操作前准备;

1、清洗消毒工作人员穿戴好清洁的工作衣、长靴、橡胶手套,并备有照明用具及清扫专用工具(必须清洗消毒后)带入箱池。

2、在单位醒目处张贴告示,使单位内各部门有所准备。

操作规程;

1、关闭进出水阀门。

2、打开排水阀或启动潜水泵。使水位下降至30cm 左右,关闭排水阀或潜水泵,并堵塞出水口,防止污物进入。

3、清洗人员带专用工具和水笼头进水箱(池)进行清扫和冲刷,先水箱(池),后底,由里向外以此进行,如有损坏处进行及时修补。

4、洗刷和检查完毕,开排水阀或启动潜水泵,排尽污水并用清水冲洗干净,关闭排水阀或潜水泵。

5、用已配制的消毒液(有效氯含量300-500mg∕L)对内自上后

下,由里向外,均匀地喷涂箱(池)壁表面,涂刷至入孔口,退出箱(池),盖上孔盖并加锁。

6、30分钟后打开进水阀,待水箱满后,开排水阀或启动潜水泵排水,彻底冲洗净残留的药物后,恢复供水。

7、恢复供水时采样送有资质单位进行水质检测,合格后方可使用。消毒液配制方法;在专用消毒桶中事先标好相应的刻度线,并加水至满该刻度,将适量的含氯原液(含氯量 4.5-5.5%)到入量筒中,最后将量筒内的原液倒入加水的专用消毒桶,搅拌均匀待用。

作品编号:DG13485201600078972981

创作者:玫霸*

二次供水清洗消毒卫生管理制度

1、二次供水管理要求: (1)二次供水设施配有专职管理人员,专人保管钥匙。 (2)二次供水单位按规定办理二次供水卫生许可证。 (3)直接从事供、管水人员必须每年进行一次健康体检和卫生知识培 训。 (4)二次供水设施每年至少进行一次清洗、消毒。 (5)每年至少对二次供水水质进行一次必测项目的检测。 (6)蓄水池周围10米内不得有渗水坑和堆放的垃圾等污染源。水箱周围2米内不应有污水管线及污染物。 (7)设置在建筑物内的水箱其检查口位置和大小要满足水箱内部清洗消毒工作的需要。 (8)水箱设溢水管和泄水管,均不得与下水管道直接连通,管口加装防护网罩。 (9)水箱间独立设置,房门上锁;水箱检查口加盖加锁。 (10)发生二次供水水质污染事故时,应立即采取有效措施消除污染,并向当地卫生行政部门和建设部门报告。 2.、水池清洗消毒安全注意事项: (1)在水池内作业时,光源需采用36V以下安全电压,最好用手电筒或 应急灯。 (2)抽污水的潜水泵应装漏电开关,漏电开关应提前试验并确认开 (3)水池消毒人员需戴防护眼镜和口罩,如果在水池内感到头晕、气喘,则应马上离开水池到外面呼吸新鲜空气。

(4)上下水池时应把紧扶手、踩稳不锈钢梯,严防跌落。 3、水池清洗消毒前的准备工作: (1)1:100灭菌净水溶液或市卫生防疫站配制的消毒液。 (2)潜水泵、应急照明灯或手电筒。 (3)扫把、尼龙刷、尼龙绳、胶桶、眼镜、口罩、胶手套。 4、水池清洗消毒程序: (1)排放水 排放水应提前关闭水池进水阀,让水池水位用到接近消防用水水位,以免浪费;为确保用户正常用水,排放干水池的时间应控制在 1.5小时以内。 (2)清洗消毒 清洗:铲出水池内泥沙及各种沉淀物;用扫把或尼龙刷从水池顶部、四周墙壁、底部依次反复刷洗;如果仍未洗干净应再进行刷洗直至干净为止。 消毒:用扫把或尼龙刷蘸取1: 100灭菌净水溶液(或防疫站配制的消毒水溶液,依次反复刷洗消毒;之后将水池盖好封闭半小时;用清水冲洗一遍整个水池,排出消毒水溶液;重复用清水冲洗一遍并排出消毒水溶液。 注水:清洗消毒工作全部结束后,清理收拾好所有工具。打开闸阀向水池内注水,达到调定的水位后加盖上锁。 5、取样送检

无塔供水系统安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 无塔供水系统安全操作规 程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9447-69 无塔供水系统安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、开机前检查及注意事项 1、检查电源否正常; 2、检查水池水位或水位显示以及报警是否正常; 3、检查柜内各空开是否在合闸位置; 4、故障切换:给泵故障信号一台泵故障能可靠切换到下一台泵; 5、变频故障:给变频故障信号,在压力下限上限自动启停工频泵; 6、负压保护:进口压力低于负压下限时,水泵延时停机。进口压力高于负压解除值自动恢复运行。 二、开关机操作 1、自动状态: (1) 把转换开关转至自动位置,触摸屏显示两台水泵运行状态以及运行频率、当前压力,同时指示灯

显示运行状态; 供水控制器工作,自动检测管网压力,控制变频器对水泵转速进行调节,调节供水量使管网压力恒定在设定值。当一台水泵工作频率达到最高频率上限时,若管网水压仍达不到预设压力值时,供水控制器将根据监测到的信号,自动启动第二台水泵,控制其变频软起运行恒定压力。反之若管网压力大于预设水压时,控制器会使变频器频率降低,使变频泵转速降低,当频率低于下限时,系统仍然超压,控制器会自动停止一台工频泵,利用变频泵调节转速保持管网水压恒定。 (2) 如需调整压力,按参数设置菜单,找到“压力设定”,触摸“CE”取消原来数字,写入新压力值,触摸“确认”返回主菜单,其余参数都不要调整。 2、手动状态: 把转换开关转至手动位置,按1#泵启动按钮水泵运行;1#泵工频运行指示灯亮,按1#泵停止按钮水泵停止运行;2#泵相同1#泵。 注:若手动操作,压力表显示值不要超过自动设

