文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通风空调专业考试试题--带答案B卷

通风空调专业考试试题--带答案B卷

通风空调专业考试试题--带答案B卷
通风空调专业考试试题--带答案B卷

北京地铁通风空调专业考试试题

姓名:单位:成绩:

1、填空题(15题,每空1分,共5分)

1.膨胀阀的作用有两个,一是降低液体制冷剂的压力,二是调节进入蒸发器的制冷剂流量。

2.消声器是控制气流噪声的有效装置。

3.当表冷器过滤器的终阻力值达到铭牌中的相应值时,应及时清洗过滤器。

4.制冷系统中使用的压力是绝对压力。

5.一个完整的制冷系统由压缩机、冷凝器、节流元件(如膨胀阀、毛细管等)及蒸发器构成,

俗称制冷四大件。

6.冷却水流经冷水机组冷凝器与制冷剂换热;冷冻水流经冷水机组蒸发器与制冷剂换热。

7.制冷系统中一般由压力使物质产生相变,自然界一般由温度使物质产生相变

8.制冷剂是制冷装置中进行循环制冷的工作物质

9.压强是表示压力作用效果(形变效果)的物理量。

10.冷凝器又称为“液化器”,是使制冷剂蒸汽在其中放出热量而液化的热交换器。

11.华氏温度和摄氏温度的换算关系是:F=9/5×C+32

12.压力表的显示表压指的是相对压力。

13.国际单位制中的压力为0.5MPa,换算成工程制压力应近似为 5 kgf/cm2 。

14.产生液击的原因有制冷剂液体进入压缩机、带液启动时的油气泡沫。

15.VRV空调系统普遍采用变频压缩机和电子膨胀阀。

2、判断题(40题,每题1.5分,正确的在括号内画√,错误的在括号内画Χ)

1.在采用氟里昂制冷剂的制冷系统中,一定要安装干燥器。( √)

2.小型全封闭活塞式压缩机和回转式压缩机的机壳内部属于低压区。( X )

3.往复活塞式制冷压缩机属于容积型压缩机。(∨)

4.压缩机电动机绕组对机壳的绝缘电阻应小于2MΩ。( X )

5.相对湿度φ越大,则空气的吸湿能力越大。( X )

6.螺杆式压缩机的结构简单,螺杆的加工精度要求也不高。( X )

7.满液式蒸发器的传热系数低于干式蒸发器。( X )

8.低压压力容器的设计压力P为:0.1≤P<1.6Mpa。(∨)

9.露点温度就是湿空气达到饱和时的温度,也就是空气开始结露时的温度。(√)

10.制冷压缩机的润滑是依靠油泵的工作来完成的。( X )11.制冷设备正常运行时,蒸发器排管上结冰要比结霜好,因为冰的温度比霜的温度低。( X )

12.从冷凝器出来的液体制冷剂,已经没有热量,经过节流才能吸热。(X )

13.在制冷设备中,蒸发器吸收的热量和冷凝器放出的热量是相等的。(X )

14.空调机气压试验应采用氮气进行充注,绝不能使用氧气。(√)

15.冷暖空调的实现依赖于四通换向阀转换制冷剂循环方向而实现的。( √ )

16.外平衡式热力膨胀阀膜片下放的空间与蒸发器的出口相连通,而与阀的出口不连通。(√)

17.风冷式冷凝器的迎面风速通常取2~3m/s。(√)

18.正常启动压缩机后,压缩机高低、压管不应有明显温度差异。( × )

19.内平衡是热力膨胀阀适用于蒸发盘管阻力相对较大的蒸发器。(X )

20.为了提高单相电机的启动运转性能,可以减小启动电容的容值。( × )

21.蒸发压力不变,冷凝压力增高,制冷量下降。( √ )

22.节流机构除了起节流降压作用外,还具有自动调节制冷剂流量的作用。(X )

23.机组出现水流故障以后,可以通过将机组上的水流开关短接继续运行机组。(×)

24.当空调设备低压侧有结霜想象,说明制冷剂饱和压力过低。( √

25.经过节流机构的高压冷凝液全部降压变为蒸发器所需的低压冷凝液。( X )

26.冷却水进出冷凝器的温差一般为4~6 oC。(√)

27.PTC启动器其固有特征是:冷态时-阻断;热态时-短路。( X )

28.空调制冷设备用四通阀一般故障有:四通阀串气和电磁阀线圈烧毁。( √ )

29.一旦机械式温控器感温饱漏气,空调制冷设备不会停机。 ( X )

30.一个大气压强可以将水近似压高1米。 ( X )

31.螺杆式压缩机和离心式压缩机都能实现无级能量调节。(√)

32.若要在空气焓植不变的条件下降低空气的温度,就应该对空气加湿,即增大含湿量。(√)

33.空调器的蒸发温度越低,吹出的风越冷,房间温度就越快,制冷量就越大。( X )

34.膨胀阀的作用有两个,一是降低液体制冷剂的压力,二是调节进入蒸发器的制冷剂流量。( √ )

35.螺杆式压缩机是由螺旋形阴阳转子构成。( X )

36.空调器的蒸发温度越低,与室内空气的温差越大,则室内空气温度下降就越快。( X )

37.水流开关在水流量非常低的时候正常的话仍然为吸合,只有非常高的时候才是断开的。(×)

38.冷水机组有活塞式、螺杆式、涡旋式、离心式、吸收式等多种分类。(√)

39.变频式空调器利用变频器来改变压缩机转速以实现压缩机的容量控制。(√)

40.室外环境温度的高低对制冷机组的运行是没有影响的。( X )

3、单选题(60题,每题1.5分)

1.毛细管通常采用管径为( B )mm的纯铜管制作。

A. 0.3~0.5

B. 0.5~2.5

C. 2.5~5

D. 3~6

2.内平衡式膨胀阀的膜片上作用着感温工质压力Pg、蒸发压力Po和弹簧当量压力Pw。当三力失去

平衡,pg∠Po+Pw时,阀的供液量将( B )

A. 增大

B. 减少

C. 不变

D. 说不清楚

3.冷却水冷却冷凝器中制冷剂时,冷凝压力为( C )。

A. 减小

B. 增大

C. 不变

D. 为零

4.将过热蒸汽变为过冷液体是由( C )来完成的。

A. 压缩机

B. 节流装置

C. 冷凝器

D. 蒸发器

5.当空气通过电加热器获得热量时,提高了室内温度而使室内空气( B )

A.含湿量减少

B. 相对湿度减少

C. 相对湿度增大

D. 含湿量增加

6.制冷剂在冷凝器内是( C )状态。

A. 过冷

B. 过热

C. 饱和

D. 未饱和

7.制冷系统中含有过量空气,会是排气温度过高,促使润滑油的( B )。

A. 粘度升高

B. 粘度降低

C. 温度下降

D. 流动变缓

8.制冷系统与真空泵连接好后,应( A )

A. 先开真空泵,后打开系统

B. 先打开系统阀,再开真空泵

C. 真空泵与系统阀同时打开

D. 真空泵与系统阀没有先后顺序之分

9.制冷系统内( A )可使制冷压缩机产生振动。

A. 有过量的空气

B. 有适量制冷剂

C. 缺少制冷剂

D. 吸气压力过低

10.在制冷压缩机中使用的油泵多为(C )

A. 外啮合齿轮泵

B. 月牙形齿轮泵

C. 内啮合转子泵

D. 以上都不对

11.水冷式冷凝器的冷却水进出方式为( D )

A. 上进下出

B. 上进上出

C. 下进下出

D. 下进上出

12.在制冷装置中,清除机械杂质的基本方法是( B )。

A. 用干燥剂

B. 用过滤器

C. 用截止阀

D. 电子膨胀阀

13.干燥过滤器的分子筛可吸附制冷系统中残留的( D )。

A. 油脂

B. 杂质

C. 空气

D. 水分

14.螺杆式压缩机工作过程的特点是(C )

A.工作转速低,运转平稳

B. 工作转速高,运转震动大

C. 工作过程连续,无脉冲现象

D. 存在余隙容积,容积效率低

15.导致制冷压缩机排气温度上升的因素是( A )。

A. 蒸发温度下降、吸气温度上升和冷凝温度上升

B. 蒸发温度上升、吸气温度下降和冷凝温度下降

C. 蒸发温度下降、吸气温度下降和冷凝温度上升

D. 蒸发温度上升、吸气温度上升和冷凝温度下降

16.( A )动作不会使制冷压缩机停止运转。

A. 热力膨胀阀

B. 压力继电器

C. 温度控制器

D. 热继电器

17.隔热材料应具备的性能是( C )。

A. 吸水性好工

B. 比重大

C. 导热系数要小

D. 耐火性一般

18.当冷凝温度一定时,蒸发温度越低,则( D )越小。

A. 单位功耗

B. 单位冷凝热负荷

C. 制冷剂循环量

D. 制冷系数

19.R22制冷压缩机最高排气温度不大于( C )。

A. 100℃

B. 110℃

C. 120℃

D. 160℃

20.大、中型冷水机组中的水冷式冷凝器多采用( A )换热器结构。

A.壳管式

B. 套管式

C. 肋片管式

D. 板式

21.制冷压缩机选用的冷冻机油粘度过小,将会产生( C )。

A. 压缩机不运转

B. 压缩机运转轻快

C. 压缩机运转时过热抱轴

D. 压缩机工作不受影响

22.空调机在夏季处理空气,若蒸发器表面温度高于露点温度时,空气的处理结果( D )。

A.含湿量减少

B. 相对湿度减少

C. 含湿量增加

D. 相对湿度增大

23.由压缩机排出的制冷剂蒸气称为( C )

