砖砌体(混水)工程质量验收表

工程名称

分项工程名称验收部位

施工单位项目经理

分包单位分包项目经理

施工执行标准名称及编号《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002

施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录单位验收记录

主控项目1 砖的强度等级必须符合设计要求。

2 砂浆的强度等级必须符合设计要求。

3

砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可

靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又

必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投

影长度不应小于高度的2/3。

4

非抗震设防及抗震设防为6度、7度地区的临时间

断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎

必须做成凸槎,并应加设拉结筋,拉结筋数量及

埋入长度符合相关规定,末端有90℃弯钩。

项目允许偏差(mm)

实测值

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 水平灰缝砂浆饱满度≥80%

6 轴线偏移≤10

7 垂直度(每层)≤5

一般项目1 水平灰缝厚度10mm 8-12

2 基础顶面、楼面标高±15

3

表面平整度

(混水)

8

4 门窗洞口高度宽±5

5 外墙上、下窗口位移20

6

水平灰缝平直度

(混水)

10

7 组砌方法

上、下错缝,内外搭砌,

砖柱不得采用包心砌法

施工单位检查

评定结果

专业工长(施工员)施工班组长

项目专业质量检查员:年月日单位验收结论

专业工程师:

(建设单位项目专业技术负责人):年月日

饰面砖粘贴工程质量验收表

工程名称

分项工程名称验收部位

施工单位项目经理

分包单位分包项目经理

施工执行标准名称及编号《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

施工质量验收规范规定施工单位检查评定记录单位验收记录

主控项目1 饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合

设计要求。

2

饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术标准的规定。

3 饰面砖粘贴必须牢固。

4 满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝。

一般项目1 饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致、无裂痕和

缺损。

2 阴阳角处搭接方式、非整砖使用部位应符合设计

要求

3 墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合,边缘

应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致

4 饰面砖接缝应平直、光滑、填嵌应连续、密实;

宽度和深度应符合设计要求。

5 有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)

应顺直,流水坡向应正确,坡度应符合设计要求。

6

项目

允许偏差(mm)实测值(mm)

外墙面砖内墙面砖 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

立面垂

直度 3 2

表面平

整度 4 3

阴阳角

方正 3 3

接缝直

线底

3 2

接缝高

低差 1 0.5

接缝宽

度 1 1

施工单位检查评定结果专业工长(施工员)施工班组长

项目专业质量检查员

年月日

单位验收结论

专业工程师:

(建设单位项目专业技术负责人):

年月日一般抹灰工程质量验收表

工程名称

分项工程名称验收部位

施工单位项目经理

分包单位分包项目经理

施工执行标准名称及编号《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001

施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录单位验收记录

主控项目1 抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿。2

一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。

3

抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。

4

抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。

一般项目1

一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定:(1)普通抹灰表面应光

滑、洁净、接槎平整,分格缝应清晰。(2)高级抹灰表面应光滑、

洁净、颜色均匀、无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观。

2

护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹

灰表面应平整。

3

抹灰层的总厚度应符合设计要求:水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层

上;罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。

4

抹灰分格的设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀,表面应光滑,

棱角应整齐。

5

有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,

滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。

6

项目

允许偏差(mm)

实测值(mm)

普通抹灰高级抹灰

立面垂直度 4 3

表面平整度 4 3

阴阳角方正 4 3

分格条(缝)

直线度

4 3

墙裙、勒脚

上口直线度

4 3

施工单位检查评定结果

专业工长(施工员)施工班组长

项目专业质量检查员:年月日单位验收结论专业工程师:

(建设单位项目专业技术负责人):年月日

木门窗制作工程质量验收表(一)

工程名称

分项工程名称验收部位

施工单位项目经理

分包单位分包项目经理

施工执行标准名称及编号《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》BG50210-2001

施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录单位验收记录

主控项目

1

木门窗的木材品种、材质等级、规格、尺寸、框扇的线型及人造

木板的甲醛含量应符合设计要求。设计未规定材质等级时,所用

木材的质量应符合本规范附录A的规定。

2

木门窗应采用烘干的木材,含水率应符合《建筑木门、木窗》

JG/T122的规定。

3 木门窗的防火、防腐、防虫处理应符合设计要求。

4

木门窗的结合处和安装配件处不得有木节或已填补的木节。木门

窗如有允许限值以内的一死节及直径较大的虫眼时,应用同一材

质的木塞加胶填补。对于清漆制品,木塞的木纹和色泽应与制品

一致。

5

门窗框的厚度大于50mm的门窗扇应用双榫连接。榫槽应采用胶料

严密嵌合,并应用胶楔加紧。

6

胶合板门、纤维板门和模压门不得脱胶。胶合板不得刨透表层单

板,不得有戗槎。制作胶合板门、纤维板门时,边框和横楞应在

同一平面上,面层、边框及横楞应加压胶结。横楞和上、下冒头

应各钻两个以上的透气孔,透气孔应通畅。

施工单位检查评定结果

专业工长(施工员)施工班组长

项目专业质量检查员:年月日单位验收结论

专业工程师:

(建设单位项目专业技术负责人):年月日

木门窗安装工程质量验收表

工程名称

分项工程名称验收部位

施工单位项目经理分包单位分包项目经理施工执行标准名称及编号《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001

施工质量验收规范的规定施工单位检

查评定记录

单位验收记

主控项目1

木门窗的品种、类型、规格、开启方向、安装位置及连接方式应符合设计要求。

2

木门窗框的安装必须牢固。预埋木砖的防腐处理、木门窗框固定点的数量、位置及固定方法应符合设计要求。

3 木门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活,关闭严密,无倒翘。

4

木门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。

一般项目

1

木门窗与墙体间缝隙的填嵌材料应符合设计要求,填嵌应饱满,寒冷地区外

门窗(或门窗框)与砌体间的空隙应填充保温材料。

2

木门窗批水、盖口条、压缝条、密封条的安装位置顺直,与门窗结合应牢固、

严密。

3

项目

留缝限值(mm) 允许偏差(mm)

实测值(mm)

普通高级普通高级

门窗槽口对角线长度差- - 4 2

门窗框的正、侧面生直度- - 2 1

框与扇、扇与扇接缝高低差- - 2 1

门窗扇对口缝1~2.5 1.5~2 - -

工业厂房双扇大门对口缝2~5 - -

门窗扇与上框间留缝1~2 1~1.5 - -

门窗扇与侧框间留缝1~2.5 1~1.5 - -

窗扇与下框间留缝2~4 2~2.5 - -

门扇与下框间留缝4~5 4~4 - -

双层门窗内外框间留缝- - 4 4

无下框时

门扇与地

面间留缝

外门4~7 5~6 - -

内门5~8 6~7 - -

卫生间门8~12 8~10 - -

厂房大门10~20 - - -

施工单位检查评定结果

专业工长(施工员)施工班组长

项目专业质量检查员:年月日单位验收结论

专业工程师:

(建设单位项目专业技术负责人):年月日

暗龙骨吊顶工程质量验收表

工程名称

分项工程名称验收部位

施工单位项目经理

分包单位分包项目经理

施工执行标准名称及编号《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001

施工质量验收规范规定施工单位检

查评定记录

单位验收记录

主控项目1 吊顶标高、尺寸、起打拱和构造应符合设计要求。

2 饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。

3 暗龙骨吊顶工程的吊杆工程、龙骨和饰面材料的安装必须牢固

4

吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应经过表面防腐处理;木吊杆、龙骨应进行防腐、防火处理。

5 石膏板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理。安装双层石膏板时,

面层板与基层板的接缝就错开,并不得在同一根龙骨上接缝。

一般项目

1

饰面材质表面应洁净、色泽一致,不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、

宽窄一致。

2

饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观,

与饰面板的交接应吻合、严密。

3

金属吊杆、龙骨的接缝应均匀一致,角缝应吻合,表面应平整,无翘曲、

锤印,木质吊杆、龙骨应顺直、无劈裂、变形。

4

吊顶内封底吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求,并应有防散落措

施。

5

项目

允许偏差(mm)实测值(mm)

纸面石

膏板

金属板矿棉板木板、塑料板、格栅 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 表面

平整

3 2 2 2

接缝

直线

3 1.5 3 3

接缝

高低

1 1 1.5 1

施工单位检查评定结果

专业工长(施工员)施工班组长

项目专业质量检查员:年月日单位验收结论

专业工程师:

(建设单位项目专业技术负责人):年月日

轻质隔墙龙骨隐蔽检查表

工程名称施工单位

设计图号检查部位隔墙轻钢龙骨检查部位检查情况简图

材料

品种、规格75型

材质镀锌龙骨

安装

连接方式压接

连接牢固程度牢固

间距300mm

加强或附加龙骨800mm

防火及防腐

检查结论

经检查符合规范及设计要求

施工单位

项目技术负责人:

记录人:

年月日

工程师(建设单位代表):

年月日

骨架隔墙工程质量验收表

工程名称

分项工程名称验收部位

施工单位项目经理

分包单位分包项目经理

施工执行标准名称及编号《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》BG50210-2001

施工质量验收规范规定施工单位检

查评定记录

单位验收记录

主控项目

1

骨架隔墙所用龙骨、配件、墙面板、填充材料及嵌缝材料的品种、规格、性能和木材的含水率应符合设计要求,有隔声、隔热、阻燃、防潮等特殊要求的工程,材料应有相应性能等级的检测报告。

2

骨架隔墙工程边框龙骨必须与基体结构连接牢固,并应平整、垂直、位置正确。

3、

骨架隔墙中龙骨间距和构造连接方法应符合设计要求。骨架内设备管线的安装、门窗洞口等部位加强龙骨应安装牢固、位置正确,填充材料的设置应符合设计要求。

4 木龙骨及木墙面板的防火和防腐处理必须符合设计要求。

5 骨架隔墙的墙面板应安装牢固、无脱层、翘曲、折裂及缺损。

6 墙面板所用接缝材料的接缝方法应符合设计要求。

一般项目1 骨架隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净、无裂缝,接缝应均匀、顺直。

2 骨架隔墙上的孔洞、槽、盒应位置准确、套割吻合、边缘整齐。

3 骨架隔墙内的填充材料应干燥、填充应密实、均匀、无下坠。

4 项目

允许偏差(mm) 实测值(mm)

纸面石膏板人造木板、水泥纤维板 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

立面垂度 3 4

表面平整度 3 3

阴阳角方正 3 3

接缝直线度- 3

压条直线度- 3

接缝高低差 1 1

施工单位检查评定结果

专业工长(施工员)施工班组长

项目专业质量检查员:年月日

单位验收结论

专业工程师:

(建设单位项目专业技术负责人):年月日饰面板(砖)安装工程质量验收表(一)

工程名称

分项工程名称验收部位墙地面施工单位项目经理

分包单位分包项目经理

施工执行标准名称及编号《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001

施工质量验收规范规定施工单位检

查评定记录

单位验收记录

主控项目1

饰面板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求。木龙骨、木饰面板和塑料饰面板的燃烧性能等级应符合设计要求。

2 饰面板孔、槽的数量、位置和尺寸应符合设计要求。

3

饰面板安装的预埋件(或后置埋件)、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。饰面板安装必须牢固。

一般项目1

饰面板表面应平整、洁净、色泽一致、无裂痕和缺损。石材表面应无泛碱等污染。

2

饰面板嵌缝应密实、平直,宽度和深度应符合设计要求,嵌填材料色泽应一致。

3

采用湿作业法施工的饰面板的工程,石材应进行防碱背涂处理。饰面板与基体之间的灌注材料应饱满、密实。

4 饰面板上的孔洞应套割吻合,边缘应整齐。

5 允许偏差见《饰面板安装工程检验批质量验收记录表(二)》

施工单位检查评定结果

专业工长(施工员)施工班组长

项目专业质量检查员:年月日

单位验收结论专业工程师:

(建设单位项目专业技术负责人):年月日饰面板安装工程质量验收表(二)

一股项目项

项目

允许偏差(mm)

实测值(mm)

石材

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

立面

垂直度

2 3 3 2 1.5 2 2

2

表面

平整度

2 3 - 1.5 1 3 3

3

阴阳角

方正

2 4 4 2 1.5

3 3

4

接缝

直线度

2 4 4 2 1 1 1

5

墙裙、勒

脚上口直

线度

2 3 3 2 2 2 2

6

拉缝

高低差

0.5 3 - 0.5 0.5 1 1

7

接缝

宽度

1 2 2 1 1 1 1

饰面砖粘贴工程质量验收表工程名称

分项工程名称验收部位墙面

施工单位项目经理

分包单位分包项目经理

施工执行标

准名称及编

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

施工质量验收规范规定施工单位检查评定记录单位验收记录

主控项目1 饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求。

2

饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术标准的规定。

3 饰面砖粘贴必须牢固。

4 满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝。

一般项目

1 饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺损。

2 阴阳角处搭接方式、非整砖使用部位应符合设计要求。

3

墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合,边缘应整齐。墙裙、贴脸突

出墙面的厚度应一致。

4

饰面砖接缝应平直、光滑,填嵌应连续、密实;宽度和深度应符合设计

要求。

5

有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应顺直,流水坡向应

正确,坡度应符合设计要求。

6

项目

允许偏差(mm)实测值(mm)

外墙面砖内墙面砖 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 立面垂直度 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1

表面平整度 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3

阴阳角方正 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2

接缝直线度 3 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1

接缝高低差 1 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4

接缝宽度

施工单位检查评定结果

专业工长(施工员)施工班组长

项目专业质量检查员:年月日

单位验收结论专业工程师:

(建设单位项目专业技术负责人):年月日水性涂料涂饰工程质量验收表

单位(子单位)工程名称

分部(子分部)工程名称验收部位木基层施工单位项目经理

分包单位分包项目经理

施工执行标准名称及编号《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001

施工质量验收规范规定施工单位检

查评定记录

监理(建设)