医院生活二次供水水箱清洗规程

医院生活二次供水水箱清洗规程 (一)作业前的准备 (1)清洗前应向各用水部门进行通告,并提醒其做好临时储水工作。 (2)准备作业工具、消毒药剂等。 (3)组建合格施工人员,施工人员应无职业禁忌证,无传染性疾病。 (4)检查给排水阀完好情况。 (5)根据水箱存水量提前关闭进水,确保清洗前尽量用尽水箱存水。 (二)作业流程 (1)关进水阀,切断进水;关停2次供水水泵,关闭出水阀。 (2)打开水箱盖,并利用通风设备向水箱内注入新鲜空气,不少于15 min。 (3)确认水箱内水量,必要时打开排水阀,排除多余存水,确保足够清洗使用即可。 (4)人员安全进入水箱,开始正式清洗作业: ①清洗水箱四面内壁: a.就水箱内的水配备适量清洗药剂(中性环保无毒型药剂)。 b.使用百洁布、长柄刷等工具进行擦洗水箱内壁及内壁各支撑金属结构。

c.使用水箱内余水冲净刷洗的残留污溃。 d.对部分长期形成的水锈进行必要的酸化清洗,并过水洗净残留。 ②底部清洗: a.先使用长柄刷在有存水的条件下刷洗水箱内壁底箱,确保沉淀物松动并混人水箱的水中。 b.外部施工配合人员及时打开排污阀,内部施工人员不停搅动水箱内的污水,使得污水携带污渍一并排出水箱。 c.适量注入新水,并重复前面两项的作业,确保水箱内污渍全部排出;必要时可借用吸水设备清理内部残留污水。 ③消毒: a.药剂消毒:将水箱注入适量的新水,并投入足够分量的含氯消毒剂,充分溶解;经人工操作,将含有消毒成分的水箱内的水充分泼浇水箱内部,条件允许时可进行不少于15min的浸泡。另外也可以将诸如"健之素"等类药剂按要求投入新注入水箱的水中,并进行必要的水箱浸泡消毒。 b.紫外线灯光消毒:将水箱内余水放尽,并尽量使用干净抹布擦尽水迹;将紫外线灯管接好电路后移到水箱内,并确保固定和安全;施工人员撤出水箱后开启紫外线灯并确保照射时间不少于40min;到达规定照射时间后先关闭灯电源并等灯具散热后从水箱取出。 ④过水: a.消毒工作完成后,应确保人员不再进入,开始过水稀释消毒剂残留,并排出。

关于物业管理公司二次供水项目操作规程

关于物业管理公司二次供水项目操作规程 1目的和范围 1.1目的 本作业指导书明确规定了YY物业公司二次供水的工作规程和管理办法,以确保二次供水水质符合卫生检疫标准,保障用户身体健康。 1.2适用范围 适用于具备二次供水设备的管理项目的二次供水管理 2二次供水的工作规程 2.1工程部主管负责制订年度水池的清洗及消毒计划。 2.2管理项目经理负责审核年度水池的清洗及消毒计划,报公司审批,并监督实施。 2.3机电人员负责协助二次供水清洗站人员对水池的清洗、消毒及水样的提取和送检工作。 2.4管理项目客户部负责停水通知 3定义 二次供水是指用户从一次配水网引出的用于蓄水或加压的再次(或多次)的供水。 4工作程序和管理办法 4.1供水管理的要求 a.二次供水由机电人员负责管理。

b.机电人员负责水池的管理工作,要求每个水池须结构完整,加盖、加锁、出水口加网。 4.2年度水池清洗及消毒计划 工程部经理每年12月制订下一年度半年一次的水池清洗及消毒汁划 4.3停水通知 a.机电人员于每次水池清洗及消毒实施前二天通加管理员。 b.管理项目客户部在实施前24小时贴出停水告示,通知用户。 4.4放水 为缩短住户的停水时间;清洗人员只能在清洗、消毒水池的前3小时对水池放水。 4.5水池的清洗、消毒 水池的清洗、消毒工作均由二次供水设施清洗站及防疫站负责,机电人员或安防员协助、配合清洗和消毒记录于《水池(箱)清洗及消毒记录表》 4.6注水 在清洗工作完成后,机电人员最后全面检查一遍,确认无误后,才开启阀门向水池注水,注到标定的水位高度,加盖上锁。机电人员加强巡视,,观察注水及水泵的自动情况是否正常,问题及时处理。 5.7取样送检、记录及发卡 a.池水的取样送检、记录及发卡工作均由卫生防疫站负责。

小区二次供水管理作业指导书

小区二次供水管理作业指导书 质量/环境/安全管理体系作业指导书 --小区二次供水管理作业指导书 1.0 目的 保证小区二次供水水质符合卫生标准,保障用户身体健康。 2.0 适用范围 适用于公司所属各小区的二次供水的管理。 3.0 职责 3.1 由各管理处维修班长制订每年不少于两次的水池(箱)清洗及消毒计划。 3.2 管理处主任负责审核和批准年度水池(箱)清洗及消毒计划,并监督实施。 3.3管理员负责张贴停水告示,并通知用户单位。 3.4专业清洗消毒作业人员负责水池(箱)的管理和水池(箱)的清洗、消毒及水样抽取和送检工作。 3.5 公司维修部每半年向市水务局汇总备案一次《生活饮用水二次供水设施清洗消毒合同》。 4.0 工作规程 4.1 二次供水管理的要求 4.1.1二次供水由各管理处主任委派专职清洗消毒人员(持证上岗)负责管理。 4.1.2 专职人员负责水池(箱)的管理工作,要求每个水池(箱)(包括地下、楼顶)须结构完整,加盖、加锁,水口干净,符合卫生标准的要求。 4.1.3新建、扩建和改建二次供水设施,须经供水管理机构和卫生防疫机构进行设计和竣工验收。 4.1.4专职清洗消毒人员应持有卫生主管部门出具的有效《健康合格证》及《卫生知识培训合格证》和水务局颁发的上岗证。 4.2清洗、消毒计划 4.2.1维修班长制定每年不少于两次的水池(箱)清洗消毒计划。 4.2.2管理处主任审批计划并监督实施水池(箱)进行清洗及消毒。 4.3通知 4.3.1维修班长于每次水池(箱)清洗及消毒实施前三天通知管理处管理员。 4.3.2管理处管理员在实施前48小时张贴停水告示,通知停水范围内的用户。 4.4 放水 4.4.1为确保用户的正常供水,放水工作必须提前到清洗、消毒水池(箱)前3小时进行,并记录开始放水时间和结束放水时间。 4.5 二次供水清洗、消毒程序 4.5.1工具、用具的准备:长衣紧袖工作服、扫把、尼龙刷、铁铲、消毒药物、照明、水泵、鼓风机、口罩、眼镜等。 4.5.2 安全须知 4.5.2.1 电源:水池内作业光源要用36V以下安全电压工作照明,用手电或应急灯,三项水泵要装有漏电开关。 4.5.2.2 缺氧:有些水池长期封闭、无通气孔、空气流通极差,可在水箱底部水口处连接鼓风机吹风,约3小时通风时间,然后选用如下试验: 物理试验:把燃着的蜡烛放入水池,如不熄灭说明水池内不缺氧。否则须继续通风直到没问题为止。

