文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高电压技术实验参考资料全

高电压技术实验参考资料全

高电压技术实验参考资料全
高电压技术实验参考资料全

高电压技术实验参考资料

一、高电压实验课的目的和任务

1.熟悉和掌握高电压试验的基本技术。

2.通过实验,培养同学分析问题和解决问题的能力,使同学们初步掌握进行实验研究的一些基本方法。

3.树立安全第一的观点,保证人身和设备的安全是进行高压试验特别强调的问题,思想上必须自始至终保持高度的重视。

4.培养同学重视实际、遵守制度、爱护国家财产和严谨踏实的工作作风。

二、高电压试验的基本技术

1.掌握高电压试验的基本安全技术。

通过实验,同学们不仅在思想上要树立安全第一的观点,而且在实际工作中要养成严格的安全习惯。所以,要求同学们正确而熟练的掌握以下的基本安全技术。

a、掌握高压实验中必须的安全措施(防护栏、联锁、接地和安全距离)以及试验前的安全检查容。

b、按照实验规则的要求,呼叫口令,并按实验程序进行操作。

c、掌握基本安全工具——接地杆的使用和检查。

2.学会安排试验条件和掌握工频试验变压器的正确使用。

3.掌握高电压试验的基本方法和典型仪器的使用。

a、掌握主要电力设备(套管、避雷器、电力变压器、线路绝缘子、电缆、电容器等)绝缘的基本检查和试验方法,包括绝缘电阻、泄漏电流、介质损耗因数、局部放电等的测量。以及击穿试验、耐压试验等。

b、掌握测量球隙、静电电压表、多种分压器、兆欧表、以及数字量的测量和使用方法。

三、对同学们的要求

1.预习:要求掌握实验容、方法及基本原理,并选择试验所需设备、元件、仪器、仪表(包括使用方法)及试验点。画出试验线路图和原始记录表格。

2.实验:必须认真操作,观察实验中发生的现象,记录每次数据,注意安全,严格遵守实验规则,听从教师指导,实验后清理现场。

3.写出实验报告:

格式如下:

a、实验目的

b、实验线路图,线路图要整齐、清楚(不得徒手画),并对图中设备的符号列表说明

c、实验容及数据整理:数据应列表,对所用符号的含义和单位应加以说明,需计算部分应列出引用的公式和说明计算方法。必要时,应绘曲线。

d、现象描述:主要是放电现象,或在实验中遇到的其它现象(如故障现象),若无此容,可省略。

e、分析讨论:对整个实验的数据、波形、实验现象用所学的知识进行分析讨论,并加以总结。

f、.严格遵守课堂纪律,不得迟到、早退。按时交报告。

四、高压实验室学生实验规则:

(一) 实验前:

1.预习与组织:

a、同学必须认真预习实验容,教师要提问检查,不预习者不得参加实验,实验前应交前次实验报告。

b、每实验组推选组长一人,组可轮流担任,并兼安全监护人。

2.实验前的检查:

a、检查设备、仪表有元损坏。如有损坏.应立即向教师报告。

b、检查接线是否正确。

c、安全距离是否符合规定,安全遮拦与高电设备的最小距离不小于50cm。

d、接地和接地杆:接地必须可靠。固定设备的地线可用扁钢、铜条或铝条;接地杆的接地线须用多股裸线牢固地接在地线带上。实验前,应将接地杆从高压端取下。凡不参与实验的设备,外壳均需接地,尤其是电容器,应短路接地。

e、遮拦与连锁:做高压试验,必须要有遮栏,我们实验室均设有接地的铁丝网做成的永久性遮栏(特殊情况可设临时性遮栏),实验者必须在遮栏外,不得向试区探头,伸手。每个实验室应有必要的连锁装置,如门连锁、零位连锁等。调压设备应处于零位。

f、防止反击的保护:做冲击试验时,与冲击试验接地体相连的设备应有电容保护。

3.复查:所有接线经两个同学检查确实无误后,再请教师检查。未经教师允许,同学不得擅自合闸。

(二) 实验

1.做高压实验必须严肃、认真、精力集中。高压操作者,手不要离开跳闸按扭,注意监视电表及现场,不得擅离职守。实验时,不得谈笑或进行其它工作。若要讨论问题时,应先跳闸,暂停实验后进行。

2.呼叫口令:实验中的几项重要操作,操作者要分别呼叫“高压合闸”、“放电”和“去掉接地杆”的口令,当监护人同意并重复上述操作口令后方能进行具体操作。

3.调压、升压时,必须从零均匀缓慢的升压,做完试验,应使调压器退回零位。

4.当试品放电、击穿或加压过程中出现异常现象时,应立即跳闸,随即将调压器退回零位。(当对电气设备进行耐压试验时,试验完毕先将调压器退至零位后再跳闸)。

5.故障处理:当实验中发生故障时,应立即跳闸,调压器退回零位,并报告教师处理。若为人身事故,应立即进行抢救。重大事故要报告上级领导。

6.记录:必须有一人记录,记录要整齐、清楚,实验结束请教师签字后方能拆线。必须放电:试验完毕或更换试件时,应切断电源将调压器退回零位,并用接地杆对高压放电。当对电容器放电时,为保护电容器,应使电容器先经电阻(如水阻)放电,然后再短路放电。

(三)实验后的整理

1.实验后,一定要用接地杆对电容器以及电容性设备进行充分放电,并将接地杆放在该设备的高压端上,否则人不得触及。

2.将实验场所恢复整齐,仪器、仪表及拆除的导线应整齐地放回原处,切除电源、关灯关窗后方离开实验室。

(四)其它

1.实验室不准吸烟、点火。

2.发烧、头晕、失眠、精神不佳或精神失常者,不得进行实验。实验室闭馆后也不得进行实验。

3.为保持实验室整洁,衣帽、书包不得放在实验桌上,可放在挂衣处。

4.凡不遵守本规则,不服从教师指导者,停止实验,

5.学生专题实验,毕业设计中进行试验时,同样应遵守本规则,经指导教师考核合格后,可独立进行实验,但不得少于两人。

实验一接地电阻的测量

一、实验目的

1、加深接地电阻基本概念的理解。

2、了解接地电阻测量的基本原理,学习测量接地电阻的方法。

3、学习高压试验的安全技术。

4、熟悉高压实验室的电源布置和实验线路。

二、实验容和方法

1、教师介绍实验课的任务、分组和进程。

2、重点介绍高压试验的安全规程、典型事故分析。使同学们消除害怕高压或轻视高压实验的倾向。

3、介绍实验室保安防火设备。

4、介绍实验室电源布置及实验台。

5、大体介绍高压实验室常见的各种高电压试验装置。

三、接地电阻测量的试验原理

接地电阻是指电流从接地体流入向远方扩散时所受到的土壤电阻。

所有测量接地电阻的基本原理都是令一定的电流通过接地体流经,同时测量该电流在接地体与某一围之所产生的压降,再以U/I的关系求出接地电阻值。

(一)、接地电阻测试要求:

a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;

b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;

c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;

d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;

e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。

(二)、接地电阻测试仪

ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。

(三)、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋。其工作原理采用基准电压比较式。

(四)、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。

1、ZC-8型接地电阻测试仪一台

2、辅助接地棒二根

3、导线5m、20m、40m各一根

(五)、使用与操作

1、测量接地电阻值时接线方式的规定

仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、C ˊ应保持直线,其间距为20m

1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1,将仪表上2个E端钮连结在一起。

测量小于1Ω接地电阻时接线图

1.2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2将仪表上2个E端钮导线分别连

接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。

2、操作步骤

2.1、仪表端所有接线应正确无误。

2.2、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。2.3、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。

2.4、将“倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。

2.5、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。

2.6、如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。

(六)、注意事项

1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。

2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。