A.饱和蒸气

B. 干饱和蒸气

C. 过热蒸气

D. 过冷蒸气

24.制冷系统容易产生冰堵得部位是( B )。

A. 蒸发器进口

B. 膨胀阀进口

C. 蒸发器出口

D. 过滤器进口

25.将酒精温度计裹上纱布的一端,纱布另一端浸在蒸馏水中,测得的温度称为( D )。

A. 空气温度

B. 露点温度

C. 干球温度

D. 湿球温度

26.用普通温度计测出的空气温度,称为( C )。

A. 空气温度

B. 露点温度

C. 干球温度

D. 湿球温度

27.( D )不是制冷系统冷凝压力过高的原因。

A. 冷却水量不足

B. 冷却水温过高

C. 冷凝面积不足

D. 制冷剂不足

28.向室内喷洒低于室温的自来水,可使空气温度降低,产生的后果是( C )

A.室内空气热能减少

B. 室内空气温度降低

C. 室内空气热能不变

D. 空气相对湿度不变

29.在启动氟利昂压缩机之前,先对润滑油加热的目的是( A )。

A. 使润滑油中溶入的氟利昂溢出

B. 降低润滑油的黏性

C.提高润滑油的温度

D. 防止润滑油冻结

30.工质吸热或放热,其温度不变,只是集态变化,这种传递的热量称为( D )

A.吸热

B. 放热

C. 显热

D. 潜热

31.《设计规范》对舒适性空调的夏季空调室内相对湿度参数的规定为( B )

A. 40%~60%

B. 40%~65%

C. 45%~60%

D. 45%~65%

32.压缩机的实际工作循环经过四个过程,他们依次为( D )。

A. 吸气——排气——膨胀——压缩

B. 吸气——膨胀——排气——压缩

C. 吸气——压缩——膨胀——排气

D. 吸气——压缩——排气——膨胀

33.工质流经冷凝器冷凝( A )

A. 放出热量,且放热量等于其焓值减少

B. 放出热量,焓值增加

C. 吸收外界热量,焓值增加

D. 由于冷凝过程中压力不变,所以焓值不变

34.实际制冷循环的冷凝过程是( C )

A. 等温等压过程

B. 等温不等压过程

C. 等压不等温过程

D. 不等压不等温过程

35.冷冻油的主要特点是( C )

A. 耐高温而不凝固

B. 耐高温而不汽化

C. 耐低温而不凝固

D. 耐低温而不汽化

36.对大气臭氧层没有破坏作用的制冷剂是( B )

A. R12

B. R410A

C. R22

D. R502

37.将酒精温度计裹上纱布的一端,纱布另一端浸在蒸馏水中,测得的温度称为( D )。

A. 空气温度

B. 露点温度

C. 干球温度

D. 湿球温度

38.蒸发器中的制冷剂是在( A )下吸热汽化的。

A. 等温等压

B. 等温不等压

C. 等压不等温

D. 不等温不等压39.当温度t升高时,湿空气的焓h将( D )。

A.增加

B. 减少

C. 不变

D. 不一定

40.房间空调器制冷时有凝结水出现,此时蒸发器表面的空气呈现( C )状态。

A. 未饱和

B. 接近饱和

C. 饱和

D. 过饱和

41.空调机在夏季处理空气,若蒸发器表面温度高于露点温度时,空气的处理结果( D )。

A. 含湿量减少

B. 相对湿度减少

C. 含湿量增加

D. 相对湿度增大

42.维持室内温度不变,使用除湿机除去空气中的部分水蒸气,室内空气的状况是( B )

A.焓值不变

B. 露点温度降低

C. 露点温度升高

D. 相对湿度不变

43.制冷压缩机工作时,当排气压力阀故障超过规定数值时,安全阀被打开,高压气体将( B ),

以避免事故的产生。

A. 流回吸气腔

B. 排向大自然

C. 流回储液器

D. 排向蒸发器

44.充制冷剂进行泄漏实试验时.可以借助于( C )检漏

A. 卤素灯

B. 浸水

C. 肥皂水

D. 观察法

45.叶轮式风速仪适合测量( D )

A.风道内地气流速度

B. 表冷器中地气流速度

B.空调房间内地气流速度 D. 新风、送回风口地气流速度

46.人体温度约37℃,人体对空气散热的主要形式为( B )

A.传导散热

B. 对流散热

C. 辐射散热

D. 蒸发散热

47.制冷系统与真空泵连接好后,应( A )

A. 先开真空泵,后打开系统

B. 先打开系统阀,再开真空泵

C. 真空泵与系统阀同时打开

D. 真空泵与系统阀没有先后顺序之分

48.壳管式冷凝器属于( D )换热器。

A.风冷式

B. 混合式

C. 回热式

D. 间壁式

49.按化学结构分类,氟里昂制冷剂属于( B )类。

A.无机化合物

B. 饱和碳氢化合物的衍生物

C.多元混合液

D. 碳氢化合物

50.水冷式冷凝器的结垢问题,需采用( C )方法清除

A. 沸腾水冲刷

B. 喷灯加热

C. 盐酸溶解

D. 高压氮气冲刷

51.空调器中的蒸发器属于( C )换热器。

A.壳管式

B. 套管式

C. 肋片管式

D. 板式

52.氟里昂中的含水量应控制在(D )以下。

A. 2.5%

B. 0.25%

C. 0.025%

D. 0.0025%

53.水冷式冷凝器中的水是( B )

A. 制冷剂

B. 冷却水

C. 载冷剂

D. 吸收剂

54.能与R134a互溶的润滑油是( D )

A.N22

B. N32

C. N46

D. 合成酯类油

55.测定系统真空度的一般仪表是( D )。

A. 正压压力表

B. 微压计

C. U型压力计

D. 负压压力表

56.维持室内温度不变,使用除湿机除去空气中的部分水蒸气,室内空气的状况是( C )

A.焓值不变

B. 露点温度升高

C. 露点温度降低

D. 相对湿度不变

57.对载冷剂的要求是( C )

A. 密度要大、粘度要大

B. 比热要小以储存更多的能量

C. 比热要大、密度要小,粘度要小

D. 沸点要低凝固点要高

58.热力膨胀阀感温包内制冲剂泄漏,将使膨胀阀阀口开启度( B )

A. 发生增大变化

B. 发生变化

C. 没有变化

D. 发生封闭变化

59.电子式温控器感温元件是( B )

A. 感温包

B. 热敏电阻

C. 热电偶

D. 双金属片

60.氟利昂制冷压缩机曲轴箱油温在任何情况下最高温度不超过( B )

A. 120℃

B. 7 0℃

C. 90℃

D. 41℃

4、选做题(共10题,每题5分)

1. 简述热力膨胀阀的常见故障有哪些?有什么危害?引起的原因是什么?

答:热力膨胀阀常见故障是堵塞不通或似通非通,产生这类故障将使制冷装置不能正常工作,制冷效果降低或不能制冷,表现为蒸发压力下降,制冷压缩机负荷减轻,以及高压排气温度降低等。引起堵塞的原因:

1:热力膨胀阀感温系统内的充注物质泄漏。

2:热力膨胀阀进口处的过滤网堵塞。

3:热力膨胀阀受水分冰塞或油堵塞。2. 简述对于水冷式冷水机组,冷却水温度和水量对其制冷量有何影响?

答:对于水冷式冷水机组,当冷却水量一定时,水温降低,冷水机组制冷量将增加,水温升高,

制冷量将降低。当冷却水温度一定时,冷却水量减少,制冷量减少,冷却水量增加制冷量增加。

3.简述对于风冷式冷水机组,室外环境温度对其制冷量有何影响?

答:对于风冷式冷水机组,当室外环境温度降低时,冷水机组制冷量将增加,当室外环境温度升高时,制冷量将降低。

4.制冷设备换热器清除垢层通常采用哪些方法?

