检修时关闭控制管道。

4、电动雨淋系统操作规程:

④、系统投入使用后稳压泵必须长期处于工作状态,当系统压力低于稳压值0.1Mpa时,稳压泵应启泵加压,高于稳压值0.1Mpa时,稳压泵应停止工作(zz稳压值应为

0.8Mpa)。

⑤、泄压阀的工作压力应高于系统工作压力。zz电厂工

作压力为1.2Mpa。

⑥、雨淋系统检测、试验一般采用模拟试验方法。自动和手动启动雨淋阀时,应于15S内启动(指DN200以内的无雨淋阀),当报警阀水压在0.05Mpa水力警铃应发出报警铃声。

5、电动雨淋阀人工手动控制试验操作规程:

①、本试验应在管路按施工安装规范安装完毕且管道经耐压试验后才开始进行;

②、按“系统供水调试”要求进行供水,且供水压力必须在0.14Mpa至1.2Mpa范围内;

③、打开紧急手动控制装置上的盒盖,然后打开盒内的手动阀,观察膜片室管路上的压力表I上的读数是否下降,15S之内阀瓣应自动打开,可以看到有水自动泄水阀内流出或水力警铃发出报警声响,说明雨淋阀的动作已成功;

④、关闭膜片室供水阀及雨淋阀下端的蝶阀(或闸阀);

⑤、打开排水阀,排出进入水系统管网侧的水,排完后要随即关闭排水阀;

⑥、按“体外复位机构”复位操作步骤进行复位;

⑦、关闭紧急手动控制装置盒内的手动阀,并合上盒盖,重新加铅封;

⑧、按“系统供水调试”要求进行供水,使水压达到系统的设计压力;

⑨、完全打开管网配水干管上的闸阀,使防护区管路恢复畅通;

⑩、试验合格后,即可进行日常运行记录并报告消防安全部门,说明该系统运行、使用功能正常。

6、电动雨淋阀电气远程控制操作规程:

①、本试验就在管路,电线路等按施工规范安装完毕经检验合格后进行;

②、按“系统供水调试”要求进行供水,且供水压力必须在0.14Mpa至1.2Mpa范围内;

③、模拟火灾发生环境,使温感探测元件动作,注意观察电磁阀是否打开,膜片室管路上的压力表I的读数是否下降,15S之内阀瓣应自动打开,可以看到有水自动从泄水阀内流出或水力警铃发出报警声响,说明雨淋阀的动作已成功;

④、撤消模拟环境,电磁阀应自动关闭;

⑤、关闭膜片室供水阀及雨淋阀下端的蝶阀(或闸阀);

⑥、打开排水阀,排出进入管道内的水,排完后要随即关闭排水阀;

⑦、打开紧急手动控制装置盒内的手动阀,排尽管路内的水,并合上盒盖,重新加铅封;

⑧、按“体外复位机构”复位操作步骤进行复位;

⑨、按“系统供水调试”要求进行供水,使水压达到系

统的设计压力;

⑩、完全打开管网配水干管上的闸阀,使防护区管路恢复畅通;

?、试验合格后,即可运行日常运行记录,并报告消防安全部门说明该系统运行、使用功能正常。

7、雨淋阀复位操作规程:

阀体打开后应及时复位,操作步骤如下:

①、用板手K往复位主轴(阀善外露方头),然后往反时针方向转动,直至阀瓣落到坐圈上为止(可以听到阀瓣掉落到座圈上的响声);

②、顺时针方向转动复位轴,直到不能转动为止,此时箭头方向应垂直向下,完成上述操作后,阀瓣已经复位。

8、雨淋阀的拆卸方法及操作规程:

①、关闭雨淋阀下端的蝶阀(或闸阀),然后打开排水阀,将阀体内的水排尽;

②、关闭膜片室供水阀,然后打开紧急手动控制装置盒内的手动阀,将管道内的水排尽;

③、拆下阀盖上的6-M12螺栓,取下阀盖,再将阀瓣上的转轴抽出,即可以将阀瓣及其上的弹簧从阀盖口取出;注意:取下阀盖后,要看清阀内各部件的结构,方可拆卸,以免清洗后重装时错误。

④、隔膜片的拆卸应先拆下膜片盖的6—M8螺栓,取下

膜片盖即可将隔膜取出;

⑤、清洗完毕,注意观察各胶片是否有损坏;若有损坏,则必须更换;若完好则可按第3、第4点所述的相反顺序重新装配;

⑥、应对系统装配的过滤器进行彻底的清洗及检查各阀门是否有渗漏或损坏;

⑦、应对系统装配的电磁阀进行动作检验,确保其动作灵敏、可靠;

⑧、检修完毕,即可按“系统供水调试”步骤进行供水并按“动作试验”步骤进行调试。注意:维修应报消防主管批准并采取防火安全措施。供水后膜片盖处不得有任何渗漏现象。

三、日常使用及维护:

1、雨淋阀的日常使用及维护:

①、检查系统供水管道上的蝶阀(闸阀或其它阀门)和管网配水干管上的闸阀是否处于全开启;

②、检查膜片室供水管道上的压力表读数是否为系统设计压力;

③、检查紧急手动控制装置上的手动阀和自动泄水阀上是否有水渗漏;

④、每月按启动控制调试进行功能试验;

⑤、在发生火灾雨淋报警阀系统动作后,必须在确认火

灾已经被扑灭时,方可关闭系统供水管道上的蝶阀(或闸阀);更换相关的配件,并尽快复位,使系统重新恢复到伺应状态;

⑥、应设熟悉系统的专人负责系统的使用和检查工作,做好日常运行及试验的记录;

2、湿式报警阀的日常使用及维护:

①、检查水源控制阀是否处于全开位置。

②、检查报警阀上下腔压力表读数是否为系统设计压力。

③、每月按报警阀调试方法开启末端试验装置或排水阀进行报警阀功能试验。

④、每年应拆卸报警阀阀瓣检查密封橡胶垫及清除沉淀在阀腔内的杂物,同时清洗过滤器:a、关闭水源控制阀。打开排水阀将管网内的水排走。b、拆下阀盖上的螺栓,取下阀盖。C、清理完毕,按上述相反顺序重新安装,并按调试方法向管网重新充水并调试。注意:维修时排走管网的水应报消防主管批准并采取防火安全措施,维修后应做调试检查(维护管理表)。

