(1) 起动数据

它是设定电机信息的一组参数,只需在第一次运行时设置以后就不需要再改变了,这一组参数代码范围从9901~9910共10个参数。

l 电机信息

电机信息包括电机额定电压(9905)额定电流(9906)额定频率(9907)额定速度(9908)额定功率(9909)。这些参数的获得是从电机的铭牌数据中得到。例如一台四极三相异步电动机Pn=30kW,In=59A,nN=1450r/min fN=50Hz,UN=380V,则设置参数时:9906=59.0,9907=50.0, 9908=1450, 9909=30.0。

l 控制模式

电机控制模式(9904)ACS800系列变频器有两种控制模式:DTC即直接转矩控制和SCALAR 即标量控制。

在直接转矩控制模式下,系统中给定信号为转矩,即使在没有反馈的情况下(即开环)也可对电机进行精确的速度及转矩控制。而标量控制相对来说控制精度要差一些。

l 应用宏的选择(9902)

所谓应用宏,就是根据变频器在一些常用的场合中所需的一些功能在出厂时已经经过预编程的参数集。利用这些应用宏,用户可以快速完成对变频器的直动。ABB800系列变频器的应用宏有以下几种:Factory(工厂宏); Hand/Auto ctrl(手动/自动宏); PID control (PID控制宏); sequential control (顺序控制宏); T orque control(转矩控制宏)。用户以根据需要选择应用宏。例如在利用变频做压力或流量控制系统中,就可以用PID控制宏实现闭环控制。

(2) 变频器控制参数

这些参数主要规定了变频器起动方式,包括:10.01 10.02起动/停机/方向的命令的信号源,在外部控制时,变频器的起动和停止应使用外部端子或通信的方式,而ABB800变频器用外部端子又有多种组合,常用的可以设为DI1~DI6的任何一个作用起动/停止的命令的输入端。

10.03是规定变频器所拖动电机的旋转方向,根据电机学我们知道三相异步电机的旋转方向取决于输入三相电源的相序,在需要双向运行(如电梯、升降机等)的场合可以把这个参数设为REQUEST,由数字输入端子来控制电机的旋转方向。

16.01允许信号:要起动变频器将参数必需设为YES。

(3) 给定选择

l 外部控制选择11.02:ABB800有两个控制源可以选择,即EXT1,EXT2。当选择EXT1时,变频器的起动由10.01所指定的输入端子控制,频率由11.03所指定的方式给定。对于PID 应用宏,此时为开环控制,对于转矩控制宏,此时为速度控制,当选择EXT2时,变频器的起动及频率来源分别为10.02,11.06; 在PID宏及转矩控制宏下分别为闭环控制及转矩控制方式。

l 频率给定源的选择10.03,11.06分别是EXT1,EXT2的给定源,对于使用模拟作为给定时可以选择模拟输入端子(AI1~AI3)的任何一个作为给定,这里要说明的是AI1为0~10V DC 电压信号,AI2~AI3为0~20mA电流信号,当然也可以通信或数字端子(即电动电位器)进行设定频率。

l 恒速,在有些场合中,如纸机在爬行时,不需要改变变频器的运行频率就可以用恒速功能,ABB800变频器有15种恒速可以供用户选择。

(4) 加、减速时间

加、减速时间及积分类型的选择十分重要,特别是在拖动大惯性负载时,如在纸机传动系统中,拖动烘缸的变频器在设置加、减速时间应大一些,如加速时间过短,起动时电机处于堵转状态,容易发生过流故障,如减速时间过短则可能发生惯性负载拖动电机,使电机处于发

电状态,则变频器会发生过压故障,建议在这些场合中如允许可用自由停机方式(即21.03设为COAST)。在纸机传动系统中,烘缸传动加速时间20.02可设为30~40s,减速时间可稍长一些,即22.03可设为40~80s,其余传动器加、减速时间均可设为20~30s。对于参数22.06加速/减速积分类型选择,有两种:

l 线型积分;

l S形曲线。

一般传动系统中均可用线型积分,在电梯及复卷机传动系统中则用S形曲线。

(5) 限幅参数

限幅参数主要规定电流转矩最高运行频率等参数,在ABB800系列变频器中,最大输出电流能达到200%Ihd,在转矩控制模式下最大输出能达300%,一般来说,在纸机传动控制中,都能满足要求,这些参数基本上不用修改。(参数代码20.03 20.04)

对于最高运行频率,一般出厂设定50Hz,如果传动系统减速器选择合适的话,也不用修改,如果要修改这一参数时,要注意的是在运行频率大于50Hz时为恒功率调速,ABB800变频器修改最高运行频率时也设定以下几个参数(以改为65Hz为例)99.07改为65Hz; 20.08改为65Hz; 11.05改为1950r/min(对于四极电机)。

(6) 闭环控制参数

闭环控制的实现对于ABB800变频器有两种途径: 配编码器反馈卡的速度闭环控制和过程PID控制。

l 速度闭环控制

此时要设定的参数有(a)50.01编码器每转的脉冲数,这一参数根据所选编码器来确定,一般有360,500,1024,2048 ……规格; (b)50.02编码器脉冲的计算,一般在纸机传动中,不需正反转运行可以设定为单A或B输入即可; (c)23.01速度控制器增益; (d)23.02速度控制器的微分时间。这些参数要根据具体的传动系统进行整定,使稳定的动态性能指标均能满足要求。(e)98.01脉冲编码器可选模块选择应设为YES。

l 过程PID闭环控制

在压力流量等闭环控制系统中,反馈量往往是把压力或流量通过传感器转换为电压或电流信号,这时就可以用过程PID控制,参数设置主要是整定PID参数(a)40.01 PID控制器增益;(b)40.02 PID控制器积分时间(c)40.03 PID控制器微分时间。

