文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一建市政精讲班讲义784-1-60-2020-93187233

一建市政精讲班讲义784-1-60-2020-93187233

一建市政精讲班讲义784-1-60-2020-93187233
一建市政精讲班讲义784-1-60-2020-93187233

1K413042喷锚加固支护施工技术

一、喷锚暗挖与初期支护

(一)喷锚暗挖与支护加固

(二)支护与加固技术措施

1.暗挖隧道内常用的技术措施

(1)超前锚杆或超前小导管支护;

(2)小导管周边注浆或围岩深孔注浆;

(3)设置临时仰拱。

2.暗挖隧道外常用的技术措施

(1)管棚超前支护;

(2)地表锚杆或地表注浆加固;

(3)冻结法固结地层;

(4)降低地下水位法。

二、暗挖隧道内加固支护技术

(一)主要材料

(1)喷射混凝土应采用早强混凝土,其强度必须符合设计要求。严禁选用具有碱活性集料。可根据工程需要掺用外加剂,速凝剂应根据水泥品种、水灰比等,通过不同掺量的混凝土试验选择最佳掺量,使用前应做凝结时间试验,要求初凝时间不应大于5min,终凝时间不应大于10min。

(2)钢筋网材料宜采用Q235钢,钢筋直径宜为6~12mm.网格尺寸宜采用150~300mm,搭接长度应符合规范。钢筋网应与锚杆或其他固定装置连接牢固。

(3)钢拱架宜选用钢筋、型钢、钢轨等制成,采用钢筋加工而成格栅拱架的主筋直径不宜小于18mm。

(二)喷射混凝土前准备工作

(2)应根据工程地质及水文地质、喷射量等条件选择喷射方式,宜采用分层湿喷方式;分层喷射厚度宜为50~100mm。

(三)喷射混凝土

(1)喷射混凝土应紧跟开挖工作面,应分段、分片、分层,由下而上顺序进行,当岩面有较大凹洼时,应先填平。分层喷射时,一次喷射厚度可根据喷射部位和设计厚度确定。

(2)钢拱架应与喷射混凝土形成一体,钢拱架与围岩间的间隙必须用喷射混凝土充填密实,钢拱架应全部被喷射混凝土覆盖,其保护层厚度不应小于40mm。

(3)临时仰拱应根据围岩情况及量测数据确定设置区段,可采用型钢或格栅结合喷混凝土修筑。

三、暗挖隧道外的超前加固技术

(一)降低地下水位法

(2)在城市地下工程中采用降低地下水位法时,最重要的决策因素是确保降水引起的沉降不会对已存在构筑物或拟建构筑物的结构安全构成危害。

(二)地表锚杆(管)

(2)地面锚杆(管)按矩形或梅花形布置,先钻孔一吹净钻孔一用灌浆管灌浆一垂直插入锚杆杆体一孔口将杆体固定。地面锚杆(管)支护,是由普通水泥砂浆和全粘结型锚杆构成地表预加固地层或围岩深孔注浆加固地层。

(三)冻结法固结地层

(1)冻结法是利用人工制冷技术,用于富水软弱地层的暗挖施工固结地层。通常,当土体的含水量大于2.5%、地下水含盐量不大于3%、地下水流速不大于40m/d时,均可适用常规冻结法,当土层含水量大于l0%和地下水流速不大于7~9m/d时,冻土扩展速度和冻结体形成的效果最佳。

(4)冻结法主要优缺点:

1)主要优点:冻结加固的地层强度高;地下水封闭效果好;地层整体固结性好;对工程环境污染小。

2)主要缺点:成本较高;有一定的技术难度。

【案例1K413042】

1.背景

某公司施工项目部承建城市地铁3号标段,包含一段双线区间和一个车站,区间隧道及风道出入

口采用暗挖法施工,车站的主体结构采用明挖法施工。区间隧道上方为现况道路,路宽22.5m,道路沿线的地下埋设有雨污水、天然气、电信、热力等管线,另外还有一座公共厕所。隧道埋深15m左右,并有100m左右长度内遇有中风化石灰岩。岩层以上分别为黏土2m,砂卵石5~7m,粉细砂2m,粉质黏土3m,回填土2~2.5m。施工日志记录如下事件:

(1)设计文件提供的相关地下管线及其他构筑物的资料表明:隧道距所有地下管线的垂直净距都在3.5m以上;经过分析,项目部认为地下管线对暗挖隧道施工的影响不大。但在挖到地面的公共厕所位置时隧道发生塌方。

(2)隧道基底施工遇有风化岩段,项目部拟采用松动爆破法移除岩石;施工前编制了

松动爆破施工专项方案,但在专家评审时被否定,最后采取了机械凿除法施工。

(3)由于隧道喷射混凝土施工采用干喷方式,没有采用投标施工方案中的湿法喷射混凝土方式,被质量监督部门要求暂停喷射混凝土施工。

(4)在隧道完成后发现实际长度比工程量清单中长度少1.5m。项目部仍按清单长度计量。当被监理发现后要求项目部扣除1.5m的长度。

2.问题

(1)事件1中最可能引起塌方的原因是什么?

(2)事件2中专家为什么否定爆破法专项方案?

(3)质量监督部门为什么要求暂停喷射混凝土施工?

(4)事件4,监理要求项目部扣除1.5m的隧道长度的做法是否正确,为什么?

3.参考答案

(1)问题1

从背景分析,引起塌方可能成因是公共厕所的化粪池渗漏。较旧的污水混凝土管线、方沟、化粪池等渗漏情况比较多,致使隧道顶部土体含水量增大引起塌方,所以要特别引起注意。一般情况地下、地上建筑物比较复杂,参考设计资料是一方面,更重要的是核对资料,现场实地调查。正确的方法是:在开工前,首先核对地质资料,现场调查沿线地下管线、各构筑物及地面建筑物基础等情况,并制定保护措施。

(2)问题2

因为背景介绍隧道位于城市现况路下,上方有多种管线,采用松动爆破法移除风化岩石应充分考虑爆破风险及其后果的影响;采取机械凿除施工风险较低,且容易控制。项目部原拟施工专项方案选择不当,被专家否定是必然的。