⑤、在发生火灾,系统动作后,必须在确认火灾已扑灭时,方可关闭水源控制阀。

⑥、应设专人负责系统的使用和检修,并做好日常运行及试验记录。

附:自动喷水灭火系统维护管理工作检查项目

消防系统调试具体步骤和方法

消防系统调试具体步骤和方法 (一)火灾报警控制器系统调试 1)火灾报警控制器调试 本工程采用JB-QG-GST5000 型控制器采用柜式结构,其最大容量可扩展到20 个 242 地址编码点的回路,其功能操作显示面板与JB-QB-GST500 型控制器相同,主要特点:控制器采用柜式结构,各信号总线回路板采用拔插式设计,系统容量扩充简单、方便;进一步加强了控制器的消防联动控制功能,可配置多块手动消防启动盘,完成对总线制外控设备的手动控制,并可配置多块 14 路直接控制盘,完成对消防控制系统中重要设备的控制;控制器可加配联动控制用电源系统,标准电源盘可提供 DC24V、6A 电源二总线;控制器容量内的任一地址编码点,可由编码火灾探测器占用,也可由编码模块占用;控制器可扩充消防广播控制盘和消防电话控制盘,组成消防广播和消防电话系统;

调试前应切断火灾报警控制器的所有外部控制连线海湾报警控制器回路输出电压为17V-23V脉冲电压,并将任一个总线回路的火灾探测器以及该总线回路上的手动火灾报警按钮等部件连接后,方可接通电源。检查数量:全数检查。检验方法;观察检查。按现行国家标准《火灾报警控制器》GB 4717的有关要求对控制器进行下列功能检查并记录: a. 检查自检功能和操作级别。使控制器与探测器之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号(短路时发出火灾报警值号除外);在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在lmin内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间;再使其他探测器发出火灾报警信号,检查控制器的再次报警功能。b检查消音和复位功能。 c使控制器与备用电源之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号。 d 检查屏蔽功能。 e使总线隔离器保护范围内的任一点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能。 f 使任一总线回路上不少于10只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的负载功能。

江西水上应急指挥中心消防系统验收调试方案

九江市水上应急指挥中心及配套工程 消防系统 验收调试方案 总包单位: 装修单位: 弱电单位: 暖通单位: 电梯单位: 2016年4月

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、火灾自动报警系统调试 (4) 3.1系统功能概述 (4) 3.2系统调试前准备 (4) 3.3系统调试 (5) 四、气体灭火系统调试 (8) 五、系统试运行及检测与验收 (9) 5.1系统试运行 (9) 5.2系统检测与验收 (9)

一、工程概况 九江市水上应急指挥中心及配套工程位于九江市浔南大道西段北侧。工程建筑面积10100.02㎡。 总包单位:江西省丰溪市政园林建设有限公司 装修单位:南昌市第二建筑工程公司 弱电单位:思创数码科技股份有限公司 暖通单位:江西忠敖环境科技有限公司 电梯单位:九江市迅达电梯服务有限公司 本工程消防设备于三月安装完毕,系统将在四月进行调试工作。 二、编制依据 ?《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116) ?《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166) ?《建筑设计防火规范》(GBJ16) ?《火灾报警探测器通用技术条件》(GB4717) ?《消防联动控制设备通用技术条件》(GB16806) ?《汽车库设计防火规范》(GB50067) ?《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084) ?《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219) ?《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263) ?其它现行的国家和行业标准规范 三、火灾自动报警系统调试 3.1 系统功能概述 系统的监测报警具有高度的灵敏度与可靠性。 系统采用了环形总线方式。出现断路、短路时系统均能正常工作,同时提示故障点位置和故障类型。

消防水系统调试

第一节消防水系统调试 一、消防水系统总体调试流程 二、系统调试条件 1、系统调试前应具备必须的图纸和技术文件,并有资格的专业技术人员担任调试负责人,所有参加调试人员应职责明确,应能按调试程序工作。 2、消防系统各类设备都已进行过单机通电检查和试运转,正常后才能进行系统的调试。 3、消防水池、消防水箱已储备设计要求的水量。 4、系统供电正常。 5、消防水泵已试运转正常化;消防管网内已充满水;阀门均无泄漏。 6、与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。 三、消防水系统调试方法 (一)消防水系统调试要求 1、系统调试应包括下列内容: (1)水源测试; (2)消防水泵调试; (3)稳压泵调试; (4)报警阀调试; (5)排水装置调试。

2、水源测试应符合下列要求: (1)按设计要求核实消防水箱的容积、设置高度及消防储水不作他用的技术措施; (2)按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力,并通过移动式消防水泵做供水试验进行验证。 3、消防水泵调试应符合下列要求: (1)以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在5min内投入正常运行。 (2)以备用电源切换时,消防水泵应在15min内投入正常运行。 4、稳压泵调试时,模拟设计启动条件,稳压泵应立即启动,当达到系统设计压力时,稳压泵应自动停止运行。 5、报警阀调试应符合下列要求: (1)湿式报警阀调试时,在其试水装置处放水,报警阀应及时动作;水力警铃应发出报警信号,水流指示器应输出报警电信号,压力开关应接通电路报警,并应启动消防水泵。 (2)干式报警阀调试时,开启系统试验阀,报警阀的启动时间、启动点压力、水流到试验装置邮口所需时间,均应符合设计要求。 6、启动一只喷头或以0.94-1.5L/s的流量从末端试水装置处放水,水流指示器、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作并发出相应的信号。 (二)消火栓水压测试方法 采用消火栓检测压接头进行测试。由水带接口、短管、压力表和闷盖组成,可在消火栓出口形成一个测压环节。当与消火栓和水带、水枪连接时,检测枪口出水压力。当与消火栓和闷盖连接时,检测柱口静水压。 1、测试时,将测压接头与消火栓栓口连接,旋转短管使压力表处于便于观察的位置,在出口装上洞闷盖打开消火栓即可测量栓口静水压,在出口接上水带和水枪,找开消火栓即可测量栓口出水压力。 2、消火栓栓口的出水压力不应大于0.3Mpa,其栓口静水压不应大于0.8Mpa。 (三)喷淋系统调试方法 采用水喷淋系统专用试验接头进行测试。该试验接头可模拟一只喷头开放时管道内的水流状态,以检验系统及其组件是否启动和动作。测试时,将试验接头