单位验收记录

主控项目1 水性涂料涂饰工程所用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求。

2 水性涂料涂饰工程的颜色、图案应符合设计要求。

3

水性涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉。

4

1、新建建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰料前应涂刷抗碱封闭底漆。

2、旧墙面在涂饰涂料前应清除疏松的旧装修层,并涂刷界面剂。

3、

混凝土或抹灰基层涂刷涂料时,含水率不得大于8%;涂刷乳液型涂料时,含水率不得大于10%。木料基层的含水率不得大于12%。4、基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝;内墙腻子的粘结强度应符合《建筑室内用腻子》(JG/T3049)的规定。5、厨房、卫生间墙面必须使用耐水腻子。

一般项目

1 涂层和其它装修材料和设备衔接处应吻合,界面应清晰。

`2

项目普通涂饰高级涂饰

薄涂

涂料

饰饰

质量

允许

偏差

装饰线、分色

线直线度

2 1

颜色均匀一致均匀一致

泛碱允许少量轻微不允许

流坠疙瘩允许少量轻微不允许

砂眼、刷纹

允许少量轻微砂

眼、刷纹通顺

无砂眼、无刷纹

3

厚涂

涂饰

质量

颜色均匀一致均匀一致

泛碱、咬色允许少量轻微不允许

点状分布- 疏密均匀

4

复层

涂料

涂饰

质量

颜色均匀一致

泛碱、咬色不允许

喷点疏密程

均匀、不允许连片

施工单位检查评定结果专业工长(施工员)施工班组长

项目专业质量检查员:年月日单位验收结论

专业工程师:

(建设单位项目专业技术负责人):年月日

水性涂料涂饰工程质量验收表

工程名称

分项工程名称验收部位墙面、顶面乳胶漆施工单位项目经理

分包单位分包项目经理

施工执行标准名称及编号《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001

施工质量验收规范规定施工单位检

查评定记录

单位验收记录

主控项目1 水性涂料涂饰工程所用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求。

2 水性涂料涂饰工程的颜色、图案应符合设计要求。

3

水性涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉。

4

1、新建建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰料前应涂刷抗碱封闭底漆。

2、旧墙面在涂饰涂料前应清除疏松的旧装修层,并涂刷界面剂。

3、

混凝土或抹灰基层涂刷涂料时,含水率不得大于8%;涂刷乳液型涂料时,含水率不得大于10%。木料基层的含水率不得大于12%。4、基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝;内墙腻子的粘结强度应符合《建筑室内用腻子》(JG/T3049)的规定。5、厨房、卫生间墙面必须使用耐水腻子。

一般项目

1 涂层和其它装修材料和设备衔接处应吻合,界面应清晰。

`2

项目普通涂饰高级涂饰

薄涂

涂料

饰饰

质量

允许

偏差

装饰线、分色

线直线度

2 1

颜色均匀一致均匀一致

泛碱允许少量轻微不允许

流坠疙瘩允许少量轻微不允许

砂眼、刷纹

允许少量轻微砂

眼、刷纹通顺

无砂眼、无刷纹

3

厚涂

涂饰

质量

颜色均匀一致均匀一致

泛碱、咬色允许少量轻微不允许

点状分布- 疏密均匀

4

复层

涂料

涂饰

质量

颜色均匀一致

泛碱、咬色不允许

喷点疏密程

均匀、不允许连片

施工单位检查评定结果专业工长(施工员)施工班组长

项目专业质量检查员:年月日单位验收结论

专业工程师:

(建设单位项目专业技术负责人):年月日

溶剂型涂料涂饰工程质量验收表

工程名称

分项工程名称验收部位饰面板油漆施工单位项目经理

分包单位分包项目经理

施工执行标准名称及编号《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001

施工质量验收规范规定施工单位检

查评定记录

单位验收记录

主控项目1 溶剂型涂料涂饰工程所用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求。

2 溶剂型涂料涂饰工程的颜色、图案应符合设计要求。

3

溶剂型涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉。

4

1、新建建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰料前应涂刷抗碱封闭底漆。

2、旧墙面在涂饰涂料前应清除疏松的旧装修层,并涂刷界面剂。

3、

混凝土或抹灰基层涂刷涂料时,含水率不得大于8%;涂刷乳液型涂料时,含水率不得大于10%。木料基层的含水率不得大于12%。4、基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝;内墙腻子的粘结强度应符合《建筑室内用腻子》(JG/T3049)的规定。5、厨房、卫生间墙面必须使用耐水腻子。

一般项目

1 涂层和其它装修材料和设备衔接处应吻合,界面应清晰。

`2

项目普通涂饰高级涂饰

颜色基本一致均匀一致

木纹

棕眼刮平、木纹清

棕眼刮平、木纹清

光泽、光滑

光泽基本均匀、光

泽无挡手感

光泽均匀一致、光

刷纹无刷纹无刷纹

裹棱、流坠、

皱皮

明显处不允许不允许

3

色漆

涂饰

质量

颜色均匀一致均匀一致

光泽、光滑

光泽基本均匀、光

泽无挡手感

光泽均匀一致、光

刷纹刷纹通顺无刷纹

裹棱、流坠、

皱皮

明显处不允许不允许

装饰线、分色

线、直线度

2 1

施工单位检查评定结果专业工长(施工员)施工班组长

项目专业质量检查员:年月日单位验收结论

专业工程师:

(建设单位项目专业技术负责人):年月日电线、电缆穿管和线槽敷线质量验收表

工程名称

分项工程名称建筑电气验收部位电气穿管及敷线

施工单位项目经理

分包单位分包项目经理

施工执行标准名称及编号《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

施工质量验收规范规定施工单位检查评定记录单位验收记录

主控项目

1 三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。

2

不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导

管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线

不得有接头。

3

爆炸危险环境照明线路的电线和电缆额定电压不得低于750V,

且电线必须穿于钢导管内。

1

电线、电缆穿管前,应清除管内杂物和积水。管口应保护措施,

不进入接线盒(箱)的垂直管口穿入电线、电缆后,管口应密封。

2

当采用多相供电时,同一建筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,

即保护地线(PE线)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用:

A相-黄色、B相-绿色、C相-红色。

3

线槽敷线应符合下列规定:

1 电线在线槽内有一定余量,不得有接头。电线按加路编号分段

绑扎,绑扎点间距不就大于2m;

2 同一回路的相线和零线,敷设于同一金属线槽内;

3 同一电源的不同加路无抗干扰要求的线路可敷设于同线槽内;

敷设于同一线槽内有抗干扰要求的线路用隔板隔离,或采用屏蔽

电线且屏蔽护套一端接地。

施工单位检查评定结果

专业工长(施工员)施工班组长

项目专业质量检查员:年月日

单位验收结论

专业工程师:

(建设单位项目专业技术负责人):年月日电线导管、电缆导管和线槽敷线质量验收表(一)工程名称

分项工程名称建筑电气验收部位电气导管和敷线施工单位项目经理

分包单位分包项目经理

施工执行标准名称及编号《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

施工质量验收规范规定施工单位检查评定记录单位验收记录

主控项目

1

金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符

合下列规定:

1 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属槽不得熔焊跨接地线,以专

用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4m㎡

2 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地

线,当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡

固定跨接接地线;

3金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全

长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接;

4 非镀锌金属线槽间连接板两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连

接板的两端不跨接接地地线,但连接两端不少于2个有防松螺帽

或防松垫圈的连接固定螺栓。

2

金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导

管不得套管熔焊连接。

3

防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接

头,其接合面应严密。

4

当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10

的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm。

施工单位检查评定结果

专业工长(施工员)施工班组长

项目专业质量检查员:年月日单位验收结论

专业工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)年月日电线导管、电缆导管和线槽敷线质量验收表(二)工程名称

分项工程名称建筑电气验收部位电气导管和敷线

施工单位项目经理

分包单位分包项目经理

施工执行标准名称及编号《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

装修工程验收表格模板.doc

工程验收表 工程名称:装饰装修工程工程编号: 建筑名称 施工单位 呼伦贝尔爱窝家居装饰工程有限公司 序号分部工程名称施工单位自评建设单位评定1 2 3 参加验收单位施工单位 企业技术负责人: (签章) 年月日勘察设计 项目负责人: (签章) 年月日监理单位 总监理工程师: (签章) 年月日建设单位 项目负责人: (签章) 年月日 注:表格内容要求用碳素墨水填写。

(子单位)工程观感质量检查记录 工程名称交换空间装饰装修工程施工单位贵州交换空间装饰工程有限公司 序号项目抽查质量状况 质量评价 好一般差 1 建 筑 与 结 构室外墙面√O √√O O √√O √√ 2 变形缝O O O √O √O O √O √ 3 水落管、屋面√√O O √O √√O √√ 4 室内墙面O √√O √O √√√O √ 5 室内顶棚√√O √O √√O O √√ 6 室内地面O √O √√√O √√O √ 7 楼梯、踏步、护栏O √O O √O O O √O √ 8 门窗O O √O √O O O O √√ 1 给 排 水 采 暖管道接口、坡度、支架√√O O √O √O √√√ 2 卫生器具、支架、阀门O √O O √O O O O √√ 3 检查口、扫除口、地漏O O √O √O O √O O √ 4 散热器、支架/ / / / / / / / / / 1 建 筑 电 气配电箱、盘、板、接线盒√√O O √O √√O √√ 2 设备器具、开关、插座O √O O √O √O O O √ 3 防雷、接地√O √√O O √√√O √ 1 通 风 与 空 调风管、支架/ / / / / / / / / / 2 风口、风阀/ / / / / / / / / / 3 风机、空调设备/ / / / / / / / / / 4 阀门、支架/ / / / / / / / / / 5 水泵、冷却塔/ / / / / / / / / / 6 绝热/ / / / / / / / / / 1 电 梯运行、平层、开关门/ / / / / / / / / / 2 层门、信号系统/ / / / / / / / / / 3 机房/ / / / / / / / / / 1 智 能 建 筑机房设备安装及布局/ / / / / / / / / / 2 现场设备安装/ / / / / / / / / / 观感质量综合评价:好 检查结论 本工程观感质量经检查符合设计要求和 施工规范规定。 施工单位 项目经理:年月日 本工程观感质量经核查符合设计要求和 施工规范规定。 总监理工程师: (建设单位项目负责人)年月日

建筑工程施工质量验收表格(DOC 53页)

建筑工程施工质量验收表格(DOC 53页)

施工现场质量管理检查记录表工程名称肃南三级水电站生活用房施工许可证(开工证) 建设单位肃南裕固族自治县白泉门水电开发有限责任 公司 项目负责人 设计单位甘肃澳华建筑规划设计有限责任公司项目负责人 监理单位张掖金水水利水电监理有限责任公司总监理工程师 施工单位武威市水利水电有限责任公司项目经理项目技术负责人序号项目内容 1 现场质量管理制度①质量例会制度;②月评比及奖罚制度;③三检及交接验制度;④质量与经济挂勾制度 2 质量责任制①岗位责任制;②设计交底会制度;③技术交底制;④挂牌制度 3 主要专业工种操作上岗证书测量工、钢筋工、起重工、电焊工、架子工有证 4 分包方资质与对分包单位的管理制度/ 5 施工图审查情况审查报告及审查批准书 6 地质勘察资料地质报告书 7 施工组织设计、施工方案及审批施工组织设计、编制、审核、批准齐全 8 施工技术标准有模板、钢筋、混凝土灌注等20多种 9 工程质量检验制度①有原材料及施工检验制度;②抽测项目的检验计划 10 搅拌站及计量设置有管理制度和计量设施精确度及控制措施 11 现场材料、设备存放与管理钢筋、砂、石、水泥及玻璃、地面砖的管理办法 检查结论: 现场质量管理制度基本完整。 总监理工程师 (建设单位项目负责人) 年月日

砖砌体工程检验批质量验收记录表 GB50203-2002 单位(子单位)工程名称肃南三级水电站生活用房 分部(子分部)工程名称验收部位 施工单位武威市水利水电有限责任公司项目经理 施工执行标准名称及编号《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002 质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收 记录 主控项目1 砖强度等级MU10 2 砂浆强度等级M10 3 水平灰缝砂浆饱满度≥80% 4 斜槎留置第5.2.3条 5 直槎拉结筋及接槎处理第5.2.4条 6 轴线位移≤10mm 7 垂直度(每层)≤5mm 一般项目1 组砌方法第5.3.1条 2 水平灰缝厚度10mm 8~12mm 3 基础顶面、楼面标高±15mm 4 表面平整度(混水)8mm 5 门窗洞口高宽度±5mm 6 外墙上下窗口偏移20mm 7 水平灰缝平直度10mm 施工单位检查 评定结果 专业工厂(施工员)施工班组长 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位 验收结论

GB-建筑工程施工质量验收统一标准表格word版本-

GB-建筑工程施工质量验收统一标准表格word版本-

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 统一表格Word版本 附录A 施工现场质量管理检查记录 A.0.1施工现场质量管理检查记录应由施工单位按表A.0.1填写,总监理工程师进行检查,并做出检查结论。 表A.0.1 施工现场质量管理检查记录开工日期: 工程名称施工许可证号 建设单位项目负责人 设计单位项目负责人 监理单位总监理工程师 施工单位项目负责人项目技术负责人 序号项目主要内容 1 项目部质量管理体系 2 现场质量责任制 3 主要专业工种操作岗位证书 4 分包单位管理制度 5 图纸会审记录 6 地质勘察资料 7 施工技术标准 8 施工组织设计、施工方案编制及审批 9 物资采购管理制度 10 施工设施和机械设备管理制度 11 计量设备配备 12 检测试验管理制度 13 工程质量检查验收制度 14 自检结果: 施工单位项目负责人:年月日检查结论: 总监理工程师:年月日

