1 工程概述 1.1 编制依据 1.1.1 《国家电网公司输变电标准化施工作业手册》(变电工程分册); 1.1.2 《电力建设安全工作规程》变电所部分(DL5009.3-97) 1.1.3 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161-2002); 1.1.4 《工程建设标准强制性条文》电力工程部分(建标[2006] 102号); 1.1.5 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 1.1.6 设计图纸及厂家说明书 1.1.7 公司管理体系程序文件 1.1.8 产品主体技术文件 2 施工准备 2.1 施工计划 2.1.1 变压器总体安装前的检查; 2.1.2 变压器总体安装 2.1.3 安装变压器套管; 2.1.4 本体抽真空、注油、热油循环; 2.1.5 密封性能试验,油箱油试验; 2.2 技术资料、人员、机械的配备 2.2.1 技术资料 施工图纸、产品说明书及出厂试验报告、施工作业指导文件,施工安装调试记录表,施工技术交底等;

变压器材料及使用

變壓器材料及使用 變壓器是由線架(BOBBIN),銅線(WIRE),絕緣膠布(TAPE),及鐵芯CORE)四個最基本的材料組成.但作業中依各戶設計要求還及到許多其它材料,如套管,銅皮,引線……等等.現將常用到的一些材料作些簡單介紹說明. 一: BOBBIN(線架) 1:腳位的算法 A,一般而言,BOBBIN 正放置(PIN 朝下),左下腳為第一PIN,然后順時針方向算,大部分的制造廠家都會在PIN1上有所區別. A ,斜角(圖1) b,凹溝(圖2) (圖1) (圖2) (圖3) d,直接在PIN 旁標上數字(圖4) (圖3) (圖4) E,BOBBIN 頂端有一凸點,其相對應底下為PIN1(圖5) (圖5) (圖6)

F,兩旁PIN 數有相同,例如:一邊4PIN,一邊5PIN(圖6),也有少部份BOBBIN 沒有任何可資區別的,在此情況下,繞線前先將空BOBBIN 選擇同一方向打(白或黑)點以資區別,打點的方式,有的是打在PIN 例,有的是打在頂端(客戶插件時容易區別).當然客戶在設計時會注意到防保措施,把不用的空PIN,選擇不對稱的拔除,PC 板相對位置不鑽孔, 插件時插不進去,以防插錯方向,燒掉電路板. B.EP 型BOBBIN 有兩種算法 A,一般性順時針算法. B,並算 (圖7) (圖8) *在使用EP BOBBIN 時需特別注意客戶規格書中標示腳位算法 C,例外 A,客戶有知道bobbin 的習慣算法,只依有纏線的pin 標1,2,3……有的從左算,有的從右算,此種規格應特別注意與實際的boobin 相對照,並在作業指導書上轉換為公認算法,以免廠內生產線困擾或弄錯. B,矽鋼片bobbin 腳位算法依spec 上標示,其引出線部分. C 特殊產品pin 位不規則,以客戶pin 位為準. 2. bobbin 屬性 bobbin 屬塑膠材料,高分子有機化合物,可自由成形的物體,其塑材料分兩大類. (1) 熱塑性塑膠 固體 熔融 固化(可反覆使用) 熱塑性特點(a)較易成型 (b)原料可回收 (c)顏色可自由選擇 (d)成品設計上較自由 (e)機械韌性較佳 (f)不能耐高溫 (2) 熱固性塑膠 固體 熔融 固化(不可反覆使用) 熱固性塑膠特點(a)耐熱性高 1 2 3 4 5 7 8 1 2 3 4 加熱 熱 冷卻 熱 冷卻 熱 冷卻 熱 加熱 熱 加熱 熱

(精选文档)行政事业单位资产管理信息系统(网络)日常操作手册

目录 第一部分资产增加 (1) 第二部分资产处置 (2) 第三部分不够标准资产下账 (4) 第四部分报表上报(年底决算后) (4) 第五部分卡片(总额)查询 (5) 第一部分资产增加 在系统首页,首先点击【卡片管理】,然后点击【资产卡片新建】,如下图所示: 选择国标分类(资产的国标分类可以参考群共享里的《常用资产新国标资产分类和名称规范表》),以“笔记本电脑”为例,如下图所示: 选中这个资产分类后,右面出现卡片界面,根据卡片设置的信息项,据实填写,如下图所示:

其中,【取得日期】资产实际取得日期 【财务入账状态】必须是“已入账” 【财务入账日期】财务记账日期 注意:最后点【入账】提示【保存成功】,千万不要点【暂存】 土地房屋,通用,专用这三大类资产必须一卡一物 家具,图书,文艺品卡片界面有“数量”“单价”“价值”,可以一批的录入一张卡片。 第二部分资产处置 以报废报损为例,不同业务选择不同处置方式即可。 首页点击【处置管理】—>【报废报损】—>【事项新建】,进【事项新建】录入界面,如图: 修改申请时间为实际申请时间,选择对应的处置形式。添加需要处置的资产,如下图所示:

点击【添加固定资产】按钮,勾选需要进行处置的资产卡片,在卡片数量较多的情况下通过选择资产大类,或者查询,或者点击“表头”,让资产按照顺序排列来快速找到需要处置的资产。如下图所示: 勾选完需要进行处置的资产卡片后,点击右下角【确认】按钮,系统自动跳转到资产处置申报表界面。再点击右下角的【提交】,提示如下: 注:根据提示,点击【是】,直接生成处置单,如下图所示: 注意:图中标红的三个日期一定要和实际情况保持一致。 据实填写单据信息,所有信息填写完毕后,点击左下角【保存】按钮,资产处置完成。

逆变器制作全过程

逆变器制作全过程 制作600W的正弦波逆变器, 该机具有以下特点: 1.SPWM的驱动核心采用了单片机SPWM芯片,TDS2285,所以,SPWM驱动部分相对纯硬件来讲,比较简单,制作完成后要调试的东西很少,所以,比较容易成功。 2.所有的PCB全部采用了单面板,便于大家制作,因为,很多爱好者都会自已做单面的PCB,有的用感光法,有点用热转印法,等等,这样,就不用麻烦PCB厂家了,自已在家里就可以做出来,当然,主要的目的是省钱,现在的PCB厂家太牛了,有点若不起(我是万不得已才去找PCB厂家的)。 3.该机所有的元件及材料都可以在淘宝网上买到,有了网购真的很方便,快递送到家,你要什么有什么。 如果PCB没有做错,如果元器件没有问题,如果你对逆变器有一定的基础,我保证你制作成功,当然,里面有很多东西要自已动手做的,可以尽享自已动手的乐趣。 4.功率只有600W,一般说来,功率小点容易成功,既可以做实验也有一定的实用性。 一、电路原理: 该逆变器分为四大部分,每一部分做一块PCB板。分别是“功率主板”;“SPWM驱动板”;“DC-DC驱动板”;“保护板”。

1.功率主板: 功率主板包括了DC-DC推挽升压和H桥逆变两大部分。该机的BT电压为12V,满功率时,前级工作电流可以达到55A以上,DC-DC升压部分用了一对190N08,这种247封装的牛管,只要散热做到位,一对就可以输出600W,也可以用IRFP2907Z,输出能力差不多,价格也差不多。主变压器用了EE55的磁芯,其实,就600W而言,用EE42也足够了,我是为了绕制方便,加上EE55是现存有的,就用了EE55。关于主变压器的绕制,下面再详细介绍。前级推挽部分的供电采用对称平衡方式,这样做有二个好处,一是可以保证大电流时的二个功率管工作状态的对称性,保证不会出现单边发热现象;二是可以减少PCB反面堆锡层的电流密度,当然,也可以大大减小因为电流不平衡引起的干扰。高压整流快速二极管,用的是TO220封装的RHRP8120,这种管子可靠性很好,我用的是二手管,才1元钱一个。高压滤波电容是470uf/450V的,在可能的情况下,尽可能用的容量大一些,对改善高压部分的负载特性和减少干扰都有好处。H桥部分用的是4个IRFP460,耐压500V,最大电流20A,也可以用性能差不多的管子代替,用内阻小的管子可以提高整机的逆变效率。H桥部分的电路采用的常规电路。 下面是功率主板的PCB截图,长宽为200X150MM,因为,这部分的电路比较简单,所以,我没有画原理图,是直接画了

电力变压器安装作业指导书(doc18)(1)

电力变压器安装作业指导书1、电力变压器安装流程图

2、作业方法及要求 2.1 设备接货清点、交接验收 2.1.1 绝缘油接货验收 2.1.1.1作业方法 1) 检查每批到达现场的绝缘油的试验记录,收集整理备查。 2) 对于运抵工地的每桶绝缘油,首先用透明玻璃管取样观察颜色,闻气味,以免非绝缘 油混入。仔细辨认各桶商标,各桶商标应一致。 3) 对每批到达现场的绝缘油进行取样试验。

4) 绝缘油经验收合格后,将油抽注到临时储油罐内进行过滤处理。 2.1.1.2 质量检验 1)检验依据:产品说明书及GBJ148-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》第2.2.3条。 2)检验方法及器具 绝缘油桶质量:外观目测 绝缘油质量:用透明玻璃管观察颜色,对照试验记录检查质量指标。 2.1.2 变压器本体接货验收 2.1.2.1 作业方法 1) 观察本体各部位外观有无机械损伤,有无锈蚀情况,清点联接螺栓是否齐全,用木榔头、 扳手检查螺栓紧固是否良好,有无渗漏现象, 2) 检查并记录充气运输的变压器的气体压力表压力值,油箱内应为正压,其压力值为0.01-0.03Mpa。 3) 装有冲击记录仪的变压器,检查并记录冲击记录仪的记录值,冲击记录仪的记录值不应超标。 4) 对于不立即安装的变压器,作业人员定期检查本体内压力值,发现压力下降,立即按要求进行补气,作好检查记录和补气记录。 2.1.2.2 质量检验 1)检验依据:产品说明书及GBJ148-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》第二节2.2.1,2.2.2条。 2)检验方法及器具: 外观检查:用木榔头、扳手配合目测检查。 冲气压力:读取压力表压力值对照产品说明书检查。 冲击情况:读取冲击记录仪的记录值对照产品说明书检查。 2.1.3 附件开箱、清点验收 2.1. 3.1 作业方法 1) 包装运抵现场的附件,检查包装物是否完整无损;密封运抵现场的附件,检查密封是否良好。