消防联动调试方案

消防联动调试方案(总3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

一、工程概况 二、联动调试应具备的条件 自动报警、消防喷淋、防排烟等相关工程已经安装完毕,并经质量检验合格 消防水泵、排烟风机、防火卷帘、发电机等消防设备已经通过单机试运转调试 对讲机、人字梯、测试烟感和温感用的吹烟加温器材、手报按钮复位钥匙等相关的器具已经配备,已经对参加调试的人员进行交底,分工明确 三、联动调试前准备工作 将消防控制器的联动模式设置为自动 防排烟风机控制柜的控制模式设置为自动 消防水泵控制柜的控制模式设置为自动 防火卷帘门控制柜的控制模式设置为自动 四、联动调试的内容 (一)消火栓启泵按钮联动调试 测试方法:所有消火栓启泵按钮逐个测试 按下消防栓启泵按钮,消防中心应能接收启泵按钮动作信号,并联动以下消防设备: ①压力开关动作,消防栓水泵启动,消防中心应能接收消防栓水泵启动反馈信号; ②接通本分区声光报警器和消防应急广播装置,指引人员疏散; ③启动本分区的排烟风机和加压送风风机,打开相关层电梯前室、剪刀梯等需要加压送风场所的电动风阀进行加压送风,消防中心应能接收防排烟风机的启动反馈信号和电动风阀动作的信号; ④防火卷帘门动作,消防中心应能接收防火卷帘门动作反馈信号;防火卷帘门的联动控制应符合以下规定: a. 疏散通道上的防火卷帘门下降至距楼板面1.8m处,当任一只专门 用于联动防火卷帘的感温探测器动作时防火卷帘门应能降到楼板面; b. 非疏散通道上的防火卷帘门应能直接下降到楼板面; ⑤切断本分区非消防电源,停止空调系统工作;应急照明灯亮,便于人员疏散 ⑥电梯迫降首层,迫降后将反馈信号传输至消防中心,消防中心应能接收电梯迫降的反馈信号;电梯机房、轿厢与消防中心的三方通话正常,语音清晰; ⑦门禁断电开锁,便于人员逃生,消防中心应能收到门禁断电开锁的反馈信号; ⑧将主消防泵的断路器断开,模拟主消防泵发生故障的情况,备用消防泵应能顺利启动。 (二)末端放水试验联动调试

关于火力发电厂的电气一次系统设计方法分析

关于火力发电厂的电气一次系统设计方法分析 摘要电是支持人们生产经营活动顺利开展的重要支柱,随着我国社会经济的飞速发展,对于电力的需求逐渐增大,极大程度上提升了电能资源生产压力。当前,我国仍以火力发电的方式为主,因此,为提升发电质量和效率,保障电力运输的稳定性,应加大对火力发电厂中电力一次系统设计的重视程度,注意设备之间的连接方式,通过引进先进电气一次系统设计理念等方式,创新火力发电程序,转变传统火电厂发电模式。本文从选择发电机、主变压器等五个方面重点分析电气一次系统设计的方式。 关键词电力一次系统;发电机;变压器;接线方式 火力发电仍是我国主要的发电方式,因此,应重视对火力发电厂的建设,电气一次系统作为发电厂运行过程中重要组成部分,不仅直接关系着发电厂工作模式,也影响着整体工作效率。工作人员需结合发电厂实际情况,创新电气一次系统的设计方式,在设计过程中必须严格遵循我国相关标准,并不断引进先进接线方式和电气设备,做好电气一次系统的日常维护,确保火力发电厂的顺利运行。 1 选择合适的发电机 一次设备是电力系统的主体,主要是指直接生产、运送、调配电能的设备[1],发电机是其中重要组成部分,在设计电力一次系统时,应根据火力发电厂的实际供电范围,选择恰当的发电机容量,须坚持与发电厂汽轮机容量相一致的原则,具体包括以下几方面:首先,根据发电厂的额定电压、功率因数确定发电机型号与容量;其次,有机统一汽轮机额定出力能与发电机额定容量;接着,保障汽轮机最大连续容量与发电机最大连续容量相协调;最后,确保冷却器(发电机零部件)进水温度与汽轮机冷却水的温度相一致[2]。发电机的选择应同时满足以上四个原则,使其更好地运行,进而提升发电厂整体工作效率和经济效益。 2 选择恰当的主变压器 选择主变压器主要与机组容量有关,不同的机组容量,主变压器的形式也有所不同,具体包括以下三种形式,如表1所示[3]: 从表1中可知,主变压器共有两种形式,即单相变压器与三相变压器,在选择单相变压器时,应注意其备用相的设置原则:当系统中的安装机组≦2台时,可不设置备用相;当系统中的安装机组≧3台时[4],应设置一台或一台以上的备用相,但需要注意的是,如果发电厂附近有企业所属电厂已经设置备用相(同等参数),也可以不在系统中设置备用相。 连接主变压器设备和发电机设备采取单元的方式,因此,在确定主变压器本身容量时,应注意遵循以下原则:主变压器本身容量=发电机最大连续容量-常用工作变压器计算负荷。