(3)问题3

一级建造师《项目管理》精讲班名师讲义汇总

一级建造师《项目管理》精讲班名师讲义汇总 一级建造师《项目管理》课程讲义,现在小编精选了各章节的重要知识点进行免费放送。习题班、冲刺班名师讲义7月下旬将在APP进行独家放送,敬请关注!下载APP>>本文导航第1页:第一章第2页:第二章第3页:第三章第4页:第四章第5页:第五章第6页:第六章第7页:第七章一级建造师《项目管理》精讲班名师讲义【第一章】一级建造师管理精讲班讲义:工作任务分工在项目管理中的应用解读90%考点>>一级建造师管理精讲班讲义:管理职能分工在项目管理中的应用解读90%考点>>一级建造师管理精讲班讲义:建设工程管理的内涵解读90%考点>>一级建造师管理精讲班讲义:建设工程管理的任务解读90%考点>>一级建造师管理精讲班讲义:业主方、设计方和供货方项目管理的目标和任务解读90%考点>>一级建造师管理精讲班讲义:项目总承包方项目管理的目标和任务解读90%考点>>一级建造师管理精讲班讲义:施工方项目管理的目标和任务解读90%考点>>一级建造师管理精讲班讲义:项目结构分析在项目管理中的应用解读90%考点>>一级建造师管理精讲班讲义:组织结构在项目管理中的应用解读90%考点>>一级建造师管理精讲班讲义:工作流程组织在项目管理中的应用解读90%考点>>一级建造师管理精讲班讲义:项目管理委托的模式解读90%考点>>一级建造师管理精讲班讲义:设计任务委托的模式解读90%考点>>一级建造师管理精讲班讲义:物资采购的模式解读90%考点>>一级建造师管理精讲班讲义:项目管理规划的编制方法解读90%考点>>一级建造师管理精讲班讲义:项目总承包的模式解读90%考点>>一级建造师管理精讲班讲义:施工任务委托的模式解读90%考点>>一级建造师管理精讲班讲义:项目管理规划的内容解读90%考点>>一级建造师管理精讲班讲义:施工组织设计的编制方法解读90%考点>>一级建造师管理精讲班讲义:项目目标报考控制的方法及其应用解读90%考点>>一级建造师管理精讲班讲义:报考控制在进度控制中的应用解读90%考点>>一级建造师管理精讲班讲义:报考控制在投资控制中的应用解读90%考点>>一级建造师管理精讲班讲义:施工组织设计的内容解读90%考点>>一级建造师管理精讲班讲义:项目各参与方之间的沟通方法解读90%考点>>一级建造师管理精讲班讲义:施

一建市政精讲班讲义784-1-10-2020-60309900

1K411032 城镇道路基层施工技术 一、石灰稳定土基层与水泥稳定土基层 (一)材料与拌合 (2)城区施工应采用厂拌(异地集中拌合)方式,不得使用路拌方式;以保证配合比准确且达到文明施工要求。 (3)应根据原材料含水量变化、集料的颗粒组成变化,及时调整拌合用水量。 (二)运输与摊铺 (1)拌成的稳定土类混合料应及时运送到铺筑现场。水泥稳定土材料自搅拌至摊铺完成,不应超过3h。 (2)运输中应采取防止水分蒸发和防扬尘措施。 (3)宜在春末和气温较高季节施工,施工最低气温为5℃。 (4)厂拌石灰土类混合料摊铺时路床应湿润。 (三)压实与养护 (1)压实系数应经试验确定。 (2)摊铺好的石灰稳定土应当天碾压成活,碾压时的含水量宜在最佳含水量的±2%范围内。水泥稳定土宜在水泥初凝前碾压成活。 (3)直线和不设超高的平曲线段,应由两侧向中心碾压;设超高的平曲线段,应由内侧向外侧碾压。纵、横接缝(槎)均应设直槎。 (4)纵向接缝宜设在路中线处,横向接缝应尽量减少。 (5)压实成活后应立即洒水(或覆盖)养护,保持湿润,直至上部结构施工为止。 (6)养护期应封闭交通。 一、石灰稳定土基层 (一)材料 (2)宜用1~3级的新石灰,其技术指标应符合规范要求;磨细生石灰,可不经消解直接使用,块灰应在使用前2~3d完成消解,未能消解的生石灰块应筛除,消解石灰的粒径不得大于10mm。 (二)拌合运输 (1)石灰土配合比设计应准确。通过配合比确定石灰最佳含量和石灰土的最佳含水量,达到设计要求的7d无侧限抗压强度的要求。 (2)应严格按照配合比拌合,并根据原材料的含水量变化及时调整拌合用水量。

2016年一建市政实务备考经验+独家学习笔记 一次性通过市政实务经验分享

一次性通过市政实务经验分享 建造师考试=90%实力+10%运气 个人情况简介:03年中专毕业,07年成人专科,13年网教专升本,在某国企工作8年,搞施工测量,其实中专学的是**工程,因为到单位时候,安排搞测量,就去了,那个时候不懂,后来才明白,没人愿意搞施工测量,各种委屈也许测量同行体会更深些,10年跳出施工单位,转作测量监理至今,搞测量时候傻咧咧的,根本不知道看书学习,其实那个时候空闲时间还多,做监理后才接触了更多测量以外的东西,明白了证书的重要性。 另本人文笔不好,如果您觉得啰嗦过多,可以挑着看,下面简单谈下我2016年一级建造师市政公用专业考试的所经过的学习经过。首先之所以选择市政公用专业是因为他挂靠费用高,其次是盲目跟风,因为身边的同事都考这个专业。 一、做好充分的准备工作 1、心理准备 选择市政公用专业,就意味着你要付出,首先在选择专业时,就要做好强大的心理准备。做到什么程度呢,要有承受住戒网5-6个月的心理准备,包括手机上网和无线上网,以安心复习;还要有当年中考或者高考前夕学习的尽头。然后作为80后大军的一员,做到这点比较难,那就需要自己创造条件。 2、课件书本准备 实务课本也可在买一个正版的,一盗一正,用起来顺手,正版的

的确质量好些,经得起看。我的盗版书,一本看成两本那么厚了。 经济梅世强老师经济有此老师一人足矣但他对第三章划的内容讲解不是很多,近几年第三章考试内容有扩大的成分且建设部13年出了新的貌似83号文,与书上的很大不同,用旧书的朋友要特别注意,第三章要等新书,旧书内容可以不看。 管理顾永才老师如果不够加上肖国祥老师一般也够了 法规有一定基础的,比如考过2建的,直接陈印大师一人的课件足矣。没有一定基础的建议王竹梅老师+陈印老师(王竹梅老师的,我听了几节课,讲解太细致,所以没听) 之所以推荐大师,是因为大师讲课不是划书的,他们讲课幽默诙谐,让你感到轻松,尤其是陈印大师,初次考一建一定要先把陈印老师的第一第二节课答题通用方式听两遍以上,好处多多。 以上推荐大师,都是考友近10年推荐的,具有强烈的可信任性,和可行性。 下面说说专业科目,市政公用包含了近10个专业,出题范围极光极大,就算降低分数线或者放水增加考分,其困难程度在今后的考试中依然独占鳌头。 因为建造师考试,重点无论过多久,依然是重点,必须年年考,或者隔年靠,非重点书上讲解的再多依然不会考的,这个考试不同于其他考试,不是说今年考了明年就不考了,切记不是这个概念。 市政实务推荐陈明老师,听他考试近三年的课件,其次是曹铭明(曹老师的课件我没有,因为工地没网,我没下载,是考友推荐的)