当然,ABB800变频器的参数很多,除以上所列的6类之外还有通讯参数,故障管理等。

艾默生TD3200系列门机调试手册簿

量控制型门机专用变频器,适用于电梯门、各种自动门和其它需要往复运行控制的场合。 1.2 变频器型号说明: 1.3 变频器的铭牌: 1.4 TD3200系列变频器的主要型号: 变频器型号 额定输入电流(A)额定容量(kVA)额定输入电流(A)适配电机(kW)恒转矩负载 TD3200-2S0002D 2.65 0.5 1.3 0.2 TD3200-2S0004D 5.3 1.0 2.5 0.4 1.5 选配件: 1.5.1制动电阻 TD3200系列变频器含制动单元,如果有能耗制动的需求,请按下表选配制动电阻。 电压电机额定功率制动电阻规格制动单元使用率制动转矩最长连续使用时间 220V 0.2kW 200Ω/80W 20% 100% 30s 0.4kW 200Ω/80W 20% 100% 30s 1.5.2 操作面板: 操作面板型号为TDP-LED02,其实物见图一。

图一操作面板 1.5.3 操作面板安装座、操作面板电缆 操作面板安装座操作面板电缆是配套选用件。操作面板安装座型号为TDF-KB01。操作面板电缆有三种,型号为: TDC-CB0006A 0.6m; TDC-CB0015A 1.5m; TDC-CB0030A 3.0m。 1.6 变频器安装尺寸: 变频器型号适配电机(kW) 安装尺寸外形尺寸 安装孔径(mm)概重(kg) A(mm) B(mm) H(mm) W(mm) D(mm) TD3200-2S0002D 0.2 91 137 145 101 130 4 1.2 TD3200-2S0004D 0.4 二、变频器的调试与操作 2.1 操作方法 2.1.1 操作面板 操作面板示意图:操作面板的键盘,主要由LED数码管,LCD(液晶显示屏),按键三部分组成,其外形及功能区如图二所示:

ABB——ACS510系列变频器PID控制参数设定

ABB——ACS510系列变频器PID控制参数设定,我是用压力传感的 一拖一就是99组电机参数输进去,把9902选PID宏,信号要是4-20MA的就直接接AI2上就可以了,电压信号接AI1上,4-20MA的话在13组中将下限调成20%。继电器有三个,用哪个就把你用的接任何一个上,在14组调你用的功能! 15组时变频器输出,要什么反馈值,选上再接反馈线就哦了! 稳压参数在40组,睡眠也在这组,自己看下就哦了! 你的5分有点少,我调一次北京都得要500,呵呵!看玩笑,有问题给我留言啊!ABB ACS510变频器的压力如何设置参数??? 浏览次数:2846次悬赏分:0 |解决时间:2009-5-14 16:04 |提问者:陆五lw 新买的变频器用与水池供水,一拖三,请问一些参数如何设置 问题补充: 有一个远传压力表,一台供水,压力不够时启动第二台、第三台加压,用一个控制柜,第一次用ABB的变频器,我不知道参数如何设定,关键是压力值设定的代码,请高手指教我的邮箱: 压力设定在40组(因为咱们的一定是稳压控制) 具体参数,看你是4-20MA 还是0-10V的,它AI1默认电压信号,AI2默认电流信号。 继电器都选成PFC或SPFC(14组的参数,看你用PFC切泵控制还是SPFC循环软起控制) 压力值在4011设定(用你要的水压数比上你水压表的总量程求得的百分比就是这组参数,注意4010这时选19就是内部给定) 压力值会有偏差,自己找下就行。 还有什么问题可以给我留言! abb变频器ACS510恒压供水时具体参数设置 浏览次数:833次悬赏分:50 |解决时间:2010-5-26 16:41 |提问者:dongbao10

艾默生变频器参数调试

艾默生变频器参数调试: 0.00:密码1000保存参数;1233恢复出厂值;1253更改变频器控制模式; 0.01:最低速度0 0.02:最高速度1850rpm 0.03:加速斜率0.3cm/s2 0.04:减速斜率0.3cm/s2 0.05:给定模式选择Pr数字量 0.06:电流限200% 0.12:参数选择0 (0号菜单选择) 0.13:电机额定转速1850rpm 0.14:电梯额定速度1000mm/s 0.15:V1 50mm/s 检修半速 0.16:V2 0.17:V3 30mm/s 爬行速度 0.18:V4 150mm/s 检修速度 0.19:V5 480mm/s 单层速度 0.20:V6 550mm/s 双层速度 0.21:V7 550mm/s 多层速度 0.22:停车减速斜率200mm/s2 0.23:启动S曲线200mm/s3 0.24:运行S曲线700mm/s3

0.25:停车S曲线700mm/s3 0.29:1024 编码器脉冲数(相当与3.34) 0.42:4POLE (相当与5.11) 0.43:0.88 (相当与5.10) 0.44:340V (相当与5.09) 0.45:1850RPM (相当与5.08) 0.46:56A (相当与5.07) 0.47:64HZ (相当与5.06) 0.48:CL UECT闭环 2.02:斜坡使能ON(1) 2.03:斜坡保持OFF(0) 2.04:斜坡方式选择FAST(1) 2.10:加速斜率选择器2 2.11:加速斜率0.3cm/s2(等同于0.03) 2.20:减速斜率选择器2 2.21:减速斜率0.3cm/s2(等同于0.04) 3.24:0(闭环) 3.34:1024(编码器脉冲数) 3.36:5V(编码器电压) 3.38;AB(编码器类型:差分AB相) 3.42:4(编码器滤波“如果现场编码器干扰很大可以设定最大不要大于8”)

ACS510变频器Modbus参数设置及通信调试#(精选.)

