第十二章机房工程及防雷接地等系统

12.1 概述

浙江XXXX大酒店弱电机房共有2个,一层西侧为监控和消防机房,主要布臵安保监控、背景音乐等系统,机房面积约为80平方;五层为通信及计算机网络机房,它也是我们所设计的重点,机房内布臵计算机网络设备、配线架机柜、程控交换、话务管理、卫星机房、UPS机房以及智能化服务中心等。根据国家对弱电机房的要求,浙江XXXX大酒店的机房按照C类机房进行设计。其中重点考虑五层的计算机网络机房,一层的机房主要考虑静电地板、应急照明、双电源以及UPS系统的设臵,其中UPS系统是从五层UPS机房引出5KW作为其后备电源。五层网络机房除上述功能外,还要求考虑机房的供电、接地、消防、装修、静电处理等要求,装修可由专业公司统一装修。

中心机房位于一层的通信机房,面积为80平方,根据功能区分可以分为网络中心、通信中心、UPS间、监控中心、数字电视机房、配线区及管理值班间。其中UPS 间、网络中心二者之间应有分割,便于管理与操作。房间的分割也应根据功能区进行划分。UPS间采用隔音轻钢龙骨石膏板(中间采用石膏棉)隔离,并设臵不同的进出通道,网络中心内的隔断采用透明玻璃隔断完成(玻璃隔断下方1.2M为轻钢龙骨石膏板)。

12.2 设计原则

参照国家机房设计标准C级标准设计。

12.3 设计依据

在计算机机房设计中必须遵循国家以及相关行业的标准规范执行。

《浙江59号关于加强计算机信息系统防雷减灾的通知》

《电器装臵安装工程施工以及验收规范》GBJ 232-82

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

《火灾自动报警系统设计》GBJ 116-88

《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 56193

12.4 方案设计

机房建设是整个弱电系统最后的集中场所,它应该体现科学、有序、合理、方便的总体布局。同时机房建设中是强弱电并存的汇集地更应该强调它的安全和可靠。如计算机主机室主机服务器承担所有图文数据信息的交换与存储是机房系统地核心设备。它的排放位臵与它的技术要求都有比较严格的规定,一般状态下,主机服务器是24小时不间断的工作,而且通常是无人值守。如何使主机系统工作正常,稳定可靠,除了选择主机设备是关键外,对主机系统的运行环境也有明确的要求。如环境温度一般在24±2度。湿度45%。不能太干,也不能太湿,太干容易使器件暴烈,太湿容易使IC器件表面跳火容易损坏。主机一般存储有大量运行管理的信息。一旦发生火警决不能使用液体灭火。必须采用二氧化碳气体灭火。在消防启动后必须自动关断排风机以及相应空调及动力供电的电源开关系统。同时必须将机房火警的信息自动告诉机房值班室主管人员以及维护人员。实现远程报警功能。机房在动力供电一般应该考虑双路供电方式加不停电电源的供电,或者采用自备柴油发电机组供电,在机房供电系统中均必须实现自动切换的功能。机房平面工作室的划分除了主机房以外,还应该设有网络配线间,通信路由交换间,网络管理工作室,以确保机房工作流程的需要。

为了考虑机房主机系统工作安全必须设计二级防雷系统,高低压配电立柜中设一级防雷而在主机房配电立柜中必须设二级防雷保护器并保证有良好的防雷接地系统,一般要求防雷接地电阻小于1欧姆。

由于机房主机工作室内均有直流高压的存在容易产生静电场,同时许多装饰材料也容易吸敷正电荷而形成静电场。由于静电场的存在容易产生瞬间跳火击穿器件,所以机房内必须有静电场泄放系统,此系统必须是独立的,一般静电泄放系统与静电泄放地网系统相结合,其接地电阻应该小于2欧姆。所以讲机房工程不仅解决主机系统设备的配臵,更主要是保证主机系统地运行安全的环境,是一项多学科高技术的工程实施内容。

12.4.1 机房装修工程设计

1.吊顶设计

吊顶应具有一定的承载能力,必须能够承受住全部安装设备的重量。吊顶以上的空间要留有一定的间隔。吊顶构件最好是可拆的,以便于人员能够进入吊顶空间。所选用的吊顶板及其构件应具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能。

我们选用装配式轻钢U型龙骨吊顶。U型装配式轻钢龙骨吊顶是用U型薄壁轻钢龙骨作为承重骨架,再配以固定构件,吊顶板用自攻螺丝固定于承重骨架上。又有施工安装简便的长处。

吊顶材料的选用:

1.龙骨选用C60可上人龙骨,便于吊顶内施工和以后吊顶内维修。

2.吊顶板选用:在网络中心、UPS间、通信采用600×600×0.7方型铝合金微孔板,具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能。在机房其它区域采用纸面石膏板吊顶,同时留一些检修口,便于以后维修。

吊顶的施工:

1.机房吊顶板距楼板2.8米安装,吊顶上空间高为800mm(含梁)。

2.安装按照施工规范和厂家要求。

2.隔断设计

在网络中心机房内,隔断采用12mm亚光钢化大定玻隔断和轻钢龙骨石膏板隔断相结合,网络中心、UPS间、通信中心之间采用隔音轻钢龙骨石膏板(中间采用石膏棉)隔离。

3.地面静电地板设计

在机房装修设计中,防静电活动地板是一个很重要的组成部分。活动地板又称假地板或双层地板,是根据需要可在机房真地板上灵活装、拆的地板。利用活动地板可以在机房内组成一个地下空间的建筑结构。活动地板的结构具有以下特征:1.活动地板结构为敷设设备间的信号线、电源线及机器地线系统提供了合适的空间。计算机设备通过活动地板可以自由地进行电气连接,因为活动地板具有可拆卸性,所以对电气连线的敷设,检修及更换都很方便。所有连线都从

活动地板下进入设备,使设备间连线可以直接连接,距离最短,因而可减少

信号在传输过程中的损耗。

2.无论机房的形状和面积如何,都能方便而迅速地装配并能容易地拆除。这样就便于设备的布局与调整,同时减少了因设备扩充或更新换代带来的建筑设

施的改造。

3.能够借助可调支架找平地板的不平度。

4.地板表面牢固、耐磨、洁净、不起尘、不吸尘、不反光、不打滑。

5.在主机房内采用抗静电的金属活动地板,能使静电荷通泄至地并能反射电磁辐射。

地面处理:

本次机房设计地面处理如下:

1.地坪应作平处理。

2.机房其他区域采用600×600抗静电地板。

3.在机房区域的顶及地面采用防尘处理,刷防静电防尘油漆。

4.地板高度:

根据国家规范,地板高度宜为250—350mm,本机房地板高度为300MM。

4.机房门设计

门主要为两种:

木质防火门,用于与机房外部相接处和石膏板隔断处。

无框玻璃门,用于玻璃隔断处。

需要大设备安放的房间和机房进出口安装1200X2100和1500X2100的门,其余安装900x2100的门。

12.4.2 机房供电设计

机房系统是由计算机设备、控制设备、机柜、场地设备、辅助设备等几部分组成,因此机房供配电系统就是为满足各部分的要求,以保证获得稳定、可靠的电源服务。机房的建设必须要建立一个良好的综合性强的供配电系统,在这个系统中不仅要解决计算机设备的用电问题,还要解决保障计算机设备正常运行的其它附属设备的供配电问题,如计算机机房空调、机房照明系统用电、安全消防系统用电等。根据现有设备

容量的估计,容量暂定为20KW,设一台双路供电的总配柜提供,总配箱设在地下一层中的配电房,总配电为双路供电。由总配电按30KW的容量配线至中心机房的UPS 配电柜,此系统由强电设计。

12.4.3 U PS电源设计

对于机房内的控制设备、广播设备、主机和网络设备而言,为保证计算机的连续运行,干净、不间断的电源供应是极其重要的。本机房主机和网络设备用电,由不间断电源提供,不间断电源不仅保证可靠的连续供电,而且UPS输出是稳定的。