变压器作业指导书

变压器 安全检测检验作业指导书 文件编号:ZYZDS—JDS07—2006 依据标准:MT 388-1995 修订状态:第二版第01次修改 共计页数:共页 受控状态:□受控□非受控 编制: 审核: 批准: 发布日期:2006年08月15日 内蒙古安科安全生产检测检验有限公司发布

1 适用范围 本指导书规定了在用电力变压器和特种变压器、消弧线圈和油浸电抗器的预防性试验及安全性能检测检验使用的检验仪器、仪表,检验要求,检验条件,检验项目和方法,结果判定,检验记录和检验报告。 变压器、消弧线圈和油浸电抗器的预防性试验检测检验主要是对其绝缘和电器特性以及使用状况进行安全评价。 2 引用标准 83—761《煤矿电气试验规程》 GB/T16927.1~7—1997《高压试验技术》 DL/T—596—1996《电气设备预防性试验规程》 GB50150—1991《电气装置安装工程:电气设备交接试验标准》DL474—1992《现场绝缘试验实施导则》 《煤矿安全规程》2004版 3 目的 通过对变压器的绝缘和电器特性检测检验,判定在用变压器和消弧线圈和油浸电抗器运行状况的经济性和安全性。 4 名词术语 4.1 电介质:又称绝缘材料,是电工中应用最广泛的材料之一。 4.2 绝缘电阻:加直流电压于电介质,经过一定时间极化过程后,流过电介质的泄漏电流对应的电阻称绝缘电阻。

4.3 极化指数:在同一次试验中,10min时的绝缘电阻值与1min时的绝缘电阻值之比。 4.4 吸收比:在同一次试验中,60s时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比。 4.5 介质损耗:在外加电压作用下,电介质中的一部分电能被转换为热能,这种现象称为介质损耗。 4.6 介质损耗角:电介质中全电流与电容电流之间的夹角,称为介质损耗角。 4.7 变比:变压器高压测绕组与低压测绕组匝数之比,近似可用高压侧与低压侧额定电压之比表示。 4.8 伏安特性:加在电气设备或者元件两端电压和通过电流的关系叫伏安特性。 5 检验的基本条件及所需主要仪器、仪表 变压器、消弧线圈和油浸电抗器试验所需主要仪器、仪表

常用变压器的种类及特点

常用变压器的种类及特点 (1)按相数分: (1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。 (2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。 (2)按冷却方式分: (1)干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器。 (2)油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。 (3)按用途分: (1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。 (2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。 (3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。 (4)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器等。 (4)按绕组形式分: (1)双绕组变压器:用于连接电力系统中的两个电压等级。 (2)三绕组变压器:一般用于电力系统区域变电站中,连接三个电压等级。 (3)自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统。也可做为普通的升压或降后变压器用。 (5)按铁芯形式分:

(1)芯式变压器:用于高压的电力变压器。 (2)非晶合金变压器:非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料,空载电流下降约80%,是目前节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和发展中地区等负载率较低的地方。 (3)壳式变压器:用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器。 电力变压器的日常维护及故障的预防方法 发布时间:09-12-24关注次数:363 简介:本文介绍电力变压器的日常维护及故障的预防方法:当前的世界范围内,不间断的电力供应已成为工业生产、国防军事、科技发展及人民生活中至关重要的因素。人们对能源不间断供应的依赖性常常是直到厂房里的生产设备突然停止工作时才意识到各种断路器、布线及变压器的重要性。 变压器故障通常是伴随着电弧和放电以及剧烈燃烧而发生,随后电力设备即发生短路或其他故障,轻则可能仅仅是机器停转,照明完全熄灭,严重时会发生重大火灾乃至造成人身伤亡事故。因此如何确保变压器的安全运行受到了世界各国的广泛关注。 一、变压器故障的统计资料 (一)、各类型变压器的故障 根据相关部门对变压器类型显示的变压器故障统计数据人们可以看出,电力变压器故障始终占据主导位置。 (二)、不同用户的变压器故障 变压器使用在不同的部门,故障率是不同的。为了分析变压器发生故障

网络变压器在有线局域网中的作用是什么

网络变压器在有线局域网中的作用是什么? 华强盛电子导读:大体说来,网络变压器具有第一,保证网卡上的chip的安全。第二,减少外界EMI 造成的误码。第三,抑制计算机内部电磁噪声向空中发射能量。第四,还是一个很好的阻抗转换器。 网络变压器在有线局域网中的作用是什么? 在有线局域网中,计算机与服务器之间,计算机与路由器之间都是采用特性阻抗接近100欧的非屏蔽双绞线(unshielded twisted paired UTP)来连接的,由于服务器,计算机,路由器可能安装在同一栋大楼的不同楼层,也可能安装在不同大楼的不同楼层,它们之间的连线长度可能达到数十米。如果相距数十米的计算机服务器或路由器直接用UTP连接起来,在它们之间互相传送数据信号是没有问题的,但是由于各个地方的地电位不同,在UTP两端形成频率极低的缓变电压,将直接加载网卡的集成电路芯片CHIP上,可能会损坏CHIP。 UTP上感应到外界电磁干扰(electro magnetic interfence, EMI)可能会使被传送的数据信号产生误码。 服务器,计算机内部开关,电源和时钟信号发生器等产生的电磁噪声,也将通过ftp向周围空间发射,形成对其他电子仪器的干扰源。 图1:网络变压器在有限局域网卡上的应用

