文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 6KV 及以下变电所电气调试及送电方案

6KV 及以下变电所电气调试及送电方案

6KV 及以下变电所电气调试及送电方案
6KV 及以下变电所电气调试及送电方案

6KV 及以下变电所电气调试及送电方案

目 录

1 主题内容与适用范围 (3)

2 引用标准 (3)

3 具备调试的条件 (3)

4 调试前的准备工作 (3)

5 电气调试内容及要求 (3)

6 具备送电的条件 (5)

7 送电前的准备工作 (5)

8 送电步骤 (5)

9 质量记录 (5)

10 施工进度计划及劳动力安排 (5)

11 设备、仪器配置 (5)

2) 直流耐压试验设备 (6)

12 安全措施 (6)

1 主题内容与适用范围

本方案仅适用于 6KV 及以下变、 配电所工程中电气调试及送电部分。

本方案以 6KV 变电所、380V 配电所为例。

2 引用标准

GB50150-91 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

HG20237-94 化学工业工程建设交工技术文件规定

HGJ233-87、SHJ505-87 炼油、化工施工安全规程

电业安全工作规程 (发电厂和变电所电气部分)

3 具备调试的条件

3.1 所有配电屏、控制屏、开关柜以及柜内母线等安装完毕。

3.2 直流屏及蓄电池投入运行。

3.3 变压器及母线安装完毕。

3.4 变电所内部电缆敷设、接线完。

3.5 变电所土建及装修工程、照明工程结束。

4 调试前的准备工作

4.1 检查试验仪器是否完好,标准表是否在有效周期内。

4.2 引入临时电源要求质量高、可靠性强。

4.3 各种记录表格齐备。

4.4 认真熟悉图纸及规范要求。

5 电气调试内容及要求

5.1 各种测量仪表的校验

测量仪表校验时应根据各种仪表的电压电流等级、 种类、量程和精度,确定采用适宜的

电源、选择正确的标准表。标准表精确度等级应比被校仪表高 2 级以上,其最低等级不得低于 0.5 级。

经校验合格的仪表,应做好记录,并在其外壳上贴上标签进行标识。

5.2 电力变压器试验

5.2.1 测量绕组连同套管的直流电阻。

a)测量应在各分接头的所有位置上进行。

b)变压器的直流电阻与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于 2%。

5.2.2 检查所有分接头的变压比,与制造厂铭牌相比应无明显差别,且应符合变压比的规律。5.2.3 检查变压器的三相接线组别,必须与设计要求及铭牌上的标记和外壳上的符号相符。 5.2.4 测量绕组连同套管的绝缘电阻,其绝缘电阻不应低于产品出厂试验值的 70%。

5.2.5 绕组连同套管的交流耐压试验,试验电压为 21KV,试验时间为 1 分钟。

5.2.6 绝缘油试验,其耐压强度应不低于 25KV。

5.2.7 在额定电压下对变压器的冲击合闸试验, 应进行 5 次,每次间隔时间宜为 5 分钟, 无异常现象;冲击合闸宜在变压器高压侧进行;对中性点接地的电力系统,试验时变压器中

性点必须接地。

5.2.8 检查变压器的相位必须与电网一致。

5.3 互感器试验

5.3.1 测量绕组的绝缘电阻,测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的

绝缘电阻。

5.3.2 绕组连同套管对外壳交流耐压试验,试验电压为 21KV,耐压时间为 1 分钟。

5.3.3 测量电流互感器的励磁特性曲线,同型式电流互感器特性相互比较应无明显差别。

5.3.4 测量电压互感器的空载电流和励磁特性,应在互感器的铭牌额定电压下测量空载电流,

空载电流与同批产品的测得值或出厂数值比较,应无明显差别。

5.3.5 检查互感器变比,应与制造厂铭牌相符。

5.4 真空断路器试验

5.4.1 测量绝缘拉杆的绝缘电阻。 用 2500V 摇表测量,其绝缘电阻值应不低于 2000MΩ。

5.4.2 测量每相导电回路的电阻。其测量方法及电阻值应符合产品技术条件的规定。

5.4.3 交流耐压试验。应在断路器合闸及分闸状态下进行耐压试验。在合闸状态下,其试验

电压标准为 21KV;在分闸状态下,真空灭弧室断口间的试验电压应按产品技术条件的规定, 试验中不应发生贯穿性放电。

5.4.4 测量断路器分、合闸时间,应在断路器额定操作电压及液压下进行,实测数值应符合

产品技术条件的规定。

5.4.5 测量断路器主触头,分、合闸的周期性应符合产品技术条件的规定。

5.4.6 断路器合闸过程中,触头接触后的弹跳时间,不应大于 2ms。5.4.7 测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻值,不应低于 10MΩ;直流电阻值与产品出厂试验值无明显差别。

5.4.8 断路器操作机构试验

a) 合闸操作

当操作电压在 85%~140%Un 范围内时,操动机构应可靠动作。

b) 脱扣操作

当在分闸试圈端钮处测得的电压大于额定值的 65%时,应可靠地分闸,当小于额定值的 30%时,不应分闸。

c) 模拟操动试验

在额定电压下对操动机构进行就地或远控的合、分、重合等试验,操作次数不得少于3次。每次操作断路器均应正确、可靠地动作,其联锁及闭锁装置回路的动作应符合产品及设

计要求。

5.5 电力电缆试验

5.5.1 测量各电缆线芯对地或对金属屏蔽层间和各线芯间的绝缘电阻。

5.5.2 直流耐压试验及泄漏电流测量

直流耐压试验标准应符合规范规定,试验时,试验电压可分 4~6 阶段均匀升压, 每阶段停留 1 分钟,并读取泄漏电流值。其泄漏电流不平衡系数应符合规范规定。当出现下列情况之一者,电缆绝缘可能有缺陷,应找出缺陷部位,并加以处理。

a) 泄漏电流很不稳定。

b) 泄漏电流随试验电压升高急剧上升。

c) 泄漏电流随试验时间延长有上升现象。

5.5.3 检查电缆线路的两端相位应一致,并与电网相位相符合。

5.6 支柱绝缘子试验

试验内容:交流耐压试验。

支柱绝缘子可在母线安装完毕后一起进行,试验电压为 21KV。

5.7 避雷器试验

5.7.1 测量绝缘电阻。避雷器的绝缘电阻值与出厂试验值比较应无明显差别。

5.7.2 测量阀式避雷器的工频放电电压。 其放电电压应在 16~19KV 范围内。

5.8 高压母线

5.8.1 测量绝缘电阻;

5.8.2 交流耐压试验,试验电压为 21KV,时间 1 分钟;

5.9 继电保护参数整定

继电保护参数整定按设计给定值进行整定。

5.10 中央信号系统回路模拟试验

按回路进行模拟试验,信号指示正确,动作准确、可靠。

5.11 低压电器

5.11.1 测量低压电器连同所连接电缆及二次回路的绝缘电阻值,不应小于 1MΩ。

5.11.2 电压线圈动作值的校验,应符合下述规定:

线圈的吸合电压不应大于额定电压的 85%,释放电压不应小于额定电压的 5%; 短时工作的合闸线圈应在额定电压的 85%~110%范围内, 分励线圈应在额定电压 的 75~110%的范围内均能可靠工作。

5.11.3 低压电器动作情况检查应符合下述规定:

对采用电动或液压、气压传动方式操作的电器,除产品另有规定外, 当电压、液压或气

压在额定值的 85%~110%范围内,电器应可靠动作。

5.11.4 低压电器采用的脱扣器的整定,应符合下述规定:

各类过电流脱扣器、失压和分励脱扣器、延时装置等,应按使用要求进行整定,其整定

值误差不得超过产品技术条件的规定。

5.11.5 低压电器连同所连接电缆及二次回路的交流耐压试验,试验电压为 1000V,试验持

续时间为 1 分钟。

6 具备送电的条件

6.1 所内建筑工程扫尾、内装饰完;

6.2 所内电气安装工程结束;

6.3 与送电有关的电气调试工作结束;

6.4 变电所电源进线安装、调试结束,上级变电所具备送电条件;

6.5 变电所“三查四定”结束,对查出的问题整改完

7 送电前的准备工作

7.1 倒闸操作票填写,并经批准;

7.2 操作、监护人员落实,并熟悉送电方案及倒闸操作票;

7.3 各项测试器具、绝缘器械、通讯工具准备齐全。

7.4 各种安全警示牌 、安全警戒线、消防器材准备齐全;

7.5 盘柜内、所内卫生清理完。

8 送电步骤

8.1 检查所内各开关柜均处于断开位置, 断路器小车处于试验位置,PT 柜小车处于工作位置,母联小车应拉至柜外。

8.2 通知上级变电所分别送Ⅰ段进线和Ⅱ段进线,用高压验电笔在柜后进行验电,验电指示

正确。

8.3 将进线小车送入工作位置,合Ⅰ段、Ⅱ段进线。查看盘装表计指示,应指示正确。在 PT

柜二次侧分别测量两段母线电压及相位,电压值应正确,相序应为正相序,两段相位应一致。

用两个试验 PT,在母联处检查两段相位,两段相位应一致。

8.4 空载运行 24 小时,变电所受电成功。

8.5 6kv 至 380v 送电

8.5.1 检查低压配电屏各开关均处于“OFF” 位置,低压母联开关处于“试验”位置。

8.5.2 将 6KV 的变压器开关柜小车送入试验位置, 合闸模拟无异常。将小车送入工作位置,对变压器进行冲击合闸试验,冲击合闸次数为 5 次,每次间隔不得少于 5 分钟,记录冲击电流,用听诊棒听变压器声音,应无异常。

8.5.3 分别合两段进线开关,检查盘装表计及指示灯指示,核定两段相位,两段相位应一致。8.5.4 将母联送入“工作位置”,进行两段联锁试验。

8.5.5 低压母线运行 72 小时,本所送电工作结束。

9 质量记录

9.1 施工过程记录执行公司质量体系文件的规定。

9.2 竣工资料表格,当施工合同有规定时,按合同规定的表格执行;无规定时,按 HG20237

中规定的表格执行。

10 施工进度计划及劳动力安排

根据实际施工需求编制进度计划及劳动力安排。

11 设备、仪器配置

11.1 试验用设备、仪器

1) 交流耐压试验设备

2) 直流耐压试验设备

3) 双臂电桥

4) 升流器

5) 标准电压、电流表

6) 晶体管绝缘电阻测试仪

7) 继电保护测试仪

8) 标准电压互感器 6000/100

9) 标准电流互感器

10) 相序表

11) 4 位半数字万用表

12) 高压试电笔

13) 听诊棒

14) 校线器

15) 真空断路器综合测试仪

16) 对讲机

11.2 安全用具

1) 绝缘棒

2) 绝缘手套

3) 绝缘靴

4) 接地棒

5) 绝缘胶皮

6) 灭火器

12 安全措施

12.1 参加施工及操作人员必须认真熟悉施工方案, 严格遵守《电业安全工作规程》。 12.2 进行交、 直流耐压试验时,被试设备周围应拉警戒线,悬挂警示牌,并设专人监护。电气试验人员至少 2 人以上参加试验。

12.3 进行直流耐压试验时,试验后必须先放电方可拆除接线。

12.4 继电保护测量仪表试验时,应核准试验电压及量程。

12.5 电气调试人员必须穿绝缘鞋。

12.6 参加送电操作人员及监护人员必须穿绝缘靴、带绝缘手套。

12.7 送电操作执行唱票方式, 操作人员必须按唱票内容进行操作。唱票人员必须按事先批准的操作票进行唱票。

12.8 变电所内必须拉设警戒线、 悬挂警戒牌,诸如:“禁止合闸”、“高压危险”、“禁止入内”等,一切无关人员禁止入内。

12.9 所内设干粉灭火器或四氯化碳灭火器, 室外门口应设干沙箱。

12.10 严禁在变电所内吸烟,严禁在变电所内打闹。

变电站电气调试方案

变电站电气调试的基本方案 电力工程中,从最初的图纸设计到投入运行,电气设备的调试是相当重要的一步,预结算书里电气调试也是必不可少的,让我们一起简单的了解和学习电气调试的基本项目和操作。 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。 在现场按照设计图纸安装完毕后不可以直接投入运行。为了使设备能够安全、合理、正常的运行;避免发生意外事故给国家造成经济损失、避免发生人员伤亡,必须进行调试工作。只有经过电气调试合格之后,电气设备才能够投入运行。其工作质量直接决定电气设备投产后的工作效率、质量,决定电气自动化的实施程度。 电气调试按时间大致分为前期准备阶段、调试阶段、试运行阶段、调试收尾阶段。前期准备阶段主要是对变电所一次设备、二次设备进行初步了解,全面掌握综自系统性能、具体装置、屏功能,达到进行系统调试的要求。调试阶段即结合设计要求和系统功能进行全面细致的试验,以满足变电所的试运行条件。试运行阶段即在所有一、二次设备带电、综自系统全部功能均投入运行的情况下,检验综自系统反映的正确性。在试运行结束后,针对试运行过程中反映出的问题进行消缺处理。最后,在调试收尾阶段做好维护人员和运行人员的培训,文件资料的整理和移交。

一、一次设备调试: 参照《电气装置安装工程电气设备交接验收规程》、《电力建设安全工作规程》(变电所部分)及变电站电气二次图纸等标准进行。对于站内设备的试验应严格按有关规程规范所规定的试验项目进行试验。 1、电力变压器的试验项目,应包括下列内容: a. 测量绕组连同套管的直流电阻; b. 检查所有分接头的变压比; c. 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; d. 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; e. 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tg; f. 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; g. 绕组连同套管的交流耐压试验(35KV及以下); h. 绕组连同套管的局部放电试验; i. 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻; j. 非纯瓷套管的试验; k. 绝缘油试验; l. 有载调压切换装置的检查和试验; m. 额定电压下的冲击合闸试验; n. 检查相位。