附录B 建筑工程的分部工程、分项工程划分 序 号 分部工程子分部工程分项工程 1 地基与 基础 地基 素土、灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、 粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基、砂石桩 复合地基、高压旋喷注浆地基、水泥土搅拌桩地基、土 和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、 夯实水泥土桩复合地基 基础 无筋扩展基础,钢筋混凝土扩展基础,筏形与箱形基 础,钢结构基础,钢管混凝土结构基础,型钢混凝土结 构基础,钢筋混凝土预制桩基础,泥浆护壁成孔灌注桩 基础,干作业成孔桩基础,长螺旋钻孔压灌桩基础,沉 管灌注桩基础,钢桩基础,锚杆静压桩基础,岩石锚杆 基础,沉井与沉箱基础 基坑支护 灌注桩排桩围护墙,板桩围护墙,咬合桩围护墙,型 钢水泥土搅拌墙,土钉墙,地下连续墙,水泥土重力式 挡墙,内支撑,锚杆,与主体结构相结合的基坑支护地下水控制降水与排水,回灌 土方土方开挖,土方回填,场地平整 边坡喷锚支护,挡土墙,边坡开挖 地下防水 主体结构防水,细部构造防水,特殊施工法结构防水, 排水,注浆

建设工程竣工验收全套表格

建设表1 天津市市政建设工程()验收通知书 监督站: 由写全称勘察,写全称设计, 写全称公司施工, 写全称监理的, 按图纸(路基、基础、主体、竣工)工程, 桩号写桩号或井号或具体构筑物,施工、勘察、设计、监理各责任主体在工程施工中按照有关法规、规章及强制性标准履行了各自的职责,完成了合同、设计文件要求,已具备验收要求。我方于年月日上午(下午) 点,组织工程验收。 验收地点: 联系人: 电话: 附:(路基、基础、主体、竣工)验收组成员名单 建设单位:(公章) 年月日 注:验收前七日通知监督单位。本表由建设单位填写。 基础包括排水管道基础、桥梁桩基础、道路路基。 主体包括桥梁上部结构,复土前的排水管道、道路基层。

( )分部工程验收组成员名单工程名称按图纸工程地址 建筑面积(长度) 长?m,宽?m,面积?㎡, 雨水?m污水?m。结构类型沥青混凝土、承插口砼管、绿 化园林 开工时间本分部工程开工时间,报竣工时间本分部工程完工时间,报竣工 验收时写竣工验收时间组织单位主持人 参加验收单位 验收组成员 姓名职务专业建设 单位 全称项目负责人写明写明 勘察 单位 全称项目负责人写明写明 设计 单位 全称项目负责人写明写明 施工单位全称必须是中标项 目经理 写明写明 监理单位全称必须是中标总 监 写明写明 其它 单位 可以写代建单位 建设单位(公章) 年月日

工程质量验收证明书工程名称:按图纸

建设表2-2工程名称(标段)按图纸。如:经一路(纬一二路—纬五路)道路排水工程 单位工程名称如:道路工程 部位(工序)名称如:石灰粉煤灰土、石灰粉煤灰碎石、水泥稳定碎石 验收范围(桩号) 质量验收意见勘察单位意见: 必须写明意见,不允许仅签字 设计项目负责人:本人签字年月日 勘察单位部门章施工单位意见: 必须写明意见,不允许仅签字 总工程师: 本人签字年月日项目经理: 本人签字年月日 施工企业质量部门章设计单位意见: 必须写明意见,不允许仅签字 设计项目负责人:本人签字年月日 设计单位部门章

建设工程竣工验收报告表

建设工程竣工验收报告 工程名称:云城区玉皇路(星岩路至建设路段) 人行道改造工程 建设单位名称:云浮市云城区城镇综合管理和执法 局 竣工验收时间:2017年12 月29 日

建设工程竣工验收报告 单位工程名称人行道 建筑面积3172.9㎡ 施工单位广东侨福建设有限公司 勘察单位/ 设计单位北京特希达交通勘察设计院有限公司 监理单位广州穗峰建设工程监理有限公司 开工时间2017.12.1 工程造价1020717.04元 竣工时间2017.12.29 工程概况:云城区玉皇路(星岩路至建设路段)人行道改造工程,起点位于星岩路与玉皇路接点,起点桩号为K0+000,终于建设路与玉皇路相交处,终点K0+292,路线全长292m 竣工验收程序: 该工程在预验收的基础上整改到位,建设单位已收集勘察、设计、施工、监理单位的工程质量评估报告,同时组织成立了以建设单位为主的竣工验收小组。

竣工验收内容: 该工程能履行合同,在整个建设工程的各个环节按照法律、法规强制性标准执行,验收小组对工程实体进行了目测,得出总体评价,验收合格。 依据该项目工程的《建设工程施工合同》、设计文件、现行的有关验收规范,对该项目工程的资料,实体检查,验收小组对工程实体及资料总体评价为:合格。 竣工验收组织: 竣工验收标准: 对勘察单位评价: 按《建筑法》及《建筑工程质量管理条例》的内容,对勘察单位的意见为:勘察的实物质量与勘察报告相符,勘察的内容符合工程建设强制性标准,勘察单位的行为合法,我方予以认可。 对设计单位评价: 按《建筑法》及《建筑工程质量管理条例》的内容,对设计单位的意见为:设计单位各专业设计人员能严格按设计规范及执行强制性

建设工程施工质量验收表格大全

建设工程施工质量验收表格大全

目录 建设工程施工质量验收资料使用说明 (12) 工程概况 (15) 工程项目施工管理人员名单 (16) 施工现场质量管理检查记录 (17) 施工组织设计、施工方案审批表 (19) 技术交底记录 (20) 开工报告 (21) 工程竣工报告 (23) 图纸会审、设计变更、洽商记录汇总表 (24) 工程定位测量、复测记录 (25) 钢材合格证和复试报告汇总表 (26) 钢材检验报告 (28) 水泥出厂合格证、报告汇总表 (29) 水泥复试报告 (30) 砖(砌块)检验报告汇总表 (32) 烧结普通砖试验报告 (33) 加气砼砌块试验报告 (34) 混凝土空心砌块检验报告 (35) 混凝土外加剂(及其它材料)产品合格证、 (37)

混凝土外加剂试验报告 (38) 防水和保温材料合格证、复试报告汇总表 (40) 防水卷材试验报告 (41) 沥青试验报告 (42) 防水涂料试验报告 (44) 保温、隔热材料试验报告 (45) (其他)建筑材料合格证、复试报告汇总表 (46) 陶瓷彩色釉面砖试验报告 (47) 石子试验报告 (48) 砂子试验报告 (50) 建筑门窗(木门)出厂合格证 (52) 钢构件出厂合格证 (53) 混凝土试块试压报告汇总表 (54) 混凝土强度评定 (55) 结构实体混凝土强度评定 (57) 砂浆强度汇总评定表 (58) 钢筋连接试验报告、焊条(剂)合格证汇总表 (59) 土壤试验记录汇总表 (60) 钢筋隐蔽工程检查验收记录 (61) 隐蔽工程验收记录 (63) 地基验槽记录 (64) 地基处理记录 (66) 混凝土(其它)构件合格证汇总表 (67)