(网络变压器在有线局域网中的作用) 为了保证网卡上CHIP的安全,减少外界EMI造成的误码和抑制计算机内部的电磁噪声向空中发射的能量,就需要在网卡与UTP连接处加上一个既能使被传送的数据信号畅通无阻,又能阻断低频地电压和高频EMI相互传播的器件,这个器件在目前在有线局域网中被广泛采用,它就是网络变压器。 网络变压器除了具有上述阻断各种EMI的功能,还是一个很好的阻抗转换器。如果网卡上的CHIP中相关电路的输入输出阻抗不等于100欧,则它们与UTP连接处将处在阻抗失配的状态。此时用改变网络变压器初级次级圈比的方法,很容易使CHIP与UTP之间实现阻抗匹配。 这就是网络变压器在有线局域网中的作用

作业指导书(电力变压器)

电力变压器预防性试验作业指导书 中能建安徽电力建设第二工程公司 作业指导书版本号:B版状态:执行 编号:ET-001 电力变压器预防性试验作业指导书 编制: 日期 审核:日期 批准:日期 生效日期:

电力变压器预防性试验作业指导书编号:ET-001版本号:B版状态:执行 目录 1、目的 2、适用范围 3、编制依据 4、试验项目 5、试验准备 6、试验条件 7、试验顺序 8、试验方法 9、工艺质量及计量要求 10、质量记录 11、安全管理、文明施工及环境保护 12、附录 文件修改记录: 版本号修改说明修改人审核人批准人

1目的 1.1为了确定电力变压器制造和安装质量符合有关规程规定,保证电力变压器的安 全投运。 2适用范围 2.1适用于500kV及以下电压等级的电力变压器预防性试验。 3编制依据 3.1设计院设计图纸。 3.2厂家提供的电力变压器技术资料。 3.3《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)(DL5009.1-2002)。 3.4《电气装置安装工程电气设备预防性试验标准》(DL/T596-1996)。 3.5《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(DL2002-01-21) 4试验项目: 序号试验项目备注 1.测量绕组连同套管绝缘电阻、吸收比或极化指数,测量铁芯的绝缘电阻 2.测量绕组连同套管的直流电阻 3.测量电力变压器各档位的变比及接线组别 4.测量绕组连同套管直流泄漏电流 5.测量绕组连同套管的介损以及电容值 6.高压套管的绝缘电阻以及高压套管的介损 7.变压器油试验 8.绕组交流耐压试验 5试验准备: 5.1人力资源: 5.1.1试验负责人1名。 5.1.2试验人员3名。 5.2技术资料: 5.2.1制造厂家的技术说明书。 5.2.2《电气装置安装工程电气设备预防性试验标准》(DL/T596-1996)。 5.2.3设计院图纸。

变压器作业指导书

变压器本体试验 一、工程概况 1.地点、名称及施工范围 本作业指导书适用于红二电一期工程3、4机组主变、高压厂用工作变、高压起动/备用变、0.4kV公用变、0.4kV备用变、0.4kV工作变、0.4kV照明变、除尘变、除灰变、除灰除尘备用变以上变压器本体试验。特用来检验变压器绝缘材料、绝缘油的绝缘强度,保证变压器顺利投入运行。 2.主要工程量 SFP10-240000/220kV 2台主变压器油浸式 SFF9-31500/15kV 2台高压厂用工作变压器油浸式 SFF9-31500/220kV 1台高压起动/备用变压器油浸式 SCB9-1250/10 2台 0.4kV公用变、0.4kV备用变干式 SCB9-800/10 4台 0.4kV工作变干式 SCB9-500/10 2台 0.4kV照明变干式 S9-1000/10 2台除尘变油浸式 S9-1250/10 2台除灰除尘备用变油浸式 3.工程特点 试验项目多,接线次数繁多,电压等级高,危险性大。 二、编制依据: 1.《新疆电建公司质量体系文件》(2001.8 A版) 2.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-91) 3.《电气设备预防性试验方法》(1994版) 4.《电力建设安全工作规程》(DL5009?1-92) 5.《红二电一期3.4号机组工程电气专业施工组织设计》 6.《红二电一期3.4号机组工程施工组织总设计》 8.厂家有关技术资料及试验报告 三、试验准备: 1.厂家的技术资料和文件齐全。 2.作业指导书编写完毕,且已经审核批准允许使用。

3.工器具准备齐全,并经试验合格。 4.施工场地清理干净,被试品擦拭干净,无灰尘及油渍。 5.试验现场试验用电源,应齐全、可靠、稳定。 6.各试验设备接地端必须可靠接入地网。 7.试验设备摆放得当,保证被试品、操作人员与被试验设备的高压安全距离。 8.确保试验区域的环境温度在5℃以上,相对湿度在80%以下。 四、实验设备及工器具 兆欧表ZC-7 500V 1块 电动兆欧表DMH2550 2500V1块 变压器变比测试仪1套 指针万用表MF141块 变压器直流电阻测试仪1套 干湿温度计1支 高压试验分压器1套 交流耐压试验设备1套 保护用水阻1个 保护球隙1套 接地线?4㎜240m 绝缘胶木板δ5㎜3㎡ 介损测试仪1套 直流高压发生器1套 五、劳动力组织 试验人员 5人 监护人 1人 六、试验工序及试验方法 1.工作流程 外观检查,核对铭牌→测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻→绝缘油试验→测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数→测量绕组连同套管的直流电阻→检查所有分接头的变压比和检查变压器的三相接线组别→测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ→测量绕组连同套管的直流泄漏电流→绕组连同套管的

变压器产品剖视图及主要原材料介绍

变压器产品剖视图及主要原材料 1.磁性部件:磁芯 2.电性部件:漆包线 3.塑胶部件: 胶壳/骨架 4.金属部件: 料片/针脚 5.灌封材料: 环氧树脂/硅胶 6.焊接材料/助焊剂

1.1 磁性材料的分类 1.1.1 软磁材料,软磁材料是指本身没有磁性,通电后容易于被磁化,去电后易于退磁的磁性材料 。 1.1.2 硬磁材料: 本身带有磁性,如永久磁铁。 1.磁芯 变压器产品剖视图及主要原材料

? 1.2 铁氧体? 我们行业中的网络滤波器产品所用的磁芯是鐵氧體材料,它属于? 软磁材料,是電子變壓器領域中廣泛使用的磁性材料。可分為:? 锰锌铁氧体,分子式:? 工作频率:1KHZ-10MHZ, 适合做变压器(Transformer);? 镍锌铁氧体,分子式:?工作频率:1-300MHZ , 适合做共模线圈(CMC ) []4x 1y 1y O Fe Zn Mn 2+??x []4x 2x 1y 1y O Fe Zn Ni +? ?变压器产品剖视图及主要原材料

变压器产品剖视图及主要原材料 ?1.3鐵芯材料的基本參數 a).有效磁導率: μ= (1/μ) lim(B/H) , 磁化曲線始端磁導率的極限值. b). 初始磁導率: μ= (L/4πn ) X (1/A ) X 10 , 在漏磁忽略的閉合磁路中. c). 飽和磁感應強度Bs: 加磁場至飽和時的值. d). 剩余磁感應強度Br: 從飽和狀態去除磁場后,剩余的. e). 矯頑力Hc. f). 溫升系數&μ. g). 居里溫度Tc, 在該溫度下磁芯狀態從鐵磁性轉變為順磁性. h). 磁芯損耗Pc: 磁芯在工作磁感應強度時的單位體積損耗. i). 電感系數Al: 電感系數是磁芯上每一匝線圈產生的自感量. AL=L/N^2 式中L为装有磁芯的线圈的电感量(H), N为线圈匝数。

电力变压器安装作业指导书

电力变压器安装作业指导书 1目的 为了保证电力变压器的安装质量,使其符合有关规程及规定的要求,确保电力变压器的健康、安全运行,制定本作业指导书。 2引用标准 GBJ232—82、148—90电气装置安装工程施工及验收规范电力变压器部分; 建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ300—88电力变压器安装工程部分; 制造厂家提供的变压器安装、使用说明书及其它技术文件; 电力变压器检修导则DL/T573—95。 3人员资质 3.1工作人员应是专业从事变压器安装、检修人员,并通过技能资格审查。 3.2施工负责人:应是从事变压器专业工作10年以上的高级工担任。 3.3作业组:中、高级工不得少于四分之一。 3.4工作记录:技术人员担任。 3.5安全监护:本作业班组安全员担任。 3.6试验人员:专业高压试验工。 4变压器安装及安装后的检查、试验、验收 4.1变压器安装前,土建工程应具备的条件: 4.1.1混凝土基础及构架达到允许安装的强度。焊接构件的质量符合要求。 4.1.2预埋件及预留孔符合设计,预埋件牢固。 4.1.3模板及施工设施拆除,场地清理干净。 4.1.4具有足够的施工用场地,道路畅通。 4.1.5变压器混凝土基础应水平,基础中心距符合设备要求。 4.1.6接地引下线与接地网连接符合设计要求,连接应牢靠。 4.1.7预埋电缆管位置、规格、数量应符合设计要求。 4.1.8变压器安装前,项目经理部应组织土建与电气之间的工序交接并填写“工序交接卡”。 4.2人员组织: 施工总负责人:技术负责人: 质量安全员:

安装人员: 试验人员:工具保管员:4.3工器具配备:

第5章10KV(35KV)变压器检修作业指导书详解

10KV(35KV)变压器检修作业指导书 1.目的 检查设备状态,处理缺陷,提高运行可靠性。 2.范围 适用于10KV(35KV)变压器检修。 3.岗位职责 4.作业准备 双头呆扳手 套 5.材料准备

6.作业流程 杆架式变压器:高空操作人员负责检查、检修变压器,测量绝缘电阻,除锈防腐等;地面辅助人员负责检修接地装置、测量接地电阻、记录数据

等。 变压器室:操作人员负责检查、检修变压器,测量绝缘电阻,辅助人员负责测量接地电阻、记录数据、除锈防腐等。 6.1 10KV油浸式变压器 6.1.1.瓷套管、引线 6.1.1.1 高低压瓷套管清洁、无破损、无裂纹和放电痕迹,高低压套管胶垫完好,不渗油。用清洁的包皮布清扫脏污的套管,更换不合格的套管。 6.1.1.2 一、二次配线规范整齐,用黄、绿、红、黑相色带对二次引线进行包缠。 6.1.1.3 高低压接线端子连接可靠,紧固连接螺栓,补装副帽等。 6.1.1.4 设备线夹或接线端子安装紧密,接触良好。更换烧伤或有裂纹的设备线夹,重新压接断裂或有裂纹的接线端子。

6.1.1.5 高压端子宜加装硅橡胶绝缘护套,护套应外观清洁,无破损、裂纹和放电痕迹。 6.1.2 测量绝缘电阻 6.1.2.1 放电:分别用钳式短封线短接变压器一次侧端子和接地端、二次侧端子和接地端进行放电,或使用放电棒逐相放电(每一项测量工作完成后均需进行)。 6.1.2.2 拆除变压器高低压引线和零线端子。 6.1.2.3 使用绝缘电阻表测量绝缘电阻 a) 不同温度下的绝缘电阻参考值: 运行中3-10KV 油浸式变压器高低压绕组绝缘电阻最小允许参考值(兆欧) 高低压端子均有防松副帽;设备线夹状态良好。 高低压瓷套管清洁无破损、无放电痕迹。

变压器常用材料介绍

一、变压器简介 各种电子装备常用到变压器,作用是提供各种电压确保系统正常工作;提供系统中以不同电位操作部份得以电气隔离;对交流电流提供高阻抗,但对直流则提供低的阻抗等。变压器除了能够在一个系统里占有显着百分比的重量和空间外,另一方面在可靠性方面,它亦是衡量因子中的要项。对不同类型的变压器都有相应的技术要求,可用相应的技术参数表示。如电源变压器的主要技术参数有:额定功率、额定电压和电压比、额定频率、工作温度等级、温升、电压调整率、绝缘性能和防潮性能、频率特性、非线性失真、磁屏蔽和静电屏蔽、效率等。 1.变压器分类 按工作频率分类,可分为以下几种:工频变压器:工作频率为50或60Hz;中频变压器:工作频率为400~1000Hz;音频变压器:工作频率为20~20kHz;超音频变压器:工作频率为20~100kHz;高频变压器:工作频率为20~100kHz 以上。 2.电压比 当变压器两组线圈圈数分别为N1和N2时,且N1为初级,N2为次级,则在初级线圈上加一交流电压,在次级线圈两端就会产生感应电动势。当N2>N1时,其感应电动势要比初级所加的电压还要高,这种变压器称为升压变压器:当N2N2,V1>V2,该变压器为降压变压器。反之则 为升压变压器。 3.变压器的效率 在额定功率时,变压器的输出功率和输入功率比值叫做变压器的效率。当变压器的输出功率P2等于输入功率P1时,效率η等于100%(理想的情况),变压器将不产生任何损耗,但实际上变压器传输电能时总要产生损耗,这种损耗主要有铜损和铁损。铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗。当电流通过线圈电阻发热时,一部分电能就转变为热能而损耗。由于线圈一般都由带绝缘的铜线缠绕而成,因此称为铜损。变压器的铁损包括两个方面,一是磁滞损耗,当交流电流通过变压器时,通过变压器磁心磁力线其方向和大小随之变化,使得磁心内部分子相互摩擦,放出热能,从而损耗了一部分电能。另一方面是涡流损耗,当变压器工作时铁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,由于此电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡状,故称为涡流。涡流的存在使铁芯发热,消耗能量。变压器的效率与变压器的功率等级有密切关系,通常功率越大,损耗与输出功率就越小,效率也就越高。反之,功率越小,效率也就越低。 4.电子变压器小型化 变压器小型化可从以下几方面着手:(1) 高频化 提高电源频率可大大缩小变压器的体积和重量。目前,开关电源变压器可高达10MHz, 在高频具有低损耗的非晶态合金和超微晶合金的问世为高频化开创了良好的条件。 (2) 提高绝缘耐热等级 提高变压器的绝缘耐热等级可大大缩小变压器的体积。H 级绝缘材料和导线已实用化生产为H 级 变压器的工业生产创造了良好条件。 (3) 采用新材料、新工艺、新结构 变压器常用材料介绍 67

信息化管理及操作手册

1.0 目的………………………………………………………………………( 1 ) 2.0 适用范围…………………………………………………………………( 1 ) 3.0 定义(网络管理员职责)………………………………………………(1-2) 4.0 机房管理规定……………………………………………………………(2-3) 5.0 网管日常工作登记表……………………………………………………(3-4) 6.0 计算机使用规定…………………………………………………………(4-5) 7.0 网络使用规定……………………………………………………………( 5 ) 8.0 计算机外设使用规定……………………………………………………(5-6) 9.0 OA系统使用规定…………………………………………………………( 6 ) 10.0 OA系统使用方法…………………………………………………………(7-8) 11.0 财务ERP系统使用规定…………………………………………………( 8 ) 12.0 财务ERP登陆使用方法…………………………………………………(9-13) 13.0 绿盾加密系统使用规定…………………………………………………(13-14) 14.0 绿盾加密系统使用方法…………………………………………………(14-15) 15.0 房产ERP登录及设置方法……………………………………………(15-19) 16.0 集团官方网站管理规范………………………………………………(19-20) 1﹒0目的 为方便员工了解并掌握集团信息网络规范、通过使用网络以及计算机、办公系统等工具,提高工作效率,特制定本工作手册。 2﹒0适用范围 集团所有使用在职的员工 3﹒0定义 3.1信息化工作手册是为员工更加了解集团信息化,使操作更加方便,特制定此工作手册 3.1.1集团行政人力资源管理中心文化信息部组织架构图

110KV主变压器安装作业指导书(改)要点

中国能源建设集团湖南火电建设有限公司 作业指导书 编制单位湖南火电建设有限公司安徽金寨新皇明110KV变电工程项目部工程名称安徽金寨新皇明110KV变电工程 单位工程主变压器系统设备安装 项目编号版次 名称: 110KV主变压器系统设备安装 编制日期 初审日期 批准日期

目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况以及施工范围 (1) 3 施工作业人员配备与人员资格 (2) 4 施工所需机械装备及工器具量具、安全防护用品配备 (2) 5 施工条件及施工前准备工作 (3) 6 作业程序方法及要求 (4) 7 质量控制及质量验收 (10) 8 标准工艺施工控制要点及示例 (11) 9 安全文明施工及环境管理要求和措施 (16) 10强制性条文相关条例 (17)

1 编制依据 1.1《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》[GB50148-2010] 1.2《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150—2006 1.3《电力设备预防性试验规程》Q/CSG 10007—2004 1.4《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》GB50147-2010 1.5《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分)2013年版 1.6《国家电网公司27项通用制度》2015版 1.7《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》(国网(基建/3)176-2014) 1.8《电力建设安全工作规程》(变电所部分)(DL5009.3-2013) 1.9《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(国家电网公司2013年版); 1.10《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(基建质量[2010]19号) 1.11国家电网公司输变电工程标准工艺(三)工艺标准库(2012年版) 1.12国家电网公司输变电工程标准工艺(一)施工工艺示范手册(2012年版) 1.13《国家电网公司输变电工程施工工艺示范光盘》 1.14《电力建设施工质量验收及评定规程》(DL/T 5210.1—2012) 1.15设计院图纸 1.16生产厂家产品说明书、出厂文件及厂家提供的图纸 1.17公司《质量、安全健康、环境管理手册》(2014) 1.18《安徽金寨新皇明110kV变电工程项目管理施工组织设计》 2 工程概况以及施工范围 2.1工程概况 2.1.1安徽金寨新皇明110kV变电工程主变压器是采用山东泰开变压器厂生产的三相双三绕组有载调压油浸自冷式变压器。变压器本体采用充干燥氮气运输方式。 2.1.2此变压器的主要参数如下: 型号:SZ12—100000/110 电压比:115±8×1.25%/37 频率:50HZ

变压器完整资料

Ⅲ.变压器材料介绍 一.线架(BOBBIN) (一)作用:顾名思义,BOBBIN(线架)在变压器中起支撑COIL(线圈)的作用. (二)BOBBIN的分类: 1.依据变压器的性质要求不同,按材质分为:热塑性材料,热固性材料.热塑性材料我们常 用的有尼龙(NYLON),塑料(PET),塑料( PBT)三种.热固性材料我们常用到的有电木(PM). 2.依据变压器的形状不同,BOBBIN又分为立式,卧式,子母式,抽屉式,单元格,双格. (三)特性及用途: 1.电木(PM):热固性材料,稳定性高,不易变形,耐温150℃,可承受370℃之高温.表面光 滑,易碎,不能回收.用于耐温较高之变压器. 2.尼龙(NYLON):热塑性材料,工程塑料,延展性好,不易碎,耐温115℃,易吸水,使用前 先用80℃的温度烘烤,使固性稳定.表面光滑,半透明,不易碎.一般用于耐油性强的变压 器上. 3.塑料(PET):热塑性材料,510系统,硬性高,易成形.不易变形,耐温170℃,表面不光 滑,不易碎,一般用于绕线管. 4.塑料(PBT):热塑性材料,较软,不易变形,不耐高温(160℃),表面不光滑,不易碎一般 用于绕线管 *热塑性材料可回收:第一次为20%,第二次为15%,第三次7%. 二.铁芯CORE 铁芯从用途上分高、低频、COIL三种: 1.高频类:铁粉芯Ferrite core Ferrite core用于高频变压器它是一种带有尖晶石结晶状结构的陶磁体, 此种尖晶石为氧化铁和其它二价的金属化合物.如kFe2O4(k代表其它金属),目 前常使用的金属有锰(Mn)、锌(Zn)、镍(Ni)、镁(Ng)、铜(Cu). 其常用组合如锰锌(Mn Zn)系列、镍锌 (Ni Zn)系列及镁锌(Mg Zn)系列.此 种材具有高导磁率和阻抗性的物性,其使用频率范围由1kHz到超过200kHz. 2.低频类:硅钢片(LAMINATION) 硅钢片用于低频变压器,其种类很多,按其制作工艺不同可分为A:锻烧(黑片)、 N:无锻烧(白片)两种.按其形状不同可分为:EI型、UI型、C型、口型. 口型硅钢片常在功率较大的变压器中使用,它绝缘性能好,易于散热,同时磁短路,主要用于功率大于500~1000W和大功率变压器中.

网站管理系统使用手册

前言: 本手册适用于师友网站群管理系统版本,根据客户需求,各模块的功能略有不同,所提供的界面图片仅供参考。 第一部分:常用操作 一、系统登录 从网站前台点击“管理登录”进入后台登录页面或直接从前台登录窗口,输入帐号和密码,点击“登录”进入系统。后台登录界面如下图示(图片仅供参考): Web方式登录窗口 二、系统界面 三、修改密码和个人资料 从系统操作主界面顶部右侧导航区点击“修改密码”和“个人资料”,打开修改密码窗口和修改个人资料的窗口。修改密码必须提供正确的原始密码。 修改登录密码界面 五、退出登录 从系统操作主界面顶部右侧的导航区点击“退出”,即可注销用户的登录信息并返回登录界面。 第二部分网站管理 一、站点管理 站点管理主要包括站点的创建、修改、删除、审核和站点的栏目管理。站点管理的主界面如下图所示: 1、创建新站点 从“站点管理”模块,点击“创建新网站”,打开创建新站点的编辑窗口。如下图所示:站点包括“主站”和“班级”网站两种类型,创建“班级”网站前,必须事先在系统管理的“班级设置”模块设置好学校的班级。 创建新站点需要指定网站的名称、网址、网站目录,选择该网站的管理员。各项目指定的内容及说明详见窗口的“使用说明”。 “本站是系统门户”只有系统管理员能够指定,并且整个系统中只能指定一个网站为“门户”,被指定为门户的网站可以接受其他网站的投稿。 “管理员”可以管理本站点下的所有栏目内容,并且可以进行站点栏目的管理。 2、修改站点信息 参见“创建新站点”功能。 3、发布与取消发布 只有发布的站点才能够接受投稿和管理。管理员可以根据需要对网站进行开通与关闭。 4、站点的删除 删除某一个站点,该站点下面的所有栏目及所有内容都将同时被删除,并且不能够恢复。请慎用此功能。对于已经有内容的站点,在不需要的时候可以先设置为“不发布”。 二、栏目管理

网络变压器个人小结

网络变压器个人小结 LiuSH 各位,我们在设计路由和交换机的时候,在以太网PHY芯片和RJ45接口中间我们会用到一个很常用的器件——网络变压器,又叫做数据汞。(有一些网络变压器是集成在RJ45里面,要注意选型,目前我们少用到这一种) 网络变压器的主要作用就是信号传输、阻抗匹配、波形修复、信号杂波抑制和电压隔离等。 从理论上说,是可以不接这个网络变压器的,我们直接将PHY芯片和RJ45连上,设备也能正常工作,但是这时传输距离就会受到限制.当接了网络变压器后,其一,可以增强信号,使其传输距离更远;其二,使芯片端与外部隔离,抗干扰能力大大增强,而且对芯片增加了很大的保护作用,目前我们如果网口上面没加其它的保护芯片,有网络变压器时能过到2KV的静电和雷击;其三,当接到不同电平(如有的PHY芯片是2.5V,有的是3.3V,或1.8V)的网口时,不会对彼此设备造成影响。 如下面图所示,在发送差分线和接收差分线之间会并联两个49.9或者50Ω(精度1%)的终接电阻,这个电阻的作用是为了实现阻抗匹配,对于初次比1:1的变压器,其输入电阻和输出电阻之比也是1:1,这样并联的结果,在输出端看来就是100Ω的匹配电阻,现在我们所用的双绞线的特征阻抗大多是100Ω。

请大家注意,我们不同的芯片的SCH中,网络变压器的中心抽头有的接了3.3V 的电平,有的接了2.5V或者1.8V,有的悬空了。实际上这个主要与PHY芯片 UTP口驱动类型决定的。这种驱动类型有两种,电压驱动和电流驱动。 电压驱动的接电源,电流驱动的直接接电容到地即可。至于为什么接电源时,所接的电压会不同,这是由所用的PHY芯片规定的UTP端口电平决定的。所以对于不同的PHY芯片,网络变压器的中心抽头会有不同的接法,我们在进行设计时, 需要仔细查看芯片资料和参考设计。再次提醒,如果我们选用了电流型驱动的PHY,而外面网络变压器中间抽头接了电源,功能就会有影响,甚至不能使用!电源要接3.3V的,也不能接为2.5V和1.8V。请注意此点! 网口差分对的走线,以及网口滤波电容和中心抽头供电端磁珠型号以及网络变压器本身的共模压抑比的参数,将直接影响到板子网口端EMI的效果。这一部分在设计的时刻就要注意!

干式变压器安装作业指导书通用范本

内部编号:AN-QP-HT456 版本/ 修改状态:01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 干式变压器安装作业指导书通用范本

干式变压器安装作业指导书通用范本 使用指引:本管理制度文件可用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一. 编制依据 1. 《河南省鹤壁同力发电有限公司2×300MW机组脱硫工程电气专业施工图纸》(武汉凯迪电力股份有限公司) 2. 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148-90) 3. 《火电施工质量检验评定标准》 (DL/T5161.8-2002) 4. 《电力建设安全施工管理规定》。 二. 工程概况 本工程为脱硫电气专业工程的干式变压器

相关文档