文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防安全标识牌:防火须知

消防安全标识牌:防火须知

消防安全标识牌:防火须知
消防安全标识牌:防火须知

消防标志和标牌设置要求

一、建筑外部标牌

1、消防总平面布局图:在建筑大门左侧或场所主入口处的

醒目位置应设置该建筑消防总平面布局图。主要包括建筑总平

面布局图、消防车道、扑救面、室外消火栓、水泵结合器、消

防控制室位置、建筑通向室外的主要出口、以及建筑通向外部

的出入口等内容。

2、消防车道标识:在建筑消防车道上应喷涂黄色“消防车

道严禁占用”。

3、室外消火栓、水泵结合器等消防设施:地下式采用红底

白字喷涂。地上式采用标牌标明。分区设置的应标明所管区域。

二、建筑内部标牌

1、消防安全告知书:公众聚集场所的主要出入口醒目位置

应张贴消防安全告知书(格式见上层)

2、楼层疏散平面示意图:在每层楼的主要疏散通道和宾馆

饭店的房间内、公共娱乐场所的包房内墙面上应有本层疏散平

面图,图中应明确本层安全出口的位置、疏散通道的布置等情

况。

3、配置应急疏散器材箱:在主要疏散通道或安全出口处应

配置应急疏散器材箱,平均每1000平方米至少配1个,每个单位或场所配置不少于2个。每个箱内应配备不少于1根疏散荧光棒、 1个移动疏散指示标志、4个口哨、1个手持扩音器、2件反光背心、2只手电筒、2具防烟面具、20条毛巾、10瓶瓶装矿泉水等器材。

4、疏散引导员标牌:应在每楼层、疏散通道、安全出口处

明确疏散引导员,并将其照片和姓名上墙(与应急疏散器材箱

相配)。

5、消防公益宣传栏:人员密集场所醒目位置和住宅小区应

设置向公众宣传消防知识的宣传栏。

6、疏散走道标识线:商场市场的疏散走道与卖场摊位间应

划定明显标识线。公共娱乐场所大厅走道两侧应划定黄色标识

线。

7、其它宣传方式:通过广播、视频、张贴图画等方式宣传

“四个能力”及防火、灭火、疏散逃生等常识。

三、消防设施设备标识标牌

1、重要设备房标牌:在重要设备房(如控制室、水泵房、

发电机房、配电室等)门上部应设置明显的名称标牌,是消防

安全重点部位的应设置“消防安全重点部位”标牌。

2、水泵、报警阀、控制柜、阀门等标识标牌:应为红底白

字,标明阀门常开常闭状态、所管楼层范围、水流方向等相关

内容。

3、消防设备管理铭牌:主要消防设施应设置管理铭牌标牌,

明确管理责任人。

4、手报按钮标牌:在手动报警按钮上方应张贴蓄光式标牌。

5、消火栓标牌及操作方法图例:在消火栓箱门中上部应设

置自发光式“消火栓箱”标牌,在中下部张贴操作方法图例。

6、灭火器标牌及使用方法图例:在灭火器箱体正面中上部

应设置自发光式“灭火器箱”标牌,在箱体上方张贴操作方法

图例。

7、防火门标牌:在常闭式防火门中上部应设置防火门保持

常闭标牌,以及禁止占用等警示标语。

8、电梯、扶梯禁用标牌:在电梯按钮附近或扶梯上行醒目

位置应张贴火灾禁用标牌。

9、防火卷帘下方标识线:在防火卷帘正下方应划定黄色标

识线,并标明防火卷帘下方严禁占用提示语。

(以上所有标志标识牌格式参考上层“四个能力标识化图示”)

四个能力建设标识化管理标准篇二:小区消防应急预案及消防制度等

小区消防应急预案

无论何时,一旦发现有火灾苗头,如烟、油、味、色等异常状态,每一位员工都必须立即向值班领导报警(注意当现场异味为液化气等易燃气体时,严禁在现场用手机、对讲机、电话报警,应该脱离现场到安全区域后再报警,以防电火花引爆易燃气体),请其派人查明真相,并做好应急准备。

1. 目击报警

1.1 小区任何区域一旦着火,发现火情的人员应保持镇静,切勿惊慌。

1.2 如火势初期较小,目击者应立即就近用灭火器将其扑灭,先灭火后报警。

1.3 如火势较大,自己难以扑灭,应采取最快方式向保安部报警。

1.4 关闭火情现场附近之门窗以阻止火势蔓延,并立即关闭附近的电闸及煤气。

1.5 引导火警现场附近的人员用湿毛巾捂住口鼻,迅速从安全通道撤离。

1.6 切勿在火警现场附近高喊:“着火了”,以免造成不必要的混乱。

1.7 在扑救人员未到达火警现场前,报警者应采取相应的措施,使用火警现场附近的消防设施进行扑救。

1.8 带电物品着火时,应立即设法切断电源,在电源切断以前,严禁用水扑救,以防引发触电事故。

2. 小区保安报警

2.1 值班人员接到火警报告后,应立即通知保安人员赶赴现场确认。

2.2 火情确认后立即通报保安班班长,由其迅速召集人员前往现场灭火、警戒、维持秩序和组织疏散。

2.3 立即将火情通报物业公司经理或值班领导。

2.4 值班人员坚守岗位,密切观察火警附近区域的情况。如有业主打电话询问,注意不要慌张,告诉业主:“火情正在调查中,请保持冷静,”,同时提请业主关好门窗。

2.5 接到现场灭火指挥部下达的向“119”报警的指令时,立即按要求报警,并派人前往路口接应消防车。

2.6 特殊情况下,应派保安员或管理员逐单元上门通报,通报顺序为:起火单元及相邻单元起火层上面2层起火层下面1层。

2.7 详细记录火灾扑救工作的全过程。

3. 报警要求

3.1 内部报警应讲清或问清:

a. 起火地点;

b. 起火部位;

c. 燃烧物品;

d. 燃烧范围;

e. 报警人姓名;

f. 报警人电话。

3.2 向“119”报警应讲清:

a. 小区名称;

b. 火场地址(包括路名、门牌号码、附近标志物);

c. 火灾发生部位;

d. 燃烧物品;

e. 火势状况;

f. 接应人员等候地点及接应人;

g. 报警人姓名;

h. 报警人电话。

4. 成立临时指挥部

4.1 主管物业经理或值班经理接到火警报告后,应立即赶赴指定地点或火警现场,并通知相关人员到场,成立临时灭火指挥部。

4.2 临时指挥部由主管物业经理、保安班班长、维修班班长以及其他相关人员组成,由主管物业经理任临时总指挥。主管物业经理尚未到场时,由保安班班长代任总指挥。

4.3 临时灭火指挥部职责:

4.3.1 根据火势情况及时制定相应对策,向各部门下达救灾指令。

4.3.2 根据火势情况确定是否疏散人员。

4.3.3 立即集合义务消防队,指挥义务消防队员参加灭火,并保证消防用水的供应。 4.3.4 在火势难以控制时,应及时下达向“119”报警的指令。

4.3.5 根据火势情况,成立疏散组、抢救组、警戒组,组织救人,抢救和保管重要物资及档案,维持现场秩序。

4.3.6 根据火势情况决定是否采用部分或全部断电、断气等措施。

4.3.7 消防队到达后,及时向消防队领导准确地提供火灾情况和水源情况,引导消防队进入火灾现场,协助消防队灭火,并协助维持现场秩序,安顿疏散人员。

4.3.8 火灾扑灭后,组织各部门员工进行善后工作。

5. 人员疏散和救护

小区内发生火情时,各部门员工的任务是扑救火灾、疏散人员、抢救重要物资和维持秩序,危急关头以疏散、救护人员为主。火灾发生后,每一位员工都要牢记自己的首要职责是保护业主、访客及自己的生命安全。

5.2 人员的疏散以就近安全门、消防通道为主,也可根据火场实际情况,灵活机动地引导人员疏散。

5.3 认真检查起火区域及附近区域的各个单元,并关闭门窗和空调。发现有人员被困在起火区域,应先营救被困人员,确保每一位业主和访客均能安全撤离火场。

5.4 接待安置好疏散下来的人员,通过良好的服务稳定人们的情绪,并及时清点人员,检查是否还有人没有撤出来。

5.5 疏散顺序为:先起火单元及相邻单元,后起火层上面2层和下面1层。疏散一般以向下疏散为原则(底层向外疏散),若向下通道已被烟火封住,则可考虑向屋顶撤离。

5.6 在火场上救下的受伤业主、访客以及扑救中受伤的员工,由抢救组护送至安全区,对伤员进行处理,然后送医院救治。

6. 警戒

6.1 保安班接到火警通知后,应迅速成立警戒组,布置好小区内部及外围警戒。

6.2 清除小区外围和内部的路障,疏散一切无关车辆和人员,疏通车道,为消防队灭火创造有利条件。

6.3 控制起火大楼底层出入口,严禁无关人员进入大楼,指导疏散人员离开,保护从火场上救出的贵重物资。

6.4 引导消防队员进入起火层,维持灭火行动的秩序。

6.5 加强对火灾区域的警戒,保护好火灾现场,配合公安消防部门和调查组对起火原因的勘察。

6.6 保证非起火区域和全体业主、访客的安全,防止犯罪分子趁火打劫。

7. 善后工作

7.1 保安班组织人员清理灭火器材,及时更换、补充灭火器材。

7.2 统计人员伤亡情况和小区财产损失情况,上报灭火指挥部及总经理。

7.3组织员工对受灾业主/用户进行慰问,并根据实际需要给予切实帮助。

7.4清洁绿化班组织员工对火灾现场进行清理,恢复整洁,对因逃生或救火损坏的花木进行抢救或补种。

7.5 灭火指挥部应召开会议,对火灾扑救行动进行回顾和总结。

7.6 由物业公司经理发动员工,收集可疑情况,配合调查组对火灾事故进行调查,并责成保安班写出专题报告,分清责任。

7.7 如果小区财产办有保险,则由财务部门联系保险公司进行索赔。

火灾消防标识牌

消防安全管理标志图例及所需数量统计 序号标志图例名称设置说明所需数量 1消防手动报警 按钮标志 设置在手动火灾报警按钮附近,标明名称和 使用方法。 2火警电话标志设置在显著位置或者报警电话附近,标明在发生火灾时报警电话。 3发声警报器标 志 设置在发声警报器或其启动装置附近。 4消防梯标志设置在消防梯附近,标明消防梯的位置。5消防电梯标志设置在消防电梯口,标明消防电梯的位置。

6消火栓水泵接 合器标志 设置在消火栓水泵接合器或附近的墙面上, 标明名称和供水系统。 7喷淋水泵接合 器标志 设置在喷淋水泵接合器或附近的墙面上,标 明名称和供水系统。 8消防水带标志设置在消防水带附近位置。 9地下消火栓标 志 设置在室外地下消火栓附近或墙面上,标明 名称和位置。 10地上消火栓标 志 设置在室外地上消火栓附近或墙面上,标明 名称和位置。 11如图A.1 灭火器使用标 志 设置在灭火器设置点的上方或灭火器箱箱 体上面,标明操作使用方法、维护保养责任 人。 12如图A.2、图A.3 室内消火栓标 志 设置在室内消火栓箱门上,标明名称、操作 使用方法、维护保养责任人。 13防火卷帘地面 标志 设置在防火卷帘下方地面上,标明防火卷帘 下方禁放物品。

14防火卷帘按钮 标志 设置在防火卷帘按钮旁边,标明操作方法。 15防火门标志设置在防火门附近或上面,提示常闭防火门保持关闭(结合单位实际,标识既可为横向、也可为纵向)。 16消防水池标志设置在消防水池醒目位置,标明取水口、容积、维护保养责任人。 17灭火设备标志设置在灭火设备附近,标明灭火设备位置。一般搭配其他文字说明。 18报警阀组标志设置在湿式报警阀组附近,标明测试方法。 19末端试水标志设置末端试水装置附近,标明测试和操作方法等。

消防安全标识图例

消防安全标识图例 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

消防安全标识图例 序号标志图例名称及制作规 格 设置说明 1消防手动报警 按钮标志 规格:13*13 设置在手动火灾报警按钮附近, 标明名称和使用方法。 2火警电话标志 规格:27*27 设置在显著位置或者报警电话附 近,标明在发生火灾时报警电 话。 3发声警报器标 志 规格:13*13 设置在发声警报器或其启动装置 附近。 4消火栓起泵按 钮 规格:27*27 设置在室内消火栓附近,标明名 称和使用方法。

序号标志图例名称设置说明 5消防电梯标志 规格:27*13 设置在消防电梯口,标明消防电 梯的位置。 6消火栓水泵接 合器标志 规格:27*13 设置在消火栓水泵接合器或附近 的墙面上,标明名称和供水系 统。 7喷淋水泵接合 器标志 规格:27*13 设置在喷淋水泵接合器或附近的 墙面上,标明名称和供水系统。 8消防水带标志 规格:13*13 设置在消防水带附近位置。 9灭火器标志 规格:27*27 设置在灭火器存放的位置 10地下消火栓标 志 规格:27*27 设置在室外地下消火栓附近或墙 面上。

序号标志图例名称设置说明 11地上消火栓标 志 规格:27*27 设置在室外地上消火栓附近或墙 面上。 12如图灭火器使用标 志 规格:27*7 设置在灭火器设置点的上方或灭 火器箱箱体上面,标明操作使用 方法、维护保养责任人。 13如图室内消火栓标 志 规格:45* 设置在室内消火栓箱门上。 14防火卷帘地面 标志 规格:43*9 设置在防火卷帘下方地面上,标 明防火卷帘下方禁放物品。 15防火卷帘按钮 标志 规格:27*10 设置在防火卷帘按钮旁边,标明 操作方法。 16防火门标志 规格:27*10 设置在防火门附近或上面,提示 常闭防火门保持关闭(结合单位 实际,标识既可为横向、也可为 纵向)。

(消防培训)消防标志图示

常州支队消防安全“三提示”标识 序号标志图例名称设置说明 1消防手动 报警按钮 标志 设置在手动火灾报警按 钮附近,标明名称和使用 方法。 2火警电话 标志 设置在显著位置或者报 警电话附近,标明在发生 火灾时报警电话。 3发声警报 器标志 设置在发声警报器或其 启动装置附近。 4消防梯标 志 设置在消防梯附近,标明 消防梯的位置。

序号标志图例名称设置说明 5消防电梯 标志 设置在消防电梯口,标明 消防电梯的位置。 6消火栓水 泵接合器 标志 设置在消火栓水泵接合 器或附近的墙面上,标明 名称和供水系统。 7喷淋水泵 接合器标 志 设置在喷淋水泵接合器 或附近的墙面上,标明名 称和供水系统。 8消防水带 标志 设置在消防水带附近位 置。 9灭火器标 志 设置在灭火器存放的位 置

10地下消火 栓标志 设置在室外地下消火栓 附近或墙面上。

序号标志图例名称设置说明 11地上消火 栓标志 设置在室外地上消火栓 附近或墙面上。 12如图A.1 灭火器使 用标志 设置在灭火器设置点的 上方或灭火器箱箱体上 面,标明操作使用方法、 维护保养责任人。 13如图A.2 室内消火 栓标志 设置在室内消火栓箱门 上。 14防火卷帘 地面标志 设置在防火卷帘下方地 面上,标明防火卷帘下方 禁放物品。 15防火卷帘 按钮标志 设置在防火卷帘按钮旁 边,标明操作方法。 16防火门标 志 设置在防火门附近或上 面,提示常闭防火门保持 关闭(结合单位实际,标 识既可为横向、也可为纵 向)。

序号 标志图例 名称 设置说明 17 消防水池标志 设置在消防水池醒目位 置,标明取水口、容积、 维护保养责任人。 18 灭火设备标志 设置在灭火设备附近, 标明灭火设备位置。一般搭 配其他文字说明。 19 报警阀组标志 设置在湿式报警阀组附 近,标明测试方法。 20 末端试水标志 设置末端试水装置附近,标明测试和操作方法等。 21 机械排烟口标志 设置在机械排烟系统的排烟口、排烟阀附近适当 位置,标明禁止遮挡。 22 正压送风口标志 设置在机械防烟系统的 正压送风口附近适当位置,标明禁止遮挡。 23 消防稳压泵标志 设置在消防稳压泵附近,标明稳压泵注意事项和 稳压泵的位置。

消防安全---安全标识

IHG Brand Safety Standards Information Sheet IHG品牌安全标准信息表 Fire Safety - Fire Signage 消防安全 – 消防标识RM03-19 RM03-20 RM03-25 Introduction 简介To enable guests and others who are unfamiliar with the layout of the building to escape from the hotel, fire or escape signage must be provided. 为确保顾客和其它对酒店的平面图不熟悉的人员逃离酒店,必须提供消防或逃生标识。 Brand Safety Standards for fire signage are detailed below but they must meet the following general criteria: 下面详细给出了关于消防标识的品牌安全标准,但首先必须满足以下普遍标准: ?Signs must provide clear, unambiguous information to enable people to safely leave the building in an emergency and because of language difficulties they must include a pictogram 标志必须提供清楚,明确的信息以使相关人员能在紧急事件发生时安全离开建筑物,并且可能有人员对读懂标志语言有困难,因此必须使用图形标志 ?Where necessary signs must include an arrow to indicate the direction of escape 必要时标志必须包含箭头,指出逃生的方向 ?Signs must be positioned so that the person escaping will have the next sign in sign 标志之间的间隔必须合理,能让逃生人员在逃生时可以看到下一标志 What does the Standard require? 标准要求做些什么?RM03-19: Exit Signs安全出口标志 Exit signs, including directional signs, must be illuminated by normal and "emergency lighting" and are required at each exit location. Directional exit signage is required when the exit is not immediately visible. In addition, emergency power is required for a minimum of 60 minutes. 安全出口标志(包括方向标志)必须配备正常照明和“应急照明”,并且每个出口位置均应设置安全出口标志。如果无法明显看到安全出口,则需设置安全出口方向指示标志。此外,应急电源最少需维持60分钟。 Exit signs are not required in guestrooms,other public access rooms accommodating fewer than 50 people,and small storerooms of less than 450ft2 (50m2). 客房、容纳人数小于50人的公共房间和面积小于450平方英尺(50平方米)的小储藏室皆不需要设置安全出口标志。 RM03-20 All fire safety signage must be in the local language(s) and English and should include a pictogram where appropriate. 所有消防安全标识都必须用当地语言和英语标注并应根据需要附加图形标志。 RM03-25: Signage标识 Floor level numbers must be 6ins (15cm) high, with a reflective finish that contrasts with the background. Numbers must be located approximately 5ft (1.5m) above the floor landing, and be positioned so as to be clearly visible when the landing/stairwell door is in the open or closed position. 楼层数字必须为6英寸(15厘米)高,配以与背景形成对比的反光装饰。数字必须设在离楼层地面约5英尺(1.5米)高的位置,并且当楼梯平台/楼梯井门打开或关闭时,楼层数字必须清晰可见。

消防设施安全标识管理规定

消防设施、安全标识管理规定 一、按照消防规范要求,管理区域内配备各种消防设备、设施,标识安装在合适、醒目的位置上。 二、各种标识不得随意挪为他用,责任部门应按月进行全面普查的规定认真落实,保证各种标识的完好性。 三、标识名称及作用 1、公共设施的标识 (1)楼层灯及楼层号码的标识,分别安装在各楼层电梯厅内,其作用是为人们提示你所在楼层。 (2)应急指示灯标识,分别安装在住宅楼各层通道及楼梯内,其作用是在火灾情况下可作应急照明使用,并提示人们所在安全疏散的方向。 (3)禁止吸烟标识,在管理区域内公共场所及各电梯箱内安装有禁止吸烟标识牌,其作用是提示人们在公共场所不许吸烟,做到文明办公防止火灾发生。(4)消防器材标识,在各层指向灭火器的方向分别安装有指示牌,其作用是提示人们该方向设有灭火器材,一旦发生火灾及时使用。 (5)火警电话标识,在各层通道内分别安装有火警电话标牌,其作用提示大家时刻记住火警电话,火灾时及时报警。 2、消防设备系统的标识

(1)消防供水管道的标识,在楼内的消防供水管,按规范要求全为红色,并在管道上有明确的编号,说明该管是消火栓系统或花洒系统供水的区域范围。(2)消防栓的标识,在管理区域内所有消防栓的门上都印有消火栓的字样,提示人们该处设有消火栓。 (3)高层、中高层排烟系统标识,在各层的走廊一方设有一个排烟窗,在相应的位置设有排烟窗控制装置,上面注有“发生火灾时,按下红按钮”的字样标识。(4)加压送风系统标识,在各层的消防电梯厅,防火楼内梯 设有加压送风百叶窗,发生火灾时可向该区域内送风,避免烟雾火势进入,使顺利疏散。 (5)消防电梯标识,在每层的消防电梯厅内都标有消防电梯字样,表示该梯为消防电梯。 3、消防机房的标识 (1)消防水泵的标识,在各水泵上注有水泵编号、功率等字样标识。 (2)消防水箱的标识,在供水箱上标有消防储水量限位标识。 (3)排送风机的标识,在管理区域内各消防风机上都标有,风机编号“P”、“S”,及功率等字样标识。 (4)监控中心的标识,摆在监探中心的门口,挂有监控中心的标牌,在值班室内的控制台上,显示有供电各系统信号指示,控制操作按钮等具体的字样标识。

消防安全标志设置要求GB15630-1995

消防安全标志设置要求 GB 15630-1995 1主题内容与适用范围 1.1本标准规定了消防安全标志的设置场所、原则、要求和方法等。 1.2本标准适用于使用消防安全标志作为传递消防安全信息的场所。 2引用标准 GB13495消防安全标志 GBJ16建筑设计防火规范 GBJ45高层民用建筑设计防火规范 3术语 3.1观察距离viewing distance 观察者眼睛至标志中心点的距离。 在本标准中,观察距离用字母D表示,如图1所示。 3.2观察角viewing angle 观察者的眼睛和标志中心点的连线与标志所在平面的夹角。 在本标准中,观察角用字母。表示,如图1所示。 3.3偏移距离displacement 标志的中心点至眼睛正视标志所在平面时的视轴的距离。 在本标准中,偏移距离用字母X表示,如图1所示。 3.4偏移角angle of displacement 标志的中心点和眼睛的连线与眼睛正视标志所在平面时的视轴之间的夹角。 在本标准中,偏移角用字母θ表示,如图1所示。 4设置场所 4.1旅游景点、露天娱乐场、市区街道、广场、停车场和集贸市场等。 4.2GBJ16和GBJ45中规定的建筑物。 4.3车站、机场、港口、码头、桥梁、隧道、加油站、交通工具和地下工程等。 4.4林区、矿区、油田和海上钻井平台等。 4.5其它设置消防安全标志的场所。 5设置原则 5.1商场(店)、影剧院、娱乐厅、体育馆、医院、饭店、旅馆、高层公寓和候车(船、机)室大厅等人员密集的公共场所的紧急出口、疏散通道处、层间异位的楼梯间(如避难层的楼梯间)、大型公共建筑常用的光电感应自动门或360°旋转门旁设置的一般平开疏散门,必须相应地设置“紧急出口”标志。在远离紧急出口的地方,应将“紧急出口”标志与“疏散通道方向”标志联合设置,箭头必须指向通往紧急出口的方向。 5.2紧急出口或疏散通道中的单向门必须在门上设置“推开”标志,在其反面应设置“拉开”标志。 5.3紧急出口或疏散通道中的门上应设置“禁止锁闭”标志。 5.4疏散通道或消防车道的醒目处应设置“禁止阻塞”标志。 5.5滑动门上应设置“滑动开门”标志,标志中的箭头方向必须与门的开启方向一致。 5.6需要击碎玻璃板才能拿到钥匙或开门工具的地方或疏散中需要打开板面才能制造一个出口的地方必须设置“击碎板面”标志。 5.7各类建筑中的隐蔽式消防设备存放地点应相应地设置“灭火设备”、“灭火器”和“消防水带”等标志。室外消防梯和自行保管的消防梯存放点应设置“消防梯”标志。远离消防设备

消防安全标志知识及图解

消防安全标志知识及图解 消防安全标志是由安全色、边框和以图像为主要特征的图形符号成文字构成的标志,用于表达与消防有关的安全信息。根据国家标准《消防安全标志设置要求》,下列场所或部位应设置相应的消防安全标志: 一、商场(店)、影剧院、娱乐厅、体育馆、医院、饭店、旅馆、网吧、高层公寓和候车(船、机)室大厅等人员密集的公共场所的紧急出口处、疏散通道外、层间异位的楼梯间、避难层的楼梯间、大型公共建筑常用的光电感应自动门或360度旋转门旁设置一般平开疏散门,必须相应地设置“紧急出口”标志。在远离紧急出口的地方,应将“紧急出口”标志与“疏散通道方向”标志联合设置,箭头必须指向通往紧急出口的方向。 二、紧急出口或疏散通道中的单向门必须在门上设置“推开”标志, 在其反面应设置“拉开”标志。 三、紧急出口或疏散通道中的门上应设置“禁止锁闭”标志。 四、滑动门上应设置“滑动开门”标志。标志中的箭头方向必须与门 的开启方向一致。 五、需要击碎玻璃板才能拿到钥匙打开工具门的地方或疏散中需要打 开板面才能制造一个出口的地方必须设置“击碎板面”的标志。 六、各类建筑中的隐蔽式消防设备存放地点应相应地设置“灭火设备”、“灭火器”和“消防水带”等标志。室外消防梯和自行保管的消防梯存放点应设置“消防梯”标志。远离消防设备存放地点的地方应将灭火 设备标志与方向辅助标志联合设置。 七、手动火灾报警按钮和固定灭火系统的手动启动器等装置附近必须

设置“消防手动启动器”标志。在远离该装置的地方,应与方向辅助标志 联合设置。 八、设有灭火报警器或火灾事故广播喇叭的地方应相应地设置“发声 警报器”标志。 九、设有火灾报警电话的地方应设置“火警电话”标志。对于设有公 用电话的地方(如电话亭),也可设置“火警电话”标志。 十、设有地下消火栓、消防水泵接合器和不易被看到的地上消火栓等消防器具的地方,应设置“地下消火栓”、“地上消火栓”和“消防水泵 接合器”等标志。 十一、在下列区域应相应地设置“禁止烟火”、“禁止吸烟”、“禁止放易燃物”、“禁止带火种”、“禁止燃放鞭炮”、“当心火灾——易燃物”、“当心火灾——氧化物”和“当心爆炸——爆炸性物质”等标 志: 1、具有甲、乙、丙类火灾危险的生产厂区、厂房等的入口处或防火 区内; 2、具有甲、乙、丙类火灾危险的仓库的入口处或防火区内; 3、具有甲、乙、丙类液体储罐、堆场等的防火区内; 4、可燃、助燃气体储罐或罐区与建筑、建筑物堆场的防火区内; 5、民用建筑中燃油、燃气锅炉房、油浸变压器室,存放、使用易燃 易爆化学物品的商店、作坊、储藏间内及其附近; 6、甲、乙、丙类液体及其他化学危险物品的运输工具上; 7、森林和矿山等防火区内。

消防设施标识(图例)

附录A (规范性附录) 消防安全“四个能力”建设标志 A.1 表A.1规定了消防安全“四个能力”建设中标志的图例和设置要求。对图例之外的其他需设置标志的可结合实际制定。消防安全标志牌应用坚固耐用的材料制作,如金属板、塑料板、木板、荧光材料等,但不应采用易燃材料。用于室内的消防安全标志可以用粘贴力强的不干胶材料制作。 表A.1 消防安全“四个能力”建设标志 序号标志图例名称设置说明 设置在显著位置或者报警电话附近,标明在1火警电话标志 发生火灾时报警电话。 设置在灭火设备附近,标明灭火设备位置。 2灭火设备标志 1般搭配其他文字说明。 3消防水带标志设置在消防水带附近位置。

设置在室外地下消火栓附近或墙面上,标明4地下消火栓标志 名称和位置。

表A.1(续) 序号标志图例名称设置说明5发声警报器标志设置在发声警报器或其启动装置附近。 6消防梯标志设置在消防梯附近,标明消防梯的位置。 7消火栓水泵接合器 标志 设置在消火栓水泵接合器或附近的墙面上, 标明名称和供水系统。 8喷淋水泵接合器标 志 设置在喷淋水泵接合器或附近的墙面上,标 明名称和供水系统。 9 消防手动报警按钮 标志设置在手动火灾报警按钮附近,标明名称和使用方法。 10紧急出口标志 设置在安全出口的显著位置,说明安全出口 位置和方向。

11地面辅助疏散标志设置在疏散走道和主要疏散路线的地面上,能保持视觉连续的灯光或蓄光疏散指示标志。

序号标志图例名称设置说明 12安全出口标志设置在安全出口旁边,标明严禁锁闭。 13防火间距标志 设置建筑物墙面上,标明“防火间距”字样及 宽度,提示严禁占用。 14消防车道标志 设置在消防车道两侧墙面上,标明宽度,提 示严禁占用。 15总平面布局标志设置在单位显著位置,标明单位的消防水源、消防车通道、消防安全重点部位、安全出口和疏散路线、主要消防设施位置等内容。 16疏散指示图标志设置在房门后中上部或每个楼层显著位置,标明本层疏散路线、安全出口、室内消防设施位置等内容。 17消防电梯标志设置在消防电梯口,标明消防电梯的位置。18电梯提示标志设置在每个楼层电梯口。

消防安全标识牌:防火须知

消防标志和标牌设置要求 一、建筑外部标牌 1、消防总平面布局图:在建筑大门左侧或场所主入口处的 醒目位置应设置该建筑消防总平面布局图。主要包括建筑总平 面布局图、消防车道、扑救面、室外消火栓、水泵结合器、消 防控制室位置、建筑通向室外的主要出口、以及建筑通向外部 的出入口等内容。 2、消防车道标识:在建筑消防车道上应喷涂黄色“消防车 道严禁占用”。 3、室外消火栓、水泵结合器等消防设施:地下式采用红底 白字喷涂。地上式采用标牌标明。分区设置的应标明所管区域。 二、建筑内部标牌 1、消防安全告知书:公众聚集场所的主要出入口醒目位置 应张贴消防安全告知书(格式见上层) 2、楼层疏散平面示意图:在每层楼的主要疏散通道和宾馆 饭店的房间内、公共娱乐场所的包房内墙面上应有本层疏散平 面图,图中应明确本层安全出口的位置、疏散通道的布置等情 况。 3、配置应急疏散器材箱:在主要疏散通道或安全出口处应 配置应急疏散器材箱,平均每1000平方米至少配1个,每个单位或场所配置不少于2个。每个箱内应配备不少于1根疏散荧光棒、 1个移动疏散指示标志、4个口哨、1个手持扩音器、2件反光背心、2只手电筒、2具防烟面具、20条毛巾、10瓶瓶装矿泉水等器材。 4、疏散引导员标牌:应在每楼层、疏散通道、安全出口处 明确疏散引导员,并将其照片和姓名上墙(与应急疏散器材箱 相配)。 5、消防公益宣传栏:人员密集场所醒目位置和住宅小区应 设置向公众宣传消防知识的宣传栏。 6、疏散走道标识线:商场市场的疏散走道与卖场摊位间应 划定明显标识线。公共娱乐场所大厅走道两侧应划定黄色标识 线。 7、其它宣传方式:通过广播、视频、张贴图画等方式宣传 “四个能力”及防火、灭火、疏散逃生等常识。 三、消防设施设备标识标牌 1、重要设备房标牌:在重要设备房(如控制室、水泵房、 发电机房、配电室等)门上部应设置明显的名称标牌,是消防 安全重点部位的应设置“消防安全重点部位”标牌。 2、水泵、报警阀、控制柜、阀门等标识标牌:应为红底白 字,标明阀门常开常闭状态、所管楼层范围、水流方向等相关 内容。 3、消防设备管理铭牌:主要消防设施应设置管理铭牌标牌, 明确管理责任人。 4、手报按钮标牌:在手动报警按钮上方应张贴蓄光式标牌。

消防安全标识标牌

消防安全标识标牌 一、建筑外部标识 (一)消防总平面布局图。 设置要求:在建筑大门口左侧或住宅小区(厂区、库区)主入口处的醒目位置应设置XX建筑消防总平面布局图。主要包括建筑(住宅小区、厂区、库区等)总平面布局图、消防车道、扑救面、室外消火栓、水泵结合器、消防控制室位置、建筑通向室外的主要出口、以及住宅小区(厂区、库区等)通向外部的出入口等内容。 实例: (二)重要设备房室外引导标牌。 设置要求:住宅小区(厂区、库区等)内消防控制室、泵房等,在室外应设置的引导标牌。 实例:

(三)消防车道标识。 设置要求:在建筑的不同方位的车道上应喷涂“消防车道严禁占用”。利用市政道路的可不喷涂。 实例: (四)室外消火栓、水泵结合器等消防设施。 设置要求:1、地下式采用红底白字喷涂。 2、设置在建筑外墙以及花坛等部位及其附近的,采用标牌标明。 3、分区设置的应标明所管区域。

实例: 二、消防设施设备标识标牌 (一)重要设备房标牌。 设置要求:在重要设备房门上部应设置标牌,是消防安全重点部位的应设置“消防安全重点部位”标牌。 实例: (二)水泵、报警阀、控制柜、阀门等标识标牌。 设置要求:水泵、报警阀、控制柜等标牌应为红底白字,标明编号、所管楼层范围、水流方向等相关内容。 实例:

(三)消防设备管理铭牌。 设置要求:主要消防设施应设置管理铭牌标牌。实例: (四)手报按钮标牌。

设置要求:在手动报警按钮上方应张贴自发光式标牌,标牌大小:110×110mm。 实例: (五)消火栓标牌及操作方法图例。 设置要求:在消火栓箱门中上部应设置自发光式“消火栓箱”标牌,在中下部张贴操作方法图例,图例大小420×140mm。 实例: (六)灭火器标牌及使用方法图例。 设置要求:在灭火器箱体正面中上部应设置自发光式“灭火器箱”标牌,在箱体上方张贴操作方法图例,图例大小420×140mm。

消防安全标志设计 施工及验收规范

消防安全标志设计、施工及验收规范 DB50/202-2004 ICS130.220 P16 备案号:16342-2005 1 范围 本规范规定了消防安全标志的术语、总则、设置场所与设置技术要求、施工要求和验收要求。 本规范适用于重庆市辖区内新建、改建及扩建的民用建筑、工业建筑、地下建筑、平战结合的人民防空工程以及建筑内部装修中设置的消防安全标志的设计、施工和验收。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 (GB15630-1995)《消防安全标志设置要求》 3 术语 3.1 消防安全标志(fire satety sign) 消防安全标志由安全色、边框、以图象为主要特征的图形符号或文字构成的标志,用以表达与消防有关的安全信息。

消防安全标志包括疏散指示标志、安全出口标志、场所指示标志、障碍物标志、消防设施设备标志、疏散指示意图标志、禁止标志、警示标志等。 发光消防安全标志包括电致发光型(如灯光型、电子显示型等)和光致发光型(如蓄光自发光型等)。 3.2 电致发光消防安全标志(electric fire satety sign) 用不燃材料制作、通过电源或场致发光方式发光显示的消防安全标志。如灯光型、电子显示型等。 3.3 光致发光消防安全标志(seif-iuminescnt fire satety sign) 用蓄光色漆印刷、喷涂或用蓄光色膜粘贴在基材上制成的消防安全标志牌。蓄光材料表面能够吸收照射光的能量,当其表面所受的照度低于某一数值时,能够发出可见光。 4 设置场所与设置技术要求 4.1 一般规定 4.1.1 消防安全标志的设置,应根据建筑物的使用功能、规模、使用人员特点、火灾危险性等因素综合确定,并应确保标志设置的完整、准确。 4.1.2消防安全标志应设置在醒目位置,不应设置在活动门、窗或其他可移动的物体上,以及易被遮挡的位置(本规范另有规定者除外)。 消防安全标志的正面或其邻近不得有妨碍公众视读的障碍物。4.1.3 设置消防安全标志时,应避免出现标志内容相互矛盾、重复的现象。

消防安全标识图例

消防安全标识图例 序号标志图例名称及制作规格设置说明 1消防手动 报警按钮 标志 规格: 13*13 设置在手动火灾报警 按钮附近,标明名称 和使用方法。 2火警电话标志 规格:27*27 设置在显著位置或者报警电话附近, 标明在发生火灾时报警电话。 3发声警报器标志 规格:13*13 设置在发声警报器或其启动装置附 近。 4消火栓起泵按钮 规格:27*27 设置在室内消火栓附近,标明名称和 使用方法。

5消防电梯标志 规格:27*13 设置在消防电梯口,标明消防电梯的 位置。 6消火栓水泵接合 器标志 规格:27*13 设置在消火栓水泵接合器或附近的墙 面上,标明名称和供水系统。 7喷淋水泵接合器 标志 规格:27*13 设置在喷淋水泵接合器或附近的墙面 上,标明名称和供水系统。 8消防水带标志 规格:13*13 设置在消防水带附近位置。 9灭火器标志 规格:27*27 设置在灭火器存放的位置 10地下消火栓标志 规格:27*27 设置在室外地下消火栓附近或墙面 上。

11地上消火栓标志 规格:27*27 设置在室外地上消火栓附近或墙面 上。 12如图A.1 灭火器使用标志 规格:27*7 设置在灭火器设置点的上方或灭火器 箱箱体上面,标明操作使用方法、维 护保养责任人。 13如图A.2 室内消火栓标志 规格:45*11.8 设置在室内消火栓箱门上。 14防火卷帘地面标 志 规格:43*9 设置在防火卷帘下方地面上,标明防 火卷帘下方禁放物品。 15防火卷帘按钮标 志 规格:27*10 设置在防火卷帘按钮旁边,标明操作 方法。 16防火门标志 规格:27*10 设置在防火门附近或上面,提示常闭 防火门保持关闭(结合单位实际,标 识既可为横向、也可为纵向)。

消防安全“四个能力”建设标志图例

附录 A 消防安全“四个能力”建设标志图例 表规定了消防安全 “四个能力” 建设中标志的图例和设置要求。 对图例之 外的其他 需设置标志的可结合实际制定。 消防安全标志牌应用坚固耐用的材料制 作,如金属板、塑料板、木板、荧光材料等,但不应采用易燃材料。用于室内的 消防安全标志可以用粘贴力强的不干胶材料制作。 表 消防安全“四个能力”建设标志 设置在手动火灾报警按钮附近,标 明名称和使用方法。 设置在显著位置或者报警电话附 近,标明在发生火灾时报警电话。 设置在发声警报器或其启动装置附 发声警报器标志 近。 标志图例 名称 设置说明 消防手动报警按钮标 火警电话标志

设置在消防梯附近,标明消防梯的 设置在消火栓水泵接合器或附近的 墙面上,标明名称和供水系统。 设置在喷淋水泵接合器或附近的墙 面上,标明名称和供水系统。 设置在室外地下消火栓附近或墙面 上,标明名称和位置。 标志图例 消防梯标志 表(续) 名称 消防电梯标志 位置。 设置说明 设置在消防电梯口,标明消防电梯 的位置。 消火栓水泵接合器标 喷淋水泵接合器标志 消防水带标志 设置在消防水带附近位置 地下消火栓标志

设置在室外地上消火栓附近或封面 上,标明名称和位置 设置在灭火器设置点的上方或灭火 器箱箱体上面, 标明操作使用方法、 维护保养责任。人。 设置在防火门附近或上面,提示常 闭防火门保持关闭 (结合单位实际, 标识既可为横向、也可为纵向) 13 防火卷帘地 面标志 设置在防火卷帘下方地面上,标明 防火卷帘下方禁放物品。 14 降火卷帘按 钮标志 设置在防火卷帘按钮旁边,标明操 作方法。 10 地上消火栓标志 11 如图 灭火器使用标志 标志图例 12 如图、图 表(续) 名称 设置说明 室内消火栓 标志 设置在室内消火栓箱门上,标明名 称、操作使用方法、维护保养责任 15 防火门标志

消防安全标志标识图列汇总

消防安全标志标识图列汇 总 It was last revised on January 2, 2021

消防安全标志、标识图列 附录以表格方式规定了消防安全四个能力建设中标志、标识的图例和设置要求。对图例之外的其他需设置标志的可结合实际制定。消防安全标志、标识牌宜用坚固耐用的材料制作,如金属板、塑料板、木板、荧光材料等,但不应采用易燃材料。用于室内的消防安全标志可以用粘贴力强的不干胶材料制作。 表消防安全四个能力建设标志 序号标志图例名称设置说明 1 消防手动报警按 钮标志 设置在手动火灾报警按钮附近, 标明名称和使用方法。 2 火警电话标志 FIRE TELEPHONE 设置在显著位置或者报警电话附 近,标明在发生火灾时报警电 话。

3 发声警报器标志 FIRE TELEPHONE 设置在发声警报器或其启动装置 附近。 表(续) 序号标志图例名称设置说明 4 消防梯标志 FIRE LADDER 设置在消防梯附近,标明消防梯 的位置。 5 消防电梯标志设置在消防电梯口,标明消防电梯的位置。 6 消火栓水泵接合 器标志 设置在消火栓水泵接合器或附近 的墙面上,标明名称和供水系 统。

7 喷淋水泵接合器 标志 设置在喷淋水泵接合器或附近的 墙面上,标明名称和供水系统。 8 消防水带标志 FIRE HOSE 设置在消防水带附近位置。 表(续) 序号标志图例名称设置说明 9 地下消火栓标志 FLUSH FIRE HYDRANT 设置在室外地下消火栓附近或墙 面上,标明名称和位置。 10 地上消火栓标志 POST FIRE HYDRANT 设置在室外地上消火栓附近或墙 面上,标明名称和位置。 11 如图1 灭火器使用标志设置在灭火器设置点的上方或灭火器箱箱体上面,标明操作使用方法、维护保养责任人。 12 如图2、图3 室内消火栓标志设置在室内消火栓箱门上,标明名称、操作使用方法、维护保养责任人。 13 防火卷帘地面标 志 设置在防火卷帘下方地面上,标 明“防火卷帘下方禁放物品”。

消防标识标牌(参考标准模版)

} 消防安全标志图例 第一部分:提示类标志 序号标志图例名称设置说明 1《 消防手动报警按 钮标志 设置在手动火灾报警按钮附近,标 明名称和使用方法。 2消火栓起泵按钮 设置在室内消火栓附近,标明名称 和使用方法。 3; 发声警报器标志设置在发声警报器或其启动装置附近。 4消防水带标志设置在消防水带附近位置。 5【 地下消火栓标志设置在室外地下消火栓附近或墙面上,标明名称和位置。

6地上消火栓标志 设置在室外地上消火栓附近或墙面 上,标明名称和位置。 7 . 防火卷帘按钮标 志 设置在防火卷帘按钮旁边,标明操 作方法。 8防火门标志 设置在防火门附近或上面,提示常 闭防火门保持关闭(结合单位实际, 标识既可为横向、也可为纵向)。9 】 阀门状态表示牌 设置在阀门上,提示阀门应该保持 的状态 10屋顶水箱标志 ) 设置在消防屋顶水箱醒目位置,标 明容积、维护保养责任人。

11消防水池标志 设置在消防水池醒目位置,标明取 水口、容积、维护保养责任人。 12灭火设备标志` 设置在灭火设备附近,标明灭火设备位置。一般搭配其他文字说明。 13室内消火栓标志设置在有外装的室内消火栓箱盖上14灭火器标志~ 设置在灭火器或灭火器箱上方 15设有安全警报系 统的安全出口标 志 设置在设有安全警报系统的安全出 口门上 16报警阀组标志] 设置在湿式报警阀组附近,标明测试方法。 17末端试水标志 设置末端试水装置附近,标明测试 和操作方法等。

18机械排烟口标志 ) 设置在机械排烟系统的排烟口、排 烟阀附近适当位置,标明禁止遮挡。 19正压送风口标志设置在机械防烟系统的正压送风口 附近适当位置,标明禁止遮挡。 20消防稳压泵标志 " 设置在消防稳压泵附近,标明稳压 泵注意事项和稳压泵的位置。 21火警电话标志 设置在显著位置或者报警电话附 近,标明在发生火灾时报警电话。 22消防控制室标志【 设置在消防控制室门口。 23消防水泵房设置在消防水泵房门口。 24柴油发电机房; 设置在柴油发电机房门口。 25储油间设置在储油间门上

消防标识标牌(参考标准模版)

第一部分:提示类标志 消防安全标志图例 序号标志图例名称设置说明 火灾报警FIRELAUUIM 消防手动报警按 钮标志 设置在手动火灾报警按钮附近,标明名 称和使用方法。 回消火栓起泵按钮消火栓起泵按钮 设置在室内消火栓附近,标明名称和使 用方法。 0=3发声警报器 Sound Alarm 发声警报器标志 设置在发声警报器或其启动装置附近。 III I ii肖防水带 Fire Hose 消防水带标志设置在消防水带附近位置。 *地下消火栓地下消火栓标志 设置在室外地下消火栓附近或墙面上, 标明名称和位置。

设置在室外地上消火栓附近或墙面上, 标明名称和位置。 回 防火卷帘按钮 十月捕乩:推仕?報「童制于伞 设置在防火门附近或上面,提示常闭防火 门保持关闭(结合单位实际, 标识既可为 横向、也可为纵向)。 10 请 保 持 开 启 屋顶水箱 阀门状态表示牌 屋顶水箱标志 设置在阀门上,提示阀门应该保持的状 态 设置在消防屋顶水箱醒目位置,标明容 积、维护保养责任人。 地上消火栓标志 防火卷帘按钮标设置在防火卷帘按钮旁边,标明操作方 法。 防火门标志

11 消防水池标志 设置在消防水池醒目位置,标明取水 口、容积、维护保养责任人。 12 灭火设备标志 设置在灭火设备附近,标明灭火设 备位置。一般搭配其他文字说明。 13 14 15 16 17 灭火设备 Fire Equipment 灭火器 室内消火栓标志设置在有外装的室内消火栓箱盖上 灭火器标志设置在灭火器或灭火器箱上方 安全出口 带有安仝那替系统 设有安全警报系 统的安全出口标 设置在设有安全警报系统的安全出 口门上 报警阀组报警阀组标志设置在湿式报警阀组附近,标明测试方 法。 末端试水标志 设置末端试水装置附近,标明测试和操 作方法等。

消防安全标识

编号:SM-ZD-28316 消防安全标识 Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

消防安全标识 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查 和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目 标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1.消防设施安全标识管理工作按照消防规范要求,企业配备各种消防设备、设施,标识安装在合适、醒目的位置上。 2.各种标识不得随意挪为他用,责任部门应按照按月进行全面普查的规定认真落实,保证各种标识的完好性。 3.标识名称及作用 (1)公共设施的标识 1)楼层灯及楼层号码的标识,分别安装在各楼层电梯厅内,其作用,为人们提示你所在楼层 2)应急指示灯标识,分别安装在各层通道及楼梯内,其作用,在火灾情况下可做应急照明使用,并提示人们所在区域的安全疏散的方向。 3)禁止吸烟标识,在企业内公共场所及各电梯箱内安装有禁止吸烟标识牌,其作用是提示人们在公共场所不许吸烟,做到文明办公防止火灾发生。 4)消防器材标识,在各层指向灭火器的方向分别安装有

消防安全标志图例

十、消防安全标志图例 第一部分:提示类标志 序号标志图例名称设置说明 1 消防手动报警按 钮标志设置在手动火灾报警按钮附近,标明名称和使用方法。 2 消火栓起泵按钮 设置在室内消火栓附近,标明名称 和使用方法。 3 发声警报器标志 设置在发声警报器或其启动装置附 近。 4 消防水带标志设置在消防水带附近位置。 5 地下消火栓标志 设置在室外地下消火栓附近或墙面 上,标明名称和位置。

6 地上消火栓标志 设置在室外地上消火栓附近或墙面 上,标明名称和位置。 7 防火卷帘按钮标 志 设置在防火卷帘按钮旁边,标明操 作方法。 8 防火门标志设置在防火门附近或上面,提示常闭防火门保持关闭(结合单位实际,标识既可为横向、也可为纵向)。 9 阀门状态表示牌 设置在阀门上,提示阀门应该保持 的状态 10 屋顶水箱标志 设置在消防屋顶水箱醒目位置,标 明容积、维护保养责任人。

11 消防水池标志 设置在消防水池醒目位置,标明取 水口、容积、维护保养责任人。12 灭火设备标志 设置在灭火设备附近,标明灭火设 备位置。一般搭配其他文字说明。 13 室内消火栓标志设置在有外装的室内消火栓箱盖上 14 灭火器标志设置在灭火器或灭火器箱上方 15 设有安全警报系 统的安全出口标 志 设置在设有安全警报系统的安全出 口门上 16 报警阀组标志 设置在湿式报警阀组附近,标明测 试方法。 17 末端试水标志 设置末端试水装置附近,标明测试 和操作方法等。

18 机械排烟口标志设置在机械排烟系统的排烟口、排 烟阀附近适当位置,标明禁止遮挡。 19 正压送风口标志设置在机械防烟系统的正压送风口 附近适当位置,标明禁止遮挡。 20 消防稳压泵标志设置在消防稳压泵附近,标明稳压 泵注意事项和稳压泵的位置。 21 火警电话标志 设置在显著位置或者报警电话附 近,标明在发生火灾时报警电话。 22 消防控制室标志设置在消防控制室门口。 23 消防水泵房设置在消防水泵房门口。 24 柴油发电机房设置在柴油发电机房门口。 25 储油间设置在储油间门上

消防安全标志设置要求gb

主题内容与适用范围 本标准规定了消防安全标志的设置场所、原则、要求和方法等。 本标准适用于使用消防安全标志作为传递消防安全信息的场所。 2引用标准 GB13495消防安全标志 GBJ16建筑设计防火规范 GBJ45高层民用建筑设计防火规范 3术语 3.1观察距离viewing distance 观察者眼睛至标志中心点的距离。 在本标准中,观察距离用字母D表示,如图1所示。 观察角viewing angle

观察者的眼睛和标志中心点的连线与标志所在平面的夹角。 在本标准中,观察角用字母。表示,如图1所示。 偏移距离displacement 标志的中心点至眼睛正视标志所在平面时的视轴的距离。 在本标准中,偏移距离用字母X表示,如图1所示。 偏移角angle of displacement 标志的中心点和眼睛的连线与眼睛正视标志所在平面时的视轴之间的夹角。在本标准中,偏移角用字母θ表示,如图1所示。 4设置场所 旅游景点、露天娱乐场、市区街道、广场、停车场和集贸市场等。 和GBJ45中规定的建筑物。 车站、机场、港口、码头、桥梁、隧道、加油站、交通工具和地下工程等。4,4林区、矿区、油田和海上钻井平台等。

其它设置消防安全标志的场所。 5设置原则 商场(店)、影剧院、娱乐厅、体育馆、医院、饭店、旅馆、高层公寓和候车(船、机)室大厅等人员密集的公共场所的紧急出口、疏散通道处、层间异位的楼梯间(如避难层的楼梯间)、大型公共建筑常用的光电感应自动门或360°旋转门旁设置的一般平开疏散门,必须相应地设置“紧急出口”标志。在远离紧急出口的地方,应将“紧急出口”标志与“疏散通道方向”标志联合设置,箭头必须指向通往紧急出口的方向。 紧急出口或疏散通道中的单向门必须在门上设置“推开”标志,在其反面应设置“拉开”标志。 紧急出口或疏散通道中的门上应设置“禁止锁闭”标志。 疏散通道或消防车道的醒目处应设置“禁止阻塞”标志。 滑动门上应设置“滑动开门”标志,标志中的箭头方向必须与门的开启方向一致。 需要击碎玻璃板才能拿到钥匙或开门工具的地方或疏散中需要打开板面才能制造一个出口的地方必须设置“击碎板面”标志。 各类建筑中的隐蔽式消防设备存放地点应相应地设置“灭火设备”、“灭火器”和“消防水带”等标志。

相关文档