水箱清洗合同

二次供水水箱清洗合同 委托方:(以下简称甲方)地址: 联系人: 联系电话: 受托方:(以下简称乙方)地址: 联系人: 联系电话: 为保障水箱的清洁,现甲方委托乙方对生活水箱进行专项清洗消毒服务,根据有关法律法规,经甲乙双方友好协商,就有关事宜达成如下协议:一、项目名称及地点 名称: 地点: 二、清洗流程(见附件) 三、费用与结算方式: 1、清洗费用(人民币):元(大写:元整) 2、检测费用(人民币):元(大写:元整) 3、结算方式:清洗结束,乙方开具正规发票,甲方在收到发票后一周内支付乙方发票金额。 四、合同期限 本合同期限自年月日起至年月日止。 五、合同以外业务 如甲方要求乙方提供超出本合同规定以外的其它服务,可根据具体事项签订补充协议。 六、甲方权利与义务 1.提供乙方在清洗服务中所需的水、电及其它必须的设施。 2.施工时,甲方委派 1名工作人员作为本合同的现场负责人,负责联系、协调、验收乙 方的工作,并对乙方的工作进行监督检查,并对乙方服务工作验收单进行签字确认。 3.甲方根据本合同的服务事项内容及要求,检查乙方的工作质量,并有权督促乙方整改。

4.按合同约定支付各项费用。 七、乙方权利与义务 1.清洗后由乙方负责送样至区疾病预防控制中心检测,检测费用由乙方承担。 2.乙方应按本合同的要求提供服务,确保水箱清洗后内部清洁、无污垢,水质符合国 家饮用水标准。 3.提供清洗所需的设备、工具及消耗材料,并保证所使用的清洁剂、消毒剂等材料符合 国家有关产品质量及环境的标准/要求。 4.乙方完成清洗消毒服务后,应于当天将采集的水样送达疾病预防控制中心进行水质 检验。因水质检验、水箱清洗等因素而引起的不良后果,由乙方承担责任。 5.乙方员工在清洗过程中发生的一切事故均由乙方负责 6.乙方在工作之前,必须制定工作实施方案并提供健康证复印件。 八、违约责任 1.乙方若未达到清洗质量控制标准,再次清洗检测费用由乙方负责。 2.甲方对乙方在本次作业中出现的质量问题及违章作业,有权进行处罚。第一次口头 警告,如不见效,发警告通知书,如仍不见效,可向乙方发出罚款通知书,每张罚款按作业承包总价的0.5%--1%扣除。 3.甲方未按合同付款,则后果由甲方负责。 4.合同一经签定,单方不得违约,单方违约则赔偿另一方的所有损失。 九、其它 1.若因不可抗力因素,导致合同无法履行,则双方合同自行解除。 2.甲乙双方就履行本协议发生纠纷时,应通过协商解决。协商解决不成的,可依法向 当地人民法院起诉; 3.本协议一式两份,甲乙双方各执壹份,签字盖章后生效。 4.本合约含附件1份,附件与本合约具有同等法律效力。 甲方(盖章):乙方(盖章): 代表人((签字):代表人(签字): 年月日年月日

二次供水水箱清洗作业指导书

二次供水水箱清洗作业指导书 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录

1.目的 规范二次供水水箱清洗消毒操作。 2.范围 适用干二次供水水箱清洗消毒作业管理。 3.职责 4.方法与过程控制 4.1 生活水箱至少每半年清洗1次,并在《二次供水设施清洗消毒记录表》做好记录。 4.2 操作单位人员要求 1)二次供水水箱清洗单位必须取得规定资格并符合年检要求。 2)参与水箱清洗人员〔包括专职配药人员)须经卫生防疫部门每年体格检查合格、领取体检合格证,并经培训合格后,方能上岗。 4.3 清洗前准备工作 1)清洗所用的工作服、长靴、橡胶手套、照明用具及清扫专用工具,必须清洗、消毒后方可使用。. 2) 消毒液应在避光、防潮、封闭条件存放,自行配制的消毒液(按500g漂清粉/50-60吨水的比例)无法满足存放条件的,存放时间不宜超过48小时。 3) 水箱清洗前三天,部门负责人指定专人发布通知,告知客户做好蓄水准备,并提示养鱼的客户在此期间不要更换鱼缸用水等相关注意事项。 4)作业前半小时应开启鼓风机开始向水箱i池)内鼓风。清洗作业期间,应保持鼓风状态,强制空气流通。 4.4 水箱清洗作业流程

4.5 水箱清洗后,应立即通知水质检测部门进行水质检测。清洗、消毒工具用毕清洗后晾干备用,专人保管。 4.6 注意事项 1)消毒剂必须配成澄清液,防止堵塞啧雾器(配药时要戴好口罩)。 2)作业前准备好通讯设备并保持通讯畅通。 3)清洗临时用电须持有操作证的电工进行安装,必须采用安全电压及灯具,否则不得进行作业。 4)现场清洗时必须切断生活水泵电源并关闭水箱进水阀。 5.记录表格 《二次供水设施清洗消毒记录表》 6.任务清单

小区二次供水管理操作规程(十九)【物业管理经验分享】

物管从业二十年,本文极具参考价值,如若有用请打赏支持,谢谢! 小区二次供水管理操作规程(十九)【物业管理经验分享】 小区二次供水管理操作规程(十九) 1.0目的 规范二次供水的管理,确保本小区二次供水水质达到国家卫生标准。 2.0适用范围适用于zz城服务中心二次供水的管理工作。 3.0职责 3.1服务中心工程维修部门负责小区二次供水的管理工作,小区内属于供水公司管理范围的供水系统出现故障而突然停水时,由工程维修组负责与供水公司协商并组织抢修处理。3.2工程维修主任负责小区生活水池的检查、组织清洗、消毒和二次供水卫生合格证的年审工作。 4.0程序要点 4.1二次供水管理的要求4.1.1二次供水由指定的持有卫生防疫站认可的”健康证”的工程维修组电工负责管理。 4.1.2工程维修电工负责水箱的管理工作,要求水箱须结构完整、加盖、加锁、水口干净。 4.1.3二次供水水箱的清洗消毒工作必须由经湛江市水务局批准的具有《生活饮用水二次供水设施清洗消毒许可证》的专业清洗机构进行。4.2年度水箱清洁及消毒计划 每年二次供水水箱的清洗消毒不少于两次,且每次清洗消毒尽量安排在小区住户用水的非繁忙时间进行,避免影响客户正常使用。 4.3停水通知4.3.1工程维修部门负责每次水箱清洗及消毒工作,提前一周通知客户服务部门。4.3.2客户服务组则提前两天发出停水告示或通知客户。 4.4清洗、消毒程序工程维修部门指定电工负责监管专业清洁队的以下整个清洗、消毒过程: A.专业清洗机构的清洁、消杀人员资格的审查; B.放水;确保不影响小区相关设备运行、客户正常使用的情况下放水,放水前应先停止加注水箱以免浪费; C.对水箱进行清洗、消毒;