答: 1:吹污法,使用0.6MPa压缩空气进行吹污。

2:手工法,用钢丝刷,专用刮刀,手锤进行清垢。

3:机械法,使用清洗器进行刮削并用水冷却和冲洗。

4:化学法,根据垢层性质配置化学溶剂进行清洗。

5:磁化水垢法,使用磁水器使水垢磁化并随冷却水排出。

5. 简述污物对制冷系统中的影响及除污:

答:制冷系统安装后,其内部的污物会有焊渣、铁屑、沙粒、氧化皮等。如果不清除干净,制冷装置运行时,这些污物将随着制冷剂的流动在系统内迁移,在阀门处会使阀芯受损或堵塞阀门;经过气缸时,则破坏气缸壁面,出现"拉毛"现象;经过过滤器,会堵塞过滤器。为此,在制冷系统安装完毕后‘首先要进行吹污,将污物从系统内排出。吹污一般用0.5~0.6 MPa的压缩空气或氮气.没有压缩空气或氮气时,可以使用制冷压缩机,但应注意制冷压缩机的排气温度,不能超过125℃,否则会降低冷冻机油的黏度,引起压缩机运动部件损坏。系统的吹污一般分段进行,先吹高压系统,后吹低压系统。排污口均应选择较低的部位。在排污口处放一张白纸,当纸上没有污点时,认为系统已经吹干净。系统运转一段时间后,制冷剂在冷冻机油及少量水分、空气的作用下腐蚀金属材料,形成新的污物,冷冻机油也会在系统管壁等处少量附着,形成油污。这些污物的存在,除了会损坏系统的零部件外,附着在换热管壁面的油污会增大传热的热阻,降低传热效率。在制冷系统全面检修时,可利用压缩空气将系统中残存的油污、杂质等吹除干净。

6.膨胀阀是怎样根据热负荷变化实现制冷量自动调节的?

答:当热负荷增大或减小时,制冷系统得吸气过热度就会随之增大或减小,由此引起膨胀阀感温包

内压力的变化,使膜片因上、下方的作用力不平衡而位移,从而推动阀杆使阀门开大或缩小,起到降

压节流的作用和自动调节蒸发器的制冷量供给并保持蒸发器出口端具有一定的过热度,得以保证蒸发 器传热面积的充分利用,以及减少液击冲缸现象的发生。当P >Po+Pd 时,传动膜片向下移动,通过 传动片推动传动杆使阀针向下移动,将节流孔的有效面积增大,使阀门开大,反之减小。

7.冷凝器冷凝效果降低的主要因素有哪些?

答:1:冷却水量或冷却空气量不足或水温(气温)升高。

2:冷却水分布不均匀。

3:冷凝器内存有空气等不凝气体。 4:传热表面附有油垢、水垢、锈蚀等。

5:冷却水侧水的流速过低,水的流速对传热系数K 值影响较大,流速增高,K 值可增大,但流速增高,会使流体的阻力增加,即水泵的功率会增大,同时由于流速增高,水流对管子的腐蚀也会加快。

8.压缩机启动电容标称值为50μF 350V ,近期发现电容经常过热损坏,通过移机或加强通风效果

不大。经过对电源测量发现,电源电压有时达到250v 。请据此分析电容损坏原因,如何解决? 解:

因为 U m =2U

所以 U m =2U =1.414×250=353.5(v)

答:从计算可以看出,电源电压峰值已超过电容标称值,所以电容会发生击穿损坏。解决方法:

更换电压标称值更高的电容。

9.简述表冷器吹干工作流程 答:① 泄空表冷器冷冻水

② 对表冷器管束做必要封堵

③ 组装表冷器接口管件,连接空压机电源和管件接口 ④ 对表冷器打压7-8(kg/cm 2

),开启泄水口

⑤ 对表冷器打压、泄水反复操作,直至表冷器泄水口出水为雾状 10.简述表冷器注液工作流程?

答:① 打开表冷器上端口法兰,连接表冷器下端泄水口于充液泵 ② 注液时应当由表冷器低点注入防冻液

③ 操作期间应测定注液防冻温度,要求注入表冷器的防冻液混合温度不高于-18℃

11.简述全程水处理器的反冲洗工作流程? 答: 1、关闭全程水处理器的电源 2、关闭水处理器的进水阀门

3、打开排污阀,进行反向冲洗排污,至少保持30秒以上。

4、关闭排污阀,打开进水阀,并开启电源,使水处理器保持工作状态。

12.VRV 用户反映多联机机组在制冷时不定期的出现高压保护,从安装和制冷原理两方面分析引起故障的原因?(4分)

答:1)安装方面主要考虑室外机安装的位置,室外机组之间的距离是否在20CM 以上的距离,因为多

联机外机是四面换风,如果外机间的距离过近就会造成散热不良,造成高压保护特别是在外界环境温度过高时更容易保护;外机组上方应有不低于2米的空间以便散热,管路焊接错误或管路瘪。

2)从制冷原理方面分析主要包括:室外机风扇是否正常工作,冷媒充填量过多,或高压压力开

关坏掉,高压压力传感器不良检测的压力偏高造成机组保护。

13. 简述曲轴箱的油槽中放置的加热器有什么作用?

答:当停机时间较长时,曲轴箱内的压力逐渐升高,而温度则下降至环境温度,此时制冷剂在冷冻机油中溶

增加,使曲轴箱的油面上升,以及油的粘度降低。当压缩机停一段时间再次启动时,由于曲轴箱内的压

速下降,就会引起制冷剂剧烈沸腾,因而产生大量油沫状气泡。这些油沫状气泡进入油泵后会影响油泵上

使油压降低。同时压缩机吸入大量泡沫状的冷冻机油后,会造成油击冲缸事故和曲轴箱油面过低的失油现没有达到冷冻机油加热器的作用,无法使油中的制冷剂得以蒸发,不能保证正常运转。

14.简述空调中四通阀的作用是什么?

答:更改管道内氟利昂的流动方向,达到将蒸发器和冷凝器的功能调换,使空调即可以制冷又可以制热。也就是通过它,空调可以从制冷变成制热。

15. 空调制冷设备的过热保护器检测方法

答:① 过热保护器是空调制冷设备的电器保护,正常情况下过热保护器接点是闭合的 ② 根据上述过热保护器特点,可以使用万用表欧姆档进行测量 ③ 测量结果:过热保护器接点是通路,则过热保护器是正常的

通风空调及给排水试试题库

地铁订单班机电维修题库(通风空调及给排水试题库) 一、单项选择题 1、空调的送风量和设备主要根据()来确定。 A. 冬季负荷 B. 夏季负荷 C. 过渡季节负荷 D. 全年负荷 2、通风空调系统中,当采用两台同型号的风机并联运行时,下列()是错 误的。 A. 并联运行时总流量等于每台风机单独运行时的流量之和 B. 并联运行时总扬程不等于每台风机单独运行时的扬程 C. 并联运行时总流量等于两台风机联合运行时的流量之和 D. 并联运行比较适合管路阻力特性曲线平坦的系统 3、在风机盘管加新风空调系统中,从节能角度考虑,下列哪种新风送入方式是不可取的?() A. 新风单独送入室 B. 新风送入风机盘管回风箱中 C. 新风送入吊顶中 D. 新风送入走廊 4、压缩机的实际工作循环经过四个过程,他们依次为()。 A. 吸气—排气—膨胀—压缩 B. 吸气—膨胀—排气—压缩 C. 吸气—压缩—膨胀—排气 D. 吸气—压缩—排气—膨胀 5、空调冷冻水系统正在运行时,水泵出口处的压力等于()。 A. 系统的静水压力 B. 静水压力与水泵全压之和 C. 水泵出口处的静压与水泵静压之和 D. 水泵静压 6、各站为供给车站大、小系统空调用水所设置的制冷系统称之为()。

A. 冷却水系统 B. 车站空调水系统 C. 消防水系统 D. 生产用水系统 7、地下车站的隧道通风装置在车站两端分别设()以满足各种工况的控制要求。 A. 两台隧道风机及水泵 B. 一台隧道风机及冷冻水泵 C. 两台隧道风机及组合风阀 D. 一台事故风机及冷却水泵 8、车站站厅、站台公共区的制冷空调及通风(兼排烟)系统,简称()。 A. 空调系统 B. 空调小系统 C. 空调中系统 D. 空调大系统 9、水泵启动后打开出水阀门,电流表指针基本未动,说明水泵()。 A. 出水正常 B. 出水流量过大 C. 出水流量过小 D. 不出水 10、当运行中的电动机在转速突然下降同时迅速发热时,首先应该()。 A. 切断电源 B. 检查故障 C. 汇报领导 D. 继续使用 11、水冷式冷凝器的冷却水进出方式为( D ) A. 上进下出 B. 上进上出 C. 下进下出 D. 下进上出 12、向室喷洒低于室温的自来水,可使空气温度降低,产生的后果是( C ) A. 室空气热能减少 B. 室空气温度降低 C. 室空气热能不变 D. 空气相对湿度不变 13、将过热蒸汽变为过冷液体是由( C )来完成的。 A. 压缩机 B. 节流装置 C. 冷凝器 D. 蒸发器 14、空调水管系统主要包括( B )