2017年一建市政重点背诵讲义

2015年市政撑握要点整理(四版教材) 工程技术 第一部分:道路 1、路基性能主要指标:整变。①整体稳定性;②变形量控制。P4 2、基层性能主要指标:强扩冻水透(应满足强度、扩散荷载的能力、抗冻性、水稳性、不透水性)三版书:①基层应具有足够的承载力和较大的刚度;有足够的抗冲刷能力和抗变形能力,坚实、平整、 整体性好。②不透水性好。P5 3、路面的使用指标:承平温滑水声。①承载能力、②平整度、③温度稳定性、④抗滑能力、⑤透水性、 ⑥噪声量。P5 4、基层材料选用原则:特:混(贫、碾压、沥青砼);重:稳(稳定粒料或稳定碎石);中轻:粉、粒料(水泥或石灰粉煤灰稳定粒料或级配粒料);P6 5、基层宽度:小3轨5滑65。 6、砼路面抗滑构造:刻压拉毛。P7 7、胀缝填缝材料:4+1(聚改橡树)+耐老化剂;树脂类、橡胶类、聚氯乙烯胶泥类、改性沥青。P7 8、沥青混合料主要由沥青、粗骨料、细骨料、矿粉组成。9、按级配原则构成的沥青混合料,其结构组成通常有下列三种形式:(1)悬浮一密实结构--AC ;(2)骨架一空隙结构—AN 或OGFC ;(3)骨架一密实结构—SMA (最好)。P9 SMA、OGFC 不宜使用天然砂。P10 速记法:悬密:AC ;骨空:A N 、OGFC ;骨密:SMA 10、再生沥青混合料性能试验指标有:空隙率、矿料间隙率、饱和度、马歇尔稳定度、流值等。P13速记法:试验指标:空间流宝马。 11、路基试验段的目的:(背)P18 (1)以便确定路基预沉量值。 (2)合理选用压实机具;选用机具考虑因素有道路不同等级、工程量大小、施工条件和工期要求等。 (3)按压实度要求,确定压实遍数。 (4)确定路基宽度内每层虚铺厚度。 (5)根据土的类型、湿度、设备及场地条件,选择压实方式。 速记法:试验段:3压1厚1预沉;压实机具选择:条大小工期(挑大小公鸡) 15面授押T联系QQ:1045654947

2014一建_市政_精讲_陈明_第1章_第21讲_打印版

2014年一级建造师考试 主讲人:市政公用工程管理与实务(精讲班) 陈明

1K412016桥面防水系统施工技术 一、基层要求 (1)基层混凝土强度应达到设计强度的80%以上,方可进行防水层施工。 (2)当采用防水卷材时,基层混凝土表面的粗糙度应为1.5~2.0mm;当采用防水涂料时,基层混凝土表面的粗糙度应为0.5~1.0mm。对局部粗糙度大于上限值的部位,可在环氧树脂上撒布粒径为0.2~0.7mm的石英砂进行处理,同时应将环氧树脂上的浮砂清除干净。 (3)混凝土的基层平整度应小于或等于1.67mm/m。 (4)当防水材料为卷材及聚氨醋涂料时,基层混凝土 的含水率应小于4%(质量比)。当防水材料为聚合物改 性沥青涂料和聚合物水泥涂料时,基层混凝土的含水率应 小于10%(质量比)。

(5)基层混凝土表面粗糙度处理宜采用抛丸打磨。基层表面的浮灰应清除干净,并不应有杂物、油类物质、有机质等。 (6)水泥混凝土铺装及基层混凝土的结构缝内应清理干净,结构缝内应嵌填密封材料。嵌填的密封材料应粘结牢固、封闭防水,并应根据需要使用底涂。 (7)当防水层施工时,因施工原因需在防水层表面另加设保护层及处理剂时,应在确定保护层及处理剂的材料前,进行沥青混凝土与保护层及处理剂间、保护 层及处理剂与防水层间的粘结强度模拟试验,试验结果满足规程要求后,方可使 用与试验材料完全一致的保护层及处理剂。

二、基层处理 (1)基层处理剂可采用喷涂法或刷涂法施工,喷涂应均匀,覆盖完全,待其干燥后应及时进行防水层施工。 (2)喷涂基层处理剂前,应采用毛刷对桥面排水口、转角等处先行涂刷,然后再进行大面积基层面的喷涂。 (3)基层处理剂涂刷完毕后,其表面应进行保护,且应保持清洁。涂刷范围内,严禁各种车辆行驶和人员踩踏。 (4)防水基层处理剂应根据防水层类型、防水基层混凝土 龄期及含水率、铺设防水层前对处理剂的要求按《城市桥梁桥 面防水工程技术规程》CJJ139-2010表5.2.4选用。

一建市政精讲班讲义784-1-60-2020-93187233

1K413042喷锚加固支护施工技术 一、喷锚暗挖与初期支护 (一)喷锚暗挖与支护加固 (二)支护与加固技术措施 1.暗挖隧道内常用的技术措施 (1)超前锚杆或超前小导管支护; (2)小导管周边注浆或围岩深孔注浆; (3)设置临时仰拱。 2.暗挖隧道外常用的技术措施 (1)管棚超前支护; (2)地表锚杆或地表注浆加固; (3)冻结法固结地层; (4)降低地下水位法。 二、暗挖隧道内加固支护技术 (一)主要材料 (1)喷射混凝土应采用早强混凝土,其强度必须符合设计要求。严禁选用具有碱活性集料。可根据工程需要掺用外加剂,速凝剂应根据水泥品种、水灰比等,通过不同掺量的混凝土试验选择最佳掺量,使用前应做凝结时间试验,要求初凝时间不应大于5min,终凝时间不应大于10min。 (2)钢筋网材料宜采用Q235钢,钢筋直径宜为6~12mm.网格尺寸宜采用150~300mm,搭接长度应符合规范。钢筋网应与锚杆或其他固定装置连接牢固。 (3)钢拱架宜选用钢筋、型钢、钢轨等制成,采用钢筋加工而成格栅拱架的主筋直径不宜小于18mm。 (二)喷射混凝土前准备工作 (2)应根据工程地质及水文地质、喷射量等条件选择喷射方式,宜采用分层湿喷方式;分层喷射厚度宜为50~100mm。 (三)喷射混凝土 (1)喷射混凝土应紧跟开挖工作面,应分段、分片、分层,由下而上顺序进行,当岩面有较大凹洼时,应先填平。分层喷射时,一次喷射厚度可根据喷射部位和设计厚度确定。