二次供水水箱清洗规范

苏州市二次供水水箱清洗技术规范 第一章总则 第一条为保证苏州市二次供水卫生安全,保障人民群众身体健康,根据《中华人民共和国传染病防治法》及《生活饮用水卫生标准》的规定特制定本规范。 第二条本规范适用于各种规格、各种用途的搪瓷水箱、不锈钢水箱、镀锌水箱、镀镍水箱、内衬不锈钢水箱、水泥水箱的污垢清洗和消毒杀菌,维护水箱清洁卫生。 第三条本规范规定了水箱清洗的技术要求、清洗工艺、检验和验收、注意事项等。 第二章技术要求 第四条清洗水箱所使用的各种设备工具必须专用,要有高压冲洗设备、安全用电设备、喷洒设备等。各种设备和工具必须保持清洁、维护完好、能有效使用。 第五条彻底清除水箱污垢并用清水冲洗干净,用次氯酸钠溶液进行消毒灭菌,保证清洗过后水质达到GB5749——2006标准要求。 第六条清洗水箱所使用的药剂包括除垢剂和消毒剂两种,药剂必须索取有效检验合格证明、现用现配、有效除垢、有效消毒。 第三章清洗工艺 第七条确定清洗时间后应告示停水,通知清洗水箱所需时间,便于用户做好储水准备。

第八条关闭进水阀及水箱之间的连通阀,打开泄水阀,放出水箱中的存水,让泄水阀处于开启状态,以便空气流通和排出水箱中的有害气体。把燃着的蜡烛放入池底,如果不熄灭就说明水池内不缺氧,清洗人员可以进入水箱内进行清洗作业。 第九条清洗人员穿清洁的工作服和雨鞋进入水箱内,严禁赤脚和穿自己的衣服进入水箱内,用喷枪或毛刷向水箱内壁全面喷洒除垢液,浸泡2-3小时后用钢刷刷洗,彻底去除污垢,刷洗顺序为:水箱顶盖——侧壁——箱底。用喷枪喷清水进行全面清洗,将除垢液彻底冲掉。 第十条用喷枪或毛刷向水箱内壁全面喷洒消毒液(次氯酸钠)进行全面消毒,停半小时后再用喷枪将清水对水箱内壁进行彻底冲洗,冲洗完毕后打开泄水阀放掉用过的水。 第十一条打开进水阀往水箱内注入部分水(深度50cm),对注入的水进行现场检验,pH值在5-7为初步合格,否则应再次进行冲洗,直到pH值达标为止。 第四章检验验收 第十二条水箱放满新水24小时后,清洗公司到市疾病预防控制中心领取水质采样专用瓶,在业主方监督下从二次供水水龙头采样取水,送疾病预防控制中心进行水质检验。 第十三条待疾病预防控制中心水质检验合格后,填写“水箱清洗合格验收书”。 第五章注意事项

二次供水水池(箱)清洗消毒操作规程.docx

v1.0可编辑可修改二次供水水池(箱)清洗消毒操作规程 一、清洗规程 (1)确定清洗时间后,应告示停水,通知清洗所需要的时间和停水时间,便 于用户做好贮水准备。 (2)应了解供水系统的运转情况,掌握水池(箱)的数量、材质和贮水吨位, 确定接电部位及清洗所需的人力、物力与设备,并相应做好一切准备工作,通知停止进水、放水。 (3)进入现场后,接好电源,检查是否通电或漏电,有无隐患与不安全因素 存在;然后放置水泵抽水、排水、并随时观察排水情况。 ( 4)待水池的余水在12cm-20cm时,清洗人员穿清洗工作服和雨鞋进入池内,严禁赤脚和穿自己的衣服进入池内。依次从水池顶部→四周池壁(尤其是池壁结合有折隙的地方)→池底→池底水槽刷洗 3 遍,彻底清除蜘蛛网、泥沙、水渍,撤出清洗人员。用清水按上述顺序冲洗 2 遍,抽干脏水。 二、消毒规程 (1)清洗干净后,撤出水泵,断开电源,做好消毒准备工作。 (2)配制消毒药:按照消毒药使用说明书上的消毒配比浓度配制消毒液,将消 毒液罐装在压缩式喷雾器内,消毒员穿好防护服及戴好口罩、手套,进入池内依 次从顶部→四周池壁→池底水槽进行喷雾消毒,退出水池(不能涉足已消毒的地方)。 (3)盖好进出孔盖 30 分钟后,用自来水对水池顶部→四周池壁(尤其是池壁结 合有折隙的地方)→池底→池底水槽至少冲洗3遍,清洗干净残留药物及其它污垢。

v1.0可编辑可修改( 4)对水池(箱)周围卫生进行清扫。 ( 5)打开进水阀送水,待蓄水池(箱)灌满后,取水样送到经计量认证合格有资质的检验机构检测合格后,方可恢复供水。 ( 6)做好清洗消毒记录,并存档备查。 安全注意事项: 一、有限空间作业 1.中毒危害:有限空间容易积聚高浓度有害物质。有害物质可以是原来就存在于 有限空间的也可以是作业过程中逐渐积聚的。 2.缺氧危害:空气中氧浓度过低会引起缺氧。 3.燃爆危害:空气中存在易燃、易爆物质,浓度过高遇火会引起爆炸或燃烧。 4.其他危害:其他任何威胁生命或健康的环境条件。如坠落、溺水、 注:做好应急(救护与逃生)预案,准备应急用品。空间内人员紧急逃生(逃生 爬梯,救生绳索),千万注意人员不要缺氧及中暑。使用电源做好防漏电措施。 在作业过程中要不断有新鲜氧气补入。每次作业前必须确认蓄水池内氧气充足及 进出口水门是处于关闭状态。