消防灭火系统培训资料

消防灭火系统培训 消防灭火系统由:火灾自动报警控制系统、消防给水系统、防排烟系统、气体灭火系统等组成。 一、火灾自动报警系统 火灾自动报警系统由火灾探测器和火灾报警控制器组成。 (一)、火灾报警控制器 火灾报警控制器是一种能为火灾探测器供电、接收、显示和传递火灾报警等信号,并能对自动消防等装置发出控制信号的报警装置。在一个火灾自动报警系统中,火灾探测器是系统的“感觉器官”,随时监视着周围环境的情况;而火灾报警控制器,则是该系统的“躯体”和“大脑”,是系统的核心。它的主要作用是供给火灾探测器高稳定的直流电源;监视连接各火灾探测器的传输导线有无断线故障;保证火灾探测器长期、稳定、有效地工作。当火灾探测器探测到火灾后,能接受火灾探测器发来的报警信号,迅速、正确地进行转换和处理,并以声光报警形式,指示火灾发生的具体部位,以便及时采取有效的处理措施。 火灾报警控制器的分类: 1、按其用途分类,可分为:2、按其容量分类,可分为: (1)区域火灾报警控制器;(1)单路火灾报警控制器; (2)集中火灾报警控制器;(2)多路火灾报警控制器。 (3)通用火灾报警控制器。 (二)、火灾探测器的作用及分类. 火灾探测器是系统的“感觉器官”,它的作用是监视环境中有没有火灾的发生。一旦有了火情,就将火灾的特征物理量,如温度、烟雾、气体和辐射光强等转换成电信号,并立即动作,向火灾报警控制器发送报警信号。对于易燃易爆场合,火灾探测器主要探测其周围空间的气体浓度,在浓度达到爆炸下限以前报警。

根据火灾探测器探测火灾参数的不同,可以划分为感温、感烟、感光、气体和复合式等几大类。 1、温火灾探测器:这是一种响应异常温度、温升速率和温差的火灾探测器。又可分为定温火灾探测器——温度达到或超过预定值时响应的火灾探测器;差温火灾探测器——升温速率超过预定值时响应的感温火灾探测器;差定温火灾探测器——兼有差温、定温两种功能的感温火灾探测器。 2、感烟火灾探测器:这是一种响应燃烧或热解产生的固体或液体微粒的火灾探测器。由于它能探测物质燃烧初期所产生的气溶胶或烟雾粒子浓度,因此,有的国家称感烟火灾探测器为“早期发现”探测器。感烟火灾探测器又分为离子型、光电型、电容式和半导体型等几种。 二、消防联动设备控制 消防联动设备是火灾自动报警系统的执行部件,消防控制室接收火警信息后应能自动或手动启动相应消防联动设备。 1、消防联动设备及其功能: (1)火灾警报装置与应急广播,火灾发生时警示或通知人员安全转移; (2)消防专用电话,火灾报警,查询情况,应急指挥,能与“119”直通; (3)非消防电源控制,火灾应急照明和安全疏散指示灯控制; (4)室内消火栓泵和喷淋水泵,火灾时实施灭火; (5)消防电梯迫降控制; (6)管网气体灭火系统,泡沫灭火系统和干粉灭火系统,火灾确认后实施灭火; (7)防火门,防火卷帘,防火阀的控制,火灾时实施防火分隔,防止火灾蔓延; (8)防烟排烟风机,空调通风设备,送风阀,排烟阀乖,防止烟气蔓延提供救生保障。 2、消防联动设备的联动要求:

消防系统设备调试方案

系统调试及试运行 第一节调试准备及系统主要设备供应商配合工作 一、调试准备 1、调试前准备必须的材料、工具及设备仪器。 2、确定调试程序、调试人员资格审查和职责分工以及调试时间安排。 3、开通调试前应按设计要求检查火灾自动报警设备的规格、型号、数量、备品、备件和技术资料等是否齐全。应先分别对消防控制设备等逐个进行单体通电检查。 4、检查线路,对错线、开路、虚焊和短路等以及施工存在的问题应逐一加以排除。正常后方可进行系统调试。 二、主要设备供应商配合工作。 1、本工程要求以下设备供应商配合调试工作:消防水泵供应商、火灾报警系统设备供应商、阀门及组件供应商。 2、在施工安装期间,我司要求主要系统设备供应商派专业工程师对施工提供技术指导,协助我公司对消防系统的安装,以保证安装的质量。在调试前需进行施工质量检查,以下为检查的主要内容:1)火灾报警点的安装、布线及接线。 2)施工验收文件、整改记录、图纸及测试资料。 3)线槽、管路的敷设和布线情况。 4)消防中心的调试条件。 3、供应商专业工程师协同我司编制调试方案,参加调试验收的整个过程。 第二节单系统调试 一、火灾自动报警系统(单系统)调试

(一)、火灾自动报警系统调试前须具备的条件 1、消防控制室内火灾自动报警系统设备的施工安装及连线工作已完成。 2、探测回路中的所有部件,包括探测器、模块等安装完毕,探测回路线不应有断路、短路、对地等故障。 3、220V市电及24V直流供电设备安装完毕,不能采用临时电源。 4、调试系统有按实际修改过的火灾自动报警系统施工图及接线图(如模块端子箱的接线图、探测器回路的接线顺序、联动设备清单等等),且施工变更已经记录在图纸上。 5、系统调试方案应已取得业主、监理工程师认可。 6、已确定参加系统调试的人员,包括业主、监理、总包方和项目部技术负责人、工程师和技术员。 (二)、系统调试主要步骤 1、审查系统配置 2、确定消防设备联动方案 3、现场调试计划安排 4、系统通电及调试 5、配置所有探测及控制点 6、现场协调及报告 (三)、系统调试方法 火灾自动报警系统的调试分为三部分内容: 1、消防控制中心设备安装单机调试。 2、自动报警系统自身器件的编接、登记联动关系的编制及输入。 1)完善竣工图纸、将施工过程中发生的所有涉及到有关器件位置的更改、数量的增减等内容设变更标注在竣工图上,以便下一步工作时不发生遗漏。 2)将系统内的编址器件按照设备要求进行编址工作,将地址号标注在图纸器件附近,以便安装时按照已定下的编址进行地址安装器件时发生地址错误,同时该地址号也为编制联动关系提供联动器件逻辑

消防系统调试方案

消防系统调试方案 Last revised by LE LE in 2021

佛山岭南天地-D地块公寓式酒店项目 消防工程调试方案 编制: 审核: 审批: 总包单位:中天建设集团有限公司 编制单位:中建三局第一建设工程有限责任公司 编制日期:2011年6月7日 目录