工程验收表格

工程施工质量验收资料使用说明 为认真贯彻执行国家《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)及各相应规范,促进施工企业做好资料的收集和整理工作,使工程技术资料管理工作做到规范化、标准化、系统化。我站依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001和有关专业规范编制了《青海省建设工程技术统一表式》,分别是土建部分、桩基部分、玻璃幕墙部分、钢结构部分、给排水及采暖卫生部分、建筑电气部分、通风空调及电梯部分。现将使用中应注意事项说明如下: 一、建筑工程质量验收资料的收集 (一)分项工程检验批 1、各分项工程检验批在班组自检合格的基础上,由企业专职质检员根据国家 专业规范中相应条款在下道工序施工前进行验收,填写验收记录并经监理 工程师(建设单位项目专业技术人员)确认。 2、分项工程检验批质量验收记录,应按下列要求填写: ①分项工程检验批质量验收记录表中“主控项目”的质量情况,应简明扼要 地说明该项目实际达到的质量状况,填写质保书编号和试验报告编号,避 免填写“符合规范要求”、“符合质量要求”等空洞无物的笼统结论。 ②“一般项目”的质量情况,如有具体数据的就填写数据。无数据的,填写 实际情况。当分项工程检查时发现不合格者必须进行处理,否则,不得进 行下道工序的施工。 ③施工单位检查评定结果栏目由项目专业质量检查员填写。监理(建设)单 位验收结论栏由监理工程师在核查资料、现场实测旁站后填写。未实行监 理的工程应由建设单位项目专业技术负责人在核查资料、现场实测旁站后 填写。 ④分项工程及检验批项数,本资料中表格不够可复印,无此项及多余表格( 记录)应抽掉。 3、分部工程质量应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项 目负责人和技术、质量负责人等进行验收。 4、如有特殊分项工程,由施工企业按有关或技术标准自制表格进行评定,自 制表格内的记录内容必须由总监理工程师确认后,并将验收资料移交总承 包单位归入工程质量验收资料中。 (二)隐蔽工程验收与试验记录 1、隐蔽工程完工后,按相应《施工质量规范》规定的内容进行检查验收,签 证要齐全。 2、各项试验与测试记录,必须按相应的《施工质量验收规范》及有关标准进 行,表中各项数据应真实无误,注明测试依据,签证见证齐全,签证时间 一致。 (三)工程质量管理的验收 分项工程质量验收合格应符合下列规定: 1、各分项工程中的主控项目应进行全验,一般项目应进行抽验,且均应符合 合格质量规定。 2、应具有完整的施工操作依据、质量检查记录。 分部(子分部)工程质量验收合格应符合下列规定:

建筑工程开工到竣工验收资料及表格(全套)

建筑工程资料 第一章工程管理资料 工程概况表 工程开工报告 工程竣工报告 工程停工报告 工程复工报告 施工进度计划分析 项目大事记 施工日志 不合格项处置记录 建设工程质量事故报告书 第二章工程技术资料 工程技术文件报审表 技术交底记录 图纸会审记录 设计交底记录 设计变更\洽商记录 第三章工程测量记录 工程定位测量记录 地基验槽记录 楼层放线记录 沉降观测记录 单位工程垂直度观测记录 第四章工程施工记录 隐蔽工程记录表 预检工程记录表 施工通用记录表 中间检查交接记录表 地基处理记录 地基钎探记录 桩基施工记录 混凝土施工记录 混凝土养护测温记录 砂浆配合比申请单 混凝土配合比申请单 混凝土开盘鉴定 预应力张拉记录 预应力筋张拉记录 有粘接应力结构灌浆记录 建筑烟(风)道检查记录

第五章工程试验记录 施工试验记录(通用) 混凝土试块强度统计\评定记录 砂浆试块强度统计\评定记录 防水工程试验检查记录 设备单机试运转记录 调试报告 电气接地电阻测试记录 电气器具通电安全检查记录 电气照明、动力试运行记录 综合布线测试记录 电气绝缘电阻测试记录 光纤损耗测试记录 视频系统末端测试记录 管道灌水试验记录 管道强度严密性试验记录 管道通水记录 管道吹(冲0洗()脱脂试验记录 室内排水管道通球试验记录 伸缩器安装记录表 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录 风管漏风检测记录 各房间室内风量测量记录 管网风量平衡记录 电梯主要功能检查记录表 第六章施工验收记录 分项工程质量验收记录 分部(子分部)工程质量验收记录 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 单位(子单位)工程观感质量检查记录 施工现场质量管理检查记录 工程检验质量检查记录表(通用) 分部分项工程 共划分为:一、地基与基础工程;二、主体结构;三、建筑装饰装修;四、建筑屋面; 五、建筑给水、排水及采暖;六、建筑电气;七、智能建筑;八、通风与空调;九、电梯

工程验收表格模板

附件九 工程验收表格模板表格目录 (1) F1:《钢筋工程质量样板验收表格》 (2) F2:《模板工程质量样板验收表格》 (3) F3:《墙体砌筑工程质量样板验收表格》 (4) F4:《墙体抹灰工程质量样板验收表格》 (5) F5:《防水工程质量样板验收表格》 (6) F6:《铝合金门窗质量样板验收表格》 (7) F7:《面砖粘贴质量样板验收表格》 (8) F8:《入户门及户内门安装质量样板验收表格》(9) F9:《管线洞口吊模施工质量样板验收表格》(10) F10:《室内给水管线安装质量样板验收表格》(11) F11:其他通用验收表格 1 附件九

表F1. 钢筋工程质量样板验收表格 记录编号: 样板验收,由项目工程组标段负责人组织项目工程师、监理单位和施工单位项目管理人员、建设

单位相关人员参加,只有通过样板验收后,方可大面积开展施工,合格项目打“√”,不合格打“×”,并记录。 2 附件九 表F2.模板工程质量样板验收表格 记录编号:

样板验收,由项目工程组标段负责人组织项目工程师、监理单位和施工单位项目管理人员、建设单位相关人员参加,只有通过样板验收后,方可大面积开展施工,合格项目打“√”,不合格打“×”,并记录。 3 附件九 表F3.砌筑工程质量样板验收表格 记录编号:

样板验收,由项目工程组标段负责人组织项目工程师、监理单位和施工单位项目管理人员、建设单位相关人员参加,只有通过样板验收后,方可大面积开展施工,合格项目打“√”,不合格打“×”,并记录。 4 附件九 表F4.抹灰工程质量样板验收表格 记录编号:

样板验收,由项目工程组标段负责人组织项目工程师、监理单位和施工单位项目管理人员、建设单位相关人员参加,只有通过样板验收后,方可大面积开展施工,合格项目打“√”,不合格打“×”,并记录。 5 附件九 表F5.防水工程质量样板验收表格