二次生活供水设备操作作业指导书

二次生活供水设备操作作业指导书

版本号:A 页码:2/2 1.目的 规范操作程序,保持设备良好状态,确保二次供水设备运行正常。 2.范围 适用香域中央花园管理处二次供水设备的操作。 3.方法和过程控制 3.1运行前的检查: 3.1.1水池水位是否满水。 3.1.2检查各泵进出、水阀门,蝶阀是否按要求打开(或关闭)。 3.1.3检查生活泵双电源切换拒内的空气开关是否合上。 3.1.4水池电动阀是否处于自动运行状态。 3.2手动操作: 3.2.1检查控制面板上的手动操作按钮(即各台泵的按钮)是否处于断开状态, 若不是则使处于断开位置。 3.2.2将控制面板上的手动/自动转换开关拨至手动状态,同时手动指示绿灯亮。 3.3.3按下泵的相应控制按钮即可启动该泵,再按一下即可停止该泵。 3.3.4手动操作注意事项: a.不可同时启动多台水泵,否则可能会由于压力太大,损坏供水网。 b.手动操作完成后,停止所有泵的运转才能转换到其他状态。 3.3自动操作: 3.3.1打开控制柜,把柜内各泵的钮子拨至“ON”状态 3.3.2接通电源,并将停止/运行转换开关拨至状态 3.3.3观察远程压力表的压力值是否与控制器的显示值相符,若控制器显示压力很小,请转到 手动操作开启一台泵,使管网压力值接近设定值时(二台0.65Mpa、三台0.85Mpa、 四台1.2Mpa),停止泵的运行。同时观察远程压力表的压力值是否跟控制器显示 值下降相同。

版本号:A 页码:3/2 3.3.4将手动/自动转换开关拨至自动状态,同时自动指示绿灯亮。 3.3.5观察变频器有无显示,若无则变频器出现故障或控制线路不通,观察柜内PLC有无显 示,PLC上的RUN指示灯有无显示,若无则PLC出现故障或PLC供电线路不通。 3.3.6以上4步骤操作无误后,待压力值降至设定值一般左右时,请把运行/停止转换开关拨 至运行档,系统将自动投入运行。 3.3.7注意事项: a.不可擅自改动变频器和微形控制器的参数。 b.当一台泵需检测时,务必把控制柜内对应的钮子开关拨至“OFF”,确认需停的泵先断电, 方可进行检测。 c.变频器运行时,请勿打开盖板或拆下操作面板。 d.检查边频器线路时,应关掉电源,得变频器内剩余电压消失后,方可进行检查。 3.4软启动操作: 合上控制柜内空气开关后,把手动/自动转换开关转到自动位置,并把自动/软启动开关转到软启动位置,按下1#泵软启动按钮,当频率上升到设定的切换频率(50HZ)后,系统自动把1#泵切换到工频运行,再按一下此按钮,该水泵停止运行。其他泵软启动操作同1#泵。 编制:审核:批准:

二次供水水箱消毒和水质消毒中二氧化氯消毒剂的应用.

二次供水水箱消毒和水质消毒中二氧化氯消毒剂的应用 【概述】二次供水定义,什么叫二次供水? 按照国家《生活饮用水卫生监督管理办法》的定义:将来自集中式供水的管道另行加压、贮存,再送至水站或用户的供水设施。 一般理解为:将来自集中式供水的管道水另行加压、贮存,再送至用户的供水方式——由于城市管网压力所限,对高层建筑无法直接供水,通常需进行再次加压,即所谓的“二次供水”。二次供水已成为目前城市高层住宅的主要供水模式。二次供水包括客运船舶、火车客车等交通运输工具上的供水(有独自制水设施者除外)。 二次供水系统一般由地下蓄水池、加压泵、高位水箱组成。目前我国城市的二次供水的蓄水箱分两种:一是老式储水池,一是高层建筑的密封罐式储水池。 由于蓄水池、高位水箱中的水会受到不同程度的污染,而原自来水中余氯已耗尽,容易滋生菌类或藻类,使饮用水无法达到国家标准,所以国内各地市纷纷出台地方性法规要求二次供水业主单位每隔半年左右对水箱、水罐等蓄水装置进行一次清洁和消毒工作,而饮水水质也要根据情况不同进行再次的消毒处理——二氧化氯因其无毒害、无残留、不致癌、绿色环保的优势被各地列为二次供水水箱和水质消毒的首选推荐药剂。 【使用方法】二次供水水箱和水质消毒中二氧化氯的使用方法 1、二次供水高位水箱及地下蓄水池消毒操作规范: 综合国内各地市公布的“二次供水水箱清洗技术规范”,“二次供水水箱清洗服务单位技术评估条件”及国家《中华人民共和国传染病防治法》、《二次供水设施卫生规范》和《生活饮用水卫生监督管理办法》等规定,执行二次供水水箱清洗消毒作业的企业作业时应该符合以下一些具体的规范要求: (1)清洗水箱所使用的各种设备工具必须专用,要有高压冲洗设备、安全用电设备、喷洒设备等。各种设备和工具必须保持清洁、维护完好、能有效使用。(2)彻底清除水箱污垢并用清水冲洗干净,用二氧化氯等消毒剂进行消毒灭菌,保证清洗过后水质达到GB5749--2006标准要求。 (3)清洗水箱所使用的药剂包括除垢剂和消毒剂两种,药剂必须索取有效检验合格证明、现用现配、有效除垢、有效消毒。 (4)清洗人员必须穿戴清洁的工作服和雨鞋进入水箱内,严禁赤脚和穿自己的衣服进入水箱内。 (5)用喷枪或毛刷向水箱内壁全面喷洒除垢液,浸泡2-3小时后用钢刷刷洗,彻底去除污垢。 (6)清洗水箱结束后,还得通过检测。国内一般城市的规定为:水箱放满新水24小时后,清洗公司到市疾病预防控制中心领取水质采样专用瓶,在业主方监督下

二次供水清洗消毒操作规程

二次供水清洗消毒操作规程 (一)清洗消毒使用设备 1、清洗消毒剂:疾病防控制中心推荐使用的药剂(一般为含氯消毒药剂)。 2、清洗工具:清洁刷、除垢铲、水桶 3、防护用具:胶鞋、塑料手套。 (二)清洗消毒作业规程 1、清淤除垢 用抽水设备或使用泻水阀排掉积水,用消毒后的工具清洁池内淤泥及表面积垢。 2、精细清洗 开启进水阀,关掉泻水阀,用水枪和清洗工具对水池和供水设施进行清洗,然后排掉污水(清洗至少2次) 3、消毒 开启进水阀,往水池或水箱内注入清水,然后中入含氯消毒剂使其浓度达到100—200PPM,浸泡供水设施表面接触30分钟以上,以达到杀菌目的,然后放掉消毒水并用清水清洗。 4、储水并放入持续消毒器 开启进水阀放入市政供水并加入持续消毒器使其游离余氯达到0 5清理施工现场 清洗消毒施工结束后,及时清理二次供水设施周边环境确保其卫生整洁 单位(公章) 二〇一一年十二月十二日二次供水卫生安全管理制度 一、供水管水设专职人员管理,管水人员身体健康,无