工业通风基础知识测试题.doc

工业通风基本基础知识测试题 一、填空题 1.1标准大气压二101325 Pa= 760 mm汞柱10 m水柱。 2.全面通风应尽量采用自然通风,以节约能源和投资。当自然通风达不到 卫生要求时,则采用机械通风或自然和机械相结合的联合通风。 3.凡是散发有害物质的作业场所,应优先考虑布置风部通风系统。 4.全面通风的效果取决于通风换气量和车间内的气流组织两个因素。 5.排放污染物企业布置在当地夏季最小频率风向的被保护区域的上风侧, 符合防护距离要求。 6.厂区总平面布置:生产区选择在易扩散污染物地段,布置在全笙最小风 频的上风侧。非生产区布置在全年最小风频的下风侧,辅助生产区布置在二者之间。 7.高温车间纵轴与夏季主导风向夹角大于45。,热源尽量夏季主导风向下 风侧。 8.当机械通风系统采用部分循环空气时,送入工作场所空气中有害气 体、蒸汽及粉尘的含量,不应超过规定接触限值的逐 9.夏季自然通风的进气窗其下端距地面不应高于1.2叩,以便空气 直接吹向工作地点。冬季自然通风用的进气窗其下端一般不低于4m o 如低于4m时,应采取防止冷风吹I讪工作地点的有效 措施。 10.当工作地点气温235°C肘,应采取局部降温和综合防暑措施 11.高温的测量:常年从事高温作业,在夏季最热季节测量,不定期从事高

温作业,在工期内最热月测量:从事室外作业,在最热月晴天有太阳辐射时测量。 12.当空气温度低于5°C和高于35°C、大气压低于98. 8 kPa和高于 103.4 kPa,在计算空气中有毒物质浓度之前,必先将采集的空气体积换算为“标准采样体积”。 13.向大气排放有害物质的工业企业应布置在当地夏季最小频风向的被保 护对象的上风侧。 14.厂区总平面布置:生产区宜选在大气污染物扩散条件好的地段。 15.高温、热加工车间或有特殊要求和人员较多的建筑物应避免骐 16.控制或消除有毒有害物质、保障达到接触限值的根本措施是去毒害化 或低毒害化。 17.设置集中供暖且有排风的生产厂房及辅助建筑物,应考虑自然补凶的 可能性。当自然补风达不到室内卫生和生产要求或在技术、经济上不合理时,应设置机械通风系统。 排风罩按工作原理可分为密闭罩、柜式罩、外部罩、接收吸气罩、吹吸罩等:按用途可分为除尘罩、排毒罩等。 18.室内通风量的测定,通常采用示踪气体法,使用耍作为示踪气体时,其 释放量以0.5?/蛆为宜,使用勉作为示踪气体时,其释放量以2?4g /挤为宜。 19.通风除尘管网在布置时,要考虑尽量减少弯头的数目,弯头的曲率半径一般应取管道半径的2?2.5倍;三通应设在渐扩管处,其夹角在30?45。。

通风工考试试题带答案

一、选择题(每题1分,共20分) 1、试探矿井下有没有发生冒顶事故先兆的方法有三种:木楔法,_____,振动法。( ) A.敲帮问顶法 B.爆破法 C.测压法 2、矿井煤层中涌出的各种有害气体中,_____约占80—90%。( ) A.一氧化碳 B.沼气 C.氮气 3、矿井下沼气多了,就相对的减少了大气含氧量,若含氧量减少到_____以下,人就会因缺氧而死亡。( ) A.18% B.15% C.12% 4、下列哪项不属于煤矿粉尘的危害?( ) A.爆炸 B.矽肺 C.心脏病 5、新工人人矿前,必须经过_____检查,不适合从事矿山企业的,不得录用。( ) A.技术 B.健康 C.文化 6、局部通风的主要目的是_____。( ) A.将有害物质从产生处抽走 B.将有害物质稀释 C.防止空气中的有害物质进入工作场所7、每个生产矿井至少要有_____个独立的、能上下人的、直达地面的安全出口。( ) A.1 B.2 C.3 8、矿井下带电检修或移动电气设备容易产生火花,引起_____。( ) A.机械故障 B.人员烫伤 C.瓦斯或煤尘爆炸 9、矿井下带电检修或移动电气设备,因为环境潮湿容易_____。( ) A.触电 B.出现机械故障 C.滑倒 10、除了小型非沼气矿井,每个矿井应采用_____的通风系统,保证井下作业场所有足

够的风量。( ) A.自然通风 B.机械通风 C.都可以 11、矿井应该有_____的防水、排水系统。( ) A.地面 B.井下 C.地面和井下 12、防止瓦斯积聚的基本措施是什么?( ) A.加强通风 B.戴防毒面具 C.控制开采速度 13、常用的测定瓦斯的仪器有瓦斯检测灯和_____。 ( ) A.测氧仪 B.温度计 C.瓦斯检查器 14、井下防水措施要做到“探、放、隔、截、_____”五个字。( ) A.追 B.堵C.引 15、“_____、漏电、过电流”被称为井下低压安全供电的“三大保护”。( ) A.接地 B.断接 C.双绝缘 16、煤矿安全生产必须消灭_____照明。( ) A.防爆 B.明火 C.自然 17、在矿井中不合理的通风有串联风、_____、不符合规定的下行风、循环风和扩散风。 ( ) A.自然风 B.主流风 C.老塘风 18、相邻矿井之间,矿井与露天矿之间,矿井与老窑之间,应该留有足够的_____。( ) A.空间 B.通道 C.安全隔离矿柱 19、开采放射性矿物的矿井,应该采取_____。 ( ) A.后退式回采 B.前进式开采 C.双向开采

通风空调复习题库(全)

名语解释: 1.事故通风:当生产设备发生偶然事故或故障时,可能突然散发出大量有害气体或有爆炸性气体进入车间,这时需要尽快地把有害物排到室外,这类通风称为事故通风。 2.置换通风:置换通风是通过把较低风速(湍流度)的新鲜空气送入人员工作区,利用挤压的原理把污染空气挤到上部空间排走的通风方法,它能在改善室内空气品质的基础上与辐射吊顶(地板)技术结合实现节能的目的。 3.粉尘的分散度:通风除尘系统处理的是由粒径不同的粒子集合组成的,各种粒径的颗粒所占的比例称为粉尘的分散度。 4.变风量空调系统:通过改变送风量而保持一定的送风温度,适应空气调节区的负荷变化,达到调节所需要的室内温湿度。这类系统称为变风量系统。 5.车间空气中有害物的最高容许浓度:即为工人在此浓度下长期进行生产劳动而不会引起急性或慢性职业病的浓度,亦即为车间空气中有害物不应超过的浓度。 6.换气次数:是指通风量与通风房间体积的比值。 7.空气平衡:对于通风房间,不论采用哪种通风方式,单位时间进入室内的空气质量总是和同一时间内从此房间排走的空气质量相等,也就是通风房间的空气质量总要保持平衡,我们称此为空气平衡。 8.热平衡:要使通风房间的温度达到设计要求并保持不变,必须使房间的总得热量等于总失热量,即保持房间热量平衡,我们称此为热平衡。 9.过滤风速:是指气体通过滤袋表面时的平均风速。 10.防火分区:在建筑设计中,利用各种防火分隔设施,将建筑物的平面和空间分成若干个分区,称为防火分区。 11.防烟分区:为了将烟气控制在一定的范围内,利用防烟隔断将一个防火分区划分成多个小区,称为防烟分区。 13.群集系数:系指人员的年龄构成,性别构成以及密集程度等情况的不同而考虑的折减系数。年龄不同和性别不同,人员的小时散热散湿量就不同。 14.单风管空调系统:机房内空气处理机组只处理一种送风参数(温,湿度)的空气供一个房间或多个区域应用。只送出一种空气参数的系统。 15.水源热泵(WSHP):是一种采用循环流动于共用管路中的水,从水井,湖泊或河流中抽取的水或在地下盘管中循环流动的水为冷(热)源,制取冷(热)风或冷(热)水的设备;包括一个使用侧换热设备。压缩机,热源侧换热设备,具有单制冷或制冷和制热功能。 16.变制冷剂流量多联分体式空调系统:简称多联机系统,是一台室外空气源制冷或热泵机组配置多台室内机,通过改变制冷剂流量适应各空调区负荷变化的直接膨胀式空气调节系统。 17.分区两管制系统:是指按建筑物的负荷特性将空气调节水路分为冷水和冷热水合用的两个两管制系统。 18.空调冷热水系统:是指由冷水机组(或换热器)制备出的冷水(或热水)的供水,由冷水(或热水)循环泵,通过供水管路输送至空调末端设备,释放出冷量(或热量)或的冷水(或热水)的回水,经回水管路返回冷水机组(或换热器)。

通风队通风工技术比武试题及答案.

