机房配套类试题汇总

机房配套类试题汇总
机房配套类试题汇总

机房配套类试题

一、选择题:

1.在考虑机房UPS系统的基本容量时,可以按照如下公式计算,式中E表示UPS的基本容

量,P表示信息设备的计算负荷--( D )

A E = P

B E >=P

C E>=1.5P

D E>=1.2P

2.在接地系统中安全接地不包括:( D )

A、保护接地和保护接零

B、重复接地和共同接地

C、静电接地和屏蔽接地

D、强电系统中性点接地和弱电系统接地

3.不属于制冷剂热力过程的选项是( A )

A、加湿

B、蒸发

C、压缩

D、冷凝

E、节流

4.下面选项不会造成机房空调制冷或制热效果差的原因是:( D )

A、制冷剂不足,压力偏低

B、制冷剂过多,压力偏高

C、制冷系统内含氟量过低

D、制冷系统内包含的空气量不足

5.机房动力环境监控系统分为动力系统和环境系统,以下不属于环境系统的有( B )

A、视频监控

B、配电监控

C、漏水监控

D、门禁监控

6.下列不属于集中监控系统监测内容的是(D)。

A、电源设备

B、空调设备

C、机房环境

D、照明设备

7.电源设备的电压值通过(B)可以转换为监控设备识别的标准输出信号。

A、传感器

B、变送器

C、逆变器

D、控制器

8.14.机房供电用阀控式免维护铅酸蓄电池中,电解液是(A )溶液。

A.硫酸

B.盐酸

C.硝酸

D.醋酸

9.机房内部气流走向是否科学,是关系到空调制冷系统能否有效运转的关键,下列说法正

确的是(B)

A、机柜间距小于80厘米

B、采用下送风、上回风、冷热通道分离

C、地板下布线槽

D、机柜摆放采取“面对背”

10.UPS是不间断地为用户设备提供(交流)电能的一种能量转换装置。按其工作原理划分

不正确的是(D)

A、后备式

B、在线式

C、互动式

D、隔离冗余式

11.在线式UPS市电正常供电时,市电经过( B )后,分为两个回路同时动作,其一是经

由充电回路对电池组充电,另一个则是经整流回路,作为变流器的输入,再经过变流器的转换提供净化过的交流电力给负载使用?

A.降压 B.整流 C.逆变 D.升压

12.UPS单机运行时负载量不宜长期超过其额定容量的( C )?

A.60% B.70% C.80% D.90%

13.20.当在机房布置机柜时,机柜与机柜、机柜与墙之间的距离不宜小于( B )。

A:1m B:1.2m C:1.5m D:2m

14.成行排列的机柜,其长度超过____时,两端应设有出口通道;当两个出口通道之间的距

离超过____时,在两个通道之间还应增加通道。( C )

A:4m 8m B:5m 10m C:6m 15m D:8m 20m

15.机房在空调送风制冷情况下,应该保持( C )的风压情况

A、0压力

B、负压力

C、正压力

16.活动地板下的空间作为空调静压箱时,地板高度不宜小于( D )mm.

A 250

B 300

C 350

D 400

17.主机房应维持正压。主机房与其他房间、走廊的压差不宜小于()Pa,与室外静压差

不宜小于( A )Pa。

A 5,10

B 10,15

C 15,20

D 20,30

18.B级机房柴油发电机作为后备电源时,其燃料存储量能满足的工作时间应不小于( D )

小时。

A.4

B.8

C.12

D.24

19.按照《电子信息系统机房设计规范》GB 50174-2008下列哪选项符合电子信息系统机房

应为A级?( B )

A. 电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失;电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序混乱

B.电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失;电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序严重混乱。

C.电子信息系统运行中断将造成较大的经济损失;电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序混乱。

D.电子信息系统运行中断将造成较大的经济损失;电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序严重混乱.

20.在机房空调出现故障、制冷达不到要求或关键设备局部温度过高时,使用( B )进行

降温最合理。

A.电风扇

B.空调扇

C.冰袋

D.碳水化合物制冷剂

21.机房起火最好用那种灭火器( B )

A.干粉灭火器

B.二氧化碳灭火器

C.1211灭火器

D.水

22.UPS是解决公共电网对敏感用电负荷( D )问题的装置。

A.电压波动B.供电短时间中断

C.频率波动D.以上皆是

23.UPS的自动旁路的作用是( A )。

A.UPS设备的基本冗余部件

B.用于UPS设备的检修

C.实现UPS对蓄电池的充电

D.停电时实现UPS蓄电池的放电

24.机房空调采用下送风、上回风的送风方式,设备回风口至天花板底部的最小间距为多少:( C )

A.100mm

B.200mm

C.300mm

D.400mm

25.以下哪项不是机房专用空调的主要组成部分( C )

A.控制系统

B.送风系统

C.封闭系统

D.制冷循环系统及除湿系统

E.加湿系统及补偿加热系统

26.下面关于“零地电压”叙述错误的是( C )

A.中性线与PE线之间的电位差称为“零地电压”。

B.当“零地电压“高于电子信息设备的允许值时,将引起硬件故障,烧毁设备。

C.“零地电压”不会引发控制信号的误动作。

D.“零地电压”会影响通信质量,延误通信的正常进行。

27.关于空调的说法中正确的是( D )

A.水平安装的空调的室外机其冷媒流向是下进上出,而立式安装的其冷媒流向是上进下出

B.冷风风量越大越有利于设备降温。

C.当空调的冷凝管出现冰堵时可使用敲打的方式排除故障。

D.改善空调的气流组织可以节能。

28.下列对于制冷系统的说法不正确的是( B )

A.流入冷凝器的是高温高压气体。

B.流入膨胀阀的是高温高压液体。

C.流入蒸发器的是低温低压液体。

D.流入压缩机的是低温低压气体。

29.电子信息系统机房设计规范GB50174-2008的标准要求,A/B级机房设备运行对环境的要求是( D )

A:温度20±2℃,相对湿度45%-65%

B:温度23±2℃,相对湿度40%-70%

C:温度25±1℃,相对湿度40%-65%

D:温度23±1℃,相对湿度40%-55%

30.按照国标GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》,电子信息系统机房应划分为( A )

A. A 、B 、C 三级

B. A 、B 二级

C. 大型、中型、小型三级

D. 大型、小型二级

31.听到环境监控报警器漏水报警后第一时间应当(A )

A.查看现场情况

B.关闭总水阀

C.通知相关维护人员

D.消除报警声

32.为满足机房设备的正常运行,按照GB50174-2008规范,机房的零地电压应控制在( C )伏特

A <5

B <1

C <2 D<4

33.下列节能手段中,哪项措施最能改善机房的PUE值( C )

A 机房照明采用节能灯

B 机房计算机系统符合节能要求

C 空调系统采用合理的节能措施

D 机房的建筑材料是否符合节能要求

34.精密空调机组运行时,制冷剂在下面那两个部件内有相态变化:___D___

A、压缩机、冷凝器

B、压缩机、蒸发器

C、膨胀阀、压缩机

D、蒸发器、冷凝器

35.压缩式制冷循环经过四个过程,它们依次是__D____

A、压缩、节流、蒸发、冷凝

B、压缩、冷凝、蒸发、节流

C、压缩、蒸发、节流、冷凝

D、压缩、冷凝、节流、蒸发

36.机房面积100平方米,机房内设备总功率为30KW,下面那中算法最接近机房实际热负荷:___C___

A、100×0.3=30 KW

B、100×0.15+30=45 KW

C、100×0.15+30×0.8= 39 KW

D、30 KW

37.有一空调制冷正常,但室内温度却出现远低于设定温度的现象,请问哪种情况不可能导致此情况出现?( A )

A.冷剂异常 B.控制电路异常

C.压缩机接触器异常 D.温度探头故障

38.电池容量常用符号___表示,单位是___。( B )

A.V,Ah B.C,Ah C.V,A D.C,A

39.不间断电源(UPS)按照输入输出方式可分为哪几类?( D)

A.单相输入、单相输出

B.三相输入,单相输出

C.三相输入、三相输出

D.以上都是

40.机房辅助设备通常由哪几个系统组成?

