文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新2010规范 塔吊使用前验收表、周期检查表

最新2010规范 塔吊使用前验收表、周期检查表

最新2010规范  塔吊使用前验收表、周期检查表
最新2010规范  塔吊使用前验收表、周期检查表

塔式起重机安装验收记录表

塔式起重机周期检查表

注:验收栏内有数据的,必须在验收栏内填写实测的数据,无数据用文字说明。

塔吊安装验收资料

建筑施工起重机械(塔式起重机)固定混凝土基础验收表工程名称工程地址 规格型号备案证号 施工单位安装单位 项目检查内容检查情况 基础设计检查基础施工是否符合基础方案设计图纸或安装使用说明书的设计要求。 基础地槽检查基底标高,检查基底的土质及地下水的情况,地耐力是否符合基础设计方案或说明书要求。 钢筋工程检查钢材型号、直径、根数、位置等是否符合设计要求。检查施工质量:如锚固、搭接的位置和长度。绑扎以及几何尺寸间距等。 预埋件预埋件规格尺寸是否符合设计要求。预埋件或螺栓是否由专业生产厂制造,并有质量合格的试验证明。 砼工程混凝土的强度是否符合设计要求(检查混凝土强度检测 报告),检查施工质量,其表面水平度应小于1/1000。 实测砼强 Mpa 水平误差 mm 接地装置接地点应在基础周围设置,并不少于2点;接地装置应 使用角钢(钢管)其埋设深度不小于2.5米;接地电阻 应不大于4Ω。 接地装置有处 实测接地电阻Ω 其他需要说明的内容: 使用单位验收意见: 项目负责人(签字): (盖章) 年月日安装单位验收意见: 项目负责人(签字): (盖章) 年月日 施工总包单位验收意见: 项目负责人(签字): (盖章) 年月日监理单位验收意见: 总监理工程师(签字): (盖章) 年月日

建筑施工起重机械(塔式起重机)安装前检查表工程名称设备型号 安装单位设备编号 序号检查项目内容及要求结果备注1钢结构无扭曲、变形、裂纹和严重锈蚀 2连接件、紧固件销轴及螺栓螺母规格正确,数量齐全,质量满足设计要求;配套开口销或卡板规格数量均符合要求 3钢丝绳及其固结钢丝绳完好符合GB5972-86要求,钢丝绳固结符合JGJ33-2001要求,压板固结应符合GB\T5975-2006要求 4制动器制动带(块)磨损不大于原厚度的1/2,间隙符合标准要求,能正常动作,设有防护罩 5安全装置各安全装置应齐全,保持完好 6液压系统油质良好,测量充足 各油管及管接头状况良好,平衡阀与油缸之间为硬管连接 7电气系统保持较良好状况,能正常工作 8现场状况安装现场应具备安全安装塔机的条件 检 查 意 见安装单位(盖章) 年月日 检查人安装单位技术负责人:使用单位设备主管: 安装队长(组长):安装单位安全(质量)员:其他参检人员:

塔吊安装、检测报验流程图

塔吊安装、检测、报验流程

塔吊安装、检测、报验流程 一、建筑施工单位现场确定塔吊(施工升降机)型号 1、建筑施工单位施工现场确定塔吊(施工升降机)型号,(项目部 提前1个月报计划新设备备案需要时间); 2、确定租赁单位,租赁单位确定设备厂家,购买设备,租赁单位负 责质安站备案(设备备案等费用租赁单位承担); 3、项目部使用旧设备,安装前需第三方检测(有资质的检测单位), 租赁单位负责,检测费用(700元)由租赁单位负责。目前质安站规定两家:日照市宏特建筑起重机械设备检测和省永晋特种设备检测。(日照检测公司较好) 4、按照质安站要求:塔吊安装监控系统(费用由公司、项目、租赁 单位协商解决) 5、确定安装单位; 6、制定安装方案。 二、租赁公司提供塔吊全套资料 (一)、建筑施工单位施工现场确定塔吊(施工升降机)型号、租赁、安装单位,制定安装方案 (二)、由租赁单位提供全套资料 塔式起重机械: 1、产品合格证 2、制造监督检验证书3、产品说明书4、产品型式试验报告 5、产品备案证明6、产品备案证书7、制造单位许可证 施工升降机:1、产品合格证2、制造监督检验证书 3、产品说

明书4、产品型式试验报告5、产品备案证明6、产品备案证书7、制造单位许可证8、防坠安全器报告 三、项目部提供工程概况、塔吊资料 1、项目部提供工程概况、塔吊资料告知安装单位安装单位编制 安拆资料告知表(签字盖章项目经理执业印章); 2、安装单位资料编制告知资料完成后由项目部初审(签字)报 分公司安全科-报总公司安全部审核- 由总工办审批-盖章(项目经理执业印章、租赁单位公章、施工单位公章)返回项目部-监理审核签字盖章。 3、施工单位确定设备安装位置; 4、塔吊基础施工(塔式起重机地基基础验收资料,塔吊基础回 弹记录表,包括地基基础勘察报告、钢筋隐蔽验收记录)。 四、安装公司质安站办理塔吊安装告知手续(塔吊进场前需要资料) 告知时需附塔吊基础试块报告和钢筋材料合格报告。安装前质安站施工现场塔吊基础检查、验收合格资料,塔吊安装前检测报告。 塔吊按照项目部进场要求将塔吊运至施工现场费用由租赁单位 承担。 五、塔吊安装前基础验收 安装前质安站组织施工现场塔吊基础检查、验收: 验收预约资料:1、建筑起重机械产权备案证书;2、安装单位资质证书、安全生产许可证;3、安装单位特种作业人员及证书;4、起重机械安装工程专项施工方案;5、安装单位与使用单位签订