任何卫生传染疾病,并且每年进行健康体检和卫生知识培训,持有健康合格证。 二、二次供水系统结构严密,楼顶水池入孔口处加盖上锁,地下水池边缘有高出池面50厘米的水泥围栏。 三、地下水池溢水孔、透气孔有防护网罩,排水管与下水道不得连接。 四、蓄水池每半年清洗消毒一次,除指写管水员或专业清洗人员外,其它人员不得参与水池清洗,清洗完毕后,建立水池清洗消毒记录,并接受卫生部门检测合格后方可使用。 五、管理人员定期对水池周围进行清扫,确保卫生整洁,供水设备房内禁存入杂物,禁止无关人员进入。 六、建立健全生活饮用水卫生管理档案,有关资料(卫生监督、监测等资料)需归档专人管理。 七、发生水事故进,及时向卫生、建设主管部门报告并协助调查处理。 单位(公章) 二〇一一年十二月十二日

水箱清洗消毒操作流程及方法(20210226011559)

水箱(池)清洗消毒操作流程

水箱(池)清洗消毒操作流程图 后继工作操作步骤注:具体要求参照表格中“工作要求” 。 水箱清洗、消毒程序 工具及安全须知 工具、用具的准备:扫把、尼龙刷、铁铲、消毒药物、照明灯具、潜水泵等。

安全须知: a)电源:水池内作业光源要用36V 以下安全电压工作照明,最好用手电、应急灯,三相水泵要装有漏电开关。 b)缺氧:有些水池长期封闭、无通气孔、空气流通极差,可在水箱底部水口处连接鼓风机吹风,约3 小时通风 时间。 c)注意事项:在清洗水箱的过程中,消毒人员须带防护眼镜和口罩,如在水箱内感到身体不适,产生头晕、眼 睛酸通、心闷、气紧,要马上离开水池,用清水冲洗眼睛,呼吸新鲜空气即可恢复。 上、下水池应穿防滑鞋,传送工具等物品应用绳子。 安未经试验水池中有无氧气前,不得进入水池。 消毒人员必须戴防护眼镜和口罩。 除杂物和清洗水池(箱)底部,依次反复刷洗四周墙壁,清洗人员清洗水池时,先用铁铲铲出池内泥砂及各种沉积物,然后用扫把或尼龙刷从水池(箱)的顶部,刷洗完毕用清水整体冲洗一遍,排出污水。 认真检修水池管道、水位计、浮球阀。 消毒 用1:100 的灭菌净(一般为漂白精粉)水溶液进行消毒,用扫把或尼龙刷依次反复刷洗消毒,并将水池(箱)盖好,封闭半小时后排出消毒水。

水池(内)注人适量自来水,用清水将上述位置反复清洗,清洗出消毒药水。 注水 在清洗工作彻底完成后,启动生活水泵向水池(箱)注水,达到标定的水位高度,并加盖加锁,填写《水箱、水池清洗记录表》。 取样送检 水样抽取及送检工作由设备管理员完成。 水样抽取地点应从底层水池和顶水龙头各抽样一支。 盛放水样的容器为矿泉水或蒸馏水瓶,盛容量为500 毫升的水,并在瓶外贴上送样单位及送样日期。 在取水样的当天应由设备管理员将水样送至卫生防疫站受检,并负责取回《卫生检测结果报告单》交客户服务中心存档。 如《卫生检测结果报告单》结果为不合格时,应由客户服务中心主管安排重新清洗和消毒水池(箱),必要时请卫生防疫部门派人监督全过程,直至检测合格为止。 消毒药物配制方法 消毒药物配制方法(稳定性二氧化氯配制)以消毒1. 0吨水箱为例需要配制3kg浓度为200PpM的消毒 液;方法:用容器盛消毒剂原液80m1,加活化剂8克,摇动或搅拌使其溶解,5分钟后呈浅黄色即可加入 8kg 清水中稀释待用。使用时将上述稀释的消毒液喷洒在水箱内壁,使其湿润。喷洒完后 6 分钟即可注水 使用。

二次供水管理操作规程

二次供水管理操作规程 一、目的 规范二次供水的管理工作,确保二次供水水质符合卫生检验标准。 二、范围 适用于海成物业各小区二次水池的二次供水的管理工作。 三、职责 3.1设备管理部下属各小区工程部负责定时检查二次供水管理 工作的实施情况。 3.2设备管理部具体负责二次供水的管理。 四、工作程序 4.1二次供水的管理要求。 4.1.1工程部每月检查一次小区二次供水池,并将检查记 录在自己的工作日记上。 4.1.2二次供水有专人负责并持有经卫生防疫站认可的健康证。 4.1.3每个水池结构完好,无渗漏。检查窗应加盖上锁, 水池周围及顶盖应清洁、该干净。 4.1.4水池应每6个月清洗、消毒一次。清洗员应持有经 卫生防疫站认可的健康证。 水池清洗消毒安全注意事项 4.2.1 在水池内作业时,电源采用36伏以下安全 电压,最好选用手电筒或应急灯。 4.2.2 水池消毒人员需带防护眼镜和口罩,如在 水池内感到头晕、气喘,则马上离开水池到外面呼吸新鲜空气。 4.2.3 下水池时应把紧扶手、踩稳梯子,严防跌落。 水池清洗消毒前的准备工作 4.3.1 1:100灭菌静水溶液或市卫生防疫站配置的 消毒液。 4.3.2 应急灯、手电筒。 4.3.3 扫把、尼龙刷、尼龙绳、胶桶、胶手套、

口罩、眼镜。 水池清洗消毒程序 4.4.1排放水 A)排放水时应提前关闭水池的进水阀,让水池水位接近到消防用水位,以免浪费。 B) 为确保用户正常用水,排放时间应控制在小 时内。 4.4.2 清洗消毒 A)清洗 ——铲出泥沙及各种沉底物。 ——用扫把或尼龙刷从水池顶部、四周墙壁、顶部依次反复刷洗。 ——如仍未洗干净应在进行刷洗直至干净为止。 B) 消毒 ——用扫把或尼龙刷蘸取1:100灭菌静水溶液或市卫生防疫站配置的消毒液,以此反复消毒处理;之后将水池盖好封存半小 时。 ——用清水冲洗整个消毒水池一遍,并排出消毒水溶液。 ——重复用清水冲洗整个消毒水池一遍,并排出消毒水溶液。 C) 注水 清洗消毒工作结束后,清理收拾好所有工具,打开进水阀向水池注水。达到限定水位后加盖上锁。 取样送检 4.5.1用干净的矿泉水瓶从水池中提取500ml 水并在瓶子中部贴上标签,标签上应写明送检单位及送检日期。 4.5.2 水样当天由工程部安排人送至市卫生防 疫站进行检测。如果不合格,则应重新清洗消毒,直至合格为 止。 水池清洗消毒工作全部检束后,应完整、规范、

二次供水水箱清洗操作流程

二次供水水箱清洗操作流 程 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

二次供水水箱清洗操作规程(试行) 二次供水增压泵房是向小区住户提供生活用水的重要场所,直接关系到小区住户的生活质量和生命安全。为确保水箱供水清洁卫生,符合供水标准及卫生防疫部门的要求,特制订如下操作规程: 一、具体要求 1、水池(箱)必须定期清洗、消毒,时间为6个月一次。 2、操作人员必须持有卫生防疫部门核发的体检合格证。 3、到清洗时间,报公司领导批准并通知客服部、调度中心、水质检测部及所在区域服 务中心等相关部门。 4、清洗前一天应出通告通知物业及用户降压供水或停水时间,以便用户做好贮水准 备。 5、应了解供水系统的运转情况,掌握水箱的数量、材质和储水吨位,确定接电部位及 清洗所需的所需人员、机电工具、检测器具、清洁工具及消毒药物的准备工作。 6、水池(箱)清洗完成后,由水质检测部取水化验,及时做好清洗记录。 二、清洗程序 1、关闭进水总阀及各水箱进水阀,关闭出水阀门,关闭水池(箱)之间的连通阀门, 开启排污阀,排空水池(箱)的水。

2、让排水阀门处于开启位置,水池(箱)口通风2小时以上使空气流通,排除水池 (箱)中的有毒气体,吹进新鲜空气。 3、用燃着的蜡烛放入池底不因缺氧而熄灭,以确保水池(箱)中的空气新鲜。 4、安装一盏36V行灯供水池(箱)内照明用,方便清洗和检修人员进入池内工作。 5、清洗人员穿清洗工作服和雨鞋进入水箱内,严禁赤脚和穿自己的衣服进入水箱内。 依次从水箱顶部—四周箱壁(尤其是池壁结合有折隙的地方)--池底,彻底清除泥沙、水渍,用清水按上述顺序冲洗2遍,撤出清洗人员,打开排污阀,排出污水。做好消毒准备。 6、用500mg/l的二氧化氯溶液装在压缩式喷雾器内,消毒员穿好防护服及戴好口罩、 手套,进入水箱内依次从顶部、四周箱壁及箱底进行喷雾消毒,退出水箱(不能涉足已消毒的地方)。 7、盖好进出孔盖30分钟后,再放水入水箱,清洗干净残留药物。 8、水箱外壁及顶部擦洗一遍。清洗市政进水Y型过滤器。清扫泵房地面遗留下来的垃 圾水渍。 9、检查各种设施正常后,将水注入水池(箱),取水样化验。水样化验合格后,打开 进水总阀,关闭泄水阀,待水池(箱)水位与另一水箱持平时,打开水池(箱)之间的连通阀门和水池(箱)出水阀,水池(箱)恢复供水。 三、安全注意事项

二次供水水箱清洗消毒要求

二次供水水箱清洗消毒要求 一、凡水箱清洗消毒人员(包括专职配药人员)须经卫生防疫部门每年体格检查合格领取体检合格证,并经培训合格后,方能上岗。发现“五病”患者立即调离岗位。 二、清洗消毒时工作人员穿戴好清洁的工作衣,长靴、橡胶手套,并备有照明用具及清扫专用工具,(必须清洗、消毒后)带入箱池。 三、清洗、消毒水箱(池)的步骤; 1.事先发告示,使居民有所准备。 2.关闭进出水、阀门。 3.打开排水阀或启动潜水泵,使水位下降至30cm左右,关闭排水阀或潜水泵,并堵塞出水口,防止污物进入。 4.清洗人员携带专用工具和水笼头进水箱(池)进行清扫和冲刷,先箱(池)顶,后底,由里向外依次进行,如有损坏处应及时修补。 5.洗刷和检查完毕,开排水阀或启动潜水泵,排尽污水并用清水冲清,关闭排水阀或潜水泵。 6.用已配成消毒液对内壁自上而下,由里向外,均匀地喷涂箱(池)壁表面,可涂刷至入孔口,退出箱(池),盖上孔盖。 7.30分钟后打开进水阀,待水箱满后,开排水阀或启动潜水泵排水后,恢复供水。 8.恢复供水时应采样送卫生防疫站作水质检测,合格后方可使用。 四、水箱各种配件检修: 1.箱(池)盖要求防雨密封,材料耐腐、坚固、轻便。 2.溢水孔上应加上网罩,缺损即修补。 3.入孔盖或通道门加锁。‘ 4.维修作好记录。 五、箱(池)周围环境卫生要求整洁,不得堆放杂物、垃圾,如箱(池)上覆土不得施肥,防止污水渗入箱(池)内。 六、药物的保管配制必须有专人负责,统一配制,药物置于避光、防潮、密封阴凉处(上清液放置时间个得超过48小时)。 七、清洗、消毒工具必须防腐用毕清洗后晾干备用,专人保管。 八、建立一箱(池)一卡资料,作好详细登记,每年十一月底将水箱(池)的数量、

供水设备操作规程

供水设备安全操作规程 一、准备工作 1、操作人员穿戴工作服,正确佩戴防护用品。 2、检查潜水泵工作是否正常。 3、检查蓄水池是否达到满水状态。 4、检查各供水管道阀门是否打开,管道是否能正常使用。 5、检查消毒设备运转是否正常。 6、检查设备及电路情况,确认无误后方可开机使用。 7、接通电源,试运行,测试供水设备是否正常。 二、具体操作事项 1、确定潜水泵、蓄水池、消毒设备运转、设备及电路达到正常工作要求后,打开供水管道阀门,方可开机供水。 2、开机 (1)合上外部的电源(主控制柜上开关必须分离)。 (2)合上控制柜内的电源开关(按下控制盘上的自动按钮)。 (3)将日用水泵旋转开关转至自动位置(自动投入一号泵,对应指示灯亮)。 (4)转动运行按钮(此时运行指示灯亮,设备自动运行)。

3、运行 (1)开机后,观察各仪表数据是否正常。各仪表数据运行正常后,设备进入自动运行状态。 (2)设备运行时,目测水压表、电流、电压表数据是否达到正常状态,及时掌握设备供水情况。 4、停机 关掉控制柜的电源。 三、注意事项 1、控制柜应垂直放置,平稳安放在控制柜基础或槽钢底座上。 2、自备水井防止投毒加锁专人管理。 四、异常情况及处理 1、如果发现设备运转异常,应立即关掉电源,通知后勤维修或实施外围服务。 2、对泵房各类管道的渗漏、表面锈蚀等故障应及时修理。 3、发生触电等异常情况时,要立即切断电源,使伤员脱离继续受电流损害的状态,减少损伤程度。 人工呼吸方法: (1)判断呼吸。一看、二听、三感觉。就是看患者胸部有无起伏;听,就是趴在患者上面听有无喘息;感觉,就

将脸靠近患者面部感觉有无微弱的鼻息。如果5秒钟以内没有呼吸,就可以判断为呼吸停止。 (2)胸部按压。胸部按压的位置是胸骨下1/2处(正中稍偏左),跪在患者身边,用双手掌根按压,身体前倾,肩部与手掌呈垂直状态。频率为100次/分钟,次数为30次,紧接着实施2次人工呼吸。按压深度为5厘米。 (3)人工呼吸。方法是首先使患者仰头,托住患者下巴以打开气道。之后,一只手捏住患者鼻子,对患者口部张大嘴吹气,注意不要漏气,可通过胸部有无起伏检查,吹气之后松开鼻子;吹气时间为1秒钟;一共实施2次,之后继续进行胸部按压。 4、如发现蓄水池人为恶意投毒 (1)立即关闭所有阀门,停止供水; (2)立即汇报部门负责人并拨打110报警电话; (3)卫生防疫站、环保局、公安机关处理完毕后,确保安全后方可再次供水。 五、其他要求 1、自备水井设置水源保护标识。 2、蓄水设施须有卫生防护措施。 3、定期对二次供水设备清灌、消毒。 4、按期对水质进行抽样化验,并做好相关记录。 5、维修保养

二次供水水箱清洗作业指导书

二次供水水箱清洗作 业指导书

二次供水水箱清洗作业指导书 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 1.目的

规范二次供水水箱清洗消毒操作。 2.范围 适用干二次供水水箱清洗消毒作业管理。 3.职责 4.方法与过程控制 4.1 生活水箱至少每半年清洗1次,并在《二次供水设施清洗消毒记录表》做好记录。 4.2 操作单位人员要求 1)二次供水水箱清洗单位必须取得规定资格并符合年检要求。 2)参与水箱清洗人员〔包括专职配药人员)须经卫生防疫部门每年体格检查合格、领取体检合格证,并经培训合格后,方能上岗。 4.3 清洗前准备工作 1)清洗所用的工作服、长靴、橡胶手套、照明用具及清扫专用工具,必须清洗、消毒后方可使用。. 2) 消毒液应在避光、防潮、封闭条件存放,自行配制的消毒液(按500g漂清粉/50-60吨水的比例)无法满足存放条件的,存放时间不宜超过48小时。

3) 水箱清洗前三天,部门负责人指定专人发布通知,告知客户做好蓄水准备,并提示养鱼的客户在此期间不要更换鱼缸用水等相关注意事项。 4)作业前半小时应开启鼓风机开始向水箱i池)内鼓风。清洗作业期间,应保持鼓风状态,强制空气流通。 4.4 水箱清洗作业流程 4.5 水箱清洗后,应立即通知水质检测部门进行水质检测。清洗、消毒工具用毕清洗后晾干备用,专人保管。 4.6 注意事项

1)消毒剂必须配成澄清液,防止堵塞啧雾器(配药时要戴好口罩)。 2)作业前准备好通讯设备并保持通讯畅通。 3)清洗临时用电须持有操作证的电工进行安装,必须采用安全电压及灯具,否则不得进行作业。 4)现场清洗时必须切断生活水泵电源并关闭水箱进水阀。 5.记录表格 《二次供水设施清洗消毒记录表》 6.任务清单

二次供水水箱房清洗消毒规章制度

二次供水水箱清洗消毒制度 一、贮水箱(池)溢流管不得直接与城市排水设施相连接,不得与锅炉的膨胀水箱相连接,排污管不得与其他排污设施相连接。 二、贮水箱(池)必须设在单独房间内,所有水箱(池)必须加盖上锁。 三、贮水箱(池)的进水孔、溢流孔、排污孔必须配有防护装置。进水孔、溢流孔必须安装计量器具。 四、室外贮水箱(池)周围三十米内不得有污染源并应当有防护措施。 五、每半年对二次供水贮水箱(池)清洗消毒一次。 无力进行清洗、消毒、涂衬的二次供水设施的情况下,必须委托经二次供水设施管理部门认定的专业队伍进行清洗、消毒、涂衬。 六、二次供水管理人员必须经二次供水设施管理部门专业培训和卫生行政管理部门的健康检查,持有《二次供水设施管理人员上岗证》和《健康合格证》后;方可上岗。 五、二次供水设施管理人员必须在卫生防疫部门建立健康

档案,每年进行一次健康检查,如发现有传染病或有健康带菌者应立即调离工作岗位。 六、发现二次供水水质不符合卫生标准和跑、冒、漏水,必须在二十四小时内向市政供水企业和二次供水设施管理 部门以及卫生行政管理部门报告并立即采取措施妥善处理。 西宁电力实业总公司 物业分公司 二次供水卫生管理制度 为确保二次供水水质,符合国家《生活饮用水水质卫生规范》,保护客人及员工的身份健康,根据国家和市、区卫生行政职能部门的规定和要求,现结合酒店实际实际实际情况,特制定本制度: 一、认真学习国家和市、区卫生行政职能部门对二次供水的法规和要求,切实做好二次供水的卫生管理工作。 二、做到高、低水箱(池)周围10米内、无工业、无生活污染,确保水质卫生。

三、二次供水设施设专人管理,管理人员做到每年一次体检和参加卫生知识培训,合格持证上岗。 四、每天对二次供水设施进行两次巡查和现场余氯测定,有记录备查,并做好环境清洁。 五、二次供水设施的清洗、消毒工作,请专业清洗队伍,每年清洗、消毒两次,并接受区卫生监督部门的抽样检测,确保水质安全卫生。 六、积极、主动配合区卫生监督职能部门、加强对本单位二次供水设施的管理,并接受监督检查。 二次供水卫生安全制度 一、生活饮水卫生许可证要按期审核并悬挂在显著位置。 二、负责供管生活饮用水的的人员必须认真学习《生活饮用水卫生监督管理办法》、《二次供水设施卫生规范》等法律法规和相关的卫生知识。凡从事供管水的人员上岗前和每年必须进行健康检查和卫生知识 培训,在取得健康证和卫生知识培训合格后方可上岗。 三、二次供水设施要设专人管理,每天对供水设施和水质进行检查,保持环境卫生,排水通畅,防护安全,如发现问题要及时处理,重大问题要及时报告主管领导,并做好详细记录。 四、对蓄水池和水箱每年进行清洗消毒,并做好相应的记录,清洗后及时对水质进行送检。