ACS510变频器Modbus参数设置及通信调试 (来自网络,感谢作者的奉献) 用Commix12调试acs510通讯 1.ACS510变频器参数设置: 9802=1 MODBUS 5302=1 站号5303=9.6kbit/s 波特率5304=1 校验方式为8N2 5305为0 1001=10 由MODBUS控制变频器启停 1102=0 由MODBUS控制变频器给定速度(0-20000对应0-50Hz) 1103=8 … 2.控制变频器起停. a.初始化,即向Modbus寄存器40001中写入1142(16进制数为476)并延时100毫秒; b.停止电机,即向Modbus寄存器40001中写入1143(16进制数为477); c.启动电机,即向AModbus寄存器40001中写入1151(16进制数为47F) 例:通讯初始化:发出【02 06 00 00 04 76 CRC校验码】,延时100毫秒;2 b9 L5 h E) 启动电机:发出【02 06 00 00 04 7F CRC校验码】 停止电机:发出【02 06 00 00 04 77 CRC校验码】 3.用Modbus修改给定频率的方法0 ~: 主机向通讯给定1(Modbus寄存器40002)中写入设定的频率数值(范围=0~+20000(换算到0~1105给定1最大),或-20000~0(换算到1105给定1最大~0)); 例如:若1105=50.00Hz;发出【01 06 00 01 27 10 CRC校验码】表示修改频率为25.00Hz。 4.用Modbus修改加速时间的方法 向Modbus寄存器42202中写入设定的加速时间数值由参数的分辨率和范围决定; 例:发出【01 06 08 99 02 58 CRC校验码】表示修改加速时间为60.0S。 附: 功能01:读线圈状态: 发送:01 01 00 20 00 03(站号功能开始个数) 响应:01 01 01 06(站号功能字节数字节1 字节2 …) 功能02:读离散功能输入状态: 发送:01 02 00 20 00 03(站号功能开始个数) 响应:01 02 01 05(站号功能字节数字节1 字节2 …) 功能03:读多个保持寄存器: 发送:01 03 00 65 00 03(站号功能开始个数) 响应:01 03 06 02 EE 00 FA 00 00(站号功能字节数字节1 字节2 …) 功能04:读多个输入寄存器:

艾默生说明书标准-3版

变频调速器(艾默生)使用说明 感谢您购买盾安空调,为使您更好的使用和维护机组,提高机组的运行效率,延长机 组的使用寿命,特请您注意以下几点: 1、请您保管好随机资料,在开启或检修机器前,仔细阅读说明书及随机资料。 2、安装工作及首次开机工作必须由受过训练的专业人员进行。 安装 按电控柜铭牌的编号将其与机组编号一一对应的互相匹配。注意:请一一对应匹配。 一、查收随机资料及附件 1、附件:①尼龙接头;②包塑金属软管;③导线若干等。 二、柜体安装 1、安装位置:控制柜安装机组旁边的墙壁上,如无墙壁,则用户自行做支架安装,建议安装位置 与机组风机段距离≤3米,高度(以操作界面为准):1.4~1.5米,接线出厂标配为3 米,若接线距离>3米,则接线部分由用户自行解决。 2、安装方式:明装。采用壁挂式安装,安装孔及尺寸见电控柜实体。 三、放线、接线、走线 1、柜式空调机组 电控柜固定完成后,按电机接线盒到电动机接线端子的弯曲距离放线。 2、按电气原理图、电气接线图、随机附件接好电源进线、接地线等导线。 3、若控制柜含BA干接点,则所需电缆用线由用户自备,建议使用线径0.75mm2导线。 调试 (0.7~5.5)kW变频器 一、数字操作器TOP-LED02各部说明: PRG:编程键; FUNC/DA TA:功能/数据键; >>:移位键; ∧:递增键; ∨:递减键; RUN:运行键; -1-艾默生变频调速器使用说明

STOP/RESET :停止/复位。 详细说明见随机变频器《使用手册》 二、变频器内部参数设置 注意:若变频柜含BA 干接点,将选择开关打到自动档,通过远程常开无源输入触点对变频器启停进行控制,然后检测运行状态输出、手/自动状态输出的信号输出是否正常;带可选项参数为增加远程调频功能时设置参数,由用户自行确定,接收和反馈信号均为DC0~10V 信号,出厂时不含此参数;出厂设置变频器跳码开关CN10跳为V 。 (7.5~55)kW 变频器 一、 数字操作器F1A452GZ1各部说明: MENU/ESC :编程/退出键; ENTER/DA TA :功能/数据键; PANEL/REMOTE :运行命令通道切换键; >>:移位键; ∧:递增键; -2- 艾默生变频调速器使用说明 序号 参数地址 参数含义 设置值 备注 1 F0.00 频率给定通道选择 0 LED 键盘显示单元调节(出厂设置) 4 主频率输入由0~10V 控制CCI (CN10跳线选择V 侧)(可选项) 2 F0.03 运行命令通道选择 1 运转指令由外部端子控制 3 F0.05 最大输出频率 50HZ 见电机铭牌额定频率 4 F0.06 基本运行频率 50HZ 见电机铭牌额定频率 5 F0.07 最大输出电压 380V 见电机铭牌额定电压 6 F0.10 第一加速时间设定 30S 如有需要,可适当延长 7 F0.11 第一减速时间设定 40S 如有需要,可适当延长 8 F0.12 输出频率上限设定 50HZ 9 F0.13 输出频率下限设定 30HZ 10 F3.00 防反转选择 1 禁止反转 11 F7.11 双向开路集电极输出端子Y2 16 风机故障信号(可选项) 12 F7.26 AO1端子输出范围选择 9 0~10V(可选项) 13 F7.29 模拟输出范围选择 00 0~10V 反馈输出(可选项) 14 F7.12 继电器输出功能选择 0 风机运行信号(可选项) 15 FH.00 电机极数 按电机铭牌 16 FH.01 额定功率 按电机铭牌 17 FH.02 额定电流 按电机铭牌