新建35kV变电站调试方案(20200606133215)

金沙茶园kV变电站新建工程 调 试 方 案 贵州**企业(集团)公司 金沙茶园35KV变电站项目部 2011 年 6月 20 日

批准:审核:编制:

2.1.1施工技术资料的准备 2.1.1.1施工图纸会审 从项目法人处领取设计图纸后,进行登记造册。由项目总工 组织各专业技术人员分专业审阅图纸,对其中的问题进行汇总, 由项目总工提交图纸审核会。 2.1.1.2技术培训 为保证达标投产,创一流变电站,工程开工前进行技术培训,具体安排有: 焊工培训; 大截面导线压接培训; 起重基础知识培训; 载波、通讯专业培训等。 2.1.1.3配备技术资料 在技术准备阶段,根据本站设备选型收集各个厂家的技术资料,为职工配备专业技术书籍。 2.1.1.4编写施工技术方案 ⑴.配套工程施工方案 ⑵.全站接地施工方案; ⑶.变压器安装措施; ⑷.软母线安装方案; ⑸.电气设备交接试验方案; ⑹.电缆敷设措施; ⑺.二次接线工艺要求; ⑻.继电保护调试方案; ⑼.全站保护传动方案。 技术方案应在工序施工前编制审批后后进行技术交底。施工

班组严格按照方案执行,对有疑问的地方应报技术人员,按原审批程序审批后再依照执行。 2.1.2施工材料的准备 2.1.2.1编制材料计划 在认真审阅图纸的基础上,提供详细的材料计划;电气工程材料表包括金具、导线、电缆及其它装置性材料,材料表要求标示清楚,应具体到设备的安装间隔及主要金具的安装位置。 2.1.2.2编制机具计划 在熟悉工程图纸的情况下,根据工程特点,编制机具供应计划;及时安排配置一些专用仪器、设备,以满足工程需要。 2.1.3施工场地的准备 2.1.4.1施工现场要具备三通一平,即水、电、路三通,场地平整。 2.1.4.2施工临时建设应布置合理,施工场地、材料库、生活驻地整齐有序,施工废弃物要及时清理。 2.1.4.3生活垃圾及时清理。 2.1.4.4配电箱配置规范、安全、合理。 2.1.4施工机械配置 电气工程主要施工机械设备装备表 设备名称规格数量备注 吊车8t 16t 各1台 砂轮机 2台 液压机 2台 机动绞磨5t 2台 煨管机 1台 运输车 4辆

KV变电所远动系统调试方案

10KV变配电所 电力远动系统调试方案 审批: 1 审核: 1 编制: 1 北京建筑工程有限公司

目录 第一章系统构成概况 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2系统调试组织机构图及岗位职责 (1) 1.3调试纪律: (2) 第二章远动调试条件 (2) 2.1高压微机保护部分远动调试要求 (2) 第三章远动调试内容 (5) 3.1调试内容 (5) 第四章远动调试时间 (5) 4.1低压柜整改时间 (5) 4.2远动调试时间 (6) 第五章施工计划及影响部位 (6) 5.1 影响范围 (6) 5.1 施工内容 (6) 第六章技术质量及安全措施 (15) 第七章文明施工管理措施 (15) 第八章应急预案 (16)

第一章系统构成概况 1.1工程概况 (1)10KV 变配电所电力远动主站是位于既有XX 电力调度中心;10KV 变配 电所电力远动主站的监控对象包含10KV 变配电所的高压微机保护、低压RTU 系统、柴油发电机系统及环网柜开关;10KV 变配电所电力远动主站是利用既有电力调度设备扩容,增加和改造部分设备;10KV 变配电所通过通信专业提供的通信通道连接到既有电力调度中心。 (2)10KV 变配电所电力远动系统调试主要是负责本工程所有设备系统调试管理及服务工作,组织协调各相关设备安装专业分包商、设备供应商进行配合调试,对远动调试的计划、内容、进度以及调试效果进行控制管理。 本工程电力远动系统调试方案,包括组织机构图及岗位职责,调试纪律,各系统调试过程等。 1.2系统调试组织机构图及岗位职责 1.2.2岗位职责 1.2.2.1调试指挥小组职责:

电气工程调试实验施工方案

第一章电气工程给排水工程施工方案中国化学工程第十三建设公司 电气实验调整施工方案 一、编制依据: 1、北元化工二期聚乙烯工程于2006年4月10日由青岛海晶化工有限公司工程设计院设 计并提供,聚乙烯干燥、电石泥压虑、隔膜蒸发、母液回收、循环水站、浆料罐区、乙炔站、单体罐区、冷冻站、空压站、高压变配电所、合成等工程,电气工程图纸(10KV/0.4KV) 2、执行GBJ147-90,GBJ148-90,GBJ149-90,电气装置施工验收规范及电气设备交接试 验国家标准GB50150-91规范规定。 3、电气试验是执行中国建筑工业出版社1982年出版以及执行化学工业、水利电力部工业 出版社,1990年,1978年电气技术检验规范。 二、主要调试工作项目及要求: 1、10KV电力电缆试验。 2、10KV电流互感器试验。 3、10KV电压互感器试验。 4、10KV高压真空断路器实验及调整。 5、10高压母线系统试验。 6、10KV避雷器系统试验。 7、电力变压器系统试验。 8、高压异步电动机及系统试验。 9、高压电容器系统试验。 10、高压隔离开关试验。 11、高压套管试验。 12、高压瓷瓶绝缘子试验。 13、1KV以下配电装置和电力线路试验与调整。 14、低压电气试验调整。 15、接地装置调试。 16、二次回路检查,测量表计、计量表计调校,继电保护装置,自动装置调校。 17、直流系统及监视系统调试。 18、硅整流装置调试。 19、中央信号装置调试。 20、送配电装置系统调试。 21、高、低压系统故障保护调试。 22、变压器油(绝缘油)实验。 三、调试工作要求: 1、各电气设备器件要案设计图纸校对铭牌、生产合格证书是否与设计相符,并作以记录数据。 2、使用调试设备,仪器、仪表要认真熟悉,随机图纸、说明书要确实掌握其性能及使用维护方法方可使用。 3、调试人员要具备一定操作技能,要认真熟悉图纸、规范及有关资料,每项调试工作、操作步骤必须经电气技术人员负责审核后方可进行。

二次调试方案样本

肇源变220kV变电站新建工程二次设备调试方案 黑龙江北星电力股份有限公司 10月 目录

1 工程概述 (1) 1.1编写依据 (1) 1.2工程简况 ......................................................................... 错误!未定义书签。 2 调试准备工作 (2) 2.1准备工作 (2) 2.2技术准备 (2) 2.3工器具准备 (2) 2.4施工计划安排 (2) 2.5技术资料、人员 (3) 3 调试方法及技术要求 (3) 3.1二次回路校验 (3) 3.2二次设备调试 (4) 3.3传动试验及通道联调 (5) 4 技术要求 (6) 5 安全技术措施 (6) 5.1二次控置保护调试过程中应注意的事项 (6) 6 文明施工、环境保护 (7) 6.1文明施工措施 (7) 6.2环境保护措施 (7) 7 保护检验所使用的仪器仪表 (7)