塔吊日常检查表

塔吊日常检查表 被检查单位:机型号及编号:日期: 检查项 目序 号 检查标准 检查结果 处理 措施 基础1基础排水畅通,接地线牢固可靠(接地体符合要求) 钢结构部位 2塔吊钢结构无明显变形脱焊和开裂外形整洁 3地脚螺栓双母应符合安装要求(螺栓丝应外漏2-3丝) 4 螺栓连接紧固可靠不得有松动(螺栓丝应外漏2-3丝) 塔吊扶墙连墙件穿墙丝是否预埋(厂家出证明、隐蔽记录) 5塔身垂直度允许偏差为其高度的4/1000,附着以上2/1000 6钢丝绳、传动部位应打油保养。 7安全防护装置安装齐全有效,销轴、开口销应符合要求 8 高压电毗邻建筑物群塔作业与在建工程的安全距离应符合要求,塔吊之间(水平2米,垂直2米) 9绳卡固接时其数量应不少于3处,且要卡出安全弯 10 绳卡滑鞍面放在受力绳的一侧、绳卡必须于钢丝绳的直径匹配(绳卡间距是钢丝绳直径的6-7倍) 11钢丝绳应有产品质量合格证 安全装置12应设专人操作,必须执证上岗。 13塔吊最大起重量符合说明书要求 14力矩限制器灵敏可靠(吊重实验每月最少一次) 15起重量限制器灵敏可靠(吊重实验每月最少一次) 16变蝠小车行程限位器灵敏可靠 17回转限制器灵敏可靠 18高度限制器灵敏可靠 19吊钩卷筒保险、滑轮防脱装置完整可靠 20小车断绳保护器是否灵敏可靠 21塔吊高度超过50米安装风速仪 22塔吊超过30米应安装防碰撞警示灯(障碍灯) 23吊料斗吊环、吊索、卸扣完好无损。(卸扣使用国标) 操作24塔吊司机违反操作规程。 电气25 控制按钮,操纵手柄,紧急停止按钮开关应灵敏可靠,操纵手柄应设零位保护。 26应使用专用开关箱 27电气各安全保护装置安全可靠,保护接零应正确可靠 28主电缆是否用绝缘子固定 标识rF.rrt 牌29荷载、限载标志牌、操作规程牌、验收牌是否齐全 30操作室内应张贴操作规程、塔机曲线图、线路图,应放置灭火器等31十不吊、验收标志牌、出厂参数牌、备案登记铭牌 检查 结论 项目经理:检查人(安全员):操作人签字:注:每周至少检查1次,公司安全部检查时发现项目未检查的按公司奖罚制度处罚。

塔吊安装验收注意事项

塔吊安装验收注意事项 塔式起重机是建筑工程施工中最重要的施工机械之一,由于其高耸直立、结构复杂、安装困难、施工任务特殊等特点,塔机的安全尤为重要,稍有不慎,极易造成群死群伤的恶性事故。近几年来深圳市已连续几起发生过倒塔事故。特别是深圳特区建设已二十余年,因塔机本身的质量而引起的安全问题令人堪忧,而违章作业、盲目蛮干进行安装、顶升加节、使用、拆除的现象还时有发生。因此加强塔机的安装与验收管理,防范塔机安全事故的发生,是我们日常安全管理工作的一项重要内容。 塔机的安装与验收,必须以《建筑塔式起重机安全规程》(GB5144-94)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及塔机自身的使用说明书为依据,结合施工单位本身实际情况,严格、周密、有序地进行。下面结合深圳市施工安全监督条例以及垂直运输设备的管理办法谈谈塔机安装验收及其他相关内容的安全管理。 一、严格执行塔机的登记备案制度。施工单位已拥有的或新购置的塔机等垂直运输设备应尽早报请安全监督部门进行登记备案。严禁无生产许可证、无产品合格证、粗制滥造、质量低劣的塔机进入施工现场安装使用,未经登记备案的塔机不得在施工现场使用。 二、严格履行塔机的年度技术检测、检验制度。塔机等垂直运输设备每个年度及每次新安装后必须进行检测检验,由具有相应资质的单位进行。检测不合格的塔机,必须停机整改,重新检测合格后,方可重新使用,禁止塔机带故障、带

隐患运转。对工作十年以上、大修理出厂、钢结构损坏修复后的塔机,必须经有关部门技术鉴定合格后方才准予使用。 三、塔机的装拆作业必须由具有资质的队伍进行,必须有相对固定的管理机构和拆装作业人员,从事拆装作业和设备操作的特种作业人员必须持有操作证和安全上岗证,禁止无拆装备案的队伍和无证人员从事塔机的拆装和设备操作。安装作业时应先对相关人员进行安全技术交底,统一指挥。协同作业,禁止违章指挥,违章操作,冒险蛮干。 四、塔机安装(包括顶升加节)、拆卸前均应根据塔机自身特点、现场作业条件制订科学、详细、可行的施工方案,内容包括:编制依据、人员配备、起重机械及索具配备、基础及附墙设计(有平面图和立面图)、地锚和预埋件设置、安装步骤、顶升加节程序、安全防护措施等,必要时增加顶升过程中的起重臂和平衡臂保持平衡的具体要求,禁止回转作业的可靠措施。施工方案经有关部门审批后方可严格执行实施。 五、塔机安装后必须经现场调试、验收合格后方可投入使用。塔机验收由施工单位设备部门、安全部门、装拆队伍、工程项目共同执行,严格按照验收单内容逐项检查验收。同时要进行技术检查、空载试验、载荷试验,保证塔机的安全使用。每次的附墙、顶升加节后也必须进行严格验收,保证附墙连接的可靠和塔身垂直度的要求。 六、建立完善的设备管理制度、设备维修保养制度、运转维修的登记统计制度、设备报废制度。对投入施工作业的塔机,要严格进行塔机的班前检查、安全运行、定期和不定期的维修保养、安全专项检查等,做好塔机安装前的检修工作,