AID变频调试参数

ABB ACS510氐压交流传动变频器PID控制恒压的设置方法 1 、必须设置成远程控制模式才可以用电气柜上的二档开关控制变频器的手动电位器调频、停止和根据端子AI1 反馈量PID控制。这步需要按变频器操作面板上的LOC/REM按钮, 按此按钮使变频器屏幕上左方显示REM。2 、设置99 组应用宏中的9902 为PID 宏。3 、若硬件端子上远传压力表接在AI1上,则设置40组的4016为AI1输入,具体数值见说明书。电阻式远传压力表与端子的链接方法:氐端接AGND, 中端接AI1,高端接10V o(有时在高端与10V间又串了个精确电阻是为了让电流小于变频器端子要求的最小电流)附:如何判断使用中的三线电阻式远传压力表(1MPA的低 中高端?答:分别量三线间的电阻,若某两端电阻为压力表的最大电阻如:400 欧姆,则这两端为氐端或者高端不能确定,但肯定的是为接入的那条线为中端。此时观察压力表指针所在位置,以中端为一端,分别测量其与未判断出高氐的两线,若此时指针大于,则刚测两电阻值较大的为中端与低端,较小的为中端与高端。若指针小于,则相反。4、 当压力表高端与10V间串了个精确电阻时,计算保持的压力对应的PID百分量是有变化的是不易的,(例如,1MPA S程 的表,若想保持在的压力,PID 的设置将不再是50%),此时有个非常好的方法,不需要计算也可实现设定合适的PID 数值,即观察变频器的01 状态组的0130,这里显示的是压

力表的反馈值,例如40%。这个状态非常有用,有了它,你不需要再换算。5 、将4011 数据设置成比0130 中反馈值大的某数,比如0130 为40%,将4011(PID 设定值功能项)设置成50%,此时变频器开车,再看0130 状态,由于反馈值在增大以趋近于50%,此过程观察压力表是否达到你需要的压力,并记住当达到你需要的压力时0130 的数值,并将等值的数输入到4011 中,即可实现PID 控制。若所需压力的反馈量不在40%-50%这个区间,用此方法再调大4011 中的数值,并用我刚才所叙述的方法调试,直到满意为止。PID 设置算是初步完成了。6 、用以上方法设置好以后,你会发现电机总是在变频器的低频下运行,这样即功耗大,又损耗电机。那么我们需要把4022 设置成7,具体功能看说明。再把4025 设置一个偏差数。这样会实现以下的效果,若4011 设置的 是40%,4025 设置的是1%,则当压力表反馈量为39%时变频器启动带动电机将压力冲到41%,当反馈量到达41%停车,变频器睡眠,直到由于压力不足降到39%以下,变频器唤醒,并带电机将压力冲到41%。如此反复。7 、如果发现系统的相应速度较迟缓,可适当调大4001 中比例增益的数值,调太大可能造成系统震荡。

艾默生变频器操作说明

7#引风机带变频的停、送电操作须严格按照此步骤进行,否则会导致电气事故! 7#炉引风机变频器送电操作 1.检查旁路柜隔离开关位臵正确,各柜门封闭正常; 2.检查操作柱、变频器的急停按钮均复位,各柜门封闭正常; 3.合17G开关柜二次回路空开和保险,将断路器手车摇至工作位,并检查确认; 4.将17G开关柜转换开关切换至“远程”位; 5.送变频系统控制电源—自2#配电室Ⅱ-11 柜 7# 抽屉; 6.合变频器和旁路柜所有二次回路空开和保险; 7.检查变频器人机界面,主控系统开始自检,控制面板上2个指示灯同时点亮; 8.主控所有自检通过后,允许运行灯(绿色)闪烁; 9.点击人机界面上进入系统按钮,输入密码后可进行参数的设臵及监控; 10.将本地-远程选择开关拨至“本地”; 11.按下人机界面上预充电合闸按钮,变频器开始软启动,高压指示灯(红色)常亮; 12.待软启动结束,自动闭合进线高压断路器,合闸成功后,高压指示灯(红色)常亮; 13.将变频器“本地-远程”开关切换至“远程”位;(变频启停由操作柱和DCS实现); 7#炉引风机变频器停电操作说明 1.检查7#引风机已经停运,变频器确实处于停机状态; 2.按下17G开关柜“手分按钮”,分断6kV断路器,并摇至试验位; 3.断开17G开关柜二次回路空开和保险; 4.断变频系统控制电源—自2#配电室Ⅱ-11 柜 7# 抽屉; 注意: 1.电机运行时,打开变频器及旁路柜柜门,会连锁分断6kV断路器,导致停机; 2.电机运行时,断开旁路柜二次电源,会连锁分断6kV断路器,导致停机; 3.旁路柜的隔离开关只在倒闸时需要操作,正常运行期间不必频繁操作,否则会导致 接触不良;

2021年艾默生变频器参数调试之令狐采学创编

艾默生变频器参数调试: 欧阳光明(2021.03.07) 0.00:密码 1000保存参数;1233恢复出厂值;1253更改变频器控制模式; 0.01:最低速度 0 0.02:最高速度 1850rpm 0.03:加速斜率 0.3cm/s2 0.04:减速斜率 0.3cm/s2 0.05:给定模式选择Pr数字量 0.06:电流限 200% 0.12:参数选择 0 (0号菜单选择) 0.13:电机额定转速 1850rpm 0.14:电梯额定速度 1000mm/s 0.15: V1 50mm/s 检修半速 0.16: V2 0.17: V3 30mm/s 爬行速度 0.18: V4 150mm/s 检修速度 0.19: V5 480mm/s 单层速度 0.20: V6 550mm/s 双层速度 0.21: V7 550mm/s 多层速度 0.22:停车减速斜率 200mm/s2