8 附加说明 (8)

1 工程概述 1.1 编写依据 1.1.1 DL5009.3-1997 《电力建设安全工作规程》 GB/T14285- 《继电保护和安全自动装置技术规程》 DL/T995- 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 DL/T559- 《220kV-500kV电网继电保护装置运行整定规程》 DL/T584- 《3-110kV电网继电保护装置运行整定规程》 DL/T587- 《微机继电保护装置运行管理规程》 Q/CSG1008- 《继电保护及安全自动装置检验条例》 国家电网公司十八项电网重大反事故措施( 继电保护) 1.1.2设计图纸及厂家调试大纲和说明书。 2 调试准备工作 2.1 准备工作 2.1.1 根据现场的实际设备组织有效期内的试验仪器, 安全器具和各专业 人员, 提前进入现场进行准备工作。 2.1.2 收集被试验设备的说明书, 出厂试验报告和调试大纲等资料。 2.1.3 认真审图, 核对设备到货与设计是否一致。 2.1.4 执行工作票制度, 开工前做好相应的安全措施。 2.1.5 根据实际情况准备好各种记录表格, 包括设备调试的原始记录表格 ( 格式与正式报告基本相同) 。

建筑电气调试方案

建筑电气调试方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

目录 一、电气系统简介 (2) 1.电力配电系统 (2) 2.照明系统 (2) 二、调试原则 (2) 三、调试内容 (3) 1.电气元件的试验、校核 (3) 2.各箱、柜主回路、回路的检测 (3) 3.电力电缆的试验 (3) 4.配电柜的试运行 (3) 5.照明系统试运行 (4) 四、安全生产及文明施工 (5) 五、成品保护 (5) 六、调试时间表 (6) 七、调试人员及职责网络图 (6) 一、电气系统简介 1.电力配电系统 电力、照明电源由本工程变电所(设在首层)引来,电压采用交流380/220V。我方负责从配电房低压设备低压端子接线通过电缆竖井至各层强电间总配电箱,总配电箱控制各房间配电箱,各房间配电箱控制末端设备。

本工程低压配电系统电源电压为380/220V,50Hz,采用三相五线中性点固定接地系统,低压系统以单母线分段方式运行,采用TN-S系统接地方式。电力干线、支干线和支线采用母线及ZR-DI-YJE阻燃低烟无卤型铜芯电缆,沿桥架或金属线槽敷设,出桥架穿紧定式镀锌电线管保护。 2.照明系统 本工程照明系统包括正常照明、应急照明和其他照明。正常照明光源选用荧光灯和节能吸顶灯。照明干线、支干线选择及敷设同电力配电系统,支线选用ZR-BVV阻燃型铜芯塑料绝缘线,穿镀锌电线管保护。应急照明包括事故照明和疏散照明。疏散指示灯自带应急电源,应急时间应大于60分钟,工作方式为二线制。楼层指示灯与疏散指示灯要求相同。 二、调试原则 电气系统调试按照先主干后分支、先动力后照明,逐个逐级由上至下对设备进行调试。调试过程分为以下四个阶段:单原件试验阶段,分部、分系统试验阶段,联动调试和总体试车阶段。 在正式调试前先用临时电分开对各层设备、线路进行调试,确认没问题后再用正式电进行调试。在上级线路、设备进行调试时,下级线路、设备控制开关必须保证断开,严格统一控制送电范围及顺序。 三、调试内容 1.电气元件的试验、校核 空气断路器灵敏性的试验:

110kV变电站调试送电方案

XXXXXXXXXXXX110KV变电站系统调试送电方案

目录 一、简介 二、110KV系统调试 三、主变压器调试 四、10KV系统调试 五、110KV、10KV主变压器保护试验 六、110KV、10KV主变压器系统受电

一、变电站简介 建设规模: 本次新建的XXXXXXX110kV变电站作为企业用电的末端站考虑。 主变压器:容量为2×16MVA,电压等级110/10.5kV。 110kV侧:电气主接线规划为双母线接线;110kV出线规划8回。 10kV侧:电气主接线按单母线分段设计,10kV出线规划39回。 10kV无功补偿装置:电容器最终按每台主变容量的30%进行配置,每台主变按4800kvar,分别接在10kV的两段母线上。 中性点:110kV侧中性点按直接接地设计,10kV中性点经过消弧线圈接地设计。 变电站总体规划按最终规模布置。 变电所位于电石厂区,其中占地面积1065平方米,主建筑面积为1473平方米,分上、下两层,框架防震结构, 主变压器选用新疆升晟变压器股份公司生产的两圈有载调压、风冷节能型变压器。 110KV设备选开关厂生产的SF6全封闭组合电器(GIS),10KV设备选用四达电控有限公司生产的绝缘金属铠装封闭式开关柜。110KV主接线为双母线、10KV系统主接线均为单线分段,微机保护及综合自动化。 110KV、10KV、主变压器系统的保护均采用南瑞继保公司生产的继电器保护综合自动控制系统。由昌吉电力设计院完成设计、安装、调试。由山东天昊工程项目管理有限公司负责现场监理。 二、 110KV系统调试 110KV系统(图1)设备经过正确的安装后,应做如下的检查和测试: 1、外观检查:装配状态,零件松动情况,接地端子配置,气体管路和电缆台架有无损坏等。

变电站调试方案

目录 一、编制依据: (2) 二、编制说明: (2) 三、设备及人员配置 (2) 四、调试分项技术 (3) 五质量保证措施 (14) 六安全及环保措施 (15) 七电气试验数据统计及资料 (16)

一、编制依据: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《电力系统继电保护及电网安全自动装置检验条例》。 《电气安装工程施工及验收规范》GB50303-2010。 有关的电气计量表计检定规程。 电气设备的厂家技术文件资料。 工程项目的施工组织设计。 二、编制说明: 2.1本方案针对XXXXX项目电气工程的安装、调整和试验而编制,施工过程中某些工作将需要生产厂家提供资料或配合的电气调整试验及投电、保运方案视具体情况和需要届时再另行编制。 2.2本工程内容:XXXX变电所一座,共计高压开关柜及其配套设施61台,4台规格型号为SGB10-2500/10的干式变压器及一台型号为SGB10-630/10的干式变压器。 本调试方案即针对以上设备编制。 三、设备及人员配置 1.调试设备