浙江XXXX大酒店对电源保护有要求各弱电系统中的设备的用电负载进行集中UPS电源管理,有利于整个管理和减少运行费用。电源保护范围为:中心机房、中控中心、前台、卫星及广播机房及各类弱电机房和弱电间的设备。保持时间按2小时配臵,容量配臵按标准要求设计。

12.4.3.1 设计范围

UPS不间断电源主要考虑为以下区域以及相应设备提供备用电源:

A. 计算机中心核心交换机、服务器、网络设备、通讯设备、PC机等;介质储

存柜在机房区内统一考虑;

B. 中控中心的楼宇自控主机、监控报警主机(摄像机不在此范围内)、监视器、

一卡通主机主机以及控制PC机

C. 广播中心的广播主机以及主要的功放

D. 卫星有线电视的设备

E. 前台的PC机、工作站、客房管理门禁等

F. 各个分配弱电间网络设备

G. 其它备份。

12.4.3.2 功率计算

不间断电源部分:

●计算机中心:3KW

●中控中心:2KW

●弱电间网络设备:5KW

●其他3KW

根据UPS的负荷计算需要一台13KW*1.3=20KVA的UPS主机,后备2

小时。

进线要求:三相五线制;

管理内容:小型机、服务器、PC机、网络设备、数字硬盘录像机、矩阵主机及其它必须使用不间断电源的设备。

12.4.3.3 设备选型

科尔茂9200系列UPS

A. 主要技术指标:

输入电压:

●额定电压:AC220V/380V

●输入方式:主输入电源三相五线,

●输入允许的波动范围:±15%,(323V—434V)

●输入电压波形失真度:在市电状况下为2.3%,在电池状态下为2.6%

●输入功率因数:0.999

●输入频率范围:

●额定频率:50HZ

●输入允许的波动范围:±5%,(47—53HZ)

●功率软启动:可通过编程调节,5-60S(可调)内爬升至额定功率

整流器输出指标:由于科尔茂9200系列UPS采用了最先进的电路结构—Delta 逆变器,性能优于整流器电路。

●逆变器输入指标(电压范围):采用12V系列电池,电压范围326.4—438.4V

●逆变器输出指标:

●额定电压:220/380V(三相四线)

●电压范围:电压无必要可调

●额定频率:50HZ

●稳压精度:静态≤±1% 动态(0—100%负荷突变)≤±3%

●瞬态电压恢复时间:20ms

●同步频率精度:±0.1%

●同步频率范围:±0.5—8%,可通过编程调节

●电压波形失真度:线性负荷<3%,

●三相输出电压不平衡度:0.009%

●三相输出电压相位偏移:0.36°—0.25°非线性负荷<5%

●过载能力:在市电供电状态下,过载120%主机,连续正常工作;过载200%

主机正常工作60S;在电池供电状态下,过载150%,主机正常工作30S;旁路工作状态下,过载1000%,主机正常工作500ms。

静态开关指标:静态开关转换时间:0.4m

噪声:55dBA(离机2米处)

效率:95.1%--96.5%

蓄电池:电池采用阀控式全密封免维护电池。充电电压438.4V,放电、终止电压326.4V。

防雷保护:在雷击电压波形(电压脉冲)为10/700us,幅值为5KVA,正负极

各5次;雷击冲击电流波形(电流脉冲)为8/20us,幅值为20KVA;正负极各5次,冲击间隔时间不小于1分钟的情况下,

市电UAB:384.0V,UBC:382.6V,UCA:382.8V

电池UAB:383.2V,UBC:382.7V,UCA:381.9V

UPS在防雷击的同时,具有极强的防浪涌措施,当由于换相、开关操作和负载通断等引起的浪涌电压超过输出电压过压点时,设备能自动关机保护用电设备。

遥控、遥信、遥测功能:UPS能实时地对电池进行检测,当电池放电端电压低于系统规定的电压时,能自动切断电池进行保护。并能可遥测输入电压、电流、输出频率和电池电压。可遥信同频旁路电池电压低、市电故障及其它各类故障。具有RS232接口,通过监控软件及SNMP网卡实现本地和远程监控功能。

B. 科尔茂9200系列UPS性能特点:

科尔茂公司提供的一种高性能在线互动式的不间断电源系列,用于向计算机、数据服务器和通讯设施提供无噪声干扰的可靠的交流电。UPS采用富于创新的“100%正常运行”设计,以及定制捆绑的增强型解决方案软件和附件包,具有高可靠性,低操作成本及可管理性等特点,可以提供性能先进的模块化UPS保护以及用户可自行设计的管理特性。不仅可以保护您的数据中心,而且保护您的整个投资。

UPS采用在线互动式设计,可以提供正弦波输出功率,对计算机负载的零传输时间以及显著的低压保护,电源路径的部件比传统的双变频设计少75%。使用部件越少,意味着效率越好,可靠性越高。而且,UPS不需在启动时消耗过量的电能。UPS在全负荷条件下的效率高达93%,而其他UPS系统的效率仅为70-80%。UPS 的智能电池管理系统通过内部的微处理器自动监控电池运行状态。

12.4.4 照明设计

机房照明质量的好坏,不仅会影响机房操作人员和软硬件维修人员的工作效率和身心健康,而且还会影响计算机以及控制设备的可靠运行。

照明系统设计原则,保证作业面视觉良好。工作人员的方位要求同灯具排列联系起来,尽量避免直接反射光,避免灯光从作业面至眼睛直接反射,损坏对比度,降低基本工作区无眩光,辅助工作区可以有轻微眩光。主要工作区、基本工作区可以采用下列措施限制工作面上的反射眩光和作业面上的光幕反射:

使视觉作业不处在照明光源与眼睛形成的镜面形成的镜面反射角上。

采用发光表面积大、亮度低、光扩散性能好的灯具。

视觉作业处工作台采用亚光表面调理。

照度设计:

机房照度为300LX,基本工作区照度为200LX,其余区域为150LX。(应急电源)备用照明为一般照明的1/10,备用照明宜为一般照明的一部分。机房内设臵的疏散照明和安全出口照明照度为1LX(按规定不低于0.5LX)。

灯具选择:

计算机房照明宜用荧光灯,其优点是效率高,寿命长,节约能源。我们选用的灯具是亚光带隔栅的三管日光灯,尺寸为600×600,要求该灯具有幅翼型配光曲线,使被照面照度均匀。日光灯功率40W,每个灯具可安装3管,可达到120W。嵌入式灯具在吊顶上嵌入安装。灯具重量要由楼板承担。

12.4.5 防雷接地设计

12.4.5.1 系统概述

1.直流工作地的接地电阻应不大于1欧姆;

2.安全保护地、交流工作地、防雷保护地采用联合接地,接地电阻应不大于1欧姆;

3.防静电接地的接地电阻应不大于2欧姆;

计算机直流工作接地电阻的大小,接法以及诸地之间的关系,应依据不同计算机系统的要求而定。一般要求该电阻应不大于1欧姆。三门属多雷雨地区,为避免主机或电脑用电设备,因闪电时导致严重损坏,并顾及人员之安全,必须铺设良好的接地系统。

直流工作接地采用网格地线作为直流地,也称为网格地。把一定截面积的铜线或铜带在活动地板下交叉排成600×600mm的方格,交点处压接在一起。直流网格地可通过接地母线与机房辅助等电位接地铜排相连。直流网格地系统不仅有助于更好地保证逻辑电路电位参考点的一致性,而且还大大提高了计算机系统的抑制内部噪声和外部干扰的能力。

交流接地:计算机系统中使用的交流设备,其中性点用绝缘导线串联起来接到配电柜中线上,具体实施是在机房内安装L、N、PE三孔电源插座。

计算机房内的安全保护地是将所有机箱的机壳,用一根绝缘导线串联起来,再用接地母线将其与机房辅助等电位接地铜排相连。

接地施工:

●接地引接线连接点应以加热熔接。

●在接地线上不得加装开关。

在计算机房直流接地系统中,建议为了设备与人身的安全,防雷保护地与直流地应隔一定的距离。

信号防雷包括计算机房网络线、中继线、卫星接收馈线等的防雷保护,信号线路过电压来自由室外线路感应及建筑本身受雷击泄流时对建筑物内部线路的感应。

计算机房网络线,安装网络线避雷器,保护交换机、计算机等设备。

天线以及视频馈线安装馈线避雷器。

楼控以及报警总线避雷器。

12.4.5.2 方案设计

电源系统的雷电防护

目前,经实际运行经验验证,由电源系统耦合进入的感应雷击造成设备的损坏占雷击灾害损失60%以上的概率。因此,对电源系统的避雷保护措施是整个防雷工程中必不可少的一个环节。要防止由外输电线路的感应雷电波和雷电电磁脉冲的侵入,使其在进入大楼电源系统之前将其泄放入地。

由于浙江XXXX大酒店机房电力供给是由大楼的建筑物变配电室引入的,电源高压端的防雷保护已由电力供电部门实施。因此,对于机房的电源系统的雷电防护,我们采取以下的防雷保护方案:(详见原理图)

大楼低压主配电系统做两级防雷保护(三相电源);

其他机房进出端采取第三级防雷保护(防雷插座)

三相电源防雷原理图

总电源线路感应雷防护:

源避雷器,雷电通流为100KA,利用其通流量大,予以先导分流,对通过线路传输的直击雷和高强度感应雷实施泻放保护,作为大楼及机房用电设备的电源线路一级保护

计算机局域网系统:

在UPS至进线电源前采用ZGB149B-20三电源避雷器,作为机房电源的二级保护,确保网络机房的供电安全及机房内设备用电正常。

在UPS供电的重要设备的电源进线端安装ZGJB028C型防雷插座,作为机房用电设备的电源线路三级保护

消控中心及广播电视中心:

在一层配消控中心及屋顶层的广播电视中心电柜进线端安装ZGB153A-40电源避雷器,作为机房电源线路的二级保护,对侵入机房的雷电压进行细泄流保护。

在消控中心及屋顶层的广播电视中心设备电源机房的配电柜进线端安装ZGB148A-20电源避雷器,作为机房电源线路的三级保护。

通讯、网络系统的防雷与过电压保护

通讯、网络系统防雷包括由户外引至户内的通讯线路,主要线路包括电话线、专

线、微波通信线(天馈线)等;众所周知,网络通讯设备的接口芯片抗过电压冲击的能力很差,一般CMOS电路极限电压均在几十伏,极易遭受感应雷袭击。而根据美国通用电气公司R.D.HILL的试验结果,只需0.07高斯的磁场强度就能使网络系统瘫痪,而2.4高斯的磁场强度就使计算机的元器件永久性损坏,轻则部分通讯线路中断,重则整个网络瘫痪。

为尽量避免上述灾害情况的发生,需针对不同的设备选用相应的数据通讯信号避雷器作为通讯线路上防感应雷电压波的保护措施。

有线电视系统

对于室外的有线电视的信号输入的同轴电缆,应在进线端安装ZGB003J型天馈避雷器,作为通信信号线路保护,有效的对信号线路的感应雷击进行保护。

接地部分

计算机网络机房、中央机房必须有单独设臵的接地线,测量电阻应≤4Ω,联合接地应≤1Ω。

机房静电地板下应加做均压环,以起到等电位连接作用,并将均压环至少两处连接到机房所在楼层的弱电管道井内的共用接地排(楼层弱电等电位汇集点)上;机房内的防雷地、工作交流地(N线)、静电地、屏敝地、直流地、绝缘地、安全保护地等直接连接到均压环上;在土建施工过程中最好将穿线缆的管从弱电间直埋到各个弱电机房,每个机房两根。

在有弱电机房的楼层弱电井内设臵楼层弱电等电位汇集点,水平与楼层各个机房均压环连接,垂直采用线缆与下层弱电等电位汇集点联结,层层联结下传到大楼共用接地体(基础弱电接地点)。

沿计算机机房、无线通信机房等墙体四周分别均布安装环行均压环。并采用将均压环至少两处连接到机房所在楼层的弱电管道井内的共用接地排(楼层弱电等电位汇集点)上;机房内的防雷地、静电地、屏蔽地、直流地、绝缘地、安全保护等接地直接连接到均压环上;

机房环行均压环安装示意图:

静电地板扁铜条〃〃机房墙壁〃〃

机房地面膨胀螺丝相接处

机房接地示意图如图:

共用接地体

大楼存在着强电接地和弱电接地,采用共用接地体,因两接地线的不对称、共用接地体上的引出点不同、大楼接闪雷电时,引下线的不对称接闪现象等,造成了同一机房内的强电接地和弱电接地不可能存在等电位,有可能存在相对电位,这将可能使弱电设备内部强电接地点与弱电接地点之间造成闪烙现象,从而损坏设备。

将强电引到机房配电箱后,从强电井内引出的PE线不再在机房内使用,机房内的单相三线制中的PE线采用在机房配电箱内连线到机房环行接地母排,机房的接地线是从接地体直接引入机房,这样可以保证两个地在等电位上。

12.4.6 机房消防设计

因现在设计的总机房为临时机房,且面积较小,机房设计要求可以定为C级,对于消防可以不必采用气体灭火方案,只需在相应的机房设臵几只CO2手提式灭火器即可,这里暂不作配臵,但未来的中心应设臵完善的气体灭火系统。

12.4.7 机房空调设计

机房空调的任务是为保证弱电系统能够连续、稳定地运行,需要排出计算机设备及其它热源所散发的热量,维持机房内的恒温、恒湿状态并控制机房的空气含尘量,为此,要求机房的空调系统具有供风、加热、加湿、冷却、除湿和空气除尘的能力。

考虑到浙江XXXX大酒店机房按照C类要求设计,无需考虑精密空调,而采用中央空调保证环境质量,同时在机房设臵一台除湿机,保证机房内湿度即可。

12.5 机房建设与弱电接地系统清单12.5.1 材料清单

12.5.2 U PS电源清单

12.5.3 机房及弱电间防雷设备清单

某酒店弱电智能化系统设计方案-机房工程及防雷接地等系统方案

第十二章机房工程及防雷接地等系统 12.1 概述 浙江XXXX大酒店弱电机房共有2个,一层西侧为监控和消防机房,主要布臵安保监控、背景音乐等系统,机房面积约为80平方;五层为通信及计算机网络机房,它也是我们所设计的重点,机房内布臵计算机网络设备、配线架机柜、程控交换、话务管理、卫星机房、UPS机房以及智能化服务中心等。 12.2 设计原则 参照国家机房设计标准C级标准设计。 12.3 设计依据 在计算机机房设计中必须遵循国家以及相关行业的标准规范执行。 《电子计算机机房规范》GB 50174-93 《计算机场地技术条件》GB 2887-89 《计算机站场地安全要求》GB 9361-88 《计算机机房用活动地板技术条件》GB 6550-86

《浙江59号关于加强计算机信息系统防雷减灾的通知》 《电器装臵安装工程施工以及验收规范》GBJ 232-82 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》GB/T50312-2000 《火灾自动报警系统设计》GBJ 116-88 《火灾自动报警系统施工以及验收规范》GB50116-92 《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 56193 12.4 方案设计 机房建设是整个弱电系统最后的集中场所,它应该体现科学、有序、合理、方便的总体布局。由于静电场的存在容易产生瞬间跳火击穿器件,所