0.23:启动S曲线 200mm/s3 0.24:运行S曲线 700mm/s3 0.25:停车S曲线 700mm/s3 0.29:1024 编码器脉冲数(相当与3.34) 0.42:4POLE (相当与5.11) 0.43:0.88 (相当与5.10) 0.44:340V (相当与5.09) 0.45:1850RPM (相当与5.08) 0.46:56A (相当与5.07) 0.47:64HZ (相当与5.06) 0.48:CL UECT闭环 2.02:斜坡使能 ON(1) 2.03:斜坡保持 OFF(0) 2.04:斜坡方式选择 FAST(1) 2.10:加速斜率选择器 2 2.11:加速斜率 0.3cm/s2(等同于0.03) 2.20:减速斜率选择器 2 2.21:减速斜率 0.3cm/s2(等同于0.04) 3.24:0(闭环) 3.34:1024(编码器脉冲数) 3.36:5V(编码器电压) 3.38;AB(编码器类型:差分AB相) 3.42:4(编码器滤波“如果现场编码器干扰很大可以设定最大不

艾默生变频器故障与处理方法

艾默生变频器故障及处理方法 艾默生变频器故障及处理方法故障代码故障类型 故障代码故障类型 POFF 输入欠压E008 输入缺相 E001 加速过流E009 输出缺相 E002 减速过流E010 模块保护 E003 恒速过流E011 逆变过热 E004 加速过压E012 整流过热 E005 减速过压E016 读写故障 E006 恒速过压E018 接触器未吸合 E007 控制电源过压E019 电流检测电路故障 1、电流检测故障 (如报E019,E001): (1)控制板Q1(15050026)坏。 (2)7840坏:在变频器通电时,用直流档,黑接5脚,红分别接6,7,8脚,值为2.5,2.5,5为正常,否则7840坏。 (3)小板坏:在变频器通电时,用直流档,黑接7840的5脚,红分别接小板的脚从左到右应为2.5,2.5,2.5,3.4 1.5 ,0,1.6。

如值不对,小板坏:此时可更换小板坏中的三个小 IC(39030024 LMV393),如还不好,更换小板。 2、显示POFF: 驱动板上电POFF,测CVD电压正常应为2.6-2.7,如测得1.9,可能R51,R52,C36,C37,排线中的某一个坏,其中的电解电容坏的最多。只在带电机运行时报POFF,驱动板变压器也有可能坏。 3、缓冲电阻坏: 缓冲电阻和滤波大电容是成对的。如果其一坏,另一个很可能也坏。缓冲电阻坏也有可能是继电器不吸合(继电器坏或控制板坏,或与二者相连的电路上元件坏)引起。单相输入(220V)的变频器, 特别要注意:如果无显示或炸机,很可能是用户接入了三相电(380V)引起的(可察控制板的故障记录:母线电压是否由310变为了540)。此时不断IPM的整流桥已坏,滤波大电容也坏(或炸裂或顶面凸起变硬)。如果只更换IPM后就上电,会听到“啪,啪”的响声(电容内的声音),应立即掉电,否则IPM的整流桥又会坏。发现一个大电容坏,最好都换新的。因电容是易坏易老化的器件。 4、显示不稳: 先有显示,然后没有,风扇停下,电压只有12,此种现

ABB变频器ACS510说明书

有代码的ABB-ACS510-变频器标准宏快速调试说明 板),其包括图形显示器(显示各种参数)。 操作说明: 通电以后,显示主画面,按【ENT】键转换到【REF】,通过【上/下按钮】改变到【PAR】,按【ENT】键转换到【--01--】,按【上/下按钮】键转换到【--99--】,按【ENT】键转换到【9901】,按【上/下按钮】转换到【9902】,按【ENT】键转换到【1】,继续按【ENT】键数值【1】闪烁,按【上/下按钮】键来改变数值大小到【1】--即选择标准控制宏;按【ENT】键保存参数,按同样的方法改变以下参数: 【9901】=1(语言0=英文,1=中文) 【9902】=1(标准宏控制) 【9905】=(电机的额定电压) 【9906】=(电机的额定电流) 【9907】=(电机的额定频率) 【9908】=(电机的额定转速) 【9909】=(电机的额定功率) 【1103】=0(控制盘给定),=1(AI1给定),=2(AI2给定) 【1301】=20% 【1302】=100%

【2003】=10S(减速时间) 【2008】=50HZ(电机运行时的最大频率) ABB-ACS510-变频器PID快速调试说明 【9901】=1(语言0=英文,1=中文) 【9902】=6(PID控制) 【9905】=(电机的额定电压) 【9906】=(电机的额定电流) 【9907】=(电机的额定频率) 【9908】=(电机的额定转速) 【9909】=(电机的额定功率) 【1103】=1(AI1给定),=2(AI2给定)--(模拟量输入位置选择) 【1301】=20%,【1302】--模拟量的范围(4MA对应值为20%,0MA对应0%)(此两项为AI1输入电流时设置) 【1304】=20%,【1304】--模拟量的范围(4MA对应值为20%,0MA对应0%)(此两项为AI2输入电流时设置)