《矿井通风工》技术比武试题库一 第一部分是非题 1、立井开拓适用于井田内煤层埋藏较深的情况下() 2、开采水平与阶段的范围是一样的() 3、通风属于钻眼爆破法掘进的辅助工序() 4、机械化掘进使巷道支护和挖水沟也实现了机械化作业() 5、可以将采区的上山分为两段,一段进风,一段回风() 6、开采有瓦斯喷出或有煤与瓦斯突出的煤层,只有经批准才准许串联通风() 7、开采瓦斯喷出、煤与瓦斯突出危险的采煤工作面时,必须制定安全措施,经批准可以只有一个安全出口() 8、风硐是连接通风机装置和风井的一段巷道() 9、风桥前后各5米内巷道支护应良好,无杂物、积水、淤泥() 10、风量在20m3/s时,采用混凝土风桥() 11、在测风站前后5米内,巷道断面应保持一致、采用一种支护形式() 12、风门地点前后5米内巷道支架完好,无片帮冒顶处() 13、维修巷道时首先要检查维修巷道的通风与瓦斯情况() 14、巷道维修工作应由里向外逐段依次进行() 15、斜巷维修时,一般应由上而下进行,并有安全措施() 16、处理冒顶维修工作时,应设专人观察顶板,发现情况立即撤人() 17、空气温度为20℃指的是绝对温度() 18、空气湿度为68%指的是相对湿度() 19、氧气是化学性质很活泼的气体() 20、当空气中氮气含量过多时会使氧气浓度降低,使人因缺氧而窒息() 21、氮气不助燃,也不能供人呼吸() 22、煤矿井下的氢气不是有害气体() 23、日产1t 煤所涌出的瓦斯量叫相对瓦斯涌出量() 24、相对瓦斯涌出量的单位是m3/t() 25、矿井的绝对瓦斯涌出量越大,相对瓦斯涌出量也一定越大() *26、矿井瓦斯等级分为低瓦斯矿井和高瓦斯矿井两种() *27、矿井气候条件是指井下空气的温度() *28、空气温度高、湿度大、风速小时,人体的散热能力减弱() *29、标高越高,大气压力越大() *30、动压永远为正值() *31、两测点的风速相同,则两测点的动压相等() *32、抽出式通风矿井中,空气中的相对压力均为正值() *33、压入式通风矿井中,空气的相对压力均为正值() *34、基准面取的越低,某断面的位压越大() *35、基准面不同,某断面的位压有正值也可能有负值() *36、风流流经同一井巷中时,断面越大的地点,风速越大() *37、井巷断面积越大,摩擦阻力越小() *38、井巷断面突然扩大或缩小会产生局部阻力() *39、巷道中通过的风量越大,摩擦阻力就越大() *40、矿井反风就是把总风流方向迅速反转过来() *41、我国大多数矿井的采煤工作面采用下行通风() *42、上行通风的优点是工作面涌出的瓦斯被充分的稀释和排出()

通风空调考试题及答案

暖通专业规范考试题 选用规范1、50738-2011 通风与空调工程施工规范 2、50243-2002 通风与空调工程施工质量验收规范 2、50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范单选题(共25 道题,每题 1 分) 50738-3.3.4 通风与空调工程使用的绝热材料和风机盘管进场时,应按现行国家标准( C )的有关要求进行见证取样检验。 A通风与空调工程施工规范 B通风与空调工程施工质量验收规范 C建筑节能工程施工质量验收规范 D建筑工程施工质量验收统一标准 50738-4.3.2 矩形风管的弯头可采用直角、弧形或内斜线形,宜采用(B),曲率半径宜为一个平面边长。 A 内圆外方形 B 内外同心弧形 C 内外偏心弧形 D 外圆内方形50738- 4.3.5 变径管单面变径的夹角宜小于30°,双面变径的夹角宜小于60°。圆形风管三通、四通、支管与总管夹角宜为(C)。 A 10~50° B 15~60° C 25~60° D 30~60° 50738-6.2.3 电动、气动调节风阀应进行驱动装置的动作试验,试验结果应符合产品技术文件的要求,并应在(C)下工作正常。

A工作压力B设计压力C最大设计工作压力D最小设计工作压力50738-627三通调节风阀手柄开关应标明(B);阀板应调节方便,且不与风管相碰擦。 A开启的角度B调节的角度C关闭的角度D以上均正确 50738-6.4.3散流器的扩散环和调节环应(A),轴向环片间距应分布均匀。 A 同轴 B 同向 C 同列 D 同位 50242-8.3.6 散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离,如设计未注明时应为(B) A 20 B 30 C 40 D 50 8、50738-15.2.1 风管强度与严密性试验应按风管系统的类别和 材质分别制作试验风管,并且不应小于(C)平方米。 A 5 B 10 C15 D20 9、50738-6.6.1 软接风管包括(B),软接风管接缝连接处应严密。A复合风管和柔性风管B柔性短管和柔性风管 C复合风管和防火风管D柔性短管和防火风管 10、50738-7.2.8支吊架焊接应采用(D),焊缝高度应与较薄焊接件厚度相同,焊缝饱满、均匀。 A点焊B角焊缝点焊C满焊D角焊缝满焊 11、50738-7.3.4 支吊架定位放线时,应按施工图中管道、设备等的

工业通风试卷及答案

工业通风试卷及答案文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

一、名词术语 1、自然通风:指由自然因素作用而形成的通风现象,亦即是由于有限空间内外空气的密度差、大气运动、大气压力差等自然因素引起有限空间内外空气能量差后,促使有限空间的气体流动并与大气交换的现象。 2、粉尘:悬浮于空气中的固体和液体微粒称为气溶胶粒子,国内习惯上统称为粉尘。 3、全效率:含尘气流通过除尘器时,被捕集的粉尘量占进入除尘器粉尘总量的百分数称为除尘器的全效率,也叫除尘器的平均效率。 4、分割粒径:把除尘器分级效率为50%时的粒径称为分割粒径。 5、吸收:用适当的液体与混合气体接触,利用气体在液体中溶解能力的不同,除去其中一种或者几种组分的过程称为吸收。 6、全面通风:向整个房间通入清洁的新鲜空气进行通风换气,用清洁空气稀释室内含有有害物的气体,同时不断把污染空气排至室外,保持室内空气环境达到卫生标准。 7、局部排风:利用局部气流,是工作区域不受有害物的污染,以形成良好的局部工作环境。 8、置换通风:指利用下送上回的送风方式实现通风的一种新气流组织形式,它将新鲜空气直接送入工作区,并在地板上形成一层较薄的空气湖。所谓空气湖就是由较凉的新鲜空气扩散而成的,因室内的热源产生向上的对流气流,新鲜空气随其向房间上部流动而形成室内空气运动的主导气流。 9、分级效率:指除尘器对某一粒径或某一粒径范围的粉尘的除尘效率。

10、驱进速度:当静电力等于空气阻力时,作用在尘粒上的外力之和等于零,尘粒在横向作等速运动,这时尘粒的运动速度称为驱进速度。 二、简要回答以下问题 1、简述旋风除尘器的工作原理及速度分布情况。 答:(原理)含尘气流由切线进口进入除尘器,沿外壁由上行下作螺旋形旋转运动,这股向下旋转的气流称为外涡旋。外涡旋到达椎体(底)后,转而向上,沿轴心向上旋转,最后经排出管排出。这股向上旋转的气流称为内涡旋。气流作旋转运动时,尘粒在惯性离心力的推动下,向外壁移动,达到外壁的尘粒在气流和重力的共同作用下,沿壁面落入灰斗。 (速度分布)(1)切向速度。外涡旋的切向速度随半径的减小而增加的,在内外涡旋交界面上达到最大。内涡旋的切向速度随半径的减小而减小的。旋风除尘器内某一断面上的切向速度分布规律可用下式表示: 外涡旋: c r v n t = 内涡旋: c v r ' t /= (2)径向速度。外涡旋的径向速度是内向的,内涡旋的径向速度是外向的,气流的切向分速度和径向分速度对尘粒的分离起着相反的影响。前者产生惯性离心力,使尘粒有向外的径向运动,后者则造成尘粒作向心的径向运动,把它推入内涡旋。由于内涡旋的径向分速度是向外的,内涡旋对尘粒仍有一定的分离作用。(3)轴向速度。外涡旋的轴向速度是向下的,内涡旋的轴向速度是向上的。 2、吸收过程双膜理论要点。