2.人员配置 调试人员1名 配合电工2名 四、调试分项技术 4.1.高压柜设备本体调试

4.1.1电流互感器 ★电流互感器的试验项目,包括下列内容: 1、测量绕组的绝缘电阻; 2、绕组连同套管对外壳的交流耐压试验; 3、测量电流互感器的励磁特性曲线; 4、检查互感器引出线的极性; 5、检查互感器变比; ★用电流互感器变比测试仪对电流互感器的变比和极性进行校验; ★在电流互感器一次侧施加电流,检查二次电流回路的完整性和柜上各表计的显示是否正常; ★若继电保护对电流互感器的励磁特性有要求时,应对互感器的励磁特性进行校验,同型式互感器相互比较,结果应无明显差别; ★测量电流互感器一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻,测试结果与出厂值相比应无明显差别; ★对电流互感器进行绕组连同套管对外壳的交流耐压试验,耐压过程中应无放电、击穿现象; 4.1.2电压互感器 ★电压互感器的试验项目,包括下列内容: 1、测量绕组的绝缘电阻; 2、绕组连同套管对外壳的交流耐压试验; 3、测量电压互感器一次绕组的直流电阻; 4、检查互感器的三相接线组别和单相互感器引出线的极性;

电气调试方案

电气调试方案 电气调试方案 (低压供电线路及就地配电控制设备部分) 批准: 审核: 编制: 日期: 目录 一、电气工程调试概况 二、系统调试、试车方案编制范围划分三、调度前应具备的条件 四、施工组织、劳动力、机具计划五、低压供电线路系统的检测六、低压供电线路送电运行 七、就地配电、控制设备、器件检测调试试车 八、照明系统送电、试灯 九、系统调试、试车投运组织机构十、调试试车管理及安全 1 一、电气工程调试概况 ****工程因参加承建强电、弱电施工的单位多,给整体调试试车方案的编制造成了一定困难,为确保各系统调试、试车工作顺利进行,原则上按各单位施工的范围和专业,由各施工单位编制各系统的调试、试车方案并组织实施,调试的进度要求由建设单位安排,整体投运中需各系统调试单位衔接协调工作由建设单位现场电气专业人员组织各施工单位商定解决。

商业合同条款中有需供货方或制造厂家进场调试、试车设备,由定购方协调供应方进场调试、试车事宜,施工单位应配合好供应商或制造厂家的调试辅助工作,并提供调试工作中安装必备的试车条件。 二、系统调试、试车编制范围划分 1、本工程的各系统调整试车、投入运行可按施工单位承担的工程项目和专业性质分别编制调试方案。范围划分如下: a:10KV变配装置,低压集中配电装置调试、运行方案由电力部门编制。 b:低压供电线路及就地配电控制设备调试送电方案由华西生辉公司编制。 c:火灾报警及联动控制系统调试,投入运行方案由西南消防编制。 d:空调系统电气调试方案由华西生辉公司调试。 2、本方案只包括上述调试、试车范围中的“b”项,其主要内容如下: a:集中配电室引出的全部动力、照明线路检测送电。 b:各车间动力箱、照明、水泵配电控制箱、排风、送风与电控制箱及双电源切换箱的调试送电。 2 c:照明线路的检验、检测试灯,插座线路检验送电。 d:配合制造厂家对空调机组的试车及满负荷连动投运。三、调试前应具备的条件 a:土建的墙面、顶板抹灰刷面完毕,门、窗安装完,并能锁闭,特别是强、弱电配控室应清扫干净,并装门加锁。 b:就地配电箱、控制箱、照明配电箱安装完毕。 c:电缆、电线敷设完毕并已压接终端线头。 d:集中配电室的配电装置调试结束,并投入运行。 四、施工组织、劳动力、机具计划

二次系统调试方案

110kV××变电站工程二次调试 试验方案 批准: 审核: 编制: ×××××有限公司 110KV××变电站工程项目经理部 年月日

一、编制依据 1.GB/T14285-2006 国家标准《继电保护和安全自动装置技术规范》; 2.中华人民共和国国家标准(GB/T 50976-2014):《继电保护及二次回路安装及验收规范》 3. 2009版《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》; 4.DL/5009.3-1013 《电力建设安全工作规程》第三部分:变电站 4. 本工程项目相关设计图纸及相应的图集,图审纪要及相关设计文件。 二、本期工程概况 本工程110kV××变电站,共有110kV两个进线间隔,一个主变间隔,一个内桥间隔; 10 kV部分有十二个出线、两个站变、一个PT柜、一个分段柜及10kV两组电容器。 相关的保护有110kV主变保护一套、110kV 备自投装置一套、10kV线路保护十二套、10kV 站变保护两套、10kV电容器保护两套、主变测控一套、110kV线路测控一套、公用测控一套、PT并列装置两套、低周低压减载装置一套、小电流接地选线装置一套、400V进线备自投装置调试。 本工程主要工作: 1、110kV主变保护装置调试及整组试验 2、10kV线路保护、站变保护及电容器保护装置调试及整组试验 3、主变测控、110kV线路测控、公用测控装置调试及整组试验 4、PT并列装置调试及整组试验 5、低周低压减载装置、小电流接地选线装置调试及整组试验 6、110kV 备自投装置调试及整组试验 7、400V进线备自投装置调试 三、组织措施 岗位名称姓名联系电话 施工负责人:××××××××××× 技术负责人:××××××××××× 安全负责人:××××××××××× 试验人员:共6人 施工班组:×××××有限公司

110kV变电站调试方案

调试方案 批准: 审核: 编写:古成桂 广东鸿安送变电工程有限公司

2013年1月

目录 一、编制依据及工程概况 ----- ------- ------- - --------- -- --- --- 2 三、施工现场组织机构 ------- --------- ------- - --------- --------- --- 3 四、工期及施工进度计划 ----- ------- ------- - --------- --------- --- 3 五、质量管理--- ------ - --------- --------- ------- - --------- --------- --- 4 六、安全管理--- ------ - --------- --------- ------- ------- --- --------- --- 11 七、环境保护及文明施工 ----- ------- ------- - --------- --------- --- 14

一、编制依据及工程概况: 1 、编制依据 1.1 、本工程施工图纸; 1.2 、设备技术文件和施工图纸; 1.3 、有关工程的协议、合同、文件; 1.4 、业主方项目管理交底大纲及相关管理文件; 1. 5、广东省电力系统继电保护反事故措施2007 版; 1. 6、高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准; 1. 7、《南方电网电网建设施工作业指导书》; 1.8 、《工程建设标准强制性条文》; 1.9 、《110kV ~500 kV 送变电工程质量检验及评定标准》; 1.1 0、中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准 (WHS); 1.1 1 、现场情况调查资料; 1.1 2 、设备清册和材料清单; 1. 13、电气设备交接试验标准GB5 015 0-2006; 1. 14、继电保护和电网安全自动装置检验规程;DL/ T995- 2006; 1.1 5、国家和行业现行的规范、规程、标准及实施办法; 1.1 6、南方电网及广东电网公司现行有关标准; 1.1 7、我局职业健康安全、质量、环境管理体系文件以及相关的支持性管理文件; 1.1 8、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。 2 、工程概况: 110kV 变电站为一新建户内GI S 变电站。 110kV 变电站一次系统110kV 系统采用单母线分段接线方式,本期共 2 台主变、2 回出线,均为电缆出线;10 kV 系统为单母线分段接线,设分段断路器,本期建设I、U段母线,单母线分段接线,#1主变变低单臂接入I段母线,带10k V出线8回、电容器1组、站用变1台、消弧线圈1组,母线设备1组,#2主变

发电厂电气调试方案最终版

编制依据 1.1 《电力建设施工及验收技术规范》(电气篇 2001 年版) 1.2 《火电施工质量检验及评定标准》(电气篇 2001 年版) 1.3** 电力设计院设计施工图纸及设备厂家相关资料 1.4 《电气装置安装工程电气设备交接试验规范》 1.5 《电力系统继电保护规定汇编》 1.5 《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2002 ) 十、工程概述 **电厂装机容量为 2*300MW 。辅助系统安装工程包括化水处理系统,输煤系统,除灰系统等。 6KV 公用集中段母线的引接采用每台机组的工作 A 段给共用集中段I 段供电,每台机的B段给公用集中段U段供电方式。辅助系统低压厂用电引接方式为:高压侧从厂用6KV公用段引接,经干式变送至 PC、就地MCC。 三、主要工程量 3.1 6KV 干式变试验 3.1.1 变压器变比及极性检查 3.1.2 变压器绕组直流电阻测试 3.1.3 变压器绕组及铁心绝缘电阻测试 3.1.4 变压器绕组交流耐压 3.2 低压配电柜试验 3.2.1 仪表(电流表、电压表、电度表)校验 3.2.2 变送器校验 3.2.3 继电器校验 3.2.4 电流、电压互感器试验 3.2.5 二次回路及绝缘检查 3.3 电动机试验

3.3.1电机绝缘电阻测试(1000V的电动机应测吸收比) 3.3.2检查电机定子绕组极性及其连接的正确性 3.3.3测量电机的直流电阻(1KV或100KW以上的电动机) 3.3.4定子绕组直流耐压和泄露电流测量(1KV或1000KW以上、中性点连线已引出至出线端子板的定子绕组应分相进行直流耐压) 3.3.5定子绕组交流耐压 四、主要调试设备及人员配置 4.1 调试设备: 4.2作业人员配置情况

35KV变电站调试方案

35KV变电站调试方案 (单个变电站) 批准: 审核: 编写: 贵溪市供电有限公司变电工区 2011.10.09

目录 一、工程概况________________________________________________________ 二、试验依据标准___________________________________________________ 三、主要试验工作量__________________________________________________ 四、调试工作准备____________________________________________________ 4、1调试的组织机构 ________________________________________________ 4、2调试的准备工作 ________________________________________________ 五、试验项目、方法和注意事项________________________________________ 5.1电力变压器项目__________________________________________________ 5.2真空断路器试验项目______________________________________________ 5.3互感器试验项目__________________________________________________ 5.4避雷器项目______________________________________________________ 六试验调试所用主要仪器_____________________________________________ 七安全注意事项_____________________________________________________ 八工作时间安排_____________________________________________________ 一、工程概况 35KV变电站电气一次设备预防性试验 二、试验依据标准 电力设备预防性试验规程中华人民共和国电力行业标准DL/T596—1996

工程建筑电气工程调试方案

目录 1、电气安装工程概况 (1) 1.1工程总体概况 (1) 1.2电气安装工程概况....................................................... 错误!未定义书签。 2、施工调试组织机构 (2) 2.1调试组织机构 (2) 2.2调试组织说明 (2) 3、建筑电气调试方法 (3) 3.1调试范围 (3) 3.2调试依据 (3) 3.3调试仪器、设备 (3) 3.4施工配合与技术协调 (4) 3.5系统调试技术要求 (4) 3.6带负荷系统试验 (7) 4、电气调试注意事项 (8) 5、电气调试安全技术措施 (9)

1、电气安装工程概况 1.1 工程总体概况 本工程位于惠州金山湖JSH-03-05 号地块,地处惠州市中心城区南部, 北侧为红线宽度60米的三环;西侧为红线宽度36米的规划环岛西,南侧为红线宽度24米规划横一路,西侧为红线宽度60米的金山大道。本项目将打造城市综合体项目。地块周边市政基础设施完善,有良好的对外交通条件和通达性,可以便利地与江北行政中心、市区商业中心联系。本项目由展示区(含会所)、一号组团、二号组团、三号组团、多层洋房区、小学及幼儿园、商业酒店组团七个组团构成,分期开发建设,总用地面积255705.00 平方米,总建筑933110.00 平方米。其中住宅面积383000.00平方米,商业建筑面积200000.00平方米,规划配套设施面积27701.14 平方米。本方案适用范围为第一组团和展示区,包括7栋高层、4栋别墅、游泳池和会所,其中别墅建筑面积3963.88平方米,会所建筑面积1772.2平方米,高层建筑面积121446平方米,一层地下室建筑面积32110平方米,共计159291 平方米,结构形式为框剪结构。A 组团A1、A2、A3、A4、A7栋为三十三层,A5、A6栋为三十层,别墅为三层结构,地下室均为一层。会所为两层结构,无地下室。

六线电力监控系统施工方案

第一节、电力监控系统调试方案一、变电所综合自动化系统设备安装 变电所综合自动化系统设备的安装包括供电系统设备的微机综合保护测控单元安装、中央信号屏的安装、通讯处理装置的安装和所内通信网络的构建。 供电系统设备的微机综合保护测控单元在这些设备出厂前已由各厂家安装于设备柜体上,现场主要为网络线的敷设和设备的调试。自动化系统设备的安装与变电所的整体进度保持一致同步进行,并且在变电所作保护调试时作相应的配合工作,监视后台(中央信号屏)的数据与所作保护调试结果是否一致。 二、控制中心电力监控系统安装 上海市轨道交通6号线控制中心电力监控系统主要设备包括:工作站、服务器机柜、配电盘(箱)、打印机、UPS机柜及接口设备等。 1. 服务器机柜、配电盘(箱)、UPS机柜安装 服务器机柜、UPS机柜和配电盘固定于安装好的基础支架上,用紧固螺栓将盘底部与基础支架连接牢固。安装后,盘面应对齐、顺直。 机柜、配电盘应可靠接地。 2.工作站、打印机及相关接口设备的安装 调度员工作站,打印机等安装在调度大厅的设备依据施工图放在操作台柜内,台面上安放VDU设备(CRT、键盘和鼠标)。 三、供电车间复示系统 供电检修车间复示系统主要设备包括:工作站、打印机、UPS机柜及接口设备等。其安装方式与控制中心电力监控系统设备安装类同。 四、线缆敷设、接续 1. 变电所综合自动化系统 根据招标文件,变电所综合自动化局域网通信电缆主要采用多模软光缆。 2. 环网 变电站中央信号屏至通信机械室采用单模软光缆,由施工单位按照施工图全线敷设接线。由于车辆段及停车场为户外,采用的是户外光缆。

3. 控制中心电力监控系统 控制中心电力监控系统电缆包括设备用电源电缆、通信电缆(屏蔽双绞线)及光缆。通信电缆及光缆敷设于架空地板下预先安装好的金属线槽或管线内;电源电缆(带铠装)敷设于架空地板下(具体敷设方式根据设计图纸确定),穿墙及楼板采用镀锌钢管防护,在电缆竖井内敷设于电力专业安装的桥架内。 控制中心穿线工作宜在架空地板铺设之前完成。 4. 供电车间复示系统 供电检修车间电缆包括设备用电源电缆、网络线及传输通道光缆。传输通道光缆敷设于通道电缆支架、供电车间桥架内;电源电缆穿镀锌钢管敷设;网络线敷设于金属管线内。 第二节、系统测试 1. 变电所综合自动化系统 1.1 配合变电所继电保护调试 继电保护调试是变电所整组传动试验的重要内容,保护装置地址的分配,保护定值的输入和修改、保护软压板的投切,软件连锁、闭锁以及特殊保护功能的投入(如低压柜备自投允许)都与自动化系统密切相关,需变电所综合自动化系统的配合才能顺利完成。 以上功能是通过变电所自动化通信网络来实现的,因此变电所继电保护试验宜与变电所综合自动化系统调试同期进行。 1.2 变电所综合自动化子系统调试 上海市轨道交通6号线工程变电所自动化系统采用分散、分层、分布式系统结构。系统分三层布置:站级管理层,网络通信层,间隔设备层。站级管理层为设置在中央信号屏内的主监控单元(通信控制器);间隔设备层包括安装于各开关柜内的各种保护测控一体化设备,间隔设备层构成变电所自动化子系统;网络通信层即为变电所自动化通信网络。 变电所自动化子系统包括:35kV子系统、低压400V子系统、配电变压器温控仪(硬接线)、所用配电屏监测单元、整流变压器温控仪(硬接线)、直流1500V子系统、轨电位限制装置(硬接线)及接触网隔离开关(硬接线)等。 自动化子系统调试主要内容为各子系统与主控单元间的通信功能(包括规约处理功能)测试。因变电所设备类型较多,各子系统厂家规约又不尽相同,所以子系统的调试是电力监控系统调试的关键环节。

变电站调试方案汇总

目录 一、编制依据: (1) 二、编制说明: (1) 三、设备及人员配置 (1) 四、调试分项技术 (2) 五质量保证措施 (13) 六安全及环保措施 (13) 七电气试验数据统计及资料 (14)

一、编制依据: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《电力系统继电保护及电网安全自动装置检验条例》。 《电气安装工程施工及验收规范》GB50303-2010。 有关的电气计量表计检定规程。 电气设备的厂家技术文件资料。 工程项目的施工组织设计。 二、编制说明: 2.1本方案针对XXXXX项目电气工程的安装、调整和试验而编制,施工过程中某些工作将需要生产厂家提供资料或配合的电气调整试验及投电、保运方案视具体情况和需要届时再另行编制。 2.2本工程内容:XXXX变电所一座,共计高压开关柜及其配套设施61台,4台规格型号为SGB10-2500/10的干式变压器及一台型号为SGB10-630/10的干式变压器。 本调试方案即针对以上设备编制。 三、设备及人员配置 1.调试设备

2.人员配置 调试人员1名 配合电工2名 四、调试分项技术 4.1.高压柜设备本体调试

4.1.1电流互感器 ★电流互感器的试验项目,包括下列内容: 1、测量绕组的绝缘电阻; 2、绕组连同套管对外壳的交流耐压试验; 3、测量电流互感器的励磁特性曲线; 4、检查互感器引出线的极性; 5、检查互感器变比; ★用电流互感器变比测试仪对电流互感器的变比和极性进行校验; ★在电流互感器一次侧施加电流,检查二次电流回路的完整性和柜上各表计的显示是否正常; ★若继电保护对电流互感器的励磁特性有要求时,应对互感器的励磁特性进行校验,同型式互感器相互比较,结果应无明显差别; ★测量电流互感器一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻,测试结果与出厂值相比应无明显差别; ★对电流互感器进行绕组连同套管对外壳的交流耐压试验,耐压过程中应无放电、击穿现象; 4.1.2电压互感器 ★电压互感器的试验项目,包括下列内容: 1、测量绕组的绝缘电阻; 2、绕组连同套管对外壳的交流耐压试验; 3、测量电压互感器一次绕组的直流电阻; 4、检查互感器的三相接线组别和单相互感器引出线的极性;

调试电源送电方案

. 邓 州 四 馆 一 中 心 科 技 馆 低压动力、照明系统 运行调试电源送电方案 编制: 审核: 批准: 河南派普建工集团有限公司

. 目录 一、工程概况 二、低压动力、照明系统运行调试 三、设计要求 四、调试运行安全保证措施 五、停送电操作原则

一、工程概况 1、动力系统概况 ①、本工程由一路10KV电源供电,为防止市电发生故障,采用柴油发电机组做完备用电源;柴油发电机组与文化馆合用,设置于文化馆地下室。 ②、本工程10KV电源由市政10KV开闭所引来,10KV凯装电缆埋地引至本工程地下室一层配电室。 ③本工程属多层公共建筑,工程内消防用电设备按二级负荷要求供电,其它为三级负荷供电。 二级负荷:消防风机、消防水泵、防火卷帘、应急照明、展厅用电等。 三级负荷:普通照明、客梯、扶梯、空调及动力用电负荷等。 ④、本工程动力干线系统回路33个,共计负荷1350.8KW. 2、照明系统概况 ①、本工程共分普通照明及应急照明两大部分,公共楼梯、走廊、办公区域采用普通照明;风机房、配电室、暖通泵房、电梯前室、布展区域依照图纸设计为普通照明与以及照明相结合安装施工。 ②、门厅、电梯前室等照明灯具采用铝格栅三管荧光灯,办公区域采用T5(T8)直管型三基色荧光灯,显色指数80。 ③、照明控制根据功能要求采用分组、分区控制方式;楼梯照明灯具采用声光开关控制。 ④疏散指示灯采用低功率LED光源。 ⑤、人员密集场所、疏散楼梯设置应急照明,由蓄电池供电;其最低水

平照明度不低于5LX,连续放电时间不小于30分钟。 ⑥、本工程照明干线系统回路39个,共计负荷860KW. 二、低压动力、照明系统运行调试 本工程灯具安装完成进行通电检查并亮灯。照明系统主干及分支线路绝缘摇测合格并填写电气绝缘电阻测试记录,工程照明配电箱安装完成,在照明箱处采用临电专用漏电开关箱,漏电动作电流不大于15mA,动作时间不大于0.1S,电缆规格根据照明负荷进行合理选择,电缆进行悬挂并挂好标识,电缆绝缘良好无破损;漏电开关箱上及开关粘贴好送电警示标识并有施工队专人负责;所有漏电开关必须动作灵敏可靠。 亮灯送电前所有同照明有关的线头、照明器具等进行严格检查,必须确保完好无损,所有开关、插座及未安装到位的灯具裸露线头进行绝缘包扎并盘入线盒内,线盒口盖好盒盖并粘贴送电警示标识。 三、设计要求 本工程根据设计院设计的高低压变配电室及供配电系统图,本工程总计算容量2210.8KW;在高低压变配电室内安装两台变压器,低压主接线采取单母线分段,设母联开关,采用手动联络方式,电气加机械连锁,平时分列运行;变压器日常负载率在80%左右,当一台变压器检修或故障时,另一台变压器可带全部二级负荷及重要负荷运行(切除部分三级负荷)。整个供电运行电源线路达到三极控制两极漏电保护;10KV开关柜采用直流微机综保系统进行保护;主开关柜采用长延时、短延时、速断、三相过流、单相接地保护。四、调试运行安全保证措施