A.电源系统、空调系统

B.监控系统、消防系统

C.安防系统

D. 以上都是

41.国标GB50174-2008中规定的不间断电源系统电池室应在什么温度范围(蓄电池使用的环境温度)?(A)

A.15℃~25℃

B. 18℃~25℃

C. 20℃~25℃

D. 15℃~28℃

42. 影响蓄电池安全可靠运行的因素有哪几种?( )

A.串并联方式

B. 浮充电压值与充电电流值的设定

C.连接电缆与螺钉的松动

D.浮充电压随环境温度变化的自动调节功能

E.以上皆是

43. 哪个不是造成机房空调低压保护的原因?(B)

A.制冷系统泄漏

B.制冷剂充注过量

C.压力保护装置故障

D.系统堵塞

44.等电位连接的目的是(B)

A.减少需要防雷的空间内各电源设备和地之间的电位差。

B.减少需要防雷的空间内各金属部件和系统之间的电位差。

C.减少需要防雷的空间内各通信线路和设备之间的电位差。

D.减少需要防雷的空间内各主机设备和地之间的电位差。

45.在机房区域分区中,空调系统的分区与( A )分区一致。

A. 自动灭火

B. 设备区

C. 低压配电区

D. 视频监控

46. 在GB 50174-2008中 ,供配电线路的中性线截面积不应小于相线截面积的( C )%

A. 40

B. 45

C. 100

D. 200

47. 蓄电池单独向负荷供电,蓄电池放电允许的最低度值称为( C )。

A. 浮充电压

B. 均衡电压

C. 终止电压

D. 开路电压

48. 计算机机房低压供配电系统(1)断路器额定电流、(2)断路器整定电流、(3)根据设备功率计算出的最大电流值、(4)查表所的线缆的载流量之间正确的搭配为( C )

A. (1)>(2)>(3)>(4)

B. (4)>(3)>(2) >(1)

C. (4)>(1)>(2)>(3)

D. (3)>(2)>(1)>(4)

二、是非题

1.在线式UPS电源的工作方式可以是串联、并机,不允许单机使用(×)

2.电子信息系统机房内的空调、水泵,冷冻机等动力设备及照明用电,应与电子信息设备

使用的UPS不同回路配电,以减少对电子信息设备的干扰(√)

3.STS 是静态转换的,ATS时自动转换的,ATS的切换时间比STS短(×)

4.冷负荷是指为使空调房间内保持所需的温度,须向房间提供的冷量(√)

5.水冷式、风冷式空调是从蒸发器形式来区分(×)

6.R410A制冷剂的ODP(臭氧层破坏系数)值为0.05 (×)

三、多项选择题

1.不间断电源(UPS)按照输入输出方式可分为哪几类?(A、B、C)

A. 单相输入、单相输出

B. 三相输入,单相输出

C. 三相输入、三相输出

D. 在线式UPS

E. 后备式UPS

2.符合新风系统设计标准的是(B、D)

A. 直接采用室外空气作为新风;

B. 每人≥40m3/h;

C. A级机房洁净度为20万级, B级机房洁净度为30万级;

D. 维持机房正压所需的新风量

3. UPS设备降低零地电压的方法(A、B、C)

A. 使UPS设备尽可能地靠近机房,缩短供电距离

B. 单相负荷应均匀地分配在三相上,中性线截面积不小于相线截面积

C. 在列头柜内加装隔离变压器

D.在UPS输入柜加装隔离变压器

4. 机房空调常需更换的部件为(B、C)

A. 干燥过滤器

B. 过滤网

C. 加湿罐

D.高压保护开关

5. 在机房安全措施里,凡设置洁净气体灭火系统的主机房,应配置专用(A、D)

A. 空气呼吸器

B. 活性碳呼吸器

C. 二氧化碳呼吸器

D.氧气呼吸器

6.防止人身电击的技术措施包括(A、B、C)

A. 绝缘和屏护措施;

B. 在容易电击的场合采用安全电压;

C. 电气设备进行安全接地;

D.采用微机保护

四、多项填空题

1. 机房一般防止直击雷的保护装置主要有__避雷针_、_避雷网_、__消雷器__。

2.主机房和辅助区内有可能发生水患的部位应设置___漏水检测_和___报警__装置。3.空调制冷工作的四个过程为_压缩__、__冷凝__、__节流__和__蒸发___。

4.在手持式灭火器的使用步骤中:

拔是指拔掉___保险插销__;握是指___握住瓶体__(或者握住喷管);瞄是指瞄准_火苗的根部___;扫是指在着火的范围内左右扫射。

5.机房内给水排水管道应采取防__渗漏_和防__结露___措施。

6.装设接地线的基本要求是必须先接__接地__端,后接__导线__端。

其中专业理论知识内容包括:保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括:岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。

二.培训的及要求培训目的

年度安全生产目标的内容,现与财务部签订如下安全生产目标:

机房配套类试题汇总

机房配套类试题 一、选择题: 1.在考虑机房UPS系统的基本容量时,可以按照如下公式计算,式中E表示UPS的基本容量,P表示信息设备的计算负荷--( D ) A E = P B E >=P C E>=1.5P D E>=1.2P 2.在接地系统中安全接地不包括:( D ) A、保护接地和保护接零 B、重复接地和共同接地 C、静电接地和屏蔽接地 D、强电系统中性点接地和弱电系统接地 3.不属于制冷剂热力过程的选项是( A ) A、加湿 B、蒸发 C、压缩 D、冷凝 E、节流 4.下面选项不会造成机房空调制冷或制热效果差的原因是:( D ) A、制冷剂不足,压力偏低 B、制冷剂过多,压力偏高 C、制冷系统内含氟量过低 D、制冷系统内包含的空气量不足 5.机房动力环境监控系统分为动力系统和环境系统,以下不属于环境系统的有( B ) A、视频监控 B、配电监控 C、漏水监控 D、门禁监控 6.下列不属于集中监控系统监测内容的是(D)。 A、电源设备 B、空调设备 C、机房环境 D、照明设备 7.电源设备的电压值通过(B)可以转换为监控设备识别的标准输出信号。 A、传感器 B、变送器 C、逆变器 D、控制器 8.14.机房供电用阀控式免维护铅酸蓄电池中,电解液是(A )溶液。 A.硫酸 B.盐酸 C.硝酸 D.醋酸 9.机房内部气流走向是否科学,是关系到空调制冷系统能否有效运转的关键,下列说法正确的是(B) A、机柜间距小于80厘米 B、采用下送风、上回风、冷热通道分离 C、地板下布线槽 D、机柜摆放采取“面对背” 10.UPS是不间断地为用户设备提供(交流)电能的一种能量转换装置。按其工作原理划分不正确的是(D) A、后备式 B、在线式 C、互动式 D、隔离冗余式 11.在线式UPS市电正常供电时,市电经过( B )后,分为两个回路同时动作,其一是经由充电回路对电池组充电,另一个则是经整流回路,作为变流器的输入,再经过变流器的转换提供净化过的交流电力给负载使用? A.降压 B.整流 C.逆变 D.升压 12.UPS单机运行时负载量不宜长期超过其额定容量的( C )? A.60% B.70% C.80% D.90% 13.20.当在机房布置机柜时,机柜与机柜、机柜与墙之间的距离不宜小于( B )。 A:1m B:1.2m C:1.5m D:2m 14.成行排列的机柜,其长度超过____时,两端应设有出口通道;当两个出口通道之间的距离超过____时,