2 2 3 一、工程简介 (1)工程项目名称:佛山岭南天地D地块公寓式酒店项目 (2)建设单位:佛山益康置业有限公司 (3)设计单位:广东启源建筑工程设计院有限公司 (4)监理单位:广东重工建设监理有限公司 (5)建设地点:佛山市禅城区祖庙路东侧人民路南侧 二、工程范围 本工程地处于佛山市禅城区祖庙路,总建筑面积77060万平方米,酒店建筑高度,为框架梁柱结构体系。在酒店区域下方有两层地下室结构,其中负二层主要为地下人防层,平时兼作车库;负一层主要为设备区,布置有办公室、储物房、空调机房、设备房

等;消防控制中心位于首层。首层~四层为裙房,主要为酒店大堂、宴会厅、精品展览厅、健身娱乐房等,四层~十四层为塔楼部分,为住宅公寓及酒店。 本工程消防系统主要有:防排烟系统、消防水系统、消防报警系统、疏散诱导及应急照明系统、消防电梯和防火卷帘及防火门等隔离等系统。 本工程在地下一层设置一座变电所,系统电量负荷最大值为8800KW,共采用6台1600KVA变压器。高压进线为两路市政10KV电缆,两路电源同时工作,互为备用。10KV 电源从建筑外市政穿管埋地引入或桥架敷设至B1层变电所。 负荷分类: 一级负荷:消防电梯、防火卷帘。防排烟设施、消防水泵、火灾自动报警系统及消防监控中心电源、紧急及疏散照明、塔楼公共走道及楼梯间照明、电讯机房电源等符合。 二级负荷:客梯回降、有线电视机房。 其余为三类负荷。 其中地下一层低压供配电房至B1层空调制冷机控制柜为两条线槽,其它由低压配电房至各用电柜间均为电缆供电。 三、工程特点 1、室内消火栓给水系统 室内消火栓系统由消防水池、消防泵组、屋顶消防水池及减压稳压装置组成,室内消火栓系统采用临时高压给水系统,在屋顶设消防水池一个,容积为18m3,设置在屋面,用于消火栓系统持压。在地下室泵房设有消火栓加压泵,系统设消防泵组,消防泵采用型号为25-W2,(Q=30L/S,H=110m,N=45KW)两台(一备一用),水池之间设置稳压泄压阀回流管,安全泄压阀开启压力为。室外设置三套SQ150消防水泵接合器,与室内消防系统连接。稳压泵采用IS65-40-200B (Q=5L/S H=58m N=3KW)两台(一备一用),气压罐采用的规格φ600×1800,(PN=)。 2、自动喷水灭火系统 本喷淋系统为湿式系统,由消防水池、喷淋泵组、屋顶水箱及减压稳压装置组成。自动喷洒系统:设计喷水强度为8L/,只喷头最大保护面积最不利点工作压力为,喷头动作温度为68℃。净高超过的吊顶,应在吊顶内增设喷头。当通风管道、排管、桥架等障

消防系统调试方案

佛山岭南天地-D地块公寓式酒店项目 消防工程调试方案 编制: 审核: 审批: 总包单位:中天建设集团有限公司 编制单位:中建三局第一建设工程有限责任公司 编制日期:2011年6月7日

目录 一、工程简介 (4) 二、工程范围 (4) 三、工程特点 ................................................................................................. 5 四、编制依据 ................................................................................................. 8 五、调试组织机构 (9) 六、调试计划安排 ......................................................................................... 9 七、调试统筹部署 (10) 八、调试准备 (12) 九、系统调试步骤: (13) 十、调试内容及方法 (14) (一)、自动报警系统调试 (14) (二)、消防广播通信系统调试 (17) (三)、防火卷帘门控制系统调试 (17) (四)、自动喷淋系统的调试 (18) (五)、消火栓系统的调试 (22) (六)、水炮系统的调试 (22) (七)、气体灭火装置试运行 (25) (八)、消防电梯迫降调试: (26) (九)、停非消防电源切换调试: (26) (十)、消防喷淋水泵电柜的测试及元件测试: (26) (十一)、系统联合调试 (27)

消防系统调试方案

目录 一、工程简介 (2) 二、工程范围 (2) 三、工程特点 (2) 四、编制依据 (5) 五、调试组织机构 (6) 六、调试计划安排 (6) 七、调试统筹部署 (8) 八、调试准备 (9) 九、系统调试步骤: (10) 十、调试内容及方法 (11) 十一、系统验收 (26) 十二、消防验收所需的资料 (28) 十三、资料、图纸的收集和整理 (30) 十四、环境保护的措施 (30) 十五、安全保证措施 (31) 一、工程简介 (1)工程项目名称:铁道?京广家园 (2)建设单位:郑州铁路局旧城改造管理办公室 (3)设计单位:机械工业第六设计研究院有限公司

(4)监理单位:兴豫、大象、中原铁道(三家监理单位) (5)建设地点:郑州市二七区京广路保全接91号 (6)工程规模 建筑面积约34.5万叭其中地上13栋楼,建筑面积约24.7万叭地下室建筑面积约9.8 万川。 二、工程范围 1、消防系统:地库和楼上消火栓、地库自动喷淋、地库和楼上自动报警、地库和楼上防排烟及风机配电箱、地库排污及排污配电箱按图纸要求全部安装到位。 2、消防系统的调试、开通及竣工交验工作,办理与消防验收部门的一切相关手续并办理正式运行许可证。 三、工程特点 1、室内消火栓给水系统 室内消火栓系统由消防水池、消防泵组、屋顶消防水池及减压稳压装置组成,室内消火栓系统采用临时高压给水系统,在屋顶设消防水池一个,容积为 18m i,设置在主楼8#号楼屋面,用于消火栓系统持压。在地下室泵房设有消火栓加压泵,系统设消防泵组,消防泵采用型号为 XBD14.0/20-100L-HY, (Q=20L/S, H=140rp P=45K\)两台(一备一用),水池之间设置稳压泄压阀回流管,安全泄压阀开启压力为 1.60Mpa。室外设置四套SQS150-A地上式消防水泵接合器,与室内消防系统连接。稳压泵采用 LDW牛8X 8 (Q= 1.1L/S H = 64m N=2.2KW)两台(一备一用),气压罐采用的规格? 1000X 2300,( PN= 1.0Mpa)。 2、自动喷水灭火系统 本喷淋系统为湿式系统,由消防水池、喷淋泵组、屋顶水箱及减压稳压装置组成。自动喷 洒系统:地下一层库房采用预作用系统,设计喷水强度为8L/min.m2,作用面积为160吊最不利点工作压力为0.05Mpa,喷头动作温度为68E和79C。净高超过0.80m的吊顶,应在吊顶内