(2)钢拱架应与喷射混凝土形成一体,钢拱架与围岩间的间隙必须用喷射混凝土充填密实,钢拱架应全部被喷射混凝土覆盖,其保护层厚度不应小于40mm。 (3)临时仰拱应根据围岩情况及量测数据确定设置区段,可采用型钢或格栅结合喷混凝土修筑。 三、暗挖隧道外的超前加固技术 (一)降低地下水位法 (2)在城市地下工程中采用降低地下水位法时,最重要的决策因素是确保降水引起的沉降不会对已存在构筑物或拟建构筑物的结构安全构成危害。 (二)地表锚杆(管) (2)地面锚杆(管)按矩形或梅花形布置,先钻孔一吹净钻孔一用灌浆管灌浆一垂直插入锚杆杆体一孔口将杆体固定。地面锚杆(管)支护,是由普通水泥砂浆和全粘结型锚杆构成地表预加固地层或围岩深孔注浆加固地层。 (三)冻结法固结地层 (1)冻结法是利用人工制冷技术,用于富水软弱地层的暗挖施工固结地层。通常,当土体的含水量大于2.5%、地下水含盐量不大于3%、地下水流速不大于40m/d时,均可适用常规冻结法,当土层含水量大于l0%和地下水流速不大于7~9m/d时,冻土扩展速度和冻结体形成的效果最佳。 (4)冻结法主要优缺点: 1)主要优点:冻结加固的地层强度高;地下水封闭效果好;地层整体固结性好;对工程环境污染小。 2)主要缺点:成本较高;有一定的技术难度。 【案例1K413042】 1.背景 某公司施工项目部承建城市地铁3号标段,包含一段双线区间和一个车站,区间隧道及风道出入

一建-法规及相关知识-精讲班-第44讲:工程建设标准(年新版)

建设工程质量法律制度 本章主要内容 工程建设标准 施工单位的质量责任和义务 建设单位及相关单位的质量责任和义务 建设工程竣工验收制度 建设工程质量保修制度 近五年考情分析 工程建设标准 工程建设标准的分类 按照《标准化法》的规定,我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。(2012年单选) 一、工程建设的国家标准 (一)工程建设国家标准的范围和类型

(三)工程建设国家标准的审批发布和编号 工程建设国家标准由国务院工程建设行政主管部门审查批准,由国务院标准化行政主管部门统一编号,由国务院标准化行政主管部门和国务院工程建设行政主管部门联合发布。 工程建设国家标准的编号由国家标准代号、发布标准的顺序号和发布标准的年号组成。强制性国家标准的代号为“GB”,推荐性国家标准的代号为“GB/T”。 二、工程建设行业标准 三、工程建设的地方性标准(略) 四、工程建设的企业标准(略) 实践中还有推荐性的工程建设协会标准 注意: ◆强制性标准,必须执行。违反了关于强制性标准的规定,即是违法,要承担相应的民事、行政乃至刑事责任。 ◆推荐性标准,国家鼓励企业自愿采用。但是一经约定采用,即在当事人之间产生法律约束力;

工程质量达不到约定标准的,应当承担违约责任。 【小结】本部分需要重点把握的问题是:工程建设标准的分类,国家标准与行业标准,尤其是其中的强制性标准的认定,违反标准的法律后果。对于标准的审批发布和编号有所了解。 工程建设强制性标准实施的规定 一、工程建设各方主体实施强制性标准的法律规定 (一)建设单位的禁止性义务 1、建设单位不得以任何理由,要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中,违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准,降低工程质量。 2、建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准,降低建设工程质量。建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反规定提出的降低工程质量的要求,应当予以拒绝。 (二)勘察设计单位的义务 1、勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计,并对其勘察、设计的质量负责。 2、建筑工程设计应当符合按照国家规定制定的建筑安全规程和技术规范,保证工程的安全性能。 3、勘察、设计文件应当符合有关法律、行政法规的规定和建筑工程质量、安全标准、建筑工程勘察、设计技术规范以及合同的约定。 4、设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,其质量要求必须符合国家规定的标准。 (三)施工单位的义务(2012年多选) 1、施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计,不得偷工减料。 2、施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验,检验应当有书面记录和专人签字;未经检验或者检验不合格的,不得使用。 (四)监理单位的义务 1、建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同,对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面,代表建设单位实施监督。 2、工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的,有权要求建筑施工企业改正。 3、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,应当报告建设单位要求设计单位改正。 二、工程建设标准强制性条文的实施

2020一建《市政实务》优情班直播讲义3.23

2020年全国一级建造师执业资格考试《市政公用工程管理与实务》 专 题 直 播 主讲人:潘旭

专题十一:燃气管道与综合管廊

年份案例背景案例考点 2012年 案例三热水锅炉1.B公司与A公司办理哪些方面的交接手续? 2.请指出参建单位中的哪一方应到监察机构办理相关手续,并写出手续名称。 3.燃烧器出厂资料中还应包括什么? 4.请列出B公司对无损检测单位及其人员资质审核的主要内容。 2012年案例四污水+顶 管 1.本工程中工作井是否需要编制专项方案?说明理由。 (深基坑)2.占用小区绿地暂存设备,应履行哪些程序或 手续?3.10#井改为向8#井顶进的始发井,应做好哪些技 术准备工作?(设计变更)4.项目经理批准施工变更方案 是否妥当?说明理由。(方案审批)5.项目部就事件(1) 的拆迁影响,可否向建设方索赔?如可索赔,简述索赔 项目。 2011年案例四供热管道 +焊接 1.总包单位对顶、底板钢筋断筋处理不妥,请给出正确做 法。2.施焊前焊工甲和乙应具备的条件?3.质检员检查选 取焊缝检查的不妥之处,请指出正确做法。4.对于甲乙合 作焊接的其余焊缝应该如何处理?5.指出背景资料中角板 安装焊缝不符合要求之处,并说明理由?

年份案例背景案例考点 2016年案例三三管道+ 网络计划 1.违法分包。 2. 各种管道施工顺序的原则。 3.加快施工进度应采取什么措施? 4.紧前紧后工作关系判定工作名称。 5.工期计算,找关键线路 2015年案例三燃气管道 +明挖 1.燃气管道工艺流程工序名称? 2.违法分包? 3.地基处理 4. 补充工程竣工验收基本条件中所缺内容。 2014年案例三燃气管道 +定向钻+ 顶管 1. 顶管法施工变更为水平定向钻施工的理由。 2.指出本工程专项方案论证的不合规之处并给出正确做法。 3.试补充水平定向钻泥浆液在钻进中的作用。 4.列出水平定向钻有别于顶管施工的主要工序。 5.燃气管道功能性试验如何进行?