机房工程中防雷接地的建设方案

浙江湖州XX机房防雷接地系统的改造方案与报价 1系统概述 防雷接地系统一直是数据机房关注的重点,技术日趋成熟。目前,雷电对设备的破坏途径更加多样,破坏程度更加广泛和深入。防雷接地系统必须要从系统的角度进行综合防御,提供高效的接闪体,安全引导雷电流入地,完善低电阻地网,清除地面回路,电源浪涌冲击防护,信号及数据线瞬变防护。 浙江湖州XX机房防雷接地系统,是机房其它系统的应用基础。 2设计思路 防雷接地系统包括防雷保护和接地保护两个关联的子系统。 在防雷保护方面,本项目主要考虑室内雷电防护方面的内容,室外防雷已在建筑物土建施工时进行考虑。室内防雷措施主要是做好机房等电位连接工作,在各主要供配电链路上安装必要的防雷保护器来进行过电压保护。 所谓接地,就是把电路中的某一点或某一金属壳体用导线与大地连在一起,形成电气通路,其目的是让地电流易于流到大地。国家标准GB2887-89《计算站场地技术文件》及GB50174—2008《计算机机房设计规范》中均对计算机机房接地系统的要求做了具体的规定。标准计算机机房一般应具有以下四种地:计算机系统直流地、交流工作地、安全保护地和防雷保护地。 3防雷系统设计 根据业主的土需求,防雷系统的建设不列入在本次项目的内容。 4接地系统设计 机房防雷接地系统设计为多点联合接地方式,将强电、弱电、安全保护、防雷共用接地由汇流接地排重复引入大地。 做好计算机机房接地系统的建设主要有两个目的: ?机房建立接地系统是为了设备和人身的安全。在机房中要做到安全用地,保护设备和工作人员的安全,做好接地系统建设是必需的。特别是做好 防雷电的措施,对人和设备的安全尤为重要。 ?机房建立接地系统是计算机设备稳定、可靠工作的需要。由于计算机设备和通讯设备都要求有可靠的工作参考点,即等电位。另外还有防干扰

酒店式公寓弱电智能化系统建设方案

酒店式公寓弱电智能化系统建设方案 1 工程概况 作为在新世纪建设的大型现代化写字楼,现代化大厦的定位应该是一座集办公、租售、餐饮、娱乐、会议等多种业务为一体的智能化新型写字楼,作为其神经系统的弱电系统应该是一个智能化的综合管理系统。所以在设计中,不仅要为大厦提供高品质的弱电系统基础设施,还应该能够利用智能化设备收集到大厦内各系统的相关资料,并分析整理成具有高附加值的信息,运用先进的技术和方法使大厦的作业流程更有效、运行成本更低、竞争力更强。 根据目前的实际情况及未来发展的趋势,提供一套完整的弱电智能化系统解决方案,力争把它建设成为一座功能齐全、技术先进的智能型写字楼。当然,在具体操作过程中,业主可以针对自己的实际情况有选择、分步骤的进行规划和实施。 2 设计目标和原则 2.1 设计目标 l 符合智能建筑甲级设计标准 l 提供舒适、高效、灵活的工作、生活环境 l 满足现代化写字楼办公的要求 l 满足现代化写字楼管理的要求 l 有大厦的特色 l 业界一流的高质量工程 2.2 设计原则 l 先进性 l 独创性 l 超前性 l 实用性 l 可实施性 l 经济性 3 弱电智能化系统的组成 3.1 系统组成 ******酒店智能化系统规划方案 目录 第一章系统概述5 1 前言5 2 需求分析及设计定位6 2.1 工程概况6 2.2 需求分析6 2.3 系统规划7 3 总体设计要求8 4 设计原则9 5 设计依据10 5.1 系统设计的主要依据10 5.2 系统设计遵循的技术标准10 第二章智能化系统规划方案12 1 综合布线系统12

1.1 需求分析12 1.2 系统功能13 1.3 系统构成14 1.4 系统设计14 1.5 综合布线系统特点18 2 闭路电视监控系统20 2.1 概述20 2.2 系统设计指标20 2.3 系统功能21 2.4 系统设计21 2.5 系统设备选型22 3 KTV点播系统23 3.1 概述23 3.2 KTV点播系统比较23 3.3 DVD点播系统功能与特点:24 3.4 网络架构图24 3.5 DVD点播系统组成:25 4 酒店―一卡通‖系统27 4.1 概述27 4.2 酒店门锁系统27 4.3 酒店消费―一卡通‖系统实现32 4.4 车辆出入控制及管理系统33 5 多功能厅音响、灯光系统42 5.1 概述42 5.2 需求分析42 5.3 音响灯光工程设计依据及设计指标43 5.4 多功能厅会议音响、灯光设计46 6 宴会厅音响扩音及灯光系统54 6.1 宴会厅的设计要求54 6.2 宴会厅设计55 7 背景音乐及广播系统60 7.1 系统概述60 7.2 需求分析60 7.3 设计依据61 7.4 系统组成61 7.5 系统设计62 7.6 设备布点统计62 7.7 实现功能63 7.8 语音广播系统的设计思路及各区点位分布情况64 7.9 选用器材说明66 8 计算机网络系统67 8.1 概述67 8.2 需求分析67 8.3 网络系统目标68

民宿酒店智能化系统设计方案

目录 第一章.概述 (3) 一、项目概述 (3) 二、需求分析 (3) 三、设计原则与依据 (4) 四、系统设计 (8) 五、系统设计思想 (8) 第二章.智能化系统各子系统设计方案 (9) 一、室外管网及光纤网络的覆盖系统 (9) 1.1.系统概述 (9) 二、综合布线系统 (11) 2.1.总体设计 (12) 2.2.产品简介 (13) 三、无线网络覆盖 (16) 3.1.系统概述 (16) 3.2. 无线网络方案 (18) 3.3. 主要设备简介 (19) 四、中心机房及指挥中心建设系统系统 (43) 4.1.系统概述 (43) 4.2.设计思想 (44) 4.3.设计目标 (44) 4.4.机房建设内容 (44) 4.5.机房装修系统 (45) 4.6.机房供配电系统 (49) 4.7.机房综合布线系统 (52) 4.8.防静电、防雷与接地要求 (55) 五、程控电话系统 (61) 5.1.系统概述 (61) 5.2 .程控电话方案 (61) 5.3 .程控电话主要功能 (62) 5.4 .设备简介 (63) 六、安全防范系统 (69) 6.1.系统概述 (69) 6.2.系统方案 (70) 6.3.系统功能 (71) 6.4.设备简介 (73) 七、公共广播系统 (89) 7.1.系统概述 (89) 7.2.方案实施及描述 (90) 7.3.设备简介 (91) 八、IPTV互动电视系统 (99) 8.1系统概述 (99)

8.2建设方案 (100) 8.3实现功能 (100) 九、酒店智能门锁系统 (105) 9.1.系统概述 (105) 9.2.工作原理 (106) 9.3.系统功能特性 (106) 十、酒店客房控制系统 (107) 10.1.系统概述 (107) 10.2.系统说明 (107) 10.3系统功能表 (113) 10.4.网络程序控制部分 (119) 10.5.智能客房管理软件 (120) 十一、信息发布系统 (120) 11.1.系统概述 (120) 11.2.需求分析 (121) 11.3.方案设计 (122) 11.4.设备简介 (124)

酒店弱电方案

酒店弱电方案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

赤水风情客栈 弱电及智能信息化系统工程 工程(预)算书 编制单位: 日期:2014年8月 赤水风情客栈设计及预算说明需求分析: 现代社会的酒店客栈,我们不能把它仅仅理解为装饰的豪华,更重要的是要如何为客人提供舒适的环境、周到快捷优质的服务、能满足客户的各种需求,同时最大限度的降低酒店运营成本,提高酒店的效率和效益。通过建设“酒店智能化系统”,运用先进的技术手段和设备,可以达到以上应用需求。 酒店智能化系统是一个不断丰富、发展的领域,结合公司的平面图和设计理念,本次设计包括综合布线系统、视频监控系统、计算机网络系统、酒店系统、门锁系统、闭路系统、广播系统、无线覆盖系统。

一.内网综合布线系统 普通客房及会客厅布置1个网络信息点,1个语音点,1个有线电视点;套房按照2个网络信息点,2个语音点,2个有线电视点;服务员室及值班室布2个语音点,2个网络点,1个闭路电视信息点,分别对7栋楼布线,配一个管理间及一个设备间,最后通过光纤经建筑群子系统与其他栋楼实现互联互通。 各客房及服务间、前台合计按175个信息点和175个语音点设计计算,水平系统采用超五类网线,主干系统采用光纤组成。 二.视频监控系统 在各栋主体楼上下楼道口以及客房过道等关键位置配置数字网络高清摄像机,每一层楼的监控线路及供电线路进入设备间的网络机柜。在每一栋楼配置一台交换机,通过网络光纤进入中心机房。监控探头采用130万像素高清全数字监控系统,共设计52台摄像机,录像存储时间为1个月,监控中心配置一台中心交换机,2台NVR通过中心交换机对接,使用2台24寸监视器实时监控。 三.电话及计算机网络系统 按主干千兆光纤,水平网线百兆(可扩展到千兆)进行设计预算。配备有1台核心交换机和13台接入层交换机(分布在各号楼楼层),1台路由器1台防火墙用于对外出入数据的安全防护.用一台最新数字程控电话交换机,实现内部通话不产生费用,内外线等级限制,外线限码,郊县限制,密码限制,定时限制,预付款话费实时控制,内外线分组,环路外线1-2 位局号,0-9 字头接口局号,32 个0-8 位专向局号, 1-8位IP局号,1-7位本机局号,1-6 位分机不等位弹性编号,分机呼叫管制,秘书经理电话,分机连选呼叫,帐号计费,分机密码漫游计费,内线反极计费,外线反极/延时计费,内外热线,外线直拨分机,局机外局等位呼叫 四.酒店系统 按门禁系统设计预算,ID卡,各房号对应。实现客房.仓库.开房一体化管理五.闭路系统

机房防雷接地方案

机房防雷接地方案 一、前言 网络机房内集中了大量微电子设备,而这些设备内部结构高度集成化(VLSI 芯片),从而造成设备耐过电压、耐过电流的水平下降,对雷电(包括感应雷及操作过电压)浪涌的承受能力下降。感应雷侵入用电设备及计算机网络系统的途径主要有四个方面:交流电源380V、220V电源线引入;信号传输通道引入;地电位反击以及空间雷闪电磁脉冲(LEMP)等。为了确保机房设备及电脑网络系统稳定可靠运行,以及保证机房工作人员有安全的工作环境,根据我国及国际有关规范规定,对用户机房提出本防雷接地方案。 二、设计依据 1.建筑物防雷设计规范GB50057-94 2.电子计算机房设计规范GB50174-93 3.通信局(站)接地设计暂行技术规定YDJ26-89 4.计算机场站安全要求GB9361-88 5.计算站场地技术要求GB2887 6.电信专用房屋设计规范YD5003-94 7.民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92 https://www.wendangku.net/doc/398428334.html,ITT蓝皮书K.11建议《过电压和过电流防护的原则》 https://www.wendangku.net/doc/398428334.html,ITT《通信线路和通信设备的防雷手册》 10.Inter Standard Iec 1312-1national Protection Against LEMP 11. International Standard IEC 1643-1 Surge Protection Devices 三、接地处理 利用建筑物基础地作防雷地及电源地。现代建筑基础使用大面积钢筋绑扎,柱子主钢筋及四周墙体钢筋直通到达屋顶女儿墙防雷带。其接地电阻值一般都能满足GB50057—94的要求,即≦4Ω。 机房一般有四种接地形式,即:计算机专用直流逻辑地、交流工作地、安

弱电工程设计方案

X X 商务宾馆弱电系统工程方案 X X公司 地址:路 电话: 传真:

目录 第一部分闭路电视监控系统 第二部分计算机网络与程控电话系统第三部分有线电视 第四部分现场施工及方案设计说明第五部分培训和售后

第一部分闭路电视监控系统 1、概述 闭路电视监控系统是楼宇智能化弱电系统中的子系统,是确保建筑物内人身和财产安全的重要手段。从公共保安监控体系的角度来说,技防、人防和物防是公共保安监控体系缺一不可的条件。 宾馆的人员流动比较频繁,这样会给犯罪分子提供了可成之机。因此,利用现代的高科技技术手段,组成全方位防范系统是十分必要的。 2、方案技术依据 《工业企业通讯设计规范》(42-81) 《工业电视系统工程设计规范》(115-87) 《工业企业通讯接地设计规范》(79-85) 《建筑电气设计技术规范》(16-83) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》( 50198—94) 《防盗报警控制器通用技术条件》( 1263-2001) 《安全防范系统验收规则》( 3082001) 《入侵报警系统技术要求》( 3682001) 《安全防范工程程序与要求》( 75-94) 《安全防范系统通用图形符号》(74-94)

《视频安全防范系统技术要求》(367-2001) 宾馆业主使用要求 3、方案指导思想 采用现代化的综合技术,系统要具有先进性,有扩展能力,并与分布式系统结构相适应,若干年以后整个系统仍具有动态的先进性。器材优选组合,在现场条件下工作稳定可靠,操作方便。 根据该项工程技术规范的要求和现有监控设备的实际使用情况,选配品质优良的材料设备,合理的组成一个 ?技术性能先进,适用性强; ?使用灵活方便,兼容性好; ?易于扩展的开放式系统;; 4、方案系统构成 本方案的闭路监控系统选用最先进的4视频压缩方式的数字硬盘录象机、1/3彩色一体式摄像机、解码器、室内全球罩。

昆山富邦大酒店弱电系统设计方案书P

昆山富邦大酒店弱电系统设计方案书前言 一、酒店功能概况: 智能建筑是社会信息化与经济国际化的必然产物,是多学科,高新技术的综合集成,是建筑技术与信息技术的高度集合。智能建筑是将系统,结构,服务,管理,运营的最佳组合,使之成为高效率,高功能与高舒适性的建筑。 昆山富邦大酒店,位于昆山经济技术开放区內,前进中路33 号。 酒店一期,地下一层,地上20层,建筑面积约2 万平方米,二期拟建酒店二期-地上14 层及国际会议中心,全部建成后总建筑面积为 4 万多平方米,项目拟建成集酒店、娱乐、餐饮、会议、娱乐、商务等功能于一体的智能型现代化五星级大酒店。 二、系统设计原则根据甲方要求和我司对智能系统的理解,未来的酒店系统将充分考虑实用性、可扩展性、先进性、专业性、开放性、安全性、服务性,经济性。 1. 实用性:系统在满足工程中所要求的功能和水准,并且符合国内 外有关规范的前提下,达到系统实现容易、操作方便的要求。 2. 可扩展性:由于昆山富邦大酒店分二期建设,所以在系统设计时要 考虑系统的可扩展性,充分考虑一期与二期设备的兼容,系统主机要有可扩展余地。 3. 先进性:在满足实用性和可靠性的前提下采用最先进的系统,特别 是符合计算机技术和网络通信技术最新发展潮流,且相当成熟的系统 4. 专业性:充分考虑酒店的特殊性,进行综合设计并突出专业。

5. 开放性:遵循系统开放的原则,各系统应提供符合国际标准的软硬 件、通信、网络和数据库管理系统等诸方面的接口和工具,使系统具备良好的灵活性、兼容性、扩展性和可移植性。 6. 安全性:系统应具备设施安全性,可靠性和容错性,使酒店系统 的运行能正确无误的实现。 7. 服务性:系统将适应多功能、外向性的要求,突出便利性和舒适 性,服务于酒店内的用户。 8. 经济性:在实现先进性、实用性,可靠性前提下,充分考虑系统的经 济效益,使未来系统在性能与价格比上在同类系统和条件中达到最优。 三、酒店的主要系统结构 依据酒店对智能系统的功能需求以及总体规划,弱电部分由以下子系统组成: 1 背景音乐及紧急广播系统 2 卫星电视接收/ 客房广播系统 3 程控交换机 4 消防自动报警系统 5 闭路电视监控系统 6 防盗报警系统 7 无线巡更系统 8 综合布线系统 9 楼宇设备自控系统(BA ) 10 室内无线对讲系统

机房防雷接地系统设计方案

机房防雷接地系统方案 一、前言 随着通信技术、计算机网络技术的飞速发展,计算机和网络越来越深入人们生活和工作中,同时也预示着数字化、信息化时代的来临。这些微电子网络设备的普遍应用,使得防雷的问题显得越来越重要。由于微电子设备具有高密度、高速度、低电压、和低功耗等特性,这就使其对各种诸如雷电过电压、电力系统操作过电压、静电放电、电磁辐射等电磁干扰非常敏感。如果防护措施不力,随时随地可能遭受重大损失。值得我们关注的是雷电不仅仅破坏系统设备,更为重要的是使系统的通讯中断、工作停顿、声誉受损,其间接损失无法估量。 二、方案设计依据: 1.GB50174-93《电子计算机机房设计规范》 2.GB50057-94《建筑物防雷设计规范》 3.GB50054-95《低压配电设计规范》 4.GA173-1998《计算机信息系统防雷保安器》 5.GB3482-3483-83《电子设备雷击试验》 6.IE1312-1∶1995《雷电电磁脉冲的防护通则》 7.ITU.TS.K20∶1990《电信交换设备耐过电压和过电流能力》 8.ITU.TS.K21∶1998《用户终端耐过电压和过电流能力》 三、防雷设计思路 由于网络集成系统防护点多、面广,因此,为了保护建筑物和建筑物内各向电子网络设备不受雷电损害或使雷击损害降低到最低程度,应从整体防雷的角度来进行防

雷方案的设计。现在都采取综合防雷,综合防雷设计方案应包括两个方面:直击雷的防护和感应雷的防护,缺少任何一方面都是不完整的,有缺陷的和有潜在危险的。(1)、直击雷的防护 如果无直击雷防护,按IEC1312的估算几乎所有雷电流都流经进出建筑物的导体型线路(如电源线、信号线等)侵入设备,这样的损害就非常之严重,因此做好直接雷击防护是做感应雷击防护的前提;直击雷防护按照国标GB50057《建筑物防雷设计规范》设计和施工,主要使用避雷针、网、线、带及良好的接地系统,其目的是保护建筑外部不受雷击的破坏,给建筑物内的人或设备提供一个相对安全的环境。 (2)、电源系统的防护 统计数据资料表明,微电子网络系统80%以上的雷害事故都是因为与系统相连的电源线路上感应的雷电冲击过电压造成的。因此,做好电源线的防护是整体防雷中不容忽视的一环。 (3)、信号系统的防护 尽管在电源和通信线路等外接引入线路上安装了防雷保护装置,由于雷击发生在网络线(如双绞线)感应到过电压,仍然会影响网络的正常运行,甚至彻底破坏网络系统。雷击时产生巨大的瞬变磁场,在1公里范围内的金属线路,如网络金属连线等都会感应到极强的感应雷击;另外,当电源线或通信线路传输过来雷击电压时,或建筑物的地线系统在泻放雷击时,所产生强大的瞬变电流,对于网络传输线路来说,所感应的过电压已经足以一次性破坏网络。即使不是特别高的过电压,不能够一次性破坏设备,但是每一次的过电压冲击都加速了网络设备的老化,影响数据的

机房防雷接地方案

保护地网安装工程技术方案

技术方案 一、设计依据 ?《电子计算机机房设计规范》GB 50174-2008 ?《建筑物防雷设计规范》GB 50057-1994 ?《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》 YD 5098-2005 ?《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004。 二、概况 根据用户需求,拟在指挥办公楼做保护地网系统。因通信机房、师蓝军指挥所、自动化机房、信息中心机房核心设备比较集中,所有同时做等电位均压带和法拉第笼保护;法拉第笼为600*600mm的网格。因三楼设备间、五楼设备间、配电房、师指挥所主室、雷达营指挥所以电脑及交换机为主,故只做等电位均压带,并使每个设备都可以直接得到有效的保护,详见《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-2008);《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-1994);通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(YD 5098-2005);建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004)。 在信息中心机房后面约22米处做大地地栅网,每个房间内地网通过一条50平方的连接线串联汇集到大地地栅网,地网接地电阻要求小于1Ω。 三、方案说明 1、强电防雷及防过电压系统 强电防雷主要是防感应雷,防止雷击过程中,通过电源线缆感应的大电流,穿入机房,损坏设备,由于本项目所在地属于强雷区,所以必须要好防雷工作,以确保设备、人身安全。在《电子计算机机房设计规范》GB 50174-2008中,对机房防雷有非常严格的要求,必须严格执行。 由于机房属于LPZII防雷区。机房防雷主要是防感应雷,防止雷击过程中,通过电源线缆感应的大电流,穿入机房,损坏设备。

XX酒店弱电系统设计方案

XX酒店弱电系统设计方案 总述 本设计书是为重庆XX假日酒店智能化弱电系统工程做的设计方案,关于本方案的设计目的、标准、内容、系统造价以及设计工作当中的其它相关事宜现总体表述如下: 一、设计目的: 根据五星级宾馆的弱电系统设计规范而定,依据甲方要求,我们的建设目标是为使用者提供在一个高效、舒适、便捷和安全的前提下,降低大厦和运行费用和提高运行管理的智能水平,并随着大厦业务的发展,进一步增强市场竟争能力和提供增值服务。该系统运行标准化、模快化以及系列化的开放型设计,以中央管理层、部门监控层和现场信息采集与控制层组成的模式,通过系统一体化的公共高速通信网络,同时采用计算机平台,运行和操作在统一的人性界面环境下,实现大厦内信息、资源和任务的综合共享,从而实现合理运用大厦物力、逻辑资源。达到设计的最终目的是使用户得到满足其要求的最佳方案。 二、设计标准:

《民用建筑电气设计院标准》(JGJ/T16—92) 《智能建筑设计标准确》(GB/T50314—2000)《国际商用建筑物电信布线标准》(EIA/TIA568A/606/607) 《电气及电子工程师学会标准》(IEE802.3/805.5) 《商用建筑线缆标准》(EIA/TLA—568A) 《30MHZ—1GHZ声音和电视信号的电缆分配系统》 (GB/T6510-1996) 《30MHZ—1GHZ声音和电视信号的电缆分配系统验收规则》 (SJ2846-88) 《安全防范工程程序与要求》(GA/T75—94) 《涉外宾馆监视电视系统设计规范》(DBJ08—16—90) 《有线广播录音、播音室声学设计规范和用户技术要求》

某酒店弱电智能化系统设计方案

第十二章机房工程及防雷接地等系统 概述 中心机房位于一层的通信机房,面积为80平方,根据功能区分可以分为网络中心、通信中心、UPS间、监控中心、数字电视机房、配线区及管理值班间。其中UPS 间、网络中心二者之间应有分割,便于管理与操作。房间的分割也应根据功能区进行划分。UPS间采用隔音轻钢龙骨石膏板(中间采用石膏棉)隔离,并设置不同的进出通道,网络中心内的隔断采用透明玻璃隔断完成(玻璃隔断下方1.2M为轻钢龙骨石膏板)。 设计原则 参照国家机房设计标准C级标准设计。 设计依据 在计算机机房设计中必须遵循国家以及相关行业的标准规范执行。 《数据中心设计规范》GB 50174-2017 《计算机场地技术条件》GB 2887-89 《计算机站场地安全要求》GB 9361-88 《计算机机房用活动地板技术条件》GB 6550-86 《浙江59号关于加强计算机信息系统防雷减灾的通知》 《电器装置安装工程施工以及验收规范》GBJ 232-82 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》GB/T50312-2000 《火灾自动报警系统设计》GBJ 116-88 《火灾自动报警系统施工以及验收规范》GB50116-92 《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 56193

方案设计 机房建设是整个弱电系统最后的集中场所,它应该体现科学、有序、合理、方便的总体布局。同时机房建设中是强弱电并存的汇集地更应该强调它的安全和可靠。如计算机主机室主机服务器承担所有图文数据信息的交换与存储是机房系统地核心设备。它的排放位置与它的技术要求都有比较严格的规定,一般状态下,主机服务器是24小时不间断的工作,而且通常是无人值守。所以讲机房工程不仅解决主机系统设备的配置,更主要是保证主机系统地运行安全的环境,是一项多学科高技术的工程实施内容。 机房装修工程设计 1.吊顶设计 吊顶应具有一定的承载能力,必须能够承受住全部安装设备的重量。吊顶以上的

机房防雷与接地

机房防雷与接地 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

机房防雷与接地 摘要 伴随着我国经济建设与科技建设的高速发展,计算机产业和信息产业的快速普及,计算机机房得到了快速发展。机房接地系统涉及多方面的综合性信息处理工程,是机房建设中的一项重要内容。接地系统是否良好是衡量一个机房建设质量的关键性问题之一。先进的电子设备耐受过电压、过电流的能力相对较低,缺乏必要的雷害防护技术措施,成为困扰广大电气设计人员的问题之一。 机房供电系统通常采用TN-S运行方式。工程上采用较为常见和经济的等电位连接做法,避免发生雷电反击而损耗设备。控制接地电阻小于1欧姆,就可以保证接地线不产生电位差,避免相互干扰,保证计算机设备及人员的安全运行要求。建筑物防雷作为一个综合系统工程,考虑不同的防雷分区在等电位连接的原则下以及根据不同电气设备耐压值等级等因素,对机房防雷按照外部防雷,内部防雷和电涌保护作为一个整体进行综合分析和设计。文章通过一个工程中的案例,详细剖析机房防雷和接地的具体做法。理论和机房实际运行经验表明,该方式是安全可靠的。 目录

绪论 随着计算机技术及网络技术的迅猛发展,特别是智能化大厦,智能化城市的出现,使人们对接地技术产生了新的关心。尤其在计算机机房、通讯机房的工程建设中,接地技术更是被提到了较高的高度。关于接地问题的争论,尤其是对电子设备、信息系统的接地问题的争论,在国内或者国外都屡屡发生。可以说,一个国家的接地标准及规程的配备情况代表了该国家的科技发展水平和社会基础设施的配备程度。随着国家标准的逐步完善,如《建筑物防雷设计规范》GB GB50057-94-2000的局部修改,和《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》GA267-2000的出台与实施,以及新的国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004和新的国家标准图集《电子信息系统机房工程设计与安装》 09DX009 P30-34的出台等,都标志着我国对接地和防雷的重视以及技术的进步。 如何更高效、更安全地管理这些服务器和计算机,成为机房管理人员及操作维护人员必须面对的课题。机房防雷与接地系统是机房建设中很重要的两个子系统,接地系统是否良好是衡量一个机房建设质量的关键性问题之一;同时,先进的电子设备包括电子计算机耐受过电压、过电流的能力相对较低,缺乏必要的雷害防护技术措施,因此必须要引起足够的重视。 一、机房接地 防雷与接地需求分析 低压配电系统的接地方式直接关系到人身、设备安全及设备的正常运行。从机房建设来看,既需要建立可靠的接地系统,又需要建设完善的防雷系统,而接地系统和防雷系统二者之前存在着密不可分的关系。

酒店弱电系统设计方案

一、概述 酒店是集居住、办公、餐饮、娱乐为一体的综合性建筑,其主要是为客人提供住宿、餐饮、娱乐、休闲等业务,由于其工作性质的关系,出入人员比较 繁多, 外地客人又占绝大部分,因此,加强对外部人员的防范以及内部人员的管理 都是 必不可少的。其网络业务相应也比较多,例如监控、内网办公、Internet 服务 都是酒店所必须的。 酒店的网络主要是视频监控网络、数据通信网络:视频监控网络通过前端视频采集设备即摄像机将现场画面转换成电子信 号传输至中心,然后通过显示单元实时显示、存储设备录像存储等,实现 工作人 员对各区域的远程监控及事后事件查看功能。 数据通信网络分为办公网络和客房网络,办公网络采用计算机及网络技术处理办公业务,并实现信息共享、交流和协同工作。酒店客房网络就是对外提供国际互联网络网服务的客户网络。其中商务客人一般会要求酒店提供与其办公室和个人家庭相同的高速Internet 访问能力,通过无线局域网就可实现灵活且可扩展的网络解决方案。 SSC 弱电网络系统是把视频监控网络、数据通信网络统一在一个平台上进行集中控制和管理,它综合显示各系统的详细信息,根据这些信息的变化情况,让网络管理者做出相应处理,系统重点融合监控网络、数据通信网络,实现网络拓扑集中显示,NVR、IP Camera 实时检查是否正常工作,网络异常正常报警等智能化功能。 二、设计原则方案将遵循技术先进、功能齐全、稳定可靠的原则,形成一套系统的、完整的多业务融合的解决方案: 1)可靠性该系统能兼容识别市面上绝大多数厂家的NVR、IP Camera 。能自动识别ONVIF 协议的IP Camera。在网络出现状况的话,会优先处理监控视频数据,确保数据的准确性、完整性。

小型机房防雷接地技术方案

小型机房防雷实施方案 2013年10月 一、设计依据

《电子计算机机房设计规范》GB 50174-2008 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-1994 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》 YD 5098-2005 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004。 二、概况 根据用户需求,拟在 做保护地网系统。因通信机房、信息中心机房核心设备比较集中,所有同时做等电位均压带和地笼保护;地笼为600*600mm 的网格。做等电位均压带,并使每个设备都可以直接得到有效的保护,详见《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-2008);《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-1994);通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(YD 5098-2005);建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004)。 在信息中心机房后面约3-4米处做大地地栅网,每个房间内地网通过一条35平方的连接线串联汇集到大地地栅网,地网接地电阻要求小于1Ω。 三、方案说明 1、强电防雷及防过电压系统 强电防雷主要是防感应雷,防止雷击过程中,通过电源线缆感应的大电流,穿入机房,损坏设备, 由于本项目所在地属于强雷区,所以必须要好防雷工作,以确保设备、人身安全。在《电子计算机机房设计规范》GB 50174-2008中,对机房防雷有非常严格的要求,必须严格执行。 由于机房属于LPZII 防雷区。机房防雷主要是防感应雷,防止雷击过程中,通过电源线缆感应的大电流,穿入机房,损坏设备。 因此在机房采用三级防雷措施。针对本次工程,第一级防雷器为A 级防雷器(KA ),防雷器安装同一防雷区设备等 效图 设备 或 机房 电 源线 信号线

星级酒店智能化设计

五星级酒店的智能化设计 根据本公司在国内大部分地区五星级酒店的调查和智能化系统工程的设计,在以满足酒店实际业务的基础上,着眼于高起点、高挡次、高可靠性、留有充分的扩展空间,通过智能化酒店的建设,为住户和入住酒店的客人提供更加全面的服务和更快的服务响应速度,使住户和客人的居住环境更加安全、舒适、便捷、高效、节能、灵活、环保,从而大大提高酒店的服务水平和管理水平,并且可以通过智能化系统的节能手段,降低运行费用,提高酒店的管理水平和经济效益。 设计原则和目标 1.智能化系统设计与五星级酒店相匹配。 2.智能化系统设计与工程项目建设地点的实际情况相适应。 2.智能化系统设计应该是完整的、先进的、实用的、经济的。 4.智能化系统选用设备品牌是主流的、成熟的、安全的、可靠的。 5.按智能建筑甲级标准设计。 各子系统简介 1. 酒店VOD多媒体信息服务网络系统 VOD技术就是让人们随时随地按需点播及互传多媒体信息的网络技术。建立宽带高速交互式VOD网络系统是网络社会发展的最高目标,是实现地球村理想的必要条件。“酒店VOD及多媒体信息服务网络系统”是用于客人查询及预定酒店服务、浏览各类网上信息、观赏影片、上Internet国际互联网的智能化酒店服务网络系统,该系统最能充分地实现“以人为本”、“个性化服务”、“信息化服务”、“便捷、舒适”的网络信息时代服务理念,是智能化酒店的标志。 2、酒店一卡通、门禁系统 该系统主要用于: a) 客人身份识别

b) 客人消费记帐管理 c) 客人消费历史记录、打折优惠管理 d) 客人个性化服务管理 e) 酒店安全保卫、门锁控制等管理 由于采用这一系统,对客人的服务与管理可以做到更人性化、更个性化; 对高级客人,可采用非接触式射频卡,使客人在不知不觉中享受到严密的跟踪保卫;并可把高级客房区控制起来,使没有射频卡的人进入以后得到监控,无法随便行动,让酒店出入管理更加智能; 3、酒店楼宇自控系统 该系统用于酒店客房及公共场所的环境参数自动控制,如:温度、湿度、新风、气味、除菌等自动控制,目的是为客人创造一个舒适、温馨的住宿环境,有宾至如归的感觉。 4、酒店客房管理系统 该系统主要用于房间的照明、音响、电视控制,服务请求,免打扰设置等等。 5、酒店商务计算机综合管理系统 该系统主要用于:酒店预订及连锁经营管理;前台、后台计算机管理:预定、收银、财务、报表、查询、数据库管理、EMAIL邮件管理、INTERNET利用等计算机综合管理 6、酒店经营及办公自动化系统 该系统建立在广域、局域网上,主要分两部分: a) 酒店预订及连锁经营网络(网站)信息系统; 用于向酒店管理者提供现代化经营手段,目的是使酒店经营高效、先进、科学; b) 酒店内部办公自动化及智能化管理系统 用于向酒店管理者提供高质量管理手段,如智能办公系统、智能节能系统、智能采购网络、智能人员管理系统、智能物耗管理系统等等,目的是使酒店办公、物耗、能耗、人员成本等降到最低,使用效率最高,创造良好效益; 7、结构化布线系统 该系统是所有建立在广域、局域网上的“酒店智能弱电系统”的信息通道,是网络系统的高速公路,是弱电系统的神经线;

标准五星级酒店弱电智能化系统设计方案

标准五星级酒店弱电智能化系统设计方案 一、工程概况 本工程项目所在地位于XXX地块,用地面积为20000平方米,总建筑面积为70000平方米。其中,本工程仅为整个地块的酒店部分,酒店及配套建筑层数十四层,单幢建筑面积18000平方米,建筑高度60米,酒店客房数210间。 二、设计范围 1、本设计说明中弱电系统主要有:通信网络系统、计算机网络系统、综合布线系统、安全防范系统(视频安防监控系统、入侵报警系统、电子巡更系统)、出入口控制系统、卫星电视及有线电视系统、客房控制(RCU)管理系统、楼宇自控系统、能耗监测系统、电梯监控及六方对讲系统、弱电机房工程、弱电管路及线槽。 2、与其它专业配合的内容: 1)酒店AV系统 AV(背景音乐、IPTV、信息发布以及会议系统等)系统均由AV专业设计单位负责设计,AV设计区域内所有的电话、网络、电视、LCD等点位均由本专业承包单位在综合布线系统、计算机网络系统深化设计中提供预留。

2)酒店客房控制(RCU)管理系统 本次暂仅预留有关RCU系统的所有网络链路。 3)酒店员工消费及考勤系统 酒店员工消费及考勤系统由酒店自备,本专业承包单位仅负责预留网络点位及管线等通路设计。 4)酒店电子门锁、客梯梯控系统 酒店电子门锁、客梯梯控系统均由内装负责设计和实施。 5)消防广播系统 酒店消防广播系统需参见机电图纸,纳入消防系统设计和招标。 三、通讯网络系统 本项目通讯网络系统主要包括市政通讯、酒店程控交换机、酒店内部员工通讯以及无线对讲系统。 1、市政通讯 本项目固网固话引入电信、联通2家运营商,手机信号覆盖引入电信、联通及移动3家运营商,运营商接入机房位于地下一层。本项目通讯进线由运营商负责端接至酒店IT/PABX机房内的通讯配线架,本专业承包单位需配合提供相关的线槽、管道等通路以及机房内的机柜、配线架。 2、酒店程控交换机 1)本项目采用基于IP和模拟混合技术的PABX,需提供至少3路E1(30B+D)数字中继端口,16路模拟中继端口,每间客房分配一个模

酒店智能化弱电系统工程案例分析

总述 本设计书是为重庆达美假日酒店智能化弱电系统工程做的设计方案,关于本方案的设计目的、标准、内容、系统造价以及设计工作当中的其它相关事宜现总体表述如下: 一、设计目的: 根据五星级宾馆的弱电系统设计规范而定,依据甲方要求,我们的建设目标是为使用者提供在一个高效、舒适、便捷和安全的前提下,降低大厦和运行费用和提高运行管理的智能水平,并随着大厦业务的发展,进一步增强市场竟争能力和提供增值服务。该系统运行标准化、模快化以及系列化的开放型设计,以中央管理层、部门监控层和现场信息采集与控制层组成的模式,通过系统一体化的公共高速通信网络,同时采用计算机平台,运行和操作在统一的人性界面环境下,实现大厦内信息、资源和任务的综合共享,从而实现合理运用大厦物力、逻辑资源。达到设计的最终目的是使用户得到满足其要求的最佳方案。 二、设计标准: 《民用建筑电气设计院标准》(JGJ/T16—92) 《智能建筑设计标准确》(GB/T50314—2000) 《国际商用建筑物电信布线标准》(EIA/TIA568A/606/607) 《电气及电子工程师学会标准》 (IEE802.3/805.5) 《商用建筑线缆标准》(EIA/TLA—568A) 《30MHZ—1GHZ声音和电视信号的电缆分配系统》(GB/T6510-1996) 《30MHZ—1GHZ声音和电视信号的电缆分配系统验收规则》(SJ2846-88) 《安全防范工程程序与要求》(GA/T75—94) 《涉外宾馆监视电视系统设计规范》(DBJ08—16—90) 《有线广播录音、播音室声学设计规范和用户技术要求》(GYJ26—86) 《综合布线工程设计规范》(CFECS72—97) 《工业企业通信接地设计规范》(GBJ79—85) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7424—87) 《信息技术互连国际标准》(ISO/IEC11801—95) 三、设计说明: 重庆达美假日酒店的设计指导思想和设计特点是世界一流的高档次的智能化建筑群体.在本次系统集成中,分为三个层次: 第一层次为子系统纵向集成,目的在于各个子系统具体功能的实现,包括各个子系统设备的调试运行开通和设备运转的流程优化. 第二层次为横向集成,设计中体现各子系统的联致动和优化组合,在确定各个子系统重要性的基础上对各子系统软件功能的实现,便几个关键子系统的协调优化运行. 第三层次为一体化集成,即在横向集成的基础上,建立智能集成管理系统,即建立一个实现网络集成、功能集成、软件界面集成的高层次监控管理系统。

相关文档
相关文档 最新文档