文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 海马公园住宅二期(B2地块)地下车库基础方案比较

海马公园住宅二期(B2地块)地下车库基础方案比较

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/397908969.html,

海马公园住宅二期(B2地块)地下车库基础方案比较

作者:黄德功

来源:《城市建设理论研究》2012年第29期

摘要:海马公园住宅二期(B2地块)项目,场地地下水位较高,基础持力层承载力较

低,其地下车库基础形式可采用柱下独立基础+抗水板方案或柱下平板筏基方案。方案一和方案二在技术上均可行,在工期和经济性上方案二略微胜出,两种方案,在结构超长设计上都要采取有效的抗裂措施。

关键词:独立基础抗水板平板筏基技术经济工期比较

Abstract: As Hippocampus Park Ⅱ residential (B2 plots) project withhigher groundwater level of the site and lower foundation basic bearing capacity, the foundation of its underground garage can adopt independent foundation under column with anti-water board or flat raft foundation under column. On technique, the option I and option II are feasible, but on economy, the option II is more favorable. For the two options, anti-crack measures should be applied in the structural ultra-long design.Key words: independent foundation; anti-water board; flat raft foundation; technique; economy; construction period

1工程概况

海马公园住宅二期(B2地块)项目建设地点位于郑州市东风南路与福禄街交叉口东北

角,地上建筑面积约20.8万平方米,地下建筑面积约7.1万平方米,由9栋地上33层主楼及

两层整体地下室组成。主楼地上部分为纯住宅,建筑高度约为99.0m,采用全部落地的现浇钢筋混凝土剪力墙结构,主楼采用CFG桩处理地基,平板式筏型基础。地下室边长尺寸约为

200mx250m,为地下车库及设备用房,地下室层高均为3.9m,采用现浇钢筋混凝土框架结

构,标准柱网为8.0mx8.4m,周围设现浇钢筋混凝土挡土墙,地下室顶板上覆土厚度为1.2m,地下室顶板顶绝对标高为88.000m。

2场地工程地质情况

根据中国地震局地球物理勘探中心郑州基础工程勘察研究院二○一二年三月提供的《郑州海马公园B-2地块岩土工程勘察报告》(详勘阶段),拟建场地地势较平坦,地貌单元为黄河冲洪积平原。地基承载力及变形影响范围内地层特性如下:第(7)层粉质粘土:软塑,切面稍

光滑,干强度中等,韧性中等,含铁锈斑点、腐植质、蜗牛壳碎片、小块钙质结核,层厚

4.00~7.50m,天然地基承载力特征值fak=90kPa,地基土的压缩模量E1-2=3.5MPa。本层为基底持力层。第(8)层粉土:湿,中密,中密,干强度低,摇振反应中等,无光泽反应,韧性

低,含少量腐植质、云母、蜗牛屑等,层厚0.50~2.80m,fak=150kPa,E1-2=10.0MPa。第(9)