我是如何复习通过市政一建实务的

我是如何复习通过市政一建实务的(45岁,非专业,无任何专业知识) 本来是没资格写什么复习经验之类的文章,今年市政实务96分踩了狗屎运(当然也有今年案例题判分特别严格的原因)。我从未上过任何培训班,所有 资料均来自网络,绝大多数来自大家论坛、建工之家。为回馈给我巨大帮助的 大家论坛、建工之家论坛,是我写本文的主要原因之一。另一个原因是回答QQ 群里今年没过战友的有关复习应考的问题,也可以我自己复习情况作一次全面 的回顾,供他们参考。 先介绍我的情况:80年代末的大学毕业生,化工机械专业,目前在服务性 企业作管理工作(与建造师及工程毫不相干)。2010年初听一个哥们说他通过了 二级市政建造师,还能得一万元的服务费。于是心动了(我承认我三俗),心 想你都能过,我一定能过。果然当年一次性通过二级市政。从对市政知识一无 所知到通过二级考试,复习一共化了5个月。2011年报考一级,结果是经济79,法规97,管理93,实务84,实务挂了。2012年,实务压线通过。 本人年龄奔五,无任何专业背景,无任何施工经验,考过也用了2年时间,不是天才、高手,只有刻苦复习。其实市政实务考试与复习根本无经验可借鉴,况且复习方法因人而异,因此此文只代表我个人复习经验并无可比性,仅供还 在备考的战友参考。 一、关于2012年的市政实务通过率 今年市政通过率应该是有04年以来不是最低也是最低之一。本人参加三个市政考试QQ群通过人数分别2人(100人)、1人(90人)、2人(30人,全 是三缺一、二进宫)。有好事者用档案号查询了安徽人事网的成绩单,得到52 人市政通过1 人。从以上数据来年看,今年市政实务通过率为1-2%是可信的。去年听一位培训老师介绍通过率约为5-8%。况且许多估分达100多分的考生,实际成绩仅为70-80分。 市政专业通过率低的主要原因是市政考生多,各个专业只要通过了本专业 考试的几乎无一例外都选择增项市政。因为市政挂的费用在所有专业中最高的。钱多考的人自然就多。要控制通过人数总量,因此市政专业通过率就低。 二、关于决心和毅力 当你选择要考一建时,要树立“必须通过”的决心和信心,抛弃“想要通过”或“可能通过”的想法。因为这个考试实在很折磨人,你不搞定它,你就 会慢慢消磨你,直到你放弃为止。当然市政一次性通过的可能性不大,但至少 在2年内通过是有极大的可能。(一个著名培训老师说过,建造师考试比造价 师容易,一般4年内均能通过。)

2021年一建市政基础突破讲义

一建市政基础突破讲义 1K411000城镇道路工程 路基工程 1k411016 不同形式挡土墙的结构特点 一、常见挡土墙:注意各种挡土墙名称及细部构造划分。 重力式挡土墙依靠墙体自重抵抗墙后土体的侧向推力,是目前城镇道路常用的挡土墙形式。 二、挡土墙结构受力 静止土压力:挡土墙保持原位静止不动。 主动土压力:挡土墙背离填土一侧移动。 被动土压力:挡土墙向填土一侧移动 三种土压力中,主动最小,静止其次,被动最大,位移也最大。 1K411020 城镇道路路基施工 1K411021 城镇道路路基施工技术 一、路基施工特点与程序 (三)基本流程 2.附属构筑物 先地下,后地上、先深后浅”的原则。

二、路基施工要点 (一)填土路基 1.原地面处理:排除积水,清除树根、杂草、淤泥等。 2.防路基侧向滑移:当地面坡度陡于1:5时,需修成台阶形式,宽度≮1.0m 图坡面路基的处理 5.管涵顶面高度控制:应在填土高度超过管涵顶面500mm以上才能用压路机碾压。(500mm以下和管腔两侧用小型机械或人工压实) 三、质量检查与验收 检验与验收项目:主控项目为压实度和弯沉值。(石方只做压实,不做弯沉试验) 1K411022 城镇道路路基压实作业要点 一、路基材料与填筑 (二)填筑 1.填土应分层进行。填土宽度应比设计宽500mm。(加宽填筑部分不能计量) 2.最佳含水量。(土路基两个指标:最大干密度和最佳含水量) 二、路基压实施工要点 (一)试验段 2.试验段目的主要有: (1)确定路基预沉量 (2)选用压实机具。 (3)确定压实遍数 (4)确定每层虚铺厚度 (5)选择压实方式 (三)路基压实 2.先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快、轮迹重叠。

2018年一建市政公用工程管理与实务个人学习笔记分享本人已过,造福后来人

一建市政公用工程管理与实务第四版水处理场站总结 个人学习笔记分享

【给水处理方法工艺】 1.按杂志颗粒大小分为:悬浮物质,胶体,溶解物质 【预处理和深度处理】 预处理: 1.氧化法:化学氧法(氯气预氧化,高锰酸钾氧化,紫外光氧化,臭氧氧化)

生物氧化(生物膜法) 2.吸附法 深度处理: 1.活性炭吸附法,臭氧氧化法,臭氧活性炭法,生物活性炭法,光催化氧化法, 吹脱法 【污水处理】 1.常用的有机浓度表示:生物化学需氧量(BOD5)化学需氧量(COD)总需 氧量(TOD)总有机碳(TOC) 处理方法: 1.物理处理:格栅沉砂池沉淀池离心机(筛滤截留,重力分离,离心分离) 2.生物处理:活性污泥法生物膜法氧化塘及污水土地处理法 3.化学处理法:浓缩厌氧消化脱水热处理 【工艺流程】 1.一级处理:针对悬浮物质,采用物理法(悬浮物去除40% 有机物去除30%) 2.二级处理:氧化沟为例,主要去除胶体和溶解状态的有机物(通常采用微生 物处理法,包括活性污泥法和生物膜法;BOD5去除90%;氧化沟一般呈环状沟渠形;氧化沟分为:卡罗塞尔,奥贝尔,交替式,一体式,其他) 3.三级处理:主要去除氮磷(生物脱氮除磷法混凝沉淀过滤活性炭吸附)【再生水回用】 1.回用处理技术主要取决于再生水源的水质和回用水水质要求 污水再生回用分类: 农,林,渔业用水;城市杂用水;工业用水;环境用水;补充水源水

【试运行主要内容】 1.设备首次启动,以试验为主,通过试验掌握运行性能; 2.记录,整理技术资料; 3. 建立档案 【基本程序】 1. 单机试车; 2. 设备机组充水试验; 3 .设备机组空载试运行; 4. 设备机组负荷试运行; 5. 设备机组自动开停机试运行; 【试运行要求】 1. 所有单项工程验收合格 2. 机械,电动部分检查 3.辅助设备检查与单机试车 4. 编写试运行方案并获准 5. 成立试运行组织 6. 参与人员培训考试合格【单机试车要求】 1.空车试运行不少于2h; 2. 调试完毕,动作反应正确; 3. 信号及元件动作正常; 4. 监测记录数据 【联机运行要求】 1. 逐个进行通水联机试运行正常; 2. 全厂联机试运行正常; 3. 手动操作全部正常转入自定运行; 4. 全厂联机运行不少于24h 5. 监测记录数据 【设备及泵站空载运行】 1.设备首次启动 2.运行4—6h,停机实验 3. 自动开停机实验 4. 水池进行闭水和闭气实验 【设备及泵站负荷运行】 1.手动和自动启动运行 2.检查负荷运行状态 3.不通水运行6—8h,一切正常后停机 4.停机前,抄表一次