火力发电厂电气事故案例大全

电气事故 鸭溪电厂做50%甩负荷试验违章指挥造成#2高压厂变严重损坏(2005年)[序]2005年6月11日9时42分#2机组在做50%甩负荷试验过程中造成#2高压厂变损坏,给整个试运及机组移交后的安全运行带来了严重的影响,为吸取经验教训,落实责任,督促各部门认真执行和落实防范措施,特通报如下: 【事故经过】 2005年6月11日9时30分#2机组首次带负荷至150MW,准备做甩50%负荷试验,试验前由于考虑到甩负荷应接近运行的实际工况,厂用电未按试验方案倒至备用电源运行。9时39分中试所试运指挥钟晶亮下令做甩50%负荷试验,运行值长向海扬接令并向中调申请同意后下令给电气运行副操王飞手动按下5022、5023开关跳闸按钮,同时锅炉手动停运B球磨机及D1、D4火嘴,机组甩负荷后带厂用电运行,汽轮机转速最高飞升至3061r/min,转速下降后在2748~2870 r/min之间波动,汽包水位随之大幅度波动(最高+160mm,最低-241mm),开大电动给水泵勺管开度至90%。9时42分钟,晶亮下令用并切方式切换厂用电,电厂参加试运人员及时向其提出不能采用并切方式,但其继续下达了并切厂用电的命令,运行值长向海扬接令后又向电气运行副操王飞下达了并切厂用电的命令,王飞用并切半自动首先切换6kVⅡA段厂用电源,在备用电源开关6202合上后拉开工作电源开关6201时, #2发变组故障跳机, 6kVⅡB段保护启动切换成功,检查高厂变复压过流,高厂变轻、重瓦斯,高厂变差动保护动作,#2高压厂变呼吸器处喷油。 事后对#2高压厂变吊盖解体检查发现低压侧A分支:A相线圈扭曲;B相线圈上部有两处匝间短路;C相线圈下部有多匝线圈烧熔、铁芯9处损伤、10片局部烧熔。 【事故原因】 1.发电机甩负荷后转速不能维持3000 r/min在2748~2870 r/min之间波动是因为发电机带有厂用负荷,中缸排汽压力超过动作定值,造成OPC频繁动作所至。 2.#2高压厂变损坏的主要原因是发电机甩负荷后与鸭电线220 kV系统已成为两个独立的系统,由于错误地采用了并切厂用电的方式造成非同期合环,导致发电机振荡,在远大于高压厂变额定电流的振荡冲击电流长达10秒钟的交变冲击作用下引起。(后从发电机录波数据中查核为1700A~8000A)。 【暴露的问题】 1.对汽轮机的热工保护不熟悉,未深入研究分析带厂用电甩负荷可能出现的问题,从

医院消防安全知识培训资料

医院消防安全知识培训 一、医院的一般防火要求 (一)医院的火灾危险性 1.人员密集,患者较多,不易管理。公安部107号令将医院的门诊楼、病房楼确定为重要的人员密集场所之一,主要原因就是门诊楼、病房楼内医护人员、患者密集,病员较多,而且大多行动困难,兼有大批陪护和探视病员的家属、亲友,人员复杂,消防安全意识程度不同,消防安全知识掌握有很大差距,一旦发生火灾伤亡大,影响大。2005年12月15日,辽源市中心医院火灾死亡人当中大多为住院病人。 2.使用易燃易爆危险品多,用火用电多,致灾因素多。医院内大量使用易燃易爆危险品,如酒精、氧气、二甲苯等,且有存储。此外,病房因医疗消毒,必须使用电炉、煤气炉、酒精灯等加热工具消毒加热;还有的病人或家属防火意识淡薄,违章在病房或走廊内吸烟,烟头到处乱扔,这些明火若遇可燃物极易引发火灾。因此必须加强对医院的用火、用电、易燃易爆物品以及病人及陪护人员的管理。 3.重点防火部位多,火灾危险性大。医院的危险品库、易燃药品库、氧气瓶库、锅炉房、变电室等要害部位,都是重点防火部位。这些重点部位在日常维修施工作业常需动用明火,不仅火灾危险性大,而且一旦出现事故会燃烧甚至爆炸,直接危及病人生命安全。同时医院内贵重仪器多,价值昂贵,设备移动困难,一旦发生火灾,将会给国家财产造成巨大经济损失,也将直接影响病人治疗,甚至危及生命安全。 4.消防设施不完善,存在重大火灾隐患。现在许多医院的部分建筑还都是五六十年代建造的老建筑,建筑面积狭小,消防设施不完善。随着社会对医疗的需求逐年增加,门诊量日趋增大。几十年来,有的医院建筑没有扩大,但门诊量增加了许多倍,床位也增加许多。一旦发生火灾,只依靠消防队扑救,将错过扑救初期火灾的最好时机,后果不堪设想。另外,随着科学技术的发展,医院的医疗仪器设备也在逐年递增,而这些医院往往只重视设备的投资,而忽视保护这些设备的消防设施的投资,由于仪器增加,用电量增大,也使得有的医院常年超负荷用电,存在重大火灾隐患。 5.医院内的高压氧舱,火灾危险性大。医院的高压氧舱,不仅是抢救煤气中毒、溺水、缺氧窒息等危急病人必需的设备,而且是治疗耳聋、面瘫等多种疾病的重要手段。因此,一些大型医院或专科医院均设有高压氧舱。高压氧舱发生火灾很容易造成人员伤亡。此类伤亡事件,国内外都时有发生。舱内人员死亡的原因,一是由于舱内氧浓度高而造成极其严重的烧伤;二是由于舱内氧浓度高使燃烧非常充分,会很快将舱内氧气耗尽而造成急性缺氧使人窒息死亡。 6.消防知识缺乏,消防安全意识淡薄。医院的医生、护士特别是医院领导消防安全素质的高低,直接关系到医院的自防自救能力的提高。有的医生、护士认为,只做好治病救人的本职工作就行了,安全防火与己无关,有的领导认为有钱多上一些医疗设备,多购一些贵重药品,消防设施设备轻易用不上。有的新建医院甚至在刚建时,消防设施就故意欠帐,平时更是不注重消防知识的学习,一旦发生火灾事故,惊惶失措,既不会逃生,也不会报警,更不懂怎样扑救初起火灾。辽源市中心医院副院长甚至在初起火灾时告诉大家不报警,可见消防常识严重匮乏。 (二)建筑防火要求