安全知识机房维护试题及答案

中移铁通湖州分公司2018年安全知识竞赛试题(机房维护) 部门:姓名:得分: 一、单选题(共50题,每题1分) 1、通信生产机房楼的建筑设计、施工必须符合国家工程建设消防、安防技术标准,并依法经政府相关主管机构进行设计审核和竣工验收。未经政府相关主管机构验收或验收不合格的,(A )投入使用。 A.禁止 B.可以 C.能 2、各单位(B )是通信生产机房楼安全管理工作的第一责任人,全面负责通信生产机房楼的安全管理工作。 A.主管领导 B. 主要负责人 C.机房安全管理员 3、涉及消防设施改造的工程建设项目,设计方案须经(B )审核批准。 A.行政主管部门B.公安机关消防机构C.消防主管部门 4、机房火灾报警探测器周围范围(B )内,不得有遮挡物。 A.1m B.0.5m C.1.2m 5、探测器至空调送风口边的水平距离不应小于(A)。 A. 1.5m B. 1m C. 0.5m 6、用灭火器灭火时,灭火器的喷射口应该对准火焰的( D)。 A、上空 B、上部 C、中部 D、根部 7、配备有气体灭火系统的场所(含灭火系统储瓶间),宜配置过滤式自救呼吸器,每个独立空间宜设(B )套。 A. 1 B. 2 C. 3 8、气体灭火系统储瓶间应有直接通向室外或疏散走道的出口,储瓶间的门应向(C )开启。 A. 内 B. 侧 C. 外 9、气体灭火系统防护区应设置泄压口,喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口(A )自行关闭。 A. 应能 B. 不能 C. 可以

10、通信机房、支撑系统用房内宜配置(C ) A.干粉灭火器 B. 泡沫型灭火器 C.二氧化碳灭火器 11、通信机房、支撑系统用房每(B )应配置1具30kg推车式二氧化碳灭火器 A.100 m2 B. 110 m2 C. 120 m2 12、柴油发电机房每110m2(未设置消火栓系统和自动灭火系统的机房为55m2)应配置1具(A)磷酸铵盐干粉手提式灭火器。 A.4kg B.5 kg C.3 kg 13、柴油发电机房每具灭火器的最大保护距离不应大于(B)。 A.10m B. 12m C.15m 14、1个防火计算单元(同一防火分区)内配置灭火器的数量不应少于(B )具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 15、灭火器的摆放应稳固,铭牌应朝(C)。 A.上 B.下 C.外 16、手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于(C),灭火器箱不得上锁。 A.1m B.1.2 m C. 1.5m 17、依据现行《建筑设计防火规范》的规定,消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间最少为(B)。 A.20min B.30min C.45min D.60min 18、根据《建筑设计防火规范》中消防电源及其配电的设计规定,消防配电设备应有( A )。 A.明显标志 B.明显的名牌标签 C.生产厂家标志 D.生产日期标志 19、根据《建筑设计防火规范》中消防应急照明和消防疏散指示标志的设计规定,沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,间距( B)大于20米。 A.可以 B.不 C. 宜 20、建筑的楼梯间宜通至屋面,通向屋面的门或窗应向开(B)启;自动扶梯和电梯安全不应计作疏散设施。 A、内 B、外 C、左 D、右

机房配套类试题汇总知识讲解

机房配套类试题汇总

机房配套类试题 一、选择题: 1.在考虑机房系统的基本容量时,可以按照如下公式计算,式 中E表示的基本容量,P表示信息设备的计算负荷( D ) A E = P B E > C E>=1.5P D E>=1.2P 2.在接地系统中安全接地不包括:( D ) A、保护接地和保护接零 B、重复接地和共同接地 C、静电接地和屏蔽接地 D、强电系统中性点接地和弱电系统接地 3.不属于制冷剂热力过程的选项是( A ) A、加湿 B、蒸发 C、压缩 D、冷凝 E、节流 4.下面选项不会造成机房空调制冷或制热效果差的原因是: ( D ) A、制冷剂不足,压力偏低 B、制冷剂过多,压力偏高 C、制冷系统内含氟量过低 D、制冷系统内包含的空气量不足 5.机房动力环境监控系统分为动力系统和环境系统,以下不属 于环境系统的有( B ) A、视频监控

B、配电监控 C、漏水监控 D、门禁监控 6.下列不属于集中监控系统监测内容的是(D)。 A、电源设备 B、空调设备 C、机房环境 D、照明设备 7.电源设备的电压值通过(B)可以转换为监控设备识别的标 准输出信号。 A、传感器 B、变送器 C、逆变器 D、控制器 8.14.机房供电用阀控式免维护铅酸蓄电池中,电解液是 (A )溶液。 A.硫酸 B.盐酸 C.硝酸 D.醋酸 9.机房内部气流走向是否科学,是关系到空调制冷系统能否有 效运转的关键,下列说法正确的是(B) A、机柜间距小于80厘米 B、采用下送风、上回风、冷热通道分离 C、地板下布线槽 D、机柜摆放采取“面对背” 10.是不间断地为用户设备提供(交流)电能的一种能量转换装 置。按其工作原理划分不正确的是(D) A、后备式 B、在线式 C、互动式 D、隔离冗余式 11.在线式市电正常供电时,市电经过( B )后,分为两个回 路同时动作,其一是经由充电回路对电池组充电,另一个则

有线电视课程设计

辽宁工业大学有线电视技术实训报告(论文)题目:辽宁工业大学有线电视系统设计报告 院(系):软件学院 专业班级:楼宇智能化工程技术101班 学号: 101407029 学生姓名:郭琳 指导教师:任国臣 起止时间: 2012.10.29

课程设计(论文)任务及评语 院(系):软件学院教研室: 学号101407029 学生姓名郭琳专业班级楼宇101班 实训报告 (论文)题 目 辽宁工业大学有线电视系统设计报告 课程设计(论文)任务第一章:系统网络结构规划 第二章:设备统计 第三章:施工方案 第四章:工作量计算及人工工时第五章:总体费用计算 第六章:工程计划进度安排 指 导 教 师 评 语 及 成 绩平时考核:设计质量:论文格式: 总成绩:指导教师签字: 年月日

目录 第一章、系统网络结构规划 (4) 第二章、设备统计 (7) 第三章、施工方案 (8) 第四章、工作量计算及人工工时 (11) 第五章、总体费用计算 (14) 第六章、工程计划进度安排 (15)