一建【市政】精讲 (51)沉井施工技术

给水排水工程(10个考点) 沉井施工技术P194 ★★ 要求: 1. 沉井的构造; 2. 沉井准备工作; 3. 沉井预制; 4. 下沉施工; 5. 沉井封底; 近三年考情: 2017年2018年2019年 1分13分 单选题单选+案例沉井施工技术★★

沉井施工技术★★ 一、沉井的构造 沉井的包括井筒、刃脚、隔墙、梁、底板。 沉井施工技术★★ 二、沉井准备工作 (一)基坑准备 3. 地下水位降到基坑以下0.5m;采用筑岛法制作时,岛面应比施工期最高水位高出0.5m以上。 沉井施工技术★★ (二)地基与垫层施工 1. 地基应具有足够的承载力。 2. 刃脚垫层采用(砂垫层上满铺垫木)或(砂垫层上浇筑素混凝土): (1)垫层的结构厚度和宽度应经计算确定;素混凝土垫层的厚度还应便于沉井下沉前凿除。 (2)砂垫层宜用中粗砂,分层铺设、夯实。 (3)垫木铺设应使刃脚底面在同一水平面上,平面布置要均匀对称,垫木的长度中心应与刃脚底面中心线重合。

沉井施工技术★★ 采用沉井筑岛法制作时,岛面标高应比施工期最高水位高出()m以上。 A. 0.3 B. 0.5 C. 0.7 D. 1.0 【答案】B 沉井施工技术★★ 沉井施工技术★★ 三、沉井预制 (二)分节制作沉井 1. 第一节制作高度必须高于刃脚部分;井内设有底梁或支撑梁时与刃脚部分整体浇捣。 2. 混凝土强度应达到设计强度等级75%后,方可拆除模板或浇筑后节混凝土。

沉井施工技术★★ 3. 施工缝采用凹凸缝或设置钢板止水带;对拉螺栓的中间应设置防渗止水片。 沉井施工技术★★ 4. 沉井每次接高轴线应重合,及时做好沉降和位移监测。 5. 应验算接高后稳定系数,严禁在发生倾斜和突然下沉; 6. 后续各节模板不应支撑于地面上,底部距地面应≮1m。 沉井施工技术★★ 沉井施工分节制作时,如果设计无要求,混凝土强度应达到设计强度等级()后,方可拆除模板或浇筑后节混凝土。 A. 30% B. 50% C. 75% D. 80% 【答案】C

2020年一建市政精讲第57讲-管涵和箱涵施工

2020年一建市政课程 1K412040 管涵和箱涵施工 1K412041 管涵施工技术 涵洞是城镇道路路基工程重要组成部分,涵洞有管涵、拱形涵、盖板涵、箱涵。 一、管涵施工技术要点 (2)当管涵设计为混凝土或砌体基础时,基础上面应设混凝土管座,其顶部弧形面应与管身紧密贴合,使管节均匀受力。 (3)当管涵为无混凝土(或砌体)基础、管体直接设置在天然地基上时,应按照设计要求将管底土层夯压密实,并做成与管身弧度密贴的弧形管座,安装管节时应注意保持完整。管底土层承载力不符合设计要求时,应按规范要求进行处理、加固。 (4)管涵的沉降缝应设在管节接缝处。 (5)管涵进出水口的沟床应整理直顺,与上下游导流排水系统连接顺畅、稳固。

二、拱形涵、盖板涵施工技术要点 (3)挖方区的涵洞基槽开挖应符合设计要求,且边坡稳定;填方区的涵洞应在填土至涵洞基底高程后,及时进行结构施工 (4)遇有地下水时,应先将地下水降至基底以下500mm方可施工,且降水应连续进行直至工程完成到地下水位500mm以上且具有抗浮及防渗漏能力方可停止降水。 (6)拱圈和拱上端墙应由两侧向中间同时、对称施工。 (7)涵洞两侧的回填土,应在主结构防水层的保护层完成,且保护层砌筑砂浆强度达到3MPa后方可进行。回填时,两侧应对称进行,高差不宜超过300mm。 (9)为涵洞服务的地下管线,应与主体结构同步配合进行。 本节复习指导 了解管涵、盖板涵的作用 背诵颜色改变字体 1K412042 箱涵顶进施工技术

术语:顶镐、顶柱、后背、滑板、刃角 二、工艺流程与施工技术要点 (一)工艺流程 现场调查→工程降水→工作坑开挖→后背制作→滑板制作→铺设润滑隔离层→箱涵制作→顶进设备安装→既有线加固→箱涵试顶进→吃土顶进→监控量测→箱体就位→拆除加固设施→拆除后背及顶进设备→工作坑恢复。 (二)箱涵顶进前检查工作

2017一建市政口诀(完整版)

一、道路工程 1道路等级划分:【快知主次】 快速路,主干路,次干路,支路 2路面寿命:【15年找个18岁的小3】 水泥混凝土30,沥青混凝土,沥青碎石、天然石材15,沥青贯入式碎石10,沥青表面处治8 3路基主要性能指标:【定变】 整体稳定性,变形量控制 4基层主要性能指标:【偷吻董三姐】 不透水性,水稳定性,抗冻性,扩散荷载能力,足够结构强度5路面使用指标:【承平温滑水声】 承载力,平整度,温度稳定性,抗滑能力,不透水性,噪声量6基层宽于混凝土面层每侧【小3鬼5滑65】 小型机具300,轨模式摊铺机500,滑模式摊铺机650 7混凝土面层具有:【强磨就滑平】 强度,耐磨,耐久性,表面抗滑,平整 8胀缝填缝料:【请你指教】 改性沥青类材料,聚氯乙烯胶泥类,树脂类,橡胶类 9沥青表面处治面层作用【水滑好睡】 防水层,防滑层,磨耗层,改善碎石路面 10沥青主要性能指标:【结感耐塑安】 感温性,安全性,粘结性,塑性,耐久性