艾默生E变频器调试指导书完整版

艾默生E变频器调试指 导书 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

E S2402变频器调试指导书 1、1、编码器连接(海德汉ECN1313) 2、操作器操作说明 面板操作说明 键盘包括:导航键、一个模式键M、三个控制键(含红色复位键) 四维导航键用于控制参数结构并更改参数值。 模式键用于切换各种显示模式,如察看参数,编辑参数、状态。 若选用键盘模式,可用三个控制键控制变频器。红色停止键可以用于变频器复位。 如果你第一次使用变频器时(单独变频器时,当变频器已安装柜内且到现场后,请不要随便按此操作), 变频器恢复出厂值方法: 方法是=1233(欧洲标准),然后按红色复位键 改变控制模式方法: 将=1253(欧洲标准),按红色复位键,然后?从OPEN LP更改到SERVO。 按复位键(红色) 显示所有菜单方法: =L2,按M键,将=1000,按红色复位键保存软件版本查询: 改变模式并恢复出厂值(菜单15到20除外):=1255,按红色复位键 3、自学习步骤 一、自学习前准备工作: 1、使主机脱离负载。 2、通过短接线路的方法,使变频器输出接触器和抱闸打开,同步主机保证封星短接线已经断开, (如3、果满足检修条件,可以不用短接线路,直接按检修上行或下行信号控制器会输出变频器 输出接触?器,方向及使能信号、抱闸信号) 4、设定参数=SERO(闭环伺服)控制模式。 5、确定在变频器的扩展模块槽2上插入编码器分频卡(Universal Encoder??Plus), 变频器的扩展模块槽见说明书。设定参数=0 6、在连接编码器前最好检查一下参数(变频器提供给编码器的电源电压), 出厂缺省值=5V。预防该参数修改后损坏编码器。 7、连接编码器,把编码器的接口连到变频器的15针编码器的输入口上(而不是PG 卡的15针插口),并固定。 8、把参数调到菜单(速度反馈),人为的正、反转动主机同时监控一下菜单界面, 是否有正、反速度反馈, 若没有的情况下请检修编码器的接线是否正确。

艾默生变频器参数调试之令狐采学创编

艾默生变频器参数调试: 令狐采学 0.00:密码 1000保存参数;1233恢复出厂值;1253更改变频器控制模式; 0.01:最低速度 0 0.02:最高速度 1850rpm 0.03:加速斜率 0.3cm/s2 0.04:减速斜率 0.3cm/s2 0.05:给定模式选择Pr数字量 0.06:电流限 200% 0.12:参数选择 0 (0号菜单选择) 0.13:电机额定转速 1850rpm 0.14:电梯额定速度 1000mm/s 0.15: V1 50mm/s 检修半速 0.16: V2 0.17: V3 30mm/s 爬行速度 0.18: V4 150mm/s 检修速度 0.19: V5 480mm/s 单层速度 0.20: V6 550mm/s 双层速度 0.21: V7 550mm/s 多层速度 0.22:停车减速斜率 200mm/s2

0.23:启动S曲线 200mm/s3 0.24:运行S曲线 700mm/s3 0.25:停车S曲线 700mm/s3 0.29:1024 编码器脉冲数(相当与3.34) 0.42:4POLE (相当与5.11) 0.43:0.88 (相当与5.10) 0.44:340V (相当与5.09) 0.45:1850RPM (相当与5.08) 0.46:56A (相当与5.07) 0.47:64HZ (相当与5.06) 0.48:CL UECT闭环 2.02:斜坡使能 ON(1) 2.03:斜坡保持 OFF(0) 2.04:斜坡方式选择 FAST(1) 2.10:加速斜率选择器 2 2.11:加速斜率 0.3cm/s2(等同于0.03) 2.20:减速斜率选择器 2 2.21:减速斜率 0.3cm/s2(等同于0.04) 3.24:0(闭环) 3.34:1024(编码器脉冲数) 3.36:5V(编码器电压) 3.38;AB(编码器类型:差分AB相) 3.42:4(编码器滤波“如果现场编码器干扰很大可以设定最

ABBACS510变频器主要参数设定:

给煤机ABB ACS510 变频器主要参数设定: 1.Group 99:启动数据。此参数组专门用于配置:a、设置变频器;b、输入电机数据。 1)、9901:language 语言。设置为9901=0。 0、英文;1、中文;2、韩语;3、日语。 2)、9902:applic macro 应用宏。选择一个应用宏,应用宏自动设置参数,使变频器得以完成某些特定的应用。设置为9902=5:手动/自动宏。 3)、9905:motor nom volt 电机额定电压。定义电机额定电压:a必须等于电机铭牌上的值;b、ACS510输出到电机的电压无法大于电源电压。设置为9905=?V。 4)、9906:motor nom curr 电机额定电流。定义电机额定电流:a必须等于电机铭牌上的值;b、允许范围:0.2...2.0 *l2n。设置为9906=?A。 5)、9907:motor nom freq 电机额定频率。定义电机额定频率:a、范围:10...500HZ(通常是50或60HZ);b、设定频率点,使得变频器输出电压在该点时等于电机额定电压。C、弱磁点=电机额定频率*供电电压/电机额定电压。设置为9907=?HZ。 6)、9908:motor nom speed 电机额定转速。定义电机额定转速:必须等于电机铭牌上的值。设置为9908=?RPM。 7)、9909:motor nom power 电机额定功率。定义电机额定转速:必须等于电机铭牌上的值。设置为9908=?KW。 2. Group 10:输入指令。这组参数所含内容:a、定义用于控制启停,方向的外部控制源(外部1和外部2);b、电机方向锁定或允许电机正反转。在下一参数组(参数1102)中选择哪一个外部控制源有效。 1)、1001:ext1 commands(外部1命令)。定义外部控制1 (ext1)-设定起、停和方向。设置为1001=1:DI1-2-线控制起停,a、DI1控制起/停,( DI1得电=起动,DI1断电=停止);b、参数1003定义方向。选择1003=3(双向)等效于1003=1正向。 2)、1002:ext:2 commands(外部2命令)。同1。设置为1002=1。 3. Group 11:给定选择。这组参数定义了:a、变频器如何选择控制源;b、给定1和给定2的来源性质。 1)、1101:keypad ref sel 控制盘给定选择。在本地方式下,选择控制盘给定方式:a、1=ref1(HZ)-频率给定(HZ);b、2=ref2(%)-给定(%)。设置为1101=1。 2)、1102:ext1/ext2 sel(外部1 和外部2选择)。设置为1102=3。 3)、1103:ref1 select(给定值1选择)。设置为1103=2:AI2-给定来自AI2。 4)、1106:ref:2 select(给定值2选择)。设置为1106=2:AI2-给定来自AI2。 5)、1107:ref2 min(给定2最小值)。设定外部给定2最小值:最小的模拟输入信号对应的给定值,以%为单位;参数1301 minimum AI1(AI1低限)或1304 minimum AI2(AI2低限)设定最小的模拟输入信号;这个参数设定了最小的频率给定;此参数以百分比的形式表示:最大频率、最大过程给定量、额定转矩。设置为1107=0。 4、Group 13:模拟输入。这组参数定义了模拟输入的限幅值和滤波时间。 1)、1301:minimum AI1(AI1低限)。设置AI1的低限。设置为1301=20%:计算低限(4mA)作为高限(20mA)的百分比=4mA/20mA*100%=20%. 2)、1304:minimum AI2(AI2低限)。设置为1304=20%. 5、Group 14:继电器输出。这组参数定义了每个输出继电器动作的条件。 1)、1403:relay output(继电器输出3)。设置为1403=5:=ALARM-有报警信号时继电器动作。 6、Group 15:模拟输出。