塔式起重机每日使用前检查表

塔式起重机每日使用前检查表 工程名称城市印象使用单位浙江成胤建设有限公司安装单位金华利安起重设备安装有限公司设备型号备案登记号检查日期年月日检查结果代号说明√=合格○=整改后合格×=不合格无=无此项 序号检查项目 检查 结果 备注 序 号 检查项目 检查 结果 备 注 1 基础无积水、杂物,无异常现象,接地装置可靠√10 钢丝绳无严重磨损、断丝、缺油现象√ 2 预埋螺杆、地下节螺栓紧固无松动√11 起重量、力矩限制器灵敏可靠√ 3 主要架构件无可见裂纹、开焊和明显变形现象√12 各部位限位器灵敏可靠√ 4 标准节连接螺栓紧固、连接销轴无退出现象√14 附墙杆无开焊、裂纹、变形√ 5 吊钩无裂纹、严重磨损,防钢丝绳脱钩装置完好可靠√15 主电缆无破损、无严重扭曲变形现象√ 6 防断绳、防跳槽、防断轴保险完好可靠√16 过流、过热、断错相、漏电保护器件应完好,灵敏可靠√ 7 制动器灵敏可靠,电机无异响√17 接地、接零是否正确可靠√ 8 各部位滑轮润滑良好,无破损,转动灵活√ 9 钢丝绳排列整齐,无压扁、变形弯曲现象√ 发现问题:维修情况: 司机签名: 塔式起重机每日使用前检查表 工程名称城市印象使用单位浙江成胤建设有限公司安装单位金华利安起重设备安装有限公司设备型号备案登记号检查日期年月日检查结果代号说明√=合格○=整改后合格×=不合格无=无此项 序号检查项目 检查 结果 备注 序 号 检查项目 检查 结果 备 注 1 基础无积水、杂物,无异常现象,接地装置可靠√10 钢丝绳无严重磨损、断丝、缺油现象√ 2 预埋螺杆、地下节螺栓紧固无松动√11 起重量、力矩限制器灵敏可靠√ 3 主要架构件无可见裂纹、开焊和明显变形现象√12 各部位限位器灵敏可靠√ 4 标准节连接螺栓紧固、连接销轴无退出现象√14 附墙杆无开焊、裂纹、变形√ 5 吊钩无裂纹、严重磨损,防钢丝绳脱钩装置完好可靠√15 主电缆无破损、无严重扭曲变形现象√ 6 防断绳、防跳槽、防断轴保险完好可靠√16 过流、过热、断错相、漏电保护器件应完好,灵敏可靠√ 7 制动器灵敏可靠,电机无异响√17 接地、接零是否正确可靠√ 8 各部位滑轮润滑良好,无破损,转动灵活√√ 9 钢丝绳排列整齐,无压扁、变形弯曲现象√ 发现问题:维修情况: 司机签名: 塔式起重机每日使用前检查表 工程名称城市印象使用单位浙江成胤建设有限公司安装单位金华利安起重设备安装有限公司设备型号备案登记号检查日期年月日 检查结果代号说明√=合格○=整改后合格×=不合格无=无此项 序号检查项目 检查 结果 备注 序 号 检查项目 检查 结果 备 注 1 基础无积水、杂物,无异常现象,接地装置可靠√10 钢丝绳无严重磨损、断丝、缺油现象√ 2 预埋螺杆、地下节螺栓紧固无松动√11 起重量、力矩限制器灵敏可靠√ 3 主要架构件无可见裂纹、开焊和明显变形现象√12 各部位限位器灵敏可靠√ 4 标准节连接螺栓紧固、连接销轴无退出现象√14 附墙杆无开焊、裂纹、变形√ 5 吊钩无裂纹、严重磨损,防钢丝绳脱钩装置完好可靠√15 主电缆无破损、无严重扭曲变形现象√ 6 防断绳、防跳槽、防断轴保险完好可靠√16 过流、过热、断错相、漏电保护器件应完好,灵敏可靠√ 7 制动器灵敏可靠,电机无异响√17 接地、接零是否正确可靠√ 8 各部位滑轮润滑良好,无破损,转动灵活√ 9 钢丝绳排列整齐,无压扁、变形弯曲现象√ 发现问题:维修情况: 司机签名:

塔式起重机每月检查表

塔式起重机每月检查表 LJA-C9-6-5 塔式起重机每月检查表工程名称塔式起重机型号 QTZ63 设备编号起升高度幅度起重力矩最大起重量 6t 塔高 42.5m 与建筑物水平附着距离各道附着间距附着道数验收部位验收要求结果塔式起重机结构部件、附件、连接件安装齐全,位置正确螺栓拧紧力矩达到技术要求,开口销完全撬开结构无变形、开焊、疲劳裂纹压重、配重的重量与位置符合使用说明书要求基础与轨道地基坚实、平整,地基或基础隐蔽工程资料齐全、准确基础周围有排水措施路基箱或枕木铺设符合要求、夹板、道钉使用正确钢轨顶面纵、横方向上的倾斜度不大于1/1000 塔式起重机底架平整度符合使用说明书要求止挡装置距钢轨两端距离≥1m 行走限位装置止挡装置距离≥1m 轨接头间距不大于4mm,接头高低差不大于2mm 机构及零部件钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑良好钢丝绳规格正确、断丝和磨损未达到报废标准钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准各部位滑轮转动灵活、可靠,无卡塞现象吊钩磨损未达到报废标准、保险装置可靠各机构转动平稳、无异常响声各润滑点润滑良好、润滑油牌号正确制动器动作灵活可靠、联轴节连接良好,无异常塔式起重机每月检查表续表1 验收部位验收要求结果附着锚固锚固框架安装位置符合

规定要求塔身与锚固框架固定牢靠附着框、锚杆、附着装置等各处螺栓、销轴齐全、正确、可靠垫铁、锲块等零部件齐全可靠最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/1000 独立状态和附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得大于4/1000 附着点以上塔式起重机悬臂高度不得大于规定要求电气系统供电系统电压稳定、正常工作、电压(380±10%)V 仪表、照明、报警系统完好、可靠控制、操纵装置动作灵活、可靠电气按要求设置短路和过电流、失压及零位保护,切断总电源的紧急开关符合要求电气系统对地的绝缘电阻不小于0.5MΩ安全限位与保险装置起重量限制器灵敏可靠,其综合误差不大于额定值的±0.5% 力矩限制器灵敏可靠,其综合误差不大于额定值的±0.5% 回转限位器灵敏可靠行走限位器灵敏可靠变幅限位器灵敏可靠超高限位器灵敏可靠顶升横梁防脱装置完好可靠吊钩上的钢丝绳防脱钩装置完好可靠滑轮、卷筒上的钢丝绳防脱装置完好可靠小车断绳保护装置灵敏可靠小车断轴保护装置灵敏可靠升降驾驶室乘人梯笼限位器灵敏可靠驾驶室防坠保险装置和避雷器齐全可靠塔式起重机每月检查表续表2 验收部位验收要求结果环境与架空线最小距离符合规定塔式起重机的尾部与周围建(构)筑物及其外围施工设施之间的安全距离不小于0.6m 其它已落实持证

塔吊日常检查表汇总

塔吊日常检查表 检查项目序 号 检查标准 检查 结果 处理 措施 基础 1 基础排水畅通,接地线牢固可靠(接地体符合要求) 钢结构部位 2 塔吊钢结构无明显变形脱焊和开裂外形整洁 3 地脚螺栓双母应符合安装要求(螺栓丝应外漏2-3丝) 4 螺栓连接紧固可靠不得有松动(螺栓丝应外漏2-3丝) 塔吊扶墙连墙件穿墙丝是否预埋(厂家出证明、隐蔽记录) 5 塔身垂直度允许偏差为其高度的4/1000,附着以上2/1000 6 钢丝绳、传动部位应打油保养。 7 安全防护装置安装齐全有效,销轴、开口销应符合要求 8 高压电毗邻建筑物群塔作业与在建工程的安全距离应符合要求,塔吊之间(水平2米,垂直2米) 9 绳卡固接时其数量应不少于3处,且要卡出安全弯 10 绳卡滑鞍面放在受力绳的一侧﹑绳卡必须于钢丝绳的直径匹配(绳卡间距是钢丝绳直径的6-7倍) 11 钢丝绳应有产品质量合格证 安全装置12 应设专人操作,必须执证上岗。 13 塔吊最大起重量符合说明书要求 14 力矩限制器灵敏可靠(吊重实验每月最少一次) 15 起重量限制器灵敏可靠(吊重实验每月最少一次) 16 变蝠小车行程限位器灵敏可靠 17 回转限制器灵敏可靠 18 高度限制器灵敏可靠 19 吊钩卷筒保险、滑轮防脱装置完整可靠 20 小车断绳保护器是否灵敏可靠 21 塔吊高度超过50米安装风速仪 22 塔吊超过30米应安装防碰撞警示灯(障碍灯) 23 吊料斗吊环、吊索、卸扣完好无损。(卸扣使用国标) 操作24 塔吊司机违反操作规程。 电气25 控制按钮,操纵手柄,紧急停止按钮开关应灵敏可靠,操纵手柄应设零位保护。 26 应使用专用开关箱 27 电气各安全保护装置安全可靠,保护接零应正确可靠 28 主电缆是否用绝缘子固定 标识牌29 荷载﹑限载标志牌﹑操作规程牌﹑验收牌是否齐全 30 操作室应贴操作规程﹑塔机曲线图﹑线路图,应放置灭火器等 31 十不吊、验收标志牌、出厂参数牌、备案登记铭牌 检查 结论 项目经理:检查人(安全员):操作人签字:

塔吊安装质量检验内容要求与方法

塔吊安装质量检验内容要求与方法 塔式起重机安装质量检验内容要求与方法 检验项目项目编号检验内容与要求检验方法 1.技术资料 1.1 制造单位应提供有效的资格证明、塔吊出厂合格证、塔吊安装使用维护说明书等随机文件;必要时应提供型式试验报告。查阅资料。 1.2 安装单位应提供: a.施工情况记录和自检报告; b.基础及轨道等隐蔽工程验收证明; c.安装过程中事故记录与处理报告; d.安装过程中经制造单位同意的变更设计的证明文件。查阅资料。 2.安装塔吊作业环境及外观检查 2.1 塔机运动部分与建筑物及建筑物外围施工设施之间的最小距离不小于0.6m。目测检查,必要时实际测量。 2.2 两台塔机之间的最小架设距离应保证处于低位的塔机的臂架端部与另一台塔机的塔身之间至少有2m的距离;处于高位塔机的最低位置的部件与低位塔机中处于最高位置部件之间的垂直距离不应小于2m。目测检查。 2.3 有架空输电线的场所,塔机的任何部位与输电线的安全距离,应符合下表的规定,以避免塔机结构进入输电线的危险区。 塔机与输电线的安全距离目测检查。 电压v <1 1~15 20~40 60~110 >220 安全距离m 沿垂直方向 1.5 3.0 4.0 5.0 6.0 沿水平方向 1.0 1.5 2.0 4.0 6.0 2.4 塔吊吊钩滑轮组侧板,回转尾部和平衡重、臂架头部、外伸支腿和夹轨器要有黄黑相间的危险部位标志,扫轨板、轨道端部止挡要有红色标志。目测检查。 2.5 在塔身底部易于观察的位置应固定产品标牌。内容应包括下列内容:a)产品名称和型号;b)制造厂名称;c)产品主要参数:幅度和相应起重量、起升高度、工作速度、电机功率、配重、压重;d)电源电压、频率、功率;e)产品制造编号和出厂日期。目

塔吊安装、检测报验流程

塔吊安装报验流程

章 安装公司报质安站办理塔 吊安装告知手续) 安装前质安站施工现场塔吊基础检查、验收合格后,塔吊安装施工 塔吊安装完毕由项目部、公司安全科、租赁单位、安装单位共同验收合格签字,1日内报 质安站-检测单位检查验收(检测费用由项目部承担)。检测 单位2日内检测,7日内出具检测合格报告。 告知时需附塔吊基础试块报 告和钢筋材料合格报告 塔吊安装过程监控:1、安装前项目部与安装单位现场签订安全协议书;2、对操作人员进行安全技术交底;3、项目安全员旁站。 项目部拿到检测合格报告7日内 质安站办理使用登记备案手续。 塔吊检测合格准许使用(使用过 程安全管理由租赁单位、项目部 负责),维修保养由租赁单位负 责 塔吊安装第一道附着装置,和最后一道附着装置必须报质 安站阶段验收。注:禁止擅自在建筑起重机械上安装非原 制造厂制造的标准节和附着装置。塔吊、施工升降机使用 满一年的必须重新检测合格再使用。 建筑起重机械使用登记需要提供以下材料: 一、预审资料 1.建筑起重机械使用登记申请表; 2.有安装公司提供(告知表内)安装验收资料(起重机械自检合格证明、起重机械验收记录表、具有相应资质的检验检测机构出具的检验检测报告); 3.使用单位特种作业人员操作资格(要求:各类塔式起重机至少配备具备操作资格的司机1名、司索信号工1名,施工升降机每箱至少配备司机1名,物料提升机至少配备司机1名,特种作业人员需要替班、轮班的,应经项目专职安全员审查,书面报项目负责人批准,报施工企业安全管理机构备案, 工证必须为本公司注册人员,如操作司机非本公司人员,应有操作司机去原 注册单位办理开具公司解聘证明(盖公章),用人单位开具聘用证明放资料 一起装订也可办理塔吊使用登记。 4.建筑起重机械维护保养等管理制度; 5.建筑起重机械生产安全事故应急救援预案;

塔吊安装拆除专项施工方案

塔吊安装拆除方案 (一)塔吊安装前的准备工作 1、组织有关人员学习塔吊使用说明书,熟悉掌握塔吊技术性能。 2、根据施工现场情况确定塔吊位置和塔吊安装高度。(塔吊设在该楼的北侧),塔吊一次独立安装高度20米。 3、塔吊基础施工:塔吊基础采用沉管灌注桩的桩基础。塔基施工工艺按塔吊使用说明书要求执行。 4、塔吊安装机具准备: 20T汽车吊一辆,钳工常用工具一套,电工常用工具一套,经纬仪一台,活动搬手一套,死搬手一套,管钳两把,8磅大锤2个,撬棍4把,钢丝绳及滑鞍两组,钢卷尺1个,安全带6条,安全帽16顶。 5、将电源引入塔吊专用配电箱 6、人员组织:该工程使用的塔吊由本公司塔吊安装队伍负责安装,工地配合1名电工,3名架子工,2名起重工。 (二)塔吊安装前安全检查验收 1.塔吊基础检查:检查塔基砼试压报告,待砼达到设计强度后方可进行组织塔吊安装。砼塔基的上表面水平误差不大于0.5mm。砼塔基应高于自然地面1500mm,并有良好的排水措施,严禁塔基积水。

2.对塔吊自身的各个部件,结构焊缝、螺栓、销轴、导向轮、钢丝绳、吊钩、吊具及起重顶升液压爬升系统、电气设备等进行仔细的检查,发现问题及时解决。 3.检查塔吊开关箱及供电线路,保证作业时安全供电。检查安装使用机具的技术性能是否良好,检查安装使用的安全防护用品是否符合要求,发现问题立即解决,保证安装过程中安装使用的机具设备及安全防护用品的使用安全。 4.塔吊在安装过程中必须保持现场清洁有序,以免防碍作业影响安全。设置作业区警戒线,并设专人负责警戒,防止以塔吊安装无关的人进入塔吊安装现场。 5.塔吊安装必须在白天进行,并应避开阴雨、大风、大雾天气,如在作业时突然发生天气变化要停止作业。 6.参加塔吊安装拆除人员,必须经劳动部门专门培训,经考试合格后持证上岗。参加塔吊安拆人员必须戴好安全帽,高空作业人员要系好安全带,穿好防滑鞋和工作服,作业时要统一指挥,动作协调,防止意外事故发生。 7.塔吊作业防碰撞措施。塔与塔之间的最小架设距离应保证处于低位的塔吊臂端部与另一台塔吊的塔身之间最少距离不低于2米,处于高位的塔吊(吊钩升至最高点),与低位的塔吊之间,在任何情况下其垂直方向的间距不小于2米。

塔式起重机验收前注意事项实用版

YF-ED-J6395 可按资料类型定义编号 塔式起重机验收前注意事 项实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

塔式起重机验收前注意事项实用 版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 我国社会经济大发展,高层、超高层建筑 不断涌现。塔式起重机作为一种垂直运输机 械,因其起重量大,吊运范围广,灵活且速度 快,受到各施工单位的青睐。它已在建筑施工 中发挥举足轻重的作用。然而要使这种武器能 发挥最佳作用,各施工单位应在塔吊安装完毕 验收前做好塔吊的全面检查工作。笔者多年来 曾会同安监站、安全部、装备部、项目部、参 与塔吊的安全验收工作。现将有关注意事项分 类归纳如下:

一、塔吊基础和定位 1.塔吊安装前首先要根据项目部提供的平面图和立面图准确合理定位,既要做到能方便安装,更要做到可顺利拆卸;附墙间距要合理。多台塔吊安装要考虑塔吊回转半径内尽量少与另一台塔吊相干涉。要根据项目部提供的地质报告判断塔吊安装位置的地耐力是否符合说明书要求,不符合要求应同公司技术部门一起制定可行方案,作打桩加固处理或加大基础等方案,并要提供计算依据;再向项目部提供塔吊基础图、按图施工。 2.塔吊基础钢筋及砼要有质保单,砼试块报告、急检单。按基础图配筋,不得随意删减。并要经监理部门签字方有效。塔吊安装后要做好沉降观察,做好测量记录并存档,以便

塔吊日检查表

年月日规格型号设备编号 项目项目内容结果 金属结构及 连接1 塔身连接螺栓应无松动、脱落现象 2 各销轴连接及开口销应连接可靠、完好无损 3 金属结构应无变形、开焊、裂纹现象 4 附墙架及撑杆是否松动、变形、开焊 主要零部件1 吊钩转动灵活、防脱装置有效 2 钢丝绳应无断丝和松股、挤压变形 3 滑轮应转动灵活、无过度磨损及破损 4 制动器应无影响制动性能的缺陷和油污 各机构工作 情况1 起升机构无异常现象 2 变幅机构无异常现象 3 回转机构无异常现象 4 各机构轴承润滑良好 电气1 电线、电缆应无破损,连接处应无松动; 电气元件及控制器应无损坏 2 接地保护应可靠 3 短路保护应有效 4 失压保护应有效 5 零位保护应有效 6 过流保护应有效 7 断错相保护应有效 安全装置1 起升高度限位应可靠有效 2 变幅机构限位应可靠有效 3 力矩限制器应可靠有效 4 起重量限制器应可靠有效 5 小车断绳保护装置应可靠有效 6 紧急断电开关应可靠有效 7 起升高度大于50米时风速仪应有效 存在问题: 塔吊司机: 整改情况: 维修人员: 备注:检查结果合格用“√”,不合格用“×”,不适用项目用“/”表示。 交班司机签字:接班司机签字:时间:时分

年月日规格型号设备编号 项目项目内容结果 金属结构及 连接1 塔身连接螺栓应无松动、脱落现象 2 各销轴连接及开口销应连接可靠、完好无损 3 金属结构应无变形、开焊、裂纹现象 4 附墙架及撑杆是否松动、变形、开焊 主要零部件1 吊钩转动灵活、防脱装置有效 2 钢丝绳应无断丝和松股、挤压变形 3 滑轮应转动灵活、无过度磨损及破损 4 制动器应无影响制动性能的缺陷和油污 各机构工作 情况1 起升机构无异常现象 2 变幅机构无异常现象 3 回转机构无异常现象 4 各机构轴承润滑良好 电气1 电线、电缆应无破损,连接处应无松动; 电气元件及控制器应无损坏 2 接地保护应可靠 3 短路保护应有效 4 失压保护应有效 5 零位保护应有效 6 过流保护应有效 7 断错相保护应有效 安全装置1 起升高度限位应可靠有效 2 变幅机构限位应可靠有效 3 力矩限制器应可靠有效 4 起重量限制器应可靠有效 5 小车断绳保护装置应可靠有效 6 紧急断电开关应可靠有效 7 起升高度大于50米时风速仪应有效 存在问题: 塔吊司机: 整改情况: 维修人员: 备注:检查结果合格用“√”,不合格用“×”,不适用项目用“/”表示。 交班司机签字:接班司机签字:时间:时分

塔吊使用、安装、验收

塔吊的安装、验收 塔吊的安装与验收,必须以《建筑塔式起重机安全规程》(GB5144-94)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及塔吊自身的使用说明书为依据,结合施工单位本身实际情况,严格、周密、有序地进行。下面结合深圳市施工安全监督条例以及垂直运输设备的管理办法谈谈塔吊安装验收及其他相关内容的安全管理。 一、严格执行塔吊的登记备案制度。 施工单位已拥有的或新购置的塔吊等垂直运输设备应尽早报请安全监督部门进行登记备案。严禁无生产许可证、无产品合格证、粗制滥造、质量低劣的塔吊进入施工现场安装使用,未经登记备案的塔吊不得在施工现场使用。 二、严格履行塔吊的年度技术检测、检验制度。塔吊等垂直运输设备每个年度及每次新安装后必须进行检测检验,由具有相应资质的单位进行。 检测不合格的塔吊,必须停机整改,重新检测合格后,方可重新使用,禁止塔吊带故障、带隐患运转。对工作十年以上、大修理出厂、钢结构损坏修复后的塔吊,必须经有关部门技术鉴定合格后方才准予使用。 三、塔吊的装拆作业必须由具有资质的队伍进行,必须有相对固定的管理机构和拆装作业人员,从事拆装作业和设备操作的特种作业人员必须持有操作证和安全上岗证,禁止无拆装备案的队伍和无证人员从事塔吊的拆装和设备操作。 安装作业时应先对相关人员进行安全技术交底,统一指挥。协同作业,禁止违章指挥,违章操作,冒险蛮干。 四、塔吊安装(包括顶升加节)、拆卸前均应根据塔吊自身特点、现场作业条件制订科学、详细、可行的施工方案,内容包括: 编制依据、人员配备、起重机械及索具配备、基础及附墙设计(有平面图和立面图)、地锚和预埋件设置、安装步骤、顶升加节程序、安全防护措施等,必要时增加顶升过程中的起重臂和平衡臂保持平衡的具体要求,禁止回转作业的可靠措施。施工方案经有关部门审批后方可严格执行实施。 五、塔吊安装后必须经现场调试、验收合格后方可投入使用。 塔吊验收由施工单位设备部门、安全部门、装拆队伍、工程项目共同执行,严格按照验收单内容逐项检查验收。同时要进行技术检查、空载试验、载荷试验,保证塔吊的安全使用。每次的附墙、顶升加节后也必须进行严格验收,保证附墙连接的可靠和塔身垂直度的要求。 六、建立完善的设备管理制度、设备维修保养制度、运转维修的登记统计制度、设备报废制度。

塔吊安装、拆卸方案及验收

塔吊安装、拆卸方案及 验收 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

塔吊安装、拆卸方案及验收 一、塔机安装 在安装塔机前应熟读使用说明书,以便正确迅速安全的安装塔机。安装塔机时,需一轮胎吊或汽车吊,其性能应适应起吊部件的需要。如能妥善协调各种安装和组装步骤,合理配置安装人员、来往通道及组装现场之间的关系,则能将使用汽车吊的时间减至最少。 (一)组装注意事项 1、塔机安装工作应在风力小于4级时进行。 2、必须遵循立塔程序。 3、注意吊点的选择,根据吊装部件选用长度适当,质量可靠的吊具。 4、塔机各部件所有可拆的销轴,塔身连接的螺栓、螺母均是专用特制零件,用户不得随意代换。 5、必须安装并使用保护和安全设施,如扶梯、护栏等。 6、标准节的安装不得任意交换方位,否则无法进行。 7、塔机安装的场地必须满足以吊臂长度为半径的范围大小。 8、塔机在施工现场的安装位置,必须保证塔机的最大旋转部分起重臂吊钩等要求离输电线5米以上的安全距离。 9、准备辅助吊装设备、枕木、索具、绳机等常用工具。 (二)地基基础

塔式起重机的地基基础是保证塔机安全使用的必要条件,要求该基础区分不同地质情况严格按照规定进行,对基础的基本要求如下: 1、基础的土质应坚实、牢固,要求承载能力大于20吨/平方米。 2、混凝土基础座的上表面应高出地面150mm。 3、砼基础座为钢筋砼,标号为C25。 4、混凝土基础表面应校水平,平面度允许偏差小于 1/500。 5、砼基础尺寸及做法应参照说明书中尺寸进行。 (三)接地装置 塔机避雷针的接地和保护接地要求必须按说明书中的规定作,此接地材料及安装和维护等均由用户负责,接地装置还应符合下列要求: 1、将接地保护装置的电缆与任何一根立弦的螺栓连接并清除螺栓及螺母的涂料。 2、置于地基锚固联接的底架决不作接地避雷器用。 3、即使可以用其它安全保护装置,如高敏感度的差动继电器(自动断路器)也规定必须安装这种“接地保护装置”。 4、接地装置由专门人员安装,因为接地电阻率视时间和当地条件不同而有很大变化,而且测定电阻时要高效精密的仪器,定期检查接地线及电阻。 (四)塔机组装

塔吊月度检查表

机械编号苏JC-T00065 规格 型号 QTZ40购置 时间 2012-7-16 检查 时间 使用单位江苏跃发建设工程 有限公司 工程 项目 同人怡和园12#楼操作 人员 序号检查项目机台情况检查情况处理结果 1 限制器及 保险装置1、力矩限制器、起重量限制器是否灵敏。 2、起高、变幅、行走限位器是否灵敏。 3、吊钩保险装置是否灵敏。 4、卷扬机卷筒保险装置是否灵敏。 2 联接与 紧固 1、各联接螺栓是否牢固无松动。(塔节螺栓、基础预埋螺栓等) 2、回转支撑螺栓是否松动。 3、各联接销及开口销是否完整无缺。 3 主卷 扬机构1、主卷扬机所有安装螺栓,卷扬连接螺栓是否牢固无松动。 2、制动器是否灵活可靠、制动瓦磨损是否超标、摩擦面上下不能有污物,铰点是否经常加油。 3、制动联轴器橡胶环磨损应更换,十字滑块磨损应处理。 4、减速箱按规定加油和换油。 5、卷扬机卷筒钢丝绳排列是否整齐 4 钢丝绳 与吊具 1、钢丝绳应按标准选用和使用,不合要求应更换 2、吊具(吊斗、吊篮、吊盘、吊索)应符合受力规定,焊接牢固,绑 扎牢固、可靠。 5 基础与 塔身1、基础牢固,应有排水措施且不积水 2、塔身安装后垂直度应不大于1/1000. 6 液压顶 升系统 1、是否定期对液压油进行添加和更换 2、油泵、油缸和控制阀,各部管接头不准有漏油现象 3、顶升前,应检查油压表是否正常。顶升完毕,油压油杆是否收回 7 电气系统1、电线、电缆绝缘是否破损。 2、各控制箱、配电箱应清洁,电器线路排列应整齐 3、各接触器触点应不烧焦,烧伤应予以更换 8 润滑与 调整1、小车机构减速器、回转机构减速器应按规定进行添加和换油 2、回转机构开式齿、外齿圈上下座圈跑道和所有滑轮轴承应经常涂抹和压住钙基脂 3、各机构的制动器应经常进行检查和调整,使其摩擦面间隙适当,制动灵活可靠。 9 1、司机是否持证上岗,是否做好台班记录。 2、是否按规定做好保养维护工作,发现异常现象有否及时排除或报告 监理单位检查意见: 总监理工程师: 年月日施工单位检查意见: 项目负责人: 年月日 租凭单位检查意见: 负责人: 年月日 安装单位检查意见: 负责人: 年月日

塔吊安装验收管理

塔吊的安装验收与管理 塔式起重机是建筑工程施工中最重要的施工机械之一,由于其高耸直立、结构复杂、安装困难、施工任务特殊等特点,塔机的安全尤为重要,稍有不慎,极易造成群死群伤的恶性事故,近几年来深圳市已连续几起发生过倒塔事故。特别是深圳特区建设已二十余年,塔机因本身的质量而引起的安全问题令人堪忧,而违章作业、盲目蛮干进行安装、顶升加节、使用、拆除的现象还时有发生。因此加强塔机的安装与验收管理,防范塔机安全事故的发生,是我们日常安全管理工作的一项重要内容。 塔机的安装与验收,必须以《建筑塔式起重机安全规程》(GB5144-94)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及塔机自身的使用说明书为依据,结合施工单位本身实际情况,进行严格、周密、有序地进行。下面结合深圳市施工安全监督和垂直运输设备的办法谈谈塔机安装验收及其它相关内容的安全管理。 一、严格执行塔机的登记备案制度。施工单位已拥有的或新购置的塔机等垂直运输设备应尽早报请安全监督部门进行登记备案。严禁无生产许可证、无产品合格证、粗制滥造、质量低劣的塔机进入施工现场安装使用,未经登记备案的塔机不得在施工现场使用。 二、严格履行塔机的年度技术检测、检验制度。塔机等垂直运输设备每个年度及每次新安装后必须进行检测检验,由具有相应资质的单位进行。检测不合格的塔机,必须停机整改,重新检测合格后,方可重新使用,禁止塔机带故障、带隐患运转。对工作十年以上、大修理出厂、钢结构损坏修复后的塔机,必须经有关部门技术鉴定合格后方才准予使用。 三、塔机的装拆作业必须由具有相应资质的队伍进行,必须有相对固定的管理机构和拆装作业人员,从事拆装作业和设备操作的特种作业人员必须持有操作证和安全上岗证,禁止无拆装备案的队伍和无证人员从事塔机的拆装和设备操作。安装作业时应先对相关人员进行安全技术交底,统一指挥,协同作业,禁止违章指挥,违章操作,冒险蛮干。 四、塔机安装(包括顶升加节)、拆卸前均应根据塔机自身特点、现场作业条件制订科学、详细、可行的施工方案,内容包括:编制依据、人员配备、起重机械及索具配备、基础及附墙设计(有平面图和立面图)、地锚和预埋件设置、安装步骤、顶升加节程序、安全防护措施等,必要时增加顶升过程中的起重臂和平衡臂保持平衡的具体要求,禁止回转作业的可靠措施。施工方案经有关部门审批后方可严格执行实施。 五、塔机安装后必须经现场调试、验收合格后方可投入使用,塔机验收由施工单位设备部门、安全部门、装拆队伍、工程项目共同执行,严格按照验收单内容逐项检查验收,进行技术检查、空载试验、载荷试验,保证塔机的安全使用。每次的附墙、顶升加节后也必须进行严格验收,保证附墙连接的可靠和塔身垂直度的要求。 六、建立完善的设备管理制度、设备维修保养制度、运转维修的登记统计制度、设备报废制度。对投入施工作业的塔机,要严格进行塔机的班前检查、安全运行、定期和不定期的维修保养、安全专项检查等,做好塔机安装前的检修工作,特别时对钢结构、起升、变幅、回转三大机构及液压顶升系统、力矩、重量限制器、钢丝绳、滑轮、吊索等关键、要害部位重点检查,保证塔机性能良好,不带故障、不留安全隐患进行施工作业。 七、落实以机长负责制为中心的“定人、定机、定岗”的岗位责任制,相关岗位人员的姓名要在塔机标牌上注明。司机、指挥均应经过专门培训取得操作证和安全上岗证,以保证塔机运转时信号准确、指挥到位。严格执行塔机的安全技术操作规程和“十不吊”原则,严禁违章指挥,违章操作。 八、塔机基础及附墙必须严格按照使用说明书及安装方案的要求进行制做。塔机基础应满足塔机本身的地基承载力和抗倾翻力矩的要求,并设可靠的排水措施。塔机超过一定高度后必须安装附墙装置,装置做到牢固可靠、安装准确,并满足塔身垂直度的要求。如由于工程特殊、场地限制等原因,基础面积或厚度不能满足要求时,应有加强技术措施,如增设桩基础或与建筑物大面积承台连通的做法等,并有基础的地基承载力和抗倾翻力矩的验算;安装附墙装置时,附墙角度过小或过大,杆件超过规定长度时,应有附墙的设计计算书。 九、塔机的力矩、重量限制器以及超高、变幅、回转、行走限位器是塔机安全使用的最关键的部位,各限制器和限位器必须齐全且灵敏可靠。塔机验收时必须严格根据塔机使用说明书对以上安全装置逐一进行调试合格,要求有具体量化验收内容。如力矩限制器标明幅度(m)和吊重量(t);重量限制器标明重、中、轻档各限制重量(t);超高限位器的限位距离(m)等,一经验收任何个人不得随意改动,如需要改动时,仍必须按照验

塔吊安装验收需注意的事项标准版本

文件编号:RHD-QB-K4649 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 塔吊安装验收需注意的事项标准版本

塔吊安装验收需注意的事项标准版 本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 塔式起重机是建筑工程施工中最重要的施工机械之一,由于其高耸直立、结构复杂、安装困难、施工任务特殊等特点,塔机的安全尤为重要,稍有不慎,极易造成群死群伤的恶性事故。近几年来深圳市已连续几起发生过倒塔事故。特别是深圳特区建设已二十余年,因塔机本身的质量而引起的安全问题令人堪忧,而违章作业、盲目蛮干进行安装、顶升加节、使用、拆除的现象还时有发生。因此加强塔机的安装与验收管理,防范塔机安全事故的发生,是我们日常安全管理工作的一项重要内容。

塔机的安装与验收,必须以《建筑塔式起重机安全规程》(GB5144-94)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及塔机自身的使用说明书为依据,结合施工单位本身实际情况,严格、周密、有序地进行。下面结合深圳市施工安全监督条例以及垂直运输设备的管理办法谈谈塔机安装验收及其他相关内容的安全管理。 一、严格执行塔机的登记备案制度。施工单位已拥有的或新购置的塔机等垂直运输设备应尽早报请安全监督部门进行登记备案。严禁无生产许可证、无产品合格证、粗制滥造、质量低劣的塔机进入施工现场安装使用,未经登记备案的塔机不得在施工现场使用。 二、严格履行塔机的年度技术检测、检验制度。塔机等垂直运输设备每个年度及每次新安装后必须进

塔吊安全检查表(1)

工程名称 监理单位项目总监 施工单位项目负责 分包单位分包负责 设备型号出厂日期注册编号 安装时间安装高度m 附墙数量 回转半径m 最大起升高度m 最大载重前端:T;后端T 自由高度m 标准节规格长:m,宽m,高m 检查项目 检查内容 注:“○”内是写‘√’;否写‘×’或空缺 检查结论 检查人员 签字 一.力矩试验满负荷100%幅度:m 重量T 静负荷125%幅度:m 重量T 动负荷110%幅度:m 重量T 二.限位保险试验高度限位钢丝绳倍率:倍距大臂底部:m 变幅限位距臂前端距离:m 距臂后端距离:m 回转限位向左限制:度,向右限制:度 三.垂直度测量记录自由端垂直度(应小 于4‰) 南北偏差:mm,东西偏差:mm 最高附着以下垂直度 (应小于2‰) 南北偏差:mm,东西偏差:mm 四.各附着点高度第一道:m 第二道:m 第三道:m 第四道:m 第五道:m 第六道:m 第七道:m 第八道:m 第九道:m 五.主要结构机械部分1塔吊基础制作是否与相关专项验收、专项方案相符○ 2.基础是否符合相关规范要求,是否有排水措施○是否存在积水○是否进行支护围挡○基础是否存在杂物乱堆乱放○ 3.主要连接件:螺栓、销、轴等是否符合相关要求标准,齐全可靠○ 4.主要受力钢结构件:是否有严重的锈蚀磨损、塑性变形、裂纹、开焊等○锈蚀磨损量是否小于原设计值的10%○ 5.附属结构:护栏、踢脚板、爬梯等是否齐全可靠,且无明显变形○ 6.各传动机构:回转、变幅、液压、起升、行走等机构是否无漏油、无异响、无异味、运行平稳,相应防护措施齐全可靠○ 7.各部位滑轮、导轮是否完好无严重磨损,符合相关标准规范要求○ 8.钢丝绳:是否存在严重的断股断丝、扭曲变形等且已达报废标准○卷筒上是否存在乱绳、咬绳、爬绳等损坏钢丝绳的不规则排列○ 9.附墙:安装制作是否与相关规范标准、专项验收、专项方案相符○ 10.各润滑部位是否润滑,油位是否正常,油质是否符合要求○ 11.平衡臂配重数量、搁置位置是否符合要求、安全可靠○

相关文档
相关文档 最新文档