11改性沥青混合料外掺剂;【像素高】 橡胶,树脂,高分子聚合物 12再生剂技术要求:【张奶奶分榴莲】 较高的表面张力,耐热化,耐候性,具有溶解分散沥青质的能力,良好的流变性质,适当的粘度 13再生剂选择和用量需考虑:【3年】 旧沥青粘度,再生沥青粘度,再生剂粘度 14再生沥青混合料性能实验指标:【宝马空间牛】 饱和度,马歇尔稳定度,空隙率,矿料间隙率,流值 15再生沥青混合料检测项目:【动车残】 冻融劈裂抗拉强度比,车辙试验动稳定度,残留马歇尔稳定度16路基施工项目:【土汉奸睡破墙】 土石方,涵洞,路肩,排水管线,边坡,挡土墙 17路基试验段目的(填土碾压通用)【机遇遍铺,放手一搏】合理选用压实机具,确定预沉量值,确定压实遍数,确定虚铺厚度,选择压实方式 18路基检验与验收项目:主控【压弯】,一般【骗床边】压实度,弯沉值;路基允许偏差,路床要求,路堤边坡要求 19软土(含水量较高、孔隙比大、透水性差、压缩性高、强度低)处理方法:【表换重锤】表层处理法,换填法,重压法,垂直排水固结法 20软土基处理具体可采用:【砂石换护道,两桩塑料土】

2020 年一建《市政》考前资料

注:本资料仅供考前复习参考 1.P4:(二)垫层 2.P6:水泥混凝土道路基层作用:防止或减轻由于唧泥导致的板底脱空和错台等病害;与垫层共同作用,可控制或减少路基不均匀冻胀或体积变形对混凝土面层产生的不利影响;为混凝土面层提供稳定而坚实的基础,并改善接缝的传荷能力。 3.P6:基层材料的选用原则:根据道路交通等级和路基抗冲刷能力来选择基层材料。特重交通宜选用贫混凝土、碾压混凝土或沥青混凝土;重交通道路宜选用水泥稳定粒料或沥青稳定碎石;中、轻交通道路宜选择水泥或石灰粉煤灰稳定粒料或级配粒料。 4.P7:胀缝板宜用厚20mm,水稳定性好,具有一定柔性的板材制作,且应经防腐处理。填缝材料宜用树脂类、橡胶类、聚氯乙烯胶泥类、改性沥青类填缝材料,并宜加入耐老化剂。 5.P13:重力式挡土墙、衡重式挡土墙、悬臂式挡土墙、扶壁式挡土墙。泄水孔、反滤层、变形缝。 6.P17(二)挖土路基(三)石方路基 7.P18试验段目的 8.P27土工合成材料应具有足够的抗拉强度、较高的撕破强度、顶破强度和握持强度等性能。 9.P38缩缝当混凝土达到设计强度的25%~30%时切割。设传力杆时,1/3,70mm;不设传力杆1/4,60mm。 10.P38在混凝土达到设计弯拉强度40%以后,可允许行人通过。 11.P43梁式桥:无水平反力,梁内弯矩最大。拱式桥:受压为主,桥台承受水平反力。 12.P45(6)施工预拱度应考虑下列因素 13.P46三、模板支架拆除(3)(4) 14.P47三、钢筋连接1.热轧钢筋接头 15.P51采用振捣器振捣混凝土时,每一振点的振捣延续时间,应以混凝土表面呈现浮浆、不出现气泡和不再沉落为准。 16.P53锚具夹具外观10%不少于10,硬度5%不少于5。三、预应力混凝土配制(一)配制 17.P57(四)孔道压浆 18.P61桥梁支座类型很多,主要根据支承反力、跨度、建筑高度以及预期位移量来选定,城市桥梁中常用的支座主要为板式橡胶支座和盆式支座等。 19.P68五、钢板桩围堰 20.P71正反循环钻适用土质砾石、卵石;风化岩土质可以采用冲击钻、旋挖钻(泥浆护壁)、冲抓钻(干作业) 21.P73钢筋笼放入泥浆后4h 内必须浇筑混凝土;桩顶超灌0.5-1.0m;开始灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为300-500mm;导管首次埋入混凝土灌注面以下不应少于1.0m;在灌注过程中,导管埋入混凝土深度宜为2-6m。 22.P75梁板架设方法分为起重机架梁法、跨墩龙门吊架梁法和穿式架桥机架梁法。 23.P78(五)先简支后连续梁安装 24.25. 26.P93(1)箱涵主体结构混凝土强度必须达到设计强度,防水层及保护层按设计完成。 (2)启动时,现场必须有主管施工技术人员专人统一指挥。(3)每当油压升高5~10MPa 时,需停泵观察。(4)当顶力达到0.8倍结构自重时箱涵未启动,应立即停止顶进。(5)列车通过时严禁继续挖土。(6)挖土顶进应三班连续作业,不得间断。 27.P96地铁车站明挖法:施工作业面多、速度快、工期短、易保证工程质量、工程造价低。 28.P98(2)盖挖法诸多优点及缺点 29.P116降水的作用 30.P118轻型井点布置:(2) 31.P123地下连续墙柔性接头:圆形锁扣管接头、波纹管接头、楔形接头、工字形钢接头、混凝土预制接头。刚性接头:一字形或十字形穿孔钢板接头、钢筋承插式接头 2020年一级建造师《市政公用工程管理与实务》考前复习资料 P80(四)张拉及合龙(五)高程控制(选择题)拱形涵、盖板涵施工技术要点(4)(6)(7)(9)

2020年一建建筑实务精讲02课程讲义(课件版)

1A415000 建筑工程施工技术

1A415010 施工测量施工测量的内容与方法 现场测量的基本工作长度的测设、角度的测设、建筑物细部点平面位置的测设、建筑物细部点高程位置的测设、倾斜线的测设等。 施工测量的要求1.原则:由整体到局部的组织实施原则; 2.步骤:大中型的施工项目,应先建立场区控制网; 3.高程控制测量宜采用水准测量; 4.采用轴线法时,长轴线的定位点不少于3个;

1A415010 施工测量施工测量的内容与方法 平面控制网的测量方法直角坐标法:控制网为方格或轴线形式时最方便,工作方便、精度较高; 极坐标法:测设点靠近控制点,便于测距地方; 角度前方交会法:不便于测距或远离控制点 距离交会法:不需要仪器,但精度较低 方向线交会法:

1A415010 施工测量施工测量的内容与方法 施工测量的内容施工期间对建筑物的变形观测 地基基础设计等级为甲级单位建筑 复合地基或软弱地基设计等级为乙级建筑物;加层或扩建建筑; 受临近深基坑开挖施工影响或地下水影响;采用新型基础或新型结构的建筑; 大型城市基础设施; 体型狭长且地基土变化明显的建筑

1A415010 施工测量施工测量的内容与方法 变形测量的基本要求1.对各类建筑应进行沉降观测,宜进行宜进行场地沉降观测、地基土分层沉降观测和斜坡位移观测。 2.对基坑工程应进行基坑及其支护结构变形观测和周边环境变形观测;对一级基坑应进行基坑回弹观测。 3.对髙层和超高层建筑,应进行倾斜观测。 4.当建筑出现裂缝时,应进行裂缝观测。