通风空调考试题及答案

暖通专业规范考试题 选用规范1、GB 50738-2011 通风与空调工程施工规范 2、GB 50243-2002通风与空调工程施工质量验收规范 2、GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 一、单选题(共25道题,每题1分) 1、GB50738-3.3.4通风与空调工程使用的绝热材料和风机盘管进场时,应按现行国家标准(C ) 的有关要求进行见证取样检验。 A通风与空调工程施工规范 B通风与空调工程施工质量验收规范 C建筑节能工程施工质量验收规范 D建筑工程施工质量验收统一标准 2、GB50738-4.3.2矩形风管的弯头可采用直角、弧形或内斜线形,宜采用(B),曲率半径宜为 一个平面边长。 A内圆外方形B内外同心弧形C内外偏心弧形D外圆内方形 3、GB50738-4.3.5变径管单面变径的夹角宜小于30°,双面变径的夹角宜小于60°。圆形风管 三通、四通、支管与总管夹角宜为(C)。 A 10~50° B 15~60° C 25~60° D 30~60° 4、GB50738-6.2.3电动、气动调节风阀应进行驱动装置的动作试验,试验结果应符合产品技术 文件的要求,并应在(C)下工作正常。 A工作压力B设计压力C最大设计工作压力D最小设计工作压力 5、GB50738-6.2.7三通调节风阀手柄开关应标明(B);阀板应调节方便,且不与风管相碰擦。 A开启的角度B调节的角度C关闭的角度D以上均正确 6、GB50738-6.4.3散流器的扩散环和调节环应(A),轴向环片间距应分布均匀。 A同轴B同向C同列D同位 7、GB50242-8.3.6散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离,如设计未注明时应为(B) A 20mm B 30mm C 40mm D 50mm

2011通风空调考试题

通风空调考试题 单位:第十项目部姓名:杨文亮得分: 一、填空题(15分) 1、防排烟系统联合试运行与调试的结果风量与正压必须符合设计与消防的规定。 2、防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。 3、复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内部的绝热材料应为不燃或难燃B1 材料,且对人体无害的材料。 4、在风管穿过需要封闭的防火、防暴的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于 1.6mm 。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。 5、输送含有易燃、易暴气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的(接地),通过生活区或其它辅助生产房间时必须严密,并不得设置接口。 6、通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口,必须装设防护罩或采取其他安全设施。 7、可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过2 m,并不应有死弯或塌凹。 3、机械加压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定:采用金属风道时,不应大于20 米/秒;送风口的风速不宜大于7 m/s;排烟口的风速不宜大于10 m/s。 二、选择题(15分) 1.空调的送风量和设备主要根据( D )来确定。 A. 冬季负荷 B. 夏季负荷 C. 过渡季节负荷 D. 全年负荷 2. 通风空调系统中,当采用两台同型号的风机并联运行时,下列(A. )是错误的。 A. 并联运行时总流量等于每台风机单独运行时的流量之和 B. 并联运行时总扬程不等于每台风机单独运行时的扬程 C. 并联运行时总流量等于两台风机联合运行时的流量之和 D. 并联运行比较适合管路阻力特性曲线平坦的系统 3.在风机盘管加新风空调系统中,从节能角度考虑,下列哪种新风送入方式是不可取的?(C ) A. 新风单独送入室内 B. 新风送入风机盘管回风箱中

通风安全学期末考试题及参考答案

第 1 页 共 1 页 西 安 科 技 大 学2009—2010学 年 第一学 期 期末 考 试 试 题(卷) 院系: 班级: 姓名: 学号: 装 订 线 装 订 线 以 内 不 准 作 任 何 标 记 装 订 线 科 目 矿井通风与安全 考试性质 考试 命题 审批 3000 n=630 n=560 2000 1000 40 Q 60 Q/m .s R R' M M 3 -11H /P a 01 =51.5 题3 题4 4 如图所示的并联风网,已知各分支风阻:R 1=1.18,R 2=0.58 N ·s 2/m 8,总风量Q =48 m 3/s ,巷道断面的面积均为 5 m 2,求:(10分) (1)分支1和2中的自然分配风量Q 1和Q 2; (2)若分支1需风量为15 m 3/s ,分支2需风量为33 m 3/s ,若采用风窗调节,试确定风窗的位置和开口面积。 5 某矿通风系统如图所示,各进风井口标高相同,每条井巷的风阻分别为,R 1=0.33,R 2=0.2 ,R 3=0.1,R 4=0.12,R 5=0.1,单位为N 2S/m 8。矿井进风量为100 m 3/s :(15分) (1)画出矿井的网络图; (2)计算每条风路的自然分配风量; (3)计算矿井的总风阻。 试卷类型 A 考试地点 雁塔校区 学生班级 采矿06级 成绩 1.命题时尽量采用计算机激光打印,手写必须字迹工整、清晰。审批由教研室主任负责; 2.(考试)科目应与教学计划保持一致,不能用简写或别称,考试性质为"考试"或"考查"; 3.试卷类型注明A 、B 、C 、D 等字样,考试地点注明雁塔(校区)或临潼(校区); 4.试题(卷)内容不要超出线格范围,以免影响试题印制和考生阅题。 一、名词解释(20分;每个2分) 1专用回风巷;2 瓦斯积聚;3 被保护层;4煤的自然发火期;5 外因火灾 6瓦斯涌出不均衡系数;7相对瓦斯涌出量;8瓦斯爆炸感应期;9等积孔;10自然风压 二、简答题(35分;每个7分,任选5题) 1降低通风阻力的措施有哪些? 2简述中央式通风系统及其适用性. 3防止煤炭自燃的开采技术措施有哪些? 4影响瓦斯涌出量的因素有哪些? 5影响煤尘爆炸的因素? 6地面防水措施主要有哪些? 三、计算题(35分) 1某矿瓦斯风化带深170m ,采深240m 时相对瓦斯涌出量为7.2m 3/t ,300m 时为11.6 m 3/t ,预测360m 时的相对瓦斯涌出量为多少。(5分) 2已知一进风斜井口1处的大气压P 01=101342Pa ,1-2段的空气平均密度为ρ=1.25kg/m 3 ,Z 1-2=400m,测得h R1-2=45Pa,h v1=h v2=5Pa,求2点的绝对静压P 2。(5分) 3某矿使用的离心式通风机的特性曲线如图所示,转速为n 1=630r/min ,风机工作风阻R=0.53657N ·s 2 /m 8 ,工况点为M 0(Q=58m 3 /s ,H t =1805Pa ),后来,风阻变为R ’=0.7932N ·s 2 /m 8,导致进风量(Q 1)减小不能满足生产需要,拟采用调整转速方法保持风量不变,求转速调至多少?在图中绘出新转速下的风量风压性能曲线,求工况点的风压将是多少?(10分)

暖通空调专业考试模拟题 (9)

注册公用设备工程师模拟题七 一、单选[共100题,每题1分,总计100分] 1、关于地面传热中错误的是()。 A.靠近外墙的地面热阻较大 B.远离外墙的地面热阻较大 C.室内地面的传热系数随离外墙的远近有变化 D.工程上近似把地面沿外墙平行的方向分成四个计算地带 2、低温热水地板辐射采暖的供、回水温差,宜小于或等于()。 A.7℃ B.10℃ C.12℃ D.15℃ 3、属于疏水器作用的是()。 A.定压 B.减压 C.排除蒸汽 D.排除系统中的不凝气体 4、两相流的凝结水回收系统与重力式满管流凝结水回收系统相比,室外凝水管管径()。 A.重力式要小些 B.重力式要大一些 C.两者相等 D.重力式可能大些也可能小些 5、以下论述中错误的是()。 A.室外热水网路内热水的流动状态大多处于阻力平方区 B.室外热水网路的水力计算中,当流体实际密度与水力计算表中不同时,必作修正计算 C.室外热水网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.5mm D.室外蒸汽网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.2mm 6、关于热用户的水力失调度,以下论述中正确的是()。 A.热用户的水力失调度,为实际流量与规定流量的比值 B.热用户的水力失调度,为规定流量与实际流量的比值 C.热用户的水力失调度越大,水力稳定性越好

D.热用户的水力失调度越小,水力稳定性越好 7、锅炉房锅炉总台数,新建时不宜超过()。 A.3台 B.4台 C.5台 D.7台 8、下列关于锅炉热效率,哪种说法是正确的()。 A.指每小时送进锅炉的燃料全部完全燃烧时所能放出的热量中有百分之几被用来产生蒸汽或加热水 B.指被蒸汽或水吸收的热量占燃料燃烧产生热量的比值 C.指传递给蒸汽或水的热量占燃料燃烧产生热量的比值 D.指产生的蒸汽(或热水)量与所消耗的燃料量之比值 9、燃料成分分析常用四种分析基准,各基准下,燃料成分百分比不相同的原因是因为()。 A.燃料中各成分的绝对含量是变化的 B.燃料中的挥发分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 C.燃料中的水分或灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 D.燃料中的水分和灰分含量变化,而其他成分的绝对含量不变 10、下列关于离子交换水处理,哪种说法是不正确的()。 A.钠离子交换可以除去水中硬度,但不能除去碱度 B.钠离子交换后,水中含盐量增加 C.氢离子交换可以除去水中硬度或碱度,但形成酸性水 D.氢-钠离子交换可以除去水中硬度和碱度 买书:供热工程第四版 11、如下图所示,其他管段和热用户不变,热用户3处增设加压泵2'运行时,以下论述中正确的是()。