消防水系统调试方案

消防工程调试方案 一、消防系统总体调试流程 二、系统调试条件 1、系统调试前应具备必须的图纸和技术文件,并有资格的专业技术人员担任调试负责人,所有参加调试人员应职责明确,应能按调试程序工作。 2、消防系统各类设备都已进行过单机通电检查和试运转,正常后才能进行系统的调试。 3、消防水池、消防水箱已储备设计要求的水量。 4、系统供电正常。 5、消防水泵已试运转正常化;消防管网已充满水;阀门均无泄漏。 6、与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。 三、消防系统调试方法 (一)消防水系统调试要求 1、系统调试应包括下列容: (1)水源测试; (2)消防水泵调试;

(3)稳压泵调试; (4)报警阀调试; (5)排水装置调试。 2、水源测试应符合下列要求: (1)按设计要求核实消防水箱的容积、设置高度及消防储水不作他用的技术措施; (2)按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力,并通过移动式消防水泵做供水试验进行验证。 3、消防水泵调试应符合下列要求: (1)以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在5min投入正常运行。 (2)以备用电源切换时,消防水泵应在15min投入正常运行。地铁消防水系统的调试方案_secret

地铁消防水系统的调试方案 1、地铁消防水系统简介 地铁消防水系统分为水喷淋系统和消火栓系统。水喷淋系统多为稳高压系统,即设有稳压装置(包括稳压泵和气压罐),设置范围为站厅层、站台层公共区;消火栓系统多为临时高压系统,即不设稳压装置,其管网在车站内成环状,每隔45m左右设置一套消火栓箱;水喷淋系统和消火栓系统各在车站地面设置两套地上式消防水泵结合器和室外消火栓。消防水系统水源由市政管网引出不同的两路,经水表井后接入设在车站内的消防泵房;泵房内设喷淋泵组、稳压泵组、气压罐和消火栓泵组,泵组均为一用一备。消防控制中心设于车站控制室内。 2、管道水压试验 在进行水压强度试验前应对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件进行隔离或拆除。对于加设临时盲板应准确,盲板的数量、位置应确定,以便试验结束后拆除。 当系统设计压力等于或小于1.OMPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.OMPa时,水压强度试验压力应为工作压力加上0.4MPa。 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后稳压30min,观察管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05MPa。 在进行完水压强度试验后应进行系统水压严密性试验。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。 3、水泵单机调试 水泵试运转前,检查水泵和附属系统的部件是否齐全、各连接部分螺栓是否已经紧固到位;盘动水泵,转动部分应轻便灵活,不能有擦碰或异响;轴承按说明书规定加注润滑油。 在消防泵房内通过开闭有关阀门,保证水泵调试时不会对管网造成超压。 将水泵控制转换开关切换至手动状态,通过手动按钮启动水泵,用钳型电流表测量启动电流、工作电流,用秒表记录水泵从启动到正常出水运行的时间。 检查水泵运行时是否有周期性噪音或异常声响,水泵基础连接是否牢固,通过转速仪测量实际转速是否与水泵额定转速一致。 利用上述方法依次调试每一台泵。 对于互为备用的泵组,模拟主用泵故障,备用泵经过一定的延时后应自动投入。分别读取主用泵和备用泵运行时的出口压力,检查主用泵、备用泵参数是否基本一致。 消防水泵电源控制柜为双电源自动切换,检查自动切换功能是否正常,测量备用电源相序是否与主电源相序相同。 调试过程中,注意观察消防水泵电源控制柜有关的显示信号灯是否正常。 4、水喷淋系统调试 4.1稳压泵功能调试 调试前应确保气压罐已安装、充气合格;远传压力表安装合格,控制线连接

消防系统操作培训内容

消防系统操作培训内容 一、火警火灾应急处理规程 1、报警与确认。 1.1火警信息。火警信息可以是: a)消防控制中心接收的火警信号(包括声光报警、警铃、消防主机显示屏显示 等); b)保安部执勤和巡逻中发现的火警; c) 火警处附近的工作人员的报警。 1.2火警信息的确认。根据火警信息来源不同,火警信息确认可以是: a)消防控制中心从自动报警装置系统接收的火警信息,应立即用对讲机/电话 通知主管人员赶赴预警现场确认是否由于自动报警装置系统误动发出的信息或有人违章(如烧纸、施工、向探头喷烟)引起的报警,若属于非误报,则应查明预报原因,追踪烟雾来源,确认中应随时保持与消防控制中心的联系,并报告确认情况; b)发现火警的保安员应立即赶赴火警现场,判明是否属于火警,若是人为违 章造成的火警现象应予制止;若是火警,则按火警、火灾处理方法进行处置。 c)其他工作人员报警。公司任何人员或部门接到报警时,应立即用最有效的 手段报告消防管理中心,并按火警、火灾处理方法进行处置。 2、火警、火灾处理原则及办法。 2.1火警、火灾的处理原则: a)确认的火警应在第一时间内向消防管理中心和“119”台报警的原则; b)立即开展扑灭火警、火灾的原则; c)立即疏散所影响到的其他工作人员的原则; d)将易燃易爆物品迅速撤离火源及毗邻场所的原则; e)尽力抢救公司财产和人员生命财产安全的原则。 2.2火警、火灾的处置办法: a)公司任何员工发现火警,应立即就近取用灭火器材迅速扑灭火警;