1A415010 施工测量施工测量的内容与方法 变形测量的基本要求1.变形测量精度分为特等、一等、二等、三等、四等共五级。。 2.各期变形测量应在短时间内完成。应采用相同的观测网形、观测线路和观测方法,测量仪器设备。对于特等和一等变形观测,固定观测人员、选择最佳观测时段,并在相近的环境条件下观测。 3.变形测量的基准点分为沉降基准点和位移基准点,需要时可设置工作基点。设置要求: ?沉降观测基准点,在特等、一等沉降观测时,不应少于4个;其他等级沉降观测时不应少于3个; ?位移观测基准点,水平位移观测、基坑监测和边坡监测,在特等、一等观测时,不应少于4个;其他等级观测时不应少于3个。

000最好资料-100G一级建造师课件全免费下载重点

本人收集整理一级建造师资料总目录 https://www.wendangku.net/doc/369968237.html,/yijian 100G以上资料全免费下载 更多资料随时更新,请收藏以备下载: 以下是部分资源: 2012年8月最新版朱红建筑实务串讲冲刺班共4讲.zip: https://www.wendangku.net/doc/369968237.html,/file/9096989 2012年一级建造师机电建迅网马少华1-18讲.zip: https://www.wendangku.net/doc/369968237.html,/file/9037878 2012年一级建造师机电建迅网马少华19-31讲.zip: https://www.wendangku.net/doc/369968237.html,/file/9037879 2012年一级建造师机电神人侯杏莉冲刺共6讲(全.rar: https://www.wendangku.net/doc/369968237.html,/file/8913729 2012年优路建筑工程实务面授班(1-6讲.zip: https://www.wendangku.net/doc/369968237.html,/file/8883227 2012年建工一级市政习题班(16讲MP3课件.rar: https://www.wendangku.net/doc/369968237.html,/file/8982743 2012年朱红建筑实务面授班MP3版带讲义.rar: https://www.wendangku.net/doc/369968237.html,/file/9020261 2012贾宝秋精讲班市政实务高清视频全集.rar: https://www.wendangku.net/doc/369968237.html,/file/9037441 2012鲁班建筑实务面授班音频课件1-8.zip: https://www.wendangku.net/doc/369968237.html,/file/9015057 JG2012年一级建造师建筑工程习题班mp3-1-8讲.rar: https://www.wendangku.net/doc/369968237.html,/file/8963355考试大王飞寒2012水利音频课件1-30讲.rar: https://www.wendangku.net/doc/369968237.html,/file/9020182

一建建筑精华讲义

2019年一级建造师精讲讲义(建筑工程) 案例题考点: 五道案例分析题,前三道每题20分,后两道每题30分,共120分,以教材第二章内容为主,部分考点(10~30分)超出考试用书范围。 1、进度控制与索赔( 2、5 ) 2、安全与现场管理( 1、4) 3、质量管理(3、7) 4、项目合同与成本管理( 5) 5、项目资源管理(6) 案例题型一:进度控制与索赔案例 1、流水施工方法的应用 (1)等节奏流水施工 T=(M+N-1)K+G M 空间参数 N 专业队伍数 K 流水步距=流水节拍 G 技术组织间歇 (2)无节奏流水施工(大差法求流水步距) +∑tn+∑G T=∑K i,j+1 各施工过程流水步距之和 ∑K i,j+1 ∑tn 最后工作持续时间之和 ∑G 技术组织间歇 (3)成倍节拍流水施工(等步距异节奏流水施工) T=(M+N-1)K+G M 空间参数 N 专业队伍数 K 流水步距(不同流水节拍的最大公约数)

G 技术组织间歇 2、双代号网络计划 (1)画双代号网络图 (2)计划工期、关键线路(工作)的计算 (3)实际工期(工期可以顺延?)与时间参数的计算 工作总时差,是指在不影响总工期的前提下,本工作可以利用的机动时间; 工作自由时差,是指在不影响其所有紧后工作最早开始的前提下,本工作可以利用的机动时间。 (4)与索赔有关的计算 3、施工进度横道图 4、索赔(工期、费用) 分析原因→确定索赔原则 (1)发包方→工期顺延,费用增加。发包方承担 (2)承包方→工期不顺延,费用不增加。承包方承担 (3)不可抗力→工期顺延,费用待定。 不可抗力费用承担原则: 17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同当事人按以下原则承担: (1)永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏,以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担; (2)承包人施工设备的损坏由承包人承担; (3)发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失; (4)因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务,已经引起或将引起工期延误的,应当顺延工期,由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担,停工期间必须支付的工人工资由发包人承担; (5)因不可抗力引起或将引起工期延误,发包人要求赶工的,由此增加的赶工费用由发包人承担; (6)承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

2020年一建市政精讲第37讲-预应力混凝土施工技术3

2020年一建市政课程 四、预应力张拉施工 (一)基本规定 (2)预应力筋采用应力控制方法张拉时,应以伸长值进行校核。实际伸长值与理论伸长值的差值应符合设计要求;设计无要求时,实际伸长值与理论伸长值之差应控制在6%以内。否则应暂停张拉,待查明原因并采取措施后,方可继续张拉。 (3)预应力张拉时,应先调整到初应力(σ0),该初应力宜为张拉控制应力(σcon)的l0%~15%,伸长值应从初应力时开始量测。 (二)先张法预应力施工 (1)张拉台座应具有足够的强度和刚度,其抗倾覆安全系数不得小于1.5,抗滑移安全系数不得小于1.3。张拉横梁应有足够的刚度,受力后的最大挠度不得大于2mm。锚板受力中心应与预应力筋合力中心一致。 (2)预应力筋连同隔离套管应在钢筋骨架完成后一并穿入就位。就位后,严禁使用电弧焊对梁体钢筋及模板进行切割或焊接。隔离套管内端应堵严。 (3)同时张拉多根预应力筋时,各根预应力筋的初始应力应一致。张拉过程中应使活动横梁与固定横梁始终保持平行。

(4)张拉程序应符合设计要求,设计未要求时,其张拉程序应符合表1K412015-1的规定。张拉钢筋时,为保证施工安全,应在超张拉放张至0.90σcon 时安装模板、普通钢筋及预埋件等。 (6)放张预应力筋时混凝土强度必须符合设计要求,设计未要求时,不得低于强度设计值的75%。放张顺序应符合设计要求,设计未要求时,应分阶段、对称、交错地放张。放张前,应将限制位移的模板拆除。 (三)后张法预应力施工 (1)预应力管道安装应符合下列要求: 1)管道应采用定位钢筋牢固地定位于设计位置。 2)金属管道接头应采用套管连接,连接套管宜采用大一个直径型号的同类管道,且应与金属管道封裹严密。 3)管道应留压浆孔与溢浆孔;曲线孔道的波峰部位应留排气孔;在最低部位宜留排水孔 。

相关文档
相关文档 最新文档