第一章、系统网络结构规划 1.1定义目的 电视教学是现代电化教育的重要手段,它直观灵活、声像并茂,最大可能地增强了课堂教学效果,改变了传统课堂教学呆板的灌输方式,是学生乐于接受和易于理解所学内容,充分发挥现代教学对提高教学质量的作用。因此,利用有线电视系统作为学校的教学设施,将几十套电视节目及教学节目传送到每个教室、寝室是很有意义的事情。 校园有线电视系统必须满足教学的要求,系统采用邻频传输,能任意选择和控制各种播放设备,如录像机、CVD、DVD、卫星接收机以及多媒体微机等,可接入卫星电视节目以及各种自办教学节目。为了方便将来改造成多功能交互式双向电视教学系统,系统应采用双向传输技术,需要时可迅速将所有的教室都变成多媒体教室。 有线电视系统通过有线电视网向各终端用户提供高质量的视频图像,满足师生学习、科研、生活的要求。系统可接收卫星节目、校园自办节目和锦州城市有线电视节目,提供丰富的视频资源。 用户终端主要分布在重要会议室、学生活动中心、食堂、体育馆等。 通过一套广播系统满足学校自动打铃、广播通知、背景音乐等基本需求,同时通过校园的背景音乐系统,提供新校区良好的学习氛围。 通过分区广播的编程功能,可以编程对指定区域播放铃声或音乐。扬声器主要设在教室走廊、实验室走廊、体育馆、室外公共休闲场所、学生公寓区主干道等。 本系统包括多媒体教室、多媒体计算机教室、数字式语音教室和电子监考系统。多媒体教室采用专业系统解决方案,语音教室采用数字式语音教室。 规划中每个教室留有数据接口,以满足将来大量多媒体教学的发展趋势,教室内各系统的管道预埋到位。多媒体教学的应用软件在数字化校园应用系统建设中再作进一步规划。 1.2总体设计 概述:根据辽宁工业大学学生公寓工程有线电视系统设计要点的要求及有线电视系统的发展趋势,综合考虑工程辽宁工业大学学生公寓的潜在需求和国内有线电视系统的发展现状,系统总体技术和装备应达到目前已成熟技术的先进水平,有线电视系统选用高质量广播级750MHz邻频调制前端,传输网络设计为单向750MHz邻频传输方式,最大可传输80套电视节目(DS1-DS42,Z1-Z38),本方案实际使用21个频道。

数据中心(机房)制冷空调系统运维技术考核题目答案参考

数据中心(机房)制冷空调系统运维技术考核题目答案参考 1.A类数据机房温湿度范围?单点温湿度波动范围? A类机房温湿度要求:23±1℃,40--55% ;单点温度波动小于5℃/h,湿度波动小于5%/h 参考:GB50174《电子信息系统机房设计规范》 2.空调回风参数:温度25℃,相对湿度50%;求露点温度? 13.86℃参考:标准大气压湿空气焓湿图;此题关注会查空气状态点对应的露点温度和湿球温度 3.自然冷却模式、预冷模式、普通制冷模式的切换依据,对应的环境湿球温度值是多少? 湿球温度<10℃适合自然冷却模式,10--15℃之间适合预冷模式,>15℃适合普通制冷模式 参考:水冷自控系统供冷模式转换控制逻辑 4.机房空调送风距离多少米为宜?6-10m为宜 5.数据机房采用地板送风,风速范围多少m/s为宜? 1.5--3.0m/s(2-- 2.5 m/s最佳)参考:GB50174《电子信息系统机房设计规范》 6.数据机房新风正压要求数值? 机房与走廊4.9Pa;机房与室外9.8Pa 参考:GB50174《电子信息系统机房设计规范》 7.数据机房新风量:人均参考值?每平米参考值?按机房换气次数每小时几次为宜? 按工作人员每人40m3/h;每平米25--30 m3/h;机房换气次数1.1--2.7次/h(人员进出的机房取4次/h) 8.计算:900个标准机柜(13A)需要多大面积的机房合适?如选用艾默生冷水型机房空调P3150G至少需要多少台?按4-5台以上备份1台的标准,最多需要多少台?需要多大冷量的冷水机组提供冷源?需要多大风量的新风空调提供机房正压? 每个机柜加上冷热通道,平均面积取2.3--2.5㎡;2.3×900=2070㎡(可分成4个517.5㎡模块间,每个模块225台机柜) 每平米可用制冷量不能小于1.5KW+每平米维护结构热负荷0.1KW=每平米冷量需求1.6KW 总冷量需求:1.6×2070=3312KW 查艾默生冷水型空调样本:P3150G标准冷量为148.2KW;需留有20%的预留(使用系数取0.8) 艾默生P3150G冷水型空调单机净冷量:148.2×0.8=118.56KW ○标准需求台数:3312÷118.56≈28台;冗余配置(4+1):28÷4=7台(需配备机7台);含备机需28+7=35台○IT设备功耗转换成热量系数0.6--0.8(取0.75计算);13A机柜功耗2.86KW,转换为热量2.86÷0.75≈3.81KW 总热负荷:3.81×900=3429KW,除以P3150G空调单机净冷量118.56KW≈29台,按冗余配置(4+1),需配备机7台;含备机需29+7=36台 ○空调系统制冷量取IT负载的1.3倍;IT总负载:2.86×900=2574KW;空调系统总制冷量:2574×1.3=3346.2KW 除以P3150G空调单机净冷量118.56KW≈28台,按冗余配置(4+1),需配备机7台;含备机需28+7=35台 ●需要冷量为3429KW(约1000RT)的冷水机组(离心式)1台提供冷源 新风量每平米25--30 m3/h(取30 m3/h);总新风需求30×2070=62100 m3/h,建议规划4个模块间单独提供新风62100÷4=15525 m3/h,需要新风量15525 m3/h的组合空调4台 9.制冷设备能效比EER是如何计算的? EER即制冷设备的制冷性能系数,也称能效比,表示制冷设备的单位功率制冷量。EER值越高,表示制冷设备中蒸发吸收的热量较多,压缩机耗电较少。数学计算公式:EER=制冷量(KW)/制冷消耗功率(KW) 单位:W/W或KW/h/W 10.冷站(动力站)COP是如何计算的? 冷水机组实际制冷量和配套设备(压缩机-马达+冷冻水循环泵+冷却水循环泵+冷却塔风机-马达)实际输入功率之比 11.数据机房PUE是如何计算的?绿色节能机房PUE标准? PUE是评价数据中心能源效率的指标,是数据中心消耗的所有能源(电能)与IT负载使用的能源(电能)之比PUE=数据中心总设备能耗/IT设备能耗;基准是2,越接近1表明能效水平越好

建筑物信息设施系统课程设计

山东建筑大学 课程设计说明书 题目:特检院办公楼综合布线系统课程:建筑物信息设施系统课程设计院(部):信息与电气工程学院 专业:电气工程与自动化 班级:电气11 学生姓名:犬次郎 学号:2011888888 指导教师:于海鹰 完成日期:2015年1月16日

目录 一、摘要 (1) 二、工程概况 (2) 三、综合布线系统概念 (2) 3.1综合布线系统定义 (2) 3.2综合布线系统的组成 (2) 3.3综合布线系统标准及设计规范 (2) 3.4综合布线系统与智能建筑 (3) 四、综合布线系统结构设计 (3) 4.1系统结构与配置 (3) 4.2 设计前的准备 (4) 4.3设计原则 (5) 五、综合布线子系统设计 (6) 5.1水平子系统设计 (6) 5.2垂直干线子系统的设计 (9) 5.3管理/设备子系统的设计 (10) 六、材料清单 (12) 七、总结与致谢 (13) 八、参考文献 (13)

摘要 随着全球社会信息化的深入发展,人们对信息共享的需求日益迫切,信息量膨胀迅速,信息形式多样,高速宽带的信息网络——“信息高速公路”的建设受到全球关注。智能建筑作为信息高速公路的节点,要保证能够及时、准确地处理信息,信息网络本身必须具备高速宽带特性,需要一种能够支持语音、数据、图像及多媒体等多种信号传输业务并满足用户长期使用的高品质网络布线系统,综合布线系统正是针对这一需求而特别设计的布线系统。 本课程设计根据GB50311-2007《综合布线工程设计规范》和建设方对布线系统的要求,对特检院办公楼进行完整的综合布线系统设计。 关键词:智能化建筑;综合布线;特检院办公楼

机房类运维服务方案

服务方案 一、总体维护服务方案 1、预防性检查 1.1 巡检时间 每月1日工作日上午9点 1.2、巡检地点 计算机机房 1.3、巡检目的 进行机房检查,对机房设备及供电系统、UPS系统、精密空调系统、网络设备等设备进行检查,及时发现设备隐患,排除故障。 1.4、巡检要求 1.4. 1.巡检期间,进行状态检查,若发现问题,如计算机机房物理环境异常、精密空调异常、UPS及配电系统异常等,应按照应急预案及操作流程进行处理。 (1)电源、UPS:检查机房供电状况,UPS工作情况、指示状态。检查UPS蓄电池使用状态,确保蓄电池无松动。并使用温度枪进行检测物理温度。确保配电柜及UPS、蓄电池无温度过高现象。(2)机房环境:检查机房卫生状况及物理环境。 (3)机房温度:检查温湿度,将温湿度控制在一定围。温度:22℃±5℃,湿度≤60%. (4)机房空调:空调运行状态、空调部有无漏水现象、空调噪音、空调风量等。(5)机房照明:机房照明系统是否正常,有无异常状况。 (6)机房PDU:PDU市电或UPS是否正常,使用温度枪进行检测外部物理温度。 (7)机房整体:检查机房其余设备运行状态,有无报警及指示灯异常状态。 1.4. 2.如果故障按恢复规程无法有效恢复,特别是当发生机房环境(动力、空调)故障、关键的设备、网络、系统、服务如无法及时恢复时,应立即通知甲方相关领导,由相关领导协调资源进行故障处理。 1.4.3.故障处理过程必须在机房日常巡检表的备注栏中详细记录,以备查阅。 1.5、计算机机房现场管理要求 1.除工作人员外,其他工作人员进出机房,需签字后方可进入,同时计算机机房人员要在现场,检查监督其人员工作,避免其他人员未经授权擅自接触机房物理设备。 2.机房的机柜、线缆、设备等的标签管理;

网络与信息安全课程设计方案

网络与信息安全课程设计方案 第二小组 案例2 撰稿人: 王雄达

目录 1.设计背景 (3) 2.需求分析 (3) 3.整合分析 (3) 4.网络安全设计 (4) 1)网络拓扑图 (4) 2)计划产品 (4) 3)主要产品详细信息 (5)

5.总结 (7) 6.卷末语 (7) 1)心得 (7) 2)收获 (7) 3)卷末语 (8) 一、设计背景 某数据服务公司,拥有服务器20台,为用户提供Web服务器空间和服务器托管等 服务。这些服务器目前在一个局域网中,共享一个与网通相连的外网接口。计划投 入资金100万元用于提高系统的安全性。 二、需求分析 根据公司方的需求,总结为以下几点: 1.防病毒、防网络攻击; 2.能够抵挡一定强度的DDoS攻击; 3.防止雷电、潮湿、静电、电源问题等带来的服务中止或设备损坏; 4.防止未授权用户进入服务器机房; 5.当网通的网络连接出现问题时,可以保证服务器仍然可以提供网络访问; 6.当对一个服务器的访问压力过大时,可以分流到另外的服务器,保证可用性。 三、整合分析 经过小组思考讨论后,将以上要求整合,并通过安全风险分析,得出以下五点: A.网络安全风险: 防网络攻击; 防DDoS攻击; B.操作系统安全风险:

防病毒; C.物理安全风险: 防止静电,潮湿,静电,电源问题等带来的服务终止或设备损坏; D.管理安全风险: 防止未授权用户进入服务器机房; E.应用安全分析: 当网通网络连接出现问题,保证服务器仍然可以提供网络访问; 当服务器的访问压力大,可以分流道另外的服务器,保证可用性。 四、网络安全设计 4.1网络拓扑图 以下是我们根据分析设计的网络拓扑图

运维人员考试题库.doc

1、每日上午、下午远程检查仪器运行状态,检查数据传输系统是否正常,如发现数据有持续异常情况,应立即前往站点进行检查。 2、若站点使用气体钢瓶,应检查载气气路系统是否密封,气压是否满足使用要求。 3、检查各台自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数,判断运行是否正常。 4、检查自来水供应、泵取水情况,检查内部管路是否通畅,仪器自动清洗装置是否运行正常,检查各自动分析仪的进样水管和排水管是否清洁,必要时进行清洗。定期清洗水泵和过滤网。 5、检查站房内电路系统、通讯系统是否正常。 6、对于用电极法测量的仪器,检查标准溶液和电极填充液,进行电极探头的清洗。 7、检查各仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内,按相关要求定期更换标准溶液和分析试剂。 8、观察数据采集传输仪运行情况,并检查连接处有无损坏,对数据进行抽样检查,对比自动分析仪、数据采集传输仪及上位机接收到的数据是否一致。 9、总有机碳(TOC)水质自动分析仪:检查TOC-COD cr转换系数是否适用,必要时进行修正。对TOC水质自动分析仪载气气路的密封性、泵、管、加 热炉温度等进行一次检查,检查试剂余量(必要时添加或更换),检查卤 素洗涤器、冷凝器水封容器、增湿器,必要时加蒸馏水。

10、 pH 水质自动分析仪: pH 水质自动分析用酸液清洗一次电极,检查pH 电极是否钝化,必要时进行更换,对采样系统进行一次维护。 11、化学需氧量(COD Cr)水质在线自动监测仪:检查内部试管是否污染,必要时进行清洗。 12、流量计:检查超声波流量计高度是否发生变化。 13、紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪:检验UV- COD Cr转换曲线是否适用。必要时进行修正。 14、保持机房、实验室、监测用房(监控箱)的清洁,保持设备的清洁,避免仪器振动,保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。 15、操作人员在对系统进行日常维护时,应作好巡检记录,巡检记录应包 含该系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作等必检项目和 记录,以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护保养、维 修记录。 16、COD在线监测仪每月至少进行一次实际水样比对试验和质控样试验,进行一次现场校验,自动校准或手工校准,质控样测定的相对误差不大于标准值的±10%,实际水样比对试验或校验的结不满足规定的性能指标要求时,应立即重新进行第2次比对试验或校验,连续三次结果不符合要求,应采用备用仪器或手工方法监测。备用仪器在正常使用和运行之前应对仪器进行校验和比对试验。 17、每季度进行重复性、零点漂移和量程漂移试验。 18、在线监测设备需要停用、拆除或者更换的,应当事先报经环境保护有 关部门批准。

图书馆计算机网络课程设计报告

计算机网络课程设计报告 ――图书馆局域网络设计 组号: 班级:软工153班 专业:软件工程 时间:2017年7月9号 贵州大学计算机科学与技术学院

目录 1.设计目的 (3) 2.需求分析 (3) 3.方案设计 (5) 3.1 网络拓扑结构设计 (5) 3.2 网络设备的比较和选型 (6) 3.3 综合布线系统 (6) 3.4 IP地址分配 (7) 4.方案实现 (7) 5. 网络应用部署 (16) 6. Web网站设计 (17) 7.总结与展望 (17) 8.参考文献 (18) 附录: (18)

1.设计目的 现代信息技术的发展已经进入了网络化的时代。它主要由计算机网、通信网和信息资源网三种网络组成,其中计算机网是核心,它利用通信网络担负了信息在整个网络中的存贮和传递的重要作用。而图书馆拥有大量丰富的信息资源,也必须借助现代化信息技术手段,才能发挥其传递、交流信息的重要枢纽作用。因此,图书馆计算机网络化是图书馆未来发展的必然趋势。 图书馆局域网主要有这样几个特点:具有极高的可靠稳定性、可扩展性、可管理性,具有高速度和高带宽,满足流介质媒体、远程学习等对带宽和数据敏感的实时应用。 组建图书馆局域网,加快图书馆自动化建设和网络化进程,提高图书馆自动化管理水平和图书馆工作效率,是为了更好更快更准确地为读者提供阅读信息;组建图书馆局域网,实现对全馆文献资源的采购、编目、流通、借阅等方面的自动化管理;建设以图书馆文献为基础的图书馆基础数据库和具有本馆藏书的特色书籍数据库;提高图书馆采编、流通效率,合理地对全馆文献资源进行分类、编目、分区管理。利用共享通信网络资源进入其他计算机网络,实现网络互连。相互独立又相互统一于图书馆网络服务器,能联机进行传统文献的采集与编目,能使图书馆总体工作协调一致更方便的进行传统型文献的流通、阅览、检索;为教师和学生提供各种网络阅读体验。而且便于图书文献资料的管理和维护,减少人工管理的成本。 2.需求分析 2.1 网络概况 图书馆采用专线接入方式,光纤铺设到大楼,并且分配有6个C类地址202.114.88.40~202.114.88.45。大楼内布线系统比较完善。 图书馆办公大楼共有5层

机房安全管理试题库完整

一、多项选择题标黄的数值是文件的条款号 1、通信生产机房楼是指设置(A、B、D )等生产用房的建筑物。2条 A.通信机房 B.支撑系统用房 C.客户服务用房 D.通信综合楼 2、通信生产机房楼严禁用于(A、B、C)等与公司生产经营无关的用途。7条A.餐饮 B.娱乐 C.住宿 D.出租 3、通信生产机房楼安全管理部门负责(A、C、E)。9条 A.负责通信生产机房楼安全管理工作的指导、监督和考核; B. 制定通信生产机房楼安全生产与安全防范设施建设标准; C.负责组织制订和贯彻落实通信生产机房楼安全生产与安全保卫管理规章制度; D. 做好安全生产和治安防范设施的维护管理; E.负责生产安全事故、治安或刑事案件的应急处置和调查处理。 4、工程建设部门负责(B、C )9条 A. 开展工程建设生产安全事故的应急处置和调查处理。 B. 负责贯彻落实国家和集团公司有关工程建设项目安全生产管理的规章制度。 C.与通信生产机房楼相关的工程建设项目的安全管理。 5、通信生产机房楼内的工作人员应(A、C、D )10条 A.严格遵守各项安全管理规章制度。 B.对本岗位的安全生产负间接责任。 C.正确执行本岗位安全生产操作规程,服从管理。 D.正确使用劳动防护用品。 6、楼内失火应(A)

A.从疏散通道逃离 B.坐电梯逃离 C.现场等待救援 D.看看是什么物质着火 7、遇到火灾时,要迅速向(C)逃生。 A、着火相反的方向 B、人员多的方向 C、安全出口的方向 D、着火方向 8、通信生产机房楼内安装配备的(A、B、C、D、E )等消防设施、消防产品的质量应符合国家标准或行业标准。11 A.火灾自动报警系统B.自动灭火系统C.消火栓系统D.防烟排烟系统E.安全疏散标志 9、防设施投入使用后即应保证其处于正常运行和监控工作状态,(A、B、C) 12 A.不得擅自断电、停运或长期故障工作。 B.任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材。 C.不得埋压、圈占、遮挡消火栓或占用防火间距。 10、通信生产机房楼(园区)应设消防控制室。消防控制室宜设在机房楼的(A、B)29 A.首层B.地下一层 C.地下二层 11、柴油发电机房的布置要求,可布置在机房楼(或裙房)的(A、B、C)30 A.首层 B.地下一层 C. 地下二层 D. 地下三层 12、通信生产机房楼内的下列部位必须进行防火封堵:(A、B、C、D、E ) 34 A.电缆、光缆、电缆桥架(线槽)、母线槽、管道等穿越防火分隔构件

xx大学校园网设计方案(课程设计经典方案)全解

湖南机电职业技术学院 毕业设计 校园网的规划与设计 设计方案 作者姓名欧阳贝伦 所属系部信息工程学院 指导教师吴勇 专业班级计算机网络技术网络1301班

目录 1.1网络设计原则 3 1.2网络需求分析 3 2网络设计解决方案 4 2.1网络系统结构规划 4 2.1.1接入层 4 2.1.2汇聚层 5 2.1.3核心层 5 2.1.4远程接入区域 5 2.2网络拓扑设计 5 2.3网络IP地址规划 6 2. 3.1IP地址合理规划的意义 6 2.4网络设计技术方案特点7 3网络设计技术分析7 3.1校园网络技术分类7 3.2校园网交换技术8 3.3路由技术9 3.4广域网接入技术9 4 设备的选型10 5 投资预算11 6综合布线工程规划12 4.1工程概况12 4.2施工原则12 7总结体会13

1网络设计原则与需求分析 1.1 网络设计原则 ?实用性与先进性 根据学校实际情况和特点,在设计中特别强调实用性与先进性的结合,应采用成熟的网络技术,保证校园网实用;跟踪国际网络技术的新发展,设计技术先进的网络。在保证校园网可靠、实用、先进的基础上,可以提供研究先进网络技术的科研环境,方便学校的科研与开发。 ?开放性与标准化 整个校园网的设计采用开放性的网络体系,以方便网络的升级、扩展和互联。同时,在选择服务器、网络产品时,强调产品支持的网络协议的国际标准化。 ?可靠性与安全性 在校园网的设计中,主要考虑两个层次:一是整个网络的可靠性与安全性,采用高可靠性高安全性的网络体系结构;二是网络设备的安全性和可靠性,主要是采用可带电插拔的模块、配置双电源、端口冗余、设置网络设备的用户表及口令限制等手段。 ?经济性与可扩充性 在满足学校需求的前提下,选用性能价格比高的网络设备和服务器。采用的网络架构和设备,应充分考虑到易升级换代,并且在升级时可以最大限度地保护原有的硬件设备和软件投资。 1.2 网络需求分析 湖南机电职业技术学院作为一所高等院校,必须建成一个集学校行政、办公、教学以及师生宿舍上网于一体的校园网络系统。具体需求如下: 管理层需求 (1)办公需求:办公自动化,文档电子化,电子公告牌 (2)E-mail 服务 (3)远程访问 (4)管理需求:会议管理,个人信息管理,公共信息管理, 公文管理,教务综合管理,以及图书馆自动化管理。 教师需求 (1)教学要求:电子备课,资料查阅,文档打印,文档、课件上传/下载,在线答疑(2)教学活动:VOD(或将来需要),学生成绩登入、公布 (3)自学需求:电子图书馆,资料查询 (4)远程访问 (5)E-mail 服务

基站维护基础考试试题带答案

基站代维技能基础专业考试试题 工种:基础维护员 等级:初级 时间:90分钟 满分:100 一、 填空题(每空1分,共30空,共30分) 1、蓄电池与开关电源并联运行,市电正常时起到 电源充电 的作用;市电异常或整流器不工作的情况下,起到 电源放电 的作用。 2、 用数字万用表测量直流电压或电流时,红表笔接电路的 正极 ,黒表笔接电路的 负极 。测量电阻前应先 校零 。 3、基站严禁堆放各种 易燃 、 易爆 品和其他与生产工作无关的杂物。 4、 三相四线制供电系统中,可以获得两种电压,即 220v 和 380v 。 5、 空调电源应在交流配电箱中设置 肚里 空开,电源线走线整齐统一,明线应外加 PVC 套管. 6、通信电源有 交流 电源和 直流 电源两大系统. 7、基站电池连接条应电气接触良好,电池极柱与连接端涂覆 凡士林 或 黄油 ,防止接头氧化。 8、基站的进线孔、空调管道孔、馈线孔等应 封堵严密 ,防止小动物进入机房。 9、确保空调和室外地漏排水的 畅通 。 10、基础代维任务:日常巡检、性能测试、故障处理、设备扩容、网优调整、工程验收、事务跟工配合、 应急通讯保障 、代交电租费、资产清查、工程配合、 站点移交 、设备搬迁等。 11、VIP 基站(传输节点机房、营业厅)每月至少巡检 二 次,普通基站每月至少巡检 一 次,巡检包括巡检包括:塔基桅杆 、传输设备、 环境监控设备 、动力电源及其配套系统、 基站主设备 、WLAN 等; 姓名 单位 身份证号 职务

12、代维公司要建立严格的监督、检查与考核制度来约束代维 人员的行为。 13、三相交流电A、B、C三相分别用黄、绿、红三种 颜色表示,零线一般用蓝色做标记。 二、单选题(每题2分,共10题,共20分) 1、检测设备供电端子是否带电,以下工具仪表,在进行基站 基础维护时,使用哪种较好:____D__ A、兆欧表 B、电笔 C、钳形表 D、万用表 2、直流通信设备受电端子上电压变动围:__C___ A、-36~-57 B、40~57 C、-40~-57 、-44~-57 3、发电机运行期间,应至少留有___A__名代维人员现场值守,负责定期检查站 设备和发电机的运行状态。 A、1 B、2 C、3 D、4 4、交流引入线缆维护界面:___C__ A、以高压零壳为界,变压器设备、低压线路由代维公司负责。 B、以高压分支零壳为界,高、低压线路和变压器设备由代维公司负责。 C、以变压器出线为界,低压线路由代维公司负责。 D、以产权归属界限为界,产权归属移动的高低压线路、设备由代维公司负责。 5、土壤电阻率的测量,常用的仪表是:__B___ A、智能容量测试仪表 B、兆欧表 C、接地电阻测量仪 D、万用表 6、基站应配备___C__灭火器2只。 A、干粉 B、1211 C、二氧化碳 D、一氧化碳 7、代维人员巡检过程中发生基站退服,应 C 。 A、自行处理 B、交移动公司处理 C、立即组织抢修,并上报代维管理员 8、代维人员进出基站必须填写 A ,以确保基站各项安全工作。 A、基站进出记录本 B、基站检测记录本 C、基站巡检记录本 D、基站设备维修本 9、当市电正常时,整流器一方面向负荷供电,另一方面给蓄电池以一定的补充 电流,用以补充其自放电的损失,此时,整流器输出的电压称为___B____。 A、均衡电压 B、浮充电压 C、强充电压 D、终止电压

数字信号处理课程设计

课程设计报告 课程名称数字信号处理 系别:工程技术系 专业班级:电信0701 学号: 0700040113 姓名:田进 实习题目:离散系统的频域分析与零极点分布 完成日期: 2010年6月11日 指导老师:杨亚东 2010年 6 月 11 日

附件: 离散系统的频域分析与零极点分布 摘要: 本课题主要是根据系统函数求出系统的零极点分布图并且求解系统的单位脉冲响应,利用MATLAB 软件绘制出系统零极点的分布图,根据零极点在单位圆的分布,判断因果系统的稳定性.再比较不同零极点对系统频率响应特性的影响。从课题研究和设计过程当中对系统稳定性的判断有了清楚的认识,既极点在单位圆内,则该系统稳定,极点在单位圆外,则该系统为非稳定系统。同时也对系统函数零极点分布对系统频率响应特性的影响有了深入的了解。既极点位置主要影响频率响应的峰值及尖锐程度,零点位置主要影响频率响应的谷点位置及形状。本次课题也对系统的幅频特性曲线和相频特性曲线进行了绘制,并求出了系统的单位脉冲响应以及绘制出了波形图。 结论: 根据系统函数的极点在图上的分布来判断系统的稳定性,如果极点在单位圆内, 那该系统为稳定系统,如果极点在单位圆外,那该系统为非稳定系统。要获得系统函数H(z)的零极点分布图,可直接应用zplane 函数,其语句格式为zplane(A,B)。其中,B 与A 分别表示H (z )的分子和分母多项式的系数向量。它的作用是在Z 平面上画出单位圆、零点与极点。 分析信号的方法有两种,一种是时域分析法,一种是频域分析法。频域分析法是研究控制系统的一种经典方法,是在频域内应用图解分析法评价系统性能的一种工程方法。该方法是以输入信号的频率为变量,对系统的性能在频率域内进行研究的一种方法。频域分析法不必直接求解系统的微分方程,而是间接地揭示系统的时域性能,它能方便的显示出系统参数对系统性能的影响,并可以进一步指明如何设计校正。这种分析方法有利于系统设计,能够估计到影响系统性能的频率范围。 幅频特性,它指的是当ω由0到∞变化时,|G(jω)|的变化特性,记为A(ω)。相频特性, 它指的是当ω由0到∞变化时,∠G(jω)的变化特性称为相频特性,记为(ω)。离散系统的幅频特性曲线和相频特性曲线直观的反映了系统对不同频率的输入序列的处理情况。 一.课程设计内容及程序: (1)分别画出各系统的零极点分布图,并判断系统的稳定性; 11 2 1 ()1 1.60.9425H z z z --= -+ 用zplane 函数求系统的零极点,MATLAB 源程序为: B=[1]; A=[1,-1.6,0.9425]; Zplane(B,A),grid on

机房安全管理试题库完整

1、通信生产机房楼是指设置(A、B、D )等生产用房的建筑物。2条 A. 通信机房 B.支撑系统用房 C.客户服务用房 D.通信综合楼 2、通信生产机房楼严禁用于(A、B、C)等与公司生产经营无关的用途。 A. 餐饮 B.娱乐C住宿D.出租 3、通信生产机房楼安全管理部门负责(A、C、E)o9条 A. 负责通信生产机房楼安全管理工作的指导、监督和考核; B. 制定通信生产机房楼安全生产与安全防范设施建设标准; C. 负责组织制订和贯彻落实通信生产机房楼安全生产与安全保卫管理规章制度; D. 做好安全生产和治安防范设施的维护管理; E负责生产安全事故、治安或刑事案件的应急处置和调查处理。 4、工程建设部门负责(B、C )9条 A. 开展工程建设生产安全事故的应急处置和调查处理。 B. 负责贯彻落实国家和集团公司有关工程建设项目安全生产管理的规章制度 C. 与通信生产机房楼相关的工程建设项目的安全管理。 5、通信生产机房楼内的工作人员应(A、C、D )10条 A. 严格遵守各项安全管理规章制度。 B对本岗位的安全生产负间接责任。

C. 正确执行本岗位安全生产操作规程,服从管理。 D. 正确使用劳动防护用品。 6楼内失火应(A) A.从疏散通道逃离 B.坐电梯逃离 C.现场等待救援 D.看看是什么物质 着火 7、遇到火灾时,要迅速向(C)逃生。 A、着火相反的方向 B、人员多的方向 C、安全出口的方向 D、着火方 向 8、通信生产机房楼内安装配备的(A、B、C、D、E)等消防设施、消防产品的质量应符合国家标准或行业标准。11 A.火灾自动报警系统 B.自动灭火系统 C.消火栓系统 D.防烟排烟系统 E.安全疏散标志 9、防设施投入使用后即应保证其处于正常运行和监控工作状态,(A、B、C) A. 不得擅自断电、停运或长期故障工作。 B. 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材。 C. 不得埋压、圈占、遮挡消火栓或占用防火间距。 10、通信生产机房楼(园区)应设消防控制室。消防控制室宜设在机房楼的 (A、B)29 A.首层 B.地下一层 C.地下二层 11、柴油发电机房的布置要求,可布置在机房楼(或裙房)的(A、B、C)30

(完整版)桌面运维初级试题(含答案)

初级试题 一、填空题 1、主板的IDE接口用来连接(硬盘)、(光驱)等设备; 2、1TB=(1024 )GB;1GB=(1024 )MB;1MB=(1024 )KB 3、打印机按照工作原理主要分为(针式打印机)、(喷墨打印机)、(激光打印机); 4、主机面板上有两个指示灯,分别是(电源指示灯)和(硬盘指示灯); 5、某主板说明书上有"Realtek 8201CL 10/100 Mbps"一块芯片,它指的是(板载网卡)芯片 6、人们习惯上叫的64位显卡、128位显卡和256位显卡就是指其相应的(显存)位宽 7、机箱前面板信号线的连接,HDD LED是指(硬盘灯),RESET指的是(复位开关)。 8、目前流行的显卡的接口类型是(PCI-E×16 ) 9、服务器从外形上区分一般有(塔式、机架式、刀片式)几种。 10、 二、选择题 1、在电脑的最小化测试是,安装的基本硬件中不包括下列哪个硬件:( B ) A、显卡 B、硬盘 C、内存 D、CPU 2、PCI-E端口是用来接:( B ) A、声卡 B、显卡 C、网卡 D、打印机 3、PS/2键盘鼠标、USB、SATA硬盘、显示器几个设备中哪个不支持热插拔(A ) A、PS/2键盘鼠标 B、USB设备 C、SATA硬盘 D、显示器 4、关于显示器的分辨率下列描述不正确的是:( C ) A、分辨率是指屏幕上可以容纳的像素点的个数。 B、分辨率越高,屏幕上能够显示的像素也就越多,图像也就越清晰。 C、分辨率越高,屏幕上的图标也就越大。 D、过高的分辨率可能会使显示器无法显示。 5、下列跳线中,哪个属于电源按钮线:(D ) A、RESET SW B、POWER LED C、SPEAKER D、POWER SW 6、负责计算机内部之间的各种算术运算和逻辑运算的功能,主要由(A)来实现。 A.CPU B. 主板 C.内存 D.显卡 7.主机背后的扩展插包括(D )。 A.电源插槽 B.串行端口并行端口 C.显示器插槽 D.以上都包括 8.台式电脑中经常使用的硬盘是(B )。 A、5.25英寸 B、3.5英寸 C、2.5英寸 D、1.8英寸 9、主板上的RJ45接口是什么接口(A)。 A、网络接口 B、视屏接口 C、串口 D、并口 10.关于硬盘活动分区说法正确的是(D )。 A、一个硬盘的活动分区可以有多个 B、安装了操作系统的分区一定为活动分区 C、正在使用的操作系统分区一定为活动分区 D、如果要在某个主分区上安装Windows操作系统,则应将此主分区设置为活动分区11.模拟视屏接口、数字视屏接口、高清多媒体接口它们对应的英文简写是(C ) A、DVI VGA HDMI B、HDMI VGA DVI C、VGA DVI HDMI D、HDMI DVI VGA

网络综合布线课程设计

南通大学 计算机科学与技术学院《网络综合布线课程设计》题目:南通大学计算机楼网络综合布线设计 班级:网工121 姓名:薛翔 学号: 指导老师:王则林 完成日期: 2015.1.11 成绩:

目录 一、前言 (2) 二、需求分析 (3) 2.1建筑群功能及布线系统技术要求 (4) 2.1.1南通大学计算机楼结构详解与信息点数量的分析 (4) 2.1.2综合布线系统应满足的技术要求、相关标准和规范 (6) 2.1.3 实现此种功能的网络技术及所需的带宽 (7) 2.1.4 此种网络技术需要的介质 (7) 2.1.5 客户的布线规模 (8) 2.1.6 客户的装修工程进度 (8) 2.2设计方案 (8) 2.2.1设计总目标 (8) 2.2.2设计原则 (9) 2.2.3总体设计说明 (10) 三、综合布线系统详细设计 (11) 3.1工作区子系统设计 (11) 3.1.1设计原则: (12) 3.1.2设备选择 (12) 3.2配线子系统设计 (13) 3.2.1管槽布线路由设计: (13) 3.2.2开放型办公室布线系统 (14) 3.2.3设计原则 (15) 3.2.4线槽和电缆用料的计算: (15) 3.2.5设备选择 (16) 3.3干线子系统设计 (16) 3.3.1干线子系统的布线路由: (17) 3.3.2设计原则: (17) 3.3.3设备选择: (17) 3.4设备间子系统设计 (17) 3.4.1设备间的环境条件如下: (17) 3.4.2设备选择 (18) 3.5进线间子系统设计 (18) 3.5.1进线间的注意事项 (18) 3.6管理间子系统 (19) 3.6.1设计原则: (19) 3.6.2设备的选择 (19) 四、工程总体预算 (19) 五、心得与体会 (20) 一、前言