通风安全学期末考试题及参考答案

西 安 科 技 大 学2009—2010学 年 第一学 期 期末 考 试 试 题(卷) 院系: 班级: 姓名: 学号: 装 订 线 装 订 线 以 内 不 准 作 任 何 标 记 装 订 线 科 目 矿井通风与安全 考试性质 考试 命题 审批 3000 n=630 n=560 2000 1000 40 Q 60 Q/m .s R R' M M 3 -11H /P a 01 =51.5 题3 题4 4 如图所示的并联风网,已知各分支风阻:R 1=1.18,R 2=0.58 N ·s 2/m 8,总风量Q =48 m 3/s ,巷道断面的面积均为 5 m 2,求:(10分) (1)分支1和2中的自然分配风量Q 1和Q 2; (2)若分支1需风量为15 m 3/s ,分支2需风量为33 m 3/s ,若采用风窗调节,试确定风窗的位置和开口面积。 5 某矿通风系统如图所示,各进风井口标高相同,每条井巷的风阻分别为,R 1=0.33,R 2=0.2 ,R 3=0.1,R 4=0.12,R 5=0.1,单位为N 2S/m 8。矿井进风量为100 m 3/s :(15分) (1)画出矿井的网络图; (2)计算每条风路的自然分配风量; (3)计算矿井的总风阻。 试卷类型 A 考试地点 雁塔校区 学生班级 采矿06级 成绩 1.命题时尽量采用计算机激光打印,手写必须字迹工整、清晰。审批由教研室主任负责; 2.(考试)科目应与教学计划保持一致,不能用简写或别称,考试性质为"考试"或"考查"; 3.试卷类型注明A 、B 、C 、D 等字样,考试地点注明雁塔(校区)或临潼(校区); 4.试题(卷)内容不要超出线格范围,以免影响试题印制和考生阅题。 一、名词解释(20分;每个2分) 1专用回风巷;2 瓦斯积聚;3 被保护层;4煤的自然发火期;5 外因火灾 6瓦斯涌出不均衡系数;7相对瓦斯涌出量;8瓦斯爆炸感应期;9等积孔;10自然风压 二、简答题(35分;每个7分,任选5题) 1降低通风阻力的措施有哪些? 2简述中央式通风系统及其适用性. 3防止煤炭自燃的开采技术措施有哪些? 4影响瓦斯涌出量的因素有哪些? 5影响煤尘爆炸的因素? 6地面防水措施主要有哪些? 三、计算题(35分) 1某矿瓦斯风化带深170m ,采深240m 时相对瓦斯涌出量为7.2m 3/t ,300m 时为11.6 m 3/t ,预测360m 时的相对瓦斯涌出量为多少。(5分) 2已知一进风斜井口1处的大气压P 01=101342Pa ,1-2段的空气平均密度为ρ=1.25kg/m 3 ,Z 1-2=400m,测得h R1-2=45Pa,h v1=h v2=5Pa,求2点的绝对静压P 2。(5分) 3某矿使用的离心式通风机的特性曲线如图所示,转速为n 1=630r/min ,风机工作风阻R=0.53657N ·s 2 /m 8 ,工况点为M 0(Q=58m 3 /s ,H t =1805Pa ),后来,风阻变为R ’=0.7932N ·s 2 /m 8,导致进风量(Q 1)减小不能满足生产需要,拟采用调整转速方法保持风量不变,求转速调至多少?在图中绘出新转速下的风量风压性能曲线,求工况点的风压将是多少?(10分)

2016年中级技工(通风工)考核试题及答案

通风工考试大纲 理论知识(单选、多选、判断) 一、单选 1.焊接是金属板材连接的主要方式之一,其中(D )用于矩形风管或管件的纵向闭合缝或矩形弯头、三通的转角缝。 A.搭接缝 B.对接缝C?搭接角缝 D.角缝 2.矩形法兰的两对角线之长应相等,其误差不得犬于( C )mm 。 A.2 B. 2.5 C. 3 D. 3.5 3 ?塑料圆风管加热成型的温度为(D )°Co A.80~100 B.100~120 C.110~130 D.130~150 4.板材拼接和圆形风管的闭合咬口采用(A )o A. 单(平)咬口 B. 单立咬口 C. 转角咬口 D. 按扣式咬口 5.圆形风管的三通,其夹角宜为(A )o A.15 °~60 ° B. 10° C. 65° D. 5° 6.化工环境中需要耐腐蚀的通风系统,风管材质常采用( A )板。 A.不锈钢 B.铝 C.镀锌钢 D.塑料复合钢 7当剪板机剪切金属板厚度<2. Smm 时,刀片刃口之间的空隙为( B ) mm o A. 0. 07 B. 0.1 C. 0.15 D. 0.20 8?设在空气处理室中的导风板夹角一般取(C ) o A. 45 0?90 0 B. 60 0?120 0 C. 90 0?150 0 D. 120 0?180 0 9?圆形风管咬口连接的法兰翻边量一般为(C ) mm o 10?当风管与法兰采用点焊固定连接时,焊点应融合良好,焊点间距不应大于 ( B )mm 。 A. 50 B. 100 C. 80 D. 150

11.当薄钢板风管大边尺寸为800~1250mm 时,可采用( B )做加固框 A. -25 x3 扁钢 B.Z25 x25 x4 角钢 C.Z30 x30 x4 角钢 D.Z36 x36 x4 角钢 12 .无机玻璃钢风管壁厚及整体成型法兰厚度的偏差为( B )mm 。 A. ±0.7 B. ±0.5 C. ±0.3 D. ±0.2 13. 诱导式空调系统,静压箱上喷嘴的出口风速可达( D )m/s 。 A. 5?10 B. 10?20 C. 30 ~40 间腐蚀。 A. 700 B.800 C.900 D.1000 D. 20 ?30 14. 不锈钢法兰热煨后应使法兰从( D ) C温度下浇水急冷,目的是防止不锈钢产生晶 A. 800?900 B. 900 ?1000 C. 1000~1100 D. 1100~1200 15. 制作金属风管时,板材的拼接咬口和圆形风管的闭合咬口应采用( B )。 A. 转角咬口 B. 单咬口 C. 立咬口 D. 按扣式咬口 16 设备安装图应由 D )组成。 A. 平面图 B.剖面图 C. 局部详图 D. 平面图、剖面图、局部详图 16 .矩形和圆形风管的纵向接缝都应错开( A )mm 。 A. 40 ?200 B.50?250 C.30?150 D.60?300 17.局部排风系统的槽边吸气罩,槽宽大于( A )mm 时,宜采用双侧吸气。 18. 手工剪切的薄钢板厚度一般在( B ) mm 以下。 A. 1.5 B. 1.2 C.1.0 D. 0. 75 A. 4 B. 6 C. 8 D. 10 19.钢板冲压,当厚度小于( B ) mm 时,应采用冷冲压。 A. 2 B. 4 C. 5 D. 6

通风与空调工程试卷BC附答案

建筑设备工程技术专业《通风与空调工程》试卷 B(闭) 年月 一、填空题(每空1分,共40分) 1、按通风系统作用范围的不同,通风方式可以分为____________和____________两类。 2、自然通风是依靠室外风力造成的__________________和室内外空气温度差造成的__________________使空气流动。 3、常用的避风天窗主要有____________、____________、____________。 4、空气幕按送出气流温度的不同,可分为___________、_____________、____________。 5、风管水力计算方法有__________________、_______________、__________________。 6、一次回风全空气空调系统,冬夏季都采用喷水室对空气进行处理:夏季喷水室处理空气进行的是过程,其喷水温度;冬季喷水室处理空气进行的是过程,其喷水温度。 7、空调系统设计时,夏季采用夏季空调室外计算干球温度和确定室外状态点;冬季采用冬季空调室外计算温度和确定室外状态点。 8、空调系统按负担室内热、湿负荷所用的介质种类划分,可分为、 、和。 9、某工艺性空调,采用一次回风全空气系统,系统所需的冷量包括、 和。 10、一次回风全空气系统,夏季采用表冷器对空气进行处理,表冷器处理空气进行的是过程;冬季采用喷干蒸气对空气进行处理,进行的是过程。 11、过滤器未沾尘时的阻力称为,需要更换或清洗时的阻力称为。 12、气流组织,就是在空调房间内合理的布置,使得经过处理后的空气 第1页共6页由送风口送入室内后,在扩散与混合的过程中,均匀的消除室内余热和余湿,从而使工作区形成比较均匀而稳定的、、和。 13、按其原理分,消声器主要有、、和 四种类型。 14、空调系统的主要噪声源是 。 二.判断题 1.φ(相对湿度)值小,说明湿空气接近饱和的程度小,吸收水蒸气的能力强。()2.通风系统的送风口尽量接近操作地点,排风口尽量靠近有害物源。() 3.过滤器在进行阻力计算时,应采用初阻力。() 4.表冷器处理空气,空气量多时宜串联,空气温降大时宜并联。() 5.喷水室前挡水板有挡住飞溅出来的水滴和使进风均匀的作用。() 6.与二次回风系统相比,一次回风系统空气处理流程简单,夏季可节省再热量。()7.湿工况下的表冷器比干工况下有更大的热交换能力。() 8.防烟分区可以跨越防火分区。() 9.通风管道的水力计算目前常采用静压复得法。() 10.噪声在风管内经过弯头、变径管等处时,可产生自然衰减。() 三.简答题(每题6分,共24分) 1.为什么根据送风温差确定了送风量之后,还要校核换气次数? 第2页共6页