爱默生SKD变频器说明书

Getting Started Guide Commander SK AC variable speed drive for 3 phase induction motors from 0.25kW to 7.5kW, 0.33hp to 10hp Model sizes A, B, C and D Part Number: 0472-0000-07 Issue: 7 https://www.wendangku.net/doc/398015729.html,

General Information The manufacturer accepts no liability for any consequences resulting from inappropriate, negligent or incorrect installation or adjustment of the optional parameters of the equipment or from mismatching the variable speed drive with the motor. The contents of this guide are believed to be correct at the time of printing. In the interests of commitment to a policy of continuous development and improvement, the manufacturer reserves the right to change the specification of the product or its performance, or the content of the guide without notice. All rights reserved. No parts of this guide may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electrical or mechanical including, photocopying, recording or by an information storage or retrieval system, without permission in writing from the publisher. Drive software version This product is supplied with the latest version of user-interface and machine control software. If this product is to be used in a new or existing system with other drives, there may be some differences between their software and the software in this product. These differences may cause the product to function differently. This may also apply to drives returned from the Control Techniques Service Centre. If there is any doubt, please contact your local Control Techniques Drive Centre or Distributor. Environmental Statement Control Techniques is committed to minimising the environmental impacts of its manufacturing operations and of its products throughout their life cycle. To this end, we operate an Environmental Management System (EMS) which is certified to the International Standard ISO 14001. Further information on the EMS, our Environment Policy and other relevant information is available on request, or can be found at https://www.wendangku.net/doc/398015729.html,. The electronic variable speed drives manufactured by Control Techniques have the potential to save energy and (through increased machine/process efficiency) reduce raw material consumption and scrap throughout their long working lifetime. In typical applications, these positive environmental effects far outweigh the negative impacts of product manufacture and end-of-life disposal. Nevertheless, when the products eventually reach the end of their useful life, they must not be discarded but should instead be recycled by a specialist recycler of electronic equipment. Recyclers will find the products easy to dismantle into their major component parts for efficient recycling. Many parts snap together and can be separated without the use of tools, whilst other parts are secured with conventional fasteners. Virtually all parts of the product are suitable for recycling. Product packaging is of good quality and can be re-used. Large products are packed in wooden crates, while smaller products come in strong cardboard cartons which themselves have a high-recycled fibre content. If not re-used, these containers can be recycled. Polythene, used on the protective film and bags from wrapping product, can be recycled in the same way. Control Techniques' packaging strategy favours easily recyclable materials of low environmental impact, and regular reviews identify opportunities for improvement. When preparing to recycle or dispose of any product or packaging, please observe local legislation and best practice. Copyright ? June 2008 Control Techniques Ltd Issue:7 Software:01.08.00

艾默生ES2402变频器调试指导书

ES2402变频器调试指导书 1、1、编码器连接(海德汉ECN1313) 2、操作器操作说明 面板操作说明 键盘包括:导航键、一个模式键M、三个控制键(含红色复位键) 四维导航键用于控制参数结构并更改参数值。 模式键用于切换各种显示模式,如察看参数,编辑参数、状态。 若选用键盘模式,可用三个控制键控制变频器。红色停止键可以用于变频器复位。

如果你第一次使用变频器时(单独变频器时,当变频器已安装柜内且到现场后,请不要随便按此操作), 变频器恢复出厂值方法: 方法是0.00=1233(欧洲标准),然后按红色复位键 改变控制模式方法: 将0.00=1253(欧洲标准),按红色复位键,然后 0.48从OPEN LP更改到SERVO。 按复位键(红色) 显示所有菜单方法: 0.49=L2,按M键,将0.00=1000,按红色复位键保存软件版本查询:20.01改变模式并恢复出厂值(菜单15到20除外):0.00=1255,按红色复位键 3、自学习步骤 一、自学习前准备工作: 1、使主机脱离负载。 2、通过短接线路的方法,使变频器输出接触器和抱闸打开,同步主机保证封星短接线已经断开, (如3、果满足检修条件,可以不用短接线路,直接按检修上行或下行信号控制器会输出变频器 输出接触器,方向及使能信号、抱闸信号) 4、设定参数0.48=SERO(闭环伺服)控制模式。 5、确定在变频器的扩展模块槽2上插入编码器分频卡(Universal Encoder Plus),

变频器的扩展模块槽见说明书。设定参数16.17=0 6、在连接编码器前最好检查一下参数3.36(变频器提供给编码器的电源电压),出厂缺省值3.36=5V。预防该参数修改后损坏编码器。 7、连接编码器,把编码器的接口连到变频器的15针编码器的输入口上(而不是PG卡的15针插口),并固定。 8、把参数调到3.02菜单(速度反馈),人为的正、反转动主机同时监控一下 菜单界面,是否有正、反速度反馈, 若没有的情况下请检修编码器的接线是否正确。 9、按下表依次输入参数,当采用ECN1313编码器时。