工程项目验收单模板

工程项目验收单模板 表格目录 (1) F1:《钢筋工程质量样板验收表格》 (2) F2:《模板工程质量样板验收表格》 (3) F3:《墙体砌筑工程质量样板验收表格》 (4) F4:《墙体抹灰工程质量样板验收表格》 (5) F5:《防水工程质量样板验收表格》 (6) F6:《铝合金门窗质量样板验收表格》 (7) F7:《面砖粘贴质量样板验收表格》 (8) F8:《入户门及户内门安装质量样板验收表格》(9) F9:《管线洞口吊模施工质量样板验收表格》(10) F10:《室内给水管线安装质量样板验收表格》(11) F11:其他通用验收表格 1 表F1. 钢筋工程质量样板验收表格 记录编号:

样板验收,由项目工程组标段负责人组织项目工程师、监理单位和施工单位项目管理人员、建设单位相关人员参加,只有通过样板验收后,方可大面积开展施工,合格项目打“√”,不合格打“×”,并记录。 2 表F2.模板工程质量样板验收表格 记录编号:

样板验收,由项目工程组标段负责人组织项目工程师、监理单位和施工单位项目管理人员、建设单位相关人员参加,只有通过样板验收后,方可大面积开展施工,合格项目打“√”,不合格打“×”,并记录。 3 表F3.砌筑工程质量样板验收表格

记录编号: 样板验收,由项目工程组标段负责人组织项目工程师、监理单位和施工单位项目管理人员、建设单位相关人员参加,只有通过样板验收后,方可大面积开展施工,合格项目打“√”,不合格打“×”,并记录。 4

表F4.抹灰工程质量样板验收表格 记录编号: 样板验收,由项目工程组标段负责人组织项目工程师、监理单位和施工单位项目管理人员、建设

工程验收表样本

工程验收表样本
20

初 级 电 流 试 验 (电 流 变 压 器 比 较 试 验 ) 电
PRIMARY INJECTION TEST (C. T. RATIO TEST)
试验表格编号 Check List No.
线路 四极进线真空开关 Circuit 4P Incoming ACB No. 保护用电流变压器 Protection Current Transformer 制造商 Manufacturer 电流变压器比数 C. T. Ratio 级数 Class 负荷 Burden 初级电流输入 Primary Current Injected 安培 (AMP) 红相 R-Phase (O/C) (E/L) 黄相 Y-Phase (O/C) (E/L) 蓝相 B-Phase (O/C) (E/L) 中线 Neutral (E/L) 备注 Remarks A A A A A A A A A A A A
工程编号 Job No. 仪表用电流变压器 Metering Current Transformer 制造商 Manufacturer 电流变压器比数 C. T. Ratio 级数 Class 负荷 Burden
仪表用电流 仪表用电流 仪表用电流 仪表用电流 仪表用电流 保护用电流 电流表读数 变压器输出 变压器输出 变压器输出 变压器输出 变压器输出 变压器输出 Ammeter M.C.T. M.C.T. M.C.T. M.C.T. M.C.T. P.C.T. Reading Output Output Output Output Output Output 安培 (AMP) 安培 (AMP) 安培 (AMP) 安培 (AMP) 安培 (AMP) 安培 (AMP) 安培 (AMP) _________ _________ _________ _________ _________
试验工程师 Test Engineer : ( 见证人 Witness By : 日期 Date : )
21

模板工程验收表

阳光丽景公寓4#楼三层平板 2004-10-20-21 2004-10-21 有针对性的专项施 工方案并经过审批。 针对砼的施工工艺 特点,制定出砼输送的 安全,、防火措施。 模板支撑系统有专 项设计计算书。 模板支撑系统的选 材及安装按方案要求, 并有足够的稳定性。 立柱材和规格符合 方案要求。 立柱底部支撑结构 有支撑上层和载的能 力,立柱下符合要求铺 垫木垫板,立柱高度大 于2m设两道水平支 撑,满堂红模板立柱设 纵横向支撑,立柱间距 800mm符合规定要求。 已支好的模板上码 放材料均匀符合规范 要求,现浇式模板上的 施工荷载按要求计算。

大模板设有存放架,地面坚实符合要求。各类模板按规格堆放整齐,地面平整坚实堆放高度符合规定要求。 2m以上高处作业有可靠立足点安装模板符合方案程序,安装过程保持模板临时稳定措施。拆模前有拆模申请、砼强度试验报告单、设置警戒线,有专人监护符合规定要求。 运输砼的道路坚固稳定,脚手板铺设牢固,通道两侧设防护栏杆和挡脚板。 临边作业设置防护,孔洞封闭严密垂直作业设隔离防护措施。

阳光丽景公寓2#楼外防护架 有专项施工方案 并经过有关部门审批。 基础平整已夯实,垫 板长度、厚度符合要 求,有钢底座。 扫地杆符合规范要 求。基础标高于自然地 面50mm以上,地势低 有排水沟。 脚手架按施工方案 搭设并拉结牢固符合 规范要求。 剪刀撑设置符合规范 要求。剪刀撑斜杆采用 搭接用旋转扣件中心至 主节点的距离不大于 150mm符合规范要求。

阳光丽景公寓2#楼外防护架 脚手架材质符合要求, 铺设稳固无探头板密 目网封闭严密牢固符 合规范要求。 主节点小横杆设置、 扣件扣接牢固与主节 点在规定之内伸入墙 内长度符合规范要求。 主杆接头对接、接头 交错排列不在同一平 面,剪刀撑斜杆搭接在 规定之内,扣件数量、 杆件伸出长度均符合 规范要求。 平网合格证具备材质 符合要求。首层兜网、 架体与建筑物之间封闭 严密符合规范要求。

项目工程样板验收表格.docx

/- 工程样板验收表格 表格目录 (1) F1:《钢筋工程质量样板验收表格》 (2) F2:《模板工程质量样板验收表格》 (3) F3:《墙体砌筑工程质量样板验收表格》(4) F4:《墙体抹灰工程质量样板验收表格》(5) F5:《防水工程质量样板验收表格》 (6) F6:《铝合金门窗质量样板验收表格》 (7) F7:《面砖粘贴质量样板验收表格》 (8) F8:《入户门及户内门安装质量样板验收表格》(9) F9:《管线洞口吊模施工质量样板验收表格》(10) F10:《室内给水管线安装质量样板验收表格》(11) F11:其他通用验收表格

/- 表 F1.钢筋工程质量样板验收表格 记录编号: 项目名称 施工单位 样板施工部位样板施工时间 检查重点: □纵向受力钢筋连接方式;□机械连接和焊接接头力学性能;□受力钢 筋品种、级别和规格;□接头位置和数量;□机械连接、焊接和外观检 查;□机械连接、焊接的接头面积;□绑扎搭接接头面积的百分率和搭 接长度;□搭接长度范围内的箍筋;□绑扎钢筋网长、宽(±10mm);□ 绑扎钢筋网眼尺寸(±20mm);□绑扎钢筋骨架长(±10mm);□绑扎钢 筋骨架宽、高(± 5mm);□受力钢筋间距(± 10mm);□受力钢筋排距(± 5mm);□受力钢筋保护层-基础(±10mm);□受力钢筋保护层-柱(±5mm); □受力钢筋保护层-梁(± 5mm);□受力钢筋保护层-板、墙(± 3mm);□绑 扎箍筋、横向钢筋间距(± 20mm);□钢筋弯起点位置(20mm);□预埋件中 心线位置( 5mm);□预埋件水平高差(+ 3mm, 0mm); 施工样板验收 验收意见 / 存在问题(可加页附照片说明) 验收结论□ 不符合设计与规范验收要求,需返工整改 □ 符合设计和规范验收要求,无变更,可以大面积展开施工 □ 原则通过,但存在问题须整改后方可大面施工 验收确认施工单位监理单位 建设单位其他部门 样板验收,由项目工程组标段负责人组织项目工程师、监理单位和施工单位项目管理人员、 建设单位相关人员参加,只有通过样板验收后,方可大面积开展施工,合格项目打“√” ,不合格