变电站自动化系统调试方案

变电站监控系统调试方案 批准: 审核: 编制: 正泰电气股份有限公司 海南矿业110kV铁矿变电站工程 2014年7月13日

目录 1. 工程概况及适用范围 (1) 2. 编写依据 (1) 3. 作业流程 (2) 5. 作业方法 (3) 6. 安健环控制措施 (7) 7. 质量控制措施及检验标准 (8)

1. 工程概况及适用范围 本作业指导书适应于变电工程监控系统调试作业。 2. 编写依据

3. 作业流程 3.1 作业(工序)流程图 4. 作业准备

5. 作业方法 5.1开始 5.1.1检查屏柜安装完毕,符合试验条件。 5.1.2检查工作票完善,工作安全措施完善,二次措施单编写内因符合作业安全标准。 5.1.3试验人员符合要求,熟悉相关资料和技术要求。 5.2通电前检查: 5.2.1核对各屏柜配置的连片、压板、端子号、回路标注等,必须符合图纸要求。 5.2.2核对保护装置的硬件配置、标注及接线等,必须符合图纸要求。 5.2.3保护装置各插件上的元器件的外观质量、焊接质量应良好,所有芯片应插紧,型号正确, 芯片放置位置正确。 5.2.4检查保护装置的背板接线有无断线、短路和焊接不良等现象,并检查背板上抗干扰元件的焊接、连线和元器件外观是否良好。 5.2.5检查试验设备是否符合要求,试验设备是否完好。 5,2,6检查回路接线是否正确。 5.2.7检查保护装置电压是否与实际接入电压相符。 5.2.8检查保护装置所配模块与实际配置的PT、CT相符合。

5.2.9保护屏接地是否符合要求。 5.3绝缘检查 5.3.1分组回路绝缘检查:将装置CPU插件拔出,在屏柜端子排处分别短接交流电压回路,交流电流回路、操作回路、信号回路端子;用1000V兆欧表轮流测量以上各组短接端子间及各组对地绝缘。其阻值应大于10MΩ。 5.3.2整组回路绝缘检查:将各分组回路短接,用1000V兆欧表测量整组回路对地绝缘。其阻值应大于1MΩ。 5.4通电检查 5.4.1核对屏柜元件配置是否与设计图纸和技术规范相符。 5.4.2检查保护装置版本信息经厂家确认满足设计要求。 5.4.3按键检查:检查装置各按键,操作正常。 5.4.4装置自检正确,无异常报警信号。 5.4.5打印机与保护装置的联机试验:进行本项试验之前,打印机应进行通电自检。 5.5单机校验 5.5.1零漂检查 进行零漂检查时,应对电压端子短接,电流回路断开防止感应引起误差,应在装置上电10min以后,零漂值要求在一段时间(几分钟)内保持在规定范围内;电流回路零漂在-0.05~+0.05A范围内(额定值为5A),电压回路在0.05V以内。 5.5.2通道采样及线性度检查 在各模拟量通道分别按规范加量,装置采样应正确,同时加入三相对称电流、三相对称电压,查看装置采样,检查电流、电压相角正常。功率显示正确。 5.5.3 时钟的整定与核对检查:调整时间,装置正常,GPS对时已完善,核对各装置时间显示一致,并与后台计算机显示相符。 5.5.4装置自检正确,无异常报警信号。 5.5.5遥信输入检查:短接开关量输入正电源和各开关量输入端子,对照图纸和说明书,核对开关量名称,装置显示屏显示各开关量名称与实际一致。 5.5.6遥控、遥调接点检查:在监控装置模拟遥控、遥调信号,用万用表测量各输出接点正确。 5.5.7监控系统同期功能检查:分别按检同期、检无压和不检方式进行模拟调试,在检同期方式下输入母线电压和线路电压,分别改变两电压间的相角、幅值、频率使之

二次系统调试方案

110kV××变电站工程 110kV××变电站工程二次调试 试验方案 批准: 审核: 编制: ××××× 110KV××变电站工程项目经理部 年月日

一、编制依据 1.GB/T14285-2006 国家标准《继电保护和安全自动装置技术规》; 2.中华人民国国家标准(GB/T 50976-2014):《继电保护及二次回路安装及验收规》 3. 2009版《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》; 4.DL/5009.3-1013 《电力建设安全工作规程》第三部分:变电站 4. 本工程项目相关设计图纸及相应的图集,图审纪要及相关设计文件。 二、本期工程概况 本工程110kV××变电站,共有110kV两个进线间隔,一个主变间隔,一个桥间隔; 10 kV部分有十二个出线、两个站变、一个PT柜、一个分段柜及10kV两组电容器。相 关的保护有110kV主变保护一套、110kV 备自投装置一套、10kV线路保护十二套、10kV 站变保护两套、10kV电容器保护两套、主变测控一套、110kV线路测控一套、公用测控一套、PT并列装置两套、低周低压减载装置一套、小电流接地选线装置一套、400V进线备自投装置调试。 本工程主要工作: 1、110kV主变保护装置调试及整组试验 2、10kV线路保护、站变保护及电容器保护装置调试及整组试验 3、主变测控、110kV线路测控、公用测控装置调试及整组试验 4、PT并列装置调试及整组试验 5、低周低压减载装置、小电流接地选线装置调试及整组试验 6、110kV 备自投装置调试及整组试验 7、400V进线备自投装置调试 三、组织措施

四、质量控制目标和措施: 本次试验质量控制目标:试验准确率:100℅;业主投诉率:零投诉。 1、为实现本次试验的既定目标,提供优质高效的专业服务,特制定以下几点措施: 1.1、使用合格的经过检验的试验仪器; 1.2、若出现试验数据与出厂试验数据有明显差别时应用二台以上经过检验的仪器测试并进行 对比,以保证试验的准确性。 2、如果设备的试验数据出现不合格项,在排除了试验仪器和试验方法引起的误差的前提下, 上报给工程监理部和工程项目经理部,联系厂家技术人员到现场处理或更换设备。 五、工作计划: 总体工作:第一步进行10kV线路保护、站变保护及电容器保护装置调试,第二步进行110kV 主变保护装置调试,第三步进行主变测控、线路测控、公用测控装置调试,第四步进行PT并列装置调试,第五步进行整体调试。 试验依据:本次试验依据(GB/T 50976-2014):《继电保护及二次回路安装及验收规》 进行 1、工作容:

相关文档