艾默生EV2000变频器使用注意事项及常见故障分析

2010年第5 期 随 着时代的发展和科技的进步,变频器在我国许多企业得到了广泛的应用,变频器的应用使生产过程变得方便、快捷,同时节约 了大量的电能,为我国绿色GDP 的增长做出了很大的贡献。但是,变频器的使用也有很多需要注意的地方,否则会给变频器的维护带来很大的问题;同时在变频器的运行过程中,变频器控制系统中的任何一个环节出现问题,如处理不及时,都有可能对生产造成较大影响。本文以艾默生EV2000变频器为例,说明变频器在实际使用过程中注意事项和处理其常见故障的方法。 一、变频器EV2000使用注意事项 1.关于电动机及机械负载。 (1)与工频运行比较。EV2000系列变频器为电压型变频器,输出电压是PWM 波,含有一定的谐波。因此,使用时电 机的温升、噪声和振动同工频运行相比略有增加。 (2)恒转矩低速运行。变频器驱动普通电机长期运行时,由于电机的散热效果差,输出转矩额度有必要降低。如果需要以低速恒转矩长期运行,必须选用变频电机。 (3)电机的电子热保护值。当选用适配电机时,变频器能对电机实施热保护。若电机与变频器额定容量不匹配,则务必调整保护值或采取其他保护措施,以保证电机的安全运行。 (4)在50HZ 以上频率运行。若超过50HZ 运行,除了考虑电机的振动、噪音增大外,还必须确保电机轴承以及机械装置的使用速度范围,务必事先查询。 (5)机械装置的润滑。减速箱及齿轮等需要润滑的机械装置在长期低速运行时,由于润滑效果变差,可能会造成损坏,务必事先查询。 (6)负转矩负载。对于提升负载之类的场合,常常会有负转矩发生,变频器常会产生过电流或过电压故障而跳闸,此时应该考虑选配适当参数的制动组件。 (7)负载装置的机械共振点。变频器在一定的输出频率范围内,可能会遇到负载装置的机械共振点,必须通过设置跳跃频率来避开。 (8)频繁起停的场合。宜通过端子对变频器进行起停控制。严禁在变频器输入侧使用接触器等开关器件进行直接频繁起停操作,否则会造成设备损坏。 (9)接入变频器之前的电机绝缘检查。电机在首次使用或长时间放置后的再使用之前,应做电机绝缘检查,防止因电机绕组的绝缘失效而损坏变频器。测试时请采用500V 电压型兆欧表,应保证测得绝缘电阻不小于5M Ω。 2.关于变频器。 (1)改善功率因素的电容或压敏器件。由于变频器输出是PWM 波,输出侧如安装有改善功率因数的电容或防雷用压敏电阻等,都会造成变频器故障跳闸或器件的损坏,务必请拆除。 (2)变频器输出端安装接触器等开关器件的使用。如果 需要在变频器输出和电机之间安装接触器等开关器件,请确保变频器在无输出时进行通断操作,否则可能会损坏变频器。 (3)额定电压值以外的使用。不适合在允许工作电压范围之外使用EV2000系列变频器,如果需要,请使用相应的升压或降压装置进行变压处理。 (4)三相输入改两相输入。建议不要改两相输入使用,如确有必要使用两相电源,应取消缺相保护功能,并降额使用。30kW 及以上机型改为两相输入时,应确保两相输入为R 、T 相输入,否则变频器无法工作。 三相输入改成两相输入后,母线电压和电流纹波增大,不仅影响电容寿命,而且会导致变频器工作性能变差。需降额使用,最大不超过额定值的67%。 二、变频器故障分析 1.变频器故障检查流程。在给出运转指令的情况下,如果 电动机不能起动,可以从以下几个方面着手检查原因:(1)变频器是否加电。 (2)电源电压是否稳定并达到额定值。 (3)运转指令端子FWD 和REV 其中一个是否为ON 。(4)接触器是否正常没有损坏。2.变频器内部故障检查。 (1)运转指令问题。在运行中,运转指令回路的接线端子松动或接触不良是引起变频器停车的一种常见故障,及时发现和处理会很快得到解决。艾默生EV2000变频器存在一个问题:在给变频器上电时,如果同时给出运转指令,变频器也不会起动,这种现象很容易让操作人员误认为变频器故障。造成这种现象的原因是变频器生产厂家在设计中加强了保护,当检测直流回路电容器组充电未达到70%时,即使收到运转指令,变频器也不起动,这样可以有效避免电容器组在充电不完全的情况下运行,从而引起直流欠电压,甚至造成电容器组、功能模块和电路板损坏。 (2)集成模块损坏。变频器的内部故障中,以逆变模块故障率居多。检测方法是将变频器各方面电源断电,待充电指示灯完全熄灭,首先用万用表的黑表笔点接变频器的直流电压输出端子(+),用红表笔去分别测量交流输出端子U 、V 、W ,正常情况下呈二极管特性(0.5Ω左右);然后再用万用表的红表笔点接变频器的直流电压输出端子(-),用黑表笔去分别测量交流输出端子U 、V 、W ,正常情况下呈二极管特性(约0.5Ω左右)。如果在两次测量中有一次不呈现二极管特性,则说明对应的一侧模块已经损坏,需要更换。 3.变频器外部故障。负载电动机缺相、接地、匝间短路、过载及电缆是造成变频器过流跳停的主要原因。此类故障的解决办法是脱开负载,若变频器正常启动,则问题多出现在电机、负载或传输线上。若脱去负载,启动变频器后,变频器仍然显示过流,则问题多出现在变频器本身的驱动电路或逆变模块上。 (作者单位:沧州大化股份公司) 艾默生EV2000变频器使用注意事项 及常见故障分析 刘杰 92

相关文档