通风系统试题

一通三防工程技术人员业务考核题 一、填空 1、十六字瓦斯综合治理工作体系就是通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位。 2、防止煤尘传导爆炸的措施有撒布岩粉、岩粉棚、水棚、自动式隔爆棚、水幕等。 3、采区回风巷,采掘工作面回风流瓦斯超过1%或CO2浓度超过1、5%时都必须停止工作、撤出人员,采取措施进行处理。 4、矿井总回风巷或一翼回风巷中瓦斯或CO2浓度超过0、75%时,必须立即查明原因进行处理。 5、矿井瓦斯抽采装备的要求就是优选瓦斯抽采装备,实现抽采系统能力最大化,做到“大流量、多抽泵、大管径、多回路”。 6、临时停工的地点,不得停风;否则必须切断电源,设置栅栏,揭示警标,禁止人员进入,并向矿调度室汇报。 7、“一炮三检”指装药前、放炮前、放炮后检查瓦斯。 8、采掘工作面的进风流中氧气浓度不低于20%,CO2浓度不超过0、5%。 9、瓦斯排放的原则:撤人、断电、限量。 10、矿井五大自然灾害有瓦斯、粉尘、火灾、水灾与顶板。 11、井下所有地点放炮都要执行“一炮三检”与“三人联锁放炮”制度。 12、采面爆破点上下撤人距离不少于30米,遇到打碴,爆破距离按岩巷爆破规定撤人。 13、煤巷掘进面(维修面)撤人距离不少于75米,拐弯巷道撤人不少于50米,拐弯后不少于10米。 14、岩巷(半煤岩)掘进面(维修面)撤人距离不少于100米,拐弯巷道撤人距离不少于75米,拐弯后不少于10米。 15、矿井有害气体中,CO最高允许浓度为:0、0024%。 16、采掘工作面允许风速范围就是:最低0、25m/s,最高4m/s。

17、矿井内空气中主要有害气体有一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、硫化氢、瓦斯等。 18、控制风流的设施有风门、风桥、挡风墙、调节风窗。 19、掘进工作面必须执行“一次打眼,一次装药,一次起爆”,严禁一次打眼、一次装药、分次放炮与打眼装药平行作业。 20、"三专两闭锁"中三专指专用变压器、专用电缆、专用开关;两闭锁就是指风电闭锁与瓦斯电闭锁。 21、瓦斯爆炸的三个条件就是一定的瓦斯浓度(5%-16%)、一定的引火温度(650℃-750℃)、充足的氧气含量达到12%以上。 22、生产矿井采掘工作面空气温度不得超过260C,机电设备硐室温度不得超过300C。 23、采掘工作面空气温度超过300C,机电设备硐室温度超过340C时,必须停止作业。 24、矿井每人每分钟供给风量不得少于4m3。 25、采、掘工作面应实行独立通风。 26、主扇排风量小于3000m3/min,系统通风阻力小于1500Pa;主扇排风量3000~5000 m3/min,系统通风阻力小于2000Pa;主扇排风量5000~10000 m3/min,系统通风阻力小于2500Pa;主扇排风量10000~20000 m3/min,系统通风阻力小于2940Pa。 27、工作面本煤层顺层钻孔钻孔直径89-120mm。 28、矿井火灾按发火原因可分为外源火灾与自燃火灾。 29、矿井进风段、用风段、回风段的通风阻力应分别占总阻力的25%、45%、30%,矿井多台主要通风机联合运转时,公共风路的阻力不大于能力较小主要通风机的30%。 30、低瓦斯、高瓦斯矿井工作面布置独立回风系统有困难且必须采用共用回风段时,首先具备采区通风系统合理可靠、共用回风段巷道断面不小于10m2的前提条件,实现安全监控系统(本地)区域断电,当正常生产情况下共用回风段回风流中瓦斯浓度 达到0、5%时,停止一个工作面回采(掘进)。突出煤层工作面严禁采用共用回风段布置。 31、放炮地点附近20米以内风流中瓦斯浓度达到1%时严禁放炮。 32、“三人联锁放炮”制中三人就是指放炮员、班组长、瓦

通风工试卷(中级)A

《通风工》应知试题中级A 第 1 页 共 6 页 中级工A 卷: 座位号 通风工应知考试试题 一、填空题(每题1分,计20分,) 1、造成粉尘进一步扩散,污染室内空气环境的主要原因是 。 2、室内通风气流主要受 位置和形式的影响。 3、评价通风效果的指标有 、 两个指标。 4、传统的混合通风方式以室内的 来评价室内的通风效果。 5、在置换通风条件下,下部空气凉爽而清洁,只要保证 在工作区以上,就可以确保工作区优良的空气品质。 6、事故排风的吸风口,应布置在 散发量可能最大的区域。 7、一般建筑群的平面布局可分为 、 、斜列式、周边式等形式。 8、散热量大的热源尽量布置在厂房 面,夏季主导风向的 风侧。 9、对有可能突然放散大量有害气体或有爆炸性危险气体的场所应设置 。 10、在设计局部排风罩时,在可能条件下,应当首先考虑采用 使 有害物局限于较小的空间,节省风量。 11、气溶胶污染物属于非均相混合物,一般都采用 方法进行分离。 12、湿式除尘器主要依靠 作用机制。 13、 是过滤式除尘器、湿式除尘器、和惯性除尘器的主要除尘机理。 14、 是地下车库机械排烟系统设计的依据条件。 15、在建筑设计中,利用各种防火分隔设施,将建筑的平面和空间分成若干个 分区,称为 。 16、为了将烟气控制在一定的范围内,利用防烟隔断将一个防火分区划分成多 个分区称为 。

17、电除尘器是利用使尘粒荷电,在库伦力作用下使粉尘从气流中分离出来的一种除尘设备。 二、单选题(每题1分,计20分。) 1, 当房间高度大于6米时,同时散发余热余湿和有害气体的工业建筑,除设局部排风,宜从上部区域进行自然式机械全面排风,其排风量应按( )计算. A,不小于1次/h B,不小于2次/h C,6 m3/(h.㎡) D,10 m3/(h.㎡) 2,符合下列条件,可设置置换通风不正确的是( ). A,有热源或热源与污染物伴生. B,人员活动区域空气要求不严格. C,房间高度不小于2.4米. D,建筑,工艺及装修条件许可并技术经济比较合理. 3,进行置换通风设计时房间内人员头脚处空气温差不应( ). A,大于1℃. B,大于3℃. C,大于4℃. D,大于5℃. 4,通风工程所要控制有害物主要为( ). A,有害气体,有害粉尘,余热,余湿B,有害气体,粉尘, 余热,余湿C,有害气体,粉尘,高热,高湿. D,气体,粉尘, 余热,余湿 5,对于散发有害气体的污染源应优先采用()方式加以控制. A,全面通风B,自然通风C,局部送风D,局部排风6,外部吸气罩在控制点上造成控制风速的大小与()无关. A,外部吸气罩形式B,有害物毒性和散发性C,外部吸气罩排风量与控制点的距离. 7, ()不属于袋式除尘器的阻力 A,除尘器结构阻力B,清灰阻力C,滤料本身阻力D,粉尘层阻力8, 下列()措施不能防止电除尘器产生电晕闭塞. A,减小烟气温度B,提高工作电压 C,采用放电强烈的电晕极D,增设预净化设备 9, 下列()会导致旋风除尘器的效率下降. A,增大进口速度B, 增大排出管直径 C,减小筒体的直径D,增大筒体和锥体的高度 10,. 在吸收过程中,气相吸收质分压力相同情况下,吸收剂温度越高,液相平衡浓度() A,越高B,越低C,不变D,不一定 《通风工》应知试题中级A 第2 页共6 页

相关文档