工程验收报告单模板

工程验收报告单模板 工程竣工验收报告 图片已关闭显示,点此查看 XXXXXXX中医医院 电视监控系统工程 验收资料 XXXXXXX通信有限公司 XXXXX年4月1日 XXXXXX通信有限公司 系统名称:XXXXXX中医医院网络系统监控设备建设单位: XXXXXX中医医院 设计、施工单位: XXXXXX通信有限公司 验收日期: 图片已关闭显示,点此查看 监控工程竣工验收报告 XXXXX监控施工质量验收 图片已关闭显示,点此查看

XXXXX监控效果验收 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 主要设备清单 图片已关闭显示,点此查看 工程竣工验收报告单 图片已关闭显示,点此查看 工程验收报告单 GC-08 编号:001 图片已关闭显示,点此查看 注:工程整体或局部验收后移交有关单位使用或管理的,接管部门意见须参与验收,并在“备注”栏内签署验收意见。 工程验收报告单 图片已关闭显示,点此查看 工程竣工验收单 图片已关闭显示,点此查看

备注:竣工验收中,尚有不影响整体工程质量问题,经双方协商一致可以入住,但必须签订竣工后 遗留问题协议做为入住后解决遗留问题的依据。 工程竣工验收报告单 图片已关闭显示,点此查看 工程竣工验收报告 图片已关闭显示,点此查看 建设工程竣工验收报告 工程名称:1#用房 2#用房 建设单位名称:XXXXXXXXXXXX 竣工验收时间:XX年10月20日 建设工程竣工验收报告 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看

图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 工程竣工验收申请报告表表1–1 图片已关闭显示,点此查看 工程竣工验收申请书 我单位施工的工程已于XX年XX月XX日完成设计图纸所有内容,特此申请竣工验收,请贵公司组织有关单位给予检查验收。 施工单位项目经理: 单位技术负责人: 时间: 监理单位: 建设单位:

建筑工程质量验收标准及表格

建筑工程质量验收标准及表格

一、基本规定 1.施工现场质量管理应有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。 施工现场质量管理可按表1的要求进行检查记录。 施工现场质量管理检查记录开工日期:表 1 检查结论: 总监理工程师 (建设单位项目负责人) 年月日 2.建筑工程应按下列规定进行施工质量控制 (1)建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品,应按各专业工程质量验收规范规定进行复检,并应经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可。 (2)各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查。

(3)相关各专业工种之间,应进行交接检验,并形成记录。未经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可,不得进行下道工序施工。 3.建筑工程施工质量应按下列要求进行验收: (1)建筑工程施工质量应符合建筑工程施工质量验收统一标准和相关专业验收规范的规定。 (2)建筑工程施工质量应符合工程勘察、设计文件的要求。 (3)参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。 (4)工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。 (5)隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收,并应形成验收文件。 (6)涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测。 (7)检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。 (8)对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。 (9)承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。 (10)工程的观感质量应由验收人员通过现场检查,并应共同确认。 4.检验批的质量检验,应根据检验项目的特点在下列抽样方案中进行选择: (1)计量、计数或计量-计数等抽样方案。 (2)一次、二次或多次抽样方案。 (3)根据生产连续性和生产控制稳定性情况,尚可采用调整型抽样方案。 (4)对重要的检验项目当可采用简易快速的检验方法时,可选用全数检验方案。 (5)经实践检验有效的抽样方案。 5.在制定检验批的抽样方案时,对生产方风险(或错判概率α)和使用方风险(或漏判概率β)可按下列规定采取: (1)主控项目:对应于合格质量水平的α和卢均不宜超过5%。 (2)一般项目:对应于合格质量水平的α不宜超过5%,β不宜超过10%。 二、建筑工程质量验收的划分 建筑工程质量验收应划分为单位(子单位)工程、分部(子分部)工程、分项工程和检验批的质量验收。 1.单位工程的划分

建筑工程竣工验收表格大全

竣工验收表格大全(共98种表格) 目录 1.建筑给水排水及采暖工程概况表3 2.建筑给水排水及采暖工程施工现场质量管理记录4 3.建筑给水排水及采暖分部工程质量验收记录6 4.建筑给水排水及采暖工程质量控制资料核查记录8 5.建筑给排水及采暖工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录10 6.建筑给排水及采暖观感质量检查记录12 7.设备进场验收记录14 8.材料(设备)合格证明文件汇总表16 9.管道工程隐蔽验收记录18 10.管道支、吊架安装记录20 11.管道焊接检验记录22 12.楼板(屋面)立管洞盛水试验记录24 13.钢管伸缩器预拉伸安装记录26 14.塑料排水管伸缩器安装预留伸缩量记录28 15.设备基础交接验收记录30 16.管道保温记录32 17.设备单机试运转记录34 18.锅炉烘炉记录36 19.锅炉煮炉记录38 20.阀门、散热器安装前水压试验记录40 21.承压管道系统(设备)强度和严密性水压试验记录42 22.给水、热水及采暖管道系统冲洗记录45 23.卫生器具满水试验记录47 24.地漏排水试验记录49 25.室内排水管道通球试验记录51 26.给水、排水系统及卫生器具交付使用前通水试验记录53 27.敞开水箱满水试验记录55 28.消火栓系统试射试验记录57 29.采暖系统试运行和调试59 30.安全阀及报警联动系统动作测试记录61 31.室内给水系统子分部工程质量验收记录63 32.给水管道及配件安装分项工程质量验收记录65 33.给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录67 34.室内消火栓系统安装分项工程质量验收记录69 35.室内消火栓系统安装检验批质量验收记录71 36.给水设备安装分项工程质量验收记录73 37.给水设备安装分项工程质量验收记录75 38.室内排水系统安装子分部工程质量验收记录77 39.室内排水管道及配件安装分项工程质量验收记录79 40.室内内排水管道及配件安装工程检验批质量验收记录81 41.室内雨水管道及配件安装分项工程质量验收表84 42.室内雨水管道及配件安装86 43.室内热水供应系统安装子分部工程质量验收记录89 44.管道及配件安装分项工程质量验收记录91 45.室内热水管道及配件安装分项工程检验批质量验收记录93 46.室内热水系统辅助设计安装分项工程质量验收表94 47.室内热水辅助设备安装分项工程检验批质量验收记录96

相关文档
相关文档 最新文档