b)若火警有发展趋势,应一边呼叫邻近人员参与控制火势,一边呼叫消防管 理中心主管人员和保安及相关人员前往扑救; c)取用灭火器材时应正确选用灭火器(根据物质的燃烧特性)以免用错灭火器 使回火复燃; d)若是机房、电气发生火灾,应先切断一切电源,选用“1211”、干粉和CO2 等灭火器直接喷射火源处,如有油的电器设备(如变压器、油开关)着火时,也可用干燥的黄沙盖住火焰,使火熄灭,若装有自动灭火装置的场所,直接开启自动灭火装置施放药剂灭火。 3、火灾扑救及现场控制。 3.1消防管理中心根据预先制定的灭火预案立即组织灭火和对现场进行控制,消防管理中心主管应亲临指挥,具体要求如下: a)向“119”台报警,并派队员到必经路口引导; b)通知保安部紧急组织保安员赶赴火灾现场,进行外围警戒和交通管制; c)通知保安部立即组织保安员赶赴火场进行疏散,救护被困人员,抢救财 物,协助灭火; d)通知机电维修部电工断开相关电源,开启自动灭火系统,保证消防供水; e)消防管理中心及保安人员在领导的指挥下带领人员铺设水带,施放灭火, 控制火势。 3.2火灾现场及影响区人员的疏散: a)通报火灾情况,引导人员疏散; b服务员应通知受火灾影响的顾客,引导疏散;或做好撤离准备; c)消防控制室切断电源,开启应急照明电源,引导顾客有序地撤离。 3.3扑救: a)扑救工作应有组织地进行,在公安消防队未到达之前,消防管理中心主管 或履行其职责的人员应负责火灾现场的指挥,调动一切人员利用所有消防设备和装备器材开展扑救工作; b)公安消防队到达以后,消防管理中心主管迅速向公安消防队指挥员报告火 情,移交指挥权,组织公司所有参战人员配合扑灭火灾。 3.4交通管制和现场治安的维护:

高层建筑消防水系统调试方案

高层建筑消防水系统调试方案 一、.施工准备 1认真审阅施工图纸,熟悉消火栓和消防喷淋及各类设备制造厂和消防设备承包商提供的有关技术资料。 2认真检查管道安装质量,并核对管道连接及走向的准确性和可靠性。 3应与消防设备承包商积极配合,做好应有的配合调试工作。 二、调试原则要求 1消火栓与自动喷水灭火系统调试应在系统施工完毕后进行。 2消火栓与自动喷水灭火系统调试应具备下列条件: 2.1消防水池、消防水箱已贮备有设计水量; 2.2系统供电正常;消防给水设备单机试车已完毕并符合设计要求。 2.3消火栓与喷水灭火系统管网内已充满水;压力符合设计要求;全部系统部件均无泄漏现象。与系统配套的火灾自动报警装置处于准工作状态。 三、调试内容与要求 1系统调试应包括下列内容: 1.1水源测试 水源测试要求:按设计要求核实水泵接合器的数量和水源供水能力,并通过消防车作供水试验进行验证。 1.2消防水泵调试

消防水泵调试要求:以自动或手动方式启动消防水泵时,泵应在5min内投入正常运转;以备用电源切换后,泵应在90s内投入正常运行; 稳压泵调试要求:模拟设计启动条件,稳压泵应能立即启动;当系统达到设计压力时,稳压泵应自动停止运行。 1.3自动喷水灭火系统调试 湿式报警阀调试:在湿式报警阀试水装置处放水、报警阀应及时动作,延时5-90s后,水力警铃应发出响亮的报警声,水流指示器应输出报警信号,压力开关应接通电路报警并应启动消防水泵; 排水装置试验要求: ①全开排水装置的主排水阀,按系统最大设计喷水量作排水试验,并使压力达到稳定。 ②整个试验过程中,从系统放出的水,应全部从室内排水系统排走,不得造成任何水害。 联动试验要求: ①用专用测试仪表或其他方式,对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟信号,火灾自动报警控制器应发出声、光报警信号,并启动系统; ②启动一只喷头或以0.94L/s~1.33L/s的流量从末端试水装置 处放水,水流指示器、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作,并发出相应信号。 四、消火栓系统调试

消防水系统调试方案

第一节 消防水系统调试 一、 消防水系统总体调试流程 二、 系统调试条件 1、系统调试前应具备必须的图纸和技术文件,并有资格的专业技术人员担任调试负责人,所有参加调试人员应职责明确,应能按调试程序工作。 2、消防系统各类设备都已进行过单机通电检查和试运转,正常后才能进行系统的调试。 3、消防水池、消防水箱已储备设计要求的水量。 4、系统供电正常。 5、消防水泵已试运转正常化;消防管网内已充满水;阀门均无泄漏。 6、与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。 三、 消防水系统调试方法 (一)消防水系统调试要求 1、系统调试应包括下列内容: (1)水源测试; (2)消防水泵调试; (3)稳压泵调试; 调 试 准 备 消防系统联合调试准备 试运行 验 收 消防水系统调试 火灾检测系统调试 消防广播系统调试 消防电话系统调试开通 消防排烟、送风系统调试 消防联动控制器调试及系统 模拟动作

(4)报警阀调试; (5)排水装置调试。电厂消防水系统讲座.(DOC)

电厂消防水系统运行操作人员 培训资料 自动喷水灭火系统是目前人们日常生产、生活和社会活动场所使用最普遍的一种固定灭火设备。 虽然自动喷水灭火系统的应用、推广、普及的速度在逐步加快,越来越被人们重视,但在应用中还存在亟待解决的问题,主要表现在: 一是施工队伍素质差。 一、zz电厂自动喷水灭火系统组成及保护范围: 二、各系统组成及工作原理: <一>湿式系统组成及工作原理: