1. 某城市现有人口数7万,城市内有一丙类物品仓库,耐火等级为一级,建筑

物容积约60000m3,试确定该城市的消防用水量是多少?

解:由人口数为7万,查表得:

同一时间的火灾次数=2次,一次灭火用水量为35L/s

由建筑物查表得:一次灭火用水量为45L/s

城市消防用水量为35+45=80L/s

2. 某城市现有人口数4万,城市内有一建筑物,其室外消防用水量为20 l/s ,

试确定该城市的消防用水量为何?

解:由人口数为4万,查表得:

同一时间的火灾次数=2次,一次灭火用水量为25L/s

由建筑物一次灭火用水量为20L/s

城市消防用水量为25+25=50L/s

3. 有一占地80公顷的工厂,家属区共有人口近2万,厂区内室外消防用水量

较大的几座建筑及水量分别为:厂房为30 l/s ,仓库为35 l/s ,办公楼为20 l/s 。

试确定该工厂的室外消防用水量。

解:由人口数为2万,查表得:

一次灭火用水量为15L/s

工厂内最大建筑物用水量为35L/s

城市消防用水量为15+35=50L/s

4.有一占地120公顷的工厂,家属区共有人口近2.2万,厂区内室外消防用水

量较大的几座建筑及水量分别为:厂房为25 l/s ,仓库为30 l/s ,办公楼为20

l/s 。试确定该工厂的室外消防用水量。

解:

工厂内最大两座建筑物用水量为30L/s 和25L/s ,

城市消防用水量为30+25=55L/s

5.有一高层百货楼,设有室内消火栓系统,用水量为20L/s ;自动喷水灭火系统,

用水量为26L/s ;室外消火栓直接从市政管网接出,用水量为20 L/s ;试确定

该建筑消防水池的有效容积。 (时间?)

解:消防水池的有效容积为:

建一个400m3的消防水池即可。

6、某有一高层百货楼,室内外消防用水均取自消 防水池,设室内消火栓

系统用水量为20 L/s ,室外消防用水量为20L/s ,火灾延续时间均为2h ;自动

喷水灭火系统用水量为26 L/s ,火灾延续时间为1h 。试确定该建筑消防水池的

有效容积。

解: =3.6{ (20 +20 ) ×2 +26×1 -0}

=381.6m3

建一个400m3的水池即可。

)(6.31ij b i n i i t q t q V -=∑=3

6.309)320126(6.3m =?+?=)(6.31ij b i n i i t q t q V -=∑=

7.高度60米,层高4米,确定室内消火栓保护半径.

解: 确定水枪充实水柱

SK= 1.414 (H1-H2) =1.414(4-1)=4.24(m )

根据《规范》要求:SK ≥10m 取SK =10m

Hq= 10-2 α SK=10-2×1.35×10=0.135MPa

qfj=(102 βHq )1/2=(102×1.57×0.135)1/2=4.6(L/s )

根据《高规》要求:qfmin=5L/s, 取qf=5L/s,

则:Hq= qfj2/ (102 β) =52/(102×1.57)=0.159MPa,

SK= Hq /( 10-2 α )=0.159/(10-2 ×1.35 )=11.78m,

所以, Rf=Ld+LK=Ld+SKcosa=0.9*20+11.78*cos45o =26.33(m )

8.三层工业厂房,层高7.2米,确定室内消火栓保护半径.

解: 确定水枪充实水柱

SK= 1.414 (H1-H2) =1.414(7.2-1)=8.77(m )

根据《规范》要求:SK ≥7m 取SK =8.77m

Rf=Ld+LK=Ld+SKcosa

=0.9*20+8.77*cos45o =24.2(m )

9.充实水柱13m,每支枪流量5.4L/s,65mm 水带(α=1.58,s=0.00086),确定消火

栓最小出口压力.

解: Hxh = Hqs + Hd= 10-2 α SK +S ·qf 2

=10-2×1.58×13+0.00086×5.42=0.2304(MPa)

10. 某市计划建设一高4m ,长160m ,宽12m 的地下商业街,战时可作为人防

工程使用,商业街由两排400mm ×400mm 的支撑柱支撑(间距分别为6m 、4m ),

街中央为走道,两旁由石膏板隔成商铺。试为其布置室内消火栓并确定系统用

水量。

解:体积: V=4×160×12=7680m3>1500m3

查表:p112表2-12,采用单排双水柱布置,每支水枪的最小流量为2.5L/s

(1) 充实水柱长度:

查《建规》或教材有:人防工程的充实水柱不小于10m ,故取Sk=10m

(2)保护半径

m S k 24.445sin 14=-=

m S k 25229.020=+?=k d f L L R +=

(如取25m 的水带,则保护半径为30m 。)

(3)单排双水柱布置时的布置间距

(4)消火栓个数

取10个 (5)选19mm 水枪,Sk=10m ,则,

(6)系统的用水量为2×4.6=9.2L/s

布置方法一:

11.一建筑高度60m 的高层教学楼,设有独立的消火栓系统,要求充实水柱15m ,

配备19mm 水枪,标准胶里水带,消防水水池最低水位标高-2.5m ,最高层消火

栓栓口标高55.5m ,最不利管路沿程水损100kPa ,试确定系统设计流量和水泵

扬程。

解:

查表p111表2-11,教学楼高度=60m>50m ,

故同时使用水枪数量为6支,每支水枪的最小流量为5L/s

充实水柱长度Sk=15m ,则:

(不选5L/s )

(1)室内消防用水量为: m b R L f f f 18,68.238252222取=-=-≤个)...(88.818

160==n s L H q q f

/6.4135.07.157=?==βMPa S H k q

27.015018.0=?==αs

L H q q /5.627.07.157=?==β

(2)计算最不利点消火栓栓口处所需水压:

(3)水泵扬程:

12、一面积500㎡的中Ⅱ危险级场所,装有通透性装饰吊顶,设置自动喷水灭

火系统进行保护,如配备标准闭式喷头,分别计算采用湿式系统和干式系统时

的系统设计用水量和所需喷头数量。

(1)湿式系统:

喷水强度:qu= 1.3×8.0=10.4 L/ min · ㎡

作用面积:A=160 ㎡

? Qj= qu A / 60 =10.4×160 / 60=27.73 L/ s

? Qs = (1.15~1.30) Qj =1.3 ×27.73 =36.05 L/ s

A1=4q0/4qu=80/10.4 =7 .69 ㎡

n=A/A1=500/ 7 .69 =66

(2)干式系统:

喷水强度:qu=1.3×8.0=10.4 L/ min · ㎡

作用面积:A=1.3×160=208 ㎡

? Qj= qu A / 60 =10.4×208/ 60= 36.05 L/ s

? Qs = (1.15~1.30) Qj =1.3 × 36.05 =46.87 L/ s

A1=4q0/4qu=80/10.4 =7 .69 ㎡

n=A/A1=500/ 7 .69 =66

13、一面积300㎡的严重危险级Ⅱ级场所设有雨淋系统,求需要安装的标准开

式喷头数量。

喷水强度:qu=16 L/ min · ㎡

作用面积:A=260 ㎡

A1=4q0/4qu=80/16 =5㎡

n=A/A1=300/ 5 =60

14、一面积300m2中危险级Ⅰ级场所,设置湿式系统保护,如采用标准喷头,

估算系统设计秒流量及所需喷头数。

喷水强度:qu=6.0L/ min · ㎡

作用面积:A=160㎡

? Qj= qu A / 60 =6.0×160/ 60= 16L/ s

? Qs = (1.15~1.30) Qj =1.3 ×16=20.8 L/ s

A1=4q0/4qu=80/6 =13 .33 ㎡

n=A/A1=300/ 13.33 = 23

15、一综合楼建筑高度为110m ,地下2层为汽车库(中危险Ⅱ级),1-3层为建

筑面积13000m2的商场(中危险Ⅱ级),3层以上为办公楼(中危险Ⅰ级),估算

该建筑物的自动喷水灭火系统设计流量。

s L q N Q f f

/395.66=?=?=2

SQ H H H H qs d qs xh +=+=MPa

2848.05.600035.027.02=?+=∑++=?ωh H H H xh b O

mH 2 5.971.11048.28)5.25.55(=?+++=

喷水强度:qu=8.0L/ min·㎡作用面积:A=160㎡

?Qj= qu A / 60 =8.0×160/ 60= 21.33 L/ s

?Qs = (1.15~1.30) Qj =1.3×21.33 =27.73 L/ s

16、某综合楼,火灾危险等级为中危险级Ⅰ级,建筑面积4500m2 ,拟设置闭式自动喷水灭火系统,喷头采用标准闭式喷头。回答下列问题:

(1)确定系统类型及其设计基本参数

(2)计算喷头流量和保护面积

(3)计算作用面积内动作的喷头数量

(4)估算该建筑物需要安装的喷头数量

(5)计算喷头库存量

(6)计算系统流量

(7)分析说明自动喷水灭火系统的特点和应用前景

解:(1)选用湿式系统,

喷水强度:qu=6.0L/min·㎡作用面积:A=160㎡

(2)q0 =80 L/min = 1.33 L/ s A1=4q0/4qu=80/6 =13 .33 ㎡

(3) n=A/A1=160/ 13 .33 =12

(4) n=A/A1=4500/ 13 .33 =338

(5) n1= 338×1%=4<10 喷头库存量取10

(6) Qj= qu A / 60 =6.0×160/ 60= 16 L/ s

Qs = (1.15~1.30) Qj =1.3×16 =20.8 L/ s(7)略

17、某轻危险级保护场所,其保护区面积为500m2,设有自动喷水灭火系统保护,试求系统设计秒流量;若采用标准喷头,计算所需喷头数量。(喷头工作压力0.1 MPa)

解:喷水强度:qu=4.0L/ min·㎡

作用面积:A=160㎡

Qj= qu A / 60 =4.0×160/ 60= 10.67L/ s

Qs = (1.15~1.30) Qj =1.3 ×10.67=13.87 L/ s

A1=4q0/4qu=80/4 =20 ㎡

n=A/A1=500/ 20 = 25(个)

18、一宽10m,高8m的防火卷帘采用水幕系统冷却保护,试确定系统设计用水量。如水幕喷头的设计流量为2.5l/s,求所需喷头数和设计用水量。

解: qu=0.5+(8-4)×0.1=0.9L/ s· m

所需喷头数: n= qu L/q=0.9×10/2.5= 3.6 取4个喷头排成一排

设计用水量: Qs = (1.15~1.30)n q0 = (1.15~1.30)×4×2.5

= 11.5~13 L/ s

或: Qs = (1.15~1.30)quL = (1.15~1.30)×0.9×10

= 10.35~ 11.7 L/ s

19、一舞台口宽20m,高10m,设防火分隔水幕,如采用标准开式喷头,估算系统设计用水量和所需喷头数。

解: qu=2.0L/ s· m P= 0.1 MPa K=80

q=80L/min =1.33L/s

n= qu L/q=2.0×20/1.33 = 30(个)

布置成2排,每排15个

布置间距:S=Mq/qu=2×1.33/2=1.33 m

也可以用 20/15 = 1.33 m

估算设计用水量: Qs =quL = 2×20=40 L/ s

20、某固定顶油罐,储存油品为汽油,罐体直径为20m,要求设置固定式液上泡

沫灭火系统,试计算泡沫液常备量及消防用水量。解:该储罐区选用固定式液

上喷射泡沫灭火系统保护,且采用蛋白泡沫液。

⑴泡沫混合液供给强度:qg=6.0L/min·m2;

⑵混合液连续供给时间:t1=40min;

⑶确定泡沫产生器数量:

保护面积:A=πD2/4=3.14×202/4=314 m2

选用PC16型泡沫产生器, 所需数量为:

n1=qgA/qc=6.0×314/960 =1.96 ≈2 (个);

若选选用PC8型泡沫产生器, 所需数量为:

N1'=qgA/qc=6.0×314/480 =3.925 ≈4 (个);

⑷每个泡沫产生器的混合液流量为:

q1=6.0×314/2=942L/min=15.7L/s;

⑸确定泡沫枪设置数量及其混合液连续供给时间:

查表可知:该油罐需设置1支PQ8型泡沫枪,其混合液连续供给时间为20min,

每支泡沫枪混合液流量q2=480L/min。

⑹计算混合液设计流量:

Qh=k(n1q1+n2q2) =1.05(2×942+1×480)/60 =49.77L/s ≈50L/s

⑺确定泡沫液储量:

W=f(n1q1t1+n2q2t2)10-3 =0.06(2×942×40+1×480×20)10-3 =5.1m3

⑻确定灭火用水储量 :

Ws =(1-f)(n1q1t1+n2q2t2)10-3=79.9m3:

⑼冷却用水流量计算,采用固定式冷却方式:

a) 着火罐冷却用水流量:Q1=qπD=0.5×3.14×20=31.4L/s

b)邻近罐冷却用水流量:Q2=1/2(qπD)=0.5×( 0.5× 3.14×20)=15.7L/s

c)冷却用水总流量: Q=Q1+Q2=31.4+15.7=47.1L/s

⑽确定冷却用水储量:

Wl=3.6Qt=3.6×47.1×6=1017.36 m3

⑾确定消防水池有效容积:

V=Ws+Wl=79.9+1017.36=1097.26 m3

21、一直径40m的固定顶汽油罐,采用液上喷射泡沫灭火系统保护,试确定其

泡沫液的最小储量。(按照考虑泡沫枪和不考虑泡沫枪两种情况分别计算)

解:选用蛋白泡沫液。

A:不考虑泡沫枪情况:(只有固定系统)

⑴泡沫混合液供给强度:qg=6.0L/min·m2;

⑵混合液连续供给时间:t1=40min;

⑶保护面积:A=πD2/4=3.14×402/4=1256 m2;

⑷泡沫产生器数量:选用PC16型泡沫产生器

n1=qgA/qc=6.0×1256/960≈8 (个);

⑸每个泡沫产生器的混合液流量为:

q1=6.0×1256/8=942L/min=15.7L/s;

⑹泡沫液储量:

Wp=fn1q1t110-3 =0.06 ×8×942×40×10-3 =18.1m3

22、一直径40m的固定顶汽油罐,采用液上喷射泡沫灭火系统保护,试确定其泡沫液的最小储量。(按照考虑泡沫枪和不考虑泡沫枪两种情况分别计算)

解:选用蛋白泡沫液。

B:考虑泡沫枪

⑴查表可知:该油罐需设置2支PQ8型泡沫枪,其混合液连续供给时间为30min,每支泡沫枪混合液流量q2=480L/min;

⑵泡沫液储量:

Wp=f(n1q1t1+n2q2t2)10-3

=0.06(8×942×40+2×480×30)10-3 =19.8m3

23、一油罐区,采用卧式罐组,防火堤占地面积500m2,要求混合液供给强度不低于12.5l/min.m2,连续供给时间为40分钟,采用PQ8型泡沫枪灭火,求所需的泡沫枪的数量及泡沫液的储量。

解:卧式罐无固定泡沫系统,只考虑泡沫枪.

⑴泡沫混合液供给强度:qg=12.5L/min·m2;

⑵混合液连续供给时间:t1=40min;

⑶保护面积A=120 m2(燃烧面积按防火堤的实际面积确定,若防火堤的实际面积超过120m2,燃烧面积仍按120 m2计);

⑷泡沫枪的数量:

泡沫枪类型:采用PQ8型泡沫枪,混合液流量为8L/s

n1=qgA/qc=12.5×120/480=3.125 取4支;

⑸每支泡沫枪的实际混合液流量为:

q1=12.5×120/4=375L/min;

⑹泡沫液储量:

Wp=fn1q1t1×10-3 =0.06× 4×375×40×10-3 =3.6m3 。

24、有一直径30m储存甲醇的外浮顶罐,泡沫堰板高0.6m、距罐壁1.0m,泡沫从金属挡雨板下部喷射,试进行泡沫灭火系统的设计计算。

解:该储罐区选用固定式液上喷射泡沫灭火系统保护,且采用抗溶性泡沫液。

⑴泡沫混合液供给强度:qg=12.5L/min·m2;

⑵混合液连续供给时间:t1=30min; (p294)

⑶保护面积:A=1/4π[D2-(D -2a)2]

=1/4π[302-(30 -2×1)2]=91.06 m2; 泡沫产生器的数量:

选用PC16型泡沫产生器, 所需数量为:

n1=qgA/qc=12.5×91.06/960≈2 (个);

又: n2=πD/24=3.925≈4 (个); 取n =4个 (p294)

⑷每个泡沫产生器的混合液流量为:

q1=12.5×91.06/4=284.56L/min=4.74L/s;

⑸确定泡沫枪设置数量及其混合液连续供给时间:

查表可知:该油罐需设置2支PQ8型泡沫枪,其混合液连续供给时间为20min,每支泡沫枪混合液流量q2=480L/min。

⑹计算混合液设计流量:

Qh=k(n1q1+n2q2) =1.05(4×4.74+2×480)/60 =36.7L/s

⑺确定泡沫液储量:

Wp=f(n1q1t1+n2q2t2)10-3

=0.06(4×284.56×30+2×480×20)10-3 =3.2m3

⑻确定灭火用水储量 :

Ws =(1-f)(n1q1t1+n2q2t2)10-3=50.15m3

⑼冷却用水流量计算,采用移动式冷却方式(19mm水枪):

a) 着火罐冷却用水流量:Q1=qπD=0.6×3.14×30=56.52L/s

b)邻近罐冷却用水流量:

Q2=1/2(qπD)=0.5×( 0.5× 3.14×30)=23.55L/s

c)冷却用水总流量: Q=Q1+Q2=56.52+23.55=80.07L/s

⑽确定冷却用水储量:

冷却供水时间: t3=4 h (见课件-泡沫3第61页)

Wl=3.6Qt=3.6×80.07×4=1153 m3

⑾确定消防水池有效容积:

V=Ws+Wl=50.15+1153=1203.16 m3

(注:浮盘为非浅盘式或浮舱为非易熔材料制作时,相邻罐可不冷却)

25.某30m×12m×4m的乙烯储存库,侧墙上有4个2m×1m的不能关闭的外窗,库房中有2个1m×1m的非燃烧柱,采用全淹没CO2系统保护,试计算CO2灭火剂最小储量。

解:⑴防护区容积:VV=30×12×4=1440m3

⑵可扣除体积:Vg=2×1×1×4=8m3

⑶防护区净容积:V=VV-Vg=1440-8=1432m3

⑷开口面积:A0=4×2×1=8m2

⑸总表面积:AV=(30×12+12×4+30×4) ×2=1056m2

⑹折算面积:A= AV+30A0=1056+30×8=1296m2

⑺灭火剂用量:

W=Kb(0.2A+0.7V)

=1.6×(0.2×1296+0.7×1432)=2018.56Kg

⑻灭火剂储存量:Wh=1.08W=1.08×2018.56=2180Kg

26. 一歌舞厅(严重危险级)使用面积600㎡,设有室内消火栓(K=0.9)。拟配置MFZL5灭火器(灭火级别3A),试求需要配置的灭火器数量。

解:保护面积:S=600m2

查表: K=0.9 U=50m2/A

Q=1.3KS/U(1分)=1.3×0.9×600/50=14.04A

灭火器配置数量:N=14.04/3=4.68

灭火器配置数量为5具。

2017建筑材料作业题(一)及答案

建筑材料作业题(一) (课程代码:02389) 一、单项选择题 1、以下属于活性混合材料的是【 A 】 A、粒化高炉矿渣 B、石灰石 C、石英砂 D、自然冷却的矿渣 2、石灰硬化的理想环境是【 A 】 A、干燥空气中 B、水中 C、高温蒸汽 D、潮湿环境中 3、钢材中,可明显增加其热脆性的元素是【 C 】 A、锰和硅 B、硅和硫 C、硫和氧 D、氮和磷 4、目前建筑中用量最大的泡沫塑料是【 B 】 A、聚氨酯泡沫 B、聚苯乙烯泡沫 C、聚氯乙烯泡沫 D、脲醛泡沫 5、抗碳化性要求高的混凝土工程,应优先选用【 B 】 A、矿渣水泥 B、硅酸盐水泥 C、火山灰水泥 D、粉煤灰水泥 6、目前建筑中用量最大的泡沫塑料是【 B 】 A、聚氨酯泡沫 B、聚苯乙烯泡沫 C、聚氯乙烯泡沫 D、脲醛泡沫 7、强度等级42.5的普通水泥,若其体积安定性不合格,则应【 D 】 A、按42.5强度等级应用 B、用于次要工程 C、按32.5强度等级应用 D、按废品处理 8、测定混凝土抗压强度用的标准试件的尺寸为【 C 】 A、70.7mm×70.7mm×70.7mm B、100mm×100mm×100mm C、150mm×150mm×150mm D、200mm×200mm×200mm 9、大体积混凝土施工常用的外加剂是【 A 】 A、缓凝剂 B、减水剂 C、引气剂 D、早强剂 10、塑料中的增塑剂可使塑料的【 B 】

A、可塑性、强度、硬度提高 B、可塑性提高、硬度下降 C、韧性和塑性、耐热性提高 D、强度和耐热性提高 二、填空题 11、砌筑砂浆的流动性用__沉入度___表示,其越大说明流动性越__大___。 12、黏稠沥青分为_道路石油沥青_、__建筑石油沥青和普通石油沥青三大类。 13、材料在外力作用下,产生变形,当去掉外力后,仍然保持变形后的形状和尺寸,并 不产生裂缝,此性质称为__塑性__,由此产生的变形称为_塑性变形___。 14、混凝土拌合物的和易性包括流动性、和 15、水灰比越大,则混凝土拌合物的流动性越_大_,黏聚性与保水性越___差__。 16 17、防水混凝土又称_抗渗混凝土__,是抗渗等级不小于__P6__的混凝土。 18、钢材按化学成分分为__碳素钢__和__合金钢__。 19、Q235AF表示屈服点为235MPa的质量为A级的沸腾钢, Q345D表示屈服点为345MPa的质量为D级的钢筋。 20、木材细胞壁中充满吸附水,而细胞腔及细胞间隙无自有水时的含水率称为木材的__ 纤维饱和点____,我国规定木材的标准含水率是__15%__。 三、名词解释 21、冲击韧性: 解:冲击韧性1、是指材料抵抗冲击作用的能力。2、是指在冲击荷载下,钢材抵抗破坏的能力。 22、水泥终凝时间: 解:水泥终凝时间是指从水泥加水拌合起,至水泥浆完全失去塑性并开始产生强度所需的时间。 23、砌筑砂浆:

建筑材料计算题word精品

建筑材料计算题 1、按初步配合比试拌30L混凝土拌合物,各种材料用量为:水泥9.63KG,水5.4KG,砂18.99KG,石子38.12KG,经试拌增加5%的砂,,保持不变)满足和易性要求,并测得混凝土拌合物的体积密度为,试计算该混凝土的基准配合比。 2、混凝土混合料经试拌调整后,各种材料用量为:水泥 3.10KG,水为1.86KG,砂为 6.24KG,碎石为12. 48KG,测得拌合料体积密度为2500KG/m3试计算每m3混凝土各种材料用量。 试荐材辑总■ 1 + L 86+(. 24+12. 48= 23- 68(kg) 水1/2168)X 2500-32?(kg/m,)(2 分) 水(1.86/23,6S)X2SOO?19?(kg/m*><3 ? ?t S-<6,24/21 tt)X 2500 "659 (kg/m* )(2 分) 石t G - Cl L ti/216S) X 2500 131 B( kg/m1) (2 3、混凝土试验室配合比为1: 2.28 : 4.47 (水泥:砂子:石子〉,水灰比为0.64,毎立方混凝土水泥用量为286KG现场测得砂子的含水率为3%石子的含水率为I%。试计算施工配合比及每立方混凝土各种材料的用量。 公式:水泥用费m' c=mc;砂子用量m' s=ms(1+ws);石子用量m g= mg(1+wg);用水量 > * m w=mw-ms*ws-mg-wg 公式中mc\ms\mg\mw分别为调整后的试验室配合比中每立方混凝土中的水泥、砂子、石子、水的用量,ws/wg为施工现场砂子和石子的含水率 解:水泥用量m c=mc=286KG 砂子用量m s=ms(1+ws)=286*2.28*(1+3%)=672KG 石子用量m g= mg(1+wg)=286*4.47* (1+1% =1291KG 用水量m' w=mw-ms*ws-mg-wg=286*0.64-625*3%-1278*1%=151KG 施工配合比:水泥:水:砂子:石子=286:151 : 672:1291 = 1 : 0. 53 : 2.35 : 4.51

建筑材料简答及计算题

简答题册子就是复习册 C 1.材料与水有关的性质主要有哪些 答:材料与水冇关的性质主要有:材料的亲水性和憎水性以及材料的吸水性、吸湿性、耐水性、抗冻性、抗渗性等。 2.材料的弹性答:材料的弹性是指材料在外力作用下发生变形,当外力解除后,能完全恢复到变形前形状的性质。这种变形称为弹性变形或可恢复变形。 3.材料的密度、体积密度和堆积密度分别指的是什么册子P43 4.什么是材料的吸水性,影响材料吸水性的主要因索有哪些册子P43 D 1.对抹面砂浆有哪些要求答:对抹面砂浆要求具有良好的和易性,容易抹成均匀平整的薄层,便于施工。还应有较髙的粘结力,砂浆层应能与底面粘结牢固,长期不致开裂或脱落。处于潮湿环埭或易受外力作用部位(如地面、垴裙等〗,还应具有较髙的耐水性和强度。 2.低合金结构钢有何特点采用这种钢有什么技术、经济意义答:低合金结构钢的特点:强度高、耐磨性好、耐腐蚀性强、耐低温。〈2分)采用低合金结构钢的技术、经济意义: 综合技术性能髙,尤其适用于大跨度、承受动荷载和冲击荷载的结构。〈1分) 与使用碳素钢相比,可节约钢材20%一30%而成本增加并不很髙。口分) F 1.防止水泥石腐蚀的拊施有哪些答:防止水泥石腐蚀的措施: 1根据环境侵蚀特点,合理选用水泥品种:2提高水泥石的密实度; 3表面加作保护层, G 1.根据建筑部位的不同,如何选择抹面砂浆册子P45 答案: .用于砖墙表面(檐口,勒脚,女儿墙以及潮湿房间的除外) 1:2~1:4(石灰:砂);用于干燥环境的墙表面1:1:4~1:1:8(石灰:黏土:砂);用于不潮湿的房间的墙及天花板1::2~1:1:3(石灰:石膏:砂);用于檐口,勒脚,女儿墙外脚以及潮湿的部位1::~1:1:5(石灰:水泥:砂);用于浴室,潮湿车间等墙裙、勒脚等地面基层1:3~1:(水泥:砂);用于地面,天棚或墙面

建筑灭火设施作业1

第一章 分析题: 1. 消防水池的作用是什么?什么条件下应设置消防水池? 2. 什么是消防备用泵?什么条件下需要设置备用泵? 3. 水泵接合器的设置数量应如何确定? 4. 请指出并改正图中的错误,并分析原因? 计算题 1. 某城镇人口近12万人,城内有一大型工厂、超市和商场。室外消防设计流量分别为40L/s、30 L/s、20 L/s,试确定该城市的消防设计流量。 2. 一占地150公顷的工厂,居住区共有人口1.5万人。消防设计流量为(20 L/s)厂区内室外消防设计流量较大的几座建筑物分别为厂房为25 L/s,仓库35 L/s,办公楼15 L/s。试确定该工厂的室外消防设计流量。 3. 某建筑物设有室内!外消火栓给水系统和自动喷水灭火系统,其中室外消火栓用水由市政管网供水,室内消防用水和自动喷水灭火系统的用水均从消防水池取水。已知室内消火栓给水系统的用水量为30 L/s,室外消防给水系统的用水量为25L/s,火灾延续时间均为2h,自动喷水灭火系统用水量为25 L/s,补水量为15 L/s 。'试确定其消防水池的有效容积。 第二章 1. 某建筑的室内消火栓系统,要求充实水柱长度为13m,配备直径为65mm的橡胶衬里水带(αf=1.213,φ=0.0097,B=0.1577 ,S=0.035 )。确定消火栓的最小出口压力。

2. 某建筑设消火栓系统,水池最低水位与最不利点消火栓高差为24m,消火栓栓口压力14mH2O,最不利管路总水头损失1.5mH2O,试确定水泵扬程。 3. 某高级酒店 建筑高度86,采用临时高压给水系统 设有独立的消火栓系统同时使用水枪数量为8只,要求充实水柱15m,配备19mm水枪,标准胶里水带,消防水水池最低水位标高-2.5m,最高层消火栓栓口标高81.5m,最不利管路沿程水损150KPa,试确定系统设计流量和水泵扬程。(αf=1.23,φ=0.0097,B=0.1577 ,S=0.035 )

建筑设备工程试题及答案

2014学年建筑设备工程期末试卷 专业(班级) 姓名 注意:请将考试题的答案一律写在卷子上。 一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分) 1、排入市政排水管网的污水一般要求温度低于( C )℃。 A. 60 B. 50 C. 40 D. 30 2、高压蒸汽采暖系统的蒸汽压力大于( C )kPa 。 A. 90 B. 80 C. 70 D. 60 3、水箱上哪种管不得装阀门?( C ) A. 进水管 B.出水管 C.溢水管 D.泄水管 4、不能使用焊接的管材是( D )。 A. 塑料管 B.无缝钢管 C.铜管 D.镀锌钢管 5、高层建筑物指10层及10层以上的住宅和建筑物高度超过( B )m 的其他民用建筑物。 A. 20 B. 24 C. 28 D. 22 6、消防管道不能采用的管材是( C )。 A. 铜管 B. 无缝钢管 C. 塑料管 D. 镀锌钢管 7、一般管径DN 大于( B )mm 时,应采用螺翼式水表。 A. 40 B. 50 C. 60 D. 70 8、( A )是靠启闭阀孔对蒸汽进行节流达到减压的目的。 A. 减压阀 B.疏水阀 C.球阀 D.蝴蝶阀 9、沼气是各种有机物质在隔绝空气作用下产生的可燃气体,其组分主要为( D ) A. 氮气 B.二氧化碳 C.一氧化碳 D.甲烷 10、自动喷水灭火系统按使用喷头形式的不同可以分为闭式自动喷水灭火系统和( C )喷水灭火系统。 A. 干式自动 B.湿式自动 C.开式自动 D.重复启动自动 ---------------------------------------------------装 ---------------------------------订-----------------------------线----------------------------------------------

建筑材料计算题

建筑材料计算试题 1、工地入库的强度等级42.5矿渣水泥,取样测得水泥标准试件的抗折、抗压破坏荷载如下表所示。计算其3d及28d强度。 答案: (1)抗压强度:R C =P/A,A=40×40=1600mm2,3d抗压强度单值分别为:16.2, 16.9,15.6,15.0,13.1,16.2MPa,平均抗压强度为15.5MPa,单值13.1MPa 超平均值10%,取其它5个平均值为16.0MPa。28d抗压强度单值分别为43.8、 44.4、44.4、45.6、43.1、46.9MPa,平均抗压强度为44.7MPa。 (2)抗折强度:R f =3P f L/(2bh2),3d抗折强度单值分别为:3.54,3.56,4.17, MPa,平均抗折强度为3.76MPa,单值4.17MPa超平均值10%,3天抗折强度 3.56MPa。28d抗折强度单值分别为6.61、6.68、6.45MPa,28天抗折强度为 6.58MPa。 2、已知某混凝土的水灰比为0.5,用水量为180kg,砂率为33%,混凝土拌和料成型后测其表观密度为2400kg/m3,试求该混凝土配合比。若采用强度等级为32.5 的普通水泥,试估计该混凝土28天强度。(r c =1.13,α a =0.46,α b =0.07) 答案: (1)求水泥用量C C=W/W/C=180/0.5=360kg/㎡ 求砂S和碎石G S+G=Po—C—W Sp=S/S+G 解之得:砂S=614kg 碎石G=1246kg 水W=180kg 水泥C=360kg (2)28天抗压强度: fw=аafa(C/W-аb)=0.46×1.13×32.5×(2—0.07)=32.6MPa

建筑材料总练习题及答案

建筑材料总练习题 第一章建筑材料的基本性质 一、是非题:(正确者在题后括号打“+”,错误的打“-”) 1、软化系数越大的材料,其耐水性能越差。( -) 2、吸水率小的材料,其孔隙率一定小。( -) 3、材料受潮或冰冻后,其导热系数都降低。( -) 4、具有粗大孔隙的材料,其吸水率较大;具有细微且连通孔隙的材料,其吸水率较小。( -) 5、材料的孔隙率越大,其抗冻性越差。(-) 6、材料的抗冻性仅与材料的孔隙率有关,与孔隙中的水饱和程度无关。(-) 7、相同种类的材料,其孔隙率越大,强度越低。(+) 8、在材料抗压试验时,小试件较大试件的试验结果偏大。(+) 9、材料进行强度试验时,加荷速度快者较加荷速度慢者的试验结果值偏大。( +) 10、把某种有孔的材料,置于不同湿度的环境中,分别测得其密度,其中以干燥条件下的密度最小。(-) 二、选择题:(选择正确的答案填在括号) 1、当材料的润湿边角θ为( a )时,称为憎水性材料。 a、>90° b、≤90° c、0° 2、当材料的软化系数为( a )时,可以认为是耐水材料。 a、>0.85 b、<0.85 c、=0.75 3、颗粒材料的密度为ρ,视密度为ρ′,松散容重为ρ0′,则存在下列关系(c)。 a、ρ>ρ0′>ρ′ b、ρ′>ρ>ρ0′ c、ρ>ρ′>ρ0′ 4、含水率为5%的砂220g,其干燥后的重量是( )g。 a、209 b、209.52 c、210 5、材质相同的A、B两种材料,已知容重γA>γB,则A材料的保温效果比B材料(b)。 a、好 b、差 c、差不多 三、填充题 1、材料的密度是指材料在(绝对密实)状态下单位体积的质量;材料的容重(表观密度)是指材料在(自然)状态下单位体积的质量。 2、材料的吸水性大小用(吸水率)表示,吸湿性大小用(含水率)表示。 3、材料的耐水性是指材料在长期(水)作用下,(强度)不显著降低的性质。 4、材料的耐水性可以用(软化)系数表示,其值=(材料在吸水饱和状态下的抗压强度/材料在干燥状态下的抗压强度)。该值越大,表示材料的耐水性(越好)。 5、同种材料的孔隙率越(小),其强度越高。当材料的孔隙一定时,(闭口孔)孔隙越多,材料的保温性能越好。 6、影响材料强度试验结果的主要因素有(试件尺寸大小)、(试件受压面平整度)、(试件高厚比)和(试验时加荷速度)等。 四、名词解释 1、密度 2、容重(表观密度) 3、松散容重 4、视密度 5、孔隙率 6、空隙率 7、亲水性 8、憎水性 9、吸水性 10、吸水率 11、含水率12、耐水性 13、软化系数14、抗渗性15、抗冻性16、弹性 17、塑性18、脆性 19、韧性20、导热系数 五、计算题:

建筑消防设施

建筑消防设施 建筑消防设施指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统等。它是保证建筑物消防安全和人员疏散安全的重要设施,是现代建筑的重要组成部分。对保护建筑起到了重要的作用,有效的保护了公民的生命安全和国家财产的安全。 目录

展开 编辑本段分类 建筑消防设施建筑消防设施主要分为两大类,一类为灭火系统,另一类为安全疏散系统。由建筑内的消防控制室来操作控制、维修保养,使建筑消防设施始终处于完好有效的状态,保证建筑物的消防安全。 编辑本段立法 我国建筑消防设施立法起步较晚,但发展很快,在1987年后颁布的《建筑设计防火规范》等一系列消防技术法规中,规定了在一些高层建筑、地下建筑和大体量的建筑中,强制设置自动消防设施和消防控制室。二十年来,在扑救建筑火灾中发挥了巨大的作用,有效的保护了公民的生命安全和国家财产的安全。 经济发达国家建筑消防设施建设比较成熟,例如美国在1904年就立法,强制现代建筑设置消防安全设施,据美国消防学会统计,最近69年中,安装自动

消防设施的建筑中发生火灾,消防设施的有效率高达96.1%。确实起到了保证建筑物消防安全的作用。 编辑本段缺欠和隐患 但我们不能不看到,我国的城市建筑中,建筑消防设施在产品质量和安装质量以及维修管理上,存在着严重的缺欠和隐患。近期我省一些城市的调查结果,让人触目惊心,建筑消防设施完好率不足百分之二十五,尤其是自动报警系统,问题尤为突出。要知道,建筑消防设施不能有效的工作,等于建筑不设防,本身就是重大火灾隐患。我们必须对此要有深刻认识,万万不可等闲视之。 我们必须加大监督检查管理的力度,提高建筑消防设施的完好率,保证公民人身安全和建筑物的消防安全。建筑消防设施种类很多,我们在这里仅涉及我国建筑中常用的以下七种建筑消防设施的检查情况: 编辑本段自动报警系统 系统简介 火灾早期报警至为重要。现代建筑安装了火灾自动报警系统。它是建筑物的神经系统,感受、接收着发生火灾的信号并及时报警,发出警报。它是一个称职的更夫,给居住、工作在建筑中的人们以极大的安全感。 自动报警系统是现代建筑中最重要的消防设施之一,,根据火灾报警器(探头)的不同,分为烟感、温感、光感、复合等多种形式,适应不同场所。火灾报警信号确定后,将自动或通知值班人员手动启动其他灭火设施和疏散设施,确保建筑和人员安全。 常见问题

建筑设备工程习题

《建筑设备工程》习题 一、单选题(小四号宋体) 1. 自然通风主要依靠()来实现的。 A.风压和热压 B.对流和导热 C.对流和辐射 D.气压和风压 2. 空调系统设计冷负荷的计算有两种, 我国办公楼冷负荷估算指标为() 一种是理论计算法、一种是单位面积估算法,目前W/m2 A. 100-200 B. 200-250 C. 85-100 D 30-45 3. 以下对于变风量空调系统特征的描述错误的是( A变风量系统改变风量而温度不变适应负荷变化: B全年变风量运行,大量节约能耗; ) C室内相对湿度控制质量较好; D新风比不变时,送风量减小使得新风量减少,影响室内空气品质; 4. 5. 6. 压缩式制冷机基本部件为()。 A压缩机、发生器、吸收器和膨胀阀 C压缩机、制冷剂、载冷剂和冷却剂 辐射空调系统特点描述不正确的是( B.压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器 D.压缩机、冷却塔、冷冻器和制冷剂 ) A无吹风感B热舒适好 D可供冷、供热两用 C单位面积换热量大 在以下影响空调房间气流组织形式的因素中,最重要的因素是()。 A送回风口的形式和位置 C建筑物结构特点 B室内空气温度、湿度和速度 D送风口性能和送风参数 7. 8. 城市燃气管网低压管网和中压管网的分界压力是()kPa A. 5 B. 150. C. 300 D. 800 采暖系统设计热负荷的计算有两种,一种是理论计算法、一种是单位面积估算法,目前我国民用住宅面积热指标为()W/m 2 C. 45-70 A. 100-200 B. 200-250 D 800-825 9. 在热水供暖系统中,高位水箱不能起到的作用是()。 A容纳水受热膨胀的体积C提高系统循环水量B稳定系统压力D排除系统内空气 10.热水供暖系统中,所有水平供水干管应该有0.002~0.003 的坡度以便于排气,机械循环 系统坡向与水流方向(),自然循环系统坡向与水流方向()。 A相同,相同B相反,相反C相反,相同D相同,相反 11.以下不属于热水供暖系统常用定压方式的是()。 A开式高位膨胀水箱定压C补给水泵定压B密闭式膨胀水箱定压D气压水罐定压

建筑材料计算题汇总

建筑材料计算题汇总 一.材料的基本性质 1.已知普通砖的密度为 2.5g/cm3,表观密度为1800kg/m3,试计算该砖的孔隙率和密实度? 2已知卵石的表观密度为2.6g/cm3,把它装入一个2m3的车箱内,装平车箱时共用3500kg。求卵石此时的空隙率为多少?若用堆积密度为1500kg/m3的砂子,填入上述车箱内卵石的全部空隙,共需砂子多少千克? 3某工程共需普通粘土转5万块,用载重量5t的汽车分两批运完,每批需汽车多少辆?每辆车应装多少砖?(砖的表观密度为1800kg/m3,每立方米按684块砖计算) 4.已测得陶粒混凝土的导热系数为0.35w/(m.k),普通混凝土的导热系数为1.40w/(m.k),在传热面积、温差、传热时间均相同的情况下,问要使和厚20cm的陶粒混凝土所传导的热量相同,则普通混凝土墙的厚度应为多少?

二.混凝土 1.干砂500克,其筛分结果如下: 4.75 2.36 1.18 0.6 0.30 0.15 <0.15 筛孔尺寸 (mm) 筛余量25 50 100 125 100 75 25 计算该砂的细度模数,并判断其属何种砂。 2.甲乙两种砂,各取500g砂样进行试验,结果如下: 筛孔尺寸(mm) 4.75 2.36 1.18 0.6 0.30 0.15 <0.15 筛余量甲砂0 0 30 80 140 210 40 乙砂30 170 120 90 50 30 10 试求: (1)分别计算细度模数并评定其级配; (2)这两种砂可否单独用于配置混凝土?欲将甲乙两种砂配制处细度模数为2.7的砂,两种砂的比例应各占多少?混合砂的级配如何?

建筑材料习题

建筑材料基本性质和水硬性胶凝材料 指导 一、名词解释: 密度,表观密度,亲水性与憎水性,吸水性与吸湿性,软化系数,弹性与塑性,脆性与韧性,填充率,密实度,导热系数,气硬性胶凝材料,水硬性胶凝材料,水玻璃模数 二、填空题 1、当某一建筑材料的孔隙率增大时,下列性质将如何变化(增大、下降、不变、不定):密度不变,表观密度下降,强度下降,吸水率不定,导热性下降。 2、对于开口微孔材料,当其孔隙率增大时,下列性质将如何变化(增大、下降、不变、不定),材料的表观密度下降,吸水性增大 , 抗冻性下降 ,导热系数下降 ,抗压强度下降。 3、材料抵抗外界水破坏作用的性质称为,用表示。 4、材料在外力作用下产生变形,当外力取消后,仍保持变形后的形状,并不产生裂缝的性质,称为。 5、材料的孔隙状况有_____、______、_____三个指标说明。 6、当湿润角α小于等于90°的为______材料,当α大于90°的为_____材料. 7、材料的微观结构可以分为______、______和______三类。材料按化学成分可以分为______ 、 ______ 和 ______三大类。 8、材料的抗冻性以材料在吸水饱和状态下所能抵抗的来表示。 9、石灰浆体硬化后,其强度____________。 10、建筑石膏凝结硬化速度较____________,凝固硬化后体积将发生____________。 11、在我国,建筑材料的技术标准分为____________、____________、____________和____________四级。 12、材料抵抗压力水渗透的性质称。混凝土、砂浆用来表征这种性质。 三、选择题 1、某一材料的下列指标中为常数的是()。 A 密度 B 表观密度 C 导热系数 D 强度 2、评价材料抵抗水的破坏能力的指标是()。 A.抗渗等级 B.渗透系数 C.软化系数 D.抗冻等级 3、材料抗渗性的指标为()。 A 软化系数 B 渗透系数 C 抗渗指标 D 吸水率 4、受水浸泡或处于潮湿环境中的重要建筑物所选用的材料,其软化系数应:()A.>0.5 B.>0.75 C.>0.85 D.<1 5、材料在水中能吸收空气中水分的能力称为:() A.耐水性 B.吸湿性 C.吸水性 D.渗透性 6、颗粒材料的密度ρ、表观密度ro与堆积密度ρ′o之间关系正确的是()。A.ρo>ρ>ρ′o B.ρ>ρo>ρ′o C.ρ′o>ρo>ρ D.ρ>ρ′o>ρo

建筑中消防设施的重要性

建筑中消防设施的重要性 建筑消防设施指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统等。 建筑消防设施是保证建筑物消防安全和人员疏散安全的重要设施,是现代建筑的重要组成部分。建筑消防设施主要分为两大类,一类为灭火系统,另一类为安全疏散系统。由建筑内的消防控制室来操作控制、维修保养,使建筑消防设施始终处于完好有效的状态,保证建筑物的消防安全。 我国建筑消防设施立法起步较晚,但发展很快,在1987年后颁布的《建筑设计防火规范》等一系列消防技术法规中,规定了在一些高层建筑、地下建筑和大体量的建筑中,强制设置自动消防设施和消防控制室。二十年来,在扑救建筑火灾中发挥了巨大的作用,有效的保护了公民的生命安全和国家财产的安全。 经济发达国家建筑消防设施建设比较成熟,例如美国在1904年就立法,强制现代建筑设置消防安全设施,据美国消防学会统计,最近69年中,安装自动消防设施的建筑中发生火灾,消防设施的有效率高达96.1%。确实起到了保证建筑物消防安全的作用。 但我们不能不看到,我国的城市建筑中,建筑消防设施在产品质

量和安装质量以及维修管理上,存在着严重的缺欠和隐患。近期我省一些城市的调查结果,让人触目惊心,建筑消防设施完好率不足百分之二十五,尤其是自动报警系统,问题尤为突出。要知道,建筑消防设施不能有效的工作,等于建筑不设防,本身就是重大火灾隐患。我们必须对此要有深刻认识,万万不可等闲视之。 我们必须加大监督检查管理的力度,提高建筑消防设施的完好率,保证公民人身安全和建筑物的消防安全。建筑消防设施种类很多,我们在这里仅涉及我国建筑中常用的以下七种建筑消防设施的检查情况: (一)自动报警系统 火灾早期报警至为重要。现代建筑安装了火灾自动报警系统。它是建筑物的神经系统,感受、接收着发生火灾的信号并及时报警,发出警报。它是一个称职的更夫,给居住、工作在建筑中的人们以极大的安全感。 自动报警系统是现代建筑中最重要的消防设施之一,,根据火灾报警器(探头)的不同,分为烟感、温感、光感、复合等多种形式,适应不同场所。火灾报警信号确定后,将自动或通知值班人员手动启动其他灭火设施和疏散设施,确保建筑和人员安全。 自动报警系统存在的常见问题: 1、火灾探测器(探头)超期服役,国产探头寿命一般在三万小时左右,(三年半),世界名牌火灾探测器的使用寿命最高可达六万小时(七

《建筑设备工程》试卷A

《建筑设备工程》试卷A

建东职业技术学院 《建筑设备工程》(课程代码:)试卷( A 卷) 试卷适用范围:工程监理专业;使用时间:2009-2010学年第1学期;考核形式:考试/考查; 使用班级:08工程监理; 考核方式:开卷; 考试时间:100分钟 专业:班级:姓名:学号:得分: 一、填空题(每空1分,共30分) 1、1、流体的是流体的最基本特征,主要是由其决定的。 2、给水水源一般分为两大类,分别是和。 3、现代污水处理技术,按作用分为、和。 4、仅有重力的作用下,静止流体其深度的压强与其深度成。 5、室内给水系统按供水对象及其用途可分为、和。 6、为了防止排水系统中的有害气体窜入室内,每一卫

生器具下面必须设。 7、一般对层数不高,卫生器具不多的建筑物,将排水立管上端延伸出层面,此段管道称为。8、室外采暖管道的敷设形式,可分为、和三种。 9、自然通风主要是依靠和来使室内外的空气进行交换,从而改变室内空气环境。10、利用物体被加热而辐射发光的原理所制造的光源为辐射光源,如和等。 11、蒸汽供暖系统按回水的动力不同分为和两类。 12、是阻止蒸汽通过,只允许凝水和不凝气体及时排往凝水管路的一种专门的装置。 13、制冷剂是在压缩式制冷系统中进行压缩、、、四个主要热力过程。 14、三相负载的接法有和二种。 15、引下线的作用是将承受的雷电流顺利的引到。 二、判断题(每题1分,共10分) 1、流线的疏密可以反映流速的大小,流线越疏,流速越大。( ) 2、清水池只能对一级泵站的供水和送水起调节作用。( ) 3、给水管道应与污水管道平面间距不小于3m。( ) 4、排水管道安装时承插排水管和管件的承口(双承口的管件除外) ,应与水流方向相反。( ) 5、当每支水枪最小流量小于5L/S时选用直径50mm消火栓。 ( ) 6、水温越高,水的密度越大,比热越小,溶于水中的

建筑材料计算题

计算题 1. 质量为3.4kg ,容积为10L 的容量筒装满绝干石子后的总质量为18.4kg 。若向筒内注入水,待石子吸水饱和后,为注满此筒功注入水 4.27kg 。将上述吸水饱和的石子擦干表面后称得总质量为18.6kg (含筒重)。求该石子的吸水率,表观密度,堆积密度,开口孔隙率。(10分) 解:石子的质量为m =18.4-3.4=15.0(kg) 石子的堆积体积为V o ˊ=10L , 石子所吸水的量为m w =18.6-18.4=0.2(kg),水的体积为0.2L 开口孔隙体积为石子吸收水的量,即V k =0.2L 注入筒内的水的体积为V ˊw=4.27L, 该体积等于石子间空隙的体积与石子开口孔隙之和。V s +V k =4.27L (2分) 故,石子的质量吸水率为 W m =m w /m =0.2/15×100%=1.3% (2分) 石子的体积吸水率为 V v =V k /V o = 0.2/(10-4.27+0.2)×100% = 3.4% 石子的堆积密度为: ρod ˊ=m / V o ˊ=15/10=1500(kg/m 3) (2分) 石子的表观密度为:ρod =m /V o =15/(10-4.27+0.2)=2530(kg/m 3) (2分) 石子的开口孔隙率为:P k =V k /V o =0.2/(10-4.27+0.2)×100%=3.4% (2分) 2、已知某工地所用混凝土的施工配合比为1:2.40:4.40,水灰比=0.45,且实测混凝土拌合物的表观密度为2400kg/m 3。现场砂的含水率为2.5%,石子的含水率为1%。试计算其实验室配合比。(以1m 3混凝土中各材料的用量表示,准至1kg )(10分) 解: m c =1×2400/(1+2.4+4.4+0.45) = 291kg (2分) W 湿=(m 含-m s )/m s m s =2.4m c /(1+2.5%) = 681 kg (2分) m g =4.4m c /(1+1%) = 1268 kg (2分) m w =0.45m c +2.5%m s +1%m g = 131+17+13=161 kg (4分) 3. 某砂作筛分试验,分别称取各筛两次筛余量的平均值如下表所示: 方孔筛径 9.5m m 4.75 mm 2.36 mm 1.18 mm 600 μm 300 μm 150 μm <150μm 合计 筛余量,g 32.5 48.5 40.0 187.5 118.0 65.0 8.5 500 计算各号筛的分计筛余率、累计筛余率、细度模数,并评定该砂的颗粒级配和粗细程度。 解:(1)各号筛的分计筛余率: ①4.75mm :%%=%=5.61005005 .3210050011??= m a ②2.36mm :%%=%=7.91005005 .4810050022??= m a ③1.18mm :%%=%=0.81005000 .4010050033??= m a ④600μm : %%=%=5.37100500 5 .187********??= m a

自考建筑材料简答题

建筑材料简答题 1.什么是材料的耐久性?对材料的耐久性的实验室快速实验包括那些? 答:材料的耐久性是指材料保持工作性能直到极限状态的性质。所谓的极限状态,要根据材料的破坏程度,安全度的要求,以及经济上的因素来确定。在实验室进行快速试验包括:(1)干湿循环(2)冻融(3)加湿与紫外线干湿循环(4)盐溶液与干湿(6)化学介质2.影响混凝土强度的因素有哪些?可采取哪些措施提高其强度? 答:有水泥强度和水灰比;龄期;养护温度和湿度;施工质量等。 提高措施有:采用标高号水泥;采用低水灰比的干硬性混凝土拌合物;对有些水泥配制的混凝土采用湿热处理;改进施工工艺,采用新技术;加入外加剂。 3、简述水泥石腐蚀的基本原因。 答:有:(1)水泥石中存在氢氧化钙、水化铝钙等水化物是造成腐蚀的内在原因。(2)水泥石本身不密实,含有大量的毛细孔,外部介质得以进入。介质的温度、流速、压力则是加速腐蚀的外在因素。 3.抹面砂浆采用三层抹灰的作用分别是什么? 答:抹灰砂浆通常采用底、中、面三层抹灰的做法,底层抹灰的作用是与基层牢固地粘接,要求砂浆具有较高的流动性;中层主要起找平作用,较底层流动性稍低;面层砂浆流动性控制在7~8MM,采用较细的砂,可起到平整美观的表面效果。 4、简述硅酸盐水泥的特性。 答:有:(1)强度等级高,强度发展快。(2)抗冻性好(3)耐腐蚀性差(4)水化热高(5)抗碳化性好(7)干缩小(8)耐磨性好 5、何谓碱—骨料反应?简述混凝土生碱—骨料反应必须具备的三个条件? 答:水泥中的碱与骨料中的活性二氧化碳发生反应,在骨料表面生成复杂的碱—一硅酸凝胶。碱——硅酸凝胶具有吸水膨胀的特性,当膨胀时会使包围骨料的水泥石胀裂,这种使混凝土产生破坏作用的化学反应应通常称碱——骨料反应。三个条件:一是水泥中碱的含量大于0.6%;二是骨料中含有活性氧化硅;三是存在水分。 6、简述室外装修材料的主要功能? 答:(1)保护墙体、到达遮挡风雨、保温绝热、隔声防水等目的。(2)装饰立面 7、简述水泥石的组成及影响其强度发展的因素。 答:是由:凝胶体、未水化的水泥颗粒内核和毛细孔等组成的非均质体。影响因素有:养护时间;温度和湿度;水灰比。 8、高铝水泥的特性是什么? 答:(1)早期强度增长快(2)水化热大(3)抗硫酸盐腐蚀性强,但对碱的腐蚀无抵抗能力(4)耐热性高(5)高铝水泥在使用时应避免与硅酸盐类水泥混杂使用,以免降低温度和缩短凝结时间。 9、简述砌筑砂浆配合比设计的主要步骤: 答:(1)通过配合比计算,初步确定计算配合比(2)对计算配合比进行试配检验,调整和易性,确定基准配合比(3)对强度进行检验,最终确定砂浆配合比。 10、煤沥青和石油沥青相比,具有哪些特性?

民用建筑灭火救援设施防火案例分析,附答案解析!

民用建筑灭火救援设施防火案例分析,附答案解析! 某房地产开发项目,拟建一栋高层四星级旅馆,地 上12层,地下2层,建筑高度50m,框架剪力墙 结构,设有集中空气调节系统,主体建筑长度 120m,宽度40m,裙房部分尺寸见下图,总建筑 面积71345m2;高层主体南侧裙房外为旅馆主入口,设置了长30m、宽6m、高5m的雨棚,建筑 周围设宽度为9m的环形消防车道,消防车道的内 边缘距离建筑外墙15m,沿建筑高层主体南侧和东 侧设置了消防车登高操作场地,消防车登高操作场 地的坡度为2%;该旅馆共设有8部电梯,其中有1部消防电梯,消防电梯与防烟楼梯间合用的前室, 合用前室使用面积为8.5m2,合用前室设置的门设 置了耐火极限为3.00h的防火卷帘,并设置了挡水 设施,在消防电梯的井底设有排水井,其容量为 3m3,排水泵排水5L/s,消防电梯竖井与普通电梯 竖井相互连通;该旅馆建筑内已按现行有关国家工 程建设消防技术标规定配置了消防设施及器材。

根据以上材料,回答下列问题: (1)请判定该宾馆的建筑分类与所需最低耐火等级。 答: 该宾馆的建筑分类为二类高层公共建筑,所需最低耐火等级为二级耐火等级。 (2)该宾馆在消防车道是否符合规范要求,并提出相关建议。 答: 该宾馆建筑周围设置了宽度为9m的环形消防车道,消防车道的内边缘距离建筑外墙15m,消防车道的坡度3%,符合规范要求,但题设中未提及消防车道净空高度、转弯半径均等相关要求,根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的消防车道还应符合下列要求: ①车道净空高度均不应小于4.0m;

②转弯半径应满足消防车转弯的要求; ③消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物。 (3)该宾馆消防车登高操作场地设置中a1、a2、a3、a1+a2十a3、b1、b2、cl、c2在《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014)有哪些相关要求? 答: 该宾馆建筑消防车登高操作场地应满足下列设置要求: ①a1、a2、a3的长度分别不应小于15m,还需满足: ai+a2+a3≥L=120m且a1+a2+a3≥80m(建筑周边长度的1/4) 注:L为高层建筑主体的一个长边长度;建筑周边长度指高层建筑主体的周边长度。 ②bl、b2的长度分别不应大于30m,规范要求:建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m。 ③cl、c2的宽度分别不应小于10m。 (4)该宾馆消防电梯设置方面有哪些消防安全问题,并提出整改措施。 答: 该宾馆消防电梯设置方面存在下列问题:

建筑设备工程复习题(专科)

建筑设备工程(专科)复习题(第一套) 第一章 1.填空题 根据取水方式不同,地下水取水构筑物分管井、大口井和渗渠三种。 2.判断题 在希望产生的阻力小或水流可能双向流动的管段上,可以设截止阀。(×) 3.选择题 以下哪条是正确的?D A、截止阀不可用来调节流量,安装时无方向性 B、闸阀不可用来调节流量,安装时有方向性 C、闸阀可用来调节流量,安装时无方向性 D、截止阀可用来调节流量,安装时有方向性 第二章 1.填空题 如果室外供水水压不能满足供水要求,可以采用调整给水管管径,降低水头损失或采用增压的办法解决。2.判断题 贮水池生活用水调节容量可按最高日最高时用水量的20%-25%来估算。( ) 3.选择题 若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需生活水压240 KPa,当室外供水量能满足 室内用水量要求,但设置水箱较困难时,应采取 C 供水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、气压给水装置 D、设贮水池、水泵、水箱联合工作 4.简答题 在初步设计时,给水系统所需的压力可怎样估算确定? 答:一般一层建筑为10m,二层为12m,三层以上每增加一层增加4m水头。 第三章 1.填空题 室外消火栓消防系统一般由消防管网、消火栓、消防水池和水泵结合器等组成。 2.判断题 高层建筑消火栓给水系统采用分区供水方式,每区区内的压差不应超过80m。( ) 3.选择题 仅用于防止火灾蔓延的消防系统是D。 A、消火栓灭火系统 B、闭式自喷灭火系统 C、开式自喷灭火系统 D、水幕灭火系统 4.简答题 根据高层防火规范规定,哪些建筑部位应设置自动灭火系统?水喷雾系统适宜在哪些场所使用?为什么? 答:自动灭火系统主要设置在人员密集、不易疏散,外部增援灭火与救生较困难,建筑物性质重要,火灾危险性较大的场所。水喷雾系统主要适宜用于可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设备的防护冷却;在民用建筑中,用于保护燃油、燃气锅炉房、柴油发电机房和柴油泵房;还可用于电缆夹层、电缆隧道;计算机房、交换机房等电气火灾及图书馆和档案馆。主要由于自动灭火系统,系统复杂,附属设备多,造价偏高。由于水喷雾灭火系统喷头喷出的是细小的水雾,水雾在火场温度下极易汽化,汽化吸热量大,可以冷却燃烧体,同时水雾汽化体积增大,水汽是惰性不可燃气体,具有一定的电绝缘性,因此可以扑灭固体火灾,闪电高于60℃的液体火灾和电气火灾。

建筑材料复习题及答案

中南大学网络教育课程考试(专科)复习题及参考答案 建筑材料 一、填空题: 1.某钢材牌号为Q235-A·F,则该钢材属于结构钢,其中F表示的意义为。 2.钢材的能表征钢结构的安全可靠程度,其值越,安全可靠性越好。 3.当采用连续型密级配矿质混合料配制沥青混合料时,形成结构类型,该结构类型的沥青混合料内摩擦角 较。 4.道路面层的上层用沥青混合料应采用稠度较的石油沥青,渠化交通道路用沥青混合料应采用稠度较小的石油沥青。 5.混凝土工程中采用间断级配骨料时,其堆积空隙率较,用来配制砼时应选用较大砂率。 6.沥青的组分中,决定石油沥青的流动性,决定沥青的高温稳定性。 7.沥青延度实验时,标准试验条件为温度T= C,拉伸速度V= 。 8.水泥石易受腐蚀的根源是其中含有易受腐蚀的和水化产物。 9.生产硅酸盐水泥时掺入适量石膏的目的是起作用,但当掺量过多时,易导致水泥的(性能)不合格。 10.欲制得低热水泥,应限制硅酸盐水泥熟料中和C3S的含量,也可采用措施来达到降低水化热的目的。 11.同种材料的孔隙率愈,材料的强度愈高;当材料的孔隙率一定时,孔隙 愈多,材料的绝热性愈好。 12.材料耐水性的强弱可以用系数表示,材料耐水性越差,该值越。 13.建筑石膏的化学成分是,其凝结硬化速度,硬化时体积,硬化后孔隙率 大。 14.水泥中游离CaO和游离MgO含量过多,对水泥产生体积安定性不良的基本原因是由于 在,安定性不合格的水泥作处理。 15.矿渣硅酸盐水泥的水化分两步进行,第一步是水化,生成的作用,然后 第二步再。 16.某工程采购一批烧结普通砖,露天放置一段时间后,发现大量砖块开始自动碎裂,这种现象称为 ,其原因是由于原材料中存在成分所引起的 17.材料的吸水性大小用表示,吸湿性大小用表示。 18.引起硅酸盐水泥体积安定性不良的原因是、游离MgO及它们相应地可以分别采用法、法及长期观测进行检验。 19.高铝水泥的特性是,因此高铝水泥不能用于结构。 20.当混凝土拌合物出现粘聚性尚好、坍落度太大时,应在保持不变的情况下,适当地增加 用量。 21.量取10L气干状态的卵石,称重为14.5kg;又取500g烘干的该卵石,放入装有500mL水的量筒中,静置24h后,水面升高为685mL.则该卵石的堆积密度为,表观密度为,空隙率为。 22.大理岩由岩和岩变质而成,其特点是不大,易于加工,富有 性。 23.普通混凝土中粗骨料最大粒径的限止条件为,, 。

建筑材料计算题

六、计算题 1. 工地所用卵石材料的密度为 2.65g/cm3、表观密度为2.61g/cm3、堆积密度为 1680 kg/m3,计算此石子的孔隙率与空隙率? 【答案】解: 石子的孔隙率P 为:%1002550 25502900%100?-=?-=g g b m M M M W 石子的空隙率P ,为:%100255025502900%100?-=?-=g g b m M M M W 2. 砖的尺寸为240X115X53mm ,经干燥并磨成细粉后取50g ,用排水法测得绝对 密实体积为18.62 cm3 。试计算该砖的吸水率、密度、孔隙率、饱水系数。 【答案】解 该砖的吸水率为%100255025502900%100?-=?-= g g b m M M M W 该砖的密度为3/69.262.1850cm g V m === ρ 表观密度为300/74.13 .55.11252550cm g V m =??== ρ 孔隙率为%3.3569 .274.1110=-=-=ρρP 3. 某石材在气干、绝干、水饱和情况下测得的抗压强度分别为174、178、165MPa , 求该石材的软化系数,并判断该石材可否用于水下工程。 【答案】解 该石材的软化系数为93.0178 165===g b R f f K 4. 破碎的岩石试件经完全干燥后,其质量为482g ,将放入盛有水的量筒中,经一定

时间石子吸水饱和后,量筒的水面由原来的452cm3上升至630cm3。取出石子,擦干表面水分后称得质量为487g。试求该岩石的表观密度、体积密度及吸水率?【答案】解:因m1=482g,m2=487g,V’=630-452=178cm3 故:表观密度ρ‘=m1/V’=482/178=2.71g/cm3 体积密度ρo=m1/Vo=482/(178+5)=2.63g/cm3 吸水率Wm=(m2-m1)/m1×100%=(487-482)/482×100%=1% 5.已知烧结多孔砖Po=1640Kg/m3;P=2500 Kg/m3,求其密实度? 【答案】解:D=ρo÷ρ×100% =1640÷2500×100% = 65.6% 6.破碎的岩石试件经完全干燥后,其质量为482g,将放入盛有水的量筒中,经一定 时间石子吸水饱和后,量筒的水面由原来的452cm3上升至630cm3。取出石子,擦干表面水分后称得质量为487g。试求该岩石的表观密度、体积密度及吸水率?【答案】:因m1=482g,m2=487g,V’=630-452=178cm3 故:ρ‘=m1/V’=482/178=2.71g/cm3 ρo=m1/Vo=482/(178+5)=2.63g/cm3 W=(m2-m1)/m1×100%=(487-482)/482×100%=1% 7.烧结普通砖的尺寸为240mm×115mm×53mm,已知其孔隙率为37%,干燥质 量为2487g,浸水饱和后质量为2984g。试求该砖的体积密度、密度、吸水率、开口孔隙率及闭口孔隙率

相关文档